文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气判断

电气判断

电气判断
电气判断

1、两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,

电容小的电容器带的电荷量少。(√)

2、全电路欧姆定律是用来说明在一个闭合电路中,电流与电源的电动热成正比,与电路

中电源的内阻和外阻之和成反比。(√)

3、交流电流通过电感线圈时,线圈中会产生感应电动势来阻止电流的变化,因而有一种

阻止交流电流流过的作用,我们把它称之为电感。(√)

4、感应电流的磁场总是原来的磁场方向相反。(√)

5、电场中某点电场强度的方向就是正电荷在该点所受电场力的方向。(√)

6、绘制图样时所采用的比例为图样中机件要素的线性尺寸与实际机件相应要素的线性尺

寸之比。(√)

7、感应电动势的大小与穿过线圈的磁能量的多少成正比。(×)

8、线圈中只要有电流流过就会产生自感电动热。(×)

9、在机械零件制造过程中,只保证图纸上标注的尺寸,不标注的不保证。(√)

10、液压机构中的预冲压力决定了机构的实际工作能力。(√)

11、阀型避雷器的灭弧是利用非线性电阻(阀片)限制工频续流来协助间隙达到熄弧的目

的。(√)

12、在地面上沿电流方向水平距离为0.8米的两点之间的电压,称为跨步电压。(√)

13、三相五柱式电压互感器有两个二次绕组,一个接成星形,另一个接成开口三角形。(√)

14、SF6断路器和组合电器里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏的作用。(√)

15、配电盘上的交流电压表指示的是平均值,直流电压表指示的是有效值。(×)

16、组合电器是由断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和套管等组成的

新型电气设备。(√)

17、互感器的相角误差是二次电量(电压或电流)的相量翻转180度后,与一次电量(电

压或电流)的相量之间的夹角。(√)

18、用两根钢丝绳吊重物时,钢丝绳之间的夹角不得大于70度。(×)

19、绝缘材料在电场作用下,尚未发生绝缘结构的击穿时,其表面或与电极接触的空气中

发生的放电现象,称为绝缘闪络。(√)

20、当电网电压降低时,应增加系统中的有功出力;当系统频率降低时,应增加系统中的

无功出力。(×)

21、通过变压器的短路实验数据可以求得变压器的阻抗电压百分数。(√)

22、电力网中性点经消弧线圈接地是用它来来平衡接地故障电流中因线路对地电容产生的

超前电流分量。(√)

23、电力系统对继电保护的基本要求是:快速性、灵活性、可靠性和选择性。(√)

24、装设电抗器的目的是限制短路电流,提高母线残余电压。(√)

25、零序电流只有在电力系统发生接地故障或非全相运行时才会出现。(√)

26、起重用的钢丝绳在做静力试验时,其荷重应为工作荷重的1.5倍,试验周期为半年一

次。(×)

27、高压少油断路器在调试时,应调整缓冲器、合闸限位装置、行程和转角。(√)

28、为了防止雷电反击事故,除独立设置的避雷针外,应将变电所内全部室内、外的接地

装置连成一个整体,做成环状接地网,不出现开口,使接地装置充分发挥作用。(√)

29、断路器的触头组装不良会引起运动速度失常和部件损坏,对接触电阻无影响。(×)

30、变压器分接开关上标有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个标志,符合现运行位置为Ⅱ,低压侧电压偏高

时,应将分接开关由Ⅱ调到Ⅰ。(×)

31、变压器吊芯大修时,当空气相对湿度小于65%时,器身允许在空气中暴露12小时。(×)

32、绝缘等级按照由低到高顺序为Y、A、E、B、F、C、H。(×)

33、电器设备选择主要考虑其电压等级、传输容量。(×)

34、变电检修工应自行掌握的电气测试有:绝缘电阻、接触电阻、直流电阻的测试和动作

特性的试验。(√)35、运行中的SF6气体应做的试验项目有八项:湿度、密度、毒性、酸度、四氟化碳、空

气、可水解氟化物、矿物油等。(√)

36、测量二次回路的绝缘电阻时,被测系统内的其他工作可不暂停。(×)

37、碱性焊条在焊接过程中,会产生HF气体,它危害焊工的健康,需要加强焊接场所的通

风。(√)

38、保证工作安全的技术措施有停电、装设接地线。(×)

39、SF6气体湿度是SF6设备的主要测试项目。(√)

40、运行后的SF6断路器,灭弧室内的吸附剂不可进行烘燥处理,不得随意乱放和任意处

理。(√)

41、电场中某点的场强只与产生电场的电荷的电量有关,与检验电荷无关。(√)

42、从一个等势面到另一个等势面,电场力移动电荷做的功为零。(×)

43、在电感电容(LC)电路中,发生谐振的条件是容抗等于感抗,用公式表示为2πfL=2

πfC。(×)

44、零件尺寸的公差为最大极限尺寸与最小极限尺寸间的差值。(√)

45、在通电直导线旁有一矩形线圈,线圈以直导线为轴作圆周运动,线圈中一定产生感生

电流。(×)

46、变压器电流速断保护的动作电流按躲过变压器最大负荷电流来整定。(×)

47、磁铁周围存在着磁场,运动电荷(电流)周围存在着磁场,归根到底磁场是由运动电

荷产生的。(√)

48、运动电荷(电流)周围存在着电场,归根到底电场是由运动电荷产生的。(×)

49、由一个线圈中电流发生变化而使其他线圈产生电流的现象叫做自感。(×)

50、磁路磁通φm、磁阻Rm和磁动势F之间的关系是φm=F/Rm。(√)

51、中性点经消弧绕组接地的系统属于大电流接地系统。(×)

52、分接开关分头间的绝缘属于纵绝缘。(√)

53、反应外部相间短路的过电流保护可作为变压器主保护的后备。(√)

54、阻抗电压不相等的两台变压器并联时,负载的分配与阻抗电压成正比。(×)

55、变压器的空载损耗主要是铁芯中的损耗;损耗的主要原因是磁滞和涡流。(√)

56、全绝缘变压器是指中性点的绝缘水平与线交响曲绝缘水平相同的变压器。√)

57、变压器在运行中除承受长时间的工作电压外,还要承受大气过电压和操作过电压的作

用。(√)

58、电压互感器的误差包括变比误差和相位误差。(√)

59、在外力作用下,材料被拉断时的拉应力,称为抗拉强度或抗拉强度极限。(×)

60、变压器绕组的常见的型式有圆筒式、螺旋式、连续式、纠结式等几种。(√)

61、A级绝缘变压器的“六度法则”是指变压器运行温度超过温升极限值时,温度每增加

6度,变压器寿命减少一半。(√)

62、变压器有载分接开关的结构是由切换开关、选择开关、范围开关、快速机构、操动机

构5个部分组成。(√)

63、绕组绝缘件(如绝缘纸筒、垫块、撑条及端绝缘等)构成绕组的主绝缘和纵绝缘,使

绕组固定于一定的位置,并形成冷却油道。(√)

64、220KV及以上电压等级的变压器,须考核长期工作电压,采用1.3或1.5倍系统最高电

压进行局部放电测量。(√)

65、晶体管的发射结正偏时,晶体管一定工作在放大状态。(×)

66、tgα是介质损耗因数,用百分比表示其数值,实际上它是介质损耗角α的正切值。(√)

67、由于晶体二极管是单向导通的元件,因此测量出来的正向电阻值与反向电阻值相差越

小越好。(×)

68、异步电动机采用星-三角降压起动时,定子绕组先按△连接,后改换成Y连接运行。(×)

69、在绕线式异步电动机转子回路中接入电阻,可使电动机在很宽的范围内进行调整,这

种调整使电动机转子的转速随转子回路中的电阻的增大而增大。(×)

70、为确保保护接零的安全,防止保护零线断线,产生危险,要求保护零线(PE线)在线

路终端和分支点都要重复接地。(√)

71、质量检验工作的职能中,最基本最主要的是保证职能。(√)

72、两相电流互感器V形接线的电流测量电路,既可用于测量三相负荷平衡电路,也可测

量三相不平衡的电路。(√)

73、电流互感器接线端子松动或回路断线造成开路,处理时应戴线手套,使用绝缘工具,

并站在绝缘垫上进行处理。如果消除不了,应停电处理。(√)

74、更换电压互感器时,要核对二次电压相位,变压比及计量表计的转向,当变压比改变

时,应改变计量表计的倍率及继电保护值。(√)

75、计划降低出力是指不能预计的机组降低出力。(√)

76、机组的状态分为在使用和停用两种。(√)

77、发现设备的隐患是点检的主要目的。(×)

78、点检标准是点检计划的主要内容。(×)

79、点检标准是编制点检计划的重要依据。(√)

80、点检制把传统的静态管理方法推进到动态管理方法。(√)

81、用左手定则可以确定发电机产生电动势方向,右手定则可以确定电动机的旋转方向。

(×)

82、氢冷系统氢气纯度应不低于96%,氧气纯度应不大于2%。(√)

83、发电机大修时,应对水内冷定子水路、端部引线水路、转子线棒分路做流量试验。(√)

84、发电机大修时应对转子护环进行全面的金属探伤。(√)

85、电角度用以描述电动势、电流等电量随时间变化的角度。(√)

86、发电机的电气试验可以在氢气置换过程中进行。(×)

87、三相异步电动机在缺一相电源的情况下变为缺相运行,此时电动机的输出功率降低。

(×)

88、异步电动机降压起动适用于重载负荷起动。(×)

89、异步电动机直接起动时引起电源电压下降许多,起动转矩也大幅下降。(×)

90、护环是热套在转子铁芯和中心环上的,其作用是防止转子绕组在离心力作用下不致沿

径向移动。(√)

91、发电机的轴颈是在高速下运转的,必须非常光滑,绝对不可有锈斑。(√)

92、三相感应电动机的调速方法通常有变极调速,变频调速,改变电动机转差率调速三种。

(√)

93、电缆线路的薄弱环节在电缆接头和终端头处。(√)

94、电动机绕组每个磁极所跨的距离称为极距、一只线圈的两个有效边所跨的距离,称为

节距。(√)

95、氢冷发电机轴封油压应小于氢压。(×)

96、氢区应挂有“严禁烟火”等警示牌。(√)

97、固体介质的击穿场强最高,液体介质的次之,气体介质的最低。(×)

98、在氢系统或氢区作业应使用铜制或铍铜制工具。(√)

99、防止定子绕组端部松动引起相间短路的措施为:在检修时检查定子绕组端部线圈的磨

损、紧固情况。200MW及以上的发电机在大修时应做定子绕组端部振型模态试验。(√)100、直流发电机换向器的作用,是把电枢绕组内的交流电动势变换为电刷间的直流电动势。(√)

101、当直流电动机刚接通电源启动时,由于反电动势很大,所以电枢电流也就很大。(×)102、电动机是利用转子和定子磁场的互相作用而工作的。(√)

103、因为电动机的启动电流大,所以要限制连续启动间隔时间和次数。(×)

104、一台绕线式三相异步电动机任意调换转子滑环两根引线,可以使电动机反转。(×)105、异步电动机起动时,起动电流大且起动转矩也大。(×)

106、自同期并网方式就是将升压后的发电机不经同期检定接入系统,使之拉入同步运行。(×)

107、同步发电机的三相绕组一般都接成星形而不接成三角形。(√)

108、通过任意调换两相电枢绕组电源线的方法,即可以改变三相鼠笼式电动机的转向。

(√)

109、加强对氢气去湿装置的检查维护,控制氢冷发电机氢气的湿度在规程允许的范围内。(√)

110、低压电动机的绝缘电阻不小于 0.5MΩ。(√)

111、三相异步电动机的磁极对数越多,其转速越快。(×)

112、鼠笼式异步电动机的起动性能比绕线式好。(×)

113、直流电机的碳刷下无火花,其等级为零级火花。(×)

114、发电机与系统解列、停机后,马上可以解体检修。(×)

115、磁性材料一般分为软磁和硬磁性材料两大类。(√)

116、汽轮发电机标准化大修时,应更换端部定子线棒。(×)

117、电动机定子槽数和转子槽数一定是相等的。(×)

118、为保证三相电动势对称,交流电机三相定子绕组在空间布置上,其三相轴线必须重合。(×)

119、电动机电角度与机械角度的关系是:电角度=p×机械角度。(√)

120、三相异步电动机空载和负载下起动,其起动电流大小相等。(√)

121、电动机冷却不良的原因一般为尘埃堆积在通风道和线圈上,减少了通风量,使散热条件恶化所致。(√)

122、若电动机绕组的节矩小于极矩,则称为短矩绕组。(√)

123、若某8极同步发电机,其转速为3000r/min , 则其发电机频率为 50HZ。(×)124、当转差率 s>1 时,异步电动机处于电磁制动状态。(√)

125、三相异步电动机转子只有鼠笼式一种结构形式。(×)

126、自励式直流电动机的三种基本类型是串励式、并励式、复励式。(√)

127、串励式直流电动机是励磁绕组和电枢绕组串联,并励式直流电动机是励磁绕组和电枢绕组并联。(√)

128、双鼠笼异步电动机的转子上有两个鼠笼,分层放置,其中外笼为运行笼。(×)129、直流电动机的电刷放置位置,在静态时按几何中性线放置。(√)

130、有一台异步电动机,如果把转子卡住不动,定子通入额定电压,其电流将与该电机额定电流相同。(×)

131、如果异步电动机轴上负载增加,其定子电流会减少。(×)

132、汽轮发电机通常滞相运行。(√)

133、电动机轴承最大允许温升为600C。(×)

134、不论异步电动机转速如何,其定子磁场与转子磁场总是相对静止的。(√)135、同步发电机励磁绕组的直流电源极性改变,而转子旋转方向不变时,定子三相交流

电动势的相序将不变。(√)

136、三相异步电动机降压起动是为了减少起动电流,同时也增加起动转矩。(×)137、鼠笼式电动机在冷态下允许起动的次数,在正常情况下是两次,每次间隔时间不

小于 5min。(√)138、如果三相异步电动机过载,超过最大转矩,电动机将停转。(√)

139、发电机解列做8小时备用时,定子内冷水仍应维持循环。(√)

140、进入发电机定子膛内的工作人员,必须穿绝缘胶底鞋,穿不带纽扣的专用工作服。

(√)

141、汽轮发电机组一般有3个以上临界转速。(×)

142、同步发电机调相运行时,可向系统送出少量有功功率以及无功功率。(×)

143、一台定子绕组星形连接的三相异步电动机,若在空载运行的A相绕组断线,则电动机必将停止转动。(×)

144、在系统故障的紧急情况下,允许同步发电机采用非同期并列方法。(×)

145、由于发电机轴电压一般只有3~5V,故不会对发电机产生不良后果。(×)

146、采用水-水-空气冷却方式的同步发电机,其中“水-水”是指定、转子水内冷,“空”

是指空气外冷(或空气表面冷却)。(√)

147、异步电动机的转子、定子铁芯和气隙,构成电动机的完整磁路。(√)

148、当异步电动机稳定运行时,其转子转速比旋转磁场的转速略低,其转差率范围为 1≥s≥0。(×)

149、发电机转子上的中心环除使护环稳固外,还防止绕组端部径向外移。(×)

150、直流电机的绕组是电磁能量与机械能量转换的主要部件。(√)

151、发电机常用的冷却介质除空气外,还有氟利昂、水和油。(×)

152、控制电动机用的接触器,不允许和自动开关串联使用。(×)

153、一台6kv的高压电动机受潮,干燥前绝缘电阻为2兆欧,干燥1小时后,绝缘电阻下降到1兆欧,这是因为干燥方法不当。(×)

154、受潮严重的电动机需干燥,烘干过程中,约每隔1小时用兆欧表测量一次绝缘电阻,开始时绝缘电阻下降,然后上升。如果3 小时后绝缘电阻趋于稳定,且在5兆欧以上,可确定电机绝缘已烘干。(√)

155、交流电机常用的绕组形式,可分为单层绕组和双层绕组两大类。(√)

156、因为电动机起动电流很大,所以要限制连续起动间隔时间和次数。(√)

157、发电机调整有功功率是调整发电机转子回路的励磁电流。(×)

158、水内冷系统中的管道、阀门的橡胶密封圈应采用橡胶垫圈,每次大修时更换。(×)159、滑动轴承的电动机,运行中回油温度不应超过950C。(×)

160、发电机铁芯硅钢片松动,一般可在铁芯缝隙中塞进金属铝块用木锤轻轻打紧。(×)161、在检修发电机中,应用2500V兆欧表分别测量励磁机和发电机轴承座的对地绝缘电阻,要求不低于0.5兆欧。(×)

162、水冷发电机定子水路的反冲洗,是指用压缩空气从定子总进水管法兰通入,吹净剩水,再通入清洁水冲洗并吹净。(×)

163、水冷发电机定子水路的反冲洗或正冲洗的冲洗标准,就是直到出水中无黄色杂质为止,无其它标准。(√)

164、氢冷发电机在运行中,一昼夜总漏氢量不超过发电机系统容积的10~15% 为合格,或按设计规定执行。(√)

165、氢冷发电机的总体密封试验压力和时间按设计规定执行。一般试验密封压力按发电机运行氢压进行,试验持续时间为10~ 24小时。(√)

166、发电机转子护环的作用是防止端部线圈发生轴向位移的。(×)

167、电动机双层绕组的总线圈数不等于总槽数。(×)

168、电动机的噪声起因于振动。(√)

169、电动机的振动起因有电磁振动和机械振动两个方面。(√)

170、如果断开电动机电流,振动就消失,则为电磁振动。(√)

171、每次大小修时对发电机端部绝缘支架、过渡引线、内冷水汇水管夹件螺丝的紧固锁止情况进行检查,采取必要的防止松脱措施。(√)

172、运行中,发电机与汽轮机之间的大轴接地碳刷一定要投入运行。(√)

173、防火门应做到平时要自动关闭。(×)

174、加强对异动电缆的校核、审批,电缆接头的施工质量和电缆的预防性试验管理,防止因电缆本身故障引发的电缆火灾事故。(√)

175、落实充油设备及防爆门附近电缆的隔断、封堵、阻燃措施,加强输煤、制粉等场所电缆的清扫,严格执行动火管理制度,防止因外部原因引发的电缆火灾事故。(√)176、升压站的母线保护电缆、系统稳定装置、线路保护等电缆,不得与动力电缆同沟敷设。(√)

177、电缆核相的作用是使电缆线路每相线芯两端连接的电气设备同相,并符合电气设备

的相位排列要求。(√)

178、单机容量为200MW及以上时,主厂房到网络控制室或主控制楼的每条电缆隧道或沟道所容纳的电缆回路,不应超过2台机组的电缆。(×)

179、对电缆线路进行测温时,测量点应选择在散热条件好的线段进行。(×)

180、低压电缆不必有中性线。(×)

181、电力系统中,电流互感器二次回路不允许短路。电压互感器二次回路不允许开路。

(×)

182、交、直流回路是可以合用一条电缆的。(×)

183、电缆存放时,电缆盘可以平卧放置。(×)

184、电缆主绝缘的耐压试验,可选用串联谐振或变频谐振进行耐压试验。(√)

185、电缆故障的定点方法主要有两种:感应法和声测法。(√)

186、电缆钢带铠装层的主要作用是抗拉力。(×)

187、电缆金属材料的腐蚀都属于电化学范畴。(√)

188、电缆故障点的烧穿法有直流烧穿和交流烧穿。(√)

189、设备改造后,电缆孔洞应及时封堵. (√)

190、电缆是由芯线,芯线绝缘层和保护层三部分组成。(√)

191、电缆管理和电缆防火工作抓住可能造成大面积电缆烧损、全厂停电、主设备严重损坏等关键环节。(√)

192、定期检修是一种以时间为基础的预防性检修,根据设备磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的检修方式。(√)193、质检点H为不可逾越的停工待检点,W点为见证点。(√)

194、检修施工宜采用先进工艺和新技术、新方法,推广应用新材料、新工具,提高工作效率,缩短检修工期。(√)

195、状态检修是指根据状态监测和诊断技术提供的设备状态信息,评估设备的状况,在故障发生后进行检修的方式。(×)

196、不符合项是指由于特性、文件或程序方面的不足,是其质量变得不可接受或无法判

断的项目。(√)197、质检点是指在工序管理中根据某道工序的重要性和难易程度而设置的关键工序质量控制点,这些控制点不经质量检查签证不得转入下道工序。(×)

198、检修与质量管理要坚持“预防为主,计划检修”的方针。(√)

199、为确保机组的安全,在任何情况下都不能延长主机设备的大、小修间隔。(×)200、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电

缆不小于1m。(√)201、控制电缆和动力电缆应分层、分竖井布置。(√)

202、电缆沟应设有合理、有效的排水设施和通风设施。(√)

203、防误闭锁装置不能随意退出运行,停用防误闭锁装置时,要经当班值长批准。(×)204、断路器或隔离开关闭锁回路应使用重动继电器。(×)

205、当内冷水箱内的含氢量达到3%时报警,在120小时内缺陷未能消除,应停机处理。

(√)

206、当内冷水箱内的含氢量升至20%时,应停机处理。(√)

207、全氢冷发电机定子线棒出口风温差达到8℃,应立即停机处理。(√)

208、所有机动车,除司乘人员的座位外,在行驶过程中,任何位置不得载人。(√)209、母线侧隔离开关随机组大小修进行外观检查。(√)

210、厂用电备自投装置至少每月试验一次。(×)

211、直流动力至少每月试转一次。(√)

212、柴油机做到至少每季度试转一次。(×)

213、每年必须对室外电气设备外绝缘进行一次清扫。(√)

214、每年必须对发电机主开关控制回路的二次电缆进行绝缘测试。(√)

215、厂用备用电源自动投入装置每月进行实际传动试验。(×)

216、直流母线应采用分段运行的方式,设置在两段直流母线之间联络开关,正常运行时开关处于断开位置。(√)

217、枢纽变电所直流系统宜采用两组蓄电池、三台充电装置的方案。(√)

218、绕组变形情况的测试结果,作为变压器能否继续运行的判据之一。(√)

219、输油管防静电接地每处接地电阻值不应超过10Ω。(×)

220、露天敷设的输油管每处接地电阻不超过10Ω。(√)

221、露天敷设的输油管道每隔20~25m应设防感应接地。(√)

222、运行10年的接地网,应开挖检查接地网的腐蚀情况,以后每年开挖一次。(×)223、每年根据地区短路容量的变化,校核接地装置(包括设备接地引下线)的热稳定容量。(×)

224、每年必须测试接地装置的接地电阻。(×)

225、每3年进行一次各种设备与主地网的连接情况的测试工作。(×)

226、每3年必须检查有效接地系统变压器中性点棒间隙的距离应符合要求。(√)227、变压器中性点应有两根与主地网不同地点连接的接地引下线,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。(√)

228、每年进行一次接地装置引下线的导通检测。(√)

229、事故抢修所装上的套管,投运3各月后要进行一次色谱分析。(√)

230、对变压器套管油色谱分析间隔为10年。(×)

231、变压器器身暴露在空气中的时间:相对湿度≤65%为16小时。空气相对湿度≤75%

为12小时。(√)232、套管安装就位后,带电前必须静放。500KV套管静放时间不得少于24小时,110~220kv套管不得少于12小时。(×)

233、200MW及以上容量的发电机的接地保护装置宜作为跳闸。(√)

234、自动励磁调节器应具有电力系统稳定器功能。(√)

235、发电机可以采用“手动准同期”方式并网运行。(×)

236、运行中,发电机与汽轮机之间的大轴无接地碳刷可以不投入运行。(×)

237、为防止电腐蚀,对电压为10.5kV及以上,每槽上下层线圈间装设有测温元件的机组,运行中应每年测量一次测温元件对地电位。(√)

238、在氢系统或氢区作业应使用铜制或铍铜制工具。(√)

239、在氢区动火,应用两台仪表测量氢气含量。(√)

240、应每周实测计算一次机组漏氢量。(×)

241、应每天对制氢站(供氢站)空气中含氢量进行监测(含氢量小于1%)。(×)242、氢冷发电机运行时,应每周一次从排烟机出口和主油箱顶取样监测氢气含量。(√)243、制氢设备中氢气纯度应不低于99.5%,氧气纯度应不大于0.5%。(√)

244、氢冷系统氢气纯度应不低于96%,氧气纯度应不大于2%。(√)

245、避雷针保护范围应高出放空管口2米以上。(×)

246、避雷针与自然通风口的水平距离应不小于1.5米。(√)

247、避雷针与强制通风口的水平距离应不小于2米。(×)

248、避雷针与放空管口的水平距离应不小于5米。(√)

249、制氢站(供氢站)屋顶每个间隔应设有排气孔,排气孔的直径应不小于200毫米。

(√)

250、在燃油区内电焊作业,应采用双接地。(√)

251、应至少每六个月清扫一次输煤系统、锅炉电缆排架。(√)

252、功率因数较低时,电源设备的容量就不能充分利用,而且在线路上将引起较大的电压降和功率损失。(√)

253、电机用电刷按其原材料和制造工艺的不同,可分为石墨类、电化石墨类、金属石墨类三个主要类别。(√)

254、通过调换任意两相电源线的方法,即可以使三相异步电动机反转。(√)255、电动机轴上的负载增加时,其定子电流将增加,如果转子卡住不动,定子电流则会增加到启动瞬间的数值。(√)

256、汽轮发电机大轴上安装接地炭刷,是为了消除大轴对地的静电电压用的。(√)257、断路器在某一电压(线电压)下,所能开断而不影响其正常工作的最大电流称为开断电流;若这个电压等于额定电压时,则称为额定开断电流。(√)

258、电缆线路的薄弱环节在电缆接头和终端头处。(√)

259、几台变压器并列运行时,接线组别不相同,会有循环损耗产生,将使变压器烧毁。

(√)

260、变压器的主要发热部位是铁芯和绕组。导向冷却就是要加速这些部位的冷却。(√)261、变压器中,主磁通是指在铁芯中成闭合回路的磁通,漏磁通是指要穿过空气才能成为闭合回路的磁通。(√)

262、电晕放电过程中,由于起始阶段弧柱不断熄灭和重新爆发,会出现放电的脉冲现象,因此电晕放电会形成高频电磁波。(√)

263、在持续运行电压下,流过金属氧化物避雷器(MoA)的阻性电流随着环境温度升高而升高,因为MoA在小电流区域具有负温度特性。(√)

264、发电机甩负荷,空载长线路的电容效应,中性点不接地系统单相对地短路是系统工频电压升高的主要原因。(√)

265、变压器的外特性指的是:变压器在负载运行时,一次端电压不变,二次电压随着负载电流的改变而变化的关系。(√)

266、有机绝缘材料制成的断路器拉杆,常因受潮而降低绝缘性能;当沿面由于游离碳附着而脏污以及存在贯穿性的裂缝等缺陷时,也会严重地使拉杆绝缘强度降低。(√)267、发电机铁芯试验的目的是检查发电机硅钢片间的绝缘有无损坏,这种损坏会造成短路,在短路区域形成局部过热。(√)

268、在工作电压的持续作用下,绝缘会产生老化过程,最终导致绝缘破坏,所以工作电压常常是决定绝缘使用寿命的主要条件。(√)

269、串联电容器的等级电容量总是小于其中任意一个电容器的电容量,串联电容器越多,总的等效电容量越小。(√)

270、在电机容量较大时,双层绕组多采用多路并联。(√)

271、水内冷发电机在运行中,对水质要求很高,但在启动过程中,允许对水质适当降低标准。(√)

272、电动机功率越大,它的铁芯截面积越大;铁芯截面积小,功率也越小。因此,无铭牌的电动机需重新缠线圈时,必须计算出它的功率大小。(√)

273、电动机的鼠笼转子发生故障时,检查的方法有定子绕组通三相低压电流法、转子笼条通电流法、转子断条检查器法。(√)

274、发电机定子铁芯之所以压装成坚实的整体,是由于定子铁芯在电机运行时,将产生两倍于工作频率的交变磁拉力和因温度变化而引起的热应力作用。(√)

275、通常用节距稍小于极距的电动机绕组来减少五次和七次谐波的影响,以提高电动

机的性能。(√)276、电动机的功率因数和效率随着电动机负荷的减小而减小。若电动机的输出机械功率不能充分利用,电动机的功率因数和效率均会降低。(√)

277、要改变直流电动机的旋转方向,可以同时改变电枢电流的方向和励磁绕组中电流的方向。(×)

278、在直流电动机刚接通电源启动时,由于反电动势很大,所以电枢电流也就很大。(×)279、电感线圈中的电流不能突变,电感线圈中通以恒定电流时不产生产生自感电动势,即在直流电路中相当于开路。(×)

280、异步电动机转子旋转磁场和定子旋转磁场是按同一方向,以同一转速在空间旋转,二者是相对运动的。(×)

281、在变压器中,主磁通若按正弦规律变化,产生的感应电势也是正弦变化,且相位一致。(×)

282、变压器铁芯是由硅钢片叠装而成的闭合磁路,它具有较高的导磁系数和较大的电阻系数,可以减小涡流。(√)

283、当变压器采用Y/Δ--11接线时,高低压电流之间存在900的相位差。(×)

284、电感L和电容C与频率无关,因为它是一个只与几何尺寸有关的物理量;电抗X L

和容抗X C与频率无关,因为它是与电角速度有关、表征电抗性质的物理量。(×)285、发电厂、变电站的直击雷过电压保护可采用避雷针、避雷线;为防止雷电侵入,一般采用避雷器保护。(√)

286、引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时,电介质就会失绝缘性能而损坏。(√)

287、电场中任意一点的电场强度,在数值上等于该点的电荷所受电场力的大小,方向就是电荷受力的方向。(×)

288、电流密度也叫电流强度。(×)

289、金属导体的电导率随温度升高而按一定规律增大。(×)

290、避雷器对任何过电压都能起到限制作用。(×)

291、在通常情况下电气设备受潮后,绝缘电阻和电容量都减小。(×)

292、最大运行方式时,由于短路电流最大,故电流保护的保护范围最长。(×)

293、当直流电动机刚接通电源启动时,由于反电动势很大,所以电枢电流也就很大。(×)294、用万用表测量电阻值时,被测电阻可以在电路中运行。(×)

295、线圈通入直流电流,会产生自感电动势。(×)

296、同步发电机的三相绕组一般都接成三角形而不接成星形。(×)

297、安培表的内阻应该尽量大一些,伏特表的内阻应该尽量小一些,测量才更准确。(×)298、空气的电阻比导体的电阻大的多,可视为开路,而气隙中的磁阻比磁性材料的磁阻小,但不能视为开路。(×)

299、如果水内冷汽轮发电机在运行中发生定、转子漏水,其后果是轻则绝缘受潮、线圈温度升高,重则造成短路。(√)

300、双鼠笼电动机的上笼用电阻率较高的黄铜制成,下笼用电阻率较高的黄铜制成。

(×)

301、电力系统中各种电气设备的接地分为以下三种工作接地、保护接地、防雷接地。(√)302、在安装变压器时,要求其顶盖与水平面间有1-1.5%的坡度,使安装继电器的连接管有2-4%的坡度。(√)

303、变压器的铁芯损耗是铁芯在交变磁化下产生的磁滞损耗和涡流损耗。(√)

304、固定式铅酸蓄电池在充电后电解液的比重约为1.21,全部放电后约为1.15。(√)305、电路一般由电源、负载、中间环节三部分组成。(√)

306、在具有电感的电路里,对交流电流所起的阻碍作用称为感抗,它与电源频率的关

系为反比。(×)

307、

三相电路中,负载的连接方式有△和Y 两种。 (√) 308、 变压器绝缘油根据部颁规定新油闪点为135℃运行中变压器绝缘油不低于新油

5℃。 (√)

309、 母线涂漆不但可以区别相序和极性外,而且还有防腐作用,并能增加散热面积,提

高载流能力。(√)

310、

要保证电缆头不漏油,必须使电缆头密封强度大于可能出现的内部最大油压。(√) 311、 变压器的铁芯是由高导磁率硅钢片叠装而成,表面涂漆或利用表面的氧化膜使片间

彼此绝缘。(√)

312、 功率因数cos ?=有功功率/视在功率(P/S ),而?角表示电路中电压与电流的相位差。

(√)

313、

电导是表示导体导通电流的能力的大小,电导越小导体导通力越好。 (×) 314、

直流电机单叠电枢绕组的支路数等于磁极数。单波电枢绕组的支路数等于2。(√) 315、 三相异步电动机在缺一相电源的的情况下运行时,绕组电流一相为0,其余两相

为 。 (√) 316、 在运行中的二次回路上工作时,必须有一个人操作,另一个人作监护,监护人由技

术水平较高经验较丰富者担任。(√)

317、 高压开关的操作机构一般有以下几种:电磁操作机构,弹簧储能机构液压机构、

气动机构。(√)

318、

指出下列各符号所表示的各类断路器,S 表示少油断路器,Z 表示真空断路器。(√) 319、

纯SF 6气体是无色,无味无毒且不易燃的。 (√) 320、

变压器的原线圈是与电源相连接的线圈,副线圈是与负荷相连接的线圈。(√) 321、 变压器是根据电磁感应原理制成的,在主磁通的作用下,由于二次线圈和一次线圈

匝数不同。感应电势的大小也不同。 (√)

322、

干式变压器的绝缘,冷却介质是空气,一般用于小容量的变压器。(√) 323、 在铝母线的接头处涂一层凡士林目的是防止接头处氧化后接触电阻增加,使接头发

热。(√)

324、

隔离开关是具有明显可见断口的开关,可用于通断有电压而无电流的线路。 (√) 325、

隔离开关是用于切断过载和短路故障。(×) 326、 开关装置中缓冲器的作用是吸收分合动作中运动部件的多余能量,以免开关部件变

Ie

3

形或损坏。(√)327、由于SF6气体具有优良的绝缘和灭弧性能,而使SF6开关有开断能力强,断口电压

高的突出优点。(√)328、变压器在运行中,由于静电感应作用,在铁芯和金属构件上会产生悬浮电位,造成对地放电,故铁芯及其金属构件除穿心螺杆外,都必须可靠地接地。(√)

329、变压器的冷却介质有空气、变压器油和SF6气等。(√)

330、在电器设备中,广泛利用电磁铁将电能转变为机械能,并在电磁铁的空气隙里获得

机械力。(√)331、变压器的功率损耗可分为两部分,一部分是空载损耗,另一部分是短路损耗。(√)332、电力系统中性点的运行方式有中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接

接地三种。(√)333、油中水份存在的三种状态:①乳状水②溶解水③沉积水三种形式。(√)

334、电气仪表由于电网系统的频率和波形的改变而引起的误差,被称为仪表的本身误差。(√)

335、电气系统中常用的电气测验量仪表有:电压表,电流表,功率表,功率因数表,频率表等。(√)

336、能满足系统稳定及设备安全要求,有选择地快速切断被保护设备和全线故障的保护称为主保护,主保护不动作或断路器拒动时,用以切除故障的保护为后备保护。(√)337、后备保护分为远后备保护和近后备保护。(√)

338、功率表是靠测量电流量和电压来指示功率值的。(√)

339、电力系统中,电流互感器二次回路不允许短路。电压互感器二次回路不允许开路。

(×)

340、电动机绕组每个磁极所跨的距离称为极距、一只线圈的两个有效边所跨的距离,

称为节距。(√)341、电机线圈的节距正好等于极距称为短矩线组线圈,如果线圈的节距小于极距称为全距绕组线圈。(×)

342、异步电动机的转速不等于旋转磁场的同步转速;同步转速等于电动机的转速,两个

转速不同步。(×)343、反接直流电动机的电枢绕组或励磁绕组,就会使电动机改变旋转方向。(√)344、在电动机机械负载不变的情况下,改变电动机的转速叫调速。(√)

345、由于张丝的使用,提高了仪表的精确度度和耐颠震性能。(√)

346、当需要把电流互感器二次侧所接的表计拆换时,一定要事先把电流互感器二次绕组短路。(√)

347、当测量电流时,电流表的内阻越小越好,当测量电压时,电压表的内阻越小越好。

(×)

348、在电测仪表中,常用的阻尼方式有空气阻尼、磁滞阻尼和油阻尼。(√)

349、线圈的电抗与线圈中电流频率成反比。(×)

350、电缆是由芯线,芯线绝缘层和保护层三部分组成。(√)

351、钢铰线是由几条相同线径的钢线铰合而成的,具有较大的抗拉强度,可用做拉线和

电缆的吊线。(√)352、电力线总是从负电荷出发,终止于正电荷。(×)

353、交流电在任意时刻的数值叫瞬时值,交流电变化一周所需要的时间称为周期。(√)354、在星形连接的对称电路中,线电压为倍相电压,线电流等于相电流。(√)

3

355、在三角形连接的对称电路中,线电流为2倍相电流,线电压等于相电压。(×)356、电路主要由电源、中间环节、负载三部分组成。(√)

357、电阻值不随电压、电流的变化而变化的电阻称为线性电阻,其伏安特性曲线是曲线。

(×)

358、容抗随频率的升高而增大,感抗随频率的升高而减小。(×)

359、用电压表测量电压时,必须并联在被测电路中;用电流表测量电注流时,必须串联在被测电路中。(√)

360、串联电路中,电压分配与电阻成反比,并联电路中,电流分配与电阻成正比。(×)361、在直流电路中,电容器相当于开路,在交流电路中则导通。(√)

362、电感线圈中的电流不能突变,电感线圈中通以恒定电流时不产生产生自感电动势,即在直流电路中相当于开路。(×)

363、电感L和电容C与频率无关,但电抗X L和容X C与频率有关。(√)

364、气体放电过程通常可以分为自持放电和非自持放电。(√)

365、绝缘油除具有绝缘作用外,还兼有冷却和熄弧作用。(√)

366、电晕放电能使空气发生化学反应,产生臭氧和氧化氢等,引起对周围物体的腐蚀。

(√)

367、电力系统过电压可分为雷电过电压、内部过电压及暂时过电压三大类。(√)

368、介质极化最基本的形式有电子式和离子式,偶极子极化三种,另外还有夹层极化和(空间电荷极化)。(√)

369、电气设备吸收电流的大小及随时间的变化,与电气设备的绝缘结构,介质的种类及

温度有关。(√)370、引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时,电介质就会失绝缘性能而损坏。(√)

371、常见的操作过电压有切合空载长线、切合空载变压器及切合电容器引起的过电压等。(√)

372、试验常用的调压器有自耦调压器、移相调压器和感应调压器。(√)

373、工频交流耐压试验是考验试品承受过电压能力的有效办法,对保证设备安全运行具有重要意义。(√)

374、避雷器受潮后将会导致绝缘电阻增大和泄漏电流降低。(×)

375、运行中的发电机与系统突然解列,其端电压将突然升高,其转速也将突然增加。(√)376、电源内部存在着电源力,它可以把正电荷从低电位点移到高电位。(√)

377、电源的电动势和端电压方向一致。(×)

378、一根铜棒和一根铁棒的两端加上同样的电压,两棒中的电流大小不同。(√)379、半导体中的空穴也是一种载流子。(√)

380、在反向电压作用下,PN结的电阻很小,电流能顺利通过。(×)

381、晶体三极管的三个电极,发射极用e表示,基极用b表示,集电极有c表示。(√)382、电力线垂直于带电体的表面,并且任何两条电力线都不会相交。(√)

383、电流从高电势点流向低电势点,电场力作正功。(√)

384、当电压不变时,电路中串联的电阻越多,总电阻越大,总电流就越小。(√)385、在砂轮机钻床上进行工作时,应戴防护眼镜和手套。(×)

386、晶体三极管是具有二个PN结的三层半导体器件。(√)

387、如果两个电阻的阻值相差悬殊,并联后的总电阻就接近于小电阻的阻值。(√)388、电位参考点的选择是任意的,所以一个电路中可能同时选择多个参考点。(×)389、硅稳压管的反向特性曲线越陡,稳压效果越好。(√)

390、产生击穿二极管的临界电压称为二极管的反向击穿电压。(√)

391、电容器向电阻放电产生“脉冲”,向电感放电产生“振荡”。(√)

392、当环境温度升高时,半导体的电阻率会减少,反向电流也会增大。(√)

393、在几个电阻串联的电路中,电流分配与各电阻大小无关。(√)

394、在并联电路中,各支路电流的分配与支路电阻成反比。(√)

395、任何一个电源在开路时的电压,在数值上等于电源的电动势。(√)

396、电容器接在直流回路上,只在充放电过程中有电流通过。(√)

397、R、L、C串联电路中,总电压与电流间的相位角Ψ取决于电源电压、电流的大小。

(×)

398、电势和电压的方向一样,都是从高电位指向低电位。(×)

399、一导体的电阻与所加的电压成正比,与通过的电流成反比。(×)

400、两根平行的载流导线之间有电磁力的作用,两导线中电流方向相同时,作用力相斥,电流方向相反时,作用力相吸。(×)

401、电容器两端的电压不能发生突变。(√)

402、电感线圈中的电流,不能发生突变。(√)

403、电场中两点之间没有电位差,就不会出现电流。(√)

404、电场中,两电荷所受的力与它们之间的距离成反比。(×)

405、电流密度即是单位面积所通过的电流。(√)

406、直流发电机的功率等于电压和电流之和。(×)

407、三相交流发电机的有功功率等于电压、电流和功率因数的乘积。(×)

408、三相交流发电机的视在功率等于电压和电流的乘积。(×)

409、导线越长,电阻越大,它的电导也就越大。(×)

410、固体介质的击穿场强最高,液体介质的次之,气体介质的最低。(×)

411、调相机是在电网运行中的无功电源设备之一,是专门用来调整无功功率的。(√)412、有QS1交流电桥测量介损tg 出现负值的主要原因是磁场干扰。(×)

413、一般来说,继电保护装置首先应满足快速性的要求。(×)

414、保护的动作时间,是指从保护开始动作到断路器跳开所经历的全部时间。(√)415、反映不正常工作状态作用于信号的保护装置,可降低快速性的要求。(√)

416、电压表的内阻越小越好。(×)

417、测量仪表本身消耗的功率应尽可能小,以减少对测量线路影响。(√)

418、当电荷运动形成电流后,在它的周围空间就会产生磁现象,这就是电流的磁效应。

(√)

419、直流发电机换向器的作用,是把电枢绕组内的交流电动势变换为电刷间的直流电动

势。(√)

420、电动机是利用转子和定子磁场的互相作用而工作的。(√)

421、因为电动机的启动电流大,所以要限制连续启动间隔时间和次数。(√)

422、自同期并网方式就是将升压后的发电机不经同期检定接入系统,使之拉入同步运行。(×)

423、指示仪表轴尖生锈、氧化或有杂物粘在上面,将使指针不回零。(√)

424、一般情况下,介损tgδ的试验主要反映设备的绝缘整体缺陷,而对局部缺陷反映不灵敏。(√)

425、电动势是电源力移动的单位F电荷所作的功,其作用力的方向与电场力相同。(×)426、在纯电感电路中,电压滞后电流900。(×)

427、在纯电容电路中,电压超前电流900。(×)

428、通过与磁场方向垂直的某一面积上的磁力线的总数,叫做通过该面积的磁通。(√)429、当磁动势F一定时,磁路中的磁通与铁芯材料的磁导率成正比,与铁芯截面积成正比,与磁路的平均长度成正比。(×)

430、磁路截面积越大,磁阻越小;磁路的平均长度越短;磁阻越大。(×)

431、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。(√)

432、在使用摇表测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。(√)

433、闸刀开关用来接通和断开短路电流电路或作为隔离电源的明显断开点,以确保检修人员的安全。(×)

434、现有500伏和2500伏摇表各一只,在测量跳、合闸回路的绝缘时,应选用500伏摇表测量,在测量10千伏母线绝缘时,应选用2500伏摇表测量。(√)

435、断路器是用于接通或断开正常或故障电路的,隔离开关是用于接通或断开有电压、无负荷或轻负荷、小电流电路。(√)

436、电感线圈中的电流不能突变,电容器上的电压不能突变。(√)

437、能满足系统稳定及设备安全要求,有选择地快速切除被保护设备和全线故障的保护称为主保护;主保护不动作或断路器拒动时,用以切除故障的保护为后备保护。(√)438、电力系统各种形式的故障中,单相短路的机会最多,三相短路后果最为严重。(√)439、兆欧表有三个线柱,其柱号分别为G、L、E,使用时G接屏蔽线,L接线路端,E 接地。(√)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

电气事故处理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.电气事故处理制度正式版

电气事故处理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.大面积停电事故应急措施: (1)遇到大面积停电时,首先应保持沉着冷静的头脑的同时,认真分析造成事故的原因,并立即汇报有关上级领导; (2)制定安全措施,并做好紧急处理故障的准备; (3)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (4)分析事故原因及特点,做出总结,并做好记录备案。 2.重大设备故障的处理: (1)遇到重大设备故障时,首先应保持

沉着冷静的头脑,同时认真分析造成重大事故的原因,并立即汇报有关上级主管; (2)采取安全措施,并做好紧急处理故障的准备工作; (3)紧急事故发生后,应立即开启全部通风系统,并根据事故情况佩戴防毒面具或氧气呼吸器进入现场处理; (4)处理停电事故,在确认已经处理完毕后,再试送电; (5)事故处理后,应将所有防护用品清洗干净,工作人员要洗澡; (6)分析事故原因及特点,作出总结,并做好记录备案。 配电运行方式 1、酒店供电采用双供电方式,一路常

电气设备失爆判定标准

重庆市南川区东胜煤矿有限公司 电气设备失爆判定标准 失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳: 凡属于下列情况之一者,判定为失爆。 (一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。 (二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装臵不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 (三)、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。(四)、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。 (五)、改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。 (六)、用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。 (七)、隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra 值);操作杆的表面粗糙度不大于3.2(Ra 值)。 (八)、隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。(九)、结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1 mm的隔爆面不为失爆。 (十)、对于机械伤痕深度、宽度均不超0.5mm ,其伤痕投影长度不

超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1 mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 (十一)、隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。 (十二)、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面径向长度1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。 (十三)、隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等应不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 (十四)、螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1-3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。 (十五)、卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时,喇叭嘴无明显晃动为准。螺旋式喇叭嘴最少啮合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格。 (十六)、隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应与螺栓直径相一致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动和弹垫不合格者均为失爆。 (十七)、隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则为失爆。

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

电气事故处理规程

电气事故处理规程

目录 1 总则 (1) 1.1 本规程的目的和适用范围 (1) 1.2 处理事故的一般原则 (1) 1.3 处理事故时各级值班人员的相互关系 (2) 2 6kV变电所母线停电事故的处理 (2) 2.1 变电所母线全停电时,值班人员应按如下次序处理: (2) 2.2 变电所部分母线停电时,值班人员应按如下顺序处理: (2) 3 主要电气设备的事故处理 (2) 3.1 变压器的事故处理 (2) 3.2电动机的事故处理 (3) 3.3 高压断路器的事故处理 (4) 3.4 互感器的事故处理 (4) 3.5 电力电容器的事故处理 (5) 3.6 避雷器的故障处理 .............................................................................. 错误!未定义书签。 3.7 二次回路、直流系统的故障处理................................................... 错误!未定义书签。 4 电力系统的事故处理 (6) 5 灾害造成的事故处理 (6) 6 附则 (6)

1 总则 1.1 本规程的目的和适用范围 1.1.1 本规程的目的是为电气人员规定出处理电气事故或故障的一般原则,各重要电气设备事故或故障的具体处理要求由各相关单位制定细则予以明确。 1.1.2 本规程适用于中国石化股份茂名分公司炼油茂名分公司供电系统各单位。各有关人员必须熟悉本规程。 1.2 处理事故的一般原则 1.2.1 尽快限制事故的发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的危险。 1.2 2 用一切可能的方法保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 1.2.3 尽快对已停电的用户恢复供电。 1.2.4 在处理事故时,值班人员及有关人员必须留在自己的工作岗位上,尽力设法保持所负责的设备继续运行。当事故形势已经威胁到人身安全时,事故处理人员应选择适当的方式保护自己的人身安全。 1.2.5 在交接班时发生事故,应立即停止交接班,交班人员应负责处理事故,接班人员协助处理,直到恢复正常运行。 1.2.6 凡是不参加处理事故的无关人员,禁止进入发生事故的地点。 1.2.7 发生电气事故时,值班人员必须遵照下列顺序消除事故: 1.2.7.1 根据事故信号和设备的状况,迅速判断事故的原因; 1.2.7.2 如果对人身和设备有威胁时,应立即设法解除威胁,必要时可以停止设备的运行并及时汇报。 1.2.7.3 迅速进行检查和试验,判明故障的性质、地点及范围; 1.2.7.4 对所有未受到损害的设备,保持其运行; 1.2.7.5 为了防止事故扩大,应主动将事故处理的每一阶段迅速报告电力调度及车间值班人员,由车间报告上级机动、生产和安全部门。 1.2.8 处理事故时,必须迅速正确,避免事故扩大。 受令者在接受命令时,必须向发令者复诵一次;事故处理的发令者有条件时应作录音记录。听从电力调度(没有电力调度者为主管部门)命令执行后,要立即报告发令者。 1.2.9 事故处理完后,应做好详细记录。

煤矿电气设备失爆判定标准

煤矿电气设备失爆判定标准 失爆:就是使用中的电气设备(五小电器、缆线)失去耐爆性能和不传爆性能 井下电气设备选型选用必须符合《煤矿安全规程》444条要求,否则为失爆。 井下使用的防爆电气设备在入井前应由、考试合格的电气设备防爆检查员检查其防爆性能取得防爆合格证后方可入井,无防爆合格证的电气设备视为失爆。 一、设备外壳: 凡属于下列情况之一者,判定为失爆。 (一)、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹、凸深度超过5 mm者。 (二)、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 (三)、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定的。 (四)、设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机内的隔爆绝缘座被去掉等情况。 (五)、改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。 (六)、用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。螺栓螺母大小统一、规格

统一。 (七)、隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra 值);操作杆的表面粗糙度不大于3.2(Ra 值)。 (八)、隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 (九)、结合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1 mm的隔爆面不为失爆。(十)、对于机械伤痕深度、宽度均不超0.5mm ,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1 mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 (十一)、隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。 (十二)、隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。 (十三)、隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等应不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 (十四)、螺栓紧固后,螺栓螺纹应露出螺母(螺孔)1~3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

防爆电气设备失爆检查标准

防爆电气设备失爆检查标准 凡发现防爆电气设备有下列情况之一者,即判定该台(件)设备为“失爆”。 一、防爆外壳壳体 1、防爆外壳严重变形(变形长度超过50mm,凹凸深度超过5mm)。 2、隔爆外壳有裂纹,焊缝开焊。 3、隔爆壳体内外绣蚀严重(有绣块脱落者)。 4、隔爆壳体内不经国家法定机构批准增加元件、部件或改变原设计。 5、接线柱、绝缘座、管孔洞缺损使两个隔爆空腔连通。 6、使用无防爆合格证厂生产的防爆部件。 7、闭锁装臵不全、变形、损坏失去闭锁作用。 二、隔爆接合面 (一)隔爆面结构参数 8、隔爆接合面长度L、LI、L′、低于规定值。 9、隔爆接合面间隙W大于规定值。 10、粗糙度超过规定。 11、隔爆接合面发兰厚度小于原设计的85%。 (二)螺纹隔爆结构 12、螺纹精度低于3级,螺距小于0.7毫米。 13、螺纹最小啮合扣数、拧入深度不符合规定。 (三)螺纹紧固隔爆面 14、缺螺栓、弹簧垫圈或螺栓与弹簧垫不配套。 15、螺栓松动、弹簧垫圈未压平。 16、螺栓或螺孔滑扣,未采取规定措施。 17、螺栓拧入深度小于螺栓直径(鋳铁、铜、铝件1.5倍直径)或未露出螺帽1—3扣。 18、同一部位的螺栓公称直径不一致,导致隔爆接合长度参数不合格的。 (四)隔爆面损伤 19、L(L1)=40、25、15时,直径小于1mm、深度小于2mm的沙眼,每平方厘米超过5个。

20、L(L1)=10时,直径小于1mm、深度小于2mm的沙眼,每平方厘米超过2个。 21、机械伤痕宽度、深度大于0.5mm,使L(L1)小于规定值的三分之二。 22、隔爆面上有高于无伤表面的机械伤痕。 23、隔爆面上的锈迹用棉沙擦净后,用手摸有明显感觉。 24、隔爆面上的油漆痕迹,用棉沙擦不掉。 三、电缆引入装臵 25、空闲进线嘴无档板或档板放在密封圈里边。 26、空闲进线嘴档板的厚度小于2mm或档板绣蚀现象。 27、空闲进线嘴档板的直径比进线嘴内径小2mm以上。 28、进线嘴金属圈放在档板与密封圈之间。 29、压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未压紧,用手能幌动。 30、螺母式进线嘴紧不到位或用一只手可旋进半圈及以上的。 31、螺母式进线嘴螺母与密封圈之间无金属圈。 32、进线嘴压紧后无余量。 33、进线装臵内径与密封圈外径之差超规定。 34、进线嘴内缘压不紧密封圈或密封圈能活动。 35、密封圈内径大于引入电缆外径超过1mm。 36、密封圈几何尺寸不符合规定。 37、密封圈老化失去弹性、变质、变形,硬度不满足邵氏硬度45—55度。 38、密封圈未全部套在电缆护套上。 39、密封圈的单孔内穿进多根电缆。 40、密封圈有破损或被割开套在电缆上。 41、密封圈与电缆护套之间有其他包扎物。 四、电缆及接线 42、电缆在进线嘴处能来回抽动,用手能将电缆推进接线室。 43、电缆的护套损伤,露出芯线或屏蔽层者。 44、橡套电缆压紧的压扁量超过电缆直径的10%。 45、高压铠装电缆接线盒没灌绝缘胶或绝缘胶灌到三叉

电气事故应急处理

电气事故应急处理 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

论电气事故应急处理预案 摘要:该文对用户电气事故应急处理预案的定义,预案制定的预备工作以及对事故预案的基本要求进行了阐述。对事故预案实施过程中,对电气事故的判定、隔离,启动事故运行方式,恢复供电以及结适用户常用电气接线运行方式,运行要点进行了说明。 做好各用电单位的安全用电治理工作,防范电气事故的发生是一项重要的基础性工作。应贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,杜绝发生重大电气事故,减少一般事故。在做好日常的电气专业技术治理工作的同时,还应制定电气事故的应急处理预案,加强应对突发电气事故的能力,为各用电单位不断进步电气安全运行水平,搞好电气治理工作打下坚实基础。为叙述利便,用电单位(以下简称用户),电气事故预案(以下简称事故预案)。 1 用户事故预案 用户所辖产权的电气设备在运行中,发生因供电系统供电间断造成的用户停电事故,或因电气设备本身绝缘老化或因误操纵,特殊天气前提使电气绝缘损坏发生短路、过电压等造成绝缘击穿、设备烧毁,使供电间断、人身电击伤亡、电气火灾等被称为用户电气事故。 从制定用户电气事故预案的角度出发,一般可将用户电气事故分为两大类。因为电力系统供电间断,造成用户停电的事故叫用户停电事故。例如:单路供电或多路供电的用户,其中任意供电电源停电或双路停电都为用户停电电气事故。用户产权管辖的电气设备在运行中,设备本身发生的事故以及外力因素引发而造成供电间断的停电事故、人身电击、电气火灾事故都作为用户内部事故。

为用户的供用电过程中,在供电举措措施范围内,对投入运行的电气设备,猜测可能发生的用户电气事故,并以此来制定事故处理程序和相应的组织、技术措施,叫用户事故预案。 可以针对某一出产工序或工作环节中发生的用户电气事故或针对用户在整个供用电过程中,宏观地应对某些典型事故提出防范对策。用户制定电气事故预案最重要的应把事故预案的范围和重点定位在用户变电站(总配电室)的电气设备的安全运行上。猜测造成用户大面积停电的突发用户电气事故上。 制定用户电气事故预案的详细内容有以下三点。 对突发电气事故的准确判定 要做到准确地判定事故,就是要对事故的性质、事故发生的原因、部位以及事故影响的范围和后果有一个基本的了解和掌握。以利于在对电气事故准确判定的基础上能够对电气事故采取妥善的隔离措施。 隔离措施 将故障点发生事故的设备或者一时难以确定而需要进一步分析判断怀疑有题目的电气设备与正常运行的配电系统脱离开。隔离的方法可以通过操纵切倒断路器、隔离开关、母线等设备,必要时甚至可以采取断开联接线的方法来缩小或限制事故范围,消除事故对人身安全的威胁,最大限度地保障其它电气设备的安全运行,防止事故扩大。对故障点事故设备的隔离,也便于对事故原因对故障设备进行更深入地检查分析,以利于对电气事故做出更正确的判定。同时也为尽快检验事故设备、尽快恢复正常运行创造前提。对电气事故的处理是基于对事故准确地判定,对故障点事故设备妥善地进行电气隔离后,就需要尽快地恢复对重要用电负荷和其它用电负荷的继承供电。

防爆电气设备失爆判定标准

防爆电气设备失爆判定标准 一、《煤矿安全规程》第四百五十二条规定:防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。 二、《煤矿安全规程》第四百八十九条规定:“井下防爆电气设备的运行、维护和修理必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备必须立即处理或更换,严禁继续使用。 三、煤矿井下使用的各种类型的隔爆电气设备(含防爆小型电气)都必须符合国家标准“ GB3836.1—2000”爆炸性环境电气设备的有关规定。为指导现场检查制订判定标准,作为判定防爆电气设备(含防爆小型电气)是否防爆与失爆的依据,凡是不符合以下规定的一律判定为失爆: (一)隔爆外壳:矿用电气设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性就叫失爆。 1、防爆电气设备(含小型防爆电气)的外壳有严重变形和锈蚀,裂纹、孔及砂眼等缺陷的; 2、凹凸超过5 毫米及有开焊的; 3、外壳厚度低于原设计85%以下的,未取得防爆设备检查合格证的单位,对外壳进行切割、焊补的; 4、使用未经防爆部门指定检验单位发证的工厂所生产的防爆零部件的(指易传爆关键件);

5、外壳大修后无承修单位、出厂铭牌的; 6、隔爆外壳内不经批准便增加元件或部件,使外壳烧穿的; (二)防爆面: 1、隔爆结合面的紧固螺栓,同一部位、同一规格且完整齐全。使用的弹簧垫圈与螺栓相同规格,紧固程度以压平弹簧垫圈为合格,若发现质量不好、弹簧垫圈断裂或失去弹性,该处的防爆结合面间隙仍符合规定,及时更换处理可不判为失爆,也不影响完好。 2、静止式转盖、插盖式防爆面的光洁度不高于0.3um ,操作杆或转轴的粗糙度不高于3.2um ,轴的隔爆面低于1.6um ,否则为失爆。 3、静止式部分的隔爆结合面和操作杆与孔的隔爆结合面,最大间隙或直径差,隔爆结合面最小有效长度及隔爆结合面边缘螺孔边缘的最小有效长度达不到规定的失爆。 4、平面上口和圆筒型防爆结合面禁止有油漆,若发现有锈迹,用棉纱擦后仍有斑痕者为失爆。 5、用螺栓固定的隔爆面有下列情况之一者为失爆: (1)缺螺栓或弹簧垫圈(或备帽)的: (2)弹簧垫圈未压平或螺栓松动的; (3)螺栓或螺孔滑扣未采取规定措施的。 6、同一部位螺栓、螺母等规格应一致。螺母必须上满扣,紧固螺栓深入螺孔长度不应小于螺栓的直径尺寸,铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的1.5 倍,如果螺孔深度不够,则必须上满孔,否则为失爆

电气设备失爆判别及管理规定

防爆电气设备的失爆判别及管理规定 根据《煤矿安全规程》及矿井安全生产的要求,井下在用电气设备须杜绝失爆。为普及井下电气设备失爆的判别知识、提高全员安全及质量意识,根据国家最新防爆标准制定本规定。 一、电气设备防爆知识 1、防爆电气设备的类型 矿用防爆电气设备按《中华人民共和国国家标准》共分为以下9类: 1.1、GB 3836.2 爆炸性气体环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“d”; 1.2、GB 3836.3 爆炸性气体环境用防爆电气设备增安型电气设备“e”; 1.3 、GB 3836.4 爆炸性气体环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备“ia、 ib”; 1.4、GB 3836.5 爆炸性气体环境用防爆电气设备正压型电气设备“p”; 1.5、GB 3836.6 爆炸性气体环境用防爆电气设备充油型电气设备“o”; 1.6、GB 3836.7 爆炸性气体环境用防爆电气设备充砂型电气设备“q”; 1.7、GB 3836.8 爆炸性气体环境用防爆电气设备无火花型电气设备“n”; 1.8、GB 3836.9 爆炸性气体环境用防爆电气设备浇封型电气设备“m”; 1.9、GB 3836.10 爆炸性气体环境用防爆电气设备气密型电气设备“h”; 1.10、由行业主管部门制定暂行规定,经国家认可的质量监督检验部门检验合格后,作为特殊型电气设备“s”,并报国家技术监督局备案。 2、防爆电气设备的类别及其标志: 2.1 防爆电气设备分为两类: Ⅰ类:煤矿用防爆电气设备; Ⅱ类:工厂用防爆电气设备。 2.2 防爆电气设备的标志 2.2.1防爆电气设备的总标志为“Ex” 2.2.2防爆电气设备的标志: 防爆电气设备外壳的明显处,须设置清晰的永久性凸纹标志。Ⅰ类电气设备须标出标志Ex和防爆型式、类别标志。小型电气设备及仪器、仪表可采用标志牌铆在或焊在外壳上,也可采用凹纹标志。例如,煤矿用隔爆型电气设备,防爆标志为“ExdI”;煤矿用本质安全型电气设备,防爆标志为“ExibI”。 二、防爆电气设备的选型原则 凡使用在煤矿井下的防爆电气设备,都必须选用I类防爆电气设备。详细选型原则见表1。

变配电室电气事故的处理规定

变配电室电气事故的处理规定 变配电室电气事故的处理规定提要:值班人员要全面掌握设备的良好运行状态~运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理自建筑施工资料 变配电室电气事故的处理规定 范围 本标准规定了变配电设备发生电气事故的处理规定~适用于强电专业技术人员操作。 编制依据/引用文件 《北京地区电气规程汇编》 术语 变配电设备电气事故处理规定 1值班人员要全面掌握设备的良好运行状态~运行中的设备发生异常情况时值班员应迅速、正确地进行判断和处理。 2如果事故对人身和设备的安全没有构成威胁时~应尽力设法保持其设备运行~一般情况下~不得轻易停运设备,如果对人身和设备的安全构成威胁时~应尽力设法解除这种威胁,如果危及到人身和设备安全时~应立即停止设备运行。 3在处理事故过程中~应采取必要的安全措施~对未 1 / 3 造成事故的的设备进行必要的安全隔离~保持其正常运行~防止事故扩大。 4值班人员熟记本岗位应急处理预案~清楚设备上下级供电关系~供电范围。

5当外电网发生事故影响设备正常运行时~值班员首先记录故障时间~判断受影响范围~按照变配电室停电应急处理预案执行~做好恢复检查工作~向上级供电部门问清事故原因~做好记录~及时报告上级主管领导~听令处理。 6外电网发生停电事故~值班员应将停电情况向供电局用电检查员报告。 7高压分路发生事故跳闸时~检查高压柜继电保护显示~配电室的高压供电线路为全线电缆线路~不允许试发电~待查明故障原因~排除后方可试送。 8低压分路开关事故跳闸~查清负载种类及分布情况~逐级排查,确认故障部位并报告主管~必要时~请求支援解决~故障排除后应立即恢复供电。 9设备事故后~当事人写出书面的事故报告~记录大事记,主管领导组织召开事故分析会~分析事故原因~上报公司领导。 记录 《故障登记表》 《事故分析调查报告》 2 / 3 附加说明: 1.本标准由工程管理部组织起草、公司主管领导审核、总经理批准。 2.本标准由工程管理部负责解释、修订。 自建筑施工资料 3 / 3

电气设备失爆检查标准

. 第一部分电气设备失爆检查标准 一、设备外壳检查标准 凡属于下列情况之一,均判定失爆。 第一条外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,同时凹、凸深度超过5mm。 第二条隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械联锁作用的,防爆面锈蚀。 第三条隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。 第四条设备隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机的隔爆绝缘座被去掉等情况。 第五条改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定。 第六条用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。 第七条隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.33 (Ra值);操作杆的表面粗糙度不大于3.2(Ra 值)。 第八条隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑 痕为锈蚀,属于失爆。 第九条接合面上的针孔,在一平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的隔爆面为失爆。 第十条对于机械伤痕深度、宽度均不超0.5mm,其伤痕投影长度不

超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距. . 结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中一项超过均为失爆。 第十一条隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。 第十二条隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后也涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均为失爆,涂油应在防爆面形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面长度1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好) 第十三条隔爆结合面紧固螺栓的螺母要上扣,不满扣为失爆。紧固螺深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等应不小于螺纹直径的1.5 倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸要求的,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 第十四条螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1---3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈、平垫来减少螺栓的伸出长度。 第十五条卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手扳动喇叭咀上下左右晃动时,喇叭咀无明显晃动为准。螺旋式喇叭咀最少啮合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般用单手用力拧不动为合格。 第十五条隔爆结合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应与螺栓直径相一致紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动和弹垫不合格均为失爆。

电气设备故障诊断方法

电气设备故障诊断方法 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。 利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或者能帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。 1.听一听有没有异常的声音。 2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。 3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。 (1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度,因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。 (2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。 (3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。 4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。 5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负

电气事故应急处理方案及措施

电气事故应急预案

电气事故应急预案 一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措

施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复; ④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。

煤矿电气设备失爆判定标准

煤矿电气设备失爆判定标准 失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能。 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 1.外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50mm,同时凹凸深度超过5mm。 2.隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 3.隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。 4.设备的隔爆腔之间的隔爆结构被破坏,如隔爆型电动机距离绝缘座被去掉等情况。 5.改变隔爆外壳原设计安装尺寸,导致电气间隙或爬电距离不符合规定者。 6.用螺栓固定的隔爆面缺弹簧垫、螺栓或螺母;弹簧垫圈未压平或螺栓松动;螺栓或螺孔滑扣。 7.隔爆接合面的表面粗糙度不大于6.3(Ra值);操作杆的表面粗糙程度不大于3.2(Ra 值)。 8.隔爆面锈迹用棉纱擦后,留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。 9.结合面上的针孔,在1平方厘米的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的隔爆面不为失爆。 10.对于机械伤痕深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕投影长度不超过相对容积结合面宽度50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤距离相加不大于相应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。 11.隔爆面上不允许有油漆和机械性杂物,否则为失爆(如无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。 12.隔爆面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或磷化(磷化后

也涂凡士林油)如无防锈油或磷化面脱落均为失爆。涂油应在防爆上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。(如磷化面脱落小于隔爆面径向长度1/3并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好)。 13.隔爆接合面紧固螺栓的螺母要上满扣,不满扣为失爆。紧固螺钉深入孔长度应不小于螺纹直径的尺寸(铸铁、铜、铝件等于不小于螺纹直径的1.5倍),如螺孔深度不够螺纹直径尺寸,则螺钉必须拧满扣,否则为失爆。 14.螺母紧固后,螺栓螺纹应露出螺母1—3个螺距,不得在螺母下面加多余垫圈减少螺栓的伸出长度。 15.卡兰式的进线嘴以压紧胶圈后一般用单手扳动喇叭嘴上下左右晃动时,喇叭嘴无明显晃动为准。螺旋式喇叭嘴最少齿合扣数不得低于6扣,拧紧程度一般单手用力拧不动为合格。 16.隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫圈或背帽(用弹簧垫圈时其规格应于螺栓直径一致,紧固程度应以将其压平为合格),螺栓松动,无弹簧垫圈(或背帽)和弹垫不合格均为失爆。 17.隔爆设备的隔爆腔之间严禁直接贯通,必须保持原设计的防爆性能,否则为失爆。 二、备的电缆引入装置:喇叭咀应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况属于失爆: 1.密封圈直径大于引入电缆外径1mm以上。 2.密封圈尺寸不符合规定。 3.密封圈的单孔内穿进多根电缆。 4.将密封圈割开套在电缆上。 5.密封圈部分破坏。 6.密封圈的硬度达不到氏硬度45度——50度的要求,老化、失去弹性、变形、变质,有效尺寸配合间隙达不到要求,起不到密封作用。

电气事故应急处理方案及措施

电气事故

电气事故应急预案 一、为了保障公司生产顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电 气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。 二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突 发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等

各项应急工作。 2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停 电造成的影响和损失。 2.编制依据依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围

相关文档