康定大道设计交底及图纸会审会议方案

一、会议时间:2014年8月28日(星期四)下午14:00

二、会议地点:甘眉工业园区管委会四楼会议室

三、参会单位及人员

甘眉工业园区领导:园区党工委书记刘文德、园区管委会常务副主任易刚、园区管委会副主任何文华、倪刚

甘眉工业园区管委会部门:规划建设局、安全环保局、修文镇政府

项目业主:四川甘眉工业投资发展有限责任公司

投资单位:重庆巨能建设集团

勘察设计单位:泛华建设集团有限公司

监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司

施工单位:重庆巨能建设集团四川有限公司、

给水管线施工单位:四川派普水业有限公司

四、会议主持:园区管委会常务副主任、甘投公司常务副总经理易刚

五、会议议程

1、会议主持人介绍参会人员,宣布会议开始;

2、由设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项等;

3、施工单位、监理单位等各有关单位对施工图纸中存在问题

进行提问;

4、设计单位对各方提出问题进行答疑和解释;

5、各单位针对特殊问题进行研究与协调,制定解决办法;

6、参会领导、相关单位对项目施工、监理过程中相关注意事项作指示;

7、整理会审纪要,并由各方签字认可。

甘投公司项目管理部

2014年8月20日

图审及技术交底会议问题提要

一、对施工单位的要求

1、组织机构要求:施工单位一定要严格按照招投标文件及施工合同等要求及时组建施工组织机构,建立健全安全、质量、环保等保证体系,建立健全施工生产、安全质量管理等制度措施。

2、施工组织要求:施工组织设计、施工方案没有经监理审批同意不得开工建设;导线控制桩、施工控制桩等未经监理复测确认不得用于测量放线使用;原材料、设备未经监理审批同意不得进入施工现场;上道工序未经监理验收同意不得进入下道工序;试验段未取得合格的试验参数不允许大面积组织施工;进场施工人员未经安全教育培训合格不允许进场施工;影响路人行走、行车安全的坑洞、交叉路口等地段没有齐备的警示标志标牌不允许施工;属于行政法规规定的危险性较大工程专项施工方案未经专家论证的不允许开工建设。

3、施工要求:路基施工前必须进行原地面复测,并经监理、业主复核无误后方可组织施工;基槽开挖后必须验槽合格后方可组织下道工序施工;涵背、台背回填必须分层夯实并检测合格后方可下层施工;隐蔽工程必须经检验合格后(并留有影像资料)方可隐蔽;绿化带挖土或管沟挖土尽量少弃或不弃,堆放在绿化带外侧,管道回填后作为绿化堆坡用土由施工单位负责堆坡造型。

4、为了园区的发展,园区对本项目弃土具有调配权,在5KM运距内业主有权指定弃土地点,施工单位须无条件按业主要求方量弃至指定地点。

二、对监理的要求

1、加快组织机构建设,严格按合同配置人员到位;项目部将严格按照监理招投标文件、监理合同及公司项目管理办法进行考核管理。根据合同规定,总监理工程师每月驻现场的时间不得少于22 天,否则视为违约,总监理工程师驻现场时间少于规定天数,罚款5000 元/天。现场监理人员

数量少于派驻函承诺的,发包人有权处以每2000-5000 元/人次的罚款,其中专业监理处罚5000 元/人次,监理员处罚2000 元/人次。

2、尽快熟悉设计文件和图纸,及时上报监理规划,尽快完成监理实施细则的编制。根据监理合同条款,监理人承诺未按约定组建监理机构、编制工程建设监理规划和监理实施细则,致使合同履行延期的,每迟延一日,承担合同价款1%的违约金;监理任务完成后,未及时向委托人提交工程建设监理档案资料,每延迟一日,承担合同价款1%的违约金;监理人擅自将本合同项下的监理业务转委托的,委托人有权将监理合同终止并要求监理人承担合同价款10%的违约金。

3、严格监理,实行全过程监控。监理单位要按照监理规范、相关规程及相关合同文件、法规等严格监理,对原材料要加强监督检测,不合格的坚决要求清除出场;对施工过程要实行全过程监控,上道工序未检测或检测不合格坚决不允许进入下一道工序,确保工程质量不留隐患。根据合同条款,监理人承诺按照标书、合同条款认真履行监理职责,搞好监理工作。在合同期内,驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益;不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。监理人承诺严把质量关,坚持头道工序不合格不能入下道工序施工原则,履行每道工序的抽检、复检、验收程序;监理人承诺严格按照监理工作程序,做好技术资料归档工作,能随时向委托人提供详细的记录资料。

监理过程中若发现监理人员工作不称职或不按监理合同履行监理职责,或与承包人串通给委托人或工程造成损失的,委托人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任(赔偿金额按4.1.1计算确定),并视情节轻重处以5000~50000元经济处罚。监理人承诺若监理人在签署技术核定或经济签证单等文件中出现重大失误或与事实不符等情况,委托人可酌情对监理人处以5000~50000元

经济处罚。

4、加强施工单位人员、设备监控管理。对施工单位投入人员、设备严格按招投标文件和施工合同进行监控管理,对不合格施工人员坚决要求清退,对不能满足施工进度要求的坚决要求补充。

三、对设计的要求

1、要指定专门设计代表负责本项目的设计服务和指导工作,针对施工过程中出现的设计问题及时解惑答疑或提出解决方案。

2、设计要做好全程跟踪服务。施工过程中设计要经常到施工现场,针对特殊工艺、工序进行检查指导,对施工单位未按照设计意图组织施工的要及时制止并纠正,对施工单位不理解设计意图的要及时解释并进行指导施工,对基槽、桩基等隐蔽工程要积极参与验收,对桥梁架设、深基坑开挖等特殊专项方案要积极参与论证并提出修改意见。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

图纸会审会议纪要

会议纪要 安徽省恒信建设工程管理有限公司2017年2月24日 安庆经开区两区共建和平东路道路及地下综合管廊工程图纸会审及设计交底会 时间:2017年2月24日 地点:中铁十局项目部会议室 参会单位:安庆皖江高科技投资发展有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 中铁十局集团有限公司 安徽省交通规划设计总院股份有限公司 (参会人员见:会议签到表) 会议主持人:何庆 会议议程: 1、设计单位进行施工图设计交底 2、施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题进行提问 3、设计单位对施工图纸中存在的遗漏或问题进行答复 4、建设单位对项目开工准备工作提出要求 第一议程:设计单位进行设计交底: 1、介绍安庆市和平东路(站前路-皖江大道)道路及地下综合管廊工程的设计意图; 2、本工程施工的重点是路基处理和地下综合管廊,难点是地下综合管廊的防水。(具体内容见:设计交底文件); 3、施工过程中要求注意的事项:

(1)、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项方案,必须经专家论证,如本工程的综合管廊深基坑等;(2)、供电报装、消防部门备案、验收; (3)、管廊结构工程覆土前必须进行测量,测量资料经业主、监理、设计认可后方可回填; (4)、支架、电机等专项设备的采购提前做好准备,材料供应商需建设、监理、施工及上会协定; (5)、综合管廊的防水工程是本项目的重点,防水材料的使用及保障措施,必须严格把关。 (6)、针对施工现场的地质现状,建议施工单位尽量采用4%灰土进行回填; 第二议程:施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题及设计单位答复

设计图纸会审记录 工程名称和平东路管廊(土建及道路)工程地址日期地点 会审单位建设单位安庆皖江高科技投资发展有限公司 参 加 人 员 设计单位安徽省交通规划设计总院股份有限公司 监理单位安徽恒信建设工程管理有限公司 施工单位中铁十局集团有限公司 提出问题解决方案 第二册SG-GL-ZT-7(6/6) 1、女儿墙详图只有配筋没有尺寸及混凝土标号说明。 2、立面图两包尺寸为8.7米,一层平面图是7.5米,结构图又是7.9米。 3、窗户未给出具体材质。 SG-JG-BZ-04(1/1) 1、注明中管廊主体钢筋混凝土保护层为40mm与设计总说明中7.5结构统一规定不 符。 2、SG-GL-ZT-16(1/6)综合仓逃生口未设置刚爬梯是否增 3、SG-GL-ZT-16(4/6)集水井中没有接入市政排水系统的管道是否增加? 4、SG-JG-BZ-08(1/2)注明中水平施工缝与总说明7.6中第一条不符,以何为准? . 专业学习资料.

图纸会审会议方案

康定大道设计交底及图纸会审会议方案 一、会议时间:2014年8月28日(星期四)下午14:00 二、会议地点:甘眉工业园区管委会四楼会议室 三、参会单位及人员 甘眉工业园区领导:园区党工委书记刘文德、园区管委会常务副主任易刚、园区管委会副主任何文华、倪刚 甘眉工业园区管委会部门:规划建设局、安全环保局、修文镇政府 项目业主:四川甘眉工业投资发展有限责任公司 投资单位:重庆巨能建设集团 勘察设计单位:泛华建设集团有限公司 监理单位:四川元丰建设项目管理有限公司 施工单位:重庆巨能建设集团四川有限公司、 给水管线施工单位:四川派普水业有限公司 四、会议主持:园区管委会常务副主任、甘投公司常务副总经理易刚 五、会议议程 1、会议主持人介绍参会人员,宣布会议开始; 2、由设计单位介绍设计意图、结构设计特点、工艺布置与工艺要求、施工中注意事项等; 3、施工单位、监理单位等各有关单位对施工图纸中存在问题

进行提问; 4、设计单位对各方提出问题进行答疑和解释; 5、各单位针对特殊问题进行研究与协调,制定解决办法; 6、参会领导、相关单位对项目施工、监理过程中相关注意事项作指示; 7、整理会审纪要,并由各方签字认可。 甘投公司项目管理部 2014年8月20日

图审及技术交底会议问题提要 一、对施工单位的要求 1、组织机构要求:施工单位一定要严格按照招投标文件及施工合同等要求及时组建施工组织机构,建立健全安全、质量、环保等保证体系,建立健全施工生产、安全质量管理等制度措施。 2、施工组织要求:施工组织设计、施工方案没有经监理审批同意不得开工建设;导线控制桩、施工控制桩等未经监理复测确认不得用于测量放线使用;原材料、设备未经监理审批同意不得进入施工现场;上道工序未经监理验收同意不得进入下道工序;试验段未取得合格的试验参数不允许大面积组织施工;进场施工人员未经安全教育培训合格不允许进场施工;影响路人行走、行车安全的坑洞、交叉路口等地段没有齐备的警示标志标牌不允许施工;属于行政法规规定的危险性较大工程专项施工方案未经专家论证的不允许开工建设。 3、施工要求:路基施工前必须进行原地面复测,并经监理、业主复核无误后方可组织施工;基槽开挖后必须验槽合格后方可组织下道工序施工;涵背、台背回填必须分层夯实并检测合格后方可下层施工;隐蔽工程必须经检验合格后(并留有影像资料)方可隐蔽;绿化带挖土或管沟挖土尽量少弃或不弃,堆放在绿化带外侧,管道回填后作为绿化堆坡用土由施工单位负责堆坡造型。 4、为了园区的发展,园区对本项目弃土具有调配权,在5KM运距内业主有权指定弃土地点,施工单位须无条件按业主要求方量弃至指定地点。 二、对监理的要求 1、加快组织机构建设,严格按合同配置人员到位;项目部将严格按照监理招投标文件、监理合同及公司项目管理办法进行考核管理。根据合同规定,总监理工程师每月驻现场的时间不得少于22 天,否则视为违约,总监理工程师驻现场时间少于规定天数,罚款5000 元/天。现场监理人员

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:松桃县世纪凯旋项目5#楼施工图纸会审 工程名称:松桃县世纪凯旋5#项目 时间:2016年8月9日 地点:重庆优图投资有限公司松桃分公司会议室 主持人:李飞 整理人:马云 参加单位及人员:见会议签到表 会议议程及内容: 一、松桃县世纪凯旋5#楼设计图纸技术交底。 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院 一一答复,形成纪要如下: 1、建筑部分 (1)、建筑总说明(一)车库部分在建筑图中无显示,请问是哪部分? 答:5号楼无地下车库,说明中关于地下车库条文删除。 (2)、建筑总说明(一)4).卫生间楼板以上1.6m砌筑水泥实心砖,建议卫生间砌体全做实心砖,松桃这里用天然气的比较少,都用的电热水器,方便挂热水器。 答:挂热水器的位置(结构梁下1m范围内)、洗手盆位置(楼地面以上900mm高),以及双空调机位(离地面至0.5m处及楼地面1.9m高至梁底)等处采用实心砖。

(3)、建筑总说明(一)1).住宅女儿墙为钢筋混凝土墙,详结施图。建议女儿墙采用砖加构造住。 答:屋面做200mm高钢筋砼翻边,以上部位采用砖墙+构造柱及钢筋砼压顶方式。 (4)、建筑总说明(一)填充墙上采用C20细石混凝土预制穿墙洞口做法,穿墙管的长度根据保温层和内墙抹灰厚度确定。建议取消C20细石混凝土预制穿墙洞口,采用PVC材料作为穿墙预埋。 答:取消预制砼穿墙洞,采用预埋PVC管。 (5)、建筑总说明(一)3).所有外墙及阳台、露台栏板的阳角处均以外饰面抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。所有室内门窗洞口墙体阳角处均设1:2水泥砂浆暗护角,每边50mm宽,高1800mm,均以抹灰厚度为半径抹圆角;阴角处直接碰直角。建议取消,现场这样施工,施工单位基本达不到。 答:按普通抹灰施工。 (6)、建筑总说明(一)8).檐口、阳台、凸窗板、空调板、装饰线条等外墙突出物边缘下部及窗楣应做10mm×10mm宽PVC成品滴水线槽,颜色与相临装饰面层相同。建议取消,这样成本高,做滴水线; 答:采用抹灰做滴水。 (7)、建筑总说明(一)1).水井、电井、风井、电梯井道墙体采用页岩多孔砖砌筑,所有砖砌体管道井内壁均用20厚1:2.5水泥砂浆抹面,无法抹灰的管井均用砌体砂浆随砌随抹,建议电梯井道采用实心砖砌筑,方便以后的轨道安装及验收工作;

污水管道图纸会审和技术交底会议纪要

长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区图纸会审和技术交底会议纪要 时间:二0一六年十一月十五日 地点:现场施工办公室 参加人员:(人员名单详见附后签到册) 会议主持:蒋建平 内容: 今天长兴县开发区雨污水管网改造提升工程——王浜头工业园区工程在开发区管委会会议室进行了图纸会审,会议参加单位有:长兴县开发区城建办领导、浙江宏泰工程项目管理有限公司、杭州城市建设研究院有限公司、浙江长兴中海建设有限公司。 一、建设单位 1.工程资料必须和现场施工同步进行,没有资料的工程量一律不予签证和支付工程款。 2.现场施工涉及到联系单内容以现场监理签认为准。 二、设计单位 1.路面施工标高按现场实际情况施工。 2.预留井按企业需要预留在必要位置。 三、监理单位 1. 要求施工单位尽快排好总进度计划,报监理审核。工程资料要跟上节奏,及时上报监理。 2.关于开工报告审批制度:施工单位及时上报开工报告、施工组织设计、专项施工方案,特种工种人员名单和证书复印件等质保资料。 3.关于材料、构件检测及复验制度:原材料进场时要求施工单位提供原材料合格证、质保书。进入使用前需要见证取样,送交实验室并提交复试报告,

合格方可使用,监理验收后方可进入下道工序。 4.关于设计变更制度:设计变更要求向监理单位提交书面申请并通过业主认可,由设计部门出具设计变更通知单,经监理核实无误后方可进行变更施工。较大变更要请设计部门参与技术交底及会审。 5.关于隐蔽工程检查制度:要求施工单位自行自检通过后通知监理进行验收,经监理检查验收合格后方可进入隐蔽施工。 6.关于监理工程师行使否决权的事项 为保证工程质量,当出现下列情况之一者,承包商将被停止施工,进行整改;(1)未经验收即进行下道工序作业; (2)工程质量下降,经指出后,未采取有效的改正措施,或采取一定的措施而效果不好时仍继续施工作业; (3)擅自采用未经认可或批准的材料; (4)擅自变更设计图纸要求; (5)无可靠的质量保证措施而贸然施工,已出现质量下降征兆; (6)在工程的重要关键部位未编写施工技术方案或施工技术方案未经审查确认前,擅自施工者。 7.关于工程质量问题或质量事故处理制度:有质量缺陷的部位未进行整改,并由监理确认整改完成后不得进入下道工序。 8.联系单签证:联系单签证必须提供现场原始记录(监理签字)和相关影像资料。 9.关于工作联系协调制度:对于一般情况下施工单位提交的文件表格均用书面形式进行报告。 10.关于文明施工、安全生产检查制度:材料堆放,道路符合文明施工要求。要求施工单位在封道两端挂绕道通行的横幅。 11.关于技术交底制度:施工单位进入下道工序前要对班组进行图纸现场的交底,并要有书面的交底记录。 12.关于三级管理人员的检查制度:如现场人员班组,发现不到位,影响工程质量,将建议业主撤换有关人员。

[2017年]装饰装修图纸会审会议纪要

西安高新建设监理有限责任公司 宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目专题会议纪要 (监【2017】02号) 时间:2017年2月15日13:30 星期三 地点:宝鸡吉利发动机零部件有限公司项目部会议室 主持人:金贺豹 参加人员: 建设单位:张鹏、万雷、顾立鹏、杨立军、郎泽明、景璐平 设计单位:洪伟、曾健荣 监理单位:金贺豹、刘志军 鞍钢建设:赵冰、张峰 爱德中创:周攀、赵永洪、毛小平、郑文娟 会签: 建设单位: (签字) 设计单位:(签字) 西安高新: (签字) 鞍钢建设:(签字) 爱德中创:(签字) 西安高新监理吉利发动机 项目监理部 二零一七年二月十五日 打印人:高伟审核人:金贺豹抄送单位:参会各单位;份数:5份

会议内容: 建设单位组织各参见单位对辅房一二三精装修进行图纸会审工作 一、由各方参会人员做自我介绍; 二、设计单位对施工单位提出图纸存在问题进行答疑(详见答疑记录); 三、辅房三IT机房设置防排烟系统,增加送排风系统; 四、除茶水间外,所有房间做石膏板的收边处理; 五、配电系统按装饰装修图纸进行施工,前期产生配电箱施工变更由施工单位提出,按吉利变更程序进行审核; 六、补充辅房一二三预留孔洞平面布置图(300mm以上); 七、补充辅房一二三管线综合布置图和断面图; 八、方形和条形风口安装的具体节点布置图,风机盘管开关采用液晶显示面板; 九、辅房一二三连廊增加排烟系统; 十、辅房二三吊顶标高统一提高至200; 十一、电箱(厚度200、400、600)安装位置根据现场位置具体商定; 会议决定事项:要求设计单位2月19日前完成辅房一三设计图纸,2月22日前辅房二设计图纸,反馈建设单位。

方案会审会议纪要范文图纸会审会议纪要写

方案会审会议纪要范文图纸会审会议纪要写给你一个样本: 诸暨市店口镇新城华府安装部分图纸会审纪要 会审时间:二○一一年十一月日 会审地点:诸暨市店口镇新城华府工地现场办公楼 参加人员: 主持人: 记录人: 第一部分给排水系统 1、给水管有些楼立管在室外,为防止冻裂,是否采用橡塑保温;给水管室外套管为美观是否改为UPVC线槽保护; 答:同意采用橡塑保温;水管外套管改为UPVC线槽整体保护;

2、卫生间排水系统是废污合流,是否分开设置;废水增加DN75UPVC管; 答:按图施工; 3、地下室图纸说明塑料排水管(DN≥100)在穿越楼层、防火分区时设置阻火圈;而楼层图纸说明没有说明;是否包括地上所有楼层; 答:全部包括的; 4、图纸说明消防地下室到16层采用减压稳压型消火栓,出口压力位0.35——0.5MPa,是否改为地下室到10层采用减压稳压型消火栓(合计20层); 答: 按图施工 5、室内排水管立管是否考虑消音管; 答: 按图施工

6、地下室图纸说明消防电梯、坡道等排至集水井的排水管采用柔性铸铁排水管承插连接,考虑到混泥土浇捣震动破坏管道,是否改为柔性铸铁排水管法兰连接; 答:同意; 7、地下室给水总管穿越防火卷帘如何走向? 答:土建预留假梁,施工完成再做防火封堵; 8、泵房水泵进水口阀门建议全部采用明杆闸阀; 答:同意; 9、所有立管(包括雨水、污水、废水等)是否每隔六层增加缓冲装置? 答: 同意,但施工单位要明确做法报设计确认; 第二部分消防水系统

一、14#、15#七层商住楼,且屋顶高度小于22.5米,取消设置消火栓系统。 依据: ? 《建筑设计防火规范》(GB50016-xx): 5.4.6 住宅与其他功能空间处于同一建筑内时,应符合下列规定: 1 住宅部分与非住宅部分之间应采用不开设门窗筒口的耐火不低于1.50h的不燃烧体楼板和不低于2.00h的不燃烧体隔墙与居住部分完全分隔,且居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置; 2 其他功能场所和居住部分的安全疏散、消防设施等防火设计,应分别按本规范中住宅建筑和公共建筑的有关规定执行,其中居住层数确定应包括其他功能部分的层数。 8.3 室内消火栓等的设置场所 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

图纸会审会议纪要范本.doc

会议纪要安徽省恒信建设工程管理有限公司2017年2月24日 安庆经开区两区共建和平东路道路及地下综合管廊工程图纸会审及设计交底会 时间:2017年2月24日 地点:中铁十局项目部会议室 参会单位:安庆皖江高科技投资发展有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 中铁十局集团有限公司 安徽省交通规划设计总院股份有限公司 (参会人员见:会议签到表) 会议主持人:何庆 会议议程: 1、设计单位进行施工图设计交底 2、施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题进行提问 3、设计单位对施工图纸中存在的遗漏或问题进行答复 4、建设单位对项目开工准备工作提出要求 第一议程:设计单位进行设计交底: 1、介绍安庆市和平东路(站前路-皖江大道)道路及地下综合管廊工程的设计意图; 2、本工程施工的重点是路基处理和地下综合管廊,难点是地下综合管廊的防水。(具体内容见:设计交底文件); 3、施工过程中要求注意的事项: (1)、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项

方案,必须经专家论证,如本工程的综合管廊深基坑等; (2)、供电报装、消防部门备案、验收; (3)、管廊结构工程覆土前必须进行测量,测量资料经业主、监理、设计认可后方可回填; (4)、支架、电机等专项设备的采购提前做好准备,材料供应商需建设、监理、施工及上会协定; (5)、综合管廊的防水工程是本项目的重点,防水材料的使用及保障措施,必须严格把关。 (6)、针对施工现场的地质现状,建议施工单位尽量采用4%灰土进行回填; 第二议程:施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题及设计单位答复

课件

课件

图纸会审会议纪要

沙文生态科技产业园金干北路道路工程 图纸会审纪要 时间:2012年月日 地点:高科建设会议室 主持人:左明光 参会人员:详见会议签到表 沙文生态科技产业园金干北路道路工程图纸会审,由建设单位主持,设计、地堪、施工与监理参加,就设计图中存在问题本次图纸会审采用一问一答方式进行答疑。具体内容如下: 一、道路工程 1、根据规范要求挡墙扶手栏杆安全高度不小于 1.2m(DL-30),设计图纸中为1.05m,请设计单位确定栏杆的形式。 答:同意采用1.2m。 2、挡墙结构尺寸与工程量不符(图号DL-13)。 答:挡墙上面尺寸不变,1:0.25坡不变,挡墙下面尺寸修改,以最终理论值计量。 3、断面图(DL-09-7)与平面图(DL-06-3)宽度不符(如:K0+480右幅)。 答:该段以设计修改DL-09-7(1)修改和DL-09-7(2)修改为准。 K0+480断面图右幅宽度为23.5m 4、图号DL-09-1中K2+240-K2+460段暂定为:坡高大于6米采用1:1而断面图(DL-09-31)中为1:0.75 ,应以哪个为准。 答:DL-09-1说明中第3条A说明有误,坡高大于6米时采用1:1.

应为1:0.75,以断面图为准。 5、道路图中没有显示边坡防护具体桩号位置及边坡防护处理措施,请设计单位确定具体桩号位置及边坡防护处理措施。 答:所有边坡都要做边坡防护处理,不论是挖方段还是填方段。 6、设施带与非机动车道分界处是否需要安装C25水泥混凝土平缘石。答:是,按DL-08和DL-10图施工。 7、人行道上的非机动车道怎么与交叉路口的快车道相接?若遇到其他道路的人行道,我们慢车道怎么与他们相接(其他道路人行道无非机动车道,如:麦沙大道) 答:非机动车道仅考虑本项目,与之相交的道路不考虑,本项目在交叉路口实施范围岂止点于无障碍坡道岂止。 8、交叉路口圆弧位置的慢车道怎么处理,有无详细平面图? 答:交叉口圆弧位置参考平面图 9、若遇到路两边有厂区的,需要在人行道位置预留路口供厂区使用,此预留路口怎样与快车道以及人行道相接,采用什么样的结构层?答:道路施工按平面图施工,与之相交的道路已考虑开口处理。10、图号DL-11-2中,“拱形骨架护坡”是采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇?坡脚与坡顶怎么处理?“实体护坡”坡脚与坡顶采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇? 答:具体做法详见DL-11-2,采用M7.5浆砌片石砌筑。 11、1.5m设施带结构层采用哪种方式? 答:采用人行道结构图形式。

监理图纸会审专题会议纪要

图纸会审专题会议纪要 由建设单位宜兴市澄希置业有限公司组织,监理单位及施工单位、设计单位于2017年9月30日9:00~11:00对无锡宜兴城东X2-1地块工程进行图纸会审及设计交底答疑,并召开图纸会审及设计交 底的专题例会,各与会单位:江苏恒鸿建设咨询有限公司、宜兴市 澄希置业有限公司、中天建设集团有限公司、中国建筑技术集团有 限公司。 本次图纸会审及设计交底专题会议主要内容如下: 裔伟:本次会议主要就无锡宜兴城东X2-1地块工程地下室图纸会审进行设计解答及设计交底,请各参建单位提出各自审阅图纸 后存在的疑问,请监理单位做好本次设计交底的记录工作,将图纸 会审问题及设计答复记录成文。 设计单位对本次图纸会审进行解答及交底,内容如下: 1、剪力墙外独立基础未注明部位的底标高均按米施工(图纸设 计说明上有); 2、地下室底板薄膜隔离层尺寸规格按防水图集施工,由甲方指 定; 3、地下室集水井、侧墙板等部位的钢筋配筋等均按结构总说明 第五条,标准图集做法进行施工; 4、对于地下室采光井部位梁统一按照地库图纸施工。 5、其他图纸会审答疑详见图纸会审记录1709001、1709002 中国建筑技术集团有限公司进行设计交底,内容如下: 1、本工程钢筋混凝土梁、柱、剪力墙结构详图均按国家建筑标 准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构 造详图》(16G101-1)的规定表达。其中异形柱框架梁柱节点 做法及相关要求详见国家建筑标准设计图集(06SG331-1)混 凝土异形柱结构构造(一)。 2、本工程钢筋保护层厚度适用环境类别为一类及二a类,请各 参建单位按此施工。 3、底板、承台、基础和基础梁底面下,未注明时应浇捣100 厚素砼垫层,当底板下为淤泥时,可浇捣150厚素砼垫层, 垫层宽出构件外轮廓各向边线100。 4、本工程局部抗震等级为三级,三级抗震的框架和斜撑构件(含 梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB400E等抗震钢筋。

图纸会审-会议纪要

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审 会 议 纪 要 会审时间:二0一六年七月十一日

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审会议记录 会议时间:2016年7月11日 会议地点:项目部会议室 主持人:章治华与会单位人员见会议签到表会议由建设单位业主代表主持,会议内容如下: 一、业主代表介绍参加图纸会审单位及人员 参加单位: 建设单位:福建海泰机械装备制造有限公司 设计单位:福建省固成建设工程管理有限公司 厦门市住宅设计院有限公司 监理单位:厦门宏久工程监理咨询有限公司 施工单位:福建省佳鑫建设工程有限公司 二、设计院对福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼进行了图纸技术交底 三、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#车间 1)照明吊灯是14.3m,吸顶灯是17.3m,考虑以后维修方便,是否安装于车间两侧。 设计院回复:照度计算不满足要求

2、办公综合楼 1)结施-18 1#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差20cm. 设计院回复:按原设计施工 2)结施-19 2#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差12.5cm. 设计院回复:按原设计施工 3)结施-05 A-D轴交6-7轴卫生间隔墙处基础无地梁,是否在此处增设一条地梁。 设计院回复:此处墙下增设一条200*400梁,纵向钢筋4根16;箍筋 6@200 4)建施-13、建施-04 二层立面图设有工字型线条,结施与建施均未有节点做法;线条没有装饰做法 设计院回复:参考幕施 5)建施-06、建施-09G 屋面FM1乙在1-8轴立面图处有雨蓬,结施与建施均没有节点做法 设计院回复:详设计修改通知单(2016.07.30) 6)结施-16 六层女儿墙节点做法,平面图与所有立面图不符 设计院回复:按平面图标注节点做法 7)建施-09G 圆形葡萄花架所有立面图处均有实线表示但未有节点做法设计院回复:补节点做法 8)建施-03G、建施-09G 2-3轴交D轴C2平面图有体现,8-1轴立面图没有体现 设计院回复:按立面图,取消该处C2 9)建施-05、建施-10 MQ4在A-D轴立面图长度为8.3米,平面图长度为8.4米,以哪个长度为主 设计院回复:8.3米 10)建施-07、建施-10 A-D轴立面图屋面女儿墙做法为节点5,平面图屋面女儿墙做法为节点6,以哪个为主 设计院回复:按节点6 11)建施-14、建施-09G 节点6做法与8-1轴立面图高程不符。 设计院回复:按节点6

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审 工程名称:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:2018年7月13日下午3点 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: (1)本工程目前地下水位相对于地表1.2-1.5米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表3.5米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移11.5米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖5.3M,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审?? 工程名称:?河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:?2018年7月13日下午3点?? 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室? 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表)??? 会议议程及内容:? 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底.?? 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下:? (1)本工程目前地下水位相对于地表米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审技术交底会议纪要

图纸会审技术交底会议纪 要 The latest revision on November 22, 2020

图纸会审、技术交底会议纪要 工程名称:宏源国际广场 时间:二○一三年十二月二十六日 地点:湖南兴鸿源投资开发有限公司会议室 主办单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 参加单位及人员: 建设单位:湖南兴鸿源投资开发有限公司 郑登永唐伟杰马伟彪李华平刘达 勘察单位:湖南省勘测设计院 贺智铭周光余 设计单位:湖南省建筑科学研究院 李桂莲刘纯钢刘映菲毛泽平曾昭英张义长杨健施工单位:长沙兆鑫建筑工程有限公司 章汉其邹鑫邓元明王莎慧陈泽赵星李浩薛兴达 无梁楼盖供货单位:长沙巨星轻质建材股份有限公司 周时 监理单位:长沙升达建设工程项目管理有限公司 肖斌李杰黄果谈献章彭建权 质监部门:长沙市建设工程质量监督站 文工张耀军

会议内容: 第一部分设计交底 (一)建筑部分 1、场地排水需满足设计及规范要求。 2、地下室防水等级为一级,按中南地区工程建设标准设计建筑图集《地下室防水》11ZJ311相关要求施工,需特别注意管道穿墙的防水施工。 3、卫生间混凝土防水反边不小于200高。 4、屋面排水找坡需满足设计要求,卷材反边不小于300。 5、栏杆的安全高度需满足规范要求。 6、管道井楼层防火封堵及防火门的开启方向需满足设计及规范要求。 7、节能热桥处理需满足设计要求。 8、各专业预留、预埋孔洞需配合各专业图纸尺寸及位置预留、预埋。 (二)结构部分 1、需熟悉图纸内容及标准图集11G101-1-3,,特别是结构总说明中的内容及标准图集中构造做法、钢筋锚固等。 2、地下室混凝土养护及外加剂的控制需编制相应的方案。 3、无梁楼盖施工需在专业厂家的指导下施工。 4、钢筋的锚固长度、保护层厚度需满足规范要求。 5、本工程地下室水位较高,施工过程中应注意降、排水,地下室顶板未完成覆土,不可停止降水。