文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规[1]

河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规[1]

河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规[1]
河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规[1]

河北地板采暖发泡水泥绝热层技术规程河北省地方标准(DB13/T569-2004) 2004-11-29发布2004-12-01实施河北省质量技术监督局发布

前言

本标准由河北省建设机械协会地板采暖专业委员会提出

本标准负责起草单位:

秦皇岛日泰建筑安装工程有限公司

本标准参加起草单位:

石家庄冀城建筑工程公司玉马分公司

张家口奥利安地板辐射采暖工程有限公司

邢台市长江地暖有限公司

威海泰成机械制造有限公司

张家口市瑞全工贸有限公司

本标准主要起草人:

朱清国、张文玉、王长青、刘彦西、徐伟强、朴红润

1 范围

本标准规定了地板采暖发泡水泥绝热层的术语和定义、规范性引用文件、技术要求、设计、施工、检验与验收。

本标准适用于地板采暖发泡水泥绝热层的设计、施工和验收。用于屋顶、墙体和特殊建筑的绝热层可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T11970-1997 加气混凝土体积密度、含水率和吸水率试验方法

GB/T11971-1997 加气混凝土力学性能试验方法

GB/T10297-1998 非金属固体材料导热系数的测定热线法

JGJ142-2004 地面辐射供暖技术规程

JC/T547-1994 陶瓷墙地砖胶粘剂

3 术语和定义

本标准采用下列术语和定义

3.1 地板采暖 floor radiant heating

热介质通过埋设于建筑物地板中的管、线以传导方式加热地面层,再由地面以热辐射和对流的传热形式加热室内空气,以达到取暖目的的一种采暖形式。

3.2 低温热水地面辐射供暖 low temperature hot water floor radiant heating

以温度不高于60度的热水为热媒,在加热管内循环流动加热整个地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的采暖方式。

3.3 绝热层 insulating course

用以阻挡热量传递,减少无效热耗的构造层。

3.4 发泡水泥绝热层 foamed dement insulating course

在一定比例的水泥净浆中加入水泥发泡剂,经搅拌发泡后浇注于地板上形成的具有规定密度、强度和导热系数的构造层。

3.5 防潮层 moisture proofing course

放置建筑地基或楼层地面下潮气透过地面的构造层。

3.6 隔离层 isolation layer

防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。防止建筑地面上各种液体或地下水、潮气透过地面的构造层。

3.7 填充层 packed layer

在绝热层上设置保护加热管并使地面温度均匀的构造层。

3.8 干体积密度 desiccated bulk density

发泡水泥绝热层养护28天后,测定的每立方米发泡水泥的绝干质量。

3.9 抗压强度 compressive strength

按GB/T1190标准的加气混凝土试块切割方法,切成发泡水泥试块,烘干发泡水泥试块,烘干至衡重测得的抗压强度值。

3.10 疏松 poriness

绝热层结构呈离散颗粒状态。

3.11 绝热层厚度 the thickness of heat-insulating layer

由于发泡水泥做绝热层时,不需要在楼板上先做找平层,因此绝热层厚度是平均厚度。

4 总则

4.1 为使民用建筑地板采暖发泡水泥绝热层的设计、施工和验收做到技术先进,经济合理,确保工程质量,特制定本标准。

4.2 民用建筑地板采暖用发泡水泥绝热层是指在一定比例的水泥净浆中加入水泥发泡剂,经现场浇注在楼板上凝固成的具有一定强度和绝热性能的构造层。

4.3 本标准适用于住宅、商用及办公楼地板采暖发泡水泥绝热层的施工。其他建筑地板采暖发泡水泥绝热层(一下简称绝热层)及做屋顶、屋面绝热层可参照执行。

4.4 绝热层的设计、施工及验收,除应执行本标准外还应符合国家现行的有关强制性标准和规范的规定。

5 技术要求

5.1 绝热层表面质量见表1

5.2 绝热层物理性能指标见表2

表2 物理性能表

5.3 绝热层厚度尺寸偏差为正负5mm。

5.4 管材卡件可插性。应能将卡件插入并稳固。

5.5绝热层表面质量、厚度尺寸及偏差、物理性能试验方法见附录A (规范性附录)。

6 设计

6.1 绝热层

6.1.1直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面必须设计绝热层,且绝热层下部应设置防潮层。

直接与室外空气相邻的楼板必须设绝热层。

6.1.2 采用发泡水泥绝热层时,应根据JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》3.2.5“若采用其他隔热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度”进行设计。

6.1.3 在与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层厚度应不小于60mm。直接与室外空气相邻的楼板绝热层厚度应不小于60mm。各楼层间楼板上部的绝热层厚度应不小于40mm。如果工程允许也可增减绝热层厚度。工程断面结构见图1。

6.1.4 对于潮湿房间如卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等有防水要求的均应在绝热层下部设防潮层和在填充层上部设防水层。工程断面结构见图1。

6.1.5 在未设计采用发泡水泥绝热层的地板采暖工程改用发泡水泥绝热层受层高限制时,可根据

JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程条文说明》中3.2.6,填充层宜取50mm。当工程允许时也可适当降低。

6.2 抗压强度按表2中28天干强设计。

7 施工

7.1 绝热层施工前应具备下列条件:

a) 施工图纸和有关文件应齐全;

b) 有较完善的施工方案、施工组织设计并已完成技术交底;

c) 施工现场具有供水、供电和储存材料的临时设施;

d) 土建专业已完成内墙抹灰,并已将地面清洗干净;如地面、墙面根部干燥不适宜施工时,应用水浸湿。厨房、卫生间做完闭水试验并经过验收。

e) 直接与土壤接触或有潮湿气体侵入的地面,已完成铺设防潮层。

f) 相关水、电管线预埋工程已完成。

g) 施工的环境温度应不低于5度;在低于0度的环境施工时,现场应采取升温措施。

7.2所有进场水泥和发泡剂必须进行检查验收,包括产品的技术文件(说明书和合格证等)、标志和外观检查,必要时应抽样进行相关检测。

7.3 施工前应对设备的机械状态和安全性进行检查,确认正常后方可开机。

7.4 发泡水泥生产时要根据使用的水泥和发泡剂类型做配比试验后,方可进行现场浇筑。

7.5现场浇注应按照先内后外的顺序进行。

7.6 房间中浇注前应首先确定绝热层厚度找平线,浇注后要用刮板刮平。

7.7 浇注完成后要进行3天以上自然养护方可铺设加热管,期间不得进行交叉作业以防踩踏破坏。

7.8 铺设加热管时施工人员必须穿平底鞋。

8 检查与验收

8.1检查与验收应由施工单位提出书面报告,由建设单位和监理单位进行检查、验收,并应做好记录。

8.2 检验与验收以现场绝热层表面质量和厚度检验结构和以政府技术监督行政主管部门认可的检验机构出具的在有效期内的检测报告为准。

附录A

发泡水泥隔热层表面质量、厚度尺寸及偏差、物理性能试验方法

A.1现场检验项目及试验方法

A.1.1 现场检验项目

现场检验项目包括表面裂纹、凹凸、疏松、厚度、平整度和管材卡件可插性。

A.1.2.1表面裂纹、凹凸和疏松检验用目测方法并用最小刻度为1mm钢直尺等量具进行。

A.1.2.2 厚度尺寸检验采用钢板尺和探针测量。可按一户随机抽检一个房间为样本单位,在每个房间对角线交点和距四个墙角各1m处确定一个检测点,取所有检测结果的算术平均值。

A1.2.3 平整度采用靠尺和塞尺在房间宽度方向地面中线两侧一米位置各检测一次,取平均值。

A1.2.4 管材卡件可插性采用手持卡件插入(拍入)绝热层,以可插入和稳固为合格。

A.2 物理性能试验项目

物理性能试验项目包括表2的全部项目。

A.3 试件应在绝热层的施工前期制作并送检。

A.3.1 试件应在绝热层的施工前期制作并送检。

A.3.2 试件的尺寸规格为100mm*100mm*100mm共9块。其中,干体积密度和吸水率、3天干强、28天干强试块各3块、收缩性试块为160mm*40mm*40mm 3块,导热系数试块为100mm*100mm*15mm 6块。

A.4 试验方法

A.4.1 干体积密度规定

按GB/T11970规定方法进行。

A.4.2 抗压强测定

按GB/T11971 规定方法进行。

A.4.3 导热系数测定

按GB/T10297规定方法进行

A.4.4收缩率测定

按JC/T547-1994规定方法进行

A.4.5 吸水率测定

按GB/T11970 规定方法进行。

水泥发泡板施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工部署····················2-6 四、施工工艺流程图 (6) 五、施工工艺····················7-10 六、综合验收····················11-14 七、其他注意事项 (14) 八、成品保护 (15) 九、安全文明施工措施 (15)

一、工程概况 工程名称:公元壹号名邸D地块 建设单位:昆山钜康房产开发有限公司 工程地址:昆山开发区千岛湖路以北、太湖路以东 本工程D1#~D3#、D5#~D8#楼为剪力墙结构,D9#~D17#、D18#楼地下车库为框架结。外墙外保温工程采用45MM厚水泥发泡板外保温系统,飘窗顶板采用25MM厚水泥发泡板外保温系统。 二、编制依据 1、根据工程施工图纸及其相关的设计要求 2、《外墙外保温建筑构造(一)》 10J121 3、《江苏省工程建设标准应用技术规程》 DGJ32/TJ 174-2014 4、《外墙外保温技术规程》 JGJ144-2004 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 6、《民用建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007 三、施工部署 1、成立外墙外保温工程项目组成人员 1.1指定项目经理为工程负责人,负责本工程施工以及与建设单位、监理单位、总包单位协调配合。人员架构表详附件。 1.2项目组成人员:技术负责人:项目经理、技术员、施工员、安全员、质检员、材料员、施工班长、仓库管理员(部分职务可兼职) 项目部各岗位职责

2、技术准备 2.1施工及技术管理人员,必须认真熟悉施工图纸,及时检查现场和图纸变更的情况。 2.2编制施工方案,办好开工审批手续。 2.3配备专人负责技术资料的收集和整理。 2.4组织培训施工人员熟练掌握外墙外保温施工工艺。 2.5对施工队进行技术及安全交底。 3、进场施工必须具备的条件 3.1安装现场应有足够大的室内临时仓库,下铺塑料布,供堆放成品、材料或发泡水泥保温板现场切割。 3.2安全可靠的脚手架,脚手架内侧应离墙至少200mm,中间尽量减少拉结点。 3.3总包提供施工用水用电的接驳点,但水、电费用由保温、涂料施工单位出。

地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工 要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:38000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管, 分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2.工作组安排: 3.主要设备:

发泡水泥外墙保温技术及施工要求

一、概述 1、工程概况 工程名称:外墙发泡水泥保温施工工程 建设地点: 工程范围:图纸包含范围内的保温采用固定全费用单价报价,包工包料施工。2、施工单位资质要求 建筑节能外墙外保温工程专业承包三级及以上资质 二、技术标准和要求 1、工程规范 (一)有关国家法律 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国消防法》(二)国家、行业技术标准及管理规定、验收与保养 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2000 《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2006 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001 《建筑节能工程验收规范》GB50411-2007 国家标准《严寒和寒冷地区居住建设节能设计标准》JGJ26-2010 国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 国家标准《住宅建筑规范》GB50368-2005 国家标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

《居住建筑节能构造》J08J110 《公共建筑节能构造》J09J117 建筑外墙用无机防火保温板河北省地方标准DB13/T1704-2013 建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》 全国民用建筑工程设计技术措施—建筑节能专篇—建筑篇 注:若以上标准规范版本有更新的执行最新版本。 说明:上述规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求,并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜按国家和地方现行的规定及施工图纸要求执行。 2、工程技术要求 1)本工程由报价人根据现行规范、标准及施工图纸要求进行报价。 2)实际工程中使用的材料必须经甲方认可后方可用于工程中。 3)报价人应保证工程质量,保证材料质量、规格与数量,满足设计和施工现场要求。 3、材料要求 1)“水泥发泡保温板” (1)省及衡水市相关备案材料。 (2)材料燃烧等级达到A1类阻燃效果。 (3)水泥发泡保温板规格为300mm*600mm。 (4)符合DB13/T1704-2013标准。建筑外墙用无机防火保温板河北省地方标准(5)水泥发泡保温板干密度≤180kg/m3。 (6)水泥发泡保温板阻燃系数≤0.055W(m.K) 2)耐碱玻璃纤维网格布

地暖工程施工方案75785

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。

3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图: 3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

地板采暖工程施工方案

地 采 暖 施 工 方 案 编制人:审批人:2015年9月

目录 第一节、综合说明 (1) (一)编制依据 (1) (二)工程概况 (1) (三)施工范围 (3) (四)主要工程量.........................................................错误!未定义书签。 (五)管理目标 (3) 第二节、项目组织机构和管理职责 (4) 第三节、施工方案和技术措施 (4) (一)施工工艺流程 (4) (二)地板采暖系统各结构层技术要求 (5) (三)地板辐射采暖施工技术要求和方法 (6) (四)地板采暖系统调试 (8) (五)施工主要技术措施 (9) 第四节、施工进度计划及保障措施 (10) (一)施工进度计划 (10) (二)施工进度、施工工期保障措施 (10) 第五节、质量管理体系及保证措施 (11) (一)质量管理体系 (11) (二)质量保证措施 (12) 第六节、劳动力计划 (12) 第七节、安全保证体系和施工保证措施 (12) 第八节、文明施工措施 (17) 第九节、雨季施工措施 (18) 第十节、紧急情况的处理措施预案及抵抗风险的措施 (18) 第十一节、成品保护措施。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。21

第一节、综合说明 (一)编制依据 1、施工图、设计要求; 2、施工规程、规范、施工标准: (1) JGJ142-2012《辐射供暖供冷技术规程》 (2) JGJ173-2009《供热计量技术规程》 (3) GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (4) DB29-125-2007《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》 (5) DB29-126-2014《天津民用建筑节能工程质量验收规程》 (6) DB29-42-2008《天津市集中供热住宅计量供热施工质量验收规程》 (7) JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》 (8) JGJ146-2004《建筑施工现场环境与卫生标准》 (9) DB29-113-2011《天津市建设工程施工现场安全管理规程》 (10)DB29-177-2014《天津市建设工程施工现场安全文明施工质量评估标准》 (11)DB29-200-2010《天津市绿色建筑施工管理技术规程》 (12)12K404《地面辐射供暖系统施工安装》 (13)12N1《供暖工程》天津市建筑标准设计图集(2012版)(二)工程概况 1、工程名称:

发泡水泥板标准

复合发泡水泥板外墙保温系统 1 范围 本标准规定了复合发泡水泥板外墙保温系统的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、产品合格证和使用说明书,以及产品的包装、运输和贮存。 本标准适用于工业与民用建筑采用的复合发泡水泥板外墙保温系统产品,组成系统的各种材料应由系统产品制造商配套供应。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所用的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T191 包装储运图示标志 GB/T4132 绝热材料及相关术语(GB/T4132-1996,neq ISO7345:1987) GB/T5464 建筑材料不燃性试验方法(GB/T5464-1999,idt ISO1182:1990) GB/T5486.2-2001 无机硬质绝热制品试验方法力学性能 GB/T5486.3-2001 无机硬质绝热制品试验方法密度、含水量及吸收量 GB6566 建筑材料放射性核素限量 GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级 GB/T10294 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法(GB/T 10294—1988,idt ISO/DIS8302:1986) GB/T10295 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定热流计法(GB/T 10295—1988,idt ISO/DIS8301:1986) GB/T10297 非金属固体材料导热系数的测定热线法 GB/T17371-1998 硅酸盐复合绝热涂料 HBC19-2005 环境标志产品认证技术要求轻质墙体板材 JGJ70-1990 建筑砂浆基本性能试验方法 3 术语和定义 GB/T4132确定的以及下列术语和定义适用于本标准。 3.1 复合发泡水泥板外墙保温系统(以下简称发泡水泥板外墙保温系统) 置于建筑物外墙内、外侧的保温及饰面系统,由界面层、发泡水泥板保温层、抗裂防护层及饰面层组成的保温系统。 以发泡水泥板为主要保温材料、胶粘剂、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布(或热镀锌电焊钢丝网、锚固件)及涂料(或石材)等组成的系统产品,增强防护层的厚度控制在:涂料饰面3㎜-5㎜,石材饰面6㎜-9㎜。 3.2胶粘剂 用于发泡水泥板与基层之间粘结的聚合物水泥砂浆。

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

水泥发泡保温板技术交底

1.施工准备 1.1主要机具 手锯、壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、托线板等。 1.2作业条件 1.2.1原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。 1.2.2外墙管线、空调支架提前安装完毕并验收合格。 1.2.3外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后方可进行下道工序。 1.3主要材料 300*660/80厚无机发泡保温板、耐碱玻纤网格布、胀管螺钉、镀锌钢托件、粘结砂浆、抗裂砂浆等。 2.施工工艺 2.1工艺流程 基层处理吊弹垂直、基准控制线安装角钢托架粘贴玻化微珠保温板(并翻包网布)打入锚钉抹底层抹面砂浆压入耐碱玻纤网格布抹面层抹面砂浆保温层验收刮柔性耐水腻子涂料饰面 2.2施工要点 2.2.1放线、拉基准线 2 2 2.2.2外墙面基层处理 原有外墙剔除松散部分并用干混抹灰砂浆找补平,扫除浮灰。新增混凝土檐口剔除超出水平面的部分并用干拌抹灰砂浆抹平,凹处用干拌抹灰砂浆找补平。砌块墙面需用干拌抹灰砂浆找平一遍。外墙管线提前安装完毕并验收合格。外墙基层处理完成后做隐蔽验收,合格后方可进行下道工序。 2.2.3外墙保温板粘贴安装 2料注意防晒避风,超过可操作时间后不准使用。 2.2. 3.2排板按水平顺序进行,上下应错缝粘贴,阴阳角处做错茬处理;保温板的拼缝不得留在门窗口的四角处。做法参加附图保温板排列示意。 2采用满粘法,粘贴面积不少于80%,不得在保温板侧面涂抹胶粘剂。 2 2 2ф6钢膨胀螺栓锚卡件,每层楼板面处设置和窗下设置。(做法参加附图) 按设计的锚固件布置图的位置打孔,塞入胀塞套管。 2.2.5抹轻质找平砂浆内压网格布 2砂浆将门窗洞口四周端部及其它外保温系统终止部位的翻包网格布刮抹平整。

采暖工程施工方案(1)

地暖工程施工方案 采暖系统节能工程采用的散热阀门、仪表、管材、保温材料等产品进场时,应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收,并经监理工程师(建设单位代表)检查认可,且应形成相应的验收记录。各种产品和设备的质量文件和相关技术资料应齐全,并应符合国家现行有关标准和规定。 工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管、加热管安装→系统试压 室内采暖系统安装: 采暖系统采用低温地板辐射供暖方式,地暖管出地面与分水器连接处设PVC 或柔性护管,地暖管穿墙加PE套管。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。分水器内系统严密性试验压力应不小于系统静压力加0.3Mpa,但不低于0.6Mpa.回填层采用C20细石砼,随填随用木抹拍实,整体找平。卫生间过门处设止水带,卫生间回填层采用防水砼。 地板采暖施工要求及注意事项:施工前需将地面凸处削平,凹处抹平。沙土、碎石清理干净,保持地面平整,无任何杂物,墙角,柱角与地面呈直角。(1)施工严格按设计图纸进行,严格布管间距。(2)管道卸和搬运时应小心轻放,不得受到剧烈碰撞和物体的打击避免划伤和接触油污。(3)管材应放置在干燥阴凉的仓库内,堆放在平整的场地上,严禁泥土及杂物进入管内。(4)在地暖管道安装前,所有的在地暖管道底下的管道和电线管道要到位,地下的沟槽要填满。(5)管道施工时室温应高于5°C。(6)管道穿越墙体或楼板及地面等处应加套管,套管管径比管道管径大一号,套管两端出墙体或楼板50mm。(7)管材质量应符合国家有关标准的要求,施工时严格防止对管材的损伤,装饰地面时,严禁打钉、

穿孔。(9)试压:按JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》执行。(3)施工中应严格执行国家有关规范及相关规程的规定。 管道安装:(1)管材与连接:集、分水器前采暖干管采用低压流体焊接钢管,小于等于DN32采用螺纹连接,大于DN32采用焊接连接。地暖盘管采用PE-X管。 (2)阀门选用:集、分水器前阀门采用铜质球阀,采暖立管底部阀门采用闸阀; (3)管道穿墙壁和楼板应设管径比穿管大2级的钢套管,安装在楼板内套管其顶部应高出地面20mm。底部与楼板地面相平,墙壁内的套管,其两端与饰面相平,穿过厕所等潮湿房间的管道,套管与管道及管道之间填实麻油,串联管上需设乙子弯。 (4)管道的支架间距如下表: (5)图中所注的管道安装标高,均以管中心为准,未标注坡度者,均以i=0.003-0.005的坡度坡向泄水点。(6)在系统的最高点和最低点分别设置排气和泄水装置。 热水系统以工作压力加0.1MPa进行水压试验,但系统顶点压力不应小于0.3MPa,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。 热水管道供回水管投入使用前必须用清水冲洗,冲洗时以系统能达到的最大

地板采暖采暖施工方案((修改))

一、编制依据 1.1工程概述 1.1.1工程概况 工程名称: 市教委教育系统综合楼首层地板采暖工程 工程建筑面积:24977m2 工程性质:综合办公楼改造 工程施工总承包单位:中建二局第一建筑工程有限公司 工程监理单位:北京建工京精大房建设监理公司 建设地点:北京西城区前门西大街109号 1.1.2建筑概况 本工程位于北京市西城区前门西大街109号,始建于上世纪90年代,根据需要亟需改造,首层大厅,餐厅,会议室等局部改为地暖,其面积为1500平方米。 1.1.3结构概况 本工程基础采用框架结构,地暖砼垫层为30㎜厚C15卵石混凝土. 1.1.4专业概况 1.1.4.1地板采暖系统热源为板式换热器,地板采暖供回水温度为55℃ /45℃。 1.1.4.2门厅,职工餐厅,领导餐厅及接待大厅采用地板采暖。 1.1.4.3本工程地暖采用铜质集分水器。

1.1.4.4分集水器采用热镀锌钢管管材,规格为DN32。地暖管材采用PB管材(带阻氧层),规格为:DN20X 2.0 1.1.4.5冬季室外采暖设计温度为—9℃。 1.1.4.6隔热层采用挤塑板,其厚度为20mm。 1.1.4.7计算量:接待大厅按木地板考虑,餐厅和其他部位按地砖考虑。。 1.1.5 工程施工范围 ●教委综合楼首层门厅,餐厅及接待大厅地板采暖二次设计。 ●教委综合楼首层地板采暖分集水器安装,分集水器之间地暖管材的安装、调试。阀门安装。 1.1.6工程内容 ●教委综合楼首层地板采暖工程中所需所有材料、设备的采购供应 ●地板辐射采暖工程施工安装、调试、试验、检验等全部内容. ●对从事砼填充层、结构层、防水隔离层的施工承包单位根据相关规范要求提供相应的技术数据。 1.1.7场地条件及周边环境 进行现场勘察,准确掌握施工现场及其周边环境,保证材料进出场的运输通畅,对场内材料存放、临时布置、施工场地、住宿区方面与总承包方积极协商,确保施工的正常进行要求. 1.2 技术依据 1.2.1市教委综合楼暖通设计说明 1.2.2《北京市低温热水地杨辐射供暖应用技术规程》(DBJ/T-49-2000) 1.2.3《中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程》 (JGJ142-2004)

外墙保温板技术交底

外墙保温板技术交 底

2、材料配制,粘结砂浆和抹面砂浆均为单组份材料,水灰比应按材料供应商产品说明书配制,用砂浆搅拌机搅拌均匀,搅拌时间自投料完毕后不小于5min,一次配制用量以4h内用完为宜(夏季施工时间宜控制在2h内)。 3、发泡水泥板在基层墙体上的粘贴应采用满粘法,并符合下列要求: ①发泡水泥板铺贴之前应清除表面浮尘。 ②发泡水泥板施工应从首层开始,并距勒脚地面300mm处弹出水平线,用1:3水泥砂浆并按照要求添加一定的防水剂,粉刷和发泡水泥板相同厚度的防水层做托架,干固后自下而上沿水平方向横向铺贴发泡水泥板,上下排之间发泡水泥板的粘贴应错缝1/2板长。 ③发泡水泥板与基层墙体粘贴采用满贴法粘贴,粘贴时用铁抹子在每块发泡水泥板上均匀批刮一层厚不小于3mm的粘结砂浆,粘贴面积应大于95%,及时粘贴并挤压到基层上,板与板之间的接缝缝隙不得大于1mm。 ④发泡水泥板在墙面转角处,应先排好尺寸,裁切发泡水泥板,使其垂直交错连接,并保证墙角垂直度。发泡水泥板错缝及转角铺贴如下图。

发泡水泥板错缝及转角示意图 ⑤在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。下图所示。 门窗洞口排板示意图 4、抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。 5、网布施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的网布压入抹面砂浆表面,网布平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接不应小于200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角网布做法见下图。在洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm 网布。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入网布,待其稍干

地暖垫层施工方案

冬季地暖砼垫层施工方案 1 范围 本方案适用于介休市裕康嘉苑三期冬季地暖垫层施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 水泥:宜用32.5号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 2.1.3 石子:卵石或碎石,粒径为0.5~ 3.2mm,含泥量不大于2%。 2.1.4 混凝土罐车、手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 主体结构工程质量已办完验收手续,门框安装完,墙四周已弹好+50cm水平标高线。 2.2.2 穿过楼板的暖、卫管线已安装完,管洞已浇筑细石混凝土,并已填塞密实。 2.2.3 铺设在垫层中的水平电管已做完,并办完隐检手续。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→→ 3.1.1 基层处理:把粘结在混凝土基层上的浮浆、松动混凝土、砂浆等用錾子剔掉,用钢丝刷刷掉水泥浆皮,然后用扫帚扫净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:根据墙上的+50cm水平标高线,往下量测出垫层标高,有条件时可弹在四周墙上。

3.1.3 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于60mm。为了控制垫层的平整度,首层地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右)。在楼层混凝土基层上可抹100mm×100mm,找平墩(用细石混凝土),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 铺设混凝土前先在基层上洒水湿润,刷一层素水泥浆(水次比为0.4~0.5),然后从一端开始铺设,由室内向外退着操作。 3.1.4 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.5 找平:混凝土振捣密实后,以墙上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.6 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。砼出罐车时温度不低于12℃,砼入模温度不低于7℃。砼由预拌地点到工地,罐车运输时间为不大于30min,罐车采取穿保温棉衣措施,使运输途中砼温度降低不致过快,一般每小时温度降低不宜超过5℃。小于、等于C10的混凝土,在受冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm2。 3.1.7养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右塑料薄膜覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 混凝土所用的原材料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地暖地面施工方案

地暖地面施工方案

中天博朗天御二期项目部 地暖地面施工方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: 中天建设集团有限公司新疆分公司

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工部署和施工工艺 (4) 五、质量标准 (6) 六、成品保护 (7) 七、安全保证及文明施

工 (7) 八、应急预案 (7) 一、编制依据: 1.1业主提供的博朗天御二期工程设计图纸 1.2博朗天御二期《施工组织设计》 1.3与业主签定的工程承包合同 1.4地辐射供暖技术规程JGJ142- 1.5建筑地面工程施工质量验收规范GB50209- 1.6建筑工程施工质量验收统一标准GB300- 二、工程概况: 博朗天御二期项目工程位于新疆乌鲁木齐会展中心片区由新疆中天博瑞房地产开发有限公司投资兴建,浙江天成项目管理有限公司作全

程监理,中天建设集团有限公司新疆分公司总承包。工程位于新疆乌鲁木齐市会展中心对面ZXC2号地块,东临众鑫诚荒山绿化用地,规划东八家户路,西临东八家户经三路,绿城百合公寓二期,南临ZXC3号地块,北临 ZXC1号地块。 本工程由9#~14#楼6幢高层住宅楼、S15#~S26#12栋商业用房及部分地下人防、地库组成,总建筑面积约9.9万㎡;建筑高度(最高檐口高度74.25M)。 9#~11#主楼层数为18层,1层层高为3.15m, 2~18层层高为3m,建筑高度为54.15m。12#主楼层数为23层,1层层高为3.15m, 2~23层层高为3m,建筑高度为69.15m。13#主楼层数为16层,1层层高为3.15,2~16层层高为3.0m,建筑高度为48.15m。14#楼层数为17层,1层层高为3.15,,2~18层为3.0m ,建筑高度为51.15m。 结构类型:主楼为框剪结构,商铺为框架结构,抗震烈度均按8度设防。本工程客厅、餐厅、过厅、卧室、书房、厨卫间为地辐热地面。 三、施工准备: (一)技术准备 1、按图纸设计构造(住宅客厅、餐厅、过厅、卧室、书房)地面做法自上而下 (1)、装饰方面(用户自理) (2)、C20细石混凝土50厚最薄处30厚,下配地热专用钢丝网Ф3.0@50,内埋地热管 (3)、真空镀铝聚酯薄膜0.2厚

电采暖施工组织方案

银泰中心发热电缆施工组织方案银泰中心发热电缆地板采暖工程施工组织方案 编制人:李珍 技术负责人:浦堃 审批人:陈彦民 北京豪怡嘉德环保建材有限公司 2007年1月20日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、现场管理机构设置及人员配备 四、施工条件及工具、原辅材料准备 五、质量保证措施 六、施工进度 七、施工工艺流程 八、施工注意事项 九、与总承包单位及其他分包单位的施工配合 十、消防、安全环保、文明施工措施 十一、系统调试验收

一、工程概况 1、工程简介:银泰中心卫生间地热工程。 工程建设地点:北京市朝阳区建国门外大街2号。 2、开发单位:北京银泰置业有限公司 3、工程内容:卫生间地面采暖 本工程为地热电缆电采暖系统安装与调试工程。该系统是用电能直接转化为热能的新型供暖系统。主要由丹佛斯(DEVI)高质量发热电缆及配套的温控器组成。 二、编制依据 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019---2003) 地面辐射供暖技术规程(JGJ142---2004) 三、现场管理机构设置及人员配备

2、管理人员配备:项目经理1人,副经理2人,材料员1人,质检员1人,技术人员1人,电气工长1人,安全员1人,资料员1人,库管员1人。 3、劳动力计划:根据进度配备经验丰富的施工人员约10-50人左右,力求均衡连续生产,具体施工人员数量将在进场后与总包协调工程进度确定后,根据进度要求合理配置施工人员。 四、施工条件及工具、原辅材料准备 1、施工条件 (1)开工前,所提供的楼层室内所有湿作业均已完成,并适当干燥。 (2)电缆的电源配电箱安装就位,温控器86暗盒及86盒的穿线管安装到位,室内其它电气配管均已完成。 (3)地面上没有裸露的钢筋、铁丝、砖块及其它尖锐物,建筑垃圾清理干净,平整度达到国家有关标准要求。 (4)室内标高满足要求。 (5)室内预埋的水管已经安装到位并且通过监理的验收。 (6)工作面必须办理交接,当工作面达到上述要求后,交接双方(总包及我司项目部)必须签字认可后方能进行地热电缆的施工。 2、工具准备 3、主要原辅材料的技术性能、规格、型号、保存措施 地面辐射供暖系统所使用的主要材料、设备组件、配件、绝热材料必须具有质量合格证明文件,规格、型号及性能技术指标符合国家现行有关技术标准的规定。进场时应做检查验收,并经专业监理工程师核查确认。按设计选型准备以下主要施工材料:

(完整word版)地暖地面浇筑施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、施工操作工艺 (3) 五、质量标准 (5) 六、成品保护 (6) 七、安全及文明施工 (6) 八、环境保护要求 (7) 九、应急预案 (7)

地暖地面施工方案 一、工程概况 保利·领秀山二区A Ⅰ标段别墅区位于甘肃省兰州市皋兰县,本工程由甘肃升融房地产开发有限公司开发,由广州富利建筑安装工程有限公司承建,本工程含8栋别墅楼,地上三层,无人防。总建筑面积约7180平方米,本工程为剪力墙结构,建筑设计使用年限为50年,抗震设防烈度为8度。 二、编制依据: 2.1. 保利·领秀山二区AⅠ标段别墅区3#-6#、9#-12#楼工程施工图2.2.保利·领秀山二区AⅠ标段别墅区3#-6#、9#-12#施工组织设计 2.3.图纸会审、设计变更技术核定等相关文件 三、施工准备 (一)技术准备 1.按图纸设计构造 (客厅、餐厅、卧室另增厨房)地面做法自上而下 (1)装饰方面(甲方自理) (2)50厚细石混凝土上下配φ3@50钢丝网片,内设散热管 (3)0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 (4)地面层外墙2米范围内做30厚挤塑聚苯板/楼面30厚挤塑聚苯板 (5)1.5厚JS防水涂膜(厨房间) (6)20厚1:2.5水泥砂浆找平层(厨房间)

卫生间地面做法自上而下 (1)1:4干硬行水泥砂浆铺地砖(甲方自理) (2)50厚细石混凝土上下配φ3@50钢丝网片,内设散热管(局部)(3)1.5厚JS防水涂膜 (4)20厚1:2.5水泥砂浆找平层(1%找坡层) 2.地暖铺设完成后,先进行气压试验,确定不漏气后供暖管再进行水压试验,自检后,报监理部门进行检验。 3.复核结构与建筑标高是否满足构造层总厚度及找坡要求。 4.实测楼层结构标高,根据实测调整建筑地面的做法或依据实际标高,结构误差较大的部位应做适当处理,如局部剔凿,局部增加细石混凝土找平层等。 5.施工前应编制施工方案和进行技术交底,必要时应先做样板间,经业主(监理)或设计单位认可后再进行大面积施工。 (二)材料和主要机具 主要材料和机具设备 (1)主要材料 C20细石混凝土φ3@50钢丝网片耐碱玻纤网格布 (2)机具设备 混凝土搅拌机混凝土输送泵三相异步磨光机切缝机等 主要工具: 平锹铁滚筒木抹子铁抹子2米靠尺水平尺小桶钢丝刷笤帚等

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

发泡水泥保温板施工工艺

发泡水泥保温板施工工艺 1、安装复合发泡水泥板 1)标准板规格尺寸为300*300,对角线误差小于3mm,如需切割可采用小型切割锯切割,保温板尺寸允许偏差为±2。 2)网格布翻包:门窗洞口、变形缝两侧等处粘网格布,总宽度约200,翻包部分宽度为80,具体做法如下:网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂,然后压入80长的网格布,余下的甩出备用。 3)将配置好的专用粘结剂涂抹在复合发泡水泥板的背后,粘结剂压实厚度约为3,为保证粘结牢固,最好采用满沾法,也可采用条粘法和条点法。 4)条粘法:用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在复合发泡水泥板上,条宽10,厚度10,中距50。 5)条点法:用抹子在每块板周边及中间抹专用粘结剂,再在复合发泡水泥板分隔区内抹直径为50,厚度为10的灰饼。 6)将抹好专用粘结剂的复合发泡水泥板迅速粘贴在墙面上,以防止表面结皮而失去粘结作用。 7)复合发泡水泥板粘上墙后,应用2米靠尺压平操作,保证其平整度及粘贴牢固,板与板之间要挤紧,不得有缝,因切割不直形成

的缝隙,用粘结剂塞入并抹平。每粘完一块板,应将挤出表面的专用粘结剂清除。 8)复合发泡水泥板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴,每排板应错缝1/2板长,局部最小错缝不得小于100。 2、安装固定件: 1)固定件在复合发泡水泥板粘贴8小时后开始安装,并在其后24小时内完成。按设计要求的位置用冲击钻钻孔,孔径10,钻入基层墙体深度约为60,固定件锚入基层墙体的深度约为50,以确保牢固可靠。 2)固定件个数按每块板设置一个。 3)自攻螺丝应挤紧并将工程塑料膨胀钉帽与复合发泡水泥板表面齐整或略拧入一些,确保膨胀钉尾部回拧,使其与基层墙体充分锚固。 3、打磨: 1)复合发泡水泥板接缝不平处应用粗砂纸打磨,动作为轻柔的圆周运动,不要沿着与板接缝平行的方向打磨。 2)打磨后及时将浮灰用刷子清理干净。 4、作装饰线角:

施工方案地板采暖

施工方案 一、综合说明: 1、工程概况 天津市东丽区津汉公路空港加工区对面,华明示范镇六标段。该工程采用地板辐射采暖方式的实铺面积约为20000㎡。 2、质量标准 工程质量比标准优良,施工中严格按照图纸施工,竣工质量符合设计要求,天津市工程建设标准《低温热水地板辐射供暖技术规程》DB29-55-2003以及中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004。 3、安全生产管理目标 (1)生产安全事故控制目标施工现场安全达标率100%。(2)施工现场死亡达标率0%。 (3)施工现场重伤事故安全0.15%以下。 (4)施工现场一般工伤事故0.3%以下。 (5)控制火灾事故为0。 (6)控制职业病为0。 (7)控制中毒事件为0。 4、施工前准备工作 本《施工方案》按施工现在已“三通一平”情况下进行综合考虑。即施工前具备下列条件:

(1)设计图纸及其它技术文件齐全,并已经会审通过。 (2)经批准的《施工方案》,且已进行技术交底。 (3)材料、施工力量、机具等已准备就绪,能保证正常施工。 (4)施工现场用水、用电、材料储放场地满足施工需要。 (5)施工工作面及其它工种施工作业已完成交验(隐蔽)手续(包括地坪平整、厨、卫间防水处理,墙体粉刷 已完成等),地坪已清理干净,无积水。 (6)明确项目负责人和现场施工人员配制,项目经理和技术人员提前到施工现场熟悉情况。 5、施工平面布置图 我公司按总包单位指定的总平面图进行施工,同时我公司制定现场办公、生活、库房等平面图。 6、项目班子主要管理人员及现场组织和机构图 现场管理人员名单及联系方式 7、劳动力计划

复合发泡水泥板技术交底

技术交底记录

图3.3(1)发泡水泥板错缝及转角示意图 3.3.4 在粘贴窗框四周的阳角和外墙角时,应先弹出垂直基准线,作为控制阳角上下竖直的依据,门窗洞口四角部位的发泡水泥板应采用整块发泡水泥板裁成“L”型进行铺贴,不得拼接。接缝距洞口四周距离应不小于100mm。如图3.3(2)所示。 图3.3(2)门窗洞口排板示意图 3.4 抹面砂浆施工:发泡水泥板大面积铺贴结束后,视气候条件24-48小时后,进行抹面砂浆的施工。施工前用2m靠尺在发泡水泥板平面上检查平整度,对凸出的部位应刮平并清理发泡水泥板表面碎屑后,方可进行抹面砂浆的施工。抹面砂浆施工时,同时在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶以及凸出墙面的顶面做出坡度,下面应做出滴水槽或滴水线。 3.5 镀锌钢丝网施工:用铁抹子将抹面砂浆粉刷到发泡水泥板上,厚度应控制在3-5mm,先用大杠刮平,再用塑料抹子搓平,随即用铁抹子将事先剪好的钢丝网压入抹面砂浆表面,钢丝网平面之间的搭接宽度不应小于50mm,阴阳角处的搭接不应小于

200mm,铺设要平整无褶皱,阴阳角钢丝网做法见图3.5。在洞口处应沿45°方向增贴一道300×400mm钢丝网。首层墙面宜采用三道抹灰法施工,第一道抹面砂浆施工后压入钢丝网,待其稍干硬,进行第二道抹灰施工后压入加强型钢丝网(加强型钢丝网对接即可,不宜搭接),第三道抹灰将钢丝网完全覆盖。 3.5(a)钢丝网阳角做法示意图 3.5(b)钢丝网阴角做法示意图 3.6 锚固件施工 3.6.1锚固件锚固应在第一遍抹面砂浆(并压镀锌钢丝网)初凝时进行,使用电钻在发泡水泥板的角缝处打孔,将锚固件插入孔中并将塑料圆盘的平面拧压到抹面砂浆中,有效锚固深度:混凝土墙体不小于25mm;加气混凝土等轻质墙体不小于50mm。每平方米设置7-9个锚拴。 3.6.2锚栓固定后抹第二遍抹面砂浆,第二遍抹面砂浆厚度应控制在2-3mm。 四、主控项目 4.1所用材料和半成品、成品进场后,应做质量检查和验收,其品种、规格、性能必须符合设计和有关标准的要求。 4.1.1 检查产品合格证、出厂检测报告和有效期内的型式检验报告; 4.1.2 现场抽样复验,复验材料:发泡水泥板,粘结砂浆,界面砂浆,抗裂砂浆,增强网等。 4.2各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度与连接方式应符合设计要求。发泡水泥板材与基层的粘结强度试验应符合本规程的要求。发泡水泥板的粘贴面积不小于95%。 4.3发泡水泥板的厚度必须达到3cm。 4.4抹面层与发泡水泥板必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无裂缝。

相关文档