文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 单独巡视高压设备人员试题

单独巡视高压设备人员试题

单独巡视高压设备人员试题
单独巡视高压设备人员试题

单独巡视高压设备人员试题

单位专业姓名分数

一、填空题(每题2分,共计20分):

1、进入生产现场(办公室、值班室、控制室和检修班组等除外)必须正确佩戴合格的()。工作人员工作期间,必须佩戴齐全并正确使用劳动()。

A、安全帽

B、工作帽

C、防护用品

D、防护服

2、电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经()、(),均应视为()。禁止未采取防()措施就进行与电气有关的工作。

A、验电

B、试验

C、放电

D、接地

E、带电设备

F、无电设备

G、触电

H、带电

3、设备不停电时的安全距离,10KV及以下的安全距离为()米,220KV安全距离为()米。

A、0.7

B、1.0

C、3.0

D、2.0

4、所有电气设备的金属外壳均应有良好的()装置,工作中不准将接地装置()或拆除。

A、接地

B、放电

C、断开

D、联接

二、判断题:(每题5分,共计20分)

1、巡视配电装置进出配电室时,必须随手将门关上。()

2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点2米以内,室外不得接近故障点4米以内。()

3、配电室的门必须能够再无钥匙的情况下从内部打开。()

4、相邻配电室内的连通门应选用双向自由门且应加锁。()

三、简答题:(每题15分,共计60分)

1、巡视高压设备时,不能做什么?

2、发现高压设备发生接地时需要注意什么?

3、恶劣天气下需要巡视室外高压设备时,应遵循哪些一般规定?

4、对配电室的门锁有何规定?

答案:

一、1、A C 2、A C E G 3、A C 4、A C

二、1、X 2、X 3、V 4、X

三、1、经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员、巡视高压设备时,不得进行其他作业,不得移开或跨越遮拦。

2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围的人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时应带绝缘手套。

3、1)雷雨天气,应穿绝缘鞋,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。

2)雷、雨、雪、雾天气,不得靠近支柱或绝缘子设备。

3)大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并佩戴必须的防护用具(护目眼镜等)。

4)大雪、冰冻天气,应远离高压线,防止落冰或断线伤人。

5)大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。

4、配电室的门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开,相邻配电室室内的连通门应选用双向自由门,且不应上锁。

高压设备巡检步骤

高压设备巡检 一、避雷器的巡视 1、瓷套清洁、无裂纹破损及放电痕迹。 2、元件间连接线、接地引下线无断股或烧伤痕迹。 3、均压环无松动、锈蚀、歪斜现象。 4、检查计数器是否动作,计数器部有无积水。 5、泄漏电流值是否正常,并按规定作好记录。 6、避雷器部有无声响。 二、电流互感器的巡视 1、瓷套应清洁完整,无裂纹,破损放电现象。 2、充油的电流互感器的油色油位应正常,外壳清洁,无渗、漏油现象。 3、接点无发热,发红,引线无断股,连接螺丝无松动。 4、二次接线盒密封应良好,无进水受潮现象。二次接线部分应清洁,无过热开路放电现象。 5、部有无不正常声音和异常气味。 6、各部位接地可靠。 三、电压互感器的巡视 1、瓷套应清洁完整,无裂纹,破损放电现象。 2、油色是否正常,油位是否适中,有无突然升高,降低现象,外壳套管法兰及放油阀清洁无渗漏油现象。 3、接点无发热,发红,引线无断股,连接螺丝无松动。 4、PT二次端子箱密封应良好,无进水受潮现象,二次接线部分应清洁,无放电痕迹。 5、PT端子空气开关有无断开,熔断器有无熔断现象。 6、电压互感器部有无异常音响,外壳接地是否良好。 四、隔离开关的巡视 1、瓷套应清洁完整,无破损裂纹及放电痕迹。

2、各设备线夹及触头接触处,应无过热,发红等异常现象。 3、引线应无松动、严重摆动或烧伤、断股现象。 4、隔离开关锁扣插入,分合闸位置正确,隔离开关合闸后,两触头是否完全进入刀嘴,触头之间接触是否良好,在额定电流下,温度是否超过70°C。 5、操作机构(包括操动连杆及部件)有无开焊、变形、锈蚀、松动、脱落现象,连接轴销子紧固螺母是否完好。 五、断路器的巡视 1、瓷瓶套管应清洁完好,无破损裂纹及放电闪络痕迹,无严重积灰。 2、引线接头应接触良好,无过热发黑及松脱现象。 3、断路器分合闸指示与机构的机械位置指示、主控室的电气指标相一致。 4、液压操作机构的油泵电机、气动操作机构的空压机、弹簧操作机构的打压电机不应频繁启动。 5、机构箱各元件运行正常、工作状态良好,无异音、异味、烧坏、破损、变形、松动等现象,各开关投入位置正确,远方/就地开关应位于“远方”位置;继电器工作正常,无异常现象。 6、六氟化硫断路器本体气体压力是否正常,受气温影响时是否在正常围,无泄漏现象。 7、液压机构:压力指示正常,油箱油位正常,管道连接固定良好,阀门、油管无渗漏油、锈蚀等现象,油泵启动正常。 气动机构:压力指示正常,气泵油位在合适位置,油色透明无变色,管道无渗漏油、锈蚀现象,气泵启动正常。 弹簧机构:当断路器在运行状态,储能电动机的电源应在闭合位置:当断路器在分闸状态时,合闸弹簧应储能:储能电动机,行程开关接点无卡住和变形,分、合闸线圈无冒烟异味。 六、电容器组的巡视 1、电容器外壳有无膨胀变形、渗油现象,套管应清洁,无裂纹,闪络放电现象。 2、电容器有无异常声响及放电声,电缆头接点无松脱发热现象。 3、串联电抗器外观有无异常。 4、检查放电线圈是否完好,接地网络是否良好。 5、网门是否关紧并锁好,电容器上有无杂物。

防爆电气设备日常检查制度示范文本

防爆电气设备日常检查制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防爆电气设备日常检查制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、机电科专职防爆检查员对矿井防爆电气设备外观 每周至少要检查两次,对井下电气设备防爆性能和电气保 护要进行严格细致检查和试验,并及时填写防爆检查台 帐。各区队兼职防爆检查员每天对所辖电气设备至少检查1 次。每月必须由机电副总经理牵头组织有关人员进行电气 防爆性能和电气保护安全评价工作。 二、机电科应随时掌握电气设备使用情况,严禁井下 积压闲置电气设备,闲置设备必须及时回收,时间不得超 过7天。防爆电气设备不论在井下任何地点使用(或备 用),都要按防爆要求进行管理。防爆性能受到破坏的电 气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 三、井下防爆电气设备的运行、维护和修理,必须符

合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备,必须立即处理或更换,严禁继续使用。 四、考核与奖罚 (一)凡在永龙公司及以上单位组织的检查中,有下列情况之一者按以下处罚:机电矿长、机电科长按公司有关规定进行处罚,分别罚责任区队长和分管机电负责人500-1000元,罚机电科防爆检查员100-300元,罚责任人200元。并作为事故进行追查分析,并报永龙公司。 机电科防爆检查员或机电科日常检查中有下列情况之一者,罚责任区队长和分管机电负责人200-500元,罚责任人100-200元。 (1)鸡爪子、羊尾巴、明接头、电缆损伤漏出金属芯线。 (2)闲置进线装置内无挡板和金属压圈。 (3)防爆外壳有裂纹及孔洞。

高压电气巡视制度

高压电气巡视检查制度 电气事故在发生之前,一般都会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行现状,应尽早发现缺陷,因此,制定本制度,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 一.巡视要求 1.巡视检查时,必须两人同时进行,一人操作,一人监护。 2.安全距离。(10kv要求是0.7m。不得接近故障点距离:室内4米,室外8米) 3.巡视人员必须是电力实地操作过的人员,持证上岗。 4.巡视人员饮酒后、身体不适等不得上岗作业。 5.巡视人员巡视时,必须带安全帽,穿好安全绝缘靴,接触设备外壳、构架时应戴绝缘 式手套和便携式接地线,戴上相应等级的验电器(笔),穿好工作服。 6.巡视人员出发前必须按操作规定检查好交通工具、绝缘棒、脚扣、安全带、工具箱、 记录表,安全绳、电筒,带上安全警戒线和标志牌与通讯工具。 二.巡视种类 1)定期巡视。定期巡视也称正常巡视。如上班前,下班前巡视,线路每季至少巡视一次。 2)夜间巡视。夜间巡视能有效地发现白天巡视中不能发现的线路缺陷,如电晕现象;绝缘子污秽严重而发生表面闪络前的局部火花放电现象;因导线连接不良,在线路负荷 电流较大时使导线温度升高导致导线连接器烧线现象等。规程规定每半年一次。 3)特殊巡视。特殊巡视是在气候有较大变化(如大风、大雨、冰雹、大雾),发生自然灾害(如地震、河水泛滥、火灾等)及线路过负荷和其它特殊情况(如开挖、修路、建房等)出现后,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查。特殊巡视的周期 不做规定,根据实际情况随时进行。 4)故障巡视。故障巡视是为了及时查明线路发生故障的地点和原因,以便排除。无论线路断路器重合与否,均应在故障跳闸或发现接地后立即进行巡视,以便及时消除故障、恢复线路供电。 5)监察性巡视。由生产部门领导和电气专责技术员进行。目的在于了解线路和沿线设备情况,提高电气技术员工作水平。巡视可在春季、秋季安全检查及高负荷时进行,可 全面巡视,也可抽巡。规程规定:监察性巡视周期为每年至少一次。 三.巡视内容 A)架空电力线路巡视。 1)杆塔是否倾斜、弯曲、下沉、上拔,杆塔基周围土壤有无挖掘或沉陷。 2)电杆有无裂缝、酥松、露筋、冻鼓,杆塔构件、横担、金具有无变形、锈蚀、丢失、螺栓、销子,有无松动。 3)杆塔上有无鸟巢或其它异物。 4)电杆有无标号等明显标志,各种标示牌是否齐全完备。 5)绝缘子有无破损、裂纹,有无闪络放电现象,表面是否严重脏污。 6)绝缘子有无歪斜、紧固螺丝是否松动,扎线有无松断。 7)瓷横担装设是否符合要求、倾斜角度是否符合规定。 8)导线的三相弧垂是否一致,对各种交叉跨越距离及对地垂直距离是否符合规定,过引线对邻相及对地距离是否符合要求。 9)裸导线有无断股、烧伤、锈蚀,联接处有无接触不良、过热现象。 10)绝缘导线外皮有无磨损、变形、龟裂等、绝缘防护罩扣是否紧密;沿线树枝有无刮蹭绝缘导线,触点是否发热。

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是太原南街物业服务中心最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及所辖2座大楼电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 按照沈阳电力部门有关规定,结合本服务中心电气设备实际情况,制订电气设备巡检管理制度如下: 一、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 二、巡检时间 每天上午巡查,遇到抢修工作,可以下午巡查,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录。 三、巡检范围 巡检的范围为A2楼、A3楼的电气设备及公共电源部分。

四、巡检线路 五、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。 〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听,可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。 〔3〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以

高压设备的巡视

高压设备的巡视 1、经本单位批准允许巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏 2 、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 3、火灾、地震、台风、洪水、、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 4、高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 5 、巡视室内设备,应随手关门。配电室巡视检查制度 高压设备的巡视 1、运行工作中,除正常的监视、调整和操作外,应定时对运行设备进行全面巡回检查。 2、巡回检查是经常掌握运行设备健康状况、及时发现设备异常、排除设备隐患、防止设备事故、保持设备安全经济运行必不可少的重要措施。运行人员必须按照本制度认真巡回检查。 3、检查人员必须按《运行规程》要求检查项目、内容、时间、路线、次数进行检查工作,无特殊情况下不得漏查,并对检查的质量负责。 4、各班班长应对巡回检查的质量进行监督。

5、巡回检查人员在检查设备时应严肃认真,思想集中,带全检查用品,做到眼看、耳听、鼻闻、正确判断并及时发现设备隐患。 6、执不准借无特殊情况一定要遵守规定的路线、时间和地点,巡视人员不准附带学习任务,机串岗,行巡回检查的工作人员在检查中不得做与工作无关的工作,如需要时一定要经班长同意。 7、检查人员在危险区或接近危险部位(如高温、高压、有毒气体、高压设备)检查时,应严格执行有关规程规定的安全事项。 8、检查人员应了解设备的物性及系统的关系,了解设备正常时的温度、振动和声音,熟知仪表指示不同负荷时的相应位置及数值。 9、检查时,按规定做好记录,若发现设备有异常及疑问,应加强监视,分析原因,并及时向班长或值长汇报,并按班长或值长的批示进行处理,在紧急的情况下,可以按规程处理后再汇报。 10、巡检中发现的异常及所做的异常处理必须做好记录并在交接班时交代清楚,并由接班人员确认。 11、设备或系统停用检修时,巡检人员应了解检修进度,若发现安全措施有变动,安全标示牌不齐全,检修部分与运行设备有关的系统隔绝不可靠时应立即通知检修人员停止工作,收回工作票,并汇报有关领导。 12、值长巡视或检查设备时,应向班长说明去向。 13、遇有下列情况时,班长应安排增加巡检次数及重点检查部位: 1、新设备投入试运行或大修、改造及长期停用后重新投入运行

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电气设备试验区低压间巡视检查制度正式版

电气设备试验区低压间巡视检查制度 正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为保证电气设备试验区低压变配电设备正常运行,及时发现并消除故障隐患,值班员必须对自己所辖设备进行日常巡检。 1.低压间电气设备的正常巡视检查应每周至少进行一次,遇有下列情况时,应按照上级领导的要求增加巡视次数:(1)设备过负荷,或负荷有明显增加时; (2)设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行,新安装的设备加入系统运行;

(3)设备异常运行或设备运行中有可疑现象时; (4)恶劣气候、事故(故障)跳闸时; (5)上级通知有重要供电任务期间; 2.巡视检查工作必须有两人进行,不允许单独执行。不得靠近设备危险区域,禁止用手触摸带电设备; 3.进入低压间须随手关门,巡视完毕后应将低压间门锁好,以防止小动物或外人误入; 4.巡视检查人员应按规定做好记录,在设备现场设置的记录本上签到,及时发现和上报设备异常状态并及时予以消除; 5.正常巡视检查工作的主要任务:

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

高低压配电室巡检及维护

高低压配电室巡检及维 护 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

高低压电力室巡检及维护 一、设备运行有无异常响声,设备有无烧焦等异味现象。 1.主要查看高低压进线柜、各高馈电柜、各低压抽屉柜、变频器控制柜、低压电容补偿柜有无异常响声,正常的电磁声音除外。 发现异常响声不要惊慌,汇报工段及分厂分管领导,组织排查出发出声响的具体位置,根据具体情况进行处理。如发现为接触器铁芯异响,如电机电流平衡且运行相对稳定,可监控运行;如电抗器电磁异响,主要检查电抗器螺栓有无松动、过热变色等;如柜内板件松动可能会造成明显的电磁共振异响,保证安全的情况下进行紧固,或停机停电进一步检查处理等。 2.主要检查有无铜排、线缆及绝缘材料过热烧焦发出的异味等现象。 发现异味不要惊慌,立即排查异味发出的具体部位,汇报工段及分厂分管领导。轻微的母排、铜接头、接线桩、元器件过热可适当控制运行负荷监控运行,同时建立监控记录台帐监测过热点的运行温度。 严重的母排、铜接头、接线桩、元器件过热应立即安排停机处理,防止造成过热点恶化造成弧光短路冲击,以及变压器等上一级变电站(总降)过流跳停等,或造成起火,火热漫延造成火灾事故等。 二、表盘指示针运转正常、指示灯完好无损。

1.检查各电流、电压表指示针是否正常,有无电流电压缺相、不平衡等异常现象,如设备运行正常,一般是电流、电压表计本身存在问题,如电流不平衡大都是电机等设备存在问题,10KV进线电压全部显示为相电压(6KV)时,系统发生了单相接地故障,可短时运行排查接地故障点。 2.检查高低压柜盘面各指标灯是否正常,检查数字综合保护、电机保护器、进线断路器、变频器等装置有无报警信息,检查电流、电压值是否正常,记录报警代码及报警信息。汇报工段及分厂分管领导进一步分析处理。 三、接零、接地线有无过热、松脱现象。 公司现采用的三相五线制低压供电系统,在低压变压器室变压器中心点与电气接地联接在一起,在低压配电柜内零、地母排分开敷设。主要检查接零、接地线有无松动、过热现象,接地线松动紧固即可,零线松动、过热不要立即紧固,如设备运行、电流正常,应先采取措施使其接触良好后再紧固。 四、室内温度应在允许范围内,通风设备应正常。 主要检查室内温度与环境温度是否高出10℃以上,必要是开启室内通风机,检查窑主传、变频器等出风口温度是否过高,进线口有无异常堵塞,灰尘过多时应立即进行清理或定期进行清理并记录。 五、配电柜内无灰尘,电缆沟无积水,保持清洁。

电气设备巡回检查制度

电气设备巡回检查制度 1.目的 通过电气设备的巡回检查,确保电气设备安全、平稳运行。 2.适用范围 适用于整个公司内部所有高、低压电气设备的巡检。 3.管理制度 3.1定时、定点、定人对运行中的变电设备的重要部位进行全面检查,掌握情况、记录数据、发现问题、排除隐患,是确保变电整流站安全运行的一项重要制度,对设备巡回检查要做到“看、听、嗅、触、想、测、记录、分析、汇报”配合进行,把事故和异常情况消灭在发生之前。 3.2下列人员允许单独巡视高压设备: 3.2.1当班值班员、电气技术人员、值班长及值班员甲乙); 3.2.2电气专管员、主管及主管助理; 3.2.4检修班班长,技术人员; 3.2.5分厂负责人。 其它人员必须在值班班长及在当班主管、专管员同意下,方允许巡视检查设备。 3.3巡回检查情况和巡回检查中发现的问题必须按规定详细记入巡回检查记录和设备缺陷记录薄内,有关人员应及时了解情况和提出处理意见。 3.4本规定适用于全公司的电气设备检查。电气值班人员必须熟悉本规定,电气主管、专管员和专工必须熟悉本规程,并负有检查、督促和认真贯彻本规定的责任。各有关检修大班班长及其他有关检修人员和技术人员也应熟悉本规定的有关内容。 3.5巡回检查的注意事项: 3.5.1巡视高压设备时,人体任何部位与带电体的安全距离不得小于下列规定: 3.5.2发现接地故障时,不允许接近故障点,更不允许接触带电设备金属外壳,在室内至少保持4米,室外保持8米,穿绝缘鞋,带绝缘手套或采取了其他安全措施而紧急救护触电人

员时不受此限。 3.5.3巡视高压设备应按下述规定执行: 3.5.3.1不论设备带电与否,不允许进入遮栏内,不允许随意移动遮栏位置; 3.5.3.2除集中精力巡回检查外,不允许进行操作、调整或与它无关的其他工作; 3.5.3.3进出高压室必须关门上锁。 3.5.3.4夜间巡回检查设备一般应灭灯进行。 3.5.4巡视中发现设备有缺陷时,应按设备缺陷管理制度进行,发现故障应按总变电站和整流变电站操作规程中的有关事故处理规定执行。 3.5.5雷雨天气需巡视室外高压电气时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 3.5.6现场巡检时,巡检人员必须佩戴安全帽以及相应的工具(由工序根据岗位情况,在工序巡回检查制度中规定)。 3.6正常巡视 3.6.1正常巡视周期规定如下: 3.6.1.1 值班人员巡回检查按附表1规定执行; 3.6.1.2生产负责人不定期进行巡回检查或抽查。 3.6.2 特殊巡回检查: 3.6.2.1设备检修后投入运行或新投入运行。变压器投入运行后八小时内,每小时巡回检查一次;变压器外的其他设备投入运行后四小时内,每小时巡回检查一次; 3.6.2.2 设备过负荷或负荷有显著增加时; 3.6.2.3 设备经过检修、改造或长期停用后重新投入系统运行;新安装的设备加入系统运行; 3.6.2.4 设备缺陷近期有发展时; 3.6.2.5 恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时; 3.6.2.6 法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间; 3.6.2.7母线和配电装置经停电清扫投入运行后应巡回检查各瓷件,接头油位等是否正常; 3.6.2.8硅整流设备投入运行后巡回检查水温水压,冷却水系统等是否正常。 3.6.3每年3月至10月雷雨季节时,对避雷器装置(架空地线、接地引下线、避雷针、避雷器、放电记录器等)每月进行一次详细巡回检查,并做好记录。 3.6.4各岗位应制定“巡回检查路线图”,正常巡回检查应严格按此路线图进行。 3.7巡回检查的内容: 日常巡视检查的主要项目:

配电室日常巡视检查工作标准

配电室日常巡视检查工作标准 1.高压设备巡视时应与带电体保持距离,当电压等级为10KV时,人体与带电体的距离不小于0.4米,有遮栏的不小于0.7米; 2.遇雷雨天气和接地故障发生时,要考虑跨步电压,穿绝缘靴,且离接地点远一些; 3.巡视设备时,一般不处理发现的缺陷,只发现问题,及时汇报,不要动手独自处理。 4.巡检必须按设备巡检路线进行,不得移开和跨越遮栏,不得进行与巡检无关的工作; 5.设备巡视采取的措施: 1)听:主要听设备运行的声音是否正常; 2)看:主要看设备的外观与颜色变化有无异常,仪表数字显示有无异常变化; 3)闻:主要闻有无绝缘材料在温度升高时的烧糊气味; 4)检查有无小动物活动痕迹、漏雨、进水现象; 5)检查电流、电压、温度是否正常; 6.保持设备干净、机房干净、防止异物造成接触不良或短路; 7.检查各种仪表指示、储能指示、运行指示是否完好; 8.检查各仪表室二次控制线路接点有无松动碳化现象; 9.观察各路进线柜、出线柜、电压(电流)互感器、避雷器各接点有无弧光闪络痕迹和打火现象; 10.观察进线柜电压箱电压显示是否正常,各路高压带电显示装置是否完好; 11.观察各路变压器高低压接点,有无弧光闪络痕迹和打火现象,听变压器有无异常声响,观察变压器温升情况,必要时手动启动风机强迫降温; 12.检查变压器冷却风机运行是否正常,监视变压器是否额定(电流)运行,超差值是否在容许范围内;

13.观察各路变压器低压侧电压显示是否正常,三相电流是否平衡; 14.检查电容补偿柜一次熔丝、二次熔丝、接触器是否完好,电容器接地点有无松动、异响、膨胀现象; 15.检查各路负荷计量装置运行是否正常,接点有无松动、碳化现象; 16.检查照明应急装置(充电电池部分)是否完好; 17.年检查一次接零或接地装置,接地电阻值应在《电气规程》要求的合格值范围内; 18.高压电气设备、防雷装置、继电保护、自动装置检测验。应按《电气规程》规定的周期、标准进行。

变配电电工巡视检查相关制度和要求

变配电电工巡视检查相关制度和要求 巡视检查: 电气事故在发生以前,一般都会出现声音、气味、变色、温升等异常现象。为了及时掌握运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查。 长春供电总公司《设备巡回检查制度》: 1、值班人员对所管辖的用电设备、每班至少巡回检查一次。 2、特殊情况如设备异常运行,雷、雾、风、雨天气需增减巡检次数。 3、检时发现问题,凡能处理者应组织人员立即设法处理,需停电处理时需联系有关部门或请示 领导后停电处理。 4、巡检中发现有严重威胁人身设备安全问题时,如:火、水等灾害主要设备损坏等必须停电的, 先予停电处理后报告上级。 5、每日巡检时发现的问题及处理经过,必须记入值班日记内,重大者须报告上级及电业局协同 处理。 6、在巡检时需注意安全,以免发生事故。 巡视检查注意安全事项; 1、不论高低压设备带电与否,值班人员不准单独移开或超过遮拦及警戒线对设备进行任何操作 和巡视。 2、巡视检查时应注意安全距离:设备不停电时10kv电压安全距离0.7米。 3、单人值班不得参加修理工作。 4、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和采取安全措施以前,不得触及设备 或记入遮拦内,以防止突然来电。 5、巡视检查架空线路、变电台时,禁止随意攀登电杆、铁塔或变电台。两人检查时,可以一人 检查,一人监护,并注意安全距离。 6、在雨、雪、雾天气巡视及检查接地故障时,必须穿绝缘靴。雷雨天气不得靠近避雷器。 7、高压设备发生接地故障时和巡视检查时与故障点保持一定的安全距离。室内不准接近故障点 4米内,室外不得接近故障点8米内。接近上诉范围时应穿绝缘靴,接触设备外壳、构架时应带绝缘手套。 巡视检查周期的规定: 1、有人值班的变配电所,除交接班外,一般每班巡检两次。根据设备繁简情况及供电性质,可 适当增加巡检次数。 2、遇有特殊天气(如大风、暴雨、冰雹、雪、雾)时室外电气设备应进行特殊检查。 3、处于污秽地区的变配电所,对室外电气设备的巡视检查应根据天气情况及污秽程度来确定。 4、电气设备发生重大事故又恢复运行以后,对事故范围内的设备进行特殊巡视检查。 5、电气设备存在有缺失或过负荷时,至少每半小时巡视一次,直至设备正常。 6、新投入或大修后投入运行的电气设备正常巡检。

电气设备巡回检查细则word版本

制度 名称生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度 版本 1 主办 部门电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建设与 管理会签 部门/ 监督检查者电气科审核 部门电气科 解释权归属电气科签发 日期 废止说明生效 日期 制定目的及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障率,保证装置安稳运行制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/ 业务 类别/ 所属 层级/

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,加强设备巡回检查工作,及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障率,保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人,不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理,业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核,并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作,严格落实责任制,确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求,应定时、定点、定路线进行巡检,做好巡检记录;特殊情况下,应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线,明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。

电气设备巡检制度

电气设备巡检制度 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 1 巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 3.4所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 4巡检工作要求 4.1巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。 4.2巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 4.3巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4.4巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 4.5在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 4.6巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 4.7巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 4.8维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 4.9维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 4.10对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 4.11在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易

电气设备巡视检查制度

电气设备巡视检查制度 This manuscript was revised on November 28, 2020

山东沙洲精细化工有限公司 电气设备巡视检查制度 编制: 修正: 批准: 年月日 电气设备巡视检查制度 一.巡视范围和周期: 1.配电站、控制室的配电设备,空压站、联合水泵房的电气设备,每周检查一次。 2.生产线上的电气设备,按区域每班巡视一次。 3.重要设备,要增加巡视次数,如:油环润滑电动机的轴承,频繁启动的电动机等。 4.新设备投入,设备试验,检修和改变运行方式后,设备异常运行时,要适当增加特殊巡视。 5.遇有恶劣天气时,增加特殊巡视。 6.建筑物,电气设备,避雷设施做定期巡检。 二.值班电工巡视内容 1.配电控制室 1)配电装置运行声音、气味有无异常。 2)电压、电流、功率等各类仪表指示有无异常。 3)各种信号指示是否完好。 4)各部位的连接点有无腐蚀及过热现象。

5)原有瓷绝缘部分有无破碎、裂纹及闪络放电痕迹。 6)机电保护装置是否正常,有无动作信号。(报警、跳闸等信号) 7)电容器外壳有无膨胀,油箱是否漏油,熔断器是否熔断。 8)直流屏、信号屏、送变器屏元件是否完整,仪表指示是否正常。 9)室内照明是否正常,门窗是否完整,屋顶是否漏雨。 2.各电动机、控制室 1)各电动机控制柜元件是否正常,有无异味、异声。 2)主、分路的负荷情况与仪表指示是否对应,是否超过设计值。 3)表示“合”“断”等信号灯及其它信号指示是否完好。 4)各回路负荷三相是否平衡,三相电压是否相同。 5)电路中各部连接点有无过热现象,手感电缆是否过热。 6)低压绝缘子有无损伤,母线固定卡子有无松脱。 7)控制柜表面是否清洁接地连接是否良好,柜内通风装置工作是否正常。 8)水电阻控制柜液位是否正常,短接接触器状态是否良好。 9)电收尘控制的仪表指示是否正常,表面是否清洁。 10)室内照明是否完好,维护通道是否通畅。门窗是否完整,通风设施是否完 好,屋顶有无渗漏水现象。 3.变压器 1)变压器的电流、电压等变化情况。 2)变压器的运行音响是否正常。 3)变压器的油面和温度是否正常。 4)充油套管和油标管内的油色是否正常,有无渗漏油现象。 5)接线端子有无过热现象。 6)瓷套管是否清洁,有无裂纹和碰伤及放电痕迹。

巡视高压设备资格

单独巡视高压设备人员安规考试提纲 1 经单位公布的允许单独巡视高压设备的人员,巡视高压设备时,不得进行其它工作,不得移开或越过遮栏。 2 恶劣天气下需要巡视室外高压设备时,应遵守下列一般规定: 2.1 雷雨天气,应穿绝缘靴,严禁打伞,且不得靠近避雷器和避雷针。 2.2 雷、雨、雪、雾(霾)天气,不得靠近支柱式绝缘子设备; 2.3 大风、沙尘天气,应注意躲避高空落物并配戴必须的防护用品(护目眼镜等); 2.4 大雪、冰冻天气,应远离高压线,防止落冰或断线伤人; 2.5 大风时巡线,应注意导线舞动情况,沿线路上风侧前进,以免触及断落的导线。 3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 4 巡视配电装置进出配电室时必须随手将门锁好。 5 配电室门应向外开启,必须能够在无钥匙的情况下从内部打开,相邻配电室室内连通门应选用双向自由门,且不应上锁。 6 配电室的钥匙至少应有三把,由运行值班人员负责保管,按值移交。一把专供紧急时使用,一把专供运行值班人员使用,其它可以借给许可单独巡视配电设备的人员和工作负责人使用,但必须登记签名,当日交回。 7 不论高压设备是否带电,值班人员均不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须有监护人在场,并符合表1的安全距离。 7.1 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁者; 7.2 室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与该断路器(开关)隔离,或装有远方操作机构者。 设备不停电时的安全距离 8 任何运用中的星形接线设备的中性点接地系统,必须视为带电设备。 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。 9 发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告。 10 室外变、配、输电区域不准有轻型建筑物、广告牌、横幅等,以防被大风刮至高压设备上。 11 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 12 电气设备无论仪表指示有无电压,凡未经验电、放电,均应视为带电设备。禁止未采取防触电措施就进行与电气有关的工作。 13 在室外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,必须两人放到搬运,并与带电部分保持不小于表1的安全距离。在升压站(变电站)的带电区域内或临近带电线路等处,禁止使用金属梯子。

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是污水处理厂最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及发污水处理厂电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 根据中海油有关规定,结合本班组所辖设备的实际情况,制订电气班设备巡检管理制度如下: 1、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。就电气设备巡检本身并不需要高深的理论,其实就是细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。若想提高巡检质量则必须认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 2、巡检时间 每天下午上班后半小时,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录 3、巡检范围 巡检的范围为污水处理厂使用的电气设备; 4、巡检线路 5、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。如变压器漏磁,因导磁能力不好及磁场分布不匀,产生的涡流会造成油箱局部箱体过热而引起油漆变色、龟裂、起泡、剥离等;油断路器开断次数过多会造成油质碳化发黑;母线接头发热时,上部可看见上升的热空气、油漆变色等。

相关文档
相关文档 最新文档