文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 恒大绿洲9#~12#楼模板施工方案

恒大绿洲9#~12#楼模板施工方案

恒大绿洲9#~12#楼模板施工方案
恒大绿洲9#~12#楼模板施工方案

目录第一章.编制依据

第二章.工程概况

第三章.施工准备

第四章.主要项目施工方法

第五章.质量控制措施

第六章.成品保护措施

第七章.安全措施

附图

模板高支撑架计算书

第一章编制依据

1. 石嘴山市恒大绿洲9-12#楼、3#车库施工图纸

2.《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

3.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001

4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

5.我公司编制的石嘴山市恒大绿洲二期9-12#楼、3#车库《施工组织设计》

6.我公司历年来类似工程施工经验

第二章工程概况

第一节工程简介

石嘴山市恒大绿洲二期9-12#楼、3#车库位于石嘴山市大武口区贺兰山南路以西,沙湖大道以北,龟韭沟以南。

石嘴山恒大绿洲二期项目由恒大地产集团石嘴山有限公司建设,陕西省建筑设计研究院有限责任公司设计,北京国轩工程技术有限公司监理。9-12#楼为地下一层、地上33层住宅楼,地上建筑面积为68689平方米㎡,地下建筑面积为10700㎡,建筑高度为98.85米。

本组工程9-12#楼及3#地下室±0.00绝对高程为1105.25米,室内外高差300mm,主楼地下室一层净高5.13米,顶板厚180mm;车库净高3.62米,顶板厚180mm。结构形式为框架剪力墙结构,主楼基础为阀板基础,车库基础为独立基础和条形基础。

第二节模板工程施工部署

由于本组工程建筑体量大,质量要求高、工期紧,根据工程工期、工程量、平面尺寸及本工程构造特点,为了确保工程质量,项目部决定对工程基础墙板、顶板的模板工程施工采用如下施工部署:

9~12#楼依据结构上的伸缩缝及自然分段分为两个大的施工段进行分段施工,同时作业。分别为9#、10#楼为Ⅰ段;11#、12#楼为Ⅱ段,采用两个施工班组流水施工,每个班组负责两栋楼及车库等附属工程施工。

由于本标段地下一层层高较高,为高架模板。墙板、梁、板、柱梯所有构件面

层模板均采用15mm木胶合板,墙板、柱、梁中间用对拉螺杆加固,现浇梁、板支撑体系采用Ф48钢管扣件式,背楞45×75mm木方。墙板、柱加强竖楞为45×75mm木方、横楞采用Ф48钢管。

地下一层剪力墙、柱钢筋绑扎验收完成后同时进行地下一层墙板、梁、顶板、梯模板支设,待墙板、柱、地下一层顶板、梯模板支设完成后进行剪力墙、柱、楼板、楼梯钢筋绑扎,绑扎完成验收通过后,对墙板、柱、梯、地下一层顶板一次性砼浇筑。

墙板模板、顶板模板、框柱模板材料在下面的模板加工场地按照图纸尺寸进行裁切、后面用木方加固后用塔机运送到现场后进行安装,确保安装准确,现场安装工作面除了个别补头,大部不容许用手工锯或手电锯进行加工。

第三章施工准备

第一节技术准备

组织项目部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作好施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。

第二节主要木工机械设备准备

第三节劳动力准备

为使本工程顺利进行,根据工艺流程及关键线路设定,及时协调各生产要素,

科学合理组织劳动力,使工序衔接紧密,节奏明快,达到木工操作人员的劳动强度均衡。根据施工总控制计划和工程量,9-12#楼、3#地下室墙板、柱、梁、板、楼梯木工劳动力投入计划如下:

Ⅰ段9-10#楼40

Ⅱ段11-12#楼40

合计:80人

第四节物资材料准备

本工程所用模板材料均自行采购,地下一层墙板、顶板、柱、楼梯面层模板材料均采用15mm厚木胶合多层板,所有模板材料分批次进场,材料进场后,必须严格按照物资验收程序进行验收,不合格物资严禁进场使用。

第四章主要项目施工方法

第一节模板策划

1.墙模板采用15mm厚竹胶板作面板,45×75的木方作竖楞,中心间距450mm,双Φ48钢管作横楞,间距450mm,3型卡及对拉止水螺杆固定,钢管斜支撑加固。

2.梁模板的底模与侧模均采用15mm厚竹胶板作面板,按图纸尺寸进行现场加工,面板背侧加45*75mm木方加固,加工好的梁底模由塔吊运至作业面组合拼装,加横楞并利用支撑体系将梁两侧夹紧,在梁的h/2处采用对拉螺杆@500mm 进行加固。

3.柱模板采用多层板分四片在加工场裁切制作,后面加45×75mm 方木竖

楞,钢筋绑扎验收完成后整片吊运到柱前进行组装,每150mm一道。柱箍采用Φ48钢管,每450mm一道,最底一层距底面200mm。两个方向柱中各用一排对拉螺杆加固,间隔450mm。柱尺寸大于500的加设一道对拉螺栓,间距1米。

4.顶板模板面板采用15mm多层板。主龙骨采用钢管,次龙骨选用方木,间距为200mm。为保证顶板的整体砼成型效果,将整个顶板的多层板按同一顺序、同一方向对缝平铺,必须保证接缝处下有龙骨且拼缝严密,表面无错台现象。若与柱相交,则不刻意躲开柱头,只在该处将多层板锯开与柱尺寸相应洞口,下垫方木作为柱头的龙骨。

5.楼梯模板面板采用15mm厚竹胶板作面板,踏步侧板两端钉在梯段侧板木档上,踏步板龙骨采用45×75mm 方木。制作时在楼梯段侧板内划出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度钉上木档。

6.顶板、梁的支撑系统为扣件式满堂脚手架,立杆间距为900mm,第一道水平杆距底不大于300mm,纵横水平杆到梁底共架设4道,开间小的房间连续设置剪刀撑,开间较大的间隔设置。梁底、侧模均采用15mm厚竹胶板作面板,侧模、底模用45×75mm间距200mm方木作通长背楞,钢管作梁底排主龙骨,间距600mm。大于4m的梁按全跨长度2‰进行梁底模起拱,起拱从支模开始时进行,而后将侧模和底模连成整体。

第二节模板加工

1.模板的加工要求:柱、梁的模板加工必须满足截面尺寸,两对角线误差小于1mm,尺寸过大的模板需进行刨边,否则禁止使用。翘曲、变形的方木不得作为龙骨使用。模板进入现场后,进行支腿及防护架的组装,并预先拼装模板,校对模板的平整度、尺寸、拼缝等。

2.模板的加工管理:模板加工完毕后,必须经过项目经理部技术人员、质检人员验收合格后方可使用。对于周转使用的多层板,如果有飞边、破损模板必须切掉破损部分,然后再加以利用。

第三节模板安装

1 柱模板

1.1模板安装顺序:

搭设脚手架→柱模就位安装→安装柱模→安设支撑→固定柱模→浇筑砼→拆除脚手架、模板→清理模板。

1.2安装要点:

1.2.1根据柱截面首先在木工加工场加工好模板,后面备好木方,运送到柱根处进行拼装。

1.2.2尺寸小于等于400mm的柱模支设从模板底300处开始每隔400,用短钢管围成套箍加固,最后在柱与柱间用钢管拉结加固。尺寸大于400mm的柱用对拉螺杆拉结,横向和纵向间距均为400mm,用双螺母固定。

1.2.3在柱模板底部留设清扫口,以便于浇筑砼前将模板内杂物清出。

1.2.4将柱模内杂物清扫干净。

2 墙模

采用15mm厚竹胶板作面板,Φ48钢管、对拉螺杆以及3型卡安装。

2.1安装顺序:

模板定位固定→垂直度调整→模板加固→验收

2.2安装要点:

2.2.1安装墙模前,要对墙体接茬处凿毛,用空压机清除墙体内的杂物,做好测量放线工作。为防止墙体根部出现“烂根”现象,墙模安装前,在底板上根据放线尺寸贴海绵条,做到平整、正确、粘结牢固并注意穿墙螺杆的安装质量。

2.2.2竖肋要挑选长度合适,不能有挠曲的钢管,以便穿墙螺杆固定,保证施工质量。

2.2.3墙与柱、墙与墙交角处注意留有足够的连接面。

2.2.4外墙采用Φ12新型防水对拉螺杆,内墙采用普通Φ12对拉螺杆,横向、纵向间距均为450mm,螺杆两头均出墙体300mm,均采用双螺帽固定。

2.2.5外墙模板外侧采用排架或木方支撑在围护结构上,左右、上下间距为600mm,外墙模板内侧及内墙模板架体与顶板互相连接并加强3~4道钢管斜撑。

3.梁板模板

3.1梁柱交接处模板支设

在梁柱交接处,在支设梁模板时,先做抱柱模板,抱柱模板在梁头处需切豁口。

模板面为多层板,45*75木方竖肋,背楞用钢管,当梁高大于600mm时,增设对拉螺杆。

3.2梁板模板安装

安装顺序:

弹出梁轴线及梁板水平线并复核→搭设梁板模支架→安装主次梁龙骨→铺梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装上下销口楞、斜楞及腰楞和对

拉螺杆→复核梁模尺寸、位置→立板主次龙骨→调整板下皮标高及起拱→铺板底模→检查模板上皮标高、平整度。

梁板模板支设时调节支撑高度,当梁底跨度等于及大于4m时,梁底应按设计要求起拱,起拱高度为梁净跨的2‰。

平台板铺设完后,用水平仪测量模板标高,进行校正,并用靠尺找平。

3.3模板安装

3.3.1安装顺序:

“满堂红”钢管扣件脚手架→主龙骨→次龙骨→柱头模板龙骨→柱头模板、顶板模板→拼装→顶板内、外墙柱头模板龙骨→模板调整验收→进行下道工序。

3.3.2安装要点:

楼板模板就位时,以每个铺设单元从四周先用模板与墙、梁模板连接固定,然后向中央铺设。按设计要求起拱,起拱部位为中间起拱,四周不起拱。

4.楼梯模板

底板、踏步立板面板均采用15mm厚竹胶板,踏步立板两端钉在两条龙骨上,龙骨采用45*75mm方木。制作时在楼梯段侧板内划出踏步形状与尺寸,并在踏步高度线一侧留出踏步侧板厚度钉上木档。

5.预留洞口、套管质量保证措施:

5.1 剪力墙柱合模前,先进行预留洞口及套管的安装,安装流程如下:

轴线定位→标高定位→采用十字线确定位置→割除洞口位置钢筋→安装套管→十字线定位→加固→按设计要求加筋

5.2预留洞口采用多层板制作,模板拼接处采用木方加固,对于较大洞口用木

方做骨架,内部填充锯木屑用封箱带封堵密实。

5.3预埋套管直径一般小于300mm,对钢筋班组技术交底,钢筋绕过安装位

置,套管安装后进行加固,套管内采用锯木屑封堵防止混凝土堵塞。

5.4预留洞口及套管安装应保证套管位置及轴线尺寸、中心线标高,有坡度要

求的严格按照图纸设计施工。

6.墙、柱、梁板模板加固示意图见附页。

第四节模板拆除

1柱模板的拆除

在砼强度达到1.2Mpa能保证其表面棱角不因拆除模板而受损后方可拆除,拆除顺序为先纵墙后横墙。在同条件养护试件砼强度达到1.0Mpa后,先松动穿墙螺

杆,再松开地脚螺杆使模板与墙体脱开。脱模困难时,可用撬棍在模板底部撬动,严禁在上口撬动、晃动或用大锤砸模板,拆除下的模板及时清理砼残渣。

2梁板模板的拆除

先拆掉脚手架横杆,然后拆除拉杆,每根龙骨留2根立杆暂不拆。

操作人员站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的立杆。

先拆除板模板,然后拆除梁模板。

模板拆下后及时清理粘结物,涂刷水性脱模剂,拆下的配件及时集中收集管理。

3楼板模板拆除

楼板模板拆除参考每层每段顶板砼同条件试件抗压强度实验报告,跨度大于8m的顶板要砼强度达到设计强度的100%强度后方可拆除外,其余顶板、梁模板在砼强度达到设计强度的75%强度后方可拆除。拆除顶板模板时从房间一端开始,防止模板或支架坠落造成物体打击安全事故。板面模板拆除时专人跟踪,对楼梯口、电梯井口、预留洞口及临边等有安全隐患的部位采用钢管搭设维护,维护高度不低于1.5米,洞口水平部位采用钢管做横楞满铺竹笆杜绝安全隐患。

4模板拆除须在结构同条件养护的砼试块达到规范所规定的拆模强度,见表1。墙、柱模拆除不能损坏砼表面及棱角,必须由管理技术人员掌握拆模时间。梁、板模,由技术组根据试块试压强度报告,书面报监理同意后,通知班组拆模时间。但在施工工程中应注意后浇带处支架及模板拆除应满足GB50204-2002规范要求。

底模拆除时的混凝土强度要求表1

5.上层楼(屋面)板正在浇筑混凝土时,其下层的模板支撑不得拆除。再下一层的模板支撑可拆除一部分,但对于跨度为4m及4m以上的梁,所保留的支架间距不得大于3m。

6.模板拆除顺序:先柱模→墙模→梁板模。

第五节模板施工质量要求

1、模板施工质量控制程序

模板成型交验班组实行“三检制”,合格后报配属班组工长检验,然后依次报项目质量员进行核查。填写预检记录表格、质量评定表格和报验单,对模板成型过程中要点真实记录,项目部验收合格后向监理报验。每个环节检查出现质量问题,视性质轻重等查处上一环节责任,并由上一环节负责任,同时由上一环节负责人负责改正问题。

2、模板质量控制要点

2.1、浇筑砼前必须检查支撑是否可靠,扣件是否松动。浇筑砼时必须由模板支设班组专人看模,随时检查支撑是否变形、松动,有以上情况及时组织排除。

2.2、模板使用应经过仔细挑选,对变形较大、表面粗糙的模板应剔除。

2.3、模板的拆除,应保证混凝土表面及棱角不受损坏,其强度等级不低于

1.2MPa。

2.4、模板拆除的顺序和方法,应按照配板设计的规定进行,遵循先支后拆,后支先拆,先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则。拆模时,严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

2.5、拆模时,操作人员应站在安全处,以免发生安全事故。待该片模板全部拆除后,方准将模板、配件、支架等运出堆放。

3模板支设的质量要求

3.1施工时模板就位要准确,穿墙对拉螺杆要穿齐、拧紧,保证墙、柱断面尺寸正确。

3.2模板须具有足够强度、刚度及稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量,侧压力以及施工荷载,浇筑前须检查承重架及加固支撑扣件是否拧紧。

3.3墙、柱下脚口接缝必须严密,砼振捣密实,防止漏浆、“烂根”及出麻面。

3.4支撑系统要合理,防止梁侧、柱、墙面砼鼓出及“爆模”。

3.5柱、墙、梁板模安装完后,必须自检、互检、交接检三检制度,进行工序交接制度,然后进行检验批报验工作。

3.6模板的安装误差应严格控制在允许偏差范围内。

第六节模板的维护与保养

1.模板使用的注意事项:

吊装模板时轻起轻放,不准碰撞已安装好的模板和其他硬物;拼装好的模板吊运就位时要平稳、准确,不得兜挂钢筋。用撬棍调整模板时,要注意保护模板下口海绵条。严格控制拆模时间,拆模时按程序进行,禁止用大锤敲击或撬棍硬撬,以免损伤砼表面和棱角。模板与墙面粘结时,禁止用塔吊吊拉模板,防止将墙面拉裂。拆模时要注意对成品加以保护,严禁破坏。

2.多层板的维修

多层板运输及堆放应防止雨淋水浸,严禁与硬物碰撞、撬棍撬击、钢筋在上面拖拉、振捣器振捣、任意抛掷等现象,以保证板面不被损坏;切割或钻孔后的模板侧边要涂刷隔离剂,防止水浸后引起多层板起层和变形;多层板模板使用后应及时用清洁剂清理,严禁用坚硬物敲刮板面及裁口方木阳角;对操作面的模板要及时维修,当板面有划痕、碰伤或其他较轻缺陷时,应用专用腻子嵌平、磨光,当拆下的模板四周破坏、四边板开裂分层时,将模板破损部分切掉,然后重复利用。

第五章安全生产保证措施

第一节安全管理措施

认真贯彻、执行国家及地方有关安全生产的方针、政策、法规、制度。建立安全组织保证体系,推广安全系统工程,形成安全生产网络。项目经理对本工程安全工作全面负责。项目部设专职安全员。工程处与班组分别设兼职安全员,并逐级建立安全施工责任,落实到人,形成完整的安全管理制度。

根据工程实际情况,项目管理部定期召开安全工作会议,研究和解决有关安全

施工问题。

按照建设单位安全施工生产的要求,以及我方安全施工专业管理制度,项目部专职安全员坚持组织有关人员对该工程安全生产情况进行经常性检查。各施工单位每天坚持进行日常检查。坚持对职工进行安全法规、制度、安全技术操作规程和遵纪守法等规章制度的教育和培训。对危险性较大的工种,必须考试合格后方准持证上岗作业。

专职安全员经常性巡视,及时发现并纠正违规行为,对有安全隐患及重点施工部位定点定时检查,将安全事故控制在萌芽状态。若发生安全生产事故,严格按照“四不放过”的原则进行处理。

第二节安全技术措施

1.模板上架设的临时电线应按操作规程布置并做好绝缘处理,需要照明部位及夜间照明使用36V的安全低压电源。

2.登高作业时,各种配件放在工具箱内或工具袋中,严禁放在模板或脚手架上,防止高处物体打击;防护用品使用正确,安全带必须高挂低用。

3.装拆施工时,上下接应,随拆随运转,并把活动部件固定牢靠严禁堆放在脚手板上或抛下。

4.安装墙柱模板时,随时支撑固定,防止倾覆。

5.预拼装模板的安装,边就位、边校正、边安设连接件,并架设临时支撑稳固。

6.拆除承重模板,设临时支撑,防止突然整块塌落。

7.安装柱模板时,不得将柱子钢筋代替临时支撑。

8.吊装模板时,必须在模板就位并连接牢固后,方可脱钩,并严格遵守吊装机械使用安全有关规定。

9.拆除模板时由专人指挥和切实可靠的安全措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员进入作业区。操作人员佩带好安全带,禁止站在模板的横杆上操作,拆下的模板集中吊运,并多点捆牢,不准向下乱扔,拆模间歇时,将活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

10.拆模起吊前,复查拆墙螺杆是否拆净,再确定无遗漏且模板与墙体完全脱离方可吊起。

11.大雨、五级大风等天气情况下严禁施工。

12.模板施工时,先检查基坑土壁、壁边坡的稳定情况、发现有滑坡、塌方危险时,必须先采取有效加固措施后方可施工。

13.操作人员上下基坑要设扶梯。基坑上口边缘1m内不允许堆放模板构件和材料,模板支在护壁上时,必须在支点上加垫板。

14.模板堆放时不得压在电线、气焊线管上。

15.模板拆除时严禁使用大杠或重锤敲击。拆除后的模板及时清理砼渣块。由专人负责校对模板的几何尺寸。

第三节安全保证措施

按照公司有关安全生产的有关规定、规程,定期组织有关人员进行安全检查,充分发挥“三宝”的作用。凡进入现场人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,工作面外脚手架应高出两步脚手,挂好安全网。

对新到工地的现场施工人员必须进行安全技术交底,增强班组安全生产意识和自学性。

施工现场醒目之处设置安全生产标牌和标语,提醒人们时刻注意安全生产.加强对施工人员的安全教育,增强安全意识,遵守各项安全规章制度,现场各种构件均应实行挂牌验收制度,未经专职人员验收合格不得使用,特殊工种操作必须持证上岗。

对建筑物外“四口”、“五临边”采取相应的防护措施。

所有散杂机件必须用吊箱吊运,以免落下伤人。

施工班组每日进行安全活动,有针对性的提出当天施工作业的安全注意事项,施工班组的安全活动必须每天记录,由现场安全员定期检查活动记录情况。

模板材料要堆放整齐,夜间施工要有充足的照明,夜间照明采用100OW碘钨灯,照明灯的间距不大于10m。夜间施工要有专人进行夜间巡视,确保施工作业人员的安全。

起重指挥应由技术熟练、懂得起重机械性能并取得上岗证的人员担任、指挥时应站在能够顾到全面工作的地点,所发信号应事先统一,并做到准确、洪亮和清楚。

禁止斜吊,吊物的重心必须与吊钩在同一垂直线上。每次吊装作业完成后,要认真检查吊具、索具。发现不能正常使用的吊具、索具,必须及时更换。

第六章文明施工措施

为了把本工程施工现场建设成为“标准化施工工地”,我公司将加强施工过程的现场管理,严格按建设单位要求,严格文明施工管理,定期组织检查,在施工现场搞“标准化工地”评比检查活动。

严格按施工总平面规划设置各项临时设施。临时设施搭设做到外观整齐,色调

统一。

保持现场的场容场貌,模板材料按指定地点有序堆放,不随意侵占场内道路和增设道口。

模板归类堆放,堆码整齐,边角余料集中堆放。

现场施工用料进场归类堆放,不得乱放。周转材料根据工程进度和工程需要次序进场和退场,以保证施工用场地。

施工现场必须做到工完料清,及时打扫现场。

盘扣式脚手架模板及支撑架专项施工方案[精品文档]

一、工程概况 工程名称:*** 建设单位:*** 监理单位:*** 设计单位:*** 勘察单位:*** 施工单位:*** 建设地点:*** ***工程位于***,合同总价约***万元,总建筑面积约8.9万平方米,地下3层约3.6万平方米,地上8层约5.3万平方米的商业楼。 ***工程建筑结构的安全等级为二级,属于钢筋混框架结构。所在地区抗震设防烈度为7度,地上部分抗震等级一级,地下负一层塔楼相关范围抗震等级一级,地下负一层非塔楼相关范围抗震等级三级,地下负二层抗震等级二级,地下负三层抗震等级三级。结构使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅱ级,屋面防水等级一级。建筑物防火分类一类,耐火等级一级。建筑物人防等级6级,人防建筑面积7830平方米。 本工程为1栋商业楼,地下3层,地上8层,其中地下负二、三层高均为4米,地下负一层高为5米,地上一层高为5米,地上2至7层高均为4.8米,地上8层高为4.65米。建筑总高度43.25米。

本方案为采用盘扣式脚手架的模板及支撑架专项施工方案。适用于5m及以下支模区域。本工程盘扣支模位置为:

本工程盘扣支模支撑说明: 因该工程模板结构种类较多。该工程选取400*900(层高5.m)、300*1000(层高5.m)、180板(层高5m)、人防300板(层高5m)进行计算,计算设计按最不利状况设计。自动扶梯、夹层中庭等位置支模高度超过5m及以上区域另编制高大支模专项方案。 另:梁高700-1000mm加对拉螺杆一道。间距900mm。

二、编制依据 1.《建筑施工承插型套扣式钢管脚手架安全技术规程》DBJ 15-98-2014 2.《混凝土结构工程质量验收规范》GBJ50202-2002(2011版)。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ33-2011。 4、《建筑工程模板施工手册》 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 6、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ126-2008) 7、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 8、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011); 10、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 11、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 12、《建筑工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) 三、盘扣式脚手架介绍 盘扣式脚手架全称为多功能盘扣式脚手架,广东省地方规范标准称其为承插型套扣式钢管脚手架。它是由承插型盘扣式钢管支架衍生出来的一种新型建筑支撑系统。与盘扣式钢管支架相比具有承载力大,搭建速度快,稳定性强,易于管理等特点。 盘扣式脚手架在脚手架发展史上实现了三个第一:即“第一个”实现了钢管脚手架在结构上无任何专门的锁紧零件;“第一个”实现了在钢管脚手架上无任何活动零件;“第一个”实现了我国对整体新型钢管脚手架的自主知识产权。该产品已被普遍使用于路桥、市政工程中,在房建工程中正被广泛运用。 (一)、盘扣式脚手架的特点 盘扣式脚手架是新型的一种便捷式支撑脚手架,它有点类似盘扣架又优于盘扣架,其主要特点是: 1、具有可靠的双向自锁能力; 2、无任何活动零件; 3、运输、储存、搭设、拆除方便快捷; 4、受力性能合理; 5、可以自由调节; 6、产品标准化包装; 7、组装合理,它的安全性、稳定性好于、优于门式脚手架; 8、实践中表明,作为梁跨度在15m以内,净空层高度在12m一下的单跨、多跨连续梁、

模板内支撑体系脚手架施工方案

XXXXXXXXXXXX工程 模板内支撑 体系脚手架 施 工 方 案 编制单位: XXXXXX建筑工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0XX年九月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、脚手架材料选择和质量规定 (1) 4、脚手架的搭设、使用和拆除的一般规定 (4) 5、施工准备 (7) 6、主要施工方法 (8) 7、计算书 (9)

1、工程概况 本工程XXXXXXXX投资建设,XXXXXXXXX设计院设计,由XXXXX监理有限公司进行工程监理,XXXX建筑工程有限公司组织施工。建设地点:XXXXXXX,工程名称:XXXXXX,总建筑面积2516.02㎡,结构框剪结构,建筑安全等级一级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级,地下室耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。建筑物总高度为15.3m。 2、编制依据 2.1 施工图,施工组织设计; 2.2 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001); 2.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.4 《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93); 2.5 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 2.6 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 2.7 《建筑施工手册》(第四版) 3、脚手架材料选择和质量规定 结合本工程结构特点以及钢管刚度好、强度高的优点,本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架,在选材方面需遵循以下原则: 3.1钢管 3.1.1脚手架钢管使用租赁钢管。

湛江恒大绿洲1#、2#楼基础土方工程施工方案

目录 一、编制依据二、工程概况项目慨况地质及水文条件工程地质条件工程水文情况三、施工部署施工准备劳动力计划挖掘机械的选择施工进度计划四、土方施工土方开挖方式基坑土方开挖承台土方开挖排水措施质量保证措施五、土方回填基坑土方回填质量控制六、雨季施工措施、水泵选择、排水及雨季施工措施七、应急抢险措施、土方坍塌的预防和监控措施、基坑土方坍塌现场应急措施、安全应急物资八、安全保证措施九、文明施工保证措施十、环境保护措施十一、附件............................................. 1............................................. 11............................................ 12...................................... 22.1.................................. 22.2.................................. 3............................................. 31............................................ 32.......................................... 43...................................... 44........................................ 4............................................. 51........................................ 52........................................ 53........................................ 64............................................ 65........................................ 7............................................. 81........................................ 82............................................ 9........................................ 101......................................... 102............................... 10........................................ 101.......................... 102.......................... 113..................................... 11........................................ 11.................................... 12....................................... 13 (14)

恒大样板房施工组织设计

目录 第一章编制说明 ......................................................................... 错误!未指定书签。 1.1编制依据 ................................................................... 错误!未指定书签。 1.2编制要点 ................................................................... 错误!未指定书签。第二章工程概况及特点 ............................................................ 错误!未指定书签。 2.1工程概况 ................................................................... 错误!未指定书签。 2.2工程特点 ................................................................... 错误!未指定书签。第三章施工准备情况................................................................. 错误!未指定书签。 3.1施工条件 ................................................................... 错误!未指定书签。 3.2施工技术准备........................................................... 错误!未指定书签。 3.3施工现场用水、用电计划..................................... 错误!未指定书签。 3.4施工现场材料的堆放和垂直运输........................ 错误!未指定书签。第四章各分部分项工程施工方案 ........................................... 错误!未指定书签。 4.1测量放样工程........................................................... 错误!未指定书签。 4.2轻钢龙骨纸面石膏板吊顶..................................... 错误!未指定书签。 4.3木质饰面工程........................................................... 错误!未指定书签。 4.4木踢脚线安装工程.................................................. 错误!未指定书签。

模板支撑体系施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制说明及依据 (2) 第三章施工计划 (4) 第一节技术准备 (4) 第二节材料计划 (4) 第三节机械使用计划 (5) 第四节施工进度计划 (5) 第四章模板施工工艺技术 (8) 第一节模板技术参数 (8) 第二节施工流程 (10) 第三节施工方法 (11) 第四节模板施工要求 (17) 第五节模板拆除质量要求 (21) 第六节模板支撑验收 (22) 第七节模板变形位移监测 (23) 第五章梁柱节点不同强度等级混凝土施工措施 (23) 第六章模板工程施工安全保证措施 (26) 第一节安全组织保障 (26) 第二节安全技术措施 (28) 第三节应急救援预案 (32) 第四节文明施工管理 (40) 第五节安全达标管理 (41) 第七章劳动力计划 (41) 第一节劳动力计划 (41) 第二节劳动力管理措施 (42) 第八章计算书 (43)

第一章工程概况 工程概况 序号项目内容 1 建筑名称清远万科城2.2期工程B37#-B40#、K1#、K2# 2 建设地点清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧 3 建设单位清远市宏美投资有限公司 4 设计单位广东省建筑艺术设计研究院有限公司 5 监理单位广东宏达工程顾问有限公司 6 勘察单位广州市建筑科学研究院科技开发中心有限公司 7 施工单位中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于清远市清城区石角镇马头村大坑水库侧,B37#-B40#、K1#、K2#均为地上28层公寓,首层层高3.15m,标准层层高2.800m,高度为79.5m,其中K1#K2#地下一层,层高 4.75m。总建筑面积95728.14m2。本工程为钢筋混凝土框架、剪力墙结构,采用天然地基筏板基础或扩展基础,结构梁板为现浇楼盖 第二章编制说明及依据 1、为加强本工程中危险性较大的模板工程施工的安全组织、安全技术管理,达到安全生产目标。坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,防止建筑施工安全事故发生,落实责任,确保人身和财

郑州恒大绿洲交楼施工组织设计

郑州恒大绿洲首期 交 楼 施 工 组 织 设 计 编制人:郝文兴 审核人:王鑫 审批人:宋尊海 郑州公司工程十部 二O一四年九月五日 目录

1、编制依 据………………………………………………………………………… (1) 2、工程概 况………………………………………………………………………… (1) 3、精装修移交计 划 (1) 4、园林、园建工作面移交计 划 (4) 5、配套工程施工计 划 (4) 6、人员、机械、材料配置计 划 (5) 7、滞后节点赶工措 施 (7) 8、精装修成品保护措 施 (9) 9、交楼验收配套取证开发计 划 (22) 10、交楼现场管 理………………………………………………………………………… 22

11、突发事件处 理………………………………………………………………………… 26

交楼施工组织设计 1、编制依据 开发报建计划 各楼栋施工合同 建设工程质量按理条例 建设工程施工质量验收统一标准 集团工期标准 房地产开发建设管理制度 恒大地产集团工程建设验收管理制度 2、工程概况 郑州恒大绿洲首期1-7#楼位于郑州市经济技术开发区第八大街与经南三路交汇处,为高层住宅,其中1-2、6#楼合同交楼时间为2016年6月30日,交楼户数627户,交楼面积万平方米,3-5、7#楼合同交楼时间为2016年8月30日,交楼户数594户,交楼面积万平方米。 3、精装修移交计划 根据公司“0158”机制要求,拟计划工作面移交前一个月,工程部组织主体单位、精装修单位、铝合金单位、消防单位及电梯单位对建筑1m 线进行复核,并办理控制点交接手续。 各楼层分户验收拟计划按照地暖施工结束3天后进行,并形成分户验收记录,主体单位依据分户验收记录进行整改,地暖施工结束10天后正式移交精装修单位,按照集团制度各楼栋分三批次移交精装修单位,具体计划如下:

最新江西公司南昌恒大林溪府项目开盘施工组织设计

江西公司南昌恒大林溪府项目 开 盘 前 施 工 组 织 设 计

恒大地产江西公司南昌恒大林溪府项目工程部 2017年01月

目录 一、工程概况 1.1工程区位及概况 1.2工程地质条件 1.3工程建设重点难点及措施 二、工程建设方案 2.1工程建设分期及销售计划 2.2展示区域实施方案 2.3场地布置实施方案 2.4支护降水方案 2.5土方开挖外运方案 2.6临水临电实施方案 2.7人员配置、机械、材料组织及进场计划 2.8雨季施工应急措施及方案 2.9全文明施工措施 三、开盘总体计划部署 3.1设计、招标、开发报建、工程计划部署 3.2开盘区主要工程进度计划

编制说明: 1、根据《集团工程建设管理制度》及2016年3月26日集团工程建设工作会议集团领导的要求,新项目开盘前施工组织设计需报集团管监中心审查备案。 2、要求地区公司在新项目取得总规非正式批复一周内、开工前,召开项目开发建设综合策划方案审查会。审查会后两周内,基础开工前,由工程部负责统筹公司各职能部门及主要参建单位,经充分论证后编写本开盘前施工组织设计,并各方签字确认。然后报至各分部主任审查,最终由分部主任上报至管监中心备案。

一、工程概况 1.1工程区位及概况: 南昌恒大林溪府首期工程位于南昌市湾里区招贤镇,天宁西路以北、下泽路以东。拟建南昌恒大林溪府首期项目工程建设用地面积约144000平方米,总建筑面积约375400平方米。拟建建筑由14栋高层住宅楼(16F-17F)、19栋多层住宅楼(4F-8F)、1栋新综合楼(2F)、恒大影城(2F)及沿街商业(1F-2F)等组成。除66#、67#、68#、69#、70#商住楼及沿街商业(1F-2F)外,其余建筑物区域设置一层整体地下室,地下室建筑面积约87450平方米。 1.2工程地质条件: 除沿天宁西路一排建筑受11万伏高压线影响暂缓施工,首期为全地下室。根据地勘报告及现场地貌,结合地下室范围,施工现场开挖深度为2M左右,均可采用自然放坡,仅影城南侧地下室开挖边线距红线1M无条件放坡,30M长度需采用挂网喷砼支护。地下室底板标高为29.15,上层滞水标高为28.05,仅电梯井及换填区域须采用挖沟明排。 1.3工程建设重点难点及措施: 南昌恒大林溪府工期紧,施工难度大: 1、首期地块存在11万伏高压铁塔四座及10千伏高压线在红线内侧;营销方案调整,以南侧地下室为界须填平天宁西路,做为营销园林景观展示。从北侧城投开挖堆入红线土方内运回填此区域。 2、首期建筑面积24.2万M2,且地下室面积约5万M2,需全面开工,场地受限,现场材料堆放场地及现场道路布置困难。

模板支撑架专项施工方案常见问题解析

模板支撑架专项施工方案常见问题解析 发布时间:2014-02-26 【摘要】模板支撑架专项施工方案是建筑施工最常用的方案之一,方案内容因工程不同而存在差异,不同的人员所编制的内容也千差万别。本文对参与专项方案论证积累的经验进行总结提炼,对方案中常见的问题进行了解析。 【关键词】模板方案问题解析 前言 模板工程是建筑施工过程中一项基本的措施,建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号)中规定模板工程及支撑体系为危险性较大分部分项工程,应当编制专项施工方案,其中超过一定规模的还要组织专家论证。 近年来,与模板工程相关的规范标准不断增多、不断更新,很多规范标准存在交叉,但要求又不尽相同,给方案编制人员选择构造措施及演算时造成一定的困难。随着施工技术的发展和创新,各种新型模板如大钢模、塑料模板、铝合金模板等不断应用于工程施工中,模板支撑体系也有钢管扣件脚手架、承插式支架、门式架、钢支柱等多种类型,现以广泛使用的钢管脚手架模板施工方案为例,来分析其编制过程中常遇到的问题。 1、对工程特点、施工环境没有进行深入研究及详细描述 工程特点、施工环境是编制方案的基本依据,对模板支撑体系选择、搭设方式有决定性的作用,在方案编制前必须对现场实际情况及施工图纸进行深入研究,发现模板工程的特点、难点及方案实施的可能性,依据实际情况采取必要的构造措施、施工措施和管理措施,使施工方案具有较高的经济性、适用性、可操作性。从评审情况看,很多施工方案在描述工程概况时,一般仅叙述该工程层高、板厚、梁截面尺寸等基本情况,未有针对性地将基础情况、建筑物不规则形状和空间、施工环境、方案实施阶段气候特点、构造特点和难点等特殊情况进行详细描述,导致方案缺乏针对性。 2、方案选用材料与实际使用材料不符 方案编制前应对地方材料供应情况进行充分地调研,并在材料进场后进行抽样检查,出具检查、检验报告作为方案编制的依据。本节以钢管和可调托撑为例进行说明。 钢管:规范要求钢管支撑架使用φ48.3×3.6的钢管,这与欧洲标准EN12811-1:2003规定的脚手架用管外径为48.3mm一致,实际方案编制一般取φ48×3.0,而租赁市场上钢管规格普遍为

碗扣式模板支撑架施工方案.(DOC)

目录 一、编制依据及执行规范 (2) 二、工程概况 (2) 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 (2) 四、碗扣式脚手架搭设施工工艺 (4) 五、质量检查 (6) 六、安全措施 (7) 七、应急预案 (8) 附件 (9)

一、编制依据及执行规范 1、施工图纸;北京立人建筑设计有限公司设计 2、应用的主要规范、规程及标准: 二、工程概况 本工程为北京澳特舒尔增资二期扩建项目1#生产厂房及研发中心工程、整体为框架结构、地上一层7007.95㎡、地下一层2047.85㎡、1-7轴为独立基础、8-20轴为地下室、地上一层檐高10m、地下层高4.5 m、1-20轴171m、A-D轴39m 。研发中心独立基础、地上三层,层高3.4m、檐高11.12m、1-7轴49.160m、A-F轴28.16m、面积3858.69㎡ 三、碗扣式模板支撑架搭设构造要求 本工程结合本工程结构形式、实际施工特点,整个结构使用落地式、全封闭的满堂红碗扣式模板支撑脚手架,架体受力计算书详见附件。 3.1、搭设材料 (1)、搭设脚手架全部采用定型标准碗扣架管,本支撑架使用Φ48.3 × 3.6钢管,质量符合现行国家标准规定。 (2)、脚手架钢管的尺寸立杆、横杆最大长度1500-2400㎜。 (3)、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。

(4)、钢管上严禁打孔,钢管在使用前仔细检查质量。 (5)、扣件材质必须符合《钢管脚手架、模板模板支架安全技术规程》(DB11/T583-2008)规定。 (6)、木脚手板有断裂、腐朽的禁止使用。 (7)、安全网必须有建设主管部门认证的产品。 3.2、搭设要求 (1)、立杆间距为1.2米,纵距为1.2米,歩距1.5米,纵横向满设扫地杆。 (2)、在四周拐角处设置专用斜杆或四面设置八字斜杆,支架安装中4-6米设置一组剪刀撑。斜杆与地面的倾角宜在45~60度之间。 (3)、为确保本工程模板支撑架的整体稳定性,在架体中部设置连续水平剪刀撑。 (4)、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 图一:剪刀撑示意图及平面图 (5)、模板支撑架可采用立杆支撑楼板、横杆支撑梁的梁板合支方法。当梁的荷载超过横杆的设计承载力时,可采取独立支撑的方法,并与楼板支撑连成一体。如下图所示:

模板工程及支撑体系专项施工方案 (1)

模板工程及支撑体系专项施工方案 一、工程简介 工程名称(全称):蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼 建设单位:杭州萧山城区建设有限公司 代建单位:浙江萧峰建设集团有限公司 勘察单位:浙江恒辉勘测设计有限公司 围护设计:浙江恒辉勘测设计有限公司 设计单位:浙江工程设计有限公司 监理单位:浙江五洲工程项目管理有限公司 施工单位:浙江万驰建设集团有限公司 蜀山街道广乐安置房项目二标段-9#~15#楼工程地位于杭州市萧山区蜀山街道越寨村及溪头黄村,蜀山大道西侧,拟建风情大道东侧。 总建筑面积为㎡,地下室2层,其中9#、13#为28F,10#、11#、12#、14#、15#为26F,配套用房为2层,地下室面积为㎡,建筑基本情况如下: 1.建筑结构形式为框架剪力墙结构,使用年限为50年,抗震设防烈度六度。 2.工程地上一~三层为配套公建,三层以上为住宅;地下设二层,地下一层为汽车库、自行车库及设备用房,地下二层为汽车库、储备间及设备用房。

二、编制依据 1.工程施工合同; 2.蜀山街道广乐安置房二标段施工图。 3.浙江省杭州市颁发的有关建筑施工规范、规程、安全、消防、质量等地方法规。 4.国家有关技术规范、质量验收标准、文明施工要求、以及中华人民共和国建筑法。 5.计算依据 《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ162-2008 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2011 三、支撑体系及模板工程要求 1.地下室模板及支架布置 支模架采用φ48的脚手架钢管搭设,梁底板采用15mm厚木胶合板及60×80方木搁栅,侧板和现浇板底采用木胶合板。承台、地梁、电梯井、集水坑等砌砖模。 支模架搭设时对框架梁、连系梁及楼板的立杆间距,根据楼板厚、梁截面的不同而不同,具体如下: 地下室一层楼面(即地下室负二层):层高—米;最大梁截面为300×1550mm;楼板厚130mm及200mm,支楼板支模架的立杆纵距

恒大昆海湖文明工程施工组织设计方案培训资料全

恒大昆海湖文明施工方案培训资料 -----------------------作者:-----------------------日期:

恒大昆海湖首期项目(二标段)主体及配套建设工 程 安全文明施工方案 编制 审核 审批 渝发建设工程 二〇一七年八月

目录 第一部分、工程机构概况 一、工程简介---------------------------------------------------03 二、编制依据---------------------------------------------------05 三、目标管理---------------------------------------------------05 四、安全生产、文明施工管理领导小组-----------------------------05 第二部分、安全生产 一、安全教育----------------------------------------------------10 二、安全检查----------------------------------------------------13 三、封闭施工----------------------------------------------------13 四、现场图牌标语------------------------------------------------16 五、施工场地---------------------------------------------------17 六、暂设工程---------------------------------------------------17 七、材料堆放---------------------------------------------------18 八、分工标志---------------------------------------------------20 九、安全防护---------------------------------------------------20 十、施工机械---------------------------------------------------23 十一、设备安全措施----------------------------------------------25 十二、施工用电--------------------------------------------------28 十三、消防措施--------------------------------------------------31 十三、安全生产保证措施------------------------------------------36 第三部分、文明施工

模板及支撑施工方案

模板及支撑施工方案 本分项工程是本施工阶段中耗用人工,占用工期和影响成本的重要因素,施工进度的快慢对主体结构施工的进度起决定作用,因此它是本工程施工重点之重点,它施工质量的优劣直接影响构件的强度、断面尺寸及标高,是主要质量管理点之一,施工前必须搞好模板设计,在保证模板和支撑架有足够的强度、刚度及稳定性的条件下,遵循装拆方便,减少模板规格、型号,节约用量,增加周转次数并能保证构件的形状尺寸和相互位置的正确性。 一、编制依据: 1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 2、建筑工程施工质量验收统一标准《GB50300-2001》 3、高层建筑混凝土结构技术规程《JGJ3-2002》 4、工程施工图说 二、施工工艺 1.框架柱模板 1) 采用木模板拼装,钢管柱箍间距400--600mm,上疏下密。柱模板需用钢管与支撑架联结,以保证其垂直度和稳定性。 2)需用量:准备三层以利于周转。 3)安装工艺流程:

放柱模板边线→搭钢管支架→柱模板安装→检查验收. 以轴线控制点为依据,按放线程序弹出柱轴线和边线。 柱模安装一层高度,一次安装到位。 柱模安装用小块组合模板拼装,可散拼也可在平台上单面预拼装,柱模板用扣件钢筋作抱箍每层楼不小于5道,各道间距约600mm,上下两道抱箍距离不小于300mm。 柱模板上口两面吊线校正垂直度,校好后四面用斜撑钢管支牢,同时柱模板上口与四周钢管支架锁定,斜撑每面宜采用双根,以利于纠正柱模板扭转。 2.电梯间筒体模板 1)采用组合模板拼装,采用钢管支撑,对拉钢螺杆对拉,间距为600mm。以保证其垂直度和稳定性。其每片重量应控制在塔机最小起重量以内(即小于0.85吨), 2)准备三层用量以利于周转。 3) 安装工艺流程: 放墙模板边线→搭设钢管支架→焊接与绑扎钢筋→检查验收 以轴线控制点为依据,按放线程度放出墙模板边线。 墙模板安装一层高度,一次安装到位。 墙及短肢剪力墙模板采用定型组合模板拼装,对拉螺杆紧固,对拉螺杆间距约600mm。 墙模板上口吊线校正垂直度,校正好后墙模板上口用钢管与四周脚手架相互锁定。

高大模板支撑系统专项施工方案

西安交大曲江新村南区7、8号楼 目录 1、工程概况 (1) 2、编制说明 (1) 3、施工顺序计划及劳动力计划 (2) 4、施工工艺技术 (4) 5、施工操作工艺 (6) 6、施工安全保证措施 (11) 7、施工应急救援预案 (18) 8、劳动力计划 (27) 9、计算书与相关图纸 (27) 10、梁跨度方向钢管计算 (39) 11、立杆稳定性计算 (39) 12、立杆承载力计算 (41) 13、板模板计算书 (41)

1、工程概况 沙坪坝新桥110kV变电站工程位于重庆市沙坪坝区,本变电站设计为户内变电站,全站仅配电综合楼一幢建筑物,为钢筋混凝土框架结构,该建筑共四层,地下一层,地上三层,建筑高度12.6m。该层结构的9.4米层,梁截面尺寸主要有250×600mm、250×800mm、300×1000mm,板厚120mm,设计楼面标高为9.4米,然而0米至9.4米之间仅5.0米层设有框梁结构,在施工该结构时最大梁底实际支模高度为9.4米,主变室模板支撑架直接从0.00米层上搭设,搭设超过8米,根据规范要求该层结构施工方案属于高支模的特殊施工方案,应该编制专项施工方案。 1.1、脚手架支撑概况 本工程的模板支撑较复杂,有2个区域存在高大模板支撑体系,这2个区域为:(1)110kVGIS室:④-⑧、A-E轴线范围。 (2) 主变压器 室:①- ⑧、G-E 轴线。

2、编制说明 本专项方案编制内容主要依据重庆市建设厅关于印发《高大模板扣件式钢管支撑体系施工安全管理规定》的通知及《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》的要求,包括:编制说明及依据、工程概况、设计方案、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、计算书及相关图纸。 2.1、编制依据 1.沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工合同; 2.《沙坪坝新桥110kV变电站新建工程施工组织设计》; 3.设计图纸文件; 4.国家、省、市法律法规 (1)《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令[第9号]) (2)住建部《关于印发〈危险性较大的分部分项工程安全管理办法〉的通知》(建 质[2009]87号) (3)住建部《关于开展建筑施工用钢管、扣件专项整治的通知》(建质电[2003]35 号) (4)《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》(建质[2009]254号) (5)《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》(渝建发[2014]5 号) (6)《关于规范危险性较大分部分项工程安全专项施工方案专家论证工作的通知》 (渝建发【2010】30号) (7)《关于印发危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则的通知》(渝建发 【2014】16号) 5.标准、规范 (1)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

安全文明施工组织设计.doc

江苏省苏中建设集团股份有限公司 长春隆基房地产开发有限公司 长春恒大绿洲1#楼 安 全 文 明 施 工 组 织 设 计 JIANGSU SUZHONG CONSTRUCTION GROUP STOCKS CO.,LTD

安全文明施工组织设计 工程名称:长春恒大绿洲1#楼 建设单位:长春隆基房地产开发有限公司 施工单位: 江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:吉林利达工程项目管理有限责任公司

安全文明施工组织设计审批表

施工组织设计(方案)报审表

一、工程综述 概况: 总述 工程综述 基本概况:本工程为长春隆基房地产开发有限公司开发的长春恒大绿洲1楼,地处长春市超凡大街以西,乙五路以北长春恒大绿洲小区内,工程设计由吉林省建筑设计院有限责任公司设计,建筑总承包由苏中建设集团股份有限公司承担,监理单位吉林省利达工程项目管理有限责任公司。本工程计划于2010年5月25日开工,2011年12月30日竣工验收。工程质量目标合格。 建筑概况:本工程总建筑面积为32143m2基地面积1236.26m2,该楼为高层住宅楼,建筑26层,无地下室,建筑总高度约81m, 1、地点特征 本工程栋号工地西侧及南侧侧靠近在建公路,交通运输较为不方便,施工现 场场地原为种植温室大棚场地,场地较为松软,场地标高约为218.6至219.0 左右,现场施工条件具备。 本工程场地类别为二类,抗震设防烈度为7度;基本风压为0.65KN/㎡,基本 雪压0.35KN/㎡,标准冻深1.7米。 施工条件 本工程施工现场可以从现有南侧西环城路出入,施工用水暂时从建设单位提 供北侧市政用自来水临时接入点引入、用电从建设单位提供1#楼西侧的箱变 接出;建筑材料、施工机械均可经乙五路经临时道路直接运入工地,水泥、 钢筋、防水材料、砌体等主要材料均已有成熟的供货渠道;施工机械、运输 工具和劳动力根据进度自选调配平衡,来源已保证,质量保证体系已健全。

叠合板工程施工组织设计方案

. .. . 金广建设集团 恒大中央广场一期 目录 一、项目简介

二、工程概况 三、工程特点及施工重点 四、施工进度计划 五、施工准备与交底 六、施工方案 七、质量要求 八、安全措施 一、项目简介 1、叠合板技术简介 恒大中央广场一期采用预应力混凝土叠合板施工工艺。预应力混凝土叠合板系采用预制预应力薄板和现浇混凝土层组成整体的混凝土板。该技术是建设部推广的新的十项新技术之一。

传统生产方式由于资源消耗大,人力资源短缺,开始制约行业的发展。住宅产业化,是用现代科学技术对传统住宅产业进行全面、系统的改造,通过优化资源配置,降低资源消耗,提高住宅的工程质量、功能质量和环境质量,提高住宅建筑劳动生产率水平,以实现住宅建筑可持续发展。叠合板施工工艺作为新兴的绿色环保节能型建筑新技术,符合产业化发展潮流,必将成为住宅产业化一个重要发展方向。 2、预应力混凝土叠合板的特点 (1)与现浇板相比,楼板抗裂性能大大提高; (2)不需模板,板下支撑间距不加于1.8米,周转材料总可节约80%以上; (3)施工安装方便、快捷; (4)板底平整度好,不需粉刷,减少湿作业量; 3、预应力混凝土叠合板工艺原理 预应力混凝土叠合板系采用薄板与后浇混凝土层组成的混凝土板。在生产、施工中执行《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014,《混凝土结构施工质量验收规》(GB50204-2011) 二、工程概况: 恒大中央广场一期:位于省、市、浑南新区白塔河二路以南,东临街,南侧为高深路。工程包括:31#、34#-35#楼、39#-41#、44#-45#楼5层洋房(含地下室);50#、51#楼31层住宅(含地下室);52#楼30层住宅(含地下室);56#、57#楼32层住宅(含地下室);61#-63#楼33层住宅(含地下室);I#-L#独立商业(含地下室);M#综合楼;1#地下车库,总建筑面积215743㎡,结构形式:商业基础为:框架结构,主体为装配整体式剪力墙结构. 3、设计要求 (1)材料要求 砼材料:预制叠合板混凝土强度等级为C30; 钢筋:采用直径三级钢8; 三、工程特点及施工重点 1、工程特点 (1)、根据设计图纸的具体要求和叠合板图集,确定薄板的型号,规格、现浇混凝土叠合层的混凝土厚度、强度等级和配筋参数。薄板具体施工工艺流程图。本工程为60mm叠合板+70mm现浇板。 2、施工重点 (1)、薄板主筋保护层厚度的控制,统一采用成品垫块作为垫块,以保证主筋保护层厚度。 (2)、叠合板钢筋采用机械制作焊接。 (3)、施工阶段临时支撑的设计要充分考虑到薄板的承载力及临时支撑力杆的稳定性。

模板高支撑架施工方案

中煤建安公司第七十二工程处 专项施工方案设计 工程名称:唐家会煤矿副井井塔模板高支撑施工方案 文件编号: 受控标识: 实施日期:年月日 中煤建安公司第七十二工程处唐家会项目部

专项施工方案审批表

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况: (4) 三、施工准备 (5) 1、技术准备: (5) 1.1主任工程师组织,技术、生产人员熟悉图纸。认真学习掌握施工图的内容、要求和特点, 同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸,制定出模板初步设计方案。 (5) 2、材料准备: (5) 三、施工工艺 (5) 2、各杆搭设顺序: (6) 3、各杆搭设要求 (6) 4、模板架体拆除 (7) 5. 剪刀撑的搭设要求: (8) 6、模板支架的构造要求: (8) 7.立杆步距的设计: (8) 8.整体性构造层的设计: (8) 9.剪刀撑的设计: (9) 10.顶部支撑点的设计: (9) 11.支撑架搭设的要求: (9) 12.施工使用的要求: (9) 四、质量控制 (10) 五、质量要求 (10) 六、安全要求 (10) 七、成品保护 (12) 八、监控措施及应急预案 (12) 九、支撑体系验算 (12) 1、一层支撑体系验算: (12) 2、二层、三层支撑体系验算(两层梁板基本一致,取一层进行验算) (32) 3、四层支撑体系验算 (47)

副井井塔模板高支撑架施工方案 一、编制依据 1.1唐家会煤矿副井井塔工程施工图纸(S1332-607-1~33) 1.2副井井塔工程施工组织设计 1.3规范和规程: 1.3.1混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2002) 1.3.2高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002) 1.3.3建筑施工手册(第四版) 1.3.4品茗脚手架智能计算软件 1.3.5建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3.6建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 1.3.7建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 1.3.8《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况: 本工程为唐家会煤矿副井井塔工程,位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇唐家会煤矿,基础结构为筏板基础,主体结构为框架剪力墙结构,总高度为66m,建筑体积为34257.96m3。混凝土全部采用商品混凝土进行浇筑。 井塔共四层梁板,一层层高为19.5m,板厚为200mm,二层层高为8.5m,

模板及支撑体系,专项施工方案

新蔡月亮湾城中村改造项目一标段模板及支撑体系专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司新蔡月亮湾城中村改造工程项目部 2015年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 四、满堂支架设计验算 (3) 五、满堂支架施工技术措施 (6) 六、满堂支架质量标准 (8) 七、模板安装与拆除工艺 (9) 八、模板安装拆除质量标准 (15) 九、安全、环保文明施工措施 (19)

一、编制依据 新蔡县小商品城工程图纸; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 二、工程概况 本工程为新蔡县小商品城建设项目的小高层,位于新蔡县人民路与月亮湾大道交叉口,为二等级商业、住宅。该建筑有14栋11层小高层(33.8米),为筏板、独立基础,剪力墙结构;23栋多层(18.8米);为条形、独立基础,框混结构,耐火等级二级,防雷三级;屋面防水等级为上人屋面一级,不上人屋面二级;设计合理使用年限为50年,规划用地面积为76994.37平方米,其总建筑面积为181750.42平方米。 三、施工部署 1、人员及机械设备 人员:选用一个木工班组,共计10人,一个架子工班组20人。 2、组织机构 施工组织管理体系是实现模板工程施工正常运行的关键,为本项目模板安拆及支撑体系工程保质保量完成,做到精心组织、合理安排。组织机构图如下: 项目经理 技术负责人项目副经理 安全员 质检员 技术员施工员 木工施工班组长 木工施工班组人员架子工班组人员

恒大绿洲载体桩施工组织设计

恒大绿洲48班中学 F区及操场观看台载体桩施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 日期: 国安建设集团有限公司 .. s ..

目录 一、编制依据及工程概况 二、工程地质条件 三、施工方案 四、项目经理部及劳动力配置 五、主要施工机械及材料设备供应 六、确保工程质量的技术组织措施 七、确保安全文明施工的技术组织措施 八、确保工期的技术组织措施 九、工程工期横道图 .. s ..

一、编制依据及工程概况 1、编制依据: (1)颁布的规、规程 (2)行业颁布的规程 .. s ..

(3)勘察报告、设计图纸 2、工程概况 拟建的恒大绿洲48班中学F区及操场看台项目位于市瀍河区,中州东路与安居路交叉口。拟建建筑物为框架结构。根据拟建场地地质条件结合工程要求,基础设计采用:载体桩基础,本工程共设计载体桩约46根。 二、工程地质条件 本工程原图纸设计基础为独立基础,现场挖至设计标高后,经勘查、设计等相关单位验槽发现,基础标高下土质多为杂填土,且深度较深,无法达到设计承载力要求。后经勘查、设计、建设、监理单位共同协商,本工程基础改为载体桩基础,基坑采用素土分层压实,回填至设计桩顶标高。 三、施工方案 1、基础方案 本工程基础设计采用载体桩基础,该技术获专利,为建设部重点推广项目。该桩通过在持力层上连续夯填施工可形成承载力很高的复合载体,具有桩长短、承载力高的优点,还可通过调整施工参数在一定围调.. s ..

.. s .. 节单桩的承载力。 载体桩设计桩径400mm ,以⑷卵石夹圆砾、(4-1)中砂夹圆砾层为载体持力层,桩身长度以设计桩长为准(同时根据实际持力层变化情况相应变动),桩身配置通长钢筋笼,主筋6C12,箍筋φ6@100/200(桩顶1.6 m 加密),加强筋C12@2000。设计混凝土强度等级为C 25,单桩承载力特征值700KN 。 桩位布置图 2、施工工艺及参数 (1)成 孔:桩机就位后调平、稳固,保证护筒垂直度偏差不大于1 %;

相关文档
相关文档 最新文档