文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案

柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案

柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案
柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统设计与施工方案

1、系统简介

无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快。启动方式为自动控制、手动电气控制二种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 感温探测器感烟探测器

柜式灭火装置喷嘴

自动报警灭火控

制器声光报警器

放气指示灯

紧急启动停止按钮

接消防控制室防护区

放气勿入警铃

防护区单瓶组安装示意图

感温探测器感烟探测器柜式灭火装置喷嘴

自动报警灭火

控制器声光报警器

放气指示灯

紧急启动停止按钮

接消防控制室

防护区

双瓶组放气勿入警铃

防护区双瓶组安装示意图

系统具有自动和手动启动两种方式。

自动启动方式:

气体灭火报警控制系统一般配有两种不同类型的火灾探测器。控制主机上有“自动”和“手动”转换功能(也可在防护区外单独设置转换开关),当将其置于“自动”位置时,灭火装置处于自动状态。

当只有一种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃或声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。

当两种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃和声光报警器,联动关闭防护区开口,进入灭火启动延时,达到设定的延时时间后,自动启动灭火装置。

如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火装置,可按下防护区外或控制器上的“紧急停止”按钮,终止灭火指令。

手动启动方式

当转换开关置于“手动”位置时,灭火装置处于手动状态。

在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动警铃和声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。此时按下防护区外或控制器上的“手动启动”或“紧急启动”按钮,可以启动灭火装置。

注意:无论控制主机处于自动或手动状态,按下“紧急启动”和“手动启动”按钮,都可启动灭火装置。

柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。

2、设计方案

省监狱管理局机房面积52平方米,房间高度3.6米。根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》设计浓度为8%。

药剂用量计算公式: 计算公式:)

100(11C C S V K

W -?= 其中: W —— 灭火设计用量或惰化设计用量(kg )

K —— 海拔高度修正系数

V —— 防护区的净容积(m 3)

S —— 灭火剂过热蒸汽在101KPa 大气压和防护区最低环境温度下的比容(m 3

/kg ),按公式计算:S=0.1269+0.000513·T ,T 为防护区内最低环境温

度(℃)

C1 —— 灭火设计浓度或惰化设计浓度(%),按表A 中的规定取值

泄压面积计算公式: 计算公式:f x x P Q F 15

.0=

其中: Fx —— 泄压口面积(m 2)

Qx —— 灭火剂在防护区的平均喷放速率(Kg/s ) 根据计算结果如下:

防护区名称 面积 S (㎡) 高度 H (m ) 容积 V (m 3) 设计 浓度 设计用 量(Kg ) 泄压口面 积(㎡) 实际用量(Kg ) 储存容器 容积(L ) 系统储存瓶数量 机房 52 3.6 187.2 8% 119 0.07 120 90 2

根据计算,选择2套GQQ90-PL装置,每套装置充装药剂60公斤。

3、气体灭火自动报警及联动控制系统施工方案

3.1 火灾自动报警系统的安装

3.1.1 管线敷设

(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。

(2)核实导线的种类,电压等级等参数必须满足设计要求。

(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物消除干净。

(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

(5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。

(6)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。

(7)管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:

无弯曲时,管子长度每超过45m; 一个弯曲,管子长度每超过30m;有2个弯曲,管子长度每超过20m;有3个弯曲,管子长度每超过12m。

(8)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。

(9)在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。

(10)线槽的直线段应每隔1.0~1.5 m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:线槽接头处,距接线盒0.2m处,线槽走向改变或转角口处。

(11)吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。

(12)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。

(13)火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

3.1.2 火灾探测器的安装

(1)点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:

a.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

b.探测器周围0.5m内,不应有遮挡物.

c.探测器至空调逆风口边的水平距离,不应小于 1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

d.在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

e.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

(2)线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求有探测器,应符合现行有关国家标准的规定。

(3)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

(4)探测器的“十”线应为红色,“一”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

(5)探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。

(6)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

(7)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。

(8)探测器应在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

3.1.3紧急启停按钮的安装

(1) 紧急启停按钮,应安装在墙上距地面高度1.5m 处。

(2) 紧急启停按钮应安装牢固,并不得倾斜,外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。

3.1.4 火灾报警控制器的安装

(1)火灾报警控制器(以下简称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m。

(2)控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上时,应采取加固措施。

(3)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

a.配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠。

b.电缆芯线或所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹清晰难退色。

c.端子板的每个接线端,接线不得超过2根。

d.电缆芯和导线,应留有不小于20cm的余量。

e.导线应绑扎成束。

f.导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。

(4)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。

(5)控制器的接地,应牢固,并有明显标志。

3.1.5消防控制设备的安装

(1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

(2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,且应采用管卡固定,其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

(3)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。

(4)消防控制柜内不同电压等级,不同电流类别的端子,应分开,并有明显标志。

3.1.6 声光报警、放气指示灯安装

声光报警器、放气指示灯,防护区疏散出口的门楣上方,安装应符合设计要求,并应安装牢固,不得倾斜。

3.2 火灾自动报警系统的调试

3.2.1 一般规定

(1)火灾自动报警系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

(2)火灾自动报警系统调试前应具备前面所列文件和调试必需的其它文件。

(3)调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并应按照调试程序工作。

(4)调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备器备件等,应按规范和设计的规定要求检查系统的施工质量。检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等进行处理。

(5)火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,符合要求后方可进行系统调试。

(6)火灾自动报警系统通电后,应按国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

火灾报警自检功能;消音、复位功能;故障报警功能;火灾优先功能;报警记忆

功能;电源自动转换和备用电源的自动充电功能;备用电源的欠压和过压报警功能。

(7)检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。

(8)应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其功能应准确无误。

(9)应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾报警系统各项控制和联动功能。

(10)火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按规范附录填写调试报告。

3.2.2 线路测试

(1)一般性检查

首先从外部检查。这项工作是用眼观察各种配线情况,对照图纸检查配线关系,判断接线是否正确。

(2)线路检验

线路校验前,应将被校验回路中的探测器、编码底座、警报器、手动报警按钮和报警控制器等的接线端子打开。

查校回路,可用万用表或蜂鸣器等。

检查完火灾报警系统的线路后,再核对自动灭火联动控制盘的二次线路。

在检查系统线路中发现的错线、开路、虚焊和短路等应进行故障拔除。

(3)绝缘电阻测试

火灾报警传输线路和联动控制线路进行上述检查后,应对其红外线电阻进行测试。

3.2.3调试记录

(1)系统开通调试中发现的故障应及时排除,并作好记录。

(2)系统开通后,应正常开机运行,并作相应的记录。

(3)做好各项资料的填写工作,字迹端正、清晰、无空格。

(4)由甲方、施工方进行用户验收,填好用户验收记录。

(5)对用户进行操作和使用的现场培训。

(6)调试结束后交付甲方使用。

(7)作好回访工作,每查访二次,填好回访的质量信息返回表。

4、柜式七氟丙烷灭火装置施工方案

4.1本系统的安装场所应符合下列要求:

(1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好;

(2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击;

(3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜;

(4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭;

(5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。

(6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。

4.2 柜式七氟丙烷装置安装

4.2.1将柜体放置在防护区气体灭火设计图纸所标识位置,建议尽量使柜体背部安装在防护区靠墙或靠柱位置,单台时应将喷嘴位基本对准重点保护设备,多台时应均匀分布,并保证柜体平稳无晃动和倾斜。

4.2.2将灭火剂储瓶搬进柜子中央,正面(喷字面)向外,并用储瓶抱箍和七字钩固定在柜体上,注意不要压坏柜体。若是双瓶组,将主动储瓶用储瓶抱箍固定在柜内右边,然后在左边固定好从动储瓶。

4.2.3将喷嘴安装在柜体上部喷嘴孔,喷射方向朝柜外,内部用紧固螺母固定在柜体上。

4.2.4高压软管带弯头侧接头连接在容器阀灭火剂出口螺纹上,扳手拧紧。另一侧连接在喷嘴末端螺纹上,扳手拧紧。

4.2.5压力信号器调试好后安装在高压软管相应接口上,扳手拧紧。

4.2.6压力表安装在容器阀压力表接口上,扳手拧紧。

4.2.7将电磁驱动器安装在储瓶容器阀上(应在确保调试完毕后安装)。若是双瓶组,将电磁驱动器安装在主动储瓶容器阀上,气动驱动器安装在从动储瓶容器阀上。

4.2.8安装双瓶组启动管路。若两瓶组距离有偏差会导致该部件安装不上,此时需微调两瓶组的位置。(单瓶组无此操作)

4.2.9将压力信号器及电磁驱动器的线路从柜体后预留穿线孔穿出,并与报警灭火控制器接通。注意使用防护套管,以免损坏线路。

4.2.10检查各个安装连接部位,必须保证固定牢靠,管路连接密封良好,线路连

接无误。至此,整套七氟丙烷灭火装置安装完毕。

4.3 系统调试

4.3.1电磁驱动器启动试验:拔出电磁驱动器保险销,接通电源(DC24V),试验电磁铁联动闸刀是否动作。若正常,拆除电源,闸刀及电磁驱动器保险销应复位。

切记:调试电磁驱动器应离开瓶头阀单独进行。

4.3.2储存压力检查:逆时针旋开压力表后面螺母(45°~ 90°)至压力表显示(测压通道打开),指针在绿区为正常。检测完毕后,旋紧螺母(关闭测压通道)。

4.3.3反馈信号模拟:短接压力信号器的两条引线模拟喷放反馈信号。

4.3.4火灾自动报警灭火控制器调试:分别进行自动、手动、紧急启动/停止。动作、声光报警和信号等应符合GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》要求。

4.3.5调试合格后,将电磁驱动器小心的安装在灭火剂容器阀上,压力信号器安装在高压软管相应接口上,与信号反馈线连接。

4.3.6待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后,才可接通电磁驱动器的启动线路,拔掉电磁驱动器保险销,系统开始正式运行。

4.4注意事项

4.4.1 灭火剂瓶在运输过程中,应轻装轻卸,防止碰撞、倒置,整个装置应避免接近热.源,避免太阳光直接照射。

4.4.2拆装过程中应避免碰伤表面而影响外观,无关人员不得乱动本装置,以免发生意外。

4.4.3柜式系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火情现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

4.4.5更换新的膜片必须由我公司供应,不得随意用未经试验的膜片代用。

(5) 在日常维护、保养或进行周期检查时应严格按照操作程序,确保防止灭火剂误喷。

4.5培训

组织甲方消防值班人员进行上岗前的培训工作,主要说明各个系统的设置位置、主要设备的工作原理、紧急情况的应对方案和主机柜的操作等常识.

4.6移交

验收通过,培训完毕,与甲方相关负责人进行工程的交接,主要竣工资料和工程设备的交接,请甲方签署工程验收交接单.

4.7系统维护保养

a. 对防护分区环境的维护保养:

* 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。

*检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。

b.对灭火剂贮存容器的维护保养:

每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替代。

c. 对灭火控制盘的维护保养:

* 电源、指示灯的可靠程度检查;

* 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。

d. 对系统的维护保养:

* 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。

* 从钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。

* 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。

* 检查喷嘴与管道的连接有无松动、脱落

* 检查所有钢瓶外表有无腐蚀和镀层脱落现象。

* 卸下压力开关检查其动作是否准确灵活。您好,欢迎您阅读我的文章,本WOR文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置 施工方案 1.1系统简介 目前系统适宜安装无管网七氟丙烷自动灭火装置,该装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。1.紧急启停按钮 2.放气指示灯 3.光报警器 4.声报警器5 电气控制线路6.火灾探测器7.喷嘴8.信号反馈装置9.集流管10.灭火剂管路单向阀11.压力软管12.灭火剂容器阀13.机械应急启动把手14.柜体1 5.灭火剂储存容器1 6.启动管路1 7.启动装置1 8.报警灭火控制器 规格参数: 装置设计工作压力 2.5 MPa 装置最大工作压力(50℃) 4.2MPa 灭火剂储存容器充装压力(20℃)2.5MPa 灭火剂储存容器容积设计40L,70L,90L,120 L 最大喷射时间10s 装置工作电源DC24V 气体储存环境温度0℃~50℃ 1.2系统设置与安装

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书 江西艾弗尔实业有限公司

柜式七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)是替代哈龙系列,最为理想的环保型灭火剂,它以物理方式和化学方式灭火,具有清洁、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值〈ODP〉为零,且灭火效率高等优点。本公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统,产品性能符合《气体灭火系统及零部件性能要求的试验方法》(GB25972-2010)和《柜式气体灭火装置》(GB16670-2006)及ISO同类产品标准要求,经(天津)国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。该系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子计算机房、通讯机房、地下工程、海上采油平台,档案馆、珍品库、化学易燃品库房、发电机房、变配电室以及其它不宜使用水系统的灭火场所。 一、灭火装置简介 无管网灭火装置又称预制灭火装置,是指将灭火剂贮存装置、管路、喷嘴、压力讯号器、驱动部件等预先组装成套的一种灭火装置。该装置可直接安装在防护区,无需单独设计储瓶间,具有施工、安装简便、工程投资少等特点。 本公司生产的无管网自动灭火装置分柜式灭火装置,适用于单元独立式的全淹没灭火系统,由一套或几套无管网灭火装置保护一个防护区。装置中贮存装置的容积、灭火剂的充装量、喷头的安装型式及启动方式等均可根据工程使用要求进行具体设计。本装置一般与火灾自动报警灭火控制系统联用,实施对防护区保护,并对防护区发生的火情进行自动报警、自动灭火。 本公司生产的无管网自动灭火装置,产品系列完善、外形美观,并具有安装灵活方便、工作准确可靠、操作维修方便等特点。可广泛应用于计算机房、电讯中心、配电房、变压器房、档案室、资料室、贵重物品库、储油间等较小空间的防护区作消防保护。 二、柜式灭火装置 1、概述 柜式灭火装置是将灭火剂贮存装置、管路、喷头、压力讯号器、压力传感器底座(连接压力传感器用)阀驱动器、火灾探测部件、控制器等部件组装于储瓶柜内的一种灭火装置。本公司常规产品火灾探测部件、控制器与储瓶柜分装,阀驱动器为电磁型阀驱动器,启动电源DC24V 1.2A。 本公司生产的柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置,储瓶柜有单瓶柜和双瓶柜、三瓶组共叁种。柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,如设

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

柜式七氟丙烷气体灭火系统方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统方案 示意图 1.结构特点 集储存容器组件、管件、喷嘴、阀门驱动器、火灾探测部件、控制器等于一体、能自动探测并实施灭火的柜式灭火装置。由于储瓶置于柜体内,对于不同容积大小的小型防护区可将瓶体容积设计成不同大小的单瓶组,减少占地面积,喷嘴采用螺旋型,使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区,同悬挂灭火装置一样,具有施工安装简便、工程投资小等特点。 柜式HFC-227ea灭火装置

性能参数: 2.工作原理: 本厂生产的柜式灭火装置的启动装置采用电磁作为驱动装置,长时间启动性能可靠,当火灾探测器接收到防护区内火警信号后,报警控制器输出DC24V 1A直流电压,使电磁阀动作,从而将灭火剂储瓶阀门打开,灭火剂通过短管网、喷嘴向防护区内施放。 1.灭火装置 2.火灾探测器 3.灭火控制器 4. 喷洒指示灯 5. 声光报警器 6. 紧急 启动/停止按扭7.警铃

3、设备安装说明 3.1. 柜体安装: ⑴选择好柜体的安装位置,将空柜体按工作状态位置摆放好,沿“柜背部安装孔”和“底板安装孔”标记; ⑵标记完毕移开柜体,按标记孔位钻孔(孔径根据膨胀螺栓组的尺寸确定),再安装好膨胀螺栓组,然后拧下垫片及螺母; ⑶让膨胀螺栓对正柜体安装孔,将柜体重新放置到预选的工作位置,并用螺母及垫片将柜体固定牢靠。 3.2.瓶组、喷射管及喷头安装 ⑴将灭火剂瓶组放入柜体,使其靠近柜体内横梁正中位置; ⑵依次安装各组件; ⑶喷射管及喷嘴安装完毕后,用钩头螺栓组及瓶箍将灭火剂瓶组箍紧。 3.3.控制电源线及系统调试 ⑴将控制电源线从柜顶引入柜体内,并与灭火剂瓶组电磁阀预留接口联接; ⑵控制电源线联接完毕,即可进入系统调试(按规定的系统调试程序进行); ⑶系统调试完毕后拔出辅助保险销,使系统进入准工作状态。 4、系统的检查、维护和人员培训 4.1.检查 ⑴每天由经过培训过的人员,对整个系统进行日常性外观及压力表示值检查,检查系统有无异常现象。 ⑵每年对灭火剂贮瓶进行称重检查一次,如果贮瓶重量下降超过重量5%时,必须再充装或更换贮瓶。

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置说明书

柜式七氟丙烷灭火装置 使 用 说 明 书

柜式灭火装置的结构型式还可根据工程要求作特殊设计,

七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本内容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、

警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区内有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

1.1系统简介 无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器 9.报警控制装置 规格参数: 系统 统的 场所 合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案

柜式七氟丙烷气体灭火系统安装与施工方案 1.1系统简介 我厂生产的无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配装我公司生产的柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST 单区气体控制盘安装使用说明书)。图例: 1.放气指示灯 2.紧急启停按钮 3.声光报警器 4.火灾探测器 5.电气控制线路 6.柜式灭火系统 7.压力开关 8.电磁驱动器

9.报警控制装置规格参数: 系 安 系 的 装 所 符合下列要求: (1) 环境温度为0℃~50℃,且干燥、通风良好; (2) 空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,装置不得受到震动和冲击; (3) 整个柜体必须能安装平稳,不允许倾斜; (4) 防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭; (5) 当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。 (6) 安装在防护区里的位置应选择能避免接近热源和太阳光直接照射的地方,并靠近墙体安装。喷嘴的喷射方向应朝防护区。 本系统安装时,应按照下列顺序进行: 将柜体放置在保护区内指定位置。 将灭火剂瓶组放入柜体中,位置靠后并居中,放入时不得产生过大冲击,不得使瓶组倾倒。 用连接螺母连接管路组件与瓶组的容器阀出口,注意与容器阀出口

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

七氟丙烷气体灭火装置

七氟丙烷气体灭火装置

3.母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出 口连接(手力拧紧)。 4.观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对 正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座 的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节 好后锁紧管路组件中的锁紧冒。 5.将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶) 并将喷嘴安装。 6.微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 7.安装抱箍及挂钩将瓶组固定。 8.扳手拧紧连接螺母。 9.将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并 将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。安装完毕。 1.3 系统调试 系统调试 待系统安装完毕后,即可对系统进行调试。 注意: 气体钢瓶电磁阀接入24 V电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要把电磁阀安装在钢瓶上,待系统完全调试正常、消防检测、验收合格后再连接。 控制盘在延时期间、延时启动之后以及检测到压力开关动作信号后均保持声光报警信号,直至复位,以此提醒现场人员。

柜式七氟丙烷气体灭火装置应用手册簿-世纪凯旋

柜式七氟丙烷气体灭火装置 产品应用手册

世纪凯旋消防科技

一. 装置简介 (1) 二. 产品特点 (1) 三. 灭火机理 (2) 四. 适用围 (2) 五. 装置的控制方式、工作原理及动作控制流程图 (2) 六. 装置的主要技术性能指标 (5) 七. 柜式装置结构示意图、实体照片及外形尺寸 (6) 八. 装置主要部件的技术性能指标 (7) 目录

九. 装置的设计 (13) 十. 装置的检查和维护 (19) 十一.注意事项 (21) 一、装置简介 柜式七氟丙烷气体灭火装置是一种采用七氟丙烷洁净气体做为灭火剂的一种高效无管网灭火装置。当火灾发生时,本装置可直接向防护区喷射灭火剂,使灭火剂能迅速、均匀地充满整个防护区,因此灭火效率高、速度快。同时该装置具有如下特点: 1、保护环境:装置使用的七氟丙烷灭火剂是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高等特点,是哈龙灭火剂的理想替代物。在常温、常压条件下

能全部挥发,灭火后无残留物。 2、保护生命安全:七氟丙烷灭火剂能观察到不良反应的浓度(LOAEL)值为10.5%,而一般七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度为10%以下,因此对人体基本无害。 3、保护财产安全:装置喷放时温度变化很小,不会对被保护设备构成伤害。喷放灭火后能全部挥发,无残留物,不会污损被保护设备。 4、装置的灭火剂储瓶和启动气体储瓶置于柜体,具有外形美观、轻便、可移动、安装简便灵活、占地面积小、维修方便等特点。 由于上述优良的性能,柜式七氟丙烷气体灭火装置已经在各类建设项目中得到了广泛应用。 二、产品特点 设备主要特点如下: 1、装置设计合理、先进,装置各部件均采用优质新型抗老化、耐高压、耐腐蚀的材料经过精密的加工工艺制作而成,产品性能优良、密封方式可靠、动作灵活、外形美观、操作维护方便。 2、不需专门的瓶组间、占地面积小。 3、装置各项指标完全符合国家标准GB16670-2006《柜式气体灭火装置》的要求。各项技术指标均处于国领先水平,并通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心的检测,及公安部合格评定中心颁发的CCC证书。 4、装置的关键部件均设置了防误动作的安全机构,增加了装置的安全性和可靠性。 5、装置容器阀设计安全泄压装置,在超压情况下保护灭火剂瓶组,增强装置的安全性。 灭火剂主要特点如下: 1、是一种无色、无味的气体,对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为0,符合环保要求,

机房七氟丙烷灭火方案

机房气体消防方案 1、设计依据: 《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》 《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》 《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》 《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》 《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》 《GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》 《GB 50016—2006 建筑设计防火规范》 2、设计说明 该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区。当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气, 本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。 本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号

本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。 我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。 在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。一直以来在气体灭火领域内起主导地位,由于其对臭氧层的严重破坏能力,根据《保护臭氧层维也纳公约》已在世界范围内遭禁止。 现在国内应用的卤代烷灭火剂的替代物主要有:七氟丙烷、二氧化碳、IG541、气溶胶等。根据本机房的特殊性,即机房长期有工作人员,同时机房面积有限,设备比较集中,建议本机房中的机房消防系统采用柜式七氟丙烷灭火系统。 柜式七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置以“洁净气体”七氟丙烷作为灭火剂,灭火机理是通过惰化火焰中的活性自由基,实现断链灭火。七氟丙烷的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用。在第一代的哈龙替代物中,七氟丙烷的综合性能最好 七氟丙烷(HFC-227ea)的分子式为CF3CHFCF,同卤代烷1301性质相近,但毒性很小,不破坏臭氧层,其灭火设计浓度比卤代烷1301稍多,与卤代烷1301所使用的设备、管道及配置方式几乎完全相同。 机房消防系统的设计依据为《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》、《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》、《GB 16670-2006 柜式气体灭火

七氟丙烷气体灭火装置

七氟丙烷气体灭火装置 一、七氟丙烷气体灭火装置 七氟丙烷(HFC-227ea)是一种无色无味,可低压液化贮存的以化学灭火方式为主的气体灭火剂,其毒性比卤代烷灭火剂更小,对臭氧层的耗损潜能值为零,具有不导电,无二次污染,灭火效能高对电器。 七氟丙烷灭火剂灭火,主要是由于它的去除热量的速度快。其灭火机理是由以下三部分共同构成的: (1)使保护区冷却;(2)灭火剂分散;(3)消耗氧气。 (1)七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。(2)七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要吸收热量。 (3)保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降 二、七氟丙烷气体灭火装置介绍 (1)七氟丙烷(HFC-227ea)灭火装置按类别可分成:有管网七氟丙烷灭火系统和无管网柜式七氟丙烷灭火装置。常见的防护区有:电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、档案馆、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,像喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等,经常有人工作而需要设置气体保护的区域或场所。

(2)有管网七氟丙烷灭火装置由七氟丙烷贮存瓶、容器阀、氮气瓶组、电磁驱动装置、选择阀、单向阀、集流管、连接管、信号反馈装置、喷头等部件组成。需要设置专用的气瓶间,通过管道连接,在火灾发生时,将灭火剂由钢瓶间,输送到需要灭火的保护区内,通过喷头进行喷放灭火。 (2)无管网柜式七氟丙烷灭火装置由七氟丙烷贮存瓶、容器阀、电磁驱动装置、连接管、信号反馈装置、喷头等部件组成。不需要设置专用的气瓶间。柜式七氟丙烷灭火装置是一种无管网灭火设备,具有轻便、可移动、安装灵活便捷,外表美观,设计时尚、密封性好;具有良好的防泄漏性;不破坏防护区内的结构,

七氟丙烷柜式灭火装置技术参数

一、设备技术参数 1. 令狐采学 2.储存容器 用于储存七氟丙烷灭火剂,储存容器与容器阀相连,储存容器内部作防腐处理。储存容器的公称设计工作压力2.5Mpa,最大工作压力3.4Mpa。储存容器是可重复充装的焊接钢瓶,储存容器的生产制造满足《压力容器安全监察规程》相关要求,储存容器生产厂家是获得国家相关部门颁发的压力容器生产许可证。 1) 启动装置 启动装置的刺针保证在有效使用年限内不锈蚀,启动装置的材质为铜合金,刺针的材质为不锈钢。 2) 启动电磁阀 启动电磁阀由阀主体、启动活塞、压力表、泄压装置等部份组成。其结构是活塞式,安装在七氟丙烷储存容器瓶口上,具有封存、释放、充装、超压排放、压力显示等功能。其阀门的密封和润滑使用年限不低于20年。阀体材质为铜合金,弹性密封垫采用能长期与七氟丙烷灭火剂接触而不损坏或变形的材料,容器阀启动装置的刺针和膜片保证在有效使用年限内不锈蚀。 启动电磁阀的阀门通径设计能满足喷放时间短的要求。70L、90L、100L容器瓶的虹吸管径为40mm,120L、150L容器的虹吸管径为50mm,180L容器的虹吸管径为65mm。 3) 泄压装置 由密封垫片、膜片及压紧螺栓组成,安装在容器阀上,其作用是当容器瓶组中的七氟丙烷压力升高到规定的压力时,泄压膜片爆破泄压,以起到防止超压保护设备和人身安全的作用。其工作压力等于容器瓶组最大工作压力的1.25倍。

4) 压力表 采用专用于七氟丙烷灭火系统上的压力表,安装于容器阀上,用于显示储存容器内的压力。在压力表接口内,设有自动关闭阀门,当压力表失准或需校验而拧下更换时,阀门就自动关闭,灭火剂不会外泄。重新装上压力表时,会压下阀门,压力表即可显示内部压力。可以在现场更换,能实现不间断对防护区的保护。 3. 高压软管 用于连接容器阀及液体单向阀,采用不锈钢波纹管外套不锈钢编织网套,由不绣钢丝编织软管和软管接头组成,螺纹连接。主要起压力缓冲和方便系统维修检测的作用,考虑到灭火系统设计使用寿命达20年,其连接软管如采用橡胶或其它柔性非金属材料,容易老化,使强度降低,一旦灭火剂释放,高压软管断裂,灭火剂将不能释放到防护区。因此本公司本公司高压软管采用金属波纹管材料,外加不锈钢网套保护,且径8Mpa水压逐条试验合格。 4. 压力讯号器 压力讯号器由阀体、活塞和微动开关等组成,安装于选择阀之后的主管路上,用于灭火剂释放后将信号反馈到灭火控制器。当灭火剂释放时,压力讯号器动作,并给灭火控制器一个反馈信号。材质为铜合金。 5. 七氟丙烷灭火剂

柜式七氟丙烷灭火系统设计使用说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 7 6341 25 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1无管网柜7 工作压力2.5MPa 喷 嘴6 安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号 名 称型 号规 格备 注1 2 3 4 5 Y40电磁容器阀8金属软管RHG(J)40/2.5

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

相关文档