文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 管道闭水试验记录表试验表(水管)-5

管道闭水试验记录表试验表(水管)-5

管道闭水试验记录表试验表(水管)-5

市政基础设施工程

管道闭水试验记录表

试验表(水管)-5 工程名称:工程

施工单位:有限公司编号:001

技术负责人:质检员:记录人:

室外污水管道闭水试验

闭水试验 2008年12月28日 1测试条件 对于污水管道,按照市政施工规程要求,必须再回填前做闭水测试。闭水测试前,施工现场应具备以下条件: 1)管道及检查井的外观质量及“量测”检验均已合格; 2)管道两端的管堵(砖砌筑)应封堵严密、牢固,下有管堵设置放水管和截门,管堵经核算可以承受压力; 3)现场的水源满足闭水需要,不影响其他用水; 4)选好排放水的位置,不患上影响周围环境。 2测试程序 在具备了闭水条件后,即可进行管道闭水测试。测试从上游往下游分段进行,上游实验完毕后,可往下游充水,倒段测试以节约用水。测试各阶段申明如下: 1)灌水浸泡:闭水测试的水位,应为测试段上游管内顶以上2米,将水灌至接近上由井口高度。灌水历程应检查管堵、管道、井身,无漏水和严重渗水,在侵泡管和井1~2天进行闭水测试; 2)闭水测试:将水灌至规定的水位,起头记录,对渗水量的测定时间,不少于30分钟,根据井内水面的下降值计算渗水量,渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 3)测试渗水量计算:渗水量测试时间30分钟时,每km管道每日夜渗水量为Q=(48q)*(1000/L), 式中Q---每km管道每d的渗水量 q---闭水管道30分钟的渗水量 L---闭水管段长度 当Q≤允许渗水量时,测试即为合格。 参考资料:《市政排水管渠工程质量检验标准》(CJJ 3—90)采用满管闭水测试方法 附:给水排水管道工程施工及验收规范(第10、11章)

10.3 无压力管道严密性测试 10.3.1 污水、雨污水合流及湿陷正交测试土、膨胀土地区的水落管道,回填土前应采用闭水法进行严密性测试。 10.3.2 测试管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井测试。 10.3.3 管道闭水测试时,测试管段应符合下列规定: 10.3.4 管道闭水测试应符合下列规定: 10.3.5 管道严密性测试时,应进行外观检查,不患上有漏水现象,且符合下列规定时,管道严密性测试为合格; 无压力管道严密性测试允许渗水量表10.3.5 管材管道内径(mm) 允许渗水量(m3/ (24h · km)) 混200 17.60 凝300 21.62 400 25.00 500 27.95

污水管道闭水试验记录

污水管道闭水试验记录 试验表35 工程名称西城片区污水整治工程试验日期年月日施工单位号井至号井段,带号井,井型号起止井号φ1000 管道内径试验段长度管材种类接口种类 (?) (m) 试验段上游试验水头(m) 允许渗水量设计水头 3(高于上游管内顶) (m,(24h?km)) (m) 至检查井顶 恒压时间 内补实测渗水量次观测起始观测结束恒压时间入的水量q 时间T 时间T 数 T(min) 12(L,(min?m)) W 渗 (L) 水 量 1 测 定 2 记 录 3 3折合平均实测渗水量 (m,(24h?km)) 外观记录 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位 参加单位 及人员 下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~ 教育机构劳动合同范本 为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。 二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年 _________ 月_________ 日止。 三、受聘方的工作任务(另附件1 ) 四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。 五、社会保险和福利: 1.聘方向受聘方提供意外保险。(另附2 ) 2.每年聘方向受聘期满的教师提供一张_________ 至_________ 的来回机票(金额不超过人民币_________ 元整)或教师凭机票报销_________ 元人民币。 六、聘方的义务: 1.向受聘方介绍中国有关法律、法规和聘方有关工作制度以及有关外国专家的管理规定。 2.对受聘方提供必要的工作条件。 3.对受聘方的工作进行指导、检查和评估。 4.按时支付受聘方的报酬。 七、受聘方的义务: 1.遵守中国的法律、法规,不干预中国的内部事务。 2.遵守聘方的工作制度和有关外国专家的管理规定,接受聘方的工作安排、业务指导、检查和评估。未经聘方同意,不得兼任与聘方无关的其他劳务。 3.按期完成工作任务,保证工作质量。 4.遵守中国的宗教政策,不从事与专家身份不符的活动。 5.遵守中国人民的道德规范和风俗习惯。

雨污水管道闭水试验方法

郑州航空港经济综合实验区一标段 二分部项目 闭 水 试 验 方 案 中国建筑第七工程局 2016年5月20日 目录 一、工程概况

二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 一、工程概况 1.工程名称:郑州航空港经济综合实验区一标段二分部 2.工程地点:郑州航空港经济综合实验区 3.闭水工程量介绍:此次闭水试验主要为污水工程闭水试验,先期施工的枣花路(全长682.02m)、枣梨路(全长711.146m)、灵枣路(全长2023.1m)、国泰路(全长1267.543)、静安路(全长108 4.632m)、枣庄路(全长73 5.693m)以及后续施工的其他道路,其中污水管管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE),接口采用橡胶圈结构,雨水管管材采用采用柔性接口的Ⅱ级钢筋混凝土承插口管。 4.编制依据: 《埋地塑料排水管道工程技术规程》

《给水排水管道工程施工及验收规范》 郑州航空港经济综合实验区施工图纸 二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(Ф100 ,50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

排水管道闭水试验记录

排水管道闭水试验记录 表 43 工程名称施工单位起止桩号起止井号演丰示范镇路网工程 河西三横路 K0+000~K0+199长度 301.5m(管长 190.06m+井折算长度 111.44m)W6-W7-W8-W9-W10-W11-W12 号井段 管径Di400 1m*1m方井接口作法 闭水时间 降水面积之和 降水深度密封橡胶圈30分钟 试验日期 降水部位尺寸试验水位允许渗水量 D1.00米1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水量计算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (301.5 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位监理单位施工单位设计单位参加单位 和参加人

表 43 工 程名称 施工 单位 起止桩号 起止井号 演丰示范镇路网工 程 河西二横路 K0+000~K0+199长度 304.01m (管长 192.57m+井折算长度 111.44m ) W27-W28-W29-W30-W31-W32-W17 号井段 管 径 Di400 1m*1m 方井 接口作法 密封橡胶圈 30分钟 试验日期 降水部位尺寸 试验水位 允许渗水量 闭水时间 D1.00米 降水面积之和 降水深度 1*1*7=7m 2 1mm 高于上游管顶 2米 1.84m 3/24h.km 3 1.16m /24h.km 实测渗水量 降水截面之和 M 2降水深度 M 闭水时间 24H 闭水管段长度 KM 3 渗水量 M /24H KM 渗 水 量 计 算 7 0.001 = 1.16 (0.5 24) (304.01 1000) 目测渗漏情况 鉴定意见 建设单位 监理单位 施工 单位 设计单位 参加单位 和参加人

污水管道闭水试验方案

贵州大龙循环经济工业基地 1 号主干道建设工程(一期)施工 B 标段 污水管道闭水试验方案 贵阳市政建设有限责任公司 2012 年 5 月 一、工程概况 1. 工程名称:贵州大龙循环经济工业基地1号主干道建设工程(一期)施工 A 标段(K4+140-k5+740)

2. 工程概况:本排污管网工程配合配合贵州大龙循环经济工业基地1 号主干道建设工程(一期)施工 B 标段道路工程进行,排除工业基地内,工业及生活污水。 3. 管道工程量介绍:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,工程量主要如下: D300HDP双壁波纹管1600m 4、编制依据: 1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 二、主要材料 1 、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三. 闭水试验应具备条件 1 、闭水试验应在下列条件下进行: 1 )管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水;

4)管道两端堵板承载力大于水压力的合力;除预留进出水管外,应 封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)设置水位观测标尺; 3)标定水位测针; 4)准备现场测定蒸发量的设备; 5)灌水的水源应采用清水并做好灌水。 3、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)检查井内清理完毕, 无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场, 人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备- 清理检查井内壁--- 封堵井口--- 灌水浸泡---- 检查沿线管道外壁及检查井渗水情况 --- 计算渗水量---- 验收 五、闭水试验方法根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100%设计强度后,用以考核检验检查井的渗水量是否达到标准要求。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2 m

污水管道闭水试验方案

昆明晋城泛亚工业物流中心一级开 发整理市政主干道及次干道道路工 程污水管道及污水井 闭 水 试 验 方 :案 云南誉达市政工程有限公司 2013年5月20日 i

一、工程概况 二、主要材料及设备要求 三、闭水试验应具备的条件 四、闭水试验程序 五、闭水试验方法 六、渗水量的计算 七、闭水试验标准 八、验收 九、安全 十、施工注意事项 污水管道工程闭水试验方案 一、工程概况 1. 工程名称:昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道道路工程 2. 工程地点:昆明晋城泛亚工业物流中心 3?闭水工程量介绍:本项目闭水试验主要为污水工程闭水试验, 4.编制依据: 《云南省给排水管道工程施工及验收规范》 《昆明晋城泛亚工业物流中心一级开发整理市政主干道及次干道 道路工程给排水工程》施工图纸

二、主要材料 1、大功率潜水泵(6寸)、水管(①100 , 50米,要用于闭水试验时抽水用); 2、标尺(主要用于观察灌水时水位变化情况); 3、刻度尺; 4、水位测针(由针体和针头两部分构成); 5、百分表; 6、电流表。 三、闭水试验应具备条件 1、污水工程闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、污水工程试验前,应做好下列准备工作: 1)将检查井内清理干净,修补井内外的缺陷; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏;

3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)灌水的水源应采用清水并做好灌水和放水系统的设施。 3、污水工程闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四?闭水试验程序 施工准备----清理检查井内壁-----封堵井口-----灌水浸泡 ------检查沿线管道外壁及检查井渗水情况------验收------缓慢放水五、闭水试 验方法 根据设计要求每个检查井都必须在其砂浆达到100滋计强度后, 用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;当计算出的试验段水头小于10m但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。首先将被试验的管段起点及终点检查井的管子两端用钢制堵

管道闭水试验记录范文表.docx

管道闭水试验记录表 工程名称东明大道(东长路 ~龙大高速公 年月日 试验日期 路)市政工程 桩号及地段北侧 W17-W25 (DM0+920~DM1+193) 施工单位深圳市福盈深建筑工程有限公司 管道内径( mm)管材种类接口种类试验段长度( m)DN400HDPE中空壁缠绕管电熔289m 试验段上游设计水头( m)试验水头( m)允许渗水量 [ m3/(24h · km)] 3 次达到试验压 恒压结束时 恒压时间内 恒压时间实测渗水量 q 力的时间 t1补入的水量 数 ( min)间 t2 (min )T(min)[ m3/ (h · km)] W(m3) 渗注 108:3009:0030水 量水210:0010:3030 测 法314:0014:3030 定 4 记 录 折合平均实测渗水量:[ m3/(24h·km)] 外观记录个别管头接口处,检查井局部外壁有湿润现象,无明显渗漏情况。 按规范要求进行闭水试验,试验时间为30 分钟,评语 渗水量符合设计及规范要求 施工单位监理单位建设单位设计单位 单位名称(盖章) 深圳市福盈深建筑工程有限公司 深圳市深龙港建设监理有限公司 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心 深圳市西伦土木结构有限公司 人员签名备注 水务单位质检单位

工程名称东明大道(东长路 ~龙大高速公 年月日 试验日期 路)市政工程 桩号及地段南侧 W46-W58 (DM0+960~DM1+370) 施工单位深圳市福盈深建筑工程有限公司 管道内径( mm)管材种类接口种类试验段长度( m)DN400HDPE中空壁缠绕管电熔440m 试验段上游设计水头( m)试验水头( m)允许渗水量 [ m3/(24h · km)] 3 次达到试验压 恒压结束时 恒压时间内 恒压时间实测渗水量 q 力的时间 t1补入的水量 数 ( min)间 t2 (min )T(min)[ m3/ (h · km)] W(m3) 渗注 109:0009:3030水 量水210:3011:0030 测 法315:0015:3030 定 4 记 录 折合平均实测渗水量:[ m3/(24h·km)] 外观记录个别管头接口处,检查井局部外壁有湿润现象,无明显渗漏情况。 按规范要求进行闭水试验,试验时间为30 分钟,评语 渗水量符合设计及规范要求 施工单位监理单位建设单位设计单位 单位名称(盖章) 深圳市福盈深建筑工程有限公司 深圳市深龙港建设监理有限公司 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心 深圳市西伦土木结构有限公司 人员签名备注 水务单位质检单位

污水管道闭水试验方案

******工程 管道闭水试验方案 *************工程有限公司 2017年3月

一、工程概况 1.工程名称:**********工程 2.工程地点:************开发区 3.闭水试验思路:本工程闭水试验为污水管道闭水试验,试验桩号K0+000-K3+116,共计3116m,应建设中心要求需全段进行闭水试验,根据现场实际情况,因没有检查井作为观察井,拟采用加压注水来检测管道的密闭性,用多级加压泵将管道加压至0.05Mpa,如果在规定时间内压力无损失或者渗水量在规定的范围内,则为合格。本标段管道根据完成情况划分为两段进行试验,分别为K0+000-K2+222、K2+222-K3+116。 首先选取已完成段(桩号K2+222-K3+116)作为试验段。起点在104国道东侧玻璃钢夹砂管上安装钢制盲板,终点在荆山地涵处的跌水井里安装钢制盲板,桩号K2+900处的排气井同时作为注水口为加压口,桩号 K2+750处排气井进行排气。其余管道等104穿桥管施工完毕后,一次进行闭水试验。该段水源直接用污水处理厂内水泵注水,始点为荆马河污水处理厂内,终点在桩号K2+222处,始点以阀门作为盲板,终点用钢制盲板封堵,104国道处排气井同时作为注水口和加压口,中水厂南排气井进行排气。 4、编制依据: 1)《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2)************工程施工图纸

二、主要材料 1、大功率潜水泵、胶管(要用于闭水试验时抽水用); 2、多级加压泵含流量计(主要用于补水和加压); 3、压力表(观察压力变化情况); 三.闭水试验应具备条件 1、闭水试验应在下列条件下进行: 1)管道及检查井外观质量已验收合格; 2)管道未回填且沟槽内无积水; 3)全部预留孔应封堵,不得渗水; 4)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水。 2、闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)管道内清理完毕,无杂物积水现象; 3)管道两端堵板承载力经核算大于水压力的合力;除预留进出水管外,应封堵坚固,不得渗水; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 四.闭水试验程序 施工准备----清理管道内杂物-----封堵管口-----灌水浸泡------检查沿线管道外壁及接头处渗水情况------计算渗水量-----验收 五、闭水试验方法 首先将被试验的管段起点及终点的管子两端用钢制盲板堵好,在桩号

管道闭水试验记录表格模板

管道闭水试验记录表 工程名称星云路污水截流工程一标段试验日期2014年 6月 25 日桩号及地段W1— W8 管道内径 管材种类接口种类试验段长度( m)( mm) 900钢筋混凝土管柔性承插口700 试验段上游设 试验水头( m)允许渗水量 [m 3/ (24h· km) 计水头( m) 2237.5 观测起始观测结束恒压时间恒压时间内补入实测渗水量次数 时间 T1时间 T2( min)的水量 W( L)q[( L/( min· m) ]参 考 114:0014:35356200.0253 量 测215:1515:55406500.0232 定 3 记 录 折合平均实测渗水量34.93[m3/ (24h· km) ]记录管道及检查井外观合格,预留孔全部封堵,无渗水。 经试验,实测渗水量小于允许渗水量,符合设计及《给水排水管道工程施工及验评语 收规范》 GB50268—2008 规范要求,闭水试验合格。 施工单位: 精心整理

试验负责人: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 记录员: 封层检验批质量检验记录 编号: 工程名称星云路道路建设工程 施工单位北京长青市政府工程有限责任公司 单位工程名称星云路道路建设工程分部工程名 面层称 分项工程名称封层验收部位K0+ 027~ K0+ 127 左幅工程数量1250 ㎡项目经理何勇技术负责人张楚制表人曹军施工负责人胡小海质量检验员白芳林 交方班组丁武接方班组刘义军检验日期2014 年 05 月 25 日 主控项目检验依据 / 检查结果 / 实测点偏差值或实测值允许偏差 封层所采用沥青的品第 8.5.3 条 种、标号和封层粒料质第 1 款出厂合格证、检验报告齐全有效、符合设计及规范要求:试验1 第 8.1.7 条合格,报告编号:×××量、规格应符合规范规 定第1款3 检验依据 / 允许检查结果 / 实测点偏差值或实测值 一般项目应测合格合格 偏差12345678910 点数率 % 点数 2 封层的宽度不应小于设计125125125 33141规定值715387 精心整理

相关文档