文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV彭水施工变电站启动方案

110KV彭水施工变电站启动方案

110KV彭水施工变电站启动方案
110KV彭水施工变电站启动方案

乌江彭水水电站

110KV万足变电站启动投产方案

XXXX局

2011-8-31

一、启动投产设备

(一)110KV万足变电站

1.110kV东万线#153开关及附属CT、刀闸;

2.110KV母联#150、110KV#I母、#Ⅱ母及附属CT、PT、刀闸、接地刀闸;

3.#1主变压器单元及附属开关、CT、刀闸;

4.#2主变压器单元及附属开关、CT、刀闸;

5.10KV母联912、 10KV#I母、#Ⅱ母及附属CT、PT、刀闸、接地刀闸;

6.10KV#I母、#Ⅱ母线出线;

7.以上设备的继电保护装置、安全自动装置、通讯远动装置、计量装置。(二)新投线路: 110KV东万线

二、启动投产应具备的条件

1.已向地调办理新设备投运申请手续和设备异动报告,按调度规程规定报送

有关图纸资料,并按调度下达的设备调度命名编号完成对现场设备的统一命名编号;

2.待启动投产设备安装调试完成,验收合格,具备启动投运条件;

3.至调度部门的远动信息传送准确无误,通讯畅通,稳定可靠;

4.有关现场继电保护定值均与调度核对无误。投运前,要求整组试验正确;

5.待投产设备无人工作,无短路接地线,开关、刀闸和接地刀闸均已断开并

锁好;

6.启动委员会同意启动投产;

7.当值调度员同意启动操作;

三、启动投产日期

2011年9月24日

四、启动前各相关变电站运行方式

1、110KV大河口变电站

110kV大东线开关回路停用

2、110KV东门变电站

110kV东万线开关回路停用

3、110KV万足变电站

全站设备停用

五、启动操作程序(已核对东万线线路相序正确)

(一)东万线、110KV#I、#Ⅱ母线的启动

1.110KV东门变电站:

(1)启用东万线开关所有保护(包括充电保护),停用其重合闸;

(2)将东万线开关由停用转运行,对东万线冲击合闸三次(最后合上后不拉开);

2.110KV万足变电站:

(1)检查东万线153路所有保护定值正确;

(2)检查东万线线路PT二次电压正常

(3)启用东万线#153开关所有保护(包括充电保护),停用零功方向,停用重合闸;

(4)将110KV#Ⅱ母PT由停用转运行,合上东万#153开关,对110KV#Ⅱ母充电;

(5)检查东万线线路PT、110KV#Ⅱ母PT相序一致,退出东万线充电保护(6)将110KV#Ⅰ母PT由停用转运行,投入110KV母线充电保护;

(7)合上分段#150开关,对110KV#Ⅰ母充电;

(8)检查110KV#Ⅱ母PT二次电压正常,#I母、#Ⅱ母PT相序一致。(同一电源)

(9)退出110KV母线充电保护;

(10)进行110KV备自投试验(试验完毕恢复到#153、#150开关运行的方式);(二)#1、#2主变的启动

(1)检查#1、#2主变中性点接地刀闸已按调度命令执行;

(2)#1主变保护全部投入运行(主变瓦斯包括有载调压瓦斯),零序电流保护跳高低压侧时限改为0.5秒,退出零序保护的方向元件;

(3)将#101开关由停用转运行对#1主变压器冲击合闸5次(第一次冲击合闸后间隔15分钟,以后各次间隔5分钟,第5次合闸成功后,101开关不拉开);

(4)退出#1主变差动保护;

(5)#2主变保护全部投入运行(主变瓦斯包括有载调压瓦斯),零序电流保护跳高低压侧时限改为0.5秒,退出零序保护的方向元件;

(6)将#102开关由停用转运行对#2主变压器冲击合闸5次(第一次冲击合闸后间隔15分钟,以后各次间隔5分钟,第5次合闸成功后,102开关不拉开);

(7)退出#2主变差动保护;

(三)10KV#I、#Ⅱ母线设备及站用电的启动

(1)将#1、#2主变保护跳分段912时间改为0.5S;

(2)将# I母线PT由停用转运行,将#1站用变#9101由停用转运行;(3)将#Ⅱ母线PT由停用转运行,将#2站用变#9201由停用转运行;(4)将#1主变#901开关由停用转运行对10KV#I母充电;

(5)检查10KV#I母线电压正常;检查#1站用变充电正常;

(6)在110KV#1PT、10KV#1PT二次侧定相正确;(同一电源);

(7)手动调整#1主变有载调压装置,观察有载分接开关位置及10KV#I母线电压变化是否正确(调整后,将分接开关停在初始位置);

(8)将#2主变#902开关由停用转运行对10KV#Ⅱ母充电;

(9)检查10KV#Ⅱ母线电压正常;检查#2站用变充电正常;

(10)在10KV#1PT、#2PT二次侧定相正确;(同一电源)

(11)手动调整#2主变有载调压装置,观察有载分接开关位置及10KV#Ⅱ母线电压变化是否正确(调整后,将分接开关停在初始位置);

(12)在#1(或#2)站用变处与外接施工电源定相正确(不同电源);(13)拉开#902开关;

(14)将分段#912由停用转运行;

(15)检查#912路充电正常;

(16)拉开#912路开关

(17)合上#902开关;

(18)进行10KV备自投试验(试验完毕恢复到#901、#902运行,#912备用的运行方式)

(四)10KV出线设备的启动

A:电容器组的启动

(1)启用#1电容器组9102路保护

(2)将9102由停用转运行对#1电容器组冲击合闸三次

(3)检查#1电容器组充电正常

(4)拉开9102路

(5)启用#2电容器组9103路保护

(6)将9103由停用转运行对#2电容器组冲击合闸三次

(7)检查#2电容器组充电正常

(8)拉开9103路

(9)启用#3电容器组9203路保护

(10)将9203由停用转运行对#3电容器组冲击合闸三次

(11)检查#3电容器组充电正常

(12)拉开9203路

(13)启用#4电容器组9202路保护

(14)将9202由停用转运行对#4电容器组冲击合闸三次

(15)检查#4电容器组充电正常

(16)拉开9202路

B、10KV出线的启动

(1)启用左岸线I回9105路保护

(2)将左岸线I回9105路由停用转运行充电

(3)在左岸线I回9105路对侧核相正确

(4)启用右岸线I回9106路保护

(5)将右岸线I回9106路由停用转运行充电

(6)在右岸线I回9106路对侧核相正确

(7)启用砼生产线I回9107路保护

(8)将砼生产线I回9107路由停用转运行充电

(9)在砼生产线I回9107路对侧核相正确

(10)启用缆机线I回9108路保护

(11)将缆机线I回9108路由停用转运行充电

(12)在缆机线I回9108路对侧核相正确

(13)启用砂石线I回9109路保护

(14)将砂石线I回9109路由停用转运行充电

(15)在砂石线I回9109路对侧核相正确

(16)启用左岸线II回9208路保护

(17)将左岸线II回9208路由停用转运行线充电

(18)在左岸线II回9208路对侧核相正确

(19)启用右岸线II回9207路保护

(20)将右岸线II回9207路由停用转运行充电

(21)在右岸线II回9207路对侧核相正确

(22)启用砼生产线II回9206路保护

(23)将砼生产线II回9206路由停用转运行充电

(24)在砼生产线II回9206路对侧核相正确

(25)启用缆机线II回9205路保护

(26)将缆机线II回9205路由停用转运行充电

(27)在缆机线II回9205路对侧核相正确

(28)启用砂石线II回9204路保护

(29)将砂石线II回9204路由停用转运行充电

(30)在砂石线II回9204路对侧核相正确

(五)带负荷测试项目

1、负荷倒换:

合上912开关,拉开901、101、150开关,由#2主变带全站负荷(视测试

工作需要投入2组站用变,4组电容器和10KV出线负荷)运行,测试153、102、902、912开关CT及主变套管CT、各电容器组、10KV出线回路极性;

合上150、101、901开关,拉开902、102开关,由#1主变带全站负荷运行,测试150、101、901开关CT及主变套管CT极性;

2、测试项目:

(1)测试东万线保护、#153开关CT极性正确;

(2)测试110KV母差保护、150、101、102开关CT极性正确;

(3)测试#1、#2主变差动保护和后备保护,套管CT、901、902、912开关CT极性正确;

(4)测试各电容器组、10KV出线回路CT极性正确;

3、测试各回路极性正确后,启用相关保护:

(1)启用110KV东万线保护零功方向元件;

(2)启用110KV母差保护;

(3)启用#1、#2主变差动保护,零序保护的方向元件,零序电流保护跳高低压侧时限改原定值;

(4)将#1、#2主变保护跳分段912时间改为原定值;

五.测试完毕按调度命令恢复系统典型运行方式

六.注意事项

1.启动操作及测试前应经当值调度员同意,方可进行启动操作和试验工作;2.启动操作及试验过程中,如果启动投产设备发生异常事故,应按现场规程规定处理,同时汇报当值调度员和启动委员会;

3.启动操作过程中,如果系统发生事故,应停止启动操作,听从调度统一指挥事故处理,系统事故处理告一段落,经当值调度员同意后方可继续启动操作;

4.本方案经启动验收委员会正式批准后执行;

5.启动投产结束后,本次启动投产属调度管辖设备即纳入调度正式的调度运行管理,有关设备运行状态的改变以及消缺、检修等须经调度同意。

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

110kV变电站道路改造工程施工方案

目录 一、工程概况及适用范围 (2) 1.1作业地点 (2) 1.2作业内容 (2) 1.3地质及地貌状况 (2) 1.4自然环境 (2) 1.5交通情况 (2) 1.6施工准备 (2) 二、施工要求 (3) 2.1工程执行规范、标准 (3) 2.3投入本工程的主要施工机具设备 (4) 三、施工组织措施 (5) 3.1施工工序安排 (5) 3.2工程主要施工方法 (5) 3.2施工力量的配置 (8) 3.3施工资料记录 (8) 四、施工技术措施 (9) 4.1质量管理的措施 (9) 4.2技术交底及措施 (9) 4.3质量保证措施 (10) 4.4质量通病及预防对策 (11) 五、施工安全措施 (11) 5.1安全保证措施 (11) 5.3安全管理措施 (12)

110kV**变电站道路改造工程 施工方案 一、工程概况及适用范围 工程名称:110kV**变电站道路改造工程 施工单位:质量标准:满足国家施工验收规范,合格工程标准,达标投产。 计划工期:年月日开工,年月日竣工。 1.1 作业地点 110kV**变电站道路改造工程位于揭西县**镇110kV**变电站内。 1.2 作业内容 本工程拆除原站内破旧混凝土路面,重做道路基层及铺设混凝土道路。 1.3地质及地貌状况 站址区地形地貌地层结构复杂,层位多,厚度变化大,主要有坡积质粘土、人工填土;道路表层主要为后期建筑回填土及绿化植被。 1.4自然环境 本工程位于***,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温21.6℃,平均降雨量2097.3mm。 1.5交通情况 本工程具体位置是*****镇110kV**变电站内,现有公路与进站道路相通,交通方便。 1.6 施工准备 1.4.1 施工力量的配置准备 我公司投入本工程的技术、质安、物资管理人员都具有一定的施工经验,所有施工人员在进入现场工作前,针对工程特点进行岗前培训,并经考试合格,特殊工种持证上岗。 1.4.2 施工技术准备 (1)熟悉施工图设计等技术文件,书面提出施工图审查意见;针对工程特点,收集相关资料,组织人员培训。

110KV线路工程施工合同书

110KV线路工程施工合同书 甲方:榆林市益友电力通讯工程有限责任公司 乙方: 第一章合同内容 依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概括 1、工程名称:莱德集团110KV线路工程 2、工程地点:神木县大柳塔镇阳旺塔村(郭家湾) 3、路径概况: 本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站,新建单双回线路,其中0.641Km为同塔双回线路,余下0.212Km为单回线路,跨越线路10KV、低压、通信线,跨越公路一处。 4、工程内容: 1)、线路电压等级:110KV,全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔,其中钢管塔组立4基,角铁塔组立4基,(7738终端塔1基,7727直线塔1基,7738转角、终端塔2基)。 2)、线路全长0.853Km,导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线,另一根采用OPGW-16芯复合光缆。 3)、以上工程土建部分施工由乙方施工(包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等)。 4、工程性质:新建工程 5、承包范围: 甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程(不含材料)。包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。 6、质量等级:合格。 第二章合同的依据 第二条合同的依据 25044 61D4 懔21026 5222 刢<38524 967C 陼i26384 6710 朐r9 1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明。 2、根据《中华人民共和国合同法》。 第三章工程价款和工期 第三条合同价款 1、甲方方安装工程承包价为:元,大写 .

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

装配式房屋施工方案

目录 1 编制依据及说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制说明 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 工程简述 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 施工人员组织 (2) 3.3 施工机具、仪器的配置 (2) 4 施工流程及工艺 (3) 4.1 地脚螺栓复测 (3) 4.2 钢结构的安装 (4) 4.3维护墙体的安装 (5) 4.4 门窗安装 (5) 4.5 内墙涂料 (6) 5 施工进度计划 (7) 6 质量保证措施 (7) 6.1 质量保证措施 (7) 6.2 强制性条文实施 (8) 6.3 质量验收标准 (8) 7 安全文明施工保证措施 (8) 7.1 安全保障措施 (8) 7.2 安全教育 (8) 7.3 施工安全技术交底 (8) 7.4 施工机械、机具管理规定 (9) 8 安全风险控制 (9)

220千伏坦界变电站工程 装配式建筑施工方案 1 编制依据及说明 1.1 编制依据 1.2 编制说明 为更好的指导装配式建筑的施工,确保安全、优质、高速地完成本工程的施工任务,特编制此施工方案。 本施工方案适用于220kV坦界变电站土建工程装配式建筑物的施工。 2 工程概况 2.1 工程简述 220kV坦界变电站站建于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km处,变电站围墙内占地面积约28730m2,站区总建筑面积1972m2。 本工程装配式建筑物主要为主控通信楼、水泵房及10千伏配室。 主控通信楼、水泵房采用钢框架作结构体系,其中主控楼外形尺寸36m×23.7m、水泵房外形尺寸9.24m×6.4m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18、H200×200×8×12,主梁钢梁为H 型钢HN300×150×6.5×9及HN400×300×8×13,次梁钢梁为HN300×150×6.5×9,墙框采用板块化设计,在工厂集成化制造。两端设柱间和屋面支撑。钢结构采用冷喷锌防腐,防火采用防火涂料,满足耐火等级二级。 屋面:50厚LC30+0.8厚土工布+50厚聚苯乙烯挤塑保温隔热板+复合防水层(防水卷材+防水涂膜)+20厚找平层+60厚陶粒混凝土+压型钢板底模。 外墙面:装饰纤维水泥FC板复合外墙 内墙面:纤维水泥FC板复合墙120厚(考虑涂料)。 10千伏配室采用钢框架作结构体系,外形尺寸75.5m×8.3m,钢柱为H 型钢H400×300×12×18,主梁为焊热轧H型钢HN600×250×10×14,次梁为热轧H型HN300×150×6.5×9及

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

变电站维修合同

编 号:_______________ 本资料为word版 本,可以直接编辑和打印,感谢您的下 载 变电站维修合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

(合同编号:)施工合同

发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1. 工程概况 最终规模:主变容量:终期2 X63MVA,本期2 >63MVA。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2 x( 2 X5+7 ) Mvar考虑,本期装设2 x( 2X5+7) Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2. 承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护 坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防 护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

110kv变电站土建施工方案(1)

(二)建筑施工方案 1 编制说明乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程初步施工方案,主要阐述钢筋砼独立基础、设备基础、砌体工程、屋面、楼地面、路面、沟槽等工程的施工方法,本初步方案将作为施工准备的依据,但由于现有资料有限,设计图纸不详,只能根据以往工程实践编此初步方案,待资料齐全后将进一步充实完善形成详细的施工方案。 2 编制依据 2.1 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程招标文件; 2.2 现行建筑工程施工质量验收标准及规范 2.3 以往类似工程实践。 3. 施工准备 3.1 施工技术资料准备施工技术资料的准备工作包括施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集、各类质量验评表格的收集等。验评表格采用变建统一的验评表。此项活动主要由项目总工组织安排,技术人员负责施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集及各类质量验评表格的收集。 工程开工前需把针对本工程的施工组织设计、安全、环境管理实施细则、工程质量保证大纲等技术文件资料编制审批完毕。单位工程、分部工程开工前,需把施工方案及作业指导书编制审批完毕。需要开工前期准备的有:各强度等级混凝土及砂浆配合比设计,各类分项工程质量评定表,各类施工技术记录表格,各类施工技术标准、规程、规范等。 在技术资料准备阶段,项目总工应负责同项目法人和设计院联系及时取得相关的施工图纸及项目法人对工程的准备要求,并组织施工人员熟悉施工图纸及作业指导书,学习施工验收规程、规范等。并组织安全知识及操作技能培训,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 3.2 材料准备 ⑴为满足工期计划要求,由建设单位提供的设备材料应按施工单位的计划及时供货,由施工单位自行采购定货的设备材料则应在技术人员审查图纸后提出采购计划,进行合格分供商评审,选择材料供应商,签订采购合同。 ⑵为确保工程质量及工程进度,所有设备、材料的质量都必须符合设计及规范的要求,经现场清点验收,资料齐全并具有产品合格证; ⑶本工程采用商品混凝土,开工前应对混凝土供应商的供应能力、运输等方面进行考察,选择质量保证的供应商。钢材采购通过招投标的方式进行,确保使用优质产品。建筑物的基础分部选用组合钢模板,建筑主体上部结构选用建筑胶合板,主变基础选用建筑酚醛覆膜胶合板。

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

变电站施工合同

变电站施工合同 篇一:110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期: 签订日期: 工程施工协议 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同 一、工程概况工程名称: 110KV变电站施工 工程地点:: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及

室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动; 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

110KV变电站电气安装施工组织设计

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 批准: 审核: 编制: 呼市光源电力电安装有限责任公司 二○○八年十月

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 (电气部分) 1.编制依据 1.1 呼市发展110KV变电站电气一次施工图。 1.2 电气装置安装工程施工及验收规范。 1.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 1.4 电力建设工业技术管理法规。 2.工程概况 呼市发展110KV变电站工程位于呼市,为满足附近工业及民用电需求特增设此变电站。 3.主要工作量 (1)安装主变SFZ9-63000/110 1台 (2)110KV开关LW36-126∕1600 1台 (3)110KV隔离开并5组 (4)10KV中置柜16面 (5)综合保护装置1套 4、组织机构 呼市发展110KV变电站工程施工成立以呼市光源电力安装有限责任公司经理为总指挥的工程指挥机构,由公司副经理(兼总工程师)、工程科科长、质安科科长、变电队队长及各专业安全、技术人员、班长组成的组织机构。 总经理:包海

项目经理:杨万军 技术负责:工程科刘羽祥 安全质量负责:质安科杜小康薛力民 施工现场负责人:徐海琪 施工现场安全质量负责人:冀涛高飞 施工现场技术员:韩秉文郭建峰 施工现场调试负责人:熊志明 高压试验负责人:徐海琪 施工现场资料员:李俊娥 施工现场材料工具仪器保管员:顾淑琴 施工班长:赵建平 施工现场材料供应负责人:李建升 5、施工进度计划 5.1 工期安排 建筑工程完工后应由总公司组织安装公司、甲方代表等部门对建筑工程进行初步验收,验收合格后,电气安装公司方可进入施工现场。 电气安装工程计划于2008年11月13日开工,计划于2009年5月30日竣工。如因设计变更、甲方供货、设备不合格等原因,工期将顺延。5.2 保证施工进度措施 根据呼市发展110KV变电站施工情况,安装工程约为230天,时间紧,任务重,为了保证工期,我们应做好以下工作: 5.2.1 认真做好施工前的准备工作,施工前应进行施工图纸的审核,施工

变电站施工合同协议书范本

编号:______________ 变电站施工合同 甲方: _______________________________ 乙方: _______________________________ 签订日期: _______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方:

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变 及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备 安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV) 及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另 包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明 工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

110KV变电站施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 第二节编制依据 (1) 第二章工程概况 (3) 第一节变电站电气部分概况 (3) 第二节工期和设备采购概况 (4) 第三章施工准备 (5) 第一节技术准备 (5) 第二节施工机具和仪器准备工作 (6) 第三节劳动力部署 (7) 第四节主要材料和设备供应计划 (7) 第五节施工现场准备 (8) 第四章现场施工组织机构 (9) 第一节现场管理机构图 (9) 第二节项目主要负责人及各部门职责 (10) 第三节生产现场的保障作用 (11) 第五章施工方案 (11) 第一节施工准备 (11) 第二节施工工序总体规划 (14) 第三节电气主要施工方法 (15) 第五节工程成本控制措施 (67) 第六章工期及施工进度计划 (67)

第一节工期规划及要求 (67) 第二节施工进度计划 (68) 第三节影响工期的主要因素 (68) 第四节保证工期的技术措施 (68) 第五节计划控制 (70) 第六节不可抗力的认定 (72) 第七章质量管理 (73) 第一节质量目标 (73) 第二节质量管理组织机构及主要职责 (73) 第三节质量保证技术措施 (75) 第四节质量管理及检验的标准 (76) 第五节工程质量保证技术措施 (77) 第八章安全管理 (79) 第一节安全目标 (79) 第二节安全管理组织机构及主要职责 (79) 第三节安全管理制度及办法 (82) 第四节安全组织技术措施 (85) 第五节施工过程的安全控制 (87) 第九章工程分包管理 (91) 第一节工程分包的原因及范围 (91) 第二节分包商选择条件 (91) 第三节分包工程的管理 (92)

变电站维修合同

变电站维修工程 (合同编号:) 施工合同 发包人: 承包人: 年月

变电站维修合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就变电站土建施工事项协商一致,订立本合同。 1.工程概况 最终规模:主变容量:终期2×63MV A,本期2×63MV A。各电压等级出线规模:220kV出线终期出线2回,本期2回;110kV出线终期出线2回,本期2回;10kV出线终期出线24回,本期12回。无功补偿:装设并联补偿电容器组,终期容量按2×(2×5+7)Mvar 考虑,本期装设2×(2×5+7)Mvar。土建:户内GIS站,综合楼建筑面积1962.6 m2,体积16228.8m3。 2.承包范围 2.1甲方提供的施工设计图中全部土建项目:综合楼、屋外配电装置建筑(主变压器系统、220kV 构架及基础、110kV构架及基础、站用变压器系统)、供水系统、站区给排水系统、消防、场平、站区道路及广场、污水处理池、水井(如有)、管道、排水沟、地基处理、站外道路、挡土墙及护坡、锚杆、各类主被动防护网、围墙及大门、站外通信线改迁。 2.2乙方负责完成上述工程任务所需的水电接入、临时设施搭设(含材料及场地)、各类安全防护设施的修建、作业面各施工单位的配合等相关工作及产生的对应费用。 2.3包括但不限于以上项目的施工内容:本工程所有施工图及规程规范和现场实际情况需要实施的项目。 3.承包方式及合同承包价格 3.1承包方式:本工程承包方式采用双包方式(即包工部份包料)。除甲方提供的材料(详见附件2:甲供材料一览表)外均为乙方提供。 3.2 承包价格: 3.2.1承包价格:根据施工设计图建筑工程部分完成的并经甲方计算核定的理论净量(工程量计算规则执行《电力建设工程概算定额第一册建筑工程(2006版)》)(注:对甲方签证核定的工程

装配式板安装施工方案

目录 一、适应围 2 二、编制依据 2 三、作业流程 2 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 2 五、质量验评及质量控制式 13 六、安全文明施工 14

一、适用围 本施工案适用于罗源东区110kV变电站工程生产综合楼彩钢岩棉夹芯板安装。 二、编写依据 三、作业流程

图3-1 装配式板施工作业流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 4.1作业准备 4.1.1、人员配备 工序名称工作人数负责人监护人 测量放线3人仁录星 板材就位6人存辉星 板材安装紧固8人存辉星 调整偏差4人存辉星 门窗洞口位置调整4人存辉星 泛水、收边板二次加工2人存辉星 泛水、收边板二次安装3人存辉星 密封2人存辉星 质量验收2人仁录、存辉星 4.1.2、材料准备 序号材料及要求 1 采用彩钢岩棉夹芯板应有产品合格证及复试报告,并根据工程量制定供料计划。 ⑴彩钢岩棉夹芯板,应符合《建筑用金属面绝热夹芯板安装及验收规程》CECS304:2001 2 及《建筑用金属面绝热夹芯板》 GB/T23932-2009中的有关规定。彩钢岩棉夹芯板应

4.1.3、主要工器具及仪器准备 4.1.4、技术培训及技术交底 生产综合楼外墙板采用彩钢岩棉夹芯板,施工组要进行系统全面的施工技术培训及技术交底,使施工人员掌握熟悉装配式板施工工艺标准、相关的技术要求、要领。组织施工人员熟悉施工图纸,明确施工法,掌握施工工艺,熟悉机具的使用。 4.2定位放线 根据变电站设置的建筑测量定位格网基准点,采用水准仪,拉线、尺量,定出该基准线。施工特点:本工程采用工厂成型彩钢岩棉夹芯板要求板材有效宽度为1000mm,长度为6000mm及8000mm,主变防火墙采用200mm厚彩钢岩棉夹芯板防火墙(耐火极限为3.0h),其它外墙为100mm 厚彩钢岩棉夹芯板。具体板材长度和构造节点做法由多维公司根据建筑图及结构图自行深化设计,并

相关文档
相关文档 最新文档