1.建筑给排水工程概况

包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。

1.1 给水系统

水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。

1.2 排水系统

室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。

1.3 消防系统

1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。

1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。

1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。

1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。1.4 雨水系统

采用内排水系统排至室外。

1.5 空调冷却水系统

空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。

2.施工准备

施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。

2.1 技术准备

认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。

2.2 现场准备

2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。

2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。

2.3 机具准备

机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

表11-1 主要机具需用计划表

序号机具名称规格型号数量进场日期备注l 电焊机500A 2台×年×月

2 切割机400 1台×年×月

3 套丝机1台×年×月

4 台钻1台×年×月

5 手电钻1台×年×月

6 管钳300、450、1000 l0副×年×月

7 台虎钳#2、#35副×年×月

8 电锤2台×年×月

2.4 材料准备

2.4.1 工程3⑨1⑨1在材料的使用上,应提前1个月报出相应计划。

2.4.2 对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家或部颁标准有关质量技术要求,并有产品合格证明和检验报告,还应做好对不同材料的进场检验和试验工作。

2.4.3 本工程所用的材料、设备数量及规格型号见表11-2。

表11-2 主要设备、材料、加工品、工程量计划表序

材料名称规格型号数量备注号

1 钢管DN15-DN500 12300m

2 蝶阀DN200-DN70 118m

3 止回阀D300-50 19个

4 信号蝶阀DN150、DN100、DN50 37个

5 球阀DN40—DN15 83个

6 水流指示器DN150—DN50 37个

7 装饰性喷头ZSTP15 3020个

8 消火栓箱89套

9 污水泵7台

10 冷却水循环泵ISG250—315Q 2台

11 消防泵6台

12 生活水泵2台

13 水泵接合器7套

14 湿式报警阀2SS系列DN150 5套

15 干式报警阀ZSL系列DN150 1套

16 玻璃钢水箱4400×3200×2400 1个

17 卫生洁具228套气

18 “1301”钢瓶ZLWG7018 5瓶

19 启动钢瓶1瓶

3.施工方法

3.1 给水系统

3.1.1 作业条件:

(1)暗装管道在吊顶未封闭前进行安装。

(2)明装托、吊管道必须在安装层的结构顶板完成后进行。

(3)立管安装在结构完成后进行,每层应有明确的标高线。

(4)支管安装在墙体砌筑完毕,墙面未装修前进行。

3.1.2 工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道

防腐和保温→管道冲洗→管道通水。

3.1.3 管道安装:

(1)管材采用镀锌管丝扣连接,立管穿楼板均加装钢套管,套管高出卫生间地面50mm,下口与楼板平。管道安装宜有2‰—3‰的坡度坡向泄水装置。

(2)设在吊顶内的管道均保温,保温采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳,对缝粘.接后外缠玻璃丝布,外刷面漆两道。

(3)立管采用U型管卡固定,高度距地1~8m,支管采用管卡固定。管道安装完毕需分系统进行水压试验,试验压力为1.0MPa。系统竣工前进行冲洗和通水试验。

3.2 排水系统

3.2.1 作业条件:

(1)设备层内排水管道的敷设在设备层内模板拆除清理后进行。

(2)楼层内排水管道的安装与结构施工隔开1-2层且管道穿越结构单位的孔

洞已预留完毕,室内弹出房间尺寸线和准确的水平线。

3.2.2 工艺流程:

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验。

3.2.3 管道安装:

(1)室内排水管道采用硬聚抓乙烯(UPVC )螺旋管,立管底部及排出管采用排水铸铁管,柔性胶圈接口。UPVC管粘接或螺母挤压密封圈连接。压力排水管道采用焊接钢管。吊顶内的排水管保温采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳或板材,对缝粘接后外缠密纹玻璃丝布,外刷面漆两道。

(2)管道安装时珍要求安装支、吊架,并按设计要求调整好管道的坡度。管道安装完毕后均按要求进行灌(满)水试验和通水、通球试验。

3.3 消防系统

3.3.1 作业条件:

主体结构已验收,现场已清理干净,管道安装所需的基准线已测定并标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等,设备基础经检验符合设计要求。

3.3.2 工艺流程:

安装准备→干管安装→报替阀安装→立管安装→喷洒分层干支管→消火栓及支管安装水流指示器→消防水泵→高位水箱→水泵结合器安装,管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报替阀配件→消火栓配件→喷洒头安装各系统通水调试。

3.3.3 管道安装:

(1)消火栓系统管道采用焊接钢管,焊接连接。焊接钢管外刷樟丹防锈漆两道,明装管道外刷银粉两道。阀门采用蝶阀,全部在施工时一次安装,管道采用墙内栽角钢U垫管卡固定。管道安装完毕进行水压试验,试验压力1.4MPa,室内消火栓系统交付使用前进行管道冲洗。

(2)自动喷水灭火系统采用镀锌钢管,主干管采用法兰连接,焊接部位内外刷防锈漆防腐,分支管均采用螺纹连接。管道均采用吊卡固定,主干管设防晃支架,具体做法参照91SB3。水流指示器与管道法兰连接,其做法参照91SB3,每个防火区设两个指示器,在其前边加信号阀。湿式报警阀安装参照91SB3。主干管上阀门为蝶阀,试验管上阀门为截止阀,甩口距地面l00mm,阀门安装与管道同步。管道安装完毕进行水压及冲洗试验。试验完成后再装喷头,与各专业厂家联合对系统调试。

(3)卤代烷“1301”气体灭火系统将由专业公司提供相关技术资料。

3.4 雨水系统

雨水系统采用焊接钢管焊接,其安装在结构完成后逐一进行。安装完成后做好闭水试验。

4.施工保证措施

4.1 保证质量技术组织措施

4.1.1 建立工程质量管理小组:

组长:×××

副组长:×××

组员:外包施工队班组长

小组成员明确责任和权限,根据工程质量目标展开工作。

4.1.2 根据甲方设计和施工规范要求,科学地组织施工生产,合理地将材料、机械、设备和专业技术组织起来,做好施工准备工作,杜绝返工现象。

4.1.3 加强施工过程控制,落实现场质量责任制,奖罚分明,严明工艺纪律,进行文明施工与生产。

4.1.4 加强材料、设备、加工品质量控制,凡进场材料均进行抽检与试验检查,对不符合要求的及时进行控制与纠正。

4.1.5 加强工程质量的检验与验证,自检与互检相结合,及时纠正工程中出现的质量问题。

4.2 保证安全的技术组织

4.2.1 建立工程的安全领导小组,项目经理对施工安全负第一责任,安全员落实安全交底,审批、验收制度,外包队设一专职安全员纳人项目经理部统一管理。

4.2.2 明确安全工作职责:

(1)认真贯彻执行有关安全技术要求和安全操作规程,技术人员对施工中的安全技术问题负责。

(2)技术人员编制本工程的安全技术交底,并负责检查和监督其实施。

(3)材料员与外包队安全员负责机械、电气等的安全管理工作,定期检查、检验,保证设备处于安全良好状态。

(4)项目经理定期组织全体人员进行安全教育,防止各种安全事故的发生。

(5)工地安全领导小组配合分公司行政卫生部门加强外包队食堂管理,冬季取暖预防煤气中毒,生活区内的用具,工地材料堆放场、料库符合安全要求和规定。

4.2.3 加强安全技术管理工作:

(1)各种机电、设备的安全限制装置应齐全有效,否则不得使用。

(2)实行逐级安全技术交底制度,保证交底到每一个人。

4.2.4 严明安全纪律:

(1)施工人员未经许可不得从事非本工种作业,没有操作证者,不得从事特殊工种工作,严禁酒后上岗。

(2)严格执行各种安全操作规程。

(3)根据不同工种的要求穿戴个人防护用品,进人现场戴好安全帽。

4.2.5 坚持安全检查制度,实行定期与不定期检查。

4.2.6 根据分公司(项目部)有关检查规定,实行奖罚制度。

4.3 降低成本的技术措施

4.3.1 建立健全各种材料台账,现场材料码放整齐,减少材料破损、丢失。实行限额领料,减少材料浪费。

4.3.2 施工技术人员科学地组织施工生产,制定先进的、经济合理的施工方案,及时落实技术组织措施,提高工作效率。

4.3.3 认真会审图纸,及时提高各种机械的利用效率。

4.3.4 用好、用活激励机制,调动职工增产节约的积极性。

表11-4 加工订货计划表

名称规格型号单位数量进场时间

1 消防加压泵ISG150-25

台 2 ×年×月Q=30.6~55.6L/S

H=87~68m N=55KW

2 生活加压泵65DL×6 Q=18~

35/hm3

台 2 ×年×月H=111~87m

n=15KW

3

喷淋加压泵

(1)ISG150—250

Q=30.6~55.6L/s

台 2 ×年×月H=87~68m

N=55kw

4

喷淋加压泵

(2)ISG100-160

Q=19.4~36.1L/S

台 2 ×年×月H=36.5~24m N

=15kw

5 潜污泵50WQ15-15-2.2 台 1 ×年×月

6 潜污泵80WQ37-10-32 台 2 ×年×月

7 潜污泵50WQ7-15-1.1 台 2 ×年×月

8 潜污泵50WQ25-15-3 台 2 ×年×月

9 消火栓箱650×800×240 套89 ×年×月

10 玻璃钢水箱440O×3200×24000 个 5 ×年×月

5.施工资料目标设计

5.1 施工资料管理要求

5.1.1 认真熟悉图纸,施工资料严格按照《建筑工厂资料管理规程》(DBJ01-51-2003)编制、收集、整理本专业施工资料。

5.1.2 施工资料整编及时,、认真、清楚、真实、填写正确、项目齐全、签字完备。

5.1.3 各专业施工资料做到交圈,与工程同步。

5.1.4 施工资料收集整理分专业负责,责任到人。

5.1.5 施工验收与移交执行《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)相关规定。

5.2 施工资料管理组织体系

5.2.1 专业技术负责人:×××

5.2.2 专业施工资料整编负责人:×××

5.2.3 专业施工物资资料收集负责人:×××

给排水施工方案

给排水工程施工方案 一、编制依据 1.1泰州茂业天地观园(五号地块)给排水施工图纸(北京世纪中天国际建筑设计有限公司,工程代号JS-11-09) 1.2设计依据 1、现行国家设计规范及标准 2、有关城市建设基础资料 3、业主的设计要求及有关产品的使用说明 《建筑给水排水设计规范》GB50010-2003(2009年版) 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》50286-2008 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-2014 《建筑给水排水制图标准》GB/T50106-2010 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32J173-2014 二、工程概况 2.1、本项目位于泰州市内,位于工农和东风北路附近。总用地面积37590m ,拟建总建筑面积191946.6m由1栋17层高层住宅(1#楼)楼高50.4m,1栋18层高层住宅(2#楼B 座)楼高5 3.0m,5栋8座34层高层住宅(2#楼A座、3#楼A、B座、4#楼、5#楼A、B座、6#楼A、B座)楼高99.7m及一层地下室及地下室夹层组成。其中地下室除部分作为设备房外其余均为车库。本项目为一类高层住宅建筑,由市政两路供水。于地下一层设置生活水泵房,泵房内设置4套无负压供水装置,以满足项目生活加压供水要求。地下一层3#楼投影范围内设置消防水泵房及消防水池一座。消防水池有效容积为270吨。消防水泵房内设置室内消火栓泵及喷淋泵各两台满足项目一次火灾灭火要求。

给排水及消防施工方案

给排水及消防施工 方案

———————————— 给排水及消防工程施工方案 编制: 审核: 审批:

———————————

目录 1.工程概况 --------------------------------------------- 1 2.施工依据 --------------------------------------------- 1 3.给排水及消防管道安装方法 ----------------------------- 1 4.主要工程项目的施工方法与技术措施---------------------- 7 4.1、消防水系统------------------------------------- 7 4.1.1、放线、敷管-------------------------------- 7 4.1.2、管道支架的安装---------------------------- 7 4.1.3、阀门安装---------------------------------- 7 4.1.4、外管敷设---------------------------------- 8 4.1.5、系统管网冲洗、试压------------------------ 9 4.1.6、设备安装--------------------------------- 10 4.1.7、系统调试--------------------------------- 12 4.1.8、灭火器安装的施工方法--------------------- 13 4.2、各分项工程的施工顺序-------------------------- 14 4.2.1、一般施工顺序----------------------------- 14

建筑施工安全生产专项实施方案

建筑施工安全生产 0一四年四月十日 专项 整 治 实施 方 案

建筑施工安全生产专项整治实施方案 一、编制依据 1、关于贯彻落实〈国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见〉的通知(建质〔2012〕6 号); 2、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 3、危险性较大的分部分项工程安全管理办法(建质〔2009〕87 号); 4、建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法(建质〔2011〕111 号); 5、住房和城乡建设部关于印发的通知(建质〔2013〕4 号); 6、关于启用〈宁波市建筑工程施工现场信用评价手册(试行)〉的通知(甬建发〔2011〕180 号); 7、宁波市住房和城乡建设委员会关于印发宁波市房屋建筑领域安全生产专项整治工作方案的通知(甬建发〔2014〕65 号); 8、宁波市鄞州区住房和城乡建设局关于印发《2014 年鄞州区建筑施工安全生产工作要点》和《2014 年鄞州区建筑工程质量监管工作要点》的通知(甬鄞[2014]46 号); 9、宁波市鄞州区住房和城乡建设局关于立即开展全区建筑施工领域安全生产专项整治的通知(甬鄞[2014]48 号); 10、公司及各级主管部门安全生产相关文件、法规、部门规章及标准等。 二、实施目的进一步落实项目部安全生产主体责任,强化施工现场安全管理措施,排查治理安全隐患,消除物的不安全状态,提高从业人员按章操作的自律性和安全防范意识,杜绝人的不安全行为,坚决遏制较大及以上事故的发生,确保建筑施工安全生产。 三、实施内容 1、安全生产责任制度落实情况。项目部安全生产管理机构人员的配备,项目负责人施工现场带班制度执行情况;项目部专职安全生产管理人员配备及在岗履职情况;建筑施工特种作业人员持证上岗情况。 2、危险性较大的分部分项工程管理情况。脚手架、深基坑、高支模、起重机械等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编审、专家论证、重点施工环节告知、挂牌公示及实际执行情况,特别对高大支撑系统搭设、构造、验收、使用等是否符合规范标准;顶管施工、深基坑土方开挖是否遵循方案顺序 和要求,支护边坡防护监测是否符合相关规定和标 准要求。 3、施工现场高处作业等安全管理情况。“三宝”、“四口”、“五临边”安全防护情况;脚手架操作层、电梯井等易发高处坠落事故的隐患排查治理情况;预防物体打击事故的相关措施落实情况;安全网、

-建筑给排水安装施工方案

第一章:编制说明一、编制依据、由建设单位(业主)提供的给排水、电气及空调施工图纸。1 、现行国家有关规范、规程、技术、质量检验标准。2中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执3、行规范主要目录如下:GB50242-2013 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》○1GB50242-2016 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》○2GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》○3 JGJ59-2015 4《建筑施工安全检查标准》○二、编制原则本水电安装工程施工方案在编制过程中,我方对图纸和招标文件进行充分的研 究和分析,针对本安装工程,制定了编制方案和编制计划。将组织具有丰富施工管理和施工经验的队伍进现场,从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备,确保各项目标的实现。三、编制内容本工程合同范围内的所规定的给排水系统安装、电气系统安装工程的内容。 主要内容为安装工程的质量保证体系、施工技术方案、保证质量的措施、施工 进度保证措施、安全文明施工措施、施工配合管理措施、质量通病防治措施、现场消防措施等,并根据以上几方面内容进行编制。根据安装工程自身的特点,在编制施工方案时,重点突出以下二方面的内容: 一是施工准备工作,二是策划施工活动过程。四、编制目的编制安

装工程施工专项方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证 安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。第二章:工程概况工程名称:海口市第二十六小学多功能综合楼建设单位:海口市第二十六小学监理单位:海南众和建设项目管理有限公司建设地点:海口市第二十六小学校园内设计单位:海口市城市规划设计研究院施工单位:海南第三建设工程有限公司承包方式:包工包料质量标准:工程质量达到国家施工验收规范合格标准。海口市第二十六小学多功能综合楼,结构形式为钢筋混凝土框架结构,抗震设度,设计合理使78度,本工程采用隔震技术,地上部分抗震设防烈度为防烈度为年,结构安全等级为一级,屋面防水等级为一级,设防要求为三道防水50用年限为设防。平米,,建筑面积5214.54多功能综合楼为六层钢筋混凝土框架结构,层高为3.6m。29.3m建筑总高度为工程范围:给排水安装工程、电气照明安装工程、电力和防雷设置安装工程施工图纸和双方签证施工合同全部内容。第三章:施工前期准备 安装工程前期施工准备工作可分为临设的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 一、技术准备 认真熟悉和审查施工图纸,结合水、电、防雷接地相关的施工图纸,进行纵横比较和联系,使水、电、防雷接地专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审的

给排水及消防管道施工方案

§3施工技术方案

§3.5给排水管线施工方案 §3.5.1施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、材料验收及管理 ●给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材料必须具有 制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可 使用。 ●管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进 行外观检查。 ●外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹 坑不超过壁厚负偏差。 ●法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 ●螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 ●所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫 起,不能直接安放在地面上。 ●材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到随用随领。

2、施工准备 ●给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计 单位提出设计变更的要求。 ●施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地 下情况。 ●施工前应签发动土许可证。 ●对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 3、土方工程 A、放线与测量 ●给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 ●给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: ?固定水准点的精确度不应低于四等。 ?沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 ?测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 ?管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 ?定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 ●管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采 取有效的安全措施。 ●开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 ●管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 ●当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 ●开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 ●开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 ●采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工 清理至设计标高。 ●夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明 显标志。 ●管道接口处应挖工作坑。 C、管道基础 ●管道基础应严格按照设计要求施工。当设计未做规定时,管道应铺设在未 经扰动的原状土上。 ●管沟基础为岩石、半岩石或设计未做规定时,金属管道的基础应铺张 100mm的砂垫层;非金属管道基础应铺150~200mm的砂垫层。

建筑工程安全施工方案

安全施工方案 1 编制依据 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326 – 2001) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59 – 99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80 – 91) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46 – 88) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33 – 2001) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国建筑法》 公司有关安全生产的管理规定

目录 一、工程概况 二、控制程序 三、控制目标 四、组织结构 五、职责权限 六、安全管理制度及办法 七、安全技术措施

一、工程概况 本工程位于信阳市八一路,业主为部队,由济南军区设计院设计,主体结构为砖混结构,建筑总面积3140M2,项目经理ⅩⅩⅩ,工程总造价为290万元。 二、控制程序 分析本工程实际情况,本工程安全防护的重点是: 1、土方工程; 2、外脚手架工程; 3、高空作业; 4、大型机械; 5、施工洞口及临边防护和立体交叉作业区的隔离; 6、施工临时用电; 7、中小型机具的使用安全; 8、钢筋工程与模板工程的安装与拆除安全; 9、消防安全; 10、施工现场和周围人行道的防护隔离措施; 11、雨季施工安全措施; 12、冬季施工安全措施。 针对以上安全防护重点,项目部制订了有针对性的防护措施,详见本方案第七部分——安全防护措施。每项措施均必须有计划、有落实、有验收。 项目经理部必须建立健全安全生产监督管理体系。安全生产监督管理网络必须“横向到边、纵向到底”。项目经理是项目安全生产工作的第一责任人,对其负责的工程项目的安全生产负全面责任。项目主管安全生产副经理应协助项目经理抓好安全工作,对项目的安全生产负直接领导责任。项目技术负责人对项目的安全技术负全面责任。项目安全员在项目经理的领导下负责项目的安全生产工作,协助项目经理贯彻上级安全生产的指示和规定,检查督促执行。 项目技术部门在施工组织设计或施工方案中制定针对性强、权责清晰、实施有效的安全技术措施。特殊和危险性大的工程必须单独编制安全技术方案。项目工长根据施工组织设计(施工方案)的安全技术措施编写详细的安全技术交底,并组织实施。进入施工现场的各类人员必须经过公司、项目部、班组三级安全教育。特殊工种作业人员必须按规定通过专业技术培训并持证上岗。项目经理部应保存双方签字确认的安全技术交底记录,接受交底人必须全数在书面交底上签字确认。 实行总承包的工程项目,其施工现场的安全生产由总承包企业全面负责,各项安全生产工作均应纳入总承包企业的项目管理体系中。分包单位向总承包单位负责。 总承包企业在与分包企业签订分包合同之前应确认该分包企业确实具备与其分包工程相符的资质等级,并在工程项目所在地履行了登记注册等政府管理手续。 总包企业与分包企业在签订分包合同时,应单独签订安全生产的专项合同和在分包

排水工程专项施工方案

排水工程专项施工方案 一、工程概述 (一)、工程简介 1、路基排水系统由边沟、截水沟、拦水沟、泄水槽及急流槽、跌水、渗沟、天然河沟等组成。路基的强度和稳定性与水关系十分密切。因此,路基的排水是防治路基病害、保证路基稳定的重要措施之一,在路基成型后,立即施工并及时完成,使之真正起到治路基病害的作用。 2、沿线降雨强大,冲沟多。路基设计洪水频率: 1/100。 3、本合同段起讫桩号为K37+936.714~YK42+750,路线长4.8133286km。本合同段排水工程(涵洞除外)主要包括边沟、排水沟、引水沟、截水沟、渗沟、集水井等各型水沟的施工。 (二)、主要工程数量 二、施工准备 (一)、材料要求

所需的水泥、细集料、粗集料、片石、钢筋、土工布等进场前必须由工地试验室严格认真测试,合格之后经监理确认后方可进场使用。 1、施工用石料选用质地坚硬、无缝隙、开裂,具大面平整的片石,厚度不应小于15cm; 2、拌制出的砂浆要色泽均匀、保证水泥含量,严格按批复的配合比施工; 3、水泥使用同一品种。 (二)、材料来源 1、水泥由业主定价供应,从厂家运至施工现场; 2、碎石,片石为四会白坟前石场提供,砂为四会禄村砂场提供,用自卸车沿各施工段的临时施工便道至施工现场; 3、PVC管等其他材料为当地市场购买。 三、组织计划 (一)、施工组织机构及人员 为保证本工程的顺利实施,我项目部成立了以项目部试验室,工程技术部,质检部为首的领导班子。领导机构及成员名单见表3-1,3-2。 表3-1 排水工程施工领导机构框图

表3-2 排水工程施工管理人员表 (二)、工程机械设备配备及劳动力配置 本工程拟配备的机械设备表 (三)、施工计划及安排 1、临时排水设施及部分截水沟根据分项或分部工程施工需要,在实施分项或分部工程前施工并尽快完成。 2、本工程由我项目部路基一队和路基二队共同承建: (1)、路基一队YK37+936.714~YK39+075(含左线);

j建筑给排水施工方案

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.合同文件; 2.主要施工及验收规范 《建筑给排水及采暖工程施工验收规范》GB50242-2002 《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91 3.本公司颁发的《管理手册》、《作业指导书》; 4.本工程图纸及会审纪 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 2.1 工程概况 保利东语花园35-38座,工程位于佛山市南海区狮山镇松岗禅炭路东风水库旁。 本工程建设单位:保利华南实业有限公司; 监理单位:广东奥科工程监理有限公司; 施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司; 设计单位:广东南海国际建筑设计有限公司。 本工程总建筑面积约21万㎡,地下为二层车库,地下室面积约5.02万㎡,地下室为混凝土框架剪力墙结构,地下室上面分35、36、37、38四座,其中35(36)座分A、B两单元,A 单元是38层(21层)住宅楼、B单元是33层(21层)住宅楼。38(37)座分A、B、C三单元,A单元是38层(38层)住宅楼、B单元是38层(38层)、C单元是38层(21层)住宅楼,结构类型均为混凝土框架剪力墙结构。 施工范围:室外管网,污水、雨水管网

第三章施工部署 3.1 工期安排 在前期预埋阶段给水、排水暖通预埋工作在浇混凝土前将施工内容穿插进去并完毕不能延误土建施工进度,同时土建施工队配合好安装的预留预埋工作,保证工序之间环环相扣配合紧凑;后期安装阶段利用作业面多的特点,充分组织好劳动力和机械设备加快进度来保证工期。 水电安装四个任务段,项目经理对各任务段施工负责全权指挥和协调,项目总工对工程技术负责并负责施工方案及施工技术措施制定,建筑给水排水管道安装工程施工任务。 3.2 施工组织系统 本工程采用项目法施工管理模式组织施工,给排水安装与土建归属一个项目部管理,由项目经理对外代表公司与工程相关各方进行业务联系,处理施工中各方面问题,对内协调各专业工种的施工,全面负责工程生产、技术、质量、安全工作。 本工程按专业进行分工负责,在项目经理领导下,现场所有人员分工合作,共同完成工程的各项任务。具体分工如下: 1.项目经理部 施工技术部:按给排水专业设置两名给排水专业施工员,负责该专业劳动力安排、施工技术管理工作及工种间协调工作。 质量安全员:负责各专业工种施工质量的检验、监督,有关标准、规范的贯彻执行和安全措施的落实、检查工作。 材料管理员:负责材料、设备的采购申报、接受及现场的保管、发放工作。 工程资料员:负责资料和施工图纸的收发、整理和保管工作。 2.现场施工班组 给排水施工班:负责给排水套管和埋地管道预埋工作、给排水管道及设备的安装工作。 焊工班:负责各类支架及有关设备的焊接工作。 3.3 现场管理方法 现场以项目法组织施工。项目法施工是我国施工企业根据经营战略和内外条件,按照企业

给排水及消防安装施工方案

给排水及消防安装施工 方案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京市通州区永乐工业开发区 1#2#3#地块钢结构厂房 给 排 水 及 消 防 安 装 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:广东珠江工程总承包有限公司 2017年2月

目录

1.编制依据 1.1文件类 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工合同 北京市通州区永乐工业开发一期施工图纸 北京市通州区永乐工业开发一期工程施工组织设计 我公司质量手册、程序文件汇编和职业健康安全与环境手册 1.2规范、图集类 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 建筑工程资料管理规程 DB11 T695-2009 绿色施工管理规程 DB11/513-2015 给水排水标准图 03S401 建筑施工测量技术规程 DBJ11/T446-2007 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005 建筑机电工程抗震设计规范 GB50981-2014 沟槽式连接管道工程技术规程 CECS151-2003 室内消火栓安装 04S202 施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明) JGJ46-2005 建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-2014 建设施工安全检查标准 JGJ59-2011 1.3法规类 中华人民共和国建筑法

合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国固体废物污染防治法 2.工程概况 2.1建设概况 2.1.1本工程位于北京通州区永乐店镇永乐工业开发区。本工程为“永乐店1期1#,2#,3#地块”,多栋单层钢材构厂房。 2.1.2本工程由北京珠江投资开发有限公司投资兴建,广东珠江建设工程监理有限公 司负责监理。 2.1.3,本工程为多跨单层厂房,由1#-(1-5)、2#-(1-5)、3#-(1-5)共15个厂 房组成。建筑属于单层戊类厂房,建筑高度小于24m,体积大于50000m3。结构形式:厂房为单层多跨门式钢架结构,檐口高度:米,建筑结构类别:Ⅲ类。总建筑面积约为120000m2。 2.2设计概况 2.2.1根据防火规范,设有室内、外消火栓系统及移动式灭火器。室内消火栓用水量10L/s,充实水柱不小于13m,火灾延续时间2小时。厂区设置集中的消防水池及增压泵。室内消火栓采用临时高压给水系统。 2.2.2本建筑所有消火栓均采用单栓带灭火器组合式消防柜,消火栓箱内配有口径65mm栓口一个,水龙带长25m,水枪口径19mm。消火栓栓口距地面米。消火栓的布置保证每一个防火分区同层任何一处均有2支水枪同时到达。 2.2.3雨水系统的雨水经屋面雨水斗排至室内雨水悬吊管,再经室内雨水立管引至室 外散水,最终排至厂区雨水管。。 2.3施工概况 2.3.1本工程三个地块钢结构基本完成,已全面进入防火喷涂及围护彩钢板安装,消 防管安装及屋面雨水管安装阶段。

给排水施工专项方案

第一章编制依据 1.1 施工合同 太钢滨河小区7#住宅楼建设工程施工合同1.2 施工图纸 给排水、暖通 1.3主要法规 1.4主要规程、规范

第二章工程概况 本工程为太钢滨海小区7号住宅楼工程,位于太原市大同路太钢滨河小区, 7号住宅楼总建筑面积32630.50㎡。本工程为一类高层建筑,屋面防水等级为二级,地下工程防水等级为二级,建筑物耐火等级为一级。建筑设计使用年限为3类50年;抗震设防烈度为8°。建筑层高:地下二层3.3m,地下一层3.2m,地上住宅各层2.9m,室内外高差0.5m,建筑高度为99.1m(最高处)。本方案仅包括建筑给排水及采暖工程。 建筑给排水及采暖 1 生活给水系统:分四个区,其中1-4层为一区,5-16层为二区,17-28层为三区,29-34为四区,采用枝状管网,一区水压由市政给水管网保证;二、三、四区生活专用无负压供水设备保证。生活给水干管和立管采用钢塑复合管,双热熔管件连接;户内给水支管为PP-R管,热熔连接,埋没于垫层内。低区给水管采用衬塑钢管(钢塑复合管),沟槽连接。 2 排水系统:采用污、废水合流制,室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外雨水管。排水管部分采用伸顶通气立管,专用通气立管,每隔2层设H管件与污水立管相连。专用通气管、排水立管及干管采用柔性抗震离心排水铸铁管,承插法兰连接,排水支管采用硬聚氯乙烯PVC-U管,粘接。潜污泵出水管采用热浸焊接钢管,DN<100mm丝扣连接,DN≥100mm法兰连接。水池、水箱溢水、泄水管采用镀锌钢管,丝扣连接。 3 雨水系统:屋面雨水采用87型雨水斗,采用热浸镀锌钢管,沟槽式连接。 4 消火栓给水系统及灭火器配置:采用临时高压供水系统。消火栓系统分为两个区,地下层---三层为低区,四---三十四层为高区,消火栓系统专用泵设于小区消防泵房内。室内消火栓系统为环状管网,消火栓设置为保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,为自动和手动控制,同时设移动式灭火器。 消火栓给水系统给水管采用无缝钢管,焊接连接,阀门及需拆卸部位采用法兰连接,建筑外墙以外的埋地管采用内衬水泥砂浆球墨铸铁管,承插接口,橡胶圈密封。 5 采暖系统:热源为集中供热,经小区换热站提供80-60℃的低温热水,分为高低区供暖,1-17层为低区,18层级以上为高区。采用共用立管的分户独立采暖系统,共用立管

建筑给排水工程施工方案

建筑给排水工程施工方案 1.建筑给排水工程概况 包括给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 1.1 给水系统 水源为室外给水管网接出一根DN150引入管,接人大楼地下1层。根据水压,给水竖向分高低两个区,高区为地上4~16层,由屋顶水箱供给;低区为地下2层至地上3层,该区利用场区给水管网直接供水。 1.2 排水系统 室内排水系统为污水、废水合流系统,地上部分直接排出室外;首层单独排出室外;地下部分分区设置集水坑汇集地下室污、废水,然后用潜水泵提升排出室外,潜水泵由集水坑水位自动控制;粪便污水经室外化粪池处理后,排人市政管道。 1.3 消防系统 1.3.1 本楼消防系统由消火栓系统、自动喷水灭火系统及气体灭火系统组成。 1.3.2 消火栓系统水源为地下1层的消防水池,其贮水量432m3。平时由屋顶水箱供水,屋顶水箱贮存消防水量18m3。系统上、下成环,除水箱间、变配电间外,其他各层均设有消火栓保护。室外设有三套消防水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.3 自动喷水灭火系统水源为地下1层的消防水池,自动喷洒用水量93.6 m3。地下1层设2台喷洒泵(一台备用)、5套湿式报警阀和1套干式报警阀,干式报警阀主要用于地下2层。室外设有4套水泵接合器,供消防车向系统供水。 1.3.4 卤代烷1301气体灭火系统,用于地下室变配电间,采用5个药剂钢瓶。 1.4 雨水系统 采用内排水系统排至室外。 1.5 空调冷却水系统 空调用冷却水由超低噪声冷却塔冷却后循环使用,冷却塔设在大楼北侧空地上,冷却塔补水补由市政自来水直接供给,共设2台横流式冷却塔。 2.施工准备 施工道路、办公设施、生活设施、库房由土建经理部统一规划并提供,施工用水、施工用电采用土建提供的临时上水、临时用电。 2.1 技术准备 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 2.2 现场准备 2.2.1 现场应安排好适当的工作场地、工作棚和料具。 2.2.2 民工住房、食堂及办公室的准备:水源应接通,要有电源,同时还应设立消防设施,如灭火器等。 2.3 机具准备 机具应在施工人员进场之后、施工之前运人现场,按施工平面图布置定位.,如电焊机、砂轮割机、台钻、套丝机等应分开放里,相互间留出操作空间。本工程所使用的机具名称、数量及进场时间详见表11-1。

给排水消防工程施工方案

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概述 (3) 2.2给水工程 (4) 2.3排水工程 (4) 2.4消防给水及自动喷水灭火系统 (4) 2.5人防 (5) 2.8水表 (5) 2.9通风工程 (5) 3、施工安排 (5) 4、施工准备 (5) 4.1 材料准备 (5) 4.2主要机具 (6) 4.3工程质量保证措施: (7) 5、分项工程施工方法 (7) 5.1 预留孔洞及预埋铁件 (7) 5.2 室内给水管道安装 (7) 5.3 室内排水管道安装 (9) 5.4 通风工程安装 (9) 6、室内消防及喷淋系统 (11) 6.1 安装消防及喷淋系统工艺流程 (11) 6.2 安装准备 (11) 6.3 干管安装 (11) 6.4 报警阀安装 (11) 6.5喷洒及消火栓立管安装 (11) 6.6 消防、喷洒分层干管安装 (11) 6.7 消火栓及支管安装 (12)

6.8 水流指示器安装 (12) 6.9 消防水泵安装 (12) 6.10 接合器安装 (12) 6.11 管道试压 (12) 6.12 管道冲洗 (12) 6.13 喷洒头安装 (12) 6.14支、吊架安装 (12) 6.15通水调试 (12) 7人防工程 (13) 8质量标准 (13) 8.1 给水管道(室内) (13) 8.2室内给排水管道 (14) 8.3 通风工程 (15) 9、成品保护 (16) 9.1 给水工程成品保护 (16) 9.2 排水工程成品保护 (16) 9.3 通风工程成品保护 (16) 10、应注意的质量问题 (17) 10.1 给水注意的质量问题 (17) 10.2 排水注意的质量问题 (17) 11.3 通风注意的质量问题 (17) 11、安全注意事项 (17)

房屋建设施工工程专项安全方案

上蛟高速公路B1合同段 (K0+000~K36+129.066) 白砂互通房建施工专项安全方案

中铁十五局集团第二工程有限公司 上蛟高速B1合同段项目经理部 一、工程概况 1.1工程概况 本合同段房建工程位于白沙互通内,道路畅通,交通便利。总平面布置:南北方向为200米,东西方向为150米。结构类型及特征:现浇钢筋混凝土框架结构,配电房为单层砖混结构。抗震设防烈度为六度,耐火等级二级,结构安全等级二级,使用年限为50年。防水特点:综合楼、收费棚、配电房屋面防水等级为三级;养护车库、养护中心屋,面防水等级为二级。屋面采用防水密实性混凝土,屋面抗渗等级为S6。 1.2 工程结构形式 主要结构形式见下表: 二、安全管理目标 (1)无人身重伤及死亡事故发生; (2)轻伤率控制在4‰以内;

(3)无机械及交通安全事故; 三、安全保证体系 根据我公司的安全生产管理办法和国家有关的法律、法规规定,建立本项目的安全生产保证体系,从安全组织机构、安全责任制度、安全技术交底及培训、安全检查、安全防护设施投入、安全评比与奖惩等方面,建立横向到边,纵向到底的安全保证体系,确定每个人、每岗位的安全责任、工作标准和评比奖惩办法,并落实到实际工作中去,保证施工生产的安全有序。 (1)本项目实行安全生产三级管理,即:一级管理由经理和安全检察长,二级管理由队长和专职安全员负责,三级管理由班组长负责,作业点设安全监督岗。 (2)完善各项安全生产管理制度,针对各工序及各工种的特点制定相应的安全管理制度,并由各级安全组织检查落实。 (3)建立安全生产责任制,落实各级管理人员和操作人员的安全职责,做到纵向到底,横向到边,各自作好本岗位的安全工作。 (4)项目开工前,由项目经理部编制实施性安全技术措施,编制专项安全技术措施,领导小组同意后实施。 (5)严格执行逐级安全技术交底制度,施工前由项目经理部组织有关人员进行详细的安全交底。施工队对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底。各级专职安全员对安全措施的执行情况进行检查、督促并作好记录。 (6)加强施工现场安全教育 1)针对工程特点,定期进行安全生产教育,重点对专职安全员、安全监督岗岗员、班组长及从事特种作业的起重工、电工、焊接工、机械工、机动车辆驾驶员进行培训和考核,学习安全生产必备的基本知识和技能,提高安全意识。 2)未经安全教育的管理人员及施工人员不准上岗。未进行三级教育的新工人不准

施工方案-站场给排水专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工计划 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、施工准备 (3) (二)、施工测量放样 (5) (三)、施工工艺 (5) 1、土方开挖 (5) 2、井室施工 (6) 3、管道铺设组装 (7) 4、管道试验及冲洗 (8) 5、沟槽回填 (9) 6、施工工艺流程图 (10) 五、施工安全保证措施 (11) 六、其他技术保证措施 (11) (一)、质量保证措施 (11) (二)、雨季保证措施 (12) (三)、文明施工及环境保证措施 (13) 七、劳动力计划 (13)

站场给排水专项施工方案 一、编制依据 1.设计的给排水总平面图纸(08-1); 2.国家的政策法规、行业标准、技术规程; 3. 设计文件及工程地质报告; 4. 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 6.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003; 7.标准图S系《给水排水标准图集》:05S502;04S519;03S702;02S515;01S201;08S305; 8.一体化管理体系文件要求; 二、工程概况 1、工程概况 西乌旗火车站给水、排水管道埋设于房屋外围3米以外,排水方向由西向东输入站舍东面污水池内。起迄里程DK175+364~DK176+133。本站土壤冻结深度2.6米,给水管道及压力排水管道覆土厚度不小于2.8米,重力流排水管道管内底埋深度不小于2.45米,排水管道坡度要求:d315不小于2‰,d225、d260、d110不小于7‰。给水管道管长度约3272m,排水管道管长约2261m,化粪池8座,排水检查井77座,锅炉排污降温井2座,水封井1座,隔油池3座,跌水井2座,水表井15座,污水储存塘1座、有效容积6300m3。 2、主要工程数量(下表一) 主要工程数量(表一)

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

建筑施工安全方案

建筑施工安全方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

项目部 安 全 施 工 方 案 编制: 审批: XXXXXXX有限公司 二0一七年九月 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、安全方针及目标

四、安全管理体系及安全目标: 五、安全生产管理制度 六、安全教育制度: 七、安全检查制度 八、分部(分项)安全技术交底制度 九、班前安全活动制度 十、特种作业人员持证上岗制度 十一、工伤事故处理制度 十二、安全生产保证措施 建筑施工安全方案 一、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011)中国建筑工业出版社 涪陵区什么工程项目施工图纸(结合实际填写) 二、工程概况 (结合实际填写) 三、安全方针及目标 1、安全方针 全体施工人员树立“安全第一,预防为主”的方针,组织全体员工学习各工种安全生产的规章制度,提高全员“安全施工”的质量意识。做好施工项目的安全建设工作,完善施工现场的安全设施,搞好现场安全管理工作,努力实现本工程安全生产无死亡的目标。 2、安全目标: (1)杜绝工伤死亡事故发生。 (2)降低轻重伤事故频率,年度负伤频率小于1‰,重伤率为零。 (3)杜绝重大火灾、交通、机械事故; 四、安全管理体系及安全目标: 1、施工安全保证体系:

项目部建立“安全生产责任制”,项目经理为本项目安全生产第一责任人。在施工生产中要全面贯彻落实有关法规、标准及公司安全监督检查、安全检查和安全资料的整理。成立安全管理小组,将安全目标进行分解,并制定“责任目标考核规定”,由项目经理主持安全活动,定期检查。由安全检查员具体负责安全检查并做好记录,发现隐患及时处理,确保整个施工过程中安全无重大事故,杜绝一般事故。 各专业班组要制定和严格执行各工种安全技术操作规程,必须满足《建筑施工安全检查标准》(jgj59-2011)中的有关规定,否则,坚决不得施工。 五、安全生产管理制度 1、安全生产责任制 A、项目管理人员均应负一定的安全责任,本着“谁施工,谁负责”,安全生产同步的原则,(1)各级管理人员安全生产责任制;(2)各部门安全生产责任制;(3)各工种安全生产责任制;(4)各公种安全技术操作规程;(5)各级各部门及管理人员安全生产责任制;(6)安全责任目标考核规定;(7)安全检查制度;(8)安全教育与培训制度(9)班前安全活动制度;(10)特种作业人员管理制度;(11)工伤事故报告、调查处理和统计制度; B、项目部按照以上制度和安全责任目标进行分解,将责任落实到人,细找到 班 组。 六、安全教育制度: 1、建立“安全教育制度”做好现场施工人员进场安全教育工作,建立现场“安全交底制度”并由项目技术负责人组织实施,安全员收集归档。新工人入场必须接受三级安全教育及培训:即:公司教育、项目部教育、班组级教育。 2、经常性安全教育:即:每周或月或季度。 七、安全检查制度 A、安全检查分行政主管部门检查,公司检查,项目自检等多种形式,每种检查均应有检查记录。检查单位下发隐患整改通知书,项目部在规定期限内整改,然后填写“隐患整改回复单”,并请有关单位复查验收。

给排水专项施工方案

2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 给 排 水 专项施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 单位名称:江苏建设控股集团有限公司 日期:年月日

目录 目录 (1) 1. 工程概况 (2) 2 编制依据 (2) 3 施工准备和部署 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 组织准备 (2) 3.3 物资准备 (3) 4、劳动力、机具配置 (3) 5、施工方法 (3) 6、质量保证措施 (19) 6.1 建立健全质量管理体系 (19) 6.2 强化技术交底制度 (19) 6.3 落实“三检”制度 (19) 6.4 严把原材料质量 (19) 6.5、定期组织规范标准学习 (20) 6.6 搞好各个专业的配合 (20) 6.7 实行质量优劣奖惩制度 (20) 6.8 规范化施工 (20) 6.9 开展QC小组活动 (20) 7、安全保证措施 (20) 7.1 从思想上树立“安全第一”的思想 (20) 7.2建立健全安全管理措施 (20) 7.3 建立健全安全技术措施 (21) 7.4 消防安全管理 (21) 8、工期保证措施 (22) 9、成品保护 (22)

给排水专项施工方案 1. 工程概况 1、工程名称:2015年接收配套学校—常营三期配套幼儿园综合装修项目 2、工程地点:北京市朝阳区常营居住区三期(常营地区) 3、施工范围:校舍综合装修;建筑外立面装修、内部地面铺砖、墙面粉刷、新做吊顶、门窗灯具更换、强弱电新路安装、给排水及供暖线路改造等 4、质量标准:达到国家和地方现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 5、工期要求:工期为60日历天。 2 编制依据 2.1 《常营三期配套幼儿园综合装修项目给排水施工图》 2.2 建筑给排水施工及验收规范。 2.3 《建筑给排水通用图集》。 3 施工准备和部署 3.1 技术准备 3.1.1 图纸 熟悉图纸的内容,掌握施工图的全部内容和设计意图,编制针对性强的专项施工方案,积极配合建设单位组织图纸会审与设计交底。 3.1.2 细化图纸 做好各专业、各工种、各工序之间的协调工作,各专业本着管道让通风,小管道让大管道,有压管道让无压管道的原则,确定各专业管线和标高以及支架位置。积极加强与土建专业之间的沟通,了解土建的施工进度,建筑做法;核实建施、结施图中安装孔洞的预留设计,对不合适的洞口及时修正;就安装的具体情况向土建相关工程师阐述,以便取得更默切的配合。争取做到步调一致,不返工、不相互污染、不相互拆台。 积极加强与业主和监理之间的沟通,了解业主最终意图,并且根据目前的市场及当前的建筑功能,提出先进的、可行的、合理化建议。 准备全面的工程资料表格,准备竣工资料的收集归档。 提出详细的施工方案。 3.2 组织准备

建筑室内给水工程施工方案

成都航空职业技术学院Chengdu aeronautic vocational and technical college 建筑室内给水工程施工方案 系别:建筑工程系 专业:建筑设备工程技术 班级:30934 指导教师:叶巧云 组长:廖龙斌 组员:罗强苏梅雄代俊齐张茜 完成时间:2011 年9 月18 日

建筑室内给水工程施工方案 室内生活给水管道采用PP-R 塑料管,配套管件连接。 (一)PP-R 管施工工艺 PP-R 管的连接拟采用热熔连接。用专用切管刀将管道切成所需长度,并事先在管道上标出热熔深度,热熔设备为电子焊接机,其焊接温度控制以焊接机的指示灯亮为控制标准(约260оC)。将管道和管件压入焊接头中,在两端同时加压力,注意不要将管道和管件扭曲或折弯,保持压力直至热熔完成。热熔完成后,同时取下管道或管件,同样,从焊接头取出时,不要扭曲或折弯。取出后,立即将管道或管件压紧,直至所标的接合深度。此间,可在5 度范围内调整连接处角度。除以上热熔工序外,其焊接的深度,加热、焊接以及冷却的时间均应符合生产厂家工艺之要求。其冷却时应采用自然冷却方式,不得采用浇水或其它方法冷却。熔接后的结合面不得出现局部熔瘤或凹凸不平的现象。 (二)室内给水系统工艺流程 安装准备→预制加工→支架制作及安装→支管、主管安装→管道试压、冲洗消毒 1.安装准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种管道的坐标,标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 2.预制加工 按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工,按管段分组编号。所有阀门必须经过试压合格才能使用。 3.支架制作及安装 PP-R 管支架采用厂家配套产品。 4.支管、主管安装 管道系统的主管及其附件的安装应在支架安装完成的条件后进行,其安装施工的工艺流程为:支架安装→测量尺寸、下料加工预制→主管道及管道附件安装。

相关文档