3、图中线路布设除桥架部分均采用PVC-25穿线管。2、本工程中电源插座距离地面有多种情况,详见图例说明。5、弱电柜设置在一层保洁休息室内

4、为了便于维修,所有筒灯及LED灯带采用并联布线。6、安全出口灯为消防专用灯,①消防专用安全指示灯 ②消防专用应急筒灯。6、该工程网线统一为超五类8芯;电话线统一为超五类线。8、其他未尽用材参照原建筑施工图纸。 7、弱电自弱电柜至弱电插座为点对点连接,走廊部分沿弱电桥架(100x200x100mm) 布设,自桥架至房间用PVC-25线管沿顶、沿墙布设。1、本设计中每层设置分配电箱,自总箱引出主线供给各功能房间及公共区域。10、强电自配电箱至各功能电气走廊部分在强电桥架(100x200x100mm) 内布设,自桥架至各功能电气用PVC-25线管沿顶、沿墙布设。11、背景音乐电路由吧台接入沿顶至各个背景音乐音响。

9、背景音乐电路由吧台接入沿顶至各个背景音乐音响

12、消防应急电路均使用双电源。

13、安装室外壁灯两路、每路至少绕建筑物一周【两路ZRBV(3x4)mm2-PVC25.AC.WC; 共620.76m】。16、照明开关、插座均为暗装(插座选用安全型插座)。有淋浴,浴缸的卫生间内

灯具均采用防水型灯具,插座及开关选用防潮防溅型面板。

14、照明采用高效节能光源和灯具;照明、插座均设单独支路供电;插座回路均设漏 电断路器保护。

15、疏散楼梯、走道内设自带蓄电池供电的出口指示灯,应急灯;出口指示灯为长明 灯,应急灯应急时间均大于60分钟。

17、I类灯具及安装高度低于2.4米的灯具应加装一根保护接地PE线。

4、系统的深化设计由专业部门设计安装。3、宽带网系统的施工和安装需符合当地主管部门的要求。

本工程为XXXXXXX销售中心室内装饰强弱电工程部分。

1、建设单位提供的设计任务书及设计要求;

2、各行政主管部门对初步设计的审批意见;

3、相关专业提供的工程设计资料;

4、中华人民共和国现行主要标准及法规:

<<民用建筑电气设计规范>>JGJ16-2008

<<建筑设计防火规范>>GB50016-2006

<<供配电设计规范>>GB50052-2009

<<低压配电设计规范>>GB50054-2010

其它有关国家现行的规范、规程及标准。1、照明配电系统;2、强电插座系统;3、电话系统;4、宽带网系统;5、背景音乐系统。1、电源引自室外箱式变压器,采用电缆直埋引入.电压为380 /220V。2、本工程负荷等级为三级。1、电话线路由室外埋地引来,具体接入点由建设方与当地有关部门商定。2、电话系统的施工和安装需符合当地主管部门的要求。1、网络线(光缆)由室外引来,具体接入点由建设方与当地相关部门商定。2、网络系统进线选用光缆穿管埋地引进光缆弱电柜。电路竣工设计说明

19、其他未尽用材参照原建筑施工图纸。18、二、三层应急筒灯线路已做,应甲方要求不安装应急筒灯,改为消防应急专用灯。

住宅小区建筑设计说明

第三部分规划专篇 一、基地现状 位于建邺区与鼓楼区交界处的xxxxxx,隶属建邺区兴隆街道,南临yyyyy,西靠wwwww。从应天大街高架俯视整个地块,破败的两三层平房和脏乱的生活环境,严重影响城市形象的提升。地块内违建密布,通道狭窄,采光、通风问题严重,防火更是存在严重隐患;同时居民区内人员流动性大,治安管理困难。目前地块已开始拆迁工作。 二、场地研究 本案为xxxx的一部分,距地铁二号线“集庆门大街站”仅900米,靠近南京最大120万平米城市综合体万达广场及白金级希尔顿大酒店,是南京新街口、龙江、河西CBD三重城市核心交集区位,是南京新江东中央活动区黄金核心区。区位条件优越,是一个真正适合人居的风水宝地。 本案由积贤街分为A、B两个地块(其中北侧地块为A地块,南侧地块为B地块),A、B地块西临乐山路,东临华山路,南侧与应天大街以一地块相隔,北临集庆门大街。A地块占地64162㎡,B地块占地21704㎡,总占地面积85866㎡。 地块东侧为集贤雅苑产权调换房项目,共四栋高层住宅,两层商业。地块北侧为苏宁开发的高档商品房小区睿城。B地块西侧为小学

用地,根据现有材料综合分析可得,A地块的东侧和南侧以及B地块东北角商业价值最大,转角可设置集中商业,业态考虑为净菜场和小型百货超市。从长远来看,集庆门大街和乐山路具备一定商业潜力。 三、功能定位与规划目标 规划力图提供一个高品质、安居化的居住环境,创造一个时尚、典雅的建筑群,提供多样化的住宅形式,并且最大限度的使起居室、卧室、观景阳台获得良好的日照,结合成本运用新技术,以打造“绿色、生态、宜居”为目标,极力营造一个具有深刻文化内涵,又充满时代气息的现代新概念居住家园。 四、规划依据 1、《中华人民共和国城乡规划法》 2、《城市居住区规划设计规范》 3、《住宅设计规范》 4、《江苏省城市规划管理技术规定》 5、《民用建筑设计通则》 6、《建筑设计防火规范》 7、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 8、《汽车库建筑设计规范》 9、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》 9、用地红线图

建筑设计说明书

1.建筑设计 1.1工程概况 1.1.1工程概况 1. 工程名称:咸阳渭新有限公司科研办公楼。 2. 建设单位:咸阳渭新有限公司。 3. 建设场地:拟建场区位于咸阳市渭河以南陈阳寨村村西,河堤路南侧的咸阳恒运房地产开发有限公司新征地院内北部,室外地坪设计标高为455.50m。场地平面见附录1。 4. 建设规模:总建筑面积7000平方米。具体要求见附录2。 1.1.2原始设计资料 (一)气象条件 1. 冬季采暖室外计算温度-5°C。 2. 主导风向:东北。基本风压0.35kN/m2。 3. 基本雪压:0.25kN/m2。 4. 年降雨量:591.1mm;日最大降雨量:92.3mm;时最大降雨量:56mm;雨季集中在9、10月份。 5. 土壤最大冻结深度450mm。 (二)工程地质条件 1. 场地为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级(中等); 2. 修正后的地基承载力特征值为160 kN/m2; 3. 抗震设防烈度为8度,场地类别为Ⅲ类; 4. 稳定水位深度为11.80~12.00m,场地地下水位年变化幅度约为1.0~2.0m。水质对混凝土结构无腐蚀作用,在干湿交替的条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具有弱腐蚀作用。

5. 场地20.0m深度范围内未见可液化土层,可不考虑地震液化问题。 (三)施工条件 建筑材料,根据建筑空间结合的特点,选择合理的结构、施工方案,使房屋坚固耐久、建造方便;(3)具有良好的经济效果;(4)建筑物是社会的物质和文化财富,它在满足使用要求的同时,还需要满足人们对建筑物在美观方面的要求,考虑建筑物所赋予人们在精神上的感受。(5)建筑物还要满足总体规划的要求,任何一个单体建筑都是存在于一个总体的规划之中,哪怕单体再漂亮、美观,而与周围的环境不协调、同意,我们都可以说这是一个失

综合办公楼设计说明

●设计理念之源: 近年来人们不再拘泥于固定的办公时间、地点,办公方式有了革命性转变,人们的工作观念也发生了根本变化,人们要求在随意休闲、轻松愉悦的氛围中开展工作。针对这一人性化需求,现代办公空间着重体现工作与生活的有机融合。另外,在企业整体形象上,其独特的个性直接影响着每一个员工的行为举止,个性化办公空间非常重要的一点就是展现企业形象,满足企业精神和发展理念。 基于此,在为贵公司办公大楼的室内装饰设计考虑方案时,本公司为迎合其现代的国际化办公氛围,特提炼出“灵透之材,大气之势”为主题。本案就其“钢之灵透”,用象征化的表现手法,多元化的设计元素,力求整体风格与整体协调、清新、大气的设计保持一致,企业气质内外浑然一体,展现出富有深刻内涵的视觉空间及该企业独特的精神与特点,将企业文化在复苏这一时代特性渗透于整个空间,既突显阳刚的精神特质,又蕴涵贵公司新兴而极具冲击力的蓬勃发展之势! 一.设计立意 完成规划预想的税务局构成形态,以现代建筑手法完成不同性质的空间塑造。从建筑的实用性、独特性、经济性和舒适性出发,充分考虑不同建筑的使用要求,合理设计建筑功能,精心塑造建筑内部空间和外形,以体现现代化庄重、沉稳的税务办公建筑。设计中,以人为本的理念一直贯穿始终,从人的良性行为习惯出发,充分体现

了对人的尊重和对人美感的满足。设计围绕“灵透之材,大气之势”,根据实际情况进行了合理设计,力图为人们提供一种健康、和谐、的办公空间,通过高品质的设计,达到提升企业精神的最终目的。设计通过一条主线展开,而“线”便是我们所遵循的设计原则,即: 1、设计突出企业思想 2、设计体现以人为本 3、设计恪守装饰安全 4、设计注重文化内涵 5、设计体现风水理念 二.场地概述 本地块位于位于社区东北角,四周是军人家属小区,地块为不规则形状。 三.总平面布置 1.建筑形态: 通过对基地形态与周边环境的深入研究,以及大楼功能的分析,建筑呈L型沿街布置,转角处稍做退让。 2.交通与停车组织: 基地沿路一侧设置7米宽机动车双向主入口,路一侧设置3米宽人行入口。并设置一个出入口直接进入地下车库。项目整个规划从大局上把握,运用有机疏散的原理,合理安排各功能区,正确处理建筑

房屋设计说明

《房屋建筑学》课程设计说明书 设计者:李荧 班级:资环101 学号:1001300025 指导老师:马彩祝

1. 项目简介: 建筑位于一个山清水秀的小城镇,依山傍水,空气清新,风景优美。距离207国道仅五分钟车程,乡村公路四通八达,私家车可通达门口,交通较为便利。建筑占地面积达300平方米,前有空旷的活动空地100平方米,后有1亩的果园。空地下面更有0.1亩的菜地及40平方米的架空层。架空层可饲养鸡鸭鹅猪牛羊等家禽,同时也可以存放一些农具等。菜地旁边是一个18平方米的鱼塘,鱼塘旁边种植一些鱼吃的植物。建筑的东边生长着一片四季常青的竹林,具有很高的观赏性。 建筑总体布局为一个回字形,中间是48m2的天井,北边为两层高的砖结构和双坡屋顶的建筑,一楼中间为客厅和楼梯间,两边对称分别分布两间卧室,二楼布局与一楼一致。东西及南面是一层高的砖结构平楼顶建筑,东边为卫生间及厨房,西边是卫生间及开口活动室,南面是门厅和四个面积相等的房间。从东往西分别为餐厅、谷物间、工具房、杂物间,满足各式各样的需求。 建筑的总体布局及内部空间格局方正,而且整体风格开放大方,具有古典色彩,故取名“大方之家”。 2.项目概况 建筑名称:大方之家 建筑地点:广东省信宜市朱砂镇三南管理区 建筑面积:431.2m2 建设用时:一年 结构形式:本工程主体为砖墙结构 立面设计:此建筑采用对称式布局,建筑有明显的中轴线。建筑主体为白色。剖面设计:主体一层层高南东北分别为3米、2.7米、3米,二层建筑为3.5米。 节点设计: 1)外墙:采用240毫米厚轻集料混凝土小型空心砌块砌筑。 2)内墙:采用与外墙同样的材料 3)防水、防潮工程:卫生间25mm后水泥砂浆垫层,垫层上铺复合防水卷材一层。墙身防潮层设在室内地面下60mm处。 4)墙面工程:北屋面为双坡面黑瓦屋顶。东西南的屋面为平屋面,屋面设施基座与结构层相连时,卷材防水层应包裹设施基座的上部,并在地 脚螺栓周围做密封处理。屋顶不设保温层。

住宅建筑设计方案说明

江南水都四期 方案设计 工程编号: 院长: 总建筑师: 总工程师: 项目主持人: 建筑工程设计资格证书2019年12月3日工程负责人:梁章旋 建筑专业:专业负责人: 审核人: 结构专业:专业负责人: 审核人: 给排水专业:专业负责人: 审核人: 电气专业:专业负责人: 审核人: 暖通专业:专业负责人: 审核人:

目录 第一章工程概况 第二章总体规划 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计 第六章暖通设计 第七章电气设计 第八章防火设计专篇 第九章人防设计专篇 第十章环保设计专篇 第十一章卫生防疫 第十二章劳动保护 第十三章环卫设计 第十四章安全防卫 第十五章无障碍设计 第十六章建筑节能设计专篇 第一章工程概况 一、设计依据: 1. 公司提供的设计委托书及方案设计要求。 2.福州市城乡规划局批复的总体规划设计方案。 3.《建筑设计防火规范》(GBJ16-8)。 4.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)。 5.《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)。 6.《住宅设计规范》(GB50096-1999)。 7.《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)。 8.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-94)。 9.《居住建筑节能设计标准实施细则》(DBJ13-62-2004) 10.《城市规划管理技术规定》 11.其它相关建筑设计规范。 二、基地概况:

三、建设内容与规模: 本项目局部设地下一层车库,地上共有13栋18层住宅,2栋11层住宅,19栋9层住宅,沿街设一层店面,区内结合住宅底层配有居委会、文化活动中心、诊所、物业管理用房、公厕等配套设施。 四、主要技术经济指标: 实际用地面积:121890平方米 计容积率面积:287600平方米 其中:住宅:275794.5平方米 商店:8300平方米 居委会、文化活动中心等配套设施及架空停车(2.5米以上):3505.8平方米 地下室建筑面积:37723.8平方米 建筑占地面积:27505.6平方米 建筑密度:22.6% 容积率: 2.36 绿地率:30.16% 户数:2382户 机动车位1088部其中:地下机动车位:861部 地上机动车位:227部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X0.6=703部 户型面积小于120平方米所占车位1210X0.3=363部 商业部分停车位8300X0.2/100=17部 公共停车位:100部 非机动车位:4090部 其中:地下非机动车位:2080部 地上架空非机动车位:1090部 地面非机动车位:920部 其中户型面积大于120平方米所占车位1172X1=1172部 户型面积小于120平方米所占车位1210X2=2420部 商业部分停车位8300X6/100=498部 五、设计概念: 1. 本项目开发定位为高尚住宅小区,力求营造一个居住舒适,风格独特的生态型亲水社区。

高层办公楼设计设计总说明

设计总说明 一、设计依据 依据现行国家规定、规范及标准: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《房屋建筑制图统一标准》(GB 50001—2010) 二、工程概况 本设计为在广东汕头的某高层办公楼,包括建筑设计与结构设计。该建筑为地下1层,地上20层,其建筑用途为商场与办公楼,地下一层为停车库,地上二层为大型商场,上面十八层为办公楼。建筑主屋面高度为81米。用地面积为7000平方米,总建筑面积为39210、84平方米,容积率为5、18;建筑占地面积为2621、34平方米,建筑密度为37、71%;绿化面积为2130、11平方米,绿化率为30、43%;地上有20个停车位,地下车库有54个停车位。另外,该地区的地震设防烈度为8度 (0、2g),采用框架-剪力墙结构,剪力墙与框架部分的抗震等级均为一级。 三、建筑设计 建筑设计就是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素,建筑体型设计成就矩形,不但满足建筑面积与采光要求的需要,而且外形朴素大方。在正南方设置商场主入口,在正西方向设置次入口。办公楼与商场入口分开设计,保证人群分流,避免造成交通拥挤与混乱。在交通联系方面,办公主楼设有6部2、4mX2、4m的电梯,其中2部位消防电梯,并设有2部消防楼梯。商用裙房部分设有四部消防楼梯,并设有1部自动扶梯。 1、墙体做法 1、1裙房、办公楼内墙面(200mm厚): 做法:1)、加气混凝土砌块 2).水泥粉刷墙面2度 1、2外墙面(200mm厚):

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

办公楼方案设计说明

柳州箭盘路东一巷公寓式办公楼方案设计说明 第一篇建筑篇 一、建筑设计依据 1、柳州市城市规划管理技术规定。 2、甲方提供的设计任务书及其资料。 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 4、《民用建筑设计通规》(GB850352-2005) 5、《民用防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 、 6、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 7、国家、广西省及柳州市相关规范规定 8、柳州市城市规划局文件,柳铁建字[(2003)]135号 二工程概况 1.建设单位:柳州长城房地产有限公司 2工程名称:箭盘路公寓式办公楼 3.地理位置:本工程位于箭盘路东一巷西侧,炮团路的北侧,该建筑 的西侧是住宅建筑和东化小学。 4.工程性质:该建筑一,二层为商业用房,三到九层为办公用房。》 三、设计指导思想 1、箭盘路公寓式办公楼是柳州近郊的一座建筑,建筑的主要功能是下面是商业,上部为公寓式办公空间,且该项目的设计应环境特征,与周围的环境相协商。 2、该建筑体现时代感,反映建筑个性,并与周围的建筑风格相呼应。 四、设计构思 (一) 总平面布局 该建筑的设计以人为本,充分体现人文主义为基本出发点,根据该建筑用地的地貌南高北低状态,同时为了把商业部分尽可能沿街布置,把建筑的南面设计为商业主入口,同时也为人提供了一个短时间停留集聚的场所,为商业带来了繁荣。建筑的北面设为办公室空间的主入口,直接进入负一层通过楼梯或电梯进入上部的办公空间。车流可以停靠在建筑的北面或通过北面坡道进入地下停车场。 (二) 平面布局 负一层设计为车库和设备用房,一二层为商场,三至九层标准办公式公寓。建筑采用比较规整的柱网设计,为商场和办公空间的灵活组合划分提供条件,亦对地下车库停车提供了较为经济的尺寸。 ? (三) 造型设计 在本项目的立面造型设计中,经过收集大量的资料和对柳州建筑的现状的考察、研究,结合柳州当地的地方文脉,采用从周围建筑借建筑元素符号的方法来完成本设计的立面造型,使整栋建筑形成一种良性的协商关系,使之成为城市新规划中的一个亮点。 由于建筑的控层,而整栋建筑的长宽相差不多,为了不使此建筑显得

住宅建筑设计说明

设计说明书

一、项目概况 本工程位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,规划总用地13498.84平方米(约合20.25亩),周边配套设施齐全,交通便利。项目共分为三栋住宅楼,项目的实施对于改善本区环境品质、树立良好的区化形象具有重要的作用。 二、设计依据及设计原则 设计依据及参考资料 1、建设方提供1:1000地形图。 2、建设方提供的设计任务书。 3、唐河县规划局建设项目规划设计条件通知。 4、唐河县城市建设管理部门意见。 5、唐河县规划局规划定点图 6、《民用建筑设计通则》 7、《建筑防火设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》 8、《住宅设计规范》、《住宅建筑规范》 9、《河南省居住建筑节能设计标准》 三、规划设计 (一)区位分析 项目位于唐河县星江路与拱文路交叉口的东北角,,地块格局呈不规则形状,外部城市道路通畅,星江路作为唐河县城的一条重要南北向干道,其重要性日显突出,本地块是同时位于两条主干道的交叉口,未来拱文路的打通,势必带来这个区域的繁华,本项目的实施将给这一片区带来新的商机和亮点。 (二)规划定位 考虑到该项目在未来城市环境中位置重要,处于多维的景观视角焦点之上,两排建筑平行排列,产生了一个面向城市的开放空间,而居住

区主要入口在该地块的东北角位置设置,公寓入口在该地块的西南角位置设置。小区南侧为商业步行街和沿街景观,和城市景观共同塑造有节奏变化的景观效果。 (三)建设必要性 本项目区域位置优越,项目最大限度的综合利用室内外空间。创造优美的居住环境,和社会环境,良好的居住户型和高效率高效益的商业空间,以期达到最大的经济效益和社会效益。 (四)基地概述: 本项目用地呈不规则,中间一条居民区间路将地块一分为二,目前2#、3#楼已经落成。北侧1#楼现为空地。 规划要求及要点 退后红线要求: 高层退后西侧星江路道路红线10米,裙房退8米;北侧高层退用地边界线14米,裙房退用地边界线6米;东侧退用地边界线9米。南侧保证1#楼日照间距。 设计要点: 通过本地块建设塑造良好城市景观形象,形成城市景观亮点。带动城市建设,为城市的居住建筑形态提供新的探索。 总体布局 2)道路系统 结合地形特点与空间布局,以建筑为中心,小区内道路绕建筑环通为一个系统。同时在用地西侧和南侧与城市道路相临处设小区出入口,强调小区道路系统和道路及城市道路系统要有机衔接的前提下,为小区内部能够和谐又相对独立的进行管理和使用创造了有利条件。 地块内依托小区出入口道路的布置,在小区内西侧、北侧为适应小汽车的日异增长布置生态停车位,以配合居住人员的使用。 四、建筑设计 (一)总图设计

最新办公楼建筑设计说明书.doc

【个人简历范文】 中石油驻乌市办公楼建筑设计说明书 一、建筑概况 中石油驻乌鲁木齐企业联合生产指挥中心基地生产区办公主楼位于乌鲁木齐市高新技术开发区,该市为温带大陆性气候,温差大,曾发生过大于5级的地震,该楼抗震设防烈度为8度(0.20g),第二组。该楼主楼地下2层,地上36层,地上部分的建筑面积约为70116m2,地下部分的建筑面积为3780m2。柱网尺寸为柱距7m,跨度7+4+7,结构首层高6m,2层高1m,3层及以上为层高为4m。该办公楼地上为36层钢框架钢支撑结构体系,一二两层作为超市,3—18层作为办公层,19—27层为员工单人宿舍,28层为用餐层,29—35层为酒店,36层为机房层。 建筑等级:耐火等级为Ⅰ级,抗震等级为一级。 设计使用年限为50年。 二、采光、通风、防火设计 采光、通风设计 在设计中选择合适的门窗位置以及尺寸,取得良好的效果以便于通风。 防火设计 本工程耐火等级为一级,建筑的内部装修、陈设均应做到难燃化,以减少火灾的发生及降低蔓延速度,公共安全楼梯设有两个,可以方便人员疏散。在疏散门处应设有明显的标志。各层均应设有手动、自动报警器及高压灭火水枪。 三、建筑细部设计 1、建筑热工设计应做到因地制宜,保证室内基本的热环境要求,发挥投资的经济效益。 2、建筑体型设计应有利于减少空调与采暖的冷热负荷,做好建筑围护结构的保温和隔热,以 利节能。 3、采暖地区的保温隔热标准应符合现行的《民用建筑节能设计标准》的规定。 4、室内应尽量利用天然采光。

5、为满足防火和安全疏散要求,设有两部楼梯,四部电梯;电梯分别通向不同 楼层,西侧电梯通向3—19层,东侧电梯通向19—35层。 6、办公楼内的布置与装修以清新自然为主,卫生间的地面铺有防滑地板砖,墙面贴瓷砖。 四、方案构思 设计采用钢框架钢支撑结构体系。本设计充分考虑到总体规划提出的要求、建筑高度、抗震设防烈度和周围环境的关系,确定本结构的建筑平面布置简单、规则、对称、长宽比不大,对抗震有利,结构具有较好的整体性;同时考虑到各层不同使用功能的需求,建筑平面布置较为灵活,如办公层均采用大办公室内分隔或不分割的形式,据办公需要而定;立面注意对比与呼应、节奏与韵律,体现建筑物质功能与精神功能的双重特性。 五、设计过程 建筑设计根据建筑用地条件和建筑使用功能、周边城市环境特点,首先设计建筑平面,包括建筑平面选择、平面柱网布置、平面交通组织及平面功能设计;其次进行立面造型、剖面设计;最后设计楼梯和卫生间。本设计满足建筑单位的使用要求,技术措施合理,同时,通风、采光、消防等技术指标均满足相应的规范和规定。 六、洞口,楼梯及卫生间尺寸确定 1、根据GB/T 5824《建筑门窗洞口尺寸系列》的相关规定,该设计中门窗尺寸选定如下 (1)门洞尺寸一层商铺钢化玻璃双开门M15m×4m;一层超市钢化玻璃四开门M26m×4m;办公室木门双开门M3:5m×2m;电梯门为双扇推拉门M40.9m×1m;入室单开门及公共卫生间木门M50m×2m;卧室单开木门等M60.9m×2m;室内卫生间及阳台铝合金门M70.7m×1m;厨房铝合金门M80.8m×1m。 (2)窗的尺寸一层商铺落地窗C10m×4m;铝合金外窗C2 4m×4m;楼梯间铝合金外窗C32m×0.9m ; 铝合金内窗 C4:0.7m ×8m;铝合金外窗C50m×8m;铝合金外窗 C6:1m×4m;铝合金内窗 C7:1m×1m;铝合金内窗 C8:6m×1m;铝合金内窗C9 2m×8m;落地外窗C10:6m×2m。考虑到乌市的气候条件,外窗应有较强隔热防水能力,故采用双层玻璃窗,中充惰性气体。室内窗采用普通单层窗。 外窗采用双层普通玻璃铝合金窗,(落地窗采用双层钢化玻璃铝合金窗),内窗采用单层普通玻璃铝合金窗。

办公楼设计开题报告47935

毕业设计(论文) 开题报告 题目西安建筑设计院办公楼设计 专业土木工程专业 班级 学生 指导教师 2017年 一、毕业设计(论文)课题来源、类型 毕业设计我选到的课题是西安建筑设计院办公楼设计,来源于老师的命题

与工程实际。课题类型属于办公楼设计范畴,要求我在导师的指导下,通过查阅相关国家标准及规范运用所学知识系统独立的完成此设计,解决课题内的问题,熟悉相关标准规范。实践性强、综合性大。 二、选题的目的及意义 通过此办公楼设计,我会综合性地运用大学四年内所学到的理论去分析问题、解决问题。在设计的过程中,我要将已有知识进行梳理和应用,它既是一次尝试,也是一次锻炼。毕业设计还能让我更好的认识目前房建行业的现状,更好的对自己定位,认知自己。将自己的知识与实践结合,为之后工作中的应用做个好的开头。 毕业设计是我们对自己能否把所学的基础理论和专业知识,转化为解决实际问题能力的一次全面检验,是对自己大学学习成果的综合考核,也是引导我走向实际工作岗位的桥梁。毕业设计中我能基本了解、简单掌握从事此类建筑工程工作的一般步骤和基本方法,使自己在习惯、见识和能力等诸多方面都得到些许训练、转化及提高,也为后续的工作学习打下一份良好坚实的基础。因此,搞好毕业设计,对于自己整体素质的提升意义匪浅,对自己综合能力的提高重要非凡。 本次我选择办公综合楼作为毕业设计课题,不仅仅是因为办公楼在今后城市发展中具有重要地位,更为重要的是它的人性化让我对这个行业有了较大的兴趣和信心,进一步加大了我投入建筑设计的积极性。同时,毕业设计还可以使我进一步熟悉建筑空间环境组合设计和构造设计的基本原理和方法,具备一般工业与民用建筑设计的基本能能够根据不同情况,合理的选择结构,构造方案的能力。能熟练的进行结构计算,较好的掌握计算机在建筑和结构设计计算中的应用,学会利用各种设计资料。在规定的时间内完成设计的所有内容,包括建筑部分跟结构部分的设计图与设计计算书。能使自己了解一些必要的规范,熟练应用CAD和PKPM等必要软件。 也通过毕业设计的实践,使我能够深刻理解多层框架结构的受力性能、变形特点和设计原则。掌握框架结构体系的布置特点,计算简图的确定方法;掌握风荷载及地震作用的计算方法、框架结构内力与位移计算的实用方法;掌握现浇多层框架结构的抗震概念设计,框架的截面设计原理、抗震构造要求及地基基础的设计方法。熟练阅读工程地质报告,熟悉施工图的内容、工作步骤及表达方法,培养自己综合运用专业知识来分析和解决实际工程问题的能力。 三、本课题在国内外的研究状况及发展趋势 本课题为办公楼设计,采用钢筋混凝土框架结构。钢筋混凝土框架结构的

住宅小区项目方案设计文本说明

禹宏·启城住宅小区项目方案设计 第一章建筑设计 一、设计依据 1、建设单位提供的数字化四线坐标及现状地形图 2、建设项目规划意见书和勘测红线图 3、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93 2002版) 4、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-2011) 6、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 7、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 9、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 11、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 12、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 13、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 14、现行的《蚌埠市城市规划管理技术规定》 15、《建设项目日照分析技术管理规则(试行)》(2005版) 16、《建筑工程面积计算规范》GBT/50353-2005 17、与本项目相关的国家、地方颁布的法律、法规、规范和技术标准。 二、项目概况

1、项目区位 本项目地块位于安徽省蚌埠市,东临中学西路,西接西外环路,南临健康路,北接禹王西路。交通十分便利,接近城西新城区中心,本小区和拟建的医院、第二中学,都在半径600米的距离之内。地理位置优越,随着相应市政配套的日益完善,本区域将成为蚌埠市未来又一高档商住圈。 2、用地性质及规模 项目地块规划为居住和商业用地,总用地面积约㎡,规划总建筑面积209983平方米,地上建筑面积约万平方米。 3、地形地貌 地块用地呈长方形,当前为闲置用地,现状地块内有堆土,东西两边略有高差,总体地势南低北高。 4、规划要求 ■容积率 地块容积率要求≤ ■建筑密度 地块1建筑密度:26% (出让要求不大于26%) 地块2建筑密度:% 综合建筑密度: % ■住宅日照间距 住宅满足大寒日满窗日照有效时间不少于2小时。 ■绿地率 不小于35% ■退让间距 建筑物退让城市道路红线:道路切角视距退让按宽边并增加3~5米退让控制。 三、地块现状分析 ■周边环境综述

某办公楼设计说明

精心整理分宜县地方税务局新办公楼设计说明书 一、项目概况 本项目位于江西省新余市分宜县天工大道以东,总规划用地面积12243.75平方米,其中道路用地面积2243.80平方米,规划用地面积9999.95平方米。项目地块平 二、 三、 1 正 间形成的围合空间和开放空间分布有序,充分表现了空间的使用属性,运用建筑的摆布,既凸显了主楼与附属楼之间的功能关系,又将办公与生活广场巧妙的分开,贴合人在空间中的活动顺序,空间使用的归属感和舒适性得到淋漓尽致的体现。结合绿化景观精心设计私密空间和半私密空间,极大的丰富了空间的层次性,提供了良好的办公、生活、休闲平台。

2、功能分布 本项目功能分区清晰明确。处于处于地块正中的办公楼与前面的广场组成办公区,方便办公人员处理事务和对外服务,而且这个区域也是最大形象展示区,气势恢弘的广场和威武庄严的办公楼给人以强烈的视觉冲击。在地块的东面区域,附属楼和它前面的篮球场形成了生活区,附属楼为税务人员提供了舒适的休息生活之所,篮球场和绿树,道路,小广场也提供了体育锻炼和健康娱乐的场所,。 3 同时4 花坛和旗帜等重要景观元素,占据视线最集中点,突出广场主题。广场上的树丛绿篱修剪整齐,树木排布成行成列,体现严肃、庄重的氛围。利用广场不同的铺砌形式标志不同区域的性质以及活动的区别,暗示空间的划分。建筑周围则采用大片绿化,运用自然式布局,植物疏密有致,空间开合有序。广场和建筑周边用

地上的绿化采用混合式布局,使布置即有人工之美,又有自然之美,与硬质铺地和俊朗的办公楼形成对比,又相互衬托。 经济指标 规划严格按照规划法律法规执行,各项指标都符合规范和相关部门的要求。 在满足建设单位要求的经济指标的前提下,设计尽量节约用地、降低建筑层数、有效控制建设成本。 四、 1、 2、 两栋建筑在统一中追求变化,和谐中体现个性。 3、建筑内部功能设计 税务办公楼将功能集中分布在不同楼层,提高了办事效率,体现了税务局严谨的办事作风。入口的办税服务大厅采用两层通高的做法,扩大了空间尺度,更显大气。其他不同功能空间根据不同性质合理设置大小和尺度以满足使用要求,

房屋建筑设计说明(本科毕业设计)

中国矿业大学学院 本科毕业设计 ( 2016 届) 题目环宇一期1#住宅楼 建筑设计说明 系别土木工程系 专业土木工程 班级土木3班 学生 *** 指导教师 *** 2016年6月

毕业设计题目:环宇一期1#楼建筑设计说明毕业设计共 32 页 图纸共 13 完成日期:2016 年 5月9 日 答辩日期:2016 年 5月15 日

摘要 建筑设计研究过程,通过解决遗传当地的气候条件、能源的利用、建筑材料的便利使用,进行比较合理的建筑设计,并重点做好建筑本身的空间设计,包括建筑的平面、立面、剖面以及建筑物的功能分区、通风、采光等加以考虑。努力做好一栋以人为本、符合地理环境、贴切民族风俗的建筑设计。建筑设计是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等。最终确定设计方案,画出建筑施工图。整个方案设计基本符合设计和结构要求,具有一定的创造性和合理性。 总之,适用、安全、经济、使用方便是本设计的原则,两部分空间合理,连接紧凑,主次分明,使建筑空间的舒适度加以提高。 关键词:住宅楼;建筑设计;框架结构

目录 1绪论 (1) 1.1 地理背景 (1) 1.1.1地理位置 (1) 1.1.2地形地貌 (1) 1.1.3气候特点 (1) 1.2设计框架 (1) 1.3 设计理念 (2) 2 建筑设计 (3) 2.1 设计要求 (3) 2.2设计依据 (3) 2.3 平面设计 (3) 2.3.1主要使用部分的设计 (4) 2.3.2次要使用部分的设计 (5) 2.3.3交通联系部分的设计 (6) 2.4立面设计 (7) 2.5剖面设计 (7) 2.5.1房间的剖面形状的确定 (7) 2.5.2房屋各部分高度的确定 (8) 2.5.3建筑空间的组合 (9) 2.5.4室空间的处理 (11) 2.5.5室空间的利用 (12) 2.6总平面设计 (12) 2.6.1总体布局 (12) 2.6.2住宅布局 (13) 2.6.3商业布局 (13) 2.6.4景观设计 (13) 2.6.5照明设计 (13)

办公楼设计说明

四?经济技术指标 第一章:设计总说明 .工程背景: 本工程为孙庄片区西北角地块开发项目 地块位于孙庄社区西北角,地块北至惠民路,南至廉租房小区,东邻孙庄社区,西至奎星路 本工程总用地面积:4274 m20 .项目建设的规模 本项目地块总建筑面积21535.55平方米,其中地上18032.75平方米,地下3503.8平方米, 容积率为4.23 o 用地面积:4274平方米 总建筑面积:21535.55平方米地上建筑面积:18032.75平方米其中: 办公:15195.60平方米商业:2837.15平方米 地下建筑面积:3503.80平方米 建筑占地面积:1603.56平方米 建筑密度:37.60% 容积率:4.23 建筑高度:67.5米 绿地率:15% 停车位:131个, 其中: 地面49个, 地下82个。 三. 设计指导思想和设计原则 1、严格执行国家有关工程建设的各项规范、规定,尊重各主管部门、业主与建设单位的意见,尽最大的努力将本项目的设计工作做的更加完善。 2、尊重地块整体详规方案对本地块的整体空间形态和建筑风格的要求,统一处理好与周边地块在空间架构、交通组织、绿地景观等方面的关系。 3、合理组织交通,安排停车位;严格执行防火规范和抗震规范,采用保温屋面和外墙自保温处理,使建筑物达到实用、安全和节能的要求。 4、注重建筑物形体和立面的处理,使建筑物展现现代建筑的简洁与大气,同时注重整体比例和材料组合以及主要细部的刻画,使建筑物展现出一种精致与典雅的美感。 第二章:总平面设计说明 .设计依据及基础资料 1、孙庄社区西北角地块规划设计条件; 2、金乡县规划局红线图; 3、国家与地方的相关设计规范、法律、法规及行业规范; 4、本招标文件的相关设计要求 二. 场地概述 本地块位于位于金乡县孙庄社区西北角,地块北至惠民路,南至廉租房小区,东邻孙庄社区,西至奎星路。基地形态呈L形,用地现状地势平坦,地形规整。

房屋设计说明书

目录 一、项目概况 (1) 二、设计依据及设计原则 (1) 三、建筑设计 (1) 1、总图设计 (1) 2、建筑设计 (2) 四、景观设计 (3) 1、景观绿化系统设计 (3) 2、突出环境意识,强调“人本建筑” (3) 五、结构设计 (4) 1、工程概况 (4) 2、设计依据 (4) 3、建筑物抗震设防 (4) 4、主要建筑材料材质和强度等级 (4) 5、设计荷载标准值 (5) 6、设计楼道尺寸 (5) 7、设计墙体、窗户及门的尺寸 (6) 8、设计房间尺寸 (6) 七、电气设计 (7) 1、强电部分设计标准 (7) 2、弱电部分设计标准 (7) 八、给排水设计 (8) 1、设计依据 (8) 2、给水设计 (8) 3、排水设计 (8) 4、给水系统供水方式 (9) 九、主要技术经济指标 (9)

一、项目概况 本工程为武汉地区某居住区为解决职工住宿所建的一栋多层经济住宅,总用地400㎡,平均每户建筑面积100㎡,周边配套设施齐全,交通便利。项目共分为四栋住宅楼,项目的实施对于改善本区员工住宿、树立良好的区化形象具有重要的作用。 二、设计依据及设计原则 设计依据及参考资料 Ⅰ《民用建筑设计通则》 Ⅱ《建筑防火设计规范》 Ⅲ《高层民用建筑设计防火规范》 Ⅳ《住宅设计规范》 Ⅴ《住宅建筑规范》 三、建筑设计 1、总图设计 1)注重环境: 这里的环境包括自然环境,人文环境和社会环境等诸多方面。 人文环境:空间形念上充分考虑与周边环境的关系,延续城市的机理,尊重周边建筑与空间环境。并通过提供一个布局合理功能齐全、有文化内涵的居住区,提高整个地区的城市空间质量。 绿化环境:强调绿地与居民生活的融合。利用绿地、硬地、小品等元素满足居住活动的需求,将建筑与绿化融为一体。 社会环境:随着市民生活水平的提高,对住宅类型的需求一方面在面积、档次有上升的

办公楼设计说明

xx项目方案设计说明 建筑设计 一、设计依据 1.深圳市建设用地规划许可证; 2.深圳市土地使用权出让合同书 3.甲方提供的建设用地界址点坐标及宗地位臵示意图; 4.甲方提供地形图电子文件; 5.甲方认可的设计条件(以我公司阶段性汇报文件成果及有关会议纪要为准) 6.甲方往来的相关文件及设计资料 7.设计所采用的主要法规和标准有: 1)《深圳市建筑设计规则》 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 3)《建筑设计防火规范》GB50016-2014 4)《无障碍设计规范》GB50763-2012 5)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 7)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 8)《办公建筑设计规范》JGJ67—2006 9)《商店建筑设计规范》JGJ48-88 10)《公共建筑节能设计标准》深圳市实施细则SZJG29-2009 二、项目概况 xx项目位于深圳光明高新园区东片区,观光路南侧,二十五号路北侧,邦凯路东侧。 项目总用地面积8446.95平米,为新型工业用地,容积率4.78。项目总建筑面积52323平米,其中计容建筑面积40323平米,主要包括产业研发办公、配套办公及小型商业服务设施;地下室12000平米。 三、设计理念——垂直城市,阶梯花园 1.垂直城市,阶梯花园 建筑本身因占地面积及地形受限而不可不免的走向立体化,因此尝试突破开放空间仅限于地面广场的概念,将其抬升至空中并与建筑体量在垂直方向上进行叠加,由此形成若干阶梯状相互联通的空中公共花园活动平台,在建筑的不同高度上都能提供良好的与城市互动的体验。在此基础上进一步打破水平各层之间的空间界线,臵入灵活使用、更具公共性的新功能,是平台层成为激发都市活力的空中城市客厅。 2.策划定位 我们更加关注如何平衡规划与业态需求的关系;提供更多有效活力空间促进企业的自我参与; 以更加灵活的物业模式应对市场变化; 通过对周围人群的研究,我们为将来在此办公的人群设计了可拆分的户型平面,已满足在此办公的人群发展需求。为在此生活的人群设计了配套小型商业服务设施,已满足人的生活需求; 四、规划设计 (一)规划布局 建筑单体布臵规划布局顺应城市设计,在处理建筑与周边及场地关系时,在用地局促的情况下,选择将建筑体量在面向二十五号路一侧退让,形成一个入口广场,原厂区及后期商业的来往人流都在此汇聚,营造一个积极的公共空间。便利店等小型配套商业服务类功能设臵在可达性最强的地面层,并向二层延伸,向东、南侧打开的建筑界面促进了与城市广场的互动。 (二)竖向设计 1.场地概况 1. 场地概况 项目用地为不规则多边形,长边东西向长约91米,长边南北向宽约124米。场地内绝对标高范围28.1~28.4米,场地内平整无高差。 竖向设计 设计以合理利用地形,减少土方工程,保证良好的场地排水为原则。场地结合地形,建筑的设计标高为28.45M。 场地排水方式采用有组织排水,地表雨水通过雨水管道集中后,有组织地由用地北侧和南侧排入市政雨水管网中。 (三)交通组织 设计以人行优先、人车分流分时管理为组织原则。在有限的条件下良好的组织场地内的人流和车流。 沿地块南侧结合市政道路开口开设车辆出入口,直通地下车库,使得业主及来访车辆迅速进入地下,减少对地块内人流的干扰。 园区内车辆大部分为地下停车,设两个地下车库出入口,车辆由地下车库出入口进入,就近泊车,通过位于地下室的电梯厅进入;还有少量地上停车位设于南侧广场上,方便落客后停车。 人流主入口设在一层南侧,北侧设臵次入口,东侧设臵VIP入口,分区明确,布局合理。

住宅区建筑设计说明

盛晟、阳光城规划及建筑设计方案设计说明 一、规划设计概况 1、1区位条件: 本项目建设用地位于人民路477厂老厂区及周边地块,位于安庆市新旧城区结合地带,交通地理位置优越。用地向南可观瞧秀美的长江江景,向西可观迎江寺振风塔,向东眺望雄伟的安庆长江大桥,北临安庆最繁华商业街—人民路。基地具有不可复制的人文与自然景观。总用地面积为105632、93㎡,用地被人民路分隔分为南北两块用地,(北地块面积为43331、81㎡;南地块面积为62301、12㎡)。 北地块用地面积为43338㎡,基地四界东至长江大桥西侧规划道路,北至华中东路,南至人民路,西至规划道路。 南地块用地面积为62316、6㎡,基地四界东至桥头公园,南至沿江东路,西至渡江路,北至人民路。 1、2基地现状及周边城市要素条件 1、2、1、南地块用地现状 ⑴基地位于长江北岸,用地方正,基地南侧与大桥景观公园仅一堤之隔,江景视野辽阔。 ⑵基地距离东侧长江大桥120米,大桥高速交通噪音及大桥高耸体量会对地块产生一定影响。 ⑶基地东侧毗邻桥头公园,桥头公园定位于景观优美的市民休闲绿地公园,为周边居住社区提供一个休息,娱乐的活动场地。 ⑷人民路北侧现状多层住宅贴临道路建设,建筑较为老旧,住宅前后排距较近,其日照条件较为严苛,对南地块西北角的开发利用产生了较大程度制约。 ⑸沿江东路高程高出场地高程约6米,对低层楼层观赏江景产生了视觉遮挡。 1、2、2、北地块用地现状 ⑴基地距离东侧长江大桥50米左右,大桥高速交通噪音及大桥高耸体量会对地块产生一定影响。 ⑵地块西北侧夹角地块为已报批通过的云珠、海棠湾住宅区,南侧建筑退界为15米,在没其它建筑物遮挡的情况下本身的日照也仅满足规范要求,严苛的日照计算条件对北地块规划排布带来一定制约因素。 ⑶地块形状不规则,北面长条地段利用有局限。 ⑷基地西南侧为城市公共绿地,基地东南侧与桥头公园隔人民路相对。 二、设计依据 1.《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93); 2.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 3.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) 4.《人民防空地下室设计规范》(GB 50038-2005) 5.《住宅设计规范》(GB 50096-1999) 6.《汽车库建筑设计规范》(JGJ 100-98) 7.《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87) 8.业主提供的设计任务书及其她相关的技术资料 9.相关的现状资料以及其她相关技术规范 三.规划目标、原则、理念 3、1规划目标 1、设计集中体现“生态、智慧、宜居”的规划指导思想,妥善规划建筑布局,合理配置相关建筑功能 及相应的配套服务设施。 2、以相关规划条件为依据,结合本区域的环境条件,根据本项目的开发要求,协调住区内外部关系, 确定小区功能布局、交通流线及环境设计。 3、坚持“以人为本”与“可持续发展”的现代居住理念,顺应新世纪不断发展的居住要求,力争创造 一个具有宜人环境、丰富文化内涵、鲜明个性的新时代与谐居住社区。 4.以前瞻与创新的设计理念处理建筑环境与建筑形象,符合现代居住理念与居住生活的不断更新与发 展要求。 3、2 规划原则 3、2、1整体性原则 用地位于长江大桥进入安庆市的门户区域,也就是新老城区交接区域。本居住区的规划设计必须充分体现上位规划思想,其功能设置需要为周边提供相应的居住,商业购物,教育,市民活动场地等配套服务,为社区与整个城市的发展贡献一份力量。 建筑功能由配套商业功能与居住功能两大部分组成,居住用房由商品房住宅与关系到社会民生的廉租房,公租房,安置房与还建房组成。规划设计必须采取整体规划统一设计,使配套设施与各个类型的居住建筑形成有机与谐的整体,相得益彰。同时与周边社区形成功能互补、资源共享、共同发展的局面,共建与谐社区。体现规划设计的协调性、共生性。 3、2、2.适度超前,可持续发展原则 商业区,居住区的各项配套设施在满足现有需求的基础上,为住区未来发展留有余地,不仅要考虑目前发展的需要,同时兼顾远期规划的可持续,提倡适度超前的规划理念,以突出规划的预见性、先导性。 3、3、3.生态性原则 小区规划要体现资源节约、环境友好的原则,营造绿色生活环境,符合当今社会生态、绿色、低碳的主流价值观念。 3、3规划设计理念 人本---充分考虑现代人的生活方式,兼顾城市特有的生活特点,强调住区的宜居性,与配套设施的便捷性。将“以人为本”的文化理念渗透至规划、建设、管理全过程。 自然---从营造高效、生态的自然景观环境出发,尊重自然,合理改造、利用自然,通过空间的有效分隔与

相关文档