1 主体工程

1.1 主体施工过程

地基处理→C10 混凝土垫层→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。

1.2 主体施工缝的留设

蓄水池一般为全地下式结构,根据壁板高度设置一道至两道施工缝。蓄水池施工缝留设在底板腋角以上500 mm 的壁板中,一般为水平施工缝,由于施工缝为整个蓄水池抗渗的薄弱地带,因此常在施工缝处加设3 mm 厚A3 钢筋板,宽度同水池壁厚一致,这样可最大限度的延长渗水线路,以期达到较好的防水效果。

2 主要分项工程的施工要点和质量要求

2.1 基坑开挖

2.1.1 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线。

2.1.2 按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖。

2.1.3 开挖深度要满足设计要求。

2.2 地基处理

按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。

2.3 钢筋工程

2.3.1 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用。

2.3.2 钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型。

2.3.3 钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用。

2.3.4 钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %。

2.3.5 钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢。

2.3.6 底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完。

2.3.7 管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。

2.4 模板工程

清水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。

2.5 混凝土工程

2.5.1 水池分两步浇筑而成,第一步浇筑底板及施工缝以下壁板,第二步浇筑施工缝以上壁板及顶板。

2.5.2 本工程采用商品混凝土C30 ,抗渗S6 。

2.5.3 本项目施工中关键在于混凝土的振捣,振捣的主要人员必须认真、细致、可靠,将每处逐一振捣,按施工要求振好。严禁漏振,并避免出现蜂窝、麻面、露筋等缺陷。这将直接影响水池的质量和功能。

2.5.4 商品混凝土进场要配有相应的水泥出厂合格证、试验报告、砂石检测报告、掺合料、外加剂的合格证等质保资料。

2.5.5 混凝土浇筑时,注意最大自由落距为2 m。

2.5.6 混凝土的坍落度控制在16 cm~18 cm ,误差不超过2 cm。

2.5.7 混凝土在浇筑入模前,应先将模板内清洗干净,模板内不得有木屑等杂物,并浇水湿润。

2.5.8 对于预埋件的预留,施工时必须有专人负责,按准确位置进行预留和预埋,洞口钢筋必须按图纸要求和规范规定加固处理。

2.5.9 混凝土浇筑的同时,必须做试块二组(包括抗压及抗渗) ,处于和新浇混凝土同条件下进行养护,并指定专人负责。

2.5.10 混凝土的振捣用插入式振捣器,应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得漏振,振动半径不得大于振捣器长度的3/ 4 。振捣器以插入到下层混凝土3 cm~5 cm 为宜,尽量不要碰撞模板和钢筋。

2.5.11 壁板中留设一道施工缝,在施工缝处应加设止水钢板,止水钢板厚为3 mm ,宽度为300 mm ,留设在同一高度处,必须交圈焊严。

2.5.12 施工缝要求专人负责,在池壁浇筑时必须先清除施工缝表面的污垢,用水冲撑必须可靠。以保证在混凝土浇筑过程中不致出现跑模、撑模等现象,洗干净,在浇筑混凝土之前先上一道5 cm 的水泥砂浆(砂浆标号同混凝土标号) 然后再浇筑混凝土,接茬处的振捣必须严密,绝不允许出现漏振现象。

2.5.13 混凝土浇筑完毕后,应在12 h 以内加以覆盖和浇水养护且养护时间不得小于14

d ,在已浇筑混凝土强度达到1. 2 N/ mm2 时,才可在上面走动。

2.5.14 混凝土梁板柱壁浇筑完毕后,池壁混凝土须达到设计强度的50 %以上时方可拆除,池顶板混凝土必须达到设计强度的75 %以上时,才能拆除。

2.6 水池满水试验

2.6.1 清水池应在主体混凝土达到设计强度,防水抹灰之前进行满水试验。具体分三步进行:第一步先充水达到水池容积的1/ 3 ,之后稳定24 h ,渗水量满足要求为合格;第二步充水到水池容积的2/ 3 ,之后稳定24 h ,渗水量满足要求为合格;第三步充水到水池的设计水深,之后稳定72 h ,渗水量满足要求达到整个水池的试水合格。

2.6.2 在整个试水过程中,要做好每步的观测记录。

2.7 防水抹灰

2.7.1 水池满水试验合格后就可进行抹灰防水工程。

2.7.2 按设计要求,水池外壁、底板,顶板抹1∶2 水泥砂浆,水池内壁及底板上表面为五层做法。

2.7.3 抹灰前要将基层清理干净,浇水充分湿润。

2.7.4 1∶2 水泥砂浆厚度约2 cm ,分层抹压表面压实赶光。

2.7.5 五层做法要严格按照操作规程,注意每遍的厚度和与下遍间歇,分5 遍抹压而成,总厚度控制在1. 5 cm~2 cm。

2.8 回填土

水池四周及水池顶板上回填土时应分层均匀对称回填,防止局部超填。每层虚铺厚度控制在30 cm 左右。定时检测压实系数,达到设计要求为合格。

钢筋混凝土工程施工及验收规范最新

最新版 一、关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的通知 中华人民共和国国家标准 钢筋混凝土工程施工及验收规范 建标[2002] 63号 根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制定、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998] 244号)的要求,中国建筑科学研究院会同有关单位共同修订了《混凝土结构工程施工质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家标准,编号GB50204—2002,自2002年4月1日起施行。其中4.1.1﹑4.1.3﹑5.1.1﹑5.2.1﹑5.2.2﹑5.5.1﹑6.2.1﹑6.3.1﹑6.4.4﹑7.2.1﹑7.2.2﹑7.4.1﹑8.2.1﹑8.3.1﹑9.1.1为强制性条文,必须严格执行。原《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92和《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ 321—90同时废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2002年3月15日 二、前言 要规范是根据建设部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位对《建筑工程质量检验评定标准》GBJ 301—88中第五章、《预制混凝土构件质量检验标准》GBJ 321-90和《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—92修订而成的。 在修订过程中,编制组开展了专题研究和工程试点应用,进行了比较广泛的调查研究,总结了我国混凝土结构工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导原则,并以多种方式广泛征求了有关单位的意见,最后经审查定稿。 本规范规定的主要内容有:混凝土结构工程及分项工程施工质量验收标准、内容和程序;施工现场质量管理和质量控制要求;涉及结构安全的见证及抽样检测。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在招待本规范过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关的意见和建议反馈给中国建筑科学研究院(通讯地址:北京市北三环东路30号;邮政编码:100013;E:code_ibs_cabr@https://www.wendangku.net/doc/2f13323233.html,),以供今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 本编单位:中国建筑科学研究院 参编单位:北京建工集团有限责任公司 北京城建集团有限责任公司混凝土公司 北京市建设工程质量监督总站 上海市第一建筑有限公司 中国建筑第一工程局第五建筑公司

蓄水池工程施工方案(简易)

蓄水池施工 (一)砼垫层施工 垫层采用C15混凝土,采用现场搅拌,采用混凝土运输车运送,大力车运送到位浇筑。 1、砼的工艺流程 砼搅拌→砼的运输→砼浇筑、振捣→找面→养护 2、砼的配合比确定 砼的配合比设计及试配工作,由具有相应资质的实验室进行,砼配合比严格执行《普通砼配合比设计规程》。 3、砼的浇筑 (1)采用振动棒或平板振捣器振捣密实,振点布置均匀,间距为400~500mm。 (2)刮平、抹光均采用人工进行,使用铝合金靠尺初步找平,木抹子二次提浆和找平。 4、砼养护 砼在浇筑24小时后覆盖洒水养护。 5、砼质量保证措施 (1)砼搅拌设备运转情况应随时检查,保证计量准确,砼搅拌充分。 (2)砼浇筑前,检查支模架是否牢固,架子扣件是否扣紧,浇筑时专人负责监控模板情况。 (3)浇筑前,应向气象台咨询天气情况,避开大风暴雨和高温

天气浇筑砼,防指恶劣气候对砼质量产生不利影响。 (4)砼试块在浇筑过程中,分部分进行随机取样,取样部位及数量按规范要求。 (二)砖砌池壁 墙体材料采用M7.5水泥砂浆砌筑M10页岩标砖,严格按照相关规范的要求施工。 1、砌体材料的规范、强度必须符合设计要求,并具有出厂合格证,方可进场。砌块砌筑前1~2日洒水润湿。 2、砌体的砌筑顺序 洒水润湿基层→垫层上弹出墙身边线→摆砖→盘角→双面挂线→立皮数杆→砌筑墙体 3、施工准备 (1)施工前根据施工图的墙体尺寸及构造柱位置,以及根据《砌体工程施工及验收规范》中有关砌体水平、竖直灰缝厚度,咬砌搭接的条文要求,确定砌块的皮数,绘出砌体排列图。 (2)砌筑前将墙体拉结筋处理顺直,并除锈,构造柱的竖筋也应处理顺直,主筋应错头搭接进行绑扎。 (3)砌筑前,将控制标高用水准仪引测到砌筑段的墙身上,并用红三角标示,以此为基准线控制基础砖砌体的标高。 (4)必须在砌筑前一天浇水润湿,不准干砖土墙 4、砌筑方法及一般要求 (1)砌墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽厚一般为10mm,但不

大体积混凝土施工质量控制 要点

大体积混凝土施工质量控制要点 (1)大体积混凝土的浇筑方案 厚大体积的混凝土浇筑时,为了保证结构的整体性和施工的连续性,采取分层浇筑时。应保证在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。浇筑方案根据整体性要求、结构大小、钢筋疏密及混凝土供应等情况可以选择全面分层、分段分层、斜面分层等3种方式。 (2)大体积混凝土的振捣 混凝土采取振捣棒振捣。在混凝土初凝以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止混凝土因沉落而出现的裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。 (3)大体积混凝土的养护 养护方法分为保温法和保湿法俩种。为了使新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,防止在早期由于干缩而产生裂缝,大体积混凝土浇筑完毕后,应在12h内加以覆盖和浇水。普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不得少于14d;矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不得少于21d。 (4)大体积混凝土裂缝的控制 1优先选用低水热化的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝剂。 2在保证混凝土设计强度等级前提下,适当降低水灰比,减少水泥用量。 3降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差(当设计无要求时,控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒。 4及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 5可在基础内部预埋冷却水管,通入循环冷却水,强制降低混凝土水化热温度。 6在拌合混凝土时,还可掺入适量合适的微膨胀剂或膨胀水泥,使混凝土得到补偿收缩;减少混凝土的温度应力。 7设置后浇缝。当大体积混凝土平面尺寸过大时,可以适当设置后浇缝,以减少外应力;同时也有利于散热,降低混凝土的内部温度。 8大体积混凝土必须进行二次抹面工作,减少表面收缩裂缝。

混凝土施工质量保证措施

确保混凝土质量施工方案 ( 一) 原材料质量保证措施 第一条水泥、粉煤灰、外加剂等由指定厂家供应 , 并按规范要求 及相关规定及时取样复检,合格后方可使用。 第二条水泥、粉煤灰和外加剂的堆放务必保持干燥,严禁使用已 结块或失效的外加剂和粉煤灰,外加剂水溶液配制浓度务必准确、适宜,搅拌均匀,严禁表面结块。 第三条每季度必须对砂、石骨料进行一次全分析试验;每天应 对砂的细度模数和砂、石料含泥量进行检测,不合格品严禁使用,并应 及时进行状态标识。 第四条试验室一个月对各种原材料用量进行统计,并与物资部门 进行核实,从总量上对混凝土原材料进行控制,避免超用、误用等情况 的发生。 ( 二 ) 混凝土拌和物质量保证措施 第一条拌和站称量系统与机械系统 (1)对各种原材料称量系统务必每一个月校核一次,水泥、粉煤灰 和外加剂称量误差按± 1%控制,砂、石称量误差按± 2%控制。特别是胶材、外加剂称出现异常时,必须加大校称频率,确保称量准确。 (2)拌和站值班人员必须按照相关要求定期对混凝土原材料投料 情况进行统计分析,发现异常情况必须及时通知相关负责人和拌和 站操作人员,采取相关措施保证称、投料的准确性。 (3)拌和站必须保证机械设备处于完好状态,尤其在翻板门严重

漏料、外加剂和水阀严重漏水以及拌和叶片严重磨损等严重影响混凝土拌和质量情况下必须停机进行检修,任何人员不得强制要求继续拌制。 (4)拌和机械修复必须确保机械修复的完好率,并满足正常生产要求,避免修复后出现机械拌制混凝土坍落度差别过大和单机机口、中间和机尾混凝土和易性差别过大等不正常情况。 第二条拌和站拌制工艺控制 (1)拌和站操作人员必须按规定的各种原材料的上料次序和拌 制工艺进行操作,以达到最佳的拌制效果; (2)务必保证各种强度等级混凝土拌制规定的拌制时间(在添加 混和材和外加剂的情况下,一般要求 3min); (3)务必保证每盘混凝土用水量和外加剂用量的准确性,避免因水和外加剂混和后循环使用,从而改变外加剂的浓度,一方面给混凝土坍落度控制带来困难,另一方面直接影响混凝土水灰比稳定,从而影响混凝土的质量。 (4)拌和站操作人员应严格按照试验员换算的施工配料单进行 配料,任何人无权擅自更改,严禁少上料、漏上料等问题的发生,保证拌制合格的混凝土。 第三条拌和站值班人员记录要求 (1)拌和站试验室值班人员务必认真仔细填写混凝土拌和物相关的质量控制记录表格。每台班必须抽查二次拌和时间,必须详细记录混凝土试块制作时间及坍落度,认真核实其编号,使其具有可追溯性;

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

混凝土质量控制要点

混凝土质量控制要点 混凝土结构在建筑工程中占有很大比重,在结构的安全、可靠和耐久性方面起绝对的作用,混凝土质量是影响混凝土工程和预制混凝土构件质量的一个因素,原材料的质量及其变异、生产工艺条件和各工序所用生产设备性能的变异、检验测试仪器质量的变异,以及操作人员技术素质的变异等等,均对混凝土质量产生一定影响。因此为保证混凝土工程和预制混凝土构件的质量,促进技术进步,提高工程效益,使所生产的混凝土稳定地保持在所要求的质量水平,应对生产全过程各道工序进行控制,下面就工程中经常出现的问题结合咱们现实情况,建议大家从以下几个方面来把控,供大家参考: 原材料: 1. 水泥:贮存时,必须是同一厂家、同一标号、同一品种的可以放在一个仓里。假如这个仓的水泥不用了,准备放另一种水泥,放之前一定要清仓。每批水泥进厂时,收料人都要向供货人索要出厂质量检验报告单并核对(出厂日期、厂家、批号、品种),核验包装标志是否齐全(袋装),水泥是否错进或混进,有无受潮结块现象。及时抽样。千万注意不要混放,存放时间不宜过长,储存中不得受潮,水泥自出厂三个月后(快硬水泥一个月),需复试,并按复试结果使用。 2. 砂:尽量选用级配良好的中砂或粗砂,进厂时目测是否合格,主要是看它的含砾量是不是大、含泥量、泥块含量、杂质等,细度模数变化情况。含泥量大影响混凝土的强度和耐久性,含砾大时混凝土的合易性不好。 3. 碎(卵)石:混凝土的组成材料中骨料所占的体积在75%以上,它是混凝土最主要的组成材料之一, 骨料不仅构成了结构体的骨架,更重要的是决定着构筑物的力学性能、安全性和耐久性。一般认为骨料的渗透性要比水泥浆体低,而实际上某些骨料的渗透系数与水泥浆体的渗透系数相差不大。当骨料的孔隙率达10%时,其渗透性比水泥浆体还要高得多,选用低渗透骨料用于防水混凝土的施工是十分必要的。骨料的粒径大小也影响着混凝土的抗渗性,骨料粒径较大时更容易在粘结界面上产生较大裂缝,另外在凝结硬化过程中骨料不收缩,包裹的水泥浆体产生不同收缩,颗粒越大收缩值越大,形成的裂缝也多,必然导致抗渗性的下降,最终导致混凝土结构的破坏. 进厂时首先看它的规格,再看矿粉含量、含泥量、泥块含量,再就是看碎石的颗粒形状、针片状、软弱颗粒、杂质等,还

混凝土施工质量保证措施

确保混凝土质量施工方案 (一)原材料质量保证措施 第一条水泥、粉煤灰、外加剂等由指定厂家供应,并按规范要求及相关规定及时取样复检,合格后方可使用。 第二条水泥、粉煤灰与外加剂得堆放务必保持干燥,严禁使用已结块或失效得外加剂与粉煤灰,外加剂水溶液配制浓度务必准确、适宜,搅拌均匀,严禁表面结块。 第三条每季度必须对砂、石骨料进行一次全分析试验;每天应对砂得细度模数与砂、石料含泥量进行检测,不合格品严禁使用,并应及时进行状态标识。 第四条试验室一个月对各种原材料用量进行统计,并与物资部门进行核实,从总量上对混凝土原材料进行控制,避免超用、误用等情况得发生。 (二)混凝土拌与物质量保证措施 第一条拌与站称量系统与机械系统 (1)对各种原材料称量系统务必每一个月校核一次,水泥、粉煤灰与外加剂称量误差按±1%控制,砂、石称量误差按±2%控制。特别就是胶材、外加剂称出现异常时,必须加大校称频率,确保称量准确。 (2)拌与站值班人员必须按照相关要求定期对混凝土原材料投料情况进行统计分析,发现异常情况必须及时通知相关负责人与拌与站操作人员,采取相关措施保证称、投料得准确性。 (3)拌与站必须保证机械设备处于完好状态,尤其在翻板门严重

漏料、外加剂与水阀严重漏水以及拌与叶片严重磨损等严重影响混凝土拌与质量情况下必须停机进行检修,任何人员不得强制要求继续拌制。 (4)拌与机械修复必须确保机械修复得完好率,并满足正常生产要求,避免修复后出现机械拌制混凝土坍落度差别过大与单机机口、中间与机尾混凝土与易性差别过大等不正常情况。 第二条拌与站拌制工艺控制 (1) 拌与站操作人员必须按规定得各种原材料得上料次序与拌制工艺进行操作,以达到最佳得拌制效果; (2)务必保证各种强度等级混凝土拌制规定得拌制时间(在添加混与材与外加剂得情况下,一般要求3min); (3)务必保证每盘混凝土用水量与外加剂用量得准确性,避免因水与外加剂混与后循环使用,从而改变外加剂得浓度,一方面给混凝土坍落度控制带来困难,另一方面直接影响混凝土水灰比稳定,从而影响混凝土得质量。 (4) 拌与站操作人员应严格按照试验员换算得施工配料单进行配料,任何人无权擅自更改,严禁少上料、漏上料等问题得发生,保证拌制合格得混凝土。 第三条拌与站值班人员记录要求 (1)拌与站试验室值班人员务必认真仔细填写混凝土拌与物相关得质量控制记录表格。每台班必须抽查二次拌与时间,必须详细记录混凝土试块制作时间及坍落度,认真核实其编号,使其具有可追溯性;

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方 案

蓄水池工程施工方案 2.2.1 施工顺序 2.2.2土方工程 2.2.2.1 土方开挖 进场后首先进行土方工程的施工,考虑施工的紧迫性进场后进行土方开挖, 1.采用一台1立方米反铲挖掘机挖土,8t自卸车运到堆土区堆放,余土堆于弃土区。 2.土方开挖坡比: a.土方开挖坡比采用坡比1:2; b.土方开挖预留工作面宽度为1m,按土方开挖图预留。 3.旱地施工 所有主体建筑物的基础开挖在旱地进行施工。 4.雨季施工 在雨季施工中,保证基础工程质量和安全施工的技术措施,有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

5、土方工程施工工艺 6、预防开挖注意事项 (1)土方开挖前应认真学习和审查图纸,查勘施工现场,平整施工场地及清除地面和地上障碍物。 (2)土方开挖应遵循自上而下分层开挖原则,严禁逆向、逆坡开挖或先挖坡脚等的危险作业施工。 (3)全面做好施工场地排水降水工作。场地规划、平整,保证施工场地排水通畅不积水,场地周围设置必要的截水沟、排水沟,地下水控制工作应持续到基础工程施工完毕,直至回填后才能停止。 (4)基坑开挖时,操作人员之间要保持在2.5m以上安全距离。多台机械开挖,挖土机械之间应保证在10m以上安全距离。 (5)机械多台同时开挖时,应验算边坡的稳定,根据规定和验算结果确定挖土机械离边坡的安全距离,以防造成坍方、翻机事故。 (6)机械操作时,严禁在机械下方和在机械回旋半径内站人。 (7)斜坡地段挖方宜从上而下,分层分段依次进行,要根据工程地质和土坡高度,结合当地同类土体的稳定坡度值先确定土坡的开挖坡度,并随时做成一定的坡势以利泄水。在斜坡上方

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

单位工程施工质量评定表

第一标段吉林市碧水源工程有限公司

自评等级:评定人:项目经理: 第二标段科左后旗腾阳水利水电工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三标段内蒙古沐伦水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第四标段科左中旗江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第五标段内蒙古龙泽节水灌溉科技公司 自评等级:评定人:项目经理: 第六标段内蒙古禹成水利水电工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第七标段包头市弘禹水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第八标段吉林省富祥路桥建筑工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第九标段开鲁县西辽河水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十标段内蒙古寅岗建设有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十一标段巴彦淖尔市锦源建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十二标段长春市江河水利水电工程建设开发有限责任公司自评等级:评定人:项目经理: 第十三标段鄂尔多斯市远雄水利水电公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十四标段鄂尔多斯市远光水利公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十五标段内蒙古盛泰工程建设有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十六标段林州八建集团工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十七标段吉林省禹舜水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十八标段鄄城江河水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第十九标段内蒙古哈达建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理:

第二十标段金光道环境建设集团有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十一标段内蒙古金浪水利工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十二标段通辽市鑫海工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十三标段翁牛特旗隆运水利水电工程公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十四标段宁城县新元水利水电工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十五标段内蒙古禹泽水利水电有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十六标段内蒙古托克托水利建筑安装工程有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十七标段内蒙古金誉工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理: 第二十八标段通辽顺通电力安装有限公司 自评等级:评定人:项目经理: 第三十标段通辽市龙禹水利工程有限责任公司 自评等级:评定人:项目经理:精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

混凝土工程质量控制要点

混凝土工程质量控制要 点(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

混凝土工程质量控制要点 1.在混凝土工程施工20d以前,施工单位应按照设计文件要求,完成拟使用的各种标号混凝土的配合比试验,并提供包括7d、14d和28d龄期的试验成果资料,报监理站审批。试验中所用的所有材料来源应符合合同文件要求或事先得到监理站批准。 2.混凝土工程开工前20d,施工单位必须根据合同文件、设计文件(包括施工图纸、设计通知、技术要求)及有关规程、规范的要求,编制混凝土工程施工组织计划,报监理站审批。 3.混凝土工程浇筑使用的原材料(包括钢材、水泥、砂石骨料、止水、外加剂及掺合料等)均应有产品合格证、出厂检验报告等。同时施工单位应按有关施工技术规范和监理工程师批准的检测计划中规定的数量和批量进行抽样检验。所有这些资料必须于施工开始前10d报送监理站审查认可。 4.原材料控制: 混凝土工程中使用的水泥,应有产品出厂合格证、生产厂家的出厂检验报告和施工单位的复检报告。试验检查项目包括以下主要内容: (1)水泥标号(水泥强度等级)。 (2)凝结时间。 (3)水泥安定性。 带装水泥贮运时间超过3个月、散装水泥超过6个月,使用前应重新检验。 5.钢筋应有出厂合格证书或检测报告。使用前应做拉力、冷弯等试验,需要焊接的钢筋应做焊接工艺试验。刚号不明的钢筋,经检验合格后方可使用,但不得用于承重结构的重要部位。以另一种钢号或种类的钢筋代替设计文件规定的钢筋时,必须征得设计、监理和项目法人单位的书面同意。 6.对钢筋的调直和清除污锈应符合以下要求: (1)钢筋的表面应洁净,使用前应将表面的污渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。 (2)钢筋应平直、无局部弯折和表面裂纹,钢筋中心线同直线的偏差不应超过其长度的1%,成盘的钢筋或弯曲的钢筋应矫正后,才能使用。 7.因设计要求或施工的需要,必须在混凝土中掺用减水、缓凝、引气、调稠等外加剂剂其他胶凝材料和掺合料时,其掺量及材料必须符合设计文件或技术规范的规定,并经过试验确定后报监理站批准。 8.混凝土开仓浇筑前,施工单位应对各工序质量进行自检,检查包括以下主要内容: (1)基础面或缝面处理。 (2)钢筋布设。 (3)模板安装。 (4)止水安装及伸缩缝处理。 (5)观测仪器、设备及预埋件安装。 (6)混凝土生产与浇筑准备。 (7)其他必须检查检测的项目。 在开仓前3~10h通知监理工程师对上述内容进行检查确认,并在认证合格后办理混凝土浇筑开仓签证手续。 9.模板安装,必须按混凝土结构物的施工详图测量放样,确保模板的刚度和稳定性,重要结构应多设控制点,以利检查校正。模板安装过程中,必须加强检查与维护,经常保持足够的临时固定设施。浇筑过程中,如发现模板变形走样应立即采取纠正措施,直至停止混凝土浇筑。 10.钢筋的接头应尽量采用闪光对头焊接。焊接前,应将施焊范围内的浮锈、漆污、油渍等清除干净。

混凝土施工质量及注意事项

混凝土施工质量及注意事项

第一篇混凝土施工质量检验、评定 混凝土质量检验包括施工过程中的质量检验和养护后的质量检验。施工过程的质量检验,即在制备和浇筑过程中对原材料的质量、配合比、坍落度等的检验,每一工作班至少检查一次,遇有特殊情况还应及时进行检验。混凝土的搅拌时间应随时检查。 一、混凝土强度的检验 混凝土强度的检验,主要指抗压强度的检查。混凝土的抗压强度应以边长为150mm 的立方体试件,在温度为20℃±3℃和相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的标准条件下,经28d 养护后试验确定。 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定: 1)每拌制100盘且不超过100m 3 的同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 2)每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时,其取样不得少于一次。 3)当一次连续浇筑超过1000m 3 时,同一配合比的混凝土每200m 3 取样不得少于一次。 4)每一现浇楼层、同配合比的混凝土,其取样不得少于一次。 每次取样应至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数根据实际需要确定。对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。留置组数可根据实际需要而确定。 每组3个试件应在同盘混凝土中取样制作,并按下列规定确定该组试件的混凝土强度代表值: 1)取3个试件强度的平均值。 2)当3个试件强度中的最大值或最小值之一与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值。 3)当3个试件强度中的最大值和最小值与中间值之差均超过15%时,该组试件不应作为强度评定的依据。 混凝土结构强度的评定应按下列要求进行: 混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的混凝土应由强度等级相同、龄期相同、生产工艺和配合比基本相同且不超过三个月的混凝土组成,并按单位工程的验收项目划分验收批,每个验收项目应按《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107)确定。对同一验收批的混凝土强度,应以同批内标准试件的全部强度代表值来评定。评定方法有如下两种: a.统计方法评定 1)当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件代表一个验收批,其强度应同时符合下列要求: 0,7.0σ+≥k cu cu f mf (1-1) 0,min ,7.0σ-≥k cu cu f f (1-2) 当混凝土强度等级≤C20时,强度的最小值尚应满足下式要求: k cu cu f f ,min ,85.0≥ (1-3) 当混凝土强度等级>C20时,强度的最小值尚应满足下式要求: k cu cu f f ,min ,9.0≥ (1-4) 式中:cu mf —同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值,N/mm 2 ; k cu f ,—混凝土立方体抗压强度标准值,N/mm 2 ; 0σ—验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,N/mm 2;

1000m3蓄水池工程施工方案

一、编制说明 1.1编制依据 1、XX煤矿九井1000m3蓄水池工程施工图; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》 05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、XX煤矿九井1000m3蓄水池工程,为矸石电厂备用水源蓄水池,建设单位为XX集团鸡西分子公司,监理单位XX建设监理有限公司。本蓄水池工程位于XX煤矿九井附近,主体长宽尺寸为16.4×16.4M,高4.43M,蓄水能力1000M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。

蓄水池工程的施工方法

蓄水池工程的施工方法标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

蓄水池工程的施工方法 1.主体工程 施工工序:基坑开挖→地基处理→底板及壁板钢筋绑扎→底板施工缝以下壁板支模及混凝土浇筑→顶板及施工缝以上壁板支模→顶板钢筋绑扎→顶板及施工缝以上壁板混凝土浇筑(封顶)→水池满水实验→池内外刚性防水抹灰→池外壁防腐→回填土。 ①基坑开挖 开挖前应严格按照设计图纸对水池、泵房做定位放线,放出开挖边线,按照开挖方案进行,如遇影响因素,则重新制定方案,进行开挖,开挖深度要满足设计要求。 ②地基处理 按照设计要求进行,存在的问题在施工前的图纸会审中提出,在施工中要满足设计要求和质量要求。 ③钢筋工程 新用钢材必须具有出厂合格证及试验报告,并按规定做原材料及焊接试验,合格后方可使用,钢筋下料成型要准确,对形状复杂及图纸要求的应先放出大样,再依样成型,钢筋堆放应分类成堆,堆放时应离地面不小于20 cm ,以防止锈蚀、污染,对于钢筋锈蚀、污染严重者,不得擅自使用,钢筋绑扎壁板上的绑丝应朝里,长度、规格、间距、根数、搭接必须符合设计要求,焊接搭接,单面焊10 d ,双面焊5 d ,绑扎搭接HPB235 级钢筋30 d ,HRB335 级钢筋40 d 。钢筋接头应错开,同一截面接头数量不大于50 %,钢筋遇孔洞处尽量绕过,不得截断,如必须截断,应与洞口加固筋焊牢或与预埋套管焊牢,底板钢筋与壁板钢筋在第一次浇筑前要一起绑完,管道套管应带有止水环,在支模前预埋到准确位置上,要结合泵房实际管位来做到预埋位置的准确。各种预埋件要提前预留在其相应位置。 ④模板工程 蓄水池支模必须保证有足够的强度、刚度和稳定性,水平、竖向支模板支得好坏直接决定着混凝土的浇筑质量和整个水池工程的质量。

(完整版)混凝土工程质量控制要点

混凝土工程施工质量管理控制要点 一、混凝土浇筑之前需具备的条件 1、钢筋工程(包含但不限于墙体插筋、楼板插筋、构造柱插筋等)完成,并且验收合格; 2、模板工程完成,并且验收合格; 3、满堂脚手架工程完成,并且验收合格; 4、降板区(包含但不限于卫生间、楼梯间、上反梁等)的吊模完成,并且验收合格; 5、后浇洞口(包含但不限于水暖井)的预留施工完成,并且验收合格; 6、预留洞口(包含但不限于电井、风井、电梯呼梯按钮、消防箱、电箱、排气道等)的预留施工完成,并且验收合格; 7、安装的预留预埋施工完成,并且验收合格; 8、施工措施工作已完成,并且验收合格。 (1)外架拉结点按要求预留; (2)卸料平台锚环按要求预留; (3)悬挑脚手架锚环按要求预留; (4)卸载钢丝绳锚环按要求预留; (5)钢筋安装完毕,作业面铺设跳板进行下道工序施工。 二、混凝土运输 1、在运输途中及等候卸料时,应保持搅拌运输车罐体正常运转,

不得停转。 2、混凝土搅拌车到达浇筑地点后,卸料前必须快档旋转罐车不少于20秒,以防混凝土离析。 三、混凝土后场控制 1、运至现场的混凝土强度等级符合设计要求,没有离析现象,实测塌落度符合要求,施工中应特别注意严禁私自加水。 2、混凝土浇筑之前,首先检查混凝土小票,保证此车混凝土确实属于本工程,且强度等级符合要求,同时检查混凝土的运输时间,测定混凝土塌落度,一般两小时测一次。 3、混凝土浇筑之前,必须要求塌落度筒摆放到位,以保证混凝土塌落度能够及时检测。 4、在有洗车池的情况下,混凝土运输车必须将冲洗的污水冲洗到洗车池内;在没有洗车池的情况下,料斗或小推车必须摆放到位,混凝土运输车必须将冲洗的污水冲洗到料斗或小推车内,严禁将污水直接冲洗到混凝土泵内。 四、楼板标高控制 1、支设布料机处是顶板混凝土浇筑时容易出现浮浆、漏筋、凹坑等缺陷的地方,施工中应注意:①洗泵水应注入料斗中吊走,不能直接浇筑在楼板上。②混凝土浇筑完成应及时把布料机吊走,瓦工及时整平、振实。 2、楼板的标高控制采用拉水平通线的方式进行,浇筑前在墙柱钢筋上提前画出50线。

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204_2015

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015修订内容 新规范《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015于2015年9月1号正式实施。 一、修订基本原则 1、明确适用范围,重点突出,兼顾其他行业(其他行业可参考),以建筑工程混凝土结构为主。执行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的相关规定,协调好与《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011的关系(如模板拆除、配合比设计等施工过程质量控制内容在GB50666内查阅。 2、加强过程控制。强化原材料、制品及半成品的验收; 强化施工检验批的验收和重要的过程控制的验收; 淡化一般施工过程的验收,将一般性的过程控制内容纳入《混凝土结构工程施工规范》GB50666。 3、加强结构实体检验。将实体结构检验作为工程施工质量验收的重要手段。 4、加强验收的可操作性。检验批、分项、子分部工程的检查验收进一步具体化。 5、协调各种偏差指标之间的合理衔接。 6、适当提高验收标准。 7、在确保进场材料质量并不降低合格标准的前提下,适当放宽获得

认证、来源稳定且连续3批均一次检验合格等质量好的产品的检验批容量可按规定扩大一倍。考虑到首次纳入,产品范围仅为钢筋、成型钢筋、预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道、水泥和外加剂。 8、规范不合格检验批的处理程序。工程施工中包括进场材料及施工检验批出现不合格情况的难免的,给出合理的出路和明确的处理程序。 (规范10.02.02条具体给出处理思路) ⑴、经返工、返修或更换构件、部件的,应重新进行验收; ⑵、经有资质的检测机构按国家现行标准检测鉴定达设计要求,应予以验收; ⑶、经有资质的检测达不到设计要求,但经原设计单位核算并确认仍可满足结构安全和适用功能的,可予以验收; ⑷、经返修或加固处理能满足结构可靠性要求的,可根据技术处理方案和协商文件进行验收; ⑸、降级使用。(此条不在具体规范内容里) 二、改革方向 1、国外 技术法规——政府管理法律,严格强制执行; 技术标准——协会学会推荐性,自愿采用,自负其责,合同制约; 企业标准——企业无形资产,促进创新竞争和技术进步;

蓄水池工程施工工艺

(8)蓄水池工程 A施工工艺流程 场地清理→测量定位、放线→基坑、排水沟开挖→预制桩桩头处理→混凝土垫层→底板及折高部分砼浇筑→池壁及进水堰清水池顶板折高部分浇筑(沉淀池底板)→池壁及柱子浇筑→池体附属建筑物施工→进出水管安装→满水试验→四周回填土→作散水坡及栏杆。 B施工测量 本项目工艺结构复杂,尤其是几何尺寸和进水、出水、池底标高误差要求特别严格,必须控制在误差要求之内,力争误差为零,以保证工艺设备的正常安装和运行。为此,我们配备多名专业测量工程师和先进的测量仪器,采用科学合理的测量方法,建立高精度测量控制网络,确保其平面位置和标高控制在精度范围内。 根据我单位设立的测控网将坐标点用经纬仪放出四个角的坐标,放出结构轴线,形成控制网。标高测量采用往返水准测量法进行测量,上部结构轴线及垂直度控制采用天顶法测量。施工控制桩的测量精度按国家标准TJ-26-78《工程测量规范》(试行)中二级导线测量和二等水准测量的各项规定办理。 各项工作的平面、高程定位测量必须引用两处以上的施工控制桩,并应闭合,以免错误,其测量精度应符合国家要求。 平面施工测量: 根据测绘部门建立的平面测控网及施工平面图,用全站仪放出沉淀池平面图上的坐标点,根据这两个点侧放出该池的另外两个角点并放出沉淀池的中线,根据此中线进行放

线。 高程测量:根据建立的高程控制网将高程引测至工程周边的控制点上,将此基准点作为日后施工时标高的测量依据,此临时基准点应不宜受到施工环境的影响,不影响通视,且不会发生沉降为设置原则。控制网点的布设要避开施工道路及厂区工艺管线。 对控制网点每二到三个月请测绘局测绘人员进行校核,发现偏差,及时调整。以防止由于标桩沉降而引起的误差。 C基槽开挖 本单体土方开挖深度在四米左右,且基坑底标高处在淤泥质粘土层,基坑开挖后的边坡稳定成为重中之重,考虑到淤泥质粘土中使用轻型井效果不明显,钢板桩无法形成封闭的情况下采用大开挖,按1:1.5放坡形成自然坡,开挖断面。 施工排水:开挖过程中主要采用明渠排水,在坡顶筑土防止地表明水进入沟槽。在坡脚位置设置30厘米宽的明沟进行排水。每隔30米设轩一集水坑,用潜水泵将水排出基坑外,确保基坑内不积水。 D垫层施工 碎石、混凝土垫层施工:基坑开挖完毕,经监理工程师验收合格后,进行碎石、底板垫层施工。底板垫层混凝土采用商品混凝土。施工前由实验室确定其配比。垫层采用普通硅酸盐水泥。 E钢筋施工 钢筋配置和绑扎: 钢筋采用在现场钢筋加工厂集中制作。钢材进场前,我方需配合业主及监理工程师进行检验,索要质保书,分批进行外观检查,并进行物理性能检验,必要时对其进行化学成

混凝土工程质量控制要点

 11.为保证混凝土保护层的必要厚度,应在钢筋与模板间设置强度部不低于构件设计强度并埋

混凝土结构工程施工质量标准

模板施工质量标准做法: 1、模板安装 “模板与支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的重量、 侧压力及施工荷载”,这条强制性条文是模板安装的最基本要求,也是施工安 全和施工质量必须的保证,主体必须采用定型钢模板和大模板。 2、模板清除 模板上的灰浆应清除干净,用脱模剂涂刷均匀,但不得采用有影响结构性能或 妨碍装修的隔离剂。 3、模板拆除 (1)模板过早的拆模,砼强度不够,容易造成结构沉降变形、开裂,甚至坍塌,所以一定要按照规范规定的强度要求进行拆模; (2)在楼面堆放的模板集中荷载不得超重。 4、梁、板的支模标准作法: (1)当梁底模板跨度≥4m时,应进行起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~ 3/1000,先主梁起拱,后次梁起拱,起拱线要顺直,不得有折线。梁高超过 75cm时,应考虑采用对拉螺栓进行固定; (2)模板的位置、轴线、垂直度、高宽应符合设计要求。最好在支模时小半公分。 (3)梁、柱接头处应拼缝平整、边角顺直,如果梁柱接头处不赶模数要加小条模板的话,不能加在梁柱接头处,应加在梁的中部,避免出现梁柱梁接头处涨 模和缩径质量通病。 (4)现浇板的板缝,应采取粘贴海绵条的方法,避免砼出现漏浆质量通病。 (5)打砼前梁内的垃圾用吸尘器清理干净,木模板应浇水湿润。 (6)设置预先制作好的定位筋,控制框架柱的主筋间距; (7)现浇板的板缝,应采取粘贴2cm厚、5cm宽海绵条的方法,避免框架柱根 部砼出现漏浆质量通病。 8)顶板支模的标准作法: ①模板安装:应平整、不漏浆、不错台、不跑模。堵缝的海绵条、泡沫塑料 不得突出模板面,模板的支架与基土接触应加设垫板,防止出现下沉现象。 ②板底标高的控制:主体施工完后,应在面层的墙面上弹出50或1m标高控 制线,看图纸时,一定要搞清楚建筑标高和结构标高的尺寸,明确支模后板底 的正确标高尺寸,在检查时,就可以根据50线来检查板底的标高是否正确。

蓄水池工程施工方案

蓄水池工程施工方案 金台区陵原集中供水工程Ⅱ标段 合同编号:JT-GS-1 陕西黄河工程局宝鸡陵原集中供水项目部 审核人:编制人: 编制日期:二零一零年三月二十五日

蓄水池施工方案 一、工程概况 蓄水池工程是单位工程的重要组成部分,其施工质量控制难度大,易出现质量缺陷、通病、事故,特别是蓄水池混凝土的防渗漏更为重要,下面要重点阐述。蓄水池工程质量控制从以下几个方面 二、编制依据 本方案编制依据施工图、有关标准图集、施工规范和标准、单位施工组织设计以及以往相似工程施工经验 三、各分项工程施工方法和验收要求 1、蓄水池基坑开挖 基坑开挖前,依据图纸设计的水池坑底标高和现场实际测量自然地面标高的高差计算基坑开挖深度(约3米),按0.33放坡系数计算放坡宽度并撒出开挖灰线。 水池基坑计划采用反铲挖掘机进行开挖。开挖可一次挖到槽底,开挖中随时抄平钉设水平桩(1米)或摊设灰点控制标高;随时检查开挖坡度;反复检查开挖轴线位置;开挖中尽量防止对槽底的扰动,并保留20㎝厚用人工随时挖掘清理。基坑开挖完成后用人工挖出直径3.9米,深1.0米的集水井。 基坑开挖挖成后有有资质的专业钻探公司对槽底进行普探,如发现地基土质不均匀、有空穴或与设计要求不符时,应及时与设计单位

研究处理。 2、灰土地基 1)材料要求:土料过筛,粒径不大于15㎜,不得有杂物;白灰消解厚过筛,粒径不得大于5㎜.灰土拌合比例3:7,人工拌合均匀,含水量以最佳含水率±2%为宜。 2)灰土虚铺设厚度不大于20 ㎝;蛙式打夯机打3-4编;每层检验取环测试为3个点,要求夯实土干容重的压实系数大于0.97;每层厚度偏差±50㎜. 3)灰土地基回填,先铺设集水井内灰土,用立式夯分层回填夯实到槽底标高后,再大面积铺设池底灰土,用蛙式电夯分层夯实到设计标高后放线用人工挖出集水井。 3、钢筋混凝土蓄水池 (1)水池底混凝土垫层为C10,水池池壁混凝土为C25,抗渗等级S6。 考虑到本工程混凝土质量要求严格,总量只有60 m3左右,加之施工场地狭小不能满足砼现场拌制的要求,经建设单位商议许可蓄水池工程混凝土全部采用商品混凝土。 商品砼应提前检查其单位的资质,签订供料合同;材料到场后检查其砼配比报告、水泥合格证和复试报告、砂石筛分报告、到场每辆砼拉送车砼出盘料单,严把到场的砼初凝时间,砼浇筑必须在水泥初凝前完成入模振捣;现场测试砼塌落度、并按规范留置标养试块、抗渗试块、同养试块。