淮安神州建设项目管理咨询有限公司监理细则
????(XXX)工程大体积砼浇筑
监理实施细则
工程名称????(XXX)工程
分部工程主楼地下室大体积混凝土工程
建设单位《《(XXX)置业有限公司
总包单位》》》》建设有限公司XXX分公司
设计单位————_集团有限公司
监理单位、、、、、、建设项目管理咨询有限公司
总监理工程师
专业监理工程师
监理实施细则
1.地下室底板混凝土工程概况
本工程由————_集团有限公司、XXX市建筑设计研究院有限公司(地下人防部分)设计,工程位于XXX市()()()宁波路与郑州路交叉口,钻孔灌注桩已施工完毕。结构形式为框架核心筒结构,筏板平面尺寸为41m×41m,主楼部分底板混凝土厚 6.8m,核心筒部位筏板由上而下分四层承台,各标高为1800mm、1800mm、1700mm、1500mm(部分800mm、2800mm),浇筑方量约5500 m3,浇筑持续时间48小时。施工单位为》》》》建设有限公司XXX分公司,混凝土供应单位单位为XXX港加混凝土公司。
2. 地下室底板混凝土工程设计要求
1. 混凝土强度,抗渗等级P8。
2.采用泵送混凝土,设计坍落度160±30mm。
3.混凝土按60天龄期控制抗压强度及抗渗性能。
4. 规范与规程:
a) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2011)
b) 《混凝土强度检验评定标准》(BGJ107-2010)
c) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)
3.预检项目监理要点
1.大体积混凝施工方案
(1)混凝土供应方案是否切实可行,混凝土供应单位资质,施工方案、供应能力、运输车辆及路线等。
(2)混凝土浇捣方案应重点审校场布合理性、泵管数量及布置劳动力组织、三级质保体系等。
(3)混凝土养护方案包括温控措施及养护措施审查。
2.原材料质量
混凝土浇捣前巡视港加混凝土公司材料储备情况及材料质量(包括质保书、材料规格是
否与级配单一致、原材料抽检情况等)。
3.浇筑令签发
大体积混凝土浇捣前监理应按混凝土施工方案要求检查混凝土浇捣、供应、养护各方面措施落实情况,隐蔽工程验收情况等,并按程序签发浇筑令。
4.试验项目监理要点
1.原材料质量
按规范规定抽验,同时赴港加混凝土公司检查原材料质量情况。
2.混凝土试块
(1)每100M3抽查一组抗压试块。每500M3抽查一组抗渗试块。
(2)根据要求分别检查60天、28天、14天标养及同养试块强度,28天抗渗试块强度。
(3) 根据要求检查防水性能。
5.隐蔽工程监理要点
1.基础底板钢筋工程
按施工图及规范要求检查钢筋规格、数量、排列、接头等质量情况并签字认可。
2.测温传感器埋
按温控方案检查传感器埋设数量、部位及保护措施设。
3.预留预埋及避雷钢筋验收
按施工图及规范要求进行验收并需专项验收单。
6.施工过程风险分析
基础底板大体积混凝土施工具有以下特点:
1.混凝土一次性浇捣方量较大,浇捣时间长,混凝土自流淌距离长,振捣面较广,不允许预留施工缝,混凝土分层浇捣,因此施工组织难度较高。
2.由于基础底板一般钢筋较为密集,板厚大而板面标高变化较多,因此混凝土浇捣难度较大。
3.大体积混凝土内温度应力及收缩应力较高,防止裂缝开展责任较大。
4.大体积混凝土浇捣易产生的质量问题包括:
(1)由于混凝土自流淌距离长,振捣数量不足钢筋较为密集等原因,导致局部混凝土
疏松。
(2)由于混凝土供应渠道不畅,初凝时间控制不当及施工组织不力等原因导致施工沉降缝;尤其垂直向施工缝直接影响板整体刚度。
(3)由于浇捣程度不当及养护不及时导致板面裂缝;基础出现贯穿裂缝等。其它质量问题还包括板面平整度偏差较大,墙、柱、电梯井钢筋移位,蜂窝麻面、露筋等。5.搞好大体积混凝土施工质量关键:
(1)要求施工单位.编制严密的大体积混凝土施工方案;重点审查大体积混凝土供应方案,混凝土浇捣方案,混凝土养护方案等方面完备性及其落实情况。
(2)要求施工单位结合工程施工特点及工程周围环境制定相应对策,确保混凝土连接供应及有序地组织浇捣,主要是常龙混凝土公司在设备出现问题的情况下的应急方案。
(3)明确监理重点,包括板由浇捣难度较高部分(如梁板基础部分、深坑四周,外墙板区域等)及混凝土浇捣关键工序(如混凝土质量控制,混凝土振捣数量及振捣程序和混凝土养护措施等)分别制定相应对策。
(4)落实全过程旁站监理,明确跟班监理人员分工及职责。(值班表附后)
7.实测抽查及跟踪检查
1.原材料
原材料赴港加混凝土公司巡视抽查。
2.模板质量
包括模板长、宽、高尺寸、直角方正、平整度、密封性及板面处理。
3.混凝土塌落度
每台班至少抽查两次,发现有质量不稳定时随时抽查。
4.商品混凝土质量
监理员检查商品混凝土质量,包括和易性、塌落度、石子规格等。
5.混凝土浇捣
检查混凝土浇捣方向是否符合施工方案要求,振捣数量是否满足,界面混凝土凝结情况,混凝土抹面处理质量等。
6.混凝土测温
定期检查测温单位提交的测温报告,注意温差变化情况,落实养护措施。
7.混凝土养护
检查混凝土养护操作规范性(结合测温报告及施工方案要求),根据温差变化及时加以调整。
8.混凝土试块制
随机取样、制作方法正确,及时送检测中心标养作养护。
9.意外事故处理
针对混凝土浇捣、养护过程中产生的质量事故,总包单位已确定预案,及时跟踪处理,确保大体积混凝土质量。
8.监理控制要点
1.控制混凝土表面收缩裂缝
(1)配制混凝土时,要严格控制水灰比及水泥用量,该事宜已由设计单位与港加混凝土公司、建设单位、监理单位、总包单位协调解决。
(2)混凝土初凝1-2小时前打抹两遍,以闭合微裂缝。
(3)混凝土初凝后按施工方案及时覆盖,以防水份过量蒸发。
2.控制温度裂缝
(1)降低混凝土水化热,采用普通硅酸盐水泥(XXX鲁碧),双掺矿粉、粉煤灰;砂:河砂、机制砂;石子:5-31.5连续级配;粉煤灰:陈家港电厂一级粉煤灰;矿粉:日照京华新型建材有限公司生产的S95级矿粉。
(2) 外加剂选用:减水剂(日照环海化工建材有限公司生产的聚羧酸高效减水剂)及UEA膨胀剂(安徽超亚建材有限公司)、防腐剂(安徽超亚建材有限公司)SY-HG海港混凝土抗蚀增强剂,降低水泥用量、降低水化热。
(3)按施工方案采取措施降低混凝土入模温度。
(4)及时落实养护措施控制内外温差不大于25°C。
3.控制混凝土板内施工缝产生
(1)严格控制混凝土初凝时间,配合比要进行严格试配工作,确保初凝时间准确性,同时初凝时间要根据实际浇捣作业而及间隔时间确定。
(2)合理安排浇捣作业流程,切忌出现浇捣“死角”。
(3)落实专业人员检查混凝土面情况,及时调整混凝土浇捣工序。
(4)严格控制混凝土质量。
(5)控制石子规格,确保混凝土可泵送性,减少外堵管可能性。
4.防止出现混凝土疏松
(1)严格控制混凝土质量,包括和易性,塌落度检查严禁现场混凝土内加水。
(2)钢筋密集处及混凝土流淌坡脚(下排筋部位)要落实专人振捣。
(3)混凝土必须按规程分层振捣密实,严禁漏振。
(4)根据混凝土泵送要求,板厚(涉及混凝土自流淌距离)及气候条件等因素选择合理的混凝土塌落度160±30mm。
5.混凝土板面平整度控制
(1)混凝土浇捣前用钢筋或木料做成与板厚相同的标志,放在浇捣地点。
(2)底板上下排钢筋支撑应保证足够刚度,以防浇捣时变形。
(3)混凝土强度应达到1.2MPa以后方可在已浇捣的结构上走动。
6.防混凝土板面蜂窝麻面漏筋等
(1)混凝土浇捣前检查侧模处钢筋位置及保护层厚度
(2)电梯基坑模板模板应保证密封性,在电梯井部位留有出气孔。
(3)混凝土必须按操作规程分层振捣密实,严禁漏振
1) 检查施工期间总包等施工管理班子落实情况,审查总包等施工单位质保体系。组织监理人员熟悉各工序中施工难点及监理要点。
2) 现场安排有经验的监理人员进行跟踪监理,及时记录各项控制数据,在施工过程中及时发现并解决问题,消灭隐患,妥善安排用餐时间,确保现场24小时有监理人员巡视检查。
3) 在监理过程中,严格要求施工单位按照图纸及有关规范施工。同时充分考虑到施工过程中操作困难,做到施工难点解决于施工前,施工质量问题解决于施工中。附质量标准及监理依据:
质量标准
(一)依据标准
《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2011)
《混凝土强度检验评定标准》(BGJ107-2010)
《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011)
(二)基本要求
1.混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范各有关的规定。
2.混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理必须符合施工规范
的规定。
3.混凝土试块的取样、制作、养护和试验必须符合规范要求,其强度必须达到规范标准。
4.对设计不允许有裂缝的结构,严禁出现裂缝,设计允许出现裂缝的结构其裂缝宽度不大于2mm。
5.混凝土应振捣密实,蜂窝面积、孔洞面积、漏筋长度及施工缝处夹渣层长度必须符合下表规定
(三)允许偏差项目
轴线位移15mm
标高±10mm
截面尺寸+15mm, -10mm
表面平整度4mm
预埋管、预留孔中心线位置偏移5mm
预留洞中心线位置偏移15mm
电梯井井筒长对中心线+25mm,-0mm
监理依据
1. 业主与承包商签订的施工承包合同或协议。
2. 工程项目施工图纸及技术说明(包括设计交底、会审记录)及施工设计预算书。
3. 本工程施工组织设计的批件,现行的工程建设施工验收的质量检验评定标准
4. 政府有关政策、法令、监理法规等。
5. 与建设方签定的监理合同和由建设方批准的《监理实施规划》。
、、、、、、建设项目管理咨询有限公司
2014-9-26
旁站监理人员值班分工
10月2号:夜间:倪德伟(上半夜)于立中(下半夜)10月3号:上午:陈运正下午:蔡铭
10月3号:夜间:倪德伟(上半夜)于立中(下半夜)10月4号:上午:陈运正下午:蔡铭
值班人员联系电话:
倪德伟:183********
于立中:133********
陈运正:151********
蔡铭:132********