1人防通风预埋管&=2—3mm,钢板焊接成形,中间满焊密闭翼环(&=2—3mm,b=300-500mm),须连接设备或风管端伸出砼墙不小于100mm(也可按图集要求施工)

2测压管以DN15镀锌钢管煨制、焊接、不得丝接,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环,出砼面不小于100mm,管口向下。

3各种密闭阀门,排气活门安装时均应衬以橡胶密封垫圈。

4穿越人防密闭墙、板的管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,穿越处按规范设置密闭套管

5穿越人防围护结构的管道均应在人防侧安装P≥1.0MPa的防护阀(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀),穿单元间隔墙的管道,两侧均需安装,阀与墙、顶的距离不宜大于200mm,阀与墙,顶间的管道连接为焊接,不得丝接或采用丝扣管件。

6穿越人防密闭墙,板的各种电缆,电线的防护密闭穿墙管和预留备用管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,两端伸出砼面不小于55mm.

7各人员出入口和连通口的防护密闭门框墙,密闭门门框墙上均应预埋4—6根备用管,管径为50mm。

8电缆桥架和母线槽不得直接穿越人防密闭墙,顶板,必须通过时应改为穿密闭套管通过,并符合防护密闭要求。

9各种动力配电箱,照明箱、控制箱等不得在密闭隔墙上嵌墙暗装,必须设置时应采取挂墙式明装。

10人防主体浇砼后,不得再打洞开槽。

11电气管线进入人防区,须在人防侧加装密闭盒。

12上部排水管等应避免进入人防区。

1在地基反梁处地板上层钢筋必须从梁主筋下部穿过

2人防区顶、地板应设置梅花形拉结钢筋(≥Ф6,@≤500)

3人防门洞口四角的内外侧应配置加强筋,规格为≥Ф16,L=1米,斜45双面加强(每个洞口应8根加强筋)当墙厚度大于400mm时,每角应配3根。

4人防门洞四周应形成暗柱、暗梁,暗柱,暗梁横向环筋(受力筋)最小应采用Ф12,不得采用圆钢

5普通人防门下门槛,门槛与地坪建筑高差应不小于150mm,活置式人防门下门门槛与地坪建筑平。人防门框应接地。

6宽度≥3米的战时封堵洞口处应在非人防区侧预留深100或120 宽200或300的封堵地沟,地沟平时不得用混凝土浇死,浇地板砼前战时封堵框应预留到位,封堵框应在同一面,框及地沟不得隐蔽

7被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上

8被穿墙管割断的钢筋应点焊在穿墙管上

9人防门框墙及临空墙及其他有密闭要求的隔墙模板对拉螺栓做法同外墙一致,不得使用套管

10人防门前应设置安装吊钩,Ф12-Ф20,勾住顶板上层钢筋。

11设塔吊穿越人防顶板处应采用钢板加强,做法同止水钢板,&=600mm(有覆土层或上部结构时可减至&=300)塔吊处加强钢板宽度600,后浇带加强钢板宽度不做。要求

12人防主体浇砼后,不得再打洞开槽。

13人防区顶棚不允许用水泥砂浆粉刷或找平。

14人防结构应符合人防图集。

15人防结构厚度应符合人防规范要求。

人防工程施工及质量控制要点

一、人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面详尽阐述在实际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐藏工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时不变设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度平均上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度合宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋大凡从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其不变模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

人防地下室施工注意事项

人防地下室施工注意事项标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

人防地下室施工注意事项 一、仔细看图 人防地下室因具备平时与战时两种功能,要求施工、监理单位仔细核对图纸,发现矛盾之处及时提出。 1、人防建筑专业: (1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。 (2)建筑剖面图重点强调的是建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面 200mm。 (3)人防预留孔况图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需详平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样。 2、人防结构专业 (1)注意二个设计院结构设计衔接问题。 (2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由二个设计院协调处理,并作出调整。 (3)项板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。 3、通风、水、电专业 (1)人防地下室通风、水、电专业: ①要求按建筑预留孔况图预留,并核对人防各设备专业图纸。 ②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。 (2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。 (3)平时给排水专业

①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。 ②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200m处均加设抗力大于lMP的闸阀。 ③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMP的闸阀。 (4)平时电气专业 ①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。 ③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。 二、谨慎施工 1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一饮性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。 2、严格按图施工,并应注意以下几个问题 ①人防门洞四角内外侧,不得遗漏斜向加强钢筋。 ②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉 结筋,梅花型型布置。 ③门框四周钢筋应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设 计要求。 3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。 4、人防地下室顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。 5、洗消间、滤毒室、防毒通道、密闭通道、战时电站等染毒区的墙面及地面应采用水泥砂浆批荡,表面平整光滑;地坪排水坡度应向防爆地漏处找坡。 6、做好人防地下室防水、防漏措施。

人防施工技术要求

人防施工技术要求

工程技术人需知的人防工程施工注意事项 -03-03 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134- )、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- )等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。 第一部分:土建施工 一、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋件较多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大致积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇筑 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花形布置的拉结筋。(见《人民防空地下室设计规范》(GB50038- )第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(做法详见国家标准图集《07FJ02防控地下室建筑构造》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(做法详见国家标准图集《07FG04钢筋混凝土门框墙》) 4、防爆地漏、呼唤按钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施

人防工程施工方案(完成版)资料

人防工程施工方案(完 成版)资料 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第一部分工程概况 一、工程简介 工程名称:硕放香梅哥伦布广场二期(A)区 建设单位:无锡保胜香梅房地产开发有限公司 施工单位:江苏南通六建建设集团有限公司 监理单位:江苏农垦工程建设监理有限公司 设计单位: 无锡轻大建筑设计研究院有限公司 勘察单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司 本工程坐落于江苏省无锡市硕放镇,位于南星路南侧,东侧为通祥路,西为裕丰路,环太湖高速以北;无锡市硕放香梅哥伦布广场二期(A)区由16#-27#及地下室(含车库、人防),总建筑面积约:万m2,其中人防工程总建筑面积:15718m2。 二、人防部分简介 本地下人防工程具有平战转换防护功能,平面上分为六个防护单元,其中一、三、四、五防护单元为六级二等人员掩蔽,其中防护单元二、六为物资库,其余防护单元平时为汽车库/自行车库,战时为人员掩蔽。战时防护等级核六级,常六级。 每个防护单元各包含四至五个防爆单元,战时以沙袋堆垒分隔各防爆单元,具体划分详见地下人防施工图建施,每个防护单元根据不同部位设置了防护密闭门、门框墙和相邻防护单元隔墙,相邻防护单元设置了临战封堵。 防护单元与外界连通主要包含战时主要出入口、次要出入口、战时疏散楼梯、战时疏散出入口等;防护单元内按人防设计要求设置了进风口、排风口、连通口、洗消间、洗消污水集水坑、滤毒室、进风机室、防护门、防护密闭门、密闭门、悬板活门、消波系统、扩散室、贮水间、电缆防爆波井、临战封堵和临战加固等防护功能设施。 人防顶板主要为梁板式结构,板厚分250实心板及450厚空心板,砼强度等级C35。使用的钢筋主要为HPB235、HRB335、HRB400,分别采用E43型和E50型焊接;所有预埋件均为Q235级钢,采用E43型焊条。 本工程防水等级为二级,除结构采用P6抗渗防水砼外,底板、顶板、侧壁还在防水面加做SBS改性沥青防水卷材。

人防地下室施工注意事项

一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。 (3)平时给排水专业 ①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMP的闸阀。

人防工程审查审批要点 一、政策性: 1、根据《人防法》、《战技要求》,应明确温州市的人防工 程抗力等级为甲类常6级核6级。 2、根据温州市人防办【2011】3号文件要求,确定单建式 或附建式人防工程。单建式需要有人防资质的设计院设计。 3、按照《温州市实施人防法办法》温政发【2008】34文 件的规定要求,确定该人防工程应修建的人防工程的建筑面积。 4、设计单位设计的防空地下室的功能?是人员掩蔽?专 业队掩蔽?物质库,汽车库等?根据当地的人防规划及实际情况严格把控。见市办3号文件。 二、建筑专业: 1、核对该工程设计的人防地下室建筑面积、掩蔽面积是 否满足相关规定要求?且在总平面图、设计说明、平时平面图、战时平面图等图纸上的面积是否一致?2、人防总平面图是否按照人防工程审查要点(06-2008) 要求设计? 3、平时平面图和战时平面图的设计是否满足平战功能转

换设计要求? 4、战时平面图上所要求的要素没有表示到位。 5、每个防护单元的战时主要出入口的设置是否符合规范 要求。 6、临战封堵是否按照规范要求严格控制数量及尺寸。临 战封堵的地方是否注明所参照的人防图集,并且是否 标准了图集号、页、尺寸。 7、防空地下室距生产、储存易燃易爆物品厂房、库房的 距离不应小于50米,距有害液体、重毒气体的贮罐不 应小于100米。 8、人防地下室设计选用图集,现行是否采用总参01-2008。 三、结构: 1、顶板底面高出地平面的防空地下室是否符合规范要 求。 2、设计说明中的荷载取值是否按照抗力等级要求取值。 3、后浇带不应穿人防口部或临战封堵处。 4、人防板拉结筋的布置是否按S型梅花状布置。 5、一框两门设计的人防墙的厚度是否达到要求。 6、防护密闭门门框墙的厚度是否达到要求。 7、活门槛和固定门槛的下槛钢筋配筋方式不同。

(建筑工程管理)人防工程施工要点

(建筑工程管理)人防工程 施工要点

人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题: 壹、说明 1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录,且应进行中间或分项检验,合格后方可进行下壹工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确。设备安装工程应和土建工程紧密配合,土建主体工程结束且检验合格后,方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施。 2、钢筋搭接处,应在中心和俩端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。 3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应壹次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋壹般从底板梁上层主筋下穿越。墙厚大于400时,不得少于3根。(作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm之上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏壹起和钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入俩边墙内。(作法详见《07FG04》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。 3、人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应和人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板,门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼。 4、为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

人防施工注意事项

[组图]人防工程施工注意事项 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(50208-2002)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。. 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《0702》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋。(作法详见《0704》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300以上,若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《0702》) 四、侧墙浇筑 1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内。(作法详见《0704》) 2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

人防工程施工要点(20201018081810)

人防工程施工要点 1

人防工程施工要点 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》( GB50038- ) 、《人民防空工程施工及验收规范》( GB50134- ) 、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收 规范》( GB50208- ) 等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防 主管部门或其委托审查机构审查合格, 方可施工。结合施工现场检 查情况, 本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实 际施工中遇到的有关问题: 一、说明 1.为保证施工质量, 工程施工中应对隐蔽工程作好记录, 并应进行中间或分项检验, 合格后方可进行下一工序的施工。 2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多, 土建施工前应进行图纸会审, 各专业分工明确。设备安装工程应与土建工 程紧密配合, 土建主体工程结束并检验合格后, 方可进行设备安装。 二、钢筋混凝土施工 1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、 刚度和稳定性; 保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确; 模板的接缝不应漏浆; 模板及其支架在安装过程中, 必须设置防倾倒的临时固定设施。 2、钢筋搭接处, 应在中心和两端用铁丝扎牢; 绑扎或焊接的钢 2

筋网和钢筋骨架, 不得有变形、松脱和开焊; 各受力钢筋之间的绑 扎接头位置应相互错开。 3、大致积混凝土的浇筑应合理分段进行, 使混凝土沿高度均匀 上升; 浇筑应在室外气温较低时进行, 混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。 4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位, 应一次整体浇筑混凝土。 三、底板浇注 1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载, 底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设梅花型布置的拉结筋。( 见设计规范第 4.11.11条要求) 2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵, 应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋, 在底板后浇面层应按设计选 用的图集设置封堵凹槽。( 作法详见《07FJ02》) 3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋, 不得漏埋。墙厚大于400时, 不得少于3根。( 作法详见《07FG04》) 4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋: 战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝 接口;为避免地漏安装后高出地面, 施工单位应注意排水管底标高 应控制在300mm以上, 若无法把握防爆地漏尺寸, 建议施工单位对 3

人防地下室施工要点和常见问题资料

人防地下室施工要点和常见问题

人防地下室施工技术要点与常见问题小结 一、防护密闭套管施工要点 1、当管道(线)穿越人防区顶板或防护密闭墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿 墙(顶)套管。套管采用壁厚不小于2.5mm的热锌钢管,管中满焊3mm厚的密闭翼环,高度≥50mm。在拆模后清理套管上的砼。 2、电缆(电线)、给水排水密闭穿墙套管两端伸出抹灰后墙面的长度应大于50mm。 3、穿过人防墙上所有电线、电缆预埋管不得使用PVC管,应采用壁厚不小于2.5mm 的热镀锌钢管,并且预埋管直径不得大于DN25。 常见问题:(a)穿墙(顶板)管线末预埋套管;(b)套管伸出墙面长度不足; (c)套管管径小,管道穿过后无法做密封; 二、消防、给排水设备安装施工要点 1、穿过人防地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,均应在人防内侧设置公称压力不 应小于 1.0MPa不锈钢或铜芯闸阀,阀门距墙边或顶板内侧的直线距离不应大于200mm(阀门前管道必须垂直墙面或顶板面)。 2、当水管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,在防护单元两侧均应设置防护阀 门。 3、当水管穿越人防地下室防毒通道或密闭通道时,要求在第一道门框墙(临空墙) 的内侧设置防护阀门。(穿第二道墙时,如果在密闭通道段管上有开孔,第二道墙同样需要加装闸阀)。 4、穿过人防围护结构的管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管;不得使用PVC/PPR等 塑材管。 常见问题:(a)闸阀未在直线段安装;(b)消防箱嵌墙安装; 三、电气设备安装施工要点 1、人防地下室内的电缆桥架(线槽)不得直接穿过临空墙、防护密闭墙、密闭隔 墙。电缆桥架(线槽)应在墙的两侧断开,电缆穿过预埋套管并做好密封处理,强电电缆必须一个套管穿一根电缆;当多根套管预埋在一起时,相邻套管间隔要符合规定; 2、穿过临空墙、防护密闭墙、密闭墙的同类多根弱电线路可合穿在一根套管内,当 采用明管加密闭盒方式时,钢套管管径不大于50mm。 3、人防地下室各出入口应设置应急照明灯,人防清洁区、防毒通道、密闭通道、涉 毒室、出入口室外通道的照明应采用链(线)吊灯具。 4、各种配电箱不得在外墙、临空墙、密闭墙上嵌墙暗装; 常见问题:(a)多根套管间距不足;(b)管线与套管管径不匹配,多线穿一管; 四、装饰装修施工要点 1、防毒通道、密闭通道、洗消间、滤毒室、扩散室等战时染毒区的墙面不作砂浆面 层,不平整的地方用水泥净浆抹平收光;地面做水泥砂浆面层后,表面要收浆抹光,保证表面光滑; 2、人防区顶板底面不允许做水泥砂浆抹灰,可用大白浆喷涂或用防霉腻子涂料刮 平。平时设置吊顶时,应采用轻质、坚固的龙骨,吊顶饰面材料应方便拆卸; 常见问题:(a)防毒通道、密闭通道等染毒部位抹腻子或贴墙砖; 五、建筑、结构施工要点 1、因消防需要需在人防门内套装防火门时,防火门安装不得影响人防门开启;

人防施工要点

1人防通风预埋管&=2—3mm,钢板焊接成形,中间满焊密闭翼环(&=2—3mm,b=300-500mm),须连接设备或风管端伸出砼墙不小于100mm(也可按图集要求施工) 2测压管以DN15镀锌钢管煨制、焊接、不得丝接,在砼中管段任意部位焊接密闭翼环,出砼面不小于100mm,管口向下。 3各种密闭阀门,排气活门安装时均应衬以橡胶密封垫圈。 4穿越人防密闭墙、板的管道应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,穿越处按规范设置密闭套管 5穿越人防围护结构的管道均应在人防侧安装P≥1.0MPa的防护阀(阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀),穿单元间隔墙的管道,两侧均需安装,阀与墙、顶的距离不宜大于200mm,阀与墙,顶间的管道连接为焊接,不得丝接或采用丝扣管件。 6穿越人防密闭墙,板的各种电缆,电线的防护密闭穿墙管和预留备用管应选用厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,两端伸出砼面不小于55mm. 7各人员出入口和连通口的防护密闭门框墙,密闭门门框墙上均应预埋4—6根备用管,管径为50mm。1在地基反梁处地板上层钢筋必须从梁主筋下部穿过 2人防区顶、地板应设置梅花形拉结钢筋(≥Ф6,@≤500) 3人防门洞口四角的内外侧应配置加强筋,规格为≥Ф16,L=1米,斜45双面加强(每个洞口应8根加强筋)当墙厚度大于400mm时,每角应配3根。 4人防门洞四周应形成暗柱、暗梁,暗柱,暗梁横向环筋(受力筋)最小应采用Ф12,不得采用圆钢 5普通人防门下门槛,门槛与地坪建筑高差应不小于150mm,活置式人防门下门门槛与地坪建筑平。人防门框应接地。 6宽度≥3米的战时封堵洞口处应在非人防区侧预留深100或120 宽200或300的封堵地沟,地沟平时不得用混凝土浇死,浇地板砼前战时封堵框应预留到位,封堵框应在同一面,框及地沟不得隐蔽 7被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上 8被穿墙管割断的钢筋应点焊在穿墙管上 9人防门框墙及临空墙及其他有密闭要求的隔墙模板对拉螺栓做法同外墙一致,不得使用套管 10人防门前应设置安装吊钩,Ф12-Ф20,勾住顶板上层钢筋。 11设塔吊穿越人防顶板处应采用钢板加强,做法同止水钢板,&=600mm(有覆土层或上部结构时可减至&=300)塔吊处加强钢板宽度600,后浇带加强钢板宽度不做。要求 12人防主体浇砼后,不得再打洞开槽。 13人防区顶棚不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 14人防结构应符合人防图集。 15人防结构厚度应符合人防规范要求。

人防施工特别注意事项

人防施工注意事项 一、通风人防密闭套管安装 1、管道穿过密闭墙处设密闭套管按07FK02图集防护密闭套管安装图,密 闭肋采用3mm钢板制作。此处与规范RFJ01-2015不一致,必须按照RFJ01-2015验收规范施工(注意等级五星)。 2、管道预埋应先除锈,并在内刷红丹防锈漆两道在土建施工时,一起浇捣在墙里。 3、管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管,当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管 4、管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围,Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。 5、气密测量管 气密测量管做法:气密测量管两端套外丝管帽堵密封堵。管中心距地高度为1.5m,两侧出外墙50mm。详见下图

6、自动排气活门预埋安装示意图 1)预埋短管一侧出外墙100mm,另 一端与墙齐平,管道预埋前应除去锈疤, 刷红丹防锈漆两道。管道遇密闭肋采用 满焊,要求严密不漏风。管径与活门的通 风口径一致。密闭肋按设计要求采用3mm 厚 2)活门安装前应存放在干燥处,阀 盘处于关闭位置,外套应除锈涂漆,转动 部位应涂润滑油,重锤螺钉等部位应涂 工业凡士林。 3)自动活气门外套与短管应用法兰连接,法兰间应垫以4-5mm厚的橡胶垫,保证法兰密闭不透气。 4)活门重锤的位置必须置于超压一侧,并保证活门外套,杠杆与水平连接。7、除尘器安装 1)本工程采用LWP型除尘器,安装前应用60-70度的10%苏打水溶液洗干净,风干后浸上20#(或10#)机油,静淋3-5分钟后,装入除尘室的框架。 2)安装时将孔眼大的网层至于空气进入侧。

人防工程电气安装要点

人防工程电气安装要点 施工准备阶段、施工前、施工过程三个方面论述了人防工程电气施工的质量控制要点。 一、施工准备阶段的质量预控 1、开工前,熟悉图纸,参与设计交底,了解工程特点以及关键部位(特别是有防护密闭要求的部分)的质量要求。 2、电气安装工程所需材料、器件与设备的认定。 工程所需材料、器件与设备应由监理进行质量认定。对不符合质量要求的材料、器件与设备等应及时退换。 3、工程上所用的主要电气材料设备,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附准用证、出厂合格证、材料证明(检验报告)、商检证明等材料。由监理批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。 二、施工图交底会审和施工前应注意的事项 1、材料选用。 人防地下工程内部环境潮湿,电气设备和材料均应选用具有较好的防潮性能的产品。 2、关于电源 ①、设有临战封堵出入口的人防工程,工程电源进线不得从临战

封堵区域进入,应通过墙体、下垂梁或顶板中预埋防护密闭盒或密闭套管进入。 ②、对尚无区域电源可引接的地下室,应预留好电源进线穿管及 有关设备安装位置。 ☆电力系统电源和区域内电源引入地下室,应有手动换切装置,保证战时顺利转换。 ③、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器等高、低压电 气设备,应采用无油、防潮设备;内部电源的发电机组应采 用柴油发电机组,严禁采用汽油发电机组。 3、电力线路及敷设 ①、弱电线路(电话、通信、监控、安保、火灾报警等)进出人 防工程可选用塑料导线,但必须采用暗管加密闭盒的方式。 ②、电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要中间断开, 断开处改用电缆穿管方式,并作好防护密闭处理;应尽量不使 用分支电缆穿越有防护、密闭要求的墙体、板(密闭处理难)。 ③、电缆、电线穿管的安装 A.电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时,应清除管内积水、杂物。 在管内两端应采用密闭材料充填,填料应捣固密实。 B.电缆桥架穿过有防护、密闭要求的墙体、板时要断开,断开处 改用电缆穿管方式,并做好防护密闭处理,盒内不得有接头。 C.平战结合的人防工程,导线宜采用钢管敷设。埋设在钢筋、混 凝土墙板内应选用壁厚大于2.5mm的钢管,在染毒区应选用镀

人防工程交底要点

人防工程交底要点 一、人防工程交底的依据 1、《建设工程质量管理条例》 2、《人民防空工程质量监督管理规定》 3、《省人民防空工程质量监督管理办法》 4、《省人民防空工程竣工验收备案管理办法》 5、《人民防空工程设计规》GB50225—2005 6、《人民防空地下室设计规》GB50038—2005 7、《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ01—2002 8、《人民防空工程施工及验收规》GB50134—2004 9、《全国民用建筑工程设计技术措施》—防空地下室(2009年) 10、与人防工程施工相关的建筑标准图集、设计文件和图纸等 二、参与人防工程建设的各方责任主体和有关单位应履行的职责 1、建设单位(代建单位) (1)严格执行人防工程建设程序,工程项目审批手续齐全,按规定进行了人防工程施工图专项审查; (2)实行总包的人防工程项目未肢解发包或违法分包; (3)依法必须实行监理的人防工程,应委托具有人防专业资质等级的监理单位进行监理;(4)按合同规定,由建设单位采购的建材,人防工程防护(化)设备等应符合质量要求;(5)依法组织人防工程竣工验收; (6)按规定提交了人防工程竣工验收报告和竣工备案有关资料。 2、勘察、设计单位 (1)承揽的人防工程勘察、设计业务与其资质等级围相符,有关专业技术人员符合注册执业资格要求; (2)勘察报告、资料及设计文件完整、规、真实、准确签发(含变更)手续合法、齐全;(3)已落实人防工程施工图专项审查意见; (4)施工前应进行设计图纸技术交底,及时解决施工中出现的设计问题,并参加有关阶段的质量验收; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人降工程监理业务;(2)从事人防工程监理业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理工程师负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进驻施工现场; (3)按照法律、法规、技术标准、规以及设计文件的规定,采取现场旁站、巡视和平行检验等形式,对人防工程施工质量实施监理,并分阶段提出监理结论; (4)按照强制性标准或操作工艺,对人防分项或分部工程及时进行验收签认; (5)不得强行指定建筑材料、人防专用设备的生产和供应厂商; (6)工程竣工验收前应按规定提交质量检查报告。 3、监理单位 (1)依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的围承揽人防工程监理业务;(2)从事人防工程业务应符合《省人民防空工程建设监理管理规定》的要求,有职责明确的项目监理机构,实行总监理负责制,落实符合要求的人防专业监理人员进行驻现场;

人防工程施工注意事项(各专业)

人防工程施工注意事项(建筑部分) 1.防护单元内部不应设置沉降缝、伸缩缝。 2.密闭通道、防毒通道、洗消间、虑毒室、扩散室等房间、通道,其墙面、顶面、地坪均应平整光洁、易于清洗。 3.人防地下室顶板不允许用水泥砂浆粉刷或找平。 4.进、排风房(包括机房、隔音套间、集气室、虑毒室、竖井、扩散室等各个房间)与人防配电间地坪应作防尘处理。 5.风房、配电间管理门与排风机房集气室检查门为甲级防火门,进风机房集气室检查门相对机房内开,排风机房集气室检查门相对机房外开。 6.非活置式人防门下有门槛,门槛与地坪建筑高差应≧150mm;活置式人防门下无门槛,门框下边与建筑地坪同高。人防门框锚钩应深入结构层内。 7.当防护密闭门设置于竖井内时,其门扇外表面不得突出竖井内墙面,防爆波活门应嵌入墙内。 8.在距人防门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。 9.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。 10.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式,处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人防工程施工注意事项(结构部分) 1.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度1aF=1.051a。 2.地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。3.人防区顶、底板必须设拉结筋(形式“S”型,≧Ф6,@≦500mm梅花形布置)。 4.人防门洞四角必须设置加强筋:长度1000mm,斜45°绑扎,墙厚≦400mm,每角2Ф16;墙厚>400mm,每角3Ф16。 5.被止水钢板割断的附墙柱箍筋应搭接焊在止水钢板上。 6.人防门框墙及临空墙(均为钢筋砼内墙)模板对拉螺杆不允许穿PVC套管,且螺杆中部应设止水片。7.人防门洞四周必须形成暗柱、暗梁,暗柱、暗梁箍筋最小规格为Ф12。 8.梁与边柱交接处,外墙与顶、底板交接处钢筋构造要求为: ①边柱外侧纵向钢筋伸入地、顶梁内的锚固长度应≧1.5 laF, ②当顶板厚度<外墙厚度时,顶板上排筋伸入外墙内锚固长度应从钢筋折弯处算起,并满足≧1.7 laF, ③当顶板厚度≧外墙厚度时,外墙外侧纵向钢筋伸入顶板内锚固长度应≧1.5 laF, ④外墙外侧纵向钢筋伸入底板内锚固长度应≧1.5 laF。 9.外墙通风采光窗洞,两侧应形成暗柱,暗柱箍筋最小规格为Ф6,@≦200mm,四角设置加强筋,每角2Ф12,长度800mm,斜45°绑扎。 10.防护密闭门门框墙受力主筋规格不应小于Ф12,@≦250mm。 11.被穿墙管割断的墙筋应点焊在穿墙管上。 12.战时封堵预埋件锚钩规格要求:①单排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm(适用于97图集入口封堵);②双排,Ф16,@≦300mm,l=200mm,焊接高度4mm,且钢槽带锚钩(适用于97图集连通口封堵); ③双排,Ф10,@≦300mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于04图集出入口封堵);④双排,上下为Ф16,@≦300mm,两侧为Ф10,@≦200mm(适用于04图集连通口封堵);⑤双排,Ф8,@≦200mm,l=200mm,焊接高度6mm(适用于通风采光窗封堵)。 联系人:徐强、季翔 Tel:86631661—8603、8618 (每工作日上午8:30—9:00)

人民防空工程施工注意事项

人防工程施工要求 防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工。 一、安全管理 1、应认真贯彻和落实《建设工程安全生产管理条例》,坚持“预防为主、安全第一”的方针。 2、应建立健全安全管理体系,从制度和措施上落实,具体要求如下: 1)垂直机械,特别是塔吊安装,验收资料应齐全,应经有资质的单位验收并发给准用证后方可运作; 2)架子搭设方案,要具体,切实可行,重点是人防工程的满堂架,排距、杆距、拉结应符合要求,并应有结构计算书; 3)施工现场临时用电方案应从技术措施、组织、制度上落实,经审查同意后认真执行,杜绝触电事故发生; 4)高空作业,特别是外架搭设维护方案,要严谨,重点是地下室安全通道,报监理审查同意后执行,杜绝坠落事故发生; 3、不断加强安全教育,对进场职工做好安全交底工作,增强职工在施工过程中的自我保护及防范意识,做到警钟长鸣。 4、加强“三宝四口”及临边防护安全设施检查工作。 二、质量标准 1、工程开工前,各参建单位技术人员都要熟悉设计图纸和相关规范,

仔细阅读图纸文字说明,做好图纸会审准备。施工期间,要把“图纸会审纪要”“设计变更”等补充性设计文件同原设计图纸认真对照,达到对设计文件的统一认识,施工、监理单位应依照修改后的图纸和规范进行施工和监理。 2、施工单位应建立质量管理体系,技术员应把好放线关、技术交底关,并认真做好技术复核工作。 3、施工单位应认真做好“三检”,三检合格后以书面报监理复核验收,监理验收合格后方可进行下一道工序施工。上一道工序未经报验和验收的,不得进行下一道工序。强行施工造成的不良后果,由施工方承担。 4、隐蔽工程验收,特别是钢筋工程要提前一天申报验收。严禁未经预埋各种人防防护设备设施(如:防爆地漏、染毒水井、门框、穿墙管等)就浇捣混凝土。严禁未经隐蔽工程钢筋检查就浇捣混凝土。 5、重点部位和关键工序,如地基持力层的确定;外墙、内墙与顶板、底板的钢筋连接构造及墙体钢筋连接构造;孔口防护部位洞口上下档钢筋的设置及门框墙的浇筑;人防门制作与安装;水、电、通风管道及附件的制作与安装等工序的施工,应符合人防工程标准。 6、坚持执行河南省人民防空办公室印发豫防办〔2009〕128号《关于进一步规范人防工程建设与管理工作的通知》、《地下室防水工程验收规范》、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004,及07FJ01—03、07F G01—05图集。对强制性条文,必须严格执行。达到主控项目全部合格,一般检查项目合格率80%以上。 三、控制要点 1、模板安装与拆除 1)人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接