1. 何为配电线路

输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力线路又分架空电力线路与电缆电缆线路,故配电线路又分架空配电线路及电缆配电线路。架空配电线路又分高压架空配电线路(35kV、110kV)、中压架空配电线路(20kV、10kV、6kV、3kV)、低压架空配电线路(220V、380V),本次小编介绍的主要是中压架空线路,部分涉及低压架空线路,下列阐述的架空配电线路主要指中压架空配电线路,小编不再重复说明。

▲电网示意图

架空配电线路是采用电杆将导线悬空架设,直接向用户供电的配电线路。架空配电线路每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”

接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

架空线路具有架设简单;造价低;材料供应充足;分支、维修方便;便于发现和排除故障等优点,缺点是易受外界环境的影响,供电可靠性较差;影响环境的整洁美观等。架空配电线路主要由电杆、横担、导线、拉线、绝缘子、金具及杆上设备等组成,结构示意图如下图所示。

▲架空配电线路基本结构

架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。

城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。

架空配电线路的构成元件主要有导线、绝缘子、杆塔、拉线、基础、横担金具等,还包括在架空配电线路上安装的附属电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、跌落式熔断器等。

与电缆线路相比,架空线路的优点是成本低、投资少、施工周期少、施工周期短、易维护与检修、容易查找故障。缺点是占用空中走廊、影响城市美观、容易受自然灾害(风、雨、雪、盐、树、鸟)和人为因数(外力撞杆、风筝、抛物等)破坏。目前我国10kV配电网较多采用架空线路方式。

2. 基础

架空配电线路杆塔基础是对杆塔地下除接地装置外设备的总称,主要分电杆基础、钢管杆基础、窄基角钢塔基础。电杆基础主要由底盘、卡盘和拉线盘等组成;钢管杆基础主要采用台阶基础、孔桩基础及钢管桩等;窄基角钢塔基础基础主要采用有台阶窄基塔深基础或浅基础、无台阶窄基塔深基础或浅基础。基础其作用主要是防止架空配电线路杆塔因承受垂直荷重、水平荷重及事故荷重等所产生的上拔、下压甚至倾倒等。

▲电杆基础

▲钢管杆基础

▲窄基塔基础

3. 杆塔

杆塔的用途是支持导线、地线和其他附件。以使导线之间、导线与避、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的安全距离。一般情况下我们的10kV配电线路无架空地线,所以我们的杆塔主要是用来安装横担、绝缘子和架设导线的。

配电用的杆塔按受力分悬垂型与耐张型杆塔;按材质不同可分为木杆、水泥杆、钢管杆及(窄基)铁塔等。但我们在实际工作中习惯按按用途分,按用途分类可分为直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔、终端杆塔、分歧杆塔、T接杆塔和跨越杆塔7种基本形式。

3.1 直线杆塔

直线杆塔又叫过线杆塔、中间杆塔,用字母Z表示。直线杆塔用于耐张段的中间,是线路中用得最多的一种杆塔。正常情况下,承受导线的垂直荷载(包括导线的自重、覆冰重和绝缘子重量)和垂直与线路方向向的水平风力。当两侧档距相差过大或一侧发生低断线时,承受由此产生的导线、避雷器的不平衡张力。

▲单回路直行水泥杆▲双回路直行水泥杆

▲ 单回路直行门型(π)杆 ▲ 双回路直行门型(π)杆

3.2 耐张杆塔

耐张杆塔又叫承力杆塔,用字母N 表示,用于线路的分段承力处。正常情况下,除承受与直线杆塔相同的荷载外,还承受导线的不平衡张力。在断线故障情况下,承受断线张力,防止整个线路杆塔顺线路方向倾倒,将线路故障(如倒杆、断线)限制在一个耐张段(两基耐张干之间的距离)内。10kV 线路的耐张段长度一般为1~2km 。根据具体情况,也可以适当地增加或缩短耐张段的长度。

▲单回路耐张水泥杆(三角排列) ▲单回路耐张水泥杆(垂直排列)

▲单回路耐张门型(π)杆▲双回路耐张水泥杆

▲单回路耐张水泥杆(三联杆) ▲单回路耐张窄基塔

3.3 转角杆塔

用字母J表示,用于线路转角处,既承受导线的垂直荷载及内角平分线方向的水平分力荷载,又承受导线张力的合力。转角杆的角度是指转角前原有线路方向的延长线与转角后线路方向之间的夹角。转角杆的位置根据现场具体情况确定,一般选择在便于检修作业的地方。

▲单回路转角水泥杆(三角排列) ▲单回路转角水泥杆(垂直)

▲单路转角门型(π)杆▲双回路转角水泥杆

▲单回路转角方杆▲双回路门型(π)转角水泥杆

▲单回路转角水泥杆(三联杆) ▲单回路转角钢管杆

▲ 双回路转角钢管杆 ▲ 双回路转角窄基塔

3.4 终端杆塔

用字母D 表示,终端杆塔位于线路首、末段端,发电厂或变电站出线的第一基杆塔是终端杆塔,线路最末端一基杆塔也是终端杆塔。它是一种能承受单侧导线等的垂直荷载和风压力,以及单侧导线张力的杆塔。

▲ 单回路(电缆)终端水泥杆 ▲ 双回路(电缆)终端钢管杆

▲ 双回路(电缆)终端水泥杆

▲ 单回路(电缆)终端窄基塔 ▲ 双回路(电缆)终端窄基塔

3.5 分歧杆塔

一般用于当架空配电线路中双回路分为2个单回路线的杆塔。

▲分歧窄基塔

3.6 T接杆塔

一般用于当架空配电线路中把一条线接到干线上去,T接位置处的杆塔就是T接杆塔。

▲单回路直线T接水泥杆▲单回路直线(电缆)T接水泥杆

▲单回路耐张T接水泥杆▲单回路耐张T接大拔稍水泥杆

▲双回路耐张T接水泥杆▲单回路转角T接方杆

▲ 门型(π)T 接水泥杆 ▲ 单回路T 接窄基塔

3.7 跨越杆塔

一般用于当线路跨越公路、铁路、河流、山谷、电力线、通信线等情况。

门型直线跨越水泥杆

4. 铁附件

铁附件是电力线路输变电用构(附)件的俗称,它属于的非标准金具件。10kV配电线路中的铁附件一般是指混凝土电杆及其接线上的铁质零件。如各种横担、抱箍、穿钉、叉梁、横隔梁、拉杆、线线棒等等。不包括电力金具,金具绝大多数是标准件。

4.1 横担

架空配电线路的横担较为简单,它装设在电杆的上端,用来安装绝缘子、固定开关设备、电抗器及避雷器等,因此要求有足够的机械强度和长度。

架空配电线路的横担,按材质可分为木横担、铁(角钢或槽钢)横担、合成横担和瓷横担等;按使用条件或受力情况可分为直线横担、耐张横担和终端横担。按用途分为单杆横担、门杆横担、抬担、引线横担等。横担辅助安装的金具有M铁、横担联板、撑脚、曲拉板、抱箍、单头栓、双头栓、穿钉等。合成横担和瓷横担许多时候我们划分到绝缘子里面,木横担在国内应用较少,本次阐述的横担主要指铁横担。

直线横担用在只考虑在正常未断线情况下,承受导线的垂直荷重和水平荷重;耐张横担用在承受导线垂直和水平荷重外,还将承受导线的拉力差;转角横担用在除承受导线的垂直和水平荷重外,还将承受较大的单侧导线拉力。根据横担的受力情况,对直线杆或15以下的转角杆采用单横担,而转角在15~45度的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆皆采用双横担,45度以上的转角杆、耐张杆、终端杆、分支杆采用十字横担。(部分地区杆均采用双横担)横担一般安装在距杆顶200mm处,直线横担应装在受电侧,转角杆、终端杆、分支杆的横担应装在拉线侧。

最新10KV及以下架空配电线路1

10K V及以下架空配电 线路1

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求

一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移,10KV及以下架空电力线路不应超过设计档距的3%,直线杆横线路方向位移不超过50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为 +100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操 平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、10KV及以下架空电力线路基坑每回填30mm应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培地高度应超出地面300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于50mm。

⑵、10KV及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直 径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。 ⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过2个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构:水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构:顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送 电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧)或按统一方向;垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧;分支杆90°转角杆 (下)及终端杆应装于拉线侧。 6、横担安装应平正,安装偏差应符合下列规定:⑴、横担端部上 下歪斜不应大于20mm; ⑵、横担端部左右扭斜不应大于20mm;

10KV及以下架空配电线路工程施工及

10KV及以下架空配电线路工程施工及 验收规范 10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷; 2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。

第六条镙栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀等现象,螺杆与螺母应配合良好。第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装臵,采用的防松装臵应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 12、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。

10kv以下架空线路验收规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除10kv以下架空线路验收规范 篇一:10kV及以下架空线路施工及验收规范 篇二:10kV及以下架空配电线路工程施工及验收规范 10kV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10kV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求: 1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。

 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、

10KV及以下架空配电线路的工程施工及验收要求规范

10KV及以下架空配电线路 工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第七条金具上的各种联结螺栓应有防松装置,采用的防松装置应镀锌良好、弹力合适、厚度符合规定。 第八条绝缘子安装前应进行外观检查且应满足下列要求: 1、瓷件与铁件应结合紧密,铁件镀锌良好; 2、瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷; 3、严禁使用硫磺浇灌的绝缘子。 第九条瓷件在安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。

第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 2、按规定支点放置检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过1/3周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的2/1000。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米;

010-1第十章 10kV以下架空配电线路-说明计算规则

第十章10kV以下架空配电线路 说明 一、本章定额按平地施工条件考虑,若在其它地形条件下施工,其人工和机械按下表予以调整。 地形系数调整表 二、地形划分的特征: 1.平地:地形比较平坦、地面比较干燥的地带。 2.丘陵:地形有起伏的矮岗、土丘等地带。 3.一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地等。 4.泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。 三、预算编制中,全线地形分几种类型时,可近各种类型长度所占百分比求出综合系数进行计算。 四、土质分类如下: 1.普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,主要利用锹、铲即可挖掘的土质。 2.坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状黏土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松、再用锹、铲挖掘的土质。 3.松砂石:指碎石、卵石和土的混合体。各种不坚实砾岩、页岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需用爆破方法开采的),需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘。 4.岩石:一般指坚实的粗花岗岩、白云岩、片麻岩、玢岩、石英岩、大理岩、石灰岩、石灰质胶结的密实砂岩的石质,不能用一般挖掘工具进行开挖,必须采用打眼、爆破或打凿才能开挖。 5.泥水:指坑的周围经常积水。坑的土质松散,如淤泥和沼泽地等挖掘时因水渗入和浸润而成泥浆,容易坍塌,而用挡土板和适量排水才能施工。 6.流砂:指坑的土质为砂质或分层砂质,挖掘过程中砂层有上涌现象,容易坍塌,挖掘时需排水和采用挡土板才能施工。 五、线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其全部人工、机械乘以系数1.3。 六、如果出现钢管杆的组立,按同高度混凝土杆组立的人工、机械乘以系数1.4,材料不调整。 七、导线跨越架设: 1.每个跨越距按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,依此类推。 2.在同跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别执行定额。 3.跨越定额仅考虑因跨越而多耗的人工、机械台班和材料,要计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。 八、杆上变压器安装不包括变压器调试、抽芯、干燥工作。 251

10KV 及以下架空配电线路施工工艺

10KV 及以下架空配电线路施工工艺 安装工艺要求 一、电杆基坑及基础埋设 1、基坑施工前的定位符合下列规定: ⑴、直线杆顺线方向位移, 10KV 及以下架空电力线路不应超过设计档距的 3%,直线杆横线路方向位移不超过 50mm。 ⑵、转角杆、分支的横线路、顺线路方向的位移均不应超过 50mm。 2、电杆基础坑深应符合设计规定。电杆基础坑深度允许偏差应为+100mm、-50mm。同基基础坑在允许偏差范围内按最深一坑操平。 3、双杆基坑应符合下列规定: ⑴、根开的中心偏差不应超过±30mm。 ⑵、两杆坑深宜一致。 4、基坑回填土应符合下列规定: ⑴、土块应打碎。 ⑵、 10KV 及以下架空电力线路基坑每回填 30mm 应历夯一次。 ⑶、松软土值的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷、回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积; 培地高度应超出地面 300mm。 二、电杆组与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,位置偏差应符合下列规定: ⑴、直线杆的横向位移不应大于 50mm。 ⑵、 10KV 及以下架空电力线路杆梢的位移不应大于杆梢直径的 1/2。 ⑶、转角杆的横向位移不应大于 50mm。 ⑷、转角杆应向外角预偏紧线后不应向内角倾斜,向外角的倾斜,其杆梢位移不应大于杆梢直径。 2、终端杆立好后,应向拉线侧预偏。期预偏值不应大于杆梢直径。紧线后不应向受力倾斜。 3、以螺栓连接的构件应符合下列规定: ⑴、螺栓应与构件面垂直,螺头平面预构件间不应有间隙。 ⑵、螺栓紧好后,螺杆丝扣露处的长度,单螺母不应少于两个螺距;双螺母可预螺母相平。⑶、当必须加垫圈时,每端垫圈不应超过 2 个。 4、螺栓的穿入方向应符合下列规定: ⑴、对立体结构: 水平方向由内向外垂直方向由下向上。 ⑵、对平面结构: 顺线路方向,双面构件内由向外,单面克件由送电侧穿入或按统一方向,横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(面向受电侧) 或按统一方向; 垂直方向,由下向上。 5、线路单横担的安装,直线杆应装于受电侧; 分支杆90° 转角杆(下) 及

10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程

10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程 发表时间:2019-06-17T09:27:11.060Z 来源:《当代电力文化》2019年第03期作者:杨通海[导读] 本文通过对10kV及以下架空配电线线路的安装过程。(国网四川省电力公司北川羌族自治县供电分公司,四川绵阳 622750) 摘要:本文通过对10kV及以下架空配电线线路的安装过程。而且结合多年工作以及实践,来分析理解架空绝缘导线,让我们了解它的特点规格、应用区域、敷设方式和设计施工,供同行们参考和学习。 关键词 10KV输电线路;架空配电线路;导线架设0 引言 架空线路是指用绝缘子这种物质将用来输电的导线固定于地面直立杆塔上从而传输电能的一种输电线路。此外,该线路的架设需要进行实地的观测。因为施工是一个工程完成建设的核心,工程其施工的质量好坏和工程造价合不合理,根本上关系到了工程线路建设的重要的经济效益、社会效益、环境效益。因而,我们对设10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程尤其注意[1][2]。 1 10kV及以下架空配电线路的施工准备 (1)材料要求 1)所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格证。 2)导线:①导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应有严重腐蚀现象。②不应有严重腐蚀现象。③绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 3)悬式绝缘子、蝶式绝缘子:①瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。②瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。③弹簧销、垫的弹力适宜。④高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 4)绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 5)耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带:①表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。②线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。③碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、曲型垫等。④表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 6)螺栓:①螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。②螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。③螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 (2)主要机具 1)紧线器、倒链、开口滑轮、放线架、活扳手、油压线钳、手锤、钢锯、刀锯,细钢丝刷等。 2)斧子、铁线、大小尼龙绳、挑杆、竹梯、温度计、望远镜、脚扣、安全带、手推车等。 (3)作业条件 1)拉线已安装完毕。 2)线路上障碍物处理完毕,放线时通过其它线路的越线保护架搭设完毕。 3)导线截面在150mm2以上或线路较长时,在线路首端(紧线处)打好紧线用的地锚钎子。 2 10kV及以下架空配电线路具体施工工艺 (1)放线 将导线运到线路首端(紧线处),用放线架架好线轴,然后放线。 一般放线有两种方法:一种方法是将导线沿电杆根部放开后,再将导线吊上电杆;另一种方法是在横担上装好开口滑轮,一边放线一边逐档将导线吊放在滑轮内前进。 放线过程中,应对导线进行外观检查,不应发生磨伤、断股、扭曲、金钩、断头等现象。当导线发生下列状况、应采取相应措施。 1)当导线在同一处损伤,同时符合下列情况时,应将损伤处棱角与毛刺用0号砂纸磨光,可不作补修:①单股损伤深度不小于直径1/2。②钢芯铝绞线、钢芯铝合金绞线损伤截面积小于导电部分截面积的5%,且强度损失小于4%。③单金属绞线损伤截面积小于4% 2)当导线在同一处损伤状况超过以上范围时,均应进行补修。补修做法应符合施工及验收规范的规定。 3)导线直避免接头,不可避免时,接头应符合下列要求:①在同一档路内,同一根导线上的接头不应超过一个。导线接头位置与导线固定处的距离应大于0.5m,当有防震装置时,应在防震装置以外。②不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在挡距内连接。③当导线采用缠绕方法连接时,连接部分的线股应缠绕良好,不应有断股,松股等缺陷。④当导线采用钳压管连接时,应清除导线表面和管内壁的污垢。连接部位的铝质接触面应涂一层电力复合脂,用细钢丝刷清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。压口数及压口位置,深度等应符合规范规定。 (2)紧线 1)在线路末端将导线卡固在耐张线夹上或绑回头挂在蝶式绝缘子上。裸铝导线在线夹上或在蝶式绝缘子上固定时,应缠包铝带,缠绕方向应与导线外层绞股方向一致,缠绕长度应超出接触部分30mm。 2)绑扎用的绑线,应选择与导线同金属的单股线,其直径不应小于2mm。 3)绝缘子安装应符合下列规定:①安装应牢固、连接可靠、防止积水。②安装时应清除表面灰垢、附着物及不应有的涂料。③绝缘子裙边与带电部位间隙不应小于50mm。 4)悬式绝缘子安装、还应符合下列规定:①与电杆、导线金具连接处,无卡压现象。②耐张串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应由上向下穿。③悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿针应向受电侧穿入。两边线应由内向外,中线应由左向右穿入。 5)在首端杆上,挂好紧线器或在地锚上拴好倒链。先将两边线用人力初步拉紧,然后用紧线器或倒链紧线。观测导线弛度达到要求后,将导线卡固在耐张线夹上或套在蝶式绝缘子上绑回头(裸铝导线应缠包钢带),最后,平衡绷起其它导线,注意调整好各导线的弛度,并找平[3]。

10KV及以下架空配电线路工艺要求

10KV及以下架空配电线路安装工艺要求 呼伦贝尔电业局农电部 2011年6月22日

 3、电杆的埋深应符合设计规定,一般为杆高的1/6,有底盘时坑深等于埋深加底盘厚度,电杆埋深如下表: 4、电杆的拉线基础与堤坝基础间的水平距离不应小于电杆埋设深度的2倍。电杆的拉线基础与沟渠边沿距离不应小于1.0M,小于1.0M 时应有保护基础措施。 5、双杆基础坑应符合下列规定: 1)根开中心偏差不应超过+30mm,两杆坑深度应相等; 2)直线杆、跨越杆、直线耐张杆。两杆坑基底标高应相等; 3)转角耐张双杆基础坑,内角坑高于外角坑2----3cm,使转角杆向外侧有一定倾斜。 6、15M及以上的转角、耐张杆,在沼泽地带;地下水位较高的杆位,应设底盘。为防止洪水冲刷和基础冻胀,可采用高杆深埋措施。 电杆基础用底盘时,底盘圆形平面应与电杆中心垂直,找正后应

填土夯实至底盘平面。底盘的原槽直径不允许超过电杆根直径50mm。 7、电杆基础用卡盘时应符合以下原则: 1)安装前应将其下部分层夯实,安装方向、位置、深度应符合设计要求;无设计要求时,上平面据地面不应小于500mm,安装方向应考虑主风向。 2)卡盘弧面应与电杆吻合,卡盘螺栓应紧固可靠。 3)12m及以下电杆除在沼泽地、或地下水位较高或砂壤路径外可不用卡盘;15M及以上水泥杆当倾覆稳定安全系数不够时应使用卡盘。 8、基坑回填土应符合下列规定: ⑴土块应打碎。 ⑵10KV及以下架空电力线路基坑每回填30cm应夯实一次。 ⑶松软土质的基坑,回填土时应增加夯实次数或采取加固措施。 ⑷回填土后的电杆基础宜设防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;堆土高度应超出地面30cm。 二、电杆组立与绝缘子安装 1、单电杆立好后应正直,架线后位置偏差应符合下列规定: ⑴直线杆各方向位移不应大于50mm。 ⑵转角杆向外角平分线位移不应大于150mm。 ⑶分支杆向拉线侧位移100mm。 ⑷终端杆立好后,应向拉线侧位移100mm----200mm,紧线后不应向受力侧倾斜。 2、以螺栓连接的构件应符合下列规定:

10KV及以下架空配电线路 - 副本

10KV及以下架空配电线路工程施工及自验规范 10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象; 2、按规定支点放臵检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过1/3周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的2/1000。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符合下列规定:1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米;

10KV及以下架空线路的拉线

10KV及以下架空线路的拉线

10KV及以下架空线路的拉线 1 范围 本工艺标准运用于10kV及以下架空配电线路的拉线安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 钢绞线: 2.1.2.1 不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷。 2.1.2.2 镀锌良好,无锈蚀现象。 2.1.2.3 最小截面个应小于25mm2。 2.1.2.4 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.3 镀锌铁丝: 2.1. 3.1 不应有死弯、断裂及破损等缺陷。 2.1. 3.2 镀锌良好,不应锈蚀。 2.1. 3.3 拉线主线用的铁丝直径不应小于 4.0mm,缠绕用的铁丝直径不应小于 3.2mm。 2.1.4 拉线棒: 2.1.4.1 不应有死弯、断裂、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.4.2 镀锌良好,不应锈蚀。

的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.8.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。 2.1.9 其它材料:竹套管、油漆、沥青油、玻璃丝布等。 2.2 主要机具 2.2.1 铁铣、夯、紧线器、剪线钳。 2.2.2 倒链、活扳手、脚扣、安全带等。 2.3 作业条件 2.3.1 各种材料备齐,电杆组立完毕。 2.3.2 高压绝缘子的交流耐压试验已完成,并符合施工规范规定。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 拉线下料→拉线组合制作→拉线安装 3.2 拉线下料: 3.2.1 根据规范和设计要求、拉线的组合方式确定拉线上、中、底把的长度 及股数。每把铅丝合成的股数应不少于三股,底把股数应比上、中把多两股。

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布置、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布置、耐及分支杆引线布置等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以

采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKLYJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的围之。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。 (6)120mm2 及以上的裸导线用于80m 及以下使用档距时采用LJ 铝绞线,超过80m 使用档距时采用LGJ 钢芯铝绞线。 (7)95mm2 及以上的裸导线用于80m 以上使用档距时安全系数取值较用于80m 以下使用档距时小。 (8)10K V 各气象区导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度详见表1-2。 导线型号选取、适用档距、表1-2 10K V 导线型号选取、适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度导线分类适用档距(m) 导线型号JKLYJ-10/50

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有 升压变 一次降压变 二次降压变 用 高压输电线路 高压配电线路 低压输配电线 路 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的 发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电 厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推 动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模 和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式; 线槽、瓷瓶、瓷夹、线管等属于室内施工形式。 2.1 10kV以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及 架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图 的识读。 2.1.1 10kV以下架空线路工程识图 架空线路是用电杆将导线悬空架设、直接向用户供电的电力配电线路。它是常见的一种配电 线路外线施工形式。架空线路的工程平面图如图2-2所示。

2.1.4 3 最小直径不应小于16mm。 2.1.4.4 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.5 混凝土拉线盘 2.1.5.1 预制混凝土拉线盘表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满 足设计要求。 2.1.5.2 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.6 拉线绝缘子 2.1.6.1 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1.6.2 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范规定。 2.1.6.3 应符合国家或部颁的现行技术标准,并有合格证件。 2.1.7 拉线抱箍、UT型线夹、楔形线夹、花篮螺栓、双拉线联板、平行挂板、 U形挂板、心形环、钢线卡、钢套管等。 2.1.7.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂浆眼、气泡等缺陷。 2.1.7.2 应热镀锌,且镀锌良好,无镀锌层剥落锈蚀现象。 2.1.8 螺栓: 2.1.8.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌层剥落及锈蚀等现象。 2.1.8.2 螺杆与螺母的配合应良好。加大尺寸的内螺纹与有镀

10KV及以下架空配电线路工程施工及自验规范

10KV及以下架空配电线路工程施工及自验规范10KV及以下架空配电线路工程施工及自验规范10KV及以下配电线路工程应按程序及已批准的设计进行施工。第一章器材检验 第一条配电线路所采用的器材、设备或原材料具有下列情况之一者,应重 作试验: 1、超过规定保管期限; 2、因保管、运输不良等原因而有变质损坏可能; 3、对原试验结果有怀疑。 第二条线路使用的线材,施工前应进行外观检查,且应满足下列要求:1、不应有松股、交叉、拆叠、断裂及破损等缺陷; 2、裸铝绞线不应有严重腐蚀现象; 3、钢绞线、镀锌铁线表面镀锌良好,不应锈蚀。 第三条为特殊目的使用的线材,除满足第二条规定外,还应符合设计的特 殊要求。 第四条采用黑色金属制造的金具零件应热镀锌。 第五条金具在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求:1、表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷;2、线夹船体压板与导线接触面应光滑; 3、遇有局部锌皮剥落者,除锈后应涂刷红樟丹及油漆。 第十条普通钢筋混凝土电杆在使用前应进行外观检查、且应满足下列要求: 1、表面光洁平整,内外壁厚度均匀,不应有露筋、跑浆等现象;

2、按规定支点放置检查时,不应出现纵向裂纹,横向裂纹的宽度不应超过0.2毫米,,长度不应超过1/3周长; 3、杆身弯曲不应超过杆长的2/1000。 第十一条混凝土预制构件表面不应有蜂窝、露筋、裂缝等缺陷,强度应满足设计要求。 第二章电杆基坑 第一条基坑施工前的定位应符合下列规定: 1、直线杆:顺线路方向位移不应超过设计档距的5%;垂直线路方向不应超过50毫米; 2、转角杆:位移不应超过50毫米。 第二条基坑底使用底盘时,坑底表面应保持水平,底盘安装尺寸误差应符 合下列规定: 1、双杆两底盘中心的根开误差不应超过30毫米; 2、双杆的两杆坑探度高差不应超过20毫米。 第三条电杆埋设深度在设计未作规定时,应按下表所列数值埋设: 电杆埋设深度表 注:遇有土质松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。 第四条杆上变压器台的电杆在设计未作规定时,其埋设深度不宜小于2.0米。 第五条电杆基础采用卡盘时,应符合下列规定: 1、卡盘上口距地面不应小于0.5米; 2、直线杆:卡盘应与线路平行并应在线路电杆左、右侧交替埋设; 3、承力杆:卡盘埋设在承力侧。 第六条电杆组立后,回填土时应将土块打碎,每回填500毫米应夯实一次。 第七条回填土后的电杆坑应有防沉土台,其培设高度应超出地面300毫米。沥青路面或砌有水泥花砖的路面不留防沉土台。 第八条采用杆立杆,电杆坑留有滑坡时,滑坡长度不应小于坑深,滑坡回填土时必须夯实,并留有防沉土台。 第九条采用现浇基础、岩石基础的工程,应参照《送电线路施工及验收规范》GBJ233―81进行。 第三章电杆组立 第一条电杆起立前顶端应封堵良好。