A、安全知识

89、【3】安规规定电气工作人员必须具备的条件有哪些?

答: 一.经医师鉴定,无妨碍工作的病症。二.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉〈电业安全工作规程〉的有关部分,并经考试合格。三. 学会紧急救护法,特别要学会触电急救。

90、【4】变电站实行单人值班,高压设备应符合哪些条件?

答: 一.室内高压设备的隔离设有遮栏,遮栏的高度在1.7米以上,设备安装牢固并加锁;二.室内高压开关的操作机构用墙或金属板与该开关隔离,或装有远方操作机构。

91、【2】设备不停电时的安全距离,安规作如何规定?

答: 电压等级在10KV及以下时,安全距离为0.7m;35KV时,为1.0m;110KV时,为1.5m;220KV时,为3.0m;500KV时,为5.0m。

92、【2】安规规定倒闸操作应填入操作票的项目有哪些?

答: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,检查负荷分配,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器,切换保护回路和检验是否确无电压等。

93、【2】操作中发生疑问时应如何处理?有何规定?

答: 应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

94、【4】变电站开关遮断容量应满足电网要求,若遮断容量不够,应采取什么措施?

答: 必须将操作机构用墙或金属板与该开关隔开,并设远方控制,重合闸装置必须停用。

95、【2】在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应如何处理?

答: 可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。

96、【1】安规规定哪些操作可以不用操作票而应记入操作记录簿?

答: 一. 事故处理;二.拉合开关的单一操作;三.拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线。

97、【4】工作票制度规定,出现何种情况应重新办理新的工作票?

答: 一. 至预定时间,一部分工作尚未完成,仍须继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,重新办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作;二.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票;三.须变更或增设安全措施者,必须填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。

--------------------------------

98、【2】哪些工作应填用第一种工作票?

答: 一.高压设备上工作需要全部停用或部分停电;二.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。

99、【2】哪些工作应填用第二种工作票?

答: 一.带电作业和在带电设备外壳上的工作;二.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;

三. 二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电;四. 转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;五.非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

100、【2】什么工作可不用工作票且有何要求?

答: 事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录簿内,在开始工作前必须按安规规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

101、【2】一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,而有几个班同时进行工作时,如何履行工作票制度?

答: 可以签发一张第一种工作票,工作票发给一个总的工作负责人,在工作票中工作班成员栏内只填明各班的负责人,不必填写全部工作人员名单。

102、【2】线路、用户检修班或基建施工单位在变电站进行工作,如何履行工作票制度?

答: 工作票必须由所在单位(变电站或工区)签发工作票并履行工作许可手续。

103、【2】工作票签发人应负何种安全责任?

答: 1. 工作必要性;2.工作是否安全;3.工作票上所填安全措施是否正确完备;4. 所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态是否良好。

104、【3】工作负责人应负何种安全责任?

答: 1.正确安全地组织工作;2.结合实际进行安全思想教育;3.督促、监护工作人员遵守安规;4.负责检查工作票所载安全措施是否符合现场实际条件;5. 工作前对工作人员交待安全事项;6.工作人员变动是否合适。

105、【2】工作许可人应负何种安全责任?

答: 1. 负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2.工作现场布置的安全措施是否完善;3.负责检查停电设备有无突然来电的危险;4. 对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

106、【3】值长(值班长)应负何种安全责任?

答: 负责审查工作的必要性和检修工期是否与批准期限相符以及工作票所列安全措施是否正确完备。107、【3】工作班成员应负何种安全责任?

答: 认真执行安规和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督安规和现场安全措施的实施。

108、【4】工作许可人在完成施工现场的安全措施后,如何履行工作许可手续?

答: 一. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;二. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;三. 和工作负责人在工作票上分别签名。

109、【3】工作监护制度规定在何种情况下,工作负责人可以参加工作?

答: 一.全部停电时;二.部分停电而安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,且不致误碰导电部分时。

110、【2】变电站值班员在什么情况下可以停止检修工作班的工作?

答: 发现工作人员违反安规或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。

111、【5】检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,在加压前后应进行哪些工作?

答: 加压前一.检查全体工作人员撤离工作地点;二.将该系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏;三. 应在工作负责人和值班员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。试验后工作班若需继续工作,应重新履行工作许可手续。

112、【3】检修结束对设备恢复合闸送电应具备什么条件?

答: 只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏,并得到值班调度员或值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

113、【2】在全部停电或部分停电的电气设备上工作,有哪些技术措施?

答: 一.停电;二.验电;三.装设接地线;四.悬挂标示牌和装设遮栏。

114、【3】为确保将检修设备停电,技术措施对开关和刀闸有何规定?

答: 应拉开检修设备各方面的电源开关和刀闸,断开开关和刀闸的操作能源,刀闸操作把手必须锁住,在开关和刀闸的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”牌。

115、【1】变电站规范的标示牌有哪几种?

答: 有六种:一. 在此工作;二.从此上下;三.禁止合闸,有人工作;四.禁止合闸,线路有人工作;

五.止步,高压危险;六.禁止攀登,高压危险。

116、【4】带电作业在什么情况下停用重合闸,并不得强送电?

答: 一.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业;二.中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业;三.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸的作业。

117、【3】紧急救护法包含哪些内容?

答: 会正确解脱电源、会心肺复苏法、会止血、会包扎、会转移搬运伤员、会处理急救外伤或中毒等。

118、【2】心肺复苏法支持生命的三项基本措施是什么?

答: A.通畅气道;B.口对口人工呼吸;C.胸外按压。

119、【4】杆上或高处触电急救应注意哪些问题?

答: 1.确认触电者已与电源隔离;2.救护人所涉环境安全无危险电源;3.防止发生高空坠落;4.争取时间在高处施行抢救;5.紧急呼救,及早使触电者脱离电源;6.使用必要的工具和绳索将伤员送回地面。

120、【4】高处坠落、撞击、挤压而内脏破裂出血的伤员有何症状?如何急救?

答: 伤员外观无出血,面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态。急救时迅速将伤员躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治,途中可给伤员饮少量的糖盐水。

121、【5】叙述高温中暑的主要原因和症状。

答: 原因:烈日直射头部,环境温度过高,饮水过少或出汗过多。症状:恶心、呕吐、胸闷、眩晕、嗜睡、虚脱,严重时抽搐、惊厥甚至昏迷。

122、【4】如何对高温中暑病员施行急救?

答: 立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,头部置冰袋降温,及时给饮服盐水。严重者送医院治疗。

123、【1】在高压设备上工作,必须遵守哪些规定?

答: 一.填用工作票或口头、电话命令;二.至少应有两人在一起工作;三.完成保证工作人员安全的组织和技术措施。

124、【1】在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?

答: 一.工作票制度;二.工作许可制度;三.工作监护制度;四.工作间断、转移和终结制度。

125、【3】事故调查规程对轻伤事故,非电力生产方面的人身重伤和死亡事故有何规定?

答: 对该类事故只进行调查统计上报,而不作为部对电业生产单位的安全指标进行考核,也不中断安全记录,而同样要进行认真的调查分析,吸取教训,采取防范措施。

B、工种相关知识

195、【3】根据变压器油温度, 怎样判别变压器是否正常 ?

答: 变压器在额定条件下运行,铁芯和绕组的损耗发热引起各部位温度升高,当发热与散热达平衡时,各部位温度趋于稳定。在巡视检查时,应注意环境温度、上层油温、负载大小及油位高度,并与以往数值对照比较分析,如果在同样条件下,上层油温比平时高出10℃,或负载不变,但油温还不断上升,而冷却装置运行正常,温度表无失灵,则可认为变压器内部发生异常和故障。

196、【3】影响变压器油位及油温的因素有哪些?

答: 影响变压器油位和油温上升的因素主要是:①随负载电流增加而上升;②随环境温度增加,散热条件差,油位、油温上升;③当电源电压升高,铁芯磁通饱和,铁芯过热,也会使油温偏高些;④当冷却装置运行状况不良或异常,也会使油位、油温上升;⑤变压器内部故障(如线圈部分短路,铁芯局部松动,过热,短路等故障)会使油温上升。

197、【3】变压器出现假油位的原因有哪些?

答: 变压器出现假油位的可能原因有:①油标管堵塞;②呼吸器堵塞;③防爆管通气孔堵塞;④用薄膜保护式油枕在加油时未将空气排尽。

198、【2】变压器油位标上+40℃,+20℃,-30℃三条刻度线的含意是什么?

答: 油位标上+40℃表示安装地点变压器在环境最高温度为+40℃时满载运行中油位的最高限额线,油位不得超过此线,+20℃表示年平均温度为+20℃时满载运行时的油位高度;-30℃表示环境为-30℃时空载变压器的最低油位线,不得低于此线,若油位过低,应加油。

199、【1】变压器油在变压器中的主要作用是什么?

答: 变压器中的油在运行时主要起散热冷却作用;对绕组等起绝缘和绝缘保养作用(保持良好绝缘状态);油在高压引线处和分接开关接触点起消弧作用,防止电晕和电弧放电的产生。

200、【3】变压器油质劣化与哪些因素有关?

答: 影响变压器油质劣化的主要因素:是高温,空气中的氧和潮气水分。①高温加速油质劣化速度,当油温在70℃以上,每升高10℃油的氧化速度增加1.5--2倍;②变压器油长期和空气中氧接触受热,会产生酸、树脂、沉淀物,使绝缘材料严重劣化;③油中进入水分、潮气、电气绝缘性明显下降,易击穿。

201、【3】用经验法怎样简易判别油质的优劣?

答: 用经验法直观,可简易判别油质的优劣程度,主要根据:①油的颜色、新油、良好油为淡黄色,劣质油为深棕色;②油的透明度,优质油为透明的,劣质油浑浊、含机械杂质,游离炭等;③油的气味区别:新油、优质的无气味或略有火油味,劣质油带有焦味(过热)、酸味、乙炔味(电弧作用过)等其它异味。

202、【4】为什么要规定变压器绕组的温升?国际上规定温升多少?

答: 变压器运行中负载电流产生铜耗发热,铁芯主磁通产生铁耗发热,使绝缘材料劣化,影响变压器的使用寿命,油浸电力变压器多采用A级绝缘材料,其最高允许工作温度为105℃。由于变压器绕组温升决定于负载电流,所以运行中必须监视和控制负载电流,使变压器油箱内上层油温不超过最大限值。国际上规定变压器绕组为A级绝缘时,绕组温升为65℃(为绕组温度105℃-40℃环境温度)。

203、【2】变压器油位过低,对运行有何危害?

答: 变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作,严重缺油时,变压器内部铁芯线圈暴露在空气中,容易绝缘受潮(并且影响带负荷散热)发生引线放电与绝缘击穿事故。

204、【3】变压器长时间在极限温度下运行有何危害?

答: 油浸变压器多为A级绝缘,其耐热最高温度允许105℃,变压器运行中绕组温度要比上层油的平均温度高出10-15℃,就是当运行中上层油温达85-95℃时实际上绕组已达105℃左右,如果长时间运行在这极限温度下,绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化影响使用寿命。

205、【3】自耦变压器运行上有哪些主要优缺点?

答: 自耦变压器运行上的主要优点:①电能损耗少,效率高;②能制成单台大容量的变压器;③在相同容量情况下,体积小,重量轻,运输方便,而且节省材料,成本低。

主要缺点:①阻抗百分数小,所以系统短路电流大;②低压绕组更容易过电压,所以中性点必须直接接地;③调压问题处理较困难。

206、【2】变电站值班员的职责有哪些?

答: 值班员的职责:

①应在值班长领导下进行一般倒闸操作和事故处理;

②负责按时巡视检查设备;

③抄表和计算有功、无功电度,核算母线电压合格率;

④进行无功与电压调整,使设备安全经济运行;

⑤负责填写有关记录;

⑥保管有关工具、仪表、钥匙、备件、材料,并做好维护,清洁卫生工作。

207、【3】变电站站长的职责有哪些?

答: 变电站站长是全站的负责人其职责:

①负责本站的安全经济运行,设备管理,人员培训、工作、生活的安排;

②领导本站人员贯彻各种规程制度,加强安全思想教育、组织安全活动,主持本站事故,障碍的调查分析;

③根据设备运行状况,人员情况与上级要求,编制年、季、月的安全生产工作计划;提出本站大修改进措施计划,并组织完成签发上报总结与各种报表;

④经常到现场了解工作情况,查阅有关记录,台帐的更改,了解运行情况,做好安全经济运行及电能质量分析工作;遇有较大停电工作和较复杂的操作,应亲自主持准备工作,参加现场把关;

⑤结合新设备、新技术采用,组织人员学习业务技术,并进行不定期考问考核,组织新建、扩建设备投运前的准备,并参加验收;

⑥组织全站设备的维护、站容维护和文明生产,组织本站学习,根据现状和人员分布情况,调整各岗位人员,并带领全站人员履行岗位责任制。

208、【4】新设备投运前要验收哪些项目?如何把好验收质量关?

答: 新设备验收必须把好质量关:应注意对验收设备“查核资料”、外观检查和实际操作,三者统一,密切结合,坚持技术标准,才能确保质量。具体有:①由主管部门负责,组织有关专业技术人员、站长和值班人员共同进行设备的全面验收;②对设备外观逐项检查、核对、审查图纸、资料,试验结果,继电保护校验报告,一次设备调试报告及产品说明书,作出可否投入运行的结论;(包括核对继电保护定值压板位置等);③对断路器隔离开关应进行拉、合试验操作,如有问题,交施工单位处理。④在全面验收,试运行合格后,正式与施工单位办理交、接手续。

209、【4】对变电站设备的验收有哪些规定?

答: 对变电设备的验收规定:

①凡新建、扩建、大小修、预防性试验后的一、二次变电设备,必须经过验收合格,资料完备,才可投入运行;

②验收均应按部颁及有关规程规定的技术标准进行;

③设备的安装和检修以及施工过程中需要中间验收时,站内应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目应由站内负责人与施工单位共同商量;

④大、小修,预防性试验、继电保护、仪表校验后,由检试人员将情况记入记录薄,注明可否投入运行,经值班人员验收无疑后,才可办理完工手续;

⑤验收设备的个别项目末达到试验标准的,而系统急需投入运行时,需经有关领导批准,才可投入运行。

C、专业基础知识

503、【2】什么叫电场?

答: 凡带电体周围的空间客观存在着一种特殊物质称为“电场”对电荷具有作用力;带电体在电场力中受到作用力而移动作功,说明电场具有能量。

504、【1】什么是部分电路欧姆定律?什么是全部电路的欧姆定律?

答: 在电路上,通过电阻的电流大小与电阻两端的电压成正比,与电阻值成反比,用公式表示这重要基本定律,即:I=^XU^YR^Z,全电路欧姆定律的公式I=^XE^YR+r^Z

505、【1】直流串联电路有什么特点?

答: 直流串联电路具有以下特点:①通过串联电路各电阻的电流相等②串联电路的总电压等于各电阻上的电压之和③总电阻等于各电阻之和④各电阻两端的电压与各电阻大小成正比。

506、【1】直流并联电路有什么特点?

答: 直流并联电路具有以下特点:①各支路两端电压相等;②总电流等于各支路电流之和;③总电阻的倒数等于各支路电阻倒数之和;④通过各支路的电流与支路电阻的大小成反比。

507、【4】电力生产、发电、变电、输电为什么多采用三相制?而不用单相制?

答: 电力生产的交流发电机、变压器、高压输电,直至用电设备,采用三相交流电要比用单相制具有显著的优越性:①制造三相发电机、变压器比制成同容量的单相发电机、变压器省材料;②在输电距离、功率、耗电,导线材料等相同条件下,用三相的材料投资只是单相的75%;③电力负荷主要是异步电动机,而根据三相旋转磁场原理制成的三相异步电动机,其结构简单拖动性能等良好,工作可靠,使用简便。所以,国内、外采用三相制是电力生产,输送的基本方法,而不采用单相制和其它多相制。

508、【2】什么叫发电机右手定则?

答: 将右手掌心让磁力线垂直穿过,大姆指指向导线运动方向,则与大姆指垂直的四指所指的方向为感应电势的方向。

509、【2】什么叫电动机左手定则?

答: 将左手掌心让垂直的磁力线穿过,四指指电流方向,则与四指垂直的大姆指所指的方向,就是电磁力的方向。

510、【3】涡流是怎样产生的?它的方向怎样确定?

答: 当铁芯线圈通入交流电在铁芯内便产生交变磁通也产生感应电势,铁芯内由这个感应电势形成回路电流称这旋涡状的电流叫“涡流”。由涡流产生的磁通方向总是与铁芯中的主磁通方向相反。因此,可用右手螺旋定则确定涡流方向,即用右手握住螺线管,大姆指指的方向与主磁通方向相反(正好是涡流产生的磁通方向),则四指所指的方向就是涡流的方向,涡流是垂直主磁通方向的环流。

511、【3】什么叫中性点位移?

答: 三相星形连接的对称负载中性点电位为零,当三相负载不对称时,如果没有中性线(或中线阻抗较大),就出现了中性点电位不再为零,这样的现象就叫中性点位移。

512、【4】三相负载采用三角形接线有什么优点?

答: 三相负载采用三角形接线时,无论三相负载对称,或不对称,各相负载所受到的电压,均为对称电源的线电压。

513、【4】电力系统低压供电为什么要采用三相四线制(380/220伏)?

答: 采用三相四线制低压供电主要原因如下:①实际上普遍适用于动力和照明等单相负载混合用电方便.三相电动机为对称三相负载,需要有三相电源,而采用三相四线制就好象有三个单独电源(每一相电源可单独对每相负载供电)。②单相负载接在三相电路上时,虽然力求每相均布,但在实际使用时不可能同时进行,这就事实上成为三相不对称电路,为使照明等单相负载两端取得电压基本不变,能正常工作必须要有中线作回路,流过不平衡电流。③为了在低压供电中当发生单相接地时防止非接地两相对地上升为线电压(^S3^T×220v=380v)危及人身安全的“高压”(250伏以上),就需有中线接地这就采用A、B、C三根相线与接地中线构成的380/220伏三相四线制供电方式。

514、【5】什么叫对称分量法?

答: 所谓对称分量法,是将不对称三相电路的复杂计算,分解简化为三相对称的三相正弦量(即正序分量、负序分量和零序分量),然后进行叠加合成,结果就使原来的三相不对称电路得到解。这种解题方法,称为“对称分量法”。

515、【5】电晕对系统有何影响?

答: 电晕是因带电导体附近电场强度很大,导致空气局部放电的一种现象。电晕的强弱和气候条件有密切关系--大气温度、压力、湿度,光照以及污染状况都直接影响着气体放电特性的。电力系统中的电晕,其影响大致有:(1) 损耗电功率,330千伏每公里线路损耗可达4.3KW ,500 千伏每公里线路损耗可达10 KW。(2) 改变线路参数,由于电晕放电,改变了导线周围的电位,从而相当加大了其等效半经,对地,相间电容数值也相应的变大了。(3) 电晕放电产生高频电磁波,对通讯有相当大的影响。(4) 电晕放电时,使空气中氧游离变成臭氧,在室内,臭氧一多,对电器腐蚀加重。

516、【3】为什么不允许将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上?

答: 防止当两台变压解列时,各属一个电源系统,当其中一个发生接地故障时,中性点的电压编移会传递到健全系统中,造成不应有的过电压。

517、【4】仪表反应:三相相电压同时升高,相间电压仍为额定,PT开口三角端有较大的电压,这是什么原因?

答: 这是铁磁谐振现象。即电路中的感抗(主要是电磁式电压互感器)和该系统的对地容抗相匹配而产生的一种电的共振现象。其形式可以是分频谐振,其谐振频率为工频50周的一半;也可是倍频谐振,其谐振频率是工频的某一倍数。其结果会造成PT损坏或系统事故。

518、【4】对新投或检修后的线路为什么要进行空载冲击合闸?

答: 由于在额定电压下线路空载冲击合闸时会产生相当高的“操作过电压”,故对于新投或检修后的线路,使用这种方法来检查线路绝缘质量。冲击合闸次数新投线路应为3 次。合闸过程中线路绝缘不应有损坏。

519、【4】接地网的接地电阻不合规定有何危害?

答: 接地网是起着“工作接地”和“保护接地”两重作用。当其接地电阻过大时:

(1) 在发生接地故障时,由于接地电阻大,而使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平。

(2) 在雷击或雷击波袭入时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁。

因此,要求接地装置的接地电阻要在一个允许范围之内。

520、【4】刀闸允许切断的最大电感电流值和允许切断的最大电容电流值是否一样?为什么?

答: 是不一样的。由于刀闸没有特殊装设灭弧设施,刀闸断流是靠电极距离加大而实现的,故所能切断的电流值是不能建弧的最小电流数。由于电感电流是感性电路中发生的,要切断它,就是切断带有电感的电路。由电工原理得知,电感的磁场能量不能突变,亦即电路中的电弧比其它性质电路(阻性和容性)电弧要难以切断,刀闸若允许切断电容电流5A,则它只允许切断2A的电感电流。

521、【4】什么是变压器的短路电压百分数?它对变压器电压变化率有何影响?

答: 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。

522、【3】为什么对于线路侧带电并可能经常断开的开关在雷雨季节需在开关外侧装设一组避雷器?

答: 因为线路进行波在传到开关断口处外侧时,反击反射引起过电压,为防止过电压造成设备损坏,必须在该处装设一组避雷器。

523、【4】配电变压器高压侧避雷器、接地端低压侧中性点、低压侧避雷器接地端以及变压器铁壳为什么要连在一起后共同接地?

答: FZ型3~10千伏阀型避雷器5 千安下残压不大于17~50 千伏,此时的等值电阻不过为3.4~10欧,但配变工频接地电阻一般为4或10 欧,在5 千安冲击电流下,接地电阻上压降将升高到20~50 千伏,为了避免雷电流流过接地电阻时,其上的压降和避雷器残压同时叠加作用在变压器绝缘上,所以应将避雷器的接地线和变压器铁壳连在一起,这时作用在配变绝缘上的电压只有避雷器残压,但接地体和接地引下线上电压将使变压器外壳电位抬高,可能发生由铁壳向配变低压侧逆闪络,因此必须将低压侧的中性点也接在变压器铁壳上,这样低压侧电位也被抬高,铁壳与低压侧间就不会发生闪络了。

524、【5】为什么切空载变压器会产生过电压?一般采取什么措施来保护变压器?

答: 变压器是一个很大的电感元件,运行时绕组中储藏电能,当切断空载变压器时,变压器中的电能将在断路器上产生一个过电压,在中性点直接接地电网中,断开110~330 千伏空载变压器时,其过电压倍数一般不超过 3.0Uxg,在中性点非直接接地的35千伏电网中,一般不超过4.0Uxg ,此时应当在变压器高压侧与断路器间装设阀型避雷器,由于空载变压器绕组的磁能比阀型避雷器允许通过的能量要小得多,所以这种保护是可靠的,并且在非雷季节也不应退出。

525、【5】中性点不接地系统,单相接地有何危害?

答: 电网的每一相与大地间都具有一定的电容,均匀分布在导线全线长上。线路经过换位等措施后对地电容基本上可以看作是平衡对称的,则中性点的对地电压为零。如果任一相绝缘破坏而一相接地时,该相对地电压为0 ,其他二相对地电压将上升为线电压,有时因单相接地效应甚至会起过线电压值,而对地电容电流亦将至少增加^S3^T 倍,这个接地电容电流由故障点流回系统,在相位上较中性点对地电压(即零序电压)越前90°,对通讯产生干扰。母线接地时,增加断路器断口间电压,造成灭弧困难,由于接地电流和中性点对地电压在相位上相差90°,所以当接地电流过零时,加在弧隙两端的电流电压为最大值,因此故障点的电弧重燃相互交替的不稳定状态,这种间歇性电弧现象引起了电网运行状态的瞬息变化,导致电磁能的强烈振荡,并在电网中产生危险的过电压,其值一般为三倍最高运行相电压,个别可达五倍,这就是弧光接地过电压。将对电网带来严重威胁。对中性点接地的电磁设备,造成过电压,产生过励磁,至使设备发热和波形畸变。

526、【3】氧化锌避雷器和普通阀型避雷器有何不同?

答: 氧化锌避雷器是无放电间隙仅有氧化锌(ZnO) 电阻片组成的避雷器,这种氧化锌电阻片具有优良的非线性特征,在正常工作电压下,仅有几百微安的电流通过,所以能长期带电运行,当过电压侵入时,电阻片电阻迅速减小,流过电阻片电流迅速增大,同时限制过电压幅值,释放过电压能量,并具有比普通阀型避雷器更小的残压,所以它是比普通阀型避雷器具有更多优点的电站设备的保护装置。

527、【2】试指出下述型号为何种避雷器?其主要技术特性是什么?

FZ--110J

Y10W—200/496

答: FZ--110J是普通阀型避雷器,额定线电压有效值110 千伏,适用于110 千伏中性点接地系统。

Y10W—200/496是无间隙("W")氧化锌("Y")避雷器,额定线电压(有效值)200 千伏,在10千安下冲击波残压49 6千伏。

528、【3】导致变压器空载损耗和空载电流增大的原因主要有哪些?

答: 主要有以下原因:

1.矽钢片间绝缘不良;

2.磁路中某部分矽钢片之间短路;

3.穿芯螺栓或压板、上轭铁和其它部分绝缘损坏,形成短路;

4.磁路中矽钢片松动出现气隙,增大磁阻;

5.线圈有匝间或并联支路短路;

6.各并联支路中的线匝数不相同;

7.绕组安匝数取得不正确。

529、【3】如变电所内人工接地网局部地带的跨步电势超过规定值,则应采取哪些措施?

答: 则应采取以下措施:

1)局部增设接地网的水平均压带或增设垂直接地体;

2)铺设砾石地面或沥青路面。

530、【3】新建成的变电站在投产试运行时,往往会遇到空母线带压变的情况,应如何防止压变谐振过电压的发生?

答: 可将电网中性点临时改为直接接地,再向空母线合闸,然后切除中性点的接地。也可在电压互感器的开口三角处加R≤0.4 Xm(Xm为电压互感器在线电压下的每相电抗并换算到开口三角绕组的容量许可时,可在开口三角处直接加装一只500瓦灯泡,一般即可使压变饱和过电压消失,也可使空母线先带一条空线路,再合电源。

531、【3】为什么用兆欧表摇测电气设备的绝缘电阻时规定摇测时间为1 分钟?

答: 因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流有吸收电流和传导电流,吸收电流将随时间的增长而下降,而且不同材料的绝缘体,吸收电流的衰减时间也不同,但经试验证明,绝大多数绝缘体材料的吸收电流经1 分钟后已趋稳定,所以规定以加压1 分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。

532、【3】电流互感器二次侧开路时会产生什么严重后果?

答: 电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。

533、【2】如何使用摇表摇测电容器的绝缘?

答: 摇测电容器两极对外壳和两极间的绝缘电阻时,1 千伏以下使用1000伏摇表,1 千伏以上应使用2500伏摇表。由于电容器的极间及两极对地电容的存在,故摇测绝缘电阻时,方法应正确,否则而损坏摇表。摇测时应由两人进行,首先用短路线将电容器短路放电,再将摇表的摇地极和被测电容器的一极(或一极与外壳)连在一起,然后有一人将摇表摇至规定转速,待指针稳定后,再有另一人将摇表的试验端线路搭接到被测电容器的另一极上,此时摇摇表的一人继续使摇表保持转速,不得停转摇表。由于对电容器充电,指针开始下降,然后重新上升,待稳定后指针所示之读数,即为被测的电容器绝缘电阻值。读完表后,先把搭接在被测电容器一极上的摇表试验端线撤离后才能停转摇表,否则电容器会对停转的摇表放电,损坏表头。摇测完毕应将电容器上的电荷放尽,防止人身触电。

534、【2】评定供电设备等级的根据是什么?

答: 设备评级主要是根据运行中和检修中发现的缺陷,并结合予防性试验结果,进行综合分析,权衡对安全运行的影响程度,并考虑绝缘定级和继电保护及二次设备定级以及其技术管理情况来核定该设备的等级。

535、【5】有人说,雷电波是从线路侧传向变压器的,因此保护变压器的避雷器应尽量靠近来波方向的线路侧,也就是说对保护变压器来说,使避雷器远离变压器一般距离比靠近变压器更安全一些,这种说法对与不对?为什么?

答: 这种说法显然是不对的。当避雷器离开变压器一段距离时,在雷电波作用下由于避雷器至变压器的连线间的波过程,作用在变压器上的过电压就会超过避雷器的放电电压或残压。连线越长,则超过的电压越高。换句话说,避雷器有一定的保护距离,被保护的设备如果处在这个距离之外,就不能受到有效的保护

如图所示,当陡度为a 的雷电波侵入时,首先到达避雷器,其幅值不断上升,当达到避雷器放电电压后幅值被限制在U0 (残压),此时设为t0,曲线2,所示的雷电波继续在向变压器传播,并且在变压器上经反射,假设入口电容极小,电压升高一倍,陡度为2a(曲线3),在经过时间E=^XL^YV^Z后,变压器上雷电波幅值达U^QB比避雷器上U^Q0 高出△U,L 越长,τ越长,△U就越高,对变压器就越危险。△U=2aτ= 2a^XL^YV^Z由此可见,为保护变压器绝缘避雷器必须靠近变压器按装,两者间的距离必须在保护范围L

之内。

536、【5】下面是JS型避雷器放电记录器原理图,试述其工作原理?其中:

R1--非线性电阻;

R2--非线性电阻;

G--保护间隙;

C--充电电容;

L--计数器线圈

答: 其动作原理如下:

当过电压使避雷器动作时,冲击电流流入记录器,它在非线性电阻R1上产生一定的压降,该压降经非线性电阻R2使电容器C 充电,适当选择非线性电阻R2,能够确保电容器在不同幅值的冲击电流流过记录器时都能储藏足够的能量。微秒级的冲击电流过去后,电容器C上的电荷将对计数器的电磁线圈L放电,使得刻度盘上的指针转动一个刻数,记下了避雷器的一次动作。

537、【2】单母线分段比不分段其可靠性,灵活性有何提高?

答: 单母线不分段、在运行上的可靠性、灵活性很差,当母线故障,或母线与母线隔离开关检修,将全站停电。单母线分段可具备两个独立电源,当任一段母线故障,或任一段母线和母线隔离开关检修,只是该段停电,另一段仍可继续运行,其可靠性、灵活性均提高,可供重要用户用电,宜用于中、小电站。

538、【2】内桥接线适用什么场合?

答: 内桥接线是两个单元制接线(加桥开关)的发展,它适用于两进、两出的中小型电站:①线路较长②高压侧线路无穿越功率③变压器不经常操作的场合(终端变电站等)。

539、【3】电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?

答: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.

540、【3】电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?

答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。

541、【3】油断路器内的油位过高或过低有何危害?

答: 油断路器内的油用于灭弧和绝缘。若油位过高,使油箱上部缓冲空间减小,当断路器发生故障跳闸时电弧高温使油分解出大量气体由于缓冲空间过小,压力过大引起喷油,严重时可能使油箱变形,甚至爆炸;若油位过低由于空气带有潮气进入油箱内,使断路器部分结构绝缘下降,当断路器故障跳闸时,电弧可能冲击油面,使游离气流混入空气引起爆炸或发生绝缘事故。

542、【2】断路器位置的红、绿指示灯不亮。对运行有何影响?

答: 断路器位置红、绿指示灯接在分、合闸控制回路内监视着断路器所处的状态(合闸后、跳闸后)。

①如果红、绿指示灯不亮,就不能正确及时反映断路器合、跳闸状态,故障时易造成误判断,影响着正确处理事故;②不能及时,正确监视断路器分、合闸回路的完好性;③若跳闸回路故障,当发生故障时断路器不能及时跳闸,会扩大事故;若合闸控制回路故障,会使断路器在事故跳闸后不能自动重合(或重合失败)。

543、【3】真空断路器开断电路正常时电弧呈什么颜色?怎样鉴别其合格否?灭弧室内的屏蔽罩有何作用?

答: 真空断路器开断电路正常时,电弧很微弱、呈蓝色。若电弧较大呈黄橙色,表示灭弧室异常,玻壳内真空度下降,通常在现场用交流耐压试验检验,按规定值耐压稳定1分钟,若无闪络现象,认为断路器合格。

灭弧室内的屏蔽罩用来吸收断路器内触头分开时燃弧过程中的金属蒸气和带电粒子,加快了电弧中带电质点的扩散在屏蔽罩上冷凝而熄灭。防止带电粒子返回引起重燃,从而增加了开断能力;同时改善了灭弧室内电场的分布,提高了灭弧室内绝缘的性能。

544、【4】试述SF6断路器的主要优缺点?

答: SF^Q6断路器的主要优点:

①由于SF^Q6气体灭弧能力强,绝缘性能良好,因此断路器的断口耐压高,断口数少(几乎只有同容量油断路器断口数的一半)。

②电气性能好,开断容量大,允许断开故障的次数多,所以检修周期长,且维修工作量少;

③安全可靠,无着火,无爆炸危险;

④体积小,占地少,有利于设备的紧凑布置;

⑤无噪音,无无线电干扰。

主要缺点:

①由于SF^Q6气体受电场不均匀程度,水分,电弧的高温作用会产生有毒物质,所以对SF^Q6气体质量要求严格,断路器的密封结构,装配工艺,元件结构要求高;

②要有可靠的检漏措施和监察装置及时将泄漏的SF^Q6情况和压力报警以便处理;

③SF^Q6电器使用的金属量较多。

545、【4】什么叫断路器的自由脱扣?它有何用途?

答: 断路器在合闸过程中的任何时刻,只要有继电保护装置动作接通跳闸回路,此时断路器应首先可靠地完成跳闸,(即使处在合闸过程末结束的情况下也应如此),具有这样功能的机构,就叫“自由脱扣”。它可保证当断路器合闸于短路故障情况下,也能迅速断开故障电路,防止事故扩大。

546、【3】为什么要测量电气设备绝缘电阻?测量结果与哪些因素有关?

答: 测量电气设备绝缘电阻的作用:

①可以检查绝缘介质是否受潮;

②是否存在局部绝缘开裂,或损坏;这是判别绝缘性能较简便的方法。

绝缘电阻值与下列因素有关:

①通常绝缘电阻值随温度上升而减小。为了将测量值与过去比较,应将测得的绝缘电阻值换算到同温时,才可比较;

②绝缘电阻值随空气的湿度增加而减小,为了消除被测物表面泄漏电流的影响,需用干棉纱擦去被测物表面的潮气和脏污。

③绝缘电阻值与被测物的电容量大小有关,对电容量大的(如电缆大型变压器等),在测量前应将摇表的屏蔽端G接入,否则测量值偏小;

④绝缘电阻与摇表电压等级有关,应接被测物的额定电压等级有关,应按被测物的额定电压等级,正确选用摇表,如测量35KV的设备,应选2500v摇表,若摇表电压低测量值将虚假的偏大。

547、【4】断路器检修后,对液压机构应验收哪些项目?

答: 对液压机构的断路器检修后,应验收的项目,主要有:

①油路无渗、漏,常压油箱的油位应正常;

②油泵启动及停止时间应符合规定,压力表电接点的动作值符合规定;

③微动开关对应的压力值应符合规定,微动开关的动作应正确;

④检查防“慢分”的油路应可靠。

548、【3】铅酸蓄电池充足电的特征有哪些?

答: 铅酸蓄电池充足电具有以下特征:

①单只电池端电压上升到2.5 ̄2.7伏稳定1小时以上不变;

②单只电池的电解液比重上升(20-30℃时)达1.215-1.235;

③各只电池内部应均匀冒气达“沸腾”;

④极板变色:正极板由黑色变为褐红色,负极板由黑色变为灰色。

549、【3】铅酸蓄电池放完电的特征有哪些?

答: 铅酸蓄电池放完电具有以下特征:

①单只电池的端电压下降到终止电压1.8伏;

②单只电池的电解液下降到1.05(20℃时);

③极板变色,正负极板均为黑色;

④放出的容量(安时数)达预定值作参考。

550、【3】什么叫浮充电运行方式?怎样掌握浮充电运行不过充电或欠充?

答: 电站中专设一组整流装置(或直流发电机)正常运行中供给全部直流负荷;同时以小电流对蓄电池进行浮充电,以补偿电池的自放电容量,使蓄电池组处于充足电状态。浮充电运行中应使单只电池的端电压保持在2.15-2.2伏为准,不得过低,或过高,以防电池欠充或过充电。

551、【5】试述SF^Q6气体的特性,使用SF^Q6气体时有何特殊要求?

答: ①SF6气体是无色、无味、无毒的惰性气体,约为空气重的5.1倍,在标准大气压下,-62℃时液化,而在12个大气压下,0℃时液化。SF^Q6气体具有优良的绝缘性能(相当于空气的3倍),良好的灭弧性能(相当于空气的100倍),因此SF^Q6断路器和SF^Q6组合电器(GIS)就是利用SF^Q6气体的优良电气性能。

②SF^Q6气体不溶于水和变压器油,在电弧高温作用下与空气中的氧、潮气、水分能很快分解产生低氟化硫等有毒物质如SF^Q4.SOF^Q2.SO^Q2F^Q2和剧毒物S^Q2F^Q10,对人体和设备金属均有害,并会引起绝缘材料的损坏。

③使用SF^Q6气体的特殊要求:

⑴应注意SF^Q6气体的温度与压力关系,在寒冷时,要加温,注意饱和气体压力与温度关系,使用钢瓶内新的SF^Q6气体,要有合格证,生物试验无毒性报告;

⑵SF^Q6气体分解反应与水分的存在有很大关系,因此需要活性铝吸附剂吸去微量潮气,以保证安全;

⑶SF^Q6断路器的结构应避免毛剌,尖角等由于电场不均匀而产生电晕,电弧放电使其绝缘强度大大下降,因为SF^Q6气体绝缘强度与电场不均匀度有关。

552、【3】变压器并列运行的条件有哪些?为什么?

答: 变压器并列运行的条件:

①参加并列运行的各变压器必须接线组别相同。否则,副边出现电压差很大,产生的环流很大甚至象短路电流,均会损坏变压器;

②各变压器的原边电压应相等,副边电压也分别相等。否则副边产生环流引起过载,发热,影响带负荷,并增加电能损耗、效率降低;

③各变压器的阻抗电压(短路电压)百分数应相等,否则带负荷后产生负荷分配不合理。因为容量大的变压器短路电压百分数大、容量小的变压器短路电压百分数小,而负载分配与短路电压百分数成反比,这样会造成大变压器分配的负载小,设备没有充分利用;而小变压器分配的负载大,易过载,限制了并列运行的变压器带负荷运行。

553、【4】单台变压器运行在什么情况下效率最高?什么叫变压器经济运行方式?

答: 单台变压器运行效率最高点,条件是:当可变损耗(线圈铜耗)等于不变损耗(铁芯损耗)时,一般负荷系数β=0.6〈约为额定负载60%左右,为效率最高点。

当几台变压器并列运行时,由于各变压器铁耗基本不变,而铜耗随着负载的变化而变化,因此需按负载大小调整运行变压器的台数和容量,使变压器的功率总损耗为最小,这种运行方式,称为变压器经济运行方式。

554、【4】建立电力系统有何优点?

答: 建立电力系统主要优点(实际上与孤立电厂比较)如下:

①可提高发、供电的可靠性,因为系统是个大电源,一般负载的投、切,或某一电厂和机组投、停对用户供电无影响;

②提高供电电能质量,由于系统容量足够大,机组或用电设备的投、切在电压、频率等的波动影响不大均可在允许变化范围内,这就确保了电能质量;

③可减少系统总的装机备用容量,也就减少了投资;

④可充分利用动力资源,发挥各类电厂机组的特点,实现水、火电配合(丰水期多发水电、少发火电,节省煤、燃料,安排火电机组检修等),提高系统经济性;

⑤为充分利用高效率的大机组创造条件,因为系统中最大单机容量不得超过15%总容量;

⑥可提高“设备利用率”,由于合理调度可使机组,设备提高年利用小时数。

555、【5】系统振荡有何现象?

答: 系统振荡的现象:线路、变压器、发电机的电压表,电流表,功率表指针发生周期性的剧烈摆动,振荡中心位于失去同步的发电厂的联络线的电气中心的电压摆动最大,电压周期性降到接近零,而在送端系统周波升高,在受端周波降低并有摆动。

556、【5】电力系统高次谐波是怎样产生的?有何危害?

答: 电力系统中的高次谐波是由电压谐波和电流谐波产生的。电压谐波来源于发电机和调相机的非正弦电压波形;电流谐波主要来源于电路中阻抗元件的非线性和某些电气设备,如感应炉电弧炉、电抗器、变压器的铁芯饱和、整流装置、可控硅元件、电视机微波炉等引起电流波畸变,谐波的危害:

①引起设备损耗增加,产生局部过热使设备过早损坏;

②增加噪音,电动机振动增加,造成工作环境噪声污染影响人们休息和健康;

③对电子元件可引起工作失常,造成自动装置测量误差,甚至误动;

④干扰电视广播通讯和图象质量的下降。

557、【4】提高电力系统电压质量有哪些措施?

答: 提高电力系统电压质量的主要措施如下:

①在电力系统中,合理调整潮流分布使有功功率,无功功率平衡(电源与负载)在枢纽变电站装设适当的无功补偿设备,能维持电压的正常,减少线损;

②提高输电的功率因素;同时在用户供电系统应装有足够的静电电容补偿容量,改变网络无功分布实现调压;

③采用有载调压变压器(在电网无功功率不缺时);

④在电网中装设适量的电抗器,特别是电力电缆较多的网络,在低谷时会出现电压偏高,应投入电抗器吸收无功功率以降低电压;

⑤改变电网参数,如输电线路进行电容串联补偿,可提高电压质量。

D、专业知识

800、【3】运行值班员进行有载调压时,应注意哪些情况?

答: 值班员进行有载调压时,应注意电压表的指示是否在调压范围内,位置指示器、计数器是否对应正确,并检查瓦斯继电器及油位油色等是否正常,做好记录。当负荷大于额定值80%以上时,禁止操作有载调压开关。

801、【2】变压器检修后,应验收哪些项目?

答: (1)检修项目是否齐全;(2)检修质量是否符合要求;(3)存在缺陷是否全部消除;(4)电试、油化验项目是否齐全,结果是否合格;(5)检修、试验及技术改进资料是否齐全,填写是否正确;(6)有载调压开关是否正常,指示是否正确;(7)冷却风扇、循环油泵试运转是否正常;(8)瓦斯保护传动试验动作正

确;(9)电压分接头是否在调度要求的档位,三相应一致;(10)变压器外表、套管及检修场地是否清洁。

802、【3】变压器在检修后复役送电前的准备工作有哪些?

答: (1)收回并终结有关工作票,拆除或拉开有关接地线及接地刀闸;拆除遮拦及标示牌,并做好设备修试等各项记录。

(2)详细检查一次设备及二次回路、保护压板符合运行要求。

(3)强油循环变压器投运前,启动全部冷却器运行一段时间使残留空气逸出。

803、【3】更换运行中变压器呼吸器内硅胶应注意什么?

答:

(1)应将重瓦斯保护改接信号

(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回收空气

(3)换上干燥的硅胶后,应使油封内的油没过呼气嘴并将呼吸器密封。

804、【2】断路器检修时,必须断开的二次回路电源有哪些?

答:

(1)控制回路电源;

(2)合闸回路电源;

(3)信号回路电源;

(4)重合闸回路电源;

(5)液压机构或弹簧机构的马达电源。

805、【3】更换断路器指示灯应注意什么?

答:

(1)更换灯泡的现场必须有两人;

(2)应换用与原灯泡同样电压、功率、灯口的灯泡;

(3)如需取下灯泡时,应使用绝缘工具,防止将直流短路或接地;

806、【4】什么时候需要做断路器的交流耐压试验?

答:

(1)10kV及以下断路器1 ̄3年试验一次;

(2)更换或干燥拉杆后必须试验一次

(3)10kV及35kV断路器大修后必须试验一次;110kV及以上断路器大修后在必要时做试验。

综合基础知识的考试题型

综合基础知识的考试题型 问:综合基础知识考作文吗? 答:《综合基础知识》不考小作文,题型全部为客观选择题,题型与公务员考录笔试科目《行政职业能力测试》基本一致。此外,《医学基础知识》和《护理专业知识》的题型也全部为客观题。 岗位信息表载明的笔试(或面试、专业测试)100%指的是什么? 岗位信息表载明的“考试方式及折算比例”,表示该岗位考试方式为笔试、面试或专业测试及相应所占比例,如“笔试100%”,说明该岗位仅进行笔试,笔试成绩即为综合成绩。 综合基础知识考试例题 1.职业道德是职业范围内的______,是______和______在各个职业领域内的具体体现。 2.教师道德是一种__,它的基本含义就是,教师在__的指导下,通过__逐步形成并必须遵循的__和__的总和。 3.教师职业道德的基本内容有________。 4.教师最基本的职业道德是________,教师职业道德的核心是________。 5.忠于人民的教育事业,要求教师必须具有________和________。 6.教师合理的知识结构应包括________等方面;教师的能力结构主要有 ________等方面。 7.教师良好的心理素质至少应包括________、________、________和 ________等方面。 8.我国的师生关系是以______为根本目标的。其明显的特征是______、 ______和______。 9.师生关系与一般社会关系的最大不同就在于它是因___而生,又为___而存,其最大的功能就是___功能。 10.一般来说,在师生关系中有几种典型的模式,它们分别是______、______和______。 答案与解析: 1.特殊道德要求,一般社会道德,阶级道德 2.职业道德,共产主义道德原则,教育劳动过程,道德规范,行为准则

高级工考试基础知识全题问答题

简答题: #说明职业和道德的基本含义? 答:所谓职业,就是人们由于社会分工和生产内部的劳动分工,而长期从事的具有专门业务和特定职责,并以此作为主要生活来源的社会活动。职业道德就是人们在职业活动中形成的与职业活动紧密相联系的,具有自己职业特征的道德规范的总和。 #说明加强公民道德建设的重要性? 答:1、加强社会主义道德建设是发展先进文化的重要内容和中心环节;2、加强社会主义道德建设是发展社会主义市场经济的客观要求;3、加强社会主义道德建设是解决道德失范问题的重要举措。 #说明道德的含义及基本特征? 答:道德是人类生活中所特有的,由经济关系决定的,依靠宣传教育、社会舆论、传统习惯和内心信念来调整人们之间相互关系的行为规范的总和。1、社会经济关系决定道德的产生与内容。2、在阶级社会里,道德具有阶级性。3、道德具有历史继承性。4、道德具有相对稳定性。5、道德具有共同性。6、道德具有实践性。 #说明职业道德的一般特点? 答1、在内容方面,职业道德具有明显的职业特征,总要鲜明地表达职业义务和职业责任,以及职业行为上的道德准则,并且有较强的连续性稳定性。2、在形式方面,特别是在职业道德的行为准则的表达形式方面,职业道德具有规范性及灵活多样性。3、在调节范围上,职业道德主要是用来约束从事本职业的人员,具有固定的适用对象和范围。4、在功效上,职业道德一方面使一定社会或阶级的道德原则和规范“职业化”;另一方面又使个人道德品质“成熟化”。 #说明职业道德建设在公民道德建设中的地位? 答:公民道德包括职业道德、职业道德是公民道德的一个重要组成部分。职业道德建设在公民道德建设中占有重要的地位。 #简述道德的社会作用? 答:1、服务作用。道德是一定社会经济关系的产物,又反过 来为产生它的社会经济关系服务。2、认识作用。在社会现实中,道德能帮助人们认识个人与社会、个人与他人的关系。3、调节作用。人人都离不开各种各样的社会关系,道德通过道德评价的方式,调节个人与社会、个人与他人的关系和交往中的行为。4、教育规范作用。道德对规范人的行为,保证正常的社会生活秩序具有重要作用。 #集体主义道德原则的基本要求是什么? 答:1、忠于共产主义事业,是社会道德和个人道德的中心目标和最高标准。2、社会整体利益高于个人利益,是集体主义道德原则最根本的直接出发点。3、在保障社会整体利益的前提下,实现个人利益和社会整体利益的结合,是共产主义道德原则最经常最起码的要求。4、在个人利益和社会整体利益不一致时,自觉地服从社会整体利益,是依仗主义道德原则最重要的归宿。 #为什么要提倡钻研业务、提高技能? 答:每个职业劳动者只有具备一定的职业技能,才能履行自己的职业道德责任,职业技能是为人民服务的基本条件,是社会主义职业道德的一条基本要求。职业技能水平的高低,直接关系到职业活动能否顺利完成,完成的质量如何,以及完成的效率和贡献的大小。只有业务熟练,有很高的职业技能水平,才能更好地完成工作任务,更好的为人民服务。否则为人民服务只能是一句空话。缺少必要的技能,不懂职业的业务知识,会给工作带来诸多不便,甚至严重地影响工作的正常进行,给国家和人民在经济上造成损失。 #社会主义职业道德的主要规范是什么?

电力系统分析(上)复习考试资料——简答题(1)

的整体称为电力系统。) 2. 电力生产的主要特点。(电能不能大量存储,电能生产、输送、分配与消费同时进行;暂态 过程非常短促,从一种运行状态到另一种运行状态的过度极为迅速;与国民经济及人民日常生活关系密切) 3. 对电力系统的基本要求。(简单:安全、优质、经济、环保) (问答题回答:1.保证安全可靠的供电 2.要有合乎要求的电能质量 3.要有良好的经济性 4.减小对生态环境的有害影响.) 4. 无备用网络(放射式网络, 干线式网络, 树状网络)和有备用网络(双回路,环形网络,两端 供电网络)分别包括哪几种接线形式,分别适合什么情况和什么负荷类型的供电。(采用哪一类接线,取决于负荷的性质,无备用接线只适合用于向第三级负荷供电.对于低一级和第二级负荷占比较大比重的用户,应由有备用网络供电.) 5. 变压器的主要参数包括哪几个,掌握参数计算公式和等值电路。变压器主要参数包括: 电阻T R 、电抗T X 、电导T G 、电纳T B 、变压比T K Ω??=32210N N s T S V P R ,Ω??=3210100%N N S T S V V X ,S V P G N o T 310-??=,S V S I B N N o T 310100%-??=,N N T V V K 21= 线路的主要参数包括哪几个,掌握参数计算公式和等值电路。单位长度的电阻r,电抗x,电容b S r /ρ=sb eq D D x lg 1445.0= ???? ??-=12ln 20s D l l μ 分裂导线的特点和优点。(1.减少电抗。2,增大电容。3.增加临界电压) 6. 有名单位制和标幺制的概念。(用实际有名单位表示物理量的方法称为有名单位制。)(标 幺制是相对单位制的一种,在标幺制中各物理量都用标幺值表示,标幺值等于有名值除以基准值) 7. 标幺值的计算公式,为什么要采用标幺制?(标幺值=实际有名值/基准值)(1.易于比较 电力系统各元件的特性及参数,2,采用标幺制能够简化计算公式3.采用标幺制能在一定程度上简化计算工作) 单相系统和三相系统基准值的选取必须满足的方程式,单相电路基准值的选取必须满足的方程式三相电路基准值的选取必须满足的方程 8. 单相系统和三相系统标幺值的计算公式 9. 同步电机的基本方程包括d,q,0坐标系下同步电机的(电势方程)和(磁链方程)。 10. 派克变换的概念和物理意义。(采用派克变换,实现从a ,b ,c 坐标系到d ,q ,o 坐标 系的转换,把观察者的立场从静止的定子上转到了转子,定子的三相绕组被两个同转子一起旋转的等效dd 绕组和qq 绕组所代替,变换后,磁链方程的系数变为常说,大大简化计算) 11. 节点导纳矩阵的主要特点。(1,导纳矩阵的元素很容易根据网络接线图和支路参数直观 地求得,形成节点导纳矩阵的程序比较简单2,导纳矩阵是稀疏矩阵,它的对角线元素一般不为零,但在非对角线元素中则存在不少零元素。) 12. 节点导纳矩阵中自导纳和互导纳的物理意义。(自导纳是当k=i 时,节点i 以外的所有节 点都接地时节点i 对地的总导纳)(互导纳是,当k ≠i 时,节点k 以外的所有节点都接地时,从节点i 流入网络的电流同施加于节点k 的电压之比即是节点k ,i 之间的互导纳) 13. 短路的概念。(一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况) 14. 短路的类型。(三相短路,两相短路,单相短路,两相接地短路) 15. 短路的危险后果。(1.短路点附近的支路中出现大电流,短路设备点动力效应导致导体 和支架遭破坏,设备发热增加,长时间会导致过热以致损坏。2,系统电压大幅度下降

综合基础知识-简答题

一、 中国共产党历史和党的建设理论。 1.在民主革命时期,国共两次合作取得了哪些重大成就?答:第一次国共合作,以1924年国民党一大为标志。两党合作建立了革命统一战线,发起了国民 大革命,推动了国民大革命运动的迅速开展,基本上推翻了北洋军阀的反动统治,给帝国主义和封建势力以沉重打击,共产党的影响力扩大。第二次国共合作,以1937年国共合作宣言发表为标志。国共第二次合作促成西安事变的和平解决,日本发动侵华战争后,国共两党达成停止内战,一致抗日的协议,建立了抗日民族统一战线,共同带领全国人民抗击日本的侵略,经过八年的艰苦抗战,取得了抗日战争的最后胜利。 2.中国共产党在过渡时期的总路线的内容和重大意义是什么?答:内容:是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的工业化,并逐步实现国家对农业、 手工业和资本主义工商业的社会主义改造。意义:党在过渡时期总路线的提出和对社会主义改造方针、政策的确定,形成了有中国特色的社会主义革命的理论,为全国人民指明了逐步过渡到社会主义的途径和步骤,解决了在我们这样一个经济文化落后,农民占人口大多数的国家如何各社会主义国家过渡的问题,保证了我国成功的实现从新民主主义向社会主义的转变。这是中国共产党对马列主义关于过渡时期理论的一个独创性的发展和贡献。 3.党的十一届三中全会以来,我国的社会主义改革取得了哪些成就?答:a国民经济保持持续健康快速发展,现代化建设事业稳步推进,综合国力和国际竞 争力显著提高,人民生活总体上达到小康水平。b社会主义市场经济体制初步建立并不断完善,各项改革事业取得重大进展。c全方位对外开放取得新突破,形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。d社会主义民主政治建设取得重要进展。e社会主义精神文明建设成效显著。f民族政策和宗教政策得到全面贯彻。g祖国统一。 4.如何认识十八大对中国共产党党章所作的修改?答:六个方面:一是对科学发展观作出新的定位和阐述。首先,把科学发展观列入党的指导思想。把科 学发展观写在我们党的旗帜上,是这次党章修改的最大亮点和最突出的历史贡献。这体现了党的指导思想的与时俱进,有利于把科学发展观贯彻到我国现代化建设全过程、体现到党的建设各方面。同时,充实了党的十六大以来党的理论创新特别是科学发展观定位的内容。这有利于全党正确理解科学发展观的理论内涵和精神实质,进一步把思想和行动统一到科学发展上来。二是充实完善中国特色社会主义重要成就的内容。中国特色社会主义道路,中国特色社会主义理论体系,中国特色社会主义制度,是党和人民长期奋斗、创造、积累的根本成就。在征求意见的过程中,各地区各部门一致建议,在党章中对这个根本成就作完整表述。党章修正案采纳了这个意见。“确立了中国特色社会主义制度”是这次修改新增写的内容。将中国特色社会主义道路、理论体系、制度作为一个整体在党章进行完整表述,对于深化全党同志对中国特色社会主义的认识,增强坚持中国特色社会主义自觉性和坚定性,有重要意义。三是充实了坚持改革开放的内容。改革开放是强国之路,是新时期最鲜明的特点。我国过去30多年的快速发展靠的是改革开放,未来发展也必须坚定不移地依靠改革开放。在征求意见过程中,一些地区和部门建议,在党章中进一步强化改革开放内容的分量。党章修正案采纳了这个意见,增写了只有改革开放,才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义的内容。充实这方面的内容,对坚定推进改革开放有重要意义。四是充实了中国特色社会主义总体布局的内容。这方面的一个重大修改,是把生态文明建设同经济建设、政治建设、文化建设、社会建设一道,纳入中国特色社会主义事业总体布局。适应这一修改,党章修正案专门对生态文明建设作出阐述,包括总体要求、指导原则和工作着力点。这样修改,使中国特色社会主义事业总体布局更加完善,使生态文明建设的战略地位更加明确,有利于全面推进中国特色社会主义事业。同时,党章修正案对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设内容也进行了充实。五是充实完善关于党的建设总体要求的内容。根据近些年来党的建设积累的经验和形势任务对党的建设提出的新要求,党章修正案对总纲部分关于党的建设的总体要求作了适当修改。增写的加强党的纯洁性建设,整体推进党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设,全面提高党的建设科学化水平,建设学习型、服务型、创新型的马克思主义执政党等新内容,体现了我们党对马克思主义执政党建设规律认识的深化,有利于进一步加强和改进党的建设,应对党面临的考验和风险,切实提高党的执政能力,保持和发展党的先进性、纯洁性,不断增强党的创造力、凝聚力、战斗力。六是对部分条文作了适当修改。总结吸收近年来党的建设成功经验,并与总纲部分的修改相衔接,党章修正案对条文部分关于党员、党的基层组织、党的干部这三条作了一些修改。 八、毛泽东思想 1.什么是毛泽东思想?答:毛泽东思想是一个完整的科学体系,是马克思主义基本原理与中国社会具体实践相结合的产物,是中国共产党人集体智慧的结 晶。它在多方面以独创性的理论丰富和发展了马克思主义,具有多方面的内容。①新民主主义革命的理论;②社会主义革命和社会主义建设的理论;③革命军队建设和军事战略的理论;④政策和策略的理论;⑤思想政治工作和文化工作理论;⑥党的建设理论。 2.毛泽东思想形成和发展经历了哪几个阶段?答:毛泽东思想是在中国共产党领导的中国革命与建设实践中逐步形成和发展起来的。这一过程大体上分为 开始萌芽、初步发展、走向成熟和继续发展等阶段。①中国共产党创建和国民大革命时期,毛泽东思想开始萌芽;②土地革命战争中期,毛泽东思想初步形成;③土地革命后期和抗日战争时期,毛泽东思想得到多方面的发展而达到成熟。 3.毛泽东思想的主要内容有哪些?答:①新民主主义革命的理论;②社会主义革命和社会主义建设理论;③革命军队建设和军事战略的理论;④政策和策 略的理论;⑤思想政治工作和文化工作的理论;⑥党的建设的理论。毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展;毛泽东思想是被证实了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结;毛泽东思想是中国共产党集体智慧的结晶。

职业技能鉴定电力电缆高级工题库

一、判断题 1.>当三相负载越接近对称时,中性线中的电流就越小。( √) 2.>在纯电感单相交流电路中,电压超前电流90°相位角;在纯电容单相交流电路中,电压滞后电流90°相 3.>空气断路器和交流接触器均能长时间过负荷运行。( ) 4.>10kV系统一相接地后,非接地相的对地电压为线电压。( √) 5.>电介质在电场作用下的物理现象主要有极化、电导、损耗和击穿。( √) 6.>吸收比是判断电缆好坏的一个主要因素,吸收比越大电缆绝缘越好。( √) 7.>按运行需要,测量敷设后的电缆的电气参数主要有:电容、交直流电阻及阻抗。( √) 8.>绝缘材料的电阻随温度的升高而升高,金属导体的电阻随温度的升高而降低。( ) 9.>单芯交流电缆的护层不可采用钢铠,应采用非磁性材料。( √) 10.>110kV以上运行中的电缆其试验电压为5倍额定电压。( ) 11.>我国目前生产的最高电压等级电缆为500kV。( √) 12.>电缆在直流电压与交流电压作用下的绝缘相同。( ) 13.>电缆的绝缘结构与电压等级有关,一般电压等级越高,绝缘越厚,但不成正比。( √) 14.>电缆在恒定条件下,其输送容量一般是根据它的最高工作温度来确定的。( √) 15.>由于铝的导电系数较铜为高,在同样的长度和电阻下,铝制导体的截面积约为铜的1.65倍。( ) 16.>电缆二芯接地故障时,允许利用一芯的自身电容作声测试验。( ) 17.>聚乙烯的绝缘性能不比聚氯乙烯好。( ) 18.>电缆试验地点周围应设围栏,以防无关人员接近。( √) 19.>绝缘材料的耐热等级,根据某极限工作温度分为7级,其中Y为90℃。( √) 20.>对有剧烈震动的机房场地及移动机械应配用铝芯电缆。( ) 21.>电力电缆的终端设计,主要考虑改善电缆终端的电场分布。( √) 22.>电缆事故报告中,事故修复终止时间指电缆安装及实验完毕。( ) 23.>电缆电容电流的大小在固定频率下与系统电压及电缆的电容量成正比。( ) 24.>工作票签发人可以兼任该项工作的监护人。( ) 25.>滤波就是把脉冲的直流电中的部分交流成分去掉。( √) 26.>LC正弦波振荡器的品质因数越高,振荡回路所消耗的能量就越小。( √) 27.>测量误差有3种,即系统误差、偶然误差和疏失误差。( √) 28.>在杆塔和建筑物附近挖电缆沟时,应有防止沟边倒塌的措施。( √) 29.>电力电缆长期允许的载流量除了与本身的材料与结构有关外,还取决与电缆敷设方式和周围环境。( √) 30.>电缆直埋敷设,当不同电压等级电缆相互交叉时高电压等级电缆应从低电压等级电缆上面通过。( ) 31.>电缆长期允许的载流具有一个“标准条件”限定,一般来讲,这个标准条件终端空气温度为20℃。( ) 32.>当系统发生短路时,电缆线路有压接的中间接头其最高允许温度不宜超过180℃。( ) 33.>封闭式电缆终端分为GIS电缆终端和油中电缆终端两种。( √) 34.>每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管。( √) 35.>当电缆导线中有雷击和操作过电压冲击波传播时,电缆金属护套会感应产生冲击过电压。( √) 36.>交叉互联的电缆线路必须装设回流线。( ) 37.>产品质量的特性,概括起来主要有性能、寿命、可靠性、安全性和经济性等。( √) 38.>电缆线路的中部,装设一个绝缘接头,使电缆两端的金属护套轴向绝缘。( √) 39.>35KV交联聚乙烯电缆的工厂例行试验之一是局部放电试验,在施加1.73U时,局部放电量不超过10PC。( √) 40.>交叉互联的电缆线路感应电压低、环流小。( √) 41.>防火封堵是限制火灾蔓延的重要措施。电缆穿越楼板、墙壁或及管道两端,封堵材料厚度应不小于100MM,并严实无气孔。( √) 42.>非直接接地一端护套中的感应电压不应超过150V。( ) 43.>预算定额的直接费用由人工费、材料费、机械费三部分组成。( √) 44.>在220KV架空线附近用吊车装卸电缆盘,吊车的活动范围与架空线的最小间隔距离应不小于4M。( ) 45.>户内电缆头在预防试验中被击穿,可进行拆接和局部修理,一般可不进行清除潮气。( ) 46.>绝缘子表面涂憎水性的涂料,目的是减少泄露电流,提高污闪电压。( √) 47.>电力电缆的额定电压必须不小于其运行的网络额定电压。( √) 48.>电容式内绝缘的特点是:在终端头内绝缘中附加了电容元件,使终端头电场分布更合理,并减小终端头的结构尺寸。( √) 49.>电缆泄露电流有表面泄露电流和体积泄露电流之分,我们测量的是表面泄露电流。( ) 50.>110kV以上电缆的外护层主要是防止金属护套无绝缘作用。( ) 51.>过负荷是电缆过热的重要原因。( ) 52.>半导电屏蔽层在电缆中能起到屏蔽电场、减少气隙局部放电、提高绝缘材料击穿强度的作用。( √) 53.>声测法是利用直流高压试验设备向电容器充电、储能。当电压达到某一数值时,经过放电间隙向故障线芯放电。( √) 54.>生效后的事故报告,须在十天内上报上级安监部门审批备案。(√) 55.>事故报告应由事故发生部门的专业技术人员添写,经专职安监工程师审核。( √) 56.>变压器低压中性点直接接地的380/220V系统,低压中性点接地电阻不得超过10Ω。 ( )

信号工高级工问答题

信号工高级工问答题 1、组合的排列顺序有哪几种?怎样选用?答:根据组合排列图:组合的排列顺序有两种:一种称为:“S”形排列法,另一种称为分段排列法,这两种方法都是自站外自上而下地排列通例。对于咽喉较短的车站选用“S”形排列法,对于咽喉较长的车站选用分段排列法。 2、如何编制联锁图表?答:编制联锁表时,应以进路为主体,把排列进路需要按下的按钮、防护该进路的信号机名称和显示进路所需要的有关道岔位置、轨道区段,以及所排列进路相互敌对的信号等逐项填写. 3、6502电气集中选用平行进路的断线法规律是什么?答:平行进路的断线法的规律是:1,优先道岔在左侧时,要断第1网路线或第3网路线的KZ,撇形道岔断第1网路组,捺形道岔断第3网路线. 2,优先道岔在右侧时,要断第2网路线或第4网路线的KF,撇形道岔断第2网路组,捺形道岔断第4网路线. 4、6502电气集中电路中LXJ的缓放特性有哪些作用?答:作用1、在办理人工解锁时,利用LXJ的缓放,使XJJ3-4线圈检查条件电源KZ-RJ-H有电才准再励磁,以保证人工解锁的延时时间。2、在主、副电源转换时,利用其缓放特性,使开放的信号不关闭。3、在正常解锁时,利用LKJ的缓放特性接通始端的解锁电源。4、在列车进入信号机内方时,用其缓放特性向第10网络线送电防止迎面错误解锁。 5、双动(三动或四动)道岔空转时,如何在控制台面判断哪一组空转?答:接到值班员通知后,到控制台面单操道岔,注意观察电流表,如果电流表指针摆动一次没有复位,说明第一动空转;如果电流表指针第二次摆动没有复位,那么说明第二动空转,第三、四动依此类推,一般来说,号码大的为第一动,号码小的为第二动,但根据站场及电缆的运用情况不同而不完全一致,因此还要记清楚,以免影响故障处理时间。 6、更换挤切销时就注意什么?答:更换挤切销时要注意顶螺帽是否拧紧、拧到底,不得高于齿条面,螺帽是否碰启动齿,更换完毕来回摇动观察。在更换、摇动过程中,有可能移位接触器跳起,应按下,最后应联系扳动试验,复查定、反位都有表示后,方能销点交付使用。 7、道岔表示继电器抖动是什么原因?答:道岔表示继电器抖动的原因是并联在道岔表示继电器线圈的电容故障(开路)或电容连线开路。 8、道岔2DQJ接点烧坏的主要原因是什么?答:道岔2DQJ接点烧坏的主要原因有:1、道岔发生空转时,过多地来回扳动道岔,通过2DQJ接点的道岔动作电流较大,瞬间产生电弧,烧坏接点;2、2DQJ有极接点上的熄弧器装反。 9、在控制台如何判断四线制道岔扳不动的故障范围?答:把道岔扳到有表示的位置,单操道岔观其表示灯及电流表指针,如表示灯不灭灯,则说明1DQJ未励磁;如表示灯灭后又亮,则说明2DQJ没有转极。如表示灯灭灯,则先检查动作熔断器是否完好,再用电表在分线盘测量,如测X4和X1(X2)端子电阻约25到30欧,则故障在室内动作电路。如测得的电阻大于30欧,则故障在室外。 10、造成ZD6单动道岔扳不动的室外主要原因是什么?答:1、自动开闭器11-12或41-41接点接触不良;2、安全接点接触不良;3、炭刷接触不良;4、电机故障(线圈短路或开路);5、插接件接触不良;6、电缆故障(混线、断线、短路等);7、配线断或端子接触不良。 11、造成道岔无表示、挤岔铃响的主要原因是什么?答:造成道岔无表示、挤岔铃响的主要原因:1、道岔被挤坏;2、杆件折断;3、移位接触器接点接触不良或跳起;4、二极管击穿;5、自动开闭器接点接触不发;6、接插件接触不良;7、表示熔断器烧断等。12、排列正线接车进路时,白光带已经出现,但信号开放不了的主要原因是什么?

电力系统分析简答题

电力系统分析自测题 第1章绪论 二、简答题 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。 b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10% 2、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 三、计算题 P18 例题1-1 P25 习题1-4

第2章电力系统元件模型及参数计算 二、简答题 1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 三、计算题 1、例题2-1 2-2 2-5 2-7 2、习题2-6 2-8 3、以下章节的计算公式掌握会用。 2.2 输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算 2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6电力系统的稳态等值电路 第3章简单电力网的潮流计算 二、简答题 1、降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 2、什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

综合基础知识试题

综合基础知识试题 1. 在某一具体法律关系中,主体的多少各不相同,但至少要有()主体。a. 一个b. 两个c. 三个d. 四个 2. 不论行为人是本国人还是外国人,也不论他们在本国领域内和本国领域上,本国法律一律对他们予以适用的称为()。 a. 属人主义 b. 属地主义 c. 保护主义 d. 折衷主义 3. 我国适用法律规范最基本的原则是()a. 民主集中制原则b. 民族平等原则c. 以事实为依据、以法律为准绳d. 坚持集体领导原则 4. “公民”这一概念是()。a. 政治概念b. 经济概念c. 法律概念d. 文书术语 5. 受行政处分的是()。a. 作为行政相对方的公民b. 作为行政相对方的法人c.行政系统内部的公务员d.行政系统的国家机关 6. 人民检察院对行政案件的审理的主要监督方式是()。a. 提起诉讼b. 抗诉c. 参与诉讼d. 上诉 7. 在我国,提出复议申请的法定期限一般在知道具体行政行为之日起()日内,法律另有规定的除外。a. 10 b. 15 c. 5 d. 3 8. ()不发生财产所有权的转移。a. 行政征收b. 行政征用c. 行政没收d. 行政征购 9. 《行政诉讼法》规定,人民法院应当在立案之日起()内作出第一审判决。a. 15日b. 一个月c. 二个月d. 三个月 10. 我国民法通则规定,普通诉讼时效是()。a. 1年 b. 2年c. 3年d. 5年 11. 公文的装订是在()。a. 左侧b. 右侧c. 正上方d. 左上方 12. 国家教委与各省、自治区、直辖市教委之间属于()。a. 平行关系b. 不相隶属关系c. 业务指导关系d. 隶属关系 13. 地方性行政法规,应由()制发。a. 全国人民代表大会b. 国务院c. 国家主席d. 地方人民代表大会和地方政府 14. 当问题重大,确急需直接上级和更高层次的上级机关同时了解公文内容时,可采用()的方式。a. 越级行文b. 直接行文c. 多级行文d. 同时行文 15. 办公室更改电话号码,可用()公布周知。a. 通知b. 通告c. 启示d. 布告 16. 规范性公文标题的时间是()。a. 公文发布的时间b. 公文撰写的时间c. 公文打印的时间d. 公文讨论的时间 17. 在命令这类公文结构中,没有或极少用到的是()。a. 发布机关b. 主送单位c. 发布日期d. 领导人签署 18. 可以用“命令”、“令”、“通令”这三种名称颁发的是()。a. 发布令b. 行政令c. 嘉奖令d. 惩戒令 19. ()是指对收文如何办理提出建议性处理意见。a. 拟办b. 承办c. 拟稿d. 注办 20. 以下注意事项为批办工作中特别强调要求做到的是:()。a. 认真研读公文,弄清对方意图、问题的性质与实际状况b. 不得越权批办公文c. 批办公文的方式有多种,如电话沟通、现场办公、面谈等d. 要求加强协商,努力协调各方关系 21. 公文的形成与发挥作用须依赖于()。a. 公文处理b. 收文处理c. 发文处理d. 办毕公文处理 22. 马克思主义哲学和旧哲学的区别在于()。 a. 它们研究的对象不同 b. 它们回答的问题不同 c. 它们研究的范畴不同 d. 它们所回答问题的结论不同 23. 人类意识产生的过程中起决定性作用的因素是()。a. 语言b. 劳动c. 人脑d. 思维 24. 否定之否定规律是在自然、社会和人类思维领域普遍起作用的规律,它在()。a. 事物完成一个发展周期后表观出来b. 事物经过一次辩证的否定后表现出来c. 事物发展的任何阶段上都表现出来d. 事物经过量变向质变转化后表现出来25. 对立统一规律揭示了()。a. 事物发展是量变和质变的统一b. 事物发展是连续性和阶段性的统一c. 事物联系的根本内容和发展的源泉d. 事物发展是前进性和曲折性的统一 26. 马克思主义新世界观创立的关键在于马克思确立了:()。a. 剩余价值论b. 阶级斗争理论c. 无产阶级历史使命学说d. 科学的实践观 27. 经验论是()。a. 唯心主义的b. 唯物主义的c. 既可是唯心主义的,也可是唯物主义的d. 二元论的 28. 认识辩证过程的两次飞跃是()。a. 由现象到本质的飞跃和由本质到现象的飞跃b. 在实践基础上由感性认识到理性认识和由理性认识到实践的飞跃c. 由感性认识到理性认识的飞跃和由理性认识到感性认识的飞跃d. 由实践到认识的飞跃和由认识到实践的飞跃 29. 上层建筑对经济基础具有的能动地反作用集中表现为()。a. 这种反作用的性质取决于上层建筑所服务的经济基础的性质b. 当上层建筑为适合生产力发展要求的经济基础服务时,它就促进社会发展的进步力量c. 当上层建筑为束缚生产力的经济基础服务时,它就成为阻碍社会发展的反动势力d. 上层建筑总是为一定经济基础服务的 30. “历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”这句话表明()。a. 人是研究社会历史的出发点b. 人们自己创造自己的历史c. 历史发展的方向是由人自己决定的d. 人的自我保存和发展是历史的原动力

中级-电力电缆工技能-复习题

( 11-0481 ) 电力职业技能鉴定考试 《电力电缆工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时,可采用( )连接。 (A)铝管; (B)铜管; (C)镀锡铜管; (D)绑扎丝。 答案:C 2. 在一般情况下,当电缆根数少,且敷设距离较长时,宜采用( )敷设法。 (A)直埋; (B)隧道; (C)电缆沟; (D)架空。 答案:A 3. 对于被挖掘而全部露出的电缆应加护罩并悬吊,吊间的距离应不大于( )。 (A)1.5m ; (B)1.8m ; (C)2.2m ; (D)2.5m 。 答案:A 4. 在事故状况下,电缆允许短时间地过负荷,如6~10kV 电缆,允许过负荷15%,但连续时 间不得超过( )h 。 (A)1; (B)1.5; (C)2; (D)4。 答案:C 5. 对于聚乙烯和交联聚乙烯电缆采用模塑法密封时,在增绕绝缘层的内外各包2~3层未硫 化的乙丙橡胶带,再夹上模具加热到( )℃,保持30~45min 。 (A)120~130; (B)140~150; (C)160~170; (D)180~190。 答案:C 6. 遇到带电电气设备着火时,应使用( )进行灭火。 (A)泡沫灭火器; (B)沙子; (C)干粉灭火器; (D)水。 答案:C 7. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( ) 。 (A)10; (B)5; (C)4; (D)1。 答案:C 8. 为了( ),国际上一些发达国家开始限制PVC 电缆的生产和使用。 (A)经济原因; (B)保护生态环境; (C)使用功能原因; (D)原材料原因。 答案:B 9. 电缆热收缩材料的收缩温度应是( )。 (A)100~120℃; (B)120~140℃; (C)140~160℃; (D)160~180℃。 答案:B 10. 开挖直埋电缆沟前,只有确知无地下管线时,才允许用机械开挖,机械挖沟应距离运行 电缆( )以外。 (A)0.8m ; (B)1m ; (C)2m ; (D)3m 。 答案:C 11. 电缆热缩材料绝缘管的长度一般为( )mm 。 (A)500; (B)600; (C)700; (D)800。 答案:B 12. ( )主要用于大长度电缆线路各相电缆金属护套的交叉换位互联接地,以减小电缆 金属护套的感应电压。 (A)直线接头; (B)绝缘接头; (C)过渡接头; (D)塞止接头。 答案:B 13. 三相四线制的电力电缆,中性线的截面积应达到主线截面积的( )。 (A)10%~20%; (B)30%~60%; (C)40%~50%; (D)70%~80%。 答案:B 14. 悬吊架设的电缆与桥梁构架间应有不小于( )m 的净距,以免影响桥梁的维修作业。 (A)0.5; (B)1; (C)2; (D)3。 答案:A 15. 电缆隧道内要保持干燥,因此应设置适当数量的蓄水坑,一般每隔( )左右设一个 蓄水坑,使水及时排出。 (A)30m ; (B)50m ; (C)70m ; (D)90m 。 答案:B 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

电路试题简答题

一、简答题(建议每小题3~5分) 1、在8个灯泡串联的电路中,除4号灯不亮外其它7个灯都亮。当把4号灯从灯座上取下后,剩下7个灯仍亮,问电路中有何故障?为什么? 答:电路中发生了4号灯短路故障,当它短路时,在电路中不起作用,因此放上和取下对电路不发生影响。 2、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用? 答:不能,因为这两个白炽灯的灯丝电阻不同,瓦数大的灯电阻小分压少,不能正常工作,瓦数小的灯电阻大分压多易烧。 3、电桥电路是复杂电路还是简单电路?当电桥平衡时,它是复杂电路还是简单电路?为什么? 答:电桥电路处于平衡状态时,由于桥支路电流为零可拿掉,因此四个桥臂具有了串、并联关系,是简单电路,如果电桥电路不平衡,则为复杂电路。 4、直流电、脉动直流电、交流电、正弦交流电的主要区别是什么? 答:直流电的大小和方向均不随时间变化;脉动直流电的大小随时间变化,方向不随时间变化;交流电的大小和方向均随时间变化;正弦交流电的大小和方向随时间按正弦规律变化。 5、负载上获得最大功率时,电源的利用率大约是多少? 答:负载上获得最大功率时,电源的利用率约为50%。 6、电路等效变换时,电压为零的支路可以去掉吗?为什么? 答:电路等效变换时,电压为零的支路不可以去掉。因为短路相当于短接,要用一根短接线代替。 7、在电路等效变换过程中,受控源的处理与独立源有哪些相同?有什么不同? 答:在电路等效变换的过程中,受控电压源的控制量为零时相当于短路;受控电流源控制量为零时相当于开路。当控制量不为零时,受控源的处理与独立源无原则上区别,只是要注意在对电路化简的过程中不能随意把含有控制量的支路消除掉。 8、工程实际应用中,利用平衡电桥可以解决什么问题?电桥的平衡条件是什么? 答:工程实际应用中,利用平衡电桥可以较为精确地测量电阻,电桥平衡的条件是对臂电阻的乘积相等。 9、试述“电路等效”的概念。 答:两个电路等效,是指其对端口以外的部分作用效果相同。 10、试述参考方向中的“正、负”,“加、减”,“相反、相同”等名词的概念。 答:“正、负”是指在参考方向下,某电量为正值还是为负值;“加、减”是指方程式各量前面的加、减号;“相反、相同”则指电压和电流方向是非关联还是关联。 二、简答题(建议每小题3~5分) 1、下图所示电路应用哪种方法进行求解最为简便?为什么? U

最新综合基础知识试题及答案

《综合基础知识》 一、是非判断题(每小题1分,共30分。对下列命题作出判断,你认为正确的在答题卡上涂A,错误的涂B;全部涂“A”或“B”,均记为0分。) 1、“居安思危”反映了事物矛盾着的双方在一定条件下是可以相互转化的哲学道理。() 2、在几个社会经济制度中都发生作用的经济规律是价值规律。() 3、社会规律不同于自然规律,它是通过人们有意识的活动而实现的,因此,社会变革的最终原因只能从人们的思想中寻找。() 4、改革和发展都必须依靠稳定,所以,中国的最大政治就是稳定。() 5、法律体系包括一个国家历史的和现行的法律规范,包括已经生效的和已经失效的以及将来制定的法律。() 6、现代民主社会中,从总体上说,任何法律主体都是权利主体与义务主体的统一体。() 7、公民、法人或者其他组织认为行政机关变更或者废止农业承包合同,侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议。() 8、按照我国行政诉讼法的规定,内部人事管理行为不能作为行政诉讼案件受理。() 9、行政处罚都要经过听证程序。) 10、根据我国公务员法规定,公务员交流的方式包括调任、转任、挂职锻炼和轮岗四种方式。() 11、正确处理好政府与市场的关系,是转型期我国完善社会主义市场经济体制的核心任务。() 12、经济学上,市场主体是指在市场中从事经济活动的组织和个人,包括自然人和法人。() 13、其他因素不变,当某种商品的需求增加时,将导致该商品价格上升,交易数量减少。() 14、作为市场经济的对立物,计划经济的原则设想几乎与市场经济同时产生。() 15、人们都把第二产业占三次产业的比例,作为一国现代化程度的重要标志。() 16、在社会主义市场经济条件下,我们也应该建立“大政府、小社会”的管理模式,用强制行政手段对社会进行全面管理,从而实现对经济社会的宏观调控。() 17、政府职能的错位是指本来应该由政府生产和提供的公共产业和服务,政府却没有充分尽职尽责,甚至在某些公共领域出现了真空。() 18、领导者的职务、权力、责任和利益的统一,是领导者实现有效领导的必要条件。() 19、政策执行是政策执行者的单一方面的行为过程。() 20、中华人民共和国的成立,标志着社会主义制度在我国确立。() 21、洋务运动对近代中国产生了多方面的影响,其中最突出的就是使中国实现了工业化。(X) 22、知识产权保护制度是伴随着科技进步与市场经济的发展而诞生的。() 23、资源与环境密不可分,从一般意义上说,资源即是环境,环境也是资源。() 24、“在施工中,供电、供水、商业、交通民警等通力协作,密切配合,使这项工程进行得又快又好。”这句话没有违反逻辑规律。()

《电力电缆》高级工理论复习题及答案

《电力电缆》高级工理论复习题及答案 一、选择 1(La3A2201).对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的()倍。(A)1;(B)2;(C);(D)。 答案:C 2(La3A3202).叠加原理、欧姆定律分别只适用于()电路。(A)线性、非线性;(B)线性线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性。答案:B 3(La3A3203).当电源频率增加后,图A-2中的()亮度会增加。图A-2 (A)A灯;(B)B灯;(C)C灯;(D)D灯。答案:A 4(La3A4204).三相对称负载的功率,其中角是()的相位角。 (A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压与相电流之间;(D)相电 压与线电流之间。答案:B 5(La3A5205).线圈中自感电动势的方向是()。 (A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变化。答案:C 6(Lb3A2206).电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由()来决定。(A)导体截面和电导系数;(B)电压高低;(C)电阻系数;(D)温度系数。答案:A 7(Lb3A2207).当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴向应

力()。(A)减少;(B)增大;(C)略有减少;(D)略有增大。答案:B 8(Lb3A2208).单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过()V。 (A)50;(B)55;(C)60;(D)65。答案:C 9(Lb3A2209).自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为()。(A)6kV;(B)10kV;(C)25kV;(D)35kV。答案:A 10(Lb3A3210).堤坝上的电缆敷设,其设置要求()。 (A)与直埋电缆相同;(B)与沟内敷设相同;(C)与隧道敷设相同; (D)有特殊规定。答案:A 11(Lb3A3211).半导体屏蔽纸除了起均匀电场作用外,也可以起()作用。(A)改善老化;(B)改善绝缘;(C)改善温度;(D)改善老化和绝缘性能。答案:D 12(Lb3A3212).110kV电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于()。 (A)0.5~0.9m;(B)0.9~1.0m;(C)1.0~1.5m;(D)1.5~2.0m。答案:B 13(Lb3A3213).电缆事故报告中,事故中止的时间指()时间。(A)汇报时间;(B)接头完毕;(C)试验完毕;(D)施工完毕。答案:A 14(Lb3A3214).低油压充油电缆的长期允许油压()kg。 (A)0.5~3;(B)1~4;(C)2~5;(D)2.5~4。答案:A 15(Lb3A3215).电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定

驾驶员高级工考试简答题试题库新版

驾驶员高级工考试简答 题试题库新版 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

什么是发动机工作循环答:①在往复式发动机中,发动机依次完成进气、压缩、燃烧做功和排气四个连续的过程,构成发动机的一个工作循环。②发动机这种连续重复的工作过程就是发动机的工作循环。简述四行程柴油发动机排气行程答:①四行程柴油发动机的排气行程是指从汽缸中排出废气的过程。②当做功行程接近终了时,排气门打开,靠废气压力自由排气;③活塞向上止点移动,进行强制排气;④活塞到达上止点后,排气门逐渐关闭,排气行程结束。 发动机爆燃危害哪些答:①机件过载;②发动机过热;③高温下燃烧产物分解;④促使积炭增加;⑤容易引起表面点火。 简述点火提前角对汽油发动机燃烧影响。答:①点火提前角过小,燃烧过程在汽缸容积不断增大的膨胀过程中进行,使炽热的气体与汽缸壁的接触面积增大,传给冷却水的热量增多,散热损失增加。同时,最高燃烧压力降低,气体的膨胀功减少,导致发动机过热,功率下降,耗油量增加。②点火提前角过大,汽缸压力升高过快,消耗的压缩功增加,同样会使发动机过热,功率下降,并使产生爆燃的可能性增加。③对应一定工况,都有一发动机功率最大、油耗率最低的点火提前角,称为最佳点火提前角,在此点火提前角下,发动机燃烧过程最理想。 简述整体式动力转向器的优、缺点其适用范围。 答:①整体式动力转向器与分体式比较,其动力缸、控制器、转向器合为一体,结构紧凑,管路少,质量轻。②缺点传递动力较小。③适用中、小型汽车。 液压式动力转向系统有哪些优点按其液流形式可分为哪两种 答:①液压式动力转向系统与气压式比较,由于工作压力较高(一般在10 MPa),外壳尺寸较小,工作灵敏度也较高,故目前应用较为广泛;②按液流形式可分为常流式和常压式两种。 真空助力器与真空增压器相比有哪些特点答:①真空助力器与真空增压器相比,结构简单,重量轻,故障少。②但其增力效果较小,一般多用于小型汽车。 简述真空加力制动装置的工作原理。答:①真空加力制动装置是在液压制动的基础上,加设一套以发动机工作时在进气歧管中形成的真空度为外加力源的真空加力装置。②通过真空加力装置将发动机进气行程所产生的真空度转变为机械力作用在制动总泵上,以增加制动力,提高制动效能。③同时,可减轻制动踏板操纵力。 汽车的动力性指标有哪些答:①汽车的动力性是汽车各性能中最基本、最主要的使用性能,汽车的动力性指标有以下几个:②汽车的最高车速。指汽车满载、发动机节气门全开、变速器挂入最高挡、在水平良好路面上所能达到的最高行驶速度。③汽车的加速能力。指汽车在各种使用条件下迅速增加行驶速度的能力,常用加速过程中的加速度、加速时间和加速行程来确定加速能力。 ④汽车的爬坡能力。用最大爬坡度评定,指汽车满载行驶在良好的水泥或沥青路面上,用变速器最低挡所能克服的最大道路坡度。 简述变速器挡位数对汽车动力性的影响。答:①挡位数多,发动机在接近最大功率工况下工作的机会增加,②发动机的平均功率利用率提高,③后备功率增大,④加速和爬坡能力提高,⑤可以提高汽车的动力性。 在汽车使用过程提高发动机充气系数的措施 答:①减小空气滤清器阻力,根据滤清效果的要求和发动机吸气量的大小,合理选用空气滤清器。使用中应经常清洗保养,尤其是纸质滤芯要注意及时更换。②保持合理的配气相位,充分利用进、排气气流的流动惯性,使进气较充足、排气较彻底。使用中要定期检查、调整配气相位。③保持发动机正常工作温度。发动机温度过高,会使进气温度升高,气体密度减小,使充气系数下降,进气量减少。 为提高动力性,对发动机有哪些技术要求答:①发动机汽缸应具有良好的密封性。②要保持发动机良好的进气量。③燃料系和点火系的调整符合出厂标准。④发动机在中等转速下工作。⑤要保持发动机润滑良好和正常的工作温度。废气涡轮增压的含义和作用是什么答:①以废气能量驱动涡轮式增压器转动,将压缩空气压入发动机汽缸内的过程就是废气涡轮增压。②其作用是增加进气量,以提高发动机的动力性。 提高汽车发动机燃料经济性途径答:①提高发动机的热效率与机械效率。②扩大燃料价格低廉、热效率高的柴油机的应用范围。 ③广泛采用增压技术,增大充气系数,提高热效率。④采用电子计算机控制喷油新技术。 影响汽车通过性的主要因素有哪些答:主要有两类:①一类是使用因素,包括轮胎气压、轮胎花纹、车轮尺寸和驾驶操作方法; ②另一类是结构因素,包括汽车通过性的主要几何参数以及前后轮的轮距、驱动轮的数目、液力传动和差速器的形式等。 评价汽车通过性几何参数指标答:①最小离地间隙、②接近角、③离去角、④纵向通过半径和⑤横向通过半径等。 影响汽车行驶平顺性使用因素答:①道路对平顺性的影响,道路不平是引起汽车振动主要原因。②车身振动频率影响汽车平顺性。主要有弹簧刚度、轮胎的气压等。 国际标准协会对人体承受的振动加速度划分出哪三种不同的感觉界限答:①暴露极限。振动加速度值在这个极限以下,人能保持健康或安全。②疲劳降低工作效率界限。③舒适降低界限。 低温对车辆使用什么影响答:①发动机启动困难。②机件磨损速度增大。③某些机件容易冻坏。④燃料、材料消耗增加。⑤行车条件恶化,不利于安全行车。 低温行车的技术措施答:①保温、防冻。②换用冬季润滑油和润滑脂。③适当提高发电机的充电电流。④对燃料供给系统进行必要的调整。⑤对点火系统进行必要的调整。 空气潮湿对车辆使用影响答:①加速金属零件的锈蚀。②汽车电器受潮后,使绝缘性能降低,容易产生接触不良、开关短路、控制失灵等故障。③木质、棉麻制品容易霉烂,橡胶制品易老化。防止气阻的技术措施有哪几答:①采用泵油量大汽油泵。②改变膜片式机械汽油泵安装位置,改善通风条件,并加装隔热板,防止汽油泵受高温影响。③提高膜片式机械汽油泵泵油压力。④采用电动汽油泵彻底消除气阻现象。 车辆走合期内应注意问题答①走合前_a.检查各部位的连接紧固情况b.检查有无漏水、漏电、漏油、漏气。c.检查电气设备、仪表、灯光是否正常。d.检查轮胎气压。e.检查制动系工作情况。②走合中:a.经常检查变速器、分动器、前后驱动桥、轮毂、制动鼓、传动轴是否发热或有杂声,如有异常应查明原因并及时排除。b.检查各连接处和制动管路的密封程度。c.检查并按规定力矩和顺序拧紧汽缸盖螺栓、排气歧管螺栓和轮胎螺母。d.走合500 km时更换一次发动机润滑油。③走合后:走合结束后,应清洗油底壳、变速器、驱动桥、转向器。更换润滑油,拆除化油器限速片,进行一次一级维护。 在走合期发动机点火时问过晚的原因答:①分电器触点间隙过小。②分电器壳体固定螺钉松动而壳体转动。③点火正时不准。 ④离心式提前点火装置工作不正常。 电喷发动机运转不稳故障现象和原因答:①不论发动机处于何种工况,运转都不稳定,有抖动现象,其原因是:②个别喷油器或电路有故障。③个别高压分线断路。④个别火花塞积炭。⑤氧传感器或其电路有故障。⑥节气门位置传感器或其电路有故障。⑦发动机某处漏气。 汽车运行中电喷发动机排气消声器放炮声原因答:①汽车行驶中,发动机排气消声器有放炮声,动力不足,其原因是:②冷却液温度传感器或电路有故障。③油压调节器有故障。④进气压力传感器或电路有故障。⑤节气门位置传感器或电路有故障。⑥进气温度传感器或电路有故障。⑦燃油泵电路有故障。⑧发动机电脑有故障。 发动机机油压力过低原因如何诊断和排除答:①机油压力过低的原因:机油量不足或机油黏度小;机油限压阀调整不当或弹簧失效;机油滤清器旁通阀常开、弹簧过软或折断失效;机油泵工作不良;集滤器堵塞;轴颈和轴承配合间隙大。②诊断与排除:检查油底壳的机油量;检查机油表和感应塞是否完好;检查集滤器是否堵塞;检查机油泵的工作情况;检查旁通阀和限压 阀是否完好;检查轴颈和轴承间隙。 发动机机油压力过高有如何诊断和排除答:①机油压力过高的原

相关文档
相关文档 最新文档