工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.17(第一步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

1-1 201 165 0.821 2-1 203 165 0.813 1-2 203 166 0.818 2-2 202 164 0.812 1-3 200 162 0.810 2-3 205 166 0.810 1-4 201 163 0.811 2-4 206 166 0.806 1-5 199 162 0.814 2-5 204 163 0.799 1-6 198 155 0.783 2-6 203 162 0.798 1-7 203 163 0.803 2-7 201 162 0.806 1-8 201 161 0.801 2-8 200 160 0.800 1-9 202 162 0.802 2-9 203 162 0.798 1-10 200 161 0.805 2-10 205 164 0.800 1-11 199 160 0.804 2-11 201 160 0.796 1-12 197 160 0.812 2-12 199 160 0.804 1-13 198 162 0.818 2-13 198 160 0.808 1-14 197 161 0.817 2-14 196 158 0.806 1-15 201 160 0.796 2-15 195 155 0.795 1-16 202 162 0.802 2-16 194 152 0.784 1-17 205 166 0.810 2-17 196 158 0.806 1-18 204 165 0.809 2-18 198 158 0.798 1-19 203 163 0.803 2-19 199 159 0.799 1-20 201 161 0.801 2-20 198 160 0.808 1-21 200 161 0.805 2-21 197 157 0.797 1-22 198 160 0.808 2-22 195 155 0.795 1-23 197 159 0.807 2-23 198 159 0.803 1-24 195 158 0.810 2-24 202 160 0.792 1-25 196 158 0.806 2-25 203 161 0.793 1-26 199 160 0.804 2-26 205 164 0.800 1-27 201 161 0.801 2-27 204 161 0.789 1-28 200 160 0.800 2-28 206 166 0.806

备注:图纸设计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。

施工员:质检员:监理单位(盖章):

工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.17(第一步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

3-1 200 165 0.825 4-1 201 161 0.801 3-2 201 166 0.826 4-2 203 163 0.803 3-3 200 162 0.810 4-3 202 162 0.802 3-4 199 160 0.804 4-4 204 163 0.799 3-5 198 160 0.808 4-5 201 162 0.806 3-6 200 160 0.800 4-6 198 155 0.783 3-7 203 163 0.803 4-7 199 160 0.804 3-8 205 164 0.800 4-8 197 159 0.807 3-9 201 162 0.806 4-9 197 159 0.807 3-10 203 161 0.793 4-10 201 161 0.801 3-11 204 160 0.784 4-11 202 161 0.797 3-12 206 165 0.801 4-12 199 160 0.804 3-13 205 165 0.805 4-13 198 160 0.808 3-14 203 161 0.793 4-14 203 161 0.793 3-15 204 164 0.804 4-15 204 162 0.794 3-16 199 162 0.814 4-16 205 163 0.795 3-17 198 166 0.838 4-17 203 162 0.798 3-18 199 165 0.829 4-18 201 161 0.801 3-19 201 163 0.811 4-19 202 163 0.807 3-20 202 161 0.797 4-20 204 163 0.799 3-21 203 161 0.793 4-21 201 161 0.801 3-22 199 160 0.804 4-22 199 160 0.804 3-23 197 159 0.807 4-23 195 159 0.815 3-24 195 158 0.810 4-24 198 158 0.798 3-25 203 158 0.778 4-25 197 158 0.802 3-26 202 160 0.792 4-26 198 160 0.808 3-27 204 161 0.789 4-27 196 158 0.806 3-28 202 160 0.792 4-28 199 160 0.804

备注:图纸设计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。

施工员:质检员:监理单位(盖章):

砂石褥垫层夯填度施工记录表

工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.17(第一步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

5-1 199 165 0.829 6-1 201 165 0.821 5-2 198 161 0.813 6-2 202 166 0.822 5-3 195 164 0.841 6-3 202 162 0.802 5-4 198 162 0.818 6-4 200 166 0.830 5-5 200 166 0.803 6-5 201 162 0.806 5-6 203 165 0.813 6-6 199 160 0.804 5-7 201 163 0.811 6-7 198 160 0.808 5-8 202 161 0.797 6-8 196 160 0.816 5-9 205 161 0.785 6-9 195 163 0.836 5-10 203 160 0.788 6-10 194 164 0.845 5-11 201 159 0.791 6-11 195 162 0.831 5-12 198 158 0.798 6-12 196 161 0.821 5-13 199 162 0.814 6-13 198 160 0.808 5-14 197 161 0.817 6-14 199 165 0.829 5-15 196 166 0.847 6-15 202 165 0.817 5-16 195 162 0.831 6-16 201 166 0.826 5-17 200 160 0.800 6-17 203 162 0.798 5-18 200 160 0.800 6-18 204 160 0.784 5-19 201 160 0.796 6-19 205 163 0.795 5-20 203 163 0.803 6-20 203 161 0.793 5-21 201 164 0.816 6-21 201 161 0.801 5-22 199 162 0.814 6-22 200 161 0.805 5-23 201 161 0.801 6-23 200 160 0.800 5-24 200 160 0.800 6-24 201 159 0.791 5-25 198 165 0.833 6-25 201 158 0.786 5-26 198 165 0.833 6-26 205 158 0.771 5-27 198 166 0.838 6-27 204 160 0.784 5-28 199 162 0.814 6-28 203 158 0.778

7-1 200 161 0.805 8-1 203 165 0.813 7-2 203 160 0.788 8-2 201 166 0.826 7-3 201 159 0.791 8-3 200 162 0.810 7-4 202 158 0.782 8-4 205 163 0.795 7-5 199 158 0.794 8-5 204 162 0.794 7-6 198 160 0.808 8-6 206 155 0.752 7-7 195 158 0.810 8-7 203 163 0.803 7-8 196 160 0.816 8-8 204 161 0.789 7-9 198 160 0.808 8-9 202 162 0.802 7-10 197 163 0.827 8-10 199 161 0.809 7-11 201 164 0.816 8-11 198 160 0.808 7-12 202 162 0.802 8-12 198 160 0.808 7-13 199 161 0.809 8-13 196 162 0.827 7-14 199 160 0.804 8-14 198 166 0.838 7-15 201 165 0.821 8-15 199 162 0.814 7-16 203 165 0.813 8-16 202 160 0.792 7-17 200 166 0.830 8-17 201 160 0.796 7-18 199 162 0.814 8-18 203 160 0.788 7-19 196 160 0.816 8-19 200 163 0.815 7-20 195 161 0.826 8-20 200 164 0.820 7-21 196 161 0.821 8-21 201 162 0.806 7-22 199 161 0.809 8-22 203 161 0.793 7-23 201 160 0.796 8-23 202 160 0.792 7-24 203 159 0.783 8-24 199 165 0.829 7-25 200 158 0.790 8-25 198 165 0.833 7-26 202 158 0.782 8-26 199 166 0.834 7-27 204 160 0.784 8-27 200 162 0.810 7-28 205 158 0.771 8-28 200 160 0.800

备注:图纸设计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。

施工员:质检员:监理单位(盖章):

工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.18(第二步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.19(第三步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

1-1 165 125 0.758 2-1 171 128 0.748 1-2 169 126 0.746 2-2 174 131 0.753 1-3 170 127 0.747 2-3 175 132 0.754 1-4 171 128 0.749 2-4 172 132 0.767 1-5 172 127 0.738 2-5 170 134 0.788 1-6 173 128 0.739 2-6 173 135 0.780 1-7 169 129 0.763 2-7 169 135 0.798 1-8 168 128 0.762 2-8 168 130 0.773 1-9 172 130 0.756 2-9 169 131 0.775 1-10 173 131 0.757 2-10 170 128 0.753 1-11 175 131 0.749 2-11 171 129 0.754 1-12 174 132 0.759 2-12 174 127 0.730 1-13 176 135 0.767 2-13 172 126 0.732 1-14 174 134 0.770 2-14 173 125 0.723 1-15 172 133 0.773 2-15 171 125 0.731 1-16 173 135 0.780 2-16 169 126 0.745 1-17 170 128 0.753 2-17 168 126 0.750 1-18 169 128 0.757 2-18 168 128 0.762 1-19 169 129 0.763 2-19 165 131 0.794 1-20 168 127 0.756 2-20 169 135 0.798 1-21 167 126 0.754 2-21 172 134 0.779 1-22 165 125 0.757 2-22 174 133 0.764 1-23 163 125 0.766 2-23 171 132 0.772 1-24 168 127 0.756 2-24 170 130 0.765 1-25 169 127 0.751 2-25 169 128 0.757 1-26 171 129 0.754 2-26 168 129 0.768 1-27 173 126 0.728 2-27 164 125 0.762 1-28 169 128 0.753 2-28 170 127 0.747

备注:图纸设计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。

施工员:质检员:监理单位(盖章):

工程名称:龙韵华庭2#楼时间:2014.11.19 (第三步)

点位夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度点位

夯实前

厚度

(mm)

夯实后

厚度

(mm)

夯填度

3-1 166 130 0.783 4-1 168 126 0.750 3-2 167 128 0.766 4-2 166 126 0.759 3-3 166 129 0.777 4-3 167 131 0.784 3-4 169 131 0.775 4-4 169 130 0.769 3-5 168 132 0.786 4-5 166 130 0.783 3-6 168 129 0.767 4-6 166 135 0.813 3-7 169 125 0.739 4-7 168 134 0.797 3-8 165 125 0.757 4-8 165 134 0.812 3-9 168 126 0.750 4-9 171 133 0.777 3-10 170 130 0.765 4-10 175 131 0.748 3-11 175 131 0.748 4-11 173 130 0.751 3-12 176 128 0.727 4-12 173 128 0.739 3-13 175 129 0.737 4-13 172 125 0.726 3-14 175 125 0.714 4-14 170 126 0.741 3-15 167 130 0.884 4-15 175 128 0.731 3-16 166 135 0.813 4-16 168 129 0.767 3-17 168 132 0.786 4-17 169 127 0.751 3-18 167 132 0.790 4-18 166 125 0.753 3-19 166 133 0.801 4-19 165 131 0.794 3-20 170 133 0.782 4-20 171 135 0.789 3-21 171 134 0.784 4-21 175 134 0.765 3-22 172 130 0.756 4-22 172 134 0.779 3-23 175 128 0.731 4-23 174 133 0.764 3-24 173 125 0.723 4-24 173 132 0.763 3-25 171 129 0.754 4-25 170 131 0.770 3-26 165 127 0.769 4-26 170 130 0.765 3-27 168 126 0.750 4-27 175 131 0.748 3-28 170 127 0.747 4-28 165 128 0.775

5-1 165 132 0.800 6-1 168 125 0.744 5-2 166 132 0.795 6-2 169 128 0.757 5-3 170 133 0.782 6-3 165 129 0.782 5-4 173 125 0.723 6-4 167 125 0.748 5-5 170 126 0.741 6-5 167 126 0.754 5-6 166 127 0.765 6-6 168 126 0.750 5-7 165 129 0.781 6-7 171 127 0.743 5-8 169 131 0.775 6-8 170 127 0.747 5-9 168 134 0.797 6-9 175 131 0.748 5-10 169 134 0.792 6-10 175 131 0.748 5-11 169 135 0.798 6-11 173 134 0.774 5-12 168 135 0.803 6-12 172 135 0.784 5-13 170 135 0.794 6-13 172 135 0.784 5-14 165 128 0.775 6-14 173 134 0.774 5-15 166 125 0.753 6-15 171 133 0.777 5-16 165 126 0.763 6-16 171 132 0.771 5-17 167 126 0.754 6-17 169 130 0.769 5-18 169 128 0.757 6-18 168 130 0.773 5-19 171 129 0.754 6-19 167 125 0.748 5-20 172 129 0.750 6-20 165 129 0.781 5-21 173 131 0.757 6-21 166 128 0.771 5-22 175 130 0.742 6-22 166 127 0.765 5-23 174 132 0.758 6-23 165 125 0.757 5-24 166 132 0.795 6-24 167 125 0.748 5-25 168 125 0.744 6-25 168 131 0.779 5-26 167 128 0.766 6-26 169 130 0.769 5-27 167 129 0.772 6-27 171 134 0.783 5-28 169 131 0.775 6-28 175 133 0.760

7-1 171 131 0.766 8-1 165 133 0.806 7-2 175 130 0.742 8-2 169 131 0.775 7-3 172 128 0.744 8-3 167 134 0.802 7-4 174 129 0.741 8-4 166 134 0.807 7-5 173 125 0.722 8-5 166 130 0.783 7-6 165 131 0.793 8-6 165 128 0.775 7-7 169 130 0.769 8-7 167 129 0.772 7-8 165 133 0.806 8-8 167 128 0.766 7-9 166 133 0.801 8-9 168 128 0.761 7-10 169 135 0.798 8-10 170 127 0.747 7-11 168 134 0.797 8-11 171 125 0.730 7-12 168 128 0.761 8-12 171 125 0.730 7-13 166 129 0.777 8-13 172 132 0.767 7-14 165 125 0.757 8-14 171 133 0.777 7-15 167 127 0.760 8-15 173 135 0.780 7-16 170 126 0.741 8-16 175 132 0.754 7-17 171 126 0.736 8-17 175 130 0.743 7-18 172 131 0.761 8-18 174 130 0.747 7-19 173 125 0.722 8-19 175 131 0.743 7-20 175 126 0.720 8-20 169 131 0.775 7-21 175 127 0.725 8-21 169 128 0.757 7-22 174 127 0.729 8-22 168 128 0.761 7-23 173 128 0.739 8-23 168 125 0.744 7-24 172 129 0.750 8-24 165 129 0.781 7-25 172 128 0.744 8-25 169 128 0.753 7-26 169 131 0.775 8-26 168 127 0.756 7-27 169 130 0.769 8-27 170 126 0.741 7-28 170 135 0.794 8-28 171 125 0.731

备注:图纸设计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。

施工员:质检员:监理单位(盖章):

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

砂石褥垫层夯填度检测表.doc

砂石褥垫层夯填度检测记录表 施工部位 2 轴交 N轴 DJ8 ① ② ③3 轴交 N轴 DJ2 ① ② ③5 轴交 P 轴 DJ5、 DJ8① ② ③5 轴交 N轴 DJ2 ① ② ③6 轴交 Q轴 DJ8 ① ② ③6 轴交 P轴 DJ8 ① ② ③6 轴交 N轴 DJ4 ① ② ③6 轴交 M轴 DJ2 ① ② 设计 设计 底标高上标高 设计夯填验收 虚铺厚度夯实厚度虚 / 夯 系数结论 <230mm 200mm 合格 <240 mm 200mm 合格 <235 mm 200mm 合格 <225 mm 200mm 合格 <250 mm 200mm 合格 <230 mm 200mm 合格 <235 mm 200mm 合格 <230 mm 200mm 合格 <240 mm 200mm 合格 <230 mm 200mm 合格 <235 mm 200mm 合格 <240 mm 200mm 合格 <245 mm 200mm 合格 <230 mm 200mm 合格 <235 mm 200mm 合格 <237 mm 200mm 合格 <238 mm 200mm 合格 <235 mm 200mm 合格 <230 mm 200mm 合格 <248 mm 200mm 合格 <250 mm 200mm 合格 <245 mm 200mm 合格 <246 mm 200mm 合格

6轴交 J轴 DJ2 ①<245 mm 200mm 合格 ②<230 mm 200mm 合格 ③<235 mm 200mm 合格施工单位:河南龙达建设集团有限公司技术负责人:质量检查员:监理工程师: 砂石褥垫层夯填度检测记录表 设计设计设计夯填验收施工部位虚铺厚度夯实厚度虚 / 夯 底标高上标高系数结论 7 轴交 Q轴 DJ5 ①<240mm 200mm 合格 ②<245 mm 200mm 合格 ③<250 mm 200mm 合格 7 轴交 P轴 DJ3 ①<230 mm 200mm 合格 ②<235 mm 200mm 合格 ③<240 mm 200mm 合格 7 轴交 N轴 DJ7 ①<230 mm 200mm 合格 ②<230 mm 200mm 合格 ③<240 mm 200mm 合格 7 轴交 M轴 DJ3 ①<245 mm 200mm 合格 ②<250 mm 200mm 合格 ③<240 mm 200mm 合格7轴交 J轴 DJ3 ①<240 mm 200mm 合格 ②<235 mm 200mm 合格 ③<230 mm 200mm 合格 8 轴交 Q轴 DJ8 ①<230 mm 200mm 合格 ②<225 mm 200mm 合格 ③<235 mm 200mm 合格 8 轴交 P轴 DJ2 ①<240 mm 200mm 合格

砂石褥垫层技术交底

砂石褥垫层施工方案 一、概况 本工程地基为CFG桩处理复合地基,褥垫层为200㎜厚级配砂石,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,中粗砂掺量为20%-30%。褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,褥垫层平面范围宽出基础外边缘尺寸200㎜。 二、材料及主要机具: 1、采用人工级配砂石:采用质地坚硬的中砂、粗砂、碎石(中号)、细石。 2、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。碎石最大粒径不宜大于30㎜(10~30mm适宜)。 3、主要机具:小型夯实机、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 三、施工准备 1、设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩。 2、在基础较深的地方搭设串筒或溜槽,便于级配砂石下到坑底,不能直接向下抛洒,防止离析。 3、砂石料按照配合比在基坑上面搅拌均匀。 4、检查基槽的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 四、操作工艺 1、人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,砂石料配合比为:中粗砂:中细石=3:7,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石

1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20㎝,分层厚度可用样桩控制。 2)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 3)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 4)洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 5)夯实或碾压;用小型夯实机或人工夯实时,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。 3、找平和验收: 1)施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。 2)最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 五、质量标准 1、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 2、分层留接槎位置正确,方法合理,接槎夯压密实,平整。 3、允许偏差项目,见下表

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

砂石褥垫层夯填度施工记录表(1)

砂 石 褥 垫 层 夯填 度 工程 名称 :庭 2#:2014.11.17(第一步) 夯实前夯实后夯实前夯实后 点位厚度厚度夯填度点位厚度厚度夯填度 (mm )(mm )(mm )(mm ) 1-12011650.8212-12031650.813 1-22031660.8182-22021640.812 1-32001620.8102-32051660.810 1-42011630.8112-42061660.806 1-51991620.8142-52041630.799 1-61981550.7832-62031620.798 1-72031630.8032-72011620.806 1-82011610.8012-82001600.800 1-92021620.8022-92031620.798 1-102001610.8052-102051640.800 1-111991600.8042-112011600.796 1-121971600.8122-121991600.804 1-131981620.8182-131981600.808 1-141971610.8172-141961580.806 1-152011600.7962-151951550.795 1-162021620.8022-161941520.784 1-172051660.8102-171961580.806 1-182041650.8092-181981580.798 1-192031630.8032-191991590.799 1-202011610.8012-201981600.808 1-212001610.8052-211971570.797 1-221981600.8082-221951550.795 1-231971590.8072-231981590.803 1-241951580.8102-242021600.792 1-251961580.8062-252031610.793 1-261991600.8042-262051640.800 1-272011610.8012-272041610.789 1-282001600.8002-282061660.806 备注: 计夯填度≤0.9,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点 控 制范围9m 2,用白石灰,立式打夯机。压实遍遍。 施工员员:监理单

砂石褥垫层方案

济源市泉水湾8#楼砂石褥垫层施工方案 编制: 审批: 河南七建工程集团有限公司 20 1 4年5月 泉水湾8#楼砂石褥垫层施工方案 根据图纸设计要求8#楼基坑内在桩顶与基础间(标高-6、72至-6。52m)处,设置200厚级配砂石褥垫层,砂石比3:7(体积比)。最大粒径不宜大于30mm,褥垫层范围:每边宽出基础垫层边200mm,砂石垫层方量计算约为300m3,夯填度不大于0.90。 一、施工准备: 1、材料及机具 1)本工程得砂石褥垫层采用10-30mm石子,与砂按体积比(3:7)进行配置施工。 2)在施工前,施工用砂石应提前运至工地并在监理见证下取样送检,所使用材料达到规范及图纸要求。 3)基槽应通过相关部门验收并确认合格、 4)砂石垫层在铺设之前所用机具应准备就位,并保证完好。宜投入机械为2台装载机;一台30型、一台15型,30型装载机用于在场地铲运拌合。15型装载机在基坑中装运。斗车4辆,平板振动器2台及所需要得相关机具(2米刮尺、白线、钢尺、平头铁锹) 二、作业条件 1)铺设砂石垫层前,应用水准仪把设计标高引入基坑内,并用木桩在坑边、坑道转角、槽沟得边坡作标高木桩,在坑壁周围做好砂石标高控制点、 2)铺设砂石前,基坑中得超挖部分及问题桩应事先按照设计要求进行回填及浇筑、

3)将基坑得东南角、西北角、西南角三个位置得基坑边缘用机砖砌筑250mm得挡土墙;并将砖后侧得土方进行平整夯实。 三、操作工艺 1、工艺流程 检验砂石质量——分层铺筑砂石——洒水-—夯实——找平验收 2、砂石应拌合均匀,使其达到设计标准,砂石到工地现场后,砂石分置两处,用装载机按体积比进行初次拌合后,计划砂石搅拌区设置在基坑上部南侧平整场地上方,拌合均匀后用30型装载机在基坑南侧上部往基坑内铲运。坑内先进行人工拌合并用斗车配合铺筑好一定工作面时,基坑中再用15型一台装载机拌合后沿垫层方向向前推移进行二次边拌合边施工,工人用斗车进行配合。 2、砂石得铺筑 1)砂石搅拌均匀后虚铺厚度250mm,在基坑内转角部位及坑内纵横4米间距用钢筋棍设置标高控制点进行控制,待砂石铺设完成后,使用平板振捣器往复振捣到密实为止,然后进行标高抄测,使得夯实厚度达到200mm,夯填度不大于0.90。 2)砂石铺筑应基本保持大面在同一标高范围内,如遇局部高差时应先铺设低处部位后,再次大面铺设,或设置台阶放坡。 3)分段施工时,应在接头部位留置斜坡,每层分段应错开0。5—1。0m,接头处充分压实。4)所铺砂石中,有窝砂得石子不应集中,如有集中时,应进行换置。 5)砂石铺筑时应根据天气情况进行洒水,并保证砂石最佳含水率8%—12%,此工作在砂石拌制时进行控制。 6)施工时使用平板振捣器往复振捣到密实合格为止,移动时每行应重叠1/3,以防搭接处振捣不密实,边缘与转角处用人工夯实。 4、找平与验收

砂石褥垫层技术交底

砂石褥垫层技术交底文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

砂石褥垫层施工方案 一、概况 本工程地基为CFG桩处理复合地基,褥垫层为200㎜厚级配砂石,石子采用碎石,最大粒径不大于30㎜,中粗砂掺量为20%-30%。褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,褥垫层平面范围宽出基础外边缘尺寸200㎜。 二、材料及主要机具:? 1、?采用人工级配砂石:采用质地坚硬的中砂、粗砂、碎石(中号)、细石。 2、?级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。碎石最大粒径不宜大于30㎜(10~30mm适宜)。? 3、主要机具:小型夯实机、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 三、施工准备 1、?设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20㎝,分层厚度可用样桩控制。? 2)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。? 3)铺筑的砂石应级配均匀。龙城名都2#~4#楼砂石褥垫层 施 工 方 案 济宁九巨龙建筑工程有限公司

一、工程概况 本工程为龙城名都2#~4#楼,工程建设地点位于水泊北路以东,规划工一路以南。基础型式为筏板基础。桩顶与基础之间设置200mm厚的褥垫层,褥垫层宽出基础宽度为200mm。 二、编制依据 (1)龙城名都2#~4#楼施工图 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ94-2008 (4)建筑施工手册(第四版) 三、材料要求及主要机具 碎石粒径宜为8~20mm,最大粒径不超过30mm。砂石垫层配合比,石子:沙子=3:7。回填的碎石必须经过验收合格后才能施工。 碎石中不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。 主要机具:平板振动器、挖掘机、手推车、平头铁锹、2m靠尺、小线或细铅丝、钢尺等。 四、施工工艺: 4.1 施工准备: 4.1.1按规范基槽验收完毕,CFG桩芯已经按图纸封堵完毕,褥垫层砖 模已经砌筑完成,放线验收完成。 4.1.2联系好砂石料的供货单位,保证施工的连续性。 4.1.3修好从地面到基坑底的坡道,使装载机和压路机能够正常行驶。 4.1.4准备好施工过程中的试验器材,以便在施工过程中随时检查砂石

的压实程度。 4.1.5 设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩等。 4..1.6铺筑前,应经过监理,项目部验收,包括水平标高、地质情况,在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4.2 工艺流程: 检验砂石质量→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 4.3 对级配砂石进行检验,将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 4.4 分层铺筑砂石 4.4.l 铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20cm,不宜超过30cm,分层厚度可用样桩控制。视不同条件,可选用夯实或压实的方法。 4.4.2 砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 4.4.3 分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。 4.4.4 铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 4.5 洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量。 4.6 夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场试验确定。 4.7 找平和验收:

[DOC]-砂石褥垫层施工方案

[DOC]-砂石褥垫层施工方案 砂石褥垫层施工方案 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 3.1 人员准备 (3) 3.2 材料准备 (3) 3.3 机具准备 (3) 3.4 技术准备 (3) 四、施工工艺 (3) 五、质量保证措施 (4) 六、应注意的质量问题 (5) 七、安全措施 (5) 八、文明施工措施 (6) 郑州市第一建筑工程集团有限公司1 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段施工图纸。 2、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。

4、建筑施工手册(第五版)。 二、工程概况 本程位于郑州市郑东新区白佛路以南、白佛南路以北、明理路以西、潭南街以东区域,主要功能为金融产业园。其中12#楼建筑高度67.500m;地下一层,层高为6m;地上16层,层高均为4.2m;总建筑面积19340.88?,建筑基底面积为 1210.23?。13#楼建筑高度59.100m;地下一层,层高为6m;地上14层,层高均为4.2m;总建筑面积16920.42? ,建筑基底面积为 1210.23? 。地下车库层高4.1m;总建筑面积为77459.12?,其中B区地下车库建筑面积为28994.45?。本工程结构形式为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,设计使用年限为50年。 本工程场地类别为III类。地基采用CFG桩进行处理,共布置CFG桩711根,方形布置,桩径均为400mm,有效桩长15.0米,桩间距为1.6米,桩混凝土强度等级为C20。基础施工前桩顶应铺设250厚3:7砂石垫层,垫层平面尺寸向筏板基础外侧延伸300mm,碎石粒径为10~30mm。砂石垫层压实系数不小于0.95,夯填度不得大于0.9。 中原金融产业园(一期)A区、B区工程三标段砂石褥垫层施工方案 三、施工准备 3.1 人员准备 根据施工进展情况随机调配劳务工作人员,操作工人均为熟练工人,经“三级”安全教育合格方可上岗。 3.2 材料准备 选用级配良好、不得含有有机杂质和垃圾的砂石,碎石粒径为10~30mm。 3.3 机具准备

砂石褥垫层施工方案75682

海亮·德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼砂石褥垫层施工方案 编制人:______________ 审核人:______________ 批准人:______________ 中亿丰建设集团股份有限公司 海亮·德文郡DK-2项目部 2018年9月20日

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、施工准备 1 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 4 八、应注意的质量问题 4 九、安全环保措施 5

砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、海亮?德文郡DK-2一期1#、2#、3#、4#楼工程结构图。 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)。 3、《复合地基技术规范》(GB/T 50783-2012)。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002) 二、工程概况 1、设计概况:本工程±0.000绝对高程为429.700m;桩顶设计标高422.890m,基础设计依据陕西理正勘察设计有限公司二O一七年十二月提供的《西安海领房地产开发有限公司海亮·德文郡12#地块岩土工程,勘察报告(详勘阶段)》及相关规范,桩基施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理技术规程》(DBJ 61-57-2010)的要求进行探查,如遇异常情况或与地质报告不符时,应与设计单位协商解决,本工程地基采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为 7 层粉质粘土,有效桩长为20m,桩径400,桩间距1.5m,工程桩混凝土强度等级为C30,处理后的复合地基的承载力特征值fspk不应小于500kPa,单桩承载力特征值Ra为800kN,褥垫层用料:级配砂石、碎石等散体材料的最大粒径不宜大于30mm,碎石内宜掺20%~30%的中粗砂,褥垫层铺设宜采用静力压实法,夯填度0.86~0.90,施工时先铺230mm 厚再压至200mm,褥垫层范围为桩外沿外放300。 2、实际选用:级配砂石3:7。 三、施工准备

砂石褥垫层方案

砂石褥垫层方案

龙城名都2#~4#楼砂石褥垫层 济宁九巨龙建筑工程有限 公司

一、工程概况 本工程为龙城名都2#~4#楼,工程建设地点位于水泊北路以东,规划工一路以南。基础型式为筏板基础。桩顶与基础之间设置200mm 厚的褥垫层,褥垫层宽出基础宽度为200mm。 二、编制依据 (1)龙城名都2#~4#楼施工图 (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 (3)《建筑地基处理技术规范》JGJ94-2008 (4)建筑施工手册(第四版) 三、材料要求及主要机具 碎石粒径宜为8~20mm最大粒径不超过30mm。砂石垫层配合比,石子:沙子=3:7。回填的碎石必须经过验收合格后才能施工。 碎石中不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。 主要机具:平板振动器、挖掘机、手推车、平头铁锹、2m 靠尺、小线或细铅丝、钢尺等。 四、施工工艺: 4.1 施工准备: 4.1.1按规范基槽验收完毕,CFG 桩芯已经按图纸封堵完毕,褥垫层砖模已 经砌筑完成,放线验收完成。 4.1.2联系好砂石料的供货单位,保证施工的连续性。 4.1.3修好从地面到基坑底的坡道,使装载机和压路机能够正常行驶。 4.1.4准备好施工过程中的试验器材,以便在施工过程中随时检查砂石的压实

程度。 4.1.5设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩等。 4..1.6铺筑前,应经过监理,项目部验收,包括水平标高、地质情况,在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4.2 工艺流程: 检验砂石质量T分层铺筑砂石T洒水T夯实或碾压T找平验收 4.3对级配砂石进行检验,将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 4.4分层铺筑砂石 4.4.1铺筑砂石的每层厚度,一般为15?20cm,不宜超过30cm,分层厚度可用样桩控制。视不同条件,可选用夯实或压实的方法。 4.4.2砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上, 如深度不同时, 基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 4.4.3分段施工时, 接槎处应做成斜坡, 每层接岔处的水平距离应错开0.5?1.0m,并应充分压(夯)实。 4.4.4铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象, 应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 4.5洒水:铺筑级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量。 4.6夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场试验确定。 4.7找平和验收: 4.7.1施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点,用 200cm3的环刀取样;测定干砂的质量密度。下层密实度合格后,方可进行上层施

砂石褥垫层夯填度检测表

施工部位 设计 底标高 设计 上标高 设计夯填 系数 虚铺厚度夯实厚度虚/夯 验收 结论 2轴交N轴DJ8 ①-7.250m -7.050m <0.9 230mm 200mm 0.870 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 240 mm 200mm 0.833 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格3轴交N轴DJ2 ①-7.250m -7.050m <0.9 225 mm 200mm 0.889 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 250 mm 200mm 0.800 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格5轴交P轴DJ5、DJ8①-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 240 mm 200mm 0.833 合格5轴交N轴DJ2 ①-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 240 mm 200mm 0.833 合格6轴交Q轴DJ8 ①-7.250m -7.050m <0.9 245 mm 200mm 0.816 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格6轴交P轴DJ8 ①-7.250m -7.050m <0.9 237 mm 200mm 0.844 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 238 mm 200mm 0.840 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格6轴交N轴DJ4 ①-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 248 mm 200mm 0.806 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 250 mm 200mm 0.800 合格6轴交M轴DJ2 ①-7.250m -7.050m <0.9 245 mm 200mm 0.816 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 246 mm 200mm 0.813 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 250 mm 200mm 0.800 合格6轴交J轴DJ2 ①-7.250m -7.050m <0.9 245 mm 200mm 0.816 合格 ②-7.250m -7.050m <0.9 230 mm 200mm 0.870 合格 ③-7.250m -7.050m <0.9 235 mm 200mm 0.851 合格

级配砂石褥垫层施工方案

级配砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工级配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、鹿邑真源医院门诊、医技综合楼、病房楼施工图纸。 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ979-2002)。 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002) 二、工程概况 1、设计概况:本工程地基为混凝土刚性CFG复合地基,桩径400㎜,褥垫层为300㎜厚中砂、粗砂或级配砂石,石子采用粒径不大于30㎜的石子,褥垫层采用静力压实法,夯填度不大于0.9,褥垫层平面范围宽出相应基础200㎜。 2、实际选用:级配砂石3:7。 三、施工准备 1、技术准备 (1)、设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩或在固定的建筑物墙上、坑或槽的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高桩。 (2)、继续做好降水工作,使基坑(槽)保持无水状态。并验收合格。 (3)、铺筑前,应组织有关单位对砂石垫层下的基土(层)、桩基进行共同验槽并办理好隐检手续,验收合格后方可施工褥垫层。 (4)、检查基槽(坑)的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。

砂石地基施工方案 审批: 审核: 编制: 200X年XX月XX日

第一章工程概况 XX楼位于xx,总建筑面积31000平方米,结构类型为:框剪结构,总层数为28层,地上26层, 地下2层。工程地基处理采用夯实水泥土桩复合地基。建筑物基础为700mm厚筏板基础,筏板下为C15砼垫层,在桩顶和基础之间是200mm厚的级配砂石垫层,砂石垫层平面尺寸每边比基底混凝土垫层宽200mm,砂石垫层要求石的最大粒径不宜大于20mm,砂石比例为3:7,砂采用粗砂,砂石均匀拌和,压实系数应大于0.90。 第二章施工准备 1、人员准备 准备力工30名,负责装运砂石、平整、打夯、修理砂石垫层等。 2、技术准备 ①、做好技术交底和安全交底,明确施工部署、砂石回填的位置、标高控制、安全注意事项等。 ②、现场测量员配合放线,确定各砂石施工的位置和范围,并随时做好标高测量及复核工作。 3、施工机械设备准备 蛙式打夯机:3台; 运输小车:10辆。 所有机械设备根据施工进展情况机动调整。 4、一般机具准备 铁锨(平、尖头二种)10把,测量仪器、工具。 5、现场准备和要求 ①、施工范围确定。

②、安全防护工作做好,设施到位。 ③、现场准备二盏固定镝灯和5盏移动碘钨灯,保证夜间照明。 ④、施工、运输道路畅通,局部做好铺垫或保护。 ⑤、在基坑内设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准木桩或在坑底设置标高桩。铺筑前,组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 ⑥、检查基坑的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 6、材料准备 本工程采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂、碎(卵)石,颗粒级配应良好。级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。碎石最大粒径不得大于垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于30mm。 第三章砂石垫层施工 1、工艺流程: 检验砂石质量→分层铺筑砂石→洒水→夯实或碾压→找平验收 2、对级配砂石进行技术鉴定,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 3、分层铺筑砂石: ①、铺筑砂石的每层厚度,一般为15~20cm,不宜超过30cm,分层厚度可用样桩控制。 ②、接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。 ③、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案(总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002) 二、工程概况 1、设计概况:本工程±0.000绝对高程为429.700m;桩顶设计标高422.890m,基础设计依据陕西理正勘察设计有限公司二O一七年十二月提供的《西安海领房地产开发有限公司海亮·德文郡12#地块岩土工程,勘察报告(详勘阶段)》及相关规范,桩基施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理技术规程》(DBJ 61-57-2010)的要求进行探查,如遇异常情况或与地质报告不符时,应与设计单位协商解决,本工程地基采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为7 层粉质粘土,有效桩长为20m,桩径400,桩间距1.5m,工程桩混凝土强度等级为C30,处理后的复合地基的承载力特征值fspk不应小于500kPa,单桩承载力特征值Ra为800kN,褥垫层用料:级配砂石、碎石等散体材料的最大粒径不宜大于30mm,碎石内宜掺20%~30%的中粗砂,褥垫层铺设宜采用静力压实法,夯填度0.86~0.90,施工时先铺230mm厚再压至200mm,褥垫层范围为桩外沿外放300。 2、实际选用:级配砂石3:7。 三、施工准备

砂石褥垫层夯填度施工记录表(1)

备注:图纸设计夯填度≤,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。 施工员:质检员:监理单位(盖章):

备注:图纸设计夯填度≤,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。 施工员:质检员:监理单位(盖章):

砂石褥垫层夯填度施工记录表 备注:图纸设计夯填度≤,施工中由各楼施工员用水准仪测量,夯填前,每个控制点控制范围不大于9m2,用白石灰做标记,夯实后再用水准仪测量,使用机械为压路机(18t)、立式打夯机。压实遍数为四遍。海亮·德文郡DK-2 一期1#、2#、3#、4#楼砂石褥垫层施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中亿丰建设集团股份有限公司 海亮·德文郡DK-2 项目部 2018 年9 月20 日

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、施工准备 1 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 4 八、应注意的质量问题 4 九、安全环保措施 5

砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、海亮?德文郡DK-2 一期1#、2#、3#、4# 楼工程结构图。 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012 )。 3、《复合地基技术规范》(G B/T 50783-2012 )。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB0202-2002 ) 二、工程概况 1、设计概况:本工程±0.000 绝对高程为429.700m ;桩顶设计标高422.890m ,基础设计依据陕西理正勘察设计有限公司二O 一七年十二月提供的《西安海领房地产开发有限公司海亮·德文郡12# 地块岩土工程,勘察报告(详勘阶段)》及相关规范,桩基施工前应按《建筑场地墓坑探查与处理技术规程》(D BJ 61-57-2010 )的要求进行探查,如遇异常情况或与地质报告不符时,应与设计单位协商解决,本 工程地基采用素混凝土刚性桩复合地基,桩端持力层为7 层粉质粘土,有效桩长为20m, 桩径400, 桩间距1.5m ,工程桩混凝土强度等级为C30 ,处理后的复合地基的承载力特征值fspk 不应小于500kPa ,单桩承载力特征值Ra 为800kN ,褥垫层用料:级配砂石、碎石等散体材料的最大粒径不宜大于30mm ,碎石内宜掺20% ~30% 的中粗砂,褥垫层铺设宜采用静力压实法,夯填度0.86~0.90 ,施工时先铺230mm 厚再压至200mm ,褥垫层范围为桩外沿外放300 。 2、实际选用:级配砂石3:7。

相关文档