行业标准《多孔砖砌体结构技术规范》

JGJ137-2001局部修订(强制性条文)

局部修订条文及其具体内容如下:

4.4.1跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支承面处应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁应浇成整体。

4.5.1 多孔砖砌筑的住宅、宿舍办公楼等民用房屋:当层数为四层及以下时,墙厚为190mm时,应在底层和檐口标高处各设置圈梁一道,墙厚不小于240mm 时,应在檐口标高处各设置圈梁一道;当层数超过四层时,除顶层必须设置圈梁外,至少应隔层设置。

5.1.5 多层房屋抗震横墙的最大间距,不应超过表5.1.5的规定。

注:1 厚度为190mm的抗震横墙,最大间距应为表中数值减3m。

2 9度区表中数值,不适用于厚度为190mm的抗震横墙。

5.3.1多孔砖房屋设置现浇钢筋混凝土构造柱应符合表5.3.1的规定。

表5.3.1-1 墙厚不小于240mm时多孔砖房屋构造柱设置

表5.3.1-2 墙厚190mm时多孔砖房屋构造柱设置

5.3.4后砌的非承重砌体隔墙,应沿墙高每隔500mm配置2根φ6钢筋与承重墙或柱拉结,每边伸入墙内不应小于500mm;设防烈度为8度和9度区,长度大于5m的后砌隔墙,墙顶尚应与楼板或梁拉结。

5.3.5现浇钢筋混凝土圈梁构造应符合下列规定:

1 圈梁应闭合,遇有洞口应上下搭接。圈梁应与预制板设在同一标高处或紧靠板底;

2 当圈梁在规定的间距内无横墙时,应利用梁或板缝中设置钢筋混凝土现浇带替代圈梁。

5.3.6多孔砖房屋的楼、屋盖应符合下列规定:

1现浇钢筋混凝土楼板或屋面板,板伸进外墙的长度不应小于120mm,伸进不小于240mm厚内墙的长度不应小于120mm,伸进190mm厚内墙的长度不应小于90mm;

2装配式钢筋混凝土楼板或屋面板,当圈梁未设在板的同一标高时,板伸进外墙的长度不应小于120mm,伸进不小于240mm厚内墙的长度不应小于100mm,伸进190mm厚内墙的长度不应小于80mm;板在梁上的支承长度不应小于80mm;

3当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结;

4房屋端部大房间的楼盖,8度时房屋的屋盖和9度时房屋的楼、屋盖,当圈梁设在板底时,钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结。

5.3.10楼梯间应符合下列规定:

1装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接,不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌栏板;

2在8度和9度区,顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔500mm设2根φ6通长钢筋。