数字回弹仪使用说明书(ZC3-A)

1.概述 1.1 ZC3-A型数字回弹仪 ZC3-A型数字回弹仪是由中国国家行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》GB/T23-2001(以下简称规程)的参编单位省乐陵市回弹仪厂精心研制,具有自主知识产权并荣获二项国家专利(ZL03200681.0、200520001968.2)并可以在检定器上进行检定,完全符合回弹仪国家检定技术规程《JJG817-93》的要求,适用于各类建筑工程中C10-C60混凝土抗压强度的无损检测。 ZC3-A型数字回弹仪由数字回弹仪主机、回弹仪单机传感器、电脑数据处理软件、现场打印机和适配电源盒(选配)组成。本机具有自动记录、自动存储、自动计算、自动数据处理功能,大幅提高了检验检测、数据计算处理、报告编制的工作效率,降低了检测人员的劳动强度,体现了回弹检测的科学性、先进性、公正性和准确性。 省乐陵市回弹仪厂是各种回弹仪、无损检测配套设备和回弹仪检定装置的专业生产厂商,在国外具有很高的知名度,是检测工程师的首选品牌,多年来承蒙各地权威检测机构的帮助与支持,我厂得以发展壮大,为了答广大用户、提高检测工作效率降低人员劳动强度,我厂研制出了第二代ZC3-A型数字回弹仪。我厂始终坚持简洁实用、质量上乘、价格低廉、易学易懂的原则、回弹仪机械部分易于维护等特点,引领无损检测走上数字化、智能化的新时代。

1.2数字回弹仪主机 ZC3-A型数字回弹仪主机接收回弹仪单机传感器的回弹值数据信号,储存并结合用户的设置进行数据处理,然后根据用户选择进行数据查询、现场打印或向计算机传送数据等功能。 1.2.1主要技术指标 ?检测数据处理依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 (JGJ/T23-2001) ?存储存量:8000点 ?显示屏:45x30(mm) 128x64(点阵) ?电源:5V ?通信速率:115200bps ?尺寸:140x75x40 ?电池电源:标准3.7V锂离子充电电池 1.2.2 主要功能及特点 ?传感器率定:规的回弹仪率定界面,确保回弹检测前后机械回弹仪的 率定值在80±2之间,保证回弹检测的准确性。 ?现场打印功能:配备野外电源和便携式打印机可以随时进行原始回弹 值、测区强度值的打印。特别适合现场会议、政府部门组织的工程质 量检测,各职权部门进行的监督抽查等。 ?随机软件:随机免费赠送计算机数据处理软件,在现场检测数据完成 后,主机通过R232通讯电缆传送到计算机后,可以立即生成检测报告, 软件终生免费升级。 ?数据重显:原始值数据检测完成后可以立即查看已完成构件的原始回 弹值、测区强度值、构件整体综合评定等数据。 ?同一构件不同测区的异角异面设置:在复杂的构件中(如杯形构件) 每个测区都可以设置任意角度和任意测面。 ?超声回弹:独有的超声回弹综合法应用功能,配合用户多功能应用。

回弹仪操作规程之欧阳家百创编

回弹仪操作规程 欧阳家百(2021.03.07) 正确使用与操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此,仪器使用人员必须按照规程的要求进行操作。 一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与率定: 1. 回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 (1)新回弹仪启用前; (2)超过鉴定有效期; (3)数字式回弹仪数字显示的回弹值与指针直读示值相差大于1; (4)经保养后,在钢砧上的率定值不合格; (5)遭受严重撞击或其他损害。 2.回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验: (1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。

(3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,率定时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。 三、测定步骤: 1.测区和测点布置 (1)对于一般构件,测区数不宜少于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于 4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两侧区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 (4)测区宜布置在构件的两个对称的可侧面上,当不能布置在对称的可侧面上时,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04m2。 (6)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

混凝土回弹仪操作规程

一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与保养: 1.回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为一年。 (1)累计弹击次数超过6000次; (2)弹击拉弹座、弹击杆、缓冲压弹、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; (3)弹击拉弹前端不在拉弹座原孔位或调零螺丝松动; (4)遭受严重撞击或其它损害。 2. 回弹仪有下例情况之一,应在钢砧上进行率定试验: (1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; (2)测试过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不在规定的80±2的范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 (3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90o,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。

三、测定步骤: 1.测区和测点布置(1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。 (2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。 (3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。 (4)一个测区的面积宜不少于200*200mm,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3cm,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm.(5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。 2.回弹值测定在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。

混凝土回弹仪使用说明书

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理: 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器介绍: 回弹法的仪器主要是混凝土回弹仪,主要技术指标如下: 1、标称动能:2.207J 2、弹击拉簧刚度:7.85N 3、弹击锤冲程:75 mm 4、弹击锤与杆碰撞面硬度 HRC59—63 5、指针系统最大静摩擦力 0.5—0.8N 6、回弹仪钢砧率定平均值 80±2 7、外形尺寸Φ60×280 mm 8、重量 1Kg 三、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥 其效能,提高测试的准确性。因此,仪器 操作需要有一定的规程: 在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握 回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位, 起扶正的作用;另一手握压仪器的尾部, 对仪器施加压力,同时也起辅助扶正作 用。回弹仪的操作要领是:用力均匀缓 慢,扶正对准测试面。慢推进,快读数。 四、测试方法 4.1 一般规定 图1回弹仪构造图 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列 两种方式: (1)单个检测:适用于单个结构或构件的检测;(2)批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、成型工 艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于10个,对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方 向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

机械回弹仪说明书

测砖回弹仪TC500L 使用说明书 北京时代之峰科技有限公司

请先阅读 感谢您选择北京之峰科技有限公司的产品,我们将竭诚为您提供优质的产品和快捷的服务。在使用我公司产品之前请您务必仔细阅读本说明书中的内容。 1、说明书在编制过程中力求对所包含内容及数据进行正确而又完 整的描述,但并不保证其中无任何错误或遗漏,对此所导致的任何后果恕不承担任何责任。 2、北京之峰科技有限公司保留随时更改说明书内容而毋须事先声 明的权利,恕不另行通知。 3、北京之峰科技有限公司对本仪器及相关故障导致数据偏差或不 正确的检测结论,由此带来的可能损失,恕不承担任何责任。 4、本仪器已经使用,即意味着您已经全部阅读、准确理解了本说 明中的全部条款,并且您已经完全同意本说明中所有条款。5、在非北京之峰科技有限公司直接参与的销售及服务过程中,所 签订有违背于本声明的协议内容,北京之峰科技有限公司不承担任何责任。

目录 一、概述 (1) 二、回弹仪构造 (2) 三、回弹仪的操作、保养剂校验 (3) 四、测试技术 (5) 五、强度推定 (7)

一、概述 测砖回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示出回弹的距离,以此回弹值作为烧结普通砖砌体或烧结多孔砖砌体中砖的抗压强度相关的指标之一,来推定砖的抗压强度及标号。 由于回弹仪轻便、灵活、价廉、不需电源、易掌握,非常适合现场建筑工地及中小型砖厂使用,为确保砖的出厂质量提供了行之有效的标准检测仪器。ZC4型回弹仪是按照中华人民共和国国家标准《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011)生产的,它的主要指标是: 1、标称动能 0.735J 2、弹击锤冲击长度 75±0.3mm 3、指针滑块的摩擦力 0.5±0.1N 4、弹击拉簧工作长度 61.5±0.3mm 5、弹击锤脱钩位置刻度尺“100”刻线 6、弹击杆端部球面半径 25±1mm 7、钢砧上的率定值 74±2

回弹仪测混凝土强度及碳化深度测定

回弹仪测水泥混凝土强度及碳化深度的测定 1. 在测定过程中对回弹值有怀疑或进行构件测试前后,情况之一 应对回弹仪进行回弹仪率定。对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层碳化深度进行回弹值修正; 2. 选择测区:测区表面应清洁、干燥、平整,避开位于混凝土内 保护层附近设置的钢筋,测区面积不小于200mm ×200 mm ,每个测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距不小于3cm 测点距路边缘或接缝的距离不小于5cm ,将一块混凝土板作为一个试样,每个试样的测区数不宜少于10个,相邻两测区的间距不宜大于2m ; 3. 将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按钮松开, 弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤; 4. 手持回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击 弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动到达一定位置,指针刻度线在刻度尺上的示值即为该点的回弹值; 5. 使用上述方法在混凝土依次读数并记录回弹值,如条件不利于 读数,可按下按钮,锁住机芯,将回弹仪移至他处读数,准确至1个单位; 6. 使用完毕后将弹击杆压入仪器内,经弹击后按下按钮锁住机芯, 待下一次使用; 7. 对龄期超过3个月的混凝土,回弹值测量完毕后用合适工具在 测区表面形成直径约15 mm 的孔洞(其深度稍大于混凝土碳化深度),然后用吸耳球吹去孔洞中粉末,并立即用1%酚酞酒精溶液洒在孔洞内壁边缘处,当已碳化与未碳化界限清楚时(未碳化部分变成紫红色),用游标卡尺测量已碳化与未碳化交界面至混凝土表面的垂直距离1-2次,该距离即为混凝土的碳化深度值,每次测读精确至0.5mm ; 8. 计算:去掉3个最大值及3个最小值,将其余10个回弹值按式 10i s N N ∑=求出,当回弹仪非水平方向测定时,应根据回弹仪轴线

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法及注意事项 用法很简单,将回弹仪触头垂直顶在检测构件表面下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,否则会有较大的测量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最大和最小的两个读数,按是水平、向上或向下测量分别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测尺测定)查表确定构件砼强度。 注意的问题: 回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受工程检测人员的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测仪器之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是出现了较多的操作不规范、随意性大、计算方法不当等问题,造成了较大的测试误差。如何保证检测精度,使其在监督检验结构工程和混凝土质量中发挥应有的作用,已成为众多工程建设者所关注的话题。要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。 1 注意回弹法检测的适用条件 ①、回弹法测强度的误差比较大,因此对比较重要的构件或结构物强度 检测必须慎重使用。 ②、符合下列条件的混凝土才能采用全国统一测强曲线进行测区混凝土强 度换算。 ③、混凝土采用的材料、拌合用水符合现行国家标准。 ④、采用普通成型工艺。 ⑤、采用符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》的钢模、 木模及其他材料的模板。 ⑥、自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝土表面为干 燥状态。 ⑦、龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。

2 测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才能保证测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2 的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2 ,否则回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在大批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异较大,从而导致测试结果偏低。因此,在大批量检测时,应随身携带标准钢砧,以便随时进行率定检测,适时更换,从而保证检测结果的精确性。 3 测区选择要正确 检测构件布置测区时,相邻两测区的间距应控制在2 m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0. 5 m且不宜小于0. 2 m;测区应选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑面,并选在对称的两个可测面上,如果不能满足这一要求时,也可选在一个可测面上,但一定要分布均匀,在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。当遇到薄壁小构件时,则不宜布置测区,因为薄壁构件在弹击时产生的振动,会造成回弹能量的损失,使检测结果偏低。如果必须检测,则应加以可靠支撑使之有足够的约束力时方可检测。 4 测试动作要规范,切忌随意操作 回弹法本身是一种科学的操作方法,国家也专门制定了相应的规程,不容许操作人员随意操作。回弹的精度也取决于操作人员用力是否合适和均匀,是否垂直于结构或构件的表面,是否规范操作。但实际检测中却很少有人严格按照标准规定的技术要求进行检测操作,责任心不强,敷衍了事,这样的检测将带来较大的测试误差,无法保证回弹质量,为此,应加强检测人员的职业道德素养,提高检测责任心,也只有如此,才能真正提高回弹法的检测精度。 5 消除测试面因素的影响 《规程》规定:用于回弹检测的混凝土构件,表面应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、蜂窝、麻面。我们在检测时经常遇到麻面或有浮浆的构件,

水泥混凝土回弹仪操作规程

水泥混凝土回弹仪操作规程 一、检查回弹仪各机械部位运转是否正常。 二、回弹仪检定与保养: 1. 回弹仪有下例情况之一,应送检定单位校验,校验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为一年。 (3)回弹仪率定步骤: 回弹仪率定试验宜在室温为20±5℃的条件下进行,绿顶时钢砧稳固地平放在刚度大的混凝土地坪上,回弹仪向下弹击时,弹击杆分4次旋转,每次旋转约90º,弹击3~5次,取其中最后连续3次且读书稳定的回弹值进行平均作为率定值。 三、测定步骤: 1.测区和测点布置 (1)对水泥混凝土路面,按随机取样方法决定试样,每个试样的测区数不宜少于6~10个,相邻两测区的间距宜大于2米,测区宜在试样的可测表面上均匀分布,并宜避开板边板角。(2)对其它混凝土构造物,测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋,测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面,如不能满足这一要求时,一个测区允许只有一个测面。 (3)测区表面应清洁、干燥、平整,不应有接缝、饰面层、粉刷物和不平整处,磨光的表面不应有残留粉尘和碎屑。 (4)一个测区的面积宜不少于200*200MM,每一测区宜测定16个测点,相邻两测点的间距宜不小于3CM,测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5CM。 (5)对龄期超过3个月的硬化混凝土,应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正,也可用砂轮将碳化层打磨掉以后进行测定,但经打磨的与未经打磨的不得混在一起计算或与试块强度比较(未打磨)。 2.回弹值测定 在测试过程中,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土路面,具体操作应符合下列要求: (1)将回弹仪的弹击杆顶住混凝土表面,轻压仪器,使按纽松开,弹击杆徐徐伸出,并使挂钩挂上弹击锤。 (2)使回弹仪对混凝土表面缓慢均匀施压,待弹击锤脱钩,冲击弹击杆后,弹击锤即带动指针向后移动直至到达一定位置时,指针块的刻度线即在刻度尺上指示某一回弹值。 (3)使回弹仪继续顶住混凝土表面,进行读数并记录回弹值,如条件不利于读数,可按下按纽,锁住锁芯,将回弹仪移至他处读数,准确至1个单位。 (4)逐渐对回弹仪减压,使弹击杆自机壳内伸出,挂钩挂上弹击锤,带下一次使用。 四、计算

回弹仪使用方法

回弹仪使用方法

 5 消除测试面因素的影响

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书

回弹仪测定水泥混凝土强度试验作业指导书 1 目的与适用范围 本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定,所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm,湿度应不低于10°C。 回弹法试验可作为试块强度的参考,不得用于代替混凝土的强度评定,不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。 2 仪具与材料 本方法需用下列仪具和材料: 1) 混凝土回弹仪:指针直读式的混凝土回弹仪,也可采用数字显示或自记录式的回弹仪。回弹仪应符合下列标准: a.水平弹击时,在弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标称动能为。 b.弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧处于自由状态,此时弹击锤起点应位于刻度尺的零点处。 c.在洛氏硬度为HRC60±2的钢钻上,回弹仪的率定值应为80±2。 2)酚酞酒精溶液,浓度为1%。 3)手提式砂轮。 4)钢钻:洛氏硬度HRC60±2。 5)其它:卷尺、钢尺、凿子、锤、毛刷等。 3 回弹仪检定与保养 回弹仪有下列情况之一时,应送检定单位校验。检验合格的回弹仪应具有检定合格证,其有效期为半年。 1)累计弹击次数超过6000次; 2)弹击拉簧座、弹击杆、缓冲压簧、中心导杆、导向法兰、弹击锤、指针轴、指针片、指针块、挂钩及调零螺丝等主要零件之一经更换后; 3)弹击拉簧前端不在拉簧座原孔位或调零螺丝松动; 4)遭受严重撞击或其它损害。 回弹仪有下列情况之一时,应在钢钻上进行率定试验; 1)进行构件测试前后,如连续数天测试,可在每天测试完毕后率定一次; 2)测定过程中对回弹值有怀疑时。 如率定试验结果不要规定的80±2范围内,应对回弹仪进行常规保养后再进行率定,如再次率定仍不合格,应送检定单位检验。 回弹仪率定步骤 回弹仪率定试验宜在室湿为20±5℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度

回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001 )代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。

推定 4 ?构件混凝土强度推定值f推定 构件混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的强度值。 (I )当测区少于10个时,以测区混凝土强度的最小值作为该构件的混凝土强度推定

值,即: f 推定一f i-min (2)当测区强度值出现小于少于MPa时: f推定=MPa (3)当测区不少于10个或按批量检测时,该构件的混凝土强度推定值为: f推定-i= f平均—S标准差 以上各式中: f推定一一混凝土强度推定值,MPa f i-min ――该批构件中测区混凝土强度换算值的最小者,精确至,MP? f平均一一构件混凝土强度平均值,精确至,MPa S标准差一一构件混凝土强度标准差,精确至0.01,MPa 参考资料:《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 (J115-2001) 砼碳化的原理,具体的化学变化,试剂,具体过程 2009年09月19日星期六10:32 混凝土的碳化值指自混凝土表面向内的碳化深度。混凝土碳化指混凝土中的Ca(OH)2与空气中CO2或水中溶的CO2或其它酸性物质反应变成CaCO而失去碱性的过程。碳化后混凝

土的强度应当是提高的,而不是降低的。它是钢筋保层厚度的依据。当砼失去碱性环境, 钢筋就易锈蚀膨胀并胀裂砼,最终削弱砼对钢筋的握裹力,导至钢筋砼构件的破坏。 测碳化很简单: 1. 在砼表面凿个小洞,深1cm左右; 2. 用洗耳球或小皮老虎吹掉灰尘碎屑; 3. 在凿开的砼表面滴或者喷1 %的酚酞酒精溶液; 4. 用游标卡尺或碳化深度深度测定仪测定没有变色的砼的深度。 小诀窍: 将1 %的酚酞酒精溶液灌在用过的摩丝瓶中或者ZE喱水瓶里,又防止了酒精挥发,又携带方便,使用还方便。 炭化深度值多少为合格 氮化深度,一般不超过~0.7MM为~0.6MM渗碳的深度为~2.5mm载荷低为 V0.5MM,较大为-1.0MM,重载~1.5MM超重载为~2.5MM 基本步骤如下: 1)计算回弹值:侧16个点去掉3的最大、三个最小值,之后取算术平均值。 (如不是水平测试还需进行修改) 2)计算碳化深度:取平均值,测区碳化深度大于6mm寸,取6mm 3)强度换算:需查表具体计算参考JGJT23-2001

HT225型砼回弹仪操作规程

HT-225型砼回弹仪操作规程 1、在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握仪器姿势一定 要正确。 正确的姿势是:一手握住回弹仪中间部位,并在整个过程中都起着扶正作用,另一手握压仪器尾部的尾盖,主要是对仪器施加压力,同时也起辅助的扶正作用。 2、回弹仪操作的基本要领是:用力均匀缓慢,扶正垂直对 准测面,不晃动。 3、回弹仪操作程序“四步法”与要求如下: ①、指针复零位操作: 将回弹仪的弹击杆顶住砼试面,轻压尾盖,此时按钮脱开导向法兰,在压力弹簧作用下,使弹击杆伸出 仪器壳体,与此同时,挂钩与弹击锤尾部勾连上,指 针滑块被导向法兰带到刻度尺“0”位。此操作过程中, 当按钮脱开导向法兰时,双手应使回弹仪抬离原先顶 住的砼试面,抬离速度应比较快,这样可使挂钩连弹 击锤尾端。 ②、能量操作过程: 将已伸出的弹击杆对准砼试件测面的测点,并保持回弹仪的中心轴线垂直于测面,然后一手扶握住仪器 壳体、一手缓慢均匀地握压尾盖,此时弹击拉筑被拉 伸,弹击杆被压入仪壳,即弹击锤获得来自弹击拉筑 的能量,当推压到一定位置时,挂钩背部碰触到尾盖 上的调整螺栓,此时弹击拉筑应拉伸长75mm,弹击 锤已获得了仪器设计所规定的2.207J能量,关处在一 触即发(射)的位置上。这一操作过程中,应注意施 压时切忌用力过猛冲击,并始终保持仪器中轴线与测 面垂直和不晃动。 ③、弹击操作过程: 紧接着上述能量过程,继续施压,则挂钩与弹击锤脱开,由于弹击拉簧的作用,弹击锤沿着中心导杆向 弹击杆飞速冲击,动能通过弹击杆传递给砼试件。弹 击碰撞瞬间,能量将进行再分配,一部分使砼产生塑 性变形,另一部分则反弹击给弹击锤,并使其回跳。

混凝土回弹仪期间作业指导书

混凝土回弹仪期间核查作业指导书 1 概述 本仪器由弹击拉簧、弹锤、脱钩装置和指示装置等部分组成,其中主要影响因素是弹击拉簧的工作长度、脱钩点、指针滑块的摩擦力和在钢砧上的率定值,本仪器主要用于非破损检测砼强度。 2 技术要求 (1) 弹击拉簧工作长度:61.5±0.3mm; (2) 指针滑块在导轴上的摩擦力为0.65±0.15N; (3) 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上率定平均值为80±2。 3 核查器具 (1) 洛氏硬度HRC为60±2的钢砧; (2) 游标卡尺:量程0~150mm 精度:0.02mm。 4 核查环境条件 室内、常温状态下。 5 核查方法 (1) 用已检定合格的游标卡尺检查弹击拉簧的工作长度,测量三次取其平均值; (2)卸下标尺,用拨指针法检查弹击锤脱钩点时滑块标线在标尺上对应处。用测力计检查滑块在导轴全长上的摩擦力,测量三次取其平均值; (3) 在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上分四个方向向下弹击率定,取连续弹击三次稳定的回弹值进行平均。 6 核查结果的判定及处理 (1) 弹击拉簧工作长度稍差时,可调整拉簧在拉簧座上的位置;超差时,应更换拉簧; (2) 指针滑块在导轴上的摩擦力值超出正常值范围,可调整指针滑块的摩擦环,直至合格; (3) 在钢砧上率定值不在80±2之间,则对回弹仪进行常规保养,在中心导杆上抹上一层薄薄的钟表油(或20号机油),若还不能达到要求,为不合格,送检定单位维修并重新检定。 7 核查周期 (1) 正常情况下三个月; 设备操作人员变动、仪器借后返还启动使用、仪器离位、维修后再启动等情况应立即追加检查一次。

混凝土回弹仪期间核查记录 仪器设备名称:仪器设备编号: 核查器具编号:环境条件: 核查人:批准:

回弹仪数据处理软件用户手册V1.0

回弹仪数据处理软件
(V1.0)
用户操作手册
中测科仪(北京)科技有限公司
https://www.wendangku.net/doc/2913670205.html,/

回弹仪数据处理软件用户手册 1. 关于本手册 ............................. 错误!未定义书签。
1.1. 本手册的内容 ....................... 错误!未定义书签。 1.2. 本手册的声明和条款 ................. 错误!未定义书签。 1.2.1. 免责声明 ...................... 错误!未定义书签。 1.2.2. 警告及注意事项................. 错误!未定义书签。 2. 概述................................... 错误!未定义书签。
2.1. 软件简介 ........................... 错误!未定义书签。 2.2. 升级服务 ........................... 错误!未定义书签。 2.3. 客户技术服务 ....................... 错误!未定义书签。 3. 安装与卸载 .............................................. 1
3.1. 系统安装要求 ........................................ 1 3.1.1. 硬件环境要求 ................................... 1 3.1.2. 操作系统要求 ................................... 1 3.2. 软件安装步骤 ........................................ 1 3.2.1. 安装向导 ....................................... 1 3.2.2. 欢迎界面 ....................................... 1 3.2.3. 许可证协议 ..................................... 2 3.2.4. 安装路径 ....................................... 2 3.2.5. 安装进度 ....................................... 2 3.2.6. 完成安装 ....................................... 2 3.2.7. 软件升级 ...................... 错误!未定义书签。 3.2.8. 软件卸载 ....................................... 3 4. 软件登录与主要功能介绍 .................................. 4
4.1. 软件特点 ............................................ 4 4.1.1. 使用方便 ....................................... 4 4.1.2. 功能齐全 ....................................... 4 4.1.3. 数据安全可靠 ................................... 4 4.1.4. 数据存储 ....................................... 4 4.1.5. 服务相应及时 ................................... 4 4.2. 软件登录及界面介绍 .................................. 4 4.2.1. 开启画面 ....................................... 5 4.2.2. 系统登录 ....................................... 5

混凝土回弹仪期间作业指导书

混凝土回弹仪期间核查作业指导书 1概述 本仪器由弹击拉簧、弹锤、脱钩装置和指示装置等部分组成,其中主要影响因素是弹击拉簧的工作长度、脱钩点、指针滑块的摩擦力和在钢砧上的率定值,本仪器主要用于非破损检测砼强度。 2技术要求 (1)弹击拉簧工作长度: 61.5 ± 0.3mm ; (2)指针滑块在导轴上的摩擦力为0.65 ± 0.15N ; (3)在洛氏硬度 HRC 为 60 ±2的钢砧上率定平均值为 80± 2。 3核查器具 (1)洛氏硬度 HRC 为 60± 2 的钢砧; (2) 游标卡尺:量程0 ~ 150mm精度:0.02mm。 4核查环境条件 室内、常温状态下。 5核查方法 (1)用已检定合格的游标卡尺检查弹击拉簧的工作长度,测量三次取其平均值; (2) 卸下标尺,用拨指针法检查弹击锤脱钩点时滑块标线在标尺上对应处。用测力计检查滑块在导轴全长上的摩擦力,测量三次取其平均值; 60± 2 的钢砧上分四个方向向下弹击率定,取连续弹击三次稳定的 (3) 在洛氏硬度HRC 为 回弹值进行平均。 6核查结果的判定及处理 (1)弹击拉簧工作长度稍差时,可调整拉簧在拉簧座上的位置;超差时,应更换拉簧; (2)指针滑块在导轴上的摩擦力值超出正常值范围,可调整指针滑块的摩擦环,直至合格; (3)在钢砧上率定值不在 80 ± 2 之间,则对回弹仪进行常规保养,在中心导杆上抹上一层薄薄的钟表油(或 20 号机油),若还不能达到要求,为不合格,送检定单位维修并重新检 定。 7核查周期 (1)正常情况下三个月; 设备操作人员变动、仪器借后返还启动使用、仪器离位、维修后再启动等情况应立即追加 检查一次。

型高强回弹仪说明书

ZC1型 高强砼回弹仪 使用说明书 回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程 (DBJ24-24-03)编制单位 中国土木工程学会砼及预应力 砼学会砼质量委员会会员单位 山东省乐陵市回弹仪厂制造 目录 一、概述 二、回弹仪的结构 三、回弹仪主要技术要求及指标 四、术语、符号 五、回弹仪的操作、保养及校验 六、检测技术及回弹值测量与计算

七、测强曲线 八、混凝土强度的计算 九、附录A、附录B 十、回弹法检测高强混凝土抗压强度技术规程(条文说明) 一、概述 混凝土回弹仪是用一弹簧驱动弹击锤并通过弹击杆弹击混凝土表面所产生的瞬时弹性变形的恢复力,使弹击锤带动指针弹回并指示弹回的距离。以回弹值(弹回的距离与冲击前弹击锤与弹击杆的距离之比按百分之比计算),作为混凝土抗压强度相关的指标之一,来推定混凝土的抗压强度的一种仪器。 用于检测现场混凝土结构或构件的ZC3-A中型回弹仪,在我国应用多年,技术成熟并有相应的技术标准(中华人民共和国行业标准《回弹法检测砼抗压强度技术规程》(JG/T23-92)及回弹仪检定标准(国家计量检定规程《砼回弹仪》(JJG817-93)) 随着我国经济建设的发展,建设工程中高层建筑日益增多,随之采用的高强混凝土也愈来愈多,使用回弹仪检测现

场高标号砼强度的要求愈加迫切。为此我厂在原ZC3-A型砼回弹仪基础上,通过多年试验改进,已研制出ZC1型高强砼回弹仪,用于检测砼抗压强度为60-80mPa范围内的砼结构或构件。 二、回弹仪的结构 图1示出(ZC1)型回弹仪在弹击后的纵向剖面结构示意图。 图1 回弹仪构造和主要零件名称 三、回弹仪主要技术要求及指标 3.1技术要求 3.1.1测定回弹值的仪器,必须采用能量为5.5J的回弹仪,其弹击锤冲击长度为100mm,弹击杆前端球面半径为18mm。回弹仪必须具有制造厂的合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上具有下列标志:名称、型号、制造厂名(或商标)、出厂编号、出厂日期等。 3.1.2回弹仪必须符合下列标准状态的要求: 1、水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量应为5.5J;

混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法

混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法 在我国的建筑工程里,混凝土结构是我们最常见的一种建筑结构。我们的楼房、桥梁、公路等都是混凝土结构,而我们想要去测试这些混凝土结构的抗压强度,那么我们就要用到混凝土回弹仪了。因为混凝土回弹仪是现场检测用的最广泛的混凝土抗压强度无损检测仪器。接下来我们来了解下混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法。 混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法 一、混凝土回弹仪回弹值的测量 1、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。 2、测点宜在测区内均匀分布,相邻两点的净距离不宜小于2cm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于3cm。测点不应分布在气孔或外露石子上,同一点只能弹一次。每一测区记录16个回弹值,每一测点的回弹值精确到 1。" 二、混凝土回弹仪碳化xx的测量 1、回弹值测量完毕后,在有代表性的位置上测量混凝土的碳化深度值,测点数不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。当碳化深度极差大于2时,应在每一测区测量碳化深度值。 2、碳化深度的测量,可采用适当的工具在测区表面形成直径15mm的孔洞,其深度应大于混凝土的碳化深度。孔洞中的粉末和碎屑应清除干净,并不能使用水清洗。用1%的酚酞酒精溶液滴在孔内壁边缘处,已碳化的混凝土颜色不变,未碳化的混凝土变为红色,当已碳化和未碳化界线清楚时,用深度测量工具测量已碳化混凝土的深度,测量不应小于3次,取平均值,精确至 0."5mm。

以上的内容就是混凝土回弹仪回弹值以及碳化深度的测量方法,混凝土回弹仪的使用是获取混凝土质量和强度的最快速、最简单和最经济的测试方法。这也很大测度上提高了建筑物的质量。

回弹仪使用方法

回弹仪使用办法及注意事项 令狐采学 用法很简单,将回弹仪触头垂直顶在检测构件概略下按(可水平向上或向下垂直于构建,注意必须垂直,不然会有较年夜的丈量偏差),听到“塔”的一声后,直接读取记录回弹仪上游标所在位置的读数即可,计算时舍弃每一测点最年夜和最小的两个读数,按是水平、向上或向下丈量辨别乘以系数校正,再根据构件测得的碳化深度(用碳化深度检测尺测定)查表确定构件砼强度。 注意的问题: 回弹法检测混凝土抗压强度在我国使用已达四十余年,因其简便、灵活、准确、可靠、快速、经济等特点而倍受工程检测人员的青睐,是我国目前工程检测中应用最为广泛的检测仪器之一。当对工程结构质量有怀疑时,均可运用回弹法进行检测。但回弹法在使用过程中还是呈现了较多的操纵不规范、随意性年夜、计算办法不当等问题,造成了较年夜的测试误差。如何包管检测精度,使其在监督检验结构工程和混凝土质量中阐扬应有的作用,已成为众多工程建设者所关注的话题。要提高回弹法的检测精度,应综合考虑以下几个方面因素。 1 注意回弹法检测的适用条件

①、回弹法测强度的误差比较年夜,因此比较较重要的构件 或结构物强度检测必须慎重使用。 ②、合适下列条件的混凝土才干采取全国统一测强曲线进行测 区混凝土强度换算。 ③、混凝土采取的资料、拌合用水合适现行国家标准。 ④、采取普通成型工艺。 ⑤、采取合适现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规 范》的钢模、木模及其他资料的模板。 ⑥、自然养护或蒸汽养护出池后经过自然养护7d以上,且混凝 土概略为干燥状态。 ⑦、龄期为14~1000d,抗压强度为10~60Mpa。 2 测试前必须进行回弹仪的率定试验(在仪器行业,对仪器的校准测定称为率定。即校准、标定。)回弹仪的质量及测试性能直接影响混凝土强度推定的准确性,只有性能良好的回弹仪才干包管测试结果的可靠性。回弹仪的标准状态应是在洛氏硬度HRC 为60 ±2的标准钢砧上,垂直向下弹击三次,其平均率定值应为80 ±2,不然回弹仪必须进行调整或校验。在单个构件检测中,一般只需测试前进行率定即可,但在年夜批量检测时,由于受现场灰粉及回弹仪自身稳定性等因素的影响,随着工作时间的延长,回弹仪的工作状态逐渐低于标准状态。有时一个批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差别较年夜,从而招致测试结

相关文档
相关文档 最新文档