一、选择题(每小题2 分,共20分

1.空调用制冷技术属于(A)

A.普通制冷B.深度制冷C.低温制冷D.超低温制冷

2.国际上规定用字母(C )和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。

A. A

B. L

C. R

D. Z

3下列设备不能实现制冷剂液体过冷的是(A )

A.蒸发器B.冷凝器C.过冷器D.回热器

4热泵式空调机的制冷循环用于供热时,其制热系数εR与制冷系数ε的关系是( B )。

A.εR =εB.εR =ε+1 C.εR =ε-1 D.εR =(ε+1)/ε

5. 锅炉机械通风常用的方式有(D )。

A.热压通风、负压通风、平衡通风B.热压通风、正压通风、平衡通风

C.热压通风、负压通风、正压通风D.负压通风、正压通风、平衡通风

6. 下列属于速度型压缩机的是(D )

A.活塞式压缩机B.螺杆式压缩机C.回转式压缩机D.离心式压缩机

7.冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量(B )

A.增大B.减小C.不变D.不能确定

8.热泵循环中的制热过程是(D )

A.电热加热B.热水供热C.制冷剂汽化D.制冷剂的冷却冷凝

9. 热力膨胀阀的感温包要安装在(A )

A.蒸发器出口的吸气管上B.蒸发器入口的供液管上C.膨胀阀入口的管道上D.膨胀阀出口的管道上10. 尾部受热面烟气侧腐蚀的原因不包括下列哪项(D )。

A.烟气温度较低B.烟气中含有水蒸气和硫酸蒸汽

C.蒸汽凝结D.烟气流速过快

11. 水冷式蒸发器中的水是(C )

A.制冷剂B.冷却水C.冷冻水D.冷凝水

12 大型中央空调系统常用的制冷压缩机是(D )制冷压缩机。

A.往复活塞式B.滚动转子式C.涡旋式D.离心式

13 空调制冷系统中的水系统指的是(A )系统

A.冷却水和冷冻水B.冷却水和冷凝水C.冷凝水和冷冻水D.制冷剂和冷却水

13电冰箱中使用的毛细管是一种(C )。

A.蒸发器B.冷凝器C.节流机构D.安全设备

15.制冷剂氨的代号为(A )

A.R717B.R718C.R22D.R711

16.氟利昂是甲烷和乙烷的卤素衍生物,其对大气臭氧层起破坏作用的是(B)

A. F

B. Cl

C. C

D. H

17.蒸发温度一定,随冷凝温度下降,制冷机的制冷量(A )

A.增大B.减小C.不变D.不能确定

18.水冷式冷凝器中的水是(B )

A.制冷剂B.冷却水C.冷冻水D.冷凝水

19.下列制冷方法中不属于液体汽化法的是(B )

A. 蒸气压缩式制冷

B. 气体膨胀制冷

C. 蒸汽喷射制冷

D. 吸收式制冷

20.实际制冷循环的制冷系数与逆卡诺循环的制冷系数之比称为(C)

A. 压缩比

B. 输气效率

C. 热力完善度

D. 能效比

21. 蒸发温度一定,随冷凝温度升高,制冷机的(A )

A. 制冷量减少,制冷系数减小

B. 制冷量减少,制冷系数增大

C. 制冷量增大,制冷系数减小

D. 制冷量增大,制冷系数增大

22.用来标明高温用压缩机的名义制冷能力和轴功率的是(B )

A. 标准工况

B. 空调工况

C. 最大压差工况

D. 最大轴功率工况

23.活塞式压缩机活塞在气缸中由上止点至下止点之间移动的距离称为(C )

A. 气缸直径

B. 活塞位移

C. 活塞行程

D. 余隙容积

24.制冷系统中,油分离器安装在(B)之间

A. 蒸发器和压缩机

B. 压缩机和冷凝器

C. 冷凝器和膨胀阀

D.膨胀阀和蒸发器

25.标准工况的蒸发温度是(C )

A. +5 ℃

B. -5 ℃

C. -15 ℃

D.-20 ℃

26.制冷剂为氟利昂的单级蒸气压缩式制冷循环要求压缩比为(C )

A. =3

B. ≥10

C. ≤10

D. 不限制

27.制冷剂在冷凝器中的放热过程是(B )

A. 等温放热

B. 等压放热

C. 升温放热

D. 升压放热

28 . 氟利昂CFCl3的代号为(B )

A. R717

B. R11

C. R22

D. R134a

29.氟利昂C2H2F4的代号为(D )

A. R717

B. R11

C. R22

D. R134a

30.卧式壳管式冷凝器冷却水的进出水管应为(C )

A. 同侧上进下出

B. 异侧上进下出

C. 同侧下进上出

D. 异侧下进上出

31.电磁四通换向阀是控制、改变制冷剂(D)的部件

A. 流量

B. 流速

C. 温度

D. 流向

32、测定挥发分残留的物质是(A )。

A、焦渣

B、煤灰

C、焦油

D、碳氢化合物

33风冷式冷水机组的制冷量随室外空气温度的(B )或冷冻水出口温度()而减小

A、升高、升高

B、升高、下降

C、下降、升高

D、下降、下降

34、下列属于容积型往复式压缩机的是(D )。

A、轴流式

B、滑片式

C、滚动转子式

D、曲轴连杆式

35、排气温度影响压缩机运行的效率与安全性,排气温度太高将导致压缩机容积效率(A ),润滑油粘度()。

A、降低、降低

B、降低、增加

C、升高、增加

D、升高、降低

36、螺杆式压缩机最常用的能量调节方式是(C )。

A、交流变频调节

B、旁通调节

C、滑阀调节

D、变速调节

37、下列属于非共沸混合制冷剂的是(D )。

A、R22

B、R123

C、R134a

D、R407C

38(B )一定能够提高制冷循环的制冷系数。

A、蒸气有害过热

B、液体过冷

C、回热循环

D、蒸气有效过热

39下列容积型制冷压缩机中不属于往复式的是(A )。

A、涡旋式

B、电磁式

C、斜盘式

D、曲轴滑管式

40、____沸点的物质是制冷剂,____沸点的物质是吸收剂,例如LiBr溶液中____是制冷剂____是吸收剂。( B )

A、低高LiBr 水

B、低高水LiBr

C、高低水LiBr

D、高低LiBr 水

41、排气温度______导致压缩机溶剂效率______。( A )

A、太高降低

B、太高升高

C、太高不变

D、太高基本没有影响

42、蒸气做热媒的优点不包括那一项?( B )

A、流动依靠自身的压力不依靠水泵

B、不易形成“水塞”

C、蒸气的密度很少不会给高层建筑带来超压的危险

D、相同质量流量、温度的蒸气比水传递的热量多

43、目前市场上用作建筑冷源的水冷式机组制冷量范围是_____作用面积____。(B )

A、1KW-5KW 20m2 -100m2

B、20KW-9000KW 300m2-10万m2

C、10KW-2000KW 300m2-10万m2

D、100KW-10000KW 1000m2-100万m2

44、双效溴化锂制冷剂的性能随工作蒸气压力的____,制冷剂的制冷量____,制冷性能系数____。( C )

A、升高增加降低

B、升高降低降低

C、升高增加增加

D、降低增加增加

45、下列关于煤中的元素中都可燃的一组是(A )。

A、碳、氢、硫

B、碳、氢、氮

C、氧、氢、氮

D、氧、氢、硫

46、蒸汽锅炉的锅炉房内有___D_、____、_____三大系统。

A、蒸汽、给水、排水

B、蒸汽、给水、冷凝

C、冷凝、给水、排水

D、蒸汽、给水、排污

47、蒸气压缩式制冷系统中关于工质的变化顺序连贯的一组是(A )。

A、汽化-压缩-凝结-节流-汽化

B、压缩-汽化-凝结-节流-压缩

C、凝结-汽化-压缩-节流-凝结

D、节流-压缩-凝结-汽化-节流

48、以下哪个是最理想的制冷剂(A )。

A、A1

B、A2

C、B1

D、B2

49、如果相同质量的同种燃料不完全燃烧时仅产生CO,在相同的过量空气系数下不完全燃烧生成的烟气比完全燃烧生成的烟气相比(C )。

A、烟气质量增加,烟气中的氧气量增加

B、总烟气质量增加,但烟气中的氧气量减少

C、总烟气质量相同,但烟气中的氧气量增加

D、总烟气质量减少,但烟气中的氧气量减少

50、下列关于制冷剂与润滑油是否溶解说法正确的是(D )。

A、制冷剂与润滑油不能溶解时好些

B、制冷剂与润滑油溶不溶解没影响

C、制冷剂与润滑油溶解时好些

D、以上说法均不对

51、人工制冷技术的发展起源于(D )。

A、蒸气压缩式制冷

B、吸收式制冷

C、蒸汽喷射制冷

D、气体膨胀制冷

52、压缩机的机体与电动机外壳铸成一体,构成密闭的机身,气缸盖可拆卸的叫(C )。

A、开启式压缩机

B、半封闭式压缩机

C、全封闭式压缩机

D、一体式压缩机

53、将制冷系统中不能在冷凝器中液化的气体分离掉的设备是(C )。

A、油分离器

B、气液分离器

C、空气分离器

D、过滤器

54、除了蒸发器和冷凝器,双级蒸汽压缩式制冷装置中必不可少的换热器是(A )。

A、中间冷却器

B、回热器

C、吸收器

D、发生器

55、制冷剂压焓图中,等温线在液体区是(B )。

A、竖直线

B、水平线

C、向右下曲线

D、其它曲线

56、活塞式压缩机中将转动转变成往复运动的机构是(A )。

A、连杆

B、气缸

C、活塞

D、气阀

57、表征锅炉工作特性的基本参数有(A)、压力和温度。

A、锅炉的出力

B、供热量

C、蒸发量

D、水容量

58、实际空气量与理论空气量的比值称为(A)。

A、过量空气系数

B、漏风系数

C、过热系数

D、绝热系数

二、填空题(每空2分,共20分)

1. 最简单的制冷机由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。

2. 氨制冷系统中由于氨对铜金属具有腐蚀作用,所以制冷剂管道一律用钢管。

3. 活塞式压缩机的理想工作过程包括吸汽、压缩和排汽三个过程。

4. 制冷机工作时需要润滑油在机内起润滑、冷却和密封作用。

5. 油分离器安装在压缩机和冷凝器之间,作用是分离制冷剂携带的润滑油。

6. 空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。

7. 燃料的元素分析成分和工业分析成分,通常采用的四种分析基准为:应用基、

分析基、干燥基和可燃基。

8. 蒸汽压缩式制冷循环是由压缩、放热、节流和吸热四个主要热力过程组成,分别对应于压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器4大基本设备。

9 压缩机根据其工作原理不同,可分为容积型压缩机和速度型压缩机两大类。

10. 锅炉,最根本的组成是锅和炉两部分。

11 自然循环锅炉的水循环故障有循环停滞、汽水分层、循环倒流。

12. R22的化学式是CHF2CL ,它易溶于矿物润滑油,难溶于水;R717的化学式是C8CL11F7 ,它易溶于水,难溶于矿物润滑油。

13. 膨胀阀代替膨胀机,制冷循环的制冷系数有所下降,其下降程度称为节流损失。

14. 表征锅炉的参数有锅炉的热功率和锅炉的蒸发量。

15. 最简单的制冷机由压缩机、冷凝器、节流机构、和蒸发器四个部件并依次用管道连成封闭的系统所组成。

16 制冷剂对环境的影响程度可以用ODP 和GWP 两个指标表示。

17 根据工作原理,制冷压缩机的型式有容积型和速度型两大类。

18 热力膨胀阀的阀体安装在蒸发器入口处的供液管上,感温包安置在蒸发器出口处的吸汽

管上。

19 在溴化锂吸收式制冷装置中,制冷剂为水,吸收剂为溴化锂。在氨气吸收式制冷装置中,制冷剂为氨,吸收剂为水。

20 制冷剂氨的代号为R717 ,CHF2Cl的代号为R22 。

21. 按制冷剂供液方式,可将蒸发器分为满液式、干式、循环式和淋激式四种。

22. 制冷机的工作参数,即蒸发温度、冷凝温度、过冷温度和过热温度常称为制冷机的运行工况。

23常用的节流机构有热力膨胀阀、毛细管、孔板等

24、氨的活塞式压缩机气缸顶部应设水套用以防止气缸过热。

25、制冷是指用人工的方法将被冷却的对象的热量移向周围环境介质,使其达到低于环境介质的温度,并在所需时间内维持一定的低温。

26、按照不同的制冷温度要求,制冷技术可分为普通制冷、深度制冷、低温制冷和极低温制冷制冷。

27、蒸发式冷水机组冷凝温度比风冷式冷水机组较低。

28、逆卡诺循环由四个过程组成,分别是(按过程顺序填写)等熵压缩、等温压缩、等熵膨胀和等温膨胀。

29、节流机构的功能主要是把高压液态制冷剂节流降压,创造蒸发器内低温低压的汽化条件,调节蒸发器供液量,常用的节能机构包括热力膨胀阀、毛细管。孔板(写出三种)。

30、制冷性能系数与制热性能系数与蒸发温度和冷凝温度有关。随着蒸发温度的增加而增加,随着冷凝温度的减小而增加。

31、燃料的成分分为 C 、H 、O 、N 、S 、 A 、M 。

32、烟气焓等于理论烟气焓、过量空气焓和飞灰的焓三部分之和。

33、锅炉的燃烧基本方式:火床燃烧、流化床燃烧、火室燃烧和漩涡燃烧。

34、分级配风燃烧器中,通常将一次风集中在一起,而将二次风口分层布置,且将一、二次风口间保持较大的距离,以此来控制一、二次风射流在炉内的混合点。

35、根据受热传热过程的特点,受热面可以分为辐射受热面、对流受热面和沸腾层内的埋管受热面。

36、燃煤锅炉的燃料系统由运煤系统和除渣系统组成,其中多斗提升机适用于额定耗煤量在2t/h以上的锅炉房,胶带输送机适应于额定耗煤量在4.5t/h以上的锅炉房。

37、烟风系统中机械通风的方式正压通风、负压通风和平衡通风。

38、锅炉房内管路系统的最低点应设置泄水阀,最高点应设置自动放气阀或集气罐。

39、锅炉的排污可分为连续排污和定期排污两类。

40、影响活塞式制冷压缩机性能的主要因素是蒸发温度和冷凝温度。若冷凝器冷却不良,会引起冷凝温度升高,则压缩机的性能系数降低;若蒸发器负荷下降,会引起蒸发温度降低,压缩机的性能系数降低。

41、制冷机运行工况的工作参数包括蒸发温度、冷凝温度、过冷温度和过热温度。

42、按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、风冷式和水-空气式、蒸发式、式冷凝器。

43、蒸气压缩式制冷循环由压缩机、冷凝器、节流阀和蒸发器组成。

44、影响制冷机工作的制冷剂热力学性质主要有压力、单位容积制冷量、制冷循环效率和排气温度。

三、名词解释(每小题4分,共12分)

1. 热力完善度:实际的逆向循环具有外部和内部的不可逆损失,其不可逆程度用热力完善度来衡量。工作在相同温度区间的不可逆循环的实际制冷系数与可逆循环的制冷系数的比值,称该不可逆循环的热力完善度。

2. 载冷剂:将制冷装置的制冷量传递给被冷却介质的媒介物质

3. 燃料的发热量:单位质量的燃料在完全燃烧时所发出的热量

4. 锅炉的热效率:对于运行的锅炉,直接测量输入锅炉热量和有效利用热量,即可求得锅炉热效率

5. 过量空气系数:实际空气量与理论空气量的比值

6. 制冷系数:在制冷循环中,制冷剂从被冷却物体中吸取的热量Qe 与所消耗的机械功W之比为制冷系数,符号为

7. 蓄冷技术:利用某些工程材料的蓄冷特性,储存冷能并加以合理使用的一种实用的储能技术

8. 过热度:蒸汽过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。

9共沸混合制冷剂——由两种或多种制冷剂按一定比例混合在一起的制冷剂,在一定压力下平衡的液相和气相的组分相同,且保持恒定的沸点。

10、负荷侧变流量系统——负荷侧系统的水流量随着负荷的变化而变化

11、过冷度——液体过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。

12 热泵系数——热泵输出功率与输入功率之比称为热泵性能系数

13、制冷剂——制冷剂又称为制冷工质,是制冷装置中能够循环变化和发挥其冷却作用的工作媒介。

14、余隙容积当活塞运动到上止点位置时,活塞顶部与阀门之间的容积叫余隙容积.

15、输气系数衡量压缩机质量损失或容积损失的指标容积效率ηv,又称输气系数,其定义为ηv=Mr/ Mr.th

16、锅炉水循环水和汽水混合物在锅炉受热面回路中的循环流动

17、工业锅炉将压力不超过2.5MP的锅炉为工业锅炉

18、逆卡诺循环将热量从低温热源传递到高温热源的理想循环为逆卡诺循环

19、第二类吸收式热泵利用大量中间的废热和低温热源的热势差,制取热量少、但温度高于中间废热的热量,从而提高了部分废热的品味、

20、部分负荷蓄冷部分负荷蓄冷就是按建筑物典型设计日(或周)全天所需冷量部分由蓄冷装置供给,部分由制冷机供给,制冷机在全天蓄冷与用冷时段,基本上是24小时持续运行。

21、制冷剂的ODP 消耗臭氧潜能值,表示大气中氯、氟。碳化物质对臭氧破坏的相对能力。以R11=1.0

22、制冷剂的GWP 全球变暖潜能值,衡量物质减少地球向外辐射的能力,以GWP=1.0为标准

23、回热循环采用压缩机吸汽对节流前液体进行过冷的制冷(热泵)系统原理图,这样的系统所实现的循环为回热循环

24、节流损失把由于节流阀代替膨胀机而使压缩功增加和制冷量的减少称为节流损失

25、过热损失:用干压缩代替湿压缩而使压缩功增加和制冷量减少称为过热损失

26、制冷循环:制冷循环是通过制冷剂将热量从低温物体移向高温物体的循环,从而将物体冷却到低于环境温度,并维持此低温,这一过程用制冷装置来实现

四、简答题(每小题6分,共18分)

1. 与氨制冷系统相比,氟利昂制冷系统具有那些特点?

答 1、氟里昂是一种常用的高、中、低温制冷剂

2、氟里昂能不同程度的溶解润滑油,不易在系统中形成油膜,对传热影响很小

3、氟里昂制冷机组在设计时还考虑到了工质的替代问题,即在使用新工质时,无须对系统进行改动。

2冷凝温度对循环性能的影响?

答:(1),冷凝温度升高时,单位质量的制冷量减小了,单位压缩功增大了,制冷系数减小了,压缩机耗功大,风机负荷大.(2),冷凝温度降低时,效率,制冷量增大,越低越好

3、制冷剂溶油性、溶水性对制冷系统的工作有何影响?

答:溶油性差:制冷剂和润滑油易分离,稳定;易产生油膜影响传热。

溶油性好:润滑好,不易有油膜,传热好;但易引起升高。

溶水性差:在节流阀处,蒸发温度低于0时,游离态的水便会结晶而发生“冰堵”。氟利昂难溶于水。

溶水性好:不会发生冰堵,氨易溶于水,但氨溶于水中易腐蚀金属。

4. 冰箱里的水果、蔬菜的热量最终传给了谁?传热过程是否违背了热量从高温向低温传递的自然规律?为什么?

答最终传给了冰箱外部环境,没有违背因为制冷是从被冷却对象中取出热量放到环境中,使被冷却对象的温度低于周围环境的温度,并维持在这一低温的过程。它是通过消耗能量进行逆向循环来实现的,其中的每一个传热过程仍然是从高温热源传向低温热源

5水管锅炉的主要受压元件有哪些?提高燃煤锅炉效率的技术措施包括哪些?

答锅筒、锅炉管束、水冷壁、集箱措施降低排烟热损失减少固体未完全燃烧热损失保证锅炉燃煤质量

6试用能量守恒原理解释为什么热泵的供热系数总是大于1。

答由热力学第二定律可知:热量不会自发地从低温环境向高温环境。热泵是冬季将大气环境作为低温热源,将供热房间作为高温热源进行供热

供热系数等于冷凝器的冷凝热量Qc比上压缩机所做的功W,根据热力学第一定律,冷凝热量等于蒸发器吸收的热量Qe与压缩机所做的功W之和,所以供热系数总大于1

7 夏天室内使用空调,室内热量最终传给了谁?传热过程是否违背了热量从高温向低温传递的自然规律?为什么?

答符合自然规律,最终传给了室外环境。

8吸收式制冷与蒸汽压缩式制冷的比较。

1)共同点:都是利用液态制冷剂在低压低温下气化来达到制冷的目的.

(2)不同点:(1)消耗的能量不同(2)吸收制冷剂蒸气的方式不同(3)将低压制冷剂蒸气变为高压制冷剂

蒸气时采取的方式不同(4)提供的冷源温度不同(5)工质不同

9什么是燃料的高位发热量和低位发热量?为什么计算热平衡时要采用低位发热量?

答高位发热量是指1Kg燃料完全燃烧时放出的全部热量,包括烟气中水蒸汽已凝结成水所放出的汽化潜热。从燃料的高位发热量中扣除烟气中水蒸汽的汽化潜热时,称燃料的低位发热量。低位发热量因为最接近工业锅炉燃烧时的实际发热量,常用于设计计算。

10试在lgp-h图上分别分析,当蒸发温度t e、冷凝温度t c升高时,压缩机的制冷量q e,轴功率w、性能系数COP值的变化情况?

答保持冷凝温度温度,当蒸发温度升高时,压缩机的制冷量增加,单位压缩功减少,性能系数增大保持蒸发温度不变,提高冷凝温度,可以看出:单位制冷量减少,减少量为h5'-h5;单位压缩功增大,增大量为h2'-h2;故而制冷系数减小。

11简述一下蒸汽压缩式制冷理论循环的三个替代以及分别造成的损失?

答○1定压换热过程代替定温换热过程——由于存在传热温差,就会产生不可逆的温差损失

○2采用节流阀代替膨胀机——制冷量q0减少、循环的耗功量增加、其制冷系数降低程度,称为节流损失○3干压缩代替湿压缩——制冷系数的降低程度,称为过热损失

12 锅炉的排烟温度为什么不能过高也不能太低?

答排烟温度越高,排烟热损失越大,一般排烟温度没提高12~15℃,q2将增加1%。所以应尽量设法降低排烟温度。但是排烟温度过低,经济上是不合理的。甚至技术上是不允许的。因为尾部受热面处于低温管道,

烟气与工质传热温差小,传热较弱。排烟温度降得过低,传热温差就更小。换热所得需金属受热面就大大增加。此外为了避免尾部受热面腐蚀,排烟温度也不宜过低。

13试分别简述全负荷蓄冷和部分负荷蓄冷的定义、运行工况、控制策略和应用情况?

答全负荷蓄冷即将建筑物典型设计日(或周)白天用电高峰时段的冷负荷全部转移到电力低谷时段,启动制冷机进行蓄冷;在白天空调时制冷机组不运行,而由蓄冷装置释冷,承担空调所需的全部冷量,部分负荷蓄冷就是按建筑物典型设计日(或周)全天所需冷量部分由蓄冷装置供给,部分由制冷机供给,制冷机在全天蓄冷与用冷时段,基本上是24小时持续运行。全负荷蓄冷中只存在制冷机蓄冷和蓄冷装置供冷两种运行工况,二者在时间上截然分开,运行中除设备安全运转、参数检测以及工况转换等常规控制外,无需特别的控制策略。部分负荷蓄冷涉及制冷机蓄冷、制冷机供冷、蓄冷装置供冷或制冷机和蓄冷装置同时供冷等多种运行工况。常用的控制策略有三种,即制冷机优先、蓄冷装置优先和优化控制。

8绘制溴化锂吸收式制冷系统流程图及h-ξ图,并结合两图说明LiBr吸收式制冷系统的工作原理?

14压缩机排气压力过高的原因?吸气压力过低的原因?

答压缩机吸排气过程中,蒸汽流进吸气腔,排气腔及阀门等都有流动阻力,由于阻力,使实际吸气压力低15节流机构的位置、作用,常用的节流有哪些?

答(1)位置:在冷凝器与蒸发器之间(2)作用:可将冷凝器或储液器中的冷凝压力下的饱和液体节流降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量(3)手动节流阀、浮球膨胀阀、热力膨胀阀、毛细管、孔板

16什么是锅炉的平衡实验和反平衡实验?各适应于什么类型的锅炉?

答:对于运行的锅炉,直接测量输入锅炉热量和有效利用热量,即可求得锅炉的热效率。这种确定锅炉热效率的方法称为正平衡法,其测试称为正平衡实验。如果测量锅炉的各项损失,来求锅炉的热效率,称为反平衡法,其测试称为反平衡试验。小型锅炉可以用正反平衡试验,而大型锅炉则用反平衡试验。

17简述下降管带汽的原因、危害和消除方法?

答:危害:带汽时,工质平均密度减少,流动阻力增大,影响水循环安全性

原因:下降管进口水的汽化;在下降管口处水流形成漩涡漏斗;汽包内锅炉水带汽;下降管受热

措施:水面到进口高度大于进口处静压降;大直径下降管入口处加装格栅或十字板、消旋良好的汽水分离装置可减少水含汽;分散布置下降管并采用较低的水速;为循环安全起见,电站锅炉下降管均不带汽

18蒸汽锅炉的汽水系统包括哪三大子系统,分别说明三大子系统的结构特点?

答:蒸汽、给水、排污三大系统

19请解释名牌SZS7—1.0/115/70—Q的含义?请解释名牌LSG0.5—0.4—AⅢ的含义?

答:1.是双锅筒纵置式室燃炉,额定热功率为7MW,额定工作压力为1.0MP,出水温度为115℃,进水温度为70℃,燃用气的热水锅炉2.是立式水管固定炉排,额定蒸发量为0.5t/h,额定蒸汽压力为0.4MP,燃用Ⅲ类烟煤的蒸汽锅炉

20负荷侧变流量、冷源侧定流量与负荷侧、冷源侧均为变流量的冷冻水系统需设置旁通管,为什么?它的作用原理是什么?答:在系统运行时,由于负荷侧是变流量,冷源测流量将大于或等于负荷侧的流量,多余的流量可从旁通管返回冷源测,其作用是平衡负荷侧与冷源测的流量的差异

21蒸汽锅炉为什么要进行汽水分离?锅筒中的汽水分离装置有哪几种?(列举两种或两种以上)

答:饱和蒸汽锅炉蒸汽夹带水滴会影响蒸汽品质,为了使饱和蒸汽中带的水有效地分离出来,提高蒸汽干度,以保证锅炉运行的可靠和满足用户的需求。分离装置类型:自然分离、机械分离、粗分离、细分离

22为什么氟利昂系统会发生冰堵现象而氨制冷系统不会形成冰堵?

答:因为氟利昂不溶于水,如果氟利昂系统中含有过多的水分,这些水就会呈游离状态随着制冷剂一起流动,在节流阀门处,蒸发温度低于0℃时,游离态的水便会结冰而把阀门堵住,形成冰塞现象。所以氟利昂系统中应严格控制含水量,必须安装干燥器。而氨是易溶于水的,不会形成冰塞现象。

23、简述锅炉通风的方式及其适用范围。

答自然通风:利用烟囱中热烟气与外界冷空气的密度差所形成的自生风引力来克服锅炉风、烟道的流动阻力。只适用于烟气阻力不大,无尾部受热面的小型锅炉,如立式水管锅炉。

机械通风:利用风机的作用克服烟、风道的阻力。适用于设置尾部受热面和除尘装置的小型锅炉,或较大容量的供热锅炉。常用的方式有1)负压通风2)正压通风3)平衡通风

24、单效和双效溴化锂吸收式制冷机在结构上与性能上有何区别?

答:双效型溴化锂吸收式制冷机组有高、低两级发生器,高、低压量级溶液热交换器,有的还有为利用热源蒸汽的凝水热量而设置的溶液预热器。而单效溴化锂吸收式制冷机组只有一个溶液热交换器和一个发生器。

25制冷压缩机可按哪些方法进行分类?常用的制冷压缩机有哪几种形式?

答:按压缩机理:容积型、速度型;按蒸发温度:高温、中温、低温;按转速:高转速、中转速、低转速。

常用的制冷压缩机有活塞式制冷压缩机、螺杆式制冷压缩机、离心式制冷压缩机。

26实际循环和理论循环的差异。

答:(1)蒸发器中得实际过程并非等压过程(2)压缩机实际吸汽点偏离饱和状态点(3)压缩过程并非可逆的绝热绝热压缩过程(4)进入冷凝器的蒸气状态并非压缩终点状态(5)冷凝器中的实际过程并非等压过程(6)高压冷凝液体经高压液体管路与管件有流动阻力和传热(7)节流阀及低压液体管路中并非绝热节流

五、计算题(共30分)

1、看下面压缩式制冷系统图,完成下面的工作:

(1)指出图中1、2、3、4、5、6各设备的名字;

(2)绘制其lg p-h图和T-s图;

(3)用焓差表示出单位质量制冷量、单位容积制冷量、单位冷凝热负荷、单位理论压缩功的大小。答(1)1为压缩机2为冷凝器,3为储液器4为过冷器5为节流阀6为蒸发器(3)(1)单位质量制冷量qe=h1′-h4=h1-h4′

(2)单位容积制冷量qv=qe/v1=(h1′-h4)/v1

(3)单位质量冷凝热量qc=h2-h3

(4)单位压缩功w=h2-h1

2、看下面压缩式制冷系统图,完成下面的工作:

(1)指出图中1、2、3、4、5各设备的名字;

(2)绘制其lg p-h图和T-s图;

(3)用焓差表示出单位质量制冷量、单位容积制冷量、单位冷凝热负荷、单位理论压缩功的大小。

3、已知煤的收到基成份为Car=57.42%,Har=3.81%,Oar=7.16%,Nar=0.93%,Sar=0.46%,Aar=21.37%,Mar=8.85%,试换算干燥基和干燥无灰基的成分,煤燃烧时的理论空气量和理论烟气

4、画出两级节流完成中间冷却的双级压缩制冷循环的压焓图,并用焓差表示单位质量制冷量、单位理论压缩功、冷凝器的冷凝热量、中间冷却器负荷的大小。

1)单位质量制冷量qe=h1-h6

2)低压级压缩机单位压缩功wL=h2-h1

3)高压级压缩机单位压缩功wH=h4-h3

4)低压级压缩机质量流量和容积流量

5)冷凝热量或热泵制热

6)盘管式中间冷却器负荷

5、假定循环为单级压缩蒸气制冷的理论循环,蒸发温度te=-10℃,冷凝温度tc=35℃,工质为R22,循环的制冷量Q0=55kw,试画出其压焓图并对该循环进行热力计算。

L e e e16

//()

M Q q Q h h

==-

c H45

()

Q M h h

=-

cc L56

()

Q M h h

=-

R22饱和状态下的热力性质

解:该循环的压焓图如下所示:(图4分)

1 单位质量制冷量qe=h1-h4=401.558-243.114=158.4414kJ/kg (2分)

2 单位容积制冷量

(2分) 3 制冷剂质量流量 (2分)

4 理论比功 w=h2-h1=415.630-401.558=14.07 kJ/kg (2分)

5 压缩机消耗的理论功率 P=qmw0=5.22 kw (1分)

6 制冷系数 w qe

COP = 11.26 (1分)

7 冷凝器单位热负荷 qk=h2-h3=172.512kJ/kg (1分

6、画出单级蒸气压缩式制冷回热循环的压焓图,并用焓差表示单位质量制冷量、单位容积制冷量、单位冷凝热负荷、单位理论压缩功的大小。

解:该循环的压焓图如下所示:(图4分)

(1) 单位质量制冷量 qe=h1′-h4=h1-h4

′ (2分) (2) 单位容积制冷量 qv=qe/v1=(h1′-h4)/v1 (2分)

(3) 单位质量冷凝热量 qc=h2-h3′ (2分)

(4) 单位压缩功 w=h2-h1 (2分)

7、已知某种煤的干燥无灰基的碳含量为90.4%,氢含量为3.62%,硫含量为0、68%,氧含量为3.95%,氮含量为1.35%;干燥基的灰分为20.85%,收到基的水分含量为8.1%,求该煤收到基的成分?

转换系数k

干燥无灰基 ar M -

8、R134a 制冷系统的制冷量为20kW ,采用回热循环,已知t e =0℃,t c =40℃,吸汽温度为15℃,冷凝器、蒸发器出口的制冷剂状态均为饱和。求制冷系统的质量流量、容积流量、压缩机消耗功率、制冷系数。

R134a 饱和状态下的热力性质

9绘制单效溴化锂吸收式制冷系统h-ξ图,根据h-ξ图说明其两大回路系统,并用焓差分别表示出蒸发器、冷凝器、吸收器和发生器单位热负荷。(已知稀溶液的流量为s w M ,(kg/s ),浓溶液的流量为s s M ,(kg/s ),冷剂水的流量为r M (kg/s )。

1-9溶液循环过程:

(1)稀溶液的加压1-2和预热过程2-3。

(2)蒸汽发生过程3-4-5。

(3)浓溶液冷却5-6与节流 6-7。

(4)吸收过程

10-14冷剂水循环过程:

(1)冷凝过程10-11。 (2)节流和蒸发过程 11-12-12'-13-14

冷剂水节流、加压、喷淋和蒸发过程。

制冷量

冷凝器热负荷

吸收器热负荷

发生器热负荷

溶液热交换器负荷

制冷性能系数

制热性能系数

10、绘制单效溴化锂吸收式制冷系统h-ξ图,根据h-ξ图说明系统循环各路段发生在哪个设备中?并用焓差分e r e Q M q =e 1412

q h h =-c r c Q M q =c 1011q h h =-a s,s 6w,s 1r 14Q M h M h M h =-+g r 10s,s s w,s 3Q M h M h M h =+-h,e w,s 32s,s 56()()

Q M h h M h h =-=-e 141253105g ()Q h h COP a h h h h Q -==-+-611410611h h 53105g

()()a h h h h h h Q COP a h h h h Q -++--==-+-

别表示出溶液热交换器单位热负荷和性能系数(包括制冷性能系数和供热性能系数)。(已知稀溶液的流量为

s w M ,(kg/s )

,浓溶液的流量为s s M ,(kg/s ),冷剂水的流量为r M (kg/s )。)

建筑冷热源试卷题-13

建筑冷热源试卷题及答案 一、填空题 1、影响活塞式制冷压缩机性能的主要因素是蒸发和冷凝温度。若冷凝器冷却不良,会引起冷凝温度升高,则压缩机的性能系数降低;若蒸发器负荷下降,会引起蒸发温度降低,压缩机的性能系数降低。(2) 2、制冷机运行工况的工作参数包括蒸发温度、冷凝温度、过冷温度、吸气温度。 (2) 3、燃料的元素分析成分和工业分析成分,通常采用的分析基准为应用基、分析基、干燥基、可燃基。(7) 4、蒸气压缩式制冷循环由压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器组成。(2) 5、影响制冷机工作的制冷剂热力学性质主要有:压力、单位容积制冷量、制冷循环效率、排气温度。(4) 二、选择题 1、进行锅炉热力计算时,燃料的成分应采用:( B )(7) A、分析基 B、应用基 C、可燃基 D、干燥基 2、我国供热的主要热源来自于:( B )(1) A、电能 B、矿物燃料 C、太阳能 D、低位热源 3、下列关于制冷剂与润滑油是否溶解说法正确的是(C)(4) A、制冷剂与润滑油不能溶解时好些 B、制冷剂与润滑油溶不溶解没影响 C、制冷剂与润滑油溶解时好些 D、以上说法均不对

4、冷热源初设方案优化的最大难点是:( C )(14) A、备选方案的初投资 B、可靠性与安全性 C、年度能耗及环境评价 D、年度能源费 5、制冷剂对大气臭氧层的破坏作用用(B)作为指标。(4) A、COP B、ODP C、CUP D、GWP 6、地源热泵按低位热源分类不包括( C ) A、空气源热泵 B、地源热泵 C、高热源热泵 D、水源热泵错误!未找到引用源。 7、蒸汽锅炉的锅炉房内有蒸汽、给水和(A )系统。(12) A、排污 B、排水 C、泄水 D、放气 8、根据炉胆后部的( A )结构,可分为干背式和湿背式。(8) A、烟气折返空间 B、封头 C、管钣 D、烟管 9、逆卡诺循环由两个过程和两个过程组成。(C)(2) A、等温、等压 B、等体、等温 C、等温、等熵 D、等体、等熵 10、反映制冷机组性能的参数是(B ).(2) A、制冷量 B、制冷性能系数 C、制冷循环效率 D、制冷温度 三、名词解释 1、热泵系数—— 热泵输出功率与输入功率之比称为热泵性能系数。 2、制冷剂—— 制冷剂又称为制冷工质,是制冷装置中能够循环变化和发挥其 冷却作用的工作媒介。

工程师复习题汇总(有答案)

标注说明: 1、可视对讲是安防五大系统之一。(√) 2、电缆桥架与各种管道的最小净距,一般工艺管道的平行净距为0.3米,交叉净距为0.4米。(×) 3、有线电视(闭路监控)用的是视频线型号是SYV75-5。(×) 5、工程项目是一次性事件,所以对工程管理有比较高的要求。(√) 6、弱电综合布线,在一室外的一些走线位置我们可以共沟不共管。(√) 7、一体机都是日夜型的。(×) 8、红外对射在安装过程中对射机的光端校准电压要不低于1.4伏。(√) 9、消防广播线就是普通音箱线,没有什么防火与阻燃要求。(×) 10、建筑设备监控系统的施工安装必须按照已批准的设计方案进行,工程施工前,要进行系统的设计交底(√) 11、保安系统提供三个层次的保护:外部侵入防范、区域保护、目标保护。(√) 12、一般将IC卡中存储器的数据库分成3个基本区:公开区、工作区和保密区。(√) 13、综合布线系统由工作区子系统、水平子系统、垂直干线子系统、建筑群干线子系统、设备间子系统以及管理区子系统六大子系 统所构成。(√) 14、ISO七层模型包括物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层。(√) 15、按照空气处理设备的设置情况,空气调节系统可分为集中系统、半集中系统和全分散系统。(√) 16、接地线的埋入深度不小于0.20m。(×) 17、转换开关也就是接电器。(×) 18、设计楼宇自动化系统时,标准是要首先考虑的。(×) 19、火灾自动报警系统的设计必须符合国家强制性标准。(√) 20、红外线探测器分为主动红外和被动红外两大类。(√) 21、不可以利用公用电话网传输联网报警。(×) 22、垂直干线子系统布线走线应选择干线线缆最短、最经济、最安全的路由。(√) 23、电击一般是电流太大才会有比较大的伤害。(√) 24、智能化住宅区是一个国家经济实力和科学技术水平的综合标志之一。(√) 25、系统集成是指把各自分散的、相互独立的系统有机地集中于一个统一的环境中。(√) 26、所谓的“广义楼宇自动化系统”应该包括火灾自动检测报警系统。(√) 27、铜电阻的测温范围是负5度到150度。(√) 28、压电式压力传感器是利用某些材料的压电效应原理制成的,具有这种效应的材料有压电陶瓷等。(√) 29、制冷站启动顺序控制:冷却塔风机,冷却塔水泵,冷冻水泵,冷水机组。(√) 30、BACnet的目的是使不同厂商的直接数字控制器通过网络可以实现数据互换。(√)

建筑冷热源素材(1)知识讲解

建筑冷热源素材(1)

未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动 建筑冷热源 素材电子版 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

前言 建筑冷热源素材电子版(以下简称电子版)摘录了教材《建筑冷热源》(以下简称教材)中主要内容的梗概,以方便教师在制作讲课的课件时摘取教材中的素材。电子版涵盖了教材第1章~第13章的主要内容,不包括第14章内容。第14章供学生做课程设计或毕业设计时参考,教师在指导学生设计时可结合设计题择要讲授。 为便于查找内容,电子版保留了教材的章、节名称,但取消了节下小节编排。电子版每节的内容均分若干段,在每段的标题前用“·”标志,标题名称及分段的方法并不完全与教材的小节一致,但每节内容的次序仍保持与教材一致。电子版中的公式、插图、表均无编号。教材制作课件时,可根据所选内容及增补内容,重新编章、节、小节的序号和公式、插图、表的序号。 为便于识别图中各组成部件,电子版中插图原标注的1、2、3……均用文字取代,但图中的英文标注仍保留。图中的英文字母均为该部件英文名称的第一个或前两个字母。例如图2-1中C为Condenser的第一个字母;CO为Compressor的前两个字母。教师在讲课时解释一个即可,学过英语的学生很易记住。因此,电子版中未给予注释。 限于作者的水平,电子版可能存在不尽人意的地方,敬请使用者提出宝贵意见,以便今后进一步完善。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动 陆亚俊 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

第1章绪论 1.1 建筑与冷热源 ●保持建筑室内一定温、湿度的方法 在一定温湿度条件下维持室内热量、湿量平衡,即可维持室内一定温度和湿度。 当室内有多余热量和湿量时,需把它移到室外;当室内有热量损失时,需补充热量。 建筑物热量和湿量传递过程 建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程 建筑有多余的热量和湿量,如何移到室外呢? 利用低温介质通过换热器对空气冷却和去湿,从而通过低温介质将热量湿量移到室外。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

冷热源工程热源总结

锅炉的工作过程 1燃料的燃烧过程:定义:燃料在炉内(燃烧室内)燃烧生成高温烟气,并排出灰渣的过程 烟气向水(汽等工质)的传热过程: 辐射辐射+对流对流高温烟气水冷壁过热器(凝渣管)2对流管束对流尾部受热面(省、空) 除尘引风机烟囱 3工质(水)的加热和汽化过程:蒸汽的生产过程 蒸发量(产热量):锅炉每小时所产生的蒸汽(热水)流量 额定蒸发量(产热量):锅炉在额定参数(压力、温度)和保证一定热效率下,每小时最大连续蒸发量(产热量),符号D(Q),单位t/h(kJ/h,MW)。 受热面蒸发率:受热面:汽锅和附加受热面等与烟气接触的金属表面积。 每m2蒸发受热面每小时所产生的蒸汽量,符号D/H;单位kg/m2·h 受热面发热率:每m2受热面每小时所产生的(热水)热量,符号Q/H;单位kJ/m2·h SHL10-1.25/350-A :表示为双锅筒横置式锅炉,采用链条炉 排,蒸发量为10t/h,额定工作压力为1.25MPa,出口过热蒸汽温度为350度,燃用二类烟煤。 DZW1.4-0.7/95/70-A :表示为单锅筒纵置式,往复推动炉排炉,额定热功率为1.4MW,允许工作压力为0.7MPa,出水温度为95度,进水温度为70度,燃用二类烟煤的热水锅炉。锅炉附加受热面:蒸汽过热器、省煤器和空气预热器 锅炉尾部受热面:省煤器和空气预热器 锅炉房辅助设备:运煤、除灰系统;送引风系统;水、汽系统(包括排污系统;仪表控制系统 热平衡:为了确定锅炉的热效率,就需要在锅炉正常运行情况下建立热量的收支平衡关系,通常称为热平衡;热平衡测试分正平衡法与反平衡法两种;热平衡的根本目的就是为提高锅炉的热效率寻找最佳的途径。 Qr= Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6 Qr—每公斤燃料带入的热量, Q1—锅炉有效利用热量, Q2—排烟热损失, Q3—气体不完全燃烧热损失, Q4—固体不完全燃烧热损失, Q5—锅炉散热损失, Q6—灰渣物理热损失及其它热损失 固体不完全热损失原因:是因为进入炉膛的燃料有一部分没有参与燃烧或没有燃烬而被排出炉外造成的,是燃用固体燃料的锅炉热损失中的一个主要项目,与燃料种类、燃烧方式、炉膛结构、运行情况等有关。分为三部分:、灰渣损失落煤损失飞灰损失 影响固体不完全燃烧热损失的因素:燃料特性的影响;燃烧方式的影响;锅炉结构的影响;运行工况的影响 气体不完全燃烧热损失原因:是由于一部分可燃性气体(氢、甲烷、一氧化碳等)尚未燃烧就随烟气排出所造成的损失。 影响气体不完全燃烧热损失的因素:炉膛结构的影响燃料特性的影响:燃烧过程组织的影响操作水平的影响: 排烟热损失原因:由于技术经济条件限制,烟气在排入大气的温度要远远高于进入锅炉的空

冷热源课程设计

《冷热源工程》 课程设计计算书 题目: 姓名: 学院: 专业: 班级: 学号: 指导教师: 2013年7月14日

目录 1.设计原始资料………………………………………………...............22.冷源方案确定……………………………………………………….32.1方案一…………………………………………………………….....32.2 方案二…………………………………………………………….....6 2.3 方案三…………………………………………………………….....7 2.4 方案四………………………………………………………….......8 2.5 技术性分析...................................................................10 2.6 经济性分析.. (12) 3. 分水器和集水器的选择...............................................12 3.1分水器和集水器的用途与构造......................................... (12) 3.2分水器和集水器的尺寸……………………………………...........14 3.2.1 分水器的选型计算……………………………………………....14 3.2.2 集水器的选型计算 (15) 4. 膨胀水箱配置与计算……………………………………….......15 4.1 膨胀水箱的作用于构造…………………………………………….....15 4.2膨胀水箱的容积计算..................................................... (16) 4.3 膨胀水箱的选型 (17) 5.冷冻水系统的设备选型和计算……………………………………....18 5.1冷冻水泵的选型和计算……………………………………………..18 5.1.1 水泵流量和扬程的确定............................................. (18) 5.1.1 水泵型号的确定...........................................................................20

冷热源工程(第1章冷源及冷源设备)

第一篇冷源及冷源设备 §1 制冷的基本知识 §1.1 概述 一、制冷的概念: 制冷—使某物体或空间达到并维持低于周围环境温度的过程。 根据热力学第二定律(克劳修 斯说法):“不可能把热量从低温 物体传到高温物体而不引起其他 变化。” 制冷过程必然要消耗能量。 二、制冷的方法及分类:

另外,还有很多利用物理现象的制冷方法,这里就不讲了。 工程中,按制冷达到的温度把制冷的技术分为四类: (1)普通制冷:环境温度~-100℃; (2)深冷:-100℃~-200℃; (3)低温:-200℃~-268.95℃; (4)极低温:<-268.95℃(4.2K)。 制冷技术的应用十分广泛。本专业主要用于空调工程、冷库的冷源,最常用的是蒸气压缩式制冷循环。 三、蒸气压缩式制冷装置的基本形式 液体气化制冷产生的蒸 气,经压缩、冷凝后,再次 成为液体,经节流降压,回 到蒸发器中再次气化制冷, 形成一种制冷的循环,这就 是工程中最常用的蒸气压缩 式制冷循环。 右图是完成上述循环所 用的蒸气压缩式制冷装置的 基本形式。

从图中可以看出,蒸气压缩式装置能够制冷的基本条件:1、必须由四个基本部件组成,依次完成四个热力过程; 即:蒸发器—蒸发过程—作用:让低压液体气化吸热制冷; 压缩机—压缩过程—作用:给蒸气加压升温,并使其流动; 冷凝器—冷凝过程—作用:让高温高压的蒸气放热冷凝液化; 膨胀阀—节流过程—作用:使高压液体节流降压。 2、在装置中必须有能发生相变的制冷剂; 3、必须给制冷装置的压缩机输入能量。 所以,满足上述条件,不断向制冷装置输入能量,推动其中的制冷剂依次进行蒸发、压缩、冷凝、节流制冷循环过程,就能够把某物体或空间的热量源源不断地送到高温环境中去,使某物体或空间的温度低于周围环境。 为了进一步研究蒸气压缩式制冷循环的规律和性能,我们首先应该了解一下理想制冷循环—逆卡诺循环。

冷热源试卷

冷热源工程试卷(一) 一、填空题:(15×2=30分) 1.R123的化学式为,CHClF2的编号是。 2.制冷循环的节流损失是指。过热损失是指。3.逆卡诺循环由四个过程组成,分别是(按过程顺序填写)。 4、节流机构的功能主要是,常用的节能机构包括(写出三种)。 5、复叠式制冷是 指。 6、共沸混合制冷剂是 指。 7、制冷剂的ODP是指,GWP是指。 8.按制冷剂的供液方式,蒸发器可分为四种形式。 9.制冷系统的热力完善度是 指。 10.1美国冷吨= kW。制冷机的COP是 指。 11、回热循环是指,制冷剂不采用回热循环。 12、供暖就是;所有供暖系统都由等三个部分组成。 13、采暖室内计算温度是 指。 14、室内采暖负荷计算过程中,围护结构的附加耗热量包括。 15、我国《暖通规范》中供暖室外计算温度是按确定的。 二、问答题:(, 40分) 1.(1)简要叙述离心式压缩机的能量调节方式。(2)何谓离心式压缩机的“喘振现象”?如何避免这种现象的发生?(10分) 2.绘制溴化锂吸收式制冷系统流程图,并说明LiBr吸收式制冷系统的工作原理(10分) 3.试绘图说明内平衡式热力膨胀阀的工作原理(10分)

4、散热器面积的计算公式是什么?其中的三个修正系数分别修正什么内容?(10分) 三、计算题:(30分) (1)R134a饱和状态下的热力性质 (2)R134a过热蒸气热力性质 1、有一台8缸压缩机,汽缸直径125mm,活塞行程70mm,转速为1460rpm。若制冷剂为R134a,工况为t e=0℃,t c=40℃,按饱和循环工作,求这台压缩机的制冷量和耗功。(输气系数为1)(10分) 2、R134a制冷系统,采用回热循环,已知t e=0℃,t c=40℃,吸汽温度为15℃,冷凝器、蒸发器出口的制冷剂状态均为饱和。求单位质量制冷量、压缩机消耗功率及制冷系数。(10分) 3、R134a制冷系统,已知tc=40℃,te=0℃,冷凝器和蒸发器出口及压缩机入口均为饱和状态,部分液体经过冷后的温度为35℃,求系统的制冷系数。(10分)

冷热源工程

复习思考题一: 1. 热源有哪几种提供方式?一种是利用燃料的化学能,通过燃烧转化即采用锅炉设备;第二种是用电能加热水或生产蒸汽;第三种是通过热泵从低温热源中提取热量,加热热媒(水、空气等)。 2. 锅炉的定义, 锅炉的分类:定义:利用燃料燃烧释放的热能或其他热能,将工质加热到一定参数的设备。分类:动 力锅炉和工业锅炉两种。 3. 锅炉的基本结构及其工作过程:基本结构:汽锅和炉子。汽锅——高温燃烧产物烟气通过受热面将热量传递给汽锅内温度较低的水,水被加热,沸腾汽化,生成蒸汽。包括锅筒(汽包)、对流管束、水冷壁、集箱(联箱)、蒸汽过热器、省煤器和管道组成的一个封闭的汽水系统。 炉子——燃烧设备,燃烧将燃料的化学能转化为热能。是由煤斗、炉排、炉膛、除渣板、送风装置等组成的燃烧设备。 4. 锅炉蒸发量, 额定蒸发量, 锅炉热效率:蒸发量(产热量):锅炉每小时所产生的蒸汽(热水)流量。额定蒸发量(产热量):锅炉在额定参数(压力、温度)和保证一定热效率下,每小时最大连续蒸发量(产热量),符号D (Q),单位t/h (kJ/h ,MW)。 锅炉热效率:每小时送进锅炉的燃料(全部完全燃烧时)所能发出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水。5. 锅炉型号表示方法: 双锅筒横置式链条炉排锅炉T SHL10-1.25/350-WII 锅炉额定蒸发量10t/h,额定工作压力1.25MPa, 岀口过热蒸汽温度350°C T燃用||类无烟煤的蒸汽锅炉; 强制循环往复推饲炉排锅炉T QXW2.8-1.25/90/70-AII 锅炉T额定供热量 2.8MW,允许共组压力 1.25MPa,吹水温度90 C,回水温度70 C T燃用II类无烟煤的热水锅炉; 卧式内燃室燃炉t WNS1.3-1Yc 锅炉t 额定蒸发量1.3t/h ,额定工作压力1.0MPa t 燃料为柴油的饱和蒸汽锅炉; 卧式内燃室燃炉T WNS2.8-1.0/115/70-Qt 锅炉T额定供热量2.8MW 允许工作压力 1.0MPa,供水温度 115C,回水温度70C T燃料为天然气的热水锅炉。 6. 锅炉房设备,锅炉本体,锅炉附加受热面,锅炉尾部受热面, 锅炉房辅助设备:锅炉房设备:包括锅炉本体及其辅助设 备;锅炉本体设备包括:汽锅、炉子、蒸汽过热器、省煤器和空气预热器;锅炉附加受热面:蒸汽过热器、省煤器和空气预热器; 锅炉尾部受热面:省煤器和空气预热器;锅炉房辅助设备:运煤、除灰系统,送引风系统,水、汽系统,仪表控制系统。 复习思考题二: 1. 燃料的主要组成元素有哪几种?几种可燃成分?有害成分? 燃料的元素分析成分:C、H、ON、S、A (灰分)、M (水分); 可燃成分:碳(。、硫(S)、H; 有害成分:氮(N)、硫(S)o 2. 燃料成分分析基准有哪几种?四种分析基:收到基、空气干燥基、干燥基、干燥无灰基 3. 煤的燃烧特性有哪些? 煤的燃烧特性主要指:煤的发热量、挥发分、焦结性和灰熔点。 4. 燃料的燃烧计算包括哪些内容? 确定燃料燃烧所需的空气量及生成的烟气量。 5. 固体燃料燃烧所需的理论空气量如何计算?过量空气系数。 燃料燃烧所需的理论空气量等于燃料中各个可燃元素(C、H、S)完全燃烧所需空气量的总和减去燃料 自身所含氧气的折算量。 过量空气系数:在锅炉实际运行时,由于锅炉燃烧技术条件的限制,不可能做到空气与燃料理想的混合。 为使燃料尽可能的燃尽,实际供给的空气量要比计算岀的理论空气量多。

建筑冷热源素材(2)

30 ● 根据示功图计算容积效率ηv , i 往复式压缩机的示功图 设汽缸的余隙容积为V c (m 3),吸排汽阻力分别为Δp 1、Δp 2(kPa )。由示功图得 ηv ,i =(V 1-V 4)/V cy V 1=(p 1-Δp 1)(V cy +V c )/p 1 V 4=1 22c 1m p p V p ?? +? ??? ηv ,i =1112211111m p p p p p p C p p p ????-?+?-???-- ????????? C= c cy V V ● 实际容积效率 实际上,有的容积损失未能反映在示功图上,如吸汽被预热和泄漏,分别用预热系数 λp 与气密性系数λl 来衡量,实际容积效率为 ηv =ηv ,i λp λl 高速、多缸往复式压缩机(η≥720r/min ,C =0.03~0.04)ηv 的经验公式 ηv =0.94-0.085()1 21/1n p p ?? -???? 双级压缩制冷系统中低压级压缩机的ηv 为 ηv =0.94-0.0851 2 110.01n p p ??????- ???-??????

31 小型全封闭压缩机的ηv 小型全封闭压缩机的容积效率 ● 往复式压缩机的制冷量 e r e v th e 1 e v th v /Q M q V q v Q V q ηη===&&&&& ● 往复式压缩机指示功率和指示效率 压缩机对制冷剂做功所耗的功率称指示功率i W &(kW 或W )。1kg 制冷剂所耗的功称单位质量指示功(单位指示功)W i (kJ/kg 或J/kg ),它总是大于理想压缩过程的单位绝热功 W ad (kJ/kg 或J/kg )。 用指示效率ηi 衡量实际压缩过程与理想压缩过程接近程度,ηv 定义为 ad i i w w η 往复式压缩机的指示效率 指示功率为 ()21r ad s i r i v th i i 1 h h M w W M w V v ηηη-===&&&&

热力工程试卷1-咨询师继续教育

.单选题【本题型共20道题】 1.热源布局应依据的资料不一定包括()。 A.当地的市政发展规划 B.当地供热市场的预测分析 C.当地的市政发展规划 D.当地政府与热电联产有关的其他文件。 2.水泵调速的方法有三种()。 A.液力耦合器、变频调速、直接调速: B.液力耦合器、变频调速、手动调速; C.液力耦合器、变频调速、串级调速; D.液力耦合器、变频调速、自动调速。 3.一般规划中的三个期限,其中近期热负荷是()。 A.(0~5年间) B.(1~5年间) C.(2~5年间) D.(5~8年间) 4.《集中供热设计手册》是()。 A.专利 B.技术专著 C.社会科学书籍

D.技术工具书籍 5.供热市场预测的基本原则是()。 A.多因素原则、拿来主义原则、稳妥原则; B.多因素原则、拿来主义原则、创新原则; C.单因素原则、拿来主义原则、稳妥原则; D.多因素原则、拿来主义原则。 6.热源布局涉及的因素包括()。 A.新建与扩建、优先领域和重点、供热供冷方式、热化系数、调峰锅炉; B.新建与扩建、优先领域和重点、热电厂联网运行; C.新建与扩建、优先领域和重点、热化系数、调峰锅炉、热源布局方案; D.新建与扩建、热化系数、调峰锅炉。 7.与热力有关的两个发展规划是()。 A.供热规划和人口规划; B.城市规划和热电联产规划; C.供热规划和热电联产规划; D.城市规划和区域能源规划。 8.供热市场具有二重性()。 A.垄断性和不赢利性 B.竞争性和微利性; C.垄断性和赢利性;

D.垄断性和微利性; 9.热电联产规划的编制目的()。 A.保证热电联产机组建设做到统一规划、统一部署、分步实施,符合节约能源、改善环境和提高供热质量的要求,避免盲目建设、重复建设; B.保证热电联产机组建设做到统一规划、统一部署、分步实施,避免盲目建设、重复建设; C.保证热电联产机组建设做到统一规划、统一部署、分步实施,符合节约能源、改善环境和提高供热质量的要求; D.保证热电联产机组建设做到统一规划、分步实施,符合节约能源、改善环境和提高供热质量的要求。 10.供热系统调峰热源(也称:尖峰热源)在大型城市集中供热系统中起两个重要的作用()。 A.其一是作为备用热源以保证供热系统的安全可靠性。其二是根据室外温度变化调峰运行以保证集中供热系统的经济运行; B.其一是作为主热源以保证供热系统的安全可靠性。其二是根据室外温度变化调峰运行以保证集中供热系统的经济运行; C.其一是作为备用热源以保证供热系统的安全可靠性。其二是根据室内温度变化调峰运行以保证集中供热系统的经济运行; D.其一是作为备用热源以保证供热系统的安全可靠性。其二是根据室外温度变化连续运行以保证集中供热系统的经济运行。 11.一级管网供热半径是()。 A.从热电厂围墙外1.0m起算,向外输送冷热介质的拉直直线距离(单位为km); B.从热电厂围墙外1.0m起算,向外输送冷热介质的直线距离(单位为m); C.从热电厂围墙内1.5m起算,向外输送冷热介质的拉直距离(单位为m); D.从热电厂围墙外1.5m起算,向外输送冷热介质的拉直直线距离(单位为km)。 12.供热市场预测分析的类型()。 A.为已建成的生活区预测热负荷、为新建区预测热负荷、为新建的工业园区预测工业用汽负荷; B.为已建成的生活区预测热负荷、为新建区预测热负荷、为新建的工业园区预测民用汽负荷; C.为已建成的工业园区预测采暖热负荷、为新建区预测热负荷、为新建的工业园区预测工业用汽负荷;

冷热源工程

冷热源工程复习提纲 第一章 "冷热源工程"课程介绍的是以高效合理用能为核心的冷热源系统与设备。 第二章制冷的基本原理 制冷的方法:1、相变制冷 2、气体绝热膨胀制冷: 3、温差电制冷"帕尔帖效应。 制冷分类:普通制冷:稍低于环境温度至-100度 深度制冷:-100度至-200度 低温制冷:-200度至-268.95度 逆卡诺循环P7 看书 制冷系数:单位制冷量与单位功之比称为制冷系数。 热力完善度:理论循环的不可逆程度。 第三章制冷剂和载冷剂 制冷剂:又称制冷工质,是制冷装置中能够循环变化和发挥其冷却作用的工作媒介。 单位质量制冷量q0较大可减少制冷工质的循环量; 单位容积制冷量qv较大可减少压缩机的输气量,缩小压缩机的尺寸。 导热系数、放热系数要高,可以提高热交换效率,减少蒸发器、冷凝器等换热设备的传热面积。 制冷剂的安全性分类包括毒性和可燃性。 无机化合物的简写规定为R7() 载冷剂:在间接冷却的制冷装置中,被冷却物体或空间中的热量是通过一种中间介质传给制冷工质。 第四章冷源设备 压缩机:容积型、速度型 活塞式压缩机:利用气缸中活塞的往复运动来压缩气体。 活塞的上、下止点:最上端的位置为上止点,最下端的位置称为下止点。 活塞行程S:上止点与下止点之间的距离称为活塞行程。 气缸工作容积Vg:上止点与下止点之间气缸工作室的容积称为气缸工作容积。 理论容积:也称理论输气量,仅与压缩机的结构参数和转速有关。 压缩机的输气系数:实际输气量与理论输气量之比。表示了压缩机气缸工作容积和有效程度,综合了余隙容积、吸排气阻力、吸气过热和泄漏对压缩机输气量的影响。P33 1)余隙容积的影响:由于余隙容积的存在,少量高压气体首先膨胀占据一部分气缸的工作容积。 2)吸排气的影响。吸排气过程中,蒸气流经各处都会有流动阻力,导致气体产生压力降,

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

建筑冷热源素材(1)

未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动 建筑冷热源 素材电子版

前言 建筑冷热源素材电子版(以下简称电子版)摘录了教材《建筑冷热源》(以下简称教材)中主要内容的梗概,以方便教师在制作讲课的课件时摘取教材中的素材。电子版涵盖了教材第1章~第13章的主要内容,不包括第14章内容。第14章供学生做课程设计或毕业设计时参考,教师在指导学生设计时可结合设计题择要讲授。 为便于查找内容,电子版保留了教材的章、节名称,但取消了节下小节编排。电子版每节的内容均分若干段,在每段的标题前用“·”标志,标题名称及分段的方法并不完全与教材的小节一致,但每节内容的次序仍保持与教材一致。电子版中的公式、插图、表均无编号。教材制作课件时,可根据所选内容及增补内容,重新编章、节、小节的序号和公式、插图、表的序号。 为便于识别图中各组成部件,电子版中插图原标注的1、2、3……均用文字取代,但图中的英文标注仍保留。图中的英文字母均为该部件英文名称的第一个或前两个字母。例如图2-1中C为Condenser的第一个字母;CO为Compressor的前两个字母。教师在讲课时解释一个即可,学过英语的学生很易记住。因此,电子版中未给予注释。 限于作者的水平,电子版可能存在不尽人意的地方,敬请使用者提出宝贵意见,以便今后进一步完善。 未经出版者预先书面许可,不得转载或用于其他任何以营利为目的的活动 陆亚俊

第1章 绪 论 1.1 建筑与冷热源 ● 保持建筑室内一定温、湿度的方法 在一定温湿度条件下维持室内热量、湿量平衡,即可维持室内一定温度和湿度。 当室内有多余热量和湿量时,需把它移到室外;当室内有热量损失时,需补充热量。 建筑物热量和湿量传递过程 建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程 建筑有多余的热量和湿量,如何移到室外呢? 利用低温介质通过换热器对空气冷却和去湿,从而通过低温介质将热量湿量移到室外。 低温介质—??? 地下水 天然冰 天然冷源人工制取低温介质 人工冷源 建筑物夏季与冬季热量和湿量传递过程 建筑有热量损失,如何向建筑补充热量呢? —— —— 、

冷热源复习(含答案)

一、选择题(每小题2 分,共20分 1.空调用制冷技术属于(A) A.普通制冷B.深度制冷C.低温制冷D.超低温制冷 2.国际上规定用字母(C )和后面跟着的数字作为表示制冷剂的代号。 A. A B. L C. R D. Z 3下列设备不能实现制冷剂液体过冷的是(A ) A.蒸发器B.冷凝器C.过冷器D.回热器 4热泵式空调机的制冷循环用于供热时,其制热系数εR与制冷系数ε的关系是( B )。 A.εR =εB.εR =ε+1 C.εR =ε-1 D.εR =(ε+1)/ε 5. 锅炉机械通风常用的方式有(D )。 A.热压通风、负压通风、平衡通风B.热压通风、正压通风、平衡通风 C.热压通风、负压通风、正压通风D.负压通风、正压通风、平衡通风 6. 下列属于速度型压缩机的是(D ) A.活塞式压缩机B.螺杆式压缩机C.回转式压缩机D.离心式压缩机 7.冷凝温度一定,随蒸发温度下降,制冷机的制冷量(B ) A.增大B.减小C.不变D.不能确定 8.热泵循环中的制热过程是(D ) A.电热加热B.热水供热C.制冷剂汽化D.制冷剂的冷却冷凝 9. 热力膨胀阀的感温包要安装在(A ) A.蒸发器出口的吸气管上B.蒸发器入口的供液管上C.膨胀阀入口的管道上D.膨胀阀出口的管道上10. 尾部受热面烟气侧腐蚀的原因不包括下列哪项(D )。 A.烟气温度较低B.烟气中含有水蒸气和硫酸蒸汽 C.蒸汽凝结D.烟气流速过快 11. 水冷式蒸发器中的水是(C ) A.制冷剂B.冷却水C.冷冻水D.冷凝水 12 大型中央空调系统常用的制冷压缩机是(D )制冷压缩机。 A.往复活塞式B.滚动转子式C.涡旋式D.离心式 13 空调制冷系统中的水系统指的是(A )系统 A.冷却水和冷冻水B.冷却水和冷凝水C.冷凝水和冷冻水D.制冷剂和冷却水 13电冰箱中使用的毛细管是一种(C )。 A.蒸发器B.冷凝器C.节流机构D.安全设备 15.制冷剂氨的代号为(A )

《暖通空调》复习详细习题集和答案-(1)

第一章绪论习题 1-1 暖通空调在建筑环境控制中担负着怎样的技术使命? 【答】作为一门应用性的技术科学,暖通空调肩负着这样的使命:遵循“以人为本”的宗旨,采用科学的环境控制技术,为人类创建一种健康、舒适而又富有效率的建筑环境,从而满足现代社会里人们在生活、工作及其他活动中对室内环境品质日益增长的需求。 1-2 暖通空调主要的系统类型有哪些?各自的基本组成和工作原理是什么? 【答】暖通空调主要有供暖、通风、空气调节三种系统类型。供暖系统通过采用一定技术手段向室内补充热量,主要针对室内热环境进行温度参数的合理调控,以满足人类活动的需求,一般由热源、散热设备、和输送管道等组成。通风系统是以空气作为工作介质,采用换气方式,主要针对室内热(湿)环境(由温度、湿度及气流速度所表征)和(或)室内外空气污染物浓度进行适当调控,以满足人类各种活动需求,一般由风机、进排风或送风装置、风道以及空气净化和(或)热湿处理设备等组成。空气调节系统,是通过采用各种技术手段,主要针对室内热(湿)环境及空气品质,对温度、湿度、气流速度和空气洁净度、成分等参数进行不同程度的严格控制,以满足人类活动高品质环境需求,基本组成包括空调冷热源、空气处理设备、冷热介质输配系统(包括风机、水泵、风道、风口与水管等)、空调末端装置及自动控制和调节装置等。 1-3 空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 【答】空调系统可以分为舒适性空调和工艺性空调两大类型,主要标准是按照空气调节的作用或服务对象而划分的。舒适性空调作用是维持良好的室内空气状态,为人们提供适宜的工作或生活环境,以利于保证工作质量和提高工作效率,以及维持良好的健康水平。而工艺性空调作用是维持生产工艺过程或科学实验要求的室内空气状态,以保证生产的正常进行和产品的质量。 1-4 现代暖通空调在观念上发生了哪些变化?在技术上呈现出怎样的发展趋势? 【答】首先是对其功能的观念转变,不但要为人类创造适宜的人居环境,还要肩负节能减排,保护地球资源和有效利用能源的重任;其次是深度方面,已远不限于为人类活动创建适宜的建筑环境,更着眼于室内环境质量的全面提升;再者是服务对象方面,它的应用不在是某些特定对象享用的“奢侈品”,而应视为人类提高生活质量、创造更大价值、谋求更快发展的必需品。

建筑冷热源素材(5)

卧式燃气热风机结构示意图 落地式燃油热风机 落地式燃油热风机结构示意图 9.4 燃油燃气冷热源的燃烧器 燃烧器是将燃油或燃气的化学能转变为热能的设备。 ●燃油燃烧器 由雾化器和调风器组成。通常与风机、油泵、控制器组装在一起。 117

118 压力式雾化燃油燃烧器 ()0.3 1.2MPa 0.30.6MPa ??????????? ?????? ?????? ???? ::回油式压力式雾化器机械式简单式 转板式雾化器 雾化器油喷嘴蒸汽高压介质介质雾化式空气低压空气 压力式雾化器 ??? 平流型 调风器旋流型

119 调风器工作原理图 ● 燃气燃烧器 ?? ???扩散式燃烧器按燃烧方式分类大气式完全预混式 ?? ??? 引射式燃器器按空气供给方式分类自然引风式鼓风式 扩散式燃烧器 大气燃烧器结构示意图 ● 双燃料燃烧器

120 双燃料燃烧器 9.5 电锅炉和电暖风机 ●电热作建筑热源的场合与方式 一般不宜直接用电热设备作建筑热源。 电热设备作建筑热源的场合:电力充裕,尤其在有水电的地区;无法使用燃煤、燃油的 场所;电网峰谷差大,且实行峰谷差价的地区。 ? ? ? ? ? ?? 电热在建筑中应用方式 ●电锅炉与电热水器工作原理 ? ? ? ? ? 电阻式 电能转变为热能的方式电极式 电磁感应式 电热管结构示意图 ●电锅炉与电热水器 ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? 电锅炉种类 用加热电缆、电热膜对房间采暖 空调机中设电加热器,加热空气 电暖风机、电散热器等电热设备 电锅炉或电热水器 热水锅炉,蒸汽锅炉,导热油锅炉 高压电源(15kV),低压电源(600V以下) 电阻式,电极式,电磁感应式 立式,卧式,壁挂式 常压,真空,承压电热水锅炉 单功能,双功能和三功能电热水锅炉

中央空调高级工考精彩试题

实用文档 三、制冷系统 试题代码:3.1 3.1.1冷媒水循环系统的运行操作考核时间20分钟配分20分 1.冷媒水循环系统的启动 1)检查电源、检查水泵油位、手盘泵。检查水泵(蒸发器、空调箱、Y 型过滤器、单向阀、风机盘管、新风机等)、进出水阀门是否完好。 2)点启动水泵、看正反转、听声音、再开启水泵,运行正常后方可离开。 2. 冷媒水循环系统的运行状况观察 1)观察电流、电压。 2)观察冷媒水循环系统所有压力,Y型过滤器、自动放空阀、单向阀等运行正常。水泵滴水正常,摸水泵运行时温度正常,系统运行正常,无异声,膨胀水箱运行正常。 3.运行参数测量 1)运行电流在正常范围内。 2)所有压力在正常范围内,Y型过滤器进出水压差<0.2MPa,蒸发器进出水压差0.05~0.1MPa之间,水泵运行温度<70℃,水泵滴水每分钟10滴左右,水泵油质清纯,单向阀畅通。 4.停运: 按操作规程切断水泵电源,关闭系统所有阀门。 5.善后工作: 设备复位,清理现场,做好运行记录。 3.2.6冷媒水循环和风机盘管的故障分析考核时间20分钟配分20分 1.故障现象 房间温度降不下,冷风效果差。 2.故障判断 冷媒水量小 3.故障原因 1)管路有泄漏或设备、泵、单向阀失灵。 2)自动放空阀堵造成管道内空气不能排放。 3)Y型过滤器堵造成水流量小。 4.故障排除 1)检修泄漏部位或检修更换单向阀。 2)清洗或更换自动放空阀。 3)清洗、疏通Y型过滤器。 5.善后工作 设备复位,清理现场,做好维修记录。

实用文档 试题代码:3.2 3.1.2冷却水循环系统的运行操作考核时间20分钟配分20分 1.冷却水循环系统的启动 1)检查电源、检查水泵油位、手盘泵。检查水泵、机组(冷凝器,冷却塔风机,单向阀,Y型过滤器,放空阀等)、进出水阀是否开启。 2)先点启动水泵、看正反转、听声音、再开启水泵,运行正常后方可离开。 2.冷却水循环系统的运行状况观察 1)观察电流、电压。 2)观察冷却水循环系统所有压力,Y型过滤器、自动放空阀、单向阀、冷却塔风机等正常运转,水泵滴水正常,摸水泵运行时温度正常,系统运行无异声,冷却浮球补水正常。 3. 运行参数测量 1)运行电流在正常范围内。 2)所有压力在正常范围内,Y型过滤器进出水压差<0.2MPa,水泵运行温度<70℃,水泵滴水每分钟10滴左右,水泵油质清纯。 3)冷却塔进出水温,温差在4~6℃,风机电流在正常范围内运行平稳。 4)冷凝器进出水压差0.05~0.1MPa之间。 4.停运 按操作规程切断水泵电源,关闭系统所有阀门。 5.善后工作 设备复位,清理现场,做好运行记录。 3.2.7冷却水循环系统和冷却水塔的故障分析考核时间20分钟配分20分 1.故障现象 冷凝压力高降不下来,冷却塔效果差。 2.故障判断 冷却能力不强 3.故障原因 1)循环水量不足。 2)Y型过滤器堵塞造成水量小。 3)填料堵塞造成水量小。

冷热源工程

冷热源工程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

复习思考题一: 1.热源有哪几种提供方式 一种是利用燃料的化学能,通过燃烧转化即采用锅炉设备;第二种是用电能加热水或生产蒸汽;第三种是通过热泵从低温热源中提取热量,加热热媒(水、空气等)。 2.锅炉的定义,锅炉的分类: 定义:利用燃料燃烧释放的热能或其他热能,将工质加热到一定参数的设备。 分类:动力锅炉和工业锅炉两种。 3.锅炉的基本结构及其工作过程: 基本结构:汽锅和炉子。 汽锅——高温燃烧产物烟气通过受热面将热量传递给汽锅内温度较低的水,水被加热,沸腾汽化,生成蒸汽。包括锅筒(汽包)、对流管束、水冷壁、集箱(联箱)、蒸汽过热器、省煤器和管道组成的一个封闭的汽水系统。 炉子——燃烧设备,燃烧将燃料的化学能转化为热能。是由煤斗、炉排、炉膛、除渣板、送风装置等组成的燃烧设备。 4.锅炉蒸发量,额定蒸发量,锅炉热效率: 蒸发量(产热量):锅炉每小时所产生的蒸汽(热水)流量。 额定蒸发量(产热量):锅炉在额定参数(压力、温度)和保证一定热效率下,每小时最大连续蒸发量(产热量),符号D(Q),单位t/h(kJ/h,MW)。 锅炉热效率:每小时送进锅炉的燃料(全部完全燃烧时)所能发出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水。 5.锅炉型号表示方法: 双锅筒横置式链条炉排锅炉→ 350-WII锅炉→额定蒸发量10t/h,额定工作压力,出口过热蒸汽温度350℃→燃用II类无烟煤的蒸汽锅炉; 强制循环往复推饲炉排锅炉→锅炉→额定供热量,允许共组压力,吹水温度90℃,回水温度70℃→燃用II类无烟煤的热水锅炉; 卧式内燃室燃炉→锅炉→额定蒸发量h,额定工作压力→燃料为柴油的饱和蒸汽锅炉; 卧式内燃室燃炉→锅炉→额定供热量,允许工作压力,供水温度115℃,回水温度70℃→燃料为天然气的热水锅炉。 6.锅炉房设备,锅炉本体,锅炉附加受热面,锅炉尾部受热面,锅炉房辅助设备: 锅炉房设备:包括锅炉本体及其辅助设备; 锅炉本体设备包括:汽锅、炉子、蒸汽过热器、省煤器和空气预热器;

建筑冷热源素材(2)

30 ?根据示功图计算容积效率 n v , i V c (m 3),吸排汽阻力分别为△ p i 、△ p 2 (kPa )。由示功图得 n v , i = (V i V 4)/V cy V i = ( p i △ p i ) ( V cy + V c ) /p i ?实际容积效率 实际上,有的容积损失未能反映在示功图上,如吸汽被预热和泄漏,分别用预热系数 入P 与气密性系数 入l 来衡量,实际容积效率为 n v = n v , i 入 p 入 i 高速、多缸往复式压缩机( n > 720r/min , C=0.03?0.04) n v 的经验公式 i n v =0.94 0.085 P 2 / P i n i 双级压缩制冷系统中低压级压缩机的 n v 为 i p 2 n n v =0.94 0.085 - i P i 0.0i 设汽缸的余隙容积为 V 4= P 2 P 2 P i n v , i = □ P i P i P 2 P 2 m P i P i P i P i 1

i 31 小型全封闭压缩机的 ?往复式压缩机指示功率和指示效率 压缩机对制冷剂做功所耗的功率称指示功率 W&( kW 或W )。1kg 制冷剂所耗的功称单 位质量指示功(单位指示功) W i ( kJ/kg 或J/kg ),它总是大于理想压缩过程的单位绝热功 W ad ( kJ/kg 或 J/kg )。 用指示效率n i 衡量实际压缩过程与理想压缩过程接近程度, n v 定义为 W ad 指示功率为 ?往复式压缩机的制冷量 (& Mq v V&q e /V i Q v V h q v W M&r w i I 6 K 10 12 *4 小型全封闭压缩机的容积效率 i W i 往复式压缩机的指示效率 L ■*翌卮缶 M&r W a d

相关文档