断桥铝合金门窗设计说明

设 计 说 明

一、工程概况: 1、工程名称:“中铁·骑士公馆”住宅小区K座铝合金窗 2、建设地点:武侯区顺江村4组、铁佛村4组 3、本次装饰设计范围:外墙面的铝合金门窗等装饰项目。 二、设计依据: 甲方提供的建筑施工图、效果图及相关文件。 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑结构荷载规范》(2006年版) GB50009-2001 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2004 《建筑用隔热铝合金型材穿条式》 GJ/T175-2005 《铝合金窗》 B/T8478-2008 《铝合金门》 B/T8479-2008 《建筑外窗物理性能分级及检测方法》 GB/T 11976-2002 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2008 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2008 《建筑外窗雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228-1994 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045(2005版)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010(2011年版)《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《铝及铝合金板材》 GB3880 《铝合金阳极氧化、阳极氧化膜总规范》 GB8013 《普通平板玻璃》 GB4871 《浮法玻璃》 GB11614 《钢化玻璃》 GB/T9963 《中空玻璃》 B/T11944-2002 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB16776 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》 DBJ15-30-2002 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《碳素结构钢》 GB/T700-2006

铝合金门窗设计说明版

淄博君临天下铝合金门窗工程 设 计 说 明

一、工程概况 1)基本参数 1.工程名称:君临天下3#.13#.14#.15#.酒店 2.设计单位 3.建设单位: 4.建筑高度:结构形式:剪力墙结构 5.设计范围:铝合金门窗,铝百叶 2)建筑特点 无论是建筑功能还是立面形式,都将成为现代建筑的代表。目前相当数量的建筑是以型表义,这座建筑的设计真正实现型义互动,是建筑艺术底层含意的传达。优化合理的门窗功能、动感的立面造型,使外型及围护结构融为一体,实现了整个建筑的和谐统一。 二、设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:W=0.50KN/m2。 2.地震设防:7度。 3.地区粗糙度:C类。 (二)采用规范 1.门窗设计规范 (1)《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 (2)《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ 01-79-2004 (3)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T

(4)《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008 (5)《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008 2.建筑设计规范 (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 (6)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 (7)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-89 (8)《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19-87 3.铝材规范 (1)《铝合金建筑型材第一部分:基材》GB 5237.1-2004(2)《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材》GB 5237.2-2004 (3)《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3-2004 (4)《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4-2004 (5)《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材》GB

消防联动及电动排烟窗方案设计

一、消防联动系统中所包括的主要设备、元件及其技术要求 1探测器 1.1 所有烟感探测器、温感探测器应置于同一类底座上,当有需要更换地址码或探头类型时,底座不需更换,当探测器拆离底座时,控制机会报故障。 1.2 探测器上应有原装LED,当此探测器收到报警讯号时,LED必须启亮、显示火警,并有供连接遥远指示灯之接口。 1.3在潮湿场所应配置防水底座,确保探测器能正常工作。 1.4在易爆场所应配置防爆探测器。 1.5要求二总线制连接,所有探测器的地址编码采用消防报警控制机编码方式。功耗低,可靠性高,环境适应性强,结构合理,对火灾早期的阴燃和明火都有很好响应的自带CPU 智能型探测器,能够独立自检测环境状态并与探测器内置的火灾特性曲线参数进行比较,准确地判断如下状态:火灾报警(非误报)、干扰〔例如:污染)、探测器完好或断线、脱落(内置短路隔离器)、诊断方式中的趋势判定(火警趋势、自身污染度和灰化程度)。 2手动报警器要求 2.1手动报警器应为具有独立地址码的“易碎玻璃”类型,当玻璃被敲碎后即可自动触动报警器内之电气触点,每个报警器按钮均具有地址码,直接接入探测回路使管理者能迅速而准确地确定报警位置。盖面应以特制的键锁紧,玻璃则需牢固地夹在报警器内,按钮应由不燃烧及抗腐蚀材料制成,并以红色外壳正面有中英文样。 2.2手动报警器的设置位置须符合有关设计规范的规定,在潮湿区域应设置防潮型手动报警器,在易燃易爆区域应设置防爆型的手动报警器。安装方法应与建筑师配合确定。 3警铃及电路 3.1警铃工作电压应为直流 24 伏,铃盖应由冷压钢制成并烤上红瓷漆,盖身直径至少为150 毫米,底座应由耐蚀性材料制造,并可装于直径 50 毫米之圆形接线盒上。 3.2安装在室外之警铃的构造应为可防风雨性的,警报电路上的警铃应以由类比控制模块分区分别控制从主控盘接出,而每组电路由报警按钮内以独立熔丝

铝合金门窗设计说明

和美星城铝合金门窗工程设计方案说明 一、工程概况 1)基本参数 1.工程名称:和美星城 2.设计单位:长沙科瑞门窗有限公司 3.建设单位:湖南星电置业有限公司 4. 设计范围:铝合金门窗,铝百叶 2)建筑特点 无论是建筑功能还是立面形式,都将成为现代建筑的代表。目前相当数量的建筑是以型表义,这座建筑的设计真正实现型义互动,是建筑艺术底层含意的传达。优化合理的门窗功能、动感的立面造型,使外型与围护结构融为一体,实现了整个建筑的和谐统一。 二、设计依据及采用规范 (一)设计依据 1.基本风压值:W=0.35KN/m2(长沙)。 2.地震设防:6度。 3.结构使用年限:50年。 (二)采用规范 1.门窗设计规范 (1)《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 (2)《住宅建筑门窗应用技术规范》DBJ 01-79-2004 (3)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 (4)《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008 (5)《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008 2.建筑设计规范 (1)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 (2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (4)《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 (5)《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 (6)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 (7)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-89 (8)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 3.铝材规范 (1)《铝合金建筑型材第一部分:基材》GB 5237.1-2004 (2)《铝合金建筑型材第二部分:阳极氧化型材》GB 5237.2-2004 (3)《铝合金建筑型材第三部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3-2004 (4)《铝合金建筑型材第四部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4-2004 (5)《铝合金建筑型材第五部分:氟碳漆喷涂型材》GB 5237.5-2004 (6)《铝合金建筑型材第六部分:隔热型材》GB 5237.6-2004 4.玻璃规范 (1)《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003 (2)《浮法玻璃》GB11614-1999 (3)《夹层玻璃》GB9962-1999 (4《中空玻璃》GB11944-2002 (5)《镀膜玻璃第一部分阳光控制镀膜玻璃》GB/T18915.1-2002 (6)《镀膜玻璃第二部分低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2002 (7)《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 (8)《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB17841-1999 (9)《着色玻璃》GB/18701-2002

防排烟系统的联动控制

第一章防排烟系统的联动控制 一、防烟系统的联动控制 对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,将该防火分区内的感烟、感 温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间的加压送风机。当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。另外设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。系统中任一常闭加压送风口开启时,相应加压风机应能联动启动。火警撤销由消防控制中心通过火警联动模块停加压送风机,送风口通常由手动复位。消防控制设备应显示防烟系统的送风机和阀门等设施的启闭状态。防烟楼梯间及前室、消防电梯间前室和合用前室加压送风控制程序如图 3-10-22 所示

图1^10-22防烟楼梯间反前室、消防电棉间前室和合用前室加压送风E制程厚 二、排烟系统的联动控制 机械排烟系统中的常闭排烟阀(口)应设置火灾自动报警系统联动开启功能和就地 开启的手动装置,并与排烟风机联动。火警时,与排烟阀(口)相对应的火灾探测器探得火 灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启排烟阀(口)信号至相应排烟阀的火警联动模块,由它开启排烟阀(口),排烟阀的电源是直流 24V。消防控制主机收到排烟阀(口)动作信号,就发出指令给装在排烟风机、补风机附近的火警联动模块,启动排烟风机、补风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线 控制盘直接手动启动,也可现场手动启动排烟风机、补风机。另外,设置就地启停控制按钮,以供调试及维修用。当火灾确认后,火灾自动报警系统应在15s内联动开启同一排烟区域 的全部排烟阀(口)、排烟风机和补风设施,并应在 30s内自动关闭与排烟无关的通风、空

铝合金门窗工程综合设计方案说明(1)

1. 建筑院的建筑图及结构图; 2. 相关规范(详列于后); 3. 相关性能检测及验收标准(详列于后)。 三 、幕墙门窗设计参数要求: 1. 地面粗糙度类别:C 类 2. 最大建筑标高:28.7米 3. 基本风压: W 0=0.45KN/m 2 ;基本雪压:S0=0.45K N/m2; 4. 抗震设防烈度:6度(设计基本地震加速度取0.05g); 5. 设计等级要求:建筑幕墙结构设计使用年限为25年; 四、 门窗结构及构造要点说明: 1、等压排水原理 所有门窗的下口型材均按照上图所示,使用专用铣刀铣掉阻碍排水的型材突起,铣口长度为30mm 。以便积水顺利排出,具体见防水专项节点(JD-17)。 2、开窗器 对于厨房等难以手动开启的部位设置手摇开窗器,开窗形式如下图所示: 3:所有玻璃压线在不增加转换料的情况下,除盲窗等位置外均朝向室内,遇到上下组合窗的,开启扇压线朝内。 五、幕墙门窗主要性能指标要求: 本工程系统门窗部分选用德国进口海德鲁建筑系统门窗,系列分别是Tech na l GTI 提升推 拉门、GXI 推拉窗、FXI 65外开窗、WIC STYLE 60E 平开门、WIC LIN E 60E 固定窗;其中GT I提升推拉门系列具有以下特点: 1)边框深度尺寸=126mm,采用对称结构的三腔型材系统。 2)采用等压原理的排水系统 3)根据选用的五金件,窗扇最大重量分别可以达到200Kg 。 4)窗扇最大玻璃厚度=49mm 。 5)采用连续胶条,在铰链位置无需开槽口,保证更佳的气密性。 6)中间密封胶条采用硫化胶角连接,密封性更好。 该产品主要技术性能如下: 1)气密性能:国标7级以上 2)水密性能:达到国标所规定的1050P a 3)抗风压性能:国标5级以上

铝合金门窗设计说明-10

2.3 设计引用的规范、标准及资料 1.工程概况设计说明 2.3.1. 门窗、幕墙设计规范 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 1.1. 工程名称:************** 铝合金门窗工程。 1.2. 工程地点:成都市******* 1.3. 建设单位:********** 地产开发有限公司 1.4. 建筑设计:********* 设计研究院 1.5. 门窗设计:广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 1.6. 设计范围:1#、2#、 、、、楼铝合金门窗、铝合金百叶 2主要设计依据 2.1 设计参数《铝合金门窗工程技术规范》 《铝合金结构设计规范》 《玻璃幕墙工程技术规范》 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 《点支式玻璃幕墙支撑装置》 ?吊挂式玻璃幕墙支承装置》 《建筑玻璃应用技术规程》 《建筑幕墙》 JGJ214-2010 GB50429-2007 JGJ102-2003 CECS127-2001 JG138-2001 JG139-2001 JGJ113-2009 GB/T21086-2007 基本风压值:W=KN/m (风荷载按50年考虑) 地震设防烈度:7度 2.2 地面粗糙程度分类 门窗、幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 依据上面分类标准,本工程为C类地形2.3.2. 建筑设计规范 《钢结构设计规范》 《钢结构防火涂料》 《高层民用建筑钢结构技术规范》 《高层建筑混凝土结构技术规程》 《高层民用建筑设计防火规范》 《高处作业吊篮》 《地震震级的规定》 《工程抗震术语标准》 《建筑工程抗震设防分类标准》 《建筑结构荷载规范》 《建筑结构可靠度设计统一标准》 《建筑抗震设计规范》 《公共建筑节能设计标准》 《混凝土结构后锚固技术规程》 《混凝土结构结构设计规范》 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 《既有居住建筑节能改造技术规程》 《建筑表面用有机硅防水剂》 《建筑防火封堵应用技术规程》 《建筑钢结构焊接技术规程》 《建筑隔声评价标准》 《建筑设计防火规范》 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 《民用建筑隔声设计规范》 《民用建筑热工设计规范》 GB50017-2003 GB14907-2002 JGJ99-98 JGJ3-2010 GB50045-95(2005 GB19155-2003 GB/17740-1999 JGJ/T97-2011 GB50223-2008 GB50009-2012 GB50068-2001 GB50011-2010 GB50189-2005 JGJ145-2004 GB50010-2010 JG160-2004 DB37/T848-2007 JC/T902-2002 CECS154 : 2003 JGJ81-2002 GB/T50121-2005 GB50016-2006 GB50018-2002 GB50118-2010 GB50176-93 年 版)

排烟风机电气控制原理图的优化教案资料

排烟风机电气控制原理图的优化 上海铠绎建筑设计有限公司的研究人员刘海波,在2015年第5期《电气技术》杂志上撰文,排烟风机入口处总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,但图集10D303-2《常用风机控制电路图》中此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时可能存在一定的不安全因素,本文对此不安全因素进行分析,并对《图集》此部分控制原理图进行优化设计。《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 第9.4.8条第四款规定:“在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀,该阀应与排烟风机连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转”。《高层建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第8.4.7条也有类似的规定。为了满足规范要求,电气专业在设计排烟风机控制箱系统图时需要设计这个连锁 控制。然而大多数设计人员设计控制电路原理图时均会引用图集10D303-2《常用风机控制电路图》(以下简称《图集》),但这种不加修改的引用《图集》做法,可能会给设计人员带来一定的麻烦。笔者有次在现场处理风机运行问题时,手无意碰触到了风阀,竟然发生了电击事故(还好不严重),经过检查发现防火阀接线端子被雨水淋湿,整个防火阀带电。这台风机的控制原理图正是按《图集》照搬而来的。经

过分析发现问题出在两个方面:①安装于室外的防火阀信号接线端子缺少必要的防水及防护措施;②风机控制箱“风阀连锁”信号线缆引出了AC220V电源。问题①为暖通专业产品选择问题,问题②为电气设计安全问题。笔者认真研读《图集》,发现此部分控制原理图,在应用于室外安装的风机时存在一定的电气安全隐患。为减少安全隐患,避免触电事故,本文就问题②对《图集》此部分控制原理图提出自己的修改优化意见,并望能起到抛砖引玉的作用。1 问题分析及优化1.1消防兼平时两用双速风机的控制原理图图1为《图集》P28页中消防兼平时两用双速风机的控制原理图(图中省略了主要设备及材料表、接线端子的表示,下同),图中KH为280℃防火阀现场联锁常闭触点(或称微动开关),由接线端子X1:5、X1:6引出两根线缆接至现场280℃防火阀常闭触点接线桩上。大家是否注意到,引出的线缆带有AC220V 电源,这样阀门接线桩也就带有AC220V电源,并且不管风机是否运行还是停止的状态均带电。试想想,如果本阀长期位于室外,而又没有必要的防护措施,就会存在安全隐患,甚至发生严重的触电伤亡事故。众所周知,消防风机经常露天放置在屋面上,并且少有防护措施,其入口总管处的280℃防火阀也少有防水及防触电措施。可想而知没有必要的防护措施,下雨接线端子进水后就会造成整个金属阀门带电(AC220V),这时只要有人员碰触到阀门就会带来触电危

铝合金门窗施工组织方案

施工组织方案 编制依据 1、根据施工门窗分格图; 2、根据贵公司现场的情况及本公司的实际情况进行编制; 3、根据《建筑装饰工程施工及验收规(JGJ 7391)进行施工组织方案的编制。 工程概况 1、工程名称:***************** 2、工程地点:*** 3、主要功能:住宅楼 4、建设单位:*** 5、施工单位:*** 6、工程容:铝合金门窗制作、安装 前期准备及质量执行标准 一、材料准备: 1、铝合金型材:采用宏达80系列铝合金推拉窗,50系列外悬窗,45系列铝合金平开门。 2、玻璃:本工程门窗玻璃均为5+9A+5双白中空玻璃;玻璃单块面积大于1.5m2均钢化;基片玻璃为耀华产5mm透明浮法玻璃。

3、胶条:玻璃镶嵌采用三元乙丙胶条。 4、五金配件:本工程门窗主要配件均为国产优质产品。 二、技术准备: 1、质量标准 《建筑装饰工程施工及验收标准》(JGJ73)《建筑装饰工程质量验收规》(GB50210-2001)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113)《建筑设计防火规》(GBJ16-87)《建筑物防雷设计规程》(GB50057)《建筑设计防震规程》(GBJ11-89)《建筑结构防震规程》(GBJ118-88)《铝合金建筑型材》(GB/T5237.1-5237.5-2000)《铝合金平开窗》(GB8479-87)《铝合金平开门》(GB8478-87)《铝合金推拉窗》(GB8481-87)《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》(GB/T7106-2002)《建筑外窗水密性能分级及检测方法》(GB/T7108-2002)《建筑外窗气密性性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002)《建筑外窗采光性能分级及检测方法》(GB11976-89)《建筑外用窗承受机械力及检测方法》(GB9158-88)《建筑结构荷载规》(GBJ9-87) 《建筑防雷设计规程》(GB50057-94)

门窗设计说明(塑钢)

山东曲阜春秋华庭(三期) 1#、2#、20#、29#、30#、40#、41#楼门窗工程(塑钢门窗部分) 设计说明 (一)工程概况 工程名称:山东曲阜春秋华庭(三期) 建设单位:上海洲海房地产开发有限公司 设计单位:杭州中宇建筑设计有限公司 门窗顾问:上海力扬幕墙设计有限公司 (二)设计依据 1.设计依据 本工程建筑施工图 基本风压值:W0=0.4KN/㎡。 地震设防:6度。 地区粗糙度:B类。 2.国家有关规范及地方规范 2.1 建筑设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《铝合金门窗工程技术规范》 JGJ214-2010 《铝合金门窗》 GB/T8478-2008 《未增塑聚乙烯(PVC-U)塑料窗》 JGT/140-2005 《塑料门窗工程技术规程》 JGJ103-2008 2.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2010 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018-2002 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 2.3铝材规范: 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190-2008 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JG/T133-2000 《铝合金建筑型材第1部分基材》 GB5237.1-2008 《铝合金建筑型材第2部分阳极氧化、着色型材》 GB5237.2-2008 《铝合金建筑型材第3部分电泳涂漆型材》 GB5237.3-2008 《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》 GB5237.4-2008 《铝合金建筑型材第5部分氟碳漆喷涂型材》 GB5237.5-2008 《铝合金建筑型材第6部分隔热型材》 GB5237.6-2004 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》 YS/T431-2000

铝合金窗结构设计计算书

铝合金窗结构设计计算书基本参数: 上海地区门窗所在位置标高=20.000(m) Ⅰ.设计依据 《建筑外窗抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106-2002 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》 GB/T 7107-2002 《建筑外窗水密性能分级及检测方法》 GB/T 7108-2002 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》 GB/T 8484-2002 《建筑外窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485-2002 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》 GB/T 11976-2002 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001(2006年版) 《铝合金门》 GB/T 8478-2003 《铝合金窗》 GB/T 8479-2003 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2007版)》 Ⅱ.参考资料 窗的性能分级表 主要依据: 《铝合金窗》GB/T 8479-2003 《建筑外窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2002 窗的主要性能 窗的性能应根据建筑物所在地区的地理、气候和周围环境以及建筑物的高度、体型、重要性等选定。 1 抗风压性能 分级指标值P3按表7规定。 表 7 抗风压性能分级 单位为千帕 在各分级指标值中,窗主要受力构件相对挠度单层、夹层玻璃挠度≤L/120,中空玻璃挠度≤L/180。其绝对值不应超过15mm,取其较小值。 2 水密能性 分级指标值△P按表8规定。 表8 水密性能分级 3气密性能 分级指标值q1,q2按表9规定。 分级指标值K按表10规定。 表10 保温性能分级 分级指标值R W按表11规定。 表11 空气声隔声性能分级 单位为分贝 6 分级指标值T r按表12规定。

铝合金门窗设计说明2017-10

设计说明 1.工程概况 1.1.工程名称:**************铝合金门窗工程。 1.2.工程地点:市******* 1.3.建设单位:**********地产开发 1.4.建筑设计:*********设计研究院 1.5.门窗设计:行盛玻璃幕墙工程 1.6.设计围:1#、2#、3#、4#、6#、8#楼铝合金门窗、铝合金百叶 2主要设计依据 2.1 设计参数 基本风压值:W0=0.30KN/m2(风荷载按50年考虑) 地震设防烈度:7度 2.2 地面粗糙程度分类 门窗、幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规》(GB50009-2012)A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 依据上面分类标准,本工程为C类地形2.3 设计引用的规、标准及资料 2.3.1.门窗、幕墙设计规 《铝合金门窗》GB/T8478-2008 《铝合金门窗工程技术规》JGJ214-2010 《铝合金结构设计规》GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规》JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支撑装置》JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 2.3.2.建筑设计规 《钢结构设计规》 GB50017-2003 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《高层民用建筑钢结构技术规》 JGJ99-98 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2010 《高层民用建筑设计防火规》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊篮》 GB19155-2003 《地震震级的规定》 GB/17740-1999 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-2011 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑结构荷载规》 GB50009-2012 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规》 GB50011-2010 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构结构设计规》 GB50010-2010 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《既有居住建筑节能改造技术规程》 DB37/T848-2007 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑隔声评价标准》 GB/T50121-2005 《建筑设计防火规》 GB50016-2006 《冷弯薄壁型钢结构设计规》 GB50018-2002 《民用建筑隔声设计规》 GB50118-2010 《民用建筑热工设计规》 GB50176-93

铝合金门窗设计说明2018(1)

铝合金门窗设计说明 一、工程概况 1、工程名称:XXXXX 2、程地点:XXX 3、兴建单位:XXX有限公司 4、建筑设计单位:XXX工程设计有限公司 二、设计依据 1、XXX建筑图纸及相关资料 2、《铝合金结构设计规范》GB50429-2008 3、《铝合金建筑型材第1部分:基材》GB 5237.1-2008 4、《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》GB 5237.2-2008 5、《铝合金建筑型材第3部分:电泳涂漆型材》GB 5237.3-2008 6、《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》GB 5237.4-2008 7、《铝合金建筑型材第5部分:氟碳漆喷涂型材》GB 5237.51-2008 8、《铝合金建筑型材第6部分:隔热型材》GB 5237.6-2017 9、《铝合金建筑型材》GB5237-2008 10、《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008 11、《铝合金门窗》GB/T8478-2008 12、《防火窗》GB16809-2008 13、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010 14、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 15、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 16、《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 17、《建筑门窗空气隔声性能分级及检测方法》GB/T 8485-2008 18、《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008 19、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015 20、《中空玻璃》GB11944-2016 21、《浮法玻璃》GB11614-1999 22、《建筑用安全玻璃》GB15763 23、《建筑用安全玻璃第1部分:防火玻璃》GB 15763.1-2009 24、《建筑用安全玻璃第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2009 25、《建筑用安全玻璃第3部分:夹层玻璃》GB 15763.3-2009 26、《建筑用安全玻璃第4部分:均质钢化玻璃》GB 15763.4-2009 27、《镀膜玻璃第2部分:低辐射镀膜玻璃》GB/T18915.2-2016 28、《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号文 29、《建筑门窗用密封胶条》JG187-2006 30、《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 31、《紧固件机械性能不锈钢自攻螺钉》(GB/T 3098.21-2014 ) 32、《紧固件机械性能自攻自钻螺钉》GB/T3098.11-2002 209. 三、技术指标 1、当地基本风压:0.35KN/M 2、当地地震基本烈度6度 3、风荷载计算按50年一遇考虑 4、外窗抗风压性能5级 5、外窗气密性能住宅部分7级,公建部分3级 6、外窗水密性能3级 7、外窗空气隔声性能3级 8、住宅外窗传热系数:3.3W/(m2·K) 9、公建外窗传热系数:3.9W/(m2·K) 四、防雷设计 按照国家关于防雷的规范要求,一、二、三类防雷建筑高度分别在30m、45m、60m以上的门窗,应采取防雷措施。本工程门窗预留防雷连接点,此工作应由其他专业施工单位完成。

铝合金门窗工程设计说明

项目名称设计说明 一、工程概况 1、项目名称:...铝合金门窗工程 二、设计依据及规范 (一)业主提供的招标文件及图纸(二)国家标准及规范 1. 建筑及结构规范 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)(2006年版) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 《建筑抗震设计规程》 (GBJ08-9-92) 《建筑设计防火规范》 (GBJ50016-2006) 《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001) 《民用建筑隔声设计规范》(GBJ1118-93) 《屋面工程技术规范》(GB 50207-94) 《建筑采光设计标准》 (GB/T50033-2001) 2. 铝合金门窗工程技术规范 《铝合金节能窗》 (DBJT08-108-2008) 《建筑节能门窗(一)》 (GJBT947-2006) 《铝合金节能门窗》 (GJBT608-2003) 《铝合金门窗》(GB/T8478-2008) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ 113-2003) 3. 材料标准 《铝合金建筑型材》 (GB/T5237-2000) 《铝及铝合金板轧制板材》 (GB/T3880-1997) 《建筑铝型材、基材》 (GB/T5237.1-2004) 《建筑铝型材、阳极氧化、着色型材》(GB/T5237.2-2004) 《建筑铝型材、电泳涂漆型材》(GB/T5237.3-2004)

《建筑铝型材、粉末喷涂型材》(GB/T5237.4-2004) 《建筑铝型材、隔热型材》(GB/T5237.6-2004) 《铝及铝合金加工产品的化学成分》(GB/T3190) 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》(GB8013-93) 《铝及铝合金彩色涂层板、带材》(YS/T15225-94) 《浮法玻璃》(GB11614-99) 《钢化玻璃》(GB9963-98) 《中空玻璃》(GB11944-2002) 《建筑用硅酮结构密封胶》(GB16776-97) 《建筑橡胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》(GB10711) 《聚氨酯建筑密封胶》 (JC/T482-2003) 《聚硫建筑密封胶》 (JC/T483-2006) 《丙烯酸酯建筑密封胶》(JC/T484-2006) 《中空玻璃用弹性密封胶》 (JC/T486-2001) 《中空玻璃用丁基热熔密封胶》(JC/T914-2003) 《紧固件公差、螺栓、螺钉、螺柱和螺母》(GB/T3103.1-2002) 《紧固件机械性能抽芯铆钉》(GB/T3098.19-2004) 4. 五金件标准 《建筑门窗五金件传动机构用执手》(JG/T124-2007) 《建筑门窗五金件合页(铰链)》(JG/T125-2007) 《建筑门窗五金件传动锁闭器》(JG/T126-2007) 《建筑门窗五金件滑撑》 (JG/T127-2007) 《建筑门窗五金件滑轮》 (JG/T129-2007) 《建筑门窗五金件通用要求》(JG/T212-2007)

铝合金门窗工程综合设计说明书[1]

1.建筑院的建筑图及结构图; 2.相关规(详列于后); 3.相关性能检测及验收标准(详列于后)。 三、幕墙门窗设计参数要求: 1.地面粗糙度类别:C类 2.最大建筑标高:28.7米 3.基本风压: W 0=0.45KN/m2;基本雪压:S =0.45KN/m2; 4.抗震设防烈度:6度(设计基本地震加速度取0.05g); 5.设计等级要求:建筑幕墙结构设计使用年限为25年; 四、门窗结构及构造要点说明: 1、等压排水原理 所有门窗的下口型材均按照上图所示,使用专用铣刀铣掉阻碍排水的型材突起,铣口长度为30mm。以便积水顺利排出,具体见防水专项节点(JD-17)。 2、开窗器 对于厨房等难以手动开启的部位设置手摇开窗器,开窗形式如下图所示:3:所有玻璃压线在不增加转换料的情况下,除盲窗等位置外均朝向室,遇到上下组合窗的,开启扇压线朝。 五、幕墙门窗主要性能指标要求: 本工程系统门窗部分选用德国进口海德鲁建筑系统门窗,系列分别是Technal GTI提升推拉门、GXI 推拉窗、FXI 65外开窗、WICSTYLE 60E平开门、WICLINE 60E 固定窗;其中GTI提升推拉门系列具有以下特点: 1)边框深度尺寸=126mm,采用对称结构的三腔型材系统。 2)采用等压原理的排水系统 3)根据选用的五金件,窗扇最大重量分别可以达到200Kg。 4)窗扇最大玻璃厚度=49mm。 5)采用连续胶条,在铰链位置无需开槽口,保证更佳的气密性。 6)中间密封胶条采用硫化胶角连接,密封性更好。 该产品主要技术性能如下: 1)气密性能:国标7级以上 2)水密性能:达到国标所规定的1050Pa 3)抗风压性能:国标5级以上

铝合金门窗的设计要和设计方案求

铝合金门窗的设计要求 1.首先作为量尺专业人员对设计必须专业,尽量保持门窗设计的合理性,别墅豪宅能体现门窗的优良性能(透光﹑通气﹑大气) 2.根据洞口的大小设计开窗的位置,大小(参考数据): A.HT55系列平开窗合理开启尺寸:宽500mm-600mm之间高1300mm-1450mm之间 HT55系列平开合理开启尺寸:宽800mm-900mm之间高2100mm-2300mm之间 B.HT90系列推拉门合理开启尺寸:宽800mm-1000mm之间高2100mm-2300mm之间 C.HT80系列推拉门合理开启尺寸:宽800mm-1200mm之间高2200mm-2500mm之间 D.HT120系列推拉门合理开启尺寸:宽900mm-1350mm之间高2200mm-2700mm之间 E.阳光房顶:玻璃可见光控制在900mm-1000mm之间 2.固定位内套或转角方通连接: A.固定位内套框普通型材采用 B.HT50系列:76×44扁通厚度1.5mm HT90系列:100×50扁通厚度1.5mm 100×100方通厚度1.5mm HT80 HT55系列:80×65扁通厚度2.5mm 100×50扁通厚度3.0mm 110×65扁通厚度3.0mm(洞口较大) HT120系列:110×65扁通厚度3.0mm C.转角通连接方法: HT50系列和HT90系列连接采用50×50 70×25 100×P25 100×50 100×100等通厚度为 1.5mm HT80 HT55和HT120系列采用60×60×2.0mm 80×65×2.5mm 100×50×3.0mm 100×100×3.0mm 110×65×3.0mm 120×60×4.0mm等通料 D.在大的立面使用固定位时,注意横料和竖料的受力点确定主料连接位 E.平开窗或推拉窗(门)宽度尺寸较大的固定必须用工字隔成2个固定玻璃杜绝平开窗开启晃动及推拉窗(门)横料下垂导致窗(门)扇无法推动 a)户外是过道的尽量采用推拉(不影响过道行走) b)户外为悬空的下面的固定位需采用夹胶钢化玻璃(针对落地窗保证安全) c)在山顶及海边当风的地方,窗户过大,须采用扁通内套框及加厚夹胶玻璃。(宽≧3500mm,高≧3500mm) F.卫生间淋浴房,采用磨砂玻璃; G.标明窗台的高度,注意执手位的高度(合理高度为完成面到执手1500mm-1700mm之间)。

铝合金门窗的设计说明

铝合金门窗的设计说明 门窗作为建筑外围护结构的组成部分,无论是高档建筑、还是普通住宅,都给予了不同的建筑功能和要求,如要满足建筑效果、防雨、采光、通风、视野、保温隔热、隔声等多种功能,才能为人们提供舒适、宁静的室内环境,实现社会可持续发展的要求。铝合金门窗是现在应用最广泛的一类门窗,本文就如何设计出满足建筑要求和功能的铝合金门窗提出一此思路和看法。 一、门窗的建筑设计 门窗是建筑的单元,是立面效果的装饰符号,最终体现出建筑的特点。尽管不同建筑对门窗的设计有不同的要求,门窗大样分格千变万化,但我们还是可以找寻出一些规律。 1.门窗立面分格要符合美学特点,分格设计时,要考虑如下因素 (1)分格比例的协调性。就单个玻璃板块来说,长宽比接近黄金分格比是美的,不宜设计成正方形和长宽比达1:2以上的狭长矩形。 (2)门窗立面分格既要有一定的规律,又要体现变化,在变化中求规律;分格线条疏密有度;等距离、等尺寸划分显示了严谨、庄重、严肃;不等距自由划分则显示韵律、活泼和动感。 (3)至少同一房间、同一墙面门窗的横向分格线条要尽量处于同一水平线上,竖向线条尽量对齐。 (4)门窗立面设计时要考虑建筑的整体效果要求,比如建筑的虚实对比、光影效果、对称性等。 2.门窗颜色的选配(包括玻璃和型材的颜色) 门窗的颜色的选配是影响建筑最终效果的重要一环。在确定颜色时要与建筑设计师、业主等多方共同商定,最终要有建筑设计师的签字确认。 3.门窗的个性化设计 可以根据顾客的不同爱好和审美观点,设计出独特的门窗造型。 4.门窗的通透性 门窗立面在主视部位的视线高度范围内(1.5m~1.8m左右)最好不要设置横框和竖框,以免遮挡视线。有些门窗需要采用高透光率的玻璃或者要求具有较大的开阔视野,便于观看室外风景。 5.门窗的采光和通风

排烟风机控制案例分析

排烟风机控制案例分析 一、某广场消防工程 1.项目总体情况:工程名称:广场消防工程消防系统供应及安装专业分包工程,建设地点:四川省成都市武侯区,工程规模:本项目总建筑面积约262,170 平方米(一期一标段建筑面积120,246 平方米,二期建筑面积133,093 平方米,农行建筑面积未包含在本工程),地下为2层(局部3层)地下室,地上为1~4层裙楼商业和5、6~15层塔楼;建筑类型:高层;结构形式:框剪结构;建筑耐火等级:一级;抗震设防烈度:七度;工期:本工程工期需配合总包工期,预计竣工时间为2015年9月,我公司签订合同并进场时间为2013年8月,合同金额5345万元。 本工程是一个港资项目,该项目是一个集餐饮、娱乐、大型商场、电影院、酒店、公寓于一体的城市综合体项目,系统包括火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、通风及排烟系统外,还包括防火卷帘系统、消防水炮系统、防火漏电系统,体量大、系统复杂。 2.施工中遇到技术问题及解决方案案例 本项目设计单位成都某建筑设计有限公司设计的双速排烟(兼排风)风机控制电路图如下图1,单速排风(兼排烟)风机控制电路图、送风(兼消防补风)风机控制电路图如下图2 图1:双速排烟风机控制原理图

图2:排风(兼排烟)风机控制电路图、送风(兼消防补风)风机控制电路图此两图为设计单位从图集套用过来,成套厂家生产的控制箱也是按设计图纸生产,从此图可以看出,风机控制箱转换开关必须打到自动才能实现消防强启功能,其余情况均不能强启,此设计应该说是符合规范要求的,但是可能造成使用不便,本项目风机多达219台,风机经常手动使用送风或排风,按此设计,所有风机在手动使用后必须马上将转换开关打到自动,处于随时可以启动的待命状态,对于双速排烟风机,如正手动启动低速排风,消防强启命令发出后不能启动高速排烟。 针对本项目风机数量太多,因无法预测紧急情况何时发生,即使能预测要将分散在各栋的风机控制箱全部打到自动也需要相当长时间,物业管理单位设备使用人员难以确保所有风机控制箱全部打到自动,使用起来相当不便。我作为消防施工单位项目经理,大胆向各方建议,将按标准图集生产的风机控制箱控制电路修改,使强启继电器KAX接转换开关的常开触点上端直接接AC220V火线L1,修改后,无论转换开关处于手动、自动还是停止状态,只要消防控制室强启命令一发出,即可控制KAX状态翻转启动风机,让所有参与消防联动的风机随时处于待命状态,应该说,此项建议不仅确保了系统的安全可靠,同时使用上也非常方便,避免了设备管理人员的大量无谓劳动,具有很大推广价值。