文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给排水部分重点

给排水部分重点

给排水部分重点
给排水部分重点

一、设计依据:

1、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)

2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006(2006年版)

3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005(2005年版)

4、《给排水制图标准》GB/T50106-2010(2010年版)

5、《商店建筑设计规范》JGJ 48-88(1988年版)

6、中华人民共和国《工程建设标准规范强制性条文》(房屋建筑部分)(2009年版)

7、现行国家标准图集

8、建筑、结构、电气及暖通各专业提供的建筑物平、立、剖面图、总平面图

9、甲方提供的城市给排水、雨水的有关资料及地区水文气象资料

10、建设单位提供的有关部门的批文及甲方的技术要求

二、工程概况及设计范围:

1、工程概况

项目用地位于什邡市雍湖公园内,毗邻公园主入口,建设单位:什邡市城市建设投资有限公司,本子项总建筑面积1533.5m^2`。

2、设计范围

1、本工程室内及室外用地红线范围内的给水系统、污水、废水排水系统、雨水排水系统以及建筑灭火器配置。

2、室外总水表井至城市给水管道和本工程最后一个污(雨)水

检查井至城市污(雨)水检查井之

间的管道由市政有关部门负责设计。

三、管道系统:

本工程设有生活给水系统、污水、废水系统、阳台雨水系统、消火栓系统;采用雨、污分流的排水体制,分别进行有组织排放。

1、生活给水系统

a.本工程给水系统接自市政管网,甲方提供市政给水管网供水压力为0.30MPa。最高日用水量为11.22m^3`/d,最高日最大时用水量为1.68m^3`/h,用水定额50L/每人每班,K=1.2,T=8h。

b.给水系统:

(1).由市政给水管网直接供水;

2、室内污、废水系统

a.本工程采用污、废水合流制排水。室内±0.000以上污、废水重力自流排入室外污水检查井。

b.生活污、废水经室外污水管网收集再经过化粪池处理,最后排入市政污水管网。

c.最高日排水量11.22m^3`/d。

3、雨水系统

a.雨水计算按照成都地区暴雨强度公式2806(1+0.803LgP)/ (t+12.8P^0.231`)^0.768,重现期P=3年,降雨历时t=5min,雨水量为:24.05L/s,雨水排水和溢流设施的总排水能力不小于50年设计重现期。

b.超设计重现期雨水溢流设施的位置及构造详建施图。

c.屋面雨水单独排放,不得和阳台雨水共用立管。雨水及空调冷凝水均排至室外散水沟。

4、消火栓给水系统

a.本工程建筑体积约为5982.6m^3`,停车6辆,属于Ⅳ汽车库,室内消火栓用水量10L/s;室外消火栓用水量20L/s。

b.消火栓系统采用市政压力直供,本工程南侧商业用房A-3区屋顶设置一个有效容积9m^3`的消防水箱。

5、建筑灭火器配置

a.本子项按民用建筑中危险级设置,每处设置两具MF/ABC4手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

四、施工说明:

A、管材和接口

1、生活给水系统

给水支管采用PP-R管,热熔连接,公称压力为1.6MPa;位于屋顶、水泵房内、室外的给水管及室内给水立管采用PSP钢塑复合压力管,公称工作压力≥1.6Mpa,管材执行CJ/T183-2008行业标准;管件执行CJ/T253-2007行业标准,G型或者扩口连接。

2、室内污、废水系统

污水排水立管、出户管及排水横支管均采用U-PVC硬聚氯乙烯排水管,承插粘接;

3、雨水及空调冷凝水系统

屋面雨水管采用U-PVC硬聚氯乙烯承压排水管,承插粘接。

阳台雨水及空调冷凝水管采用U-PVC硬聚氯乙烯排水管,承插粘接。

4、消火栓系统

a.消火栓给水管采用热镀锌钢管,管径小于100mm,采用丝扣连接;管径大于或等于100mm,采用卡箍连接。

b.室内消火栓采用薄型单栓消火栓箱(箱体厚度为200mm),内设DN65mm消火栓口一长25mDN65麻质衬胶水龙带一条DN19mm 水枪一支以及消防水泵按钮和指示灯。

B、阀门及附件

1、阀门

给水管DN≤50mm者采用截止阀,DN>50mm者采用闸阀或蝶阀,工作压力1.6MPa。截止阀:采用J41T-16铜截止阀,闸阀:采用Z45T-10暗杆楔式单闸板闸阀,消火栓系统蝶阀:采用对夹式蝶阀或卡箍连接式蝶阀,喷淋信号阀采用对夹式中线消防信号蝶阀。

2、排水管附件

地漏采用直通式地漏,下加设P(S)型存水弯,地漏及存水弯水封高度不小于50mm,严禁采用钟扣碗地漏地漏篦子采用塑料制品。罩式

C、卫生洁具

本工程所用卫生洁具均采用陶瓷制品,颜色及具体型号由甲方和装修设计决定。卫生洁具要求按《节水型生活用水器具》CJ164-2002

采用节水型卫生器具,洁具排水管预留孔洞位置根据甲方或装修设计所选洁具具体尺寸确定。节水型水嘴最大流量不大于0.15L/s,节水型大便器(自带水封)冲洗水量每次不大于6L,淋浴器最大流量不大于0.15L/s。

D、管道敷设

a.给水及热水横支管暗敷时,必须在水压试验合格后才能封堵。管道试压按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。

b.给水管道穿楼板时,均应设钢套管。套管内径应比管子外径大20mm,下面与楼板齐,上面比楼板高50mm,管间空隙用油麻填实,并用沥青灌平端面光滑。

c.排水管穿楼板应预留孔洞,管道安装完成后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼板面设计标高10~20mm的阻水圈。管径大于或等于100mm的排水立管在穿越楼层处设置阻火圈。

d.管道穿钢筋混凝土墙、楼板和梁时,应配合土建工种预留孔洞或预埋钢套管。管道穿地下室外墙、水池壁时,应预埋防水套管。

e.各种管道应根据图中所注标高进行施工。给水管按0.002坡度施工,坡向泄水装置(或立管)。热水管应有不小于0.003的坡度,坡向泄水装置。排水管未标注坡度的均按0.026的坡度施工或按产品要求安装。

f.排水立管与排出口应采用二个45°弯头组合件。排水管道的三通或四通均为45°三通或四通,90°斜三通或斜四通。

g.排水立管应每层设一伸缩节;横支管上合流配件至立管的直线管段超过2米时应设伸缩节,但伸缩节之间的最大距离不得超过4米。立管每层装一管卡,安装高度为距地面1.5m。排水立管最高层和最低层及管道转弯处均应设置检查口,其他部位每六层设一检查口,安装高度为距离地1.0m。污水立管顶部高于非上人屋面350mm设通气帽或者高于上人屋面2000mm设通气帽。

h.穿越抗震缝、变形缝处的所有管道均采用金属波纹管连接。当给水、消防管道直线管段长度大于30m时,设不锈钢波纹伸缩节。不锈钢波纹伸缩节的工作压力同各系统的工作压力。

i.暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均应设检修门、检修口,暗装在墙内的阀门手柄应留在墙外。

j.埋地钢管做“三油两布”加强防腐处理。涂刷底漆前应清楚表面灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物;防腐冷底子油应涂刷均匀,厚度为0.1~0.15mm。油漆不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。所有管道经防腐处理完毕后,应根据不同管道类别,外刷不同颜色面漆便于检修和识别。面漆颜色设置如下:消火栓管道-红色;自动喷水灭火系统管道-红色底加黄色环;金属排水管道-灰色;给水管道绿色。所有埋有暗管的墙体表面在施工完毕后均应弹线作出相应标记。

k.污水及雨水的立管、横干管还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》的要求做通球试验。

l.所有管道的支架和管卡均应固定在楼板或承重结构上;所有管道均不得在结构剪力墙或梁中横向开槽敷设,管道不得敷设在结构主

体中。

m.热水立管、热水回水立管及位于吊顶内的热水、热水回水横管外包橡塑棉保温材料,当管径DN≤20mm时,保温层厚度为20mm;当管径DN=25~50mm时,保温层厚度为30mm,并用复合铝箔在保温层外表面作保护层。

n.位于吊顶内给水管道外包橡塑棉保温材料防止结露,厚度为30mm,并用复合铝箔在保温层外表面作保护层。

给水排水强制性条文 汇编

时间:2013-07-15?16:29:20 第二篇建筑设备 1给水和排水 水质和防回流污染 《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400—2006 当采用生活饮用水补水时,应采取防止生活饮用水被污染的措施,并符合下列规定: 1 清水池(箱)内的自来水补水管出水口应高于清水池(箱)内溢流水位,其间距不得小于倍补水管管径,严禁采用淹没式浮球阀补水; 2 向蓄水池(箱)补水时,补水管口应设在池外。 供水管道上不得装设取水龙头,并应采取下列防止误接、误用、误饮的措施: 1 供水管外壁应按设计规定涂色或标识; 2 当设有取水口时,应设锁具或专门开启工具; 3 水池(箱)、阀门、水表、给水栓、取水口均应有明显的“雨水”标识。 《建筑中水设计规范》GB 50336—2002 中水管道上不得装设取水龙头。当装有取水接口时,必须采取严格的防止误饮、误用的措施。 中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内溢流水位,其间距不得小于倍管径。严禁采用淹没式浮球阀补水。 中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施: 1 中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志; 2 水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志; 3 公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置;

4 工程验收时应逐段进行检查,防止误接。 《管道直饮水系统技术规程》CJJ110-2006 管道直饮水系统用户端的水质必须符合国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的规定。管道直饮水系统应进行日常供水水质检验。水质检验项目及频率应符合表的规定。 表水质检验项目及频率 检验频率日检周检年检备注 检验项目色 浑浊度 臭和味 肉眼可见物 pH 耗氧量(未采用纳滤、反渗透技术) 余氯 臭氧(适用于臭氧消毒) 二氧化氯(适用于二氧化氯消毒)细菌总数 总大肠菌群 粪大肠菌群 耗氧量(采用纳滤、反渗透技术)《饮用净水水质标准》全部项目必要时另增加检验项目以下四种情况之一,应按国家现行标准《饮用净水水质标准》CJ94的全部项目进行检验:1 新建、改建、扩建管道直饮水工程;

注册给排水基础历年考试知识点总结

注册给排水基础历年考试知识点总结

注册给排水专业知识总结 水分析化学 1、绝对误差=测定值-真值 2、回收率是表示分析方法的准确度。 3、耗用标准液的体积=滴定管的读数误差/要求滴定的相对误差 4、突跃范围 5、连续滴定水样碱度时,若V(甲基橙)大于V(酚酞),则碱度的组成必为HCO3—、CO3—2 1、采样器:玻璃采样瓶:测含油类或有机物类, 塑料采样瓶:测金属离子、硼、硅、氟类 2、水样的保存一般采用冷藏(-5~2℃) 3、保护剂: 测氨氮、硝酸盐氮、化学需氧量的水样中加入HgCl2,以抑制生物的氧化分解。 测定酚的水样,适量加入CuSO4 ,可抑制苯酚菌的分解活动。 测定金属离子,加入HNO3以调节PH值1~2,可防止水解沉淀,以及被器壁吸附;测COD和脂肪的水样需酸化保存。 加入氧化还原剂。 3 、水样的预处理:过滤、浓缩、蒸馏、消解 4、准确度:测量值与真实值的差值。 误差分为:绝对误差=测量值-真实值 绝对误差 相对误差= 100% 真实值

13、乘除运算时,取决于相对误差最大的数据计。 14、四舍六入五留双 15、测定自来水中Ca 、Mg 离子时,常用的指示剂是(铬黑T ) 16、分光光度法选择测定波长的主要依据是() 17、沉淀滴定的指示剂是(铬酸钾),称为莫尔法。 18、佛尓哈德法(银量法)中指示剂是(硫酸铁铵或叫铁铵钒) 19、四种酸的强弱顺序是(HCLO 4>H 2SO 4>HCL>HNO 3) 20、指示剂变色 甲基红(PH4.6~6.2),红——黄,变色点5.2 酚酞(PH8.0~9.8),无色——红色,变色点9.1 甲基橙(PH3.1~4.4),红——黄,变色点3.46 21、滴定突跃大小与滴定剂和被滴定物的浓度有关,浓度增加(减少)一个数量级,则滴定突跃增大(缩小)两个PH 单位。 22、1mg/L=1x10-6 =1ppm 1ug/L=1x10-9 =1ppb 23、酸效应系数公式: Y 总代表EDTA 总浓度 Y 代表Y 4-的平衡浓度 24、高锰酸钾在强碱性溶液中的还原产物是(MnO 42-) 在酸性溶液中,高锰酸钾标准溶液与草酸钠反应产物为(Mn 2+) 25、记住电极电位的公式 ] [][Y Y 总∧= αred CIn ox CIn n red In ox In ,,lg 0592.0,/,' + θ??=

给排水专业考试大纲

《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站 1、了解离心泵工作原理,性能曲线 2、了解定速和调速运行工况 3、了解泵站的分类及特点 4、了解管道系统特性曲线 5、熟悉水泵的选择 6、熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置 7、了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学 1、了解静水压力 2、掌握伯努利方程及应用 3、了解水流阻力和水头损失 4、了解孔口、管嘴出流和有压管路 5、了解明渠均匀流的水力特征 6、了解明渠非均匀流的临界水深 三、水文学及水文地质 1、了解河川径流,流域水量平衡 2、熟悉设计洪水及枯水流量、水位 3、了解暴雨公式 4、了解地下水储存及分布特征

四、水处理微生物学 1、了解细菌的生理特征 2、了解常见微生物种类 3、了解水生病原微生物的控制方法 4、了解污染物的降解、转化及有机物的分解 5、了解废水处理中的微生物 五、工程测量 1、了解测量的基本知识 2、了解地形图的测绘 3、熟悉地形图的应用 4、了解建筑安装测量方法 六、水分析化学 1、熟悉水样的保存和预处理 2、了解酸碱滴定法 3、了解络和滴定法及硬度测定 4、了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳 5、了解吸收光谱法、电化学分析法 6、掌握常用水质分析方法 七、法规

熟悉国家及地方有关建设、建筑、规划、环保、卫生防疫、节能及房地产的相关法律规范及标准,掌握给排水工程设计验收规范以及相关强制性条文。 八、给水工程 1、给水系统 1)熟悉给水系统的组成和分类 2)掌握设计用水量计算 3)熟悉给水系统的流量关系、水压关系 2、输水和配水工程 1)了解市政给排水管线布置基本原则和方法 2)掌握管网和输水管的布置及水力计算 3)掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定 4)熟悉管网方案技术经济比较 5)了解分区给水系统设计 6)熟悉给水管材、附件及管道敷设方法 7)了解给水管防腐蚀方法 3、取水工程 1)了解水资源概况、水源选择及取水工程任务 2)了解地下水取水构筑物类型及适用条件 3)掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求 4、给水处理 1)熟悉给水处理的主要方法及基本理论

建筑给排水设计规范GB50015-2003(2009版)强制性条文

3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。3.2.3A中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。3.2.4A卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容

器注水的进水管上。 3.2.5A从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 3.2.5B生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,应设置倒流防止设施: 1贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 3.2.5C从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上; 2不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端; 3消防(软管)卷盘; 4出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。

建筑给水排水事业单位考试知识点

建筑给水排水事业单位考试知识点第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能

给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。

8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d——最高日用水量(m3/d);Q y——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

最新注册给排水专业基础考试真题(纯考题)

2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,

给排水规范强条汇总(三)--施工及验收

第三篇施工及验收 §《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 3.3 施工过程质量控制 3.3.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。 4.1 一般规定 4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 条文说明:目前市场上可供选择的给水系统管材种类繁多,每种管材均有自己的专用管道配件及连接方法,故强调给水管道必须采用与管材相适应的管件,以确保工程质量。为防止生活饮用水在输送中受到二次污染,也强调了生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。 4.2 给水管道及配件安装 4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。 检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 条文说明:为保证水质、使用安全,强调生活饮用水管道在竣工后或交付使用前必须进行吹洗,除去杂物,使管道清洁,并经有关部门取样化验,达到国家《生活饮用水标准》才能交付使用。 4.3 室内消火栓系统安装 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 检验方法:实地试射检查。 条文说明:室内消火栓给水系统在竣工后均应作消火栓试射试验,以检验其使用效果,但不能逐个试射,故选取有代表性的三处:屋顶(北方一般在屋顶水箱间等室内)试验消火栓和首层

取两处消火栓。屋顶试验消火栓试射可测出流量和压力(充实水柱);首层两处消火栓试射可检验两股充实水柱同时到达本消火栓应到达的最远点的能力。 5.2 排水管道及配件安装 5.2.1 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 条文说明:隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,主要是防止管道本身及管道接口渗漏。灌水高度不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,主要是按施工程序确定的,安装室内排水管道一般均采取先地下后地上的施工方法。从工艺要求看,铺完管道后,经试验检查无质量问题,为保护管道不被砸碰和不影响土建及其他工序,必须进行回填。如果先隐蔽,待一层主管做完再补做灌水试验,一旦有问题,就不好查找是哪段管道或接口漏水。 §《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2005 3 基本规定 3.1.2 自动喷水灭火系统的施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担。 3.2.3 喷头的现场检验应符合下列要求: 1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全; 2 喷头的型号、规格等应符合设计要求; 3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象; 5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.OMPa;保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。 5.2 喷头安装

注册给排水基础考试

一、考试特点及复习建议 1、基础考试的特点 注册公用设备工程师(给排水)基础考试就是闭卷考试,主要考查大学中的基础课,按照考试大纲的安排,上午考试为公共基础部分,包括11个科目,120道题,每题1分,共120分;下午考试为专业基础部分,包括7个科目,60道题,每题2分共120分;上、下午共240分,合格线历年都为132分。题型均为4选1的单选题,平均每题时间就是上午2分钟,下午4分钟,试题特点偏重理论的理解,不要求复杂的推导与计算,主要检验考生的基本概念与基本知识。基础考试涉及到的科目多(共计18个科目)因此复习面广,但备考时间有限,大部分考友准备基础考试都就是从报完名后开始复习(6月中旬到9月初)约两个半月。近些年全国参加给排水基础考试每年约为20000人,其中大部分为大学毕业1~2年的考生,考试通过率约为30%,因其考试内容与考试形式的特点,考友毕业时间越长,越难通过基础考试! 2、基础考试复习建议 端正态度,安心备考 由于基础考试的特点,考友在复习前,应对考试大纲有详细的了解,明确考试的内容与范围,以便合理的制订自己的复习计划。复习时一定要紧扣“考试大纲”的内容,将全面复习与突出重点相结合。着重对“考试大纲”要求掌握的基本概念、基本理论、基本方法、计算公式与步骤,以及基本知识的应用等内容有系统、有条理地重点掌握,明白其中原理与关系及分析问题的方法,同时注意灵活运用所学过的知识,掌握一些解选择题的技巧,例如代入法、极限法、排除法等等。 有所放弃,扬长避短 注册公用设备工程师(给排水)基础考试上、下午试卷共计240分,上、下午不分段计算成绩,这几年的及格线都就是55%,也就就是说,上、下午试卷总分达到132分就可以通过。因此考友备考时应注意扬长避短。从道理上讲,自己较弱的科目更应该努力复习,但毕竟时间与精力有限,考试就是通过性考试,而非选拔性考试,只要能通过及格线即可,所以将有限的时间与精力都用到“刀刃上”也就就是性价比最高的科目上,通过基础考试的机率就大大增加,例如2009年新增加的“信号与信息技术”,据了解非信息专业的考生大多未学过,短时间内要掌握好比较困难,而该科目总共有6道题,6分,只占总分的2、5%,也就就是说,即使“信号与信息技术”1分未得,其她科目还有234分,从234分钟考132分就是完全可以做到的。因此考友可以根据考试分科题量、分数分配与自己的具体情况,计划自己的复习重点与主要得分科目。当然一些主要得分科目就是绝对不能放松的,如“高等数学”24题(上午段)24分,“水文与水文地质”12题(下午段)24分,“水泵与水泵站”12题(下午段)24分;水力学10题(下午段)20分,流体力学8题(上午段)8分(内容基本重叠)都就是不能放松的;其她科目则可根据掌握情况有所侧重,争取在自己过去学过的课程中多得分。 有的放矢,事半功倍 复习方法的把握上,现阶段最好的复习材料无疑就就是历年真题,历年真题就就是最好的复习材料,也就是我们揣测命题老师命题方向与命题思路的依据,对于大家来说历年真题最好要做上2遍,当然这种做真题不就是机械性的做,死背答案的形式,自己只有掌握住了解题方法才能更好的适应命题老师思路的转变。做题的时间大家可以分科目的做,比如数学全部按年份做一遍,物理全部按年份做一遍,诸如此类,做完以后您就会发现哪些您已经掌握了,哪些您还不会,不会的题目自己

注册给排水工程师专业考试大纲

注册给排水工程师专业考试大纲 注册给排水工程师(专业)考试 专业课考试分为两天,每天上下午各3小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50题,每题1分,共100分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25题,每题2分,共100分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1.给水工程30题15题 2.排水工程30题15题 3.建筑给水排水工程40题20题 合计100题50题 专业考试试题由概念题,综合概念题,简单计算题,连锁计算题及案例分析题组成;连锁题中各小题的计算结果一般不株连。 1.给水工程 1.1给水系统 熟悉给水系统的组成和分类;掌握设计用水量计算;熟悉给水系统的流量关系、水压关系。 1.2输水和配水工程 掌握管网和输水管的布置及水力计算;掌握水塔及清水池的容积计算、水塔高度的确定;熟悉管网方案技术经济比较;了解分区给水系统设计;熟悉给水管材、附件及管道敷设方法;了解给水管防腐蚀方法。 1.3取水工程 了解水资源概况、水源选择及取水工程任务;熟悉地下水取水构筑物类型及适用条件;掌握地表水取水构筑物的类型、选址及布置要求。 1.4给水处理 熟悉给水处理的主要方法及基本理论;掌握混凝、沉淀、澄清、过滤构筑物的工艺设计;熟悉氯消毒及设备,了解其它消毒方法;了解地下水除铁除锰方法;掌握软水、纯水制备的方法和系统设计;熟悉水厂设计。 1.5水的冷却和循环冷却水水质处理

了解水的冷却原理及冷却构筑物熟悉循环冷却水水质处理;掌握循环冷却水系统的构成和设计原则。 2.排水工程 2.1排水系统总论 熟悉排水系统的体制、组成及规划设计原则;掌握污水管道系统、雨水管渠系统设计与计算;熟悉暴雨强度公式计算;了解排洪沟的设计与计算;熟悉城市污水回用系统及其组成; 2.2排水管渠系统 了解合流制管渠系统的使用条件、布置特点、设计流量计算及城市旧;合流制系统的改造方法;掌握排水管渠的断面、材料、接口和基础;熟悉排水管渠系统上的构筑物;了解排水管渠系统的管理和养护。 2.3城镇污水处理 了解污水的性质、污染指标和水体污染及危害;熟悉城市污水处理的基本方法与系统设计;熟悉污水物理处理设施类型及构造特点;掌握曝气沉砂池、辐流沉淀池的设计与计算;熟悉污水的活性污泥法处理原理和主要设计参数;熟悉污水的生物膜法处理原理与工艺;了解污水的厌氧生物处理原理;掌握常用城市污水生物处理工艺的原理和应用;了解污水的深度处理和回用技术;了解污泥的分类、性质;熟悉污泥的浓缩方法;熟悉污泥厌氧消化的机理和影响因素;熟悉污泥厌氧消化池的构造与设计;掌握污泥的脱水方法;了解污泥的最终处置方式。熟悉城市污水处理厂的设计及运行过程的监测。 2.4工业废水处理 了解工业废水的分类及排放要求;熟悉常用王业废水的物化处理的原理和应用; 3.建筑给水排水工程 3.1建筑给水 了解水质标准;掌握水质防护措施;熟悉给水系统的组成及管材、管件、设备、附件的选用;掌握用水量、设计秒流量和管网水力计算;熟悉节水措施;掌握建筑内部给水分区的原则及措施。了解室内游泳池的一般规定和水处理工艺。 3.2建筑消防

建筑给排水规范强条汇总(一)----建筑给水排水

第一篇建筑给水排水

§《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 3.2 水质和防水质污染 3.2.3A 中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 条文说明:用生活饮用水作为中水、回用雨水补充水时,不应用管道连接(即使装倒流防止器也不允许),应补入中水、回用雨水贮水池内,且应有本规范第3.2.4C条规定的空气间隙。 3.2.4 生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 条文说明:虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水系统中。因为回流现象的产生而造成生活饮用水系统的水质劣化,称之为回流污染,也称倒流污染。 防止回流污染产生的技术措施一般可采用空气隔断、倒流防止器、真空破坏器等措施和装置。 3.2.4A 卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定: 1 出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2 出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 条文说明:已经从配水口流出的并经洗涤过的污废水,不得因生活饮用水水管产生负压而被吸回生活饮用水管道,使生活饮用水水质受到严重污染,这种事故是必须严格防止的。 3.2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5 从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2 从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3 利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热

给排水规范考试题(含答案)

给排水规范考试试卷 姓名: 一、填空题(每题1分共30分) 1.室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料 管)。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 2.排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(无坡)或(倒坡)。 3.管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验,排水应畅通,无堵 塞,管接口无渗漏。 4.建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行(质量)检验, 并形成记录 5.排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。 6.承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向(相反)。 7.管道、设备和容器的保温,应在防腐和(水压试验)合格后进行。 8.保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为 (200 )mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为 250mm。 9.卫生器具交工前应做(满水)和通水试验。 10.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道 上有明显且(不会脱落)的标志。 11.中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志。 12.方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直

安装必须设排气及泄水装置。 13.供热管道的水压试验压力应为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于(0.05 )MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14.管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15.供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与非 试验管道应隔断。 16.热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17.管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18.水泵安装的外观质量检查: 泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19.给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20.排水系统定义通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生 的(污水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21.给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水 要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管;

常用结构规范强条总结

抗规 一、总则 1.0.2抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑,必须进行抗震设计。 1.0.4抗震设防烈度必须按国家规定的权限审批、颁发的文件(图件)确定。 三、基本规定 3.1.1 抗震设防的所有建筑应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223确定 其抗震设防类别及其抗震设防标准。 3.3.1选择建筑场地时,应根据工程需要和地震活动情况、工程地质和地震地质的有关资料,对抗震有利、一般、不利和危险地段做出综合评价。对不利地段,应提出避开要求;当无法避开时应采取有效的措施。对危险地段,严禁建造甲、乙类的建筑,不应建造丙类的建筑。 3.3.2建筑场地为Ⅰ类时,对甲、乙类的建筑应允许仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施;对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。 3.4.1建筑设计应根据抗震概念设计的要求明确建筑形体的规则性。不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门研究和论证,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。 注:形体指建筑平面形状和立面、竖向剖面的变化。 3.5.2 结构体系应符合下列各项要求: (1)应具有明确的计算简图和合理的地震作用传递途径。 (2)应避免因部分结构或构件破坏而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力。 (3)应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力。 (4)对可能出现的薄弱部位,应采取措施提高其抗震能力。 3.7.1 非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。 3.7.4框架结构的围护墙和隔墙,应估计其设置对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。 3.9.1 抗震结构对材料和施工质量的特别要求,应在设计文件上注明。 3.9.2 结构材料性能指标,应符合下列最低要求: (1)砌体结构材料应符合下列规定: 1)普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10,其砌筑砂浆强度等级不应低于M5; 2)混凝土小型空心砌块的强度等级不应低于MU7.5,其砌筑砂浆强度等级不应低于Mb7.5. (2)混凝土结构材料应符合下列规定: 1) 混凝土的强度等级,框支梁、框支柱及抗震等级为一级的框架梁、柱、节点核芯区,不应低于C30;构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件不应低于C20; 2)抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 (3)钢结构的钢材应符合下列规定: 1)钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85;

给排水消防专业考试题及答案

给排水专业规范考试题(一) 姓名:项目: 一、选择题(3分×10=30分) 1、立管连接卫生器具的层数为5~6层时,其最低横支管与立管连接处至立管管底的垂直距离最小为(C)。 A 、0.3m B 、0.45m C、0.75 m D、1.2m 2、下列哪些管道上不能设阀门(B) A、进水管 B、溢流管 C、出水管 D、泄水管 3、当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为10m ,二层为( A )m ,二层以上每增加一层增加4m 。 A、12m B、13m C、14m D、16m 4、( C)一般安装在水泵出水管上,防止因断电或其他事故时水流倒流而损坏水泵。 A、排气阀 B、泄水阀 C、止回阀 D、阀门 5、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查( B ),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A、5%,1 B、10%,1 C、10%,2 D、10%,10 6、管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取保护措施之一在管道或保温层外皮上、下部留有不小于( D )的

净空。 A、50mm B、100mm C、125mm D、150mm 7、室内消火栓系统安装完成后应取(D)层(或水箱间内)试验消火栓和()层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。 A、二,首 B、首,屋顶 C、屋顶,二 D、屋顶,首 8、室内消防竖管直径不应小于多少?(A ) A、DN100 B、DN150 C、DN80 C 、DN65 9、水箱溢流管应高于设计最高水位(A)。 A、50mm B、100mm C、150mm D、200mm 10、下列关于箱式消火栓的安装错误的是:(D) A、栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 B、栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 C、阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 D、消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm。 二、判断题(2分×10=20分) 1、生活饮用水池(箱)应与其他用水的水池(箱)分开设置。(√) 2、在连接2个及2个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。(√) 3、冷、热水管道同时安装应符合下列规定:上、下平行安装时热水管

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编

建筑给水排水设计规范GB50015-2003(2009版)强条汇编 3.2水质和防水质污染 3.2.3城镇给水管道严禁与自备水源的供水管道直接连接。 3.2.3A中水、回用雨水等非生活饮用水管道严禁与生活饮用水管道连接。 3.2.4生活饮用水不得因管道内产生虹吸、背压回流而受污染。 3.2.4A卫生器具和用水设备、构筑物等的生活饮用水管配水件出水口应符合下列规定:1.出水口不得被任何液体或杂质所淹没; 2.出水口高出承接用水容器溢流边缘的最小空气间隙,不得小于出水口直径的2.5倍。 3.2.4C从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用水等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 3.2.5从生活饮用水管道上直接供下列用水管道时,应在这些用水管道的下列部位设置倒流防止器: 1.从城镇给水管网的不同管段接出两路及两路以上的引入管,且与城镇给水管形成环状管网的小区或建筑物,在其引入管上; 2.从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上; 3.利用城镇给水管网水压且小区引入管无防回流设施时,向商用的锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的进水管上。 3.2.5A从小区或建筑物内生活饮用水管道系统上接至下列用水管道或设备时,应设置倒流防止器: 1.单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; 2.从生活饮用水贮水池抽水的消防水泵出水管上。 3.2.5B生活饮用水管道系统上接至下列含有对健康有危害物质等有害有毒场所或设备时,

应设置倒流防止设施: 1.贮存池(罐)、装置、设备的连接管上; 2.化工剂罐区、化工车间、实验楼(医药、病理、生化)等除按本条第1款设置外,还应在其引入管上设置空气间隙。 3.2.5C从小区或建筑物内生活饮用水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置真空破坏器: 1.当游泳池、水上游乐池、按摩池、水景池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道出口与溢流水位之间的空气间隙小于出口管径2.5倍时,在其充(补)水管上; 2.不含有化学药剂的绿地喷灌系统,当喷头为地下式或自动升降式时,在其管道起端;3.消防(软管)卷盘; 4.出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处。 3.2.6严禁生活饮用水管道与大便器(槽)、小便斗(槽)采用非专用冲洗阀直接连接冲洗。 3.2.9埋地式生活饮用水贮水池周围10m以内,不得有化粪池、污水处理构筑物、渗水井、垃圾堆放点等污染源;周围2m以内不得有污水管和污染物。当达不到此要求时,应采用防污染的措施。 3.2.10建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。生活饮用水水池(箱)与其他用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙。 3.2.14在非饮用水管道上接出水嘴或取水短管时,应采取防止误引误用的措施。 3.5 管道布置和敷设 3.5.8室内给水管不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。 3.9 游泳池与水上游乐池

建筑给排水考试题库及答案

姓名: 学号: 建筑给排水课堂练习题( 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管、不锈钢管)、钢管。其中塑料管的连接方式有电热熔焊接、承插粘接、法兰连接、螺纹连接及夹紧式、卡箍式连接。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 7.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 8.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 9.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 10.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、放空管、信号管。 11.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 12.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 13.屋面雨水外排水系统分为: 檐沟外排水和天沟外排水系统。 14.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 15.对于住宅的生活给水,可按建筑物的层数粗略地估计自地面算起的最小保证水压值,层数为一层 时10 米,两层时12 米,以后每增加一层需增加4 米,那么五层楼所需水压为24 米。 16.在选择水表时,应根据室内给水管网的设计流量不超过水表的额定流量来选择水表的口径。 17.排水系统中,检查口安装在立管上,清扫口安装在横管上。 18.水箱的作用:贮水;升压;减压;稳压 19.给水管道的防护主要包括:防腐、防冻、防露、防漏、防振等。 20.控制附件:截止阀、闸阀、蝶阀、止回阀、浮球阀、减压阀安全

给排水工程师考试大纲

1. 公共基础课(上午段) 公共基础课考试为半天, 4 小时。考试内容各专业采用统一试卷,由管委会确定考试科 目,题量,时间,分数分配为: 高等数学24 题 普通物理12 题 普通化学12 题 理论力学13 题 材料力学15 题 流体力学12 题 计算机应用基础10 题 电工电子技术12 题 工程经济10 题 合计:120题,每题1分,共120分。 2. 专业基础课(下午段) 专业基础课考试为半天, 4 小时。考试内容可根据不同专业的特点分别设置不同考试科 目。注册工程师给水排水专业考试科目,题量,时间,分数分配拟作如下安排:水文学8 题 供水水文地质10 题 水泵及水泵站20 题 水处理微生物学12 题 水分析化学10 题 合计:60题,每题2分,共120分。 3. 专业课 专业课考试分为两天,每天上下午各 3 小时,但不确定各科目在上下午的配题数量,第一天为知识概念性考题,上下午各50 题,每题 1 分,共100 分。第二天为案例分析(即应用)题,上下午各25 题,每题 2 分,共100 分。注册工程师给水排水专业考试科目,题量分配为: 第一天第二天 1. 给水工程30 题15 题 2. 排水工程30 题15 题 3. 建筑给水排水工程40 题20 题 合计100 题50 题 《给排水专业》考试大纲 一、水泵及水泵站了解离心泵工作原理,性能曲线了解定速和调速运行工况了解泵站的分类及特点了解管道系统特性曲线熟悉水泵的选择熟悉水泵机组、吸水管路与压水管路的布置了解泵站水锤及其防护、泵站噪音及其消除 二、水力学了解静水压力掌握伯努利方程及应用 了解水流阻力和水头损失了解孔口、管嘴出流和有压管路了解明渠均匀流的水力特征了解明渠非均匀流的临界水深水文学及水文地质了解河川径流,流域水量平衡熟悉设计洪水及枯水流量、水位了解暴雨公式了解地下水储存及分布特征四、水处理微生物学了解细菌的生理特征了解常见微生物种类了解水生病原微生物的控制方法了解污染物的降解、转化及有机物的分解了解废水处理中的微生物五、工程测量了解测量的基本知识了解地形图的测绘熟悉地形图的应用了解建筑安装测量方法水分析化学熟悉水样的保存和预处理了解酸碱滴定法了解络和滴定法及硬度测定了解氧化还原滴定法,总需氧量,总有机碳了解吸收光谱法、电化学分析法掌握

给排水技术复习要点.doc

1.水位白动控制系统的构成,备部分作用,方框图,工作原理比较元件:用来得到给定值与被控量之间的误差。 放大元件:将误茅信号放大,用以驱动执行机构。 调节元件:根据偏普大小产生控制信号。 执行元件:由控制信号产生控制作用,从而使被控量达到要求值。测量元件:测量被控量的实际值。 原理:通过测量、比较得到偏差,由偏差产生控制作用和由控制作用使偏差消除或减少。 2.自动控制系统典型环节,传递函数 比例环节:G (S) =Y(s)/X(s)=K 一阶环节:G(s)=K/Ts+l 积分环节:G(s)=K/Tis 微分环节:G(s)=Tds 纯滞后环节:G(s)=e'w 3.I I动控制系统动态品质指标,含义 最大侃差A:指控制过程屮出现的被控参数指示值与给定值的最大羞值。 过度时间t$:被控参数衰减到进入最终稳定值上下5%范囤内所经历的时间。 余差C:控制过程结朿,被控参数新的稳定值与给定值Z差。 衰减比:是衡最调节过程衰减速度的指标(过渡曲线相邻两个波峰值的比)。 振荡周期T” :从一个波峰到相邻的第二个波峰之间的时间称为过度过程的振荡周期。 4.开、闭环方框图及优缺点 开环优点:控制方式简单。缺点:控制精度低,且抗干扰能力差。 闭环优点:控制精度高,抗干扰能力强。缺点:使用元件多,线路复杂,系统的分析和设计

都比较麻烦。 二、1.检测仪表的组成,各部分作用 传感器:感受被测参数的变化,肓接从对象屮提取被检测参数的信息,并转化成一相应的输出信号。 变换器:将传感器的输出信号进行远距离传送、放大、线性化或转变成统一的信号,供给显不祈寺。 显示器:向观察者显示被测数值得大小。 传输通道:联系仪表的备个环节,给环节的输入、输出信号提供通路。 2.仪表性能指标及含义 1)检测范I判与皐程:仪表可以进行检测的被测参数的范国叫做检测范I悅检测量程是检测范围的上限与下限的代数差。 2)仪表的基本误羌:指仪表在规定的工作条件(参比王作条件)下的误差。 3)仪表的精度等级:说明了引用误差允许值的大小。 4)仪表的灵敏度与分辨率:灵敏度是单位输入量的变化所引起的输出量的变化。分辨率指检测仪表能够精确检测出被测量的最小变化的能力。 5)变差:上行读数与下行读数代数差的绝对值。 6)漂移:一淀条件下保持输入信号不变时,输出信号随时间或温度的缓慢变化。 7)可靠性:衡量仪表可靠性的综合指标是有效度。 8)响应时间:当仪表输入阶跃变化时,仪表输出从一个稳态到另一稳态值所需的时间。 3.检测水质仪表主要有:PH值、电导率、溶解氧、浊度、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、紫外吸收、总有机碳、总需氧量检测仪表。 1)P H值检测仪表测量方法:电极电位法。 原理:两个电极插在被测量溶液屮,一个电极为指示电极,其输出电位随被测溶液屮红离子活度变化而变化;另一个电极为参比电极,其电位是固定不变。两个电极在溶液屮构成了一个原电池,所产生的电动势E的大小一溶液的PH值有关E=E“?D ?PII,若已知E'和D,只要测得两个电极间的电动势,就可得溶液的PH。 2)电导率测量方法:平衡电桥式电导仪、电阻分压式电导仪、电流测量式电导仪。 4.检测水的工作参数(水位、流量、压力)的仪表有: 流量计:叶轮式流量计、差压流量计、浮了流量计、超声流量计、电磁流量计。 压力计:应变片式压力计、霍尔片式压力计、弹性式压力计、液柱式压力计。 液位计:浮力式液位计、静压式液位计、电容式液位计、激光式液位计、超声波液位计。 叶轮流量计原理:置于流体中的叶轮式按与流速成正比的角速度旋转的。流速可由叶轮旋转的角度获得,而流体通过流量计的体积将从叶轮旋转次数求得。 应变片式压力计原理:利用电阻应变片将被测压力转换为电阻值的变化,再通过桥式电路获得毫伏级的电量输出,然后由二次仪表显示或记录。 浮力式液位计原理:根据阿基米徳原理,即液体对一个物体的浮力的大小,等于液体所排开液体的重量。 5.水泵的结构 往复泵结构:泵缸、活塞、活塞杆、吸入阀、排出阀。 丁?作原理:1)活塞由电动的1111柄连杆机构带动,把曲柄的旋转运动变为活塞运动的往复运动;或宜接由蒸汽机驱动,是活塞往复运动。

相关文档
相关文档 最新文档