文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子MP277触摸屏程序下载(网线)

西门子MP277触摸屏程序下载(网线)

西门子MP277触摸屏程序下载(网线)
西门子MP277触摸屏程序下载(网线)

西门子MP277触摸屏程序下载(网线)

1、设置电脑网址:IP地址:192.168.0. 5.

子网掩码:255.255.255.0.

2、设置触摸屏网址:192.168.0. 2.

子网掩码:255.255.255.0.

电脑网址设置:

3、在电脑,控制面板――设置PG/PC接口――设置为电脑连接的网卡

(TCP/IP,不要AUTO模式.)

4、点击传输(网址要选择触摸屏的网址):

5、点击触摸屏的传输按钮.

6、如果不通讯连接,可以考虑:1、关掉杀毒软件.2、关掉其它网络.

7、可以在,运行――cmd---Ping 192.168.0.2.检查网络连接情况.

8、修改完IP地址后,要重新启动触摸屏,并在初始画面里,选择连接按钮.

9、PC:IP:192.168.192.198 . 子网掩码:255.255.255.0.

MP277 IP:192.168.192.197. 子网掩码:255.255.255.0.将IP地址三位数字填满全部占用.

传输不了,后改为S7Ethernet:点触摸屏传输:Transfer.

字体可以选择:英语.

MCGS触摸屏编程实例精选

MCGS触摸屏编程实例精选 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

S7-200模拟量输入输出实例(DOC)

对输入、输出模拟量的PLC编程的探讨及编程实例解析 3134人阅读| 4条评论发布于:2011-12-29 9:03:42 对于初学PLC编程的人来说,模拟量输入、输出模块的编程要比用位变量进行一般的程序控制难的多,因为它不仅仅是程序编程,而且还涉及到模拟量的转换公式推导与使用的问题。不同的传感变送器,通过不同的模拟量输入输出模块进行转换,其转换公式是不一样的,如果选用的转换公式不对,编出的程序肯定是错误的。比如有3个温度传感变送器:(1)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为4~20ma (2)、测温范围为0~200 ,变送器输出信号为0~5V (3)、测温范围为-100 ~500 ,变送器输出信号为4~20ma (1)和(2)二个温度传感变送器,测温范围一样,但输出信号不同,(1)和(3)传感变送器输出信号一样,但测温范围不同,这3个传感变送器既使选用相同的模拟量输入模块,其转换公式也是各不相同。 一、转换公式的推导 下面选用S7-200的模拟量输入输出模块EM235的参数为依据对上述的3个温度传感器进行转换公式的推导: 对于(1)和(3)传感变送器所用的模块,其模拟量输入设置为0~20ma电流信号,20ma 对应数子量=32000,4 ma对应数字量=6400; 对于(2)传感变送器用的模块,其模拟量输入设置为0~5V电压信号,5V对应数字量=32000,0V对应数字量=0; 这3种传感変送器的转换公式该如何推导的呢?这要借助与数学知识帮助,请见下图:

上面推导出的(2-1)、(2-2)、(2-3)三式就是对应(1)、(2)、(3)三种温度传感变送器经过模块转换成数字量后再换算为被测量的转换公式。编程者依据正确的转换公式进行编程,就会获得满意的效果。 二、变送器与模块的连接 通常输出4~20ma电流信号的传感变送器,对外输出只有+、- 二根连线,它需要外接24V电源电压才能工作,如将它的+、- 二根连线分别与24V电源的正负极相连,在被测量正常变化范围内,此回路将产生4~20ma电流,见下左图。下右图粉色虚线框内为EM235 模块第一路模拟输入的框图,它有3个输入端,其A+与A-为A/D转换器的+ - 输入端,RA 与A-之间并接250Ω标准电阻。A/D转换器是正逻辑电路,它的输入是0~5V电压信号,A-为公共端,与PLC的24V电源的负极相连。 那么24V电源、传感变送器、模块的输入口三者应如何连接才是正确的?正确的连线是这样的:将左图电源负极与传感器输出的负极连线断开,将电源的负极接模块的A-端,将

非常实用的mcgs触摸屏编程实例精选上

MCGS实例解答 1.MCGS表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。

这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复

2.mcgs里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。

3.如何在mcgs做脚本i0.0=1 让Q输出 当PLC的I0.0有信号,让Q0.0输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF I0.0 = 1 THEN Q0.0 = 1 ELSE Q0.0 = 0 ENDIF 4.MCGS组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。 追问

我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本

西门子触摸屏的组态和编程

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/2714647752.html, 西门子触摸屏的组态和编程 作者:石学勇 来源:《科技资讯》2017年第03期 摘要:触摸屏的全称叫作触摸式图形显示终端,是一种人机交互装置,故又称作人机界面。触摸屏是在显示器屏上加了一层具有检测功能的透明薄膜,使用者只要用手指轻轻地碰触摸屏上的图形或者文字,就能实现对主机的操作或信息显示,人机交互更为简洁。触摸屏在工业现场中应用的越来越广泛,该文介绍了西门子公司的TPP177B触摸屏在现场使用时如何进行组态和编程,介绍了编程环境winccflexible的安装使用以及程序的下载。触摸屏适合了现场逻辑控制较多,模拟量控制较少,并且现场环境较好的场合。 关键词:触摸屏组态 winccflexible 中图分类号:TP313 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2017)01(c)-0018-02 1 硬件准备 (1)一套S7300 315F PN/DP cpu。 (2)安装有Winccflexible2008 sp2软件的计算机。 (3)必要的附件,包括:编程下载需要的网线及PLC与TP177B连接的网线。 2 触摸屏组态 在完成的STEP7界面中添加设备。 在SIMATIC主界面中选择“Insert New Object”>“SIMATIC HMI Station”在STEP7中添加HMI设备(如图1)。 在随后的对话框中选择目标设备“TP177B 6 color PN/DP”点击OK。 在STEP7下方会出现新添加的HMI station,随后点击,为触摸屏配置IP地址并添加到CPU共同的以太网上。点击编译。 3 编辑画面 Winccflexible的主界面,在左侧项目树中找到“通讯”,在其中双击“连接”,在这一界面中已经自动生成了连接,这里只需将“在线”处设置为“开”即可。

西门子触摸屏编程软件

分享资源:西门子触摸屏编程软件Siemens Simatic WINCC Flexible 2008 下载免费下载 2009-12-16 18:22:59 / 个人分类:电脑网络 前几天去甘肃陇南的武都区装了一套西门子P LC+触摸屏。这已不是第一次使用触摸屏了。但是触摸屏编程软件是个大问题。因为真正版本的要收费。自己用只能从网上下。只能忍着巨慢的网速从电驴上下载。 下载了两天才下好,然后安装,好用!现在现场调试已经结束。想想这个软件,我就放到网上分享给大家。免得大家再花钱购买或是电驴下载了。 因文件足足2.8G,很占流量,为防止盗链,我把rar文件加密了。密码就是本站网址:(https://www.wendangku.net/doc/2714647752.html,), 注意密码不含括号! 解压出来是原版ISO文件的分卷压缩文件,必须再次解压成原版ISO文件,用虚拟光驱软件加载运行或刻盘即可。有的电脑将ISO格式文件也显示为RAR的图标。双击该ISO文件也执行解压操作。请大家根据情况选择是用ISO文件,还是用最终的安装文件。反正我偏重用前者。 这里总结一下大家遇到的问题: 1、如何下载,见文底的连接,因为用境外空间防止版权问题被关或者盗链,文件加了密。 2、解压密码,https://www.wendangku.net/doc/2714647752.html,建议手动输入,不要复制,因为复制容易多或少字符。 3、解压后怎么安装,也见上文。稍有复杂,需要点电脑常识,如果没有,赶快去补,否则也别搞工控了。 4、WIN7可否安装,这点我不清楚。毕竟没试过。但我用Win7装S7-200的编程软件是装不进去的,需要点技巧。如果装不进去,那可以换系统或尝试用虚拟机。 5、“wi ncc flexible 2008 无法与自动化许可证管理器建立连接”。这个问题我没遇到过。但我认为首先看是否安装了授权,然后看相关服务是否启动或是安装时被360神马的给拦截了。然后就是看系统,可能win7会有这情况,注意,该条只是建议。 6、怎样进行破解,我以前有过留言:“加密许可需要安装Crack文件夹下的两个解密程序文件。先运行其中一个,选择加密许可文件存放的地方。确定就可以。然后运行另一个即可。该程序自动生成加密许可放到硬盘上。但加密许可文件

MP277西门子触摸屏说明书

MP277各种下载方法参考手册 本手册使用面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,面板为MP277-10 Touch,订货号:6AV6643-0CD01-1AX1 对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。

目 录 1.PC/PPI电缆下载方法 (3) 1.1下载要求 (3) 1.2下载设置 (3) 2.以太网下载方法 (8) 2.1下载要求 (8) 2.2下载设置 (8) 3.MPI/DP下载方法 (18) 3.1 CP5611+MPI电缆下载 (18) 3.1.1下载要求 (18) 3.1.2下载设置 (18) 3.2 PC-Adapter电缆下载 (26) 3.2.1下载要求 (26) 3.2.2下载设置 (26) 4.USB电缆下载方式 (34) 4.1下载要求 (34) 4.2下载设置 (37) 5.OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (44)

1.PC/PPI 电缆下载方法 1.1下载要求 下载电缆的选择,针对于MP277设备,支持的PC/PPI 电缆的订货号为以下三种 1.6ES7901-3BF20-0XA0 2.6ES6901-3BF21-0XA0 3.6ES7901-3CB30-0XA0 鉴于前两种电缆的型号比较老,目前市场上主要使用的是第三种PC/PPI 电缆,所以我们以此为例,说明如何使用PC/PPI 电缆对面板进行下载,注意:目前的软件还不支持使用6ES7901-3DB30-0XA0(USB 口)对MP277面板进行下载。 电缆如下图所示: 6ES6901-3BF21-0XA0 6ES7901-3CB30-0XA0 注意: 西门子的PC/PPI 电缆都有如图所示的适配器(电缆中间的方盒子),如果您的电缆没有适配器,表明电缆并非西门子产品,不支持计算机到面板的下载 电缆连接方法: PC/PPI 电缆的一端(稍短)连接到计算机的串口上,另外一端(稍长)直接连接到面板下部IF1B 接口上。 1.2下载设置 1.2.1 MP277面板上的设置。

西门子触摸屏下载步骤

西门子触摸屏下载步骤 初始状态下载: 触摸屏在初始状态下启动后进入传送(Transfer)模式,退出传送模式,点击进入控制面板(Control Panel),双击传送图标(Transfer)进入传送设置界面。在传送设置界面中选中“Enable Channel”和“Remote Control”,然后选择传送通道(如MPI/Profibus/S7-Ethernet,ETHERNET,USB)。如果使用MPI或PROFIBUS传送,选择“MPI/Profibus/S7-Ethernet”,然后点击“Advanced”按钮进入高级设置。在高级设置对话框中列出了可选择的连接方式,有“MPI”、“PROFIBUS”和“S7-Ethernet”,选择所需要的连接方式,然后点击属性按钮“Properties…”对选择的连接方式进一步设置。如果选择的是“MPI”或“PROFIBUS”,那么在属性对话框中请选中“Panel is the only master on the bus”,并设置好触摸屏的站地址和波特率等相关的通讯设置。如果选择的是以太网,则设置IP地址和子网掩码,要求IP地址和计算机的IP地址位于同一网段内。设置完成后点击“OK”保存所有修改过的内容。然后退出控制面板,点击“Transfer”进入传送模式。 触摸屏部分设置好后,下面进行PG/PC接口的设置。进入计算机控制面板或启动STEP7,然后打开“设置PG/PC接口”界面,选择与触摸屏相同的通讯接口(如MPI或PROFIBUS DP),点击属性按钮设置PG/PC属性。在属性窗口中,选中“PG/PC是总线上的唯一主站”,

MCGS触摸屏编程实例

MCGS触摸屏编程实例精选 表格中,两数据连接到两个开关量,要把采集到的“0”和“1”的状态,显示为“关”和“开” 在表格里输入“开|关”,然后连接开关型变量Data1,按钮是让开关量Data1取反。 这样就行了,运行时Data1默认为0显示关,按下按钮后Data1为1显示开,如此反复 里怎么画渐变色 渐变色只有通用版和网络版有,嵌入版没有 方法就是:填充颜色——填充效果,然后根据你的需要设置就行了。 3.如何在mcgs做脚本=1 让Q输出 当PLC的有信号,让输出,在PLC中做我会,不知道在MCGS中怎么实现 在循环脚本中,循环时间为10ms,条件表达式为1,脚本程序为 IF = 1 THEN = 1 ELSE = 0 ENDIF 组态如何实现这样的功能?点击某一部分,弹出登录对话框 这个画面是在有管理员帐户登录的情况下才可以设置的,我现在想实现当有人在没有登录的情况下点击了这个地方,就弹出提示:请先登录。 1条回答 可以先用函数!CheckUserGroup来判断当前登录的用户是不是你需要的用户组,返回只为0表示已经登录了你需要的用户组了,直接进行下一步,如果返回值不为0,表示当前登录的不是你需要的用户组或是没有任何登录,那么用子窗口或者可见度啥的都行,显示出来就行了。

追问 我是想在用户点击了上面图片中的部分时才弹出登录提示,怎么实现呢? 回答 你把判断的语句写到图片的事件里就行了 追问 求在具体一点,不知道怎么写。 回答 点控件,右键——事件——Click——事件连接脚本 能记录外部机器运行的时间吗 我想用触摸屏记录外部设备的总运行时间和单点运行时间,如一个指示灯从亮到灭的这段时间 首先新建一个循环策略,循环时间为1s 里面添加一个策略,表达式为变量“灯”这个变量“灯”就是你外部的灯,是通过PLC还是通过远程IO啥的连接到MCGS里的变量。 编辑脚本 这样就行了 时序图 给梯形图画出X1/Y1/Y2/Y3的时序图 这个梯形图就是X1为ON后,Y1自锁一直为ON,在X1为ON的这段时间里Y2和Y 3交替闪烁 时间数据怎么存盘?, 就是比如我要调试一条生产线,调试完成后按退出键,那当时的时间存盘,表示完成时间,当再次进入后会看到上次调试完成时间,这个怎么做?? data = $Date + " " +$Time !SaveSingleDataInit(data) 放退出键里就行了 data是字符型变量,将当前日期和当前时间的字符型赋值给data 然后用!SaveSingleDataInit函数,把data的当前值设置为初始值 通用版中实时数据报表的小数位怎么设置,这个位数有点多

西门子触摸屏通信

xP177x(不含TP177micro)各种下载方法参考手册 Download Manual for xP177x(Except TP177micro)

摘要本手册面板组态软件采用WinCC flexible 2007,操作系统为Windows XP Professional SP2,涉及面板为TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP,本文中的 xP177x代表以上所有面板。对于WinCC flexible2005 SP1以及较早版本,操作界面可能会有不同,该手册仅供参考。 关键词下载,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP Key Words download,TP177A 6”mono,TP177B mono DP, OP177B mono DP, TP177B color PN/DP, OP177B color PN/DP IA&DT Service & Support Page 2-53

目录 1. 串行下载方法 (4) 1.1下载要求 (4) 1.2下载设置 (5) 1.2.1 面板端的设置 (5) 1.2.2 对电缆的设置 (8) 1.2.3 在WinCC flexible软件中的设置 (8) 2. MPI/DP下载方法 (10) 2.1 CP5611+MPI电缆下载 (10) 2.1.1下载要求 (10) 2.1.2下载设置 (10) 2.2 PC-Adapter电缆下载 (18) 2.2.1下载要求 (18) 2.2.2下载设置 (21) 3. USB电缆下载方式 (24) 3.1下载要求 (24) 3.2下载设置 (28) 3.2.1 面板端的设置 (28) 3.2.2 WinCC flexible 软件中的设置 (29) 4. 以太网下载方式 (30) 4.1下载要求 (31) 4.2下载设置 (31) 4.2.1 面板端的设置 (31) 4.2.2 下载计算机的相关设置 (36) 4.2.3 通讯状态检测 (38) 4.2.4 WinCCflexible软件中的设置 (40) 5. OS 更新设置 (41) 5.1 在什么样的情况下,您需要更新面板的操作系统 (41) 5.2 如何更新面板的OS(普通OS更新) (41) 5.2.1 建立组态计算机和面板的连接 (41) 5.2.2 WinCC flexible软件中的设置 (42) 5.3 如何更新面板的OS(恢复出厂设置) (45) 5.3.1 建立组态计算机和面板的连接 (45) 5.3.2 WinCC flexible软件中的设置 (45) IA&DT Service & Support Page 3-53

西门子触摸屏与西门子PLC如何实现在线仿真

图解西门子触摸屏与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。 要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成: 一、在WINCC flexible SMART软件中的通信的连接项中建立与S7-200SMART系列PLC 的通信驱动连接,连接具体参数设置如下图所示: a:双击此次打开连接对话框 b:选择需要连接的PLC。此处选择连接的PLC为S7-200SMART系列PLC c:设置触摸屏IP地址,此处使用电脑模拟触摸屏,则设置的IP地址必须与电脑的一致d:设置PLC的IP地址,保证PLC的IP地址与电脑的IP地址在同一个网段 e:设置访问点名称,此访问点名称需要与后续的设置PC/PG接口参数的应用程序访问点一致 二、组态触摸屏程序监控画面和编写PLC程序 以一个简单的对电机的启动及监控电机的运行时间为例的小例子进行说明。 (1)在触摸屏中建立需要用到的变量

(2)组态一个触摸屏的监控画面,对于组态过程此处不做详细介绍, (3)编写一段PLC的程序用于测试,并把成下载到PLC中。 三、设置好在线仿真连接时的一些参数设置 (1)打开电脑中的控制面板选项,在控制面板中有设置PC/PG接口的选项,点击该选项,打开设置PC/PG接口对话框进行设置。(若找不到可把右上角的查看方式改为小图标的查看方式) (2)设置应用程序访问点和接口参数

a.应用程序访问点的选择应与WINCC flexible SMART软件的通信连接项中所设置的 访问点一致 b.通信连接使用的是以太网的方式连接,所以在接口参数分配的时候,选择你电脑连 接PLC时所使用的网卡名称,协议是TCP/IP的协议。 四、启动WINCC flexible SMART软件中的仿真系统,进行在线仿真测试,如下图所示: 在线仿真界面:

西门子SMART700触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART 触摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预 留足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1传送项目; 1.2传送设备映像; 1.3将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1关闭HMI 设备; 2.2将PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、连接HMI设备 1.串行接口 序号D-sub 接头针脚号RS485RS422 11NC.NC. 22M24_Out M24_Out 33B(+)TXD+ 44RTS*)RXD+ 55M M 66NC.NC. 77P24_Out P24_Out 88A(-)TXD-99RTS*)RXD- 2.下表显示了DIP 开关设置。可使用RTS 信号对发送和接收方向进行内部切换。 通讯开关设置含义 RS485 SIMATIC PLC 和HMI 设备之间进行数据传输时,连接 头上没有RTS 信号(出厂状态) 与PLC 一样,针脚4 上出现RTS 信号,例如,用于调 试时

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结

西门子触摸屏软件Wincc flexible 使用总结Wincc Flexible使用: 1. 退出系统的命令是Stopruntime。 2. 尽量不要用超级兔子或优化大师清理注册表和系统垃圾,因为会有S7和Flexible的文件 一起被清楚掉,这样容易造成使用故障,如组态错误或不能下载,卡巴斯基也不用。 3. Flexible的键控的触摸屏中K键是全局键,其设置要在模板里设置。 1. 使用按钮时,注意: A:颜色变化 B:功能实现 C:对应的按键 2:要使用按钮的动画中的可见性选项,需要设置此变量类型为位0,不行的话就设置为整型。 4. 要想在触摸屏处于运行状态时下载程序,需要在Romate control旁打勾。 5. 可以通过DP口写触摸屏(连到MPI上)的程序,不要这时要启用路由功能。 6. 触摸屏可以通过DP传输,在硬件里组态到MPI上面,实际连接到DP口,编程线也接 到DP口上,下载即可,不要启用路由功能。 7. M变量只有释义后才能在Flexible中看到。 8. 如果在编译时出现“无效参数”或类似的查不出原因的错误,就在菜单-----选项里选择 删除临时文件,就可以解决这个问题。

9. 对于一些指示变量变化的信号,必须指示传感器的信号,可以添加一个符号库,然后在 布局里设置其背景为透明的,填充颜色模式为实心的,设置其前景色、背景色都是灰色 的,然后在动画---外观里设置其指向需要显示的变量,设置在不同值时不同的前景色即 可。 10. 在屏上显示控制面板时,不能下载。 11. 如果连接的PLC名称改变,可以在选项里选择重新连接,不过前提是PLC 的名称必须 和原来变量连接的PLC的名称一致。 12. 按钮的焦点颜色和宽度指的是按钮被激活时,在按钮上显示的边框的颜色和宽度,一般 把宽度设为1,颜色无所谓。 13. 如果要实现中英文切换,步骤如下:a,在项目语言里,设置编辑语言和参考语言;b, 在画面里做一个按钮,设置单击时的动作是设置-----》Setlanguage,函数选择Toggle的 话,表示单击一次改变一下语言,函数选择en-GB的话表示单击后切换到英文,选择 zh-CN的话,单击后切换到中文;c,在设备设置-----》语言和字体里设置两种语言的显 示格式;d,在语言设置------》项目文本里设置相应的按钮对应的英文翻译。 14. 建立配方步骤:a,在配方里新建一个配方;