文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深圳市福田中医院住院楼施工组织设计

深圳市福田中医院住院楼施工组织设计

深圳市福田中医院住院楼施工组织设计
深圳市福田中医院住院楼施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

1.编制说明及依据 (1)

1.1.编制说明 (1)

1.2.编制依据 (1)

1.3.总体目标 (5)

1.3.1.质量目标 (5)

1.3.2.工期目标 (5)

1.3.3.成本控制目标 (5)

1.3.4.安全目标 (5)

1.3.5.文明施工目标 (6)

1.3.6.环境保护目标 (6)

2.工程概况 (6)

2.1.工程简介 (6)

2.2.工程设计概况 (6)

2.2.1.建筑设计概况 (6)

2.2.2.结构设计概况 (7)

2.2.3.建筑电气工程设计概况 (7)

2.2.4.给排水系统设计概况 (9)

2.2.5.工程水文地质情况 (10)

2.3.工程施工特点与难点 (11)

2.3.1. 工程特点 (11)

2.3.2. 工程难点 (11)

2.4. 工程承包范围及方式 (11)

2.4.1. 工程承包范围 (12)

3.施工组织总体策划部署 (13)

3.1.施工部署原则 (13)

3.1.1. 在时间上的部署原则 (13)

3.1.2. 空间上的部署原则 (13)

3.2.施工区段的划分和施工顺序 (13)

3.2.1. 施工阶段划分 (13)

3.2.2. 施工区的划分和施工顺序、流向 (14)

3.3.施工准备工作计划 (14)

3.3.1. 施工准备工作 (14)

3.3.2. 物资、机具准备 (15)

3.3.3. 施工现场管理准备 (15)

4.各分部分项工程的施工方法 (17)

4.1.工程测量放线 (17)

4.1.1.测量任务 (17)

4.1.2.测量特点 (17)

4.1.3.施工测量的准备工作 (18)

4.1.4.测量工作的基本准则及要求 (18)

4.1.5.施工测量方法 (18)

4.2.土方与基坑支护施工 (23)

4.2.1.搅拌桩施工 (23)

4.2.2.基础土方开挖 (29)

4.2.3.复合土钉墙施工 (29)

4.2.4.预应力锚索施工 (31)

4.2.5.预应力锚索质量保证措施 (34)

4.2.6.基坑施工中的安全措施 (34)

4.3.1.桩设计参数 (35)

4.3.2.施工工艺流程 (35)

4.3.3.施工方法 (36)

4.3.4.质量保证技术措施 (39)

4.4.人防工程 (41)

4.4.1.人防地下室工程概况 (41)

4.4.2.人防要求的预埋、预留 (41)

4.5.高支模施工 (42)

4.5.1.高支模工程施工方案 (42)

4.5.2.高支模工程施工顺序 (42)

4.5.3.高支模工程施工工艺流程 (42)

4.5.4.高支模工程施工方法 (43)

4.6.脚手架工程 (51)

4.6.1.脚手架搭设方案 (51)

4.6.2.施工顺序与工艺流程 (51)

4.6.3.脚手架工程施工方法 (52)

4.7.钢筋工程 (61)

4.7.1.钢筋工程施工方案 (61)

4.7.2.钢筋工程施工顺序 (61)

4.7.3.钢筋工程施工方法 (62)

4.8.模板工程 (70)

4.8.1.模板工程施工方案 (70)

4.8.2.模板工程施工顺序 (70)

4.8.3.模板工程施工工艺流程 (71)

4.8.4.模板工程施工方法 (72)

4.9.混凝土工程 (77)

4.9.2.混凝土工程施工顺序 (77)

4.9.3.混凝土工程主要施工方法 (77)

4.10.砌筑工程 (85)

4.10.1.砌筑工程施工顺序 (85)

4.10.2.砌筑工程施工方法 (86)

4.11.门窗工程 (88)

4.11.1.门窗工程施工顺序 (88)

4.11.2.门窗工程施工方法 (88)

4.12.抹灰工程 (93)

4.12.1.施工准备 (93)

4.12.2.施工流程 (93)

4.12.3.施工工艺 (94)

4.13.饰面板(砖)工程 (95)

4.13.1.地砖、石材地面铺设 (95)

4.13.2.墙面砖镶贴 (96)

4.13.3.墙面抛光砖干挂 (98)

4.14.幕墙工程 (99)

4.14.1.点式幕墙施工 (99)

4.14.2.干挂花岗岩幕墙施工 (102)

4.15.涂饰工程 (104)

4.15.1.施工工艺流程 (104)

4.15.2.操作工艺 (104)

4.15.3.质量要求 (104)

4.15.4.成品保护 (105)

4.16.室内天棚 (105)

4.16.1.石膏板天棚 (105)

4.16.3.乳胶漆顶棚 (108)

4.17.自流平地面 (108)

4.17.1.产品性状 (108)

4.17.2.施工方法 (108)

4.18.防水工程 (110)

4.18.1.建筑屋面工程防水施工 (110)

4.18.2.厨房卫生间防水工程施工 (111)

4.18.3.地下室防水施工 (113)

4.19.给排水工程 (114)

4.19.1.施工工序安排 (114)

4.19.2.工序表 (115)

4.19.3.施工方法 (115)

4.20.暖通工程 (118)

4.20.1.施工工序安排 (118)

4.20.2.施工准备工作 (119)

4.20.3.施工方案及施工方法 (119)

4.21.电气工程 (130)

4.21.1.施工工艺 (130)

4.21.2.防雷接地 (132)

4.21.3.配管及管内穿线: (133)

5.施工资源配臵 (139)

5.1.主要机械设备进场计划 (139)

5.2.劳动力安排计划 (139)

5.3.工程周转材料配臵及进场计划 (139)

6.确保工程质量的技术组织措施 (140)

6.1.质量管理目标及目标分解 (140)

6.2.质量保证体系与实施细则 (141)

6.2.1.质量保证体系 (141)

6.2.2.质量通病及预防措施 (144)

6.2.3.成品保护措施 (146)

7.安全施工的技术组织 (148)

7.1.安全生产管理目标 (148)

7.2.确保安全施工的技术组织措施 (148)

7.2.1.安全管理措施 (148)

7.2.2.安全施工技术措施 (149)

7.2.3.安全防范措施 (151)

7.2.4.现场消防管理 (152)

8.确保文明施工的技术组织施工 (154)

8.1.文明施工的目标 (154)

8.2.确保文明施工的技术组织措施 (154)

8.2.1.文明施工管理措施 (154)

8.2.2.现场保卫工作 (156)

8.3.环境保护措施 (156)

8.3.1.防止大气污染 (156)

8.3.2.防止水污染 (157)

8.3.3.防止施工噪音污染 (157)

8.3.4.环境保护的定期检查 (158)

8.3.5.施工现场环境卫生 (158)

8.4.“净、畅、宁”工程实施方案 (159)

9.确保工期的技术组织措施 (161)

9.1.设计变更因素 (161)

9.2.工序交叉、立体作业 (161)

9.3.保证资源配臵 (161)

9.4.其它因素 (162)

10.施工总体进度计划 (163)

10.1.工期目标 (163)

10.2.工程总体施工进度计划 (163)

11.施工总平面及临时水电组织 (164)

11.1.各施工阶段平面布臵 (164)

11.2.施工现场临时用水 (164)

11.2.1.施工供水 (164)

11.2.2.施工及生活用水量计算 (165)

11.3.施工现场临时排水系统 (166)

11.4.施工现场临时用电 (166)

11.5.总平面管理 (166)

12.季节性施工措施 (168)

13.项目管理组织机构 (169)

深圳福田中医院住院楼工程

施工组织设计

1.编制说明及依据

1.1.编制说明

本施工组织设计主要依据深圳福田中医院住院楼的设计图纸、现场情况、业主及设计单位的有关意向和要求、现行建筑施工规范、施工手册、本企业施工过的类似工程的经验以及企业技术经济情况而编制。

深圳福田中医院住院楼工程由深圳市福田区建筑工务局在福田区中医院开发,属于中医院的二期工程,其位臵在景田北靠近北环路一侧。

1.2.编制依据

1.由“深圳市华阳国际建筑设计有限公司”设计的本工程图纸。

2.国家及广东省、深圳市相关工程建设政策、法规。

3.深圳市福田区中医院工程场地详勘勘查阶段《岩土工程勘察报告书》。

4.我公司类似工程的施工管理经验和技术装备状况。

5.本企业有关施工标准和方法及作业指导书等

6.国家及行业、地方规范、标准

规范、标准、文件一览表表-1

我公司已通过ISO9001质量体系、ISO14001环保体系和ISO18001职业健康体系的认证,本工程主体结构、装修及机电安装等各分部工程施工全过程将全面按照我公司编制的质量、环境、职业健康整合型程序文件中的规定运作。

1.3.总体目标

1.3.1.质量目标

达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB)中规定的合格标准,并力争市优工程。

1.3.

2.工期目标

确保在645日历天内完成本工程,既保证整体完工日期又保证单个关键日期里程碑正常完成。

1.3.3.成本控制目标

工程单价按投标文件执行,合约范围工程成本降低率为1%。

1.3.4.安全目标

在整个施工过程中杜绝重大安全事故,轻伤事故频率控制在3‰以内。

1.3.5.文明施工目标

按建设部《建设工程施工现场管理规定》、《中国建筑工程总公司CI手册》规定及深圳市有关文明施工的管理规定布臵整个施工现场,创建一流的施工现场,确保达到深圳市文明施工的要求,争创福田区“双优”工地。

1.3.6.环境保护目标

遵守国家现行的环境保护法律、法规,符合GBTidtISO14001:1996标准。

2.工程概况

2.1.工程简介

深圳福田中医院住院楼工程为一高层建筑,1栋16层,地下2层,建筑面积35384.95平方米。

工程建设概况一览表

表2-1

2.2.工程设计概况

2.2.1.建筑设计概况

本工程为中医院住院楼,共一栋,地上16层(含四层裙楼及一层转换层),其中一、二、四层为医疗用房,三层为科技交流中心,五楼为设备转换层,住院部11层。设二层地下室,为设备用房和停车库及人防,本工程总建筑面积35384.95 m2(含地下室),总用地面积16699.9 m2。

2.2.2.结构设计概况

1.建筑物概况:本工程主楼为16层,地下室2层,第5层设计结构转换层。建筑

物总高度66.05米

2.本工程设计标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)21.200米。

3.本工程坐标系统为深圳市独立坐标系统。

4.本工程抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为七度。设计基准期为50年,设计

使用年限为50年。本工程的混凝土结构的使用环境为一类或二a、二b类。5.本工程建筑场地类别为Ⅱ类(0.31s),人防抗力等级为5级,建筑结构安全等级

为一级。基础设计等级为甲级。

6.结构等级:详见下表

7.基础形式:人工挖孔桩,基础持力层为中风化岩层,桩端承载力特征值为

4500kpa。

8.本工程结构物的耐火等级为一级。

2.2.

3.建筑电气工程设计概况

电气工程包括:高压变电系统,低压供电系统,电力和照明配电系统,水泵、消防排烟和正压送风机等的控制,防雷接地系统和等电位联结,自备柴油发电机供电系统,以及部分弱电系统。

1、供电设计

1)负荷等级:

消防控制室、消防电梯、潜水排污水泵、防排烟设施、消防水泵、火灾事故照明、疏散指示标志等消防用电及洁净手术部、ICU、洁净空调供电属于一类负荷。客梯、生活水泵属于二类负荷。其余电力与照明系统属于三类负荷。

2)供电电源及电压

由市政提供两路10kv电源送至本建筑物的地下一层变配电室内环网切换柜。采用一进一出环网供电方式。选用一台沃尔奔达VP—1400柴油发电机作为自备电源。

3)供电系统

高压开关柜供四台变压器,各变压器分列运行,低压分段母线联络开关与变压器低压出线主开关之间有电气联锁及机械联锁。柴油发电机采用自启动方式,在低压配电室电源切换柜内,市电供电开关与发电机供电开关之间有电气联锁和机械联锁。

4)变配电所

变配电所设在地下一层,高压开关柜根据HXGN-12(F)型间隔式金属封闭环网开关柜设计,四个出线柜分别供电给四个800KV A变压器。低压开关柜及补偿电容器根据ArTu型配电控制柜设计。发电机房设在地下一层。

在低压配电室设臵无功率自动补偿电容器柜,补偿后功率因数为0.93。

本工程采用TN-S制系统。

2、电力与照明设计

1)本工程中动力使用电压380V(单项设备使用220V),照明使用电压220V,电

梯井道照明采用36V安全电压。

2)电力与照明采用树干式及放射式配电。配给消防用电设备均采用两路电源在末

级配电箱自动切换的方式。

3)疏散楼梯及前室、消防电梯前室、疏散走道及安全出口均设有火灾应急照明和

内附镉镍电池的疏散指示标志灯。变配电室、消防控制室、消防泵房、发电机房和消防电梯机房均设有保证正常照度的应急照明。

4)各正常照明配电箱插座回路设漏电保护。

3、电话电缆配线系统

1)光纤电缆由地下一层引入,在光线机房换接成HPW型电话电缆后经线槽和竖

井引致各层电话分线盒。

2)系统配线电缆采用放射性布线,竖向电缆均采用线槽在竖井内敷设。

3)电话分线盒至电话出线盒配线均采用线槽在吊顶内敷设或穿管暗敷设。

4、有线电视系统

本工程在地下一层预留有线电视进线管,电视前端箱安装于地下一层光纤机房内,电视系统设计和施工由专业公司负责。

5、防雷接地及等电位联结

本工程按二类防雷设臵防雷设施;屋顶女儿墙上利用¢12镀锌圆钢作避雷带;引下线利用柱子或墙体主钢筋;防雷接地与其它接地共用接地装臵,接地电阻值不大于1欧姆。

6、火灾自动报警系统

消防控制室设臵于地面一层直通室外。

2.2.4.给排水系统设计概况

1.给水系统

室内给水分两个区,低区-2~-1层由引入小区内的市政给水管网直接供给,高区1~16层由给水变频调速泵组供给,底部超压楼层设减压措施。

2.热水供应系统

采用集中式供应热水,在地下室设有蒸汽锅炉房和热交换站,加热设备采用汽水换热器,热水供应管道系统采用强制循环下行上给式系统。

3.污水系统

本工程所有生活污水均靠重力自流至室外污水管网(一层单独排出),再经污水处理装臵统一处理后排入市政污水管网。

4.雨水系统

1)屋顶按不大于200m2个设臵雨水口。

2)雨水采用有组织内排水系统。

3)地下室废水通过排水明沟汇集至集水坑,然后通过潜污泵加压排至室外雨水井。

5.消防给水系统

1)本工程消火栓用水量:室内:30Ls,室外:20Ls。

2)室外设地上式消火栓,其间距不大于120米。

3)室内各层均设臵消火栓。室内消火栓系统分高低压两个区:消防泵房内的消防

泵直接向高区消火栓系统供水,并经减压阀减压后向低压区消火栓系统供水。

地下室消防水池储存324M3,屋顶设一个消防水箱。

4)自动喷淋系统设臵在地下车库,病房及走廊办公等公共部位。

5)各系统选用管材情况如下:

6)室外给水管采用PVC-U给水塑料管。

7)室内给水管采用聚丙烯PP-R管,热熔连接,及采用内筋嵌入式衬塑钢管,卡环

连接。

8)消火栓管和喷淋管采用热镀锌钢管。管径小于100时,丝接连接。管径大于等

于100时,卡箍或法兰连接。

9)消火栓管或喷淋管采用热镀锌钢管,承插粘接,排水管采用焊接钢管。

10)污水管、雨水管均采用加厚“UPVC”管道,承插连接,专用胶粘接,与潜污

泵连接的管道均采用焊接钢管。

2.2.5.工程水文地质情况

场地位于深圳市福田区景田北靠近北环路南侧。原始地貌为冲沟,地形低洼、起伏。后经过人工堆填整平,现地面较平坦。勘探范围内地面标高为20.67~21.17m间,高差0.50m。

勘查期间,各孔均遇地下水,属于孔隙水与基岩裂隙水类型,地下水主要补给来源为大气降水与基岩裂隙水,径流方向大体由北西向东南流。钻探期间测得钻孔综合水位埋深3.80~4.30,标高16.53~17.12m间。综合评价:场地地下水对砼具强腐蚀性,场地土质对砼无腐蚀性。

祥见地勘报告。

2.3.工程施工特点与难点

2.3.1.工程特点

1.工程采取总承包形式,为“交钥匙”工程。

2.结构层高较高,标准层层高为4.8米。

3.为医院住院楼工程,除一般的民用建筑施工外,还要符合医院类建筑施工规范,

建筑专业性强。

4.外装饰采用半隐框玻璃幕墙、点式玻璃幕墙与花岗岩石材幕墙有机结合的方式,

装饰效果明亮轻快,现代感极强。

5.内部装饰采用多种材料和工艺,使用功能强,外观效果好。

2.3.2.工程难点

1.-2F~4F墙柱混凝土强度等级高,为C45。

2.在装饰施工和机电安装施工阶段,施工作业队伍多,工序繁多,交叉作业量大,

施工组织难度高。要从施工总平面、施工计划和调度协调等多方面管理,以保证施工质量和工期。

3.工程地处市区,施工场地狭窄,施工受交通、环境制约,需合理安排,科学组

织。特别是北环路一带,经常交通阻塞,而施工主要通道就是北环路,须采取有效措施,保证正常的施工生产。

4.工程的一期工程(门诊部)已建成并营业,与本工程最近处只有6米。由于人

流量大,须采取专门措施防止对第三者的伤害。

5.在工程施工中,要充分注重医院的功能性建筑。由于施工人员对此方面专业知

识较少,要把此作为一个施工难点考虑。

2.4.工程承包范围及方式

2.4.1.工程承包范围

1、土建工程

2、空调、通风、给排水、电气、人防、消防、燃气、环境工程。

2.4.2.工程承包方式

1、施工总承包。

2、本工程项目实行施工总承包,除上述之外,其它分部分项工程如电梯、柴油发电机和一些空调设备等业主可以另行发包确定,纳入总包管理,合同工期不变。

3.施工组织总体策划部署

3.1.施工部署原则

为保质如期完成施工本项目,我司在充分考虑工程量、劳动力、材料、工期、成本及施工工作面后,按如下原则规划本工程的施工安排:

3.1.1.在时间上的部署原则

本工程计划开工日期2004年8月11日,但由于现场内医院锅炉房的拆迁工作影响,计划开工日期变为2004年10月20日。工程开工后645日历天内完成合同内所有工程的施工任务并竣工验收,土建施工配合总承包工期目标,及早为机电安装及内外装修施工提供工作面。

3.1.2.空间上的部署原则

为了贯彻空间占满、时间连续、均衡协调、有节奏、力所能及、留有余地的原则,围绕混凝土结构主体这条主线,采取平面分段、立面分层组织流水施工,保证总控计划实现。

3.2.施工区段的划分和施工顺序

3.2.1.施工阶段划分

1.施工阶段划分原则

1)按主要分部工程项目划分:本工程主要有几个大的分部工程,包括:土方与基

坑支护工程、桩基础工程、地下混凝土结构主体工程、地上混凝土结构主体工程、装饰工程、屋面与防水工程、机电安装工程等。

2)按项目建设工期先后顺序划分:在本工程项目建设工期的关键施工线路上,随

着时间的进展及空间工作面的逐步展开,上述的几大分部工程先后插入施工,相互间既有时间上的搭接,又有空间工作面上的穿插。

2.阶段划分

综合以上特点,既考虑各专业施工的独立,又兼顾项目工期的合理安排,拟将整个

医院建筑说明

深圳市第三人民医院新院区总体规划 设计方案说明 基地概况: 基地位于深圳市龙岗区布吉镇李朗大道。常年主导风向东南。总建设用地10ha。东侧为城市主干道李朗大道,北侧为城市高速公路,南侧为一条规划道路。 建筑设计理念: 根据传染病院的特点,理性地规划功能分区,建筑布局及不同功能的出入口,明确区分清洁区、污染区、限制区,以及公共通道、医务人员及住院患者的通道。 1 、医疗区各功能的组织上采取先进的—同心圆理论 2、人流物流的划分上引入---分开----分隔---分离---的控制原则 总体规划部分: 一功能分区 深圳地区的常年主导风向为东南向,整个院区由南向北沿城市道路划分为清洁区—污染区—限制区 1、清洁区主要为行政后勤及生活宿舍,拥有独立的出入口能源中心及后勤保障 能源中心,位于门诊医技楼的地下室包括变电所,水泵房,空调机房,医用 气体机房, 中心供应和营养食堂位于清洁区的北侧,靠近病房区,便于为全院提供动力 及供应保障。 2、污染区按照其污染的程度依次为科技楼门急诊医技楼病房楼污水、污物处理、太平间等则设在基地下风向的东北角的地下室,尽可能减少对病区的影响 3、限制区主要布置呼吸道病房,与楼前绿化一体,独立成区。 二道路系统 院区内有环行消防车道,所有机动车在院区外围行走。步行人流在医疗区内通连廊可风雨无阻的抵达不同功能区出入口设置: 门急诊主要出入口,位于李朗大道一侧 后勤保障出入口,规划道路一侧,用地上风向 生活区出入口,规划道路一侧 污物出口,位于李朗大道一侧,远离主入口。利用现有地形高差,作成半地下出口,隐蔽。院区前广场分为停车区绿化区步行人流区,分区明确。在主入口附近设置汽车清洗消毒场,以便对进出院区的车辆实施清洁消毒。 停车位:共计512辆地上停车296辆,地下停车206辆 三建筑防护安全距离 传染病院的隔离防护卫生防疫要求均高于一般医院。其中门诊主入口距道路78米,呼吸道病房距高速公路42米。其他各病房间距均大于30米的防护间距 四院区流线分级

医院工程施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、编制说明 本施工组织设计是根据本次招标过程中招标单位发给的本工程设计图、招标文件、投标答疑等,按国家颁布的现行施工及验收规范、施工规程和有关工艺标准进行编制的。如能中标,我公司将按中标通知书指定的时间和地点与建设单位协商,签订本工程施工承包合同,做好组织人员、材料和施工机械进场等施工准备工作,按时开工。 在此基础上开工前我公司将根据会审后的施工图、建设单位、监理单位对本投标方案提出的修改意见等,对本工程的施工组织设计做进一步的完善和细化,编制详细的分项工程施工方案和组织措施以确保本工程施工的顺利进行。 施工过程中,如有变更,我公司项目部将针对变更情况,根据实际情况重新修改和编制相应的施工方案,并报建设单位和监理单位,取得认同后方予以实施。 第一节、编制依据 1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程。 2、建筑工程预算定额及劳动定额。 3、建筑施工手册及施工组织设计手册。 4、本工程招标书文件及招标单位提供的设计施工图。 5、本公司《程序文件》及《质量手册》。 第二节、编制原则 1、坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 2、严格执行基建程序,发挥我公司技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 3、充分发挥我公司整体实力,使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 4、加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 5、遵循国家及市政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

医院新建病房楼建设项目施工组织设计

目录 1、编制依据与原则 2、工程概况 3、总体施工部署 (1)项目班子组成、资历情况 (2)劳动力使用计划 (3)其他临时辅助生产设施 4、施工现场总平面布置 5、施工进度计划及保证 6、主要施工技术保证措施 7、施工方法及主要技术措施 8、基坑支护及降水专项施工方案 9、工程质量保证措施 10、安全生产、文明施工及扬尘污染防治措施 11、工期保证措施 12、冬季施工措施 13、雨季施工措施 14、新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 15、有关抗干扰施工能力和有效措施以及协调能力的承诺 16、降低工程造价的主要措施 17、主要施工机具 18、施工场地治安保卫管理计划 19、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 20、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 21、与发包人、监理及设计人的配合 22、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、编制依据与原则 (1)编制依据 1.1依据《医院新建病房楼建设项目招标文件》 1.2依据国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: (2)编制原则 2.1遵循招标文件条款的原则 在编制施工组织设计的文字说明、插图、插表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准,规范编制。 2.2遵循施工规范、规程、验收标准的原则 在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 2.3坚持实事求是的原则 在制定具体项目实施方案过程中,充分研究、分析工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质、高效地完成本工程的建设任务。 2.4.坚持施工全过程严格管理的原则 在各道工序施工中,严格执行监理工程师的指令,尊重建设单位和监理的意见,严格管理,保证施工过程中的各个环节都处于良好的受控状态。 2.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。 在施工组织方面,以专业队为基本组成形式,充分发挥专业人员和先进优良设备的优势,同时采取综合管理手段、科学管理调配以达到整体优化的目的。 2、工程概况 项目名称:医院新建病房楼建设项目 建设地点:金融大街1号,医院现有儿科病区院内 工期要求:480日历天 工程质量要求:合格 水电:施工现场的水、电业主方提供水电接引点,施工方自行接至施工场地。 施工便道:施工现场条件较好,施工单位根据其施工需要自行修筑施工进场道路。

深圳市医院建设标准规定

深圳市医院建设标准指引 深圳市发展和改革委员会 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心 2016年12月

前言 为适应深圳市社会经济发展水平和医疗卫生事业发展需要,深圳市发展改革委、深圳市卫生计生委、深圳市医管中心联合组织编制了《深圳市医院建设标准指引》(2016年版)。 原《深圳市医院建设标准指引》于2007年颁布。颁布施行以来,对深圳市公立医院的规划建设和前期工作起到了重要的规范和指导作用。随着城市社会经济的快速发展和医疗服务需求的不断提高,对我市医院建设标准提出了新的要求。为此,深圳市发展改革委会同深圳市卫生计生委、深圳市医管中心,委托深圳市政府投资项目评审中心和北京睿勤永尚建设顾问有限公司组成编制组,对原标准指引进行修订。 编制组对本市及其他城市各类样本医院进行了大量深入的调查研究,广泛听取了深圳市、区两级卫生系统及医院建设相关部门对医院建设需求的意见和建议,经深入研究、充分论证、反复修订和完善,完成《深圳市医院建设标准指引》(2016年版)。 本标准指引共分七章,包括总则、床位规模、建设内容与建筑面积、规划布局与建设用地、建筑标准、信息化系统、医用设备。标准后附条文说明。 本标准指引由深圳市发展改革委、深圳市卫生计生委、深圳市医管中心负责解释与修订。 编制组 2016年12月

目录 第一章总则 (1) 第二章床位规模 (2) 第三章建设内容与建筑面积 (2) 第四章规划布局与建设用地 (5) 第五章建筑标准 (6) 第六章信息化系统 (6) 第七章医用设备 (7) 附件条文说明 (9)

第一章总则 第一条为适应深圳市卫生事业的发展需要,公平、合理地配置医疗卫生资源,充分发挥政府投资效益,实现医院建设的可持续发展,特制定《深圳市医院建设标准指引》(以下简称“本标准指引”)。 第二条本标准指引是在参照国家相关标准的基础上,根据深圳市社会经济发展的实际情况,科学、合理地确定本市医院建设项目的功能定位、床位规模、建设内容、建筑面积、建设用地、建筑标准以及医院信息化系统、医用设备配置要求的地方指导性标准。 第三条本标准指引是编制、评审和审批本市医院建设项目的项目建议书、可行性研究报告,确定建设规模、建设内容、投资规模,以及对项目建设全过程进行监督检查的重要依据。 第四条本标准指引是政府投资的新建医院项目规划、设计的依据,改、扩建医院及非政府投资建设的医院项目可参照执行。 第五条各类医院的建设,除遵照本标准指引的规定外,还应遵守国家有关法律、法规,符合国家有关医院建设的标准、规范与相关政策。 第六条各类医院的建设,应根据建设国际化、现代化、创新型城市以及国民经济和社会事业中长期发展规划的要求,对全市医疗机构的网点布局、建设规模进行全面规划、统筹安排,实现规划科学、布局合理、规模适宜、可持续发展的目标。 第七条各类医院的建设,应合理确定服务半径,使患者就医方便可及。应根据城市总体规划和区域卫生规划、医疗机构设置规划的要求,选择适宜的建设地点,科学合理地确定建设用地面积,使医院有良好的院区环境,并与周边环境相协调。 第八条各类医院的建设,应坚持以人为本的理念。从前期策划、方案设计到建设施工,在满足各项功能需要的同时,切实改善患者、陪诊家属的就医、陪护条件以及医务人员的工作条件。

大型医院装修施工组织设计

目录第一章工程综合说明 第二章施工总体部署 第三章施工项目管理组织机构 第四章施工准备与资源配备 第五章施工平面布置与管理 第六章施工组织设计与技术措施 第一节测量放线 第二节卫生间防水施工 第三节地板砖铺贴 第四节橡胶地面施工 第五节块料墙面柱面 第六节吊顶施工 第七节墙面乳胶漆施工 第八节电气施工 第九节给排水及卫生洁具施工 第七章工程进度计划与措施 第八章质量管理体系与措施 第九章安全管理体系与措施 第十章文明施工保证措施 第十一章节能环保

第十二章农民工工资保障措施 第十三章新工艺、新技术、新设备、新材料的应用 第十四章成品、半成品保护与工程保修工作的管理措施和承诺 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程综合说明 一、工程概况 1、工程名称:重庆市永川区人民医院红河分院住院楼室内装饰工程(重新招标) 2、工程地点:永川区新城汇龙大道东侧、汇龙南部片区安置房北侧 3、建设单位:重庆市永川区人民医院 4、招标范围:拆除部分:砖砌体拆除、钢筋混凝土构件拆除、轻质隔墙拆除、金属门窗拆除等建设。楼地面部分:地面贴砖、踢脚线、地面防水等工程建设。墙、柱面部分:油漆墙面、墙面贴砖、墙面装饰板、墙纸裱糊、墙面防水等工程建设。天棚部分:硅钙板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、天棚开洞、天棚油漆、回光灯槽等工程建设。门窗部分:木质门、彩钢门、防盗门、玻璃地弹门、防火门、铝合金窗等工程建设。柜体安装部分:咨询台、服务台、操作台等工程建设。水电安装部分:灯具安装、电气配线、电气配管、给排水管安装、阀门安装、卫生洁具安装等工程建设。其他:PVC扶手、护角等工程建设和本项目招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。 5、工程规模:项目位于重庆市永川区为一栋地下三层、地上二十六层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积约552770.05㎡,此次装修面积约为28072.97㎡。建筑设计耐火等级一级设计使用年限50年。

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

医院病房及医技楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 ---------------------------------------------3(二)要紧项目施工方法及技术措施 ---------------------------4-39 1、自动喷水灭火系统施工方案 ---------------------------4-11 2、室内消火栓系统安装施工方案

-------------------------11-14 3、消防水泵房施工方案 ---------------------------------14-15 4、火灾自动报警系统安装施工方案 -----------------------15-38 5、防排烟系统施工方案 ---------------------------------38-39 (三)项目治理机构配备情况表 ----------------------------------39 (四)安全保障措施 ------------------------------------------40-50

施工组织设计一、工程概况

本工程为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院病房及医技楼,位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇。建筑面积为16308.7平米,建筑基底面积1357.77平米。本工程地上十四层,室内外高差 0.6M,建筑高度55.7M属高层公共建筑。本工程设计内容包括火 灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统,通风防排烟系统。 工期目标:配合土建、装修整体验收交工。 施工组织设计编制依据: (1)施工合同对施工要求 (2)消防安装工程设计图 (3)建设部颁发的《建设工程施工现场治理规定》 (4)现场和周边的实际踏勘情况 (5)采纳的要紧规范及标准目录 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005) 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GH50084-2001)(2005) 《公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2007) 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》(CJJ/29-28) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《自动喷水系统施工及验收规范》(GB50261-96)(2003) 《业要紧求及地点标准》

最新人民医院住院楼施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程简介 (2) 一、工程概况 (2) 二、地理位置 (3) 三、地质、水文条件 (3) 第三章工程目标 (4) 一、工期目标 (4) 二、质量目标 (4) 三、安全及文明施工目标 (4) 第四章施工部署 (4) 一、总体施工安排 (4) 二、施工计划 (6) 第五章施工平面布置 (7) 一、总平面布置 (7) 二、临时用水 (7) 三、临时用电 (7) 第六章施工方案及主要技术措施 (12) 一、施工测量 (12) 二、土方工程 (13) (一)基坑降水 (13) (二)土方开挖 (14) (三)土方回填 (14) 三、钢筋工程 (15) 四、模板工程 (19)

六、脚手架工程 (25) 七、砌体工程 (30) 八、装修工程 (33) 九、屋面工程 (48) 十、细部工程 (49) 十一、安装工程 (51) 十二、成品保护 (51) 十三、试验和计量控制 (56) 十四、季节性施工 (57) 第七章项目组织与管理 (71) 一、项目组织机构 (71) 二、项目管理目标 (73) 三、项目管理制度 (73) 第八章施工进度计划及保证措施 (74) 一、施工进度计划 (74) 二、总体施工进度计划 (74) 三、组织措施 (74) 四、技术措施 (74) 五、材料供应保证措施 (75) 六、资金保证措施 (75) 第九章质量目标及保证措施 (75) 一、工程质量方针和目标 (75) 二、质量管理体系 (75) 三、自检验收方案 (76) 四、工程质量保证体系 (76) 五、采用国家、行业、地方颁布的标准规范 (77)

七、争创工程优良的措施 (79) 八、质量通病防治措施 (84) 九、工程质量检测设备和检测方法 (85) 第十一章安全保证措施 (86) 一、安全生产保证体系 (86) 二、安全生产责任制 (86) 三、安全管理体制 (88) 四、保证工程施工安全措施 (88) 第十一章降低成本措施 (92) 第十二章综合治理 (93) 一、施工现场保卫 (93) 二、环境保护 (95) 三、消防措施 (96) 第十三章文明施工 (96) 第十四章工程交付、服务及保修 (97) 第十五章主要经济技术指标 (100)

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

深圳市中医院2018年中医住院医师规范化培训学员招生简章.doc

体育课教学(双杠)案例 作者姓名:xx 学科:体育 单位:延庆第一职业学校 电话:

体育课教学(双杠)案例 内容提要:通过双杠技术的教学,从中发现在教学中的问题,通过细心辅导和耐心的劝导,鼓励学生能够克服心理的恐惧,大胆完成所学技术动作,及时进行反思,总结出现的问题。 关键词:背景教学片断反思 一、背景 双杠教学,我先示范和讲解动作技术,学生做模仿练习。教学内容是男生跳上成分腿坐——分腿坐前进一次——两手换成体前握杠,后摆并腿进杠,转体180 度成分腿坐,弹杠进杠前摆一次,后摆下。男生完成动作的质量较高,动作改进和提高的幅度也相当大。但个别出现以下问题,一是跳上成分腿坐时曲腿,二是后摆的高度不够,过不了杠面。究其原因,一是由于学生在心理上产生恐惧而造成的,二是对动作要领没掌握、对自己没信心。如在跳上成分腿坐时,必须要掌握好屈膝蹬地的动作。屈膝蹬地完成得好,上杠动作也成功一半了。针对以上出现的问题,我在教学当中进行了尝试。 二、教学片断 我让学生仔细观察每一个动作,并利用图片解释动作要点,并在保护和帮助下练习支撑摆动。另外,整套动作的重点是分腿坐前进,和转体180度成分腿坐,学生必须熟练掌握分腿坐前进技术和转体180度成分腿坐技术。单个技术已掌握,并在多次强调下能够直膝绷脚面,后摆也无法过杠,这就要克服恐惧心理了。恐惧心理的产生是随年龄的增长、生活经验的积累、自我保护意识增强而增强的。双杠练习确有危险,不小心从杠上摔下就容易拉上肩韧带甚至骨折,所以导致肩关节紧张,在杠上不敢摆动或者摆幅很小。如何才能让学生克服恐惧心理呢?我采用了两大方法。一是安全措施,学生团结一致,二是比较增强自信心。(一)安全措施。学生之所以不敢跳是因为害怕,首先在地上垫一层厚垫子并把范围扩大。其次,一左一右在两边站两个较有安全感的学生进行保护帮助。(二)做比较,增强自信心。即时做了安全措施,也还是不敢摆动,是因为没人带头,没人来提高他们的自信心,增强他的勇气。我就自己带头示范,“ 老师

妇幼保健住院大楼工程施工组织设计

黄梅县妇幼保健住院大楼工程施工组织设计 一、编制依据、奋斗目标及承诺 1、编制依据 编制本施工组织设计的目标是:为黄梅县妇幼保健院住院大楼工程提供一套完整的纲领性文件,用以指导建设、安装、装饰工程的施工,并为业主选择和确定施工企业提供依据,以使选准队伍,确保优质、高效安全、文明及合理造价,完成本工程的建设任务。 本施工组织设计编制依据是: 黄梅县建筑设计研究所设计妇幼保健院施工蓝图。 国家有关建筑法规和省市有关文件。 黄梅县建工局第一建筑工程安装公司的各项治理规章制度。 2、奋斗目标及承诺 施工奋斗目标:争创一流质量、一流工期、一流安全、一流文明施工、一流服务、一流治理。 质量目标:确保黄梅县优良工程,力争黄冈市优良工程,完全杜绝建筑工程质量通病。 安全目标:杜绝一切安全事故的发生。 文明施工目标: 黄冈市(县)建筑施工现场综合考评,文明施工达标到优良工程项目。

工期目标:天 科技目标: 大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,科技求质量,以技术创效益,确保工程进度,降低工程造价。 服务目标: 坚决做到:服务周到、业务中意,在施工过程中随时随地同意业主和监理检查,并随时向业主和监理提出合理化建议,不断完善使用功能。 承诺: 1、工期:每延误一天,罚款200元。 2、工程质量主体未评为县级优良等级,按工程总造价的1 %罚款。 3、参加黄梅县妇幼保健院施工的我公司全体施工人员都将参加人身安全意外保险的投保。 4、施工中的一切安全工作及安全责任概由我公司承担。 5、工程不得分包 我公司各项治理制度健全,拥有相对稳定的施工队伍,在建筑市场竞争中有较好的信誉,不存在转包和分包,安全有能力确保该工程质量和工期。 二、工程概况 1、工程名称:黄梅县妇幼保健院住院大楼 2、建设单位:黄梅县建工局第一建筑工程安装公司 3、设计单位:湖北省黄梅县建筑设计研究所 4、工程地点:黄梅县黄梅镇 5、建筑面积:单项工程约 m2

通信机楼工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程是由广东移动**公司兴建的通信机楼,主要为各种通信设备机房,位于**市龙岗新技术产业开发区内,西侧靠近长兴南路,南侧与公安消防队相邻,东侧靠着一条小路,北面为小区的商业中心,周围规划是居民住宅区。用地面积3726.7㎡,地上六层,建筑高度28.1米,总建筑面积5941㎡。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,如果中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的 1页

施工,交出让用户满意的精品。 我公司在**龙岗移动通信机楼工程施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在150天内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的 2页

目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、主体结构施工为主线,及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病, 3页

县人民医院综合病房楼安装工程施工组织设计

**县人民医院综合病房楼安装工程施工方案 ****股份有限公司 年月日

目录 第一章工程概况 第二章编制说明 第三章管理目标 第四章施工组织机构及施工布置原则 第五章施工准备 第六章施工总平面图 第七章主要施工方法及技术措施 第八章保证工程质量的技术组织措施 第九章半成品、成品的保护措施 第十章冬(雨)施工措施 第十一章施工总进度网络计划图 第十二章确保工期的技术组织措施 第十三章农忙、节假日施工保证措施 第十四章主要新技术、新工艺、新材料简介 第十五章保证文明施工的组织措施 第十六章安全保证措施 第十七章劳动力需求计划 第十八章主要机械设备需求计划 第十九章降低成本、缩短工期、提高质量的合理化建议

第一章工程概况 1.1工程简介 该项目位于**县**路西段路南县人民医院院内南侧,框架剪力墙结构,建筑面积36725.33㎡,地下一层,地上12层,本楼建筑高度为45.3米。 1.2安装工程主要内容有: 1.2.1电气系统:包括照明配电系统,动力配电系统,防雷及接地系统,火灾自动报警系统及消防联动控制系统,有线电视、医护对讲、信息网络及电话配管系统等; 1.2.2给水、排水系统:包括生活给水系统、生活排水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统; 1.2.3 通风及空调:包括通风系统、防排烟系统以及空调水系统等。第二章编制依据 2.1工程招标文件及设计施工图纸 2.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002 2.3《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 2.4《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 2.5《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 2.6《建筑给水排水标准图集》 2.7 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005) 2.8《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50166-2007) 2.9《通风及空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

医院工程施工组织设计方案

目录 第一章、总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、工程概况 二、施工组织总体设想 三、方案针对性及施工段划分 第二章、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 一、现场总平面布置原则 二、临时设施布置 三、临时道路 四、临时用电 五、临时用水 六、现场排水系统 七、安全防护设施 八、卫生、消防、防火防爆等设施布置 九、临时用地表 第三章、施工进度计划、进度保证措施 一、工期目标 二、施工总计划安排措施 三、保证工期的主要措施 四、保证工期的具体措施 五、工期目标实现的可行性分析

六、工期保证组织技术措施 七、施工组织协调保证措施 第四章、各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 一、工程测量 二、桩基工程 三、基坑围护施工 四、管井降排水施工 五、土方工程 六、桩基处理施工 七、地下室结构工程 八、主体结构工程 九、砌筑及二次结构工程 十、内初装饰工程 十一、外墙保温施工 十二、外墙面装饰施工 十三、屋面工程 十四、防水施工 十五、脚手架工程 十六、安装工程 十七、质量保证措施 十八、室外市政工程 第五章、安全技术措施及主要隐患部位的防范措施

一、环境应急处理防范措施 二、意外伤害应急防范措施 三、触电应急防范措施 四、防火应急防范措施 第六章、安全文明施工及环境保护措施 一、安全施工保证措施 二、文明施工保证措施 三、环境保护措施 第七章、劳动力配备、管理网络 一、劳动力配备 二、管理网络 第八章、机械设备和材料投入计划 一、机械设备投入计划 二、材料投入计划 第九章、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 一、地下室底板大体积混凝土浇筑养护测温施工 二、地下室防渗漏施工技术 三、楼面大面积混凝土浇筑施工技术 四、模架支撑体系设计计算施工方案 五、施工后浇带施工措施 六、新技术、新工艺、新产品、新材料应用

某医院住院部综合楼装修改造工程施工组织设计

某医院住院部综合楼装修改造工程 施工组织设计 (一)第一章综合说明、质量、工程、安全文明施 工目标 第一节编制说明及依据 一、编制说明 我公司在编制人民医院病房楼装修改造工程施工方案时,以全面提高工程质量为第一宗旨,现阐述如下: 人民医院病房楼装修改造工程的施工组织设计,是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建人民医院病房楼装修改造工程、全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术、科学地组织交叉作业、精心施工、严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的工作效率、一流的服务水平建设**市中心人民医院病房楼装修改造工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标、每道工序质量受控、每个分项工程质量创优、每项服务业主满意,以过程精品铸就精品工程。我们对工程质量负有终生责任,我们有信心、有能力将该工程做好。

多年来,我公司要求分项工程合格率100%,单位工程合格率100%,单项工程一次交验率100%,优良率不低于95%;公司在每年度竣工项目中,至少有几个以上的工程经建设部门评审的优质样板工程;工程质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。对于“**市中心人民医院病房楼装修改造工程”这种室内装饰工程的施工,必须在原有工艺方案不变基础上着重抓好“认真”二个字,施工时每一个工序、环节,甚至每钉一枚钉、每刷一道漆都要做到百分之百的认真操作,结合各项保证措施和管理制度才能很好完成“**中心人民医院病房楼装修改造工程”的施工,达到客户满意。 根据以上要求,我公司组织有关的技术人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 二、编制依据 本施工组织设计适用于**市中心人民医院病房楼装修改造工程,施工组织设计在编制中依据: 1、**市中心人民医院病房楼装修改造工程施工招标文件、、补充文件及本公司组织的工地现场勘查资料; 2、甲方提供的装修改造施工图; 3、根据本公司的IS09001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其它现行国家和省市规范及标准; 6、国家相关的法规、规范; 《中华人民共和国建筑法》

学校学生宿舍楼工程施工组织设计

园艺场学校学生宿舍楼工程 施工组织设计 批号:SL2011-YYCXX118 审核:X X X 编制:X X X XX公司 二O一一年一月十八日 第一章综合说明 一、编制依据: 本投标施工方案主要依据以下内容进行编制: 1、设计施工图; 2、建设单位招标书和答疑; 3、建设单位提供的现场总平面图及实际勘察情况; 4、《建筑法》、《工程建筑质量管理条例》、《工程建设强制性标准条文》; 5、国家、安徽省及蚌埠地区颁发的有关建设的法律、法规、施工规程、规定及标准; 6、建筑业推广的十项新技术;

7、公司质量手册、程序文件及其它相关管理文件。 8、国家和行业现行的施工及验收规范: (l)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (3)《砌砖工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2002) (5)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50270-2002) (7)《冷轧扭钢筋砼技术规程》(JBJ115-97) (8)《钢筋焊接质量验收规范》(GB50202-2002) (9)《木结构工程施工及验收规范》(GB50206-2002) (10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) (1l)《建筑施工安全检查标准》(JGJ80-91) (12)《施工高处作业安全技术规范》(JGJ59-99) (13)《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(JGJ88-92) (14)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (15)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 二、工程目标:

医院设计说明参考

目录 A. 设计说明 a. 建筑篇…………………………………………………………………………………………… 1-4 b. 结构篇…………………………………………………………………………………………… 5-6 c. 给排水篇………………………………………………………………………………………… 7-8 d. 电气篇…………………………………………………………………………………………… 9-10 e. 空调及通风篇…………………………………………………………………………………… 11-12 f. 智能化设计篇 (13) g. 节能设计与环境保护 (14) B. 投资估算篇…………………………………………………………………………………………… 15-18 C. 设计图纸……………………………………………………………………………………………… 19-54 D. 设计费报价及计算依据表 (55) E. 工期计划表 (56) F. 本期项目的难点 (56) G. 保障工期、质量的主要措施 (56) 1 深圳市西丽人民医院新住院大楼设计说明 建筑篇 一、工程概况 深圳市西丽人民医院位于南山区留仙大道以南,石鼓路以东。医院占地24000平方米,现有建筑包括门诊住院楼、行政医技楼、职工宿舍、职工食堂、供应室及动力间等,总建筑面积23000平方米。新建项目选址位于医院现址内,是深圳市卫生事业“十一五”发展规划重点建设项目。医院进行规划改扩建后,总规模将达500张床位,远期可实现800床,总建筑面积88702平方米。本项目新建地上20层,建筑面积52150平方米,地下3层,建筑面积22350平方米。 二、设计主要依据 1.《2005年深圳市卫生统计年鉴》 2.《2006年中国卫生统计年鉴》 3.《中国卫生管理和医院经营决策数字依据》 4.《综合医院建设标准》,卫生部、建筑部、发改委,2006年2月; 5.《综合医院建筑设计规范》,卫生部、建设部、发改委,2006年2月; 6.《广东省医院基本现代化标准(试行)》; 7.《深圳市医院建设标准》(试行); 8.《医院信息系统建设与应用》; 9.《现代医院建筑与洁净技术》; 10.《医院污水污物处理》; 11.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); 12.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005版); 13.《建筑内部装修设计防火规范》(0222-95); 14.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001); 15.《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002年版); 16.《深圳市区域卫生规划(2006-2010年)》(征求意见稿); 17.《深圳市卫生事业“十一五”发展规划》; 18.国家、地方颁布的医院建设相关文件、指导性意见; 19.深圳市西丽人民医院提供的可研及相关资料等;

医院新建项目施工组织设计方案

* 编号: 医院新建项目工程 施工组织设计 二O一八年一月

1.编制依据 (4) 1.1文件名称 (4) 1.2主要法律法规、规范、规程、标准、图集等文件 (4) 2.工程概况 (5) 2.1工程基本情况和各参建方基本情况 (5) 2.2工程建设地点特征 (7) 2.3各专业设计简介 (8) 2.4室外工程设计简介 (11) 2.5典型平面图、立面图、剖面图 (11) 2.6工程特点、施工重点、难点分析及对策 (11) 3.施工部署 (16) 3.1施工管理目标 (16) 3.2施工部署原则 (16) 3.3组织结构 (18) 3.4主体施工顺序施工区域划分 (21) 3.5主要材料及设备 (37) 3.6主要劳动力计划及劳动力曲线 (43) 3.7协调与配合 (47) 4.施工总进度计划 (49) 4.1总进度计划 (49) 5.施工准备 (51) 5.1技术准备 (51) 5.2技术准备 (59) 6.主要施工方案 (73) 6.1测量施工方案 (73) 6.2材料检测方案 (75) 6.2基坑围护施工方案 (81) 6.3基坑降水施工方案 (96) 6.4土方开挖施工方案 (103) 6.5支撑施工及拆除方案 (111) 6.6地下结构工程施工方案 (124) 6.7梁柱接头及墙梁接头施工方案 (132) 6.8地上结构施工方案 (142) 6.9脚手架工程施工方案 (154) 6.10钢结构工程施工方案 (159) 6.11防水工程施工方案 (185) 6.12砌筑工程施工方案 (187) 6.13机电工程施工方案 (195) 6.14装饰装修工程施工方案 (218) 6.15钢筋桁架楼承板施工方案 (235) 6.16幕墙施工方案 (239) 6.17季节性施工方案 (247) 7.绿色施工管理 (256) 7.1环境保护管理体系 (256) 7.2施工环保保证措施 (257)

相关文档
相关文档 最新文档