文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电铃使用操作说明

电铃使用操作说明

电铃使用操作说明

电铃使用操作说明

本电铃系统分为上闸左、右岸,下闸左、右岸共四个电铃;控制操作分别在上闸右岸和下闸右岸。主要用于上、下闸操作信号互相确认。

操作方法:

当上闸已完成关闸门(或开闸门)后,按下电铃开关,四个电铃会同时响起;此时,下闸操作人员听到后,按下电铃开关取消铃响;并确认平水信号灯、自动允许操作信号灯正常即可进行相应操作。

反之,下闸响信号,上闸确认后即可进行操作。

电铃使用操作说明

本电铃系统分为上闸左、右岸,下闸左、右岸共四个电铃;控制操作分别在上闸右岸和下闸右岸。主要用于上、下闸操作信号互相确认。

操作方法:

当上闸已完成关闸门(或开闸门)后,按下电铃开关,四个电铃会同时响起;此时,下闸操作人员听到后,按下电铃开关取消铃响;并确认平水信号灯、自动允许操作信号灯正常即可进行相应操作。

反之,下闸响信号,上闸确认后即可进行操作。

电铃使用说明书

1、概述 目前在皮带运输巷和提升运输巷使用的信号装置大致有两类,一类是传统的隔爆型电磁式电铃;另一类是组合式声光信号电铃,其中有一些具有单工对讲功能。后者在技术和功能上都有了较大发展,但要实现多水平信号区分、二级传送、安全灯自动转换等功能仍需要增设大量电缆及隔爆型三通、四通等,投资大、故障率高。针对目前这种状况,我们研制生产了KXT23型数显通信声光信号装置。 该产品结构上为隔爆兼本安型设计,采用单片微控制器及调制解调技术,仅需一条四芯信号电缆,即能实现发出声、光信号、单工对讲、自动区分多水平、二级传送、红绿灯转换等功能。技术领先、设计合理、一机多用。可应用于皮带机巷和轨道运输巷,是目前声光信号装置中理想的更新换代产品。 2、主要技术参数 3、主要功能 3.1、发出声光信号、数显打点数功能 在等机状态下,按下信号装置的“信号按钮”,联线上的各装置,均发出声光信号,并数字显示打点数(二级传送除外)。 3.2、自动实现二级传送功能 将车房的信号装置,设置为二级传送状态(将DTP2开关中“1”拨到数字侧,“2”拨到ON侧),井口发出打点信号时,车房及其它水平相应发出声光信号,并显示打点数;当其它水平打点时,车房的信号装置,只有灯光及数字显示,而不发出打点声,也无127V电压输出,无须使用双联按钮,自动实现二级传送。 3.3、对讲呼叫功能 在待机状态下,可实现单工对讲及呼叫功能。按下信号装置对讲按钮,联线的所有信号装置均能听到讲话及呼叫,松开对讲按钮,信号装置均处于接收状态。

注:在绞车运行时,应禁止对讲呼叫,以免影响司机操作。 3.4、多水平数显功能 将每台信号装置设置一个编码(如井口为“1”,一水平为“2”,车房不设置等),按下信号装置“信号按钮”后,其它所有联机装置都数显打点位置的编码,同时根据编码的不同而发出不同的音调,无须增加任何电缆及设备,自动实现多水平的信号区分。 3.5、安全灯自动转换功能 在轨道运输中当绞车起动时,可对车房信号装置输入36V电压信号或工作闸继电器常开接点信号,每个水平都可自动实现安全灯转换,而无需重新架设电缆。 3.6、打点信号电压输出功能 本装置可输出与打点信号同步的电压信号,当设置为二级传送状态时,只有DIP8编码为“1”的信号装置发出的信号,H、I端子才有127V电压输出,编码不为“1”的信号装置发出的信号,H、I端子无127V电压输出。 当不用二级传送时,任意位置发出信号,H、I端子均有127V电压输出。4、结构原理 原理框图见附图<一>。 该装置为隔爆兼本安型设计,由隔爆腔、本安腔、电源板、主机板构成。采用单片微控制器及调制解调技术,以实现声音、数字信号的传输及各种控制功能。 对讲声音,由送话器经过放大送主处理器,然后通过调制解调器加到电源线上,接收机把电源线上的信号经调制解调器,通过主处理器,把声音信号还原出来。经功率放大后,驱动扬声器发声。 位置数据信号通过打点控制,使主处理器经调制解调器把信号送入电源线上,接收机则把信号经调制解调器送入主处理器,主处理器经过运算后送入位置

反渗透系统控制操作说明书

反渗透系统控制操作说明书 一、 概述 如图所示是反渗透系统的工艺流程图,系统主要有以下几个部分组成:原水箱、原水泵、加药装置、砂滤器、炭滤器、精滤器、高压泵、RO 装置、除盐水箱、除盐水泵。 从外部过来的原水从原水泵输出后经砂滤器、炭滤器、精滤器过滤后RO 装置处理后进入除盐水箱,除盐水供给用户使用。RO 装置在正常运行时第隔一段时间再生一次,以保证装置的除盐水能力。 二、 技术参数 电源:三相四线(660V/50HZ );控制电源:(220V/50HZ ) 装机容量:40KW 环境温度:—20℃---—60℃ 相对湿度:不大于80%(25℃) 工作环境:矿井 防护等级:矿用隔爆型 电机防护等级:MA 原水泵:660V/50HZ ,2.2KW 数量:2台 高压泵:660V/50HZ ,7.5KW 数量:1台 除盐水泵:660V/50HZ ,4KW 数量:2台 原水箱 原水泵 W1 Y1 H1 H2 加药装置高压泵 F1 B1B2 B3 Y2 砂滤器炭滤器 Y3 加药装置Y4 精滤器 F2 除盐水箱 除盐水泵 W2 B4B5 F3 F4 RO装置

加药泵:660V/50HZ ,0.55KW 数量:4台 阀门:DC24V 50W 数量:5台 机箱外形尺寸:1200×1000×800 电机绝缘等级:F 级 控制方式:手动/自动 三、 操作方式 如图所示是控制箱的面板布置图: 参数显示 手动/自动ON/OFF 原水泵A/B 除盐水A/B 除盐水远程/本机 原水进水阀 开/关反渗透进水阀 开/关反渗透浓水阀 开/关 反渗透淡水阀 开/关备用 原水泵A启动原水泵A停止原水泵B启动原水泵B停止高压泵启动高压泵停止除盐水泵A启动除盐水泵A停止除盐水泵B启动除盐水泵B停止加药泵1启动加药泵1停止加药泵2启动加药泵2停止加药泵3启动加药泵3停止加药泵4启动加药泵4停止 反渗透启动 反渗透停止 系统在就地PLC 控制状态下,包含自动/手动控制: 3.1手动操作 手动时,可按工艺要求启动每台用电设备;操作时将“手动/自动”开关拔到“手动”位置: 泵的操作:按启动键启动泵,按停止键停上泵的运行。 阀的操作:将旋钮开转到开位置时阀打打,转到关位置时阀门关闭。 3.2自动操作

反渗透设备操作说明书共13页

反渗透设备操作说明书 目录 一、工艺简介 (2) 1、工艺流程简图 (2) 2、工艺说明 (2) 二、反渗透主机说明 (4) 三、设备启动 (5) 四、停机 (6) 五、注意事项 (6) 六、常见故障 (6) 七、产水量温度校正 (7) 7.1产水量的温度校正参数 (7) 7.1温度对产水量的影响 (7) 八、污染与清洗 (7) 8.1 清洗特别提示 (7) 8.2 膜污染 (7) 8.3 污垢成份 (10) 8.4 物理清洗 (11) 8.5 化学清洗 (14) 8.5.1 化学清洗药品的选择与使用 (14) 8.5.2 推荐的清洗药品 (15) 8.5.3 化学清洗系统 (19) 8.5.4 化学清洗过程 (21) 8.5.5 系统杀菌 (22) 8.5.6 清洗中物理手段与化学手段结合 (23) 一、工艺简介 1、工艺流程简图 原水à进水电动阀à原水箱à原水变频恒压供水系统à石英砂过滤器à活性炭过滤器à还原性杀菌剂添加à阻垢剂添加à保安过滤器à高压泵à反渗透膜组件à纯水箱à纯水变频供水系统à用水 2、工艺说明 进水电动阀 原水箱中设有液位控制系统,通过液位控制系统控制进水电动阀的开启与关闭,实现对原水箱的自动补水。 注意:当原水箱在补水过程中断电,需要操作人员手动关闭电动阀,否则在断电的情况下电动阀不能关闭会发生原水箱冒水事故。 原水箱 用于存储原水,对原水进行缓冲,平衡供水量与后续设备用水量。水箱设有补水液位控制、低水位液位控制,自动控制进水电动阀向原水箱补水,同时当进水电动阀或自来水供水出现故障而原水箱中水位低于液位控制浮球低位时,后续设备自动停止工作,当故障解决后水位高于低位浮球后设备自动转入工作状态。 原水变频增压系统:

双级反渗透水处理系统说明书

双级反渗透水处理系统说明书 双级反渗透水处理系统 技 术 手 册 山东威高药业有限公司 目录 1 概述……………………………………………………………… 2 工作原理………………………………………………………… 3 水处理系统工艺说明…………………………………………… 4 电路控制触摸屏说明…………………………………………… 5 反渗机安装调试………………………………………………… 6 反渗机使用操作………………………………………………… 7 循环管路消毒…………………………………………………… 8 预处理系统的说明与操作……………………………………… 9 反渗机系统……………………………………………………… 10反渗透水处理设备日常维护…………………………………… 11反渗透水处理故障分析与排除…………………………………… 12水处理系统工艺流程图、组成图、电路原理图、电控元件布置图,端子接线图…………………………………………………………… 1、概述

血液透析是治疗急慢性肾功能衰竭的有效替代疗法,它根据半透膜透析原理,借助膜两侧血液和透析液之间的浓度梯度,将患者血液中的尿素、肌肝酸、尿酸等有毒物质扩散到透析液中,并从透析液中补充必要的离子到血液中,代替人体肾脏达到血液净化的目的。血液透析设备由透析机、水处理设备、透析液系统和透析器组成,本产品就是水处理设备部分,专门为血液透析机提供纯化水的设备。所生产的透析用水达到国家医用透析用水标准。产品具有技术先进结构紧凑自动化程度高耗电少操作简单维修方便等突出优点。 1.1处理的根本目的是去除水中各种杂质,使水净化以达到各种需求。 (美国人工脏器学会(ASAIO)和(AAMI)的透析用水标准) 浓度 杂质物质 PPM Meq(mg/L) 钙 2 0.1 镁 4 0.3 钠 70 3.0 钾 8 0.2 氟化物 0.2 氯 0.5 氯胺 0.1 硝酸盐 2 硫酸盐 100 铜钡锌各 0.1 铝 0.01 砷铅银各0.05

信号感应门铃说明书

信号感应门铃 技术领域 本实用新型涉及一种门铃,尤其是一种信号感应门铃。 背景技术 传统的门铃都为有线门铃,使用较为方便。但是,如果房子很大或房子里只有聋哑人在时可能无法及时的感知有客来访,同时,如果是在夜晚有人按铃,也会对周围的邻居或其他家庭成员造成不必要的打扰,至今还未有较好的解决方法。 实用新型内容 为了解决现有的门铃在使用中遇到的问题,本实用新型提出了一种信号感应门铃,所述感应门铃可以通过视觉及触觉上的变化使听力障碍者能够感知有客来访,同时也能满足正常人的使用需求。 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:该信号感应门铃包括主体盒、观察盒、震动开关、电铃开关、断路开关、电池组、震动装置、电铃、信号接收装置、盒体、电容器、按钮开关、指示灯、电磁波发射器和蓄电池;所述感应门铃有一个信号发射装置和一个主机盒,两者信号感应连接;所述信号发射装置有一个安装在门上的盒体,所述盒体内安装有相互串联的蓄电池、电磁波发射器、电容器、按钮开关和指示灯;所述按钮开关紧贴电容器,且按钮开关与指示灯突出于盒体的外部,可以方便人们操作及观察;所述主机盒有一个长方形主体盒;所述主体盒的背面设有电池盒,并电池盒内安装有电池组;

所述主体盒的正面安装有电铃开关、震动开关、断路开关和密封的透明观察盒;所述观察盒内装有泡沫粒;所述主体盒内安装有信号接收装置、震动装置和电铃;所述电铃与电铃开关、震动装置与震动开关分别串联,然后再与断路开关并联,并联部分与信号接收装置及电池组串联。 本实用新型的有益效果是:该信号感应门铃可以通过视觉及触觉上的变化使听力障碍者能够感知有客来访,同时也能满足正常人的使用需求。 附图说明 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。 附图1为该信号感应门铃的主体盒的结构示意图。 附图2为该信号感应门铃的主体盒的工作电路图。 附图3为该信号感应门铃的信号发射装置的结构原理图。 图中,1. 主体盒,2. 观察盒,3. 震动开关,4. 电铃开关,5. 断路开关,6. 电池组,7. 震动装置,8. 电铃,9. 信号接收装置,10. 盒体,11. 电容器,12. 按钮开关,13. 指示灯,14. 电磁波发射器,15. 蓄电池。 具体实施方式 在附图中,该信号感应门铃包括主体盒1、观察盒2、震动开关3、电铃开关4、断路开关5、电池组6、震动装置7、电铃8、信号接收装置9、盒体10、电容器11、按钮开关12、指示灯13、电磁波发射器14和蓄电池15;所述感应门铃有一个信号发射装置和一个主机盒,两者信号感应连接;所述信号发射装置有一个安装在门上的盒体10,所述盒体10内安装有相互串联的蓄电池15、

(完整版)反渗透设备操作手册及说明书

反渗透设备操作手册及说明书 一、反渗透设备基本原理 反渗透膜分离技术(简称RO技术)是渗透的相反过程,其原 理是水与溶液以渗透膜相隔,水侧向溶液渗透,两相之间有渗透压。若在溶液相上加压大于渗透压,则溶液相中的水就会向水相反方向渗透过去。利用反渗透而取得脱盐水,即原水在足够的压力下,通过渗透膜而变成纯净的水,没有通过膜的水溶解物、悬浮物浓度逐渐增大。 对于一个特定的纯水系统,其性能的长期稳定是不可缺少的,RO系统的长期性能的成功取决于正常的操作与维护,包括整套 系统的试车,开始运转与关机、清洗与保养等,膜面污垢和水垢预防不仅在预处理设计上要考虑,合适的操作也极为关键,同时记录的保存及RO运行参数日报表非常重要,这些资料既能反映 该套系统的运行真实情况,也是采取修正措施时的参考。 二、反渗透设备进水与环境要求 电源:380V 50Hz 水源供应量:3.0m3/h 进水要求:

进水温度: 5-45℃ 进水PH值: 3.0-10.0 进水SDI(15分钟) <5 进水浊度 <2NTU 自由余氯浓度 <0.1ppm 该设备应放置室内,以免加速设备机械部件的老化。 设备所在地,应设有排水沟。排水量最大1.5T/H。 设备所在地,应设有照明设施,以便操作。 设备所在地,应留有足够的操作空间,以便操作与检修。 设备,应避免接触腐蚀性烟尘气。 三、设备操作 开机 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关 3、打开【冲洗电磁阀/自动】、【原水泵/自动】、【高压泵/自动】、【总电源/ON】。

4、系统开始自动运行 关机: 打开【冲洗电磁阀/手动】,冲洗2分钟。 打到【总电源/关】 打到【冲洗电磁阀/自动】 反渗透膜的手动冲洗: 冲洗:确信原水箱有水并有水补入,打开【冲洗电磁阀/手动】 旋至【原水泵/手动】【高压泵/手动】 冲洗适当时间后旋到【原水泵/停】【高压泵/停】【冲洗电磁阀/停】 反渗透阀门的调节: 反渗透系统运行的流量和压力有一定的要求,设备要按要求调到适当的状态使反渗透系统稳定运行,只需调整一次,以后保持手动阀门开度不变即可。 1、检查电器及管路,确保原水箱有水; 2、开启来水电磁阀前水源开关

反渗透系统操作说明共11页

反渗透系统工艺流程及说明 原水箱 作用:克服管网供水的不稳定性,保证整个系统的供水稳定连续;同时也给各设备长期性能可靠提供了保障。 选型:PE材质。 控制:水箱配置高水位浮球阀和低水位液位开关。其具备了可靠性高,价格低廉,结构简单,安装方便等优点。当水位处于高位时,浮球阀关闭,停止进水。水位处于低水位时,高水位浮球阀打开,开始向水箱注水。同时,低水位液位开关断开,增压泵停止工作。 增压泵 作用:给预处理各设备提供必需的工作压力。 选型:根据预处理各设备设计压力降(每台过滤设备最大压降0.05Mpa),以及高压泵前压力不能小于0.5Kg/cm2,确定增压泵的工作压力。 控制:泵后用调节阀调节压力及进水量。 机械过滤器 作用:原水首先经过机械过滤器,在过滤器中放置1-16目的精致石英砂,使原水中的絮凝体、铁锈等悬浮杂质在此过程中被截留。由于机械过滤器在工作中截留了大量的悬浮杂质,为保证过滤器的正常工作,必须对过滤器定期进行冲洗、反冲洗。 选型:选用碳钢材质容器. 控制:机械过滤器的反洗操作採用手工控制器,过滤器应每周天进行一次清洗,清洗时间为10-20分钟。 活性碳过滤器 作用:本工艺采用活性碳过滤器,作为反渗透装置的予处理,是非常重要的。反渗透系统要求进水指标SDI≤5,余氯<0.1mg/L。为满足其进水要求,需进一步纯化原水,使之达到反渗透的进水指标。在反渗透装置前设置碳滤器,主要有两个功能:1、吸附水中部分有机物,吸附率为60%左右;2、

吸附水中余氯。吸附粒度在10-20埃左右的无机胶体、有机胶体和溶解性有机高分子杂质以及在砂滤器中是难以去除的余氯。活性碳之所以能用来吸附粒度在几十埃左右的活性物,是由于其结构存在大量平均孔径在20-50埃的微孔和粒缝隙,活性碳的这个结构特点,使它的表面吸附面积能够达到500-2000m2/g,由于一般有机物的分子直径略小于20-50埃,因此活性碳对有机物具有很强的吸附作用。此外活性碳具有很强的脱氯能力,由于余氯具有很强的氧化性,余氯和碳起反应,生成二氧化碳和-1价氯离子,因此只是损失了少量的碳,所以活性碳脱氯可以使用相当长的时间。活性碳不仅仅具有以上功能,还能够去除水中的异味、色素,提高水的澄明度,活性碳使用一段时间后,其吸附能力下降,需要进行再生或更换。所以,原水通过碳滤器后,能大大提高水质,减少对反渗透膜的污染,经过处理后的水质都能达到反渗透装置进水水质要求(余氯<0.1mg/L)。选型:选用碳钢材质容器。 控制:活性碳过滤器的控制採用手工控制器,由于活性碳过滤器在工作中吸附了大量的悬浮杂质,为保证系统正常工作,每天必须进行冲洗、反冲洗,冲洗过程由清洗时间为10-15分钟。 精密过滤器 作用:精密过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工艺。PP过滤芯具有过滤流量大,纳污量大,压力损耗小的特点,可阻截不同粒径的杂质颗粒,集表面过滤与深层过滤于一体。精密过滤器使用一定时期后也有堵塞现象,因此,一定时期后PP熔喷滤芯必须更换,更换依据:精密过滤前后的压力差在0.05-0.1Mpa时更换。 选型:选用不锈钢材质容器. 高压泵 作用:高压泵是提供给反渗透系统所需产水流量及水质的工作压力。使过滤水经过泵体后达到10公斤左右的压力,以满足膜体的进水压力,保证纯水的出水量。

RO反渗透方案及操作说明

1.反渗透简介 1-1 膜法分离分类 膜法液体分离技术一般可分四类:微滤(MF)截留微米之间颗粒;超滤(UF) 截留微米之间颗粒;纳滤(NF)能截留1纳米(微米)而得名;和反渗透(RO),反渗透能阻挡所有溶解性盐及分之量大于100的有机物,但允许水分子透过。反渗透广泛用于海水及苦咸水淡化,锅炉给水,工业纯水及电子级超纯水制备,饮用纯净水生产,废水处理及特种分离等过程,在离子交换前使用反渗透可大幅度地降低超作费用和废水排放量。被视为最精密的膜法液体分离法。 1-2反渗透原理 我们知道渗透是指稀溶液中的溶剂(水分子)自发地透过半透膜进入浓溶液(浓水)侧的溶剂(水分子)流动现象。在溶液自然渗透的过程中,浓溶液侧液面不断升高,稀溶液侧液面相应降低。直到两侧形成的水柱压力抵消了溶剂分子的迁移,溶液两侧的液面不再变化,渗透过程达到平衡点,此时的液柱高度差称为该溶液的渗透压。反渗透原理是:若我们在浓溶液侧施加压力克服自然渗透压,当高于自然渗透压的操作压力施加于浓溶液侧时,水分子自然渗透的流动方向就会逆转,进水(浓溶液)中的水分子部分通过膜成为稀溶液侧的凈化水。RO主机就是以反渗透原理为基础进行水质纯化的。(请参照下图) 反渗透在运行过程中,水流以一定速度横向流过膜管的同时,由于压力存在的原因,纯水纵向透过反渗透膜而进入集水层,从中心集水管排出。而浓缩高浓度水横向流过膜管,从排水管路排走。 1-3 影响反渗透膜性能的因素 1-3-1 基本定义 1)回收率:指膜系统中给水转化成为产水时透过液的百分率。膜系统的设计是基于预设的进水水质而定的,设置在浓水阀可以调节并设定回收率。回收率常常希望最大化以便获得最大产水量,但是应该以膜系统内不会因盐类等杂质的过饱和发生沉淀为它的极限置。 2)脱盐率:通过渗透膜从系统进水中除去总可溶性的杂质浓度的百分率,或通过膜脱除特定组份如

门铃电路说明书

电子1034 秦建

目录 (一)系统技术指标。 (二)设计方案(思路)、系统框图。 (三)单元电路设计方案、元器件选型方法。(四)元器件清单。 (五)完整电路图及主要工作原理。 (六)电路安装测试过程记录及疑难解决记录。(七)小结:收获、体会、建议。 (八)主要参考文献。

(一)系统技术指标 设计一个按钮,按下按钮时发出门铃的较高频率“叮”声,松开按钮,发出较低频率的“咚”声。正常人听力范围在20HZ^20000HZ,而1000HZ^5000HZ则是人耳最敏感的声音频率范围,因此,“叮咚”声最好在这个范围内或者左右。 (二)设计方案(思路)、系统框图 本电路是以一块555时基电路为核心组成的双音门铃,它发出的叮咚声音色优美悦耳。555和R1~R3、D1、D2、C2等组成一个多谐振荡器。SA为门上的按钮开关,平时处于断开状态。在SA关断情况下,555的4脚呈低电位,使555处于强制复位状态,3脚输出呈低电位。当有人按在SA后,电源Vcd通过SA、D3对C1快速充电至Vdd,555的4脚为高电位,555震荡器起振。此时的振荡器为 fc1=1.44/(Rd+2R3)C2 式中RD为D1、D2的直流电阻,约500欧左右。此时该振荡器的充电回路为VDD—D2—D2——R3—C2;其放电回路为C2—R3芯片内部放电管。这时的振荡器频率约为1230HZ。在门铃按钮SA按过后,由于C1上已充满电荷,即555的4脚呈高电平,555仍会继续震荡,但这时的充电回路为:VDD—R2—R3—C2,充电时间常数加大,放电时间常数仍为R3C2此时有 fc1=1.44/(Rd+2R3)C2 图示参数的震荡频率为680HZ左右,比按压SA时的震荡频率低。随着C1通过R1的放电,C1上的电压逐渐变低,当降至0.4V以下后,555便处于强制复位状态,随即停振。这样,该门铃在初始发高音“叮”声,即所谓“叮咚”音响。 555的输出经R4限,VT1功率管放大后,驱动扬声器发出优美悦耳的叮咚声响。

反渗透系统操作说明书25页

肇东伊利乳业有限责任公司 软纯水项目 反渗透系统操作说明书 JJZY-GT06-04 北京建技中研环境科技有限责任公司 Beijing Jianjizhongyan Environment Science& Technology Co., Ltd. 二○○六年六月

目录 第一章反渗透技术原理1 1.1反渗透膜1 1.2反渗透膜的机能2第二章反渗透系统组成4 2.1系统处理规模与要求4 2.1.1产水水质、水量、回收率4 2.1.2进水水质4 2.2工艺流程4 2.3系统组成说明5 2.3.1多介质过滤器5 2.3.2保安过滤器5 2.3.3高压泵5 2.3.4反渗透装置5 2.3.5加药装置6 2.3.6清洗系统7 2.3.7纯水泵7 2.4工艺设备汇总7 2.5仪器仪表8第三章反渗透系统启动10 3.1药液的配置10 3.2多介质过滤器操作10

3.2.1运行操作10 3.2.2反冲洗11 3.3反渗透操作11 3.3.1启动前准备11 3.3.2开机12 3.3.3关机12 3.4控制连锁13第四章反渗透系统运行与维护14 4.1保安过滤器滤芯的清洗与更换14 4.2反渗透膜的清洗14 4.3反渗透膜元件的一般保存方法15 4.3.1适用范围15 4.3.2短期保存16 4.3.3长期停用保护16第五章设备常见故障与维修18附录:20表1.常见污染形式20表2.建议使用的常见清洗液21

注意: 违反操作规程的操作所造成的设备故障和损伤,以及在没有操作记录可以追溯情况下的性能偏离,索赔的请求是不会被接受的;同时对设备的检修也将造成困难。

反渗透操作说明书

40吨/小时反渗透设备 操 作 说 明 书 用户名称: 设备制造商:

目录

一、工艺简介 1、工艺流程简图 原水→进水电动阀→原水箱→原水变频恒压供水系统→石英砂过滤器→活性炭过滤器→还原性杀菌剂添加→阻垢剂添加→保安过滤器→高压泵→反渗透膜组件→纯水箱→纯水变频供水系统→用水 2、工艺说明 进水电动阀 原水箱中设有液位控制系统,通过液位控制系统控制进水电动阀的开启与关闭,实现对原水箱的自动补水。 注意:当原水箱在补水过程中断电,需要操作人员手动关闭电动阀,否则在断电的情况下电动阀不能关闭会发生原水箱冒水事故。 原水箱 用于存储原水,对原水进行缓冲,平衡供水量与后续设备用水量。水箱设有补水液位控制、低水位液位控制,自动控制进水电动阀向原水箱补水,同时当进水电动阀或自来水供水出现故障而原水箱中水位低于液位控制浮球低位时,后续设备自动停止工作,当故障解决后水位高于低位浮球后设备自动转入工作状态。 原水变频增压系统: 将原水进行向后续设备输送、增压,保证后续设备用水充足,同时作为石英砂过滤器、活性炭过滤器的清洗水泵。两台水泵为一用一备,由变频器控制,当水量不足时两台自动同时启动。 石英砂过滤器: 过滤器内部装填精制石英砂,主要滤除水中悬浮物、大颗粒物、部分胶体等,降低原水浊度。桶体采用304不锈钢,采用手动蝶阀对过滤器清洗(清洗过滤器应当在反渗透主机停机时进行)。 一般设备累计工作30-60小时需要对石英砂过滤器进行清洗,清洗步骤为反洗15-20分钟,正洗15-20分钟。 活性炭过滤器: 过滤器内部装填果壳活性炭,主要滤除吸附水中胶体、有机物等,降低原水浊度。桶体采用304不锈钢内部衬胶,采用手动蝶阀对过滤器清洗。一般设备累计工作40-80小时需要对活性炭过滤器进行清洗,清洗步骤为反洗15-20分钟,正洗15-20分钟。 还原性杀菌剂添加设备 对原水进行杀菌灭藻,通过计量泵自动连续或间断向原水中加入反渗透膜专用还原性杀菌剂。如果原水水质较好,水中细菌含量不超过国家饮用水标准,则可采取间断式加药。计量泵设有独立

10吨反渗透纯水机说明书

目录 一、概述 (2) 二、设备定义 (2) 三、工艺要求 (2) 四、工艺流程 (3) 五、预处理系统简述 (3) 六、多介过滤水处理技术(砂过滤) (4) 七、活性炭过滤技术 (4) 八、软化系统技术 (5) 九、精密过滤器(保安过滤器) (6) 十、反渗透技术简介 (6) 十一、工程案例 (8) 十二、设备安装环境要求 (15) 十三、控制面板操作说明 (16) 十四、维修保修单 (17) 十五、合格证 (18) 十六、电器原理图 (19)

一、概 述 嘉超达(JCD )下属“嘉超达超声”“嘉超达水处理”“嘉超达制冷” “嘉超达自动化”四个事业部,主营超声波、纯水、电镀、制冷、喷涂五大行业的自动化环保设备,是一家集研发、制造、营销、服务于一体的高新技术企业。 多年以来,公司始终贯彻“做行业精英、树品质代表”的企业理念,秉承“用科技、环保造洁净世界”的宗旨,积极响应联合国和国家环保总局关于“淘汰ODS 物质”的号召,与国内外同行业密切合作,研制、开发与国际先进技术同步的产品。公司产品核心元器件广泛采用国外名牌产品,大多数非标准设备均与智能、全自动机械手相配套,采用国外高新技术,实现触摸屏、工控网络控制,达到人机对话。 嘉超达(JCD )典型产品有:环保超声波清洗机、大型触摸屏超声波清洗机、超声波塑胶焊接机、工业冷水机、大型环保中央空调、工业纯水机、RO 反渗透设备、EDI 超纯水系统、网袋式烘干炉、喷油喷粉处理线、大型工控网络电镀生产线等。广泛用于光学、液晶、五金、机械、电子、半导体、摩配、汽车、化纤、钟表、电镀等行业。 二、设备定义

三、工艺要求 1. 原水水质:TDS ≤100PPM 2. 进水水源:市政自来水 3. 产水用途:生产用纯水 4. 系统出率:1.0T/H 5. 系统配置: 原水泵、多介质过滤机、活性碳过滤器、软化过滤器、精密微孔过滤器、高压泵、RO 反渗透膜、水箱、电磁阀、流量计、电导表、压力表等……。 6. 水利率:50-65% 7. PH 值 6.5—7.5 四、工艺流程 原水原水泵多介过滤碳过滤纯水箱 纯水泵 用水设备 软化器 增压泵RO反渗透主机

反渗透水处理电气设备控制系统说明书讲解

反渗透设备控制系统使用说明书 反渗透水处理电气设备控制系统说明书 一.单体主要设备:(运行设备×2) 1. 多介质过滤器一套 2. 活性炭过滤器一套 3. 反渗透一套 二. 控制简介: 1. 操作方式:手动操作:每台设备均可由面板开关手动控制启停;自动操作:由PLC控制,自动运行。 2. 启动方式:直接启动,高压泵变频运行。 3. 控制方式:PLC+PC 4. 上位机通讯:硬接线方式到业主上位机DI/AI块。 三. 操作要求: 1. 操作人员:由于本设备在非正常操作状况下可能产生不可预料的设备动作,而造成设备损坏甚至人身事故,故设备操作者必须具备一定的专业技能。 警告 如果试图对本设备进行维修、拆卸、改动等操作时,请确定您的操作是系统所能接受的,不会影响系统的技术结构,否则将有可能导致严重的人身伤害和设备损坏!!! 四. 设备安装: 电气控制柜安装及电气连接详见电气原理图(竣工资料配电气图)注意: ◆在安装和操作装置时,应遵守相关的国家和地方规定。 ◆应尽可能短距离敷设管路和电缆,中性线和相线或信号线一起敷设。◆尽可能地将交流线路以及开关顺序迅速的高压直流线路与低压信号线隔离开来。 反渗透设备控制系统使用说明书 ◆应对具有雷击危险的电缆采取过电压保护。 ◆在安装本装置时应保证留有足够的散热空间,且空气流通畅通。 五. 运行原理: 1. 操作说明: a. 自动运行:置系统开关于自动挡,则系统由PLC自动控制运行,表现为:

1.原水箱液位低于中位时,进水阀打开补水直至原水箱高液位时,补水电阀自动关闭,(补水阀与原水箱用户自备)。 2.清水箱液位低于中位时,(必须满足原水箱液位中位以上)原水泵运行,待清水箱液位到高位时,原水泵停止工作,同时原水箱液位如在低位时原水泵不能工作,如在运行中遇原水箱低液位时,原水泵自动停止工作,原水泵运行前先打开多介质过滤器、活性炭过滤器的进水电动阀、出水电动阀,等多介质过滤器、活性炭过滤器的进水电动阀、出水电动阀打开到位后真正运行原水泵。 3.当原水泵工作之后,低压保护开关动作(脱离低压保护)高压泵开始运行,同时打开浓排电磁阀2分钟。浓排阀打开2分钟后自动停止工作。之后PLC自动计时,当高压泵每运行2 小时浓排阀打开2 分钟。 4.当原水泵停止工作,低压保护开关动作复位,(进入低压保护状态)高压泵进入停机程序,当高压保护开关动作,高压泵同样进入停机程序。 5.停机程序:先打开浓水排放阀2分钟,之后原水泵,高压泵,浓排阀全部停止工作,同时起动RO冲洗泵,打开RO冲洗进水阀,冲洗排放阀,冲洗2分钟全线停机,待下一运行条件成立再次运行。 6.除盐水泵可单独就地手动/远控运行选择。 7. 阻垢剂加药泵与高压泵联动工作。 8.清洗泵不参加自动运行。 b.手动运行:置系统开关于手动挡,可由各设备控制按钮或开关手动启停相应设备。 C.清洗泵始终手动操作启/停 D.除盐水泵选择手动操作时,电机的起/停由按钮控制,选择远控时,按钮操作功能失效,电机的起/停由远方决定。 反渗透设备控制系统使用说明书 注意: 系统处于手动状态时,无法实现设备自动状态时所具有的液位控制功能,但手动运行时,高压泵有低压保护和高压保护功能。六.开关操作: 选择手动运行设备时,所有设备的启停操作均集中于面板开关,用户只需操作几个按钮开关即可实现对全套设备的控制,使设备进入连续工作产水状态,绿色按钮为启动按钮,红色按钮为停止按钮。指示灯为运行指示。按按钮字样名称操作设备。如要使设备接受PLC自动控制运行,只要把选择开关置自动位置即可。警告 本套设备所有液位接口和二次控制线路采用AC:220V电源,由设备控制柜提供电源,请注意不要和其余设备或电压混合,也绝不允许采用外部其他电源包括AC220V与本系统并联供电,否则将有可能造成严重的设备损坏!!!

反渗透膜操作说明1

反渗透膜操作说明 一、前言 本说明书主要用于帮助用户能够正确使用和维修本公司的反渗透设备,保证设备处于最佳运行状态,并延长使用寿命,基于科学的态度,请用户在使用及维修反渗透设备前,认真阅读本说明书。 在阅读本说明书之前,我们先来简单了解一下渗透和反渗透: 将纯水与含有溶质的溶液用一种只能通过水的半透膜隔开,此时,纯水侧的水就自发的透过半透膜,进入溶液一侧,溶液侧的水面升高,这种现象就是渗透。当液面升高至一定高度时,膜两侧压力达到平衡,溶液侧的液面不再升高,这时膜两侧有一个压力差,称为渗透压。如果给溶液侧加一个大于渗透压的压力,溶液中的水分子就会被挤压到纯水一侧,这个过程正好与渗透相反,我们称之为反渗透。我们可以从反渗透的过程看到,由于压力的作用,溶液中的水分子进入纯水中,纯水量增加,而溶液本身被浓缩。 本设备使用的反渗透膜是半透性螺旋卷式膜,当原水以一定的压力被送至反渗透膜时,水透过膜上的微小孔径,经收集后得到纯水,而水中的杂质如可溶性固体、有机物、胶体物质及细菌等则被反渗透膜截留,在截流液中浓缩并被去除。一级反渗透可去除原水中的97%以上的溶解性固体,二级反渗透可去除99%以上溶解性固体,99%以上的有机物及胶体,几乎100%的细菌。双级反渗透设备是利用第一级反渗透的纯水进入第二级反渗透内作为原水使用,可使制取的纯水达到更高的品质,适用于高纯水生产的需要,亦可用于原水电导率较高的场合。 反渗透设备是目前世界上水处理设备中制取纯水的最先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是商家首选的制取纯水设备。本产品包括两台反渗透系统,产水能力分别为20吨/小时和15吨/小时,设备的生产能力是指原水在25℃、标准生产状况下的值。水温及生产条件的改变都将影响设备的生产能力。 二、二级反渗透系统工艺流程(见附图) 三、反渗透主要部分: 1、PH调节装置 主要作用是调节一级反渗透产水的PH值,由于一级反渗透产水PH值较低,如果不调节PH 值,不仅产水电导率会偏高,而且水体中HCO3-离子含量也较高,增加EDI系统的负担,但是适当提高PH值,不仅产水电导率低,也可以提高系统对HCO3-脱除率,为后续工艺EDI系统的稳定运行提供保证。 2、爆破膜

反渗透说明书(1)

精品 反渗透操作说明书 2015年8月

目录 一、前言 二、系统概况 2.1、系统工艺流程 2.2、系统配置说明 三、设备的安装、调试 3.1、设备的安装 3.2、设备的调试、运行 3.2.1 机械过滤器及活性炭过滤器的操作 3.2.2 阻垢剂加药装置的操作 3.2.3 反渗透系统的调试、运行 四、附录

一、前言 本说明书主要用于帮助用户能够正确安装和使用本公司的设备。保证设备处于最佳运行状态,并延长使用寿命。基于科学的态度,请用户在安装及使用设备前,认真阅读本操作说明书。 在阅读本说明书之前,我们先来简单地了解一下渗透和反渗透(Reverse Osmosis )。 渗透和反渗透简介 要了解反渗透法除盐原理,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的追,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。但如果在含盐量高的水侧,施加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压力,如果压力再加大,可以使水向相反方向渗透,而盐分剩下。因此,反渗透除盐原理,就是在有盐分的水中(如原水),施以比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一边,变成洁净的水,从而达到除去水中盐分的目的,这就是反渗透除盐原理。如下图所示: 反渗透除盐原理示意图 RO 设备是目前世界上水处理设备中去除水中氟离子的最先进的设备之一,其运行费用低、经济、操作方便、运行可靠,是目前首选的除氟水设备。设备的生产能力是在原水在25℃、标准生产状况下的值,水温及生产条件的改变都将影响设备的生产能力。 (1)正常渗透 半透膜 (2)渗透平衡 半透膜(3)反渗透 半透膜

反渗透操作维护手册

反渗透装置操作维护手册1、反渗透原理 膜透过操作方式:

反渗透技术是近二十多年来新兴的膜分离高新技术,它利用反渗透原理,采用具有高度选择透过性的反渗透膜,将给水的一部分沿与膜垂直的方向通过膜成脱盐水,水中的盐类和胶体物质将在膜表面浓缩,剩余一部分给水沿与膜平行的方向将浓缩的物质带走,在运行过程中自清洗。此法可使水中的无机盐和硬度离子以及有机物、细菌等去除率达到97-98%,且具备操作简单、能耗低、无污染等优点,现已被广泛应用于医药、电子、食品、化工等行业。 反渗透系统是整个水站的核心工艺,其主要功能是对经过预处理的水进行脱盐。本系统包括高压泵、反渗透装置、反渗透清洗装置。反渗透和高压泵放置在反渗透膜组机架上,是一体化成套设备。成套设备本体上有各种手动阀门并留有各种仪表接口,便于用户现场维护和实现水站运行自动化。 经过预处理的水经高压泵加压后进入反渗透装置,由反渗透膜分离H O和可 2 溶性离子、有机物、细菌病毒及极细小颗粒。97%以上的可溶性离子、有机物、细菌病毒及极细小颗粒随小部分浓水排入下水沟。 本系统的核心设备---反渗透装置(简称RO装置),其能否正常运行,很大程度上决定了整个生产装置能否正常运行。因此必须悉心管理、认真操作。 高压泵采用多级立式离心泵。过流件材质为不锈钢,该泵为反渗透装置配套泵,具有绝缘等级高,运行效率高的特点。 膜元件选用代表当今国际最高水准的美国DOW公司提供的芳香聚酰胺复合膜,该组件由三层薄膜复合,表面层为芳香聚酰胺材质,并由一层微孔聚砜层支撑,可承受高压力,对机械张力及化学侵蚀具有较好抵抗性,该组件具有较大的膜面积,超低的工作压力,对NaCl、CaCl2、MgCl2具有99.5%的脱盐率。 BW30-400系列低压复合膜元件具有脱盐率高、产水量大、操作压低、抗压密性好、耐生物分解力强等诸多优点。但对进水有严格要求(见表1),必须严格按规定的指标执行。

警铃组使用说明书

总动员警铃系统使用说明书 广州航海仪器厂有限公司 2010.03

1.使用注意事项 1.1 连接电缆应使用屏蔽双绞线,电源线和信号线不能接反,否则会导致设备的损毁。 1.2 总动员警铃系统在不使用时,应关闭电源开关,以免设备在不工作的状态下长期受电。 1.3 使用本设备之前,务必详细阅读设备说明书或操作手册,熟悉掌握设备的使用要求。维修设备时,也应参考说明书的指示意见。 2.设备简介 2.1概述 总动员警铃系统是用于发布舰船内紧急动员信令和报警信令,系统设6个编码遥控器。启动任何一个编码遥控器都可以控制全船总动员警铃,并发出《海军舰艇条例》规定的音响信号,完成全船紧急动员任务;当接到火灾报警开关信号时,全船总动员系统发出报警信号。报警信令能分别向船员和保障人员以及向两都同时发出。 2.2 组成 本总动员警铃系统是由6个总动员警铃编码遥控器、1个总动员警铃主控制器、7个总动员警铃分线箱、5个红色信号灯、56个电铃和210个鸣音器组成。设备详细清单见表1: 表1

3.主要性能指标 3.1 技术参数 3.1.1工作电源: 主电源 AC220V 应急电源 DC220V 功率≤ 4.2KW 3.1.2 防护等级:IP22/IP56 3.2 使用环境条件 3.2.1 环境温度: -25~55°C 3.2.2空气相对湿度 ≤95% 3.2.3 倾斜和摇摆: 横摇±15O、横倾±22.5O 纵摇±10O 纵倾±10O 3.2.4船舶正常航行中所产生的振动和冲击;

4.系统基本工作原理和主要功能 4.1 基本工作原理 本系统是由两路电源供电,主电源为AC220V,应急电源为DC220V。主电源经过整流转换为DC220V,一方面给报警电铃供电,另一方面给控制系统供电。该系统设置了电源电动切换功能电路,当主电源AC220正常时系统使用AC220V工作,当主电源AC220V失电时系统自动转换至应急电源DC220V供电,并且输出一组无源触点信号至驾控台电源故障报警板。 本系统是由多个Microchip系列CPU组成的控制系统,其中编码器和主控制器里面有各自的CPU控制,并且相互之间通过数据线连接进行数据的发送和接收。编码器负责完成信令传递、接收和报警信令指示功能;主控制器负责编码器的巡检、失电报警和完成报警信号的输出功能。主控制器分时与每个编码器进行数据通信,当其中一路编码器有报警信令发布时,主控制器将收到来自该编码器的信令,首先主控制器将报警信令发送至所有的编码器,编码器收到信令后,点亮对应的报警信令指示灯。同时主控制器启动固态继电器接通电铃进行报警,并且向主机舱组合报警箱和辅机舱组合报警箱各提供一路无源触点,触点闭合状态与当前报警制式相同。 4.2 主要功能 4.2.1电源自动切换 总动员警铃系统设有电源自动切换功能,正常工作时使用主电源AC220V,当主电源失电时系统自动切换至应急电源DC220V供电。当主电源恢复正常时,系统自动切换至主电源供电。

反渗透设备通用说明书

反渗透(RO) 纯水设备 操作说明书 xx环保科技有限公司 目录 设备开机程序............................................................................................................... 设备关机程序............................................................................................................... 原水的进水要求........................................................................................................... 设备动力....................................................................................................................... 工艺流程....................................................................................................................... 预处理清洗操作流程................................................................................................... 石英砂过滤器操作规程............................................................................................... 活性炭过滤器操作规程............................................................................................... 软化器操作规程........................................................................................................... 反渗透(RO)主机操作............................................................................................... 设备开机程序 第一步、准备电源(220V/50HZ)(见图一)。 第二步、打开RO主机的电源开关(红色),使进水电磁阀工作。 第三步、打开水源的进水开关使原水进入设备。 第四步、打开原水泵开关,使其压力达到RO主机的进水压力,直到RO主机的浓水流量计内有水通过为止。 第五步、当有水通过RO主机的浓水流量计内时,打开“高压泵”开关。 第六步、调节高压泵后面的阀门使其预处理的出水压力符合高压泵的工作压力(1.0Mpa)。 第七步、调节RO主机后面的浓水开关,使“浓水流量计”和“纯水流量计”在工作压力(1.0Mpa)时,其流量与主机相匹配。