文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016版国网安规线路判断(369题)

2016版国网安规线路判断(369题)

2016版国网安规线路判断(369题)
2016版国网安规线路判断(369题)

1.事故紧急抢修工作,指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需按计划恢复的抢修和排除故障的工作。

答案:错误

2.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可到现场单独工作。

答案:错误

3.事故紧急抢修只能填用事故紧急抢修单。

答案:错误

4.工作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。

答案:正确

5.一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

答案:正确

6.工作票只能由工作负责人填写。

答案:错误

7.承发包工程采取“双签发”时,工作票签发人的职责全部由设备运堆单位承担。

答案:错误

8.一个工作负责人不能同时持有多张工作票。

答案:错误

9.第一、第二种工作票的延期可以办理多次。

答案:错误

10.带电作业工作票不准延期。

答案:正确

11.用户变、配电站的工作许可人应是具有一定经验的高压电气工作人员。

答案:错误

12.工作负责人应纽织执行工作票所列安全措施。

答案:正确

13.工作许可人确认由其负责的安全措施正确实施。

答案:正确

14.电话下达许可开始工作的命令时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明

确,并复诵核对无误。

答案:正确

15.禁止约时停、送电。

答案:正确

16.专责监护人不准兼做其他工作。

答案:正确

17.专责监护人临时离开工作现场时,应通知工作负责人停止工作,待专责监

护人回来后方可恢复工作。

答案:错误

18.白天工作间断可直接恢复工作。

答案:错误

19.如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以

不拆除,只要接地线安装位置未变动,次日恢复工作不雷派人检查。

答案:错误

20.工作终结后,若有其他单位配合停电线路,还应及时通知指定的配合停电

设备运雄管理单位联系人。

答案:正确

21.进行线路停电作业前,应断开可能反送电的低压电源的断路器(开关)、隔

离开关(刀闸)和熔断器。

答案:正确

22.停电时,不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应加锁。

答案:错误

23.停电时,可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机

构(操作机构)上应加锁。

答案:正确

24.线路验电时应戴绝缘手套。

答案:正确

25.验电前,应先按验电器的自检按钮,发出声光信号,即可确认验电器良好。

答案:错误

26.间接验电信号变化检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查

明原因。若进行遥控操作,可采用上述的间接方法或其他可靠的方法进行间接验电。

1

答案:正确

27.对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,作业人员可以穿越已验电的10(20)kV线路及未采取绝缘措施的低压带电线路对上层线路进行验电。

答案:错误

28.装、拆接地线可独自进行。

答案:错误

29.线路经验明确无电压后,应立即装设接地线(直流线路两极接地线分别直接接地)。

答案:错误

30.接地线应使用专用的线夹固定在导体上,可以用缠绕的方法进行接地或短路。

答案:错误

31.装设接地线时,应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好、连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。

答案:错误

32.杆塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好。

答案:正确

33.在同塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设的接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足表3安全距离的规定。

答案:正确

34.电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

答案:正确

35.个人保安线装设时,应先接导线端,后接接地端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。

答案:错误

36.禁止用个人保安线代替接地线。

答案:正确

37.在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。

答案:正确

38.高压配电设备做耐压试验时,工作人员在征得工作负责人同意后可移动或

拆除围栏和标示牌。

答案:错误

39.巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应考试合格

并经工区批准。

答案:正确

40.单人巡线时,可以攀登电杆和铁塔。

答案:错误

41.汛期、暑天、雪天等恶劣天气巡线,必要时可由一人进行。

答案:错误

42.正常巡视应穿绝缘鞋。

答案:正确

43.事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随

时有恢复送电的可能。

答案:正确

44.巡视检查配电设备时,经领导批准可以越过遮栏或围墙。

答案:错误

45.进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。单人进行配电设备

巡视时,允许打开配电设备柜门、箱盖。

答案:错误

46.倒闸操作人员应根据上级领导(班站长)的操作指令(口头、电话或传真、

电子邮件)填写或打印例闸操作票。

答案:错误

47.倒闸操作指令应清楚明确,受令人应将指令内容向发令人复诵,核对无误。

发令人发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,都要录音并做好记录。

答案:正确

48.事故紧急处理和拉合断路器(开关)的单一操作必须使用操作票。

答案:错误

49.倒闸操作前、后,都应检查核对现场设备名称、编号和断路器(开关)、隔

2

离开关(刀闸)的分、合位置。

答案:正确

50.倒闸操作前,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演后即可执行。

答案:错误

51.倒闸操作检查中若发现其他任何信号有异常,均应停止操作,查明原因。

答案:正确

52.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。

答案:正确

53.倒闸操作发布指令和复诵指令都应严肃认真,使用规范操作术语,准确清晰,按操作票顺序逐项操作,每操作完一项,即做—个“√”记号。操作完毕,受令人应立即汇报发令人。

答案:错误

54.操作没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器,应使用合格的绝缘绳进行操作。

答案:错误

55.操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应戴线手套。

答案:错误

56.摘挂跌落式熔断器的熔断管时,应使用绝缘棒,并派专人监护。其他人员不准触及设备。

答案:正确

57.雷电时,在做好安全措施的情况下,可以进行倒闸操作和更换熔丝工作。

答案:错误

58.在发生人身触电事故时,可以不经过许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度控制中心(或设备运维管理单位)和上级部门。

答案:正确

59.作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已操作”字样。

答案:错误

60.操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票后编号,操作票按编号顺序使用。

答案:错误

61.直接接触设备的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。

夜间进行测量工作,应有足够的照明。

答案:正确

62.杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,必须在线路和设备停电

的情况下进行。

答案:错误

63.砍剪树木时,为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向

与导线相同的方向。

答案:错误

64.在±500kV带电线路杆塔上工作,作业人员及其所携带的工具、材料等与

带电导线最小安全距离为9m。

答案:错误

65.运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。

答案:正确

66.邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导体至表4规定的安全

距离以内时,作业的导、地线还应在工作地点接地。

答案:正确

67.在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电

线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近至表4规定的安全距离以内的措施。

答案:正确

68.同杆塔架设的多回线路中部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修,

在工作人员对带电导线最小距离小于表3规定的安全距离时,经工作负责人同意即可进行。

答案:错误

69.绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔使用。可以在杆塔上卷绕或放开绑线。

答案:错误

70.在同杆塔架设的多回线路上放线或撤线、紧线时,应采取措施防止导线或

架空地线由于摆(跳)动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。

答案:正确

71.在同杆塔架设多回线路中部分线路停电工作,绞车等牵引工具应接地,放

3

落和架设过程中的导线可不接地。

答案:错误

72.挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。

答案:正确

73.组织外来人员施工挖坑时,应将技术措施交待清楚,并加强监护。

答案:错误

74.作业人员不准在坑内休息。

答案:正确

75.在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等。可以站在挡板、撑木上传递土石或放置传土工具。禁止由下部掏挖土层。

答案:错误

76.监护人应密切注意挖坑人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

答案:正确

77.打锤人应戴手套。

答案:错误

78.变压器台架的木杆打帮桩时,相邻两杆可以同时挖坑。

答案:错误

79.变压器台架的承力杆打帮桩挖坑时,应采取防止倒杆的措施。使用铁钎时,注意上方导线。

答案:正确

80.线路施工需要进行爆破作业应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》等国家有关规定。

答案:正确

81.可以利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑。

答案:错误

82.攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施

答案:正确

83.安全带和后备保护绳应挂在杆塔同一牢固构件上,后备保护绳不准对接使用。

答案:错误

84.杆塔上作业应使用工具袋,较大的工具应摆放在牢固的构件上,不准随便

乱放。上下传递物件应用绳索拴牢传递,禁止上下抛掷。

答案:错误

85.杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要

相互照应,密切配合。

答案:正确

86.雷电时,可以在线路杆塔上作业。

答案:错误

87.在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,并设

警戒范围或警告标志,可不派人看守。

答案:错误

88.立、撒杆应使用合格的起重设备,禁止满载使用。

答案:错误

89.立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆

控制等。

答案:正确

90.使用吊车立、撤杆时,吊重和吊车位置应选择适当,吊钩口应封好,并应

有防止吊车下沉、倾斜的措施。起、落时应注意周围环境。

答案:正确

91.使用倒落式抱杆立、撤杆时,抱杆应受力均匀,两侧拉绳应拉好,不准左

右倾斜。固定临时拉线时,可固定在有可能移动的物体上,或其他不牢固的物体上。

答案:错误

92.使用固定式抱杆立、撤杆,抱杆基础应平整坚实,缆风绳应分布合理、受

力均匀。

答案:正确

93.杆塔分段吊装时,上下段连接牢固后,方可继续进行吊装工作。

答案:正确

94.分段分片吊装时,应将各主要受力材连接后,即可继续施工。

答案:错误

95.杆塔分解组立时,主材和侧面大斜材未全部连接牢固前,可以在吊件上作

4

业。

答案:错误

96.在带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持表19所列安全距离,且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和杆塔倾斜接近带电导线的措施。

答案:正确

97.已经立起的杆塔,基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成前,可以攀登。

答案:错误

98.杆塔施工中不宜用临时拉线过夜;需要过夜时,应对临时拉线采取加固措施。

答案:正确

99.检修杆塔不准随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先做好补强措施。

答案:正确

100.放线、紧线与撤线工作前均应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。

答案:正确

101.禁止用手直接拉、推导线。

答案:正确

102.拆除杆上导线前,应先检查杆顶,做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。

答案:错误

103.可以采用突然剪断导、地线的做法松线。

答案:错误

104.搭设跨越架可不设监护。

答案:错误

105.放线、撤线工作中使用的跨越架,应使用坚固、无伤、相对较直的木杆、竹竿、金属管等,且应具有能够承受跨越物重量的能力,否则可双杆合并或单杆加密使用。

答案:正确

106.各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分,应悬挂醒目的警告标志牌。

答案:正确

107.跨越架应经验收合格,每次使用前检查合格后方可使用。

答案:正确

108.借用已有线路做软跨放线时,使用的绳索应符合承重安全系数要求。

答案:正确

109.在交通道口使用软跨时,施工地段来车一侧应设立交通警示标志牌,控制绳索人员应注意交通安全。

答案:错误

110.在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,操作人员站在干燥的绝缘垫上,可以与未站在绝缘垫上的人员接触。

答案:错误

111.雷雨天可以进行放线作业。

答案:错误

112.放线作业前应检查导线与牵引绳连接可靠牢固。

答案:正确

113.高处作业均应先搭设脚手架、使用高空作业车、升降平台或采取其他防止坠落措施,方可进行。

答案:正确

114.安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。

答案:正确

115.高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否拴牢。高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。

答案:正确

116.高处作业使用的脚手架不需验收即可使用。

答案:错误

117.上下脚手架应走坡道或梯子,作业人员不准沿脚手杆或栏杆等攀爬。

答案:正确

118.高处作业应一律使用工具袋。

答案:正确

119.在进行高处作业时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有专人留守,防止落物伤人。

5

答案:错误

120.在进行高处作业时,如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应采取有效隔离措施,如铺设木板等。

答案:正确

121.高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。

答案:正确

122.低温或高温环境下进行高处作业,应采取保暖和防暑降温措施,作业时间不宜过长。

答案:正确

123.梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。

答案:正确

124.梯子不宜绑接使用。人字梯应有限制开度的措施。

答案:正确

125.人在梯子上时,在确保安全的前提下可以移动梯子。

答案:错误

126.使用软梯、挂梯作业或用梯头进行移动作业时,作业人员到达梯头上进行工作和梯头开始移动前,应将梯头的封口可靠封闭,否则应使用保护绳防止梯头脱钩。

答案:正确

127.脚手架的安装、拆除和使用,应执行《国家电网公司电力安全工作规定[火(水)电厂(动力部分)]》中的有关规定及国家相关规程规定。

答案:正确

128.利用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业,高处作业平台应处于稳定状态,短距离移动车辆时,作业平台上允许载人。

答案:错误

129.起重设备经检验检测机构监督检验合格,并在特种设备安全监督管理部门登记。

答案:正确

130.起重设备的操作人员和指挥人员应经专业技术培训,并经有关安全规程考

试合格、取得合格证后方可独立上岗作业,其合格证种类应与所操作(指挥)的起重机类型相符合

答案:错误

131.起重设备作业人员在作业中应严格执行起重设备的操作规程和有关的安全规库制度。

答案:正确

132.一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。

答案:正确

133.起重搬运时只能由一人统一指挥,必要时可设置中间指挥人员帮助指挥。

答案:错误

134.雷雨天时,可进行野外起重作业。

答案:错误

135.移动式起重设备应安置平稳牢固,并设有制动装置即可。

答案:错误

136.起吊物件应绑扎牢固,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。

答案:正确

137.起吊电杆等长物件应选择悬挂方便的吊点,并采取防止突然倾倒的措施。

答案:错误

138.更换绝缘子串和移动导线的作业,当采用单吊(拉)线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施。

答案:正确

139.吊物上不许站人,作业人员可利用吊钩来上升或下降。

答案:错误

140.在得到工作负责人的同意后,作业人员可登上起重机。

答案:错误

141.起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查悬吊及捆绑,认为可靠后方准继续起吊。

答案:正确

142.禁止与工作无关人员在起重工作区域内行走或停留。

6

答案:正确

143.臂架式起重机应设有力矩限制器和幅度指示器。铁路起重机应安有夹轨钳。

答案:正确

144.人工搬运的过道应平坦畅通,如在夜间搬运,应有足够的照明。

答案:正确

145.人工搬运如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的安全措施。

答案:正确

146.装运电杆、变压器和线盘应绑扎牢固,并用绳索绞紧。水泥杆、线盘的周围应塞牢,防止滚动、移动伤人。

答案:正确

147.运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设标志。可以客货混装。

答案:错误

148.装卸电杆等笨重物件应采取措施,防止散堆伤人。

答案:正确

149.装卸电杆等笨重物件,分散卸车时,每卸一根之前,应防止其余杆件滚动;每卸完一处,应将车上其余的杆件堆放整齐后,方可继续运送。

答案:错误

150.多人抬杠,应同肩,步调一致,起放电杆时应相互呼应协调.重大物件需用肩扛运时应有足够的人员。雨、雪后抬运物件时应有防滑措施。

答案:错误

151.高压线路不停电时,工作负责人应向全体人员说明线路上有电,并加强监护。

答案:正确

152.在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显断开点,以防止停电作业时用户设备反送电。

答案:正确

153.配电设备上工作,作业前检查双电源和有自备电源的用户已采取机械或电气联锁等防反送电的强制性技术措施。

答案:正确

154.环网柜、电缆分支箱等箱式设备宜设置验电、接地装置。

答案:正确

155.进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配电变压器各侧的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)和熔断器,并验电后即可进行工作。

答案:错误

156.两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器无需停电。

答案:错误

157.配电设备验电时,应戴橡胶手套。

答案:错误

158.进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电后即可进行工作。

答案:错误

159.倒闸操作过程中禁止解锁。如需解锁,应履行批准手续。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。

答案:正确

160.配电设备中使用的普通型电缆接头,需带电插拔的工作,应制定工作方案,经本单位批准后,方可执行。

答案:错误

161.可带电插拔的肘型电缆接头,不宜带负荷操作。

答案:正确

162.核相工作应逐相进行。

答案:正确

163.架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不准直接接触或接近。架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。

答案:正确

164.在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

答案:正确

165.电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,必须停电进行。

答案:错误

7

166.作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前,应检查接地装置是否良好,并用验电笔确认其确无电压后,方可接触。

答案:正确

167.当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应断开下一级电源,查明带电原因,并作相应处理。

答案:错误

168.装表接电工作中,带电接电时可不戴手套。

答案:错误

169.不填用工作票的低压电气工作可单人进行。

答案:正确

170.低压电气带电工作使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。

答案:正确

171.低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘。

答案:正确

172.低压电气带电工作,需使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具时应做好相应的安全措施。

答案:错误

173.高、低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。在下层低压带电导线未采取绝缘措施或未停电时,可以穿越线路。

答案:错误

174.在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。

答案:正确

175.低压带电作业上杆前,应先分清相、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开零线,后断开相线。

答案:错误

176.低压带电作业,人体不准同时接触两根线头。

答案:正确

177.在海拔1000m以上(750kV为海拔2000m以上)带电作业时,应根据作

业区不同海拔高度,修正各类空气与固体绝缘的安全距离和长度、绝缘子片数等,并编制操作工艺方案和安全措施后即可执行。

答案:错误

178.带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有丰富的工作经验、能胜任带电作业工作的人员担任。

答案:错误

179.带电作业应设专责监护人。监护人不准直接操作。简单的带电作业,监护人可以同时对两个作业点进行监护。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

答案:错误

180.带电作业禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。

答案:正确

181.带电作业结束后应及时向工作票签发人汇报。

答案:错误

182.带电作业需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业和带电断、接引线应由值班调控人员履行许可手续。

答案:正确

183.在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备已经停电。

答案:错误

184.在带电作业过程中如设备突然停电,工作负责人应尽快与调控人员联系,值班调控人员与工作许可人取得联系后可以送电。

答案:错误

185.进行地电位带电作业,35kV及以下的带电设备、不能满足表5规定的最小安全距离时,应采取可靠的绝缘隔离措施。

答案:正确

186.非特殊需要,不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。

答案:正确

187.如需在跨越处下方或邻近有电力线路或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作,则应制定可靠的操作工艺方案,即可进行。

答案:错误

8

188.35kV及以下电压等级的电力线路和电气设备上不准进行等电位带电作业。

答案:错误

189.禁止通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。

答案:正确

190.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,其组合间隙若不满足表9的规定,应加装绝缘隔离措施。

答案:错误

191.等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,扣除人体短接的和零值的绝缘子片数后,良好绝缘子片数不准小于表7的规定。

答案:正确

192.750、1000kV等电位作业应使用电位转移棒进行电位转移。

答案:正确

193.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业前,应检查本档两端杆塔处导、地线的紧固情况。

答案:正确

194.沿导、地线上悬挂的软、硬梯或飞车进入强电场的作业,在瓷横担线路上禁止挂梯作业,在转动横担的线路上挂梯前应将横担固定。

答案:正确

195.等电位作业人员在作业中禁止用酒精、汽油等易燃品擦拭带电体及绝缘部分,防止起火。

答案:正确

196.带电断、接空载线路时,作业人员应戴墨镜,并应采取消弧措施。

答案:错误

197.在查明线路确无接地、绝缘良好、相位确定无误后,便可进行带电断、接引线。

答案:错误

198.带电接引线时未接通相的导线及带电断引线时已断开相的导线将因感应而带电。为防止电击,应采取措施后才能触及。

答案:正确

199.带电断、接引线时,禁止同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。

答案:正确

200.禁止用断、接空载线路的方法使两电源解列或并列。

答案:正确

201.带电断、接耦合电容器时,应将其接地刀闸合上、停用高频保护和信号回路。被断开的电容器应立即短接。

答案:错误

202.带电断、接空载线路,耦合电容器、避雷器、阻波器等设备引线时,应采取防止引流线摆动的措施。

答案:正确

203.阻波器被短接前,严防等电位作业人员人体短接阻波器。

答案:正确

204.带电清扫作业人员应站在下风侧位置作业,应戴口罩、护目镜。

答案:错误

205.作业时,作业人员的双手应始终握持绝缘杆保护环以上部位,并保持带电清扫有关绝缘部件的清洁和干燥。

答案:错误

206.高架绝缘斗臂车应经检验合格。斗臂车操作人员应熟悉带电作业的有关规定,并经专门培训后即可上岗。

答案:错误

207.高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。

答案:正确

208.绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。

答案:正确

209.高架绝缘斗臂车在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机可以熄火。

答案:错误

210.直流线路不采用带电检测绝缘子的检测方法。

答案:正确

211.使用火花间隙检测器带电检测绝缘子,应在干燥天气进行。

答案:正确

212.使用火花间隙检测器带电检测绝缘子时,检测前,应对检测器进行检测,

9

保证操作灵活,测量准确。

答案:正确

213.进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时,应穿着合格的绝缘防护用具(绝缘服或绝缘披肩、绝缘手套、绝缘鞋),使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。

答案:正确

214.进行配电设备的带电作业时,禁止同时拆除带电导线和地电位的绝缘隔离措施;禁止同时接触两个非连通的带电导体或带电导体与接地导体。

答案:正确

215.带电作业工具房门窗应密闭严实,地面、墙面及顶面应采用不起尘、阻燃材料制作。

答案:正确

216.带电作业工具应存放于通风良好,清洁干燥的专用工具房内。

答案:正确

217.带电作业工具房通风结束后,应立即检查室内的相对湿度,并加以调控。

答案:正确

218.有缺陷的带电作业工具应及时修复,不合格的应予报废,禁止继续使用。

答案:正确

219.高架绝缘斗臂车应存放在干燥通风的车库内,其绝缘部分应有防尘措施。

答案:错误

220.带电作业工具应绝缘良好、连结牢固、转动灵活,并按厂家使用说明书、现场操作规程正确使用。

答案:正确

221.带电作业工具使用前应根据工作负荷校核机械强度,并满足规定的安全系数。

答案:正确

222.带电作业工具在运输过程中,发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理后即可使用。

答案:错误

223.操作绝缘工具时应戴清洁、干燥的手套。

答案:正确

224.带电作业绝缘工具电气预防性试验的试品应分段进行。

答案:错误

225.施工机具和安全工器具入库、出库、使用后应进行检查。

答案:错误

226.施工机具应按出厂说明书和铭牌的规定使用,紧急情况下允许短时间超负荷使用。

答案:错误

227.使用绞磨作业,在必要时宜搭设防护工作棚,操作位置应有良好的视野。

答案:正确

228.起重机械的操作和维护应遵守GB6067的规定。

答案:正确

229.钢绞线可以进入卷筒。导向滑车应对正卷筒中心。

答案:错误

230.绞磨受力时,可以用松尾绳的方法卸荷。

答案:错误

231.人力推磨时,推磨人员应同时用力。绞磨受力时人员需要时可以通知其他人员后离开磨杠,防止飞磨伤人。作业完毕应取出磨杠。

答案:错误

232.用绞磨和卷扬机吊起的重物必须在空中短时间停留时,应用人力留住。

答案:错误

233.选用抱杆应经过计算或负荷校核。

答案:正确

234.在土质疏松的地方,抱杆脚应用浮土垫牢。

答案:错误

235.地锚埋设后应进行详细检查,试吊时应指定专人看守。

答案:正确

236.卡线器的舰格、材质应与线材的规格、材质相匹配。

答案:正确

237.放线架应支撑在坚实的地面上,松软地面应采取加固措施。放线轴与导线伸展方向平行。

答案:错误

10

238.地锚的分布和埋设深度应根据其作用和现场的土质设置。

答案:正确

239.弯曲和变形严重的钢质地锚可以减负荷使用。

答案:错误

240.两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,链条葫芦的允许起重量的总和大于重物的重量即可。

答案:错误

241.链条葫芦的起重链不得打扭,可以拆成单股使用。

答案:错误

242.链条葫芦不得超负荷使用,起重能力在5t以下的允许2人拉链,不得随意增加人数猛拉。操作链条葫芦时,人员不准站在链条葫芦的正下方。

答案:错误

243.使用链条葫芦吊起的重物如需在空中停留较长时间,应将手拉链拴在起重链上即可。

答案:错误

244.链条葫芦在使用中如发生卡链情况,应将重物垫好后方可进行检修。

答案:正确

245.允许用链条葫芦长时间悬吊重物。

答案:错误

246.钢丝绳应按出厂技术数据使用。无技术数据时,应进行单丝破断力试验。

答案:正确

247.钢丝绳应定期浸油。

答案:正确

248.钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳不受力的一边,不准正反交叉设置。

答案:错误

249.新插接的钢丝绳套应做150%允许负荷的抽样试验。

答案:错误

250.钢丝绳接头可以通过滑轮及卷筒。

答案:错误

251.合成纤维吊装带应按出厂数据使用,无数据时禁止使用。

答案:正确

252.合成纤维吊装带使用中无法避免与尖锐棱角接触时,可不加装必要的护套。

答案:错误

253.吊装带按照标签给予的定值选用时,可不考虑承重方式。

答案:错误

254.合成纤维吊装带发现外部护套破损显露出内芯时,应降低标准使用。

答案:错误

255.作业时,起重机应置于平坦、坚实的地面上,机身倾斜度不准超过制造厂的规定。

答案:正确

256.流动式起重机不准在暗沟、地下管线等上面作业;不能避免时,允许短时间超过暗沟、地下管线允许的承载力,但应采取防护措施。

答案:错误

257.起重机长期或频繁的靠近架空线路或其他带电体作业时,应设专人监护。

答案:错误

258.汽车起重机行驶时,车上操作室禁止坐人。

答案:正确

259.汽车起重机及轮胎式起重机作业完毕后,应先起腿,然后将臂杆完全收回,放在支架上。汽车式起重机除设计有吊物行走性能者外,均不准吊物行走。

答案:错误

260.汽车吊试验应遵守GB5905的规定,维护与保养应遵守ZBJ 8000的规定。

答案:正确

261.一般纤维绳也可在机械驱动的情况下使用。

答案:错误

262.切断纤维绳索时,应先将预定切断的两边用软钢丝扎结,以免切断后绳索松散,断头应编结处理。

答案:正确

263.卸扣的销子应扣在活动性较大的索具内。

答案:错误

264.滑车及滑车组使用前应进行检查,发现有裂纹、轮沿破损等情况者,不影

11

响转动的情况下慎重使用。

答案:错误

265.滑车可以栓挂在不牢固的结构物上。

答案:错误

266.如使用的滑车可能着地,则应改变滑车的方向,防止垃圾窜入滑车。

答案:错误

267.对不合格或应报废的机具应及时清理,不准与合格的混放。

答案:正确

268.安全工器具室内应配置适用的柜、架,可存放不影响安全工器具性能的其他物品。

答案:错误

269.携带型接地线宜集中存放,接地线的号码应与工具清册一致。

答案:错误

270.绝缘隔板和绝缘罩使用前应擦净灰尘,如果表面有轻度擦伤,应涂金属漆处理。

答案:错误

271.橡胶绝缘用具应放在避光的柜内,使用频繁的可不撒上滑石粉。

答案:错误

272.携带型短路接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的机械强度,并在大短路电流通过时不致松脱。

答案:正确

273.现场带电安放绝缘隔板及绝缘罩时,应戴手套、使用绝缘操作杆,必要时可用绝缘绳索将其固定。

答案:错误

274.安全帽使用时,应将帽箍调紧,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

答案:错误

275.特殊天气使用脚扣和登高板应采取防滑措施。

答案:正确

276.脚扣和登高板:金属部分变形和绳(带)损伤者可在低处使用。

答案:错误

277.安全工器具的电气试验和机械试验可由各使用单位根据试验标准和周期进行,也可委托试验。

答案:错误

278.变、配电站的钥匙与电力电缆附属设施的钥匙应轮流严格保管,使用时要登记。

答案:错误

279.电力电缆作业,为防止损伤运行电缆或其他地下管线设施,在城市道路红线范围内不宜使用大型机械来开挖沟(槽),硬路面面层破碎可使用小型机械设备,但应加强监护,不准深入土层。

答案:正确

280.电力电缆掘路施工区域应用标准路栏等严格分隔,并有明显标记,夜间施工应佩戴反光标志,施工地点应加挂警示灯。

答案:正确

281.电力电缆沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土分别堆置,堆置处和沟槽之间应保留通道供施工人.员正常行走。

答案:正确

282.电力电缆沟(槽)开挖时,在堆置物堆起的斜坡上可以放置工具材料等器物。

答案:错误

283.移动电缆接头禁止带电进行。

答案:错误

284.开断电缆时,扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施(如防护面具等)。

答案:正确

285.开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免坠落。

答案:正确

286.作业人员撤离电缆井或隧道后,应立即将井盖盖好。

答案:正确

287.在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带正压式空气呼吸器。

答案:正确

12

288.电缆沟的盖板开启后,自然通风一段时间,即可下井工作。

答案:错误

289.电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖(单眼井除外)。

答案:正确

290.电缆井、隧道内工作时,通风设备应定时开启。

答案:错误

291.充油电缆施工应做好电缆油的收集工作,对散落在地面上的电缆油要立即覆上黄沙或砂土,及时清除。

答案:正确

292.制作环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。

答案:正确

293.电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵。

答案:正确

294.电缆故障声测定点时,禁止直接用手触摸电缆外皮或冒烟小洞。

答案:正确

295.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台装设的栏杆如需在检修期间拆除时,应装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。

答案:正确

296.机器的转动部分应装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端应设有护盖,以防绞卷衣服。

答案:正确

297.禁止在机器转动时,从联轴器(靠背轮)和齿轮上取下防护罩或其他防护设备。

答案:正确

298.上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,两手可以抓一个梯阶。

答案:错误

299.杆塔等的固定爬梯,应牢固可靠。高百米以上的爬梯,中间应设有休息的平台,并应定期进行检查和维护。

答案:正确

300.垂直爬梯宜设置人员上下作业的防坠安全自锁装置或速差自控器,并制定相应的使用管理规定。

答案:正确

301.遇有电气没备着火时,应先救火再切断电源。

答案:错误

302.消防器材的配备、使用、维扩,消防通道的配置等应遵守DL5027的规定。

答案:正确

303.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应定期检查和试验。

答案:正确

304.大锤及手锤的柄应用整根的硬木制成,也可用大木料劈开制作,但不能用其他材料替代,应装得十分牢固,并将头部用楔栓固定。

答案:错误

305.在狭窄区域,使用大锤时应注意周围环境,避免反击力伤人。

答案:正确

306.锤把上不可有油污。可戴手套或单手抡大锤,周围不准有人靠近。

答案:错误

307.用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴绝缘手套,必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。

答案:错误

308.凿子被锤击部分有伤痕不平整、沾有油污等,使用时应注意防止滑脱。

答案:错误

309.锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的也可使用。

答案:错误

310.使用钻床时,应将工件设置牢固后,方可开始工作。

答案:正确

311.清除钻孔内金属碎屑时,应先停止钻头的转动。可以用手直接清除铁屑。

答案:错误

312.使用钻床时应戴手套。

答案:错误

313.使用锯床时,工件应夹牢,长的工件两头应垫牢,并防止工件锯断时伤人。

答案:正确

13

314.使用射钉枪、压接枪等爆发性工具时,除严格遵守说明书的规定外,还应遵守爆破的有关规定。

答案:正确

315.用砂轮磨工具时应使火星向前。禁止用砂轮的侧面研磨。

答案:错误

316.禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)。砂轮机的安全罩应完整。

答案:正确

317.使用电气工具时,禁止提着电气工具的导线或转动部分。

答案:正确

318.在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施。

答案:正确

319.在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,应关闭电气工具开关。

答案:错误

320.电气工具和用具的电线不准接触热体,不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

答案:正确

321.连接电动机械及电动工具的电气回路应设开关或插座,并装设剩余电流动作保护器(漏电保护器),金属外壳应接地;电动工具应做到“一机一闸”。

答案:错误

322.对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行定期测量、检查。

答案:正确

323.在一般作业场所(包括金属构架上),应使用Ⅱ类电动工具(带绝缘外壳的工具)。

答案:正确

324.对承重构架进行焊接,应经过工区的许可。

答案:错误

325.禁止在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接。

答案:正确

326.气瓶的存储应符合国家有关规定。

答案:正确

327.气瓶搬运应使用专门的抬架或手推车。

答案:正确

328.气瓶押运人员应坐在驾驶室内,或坐在车厢内。

答案:错误

329.用汽车运输气瓶时,气瓶顺车厢纵向放置即可。

答案:错误

330.氧气瓶及乙炔气瓶可以放在一起运送,但不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。

答案:错误

331.在一级动火区动火作业,应填用线路一级动火工作票。

答案:正确

332.二级动火区,是指火灾危险性很大,发生火灾时后果严重的部位或场所。

答案:错误

333.在二级动火区动火作业,应填用线路二级动火工作票。

答案:正确

334.一级动火区,是指二级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。

答案:错误

335.各单位可参照附录Q和现场情况划分一级和二级动火区,制定出需要执行一级和二级动火工作票的工作项目一览表,并经本单位批准后执行。

答案:正确

336.动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单,并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。

答案:正确

337.若动火工作与运行有关,即需要运维人员对设备系统采取隔离、冲洗等防火安全措施者,还应多一份交运维人员收执。

答案:正确

338.动火工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。动火工作票由动火工作负责人填写。

14

答案:错误

339.动火工作票的审批人、消防监护人可以签发动火工作票。

答案:错误

340.动火单位到生产区域内动火时,动火工作票由设备运维管理单位(或工区)签发和审批,也可由动火单位和设备运维管理单位(或工区)实行“双签发”。

答案:正确

341.线路一级动火工作票应提前办理。

答案:正确

342.线路一、二级动火工作票签发人应是经本单位(动火单位或设备运维管理单位)考试合格并经本单位批准且公布的有关部门负责人、技术负责人或经本单位批准的其他人员。

答案:正确

343.动火工作负责人应是具备检修工作负责人资格的人员。

答案:错误

344.动火执行人应具备有关部门颁发的合格证。

答案:正确

345.动火作业中,有条件拆下的构件,如油管、阀门等应拆下来移至安全场所。

答案:正确

346.对于动火作业,可以采用不动火的方法代替而同样能够达到效果时,尽量采用替代的方法处理。

答案:正确

347.凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗置换,检测可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量合格后,方可动火作业。

答案:正确

348.动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材。

答案:正确

349.动火作业现场的通排风要良好,以保证泄漏的气。体能顺畅排走。

答案:正确

350.动火作业间断或终结后,清理现场后即可离开。

答案:错误

351.二级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)可不到现场。

答案:正确

352.二级动火时,工区应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

答案:正确

353.一、二级动火工作在次日动火前可不必检查其他防火安全措施,但需测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸汽含量,合格方可重新动火。

答案:错误

354.生产现场和经常有人工作的场所应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人负责保管。

答案:错误(线路《安规》R.1.4)

355.触电者脱离电源后,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者不要触及附近带电体,防止再次触及带电设备。

答案:错误(线路《安规》R.2.2.5)

356.低压触电时,因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。

答案:正确(线路《安规》R.2.2.3)

357.触电者神志不清,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬颏法,使气道开放,并对触电者施行心脏按压。

答案:错误(线路《安规》R.2.2.6)

358.伤员脱离电源后,当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。

答案:正确(线路《安规》R.2.3.2,1)

359.伤员脱离电源后,对伤员进行脉搏判断应同时触摸两侧颈动脉。

答案:错误(线路《安规》R.2.3.3.1)

360.胸外心脏按压时,按压与人工呼吸的比例关系通常是,成人为30:2,婴儿、儿童为15:20

答案:正确(线路《安规》R.2.3.3.2)

361.现场心肺复苏应坚持不断地进行,如需将伤员由现场移往室内,中断操作时间不得超过7s;通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。

15

答案:正确(线路《安规》R.2.5.2.1)

362.创伤急救时,外部出血立即采取止血措施,防止失血过多而休克。

答案:正确(线路《安规》R.3.1.3)

363.创伤急救过程中,平地搬运时伤员头部在前,上楼、下楼、下坡时头部在下,搬运中应严密观察伤员,防止伤情突变。

答案:错误(线路《安规》R.3.1.5)

364.创伤急救止血时,可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

答案:错误(线路《安规》R.3.2.4)

原条文:创伤急救止血时,严禁用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。

365.骨折急救时,开放性骨折,伴有大出血者,先固定、再止血,并用干净布

片覆盖伤口,然后速送医院救治。

答案:错误(线路《安规》R.3.3.1)

366.如果伤员颅脑外伤,应使伤员采取平卧位,保持气道通畅,若有呕吐,应

扶好头部和身体,使头部和身体同时侧转,防止呕吐物造成窒息。

答案:正确(线路《安规》R.3.4.1)

367.冻伤急救时,将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服暖盖,并立

即烤火或搓雪。

答案:错误(线路《安规》R.3.6.2)

368.毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇毒在人体内扩散。

答案:正确(线路《安规》R.3.7.1)

369.怀疑可能存在有害气体时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。

答案:正确(线路《安规》R.3.10.2)

16

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

矿2016最新《煤矿安全规程》考试复习试题及答案

2016最新《煤矿安全规程》考试复习题及答案 姓名:职务(工种):得分: 一、填空题: 1、2016版<煤矿安全规程>第一条规定,为保障煤矿安全生产和从业人员的人身安全与健康,防止煤矿事故与职业病危害,依据《煤炭法》《矿山安全法》《安全生产法》《职业病防治法》《煤矿安全监察条例》和《安全生产许可证条例》等。 2、煤炭生产实行安全生产许可证制度。未取得安全生产许可证的,不得从事煤炭生产活动。 3、从事煤炭生产与煤矿建设的企业(以下统称煤矿企业)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范。 4、矿井供电系统中常说的三大保护是指过流保护、漏电保护和保护接地。 5、煤矿企业必须设置专门机构负责煤矿安全生产与职业病危害防治管理工作,配备满足工作需要的人员及装备。 6、对作业场所和工作岗位存在的危险有害因素及防范措施、事故应急措施、职业病危害及其后果、职业病危害防护措施等,煤矿企业应当履行告知义务,从业人员有权了解并提出建议。 7、煤矿企业必须对从业人员进行安全教育和培训。培训不合格的,不得上岗作业。 8、《煤矿安全规程》规定,煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员必须具备煤矿安全生产知识和管理能力,并经考核合格。 9、入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服。必须掌握井下人员数量、位置等实时信息。 10、井工煤矿必须制定停工停产期间的安全技术措施,保证矿井供电、通风、排水和安全监控系统正常运行,落实24h值班制度。复工复产前必须进行全面安全检查。 11、煤矿企业必须建立应急救援组织,健全规章制度,编制应急预案,储备应急救援物资、装备并定期检查补充。煤矿必须建立矿井安全避险系统,对井下人员进行安全避险和应急救援培训,每年至少组织1次应急演练。 12、国家实行资质管理的,煤矿企业应当委托具有国家规定资质的机构为其提供鉴定、检测、检验等服务,鉴定、检测、检验机构对其做出的结果负责。

精选最新版安规考试题库500题(含标准答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 2.固定式砂轮机防护罩在轮轴水平中心线以上开口角度大于()时,应装设挡屑板。挡屑板安装于防护罩开口正端,宽度大于砂轮防护罩宽度,与砂轮圆周的间隙应小于 ()。 (A)10°6mm (B)10°10mm (C)15°6mm (D)15°10mm 答案:A 3.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 4.各级领导应组织.教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和安全用具的完整齐全。()应负责和监督本规程的贯彻执行 (A) 班组长 (B) 部门负责人 (C) 班组长及以上岗位人员 (D) 安监部门 答案:C 5.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm

(B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 6.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h (D)3h 答案:C 7.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 8.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应( )办理工作票。 (A)一次 (B)依次 (C)分别 答案:C 9.工作票签发人.工作负责人和工作许可人()要参加本企业组织的专项考试,成绩合格者名单应由本企业主管生产的厂领导(或总工程师)批准后公布。 (A)每季度 (B)每半年 (C)每年 (D)每两年 答案:C 10.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员

2016年变电《安规》题库_单选

2016年变电《安规》题库 一、单选题共142题 (142.0分) 1. 遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。 (1.0分) 答案:B A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求 D. 流程要求 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 (1.0分) 答案:A A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 3. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀间和断路器(开关)合闭后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 (1.0分) 答案:C A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 4. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。 (1.0分) 答案:C A. 合上隔离开关 B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置) D. 临时接地线 5. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。 (1.0分) 答案:B A. 25.0 B. 16.0 C. 10,0 D. 35.0 6. 二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在 ( )。 (1.0分) 答案:D A. 消防管理部门 B. 检修班组 C. 安监部门 D. 动火部门 7. 在高处作业,较大的工具应用绳拴在( )。 (1.0分) 答案:A A. 牢固的构件上 B. 设备上 C. 设备外壳上 D. 横担上 8. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别鉴名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任 (1.0分) 答案:B A. 设备运维管理单位与发包单位 B. 双方

国网公司安规考试试题

2017年网改施工队安规考试综合试题(四种人) 时间:120分钟,分数:100分 单位:施工队:姓名:成绩: 一、填空题(共10题,共10分) 1. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过 ___ ___ 时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 2. 作业人员应了解机具(施工机具、电动工具)及安全工器具_______ ,熟悉其使用方法。 3. 检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装 _____ __ 。 4. 顶杆及叉杆只能用于竖立 ___________ m以下的拔梢杆。 5. 起重设备长期或频繁地靠近架空线路或其他带电体作业时,应___ ___ 。 6. 装卸电杆等物件应采取措施,防止 ___________ 。 7. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设盖板、安全网或围栏并有固定其位置的措施。同时,应 __________ ,夜间还应设红灯示警。 8. 低压装表接电时,应先安装计量装置后 ___________ 。 9. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入 _____________ 。 10. 工作间断或过夜时,作业段内的全部工作接地线必须保留;恢复作业前检查接地线是否 _____________ 。二、单选题( 共20题,共20分 ) 1. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 A. 工作 B. 作业 C. 检修 2. 工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 3. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,并重新履行( )手续。 A.签发许可 B.停役申请 C.签发 D.许可 4. 在( ),工作票应始终保留在工作负责人手中。 A.工作期间 B.休息期间 C.工作地点 5. 工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉( )情况、熟悉本规程并具有相关经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。 A.设备 B.人员 C.规程 6. 当发现配电箱、电表箱箱体带电时,应( ),查明带电原因,并作相应处理。 A. 检查接地装置 B. 断开上一级电源将其停电 C. 通知用户停电 D. 将带电箱体接地 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。

2016年度安规考试试卷

恒欣电建分包单位2016年度安规考试试卷 (线路) 姓名: 部门: 得分: 一、填空题 1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证________安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的________应合格、齐备。 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及________。 4. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 5. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会________。 6. 任何人发现有违反安规的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。 7. 运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 8. 现场勘察应查看现场施工(检修)作业________的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 9. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人________无误,手工或电子签名后方可执行。 10. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的________签发 二、单选题 1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M 定期抽查检验,不合格的不准使用。 A. 全部 B. 质量 C. 外观 7. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 8. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

国家电网公司新版安规题库附答案

《安规》(线路部分)考试卷 一、单选题 1. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和( )存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 3. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或( )电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。 A. 不同 B. 同一个 C. 临近 4. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 5. 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员( )的条件下,可以参加工作班工作。 A. 确无触电等危险 B. 有急事离开现场 C. 身体状况良好 6. 在±800kV带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离为( )m。 A. B. C. D. 7. 邻近带电的电力线路进行工作时,作业的( )应在工作地点接地。 A. 导、地线 B. 地线 C. 导线 D. 拉线 8. 跨越架与被跨220kV电力线路应不小于( )的安全距离。 A. 米 B. 米 C. 米 D. 米 9. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应( )处理。 A. 松线后 B. 紧线后 C. 紧线前 D. 松线前 10. 在6级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止( )高处作业。 A. 露天 B. 室内 C. 线路 11. 在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A. 2m B. 1m C. 12. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵

2016年安全教育安规考试卷(运营电气答案)

2016年电力建设安规考试卷(运营电气)考试单位: 考试时间:姓名:成绩: 一、填空题 1.电力安全工作规程规定了和在电力生产场所工作人员的基本电气安全 要求。电力生产单位 2.低电压是指用于配电的交流电力系统中的电压等级。1000v及以下 3.高电压是指超过的电压等级。低压 4.发电厂是指由建筑物、和全部必要辅助设备组成的生产电能的工厂。 (能量转换设备) 5.变电站主要包括输电或的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。(配 电线路) 6.电力线路是指在系统两点间用于的导线、绝缘材料和附件组成的设施。(输 配电) 7.运用中的电气设备是指。(全部带有电压、 一部分带有电压、或一经操作即带有电压的电气设备) 8.开关站是指有开关设备,通常还包括,但没有电力变压器的变电站。(母线) 9.断路器是指能关合、承载、开断运行回路,也能在规定时间内关合、承载及 开断规定的过载电流的开关设备。(正常电流) 10.隔离开关是指在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和()的断开标 志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。(明显) 11.个人保安线是指用于保护工作人员防止伤害的接地线。(感应电) 12.双重称号是指。(线路名称和位置称号) 13.配电设备是指用于向一个用电区供电的、高低压开关、线路、控制和计量等 设备的统称。(变压器) 14.工作人员经医师鉴定,无的病症,体格检查至少每一次。(妨碍工作、 两年) 15.工作人员具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握等 救护法。(触电急救) 16.工作人员需具备必要的电气知识和业务技能,熟悉。(电气设备及其系统) 17.作业现场的、安全设施、作业机具和安全工器具等应符合国家或行业标准规 定的要求,安全工器具和在使用前应确认合格、齐备。(生产条件、劳动防护用品)

电厂安规考试题及答案(可编辑修改word版)

安规考题 1.电力生产必须坚持“”的方针。B A.安全第一、预防为主 B. 安全第一、预防为主、综合治理 C.严格执行规章制度、安全工作 2.新建、扩建、改建工程的安全设施与主体工程同时、同时、同时投入生产和使用。B A.招标、检测 B. 设计、施工 C.安装、调试 3.发现有违反《电业安全工作规程》,并足以和安全者,应立即制止。A A.危及人身、设备 B.造成火灾、爆炸 C.影响社会治安、人身 4.任何工作人员除自已严格执行《电业安全工作规程》外,有责任周围的人员遵守《电业安全工作规程》。A A.督促 B.指导 C.要求 5.厂房的主要建筑物必须进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下榻、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆 板等附着物固定牢固。A A.定期 B.经常 C.重点 6.易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下, 应远离场所。A A.人员聚集 B.生活办公 C.文体活动 7.高度低于2.5 米的电缆夹层、隧道照明应使用供电。A A.安全电压 B.直流电压 C.保安电源 8.室内的通道应随时保持,地面应保持清洁。A A.畅通 B.完整 C.标示清晰 9.所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。在楼梯的始级应有明显的。A A.安全警示 B.方向指示 C.高度标示 10.门口、通道、楼梯和平台等处,不准。A A.堆放杂物 B.强行关闭 C.无故停留 11.地板上临时放有容易使人绊跌的物件(如钢丝绳、电源线等)时,必须设置明显的。A A. 警告标志 B.临时围栏 C.障碍标示 12.当过道中存在高度低于的物件时,必须设置明显的警告标志。A A.2m B.1m C.3m 13.地面有油水、泥污等,必须及时,以防滑跌。A A.清除 B.标示 C.告知 14.工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须履以与的坚固盖板。A A. 地面齐平 B.可以承重 C.可以排水 15.在检修工作中如需将盖板取下,必须设有牢固的,并设有明显的警告标志。A A.临时围栏 B.醒目围带 C.警示带 16.在检修工作中如需将栏杆拆除时,必须装设牢固的临时围栏,并设有明显 A 。在检修工作结束时将栏杆立即装回。 A.警告标志 B.警示带 C.障碍标示 17.楼板、平台应有明显的允许。A A.荷载标志 B.名称标示 C.方向标示 18.禁止利用任何管道、栏杆、脚手架等。A A.悬吊重物和起吊设备 B.悬挂设备标识 C.悬挂安全标识 19.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物时,必须事先经过本单位有关 A 的审核许可。 A.技术部门 B.值班人员 C.项目负责人 20.消防设施和消防防护装备应定期,保证随时可用。A A.检查和试验 B.整理和更换 C.检修和试验 21.禁止在工作场所存储易燃物品,运行中所需小量的润滑油和日常使用的油壶、油枪,必须存放在 A 的储藏室内。 A.指定地点 B.通风良好 C.通风防爆 22.生产厂房应备有带盖的铁箱,以便放置擦拭材料,用过的擦拭材料应另放在废棉纱箱内,含有 A 的废弃擦拭材料, 应设置专用箱收集,定期清除。 A.毒有害工业油品 B.挥发性液体 C.易燃性油品 23.所有高温的管道、容器等设备上都应有 A ,保温层应保证完整。

2016新版安规题库(配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 一、单选题共437题 1、接地线得两端夹具应保证接地线与导体与接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够得( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A、机械强度 B、耐压强度 C、通流能力 D、拉伸能力 2、挖掘出得电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A A、悬吊 B、防坠 C、提升 D、隔离 3、带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备得带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。答案:D A、测量人员 B、绝缘电阻表 C、测量引线 D、测量人员与绝缘电阻表安放得位置 4、登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B A、杆号 B、线路名称与杆号 C、杆基 D、线路名称 5、非连续进行得故障修复工作,应使用( )。答案:B A、故障紧急抢修单 B、工作票 C、施工作业票 D、故障应急抢修单 6、低温或高温环境下得高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A A、保暖或防暑降温 B、保暖 C、防暑降温 D、专人监护 7、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 8、工作票只能延期( )。答案:A A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 9、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸与断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )得措施。答案:C A、拉闸 B、损坏 C、分闸 D、合闸 10、作业人员应接受相应得安全生产知识教育与岗位技能培训,掌握配电作业必备得电气知识与业务技能,并按工作性质,熟悉本规程得相关部分,经( )合格上岗。答案:C A、培训 B、口试 C、考试 D、考核 11、正常巡视应( )。答案:A A、穿绝缘鞋 B、穿纯棉工作服 C、穿绝缘靴 D、戴手套 12、单梯得横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A、 1m B、 1、2m C、 1、5m D、 1、8m 13、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作得病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A、半年 B、一年 C、两年 D、三年 14、砍剪靠近带电线路得树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定得安全距离。答案:B A、 0、7 B、 1、0 C、 1、5 D、 3、0 15、在带电得电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用得刀闸与熔断器。答案:A A、短路或接地 B、短路并接地 C、开路 D、过载 16、二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A、断开 B、短路或接地 C、开路 D、通电 17、配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准得( )签发。答案:D A、修试及基建单位 B、修试(施工)单位 C、检修及基建单位 D、检修(施工)单位 18、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )以外。答案:B A、 2m B、 4m C、 6m D、 8m 19、动火工作票由动火( )填写。答案:A A、工作负责人 B、作业人员 C、检修人员 D、工作许可人 20、安全工器具得( )可由使用单位根据试验标准与周期进行,也可委托有资质得机构试验。答案:C A、外观检查与电气试验 B、耐压试验与机械试验 C、电气试验与机械试验 D、外观检查与机械试验 21、试验应使用( )短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表得初

2016年安规考试复习题答案(修改)汇总

2016年安规考试复习题答案 一、单选题 1、 集团公司《安全生产奖惩规定》中,对事故直接责任人员所在工作组、班组和部门(车 间)的()分别给予相应惩处。 A 、负责人 B 、相关人员 C 、管理人员 D 、全体人员 答:D 2、 生产厂房内外工作场所的井、坑、孔洞或沟道必须覆以与地面齐平的坚固的盖板,检修 工作中如需将盖板取下,须设 ()。 A 、永久性围栏 B 、临时围栏 C 、照明 D 、标语牌 答:B 3、 所有高温的管道容器等设备上都应有保温,保温层应保证完整。当室内温度在 C 时,保温层表面的温度一般不超过 ()Co A 、30 B 、40 C 、50 D 、60 答:C 4、 油管应尽量少用法兰盘连接。在热体附近的法兰盘,必须装 垫。 A 、照明灯B 、金属护网C 、金属罩壳D 、设备标志 答:C 5、 在工作地点,最多只许有()个氧气瓶。 A 、2 B 、4 C 、3 答:A 6、 工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过分场领导人的批准 和得到 ()的许可。 A 、班组技术员 B 、运行单元长(班长) C 、班组安全员 答:B 7、 进入凝汽器内工作时,应使用 ()V 行灯。 A 、12 B 、3. 24 C 、36 答:A 8、 在转动机械试运行起动时,除运行操作人员外,其他人员应先远离,站在转动机械的 位置,以防止转动部分飞出伤人。 A 、前面 B 、后面 C 、径向 D 、轴向 答:D 9、 热力设备检修需要断开电源时,应在已拉开的自动开关、刀开关和检修设备控制开关的 操作把手上悬挂()的警告牌,并取下操作熔丝。 A 、在此工作!” B 、禁止合闸,线路有人工作!” C 、禁止合闸,有人工作!” D 、止步,高 压危险!” 答:C 10、 如触电者处于高处,解脱电源后会自高处坠落,因此,要采取 A 、预防措施B 、保护措施C 、抢救措施D 、救护措施 答:A 11、 扑救可能产生有毒气体的火灾 (如电缆着火等)时,扑救人员应使用()。 A 、防毒面具B 、正压式消防空气呼吸器 C 、自救空气呼吸器 答:B 12、 )应视为带电体。 A 、绝缘架空地线 B 、拉线 C 、瓷瓶 D 、金具 25 (),禁止使用塑料垫或胶皮

最新2016新版安规题库(X配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 1 2 一、单选题共437题 3 1. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的 ( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A 4 5 A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 6 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A 7 A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 8 3. 带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应9 加强监护,防止人员触电。答案:D 10 A. 测量人员 B. 绝缘电阻表 C. 测量引线 D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置 11 4. 登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B 12 A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 13 5. 非连续进行的故障修复工作,应使用( )。答案:B 14 A. 故障紧急抢修单 B. 工作票 C. 施工作业票 D. 故障应急抢修单 15 6. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A 16 A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 17 7. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D 18 A. 变电运维人员 B. 工作负责人 C. 监控人员 D. 对侧 8. 工作票只能延期( )。答案:A 19 20 A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次

9. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开 21 22 关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。答案:C 23 A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 24 10. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知25 识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C 26 A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 11. 正常巡视应( )。答案:A 27 28 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 29 12. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 30 31 13. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C 32 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 33 14. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路34 有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。答案:B 35 A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0 36 15. 在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时37 负载,应装设专用的刀闸和熔断器。答案:A 38 A. 短路或接地 B. 短路并接地 C. 开路 D. 过载 39 16. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 40 41 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的

国家电网安规考试题

一、填空题: 1、生产经营单位必须遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保安全生产。 2、《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作 全面负责。 3、绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于 0.4米需在绝缘架空地线上作业应用接地线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 4、《中华人民共和国安全生产法》规定生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的 权利,并应当依法履行安全生产方面的义务。 5、当值的值班调度员、工区值班员或变电站值班员,负责落实完成各项安全措施,负责办理许可和终结手续的人员叫做工作许可人。 6、进入作业现场,应戴安全帽。高处作业在 2 米及以上必须系安全带。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、触电者未脱离电源前,救护人员不准用手触及伤者,因为有触电的危险。 9、在带电设备周围严禁使用钢卷尺和皮卷尺线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 10、《电业生产事故调查规程》规定特大人身事故是指一次事故死亡 10 人及以上者。重大人身事故是指一次事故死亡 3 人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上,未构成特大人身事故事。

11、《电业生产事故调查规程》规定安全记录为连续无事故的累计天数,安全记录达到 100 天为一个安全周期。 12、高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作选用第一种工作票,继电保护、二次 回路上的工作,无需将高压设备停电的工作选用第二种工作票,高压场所的照明回路上工作 不需运行设备停电的选用第三种工作票。 13、事故调查应当实事求是、尊重科学,做到事故原因未查清不放过,责任人员未处理不放 过,整改措施未落实不放过,有关人员未受到教育不放过。 14、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是:通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压 (人工循环)。 15、发电、供电企业及在发电、供电企业内工作的其他组织,个人必须按规定严格执行两票 三制,两票即工作票和操作票,三制即交接班制度、巡回检查制度、设备定期试验轮换制度, 施工必须严格执行安全施工作业票和安全制度。 16、保证安全的技术措施是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。 17、保证安全的组织措施是工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 18、电气操作中,发布和接受操作任务时,必须互相通报单位、姓名,使用规范术语、双重

相关文档
相关文档 最新文档