一、填空题:(每空1分,共20分)

1、在复线区段进行V 形天窗作业时,现场防护员除按规定做好本线行车防护外,还应监视邻线列车运行情况并及时报告工作领导人。

2、每个作业组在停电作业前由工作领导人指定一名安全等级不低于三级的作业组成员作为要令人员,向供电调度申请停电命令,并说明停电作业的范围、内容、时间、安全和防护措施等。

3、凡从事可能影响列车正常运行的作业,除在车站设置 驻站联络员 外,作业组两端必须根据作业内容按《技规》的规定设置现场防护员。

4、不能采用V 形天窗进行的停电检修作业,须在垂直作业方式,其地点应在接触网平面图上用红线框出,并注明禁止V 形天窗作业字样。

5、紧线过程中,应平稳操作并时刻注意紧线工具的受力状况,一旦发现滑动,立即 停止紧线 。

6、作业组成员要服从工作领导人的指挥调动,遵章守纪;对不安全和有疑问的命令,

要果断及时地提出,坚持 安全作业 。

7、雷电时(在作业地点可见闪电或可闻雷声)禁止在接触网上进行作业,遇有雨、雪雾或风力在5级及以上恶劣天气时,一般不进行“V”型天窗作业。

8、在接触网上进行停电作业时,除具备规定的工作票外,还必须有值班供电调度员 批准的作业命令。

9、绝缘工具在每次使用前要仔细检查有否损坏,并用清洁干燥的抹布擦拭 有效绝缘 部分。

10、进行高空作业时,人员不宜位于线索受力方向的反侧,并采取防止线索滑脱的措施。

二、选择题:(将正确答案的序号填入括号内;每题2分,共20分)

1、在什么情况下,事故抢修作业方可开始作业(A )。 (A )间接带电作业命令(B )远离带电作业命令和验电接地

(C )停电作业命令 (D )停电作业命令已下达且验电接地已完成;

2、接触网停电作业时,作业人员(包括所持的工具、材料、零部件等)与周围带电设备的距离不得小于( C )mm 。

A 、600

B 、700

C 、1000

D 、1500 3、V 形天窗作业时在电分段、软横跨等处作业,中性区及一旦断开开关有可能成为中性区的停电设备上均应接地线,但当中性区长度小于( C )m 时,在与接地设备等电位后可不接地线。

A 、25

B 、20

C 、10

D 、5

4、凡接触网作业人员进行隔离开关、负荷开关倒闸时( B )。

(A )必须有供电段生产调度命令。 (B )必须有供电调度的命令。 (C )必须有行车调度的命令。 (D )必须经工区负责人同意。 5、作业人员的安全等级与作业内容所要求的安全等级不符时( D )。

A 、禁止间接作业

B 、禁止远离作业

C 、禁止停电作业

D 、禁止越级作业 6、作业平台上有人作业时, 检修作业车移动的速度不得超过( B )km/h ,且不得急剧起、停车。

A 、5

B 、10

C 、20

D 、30

7、在进行停电作业时,作业人员与周围带电设备的距离不得小于: 25kV 、35 kV 电压等级的为( B )mm 。

A 、1500

B 、1000

C 、700

D 、400

8、安全保护用具的使用要求,下列表述最为准确的是( B )。

A 、未经检验,不准使用。

B 、未经检验合格或标记不清,不准使用。

C 、标记不清,不准使用。

D 、未经检验和标记不清,不准使用。

9、进行V 形天窗作业应具备的条件:所有上、下行线间横向分段绝缘子串,爬电距离必须保证在( C )m 及以上,污染严重的区段要达到1.6m 。 A 、0.8 B

、1 C 、1.2 D 、1.4

10、距接触网带电部分( B )米以内,所有金属结构物都必须接地。 A 、4 B 、 5 C 、6 D 、7

三、判断题:(正确打√,错误打×;每题2分,共

20分) 1、高空作业人员作业时必须将安全带系在安全可靠的地方,如车梯框架上。

(×)

2、在桥上、悬崖(含高护坡处)处的支柱上检修,应借助作业车作业,作业人员可以在

该类支柱上攀爬。(×) 3、V 形天窗停电作业时两接地线间距大于1000m 时,需增设接地线。(√) 4、接触网作业安全卡控制度规定:严禁超范围作业,人员可以在未封锁线路前上道作

业。(×)

5、线路上的电动隔离开关、负荷开关正常情况下的操作应为远动操作,异常情况时,方可进行当地或手动操作。 (√)

6、几个作业组同时作业时,每一个作业组必须分别设置安全防护措施,分别向供电调 度申请作业命令。(√)

7、所有的工具和安全用具,在使用前均须进行检查,符合要求方准使用。( √ ) 8、若只在接触悬挂部分作业,不侵入正馈线的安全距离(1000mm )时,正馈线可不接

地。(√ )。

9、遇有危及人身和设备安全的紧急情况,可以不经供电调度批准,先行断开断路器或有条件断开的负荷开关、隔离开关,并立即报告供电调度。再闭合时可以没有电调度员

的命令。 (×) 10、夜间作业时,应设置良好的场地照明,所有作业的人员均应穿反光防护服,每两个

作业点均应设监护人。(× )

四、简答题:(每题5分,共20分)

1、安全专项卡控措施针对接触网作业开、收工前有何要求? 答:1、作业组到达作业现场后,作业监护人要确认停电和行车防护安全措施已落实完毕,并根据作业安全重点向作业组成员布置安全措施后方可通知作业组成员作业。否则,不准开工,人员不得上网、梯车不准上道、作业车作业台不准上人。

2、收工前,工作领导人要确认检修后设备状态,清点作业组人数,确认人员机具已撤至安全地带方可拆除地线消令。

2、行车防护人员在执行任务时,有哪些要求? 答:行车防护人员在执行任务时,要坚守岗位,思想集中,要与作业组保持联系,认真、及时、准确地进行联系和显示各种信号,一旦中断联系,须立即通知工作领导人,必要时停止作业撤离现场。

3、为防止感应电对作业人员的伤害,在停电作业区附近,距作业区5~20米间有平行

(或同杆)架设的25kv 及以上高压带电线路时,应采取哪些安全卡控措施? 答:(1)任何时候作业地点两端的接地线相距不得大于600米,否则需增设接地线或缩

小作业范围。 (2)严禁作业人员用人体短接分段绝缘子或绝缘器,防止其两侧的感应电位差造成

电击伤人。

4、操作隔离开关的注意事项有哪些?

答:倒闸人员接到倒闸命令后要迅速进行倒闸,并注意以下事项:(1)倒闸时操作人必

须戴好安全帽和绝缘手套;(2)操作要准确迅速,一次开闭到底,中途不得停留和发生冲击;(3)倒闸操作时要按程序进行,严禁带负荷进行隔离开关的倒闸作业。

五、问答题(每题10分,共20分)

1、高空作业人员应注意哪些事项? 答:1、高空作业人员必须戴好安全帽,把安全带系在安全可靠的设备上。

2、高空作业必须设有监护人。

3、高空作业要使用专门的用具传递工具、零部件和材料等,不得抛掷传递。

4、高空作业人员与周围带电体要保持规定的安全距离。

5、高空作业人员在跨越时,注意设备受力情况攀登支柱时严防滑落。

6、高空作业人员和车梯人员要呼唤应答,配合妥当,在操作时,要防止物体掉落击伤地面人员。

2、进行接触网作业时发生作业人员高空坠落的原因有哪些? 答:(1)安全带状态不良,作业前未试拉,高空作业不扎安全带,安全带系位置不可靠造成脱落。 (2)受力工具、材料使用不当造成折断或松脱塌网。

(3)登杆工具发生问题或脚踏空。登杆前未检查支柱状态和攀登方向,未避开设备。 (4)在作业车平台作业时或在车梯工作台上作业时,超出平台以外的操作未扎安全带。

(5)车梯作业时,移动车梯未执行呼唤应答制度,未经工作台上人员同意移动车梯造成人员坠落。车梯移动遇有曲线或大风时,未采取防止倾倒的措施,造成人员坠落。 (6)作业车作业时,移动作业车时未与工作台上人员联系,未鸣笛、平台上人员未站好或未停止操作、急剧起停车造成人员坠落。 (7)使用梯子作业时,梯子不结实牢靠或未设专人扶梯造成人员坠落。 (8)没有监护人或监护人失职。 (9)作业前没有熟悉作业地点、设备,盲目开工。