电缆质量检验标准

4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均能应符合施工规范规定。 4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。 4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-1的规定。 电缆最小弯曲半径及检验方法表2-1 项次项目弯曲半径检验方法 1 电缆最小允许弯曲半径油浸纸绝缘电力电缆单芯多芯≥20d≥15d尺量检查 橡皮绝缘电力电缆橡皮或聚氯乙烯护套≥10d尺量检查 裸铅护套≥15d 铅护套钢带铠装≥20d 塑料绝缘电力电缆≥10d 控制电缆≥10d 注:d为电缆外径。 5 成品保护 5.1 直埋电缆施工不宜过早,一般在其它室外工程基本完工后进行,防止其它地下工程施工时损伤电缆。如已提前将电缆敷设完,其它地下工程施工时,应加强巡视。 5.2 直埋电缆敷设完后,应立即铺砂、盖板或砖及回填夯实,防止其它重物损伤电缆。并及时划出竣工图,标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度。 5.3 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 5.4 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。 5.5 电缆两端头处的门窗装好,并加锁、防止电缆丢失或损毁。 6 应注意的质量问题 6.1直埋电缆铺砂盖板或砖时应防止不清除沟内杂物、不用细砂或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。 6.2 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。 6.3 油浸电缆要防止两端头封铅不严密、有渗油现象。应对施工操作人员进行技术培训,提高操作水平。 6.4 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。 6.5 有麻皮保护层的电缆进入室内,防止不作剥麻刷油防腐处理。 6.6 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。 6.7 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应由专人复查。

电缆头制作 接线和线路绝缘测试工程检验批质量验收记录表

电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程检验批质量验 收记录表 GB50303—2002 060106□□, 060407□□ 060205□□, 060506□□

说明 060106,0 60407 060205,0 60506 060306,0 60607 主控项目 1、高压电力电缆直流耐压试验必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格。 2、低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 3,铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,截面积不应小于表18.1.3的规定。 4、电线、电缆接线必须准确,并联运行电线或电缆的型号、规格、长度、相位应一致。 一般项目 1、芯线与电器设备的连接应符合下列规定:1)截面积在10mm2及以下的单股铜 芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;2)截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端于连接;3)截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端于后与设备或器具的端于连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;4)多股铝芯线接续端子后与设备、器具的端子连接;5)每个设备和器具的端子接线不多于之根电线。 2、电线、电缆的芯线连接金具(连接管和端子),规格应与芯线的规格适配,且 不得采用开口端子。 3、电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

检查数量:主控项目1全数检查;2、3抽查10%,少于5个回路,全数检查;4抽查10个回路。 一般项目1、2抽查10%,少于10处,全数检查;3抽查5个回路。检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

电缆敷设分项工程质量检验评定表

电缆敷设分项工程质量检验评定表 单位工程名称:高河矿井瓦斯抽采泵站二期设备安装分项工程名称:电机安装分部工程名称:电气安装分项工程性质:一般 检验部位: 保证项目 项目质量情况1 电机的型号、规格、质量必须符合设计要求。电机的试验调整结果必须符合 施工规范规定 2 电机接线端子与导线端子必须连接紧密,不受外力,连接用坚固件的锁紧装 置完整齐全。在电机接线盒内,裸露的不同相的导线间和导线对地间最小距 离必须符合施工规范规定 3 电机定子和转子间的气隙必须符合标准规范的规定 4 电机试运转必须符合标准规范的规定 5 电机滑动轴承间窜动量必须符合标准规范的规定 6 垫铁制作/设置必须与所配合的机械设备相同 7 基础螺栓的安装必须符合标准规范的规定 8 基础二次灌浆必须符合标准规范的规定 9 滑动轴承的装配必须符合标准规范的规定 10 滚动轴承的装配必须符合标准规范的规定 基本项目 项目 质量情况 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 电机抽薪检查 2 电机电刷安装 3 电机外壳接地 4 电机绕组及轴承的温度 保护装置 质量保证资料 项目质量情况 1 施工图及图纸会审记录 2 施工组织设计或施工技术措施 3 班组施工记录 4 隐蔽工程检查验收记录 检查项目 保证项目检查项,合格项 基本项目检查项,其中优良项,优良率 % 允许偏差项目实测点,其中合格点,合格率 % 质量保证资料项目 评定等级工程负责人: 施工员: 班组长:年月日 核 定 等 级 质量检查员: 年月日

光缆敷设分项工程质量检验评定表(一) 单位工程名称:高河矿井选煤厂生产集控及调度系统安装 分项工程名称:光缆敷设 分部工程名称: 分项工程性质:一般 验收 结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 保 证 项 目 项 目 质 量 情 况 1 光缆、光纤连接器、光缆接头护套(盒、箱)、加感线圈、无人中继器等器材型号、规格必须符合设计要求。 2 光缆中继段光纤的线路衰减,背向散射信号曲线,多模光纤的带宽,单模光纤的色散(后两项根据设计要求),以及铜导线 的直流电阻、不平衡电阻、绝缘电阻、绝缘强度,直埋光缆护 层对地绝缘电阻、地线的接地电阻等测试结果必须符合设计规定的指标。 基 本 项 目 项 目 质 量 情 况 等 级 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 架空光缆安装 2 管道光缆敷设 3 光缆直埋敷设 4 水底光缆敷设 5 局部光缆敷设 6 井下光缆敷设 7 光缆接续与安装 8 光缆终端安装 允许偏差项目 项目 允许偏差m 实 测 值 (mm ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、架空光缆与其它设施、树木最小水平距离 1 消火栓 1.0 2 铁道 4/3 3 人行道(边石) 0.5 4 市区树木 1.25 5 郊区、农村树木 2 2、架空光缆线路与其它建筑 1 街道 平行时 4.5 交越时 5.5 2 胡同 平行时 4.0 交越时 5.0

电线导管电缆导管和线槽敷设质量验收规范

电线导管、电缆导管和线槽敷设质量验收规范 主控项目: 一、金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并 符合下列规定: 1、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4M㎡ 2、当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 3、金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接; 4、非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 二、14.1.2金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。 三、14.1.3防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。 四、14.1.4当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 一般项目: 一、14.2.1室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于

等于2mm的刚电线导管不应埋设于室外土壤内。 二、14.2.2室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 三、14.2.3电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合本规范表 12.2.1-1的规定。 四、14.2.4金属导管内外壁应防腐处理;埋设与混凝土内的导管内壁防腐处理,外壁可不防腐处理。 五、14.2.5室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。 六、14.2.6暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点净距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设有管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表.doc

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 0603 02 0604 04 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收 记录 主 控项目1 金属电缆桥架、支架和引入、 引出的金属导管的接地或接零 第12.1.1条2 电缆敷设检查第12.1.2条 一般项目1 电缆桥架检查第12.2.1条 2 桥架内电缆敷设和固定第12.2.2条 3 电缆的首端、末端和分支处的标志牌第12.2.3条 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 美文欣赏 1、走过春的田野,趟过夏的激流,来到秋天就是安静祥和的世界。秋天,虽没有玫瑰的芳香,却有秋菊的淡雅,没有繁花似锦,却有硕果累累。秋天,没有夏日的激情,却有浪漫的温情,没有春的奔放,却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵,枝头硕果醉秋容。秋天是甘美的酒,秋天是壮丽的诗,秋天是动人的歌。

2、人的一生就是一个储蓄的过程,在奋斗的时候储存了希望;在耕耘的时候储存了一粒种子;在旅行的时候储存了风景;在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于储蓄,在漫长而短暂的人生旅途中,学会储蓄每一个闪光的瞬间,然后用它们酿成一杯美好的回忆,在四季的变幻与交替之间,散发浓香,珍藏一生! 3、春天来了,我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀,乘着吹动彩云的熏风,捧着湿润江南的霡霂,唱着荡漾晨舟的渔歌,沾着充盈夜窗的芬芳,回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土,挖出埋藏在这里的梦,让她沐浴灿烂的阳光,期待她慢慢长出枝蔓,结下向往已久的真爱的果实。 4、好好享受生活吧,每个人都是幸福的。人生山一程,水一程,轻握一份懂得,将牵挂折叠,将幸福尽收,带着明媚,温暖前行,只要心是温润的,再遥远的路也会走的安然,回眸处,愿阳光时时明媚,愿生活处处晴好。 5、漂然月色,时光随风远逝,悄然又到雨季,花,依旧美;心,依旧静。月的柔情,夜懂;心的清澈,雨懂;你的深情,我懂。人生没有绝美,曾经习惯漂浮的你我,曾几何时,向往一种平实的安定,风雨共度,淡然在心,凡尘远路,彼此守护着心的旅程。沧桑不是自然,而是经历;幸福不是状态,而是感受。 6、疏疏篱落,酒意消,惆怅多。阑珊灯火,映照旧阁。红粉朱唇,腔板欲与谁歌?画脸粉色,凝眸着世间因果;未央歌舞,轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄,何似院落寂寞。风起,谁人轻叩我柴扉小门,执我之手,听我戏说? 7、经年,未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆,霓裳舞中残娇靥。冗长红尘中,一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞,清殇如水。寂寞琉璃,荒城繁心。流逝的痕迹深深印骨。如烟流年中,一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然,花祭唯美。邂逅的情劫,淡淡刻心。那些碎时光,用来祭奠流年,可好? 8、缘分不是擦肩而过,而是彼此拥抱。你踮起脚尖,彼此的心就会贴得更近。生活总不完美,总有辛酸的泪,总有失足的悔,总有幽深的怨,总有抱憾的恨。生活亦很完美,总让我们泪中带笑,悔中顿悟,怨中藏喜,恨中生爱。 9、海浪在沙滩上一层一层地漫涌上来,又一层一层地徐徐退去。我与你一起在海水中尽情的戏嬉,海浪翻滚,碧海蓝天,一同感受海的胸怀,一同去领略海的温情。这无边的海,就如同我们俩无尽的爱,重重的将我们包裹。 10、寂寞的严冬里,到处是单调的枯黄色。四处一片萧瑟,连往日明净的小河也失去了光彩,黯然无神地躲在冰面下恹恹欲睡。有母女俩,在散发着丝丝暖意的阳光下,母亲在为女儿梳头。她温和的把头发理顺。又轻柔的一缕缕编织着麻花辫。她脸上写满笑意,似乎满心的慈爱永远装不下,溢到嘴边。流到眼角,纺织进长长的。麻花辫。阳光亲吻着长发,像散上了金粉,闪着飘忽的光辉。女儿乖巧地依偎在母亲怀里,不停地说着什么,不时把母亲逗出会心的微笑,甜美的亲情融化了冬的寒冷,使萧索的冬景旋转出春天的美丽。 11、太阳终于伸出纤纤玉指,将青山的柔纱轻轻褪去。青山那坚实的肌胸,挺拔的脊梁坦露在人们的面前,沉静而坚毅。不时有云雾从它的怀中涌起,散开,成为最美丽的语言。那阳光下

电缆隐蔽验收资料记录

直接埋地电缆隐蔽验收记录 1、 电缆规格型号: 该部位使用 NDFZ-YJV (型号)、1X 300/1 X 35mm (规格)、600/1000 (电压等级)电缆,符合设计 要求。 2、 位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于 20D;电缆上、下铺以110mm 砂层,并在上部加保护 盖板,宽度大于电缆两侧各 80mm 3、 电缆耐压绝缘试验结果: 用500v 绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为 1.5 Q,符合要求。 4、 接头情况: 无中间接头 5、 保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封 良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 1、 2、

直接埋地电缆隐蔽验收记录 1、 电缆规格型号: 该部位使用 NDFZ-YJV (型号)、1X 300/1 X 35mm (规格)、600/1000 (电压等级)电缆,符合设计 要求。 2、 位置、标高、弯度及沟底处理: 位置、标高符合设计要求;最小弯曲半径大于 20D;电缆上、下铺以110mm 砂层,并在上部加保护 盖板,宽度大于电缆两侧各 80mm 3、 电缆耐压绝缘试验结果: 用500v 绝缘摇表测试,绝缘电阻最小值为 1.5 Q,符合要求。 4、 接头情况: 无中间接头 5、 保护防腐措施及施工质量: 埋地电缆进入建筑物有钢管保护,管口做成喇叭型。保护管室内部分高于室外埋地部分,管口密封 良好。 6、其它: 电缆敷设无绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 居配工程供配电隐蔽工程(电缆敷设)验收记录 3、 4、

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电缆线路工程检验批质量验收记录表(doc 38页)

电气工程检验批

拐角内侧应无直角,成排时弧度一致 应按照设计要求参照GB50303-2002,针对不同材质的桥架设置伸缩节,电缆桥架跨越建筑物变形缝处应设置补偿装置 桥架盖板应牢固,拆卸方便 螺栓连接应牢固,螺母应在槽外侧 防腐完整,应按照设计要求参照GB50303-2002针对不同材质的桥架进行接地连接,当铝合金、不锈钢桥架与钢支架固定时,应有防电化腐蚀措施 3电缆敷设的质量要 求电缆敷设应排列整齐,固定牢固,不易交叉,并留有余量 控制电缆中间不应有接头 电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿管进入口应封闭 电缆穿越公路、建筑物时应装设导管 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。直埋电缆回填土时,应分层夯实 直埋电缆在直线段每隔50m~100m处、电缆接头处、拐弯处、进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩 水底电缆敷设的质量要求见7.3.3.7 爆炸、火灾危险环境电缆敷设的质量要求见7.3.3.8 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值:控制电缆与橡皮绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆不应小于10;多芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于15,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆不应小于20 4终端电缆头制作的质量要 求电缆头芯线应连接紧密,相位一致 冷、热缩电缆头制作应符合产品技术要求 电缆头固定应牢固,排列应整齐,金属护层接地应良好 在防爆区域使用填料函时,填料函的选用规格应合适,电缆的金属防护层与填料函之间应压紧 电线、电缆的回路标记应清晰,编号应准确 5中间电缆接头制作的质量要求制作前应检查电缆型号、规格、电压等级,均应符合设计规定;绝缘应良好;电缆中间接头盒及其配件应齐全、无损伤 电缆中间接头制作工艺应符合工艺规程规定,连接管压模尺寸应与芯线规格相符,外观应完好