文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆允许载流量_电力电缆安装注意事项

电力电缆允许载流量_电力电缆安装注意事项

电力电缆允许载流量_电力电缆安装注意事项
电力电缆允许载流量_电力电缆安装注意事项

电力电缆允许载流量电力电缆安装注意事项

点击次数:1707 发布时间:2009-5-15 9:23:20

1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。

2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。

3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。

4、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。

5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。

6、6kV及以上电缆接头

a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。

b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。

c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。

8、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。

7、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。

9、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不

装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。

10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。

注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。声明,以下载流量来自互联网仅供参考,其他不做说明。

0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

截面(mm2)

长期连续负荷允许载流量(A)

无铠装铠装

单芯

双芯

三芯五芯单芯

双芯

三芯五芯

2根

3根四芯(4+1)芯

2根

3根四芯

(4+1)芯

(3+1)芯(3+2)芯(3+1)芯(3+2)芯

1.5

2.5 4 6 28

36

47

60

23

30

39

49

26

33

44

16

20

26

37

44

--

--

30

37

--

--

31

38

28

36

47

60

23

30

39

49

26

33

44

56

--

--

38

45

--

--

31

38

--

--

32

39

10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630

83

109

138

173

207

264

322

374

431

495

587

673

794

920

1058

68

89

113

142

170

216

264

307

353

406

491

552

652

754

868

77

101

128

161

193

246

299

348

401

460

546

626

738

856

984

61

82

104

127

155

190

242

282

322

368

--

--

--

--

--

53

69

89

109

132

167

213

242

282

322

385

431

--

--

--

--

54

70

91

111

135

170

217

247

288

328

393

440

--

--

--

83

109

138

173

207

264

322

374

431

495

587

673

794

920

1058

68

89

113

142

170

216

264

307

353

406

481

552

652

754

868

77

101

128

161

193

246

299

348

401

460

546

626

738

856

984

62

84

106

130

158

194

247

288

328

375

--

--

--

--

--

54

70

91

111

135

170

217

246

287

327

392

439

--

--

--

55

71

91

112

137

173

221

250

290

330

398

445

--

--

--

0.6/1KV铝芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

标称截面(mm2)

长期连续负荷允许载流量(A)

无铠装铠装

单芯双芯

三芯五芯

单芯双芯三芯五芯

2根3根

四芯

(4+1)

2根

3根四芯(4+1)芯(3+1)芯

(3+2)

(3+1)芯(3+2)芯

2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630

28

37

48

63

84

110

132

161

201

247

288

334

385

454

523

621

725

851

23

30

40

52

69

90

108

132

165

203

236

274

316

372

429

509

595

695

26

34

45

59

78

102

123

150

187

230

268

311

358

422

486

578

674

791

21

28

37

48

63

81

99

121

150

190

219

247

288

--

--

--

--

--

17

23

30

40

54

69

85

104

132

161

190

219

247

299

339

--

--

--

17

23

31

41

55

70

87

106

135

164

194

223

282

305

346

--

--

--

28

37

48

63

84

110

132

161

201

247

288

334

385

454

523

621

725

851

23

30

40

52

69

90

108

132

165

203

236

274

316

372

429

509

595

698

26

34

45

59

78

102

123

150

187

230

268

311

358

422

486

578

674

791

--

28

37

48

63

81

99

121

150

190

219

247

288

--

--

--

--

--

--

23

30

40

54

69

85

104

132

161

190

219

247

299

399

--

--

--

--

23

31

41

55

70

87

106

135

164

194

223

252

305

346

--

--

--

0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压U/U 0.6/IkV

型号YJV、YJLV、YJY、YJLY YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJY23、YJLY23、YJV32、

YJLV32、YJY33、YJLY33芯数单芯2芯3-5芯

敷设空气中土壤中空气中土壤中空气中土壤中

单芯电缆排列方

导体材质Cu AI Cu AI Cu AI Cu AI Cu Al Cu Al Cu AI Cu AI

标称截面(mm2)1.5

2.5

22

30

--

-

--

-

30

40

--

-

--

-

40

50

--

-

--

-

43

57

--

-

--

-

2533

---

---

36

47

---

---

21

28

---

---

25

33

---

---

4

6

39

50

--

-

--

-

53

67

--

-

--

-

71

91

--

-

--

-

74

94

--

-

--

-

44

55

---

---

63

78

---

---

37

46

---

---

44

54

---

---10 70 53 93 71 123 95 127 97 77 48 105 80 63 48 73 56

16 94 76 124 102 158 122 163 131 101 82 135 112 84 65 94 72 25 35 124 154 99 118 168 207 130 160 201 244 159 191 213 258 165 199 140 173 106 130 189 217 139 169 109 132 85 102 120 144 93 111 50 70 191 241 150 185 252 306 195 239 292 355 224 283 304 372 235 289 218 264 150 191 258 315 198 246 159 195 123 152 159 205 131 159 95 120 297 346 231 268 384 439 298 340 433 496 338 387 449 512 348 398 331 379 256 293 377 422 293 334 237 273 184 213 240 278 190 210 150 185 399 455 308 365 507 591 392 459 554 624 430 490 575 650 445 505

439 498

336 388

482 540

372 422

310 355

241 277 309 347 240 271 240 300 552 652 427 502 694 810 539 629 725 819 568 639 757 855 589 664 --- --- --- --- --- --- --- --- 416 473

326 372

399 446

312 351

400 500 777 921 590 687 937 1078 731 845 934 1061 701 898 976 1110 762 870 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

环境温度(℃)

40

25

40

25

40

25

6/6(6/10)kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压 U/U

6/6(6/10)kV

型号YJV、YJLV、YJY、YJLY YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、

YJLV22、YJY23、YJLY23、YJV32、

YJLV32、YJY33、YJLY33芯数单芯三芯

敷设空气中土壤中空气中土壤中

单芯电缆排列方式

OOO OOO

导体材质Cu Al Cu Al Cu A1Cu A1Cu A1Cu Al

标称截面(mm2)

25

35

140

170

110

135

165

205

130

155

150

180

115

135

160

190

120

145

120

140

90

110

125

155

100

120 50

70

205

260

160

200

245

305

190

235

215

265

160

200

225

275

175

215

165

210

130

165

180

220

140

170 95

120

315

360

247

280

370

430

290

335

315

360

240

270

330

375

255

290

255

290

200

225

265

300

210

235 150

185

410

470

328

365

490

560

380

435

405

455

305

345

425

480

330

370

330

375

255

295

340

380

260

300 240

300

555

640

435

500

665

765

515

595

530

595

400

455

555

630

435

490

435

495

345

390

435

485

345

390

400 500745

815

585

680

890

1030

695

810

680

765

520

595

725

825

565

650

565

--

-

450

---

520

---

440

---

环境温度(℃)40 25 40 25

8.7/10(8.7/15)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

8.7/10(8.7/15)kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压

U/U

8.7/10(8.7/15)tv

型号YJV、YJLV、YJY、YJLY YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、

YJY23、YJLY23、YJV32、YJLV32、YJY33、

YJLY33 芯数单芯三芯

敷设空气中土壤中空气中土壤中单芯电缆排列方式

000 000

导体材质Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu A1

25 140 110 165 130 150 115 160 120 120 90 125 100

标称截面(mm2)35170135205155180135190141140110115120

50 70205

260

160

200

245

305

190

235

215

265

160

200

225

275

175

215

165

210

130

165

180

220

140

170

95 120315

360

247

280

370

430

290

335

315

360

240

270

330

375

255

290

255

290

200

225

265

300

210

235

150 185 410

470

328

365

490

560

380

435

405

455

301

345

425

480

330

370

330

375

255

295

340

380

260

300

240 300555

640

435

500

665

765

515

595

530

595

400

455

555

630

435

490

435

495

345

390

435

485

345

390

400 500745

855

585

680

890

1030

695

810

680

765

520

595

725

825

565

650

565

---

450

---

520

---

440

---

环境温度(℃)40 25 40 25

26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

26/35kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

额定电压

U/U

26/35kV

型号YJV、YJLV、YJY、YJLY YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJY23、YJLY23、YJV32、YJLV32、

YJY33、YJLY33

芯数 单芯

三芯

敷设 空气中

土壤中

空气中

土壤中

单芯电缆排列方式

ooo

ooo

导体材质

Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al

Cu Al 标称截面 (mm 2)

50 70 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 185 230

145 190

200 250

170 190

95 120 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290

280 310 215 240 300 330 230 255 150 185 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370

360 400 280 310 380 425 295 330 240 300 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490 470 540 365 430 490 555 380 435 400 500 760 875 595 690 870 1020 680 790 680 775 525 600 720 825 565 645

610

---

485 ---

625 ---

500 ---

63010008001160920875685940740------ --- ---

环境温度(℃)40 25 40 25

电额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

电额定电压0.6/1kV聚氯乙烯绝缘电力电缆

7.1.1 电缆敷设温度≥0℃

7.1.2 电缆导体的长期允许工作温度:≤70℃

7.1.3 短路时(最长持续时间为超过5s)电缆的最高工作温度:160℃

7.1.4 电缆允许最小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径)

7.1.5 电缆敷设后经受直流电压3500V/5min不击穿。

7.1.6 在空气敷设

a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。

b.周围环境温度:30℃

c.不同环境温度下载流量的校正系数:

环境温度(℃)空气中202530354045

校正系数 1.12 1.06 1.000.940.870.79

7.1.7 直埋敷设

a.单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。

b.周围环境温度:25℃

c.土壤热阻系数:10℃.m/W

d.直埋深度:0.7m

e.不同环境温度下载流量校正系数:

环境温度(℃)土壤中1520253035校正系数 1.11 1.05 1.000.940.88额定电压26/35(26/45)kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

额定电压26/35(26/45)kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

1 电缆敷设温度≥0℃

2 电缆导体的长期允许工作温度:≤90℃

3 短路时(最长持续时间为超过5s)电缆的最高工作温度:250℃

4 电缆允许最小弯曲半径R=15D。(D为电缆实际外径)

5 在空气中敷设

a.单芯电缆平行敷设时的中心距离:185mm2及以下为电缆直径的2倍;240mm2及以上为90mm。

b.周围环境温度:40℃

c.不同环境温度下载流量的校正系数:

直埋敷设

a.单芯电缆不接触敷设时,中心距离为电缆直径的2倍。

b.周围环境温度:25℃

c.土壤热阻系数:10℃.m/W

d.直埋深度:0.7m

e.不同环境温度下载流量校正系数:

土壤温度(℃)

导体工作温度为90(℃)

1015202530354045校正系数 1.11 1.07 1.04 1.000.960.920.870.83

空气温度(℃)

导体工作温度为90(℃)

101520253035404550

校正系数 1.26 1.22 1.18 1.14 1.09 1.04 1.00.940.89

常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表 低压电缆载流量对应表 标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0 3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444.0 370.0 3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564.0 454.0 3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937.0 753.0 3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229.0 128.0 3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643.0 1176.0

电线电缆载流量表格(全)

电线电缆载流量表(全) 很多用户对电线电缆的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。市电缆总厂第一分厂根据实际生产的电线电缆规格品种,制定了不同规格型号的电线电缆载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.高压电缆载流量:规格型号载流量表: 8.7/10(8.7/15)KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U 。 /U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 、YJV22、 YJLV22、 YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、 YJLV33 YJV 、YJLV 、YJY 、YJLY 芯数 三芯 单芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 铜 铝 标 称 截 面 (mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV 电力电缆允许持续载流量 26/35KV 交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电线电缆载流量表大全

电线电缆载流量表0.6/1kv聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量[阻燃耐火型亦参照此表] 适用型号vv.vLv 导电线芯最高工作温度70℃ 空气温度30℃ 土攘温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃.m/w 1000/m

0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆的载流量2.适用型号vv.vLv…导电线芯最高工温度70℃ 空气温度30℃。土壤温度25℃ 土壤热阻系数1。2℃m/w

二0.6/1kv聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22…VLV22…导 导电线芯最高准许工作温度70℃。空气温30℃。土壤温度25℃土壤热阻系数;1.2℃

二 0.6/1kv3+1芯或4芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆载流量 适用型号vv 22,,vlv 22 导电线芯最高准许工作温度70℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

三 0.6/1kv3+2芯4+1芯5芯聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量 1,,适用型号VV,,VLV,,VV 22,,VLV 22,,,导电线芯最高工作温度70℃ 2,空气温度30℃,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1。2℃

四 单芯铜导体交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 适用型号,YJV,,,YJV 22,,,, YJY,,YjV 32,,YJV 33,,42,,,43 电缆电压等级3.6/6kv 五,0.6/1kv.-1.8/3kv 硅烷交联聚乙烯绝缘电力电缆载流量 ,[该产品的阻燃,耐火产品的载流量参照此计算徝选择] 1,1-3芯电缆的载流量见表7 适用型号;YJV,YJLV,YJY,,[包括钢带凯装] 导体最高准许工作温度90℃ 空气温度30℃,,土壤温度25℃ 土壤热阻系数;1.2℃

低压电缆允许载流量表

低压电缆允许载流量表 发布日期:[2013-5-3] 共阅[412]次 低压电力电缆在工业生产中,对工业生产有着重要的意义。目前,低压电力电缆被广泛应用到各个工业生产中。本文将对低压电力电缆的主要特点进行简述。 低压电力电缆常见基本型号有哪些: VV----聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆; YJV---交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(铜芯)电力电缆。 如果是(铝芯)导体,则中间加L,即分别为VLV、YJLV; 阻燃电缆,则在前面加ZR,即ZR-VV、ZR-YJV; 耐火电缆,在前面加N(或NH),即NH-VV、NH-YJV; 无卤低烟,型号为WD-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套; 上面功能综合起来,有: WDZAN-YJY-(无卤低烟)交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套、A级阻燃耐火电力电缆。 还有:预分支电缆,加F(或YF);辐照交联电缆,加FZ; 橡套电缆,YQ,YZ,YC(YQW,YZW,YCW),分别对应轻型、中型、重型。 还有很多种类,如防火电缆(矿物绝缘电缆)等,一般场合用不到。 低压电力电缆规格有哪些: 线径有1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300等; 电缆有单芯与多芯多种组合,常用的是3、4、5芯,其中4、5芯分等径与不等径,即常说的4芯、5芯对应3+1与4+1或3+2,不等径电缆之N线、PE线按国家标准,如4*185+1*95或3*185+2*95。

低压电缆允许载流量表: 型号 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 VV VLV VV 22 VLV 22 ZR-VV ZR-VLV ZR-VV 22 ZR-VLV 22 芯数 单芯 3-5芯 敷设 空气中 土壤中 空气中 土壤中 单芯电缆排列方式 ○ ○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ 导体材质 Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al Cu Al 标称 截面 1.5 19 ... 24 ... 27 ... 29 ... 15 ... 22 ... 2.5 25 19 31 24 36 27 38 30 19 15 29 23 4 33 26 41 32 47 35 49 39 26 20 38 30 6 41 34 52 42 58 46 61 50 32 26 47 39 10 57 44 72 55 78 58 83 64 46 35 65 50 16 76 59 95 73 100 76 105 83 60 47 84 65 25 98 76 120 96 130 95 135 105 77 60 110 84 35 115 90 150 115 155 115 160 125 95 74 130 100 50 145 110 180 140 185 140 195 150 115 90 155 120 70 180 140 230 175 225 170 240 185 145 115 195 150 95 225 175 280 215 270 205 285 220 185 140 230 185 120 260 200 325 250 310 235 325 250 210 165 260 205 150 300 230 375 290 350 265 365 285 245 190 300 230 185 345 270 430 335 395 300 415 320 280 215 335 260 240 410 320 510 395 455 350 480 375 335 260 390 300 300 475 370 585 455 515 395 545 425 375 295 435 340 400 555 440 690 540 585 455 625 490 ... ... ... ... 500 640 510 800 630 660 520 710 560 ... ... ... (630) 730 595 920 740 740 590 810 645 ... ... ... ... 环境温度 40 25 40 25

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

电力电缆载流量查询表.doc

电力电缆载流量查询表 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持。 2、电缆与其 它管道平行或交叉安装时均要保持的距离。3、电缆直埋安装时, 1-35kV 电缆直 埋深度应不小于。 4、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于,10-35kV 不小 于 , 交叉时距离不小于。 5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于 15D,单芯电 缆不得低于 20D(D 为电缆外径 ) 。 6、 6kV 及以上电缆接头 a 、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免 刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层 ( 碳粒 ) 清除干净。 b 、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原 则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套 等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用 喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相 互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。 8、对电缆终头和中间接头的基本要求: a. 导体连接良好; b. 绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料; c. 密封良好; d. 足够的机械强度,能适应各种运行条件。7、电缆端头必须防水, 以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。9、电缆 的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车, 以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力 手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。 10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其 放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。注意:电线电缆安装 应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

常用电缆载流表

常用电力电缆载流量表 VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆VV29-铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 标称面积mm2线芯结构no/mm 绝缘厚度 mm 护套厚度 mm 计算外径 mm 环境25℃时载流量 (A)空气敷设 环境25℃时载流量 (A)埋土敷设 成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0

电力电缆允许载流量

电力电缆允许载流量电力电缆安装注意事项 1、电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。 2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。 3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。 4、10kV 及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。 5、电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。 6、6kV及以上电缆接头 a、安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。 b、塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。 c、三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。 8、对电缆终头和中间接头的基本要求:a.导体连接良好;b.绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料;c.密封良好;d.足够的机械强度,能适应各种运行条件。 7、电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。 9、电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。 10、电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。 注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或我公司技术部咨询。 0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘电力电缆在空气中敷设长期连续负荷条件下允许载流量

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

电力工程电缆允许的载流量表

3565175 交朕聚乙烯绝缘≤1090 250>1080 聚氯乙烯绝缘——70160 自容式充油63~50075160 注:1、对发电厂、变电所及大型联合企业等重要回路铝芯电缆,短路最高允许温度200℃。 2、含有锡焊中间接头的电缆,短路最高允许温度为160℃。 附录B10kV及以下常用电力电缆允许持续载流量(建议性基础值) B.0.11~3kV常用电力电缆允许持续载流量见表B.0.1-1~B.0.1-4。 表B.0.1-11~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量 注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 2、单芯只适用于直流。

表B.0.1-21~3kV油纸、聚氯乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

注:1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 2、单芯只适用于直流。 表B.0.1-31~3kV交联聚乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量

注:①允许载流量的确定,还应遵守本规范第3.7.4条的规定。 ②水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 表B.0.1-41~3kV交联聚乙烯绝缘电缆直埋敷设时允许载流量

注:水平形排列电缆相互间中心距为电缆外径的2倍。 B.0.26kV常用电缆允许持续载流量见表B.0.2-1、B.0.2-2

表B.0.2-16kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量 注:①表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 ②缆芯工作温度大于70℃时,允许持续载流量的确定还应遵守本规范第3.7.4条的规定。表B.0.2-26kV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量

常用电力电缆载流量对照表(2)

铜芯铝芯 铜芯铝芯 铜芯铝芯 1*107*1.351 1.613.480.661.5103.9793462851*167*1.701 1.614.510681.5126.7104.94363361*257*2.14 1.2 1.616.3143.1110.2181.3138.75694141*357*2.52 1.2 1.617.7173.8133.6220.5169.66964801*5019*1.78 1.4 1.819.8217.3167.5270.3208.89186051*7019*2.14 1.4 1.819.8268.2206.7331.8255.512727831*9519*2.52 1.6222329.7253.4394.3304.2162210361*12037*2.03 1.6226.2377.4292.6454.7350.7190211621*15037*2.25 1.8228.4434.6335518.3398.6227413551*18537*2.522 2.230.9494380.5580.9447.3272915821*24061*2.25 2.2 2.233.6584449.4676.3521.5333918531*30061*2.52 2.4 2.637669.9515.2760584.1404520732*42*1*2.250.8 1.615.438.228.647.737.13853352*62*1*2.761 1.617.247.737.159.445.64804032*102*7*1.351 1.820.563.848.877.459.46615382*162*7*1.71 1.823.585.765.710680.69987972*252*7*2.14 1.2227.2112.485.7138.7106133010192*352*7*2.52 1.2 2.229.9135.7104.9166.4128.3163111922*50 2*18*1.9 1.4 2 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775 1166 环境25℃时载流量 (A)空气敷设环境25℃时载流量 (A)埋土敷设成品近似重量kg/km 标称面积mm 2线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm

电线电缆载流量表(全)

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U8.7/10(8.7/15)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 环境温度(℃)402540 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量额定电压U。/U26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、 YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜 标称截面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 610 485 625 500 760 595 870 680 680

常用电线电缆规格及安全载流量模板

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线

裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线

各种导线、导体电缆允许载流量表(精)

导线、导体、电缆允许载流量表 安阳市电业局生产技术部 编写说明 根据我局生产需要,现重新编写《各种导线、导体、电缆允许载流量汇总表》,编写引用了GB500-90;GB500-94以及设备制造厂说明,请有关部门严格按设备载流量运行,严禁超载。有什么问题,请及时与生产技术部联系。 生产技术部 2002年1月 2 目录 一、三芯电缆允许载流量 1、6KV三芯电缆空气中敷设时允许载流量.............................. 4 2、6KV三芯电缆直埋敷设时长期允许载流量........................... 5 3、10KV三芯电缆允许载流量 (6) 4、敷设条件不同时电缆允许持续载流量的校正系数 (7) 二、单芯电缆允许载流量 1、10kv单芯交联聚乙烯绝缘架空电缆允许载流量..................... 8 2、10kv单芯交联电力电缆允许载流量 (8) 三、钢芯铝绞线的长期允许载流量 (10) 四、裸导体的长期允许载流量 1、矩形铝导体长期允许载流量 (13) 2、槽形铝导体长期允许载流量 (14) 3、铝锰合金管形导体长期允许载流量 (15) 一、三芯电缆允许载流量 1、6KV三芯电力电缆空气中敷设时允许载流量(引用电网改造常用标准汇编)

注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 2、6KV三芯电力电缆直埋敷设时允许载流量(引用电网改造常用标准汇编) 注:表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。 3、10KV三芯电力电缆允许载流量(引用电网改造常用标准汇编)

常用电线电缆规格及安全载流量

常用电线电缆规格及安全载流量

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线 裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。

电线电缆载流量表(全)

电线电缆载流量表(全) 发布者:管理员发布时间:2012-9-12 22:55:02 浏览次数: 8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 8.7/10(8.7/15)KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 25 35 120 140 90 110 125 155 100 120 140 170 110 135 165 205 130 155 150 180 115 135 160 190 120 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 标准文案

150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 额定电压U。/U 26/35KV 型号 YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标准文案

相关文档