文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变频作业2-5

变频作业2-5

变频作业2-5

作业2:

1、用PLC和变频器设计一个电梯轿厢开关门的控制系统,控制要求如下:

1)按开门按钮SB1,电梯轿厢门打开(20Hz),2s后加速( 40Hz),6s后减速(10Hz),10s 后停止。2)按关门按钮SB2,电梯轿厢门关闭(20Hz),2s后加速( 40Hz),6s后减速(10Hz),10s 后停止。3)电机运行过程中,热保护动作,电动机停止。

根据控制要求,画出PLC、变频器的接线图,列出I/O分配表,设置变频器参数,编写梯形图程序。

作业3:

1、晶闸管导通和截止的条件是什么?

2、晶闸管触发的触发脉冲要满足哪几项基本要求?

3、由下面单结晶体管的触发电路图画出各点波形。

作业4:

1、单相桥式半控整流电路,电阻性负载。当控制角α=90o时,画

出:负载电压ud、晶闸管VT1电压uVT1、整流二极管VD2电压

uVD2,在一周期内的电压波形图。

作业5:

1、什么是电压型和电流型逆变器,各有何特点?

2、PWM逆变电路的控制方法主要有哪几种?简述异步调制与同步调制各有哪些优缺点

高压变频器运行规程

高压变频器运行规程标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

第六章高压变频器 第一节高压变频器的日常维护及巡视 一、检查室内温度,通风情况,确保室内温度不要超过45℃。 二、保持变频器室内清洁卫生。 三、检查变频器是否有异常声响,异味,显示温度是否正常,排风口是否有异味。 四、检查冷却风机是否运转正常。 五、建议变频器投入运行头一个月内,将变压器所有进出线电缆、功率单元进出线电缆、 控制电缆紧固一遍,以后每半年紧固一遍。并用吸尘器清除柜内灰尘。 第二节高压变频器操作规程 一、上电、运行 1、巡视设备,确保正常。 2、送控制电源 3、待控制器自检启动完毕,状态显示为高压不就绪,且无故障报警输出,则系统正 常。若有报警输出,应立即查看故障原因,采取措施消除故障,并按系统复位 键,恢复到正常状态。 4、查看功能设置,确保控制状态为正常状态,且其他各项设置正确。 5、查看参数设定,确保基准频率、转矩提升、加速时间、减速时间等各项参数设置合 理。

6、高压合闸,待高压就绪后,状态显示为系统待机。 7、启动电机,并按要求设定频率。 8、减速停机时,可在停机过程中直接再启动。 二、停机、断电 1、运行过程中若出现异常情况,可立即拍下柜门上的高压分断按钮,分断进线高压开 关。 2、正常停机应按屏幕上的STOP RESET键(本地控制)或通过上位控制停机或在远程控 制状态下断开启停机端子。 3、分断进线高压开关。 4、断高压后,待功率单元指示灯熄灭5分钟后,放电完成,断开控制电源。 第三节故障处理与维护 一、轻故障分类与报警 1、轻故障时,系统发出报警信号,故障指示灯闪烁。轻故障包括: 1)、变压器超温报警 2)、单元柜超温报警 3)、柜门打开 4)、单元旁路

各种变频器操作方法

变频器操作简明手册 (第二版) 沈阳第一机床厂 沈阳机床集团

变频器简明手册第二版 目录 目录 (1) 一、富士变频器 (2) 1、富士变频器的操作: (2) 2、富士变频器设定: (2) 二、安川变频器 (4) 1、安川变频器的操作: (4) 2、安川变频器的设定 (11) 三、日立变频器 (12) 1、日立变频器的操作 (12) 2、日立变频器的设定 (12) 四、艾默生变频器 (14) 1、艾默生变频器的操作 (14) 2、艾默生变频器的设定: (14) 五、Vacon变频器 (16) 1、Vacon变频器的操作 (16) 2、Vacon变频器的设定 (16) 六、汇川变频器 (18) 1、汇川变频器的设定: (18) 沈阳第一机床厂 1

第二版 变频器简明手册 沈阳第一机床厂 2 一、富士变频器 1、富士变频器的操作: 2、富士变频器设定: 首先,按PRG 键显示菜单——按FUNC 键显示菜单明细——按∧ ,∨键可移动游标选择项目——按FUNC 键显示相应的内容——输入数据,用SHIFT 》键任意选择要改变数据的位——按FUNC 键将它存入存贮器——按RESET 和PRG 键可返回到原来的状态。 自学习时参数的设置步骤与上述相同,将参数F02设为0即可,然后按FWD 或RWD 键——机床主轴自动运转至停止后按STOP 键——再将参数F02设为1即完成变频器的运行。 其中各项参数设置如下: F00=0 F01=1(频率设定)

变频器简明手册第二版F02=1(自学习=0) F03=155(最高频率)(90:6140V) F04=33或50(基本频率) F05=380(额定电压) F06=380(最高电压) F05=380(额定电压) F10=1(热继电器1) F11=11.6或15.6(OL设定值) F13=2 F15=160(上限频率) F16=0(下限频率) F23=0.5(起动频率) E20=9(零速信号) P01=4(极数) P02=5.5或7.5(容量) P03=11.6或15.6(额定电流) P04=2(自学习时设2) E01=9(外部故障信号连接时设) E02=8(外部故障信号连接时设) 沈阳第一机床厂 3

电缆交流耐压试验作业指导书

TSSY-ZW-06 电缆交流耐压试验作业指导书 第 4 部分:电气试验 电缆交流耐压试验作业指导书 编码:TSSY-ZW-06 193

目次 1 适用范围 (43) 2 编写依据 (43) 3 作业流程 (43) 4 安全风险辨析与预控 (44) 5 作业准备 (44) 6 作业方法 (45) 7 质量控制措施及检验标准 (45)

1 适用范围 交接试验是能及时有效地发现电力设备因运输、安装等方面的问题造成的缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是保证电力设备安全投产工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备交接试验工作,规范交接试验现场作业,广东电网公司组织编制交接试验标准化作业指导书。作业指导书的编写参照国家标准、行业标准、企业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定。 本作业指导书适用于 110~500kV 电压等级新安装的、按照国家相关出厂试验 标准试验合格的电气设备交接试验,本作业指导书不适用于安装在煤矿井下或其他 有爆炸危险场所的电气设备。本作业指导书对电缆交流耐压交接试验的操作步骤、 技术要点、安全注意事项、危险点分析等内容进行了详细的规范,用于指导 110~500kV 电缆的交流耐压交接试验工作。 2 编写依据 表2-1 编写依据 3 作业流程 作业(工序)流程见图3-1。

图3-1 作业(工序)流程图

4 安全风险辨析与预控 4. 1 电缆交流耐压试验施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安 全基准风险指南》(下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4. 2 按《指南》中与电缆交流耐压试验施工相关联的《电网建设安全施工作业票》(编码: TSSY-ZW-06-01/01),结合现场实际情况进行差异化分析,确定风险等级,现场技术员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4. 3 施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4. 4 安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10 天,超过10 天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。 表 4-1 作业任务安全基准风险指南

变频器安全操作规程示范文本

变频器安全操作规程示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变频器安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、变频器的使用要点 在使用变频器时,为确保变频器安全、高效、可靠地 运行,应注意以下几点: 1.变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干 扰,曾强系统可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻 小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线, 应与系统接地汇流排独立接地。 2.环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温 度每上升10度,变频器寿命就会减半。因此变频器应置于 有空气调节的环境里,温度应控制在22度-28度,相对湿 度RH≤70%-75%。 3.变频器调速系统的运行与停止不能使用断路器和接触

器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板建来操作,否则或造成变频器端子失控,并可能造成变频器损坏。 4.如果电动机的转速频率虽然正好能满足生产的要求,但又恰好接近其固有频率,将会发生共振,给电动机带来严重的危害。因此,在满足生产要求的前提下,必须考虑尽量避免电动机的临界转速。 5.在符合设计规范的前提下,应尽量缩短变频器与电动机之间接线电缆的长度,以减少接线电缆的分布电容,降低低频工作时电动机调速系统寄生电流的产生。 6.严禁用绝缘电阻表(兆欧表)等高阻表直接测量变频器的绝缘电阻。在进行绝缘测量时,必须先断开变频器及所有弱电元件,这些元件都不能用绝缘电阻表测。变频器不宜做耐压实验。 7.若系统采用工频、变频切换方式运行,工频输出与变

DNV510变频器简易使用指导手册

第二章:变频器常用功能使用指导第三章:变频器常见故障及处理措施

第二章:变频器常用功能使用指导 Ⅱ-1:变频器矢量控制电机参数自学习步骤 1.恢复变频器参数到出厂值设置:设置PP.01参数为001,按ENTER确认。 2.按照电机铭牌输入电机参数P1.01—P1.05,如图所示:电机7.5KW 设置P1.01=7.5KW,P1.02=380V,P1.03=15A,P1.04=50HZ,P1.05=2900r/min 选择电机自学习方式:P1.37=01异步电机静止自学习,适用于异步电机和负载不易脱开情况下,P1.37=02异步电机完全自学习,此时电机必须和负载脱开,电机空轴运行,在此,大多数情况我们选择P1.37=01. 3.选择P1.37=1,按ENTER确认键,再按RUN运行键,变频器自动进行电机自学习状态,此 时可听见电机吱吱的声音,当变频器自学习完成后,进入待机状态,此时用户方可对变频器进行操作,修改其他参数。 Ⅱ-2:变频器外部电位器调速,外部按钮启停控制 电气控制接线图

Ⅱ-3:变频器多段速调速(变频器上电面板电位器可调,外部端子DI4给定一段速度30HZ,DI5给定50HZ)电气控制接线图 器运行,变频器频率由PC.51指定键盘面板旋钮调节频率(0-50HZ可调),当一段速开关KM1闭合,变频器以30HZ固定运行,当二段速开关KM2闭合,变频器以50HZ固定频率运转. Ⅱ-4:变频器PID恒压供水(外接远程压力表0-10V作为反馈,压力表量程1MPa,恒定压力0.2MPa) 电气控制接线图

等于P8.51 休眠频率时,经过P8.52 延迟时间后,变频器进入休眠状态,并自动停机。 若变频器处于休眠状态,且当前运行命令有效,则当设定频率大于等于P8.49 唤醒频率 时,经过时间P8.50 延迟时间后,变频器开始启动。 一般情况下,请设置唤醒频率大于等于休眠频率。设定唤醒频率和休眠频率均为 0.00Hz,则休眠和唤醒功能无效。 在启用休眠功能时,若频率源使用PID,则休眠状态PID 是否运算,受功能码PA.28 的 影响,此时必须选择PID 停机时运算(PA.28=1)。 PID 的给定反馈的相对值100.0%,对应给定反馈量程PA.04,反馈量程对应相应压力表数值。比例增益K p1 : 决定整个PID 调节器的调节强度,K p1 越大调节强度越大。该参数100.0 表示当PID 反馈量和给定量的偏差为100.0%时,PID 调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。 积分时间Ti 1 : 决定PID 调节器积分调节的强度。积分时间越短调节强度越大。积分时间是指当PID 反 馈量和给定量的偏差为100.0%时,积分调节器经过该时间连续调整,调整量达到最大频率。

三菱D700变频器设置基本操作步骤

变频器综合实验箱操作简介 三菱变频器D700型 参数设置基本步骤

变频器综合实验箱基本功能介绍 PLC 触摸屏模块变频器模块及变频器控制对象 特殊功能模块操作面板以及功能模块

变频器模块控制开关排列及操作方法简介 实验箱 总电源开关变频器调速及正反转控制开关。 注意:此开关是三位开关,在中间位是停止,向上是手动控制,向下可由PLC自动控制。 变频器操作面板

单位显示:LED 显示该单位时灯亮,两灯都不亮时显示的是电压值 变频器设置的基本步骤 LED 显示:显示频率,参数编号等 RUN :有运行信号时亮灯 或闪烁 MON :监视模式时亮灯PRM :参数设定模式时 亮灯 PU :PU 模式时灯亮EXT :外部运行模式 时灯亮 NET :网络运行模式 时灯亮 M 旋钮:用于变更频率的设定值、参数的设定值 MODE :用于切换各种设定模式,与【SET 】配合可设定变频器参数 RUN :在PU 模式下可启动变频器 SET :运行时可在Hz 、A 、V 间顺序切换 PU/EXT :用于切换PU 与外部运行模式。PU :面板运行模式。EXT :外部运行模式 注:以上均为简单说明,详细请看说明书 STOP/RESET:停止运行指令 变频器操作面板介绍

开机检查步骤: 首先检查控制开关,让其均处于中间位。 然后打开电源。此时操作面板的这些灯会亮。若PU灯不亮,请按【PU/EXT】 若仍是不亮就要进入参数设置使Pr.79=1 详细方法, 见后续设 置步骤

参数设置方法: 开始参数设置前先检查PU 灯是否亮,若亮可以进行如下操作。若PU 灯不亮而前述方法无效,则就需要将“参数Pr.79”设为 1 具体操作步骤如下。 以“参数全部清除ALLC=1”为例再次演示参数设置的步骤。 全部参数设置完毕后按【MODE 】退出,详见如下步骤。接通电源后,面板应有如下显示进入参数设置模式后,先旋转旋钮,选择P .79,按【SET 】一次出现2,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次,1和P .79闪烁,3秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示P .125。 重复上述步骤,先旋转旋钮, 选择ALLC ,按【SET 】一次出现0,再转动旋钮,选择1,按【SET 】一次, 1 和ALLC 闪烁, 3 秒内再次按【SET 】确定。然后再次按【SET 】进入参数选择,液晶显示ER.CL 。 1.按【MODE 】,出现P .0或其它参数 2.旋转旋钮,参数出现变化当设置完所有给出的参数后,要退出参数设置,进入监控状态。按【MODE 】一次,显示屏显示E ---表示参数设置正确;然后再按一次【MODE 】退出参数设置,一般显示0.00Hz 。设置完成,变频器可以运行。如出现别的字符可能是变频器报错,需消除报错原因后才能运行。

变频器安全操作规程

编号:SM-ZD-20943 变频器安全操作规程Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变频器安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、变频器的使用要点 在使用变频器时,为确保变频器安全、高效、可靠地运行,应注意以下几点: 1.变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,曾强系统可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地汇流排独立接地。 2.环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每上升10度,变频器寿命就会减半。因此变频器应置于有空气调节的环境里,温度应控制在22度-28度,相对湿度RH≤70%-75%。 3.变频器调速系统的运行与停止不能使用断路器和接触器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板建来操作,否则或造成变频器端子失控,并可能造成变频器损坏。

变频电源作业指导书

编 号:QA---03 版本/次:3/3 支 持 性 文 件 变频电源作业指导书 日 期:2011年 页 次:1/3 1.目的 让操作人员在使用变频电源时能规范操作步骤,以避免由于操作不当引起的品质事故或仪器损坏. 2.范围 HY9320B 变频电源 3.定义 无 4.权责 4.1 品质部:数字变频电源校验,测试 4.2 相关部门:数字变频电源日常维护,保养,使用 5.电工知识 美国、日本等国家采用的是单相电压为110V ,三相电压为220V 的制式 线电压 相线(火线)与相线(火线)之间的电压 .380v,660v 指线电压 相电压 相线(火线)与零线之间的电压, 220v 指相电压 操作时需注意△/Y 接线方式正确. 6. 操作步骤 6.1如图(变频电源内面板),打开设备右侧总电源开关,启动设备. 6.2 设备报警后按控制面板上红色复位按纽,如下图(变频电源外面板) 变频电源设备总开关 变频电源输入电缆接线端 有电,严禁接触! 0-150/0-300V 转换开关 左边两个开关均为电源输出开关,功能相同 变频电源输出接线端 有电,严禁接触!

编 号:QA---03 版本/次:3/3 支 持 性 文 件 变频电源作业指导书 日 期:2011年 页 次:1/3 6.3 等待控制面板参数显示正常,如上图. 6.4 根据被测电机要求旋转变频电源控制面板上的“频率调节”档位,直至显示为所需要的频率. 6.5 根据被测电机要求旋转变频电源控制面板上的“电压调节”档位,直至显示屏上显示出所要求的电压.(注:显示屏显示电压为相电压,如显示为220V 即为我们通常所说三相380V 电).如需220V/380V 转换,则需按变频电源内面板上的“0-150/0-300V ”红色转换按纽. 6.6 根据电机要求,将变频电源输出线缆夹在被测电机接线柱上,确认无松动. 6.7 启动变频电源绿色输出开关. 6.8 关闭变频电源输出开关. 6.9确认电机旋转方向,如方向错误,需跳线. 6.10 重新启动变频电源输出开关 6.11 旋转“三相切换开关”,分别记录电机三相电流,有功功率,功率因数. 6.12关闭变频电源输出开关. 6.13将电源输出线缆收回. 6.14关闭总电源开关. 相电压 输出频率 输出单相电流 单相输出功 率 有功功率及功率因数切换开关

A 变频器操作说明和主要参数

ABB变频器操作说明和主要参数 1.键盘按钮位置、名称 ABB键盘图4—42。 图4—42 ABB键盘 (退出/实际)(菜单)(上下传/功能)(传动选择) (快上)(上) (快下)(下)(确定) (远近)(复位)(给定)(启动) (正转)(反转)(停机) 2. 键盘按钮中英文对照: ACT——退出/实际 PAR——菜单 FUNC——上下传/功能 DRIVE——传动选择 ENTER——确定 LOC/REM——远近控 RESET——复位 REF——给定 3.选择键盘操作: 按‘远近’,显示1 (远控—面板操作)变为1 L。 按‘给定’,中部显示中括号[]。 按‘启动’,右上角显示0变为1。 按‘快上’或‘上’或‘下’,电机转。 .按‘停机’,按‘正转’或‘反转’变向。 按‘给定’,按‘启动’,按‘上’或‘快上’或‘下’。电机反转。 三、参数 1.参数设置: 按(菜单),按(快增)或(快减)调出大菜单;按△(慢增)或(慢减)调出子菜单。按(确认)给最下行需要改动的加中括号[],按(或,或△或)修改,按(确认)保存——中括号消除,按(退出),恢复待机状态。 700采煤机变频器参数:U=380V,I=152A,r=1477,P=80KW,f=50Hz. 930采煤机变频器参数:U=380V,I=105A,r=1475,P=55KW,f=50Hz.。 2.举例:改电机电压。按“菜单”键,显示“10.01”,按(快减)一下,显示“99.01”,按△4下,显示“99.05”和“***V”,按“确认”,显示[***V]。按或或按△或改变中括号中数字为380V;按确认,中括号消失。 改电机电流:按△1下,显示“99.06”和“***A”,按“确认”,显示[***A]。按 或或按△或改变中括号中数字为60A;按确认,中括号消失。 改变电机功率:按△3下,显示“99.09”和“***kw”,按“确认”,显示[***kw]。按或或按△或改变中括号中数字为55kw;按确认,中括号消失。 停止操作40秒,键盘自动恢复为监视状态。 变频器菜单11.05是上限频率,20.08是最大频率。一般只改变11.05。用于限制采煤机速度。 3.改变变频器键盘显示状态:△或选择行(黑影闪动),按确定,△或选择要显

变频器操作规程

编码:CZGZ—RZ—90 90变频器操作规程 1 适用范围 本操作规程适用于热注锅炉所配备的各种变频器。(柱塞泵变频器、鼓风机变频器、供油泵变频器等) 2 引用标准 3 材料、工具、用具准备 4 投运前检查 4.1检查变频器控制柜内无杂物,控制柜及电机接地良好。 4.2检查变频器外观正常,工频/变频转换开关在变频位置。 5 变频器运行 5.1闭合需启动设备的空气开关。 5.2闭合变频器电源开关。 5.3将操作盘上变频/工频控制开关打到变频位置(或在触摸屏控制面板中将变频/工频开关打到变频位置)。 5.4启动设备,运行变频器。 5.5变频器启动后待频率显示稳定时再逐渐将变频器频率调至工作所需频率。 6 变频器日常检查 6.1变频器显示正常,频率波动范围在(0.5Hz~1Hz)。 6.2变频器工作环境温度不应超过50℃,变频器本体温度不应超过40℃,变频器冷却风扇工作正常。 6.3变频器无异味及异常声响,所带负载(电动机)无异常声响及振动。 7 变频/工频转换 7.1将设备控制开关打到停止位置,停运变频器。 7.2待变频器频率逐渐降低到零,电动机完全停止转动,并且变频器电源指示灯灭后,方可将变频器电源断开,将工频/变频开关打到工频位置,完成转换操作。 8 变频器维护(季度进行) 8.1对变频器冷却风道进行一次吹扫清理。 8.2打开变频器面板,检查主电路、控制电路接线是否松动、过热,并清扫积灰。 8.3检查滤波电容是否漏液、变色、裂纹、外壳膨胀,是否有显著膨胀或明显变形。 8.4变频器内部电子元器件有无异味、变色或显著变形痕迹。 9 操作后检查

10 安全提示 10.1转换工频/变频开关时应准确迅速。 10.2变频停运,电源指示灯不灭及电机未完全停止转动时严格禁止电源断合操作及工频/变频转换操作。 11 可能发生的危害 可能发生的伤害包括:触电伤害,爆炸伤害,电弧伤害。 12 应急处置 12.1发生轻微伤害,立即向作业区调度室汇报,并及时送往就近医院; 12.2发生严重伤害,立即拨打120,并及时向作业区调度室汇报;12.3根据现场进行包扎或人工呼吸(人工心脏外挤压)抢救。 起草单位:起草人:审核人:(签字) 审核科室或部门:审核人:(签字)

A变频器操作说明书

1:启动2:停机3:激活给定参数设置4:正转 5:反转6:故障复位7:本地控制/远程(外部)控制1:如何启动,停机,改变运转方向 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一 行没有字母L)3:按(停机)4:按(启动)5:按(反向运转)6:按(正向运转) 2:如何设置转速给定值 1:按(显示状态行)2:按(切换为本地模式:在显示屏第一行没有字母L)3:按(进入给定参数功能)4:按(慢速改变)或者 按(快速改变)5:按()(保存给定值) 3:如何选择在显示屏幕上的实际信号 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(选择某一行,光标选择的地方就是你选择的地方)3:按(进入实际信号的选择功能)4:按(选择一个实际信号)或者按(改变实际信号组)5:按(确认并返回实际信号显示模式)或者按(取消所作选择,恢复原设置) 4:如何显示实际信号的全称 1:按保持(显示3个实际信号的全称)2:释放(返回实际信号选择模式)5:如何查看和清楚故障记录:注:故障或警告正在发生,则不能清楚故障记录 1:按(进入实际信号显示模式)2:按(进入故障记录显示功能)3:按(选择上条或下条故障/警告记录)4:按(清楚故障记录)5:按(返回实际显示信号) 6:如何显示和清楚当前故障记录 1:按(显示当前故障记录)2:按(将故障复位) 7:如何选择一个参数并改变参数值 1:按(进入参数模式)2:按(选择一个参数组)3:按 (在组内选择一个参数)4:按(进入参数设置功能)5:按(慢 速改变数字及文字)或者按(快速改变数字值,仅对数字)6:按 (储存新的参数值)或者按(为了取消新的设置并恢复原有设置,按任意一个模式选择键退出,并同时进入相应的模式) 8:启动向导的启动,浏览,退出 1:按(进入功能模式)2:按(从列出项中选择一个任务或功能项)或者按(翻页,以便显示更多的操作向导/功能项)3:按(进入所选任务)4:按(接受并继续)5:按(接受并继续) 6:按(慢速传调整动参数)或者按(快速调整传动参数)7:按(确认新值并进行下一步操作)或者按(取消设置并返回上一步)8:按+ (取消并退出) 9:如何将数据从传动单元上传至控制盘 1:按(进入功能模式)2:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)3:按(选择上传功能:UPLOAD)4:按(执行上传功能) 5:按(切换至外部控制,在显示屏第一行没有L显示)6:断开控制盘的连接,连接到要接受数据的目标传动单元 10:如何将数据从控制盘下载至传动单元 1:将存有上传数据的控制盘连接到传动设备2:按(切换至本地控制模式) 3:按(进入功能模式)4:按(进入包含上传,下载和调节亮度功能的页面)

FRD变频器基本参数设置

导入新课: 变压器变频器的发展及应用范围 变频技术诞生背景是交流电机无级调速的广泛需求。传统的直流调速技术因体积大故障率高而应用受限。 20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品。但其调速性能远远无法满足需要。 20世纪70年代开始,脉宽调制变压变频(PWM-VVVF)调速的研究得到突破,20世纪80年代以后微处理器技术的完善使得各种优化算法得以容易的实现。 20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,得到了广泛应用。步入21世纪后,国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。 讲授新课: 课题一:变频器功能参数设置与操作 一、教学内容 1、变频器的概念:是一种将固定频率的交流电变换成频率、电压连续可调的交流电,以供给电动机运转的电源装置。 2、变频器分类: (1)交-交变频器 它是将频率固定的交流电源直接变换成频率连续可调的交流电源,其主要优点是没有中间环节,变换效率高。但其连续可调的频率范围较窄,故主要用于容量较大的低速拖动系统中。又称直接式变频器。 (2)交-直-交变频器 先将频率固定的交流电整流后变成直流,再经过逆变电路,把直流电逆变成频率连续可调的三相交流电,又称为间接型变频器。由于把直流电逆变成交流电较易控制,

因此在频率的调节范围,以及变频后电动机特性的改善等方面,都具有明显的优势,目前使用最多的变频器均属于交-直-交变频器。 二、实训目的和要求 1.熟悉变频器主回路接线; 2.熟悉操作面板显示及各按键操作; 三、三菱FR-D700变频器主回路接线 1. FR-D700变频器主回路接线图如下图 四、变频器的操作面板及使用 1、变频器操作面板如下图 2、操作面板各按键功能 按钮/旋钮 功 能 备 注 PU/EXT 键 切换PU/外部操作模式 PU :PU 操作模式 EXT :外部操作模式 使用外部操作模式(用另外连接的频率设定旋钮和启动信号运行)时,请按下此键,使EXT 显示为点亮状态 RUN 键 运行指令正转 反转用(Pr.40)设定 STOP/RESET 键 进行运行的停止,报警的复位 SET 键 确定各设定 MODE 键 模式切换 切换各设定 设定用旋钮 变更频率设定.参数的设定值 3、操作面板单位表示及运行状态表示见下表 指示灯显示 说明 备 注 设定用旋钮 运行状态 指示区 监视器

变频器运行操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.变频器运行操作规程正式 版

变频器运行操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 了解上次运行、停机情况后,配电屏上合上电源开关,接通电源,若有异常情况应立即关掉电源,并通知有关人员; 2. 将控制箱电位器旋转到底,转速表设定为零 3. 按运行按钮启动变频器,变频器输出0.5Hz的启动频率后输出“0”,转速显示为“0”; 4. 顺时针缓慢旋转电位器按钮,电机转速由“0”开始增加,电机开始运行; 5. 观察电机运行是否正常,若有异常立即停止运行,断电查清原因后再运行;

将电位器顺时针旋转到所需转速,若旋转到底,则变频器的输出转速为电机的额定转速; 按停止按钮,电机停止运行; 切断电源开关; 第一次停止时,控制箱电位器未动则第二次启动时只需按启动按钮,则电机自动运行到所需转速。 10. 注意事项 10.1电动机的温升,在使用变频器时会比工频运行时略有增加,属正常现象,但电机的温度不得超过60℃; 10.2 在较低频率运行时可能出现电机散热风叶不能及时散热问题,应注意观察电机温度,如超过使用温度应停机并采取

线路参数测试作业指导书

交流输电线路工频电气参数测量作业指导书 批准: 审核: 编制: 深圳市鹏能投资控股有限公司试验分公司

交流输电线路工频电气参数测量作业指导书 编号:版本号: 状态:执行 目录 1.试验项目 2.适用范围 3.编制依据 4.作业流程 5.作业准备 6.作业方法 7.安全风险辨析与预控 8.质量控制及检验标准 9.附表(1、2、3) 文件修改记录: 创建 版本号修改说明修改人审核人批准人

1. 试验项目 1.1测试要求 1.1.1 新建和改建的单回交流输电线路,在运行前应进行线路单位长度电阻、电感、电容等工频电气参数的测量; 1.1.2 新建和改建的同塔双回输电线路,在运行前应进行双回线路之间的工频单位长度的耦合电感、耦合电容测量。 1.2线路电气参数测试前的试验项目 (a) 感应电压; (b) 感应电流; (c) 绝缘电阻; (d) 核对相别。 1.3线路电气参数测量项目 (a) 直流电阻 (b) 直流电阻测量 (c) 正序阻抗测量 (d) 零序阻抗测量 (e) 正序电容测量 (f) 零序电容测量 (g) 双回线路之间的工频单位长度的耦合电感和耦合电容测量(无特殊要求不用测试, 详细测试方法见附表1)。 1.4架空线和电缆混合线路参数的测量 当一条输电线路由架空线路和电缆线路串联构成时,可测量混合线路的电气参数,必要 时分别测量架空线段和电缆线段的电气参数。 1.5测量用电源的频率选取 待测线路不存在工频感应电压和感应电流的条件下,可直接选用工频电源进行测量。 待测线路存在工频感应电压和感应电流的条件下,为保证参数测量结果的准确度,宜采用异频法进行测量。一般情况下,选取f -f S ?和f f S ?+两个频率点进行测量。 f ?通常可取2.5 Hz ,5 Hz ,7.5 Hz ,10 Hz 。

变频器操作规程(自动旁路柜)

高压变频器操作规程 一、变频投入时上电前的准备工作 1、检查自动旁路柜的进线柜的刀闸和出线柜刀闸的位置(变频投入时两刀闸都应在投入的位置), 检查旁路柜控制方式的选择开关,应在本地的位置, 2、检查变频器单元柜监视器上面的三个指示灯,分别为“高压指示”“运行指示”和“故障指示”, 这时候三个指示灯应全灭。如有重故障(故障指示灯常亮),只要按高压分断按钮旁边的复位按钮即可。 3、检查变频器单元柜控制触摸控制界面的下面的“高压分断”按钮是否为弹起状态。 4、检查变频器单元柜上的控制界面,里面操作界面上显示的为“高压不就绪”并且无其他的故 障显示。这样的情况下,就可以上高压。 二、变频器上高压,运行及停机(远程) 1、操作自动旁路柜:合“变频合闸”按钮,旁路柜上“变频投入”指示灯亮。 2、高压上电:先送高压开关柜风机电源。 3、变频运行:等变频器的高压指示灯亮,并且监视器界面显示“系统待机”,此时在中控给定“给 定频率”,然后给“驱动”信号,变频器开始运行,运行指示灯亮。 4、变频停机:如要停止运行变频器,中控给“停止”信号,则变频器减速停机,当频率减至启 动频率0.5HZ时,变频器停止输出,监视器界面上方的“运行指示”灯灭。 5、高压下电:断开高压柜电源 三、注意事项 1,严禁带负荷拉动旁路柜的刀闸手柄。严禁用钥匙操作刀闸手柄。 2,当变频器有种故障输出时,DCS采集重故障信号关风门,风门就位开工频运行。 3,当每次运行变频器的时候,都要到现场先将自动旁路柜投到变频投入的状态,并且要查看变频器无异常现象方可投入运行。 4,中控人员在收到变频器就绪信号后,方可启动变频器。 5,正常运行变频器时,顶部风机严禁断开,否则变频器会因过热而跳闸。 6,变频器运行过程中除了专业人士外,严禁打开变频出线室及变频器的柜门以及旁路柜的柜们。 7,当变频器高压带电过程中,严禁将变频器的AC220V或380V用户电源断开。 8、柜门上的高压分断按钮严禁在变频运行时拍下(除特殊情况外)

接线端子测试作业指导书

文件编号:KF-ZD1307022 接线端子测试作业指导书 版本:A 共4页 编制: 审核: 批准: 日期: 测试作业指导书

可靠性测试6温升温升w 45K。 温升用电阻法测量,先在室温下测量接线端子冷态电阻R1,再将接 线端子接到额定电源电压、额定频率,输出额定输岀电流,然后将 电源电压提高10%,稳定运行,待温升稳定(一般不小于4小时) 后,快速切断接线端子输入电源,测量其热态电阻R2 (要求该值 读数为目视发现电阻值尾数逐步递减的初始值)。计算公式: △ T (K)= (R2 - R1)(+ T1)/ R1 - (T2 - T1) T2试验结束时的环境温度「C)T1试验前环境温度(C)R1试 验前冷态电阻(Q) R2热态电阻(Q) 变频电源 检测仪 —A 7机械强度 螺钉直径力矩 螺钉每次应完全拧岀和拧入,拧紧(用表1力矩)和拧松五 次其间,不应岀现损坏;产品必须有足够的机械强度,应能经受 得住安装和使用中所施加的应力。抽试的样品从离水平 钢板平面50cm高度跌落50次,不应有影响继续使用的损坏。 推拉力计—B ? m ? m ? m 8湿热试验绝缘电阻和电气强度应符合要求。放置在43 C ,93%RH环境中24h,然后立即测量绝缘电阻和电 气强度。 恒温箱—B 9盐雾试验表面应无生锈的痕迹。中性盐雾(NSS pH值?条件下放置72h—B 10耐热应无损坏,标志仍应清晰可认。在温度为100C环境中放置1h,恒温箱—B 11接头容量应无异常发热或变形,且动作特性符合图纸要求。 1、将端子用导线短接,给接头通以(额定电流)的负载通电 运行2h试验后, 2、接线端子的电流负载能力要大于在最恶劣的条件下工作时 通过接线端子的电流值。 直流电源—A 12耐老化材料不应有裂纹和变松。 产品的连接器件及单独的衬垫等在老化箱内应承受加速老化试 验,箱内温度为 70 C±2 C,加热时间橡胶件为240h,热塑材料为168h 后,从箱内取出在室温下4h后观察。 恒温箱—A 备注:带★的为日常进货检验,以上所有项目为型式试验,型式试验抽样方案: (3, 0, 1)。 标记处数更已内容签字日期编制/日期审核/日期批准/日期蓝色部分为更改内容朱海宝2013/07/2 5

风机变频器操作规程

风机变频器操作规程 1.变频器运行前的准备 1.1运行前的检查 检查设备状态,单元、变压器、电机、开关柜、励磁柜、制动电阻柜中的所有主电缆接线是否有松动;单元内的各个接插件、光纤等是否插到位;柜体及单元内部是否有异物。 2.启动前准备 2.1控制系统送电 (1)在低压开关柜中把变频控制柜的控制进线电源(1#变频控制电源)送电; (2)把控制柜内所有空气开关(ZK1~ZK7)送电; (3)变频控制柜送UPS电源(在柜后)送电方法如下:用手指按住ON按钮3秒钟后松开,这时:①、控制柜内PLC的各电源指示灯均亮; ②、延时10秒后控制机的运行显示器和指示灯亮。运行显示器显示“000.0”;“故障处理板”的15个单元故障指示灯均亮。 (4)PLC状态复位,将PLC内的工作状态操作杆从RUN位置搬到STOP位置,在从STOP 位置搬回RUN位置。 2.2励磁准备 (1)首先确保原两台励磁柜电源处于分闸状态; (2)确保连接柜内两台接触器处于分闸状态; (3)合上低压柜中变频励磁电源空气开关; (4)合上变频励磁柜中的总电源开关和直流及交流电源开关; (5)如报警,按复归按钮清除; (6)检查励磁柜门各开关状态: ①远程/就地控制开关两台都拨到远程控制,连接柜内接触器自动控制; ②本机/备机两台励磁柜工作的选择“本机”备用的打到“备机”位置; ③开/闭环控制选择“闭环”位置; ④励磁电流和励磁电压已经设定完毕不需调节. 3.变频高压开关柜 (1)闭合变频高压开关柜内电源空气开关; (2)将各隔离开关置于如下位置: ①“旁路开关K2”置于分断位置 ②“电源开关K1”置于合闸位置 ③“负载开关K3”置于合闸位置 以上操作一定按顺序操作,具体方法:用左手的大拇指按住电磁锁的红色按钮,这时电磁锁带电,用左手的食指拨开电磁锁的红色锁销,这时用右手拉下隔离开关K2,同样方法合上电源隔离开关K1和负载隔离开关K3,在此过程结束时一定注意要把锁销恢复到锁紧位置,每次操作隔离刀闸后观察隔离刀闸的接触情况。 注意:如果隔离刀闸的电磁锁不解锁,请检查原6KV高压油开关是否处于分闸状态 4.原高压6KV开关柜送电 (1)首先必须确认变频高压开关柜的绿色JC1分闸指示灯亮; (2)打开一个功率单元柜门,观察功率单元上是否有显示;如显示值慢慢上张代表送

接地装置电气试验标准化作业指导书

接地装置电气试验标准化作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适应于新投运或改造后的接地装置的现场检验及定期校验。 二、引用的标准和规程 GB50150-91《电气设备交接及安装规程》 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 《CQ市电力公司电力设备试验规程》 三、试验仪器仪表及材料 1.交接及大修后试验所需仪器仪表及材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 1 电极3根7 电源盘2个 2 榔头1把 6 专用测量线(根据装置大小确定长度) 3 常用工具1套9 万用表1块 4 电流表、电压表、功率表各1块10 小线箱(各种小线夹及短接 线) 1个 5 接地电阻测试仪1套11 设备试验原始记录1本2.预防性试验所需仪器仪表及材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量 1 电极3根7 电源盘2个 2 榔头1把 6 专用测量线(根据装置大小确定长度) 3 常用工具1套9 万用表1块 4 电流表、电压表、功率表各1块10 小线箱(各种小线夹及短接 线) 1个 5 接地电阻测试仪器1套11 设备预试台帐1本 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。 2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.接地电阻的测量 1.1 试验目的 检查接地装置是否受到外力破坏或化学腐蚀等影响而导致接地电阻值的变化。

1.2 该项目适用范围 新投运或改造后的接地装置的现场检验及定期校验 1.3 试验时使用的仪器 电压表、电流表和功率表(三极法) 接地电阻测试仪 1.4 测量接地电阻时电极的布置 1.4.1发电厂和变电所接地网测量接地电阻的电极布置 电极布置见图l。 根据DL/T621《电力设备接地设计规程》中接地电阻测量方法,推荐“d l3一般取接 地网最大对角线的4~5倍,以使其间的电位分布出现一平缓区段。在一般情况下,电压 极到接地网的距离约为电流极到接地网距离的50%~60%”。测量时,沿接地网和电流极 的连线移动3次,每次移动距离为d 13的5%左右,如3次测得的电阻值接近即可。 图1 发电厂和变电所接地网测量接地电阻的电极布置图 1-接地体;2-电压极;3-电流极 图2 电流极、电压极的三角形布置法图3 大型发电厂、变电所电压极、电流 极的布置 电压极、电流极也可采用如图2所示的三角形布置方法,一般取d12—d13,夹角θ=30°。 对大型发电厂、变电所,由于地网直径极大,经常使用架空线路作电压、电流测量线,这时电压、电流极的布置不可能一定是直线或成30”,可能布置成如图3所示的位置。 若电压、电流极的布置不成直线或30”,测量结果将按下式作误差修正

变频器安全操作规程详细版

文件编号:GD/FS-4929 (操作规程范本系列) 变频器安全操作规程详细 版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

变频器安全操作规程详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、变频器的使用要点 在使用变频器时,为确保变频器安全、高效、可靠地运行,应注意以下几点: 1.变频器接地端子必须可靠接地,以有效抑制射频干扰,曾强系统可靠性。系统最好采用独立接地,接地电阻小于1欧。系统中的传感器、I/O接口、屏蔽层等接地线,应与系统接地汇流排独立接地。 2.环境温度对变频器的使用寿命有很大的影响,环境温度每上升10度,变频器寿命就会减半。因此变频器应置于有空气调节的环境里,温度应控制在22度-28度,相对湿度RH≤70%-75%。

3.变频器调速系统的运行与停止不能使用断路器和接触器直接操作,而要用变频器控制端子或变频器面板建来操作,否则或造成变频器端子失控,并可能造成变频器损坏。 4.如果电动机的转速频率虽然正好能满足生产的要求,但又恰好接近其固有频率,将会发生共振,给电动机带来严重的危害。因此,在满足生产要求的前提下,必须考虑尽量避免电动机的临界转速。 5.在符合设计规范的前提下,应尽量缩短变频器与电动机之间接线电缆的长度,以减少接线电缆的分布电容,降低低频工作时电动机调速系统寄生电流的产生。 6.严禁用绝缘电阻表(兆欧表)等高阻表直接测量变频器的绝缘电阻。在进行绝缘测量时,必须先断开变频器及所有弱电元件,这些元件都不能用绝缘电

相关文档