文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 生产综合楼建筑电气安装作业指导书

生产综合楼建筑电气安装作业指导书

生产综合楼建筑电气安装作业指导书
生产综合楼建筑电气安装作业指导书

田庄110kV变电站工程生产综合楼建筑电气

高低压电气安装

田庄110kV变电站项目部

2015年月

批准:

审核:

编制:一、适用围

本作业指导书适用于田庄110kV变电站生产综合楼、110kV配电装置楼及生活区建筑等电气工程二、编制依据:

1.华德电力工程勘察设计设计的110kV田庄变电站工程施工图纸

2.主要规规程

GBJ303-88 《建筑电气安装工程质量检验标准》

ISBN7-112-01464-6 《建筑施工手册》

ISBN7-112-02206-1 《现行建筑施工规大全》

三、工作人员安排

现场负责人:见解

施工负责人:见解

安全负责人:晓

质量负责人:荣长明

技术负责人:凯

四、施工方案

4.1概述

电气安装质量优劣影响整个建筑物的工程质量,因此有必要制定一套合理可行的安装工艺标准,作为提高和保证工程质量、安全生产及运行使用的基础。

4.2施工准备工作

电气设备安装前的施工准备工作,是安装工程中的一项重要工作,安不但关系着安装工作的顺利进行,同时也影响安装质量,因此,在电气设备安装前必须做好施工准备工作,通常应做好以下几项工作。

4.2.1施工前应详细熟悉设计图纸,对重要工程和复杂工程的设计图纸应进行会审,充分了解设计意图和各种交叉配合情况,一般应注意以下列事项:

4.2.1.1弄清设计图的设计容,对图中选用的电气设备和主要材料等进行统计,并作备料准备,对采用代用设备和材料,要考虑供电的可靠和安全符合工艺要求和技术经济等条件。

4.2.1.2注意图纸提的施工要求

4.2.1.3考虑主体工程和其它工程交叉配合问题,对主体工程不要破坏建筑物的强度和损害建筑的美观,对配合施工问题,在施工前要尽量考虑好与给排水管道,热力管道,通风管道及通讯线路的关系,不要在施工时发生位置冲突,要满足有关规定距离的要求等。

4.2.2施工前必须熟悉设计、施工规和设备技术文件的有关规定,并研究确定施工程序和方法。如有关国家部颁发的有关安装技术规、质量标准以本部门瓣有关规定。

4.2.3施工前应了解下列施工和条件具备情况

4.2.3.1设备、材料

4.2.3.2一般工具、机具、仪器、仪表和特殊机具。

4.2.3.3有关建筑物的设备基础

4.2.3.4工程所必需的安全技术措施

4.2.3.5施工现场的水源、电源及工具、材料存放场所等临时设备。

4.2.3.6建筑安装综合进度安排和施工现场总平面布置

4.2.4劳动组织

一般班组6-8人组成,下设两个互助为宜

4.2.5作业条件

和土建施工加强联系,密切配合,按土建提供的墙平线,地面标高,留凿打所有施工用的楼板墙洞,墙槽,予埋好所有箱盒,在土建粉刷前所有电气暗管,要全部完成,根据土建施工进度,严格按照工艺规定进行施工

4.3安装工艺标准及质量要求

4.3.1.1明管敷设

A 钢管及支架安装,应平直牢固、排列整齐,管口应光滑有护口、连接紧密。

B 跨越伸缝和沉降处的接线盒应固定牢固,做好沉降处理。

C 钢管固定点的间距允许偏差50mm,同规格钢管的间距允许偏差5mm,钢管的水平在2m段允许偏差3mm。钢管中间管卡最大距离见附表1

D 钢管弯曲半径不应小于外径的六倍,只有一个弯不小于外墙四倍,表面不应有显著的折皱不平和弯偏现象。

E 电力电缆保护管采用90o弯头时,钢管弯曲半径不应小于和外径的12倍。

F 接地线焊接牢固可靠,焊缝应平整,不应有裂缝,防腐处理应均匀,无遗漏。

G 敷于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

4.3.1.2 暗管敷设

A 管口应光滑有护口,连接紧密,跨越伸缩和沉降处的接线盒应固定牢固。

B 电管弯曲半径不小于管外径6倍,表面不应有显著的折皱不平,弯扁程序不应大于管外径的10%。

C 接地焊扫牢固可靠,不应有裂缝,防腐处理均匀,无遗漏。

D 暗敷管道应做好隐蔽工作,画示意草图。

E 暗配电线管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入墙或混凝土的管子,离表面的净距不应小于15mm。

F 埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应轵保护管保护。

G 进入落地式配电箱的电线管,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

H 在电线管超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。

(a)管子长度每超过45m,无弯曲时;

(b)管子长度每超过30m,有一个弯时;

(c)管子长度每超过20m,有二个弯时;

(d)管子长度超过12m,有三个弯时;

I 钢管的连接应符合下列要求:

(a)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2,在管接头两端应焊跨地线。

(b)薄壁钢管的连接必须用丝口连接。

4.3.1.3 金属软管敷设

A 软管与钢管或调和连接应用软管接头连接。

B 软管应用管卡固定,其固定点间距不应大于2m。

C 不得利用金属软管作为接地导体。

4.3.1.4 硬塑料管敷设

A 插入法连接:插入深度为管径的1.1~1.3倍。

B 套接法连接:套管长度为连接管径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管的中心。

C 明配硬塑料管应排列整齐,固定点的距离均匀,管卡与终端转弯中心,电气器具或接线连接的距离为150~500mm,中间管卡最大的距离见附表2;

D 穿越楼板应用钢管保护,其保护高度距楼板面不应低于50mm;埋于地面的硬塑料管,露出地面易受机械操作的一段,应有保护措施。

E 埋于地下受力较大处的硬塑料管,宜使用管壁厚的定期管。

4.3.1.5 半硬塑料管敷设

A 半硬塑料管适用于一般民用建筑的照明工程暗配敷设,不得在高温场所和顶棚敷设。

B 半硬塑料管应使用套管粘接法连接。套管的长度不应小于连接管外径的2倍,接口处应用胶保剂粘接牢固。

C 半硬塑料管的弯曲半径不应小于外径的6倍,宜减少弯曲,当线路直线段超过15m或直角弯超过3个小时,均设接线盒。

D 半硬塑料管敷设于现场捣制的混凝土结构中,应有预防机械操作的措施。

4.3.1.6 盒箱安装

应平整、牢固,与钢管连接紧密:接地跨接,做好防腐处理;安装标高位置应近图施工,做到准确无误,同时及时补好箱四周缝隙。钢管进入灯头盒、拉线盒及配电箱时,配管可用焊接固定,管口露出盒(箱)应小于5mm。明配管应用锁紧螺母或护圈幅固定,露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

4.3.1.7 管穿线

A 线盒箱导线应有适当余量,导线连牢固,包扎紧密,不应操作蕊线,穿线时导线应理整齐。

B 穿线前应清理管水份和污物。

C 穿在管绝缘导线的额定电压不低于500V。

D 不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一根管子,但下列几种情况可除外:

(a)电压为85V及以下回路。

(b)同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路。

(c)照明花灯的所有回路。

(d)同类照明的几个回路,但管导线总数不应多于8根。

E 同一交流回路的导线必须穿于同一钢管。

F 导线在管不得有接头和扭结,其接头应在接线盒送接。

G 管导线总截面面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。

H 敷设于垂直线管中的导线每超过下列长度时,应在管口处或接线盒中加以固定;

(a)导线截面50m㎡及以下为30m。

(b)导线截面70~95m㎡为20m。

(c)导线截面120~240m㎡o18。

(d)导线穿入钢管后,在导线出口处,应装护线套保护导线;在不进入盒箱垂直管口,穿入导线后,应将管口作密封处理。

4.3.1.8 塑料护套线配线

A 敷线前应按图考虑作出正确合理的布线方案,然后弹粉线再钉钢筋轧头,轧头间距应均匀,一般在18㎝左右一档。

B 导线不得扭较、死弯和绝缘层损伤等缺陷,导线应平直、整齐、固定牢靠。

C 穿过梁、墙楼板和跨越线路等应有保护管,并做好沉降伸缩缝的处理,其两端要求固定牢靠,并留有一定的余量。

D 线路固定点,间距允许偏差5㎜,水平度允许偏关5㎜,垂直偏差5㎜。

E 导线接头连接牢固,包扎紧密,不应操作蕊线,在对接和分支处应设接盒或器具安装。

F 塑料护套线不得直接埋入抹灰层暗配、敷设及不得在室外露天的场所明配敷设。、

G 暗配在空心楼板孔的导线,必须用塑料护套线或回套塑料护的绝缘导线,并应符合下列要求:

(a)穿入导线前,应将管的积水、杂物清除干净。

(b)穿入导线时,不得损伤导线的护套层,并能便于换线。

(c)导线在板孔不得有接头,分支接头应放在接线盒连接。

4.3.1.9 硬母线安装(指10KV及以下的硬母线安装工程)。

A 绝缘子要进行耐压试验必须符合规要求,做好耐压记录数据。

B 绝缘子及支架应平整、牢固、位置正确、间距均匀。绝缘子应清洁,不应有裂纹和伤痕。

C 母线安装应平直、排列整齐、线间距离一致、间距均匀。允许偏差5㎜。

D 母线弯曲处不应有裂纹和显著的折皱,扭弯的扭转部分长度不应小于母线宽度的0.25倍。平弯母线截面在50×5以下,最小弯曲半径Ri不应小于2倍厚度;截面在120×10以下,最小弯曲半径R,铜不小于2倍厚度,铝不小于2.5倍厚度;立弯截面50×5以下,最小弯曲半径R不小于1倍宽度,铝不小于2倍厚度;截面120×10以下,最小弯曲半径R,铜不小于2倍厚度,铝冰小于2.5倍厚度;立弯截面50×5以下,最小弯曲半径R不小于1倍宽度,铝不小于2.5倍厚度;截面120×10以下最小弯曲半径R,铜不小于1.5倍宽度,铝不小于2倍宽度。

E 大型母线及有特殊要求的,符合设计规。

F 母线搭接,接触面应紧密,焊接口上下凸起呈弧形,不得有裂纹、未焊透、未焊全等缺陷,焊药应洗净。

G 隔板及瓷套管安装应平整、牢固、清洁,不应有裂纹和伤痕,间距均匀,允许偏差5㎜。

设备基础施工作业指导书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 Xx项目 设备基础施工作业指导书 编制: 审核: 批准: Xx公司 编制日期:2017年09月27日 一、编制目的 为了规范xx项目逆变基础施工作业,指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成箱变、逆变基础施工工作。 二、适用范围

本作业指导书适用于xx项目逆变器及配电柜基础的施工工作。 三、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 2.《光伏电站施工规范》GB50794 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94 5.xx公司的相关图纸 6.相关设计变更文件 四、作业项目概述 本工程共3台箱式逆变器,需修建3座逆变器基础。 五、作业准备 1.技术准备 a)认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 b)对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 c)根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力, 具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 d)根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证 上岗。 2.资源配置 a)施工人员配置:

3.作业准备 a)按照施工图纸和现场情况,现场查看,工器具准备已到位。 b)施工现场符合安全文明施工条件。 c)施工前的安全、技术交底已进行,并全员签字存档。 六、主要工序施工及技术方案

6.2工艺流程 6.3 6.3.1 稳固,根据施工图纸总平面图与场坪施工单位提供的坐标控制桩, 建立起各轴线平面控制网,使控制桩点牢固稳定。 6.3.2基础桩基施工

6.3.2.1会同设计、施工、检测、建设单位共同确定检测桩的位置,进行检测桩施工,检测桩总桩数至少为2根。 6.3.2.2桩身混凝土强度等级达到设计强度后,进行桩基检测试验,试桩检测试验报告须交设计单位一份。 6.3.2.3单桩竖向极限承载力标准值达到230KN后方可进行工程桩施工。 6.3.3基坑开挖 土方开挖采用机械开挖方式,土方开挖时将基础坑全部进行挖出,并将开挖出的基土集中堆放。当挖出地下水时,同时进行抽水排放及其作业。 6.3.4垫层混凝土浇筑 经验槽后浇筑垫层砼,垫层平模尺寸比基础底平面尺寸周边大100mm,垫层平面中心为基础排布中心,要求中心偏差小于10mm。混凝土浇筑方式一般采用一个溜槽一个方向下料;混凝土振捣方式采用平板振捣器振捣;在浇筑完12小时之后及时洒水湿润养护。 6.3.5钢筋加工 6.3.5.1中心料库设钢筋加工房,负责加工钢筋,钢筋在加工房成型,现场绑扎,按照“备料、下料、加工、制作、就位、支模”一体化的程序施工。 6.3.5.2钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求; 6.3.5.3钢筋表明应洁净、无损伤,油漆、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 6.3.5.4钢筋应平直,无局部曲折。 6.3.5.5当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335\HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 6.3.6钢筋绑扎 6.3.6.1钢筋规格、数量、尺寸必须符合施工图纸;

房建工程施工重点、难点及分对策

第二章工程施工重点、难点及分对策 一、主体施工阶段关键点、难点及其处理措施 1.高层建筑施工测量:本工程配备二台激光经纬仪、一台激光铅直仪和一台高精度水准仪,垂直度控制采用在楼板中留4 个测量洞,用激光铅直仪向上投点放线,确保轴线误差小于5mm 。成立在总工程师领导下测量5 人小组,专门负责本工程测量放线工作。 2.剪力墙模板施工:剪力墙模板都是采用18厚多层木模板加定型方钢龙骨,木模板全部采用新购,确保混凝土外观质量。 3.混凝土工程难点分析 (1)墙体接槎错位难点分析及防治保证暗柱主筋位置正确且垂直,然后再与墙筋绑扎,以防暗柱偏位使模板无法封闭合位造成墙体错位。不能仅从室内放线控制外墙,应紧随施工进度,在外墙大角弹控制线,层层校核,使模板合位;以此来减少实际操作的随意性与盲目性造成的墙体接槎偏位。在现有施工条件下,模板底部沿墙体全长增加一块模板和对拉螺栓,提高墙模下部的整体刚度,紧固下部螺柱,一方面使模板下部与原墙体结合紧密顺直,另一方面在混凝土高压力下,防接槎处胀模。 (2)烂根防冶难点分析及防治封模前要把根部松散石子、渣子等清除干净;封模后防止混凝土渣子等杂物进入模内。防止根部露浆:不平的板面应先找平后支墙模板,模板下余缝可提前用砂浆堵塞密实,取消用纺织袋围堵;外墙部位,墙模下部用方木加强抵托,方木与模板和原墙体之间用纤维材料塞填紧密;模板间拼缝亦用纤维填塞。浇筑混凝土时,布料不能杂乱无章,要依次序让混凝土流动前进,这样能让根部充满水泥浆,防止烂根;对于流动在前,特别是施工缝处的混凝土要及时振捣,防止失时过长,振捣无效。振捣棒下振到位,加强振捣,防止漏振。 (3)蜂窝、麻面难点分析及防冶振捣棒应快插慢拔,在振捣棒有效作用半径35~40cm、混凝土坍落度18~20cm 的情况下,每振点振捣时间应7~10s 为宜。严防漏振,严禁漏浆。模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等。隔离剂要均匀涂刷,不得漏刷,隔离剂质量应符合规定;浇筑混凝土前,木模应洒

1.3细石混凝土地面分项工程作业指导书

细石混凝土地面工程施工作业指导书 1.依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1水泥:应采用32.5号以上硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2砂:粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3石子:粗骨料用石子最大颗粒粒径不应大于面层厚度的2/3。细石混凝土面层采和的石子粒径不应大于15mm。 2.1.4主要机具:混凝土搅拌机,平板振捣器、运输小车、小水桶、半截桶、扫帚、2m靠尺、铁滚子、木抹子、平锹、钢丝刷、凿子、锤子、铁抹子。 2.2作业条件: 2.2.1室内墙面已弹好+50cm水平线。 2.2.2穿过楼板的立管已做完,管洞堵塞密实。埋在地面的电管已做完隐检手续。 2.2.3门框已安装完,并已做好保护,在门框内侧钉木板或铁皮。 2.2.4基层为预制混凝土板时,板缝混凝土应填嵌密实,板端头缝隙应采取防裂措施。 3.操作工艺 3.1细石混凝土工艺流程: 找标高、弹面层水平线→基层处理→洒水湿润→抹灰饼→抹标筋→刷素

水泥浆→浇筑细石混凝土→抹面层压光→养护。 3.1.1找标高、弹面层水平线:根据墙面上已有的+50cm水平标高线,量测出地面面层的水平线,弹在四周墙面上,并要与房间以外的楼道、楼梯平台、踏步的标高相呼应,贯通一致。 3.1.2基层处理:先将灰尘清扫干净,然后将粘在基层上的浆皮铲掉,用碱水将油污刷掉,最后用清水将基层冲洗干净。 3.1.3洒水湿润:在抹面层之前一天对基层表面进行洒水湿润。 3.1.4抹灰饼:根据已弹出的面层水平标高线,横竖拉线,用与豆石混凝土相同配合比的拌合料抹灰饼,横竖间距1.5m,灰饼上标高就是面层标高。 3.1.5抹标筋:面积较大的房间为保证房间地面平整度,还要做标筋(或叫冲筋),以做好的灰饼为标准抹条形标筋,用刮尺刮平,作为浇筑细石混凝土面层厚度的标准。 3.1.6刷素水泥浆结合层:在铺设细石混凝土面层以前,在已湿润的基层上刷一道1﹕0.4~0.5(水泥﹕水)的素水泥浆,不要刷的面积过大,要随刷随铺细石混凝土,避免时间过长水泥浆风干导致面层空鼓。 3.1.7浇筑细石混凝土: 3.1.7.1细石混凝土搅拌:细石混凝土面层的强度等级应按设计要求做试配,如设计无要求时,不应小于C20,由试验室根据原材料民政部计算出配合比,应用搅拌机进行搅拌均匀,坍落度不宜大于30mm。并按国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定制作混凝土试块,每一层建筑地面工程不应少一组,当每层地面工程建筑面积超过1000m2时,每增加1000m2各增做一组试块,不足1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,亦应相应制作试块。

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

地基基础工程施工作业指导书 0 1 适用范围 0 2 作业准备 0 3 技术要求 0 4 施工程序与工艺流程 (1) 5 施工要求 (4) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (9) 8设备机具配置 (9) 9 质量控制与检验 (10) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用范围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业内容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以内 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样

建筑电气论文正文

第一章概论 照明系统,弱电系统,防雷系统是建筑电气的重要组成部分。本设计本着对安全性,可靠性,先进性和经济性的追求,着重对实验中学教学楼的这三部分内容展开了设计。 1.1 概述 1.1.1 设计目的 1、生对本门课程进行一次全面系统的复习和总结,巩固所学知识。 2、对本门课程专业理论知识进行一次较全面的认识和实践,提高分析问题, 解决问题的能力。 3、用规范、规程、设计手册及有关资料进行正确设计。 4、消防工程及变电所的设计。 5、学生懂得利用产品样本进行设计及设备选型。 1.1.2 设计范围 1、座系统设计 2、统设计 3、防雷系统设计 1.1.3 设计程序: 1、集和电气设计相关的资料:设计规范、设计手册、设计图集等。 2、定设计方案:根据所收集的资料及给出的数据,确定供电方式、照明方 式、防雷等级、弱电布置等。 3、施工图设计: 根据拟定方案进行布置,绘出照明、有线电视、电话、防雷接地的图纸,尽量保证施工图的正确、标准、清晰。 1.2 计原则、要求、设计依据 1.2.1 设计原则 1、计阶段应首先充分注意安全用电问题,要从生命、设备、系统及建筑等方

面全面考虑。 2、现在供电电源和供电质量的可靠性。 3、方面要符合国家有关政策和法令,符合现行的行业行规要求,另一方面要符合建筑方的经济实力、运行维护及扩充发展等的要求。 4、杜绝使用落后、淘汰设备,不使用未经认可的技术,要充分考虑未来发展。 5、考虑降低物耗,保护环境,综合利用等实用因素。如提高功率因素,深入负荷中心,选用高效电光源,选用节能开关等等。 1.2.2 设计要求 1、正确性。技术文件应正确无误,应达到规定的性能指标,应满足如下工作的开展:编制施工方案;编制施工预算;安排具体设备、材料订货等等。 2、完整性。文件中的图样、说明及其他资料应满足用户今后管理维护的需要。 3、统一性。图例、符号、名称、数据、标注、字体等必须前后一致,尽可能选用国家标准,如没有国家标准或必须用于不同含义时,必须另加说明。参阅《建筑电气工程设计》P24 、P27、P41等。1.2.3 依据 1、相关专业提供的工程设计资料。 2、各市政主管部门对初步设计的审批意见。 3、甲方提供的设计任务书和设计要求。 4、建筑结构图(平、立、剖面图)。各专业设备、容量、位置、控制要求 等等。 5、国家现行有关设计规程,规范及标准,主要包括: A、《筑电气设计规范》、《民用建筑电气设计手册》、 《住宅设计规范》、《建筑电气设计实例图册》、 《建筑电气安装工程图集》、《供电设计规范》、 《现代建筑电气设计与禁忌手册》、《建筑物防雷设计规范》、 《火灾自动报警设计规范》、《建筑设计防火设计规范》 B、国家现行的标准图: (气设备用图符号国家标准汇编、电气制图国家标准汇编)。 C、各行各业的有关规定。 D、所学教材。

建筑工程全套作业指导书

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。

目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接

基础工程施工作业指导书A

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±0.000m相当于绝对标高65.60m,淋水面积4500m2,塔高105.00m,进风口高度7.687m,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径39.117m,喉部半径21.981m,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在8.072m和11.380m标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽4.5m,高1.3m,中心半径42.624m,环基底标高-3.30m,顶标高-2.00m;环基沿环向设垂直施工缝10条,对应的圆心角36°,中心弧线间距约26.781m;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度 2.00m,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约14.003m,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 1.2 工程量和施工期 1.2.1 工程量 主要工程量一览表(一座)

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 2.1《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 2.2《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 2.3《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 2.4《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版) 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.6《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)(DL5009.1-2002)2.7《建筑施工手册》 2.8冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标

00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号

→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 →00G514 吊车轨道联结及车挡 →00G514(六)吊车轨道连接及车挡 →01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)→01D303-3 常用水泵控制电路图 →01G123 贮水罐选用及安装 →01R405 压力表安装图集 →01R409 管道穿墙、屋面防水套管 →01S201 室外消火栓安装 →01S302 雨水斗 →01SJ914 住宅卫生间 →01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装 →01架空输电线路图集---部件制造图 →01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图 →0205R103 热交换站工程设计施工图集 →0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装 →02D501-2 等电位联结安装 →02J915 公共建筑卫生间 →02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集 →02R111 小型立、卧式油罐图集 →02R112 拱顶油罐图集 →02S101 矩形给水箱 →02S106 中小型冷却塔选用及安装 →02S403 钢制管件 →02S404 防水套管 →02S515 排水检查井 →02S515 排水检查井图集 →02S701 砖砌化粪池 →02SS104 二次供水消毒设备选用与安装 →02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装 →02SS405-1~4 给水塑料管安装 →02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装 →02SS405-3 铝塑复合给水管安装 →02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装 →03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置 →03D501-4 接地装置安装 →03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集 →03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热 →03S402 室内管道支架及吊架 →03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式) →03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管 →03SG520-1 钢吊车梁 →03SG520-2 钢吊车梁

站后房建工程作业指导书

兰新铁路10标段房建工程 张掖南车站站后房建工程作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2013年4月10日发布 2013年4月11日实施

站后房建工程施工作业指导书 1 编制目的 规范现场安全文明施工,确保施工人员、机械安全,保证工程质量。 2 工程概况 本工程为兰新铁路第二双线甘青段LXS-10标张掖南车站站后房建工程,包含公安派出所、给水所、单身宿舍、锅炉房、深井泵房、轨道车库、综合楼及汽车库、单身宿舍及食堂、储油间、门卫室、材料库共11座房屋,总建筑面积为7522㎡。本工程基础为钢筋混凝土条形基础、独立基础及桩基础,主体结构为砖混结构、框架结构、钢结构。结构设计使用年限为50年,建筑结构的安全等级为二级,地基基础的设计等级为丙级,抗震设防分类为丙类,砌体的施工质量控制等级为B级,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。 3 施工准备 根据设计图纸,结合现场实际地形、地质情况,对房屋的位置、朝向、面积、高程等进行复核、定位。 保证现场“三通一平”,即水、电、路通及场地平整,处理好地上、地下一切障碍物,并作好排水防水措施。 落实好施工机具,施工用水、电和材料。 在施工现场周围设围墙及文明施工标示牌。 正式开工前要详细了解地下管线埋设情况,在安全拆除地面构筑物同时,人工细致地将地下管线先暴露、后拆迁,特别对于各种电缆、光缆要请专业人员配合,确保拆迁安全。 4 施工工艺

4.1基础开挖 4.1.1定位放线:房屋位置定出后,进行房屋基坑开挖放样。 4.1.2根据房屋基础类型在基坑开挖前做好道路改移、水渠改移等工作。 4.1.3基坑根据土质类别按1:0.5进行放坡开挖,底平面尺寸每侧放宽2m 宽作业面,坑顶至少留有1.0m的护道,弃土不得妨碍开挖基坑及其它工作。 4.1.4采用机械开挖时严禁超挖,预留20~30cm人工修整、清理基坑。 4.1.5基底的验收:为防止基底暴露时间过长,基坑开挖完毕后应立即通知主管技术人员和经理部质检员进行检查,自检合格后,请监理工程师、设计地质代表前来检查,并事先填写“基坑开挖质量检查记录”,检查通过后,方能进行基础施工或其他工序。如果基底地质与设计不符时,应采取相应的处理办法。基底如果为软基或者下部为岩溶发育地段应该按照设计要求进行补强。 4.1.6房屋基坑开挖施工安全要求 4.1.6.1开挖基坑应根据基坑开挖作业指导书开挖,分层下挖至比设计高程高出200~300mm后采用人工清基。严禁采用局部开挖,从底层向四周掏土的方法施工。 4.1.6.2处在土石松动处坡脚下的基坑,先清除坑边孤石、浮石,土质松软易坍塌的必须设置挡土板。 4.1.6.3机具、材料、弃土等必须堆放在基础边坡周围安全距离以外,基坑顶面四周,必须开挖排水沟,并保持畅通,吊机要远离基坑上口作业,确保边坡稳定性。 4.1.6.4抬运石料时,石料必须捆绑牢固,道路要求平整,进入基坑的跳板必须设置防滑措施,房屋基坑施工时搭设作业平台、人行过道、上下扶梯与运料

建筑工程全套作业指导书

作业指导书 文件编号: 文件版序:第1版第0次修改 发布日期:1998年8月8日 生效日期:1998年8月18日 受控状态: 文件分发号: 持有人:

《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规范现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。 编者 一九九八年七月二十七日

《作业指导书》版序说明 《作业指导书》的版序: 第1版第0次修改 主要编撰人员: 任伟建(第二~四章、第五章第一节、第六、七章) 邝雪霞(第五章第二~四节) 张文忠(第一章、第八章、第十章第一~三节) 郭斌(第九章、第十章第四~六节) 朱宏波(第十一、十二章) 审核: 1998年7月29日 批准人: 1998年8月3日

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

建筑工程施工作业指导书

西安市火车站改造安置楼项目总承包二标段工程施工 作 业 指 导 书 编制部门: 质量管理科 编制日期: 2016年2月 1 日 实施日期: 2016年2月 1 日

《作业指导书》编撰说明 “百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉,是企业生存和发展的根本,企业做大做强离不开质量的提高。为进一步了加强企业自身的基础管理,规范现场施工操作,保证工程质量,多闯优质工程,结合我公司的实际情况,编撰了本公司工程施工质量管理《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了本企业技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司基层项目部在承建的建设项目施工过程中,控制工程质量的参考依据。 《作业指导书》以国家现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分11章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、质量通病、成品保护、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外,还主要参考《建筑工程质量通病防治手册》、《建筑施工工艺标准》、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》、《建筑给排水施工手册》、《工程建设监理手册》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑施工手册》等相关文献资料,该《作业指导书》在编写过程中曾得到公司总办室、基层各项目部的大力支持和帮助,在此一并表示感谢。 由于时间仓促、编写水平和资料的限制及技术水平的限制,《作业指导书》还有很多错误、遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订,本《作业指导书》仅做参考之用。 编写: 年月日 第一章总则

施工质量标准化图册

施工质量标准化图册(土建、安装、样板) 施工质量标准化图册,第一部分土建内容包括钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程、防水工程;第二部分安装内容包括给排水及水暖工程、建筑电气工程;第三部分为样板展示,三维做法照片丰富。 第一部分土建 1钢筋直螺纹连接 一、操作要点 1、钢筋下料要求端部平整,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料,可现场用砂轮锯或无齿锯下料。 2、加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液;不得用机油润滑液或不加润滑液套丝。 3、自检合格的丝头,应由质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个验收批,随机抽检10%,当合格率小于95%时,应加倍抽检,复检中合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验。合格者方可使用。 4、加工的钢筋丝头的直径和长度应用螺纹量规检查,已检验合格的丝头,应戴上保护帽加以保护。标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2 连接套筒长度,且允许误差为+2P。 5、钢筋规格与连接套筒的规格一致,钢筋螺纹的型式、螺距、螺纹外经应与连接套筒匹配。并确保钢筋连接套筒的丝扣干净、完好无损。 6、连接钢筋时应对准轴线将钢筋拧入连接套筒,接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,两端外露丝扣不超过2 个完整丝扣。 7、为了防止接头漏拧,每个接头拧紧之后,一定要在接头上做红漆标记,不合格的做白色标记以便检查。 二、质量效果

2墙柱板钢筋定位 一、操作要点 1、据图纸及规范要求,绘制梯形定位筋、柱钢筋定位框、马镫、水泥撑等加工图,由技术负责人审核后加工制作或购置成品。 2、钢筋绑扎前,应先对竖向钢筋进行调直、校正到位。墙体钢筋与梯形筋的梯档筋需绑扎固定,竖向梯形筋设置间距不大于2 米且每段墙不少于2 个,梯形筋位置宜避开钢筋搭接长度范围内。

建筑工程全套作业指导书

作业指导书 《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计,质量第一”,质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理,配合ISO9000贯标工作,规X现场施工操作,保证工程质量,公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下,编撰了《作业指导书》,本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上,结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰,可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规X和规程、质量检验评定标准为依据,借鉴本行业的部分相关成果,结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章,每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次,突出重点,内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规X和规程外,还主要参考了XX市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、 XX省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB/5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制,《作业指导书》中的遗漏和失妥之处,恳请大家多提宝贵意见,以便今后修订。 编者 一九九八年七月二十七日 《作业指导书》版序说明 《作业指导书》的版序: 第1版第0次修改 主要编撰人员: 任伟建(第二~四章、第五章第一节、第六、七章)

邝雪霞(第五章第二~四节) X文忠(第一章、第八章、第十章第一~三节) 郭斌(第九章、第十章第四~六节) 朱宏波(第十一、十二章) 审核: 1998年7月29日 批准人: 1998年8月3日 目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层4 4 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65

(建筑工程管理)水电工程图集名称汇总精编.

(建筑工程管理)水电工程图集名称汇总

00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号.pdf 00G514吊车轨道联结及车挡.pdf 00G514(六)吊车轨道连接及车挡.pdf 01D203-26~10kV配电所二次接线(直流操作部分).pdf 01D303-3常用水泵控制电路图.pdf 01G123贮水罐选用及安装.pdf 01R405压力表安装图集.pdf 01R409管道穿墙、屋面防水套管.pdf 01S201室外消火栓安装.pdf 01S302雨水斗.pdf 01SJ914住宅卫生间.pdf 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装.pdf 01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图.pdf 01架空输电线路图集---部件制造图.pdf 0205R103热交换站工程设计施工图集.exe 0298S10298S102卧式水泵隔振及其安装.exe 02D501-2等电位联结安装.pdf 02J915公共建筑卫生间.pdf 02R110燃气(油)锅炉房工程设计施工图集.exe 02R111小型立、卧式油罐图集.exe 02R112拱顶油罐图集.pdf 02S101矩形给水箱.exe 02S106中小型冷却塔选用及安装.exe

02S403钢制管件.pdf 02S404防水套管.pdf 02S515排水检查井.pdf 02S515排水检查井图集.pdf 02S701砖砌化粪池.pdf 02SS104二次供水消毒设备选用和安装.exe 02SS405-1硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装.pdf 02SS405-1~4给水塑料管安装.pdf 02SS405-2无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装.pdf 02SS405-3铝塑复合给水管安装.pdf 02SS405-4交联聚乙烯(PE-X)给水管安装.pdf 03D501-3利用建筑物金属体做防雷接地装置.pdf 03D501-4接地装置安装.pdf 03R102蓄势式电锅炉房设计施工图集.exe 03S401管道和设备保温、防结露及电伴热.pdf 03S402室内管道支架及吊架.pdf 03S402室内管道支架及吊架图集(pdf格式).pdf 03S407-1建筑给水金属管道安装-铜管.pdf 03SG520-1钢吊车梁.pdf 03SG520-2钢吊车梁.pdf 03SS408住宅厨、卫给排水管道安装.pdf 04D701-1电气竖井设备安装.pdf

电气专业书籍目录(近800本)

电气专业书籍(近800本) 1 ±800kV直流输电技术研究——中国南方电网公司编著 2 10/0.4KV变配电实用技术 3 10KV电力电缆接头制作工艺87胡波于将主编武汉出版社1993.09 4 10kV及以下配电线路工程图集设计·加工·安装[司策编] 5 10kV配电工程设计手册 6 10kV配电系统继电保护常见的问题及其对策 7 10kV配电系统继电保护的分析探讨 8 110kV送电线路常用杆塔工程图集(设计·计算·施工图) 9 2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试精讲精练专业基础390陈志新编中国电力出版社2008,2008全国勘察设计注册电气工程师执业资格考试考前冲刺习题集公共基础专业基础 10 2009年版全国造价工程师执业资格考试培训教材建设工程技术与计量安装工程部分 11 21世纪城市灯光环境规划设计 12 220KV及以上电网继电保护装置检验方法和检验报告 13 220kV交联聚乙烯绝缘电力电缆工程设计 14 35千伏及以下电缆接头和终端头的安装郑肇骥译 15 500kV敞开式断路器型式选择 16 500kV输电线路典型缺陷分析图册[张宏志编著] 17 6kV配电系统继电保护整定计算实例 18 95598电力客服中心呼叫中心运营管理手册 19 Access2007VBA宝典HelenFeddema编著 20 Access2007宝典迈克尔(MichaelR.)等著 21 ANSI/NEMAHP3PTFE绝缘电子线标准 22 ControlLogix系统电力行业自动化应用培训教程 23 ControlLogix系统电力行业自动化应用培训教程 24 DL/T1058-2007交流架空线路用复合相间间隔棒技术条件 25 Excel2007VBA与宏完全剖析(美)杰莱(Jelen.B.),(美)斯太德

相关文档
相关文档 最新文档