技术方案

1.概述

本工程为位于北京**大学校园内,建筑的功能是办公性建筑体。为保证本冶金生态楼的消防安全,我公司根据以往设计施工经验,结合北京**大学冶金生态楼的的特点和功能需求,在符合规范并满足设计图纸要求的同时,根据目前国内外消防产品市场应用状况,提出一套基于中国驰名商标GST系列产品的消防设施解决方案,系统充分满足北京**大学冶金生态楼对消防设施的需求。

本方案采用目前国内外主流技术——先进的第五代分布智能探测器及报警联动系统作为火灾报警控制系统的主要设备,结合消火栓灭火系统以及配套的防排烟综合消防设施的控制,形成高效、综合、完善的消防管理和控制体系。用于监控北京**大学冶金生态楼设施的防火安全,从而提升建筑体在发生突发事件时对全局事件的处理和控制能力,避免或降低火灾情况下造成的人员和财物损失。

2.设计依据

《中华人民共和国消防法》

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92及GB50258-96)《建筑设计防火规范》(2001年版)GBJ16-87

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001版)

《火灾自动报警系统安装使用规范》(中国工程标准化委员会标准)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

3.设计原则

1)工程主要内容:

火灾报警及联动控制系统、消防广播系统、消防通讯系统、消火栓灭火系统。

2)根据规定,本工程属于二类高层民用建筑,建筑耐火等级为一级,火灾报警系统采用联网型消防控制中心报警系统。

3)消防控制中心设于本楼首层,报警控制柜采用琴台式。本方案充分考虑到了与3、7#公寓楼的监控室之间的专用联络电话和消防设备的连接。

4)系统设计在保证可靠性、先进性的同时,本着经济、实用、合理的原则,确保系统具有良好的性价比,使消防设施的档次与整体建筑水平相匹配。

5)系统设计选用国内外成熟的先进技术和设备,确保系统的先进性和开放性、兼容性和扩展性、实用性和应变性、安全性和可靠性,以保证系统有长久的生命力。

6)系统配置采用有长期动态寿命的产品,不采用过渡性的技术及产品。既能满足当前的要求,也能经得起科技进步与时间的考验。

4.消防报警及联动控制系统

4.1产品特点

4.1.1产品的品牌地位

GST产品产自于国内最大的消防产品制造商,是消防行业唯一取得中国驰名商标的产品。连续被中国质量协会评为消防行业唯一“全国用户满意产品”。产品制造商以其产量、质量、销售总量等综合指标第一的业绩连续位于全国消防行业30强榜首。

GST产品以其优良的性能和成熟的技术已得到国内外消防界的认同。它具有可靠性高、技术先进、扩展方便、智能化程度高、便于调试、维护和管理、布线简便、性能价格比突出等特点。报警控制系统已经应用在国内外超过10万个项目中,有成熟的应用实例。

4.1.2产品质量认证

GST产品具有完善的质量管理体系,通过认证有

1)英国皇家认可委员会(UKAS)认可的消防及安防领域国际权威认证机构LPCB的ISO9001质量管理体系认证及产品认证。

2)获得欧盟的安全认证标志CE认证。

3)美国英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)UL认证。

4)获得了中国认证机构国家认可委员会(CNAB)认可的中国质量认证中心(CQC)ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证。

5)中国质量监督检验检疫总局的ISO10012.1完善计量检测体系的合格证书。

6)公司产品通过了公安部消防产品合格评定中心的产品质量认证。

4.1.3产品的先进性

系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。

4.1.4产品的开放性

系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便地与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

4.1.5产品的实用性

系统具备完成工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

4.1.6产品的可靠性

火灾报警产品在电路设计方面采用了冗余技术,从器件的选用、参数的设置方面充分考虑了产品应用的可靠性;软件方面采用软件工程技术方法,在过程控制方面充分保障软件开发的质量,采用静态分析、动态分析技术,在软件测试方面引入“白盒”测试方法,充分保障了嵌入式系统软件设计的可靠性;“看门狗”设计的采用,可以保障系统能够从软件故障导致的程序紊乱的状态下恢复正常运行。

本系统各组成部分均具有完备的自诊断功能,能够定期对系统内的重要部件及数据存储区进行故障诊断。强大的数据备份能力,可实现系统内重要数据的备份,使得系统对于某些种类的故障——如数据丢失、程序运行故障等进行自动修复,恢复系统正常运行。系统提供图形、文本的编辑能力,并设计有多种配置功能,保障用户能够按照需求灵活设置系统功能,并对显示及记录进行编辑整理。用户可在线修改,也可离线编辑,方式灵活,手法简单,界面友好,易于使用。

4.1.7产品抗干扰

系统具备长期和稳定工作的能力,具有较强的抗干扰能力。电路设计采用线路仿真技术,具有良好的电磁兼容特性,符合EMC标准的结构设计,对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有产品包括计算机主机和显示器在外界电磁场和静电的干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。

为系统提供的所有消防电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。4.1.8产品的可扩展性

选用的火灾报警控制器特别适用于大中型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24电源线)。现场回路连接有多种连接方式,可采用环形、分支、环形与分支混合等连接方式。增加设备只需在现场就近接入即可,不需对整个系统进行大量的调整工作。因此,很容易使后续工程纳入现有的系统之中,为工程的分段施工提供了便利的条件。

火灾报警控制器具有较强的扩展能力,主机内采用模块化设计,积木化结构。各信号总线回路板采用拔插式设计,因此在主机扩展时,只需按扩展容量进行模块的配置,并直接插在主机箱内即可。因此系统容量扩充简单、方便。系统容量可扩展到40块242个地址编码的回路,最大容量为9680多个地址编码点。

4.2采用的先进技术

4.2.1电子编码技术

采用了美国MOTOROLA公司成熟的三态地址编码技术,三态地址编码的主要特点:

1)编码容量大:三态编码容量每回路最多可达242个编码地址,而其他公司采用二态编码容量最多为127个编码地址。

2)抗EMI能力强:三态编码将0,1,2数字信息采用脉宽调制方式,比简单调幅方式抗电磁干扰性强,误码率低,容错性好。

3)传输可靠:三态编码技术采用了编码信息连续发两次,接收两次确认的通信方式,大大降低了编码偶然受到干扰而误接收的概率,提高了接收编码的可靠性。

4)编码简单容易:美国MOTOROLA三态编码芯片,虽然三态地址编码技术有优势,但编码较难。在保留三态地址编码技术的基础上,开发了电子编码器,将编码工作变得简单、直观、容易。编码时,只需输入要编码的地址,再按编码键,就可完成编码。同时,利用电子编码器可查阅现场编码设备的出厂信息:批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息,可维护性强。

4.2.2探测器采用智能算法

在参照国际先进火灾探测智能算法的基础上,根据自己产品的硬件,开发了具有自己特色的火灾探测算法,减少了误报因素,确保误报率<1/500000。

1)环境适应性强:通过电子编码器,可将报警阈值在0.2%~4.5%范围内设定,可满足对探测灵敏度要求不同的任何环境。报警阈值设定灵活容易,根据特殊环境,通过现场模式设定,可使探测器适应特殊的场合或特殊环境的需要,赋予探测智能与时间或环境相关联;根据环境造成的缓慢飘移,灵敏度可自动补偿,在任何环境影响下,保证灵敏度处在最佳状态。

2)抗各种非火灾干扰:探测器采用可变长窗口特定趋势算法。在正常环境下,采样趋势窗口较短,对烟雾变化趋势敏感,使探测灵敏。当有烟雾或其他异常时,采样趋势窗口自动加长,对烟雾变化趋势进一步分析确认。既保证在正常状态下有较高探测灵敏度,又剔除虚假误报因素。同时,在硬件采用屏蔽技术、滤波技术的基础上,软件算法采用了常用的数字滤波,延时确认等算法,大大减低了误报因素。

3)完善的缺省参数设置:探测器具有完善的缺省参数设置,当探测器部分器件失效,影响探测参数但又能够工作时,探测器可采用缺省参数继续运行,保证在此种状态下,探测器的火灾报警特性。

4)自诊断:探测器对关键器件(如红外发射管、接收管、运算放大器、A/D 模数转换)实时监测,当上述器件失效不能报警时,立即报出故障信息。保证探测器的报警功能处在有效状态。同时对温度、灰尘的影响具有良好的补偿,尤其对灰尘的补偿,当灰尘积累到需清洗时,及时通知管理人员处理,在此期间,探

测器可继续工作,保证报警功能处在有效状态,当超过补偿限度时,报探测器故障。杜绝由于灰尘影响引起的误报。

5)多级判断:探测器智能算法对一般火灾信号既可以进行独立判断,也可以将信号加工处理传送给控制器,控制器根据更高级的火灾探测专家算法和相邻位置的探测器信号综合判断处理,提高报警的准确率。

6)可维护性强:探测器具有E2PROM,可查阅现场编码设备的出厂信息:批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息以及报警、故障信息,可维护性强。

7)有效的黑烟探测技术:据统计,火灾发生时,对人身伤害最大的是装饰材料和化工产品产生的有毒烟雾(聚氨酯塑料火、正庚烷火等,俗称“黑烟”),但目前市场上现有的光电感烟探测器,不能够有效的探测这类烟雾,光电感烟探测器采用先进的后向散射技术和独特的光学迷宫,结合ASIC芯片中模糊逻辑规则软件,可有效地响应这类烟雾,及时准确地报出火警,有效的保护人身安全。

4.2.3国际标准接口

火灾自动报警控制器具有国际标准的RS-232和RS-485通讯接口。还可根据工程需要增加通讯板,预留向建筑智能化系统输出信息的接口,并提供通信协议。RS-232接口可用于与CRT彩色监控系统和大楼智能化系统的连接。RS-485接口可用于控制器之间或控制器与其他设备之间的通信,如与火灾显示盘之间的通信。系统提供符合国际通用标准的OPC通讯协议。

4.3系统配置构成

本冶金生态楼的消防控制中心设在本楼的首层,消防控制中心设置一台JB-QG-GST5000/968汉字液晶显示火灾报警联动控制器,用于监测楼内地上十二层及地下车库的消防安全。

消防控制中心设置分布智能火灾报警控制器(联动型)及CRT彩色监控及打印系统、消防广播系统、消防电话系统;分布智能火灾报警控制器通过RS-232接口与彩色监控系统连接。

建筑设置智能火灾报警控制器(联动型)、消防广播及紧急通讯设备、紧急状态下硬拉线的控制功能。可根据需要在值班室设置广播呼叫分站,用于建筑内

的广播和呼叫。消防广播及紧急通讯功能由消防控制中心统一控制和管理。

各建筑内的现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、广播音箱、消防对讲电话及插孔等。

4.3.1火灾报警及联动系统

各建筑内的火灾报警系统主要由火灾报警控制器和现场火灾触发元件以及将控制器和将现场设备有机连接在一起的系统总线组成。其中包括智能型感烟探测器、智能型感温探测器、智能型可燃性气体探测器、智能型手动报警按钮、火灾显示盘、火灾报警控制器等。

智能型感烟探测器:采用JTY-GD-G3智能光电感烟探测器

智能型感温探测器:采用JTW-ZCD-G3N智能光电感烟探测器

智能型手动报警按钮:采用J-SAP-8402智能编码手动报警按钮(含电话插孔)

火灾报警控制器:采用JB-QT-G5000型控制器

4.3.2联动控制系统

联动控制系统主要由输入模块、输入/输出模块、消防栓按钮、火灾报警控制器(联动控制柜——包括自动控制和手动控制)以及将控制器和现场设备有机连接在一起的系统总线组成。

输入模块、输入/输出模块:提供多种功能模块,本工程使用以下种类模块:LD-8300型智能编码单输入模块

LD-8301型智能编码单输入/输出模块

LD-8303智能编码双输入/双输出模块

LD-8304型总线制编码消防电话专用模块

LD-8305型编码消防广播模块

LD-8302A型双动作切换模块

LD-8302C型双动作切换模块

消防栓按钮:采用LD-8403型智能编码消火栓报警按钮

火灾报警控制器(联动控制柜—包括自动控制和手动控制)GST5000型

多线制控制盘:根据实际需要选择KZ014系列多线制控制盘

4.3.3消防广播及背景音乐系统

根据建筑的整体功能要求,北京**大学冶金生态楼消防控制中心设置一套广播共用系统供整幢建筑统一使用,广播系统平时为背景音乐广播,发生火灾时,系统转入火灾应急广播状态,由消防值班人员手动选择相关楼层进行火灾应急广播,指挥人员疏散。

系统基本可由六个部分组成:中央控制部分、音源设备、系统前级设备、信号的放大和处理设备、传输线路和扬声器等。

4.3.4消防通讯系统

我们为北京**大学学生冶金生态楼消防通讯系统配置多线制火警电话通讯系统。完整的多线制消防电话系统由设置在消防控制中心的TS-Z03/24型多线制消防电话主机、现场的TS-200A消防电话分机、J-SAP-8402(含电话插孔)、TS-200B多线制手提式消防电话分机等构成。

4.3.5彩色监控系统

消防控制中心彩色监控系统由知名品牌的工控机、17英寸彩色CRT显示器、打印机、UPS电源及相关软件组成,通过RS-232接口与火灾报警控制器相连,并保持通讯。

CRT彩色监控系统是产品中最新一代消防控制中心火警监控、管理系统,它用于火灾报警及消防联动设备的管理与控制以及设备的图形化显示。可与火灾报警控制器(联动型)组成功能完备的图形化消防中心监控系统,并且CRT之间可以通过局域网、普通电话线(通过调制解调器)、RS-232等方式进行联网,接

收、发送、显示设备的异常信息及主机信息,从而实现了火灾报警系统的远程中央监控。

4.3.6电源系统

火灾报警控制器设有主电源和直流备用电源,主电源采用单独的供电回路供电,直流备用电源采用蓄电池组。

本工程的电源系统选用LD-D06型智能电源盘。LD-D06型智能电源盘由交直流转换电路、备用电源浮充控制电路及电源监控电路三个部分组成,专门为整个消防联动控制系统供电。

LD-D06型智能电源盘以交流220V作为主电源,同时可外接DC24V/24Ah蓄电池作为备电。备用电源正常时接受主电源充电,当现场交流掉电时,备用电源自动导入为外部设备供电。智能电源盘可对主电故障及输出故障进行报警,当输入电压大于260V或小于160V时,报主电故障;当输出发生短路、断路或输出电流大于8A时,报输出故障。同时还设有电池过充及过放保护功能。电源监控部分用来指示当前正在使用哪一路电源、交流输入的电压值及输出电压值,以及各类故障及状态显示。在以柜式火灾报警控制器(联动型)作为控制核心的系统中,本电源盘可作为联动控制系统的电源使用。

4.3.7系统接地

火灾自动报警系统采用专用接地装置,接地电阻值不应大于4欧姆,采用共用接地装置时接地电阻值不应大于1欧姆。

火灾自动报警系统设专用接地干线,并在控制室设置专用接地板,专用接地干线穿硬质塑料管从专用接地板引至接地体。专用接地干线采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积应大于25mm2。由接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积应大于4mm2。

4.4系统运行模式

4.4.1网络控制

本大楼的火灾报警系统在首层消防控制中心设置报警控制主机,成为区域火灾报警器,能对其所管辖范围独立的进行管理和独立监控,并通过3#、7#公寓楼的网络控制情况如下:

冶金生态楼接入3#、7#公寓楼:在新建的冶金生态楼消防系统中,我公司的报警主机向3#、7#公寓楼原有系统供应商提供协议实现报警信号传送到现有系统中,实现两栋楼内的报警信息相互通讯。

4.4.2运行模式

1)监视模式

在正常情况下,设在消防控制中心、各建筑值班室的火灾报警控制器通过探测器和模块对火灾状态和消防设备的运行状态进行实时监测,火灾报警控制器对其系统内部的部件状态也要进行实时监测。所有的监测信息既可通过控制器的大显示窗口实时显示,也可通过RS232接口传送到CRT彩色监控系统进行实时显示。

彩色监控系统的显示器以平面图的形式显示各建筑内各防火分区、防烟分区的火灾探测器和消防设备的运行状态和火灾信息。设在消防控制中心的火灾报警控制器接受探测器和监视模块的实时报警信号。

本系统采用数字化总线技术,当探测器或监视模块通过自身的智能元件判断出火灾信号或设备变位信号时,主动向控制器发出信号,系统采用双向通信,从而比传统的通讯方式有更快的响应性。

2)报警模式

本系统所使用的火灾探测器均为数字智能型火灾探测器,可完成对现场环境参数的采集和处理,并对环境的状态进行判定。当判定现场发生火灾时,探测器将火警信息上传至控制器。控制器收到火警信号后,有两种确认模式,一种是自动确认模式,另一种是手动确认模式。控制器在收到火警信号后,根据设定程序做出相应的反应。

a)自动确认模式

系统在自动确认的模式下,通过强大的软件功能对火灾自动确认进行了进一步的强化,按照火灾的发展形式,进行自动确认,从而提高了火灾报警的准确性。在控制器预先设定的火灾报警区域中,如果存在一个火灾探测器报警,并有一个

手动报警按钮报警;或存在两个或两个以上的火灾探测器报警,则火灾报警控制器自动确认火警。火警确认后,火灾报警控制器将发出信号,并按照设定的联动逻辑程序控制相应的联动设备。

b)人工确认模式

当控制区域有一个火灾探测器报警时,值班人员通过人工的方式(如通过闭路电视监控系统、现场手动报警按钮、对讲电话等)对现场的火灾进行确认后,通过控制器上的人工确认按钮,实施人工报警确认,启动控制器进入火灾处理程序。

3)消防联动模式

本系统所选用的火灾报警控制器(联动型)均是一种火灾报警及消防联动控制一体化系统。正常情况下,各控制器均可完成对火灾探测器、手动报警按钮、联动设备运行状态等信号的监测工作。当监控区域发生火灾时,本系统可通过手动模式或自动模式,控制联动设备启停,并接收各种联动设备的动作反馈信号,监视它们的运行状态。只有消防控制中心能实现在紧急情况下利用手动消防控制盘(硬接线)直接控制系统内重要设备的启动。

当系统在接到火灾报警信号后,除发出火灾声光警报信号、火灾信息显示、火灾打印记录,还将进入消防联动模式,控制联动设备的启停,并接收各种联动设备的动作反馈信号。本工程根据北京**大学学生冶金生态楼对消防系统的需求,对以下消防设备进行监控。

a)消火栓系统

该系统由安装在各站点公用区域的消火栓、消火栓报警按钮、安装在泵房内的消火栓泵及系统管网组成。控制方式分手动和自动控制两种。自动控制时,分区内任何一个消防栓报警按钮报警后,火灾报警控制器接收到报警信号后,采用两种火灾报警确认方式的任意一种进行确认,根据预先设置的程序,发出控制指令,通过监控模块启动泵房内的消防泵。在手动控制时,通过键盘操作,在泵房消防泵控制柜、火灾报警控制器(联动型)、彩色监控系统均可直接启、停消防栓泵。火灾报警控制器可通过监视模块对消防栓泵进行监测,接收其运行、停止、故障信号,并在火灾报警控制器上装有消防栓泵的运行、停止、故障指示灯。

b)防排烟控制系统

防排烟系统受现场烟感探测器控制,根据探测器发出的报警信号,报警控制器按照预定的程序打开相应的排烟阀、正压送风阀,连锁启动相关送排烟风机及正压送风机,当排烟、送风温度达到280℃时,排烟口、送风口处280℃的热熔片融化,排烟阀、正压送风阀自动关闭,其信号连锁关闭相应排烟风机及正压送风机。以上过程均能在火灾报警控制器上显示,同时火灾报警控制器上设有直接启停排烟风机及正压送风机的手动按钮。在消防中心和风机房也可手动控制启停,其信号均可在火灾报警控制器控制屏上显示状态。

c)控制相应的防火卷帘门按要求升降

系统是由各建筑内各防火分区的卷帘门及卷帘门两侧的烟感、温感探测器、手动启、停按钮等组成。当防火分区的防火卷帘门两侧的任意的一对烟感、温感探测器报警时,火灾报警控制器收到这个报警信号后按预先编制的控制指令,对疏散通道上的防火卷帘,按下列程序自动控制下降:

*感烟探测器动作后,防火卷帘下降至距地(楼)面1.8m。

*感温探测器动作后,防火卷帘下降到底

对用作防火隔断的防火卷帘,在火灾探测器动作后,防火卷帘将下降到底。它们的到位信号应通过监视模块向火灾报警控制器传递。

d)电梯的控制

当确认火灾后,火灾报警控制器根据消防指令按照预定程序,进入火灾确认状态,控制所有的电梯自动迫降到首层,打开轿厢门,切断非消防电梯的电源。

e)照明电源的控制及安全疏散诱导系统

当火灾报警控制器收到报警信号后,采用两种火灾报警确认方式的任意一种进行确认,通过预先设定的控制程序,发出联动控制指令,通过控制模块分层分区切断相关区域的照明电源,疏散诱导指示灯自动投入工作,为现场人员提供逃生疏散指示标记。火灾报警控制器接收其动作返回信号。

f)非消防电源的控制

当火灾报警控制器收到报警信号后,采用两种火灾报警确认方式的任意一种进行确认,通过预先设定的控制程序,发出联动控制指令,通过控制模块切断相应区域的非消防电源,并接收其动作的返回信号。

4)消防广播模式

我公司根据设计要求在本工程中不单独设置消防广播,与背景音乐公共广播系统合用。广播系统采用网络广播系统,在消防控制中心设置中央广播控制系统,在各建筑值班室设置呼叫分站,可实现对各自建筑内的呼叫和广播。消防系统提供专用模块实现消防广播的切换和音量控制器的控制。火灾时,通过专用模块可将广播系统强制转入消防广播状态。系统具备自动电子语音和人工话筒广播功能,在消防控制室可通过麦克风或预定语音进行紧急广播,消防广播有最高优先权。

5)消防通讯模式

在消防指挥中心设置一套独立的消防电话网络,各建筑重要设备间的电话挂机、手动报警按钮上的电话插孔均纳入消防电话网络中。电话主机设在消防控制室琴台控制柜内。

4.5报警系统主要设备性能指标

JB-QT-G5000型控制中心火灾自动报警主机

设计采用JB-QT-G5000型汉字液晶显示火灾报警控制器(联动型)作为控制中心报警控制器,其主要特点如下:

采用大屏幕汉字液晶显示器,不同信息采用不同颜色窗口显示,显示直观。各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用;可以观察智能型探测器动态工作曲线,以便于了解现场的实际环境条件;控制器具有强大的面板控制及操作功能,各种功能设置全面、简单、方便。键盘辅助触摸屏操作方式,每一项操作液晶屏上均有清晰的提示,用户只需按照提示在屏幕上轻轻按下相应的按钮,即可实现系统提供的多种功能。

控制器支持报警平面图显示,有专用的图形/文本操作按键,用户可方便的检查平面图,确定报警设备位置;同时控制器具有RS232标准接口,可传递信息到电脑显示,做到异地报警显示。

本机安装热敏打印机,可实时打印各类信息,且有多种打印设置,可单独实时打印火警信息;且打印速度快,可实现和屏幕显示同步打印。

控制器具有多种网络连接方式,可多机组成报警网络,可通以太网、电话线、GPRS无线、RS485总线、CAN总线进行网络连接。

控制器采用模块化设计,具有高度智能化的特点,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统,系统工作可靠性高,极大地降低了误报。

系统内部采用并行总线数据传输,主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式,不会因为多回路而影响整机的巡检速度,信息传输快速、准确。

全总线控制系统布线灵活,既可以采用报警点与联动点共回路布线方式,布线简单;也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式,系统工作可靠性高。

控制器具有极强的现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电,使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。

主要技术指标如下:

◎液晶屏规格:320×240图形点阵,可显示12行汉字信息

◎控制器容量:

a.系统容量可扩展到40块242个地址编码的回路,最大容量为9680个位址编码点。

b.可外接64台火灾显示盘;联网时最多可接32台其它类型控制器。

c.多线制控制点及直接手动操作总线制控制点可按要求配置。

◎线制:

a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接,与各类控制模块间除无极性二总线外,还需外加二根DC24V电源总线。

b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接,对于火灾报警显示盘,需外加两根DC24V电源供电总线。

c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线,通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m。

◎使用环境:温度:0℃~+40℃相对湿度≤95%,不结露

◎电源:主电为交流220V +10%

-15%;控制器备电为DC24V24Ah密封铅电池;联

动备电为DC24V24Ah密封铅电池。

◎功耗≤150W

◎外形尺寸:1080mm×1113mm×1350mm

◎总线通讯距离达1.5公里

◎具备RS-232和RS-485接口

此产品已经通过:CCC认证、认证发证检验认证、认证监督检验认证。

JTY-GD-G3型智能光电感烟探测器

本探测器采用CPU及数字元化总线通讯技术,具备

强大的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程

序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障

的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个

系统探测火灾的实时性、准确性。本探测器采用电子编码方式,现场编码简单、方便。探测器采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况,本探测器底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏。

JTY-GD-G3智能光电感烟探测器安装调试方式简便。可采用总线、环形或两种方式混合的拓扑结构与火灾自动报警控制器相连,提高了系统的可维护性。

本探测器的传感器部分采用后向散射迷宫结构,克服了光电感烟探测器对黑烟不敏感的缺陷;探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂移,另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用,大大提高了报警的可靠性。

本探测器应用智能火灾算法,通过A/D转换采集环境资料,并将资料进行处理,判断当前的环境状态。当环境温度、灰尘、湿度等条件变化时,探测器可自动进行调整和补偿,提高了可靠性,降低了误报率。

探测器设有灵敏度调整功能,灵敏度的调整可通过主机也可通过编码器来实现。灵敏度的调整幅度可根据需要来确定,如昼/夜灵敏度调整,根据现场环境状况进行的灵敏度调整等。

探测器还可设置预报警线,对特别重要场合提供早期预报警功能。当探测器探测到环境参数达到预报警线时,将相应信息传至控制器,提示值班人员注意现场情况,确认是否发生火警。

探测器具有自诊断功能,对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查,并向控制器发出故障报警信号。当探测器迷宫灰尘积累达到一定的程度,探测器将报警探测器灰尘故障。探测器的灰尘故障分为两级,一级是预故障,此时灰尘积累已达到很高的程度,但仍然能够探测现场火灾,发出火警信号;另一级是故障,即使补偿后也不能够可靠报警。

探测器设有通讯监控功能,随时检测与主机的通讯状况。当发现与控制器通讯失败后,探测器自动转入独立工作模式。在独立工作模式下,探测器按照预定的算法对环境状况进行监测,当确认环境有火灾发生时,探测器将点亮报警灯,指示有火灾发生。探测器在独立工作模式下,仍随时检测通讯信号,如通讯恢复,探测器将有关信息传回主控制系统。

探测器能够记录运行期间采集的环境资料,并保存最末次报警资料。探测器与控制器间采用数字化总线通讯,可根据控制器的命令要求将上述数据传至控制器,并在图形监控计算机中进行显示。在系统应用中,探测器亦可设定为主机报警方式,此时探测器完成传感器的功能,火灾判定由主控制器完成。

探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作。另外,每只探测器内线路板均采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障探测器内部的防潮性能。探测器的已获专利,专利号为:ZL99311724.4。

主要技术指标如下:

◎工作电压:总线24V

◎监视电流≤0.8mA

◎报警电流≤2.0mA

◎报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

◎使用环境:温度:-10℃~+50℃相对湿度≤95%,不结露

◎编码方式:十进制电子编码

消防工程施工组织设计方案(完整版)word版本

目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:平顶山市第二人民医院病房综合楼 建设单位:平顶山第二人民医院 设计单位:浙江省现代建筑设计研究院 项目地点:平顶山第二人民医院内 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 本项目总建筑面积为58288平方米,建筑总高度为96.3米。 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警联动控制系统、消防广播系统、消防电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、电气火灾监控系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、电气火灾监控探头,电气火灾监控主机等。 项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 在安装工程中,于一层设置消防控制室,设置有火灾报警控制器、联动控制台、火灾应急广播主机、消防专用对讲电话主机、电气监控主机等消防主控设备。 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火

消防水工程施工组织设计

消防水工程施工组织设计 一、编制说明 (一)编制依据 1.消防给水工程施工图纸; 2.工程现场施工条件; 3.国家有关工程建设法规要求; 4.国家现行有关施工规范及标准要求; 5.河北省区建设厅颁发的有关建筑规程安全质量等文件; (二)施工中主要遵循的有关规范及标准 1.《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》(GB50242—2002); 2.《给排水与采暖工程施工工艺标准》 3.《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194—93); 4.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88); 5.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 6.《自动喷水灭火系统施及验收规范》(GB 50261-2005) 7.《自动喷水灭火系统设计规范》;GB50084-2001(2005版) 8.《建筑消防设备检测技术规程》GA503-2004 9.《建筑机械使用安全技术规程》; 10.《建设工程施工现场供用电安全规范》;GB50194-93

11.《建筑工程施工手册及建筑工程施工质量通病及预防措施》; 二、工程特点 1.在施工过程中要和土建、装修协调配合,统筹安排,优质高效的完成安装任务。 2.质量要求高,该工程内部设施完备,技术先进,装修水准高,土建安装施工均须达到高质量,须保证建筑设施使用的可靠性,安全性,保证建筑装饰安装三者的整体及协调。 3、系统复杂:喷淋系统、消火栓系统分为高、低区;消防泵房;消防临时给水设施; 4、钢管品种多:消火栓系统采用焊接钢管、消火栓第一个设备层以下消防干管和消防传输管道采有加厚镀锌钢管;喷淋系统低、高区采用普通镀锌钢管,喷淋中区报警阀前和减压阀前采用无缝镀锌钢管; 5、工作压力高:消防传输系统工作压力:1.4MPa;消火栓高区工作压力:1.6MPa;喷淋低区工作压力:1.6MPa; 三、施工准备工作 施工准备 1.组织施工技术人员对参加本工程全体人员对消防给水工程的技术要求、工期要求、质量要求等进行详细交底,使人人明白目标,以确保工程如期完成。 2.会同施工人员熟悉图纸,及早发现施工中的问题,向有关部门反映,使问题在施工之前得到解决,保证顺利施工。

消防工程施工组织设计方案(完整版)

消防工程施工组织设计方案(完整版) 目录 第一章工程概况 第二章施工现场平面布置图 第三章施工进度计划 第四章劳动力、主要设备材料、施工机械设备需求计划 第五章拟投入本项目的主要施工机械设备表 第六章确保工程质量的技术组织措施 第七章确保安全生产的技术组织措施 第八章确保文明施工的技术组织措施 第九章确保工期进度的技术组织措施 第十章保证项目成本目标的措施 第十一章施工技术方案 第十二章施工质量检测办法 第十三章与设计、监理、土建承包方及其他专业的协调配合措施

第一章工程概况 一、工程概况: 工程名称:鄂托克前旗红色教育基地消防工程及监理项目 建设单位:鄂托克前旗房屋征收与政府工程项目建设管理中心 设计单位:鄂尔多斯市金辰建筑设计规划有限公司 项目地点:鄂托克前旗 质量要求:符合《工程施工质量验收规范》合格标准 工期要求:满足工程总体工期要求 二、主要施工内容与范围: 项目施工内容: 火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防广播系统、消防对讲电话系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风及防排烟系统。 其主要工程量包括:智能报警控制器、消防联动控制柜、消防对讲电话主机、消防广播主机、消防对讲电话分机、消防电话插孔、感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓报警按钮、监视控制模块、广播扬声器、离心式消防水泵、湿式报警阀、消防水泵接合器、金属软管、线槽、管内及槽内配线、镀锌钢管、沟槽管件、各类阀门、消火栓箱、无机玻璃钢风管、风口、防火排烟阀、消声器、防排烟风机、正压送风机、等。

项目施工范围: 1、火灾自动报警及联动控制系统 消防联动控制规则:任一消火栓按钮动作,显示其位置并自动启动消防泵,消控中心接收反馈信号;任一湿式报警阀压力开关动作,显示其位置并自动启动喷淋泵,消控中心接收反馈信号;喷淋系统的水流指示器及信号阀的位置在报警主机上具有地址码;火灾报警后打开报警层的送风阀,启动相关的防排烟风机,并接收反馈信号;疏散通道上的防火卷帘门当周围烟感动作时自动下降至距地1.8米,温感动作时下降到底,防火分区上卷帘门动作时一次下降到底,并接收其反馈信号。报警主机可手动或自动切断相关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯;并按规范要求接通火灾层层号灯及警铃。消防广播接收到火灾信号时,接通着火层及相邻各层消防广播(或接通着火分区及相邻分区消防广播);在风机房、水泵房、电梯机房等设备用房设置有消防专用对讲电话分机,与消控中心进行通讯。 2、消火栓及自动喷淋系统 在各层电梯前室及主要出入口设置有消火栓箱,室内设置有水-泡沫两用消火栓箱,其消火栓系统设为高、低两个分区。水泵房内室内消火栓泵2台,一用一备;室外消火栓泵2台,一用一备。 室外设置地上式室外消防栓,喷淋水泵接合器、消火栓水泵接合器及水喷雾水泵接合器及消防车取水口,供消防车对大楼进行供水。 火灾初期消防用水消防水箱供水,室外设消防车取水口。

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层住宅楼工程消防保证措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (一)工程开工前准备 1、单位工程在开工前十五天,应到公安消防机关办理 建筑工程施工现场消防安全许可证; 2、应上报工程的施工组织设计,消防保卫方案和预 案,以及相关的图纸,组织机构情况; 3、超过五万平方米的工程到市消防局,不足五万平方 米的到当地公安消防机关审批或备案。 (二)现场的临时建筑 1、因工地需要搭设的临时建筑,应符合防火要求,不 得使用易燃材料。要按现场平面图规划建设。 2、临时的机械棚,卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、 变压器、电闸箱棚等,一律不准使用可燃材料搭建。

3、在工人生活区设一应急大门,该大门施工时不开;遇紧急情况可以作为人员疏通及与道路相通的目的,消防车可以从应急大门开进。 (三)消防管理 1、各施工现场实行总承包负责制,总承包单位要对施工现场消防工作负全责,各分包单位要服从总承包单位的管理,双方要签定消防安全协议书,明确双方的责任; 2、实行逐级责任制。总承包项目经理是现场防火工作的负责人,根据工程规模配备消防干部,具体负责日常消防工作; 3、组建现场的防火领导小组,成立义务消防队,并制定灭火作战计划,建立健全各岗位部位的防火管理制度、措施,并按要求上墙; 4、专(兼)职防火人员,要做好防火负责人的参谋,组织编制、制定、完善施工现场有关防火安全的规定、规

消防系统施工组织设计

第一篇消防系统施工组织设计 第一章工程综述 一. 施工组织编制依据 1.《XXXXXXXXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程招标文件》: 项目名称:XXXXXXXXXX工程消防及弱电工程 招标单位:XXXXXXXXXXX 发标日期:XXXXXXXX 内容:本项目招标文件中提出的具体要求。 2.XXXXXXXXXXX工程消防及弱电工程图纸。 3.我国现行工业及民用建筑施工与安装标准图集。 4.我国现行的安全生产、文明施工、环保、职业健康及相关的法规和规定: 《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 《建筑设备施工安装图集》(91SB6-1) 《消防联动控制设备通用技术条件》(GB16806-97) 《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93) 《弱电系统设计规范》(GBJS0116-98) 《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》(GB4715-93) 《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4716-93) 《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50116-92) 《电气装置安装工程—接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-88) 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范报警设备安全要求和实验方法》GB16796-97 《安全防范系统验收规则》GA 308-2001

建筑消防工程施工组织设计

建筑消防工程施工组织设计 1、工程概况 2、工程主要实物量 2.1火灾自动报警系统实物量 2.2水喷淋和消火栓系统水幕系统实物量

3、主要施工机具计划

主要计量检验器具、仪表配备一览表 4、主要施工顺序和进度计划 主要施工顺序: 本工程总的施工顺序为:先室外后室内、先预制后安装、先主管后支管、先试压吹洗后防腐保温,先单机运转后联动试机。 4.1管道安装工程施工顺序: 核对图纸——技术交底——准备材料机具——预制管段——支吊架制作——支吊架安装——管线安装——管道吹扫——管道试压——刷油防腐——签证。 4.2设备安装工程施工顺序: 开箱检查——基础验收——设备就位——找正粗平——二次灌浆——设备精平——设备清洗、润滑、装配——单体调试——联动试运转。 4.3线路安装工程施工顺序: 核对图纸——技校底——准备材料机具——支架制作——支架安装——线管敷设——穿线——检查——标记。 4.4进度计划及网络图 4.4.1进度计划 根据工程的实际情况,开工初期主要是配合装修或土建做好预埋工作,本着“及早开工,加大前期预制量,统筹工序,集中力量突击完成”的原 则,安排如下的进度计划表:

5、主要施工方法和技术要求 5.1管道安装工程 5.1.1干管安装用焊接(DN≥100mm)连接.其余用套丝连接,直管段可把几根连接在一起,使用倒链安装,但不宜过长,也可调直后,编号依顺吊装;管道连接紧固法兰时,检查法兰端面是否干净,采用3-5mm的橡胶垫片,紧固螺丝应先紧最不利处.然后依次对称紧固,安装在易拆装的位置。 5.1.2穿过天面的立管必须要二次灌浆防漏。 5.1.3管道冲洗前先将系统中的减压孔板、过滤装置拆除,合格后重新装好。 5.1.4管道试压压力是14kg/c㎡,合格后作好试压记录。 5.1.5支管道的连接采用套丝螺纹连接(DN<100),我们将选用经验丰富的技术工人专职套丝,严格控制丝口质量,安装时工人分组、分区域施工,使每根管线,每个接口都有人负责,争取管道接口合格率一次成功,

消防工程施工组织设计方案方案

消防施工组织设计方案

一、工程概况: ㈠、工程简介 本工程建筑面积为35580平方米,综合馆一为高层综合性多功能体育训练馆;综合馆二为多层综合性多体育训练馆;羽毛球馆为高层综合性训练比赛场馆;综合馆一设有局部地下室,为变配电、泵房等设备用房。总平(馆一与馆二之间)设有600T的消防水池㈡、主要工程容 1、消火栓系统:在火灾发生十分钟其消防水由馆一屋顶水箱18T供给,?启动消火箱按钮将火灾信号传送到消控中心,自动启动地下室泵房的2台一用一备的消火栓泵。 2、自动喷淋、水喷雾系统:由屋顶水箱及喷淋气压罐经保压立管到地下室与喷淋水泵主干管连通形成保压水。如发生火灾,喷淋头自动爆裂,喷水引起水流指示器动作将信号自动传送到消控中心,自动或手动启动地下室一用一备的喷淋水泵或水喷雾泵,通过湿式报警阀或雨淋阀传送到各个灭火点,增大喷头压力以达到先期灭火。 3、火灾报警系统、联动控制系统:在羽毛球馆一层消控中心设置一台集中报警控制器,一套联动控制柜,组成消防联动控制系统,?对各栋楼进行火灾监控及消防事故广播。 二、主要施工方法: ㈠、本工程中执行的标准 1.《火灾自动报警系统施工及验收规》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-96 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ㈡、施工安装准备 1、根据省建筑设计研究院的消火栓系统、喷淋系统的施工图纸火灾自动报警系统及联动控制弱电施工图,结合有关消防规对图纸进行自审、熟悉,使施工人员充分地了解和掌握设计图纸的设计意图和技术特点,以及设计图纸与其各组成部分之间有无矛盾、错误。 2、建立项目组织机构,确定本工程项目的项目经理及组织机构人选,坚持合理分工与密切协作相结合,把有施工经验、有创新精神、有工作效率的人选入机构,执行因事设职、因职选人的原则。 3、组织精干专业施工班组人员,由项目经理部向施工班组人员进行施工组织设计、计划和技术交底,按照开工日期和劳动力需要量计划,组织劳动力进场,同时要进行安全防火和文明施工等方面的教育。

消防工程施工组织设计方案

第一章施工方案 一、编制依据标准 1.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T116-92) 2.《民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50166-98)4.《火灾自动报警系统施工验收规范》(GB50116-92)5.《火灾报警控制器通用技术条件》(GB4717-93)6.《电气安装工程图册》(增订本) 7.《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-1202)8.《自动喷水灭火设施安装》(GB50084-2005) 9.《室内自动喷水灭火设施安装》(GB89SS175)10.《室内消火栓安装》(GB99S202) 11.《消防水泵接合器安装》(GB99S203) 12.《建筑安装工程质量检验评定标准》 13.《建筑电气通用图集》华北标办92DQ1-13 14.《等电位联结安装》02D501-2

15.《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》(GB4715-93) 16.《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况 1.工程名称:某市供电有限责任公司电力生产调度楼消防工程 2.工程地点:某市腾飞路与东进路交叉口西南角 3.工程总额:2000000元 4.工程内容:大楼消防水喷淋系统、消火栓系统、消防报警联动系统、消防广播系统设备。 5.施工日期:120日 6.承包方式:包工包料 7.工程质量:合格 8.1 自动喷水灭火系统设计参数如下: 8.1.1 危险等级:地下为危险级II级,其余均为危险级I级。 8.1.2 消火栓及喷淋给水系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN≤100的管道采用螺纹连接,DN>100的管道采用沟槽式管接头连接。管道及配件工作压力为1.6Mpa。 8.2 系统综合说明: 8.2.1 消防用水量:室内消火栓量为20L/S,室外消火栓用量为20L/S。

消防施工组织设计方案

施工组织方案 感谢XXXX对我公司的信任,给我们这次施工的机会,通过对1#楼图纸审查、了解,在仔细领会同圆图纸设计思想的前提下,我方作出以下方案,希望领导审阅提出宝贵意见。 一、施工范围: 1#楼消防工程 施工项目: 1、消防给水和灭火设施 1)室外消防用水量及消防给水管道、消火栓 2)室内消火栓等的设置场所 3)室内消防用水水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱 4)消防水池与消防水泵房 2、防烟与排烟 1)自然排烟 2)机械防烟 3)机械排烟 3、消防电气 1)消防电源及其配电 2)电力线路及电器装置 3)消防应急照明和消防疏散指示标志 4)火灾自动报警系统和消防控制室 二、施工设计总方案: (1)本工程消防水池及泵房设置在卫生所地下一层,由市政管网给消防水池供水,水池有效容量应满足在火灾延续时 间内室内消防用水量。容量400m3(其中消火栓水量288m3, 自动喷水量102m3)采用¢14钢筋、混凝土c20浇灌,并

预埋柔性套管。室内消防用水量为40L/s,作用时间2h。 喷淋系统设置为湿式自动喷淋,喷水强度为8L/min.m2,最大设计流量为:30L/s,作用时间1h。消火栓加压水泵两台,自动喷淋加压水泵两台,一用一备。高位消防水箱18m3及稳压设备一套设置在屋顶水箱间。室外消火栓水泵结合器、喷淋水泵接合器各2套。灭火器配置按中危险级配置,每个消防箱设2个3A级3Kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 为便于装修、达到美观、实用,消防箱采用组合式,建议房间内喷头采用DN20边墙侧喷。消火栓和自动喷淋管道采用20mm橡塑海绵包围,外做PAP保护层。 (2)卫生间采用排气扇,换气次数10次/h。消防电梯合用前室设置正压送风系统,正压送风机设于机房层屋面,电梯前室每层设一多叶送风口,风口平时常闭,火灾时本层及上下多叶送风口电动开启,同时联动正压送风机送风。(3)火灾自动报警消防控制室建议设置在一层靠外墙部位,并应设置直通室外的安全出口,耐火等级不应低于二级,并设有直通119专用市政电话。 (4)报警系统组成:火灾感烟自动报警、消防联动、消火栓报警按钮、自动喷淋控制系统、手动报警、专用电话、应 急广播、电梯控制系统、应急照明、消防系统接地、重 要消防设备多线联动。消防控制中心接受各联动设备反 馈信号,接到火灾确认信号后,切除相关部位非消防电 源,电梯迫降至一层,消防电梯消防人员专用紧急按钮 设于一层,电梯自带。 消防控制室接到任一火灾报警信号后,启动送风机,打开正压送风口,并接收反馈信号。控制室确认火灾后打开应急广播,切断非消防电源,点亮应急灯及疏散指示灯,

高层住宅项目临水消防施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工部署 (1) 3.1管理目标 (2) 3.2施工进度计划 (2) 3.3临时供水系统 (2) 3.3.1 临时用水计算 (2) 3.4临时排水系统 (3) 3.5消防设施 (4) 3.6用电情况 (4) 4、现场临水消防工作领导小组 (5) 5、现场义务消防队 (5) 6、施工现场及生活区消防布置情况 (5) 7、临水消防管理措施 (5)

1、编制依据 1.1《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分 2013版) 1.2《中华人民共和国消防条例实施细则》 1.3《建筑施工手册》(第六版) 2、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 建设位置: 总建筑面积60440 m2,其中地上42279 m2,地下18161.4m2, 本工程由2幢(自编号1-1#、1-2#,2#)高层住宅和地下室组成。其中1-1#、1-2#(高层住宅)地上26层,建筑设计高度是81.65米;2#(高层住宅+配套公建及商业服务网点)地上32层,建筑设计高度为99.28米;商业服务网点为2层,建筑设计高度10.8米;地下室为二层,负一层层高3.6米,负二层层高3.3米。使用功能为车库和设备房。 建设工期:项目于2016年5月30日开工,计划完工时间2018年5月30日,总工期24个月。 3、施工部署 本项目消防水饮用市政自来水管道水,消防水管沿施工现场周边敷设,与生活区连接形成闭路循环增加水压,具体详见临水消防平面布置图、现场临时用水立面布置图。 根据业主提供的相关资料,成立专门小组对施工现场布置、总体施工顺序、施工进度计划、人、机料计划等分阶段、有层次的进行规划。

高层住宅楼工程消防保证措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.高层住宅楼工程消防保证 措施正式版

高层住宅楼工程消防保证措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)工程开工前准备 1、单位工程在开工前十五天,应到公安消防机关办理建筑工程施工现场消防安全许可证; 2、应上报工程的施工组织设计,消防保卫方案和预案,以及相关的图纸,组织机构情况; 3、超过五万平方米的工程到市消防局,不足五万平方米的到当地公安消防机关审批或备案。 (二)现场的临时建筑 1、因工地需要搭设的临时建筑,应符

合防火要求,不得使用易燃材料。要按现场平面图规划建设。 2、临时的机械棚,卷扬机棚、钢筋加工棚、木工棚、变压器、电闸箱棚等,一律不准使用可燃材料搭建。 3、在工人生活区设一应急大门,该大门施工时不开;遇紧急情况可以作为人员疏通及与道路相通的目的,消防车可以从应急大门开进。 (三)消防管理 1、各施工现场实行总承包负责制,总承包单位要对施工现场消防工作负全责,各分包单位要服从总承包单位的管理,双方要签定消防安全协议书,明确双方的责任;

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

消防施工组织设计方案(1)

第一节编制依据和工程概况 1.1惠阳城市建筑设计研究院设计消防图纸 1.2建筑设计防火规范(GB2005-2006) 1.3高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005年版) 1.4火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98) 1.5火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.6自动喷淋灭火系统设计规范(GB80084-2001)(2005年版) 1.7自动喷淋灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 1.8通风与空调工程施工及验收规范(GBJ235-97) 1.9《工业管道工程施工及验收规范》(GB50235-2005) 第二节工程概况及编制说明 一、工程概况及特点 (一)工程概况 本工程位于惠州市龙丰上排大岭路,总建筑面积为29981㎡,为钢筋混凝土框架结构,分别为:地下1层,建筑面积为2797平方米;地上主楼13层,高度63.8米,附楼8层,高度29米,主、附楼面积为27184平方米。消防工程施工图纸由惠阳城市建筑设计研究院设计。 (二)工程特点 1、本项目主要用途为保健院配套设施,对本项目的防火安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。 2、室内消防管道采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,对预留

预埋要求较高。 3、本安装工程系统前期必须与土建紧密配合,后期与装修配合密切。各工种主体交叉必须采用流水施工,施工期间应主动接受业主和监理的统一协调,在全面透彻理解设计意图的基础上,编制可行的施工方案,采用科学的施工组织管理和控制手段,先进的施工技术,保质保量完成本工程招标范围内的管道、电气和设备安装。 二、惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程主要工程量详见《消防工程报价书》。 三、施工组织设计编制原则 1、本施工组织设计系本工程着重施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施以及安全生产、文明施工措施。 2、本施工组织设计是指导本工程实施过程中各项组织、技术、生产、经济活动的综合性文件,是项目经理受企业法人代表的委托,针对本工程项目招标文件所规定的内容而编制的规划性文件。 四、施工组织设计编制依据 惠州市惠城区第二妇幼保健院消防工程系统按设计图纸。 五、本工程执行的技术标准

高层住宅消防工程施工组织设计

高层住宅消防工程施工组织设计

第一章工程概况和编制依据 1.1工程概况 1.1.1工程概况 彩田村是市住宅局开发的福利房住宅小区,消防施工图已经市消防局批淮。本工程位于深圳市福田区冬瓜岭,总建筑面积约有21万平方米,主体建安工程由市建三公司、深港公司、市政公司、华西公司及建业公司。 1.1.2建设单位 深圳市住宅局 1.1.3设计单位 重庆建筑大学建筑设计研究院 1.1.4监理单位 深圳市住宅局工程管理站 1.2编制依据 1.2.1招标文件 根据深圳市住宅局提供的以下文件: 1、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程招标文件》 2、《深圳市住宅局彩田村C区高层住宅消防工程工程量清单》 3、《彩田村A、B、CA区消防工程招标问题答疑》

1.2.2施工图纸 由重庆建筑大学建筑设计研究院设计的以下图纸: 1.消防通风排烟工程: 1999年7月设计,图号为K-1—K11。 2.消防水及C O2气体工程: 2000年3月设计,图号:S-01—S-57。 3.消防弱电工程: 2000年3月设计的弱电图X-01—07、12—19、21、23、25、27、28。2000年10月20日设计主要是弱电电视、电话、智能图,与消防弱电相关不大。 1.2.3技术规范 1.《建筑设计防火规范》G B J16-87(修订) 2.《高层民用建筑设计防火规范》G B50015-95(修订本) 3.《自动喷水灭火系统设计规范》G B J84-85(修订本) 4.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》G B50261-98 5.《火灾自动报警系统设计规范》G B50116-98 6.《火灾自动报警系统施工及验收规范》G B50166-92 7.《通风空调工程施工及验收规范》G B50243-97 8.《流量测量节流装置》G B2624-81 9.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》G B J126-89 10.《采暖与卫生工程施工验收规范》G B J242-82 11.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》G B-50231-98 12.《深圳市民用建筑设计要求与规定》(试行) 13.《采暖通风与空气调节设备噪声功率级的测定工程法》 G B9068-88 14.《电气装置安装工程1K V及以下配线工程施工及验收规 范》G B50258-96 15.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

消防喷淋系统施工组织设计

. 消防喷淋系统施工方案 1.消防及喷水灭火系统管道安装方法 1.1.工艺流程图 喷头支管安安装准主管安水流指示器安装 管道试压、冲洗喷头及附件安装系统通水调试 1.2.支架、吊架制作. 支架、吊架材料一般用Q235普通碳钢制作1.2.1.: 1.2.2.支架、吊架制作应遵守的规定 1) 支架、吊架的型式、材质、加工尺寸、精度及焊接应符合设计要求。 2) 支架底板应平整、支、吊架的工作面应平整。 3) 矫正。 4) 1.2.3.支吊架安装 1) 2) 坡度、标高的确定

3) 支、吊架固定和调整 4) . . 5)支、吊架的安装 膨胀螺栓固定 膨胀螺栓常用规格有M8、M10、M12三种。 钻孔可用冲击电锤或冲击电钻进行,钻成的孔必须与构件表面垂直。孔的直径与管外径 相等,用手拧紧螺母。随着螺母的拧紧,螺栓被向外拉动,螺栓的锥形尾部就把开口的套管 2.1.立管安装 1) 每层从上至下统一安装卡件,将预制好的立管按编号排出顺序安装。在安装中核实预 立管阀门朝向应便于操作和维修。 2) 对于竖井内的立管安装,应在管井口设置型钢,上下统一吊线安装卡件。 3) 安装在墙内的立管应在结构施工中预留管槽,立管安装后吊直找正,用卡件固定。

4) 在下层楼板封堵完后,再进行上一层立管安装。如遇墙壁体变薄或上、下墙体错位造成立管距离太远时,可采用冷弯或用弯头调整立管位置。 5) 对暗装立管安装,应在隐蔽之前做水压试验,合格后隐蔽。 6) 对防腐、防露要求的立管,应按相应施工工艺防腐防露。 2.2.横支管安装 1) 根据横支管设计排列情况及有关规范,确定支、吊架的位置及数量。 2) 将预制好的支、吊架按规范加以固定。 3) 临时固定卡栽好后,将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装。待安装完后,按设计要求及有关规范调节其坡度。 4) 支管暗装时,在确定其位置后,剔出管槽,将预制好的支管放入槽内,找平找正后用勾钉固定。 3.喷洒管道安装 1) 管网安装前应校直管子,清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。 2) 自动喷水灭火系统的管网安装,管子公称通径为小于或等于100 MM 螺纹连接,其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式,均不得减小管内通水横截, 面积。 3) 螺纹连接管道变径时,宜采用异径接头,在转弯处不得考虑采用补芯。 4) 管道安装位置应符合设计要求,管道中心与梁、柱、顶棚等最小距离应符合下表 . . 5) 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加设钢性套管。套管长,度不得小于墙厚,或应高出楼面或地面50mm,焊接环缝不得置于套管内。套管与管,道之间的间隙应用不燃材料填塞。 6) 系统的管道宜设有0.002~0.005的坡度,且坡向排水管,当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采用相应的排水措施,当喷头数少于5只,可在管道低处装设堵头,多于5只喷头时宜装设带阀门的排水管。 7) 管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。 8) 管道在安装中断时,应将敞口封闭。 4.喷头安装

高层建筑消防安全方案示范文本

高层建筑消防安全方案示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高层建筑消防安全方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 地理位置:南通市濠西路以西,万象新路以北 工程名称:方圆纺织地块一标段工程 建设单位:江苏盛和房地产开发有限公司 设计单位:南通市规划设计院有限公司 监理单位:江苏科建工程项目管理有限公司 施工单位:南通市中房建设工程有限公司 本标段1#、2#楼均为高层商住楼,地上17层(其中 2#楼西单元为8层),地下1层,一层、二层为商铺,三~ 十七层为住宅,建筑高度50.39m。 工程施工场地已完成场地平整工作,甲方提供施工单 位用水、用电的接驳点各一个,均设于现场边缘,保证施

工现场安全文明施工,并要求通往施工范围的道路可通行各种施工车辆,供施工设备及材料进场。 二、本方案中执行的标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011 三、施工部署 1、消火栓系统:对本项目的消防安全要求较高,各个系统安装的质量直接影响到所有设施安全运行的可靠性,施工安装的各程序必须达到设计规范要求。室内消防管道利用工程消防立管,采用热镀锌管敷设,安装中不允许到处打洞,室外消火栓的设置利用本标段主出入口路南的市

消防施工工程施工组织设计方案

海华·东盟公馆消防工程 施 工 组 织 设 计 方 案 广西卫宁消防工程有限公司

消防施工组织设计方案目录

第一章工程简介 泰吉滨江B组团消防施工工程是由重庆泰吉臵业有限公司投资建设,工程项目位于重庆市北碚区。 第二章编制依据 2.1 甲方提供的招标文件及答疑文件。 2.2 甲方提供的施工图纸。 2.3 GB/T19001-2000质量文件 2.4 国家及地方相关标准 2.4.1《高层民用建筑设计规范》 GB50045-1995(2005年版) 2.4.2《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-1998 2.4.3《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 2.4.4《气溶胶灭火系统技术规范》 Q/CNPC 112-2005 2.4.5《气体灭火设计规范》 GB50370-2005 2.4.6《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 2.4.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4.8《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 2.4.9《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.4.10《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4.11《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.4.12《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2.4.13《建筑灭火器配臵设计规范》GB50140-2005 2.4.14《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-1997 2.4.15《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50235-1998 2.4.16《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007 2.4.17《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 2.4.18《建筑机械使用安全技术规程》 J119-2001 2.4.16《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.4.20《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-1999 2.4.21《建设工程文件归档整理规范》GB /T50328-2001

关于整理规范-高层及超高层消防设计

高层及超高层建筑总平面布局及平面布置消防设计要求 1.消防车道外侧的转弯半径不应小于15m。 2.扑救作业场地的设置应符合下列要求: (1)应设置在高层建筑扑救面一侧,场地应平整无障碍物; (2)应能够承重载重型消防车辆通行和扑救作业; (3)建筑高度50m一下的扑救作业场地尺寸不应小于15*8m,建筑高度50m以上的扑救作业场地尺寸不应小于15*15m,并应保证消防车从消防车道顺畅进入消防扑救场地; (4)场地的设置间隔距离不应超过30m; (5)扑救场地距离建筑物外外檐的最小距离不宜小于5m,且不应大于10m; (6)住宅小区消防车道宜结合人行通道设置,并采取防止民用车辆进入消防车道的措施。

3.消防控制室宜设置在首层,并应设置直通室外的安全出口;当地下层数为2层及2层以上时,可设置在负1层,并应符合如下要求: (1)应采用耐火极限不低于3小时的隔墙、耐火极限不低于2小时的楼板和甲级防火门与其他部位分隔; (2)设置在负1层消防控制室距离直通室外的疏散楼梯不应大于5m,该疏散楼梯不应与人员密集场所的疏散楼梯共用。 4.消防水泵房设置在地下的,其泵房门直通安全出口的距离不应大于5m,1且应设置醒目标识。消防水泵房应采取防淹措施。 二、高层及超高层建筑防火分区及防火分隔消防设计要求 1.儿童活动场所、娱乐场所、消防控制室、锅炉房、消防设备等用房应用耐火极限不低于3小时的隔墙和耐火极限不低于2小时的楼板与其它场所隔开,若墙上必须开门应设置甲级防火门。

2.公共建筑中使用燃气的厨房操作间应采用耐火极限不低于2小时的隔墙、耐火极限不低于2小时的楼板及甲级防火门与其它房间严格分隔。 3.开设在消防电梯前室内的其他电梯应达到消防电梯的防火要求(停靠层数、集水坑的相关要求除外)。 4.强弱电管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料进行防火封堵,建筑高度100m以下高层建筑管道井上的检查门应为乙级防火门,建筑高度100m以上高层建筑管道井上的检查门应为甲级防火门。 5.酒店的布草井应开设在独立的布草间内,布草间按防火间隔的要求分隔,隔墙、楼板耐火极限不应小于2小时,房间门应为甲级防火门。 6.防火分区内的地下汽车库设备用房总建筑面积小于1000㎡时,可以按照汽车库防火分区设置,单应采用耐火极限不低于2小时的隔墙、楼板进行分隔,房间门应为甲级防火门;总建筑面积大于1000㎡时,应按照规范要求独立设置防火分区。 7.避难层楼板应增加非燃材料隔热层,避难层的楼板耐火极限不应低于2小时,外墙耐火极限应达到3小时,外窗应采用甲级防火窗。

消防系统安装施工组织设计模板

消防系统安装施工 组织设计

消防系统安装施工组织设计 一、依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-96 二、室内消防管道及设备安装 1、施工准备 1.1材料要求 1.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用, 一般采用镀锌碳素钢管及管件, 管壁内外镀锌均匀, 无锈蚀、无飞刺, 零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不冷等现象。 1.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用, 一般采用碳素钢管或无缝钢管, 管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 1.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求, 配件齐全, 铸造规矩, 表面光洁, 无裂纹, 启闭灵活, 有产品出厂合格证。 1.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求, 外型规矩, 丝扣完整, 感温包无破碎和松动, 易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 1.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求, 箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀, 划伤, 箱门开启灵活。箱体方正, 箱内配件齐全。栓阀外型规矩, 无裂纹, 启闭灵活, 关闭严密, 密封填料完好, 有产品出厂合格证。 1.2主要机具: 1.2.1套丝机, 砂轮锯, 台钻, 电锤, 手砂轮, 手电钻, 电焊机, 电动试压泵等机械。

1.2.2套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 2.作业条件 2.1主体结构已验收, 现场已清理干净。 2.2管道安装所需要的基准线应测定并标明, 如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求, 达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置, 吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装( 系统综合试压及冲洗) →节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸, 根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料, 测量尺寸, 绘制草图, 预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸, 查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当, 及时与设计人员研究解决, 办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.2.5要安排合理的施工顺序, 避免工程交叉作业干扰, 影响施工。