胜利油田胜华实业有限责任公司

固控设备制修厂

触电伤害事故

专项应急预案桌面推演方案

编写:

审核:

批准:

2015年9月

一、演练科目:

(一)名称:触电伤害事故专项应急方案

(二)时间:2015年9月18日08:30

(三)地点:一车间工房

(四)演练方式:桌面推演

二、演练目的:

(一)在事故发生前暴露出预案的缺点;

(二)提高全体员工的整体应急水平,以及改善各种应急人员、部门之间的协调水平。

(三)通过此项演练发现出应急体系、应急指挥人员、救援人员的缺陷。

三、演练组织体系;

(一)救援组:由车间主任带领人员负责;

(二)指挥组; 由应急组织救援小组组长指挥;

四、模拟发生触电伤害事故

在2015年9月20日上午8:30分,车间职工李XX在使用磨光机作业时触电,当场昏迷。

五、演练步骤

(一)演练开始,由车间主任模拟现场指挥,安排人员切断工房总电源,把伤者抬到通风处,另派人向应急救援小组汇报。

(二)应急救援小组接到汇报,迅速拨打120救护电话,同时安排人员赶赴现场,模拟对伤者进行心肺复苏术。

触电伤害事故案例分析

案例一 矿井维修电工事故案例分析 一、事故经过 2005 年6 月20 日,外转供变电所内有闲臵开关柜,由供电车间组织一批人员前往进行回收,在大部分人员没有到时,有几名员工急于下班回家,就在没有施工负责人指挥、安全负责人监督,没传达安全规程措施的情况下,三名同志主动干起来,三人中有两人用绳子拉开关柜,受害当事人用手扶住柜子,在开关柜即将倒下450 时,受害当事人无力将其扶住,在迅速躲闪时,手被压在开关柜下,耳朵被柜子的铁丝扎破。 二、事故原因 1、施工人员没有学习安全规程,没强调整个程序及注意事项,没有学习签字,职工心中没数是此次事故的主要原因。 2、当事人和其它两名员工心情慌急,在没有任何的保护的情况下工作,而且没有预料到开关柜重量,在倾倒时能否扶住,平安放倒,是造成此次事故的又一主要原因。 3、准备工作不充分,没有垫开关柜的防滑皮带;没有在开关柜前放臵横板等一系统列的防滑措施,是造成此次事故的又一原因。 三、防范措施 1、加强对职工的现场业务技术培训,提高自主保安各相互保安意识,增强职工的危险源辨识能力。 2、教育职工作业时要严格遵守安全技术操作规程和施工措施,杜绝蛮干、盲干等违章作业现象。 案例二 拆除电焊机二次线触电事故 2002 年5 月17 日,某电厂发电车间检修班电工刁谋带领班组成员张某检修380V 直流电焊机。电焊机修好后进行通电试验,情况良好,并将电焊机开关断开。刁谋安排张某拆除电焊机二次线,自己拆除电焊机一次线。约17 ;15 刁 某蹲着拆除电焊机电源线接头,在拆除一相后,拆除第二相的过程中意外触电,经抢救无效死亡。 原因分析: ⑴刁谋参加工作10 余年,一直从事电气作业并获得高级维修电工资格证书,在本次作业中刁谋安全意识淡薄,工作前未进行安全风险分析,在拆除电焊机电源线中间接头时,未检查确认电焊机电源是否断开,在电源线带电又无绝缘防护的情况下作业,导致

触电应急预案桌面演练

触电应急预案桌面演练 “凡事预则立,不预则废”,2015年3月15日,为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,重庆轨道交通十号线土建10108标项目部三工区在会议室举行了触电应急预案的桌面演练。 参加桌面演练人员:王建华、徐华、孙志才、陆泉磊、许帅、华文彬、罗盼璇、唐建忠、辛东、朱欣明、王坤(综合办)、戚紫薇、王坤(安质部)、叶冬、祝雪剑等 演练现场,首先由安质部对《触电事故应急预案》进行宣述,应急预案分为8部分,其中包括应急救援小组的职责、施工现场应急处理、触电事故应急准备、应急电话、应急负责人及负责部门、触电应急预案、监督与检查等方面内容,其中触电应急预案内容是此次演练的重点。在陈述中,所有参与人员对方案进行了深入讨论,主要解决了预案中部分表述不清,分管不明的问题,更加明确了各部门在危急事件处理中所承担的职责,理清救援的思路,优化了应急预案。 落实各个应急小组职责: 由安质部副部长王坤宣读触电应急预案的小组成员及工作职责:

(1)抢险组:组长由项目经理担任,成员由安全总监、现场副经理、项目总工程师和项目班子及外协队伍负责人组成。 主要职责是:组织实施抢险行动方案;协调有关部门的抢险行动;及时向上级报告抢险进展情况。 (2)安全保卫组:组长由项目书记担任,成员由项目综合办组成。主要职责是:负责事故现场的警戒,组织非抢险救援人员进入现场;负责现场车辆疏通,维持治安秩序;负责保护抢险人员的人身安全。 (3)后勤保障组:组长由项目书记担任,成员由项目物资部、食堂组成。主要职责是:负责调集抢险器材、设备;负责解决全体参加抢险救援工作人员的食堂问题。 (4)医疗救护组:组长由项目书记担任,成员由安质部、救护车队组成。主要职责是:负责现场伤员的救护等工作。(5)善后处理组:组长由项目经理担任,成员项目领导班子组成。主要职责是:负责做好对遇难者家属的安抚工作;协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题;做好其他善后事宜。 (6)事故调查组:组长由项目经理、公司责任部门领导担任,成员由项目安全总监、公司相关部门、公司有关技术专家组成。主要职责是:负责事故现场保护和图纸的测绘;查明事故原因,提出防范措施;提出对事故责任者的处理意见。

触电事故案例

触电事故案例 青岛某公司“”触电伤亡事故 1、事故基本情况 2016年8月26日,青岛艾柯优居环保科技有限公司与青岛海一星广告有限公司双方签订了《安装门头字确认单》(企业法人武强)。 2016年9月10日,青岛海一星广告有限公司工人来到金光丽园小区一网点二楼南面房间开始安装制作好的门头字,当天安装完毕。 2016年9月11日上午9时许,安装人员张升华和张传国开始安装门头字LED灯变压器。张传国插上电钻电源,爬上南面窗户,站在窗台上,接过张升华递给的电钻,工具准备完毕后,张传国登上架子开始作业,在攀爬过程中,张传国右手不慎触到红色带电电线裸露部分,同时左手碰在门头铁架子形成了回路造成触电。 本次事故造成1人死亡,直接经济损失约50万元人民币。 2、事故发生原因 (1)事故直接原因: 1.张传国在未取得电工特种作业操作证的情况下,违章从事

LED灯的变压器安装; 2.使用电钻时未按规定穿戴好相应的劳动防护用品; 3.在未检查红色电线是否带电和线头是否存在裂缝的情况下,违章徒手接触电线,是导致此起事故发生的直接原因。(2)事故间接原因: 1.广告公司安全生产主体责任落实不到位,未按照规定对从业人员进行安全生产教育培训和考核,安排工人持证上岗作业,致使从业人员安全意识淡薄,违章作业;现场安全管理缺失,未及时制止和纠正现场作业人员违章作业行为,是导致此起事故发生的间接原因。 2.广告公司法人代表武强安全生产职责履行不到位,违章指挥张传国无证从事电工作业,是导致此起事故发生的间接原因。 综合以上分析,根据国家安全生产相关法律法规规定,认定该事故是一起因从业人员无证上岗、违反施工现场临时用电安全技术规范、生产经营单位主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故。 3、事故责任认定

化工厂触电事故案例分析【最新】

化工厂触电事故案例分析 ××日,山东沂南某化工公司在原北大门传达室西墙外发生一起触电事故,死亡1人。 一、事故经过 ××日下了一夜雨,23日5时,该公司复合肥车间按照预定计划停车进行设备清理和改造。8时,当班人员王某和韩某接班后,按照班里的安排,负责清理成品筛下料仓积存残料,约8时20分左右,王某离开了车间。8时30分左右,韩某出来,到车间北面找工具时,发现在车间外东北角的原北大门传达室西墙外趴着1人,头朝东南面向西,脚担在一个南北放置的铁梯子上,离传达室西墙约2m多。这时韩某忙跑到车间办公室汇报,公司和车间领导等一齐跑到现场,当时发现从传达室西窗户上有下来的电线着地,车间主任于某急喊拉电闸,副经理杜某急忙用手机联系并跑去找车辆。当拉下复合肥车间电源总闸后,车间职工李某手扶离王某不远的架棒管去拉王某时,又被电击倒(立即被跟在后面的维修工尹某拉起),当时,车间主任于某发现不是复合肥车间的电,就急忙跑到公司配电室,在电工班长张某的配合下,迅速拉下公司东路电源总闸。这时,联系好车辆又跑到现场的杜某和闻迅赶到的2名电工立即将王某翻过身来,由电工李某对其实施人工呼吸进行抢救,大家一起把王某抬到已开到现场的车上,立

即送往县医院抢救。在送医院途中,2名电工一起给王某做人工呼吸。送到医院时间约在8时40分左右,王某经抢救无效死亡。 二、事故原因分析 事故发生后,通过组织人员对现场勘察和调查分析认为,漏电电线是多年前老厂从办公楼引向原北大门传达室和原编织袋厂办公室的照明线,电线外表及线头之处非常陈旧,该公司******月份整体收购原*******厂后始终未用过该线路,原企业电工不知何时在改造撤线时,线头未清除干净,盘在原北大门传达室窗户上面(因公司在此地计划建一工棚,本月21日之前连续四五天,施工人员多次在此丈量,挖地基,打预埋,灌混凝土,并有10多人在此扎架子,焊钢梁,施工人员就在此窗户周围施工和休息,扎好的架棒管也伸到了窗户南侧,始终没有发现此地有线头落地),6月22日夜10时至23日早5时,一直大雨未停并伴有4至5级的大风,将盘挂的电源线刮落地面。死者王某到事故发生地寻找工具(在传达室西墙边竖着一根直径30mm,长约1.4m的铁棍)当脚踏平放的铁梯子时不慎摔到(梯子距地面约25cm,其中一头担在铁架子上),面部触及裸露的电源线头,发生触电事故(尸体面部左侧有3×5cm2的烧伤疤痕)。在实施抢救过程中发生二次触电,原因是王某的身体、铁梯子、铁架棒形成带电回路所致。

触电事故典型案例

触电事故典型案例 落实安全规章制度强化安全防范措施 高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。 1984年3月28日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距10千伏高压线约100毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。这次作业违反了“在10千伏高压线下作业,安全间距不应小于2米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。 水沟焊管搭接回路线,手脚潮湿触电命归天。 1988年7月31日上午,某厂职工子弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线——人体——手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在1000欧左右,电焊机空载二次电压在70伏左右,则通过人体的电流70毫安。而成人通常的致颤电流即致命电流为50毫安。70毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死亡。环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅23岁的青工死于非命。 类似的事故还有1998年7月17日下午某厂一铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,工作地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作服、防护手套被汗湿透。上述这些因素使入厂才一上,虚岁才20的小伙子离开了人间。

触电预案桌面演练方案

触电应急预案桌面演练方案 一、演练目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,使各级应急部门、组织和个人在较轻松的环境下,明确和熟悉触电事故应急预案中所规定的职责和程序,提高协调配合和解决问题的能力。本项目部组织进行了触电应急预案的桌面演练。 二、演练时间、地点 时间:XX年X月X日下午XX 地点:XX高速XX项目经理部XX会议室 三、参加演练人员 1、项目部成立应急抢险救援指挥部 总指挥:XXX 副总指挥:XXX 组员:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX。 2、应急抢险工作组 (1)现场抢救组 组长:XX 组员:XX、XX、XX 职责:①组织实施抢险行动方案;②协调有关部门的抢险行动; ③及时向指挥部报告抢险进展情况。 (2)安全保卫组

组长:XX 组员:XXX 职责:①负责事故现场的警戒;②阻止非抢险救援人员进入现场; ③负责现场车辆疏通;④维持治安秩序;⑤负责保护抢险人员的人身安全。 (3)后勤保障组 组长:XXX 组员:XX 职责:①制订物资计划,检查、监督、落实物资的现场储备。②应急预案启动后,有效地组织应急响应物资供给,提供后勤保障服务。 (4)综合协调组 组长:XXX 组员:XXX 职责:①保持通讯设施和设备处于良好状态;②确保与应急救援各小组的联系畅通,内外信息反馈迅速;③确保与医院和消防部门的联系。 (5)善后处理组 组长:XX 组员:XXX 职责:①负责做好对遇难者家属的安抚工作;②协调落实遇难者家属抚恤金和受伤人员住院费问题; ③做好其他善后事宜。 (6)医疗救护组

组长:XXX 组员:XXX 职责:负责记录伤员伤情和现场伤员的紧急救护工作,协助120对伤员的抢救。 (7)事故调查组 组长:XXX 组员:XX、XX 职责:①负责事故现场保护和图纸的测绘;②对现场有关实物资料进行取样保存,调查事故发生的原因及相关人员责任;③提出防范措施;④提出对事故责任者的处理意见。 四、演练要求: 1)参与人员应认真对待此次桌面演练,认真回答主持人提出的问题,记录演练过程中存在的不足点,提出相应的改进意见,完善应急预案。 2)演练期间要将手机关闭或设置到静音状态。与会人员应自觉服从会议主持人的安排,围绕演练议程进行演练活动。 五、演练流程 1、预设场景 2014年6月7日下午1点30分,XX标段XX厂内全体工作人员正紧张有序地进行工组劳动。突然,切断机操作人员开启平车切断机时触电倒地。 2、演练过程安排

一起典型人身触电伤亡事故案例

一起人身触电伤亡事故案例 一、事故经过 2014年8月25日7时55分,陕西某发电公司运行人员发现#5 机除尘A变压器温控仪故障,通知检修人员处理。10 时37 分,变配电班刘某开具工作票,16 时20 分,办理开工手续。19 时40 分,变配电班刘某(工作负责人)和钟某(死者,男32 岁)到现场开始工作。由于该变压器温控器和4个冷却风机共用一个16A 空气开关(见附图),初步判断某个冷却风机故障造成空气开关跳闸,温控器面板电源失去。为便于今后检修和故障判断,将4 台冷却风机电源改为由4个3A 空开分别控制。工作中进一步确认,一台冷却风机风扇卡死且电机线圈开路。21 时20 分许,刘某回班组找风机备品,离开时向钟某交代让其休息等待。22 时10 分,刘某回到配电室,发现钟某趴倒在地,面部周围有血迹,左手拿一根导线,身下压有一根导线。刘某判断其触电,立即切断电源并打电话呼救,随后同赶到现场的运行人员轮流用心肺复苏法进行抢救。22 时23 分,公司值班医生和救护车到达现场进行急救,并随即送往医院,在第三陆军医院抢救后,确认钟某已无生命体征,诊断死亡。 二、原因分析 现场勘查发现,事故地点位于#5 机除尘配电室走廊,距离工作地点除尘A 变约2.5 米(见附图)。钟某左手握着一根试验导线的

接线柱,手心有坑状电击伤,接线柱有烧焦痕迹;右胸前压有带鳄鱼夹的另一根试验导线,右手握拳在右胸,右胸有电击伤。导致触电的导线为临时试验用导线,一侧通过硬导线插入临时电源插座孔,另一侧分别为接线柱和鳄鱼夹,临时电源取自附近的检修电源箱。从现场情况判断,该导线用来接取变压器冷却风机试验电源。 事故直接原因:当事人钟某违章作业,违反先接线后送电的作业程序,在取电试验过程中,身体接触导线带电部分形成回路,发生触电。 事故间接原因:工作失去监护,工作负责人没有按照安规和反措要求,将工作班成员撤离作业现场,工作班成员在没有监护的情况下作业,并且在低压带电设备工作,没有按照要求带手套。 三、暴露问题 1.检修工艺标准不高。事故现场接取临时电源的导线不规范。由于距离较长,电源转接过程中试验导线没有使用专用插头,而是两根硬导线分别与两根软导线接长后,直接插在插座上。接线方式严重违反安全用电要求,由于存在接触不良问题,工作中会影响工作人员的判断和作业过程,分散注意力,特别是在无人监护情况下,存在严重安全隐患。 2.检修组织管理有差距。除尘A 变温控器缺陷于当日早晨发现,工作票计划消缺时间2 天,本可以充分利用白天进行。但因检修提出的工作内容、措施有误等问题一直拖至晚间进行工作,作业人员于19 时40 分才进入现场。车间、班组对回路改造的安全措施及工作

触电事故桌面演练方案

触电事故桌面演练方案 演练时间:2014年5月22日 演练地点:会议室 参加部门/工序:生产部,维修部、EHS 场景设置:5月21日,生产现场2名员工正进行设备维修作业。由于该设备使用时间较长,且没有对接电线缆定期进行检修,接电线缆绝缘老化、破损漏电,其中一名员工在整理电线时,触到破损电缆漏电处,造成触电事故,导致员工昏厥。 演练目的: 1、提高公司应对突发性安全事故的能力,熟悉并掌握出现突发性事故时的报告及处置程序,形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统,全面提升应对突发事件和风险的能力。 2、检验并提高各部门/工序的针对突发事件的应急反应能力和组织抢险能力。 3、检验各部门/工序预案的对接和融合程度,进一步提高各部门/工序的协调应急能力。 4、进一步完善公司的预案。 演练导演程序:本次桌面演练主要考察各部门/工序对应急报告程序的掌握程度, 演练分为以下几个阶段:1)事故发现和报警;2)上报部门主管/经理;3)上报EHS及公司应急指挥部;4)应急处置;5)应急终止。其中1)2)两项应同时进行。 一、事故发现及报警 1、在条件允许的情况下,事故的第一发现者组织其他员工即刻开展人员抢救(抽中单位相关人员说明应急措施)。如触电人员无法自行摆脱电流,现场目击者应及时切断电源或用干燥的绝缘物品帮助其摆脱电流。 2、发现者视情况,及时拨打120急救电话,电话中应说明:“在XX区域有一名员工触电昏迷”。 二、上报主管/经理 1、事故现场员工立即向工序主管及部门经理汇报事故情况:(台词)。 2、工序主管及部门经理立即组织人员采取措施防止事态扩大,安排人员保护事故现场。 3、部门经理联系本单位专业电工,切断事故区域的所有电源。 三、上报EHS及应急指挥部 1、部门经理向EHS负责人上报事故情况,并根据指示做好应急救援工作。 2、EHS负责人立即向公司应急指挥部负责人报告事故情况,并通知本单位相关人员待命。 3、应急指挥部负责人接到事故汇报后,根据事故的严重情况和紧急情况,立即做出反映,并下达应急指令,启动应急预案三级响应:“迅速通知各个应急准备小组成员按照职责进行应急救援准备,相关救援人员迅速赶往现场,EHS负责人负责现场指挥和协调,并及时向我汇报”。 4、EHS负责人连同部门其他人员及各专业小组负责人迅速赶赴现场, 四、事故现场处置程序 1、EHS负责人及现场处置小组赶到现场后,按照总指挥或副总指挥命令负责对本组组员的调动、分配、及指挥。配合其他救援小组的工作。 抢险救灾组:第一时间按预定方案实行工艺处理、消防控制、人员救护等处理; 负责执行其他现场事故抢险救灾中消防、工艺处置工作。 疏散警戒组:对事故现场进行警戒,保护好事故现场,并为救援车辆的到来做好道路的通畅。救护安置组:待医院救护车赶到之前将伤员紧急抢救。 抢修保障组:及时切断电源和检修漏电原因。处理事故现场、周边供电故障及实施临时断、送电作业;工艺设备设施的抢修。

触电事故案例

触电事故案例汇编 2015年10月7日 通过对一组“触电事故案例材料”的海量阅读,增加对用电安全以及触电事故的认识和感知,进而提升防范触电事故的自觉性,深入思考与生产环节、非生产环节有关用电情况的复杂性,合理应对各种变化,做好安全风险防控工作。 通过对一组“触电事故案例材料”的海量阅读,使自身的安全思考自动延伸到“防机械伤害、防物体打击、防脚手架坍塌、防车辆失控、防天然气火灾、防交通事故、防中毒窒息”等方面,在更宽广的安全生产范围内拓宽思路,深刻认识安全生产各要素的相互作用,进而做好综合安全风险防控。 通过对一组“触电事故案例材料”的海量阅读,增加对安全生产“人、机、环、管”的深刻认识,尤其深刻认识与人有关的安全生产各要素的复杂性,充分发挥全员的安全智慧和安全潜能,进而做到超前防范,化危险于无形之中。 通过对一组“触电事故案例材料”的海量阅读,增加对外包工队伍人员状况和安全素质复杂性的认识,进而提升我们做为安全责任主体的责任意识。充分认识到各行各业在经济社会发展中做出的突出贡献,增强对生产现场所有人员服务和严格管理的意识,进而提升我们对安全生产红线底线的敬畏、对安全生产法的敬畏、对所有人员生命安全的敬畏,为创建标准化良好行为企业和本质安全型企业而不懈奋斗。 1、上海市幼儿园屋面防水改造中触电死亡1人遇难

衣房屋面防水改造工程工地,上海住安建筑装饰工程公司1名木工在进行混凝土浇筑防水作业时,发生一起触电死亡事故,造成1人死亡。苏某等4名工人根据住安公司安排在总工会幼儿园洗衣房屋面进行混凝土浇筑防水作业。苏某站在二楼楼梯口平台上使用简易搭建的电动葫芦进行混凝土提升作业,苏某左手扶着电动葫芦卷扬钢丝绳,右手去提用绳索扎住四角的装载混凝土编织袋时,电动葫芦漏电,造成触电,仰面躺倒在二楼楼梯口作业平台上,上半身子探出平台外。施工用电源未使用移动配电箱,电源线直接接在一楼配电房内的配电箱上,地线未连接至电动葫芦外壳上。 2、上海牧业科技公司料场卸料时1人触电身亡 2014年7月23日17:00左右,上海沁侬牧业科技有限公司工人(男,22岁,江苏人)在料场卸料时,双手扶在料塔支架上,不慎发生触电,经抢救无效身亡。 3、上海北蔡莲兴公司汽车吊触碰高压线1人触电身亡 2014年10月7日8时20分左右,上海北蔡莲兴劳务有限公司在崇明供水工程厂外管网工程2标吊运钢管作业过程中,汽车吊臂离220千伏导线距离过近,导致线路对汽车吊吊臂放电,造成手扶在汽车吊车体上的相××(男,19岁,江苏人)触电,经抢救无效死亡。 4、上海浦东新区检查故障照明灯时1人触电身亡 2014年6月25日14:20左右,上海雅旭展览展示工程有限公司工人(男,58岁,江苏人)在亚洲食品配料展览会搭设现场检查故障照明灯时,不慎触电,经抢救无效身亡。 5、上海浦东新区调整空调管线作业中1人触电身亡 2014年6月9日22:00左右,上海雅缘电器租赁有限公司临时工(男,21岁,

安全用电实例

【简述】1996年10月9日,某热电厂检修人员误登带电开关造成人身触电死亡 【事故经过】1996年10月9日,某热电厂电气变电班班长安排工作负责人王某及成员沈某和李某对户李开关(35KV)进行小修,户李开关小修的主要内容是:(1)擦洗开关套管并涂硅油。(2)检修操作机构。(3)清理A相油渍。并强调了该项工作的安全措施。 工作负责人王某与运行值班人员一道办理了工作许可手续,之后王某又回到班上。 当他们换好工作服后,李某要求擦油渍,王某表示同意,李即去做准备。王对沈说:“你检修机构,我擦套管”。随即他俩准备去检修现场,此时,班长见他们未带砂布即对他们说:“带上砂布,把辅助接点砂一下”。沈某即返回库房取砂布,之后向检修现场追王,发现王某已到与户李开关相临正在运行的户城开关(35KV)南侧准备攀登。沈某就急忙赶上去,把手里拿的东西放在户城开关的操作机构箱上,当打开操作机构箱准备工作时,突然听到一声沉闷的声音,紧接着发现王某已经头朝东脚朝西摔爬在地上,沈便大声呼救。此时其他同志在班里也听到了放电声,便迅速跑到变电站,发现王躺在户城开关西侧,人已失去知觉,马上开始对王进行胸外按压抢救。约10分钟后,王苏醒,便立即送往医院继续抢救。但因伤势过重,经抢救无效于十月十七日晨五时死亡。从王某的受伤部位分析得知,王某的左手触到了带电的户城开关(35KV)上,触电途经左手——左腿内侧,触电后从1.85米高处摔下,将王戴的安全帽摔裂,其头骨、胸椎等多处受伤。 【事故原因】

当工作负责人王某和沈某到达带电的户城开关处时,既未看见临时遮栏,也未看见“在此工作”标示牌,更未发现开关西侧有接地线。根本未核对自己将要工作的开关,到底是不是在二十分钟前和电气值班员共同履行工作许可手续的那台开关,就冒然开始检修工作,其安全意识淡薄。 【防范措施】 1.开工前必须认真进行设备“三核对”。 2.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第54条规定:“完成工作许可手续后,工作负责人(监护人)应向工作组人员交待现场安全措施,带电部位和其他注意事项”,此项工作应在工作现场进行。工作负责人应向工作组成员进行安全交底和技术交底,肩负起工作监护人的职责。 3.《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第51条对工作组成员的安全责任规定:“应认真执行规程和现场安全措施,互相关心施工安全,并监督本规程和现场安全措施的实施”。每位参加工作的成员都要遵守。 用户电气事故调查分析方法和步骤 进行事故调查的用电检查人员到达事故现场后,应首先听取当时值班人员或目击者介绍事故经过并按先后顺序仔细地记录有关事故发生的情况。然后对照现场情况,判断当事者的介绍与现场情况是否相吻合,不符合之处应反复询问、查实,直至完全搞清楚为止。当事故的整个情况基本清楚后,再根据事故情况进行检查。 (一)电气事故现场调查 现场调查与检查项目的内容,应根据事故本身的情况而定。一般应进行以下检查: 1.查看事故现场的保护动作指示 查看各级继电保护动作指示和动作信号或保险的动作情况;记录各级继电保护整定值和记录分析保险的熔件残留部分的情况,分析保护动作的正确性和与事故之间的联系,与事故原因是否相符。

触电事故应急预案演练总结材料

合安高速改扩建项目主体工程01标触电事故应急演练总结 省路桥工程集团有限责任公司 二〇一七年六月

合安高速改扩建项目主体工程01标 触电事故应急演练总结 一、演练目的 尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救回来,把事故的人员伤亡减少到最小程度,同时提高处置触电事故事件能力,检验我项目部编制的安全演练应急预案的可行性,为以后编制更新应急预案提供宝贵的实践经验,为诸多应急预案的实际操作提供借鉴,使安全管理工作提高到一个新的水平。 二、演练容 1、应急常识讲解及演示 总指挥卢军球指导,为参演人员逐步讲解心肺复急救方法。

(1)、判断意识:轻拍患者双肩、在双耳边呼唤。如果病人清醒,要继续观察,如果没有反应则为昏迷,进行下一个流程。 (2)、求救:高声呼救:“快来人啊,有人晕倒了。”接着联系打120求救,立即进行心肺复术。 (3)、检查及畅通呼吸道:取出口异物,清除分泌物。用一手推前额使头部尽量后仰,同时另一手将下颏向上方抬起。 (4)、判断是否有呼吸:一看二听三感觉(维持呼吸道打开的姿势,将耳部放在病人口鼻处)。一看:患者胸部有无起伏;二听:有无呼吸声音;三感觉:用脸颊接近患者口鼻,感觉有无呼出气流。如果无呼吸,应立即给予人工呼吸2次,保持压额抬颏手法,用压住额头的手以拇指食指捏住患者鼻孔,口罩紧患者口唇吹气,同时用眼角注视患者的胸廓,胸廓膨起为有效。待胸廓下降,吹第二口气。 (5)、胸外心脏按压:心脏按压部位——胸骨下半部,胸部正中央。双肩前倾在患者胸部正上方,腰挺直,以臀部为轴,用整个上半身的重量垂直下压,双手掌根重叠,手指互扣翘起,以掌根按压,手臂要挺直,胳膊肘不能打弯。一般,心脏按压与人工呼吸比例为30:2。

触电事故案例 (3)

触电事故案例 一、事故概况: 2002年7月21日,在上海某建设实业发展中心承包的某学林苑4#房工地上,水电班班长朱某、副班长蔡某,安排普工朱某、郭某二人为一组到4#房东单元4~5层开凿电线管墙槽工作。下午1时上班后,朱、郭二人分别随身携带手提切割机、榔头、凿头、开关箱等作业工具继续作业。朱某去了4层,郭某去了5层。当郭某在东单元西套卫生间墙槽时,由于操作不慎,切割机切破电线,使郭某触电。下午14时20分左右,木工陈某路过东单元西套卫生间,发现郭某躺倒在地坪上,不省人事。事故发生后,项目部立即叫来工人宣某、曲某将郭某送往医院,经抢救无效死亡。 二、事故原因分析: 1、?直接原因 郭某在工作时,使用手提切割机操作不当,以致割破电线造成触电,是造成本次事故的直接原因。 2、?间接原因 (1)?项目部对职工安全教育不够严格,缺乏强有力的监督; (2)?工地安全对施工班组安全操作交底不细,现场安全生产检查监督不力; (3)?职工缺乏相互保护和自我保护意识。 3、?主要原因 施工现场用电设备、设施缺乏定期维护、保养,开关箱漏电保护器失灵,是造成本次事故的主要原因。 三、事故预防及控制措施: 1、?企业召开安全现场会,对事故情况在全企业范围内进行通报,并传达到每个职工,认真吸取教训,举一反三,深刻检查,提高员工自我保护和相互保护的安全防范意识,杜绝重大伤亡事故的发生。 2、?立即组织安全部门、施工部门、技术部门以及现场维修电工等对施工现场全面的安全检查,不留死角。对查出的机械设备、电器装置等各种事故隐患马上定人、定时、定措施落实整改不留隐患。 3、?进一步坚决落实各级人员的安全生产岗位责任制,进一步加强对职工进行有针对性的安全教育、安全技术交底,并加强安全动态管理,加强危险作业和过程的监控,进一步规范、完善施工现场安全设施。 四、事故处理结果: 1、本起事故直接经济损失约为16万元。 2、事故发生后,施工单位根据事故调查小组的意见,对本次事故负有一定责任者进行了相应的处理: (1)公司总经理范某,对项目部安全管理不够,对本次事故负有领导责任,给予作出书 面检查的处分。

(完整版)触电伤害、安全事故事故反思

9.24事故反思 “9.24”是乌鲁木齐供电段接触网工区发生的一起人身触电伤亡事故,该事故是由接触网工未按照标准作业、违章蛮干导致的触电伤亡惨案,这次事故给我们敲响了一个警钟,同时也在供电行业中展开了事故反思的浪潮。 分析事故,让我得到以下导致事故发生的原因: 一、安全第一,安全事故无小事的思想没有牢固树立。安全生产,责任重于泰山,当发生事故造成人生伤害的时候,再去追究事故责任为时已晚。安全之行应在小事做起,做好班前会的准备,做好防范危险点的预想,将电力检修作业中存在的不良习惯尽量消除。 二、规章制度掌握不够全面。尊章守纪是生命的第一道防线,违章蛮干不听指挥往往是造成事故发生的主要原因。作业过程中,经常存在麻痹大意、为图省事而节约步骤的现象,这种做法严重违章违规,员工不引以为戒极易造成人身伤害。 三、业务知识水平不高,作业未按标准化执行。业务水平的深浅影响员工素质和认知程度,业务知识的缺少、岗位职业技能的不熟练、作业的不标准将会在作业过程中留下隐患与安全风险,极易造成事故的发生。 四、自控互控没有紧密结合。自控与互控是加强安全的一道屏障,自控来源于平时的经验积累,自发认识本身存在的不足,并加以控制。互控作为自控的补充同样重要,互控应做到敢做敢管,不能存在有老好人现象,并对于违章违规加以制止。 针对“9.24”事故发生的原因,我做出深刻反省,加强以下几点: 一、加强安全知识教育。结合自身职业特点,吸取多起事故案例教训,开展自我安全知识教育,不断学习、不断强化安全知识学习,取长补短完善自我安全意识,认清事故发生所造成的影响,树立起不违章、不蛮干、不会干请教别人怎么干的谦虚谨慎的安全思想。 二、加强职业安全规定的学习。针对职业特点,全面学习作业中应遵守的安全规定,并加以应用,做到按规章办事,按制度管理,按现场情况处理的原则保质保量安全作业。 三、加强标准化作业,认真执行监护制度。作业全程从开始作业到作业结束都按标准执行,不可有一丝松懈。作业过程中执行一人操作一人监护制度,两者呼唤应答,相互提醒,尽可能发现作业中存在的不足,共同降低安全隐患的发生。 四、加强业务知识水平。多学多看,增强业务知识和职业技能水平,虚心向老师傅请教问题处理办法,锻炼自己处理问题的能力,并于闲时补充新知识,通过多种途径了解行业发展水平,提高自身素养。 和田供电工区 职工: X年X月X日

农村触电伤亡事故案例

农村触电伤亡事故案例汇编 【案例1】小学生爬电杆掏鸟窝触碰高压电线把命丢 某星期六,某小学六年级学生余XX与同学一起到一水塘边玩耍,余XX突然提出要上水塘边的电线杆上掏鸟窝,不顾其他同学的劝阻便开始徒手攀登电杆,上至杆顶后触电,直到导线烧断人才从电杆上掉下来,当场死亡。 防范措施:学生家长应加强未成年人的监护,教育儿童不玩弄电气设备、不爬电杆、不摇晃拉线、不爬变压器台,不在电线附近打鸟、放风筝和其他损坏电力设施、危及安全的行为。 教育儿童懂安全攀登电杆、变台有危险

【案例2】乡政府在高压线下违法建房致建筑工人触电死亡XX乡政府在其10kV专用线路下建办公楼。某日,施工队工人丁XX一人到已完工的一楼楼顶检查现浇模板,触及正上方的10千伏线路边相导线,当场死亡。 防范措施:任何单位和个人不得在电力设施保护区内兴建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物。 高压线旁别建房一家老小喜洋洋

【案例3】传输带电动机电线老化漏电致雇工触电死亡某日,粮食收购经营户张XX使用传输带搬运粮包,雇工秦XX赤脚站在地上操作传输带,因电动机接线部位电线老化漏电致秦XX触电,经现场抢救转送医院途中死亡。 防范措施:低压电力用户必须安装防触电、漏电的剩余电流动作保护器,并做好运行维护工作。 电力设备常维护发现破损莫接触

【案例4】捡拾断落的接户线老妪触电身亡 某日,胡老太太外出回家,发现自家的接户线断落在地面上,胡老太太用手去捡,手触碰到断线的带电部位,触电死亡。 防范措施:发现电线断落,无论带电与否,应与电线落地点保持8米以上的安全距离,并及时告知电工或拨打电话95598。 断落导线不要捡八米以外才安全

触电电击事故典型案例解析

触电、电击事故典型案例解析 (第1版) 编写贺湘琨 2014年5月

目录 目录 (1) 前言 (2) 案例一 6岁男童在家中调整电视信号放大器不幸被电击倒 (4) 案例二 KTV的麦克风电死了人 (6) 案例三新婚夫妇在洞房花烛之夜被电击身亡 (8) 案例四一个妇女在家中洗澡上遭电击死亡 (10) 案例五二楼住户洗澡时遭到电击,起因竟在四楼 (14) 案例六住宅楼的居民深夜洗澡遭电击死亡 (16) 案例七小女孩玩耍时身体靠在电动伸缩门上遭电击死亡 (18) 案例八男孩的手触到了人行道红绿灯信号杆遭电击 (20) 案例九大雨中抢救群众的民警碰到带电的电杆拉线牺牲 (22) 案例十黑龙江中储粮林甸直属库发生火灾造成重大损失 (23) 案例十一学生宿舍楼里学生洗澡被电击死亡 (25) 案例十二宠物乐园泳池里为了救狗男主人触电身亡 (29) 结语 (34)

前言 我在全国建筑物电气装置标准化技术委员会担任副秘书长、秘书长近二十年。这个技术委员会是国家标准化管理委员会批准组建的,他的任务是代表中国参加国际标准化组织——国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC 64)的活动及参与国际标准制订工作,并且负责将IEC TC64制订的标准转化为中国标准。在将近二十年的时间里,在国家标准化管理委员会的领导下,我们组织了近一百位全国工程建设电气设计专业的顶级专家,把IEC TC64制订的全部40多项标准转化为中国标准,并且汇集成为《建筑物电气装置国家标准汇编》由中国标准出版社出版(“当当网”等电商网站有售)。这些标准的核心,就是对保障低压电气系统安全的措施作出规定。 2013年在我国发生的三件事深深地触动了我。第1件事是:2013年5月31日下午,中储粮黑龙江林甸直属库发生大火,造成直接经济损失8000万元。据报道事故的原因是“由于穿过金属配电箱的导线与配电箱箱体摩擦,致使导线绝缘皮破损,短路打火,引燃配电箱附近可燃的苇席和麻袋,进而引发火灾。”;第2件事是:2013年6月3日清晨,吉林宝源丰禽业公司发生火灾,共造成121人遇难,76人受伤。据报道事故的原因是” 宝源丰公司主厂房部分电气线路短路,引燃周围可燃物,燃烧产生的高温导致氨设备和氨管道发生物理爆炸。”;第3件事是: 2013年8月9日下午,北京朝阳公园内酷迪宠物乐园供小狗游泳的喷泉漏电,导致两只宠物狗被电死。狗主人彭先生下水救触电的爱犬,也遭触电不治身亡。据报道事故的原因是“整个用电设备没有加漏电保护装置”。这三个事故都是低压电气系统的事故,给国家和人民造成了巨大的损失。作为一个电气安全工作者,我为这些事故难过和不安。如果我们转化的标准被广泛了解、被广泛执行,这些悲剧就不会发生! 现在,随着社会经济、技术的发展,越来越多的电气产品,走进我们的生活。而“电”这个东西,在使人面临危险的时候,却没有任何的先兆,一旦危险发生,人想摆脱都困难。因此,我们每个人都应该知道防止触电、电击事故的基本知识,应该防患于未然。

2017年人员触电事故桌面应急演练

人员触电事故桌面演练方案 演练时间:2017年10月20日 演练地点:会议室 参加部门:安技办、综合办、生产办、维修班、西安队; 场景设置:10月20日, 生产现场:2名员工正进行设备维修作业。由于该设备使用时间较长,且没有对接电线缆定期进行检修,接电线缆绝缘老化、破损漏电,其中一名员工在整理电线时,触到破损电缆漏电处,造成触电事故,导致员工昏厥。 演练目的:1、提高公司应对突发性安全事故的能力,熟悉并掌握出现突发性事故时的报告及处置程序,形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统,全面提升应对突发事件和风险的能力。 2、检验并提高各部门的针对突发事件的应急反应能力和组织抢险能力。 3、检验各部门预案的对接和融合程度,进一步提高各部门工序的协调应急能力。 4、进一步完善公司的预案。 演练导演程序:本次桌面演练主要考察各部门对应急报告程序的掌握程度。 演练分为以下几个阶段:1)事故发现和报警;2)上报经理;3)上报公司应急指挥部;4)应急处置;5)应急终止。其中1)2)两项应同时进行。

一、事故发现及报警 1、在条件允许的情况下,事故的第一发现者组织其他员工即刻开展人员抢救(抽中单位相关人员说明应急措施)。如触电人员无法自行摆脱电流,现场目击者应及时切断电源或用干燥的绝缘物品帮助其摆脱电流。 2、发现者视情况,及时拨打120急救电话,电话中应说明:“您好,我是永乐镇新村天然气车队(新园宾馆隔壁),我有一位同事应触电昏迷请前来急救”。 二、上报安技办 1、事故现场维修工立即向维修班长汇报事故情况:(台词:报告班长XX 在使用XX中应电源线老化破损而触电请赶赴维修班)。 2、维修班长立即组织人员采取措施防止事态扩大,安排人员保护事故现场并上报安技办事故情况:(台词:报告范经理,XX在维修车辆时应电源线老化破损而触电,现人员处于昏迷状态,已拨打120急救电话并联系专业电工)。 3、维修班长联系专业电工,并帮助其切断事故区域的所有电源。 三、上报分公司经理及应急指挥部 1、安技办人员向负责人上报事故情况,并根据指示做好应急救援工作。 2、应急指挥部负责人接到事故汇报后,根据事故的严重情况和紧急情况,立即做出反映,并下达应急指令,启动应急预案响应: “迅速通知各个应急准备小组成员按照职责进行应急救援准备,相关救援人员迅速赶往现场,安技办负责现场指挥和协调,并及时向我汇报”。

触电事故典型案例

落实安全规章制度 强化安全防范措施 触电事故典型案例 高压线下吊运作业,汽车扒杆碰线触电,电死扶绳汽车司机。 1984 年 3 月 28 日下午,某厂运输车间运水泥构件,汽车吊扒升到距 10 千伏高压线约 10 0 毫米处,因承重摆动扒杆而碰触高压线,致使扶钢丝绳的汽车司机触电死亡。这次作业违反了“在 10 千伏高压线下作业,安全间距不应小于 2 米”的规定,且由非司机开车,导致悲剧的发生。 水沟焊管搭接回路线, 手脚潮湿触电命归天。 1988 年 7 月 31 日上午,某厂职工子弟中学校办工厂,在承包工程的室外地沟里进行对接管道作业的青年管工拉着焊机二次回路线,往焊管上搭接时触电,倒地后将回路线压在身下触电身亡。该管工在雨后有积水的管沟内摆对接管时,脚上穿的塑料底布鞋、手上戴的帆布手套均已湿透。当右手拉电焊机回路线往钢管上搭接时,裸露的线头触到戴手套的左手掌上,使电流在回线——人体——手把线(已放在地上)之间形成回路,电流通过心脏。尤其是触电倒下后,在积水的沟内,人体成了良好的导体,那时人体电阻在 1000 欧左右,电焊机空载二次电压在 70 伏左右,则通过人体的电流 70 毫安。而成人通常的致颤电流即致命电流为 50 毫安。 70 毫安电流使其心脏不能再起压送血液的作用,所以血液循环停止造成死亡。环境的不安全因素加之缺乏安全用电知识使年仅 23 岁的青工死于非命。 类似的事故还有 1998 年 7 月 17 日下午某厂一铆工在进行点焊固定工件作业时触电身亡。原因是非电焊工干点焊;所用焊把末端因绝缘破损而漏电;天气高温炎热,又为保产品质量,

工作地点不能使用降温风扇,以致所穿戴的工作服、防护手套被汗湿透。上述这些因素使入厂才一上,虚岁才 20 的小伙子离开了人间。 拆低压不停上方高压电, 遭电击高处坠丧落了命。 1993 年 11 月 7 日上午,某厂动力外线班班长与徒弟一起执行拆除动力线任务。班长骑跨在天窗端墙沿上解横担上第二根动力线时,随着身体移动,其头部进入上方 10 千伏高压线间发生电击,击倒并从 11.5 米高窗沿上坠落地面,因颅内出血抢救无效死亡。该动力线距 1 0 千伏高压线才 0.7 米,远小于 1.2 米安全距离之规定。作业时没有断开上方 10 千伏高压电;作业者又不系安全带;下方监护人员是一名上班才两个月的徒工,不具备工作监护资格。一系列的违章,结果丢掉了班长宝贵的生命。 导线跨接保险座留下隐患, 定保小修不验电触电身亡。 1996 年 9 月 7 日上午,某厂动力车间变电班,在对三分厂 2 号分变电所进行小修定保时,拉下 10 千伏高压负荷开关,听到变压器的声响停止,以为已经断电,作业者爬上高压侧准备清扫母排,当即被电击倒在三根高压铝排上丧命。原来在 1996 年元月 8 日凌晨该高压负荷开关 B 想保险管爆裂,上支座被烧坏,变电班副班长和车间电力调度在现场商议决定由副班长用导线将保险管下支座与高压铝排直接连通。事后既没有向车间汇报,也未作正规处理,此次作业,虽拉下高压负荷开关,但经 B 相仍形成通路,以致作业人员被 10 千伏高压电死。用导线跨接保险座这一临时措施,历经 8 个月之久仍未消除,留下隐患,此次作业时既不拉油开关,又不验电,也不挂临时接地线,就冒险作业,为此一名刚毕业分配入厂的中技生丢掉了年轻的生命。

2019.01触电应急桌面演练

***公司 用电安全桌面应急演练方案 编制单位: *** 策划人:*** 组织人: ** 审定人:*** 编制日期:****

一、时间地点 演练时间:**** 演练地点:**** 演练组织人:*** 二、参加演练人员 经理:** 安全员:*** 成员:**** 三、演练目的 1、按照国家安全生产法、消防法和本公司事故应急预案要求,体现“安全第一,预防为主,综合治理”的安全管理工作方针,确保在发生重大安全事故时,指挥得当,把损失降到最低。 2、检验职工对突发性触电事故应急预案的掌握熟练程度以及处置能力。 3、预防作业人员在触电时由于盲目操作,分工不明,没能形成统一领导,处置有序的应急系统而导致事故的扩大。 四、演练策划 1、本次演练为桌面演练,演练项目由部门安全员,公司安全员一同策划。

2、开始演练前,提前通知参加人员按演练时间准时到达演练地点。 3、大家围桌坐好签到后,由**向大家宣布应急演练的项目,并由安全员主持和引导大家针对应急事故可能出现的问题及应急处置程序等进行提问和桌面推演。 4、参加人员可根据事故大小做出应急处理。(进行讨论) 5、根据拟定的处置方案,核对处置步骤是否正确。 6、项目桌面演练完成后,请部门经理***给予点评。 五、演练项目:维修人员触电事件 (一)事故危险性分析 1、触电事故是机电、电气维修人员人身伤亡事故的主要类型。触电是由于人体直接接触电源,受到一定量的电流通过人体,致组织损伤和功能障碍甚至死亡。低压电流可使心跳停止继之呼吸停止。高压电流由于对中枢神经系统强力刺激,先使呼吸停止再之心跳停止。轻者面目苍白,头晕,乏力。重者立即出现昏迷、休克、呼吸停止。 2、触电事故的种类:按照触电事故的构成方式分为电击和电伤。 (1)电击电流对人体内部组织的伤害,是最危险的一种伤害。电击分为直接触电和间接触电。 (2)电伤是由电流的热效应、化学效应、机械效应等对人造成的伤害。电伤包括电烧伤、皮肤金属化等。