1.氟里昂制冷剂在蒸发器中的变化是气化吸热过程。

2.氟里昂制冷剂在冷凝器中的变化是液化放热过程。

3.如果压缩机内串气,则所测制冷系统压力值为高压不高、低压不低。

4.用指针万用表检测空调器压缩机线圈绕阻值时,量程应选择欧姆档 R×1 。

5.Liebert.PEX 机组,对于我省皖南地区+江淮地区选择风冷室外冷凝器环境温度配置表

应以 45℃为宜。

6.在制冷系统中,经过膨胀阀后,制冷剂的状态为低温低压的气液混合物。

7.如果机房专用空调产生低压告警时,高压比较高,低压比较低,可以判断为以下哪一种

故障管路堵塞。

8.当空调温/湿度设定为22℃/50%rh,湿度比例带为5 %rh,回风温/湿度现为22℃/53%rh,

则当前空调应该处于送风状态。

9.当精密空调温/湿度设定为22°C/50%rh,湿度比例带为5%rh,此时空调回风温/湿度为

22°C/59%rh,则空调应该处于除湿运行状态。

10.冬季在拆除Liebert DME12MH1机房专用空调的加湿罐时,应首先考虑做哪一项工作将

加湿罐中的(热)水排出。

11.制冷系统中,制冷剂经过压缩机后的状态为高温高压气体。

12.一台黄山地区新装的精密空调(电极加湿)在加湿设置以及电压完全正常的条件下不能

达到正常加湿效果,原因是水质偏软。

13.环保制冷剂R407C/R410A(小瓶)静重量(Net Weight)为 10kg 。

14.艾默生精密空调需要安装反向弯时,必须保证反向弯顶端弯管高于冷凝器最高一排

铜管。

15.冷凝器安装时,要求前后左右各有 600 mm的维护空间且冷凝器出风口 4000 mm

内无阻挡物。

16.因远红外加湿器中有高温水流动,必须使用耐热度高于 90℃的塑料管。

17.如果在专用空调的视液镜中可以观察到很多气泡,可以判断空调制冷剂缺少。

18.专用空调的制冷剂循环路径如下:压缩机出口---室外机--- 储液罐 ---干燥过滤器---

液镜---液路电磁阀--- 热力膨胀阀 ---蒸发器---压缩机吸气口。

19.在除湿加热的状态下,单系统机房精密空调的电工耗最大。

20.当机房精密空调空气过滤网过脏时,会导致产生低压告警。

21.主机房空调系统的气流组织形式:下送上回、上送上回(或侧面)、侧送侧回。

22.给水管道应做压力试验,试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得小于0.6 MPa。空

调加湿给水管应只做通水试验,应开启阀门、检查各连接处及管道,不得渗漏。

23.视液镜中的纸芯颜色为无色,表明了系统内氟利昂制冷剂含有水份。

24.空调系统无备份设备时,单台空调制冷设备的制冷能力应留有 15%~20%的余量。

25.空调设计应根据当地气候条件采取下列节能措施:大型机房宜采用水冷冷水机组空调系

统;

26.B类机房的主机房温度(开机时)23oC±1oC ,主机房相对湿度(停机时) 40%~70% 。

27.冷媒直铜管规格5 / 8(英制单位)换算为 16mm (公制单位)管径,管壁标准厚度为

1.0mm;3 / 4(英制单位)换算为 19mm (公制单位)管径,管壁标准厚度为1.2mm;

7 /8(英制单位)换算为 22mm (公制单位)管径。1- 1/ 8(英制单位)换算为 28mm

(公制单位)管径。

28.冷媒铜管重量经验计算公式:重量(kg/m)=(外径-壁厚)×壁厚×0.02796。

29.空调工程用的进排水管,从材质上可分为铝塑复合管、PPR 聚丙烯管和 PEX 交联聚乙

烯管。

30.空调设备电源应采用铜芯线缆,并且必须是正规厂家生产的 RVVZ 型阻燃电缆,电缆截

面应满足空调设备的最大负荷运行。当电缆长度<30m 时,一般情况下:电缆截面可按电流密度 5A/mm2 选取。如电缆长度超过 30m,则要相应增大电缆截面规格。

31.风管、钢管、支架、底座等金属材料,应用油漆涂料作防腐、防锈处理,采用的防锈漆

有:红丹油性防锈漆――适用于空调冷轧薄钢板风管、碳钢制冷管道。锌黄酚醛底漆――适用于镀锌钢板(镀层破损、加工断面)、铝合金。红丹酚醛防锈漆或 F53-2 灰酚醛防锈漆――适用于支架、底座。

32.艾默生精密空调设备正面净宽不应小于 1.5m,因为此乃送风及回风位。设备的背面与

墙之间的维护走道净宽不应小于 0.6m。设备的侧面与墙之间的次要走道净宽不应小于

0.8m;如为主要走道时,其净宽不应小于 1m。

33.挂墙安装的冷凝器,应用悬臂托架或有斜撑支架安装,并且在冷凝器正面留不应小于

0.4m和背面留不应小于 0.3m,两侧面留有维护平台。

34.冷凝器水平气流安装时,不应直接坐地安装,距离地面不得低于 0.5m 的高度。

35.冷凝器垂直气流安装时,应充分保证 600mm 的净空空间。

36.室内线缆均须穿入阻燃 PVC 塑管内,室外线缆须穿入金属线管,并且电源线和信号线

分别穿管走线。

37.EMERSON DME空调室内、外机间的连接管路超过 10m 则需向系统中添加制冷剂以使系

统正常运行。

38.空调设备冷媒铜管接头必须采用银钎焊接,还要考虑管道和弯头压降、压缩机回油、避

免系统部件漏油、大限度降低噪音和振动。

39.室外的保温管可采用布基带缠绕包裹或用金属线槽。管道布置整齐美观,横平坚直。

40.管道用防振隔离支撑架将制冷管道与建筑物隔开,固定牢靠。隔离支撑架安装距离:管

道水平走向时,应相距 1.5~2.0m,有弯道时,适当减少支撑架间距;管道垂直走向时,应相距 2.5~ 3.0m。

41.支撑架必须作防护处理,刷涂铁红防锈底漆 2 遍。

42.室外管道穿墙孔的处理:墙孔应向室外倾斜;管道焊缝不得置于墙孔内;管道穿越墙体

或楼板处,应设钢制套管或 PVC 塑料管作为保护管;为了减小振动,墙孔内管道必须穿套橡塑材料的保温管;安装完毕,必须用密封胶泥密封穿墙孔洞。

43.冷媒管道敷设时,从液体管的干管引出支管,应从干管底部或侧面接出;从热气管的干

管引出支管,应从干管顶部或侧面接出。

44.管道上下平行敷设,冷管道应在下面或侧面。

45.电磁阀、调节阀、热力膨胀阀等的阀头均应向上竖直安装。热力膨胀阀的安装位置应高

于感温包。

46.施工中,铜管不能当天焊接完毕,或者需穿越地板、墙孔时,必须把端头包扎好,或者

用护帽拧上,以防沙尘及杂质落入管内。

47.冷凝器高于或者平行于室内机组时,在冷凝器的冷媒管道出、入接口附近,必须加装

反向 U 形弯,防止停机时制冷剂倒流。当屋顶有女儿墙时,则无须安装反向 U 形弯。

48.冷媒铜管对焊时,一般使用直接头,也可使用涨管器或冲头进行连接施焊(需作退火

处理,即将铜管加热然后在涨管)。

49.现场抽真空时,往往因携带方便而使用小型真空泵,致使系统真空度难以达到规定值。

当真空度达不到要求时,可以采用三次抽真空法。

50.液体观察镜(液镜、视窗)是用来观察制冷剂流动状态。显示分为绿色、黄色、无色

51.进水管要在机组旁边、便于操作的地方安装手动截止阀,手柄不得向下,以便维修保养

时隔离加湿器。

52.排水管安装要有大于 1:300(3mm/m)的倾斜度,以利于重力自然排水。

53.空调机组的排水管接口连接处,须使用卡箍紧固。

54.空调机组排水管可选用外径?20mm 热水型铝塑复合管或 PP-R 聚丙烯塑料管。当多台

设备共用一根排水管时,主管道外径最小为 40mm。

55.水/乙二醇制冷系统的管道,应采用未经过化学或物理涂覆处理的无缝钢管及铜管。

56.水平管道安装电磁阀时,线圈应朝上;垂直管道上的电磁阀,线圈的朝向应便于操作和

维护。

57.进水管安装完成须作上水试验,排水管须做存水、排水实验。

58.STULZ精密空调的室外冷凝器的安装位置垂直管道的最高限制为25M 最低不能低于3m,

如向上的高度超过前述高度应于热气管的低位加装油分离器及每相隔 3-4m处安装存油弯低于3m原则上不允许,但如果必须超过3m时,在冷凝器液管出口处垂直方向上加单向阀。

59.冗余指重复配置系统的一些部件或全部部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介

入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。

60.N+X 冗余系统满足基本需求外,增加了 X 个单元、X 个模块或 X 个路径。任何 X 个

单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。

61.容错指具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻,至少有两套系统在工作。按

容错系统配置的场地设备,至少能经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响系统的运行。

62.主机房内通道与设备间的距离用于搬运设备的通道净宽不应小于 1.5m ,面对面布置的

机柜或机架正面之间的距离不宜小于 1.2m ,背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不应小于 l m 。

63.当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜或机架的布置宜采用面对

面、背对背方式。

64.A 级和 B 级主机房的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于 0.5

μm 的尘粒数应少于 18000 粒。

65.主机房净高应根据机柜高度及通风要求确定,且不宜小于 2.6m 。

66.活动地板下的空间既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于 400mm;

活动地板下的地面和四壁装饰应采用不起尘、不易积灰、易于清洁的材料;楼板或地面应采取保温、防潮措施,地面垫层宜配筋,维护结构宜采取防结露措施。

67.A 级和 B 级电子信息系统机房的主机房不宜设置外窗。当主机房设有外窗时,应采用

双层固定窗,并应有良好的气密性。不间断电源系统的电池室设有外窗时,应避免阳光直射。

68.主机房气流组织形式分为下送上回、上送上回(或侧面)、侧送测回三种方式。

69.空调回风口常用的材料有格栅风口、百叶风口、网板风口。

70.对机柜或机架高度大于 1.8m、设备热密度大、设备发热量大或热负荷大的主机房,宜

采用活动地板下送风、上回风的方式。

71.电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用不燃烧材料或难燃

B1 级材料。冷表面应作隔气、保温处理。

72.风管不宜穿过防火墙和变形缝。必须穿过时,应在穿过防火墙或变形缝处设置防火阀。

防火阀应具有手动和自动功能。

73.主机房应维持正压。主机房与其它房间、走廊的压差不宜小于 5Pa,与室外静压差不宜

小于 10Pa。

74.主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统

应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设置在正压端。

75.选用机房专用空调时,空调机应带有通信接口,通信协议应满足机房监控系统的要求,

显示屏宜有汉字显示。

76.电子信息系统机房内的低压配电系统不应采取 TN-C 系统。

77.后备柴油发电机的容量应包括不间断电源系统、空调和制冷设备的基本容量及应急照明

和关系到生命安全等需要的负荷容量。

78.敷设在隐蔽通风空间的低压配电线路应采用阻燃铜芯电缆,电缆应沿线槽、桥架或局部

穿管敷设;当配电电缆线槽(桥架)与通信缆线线槽(桥架)并列或交叉敷设时,配电电缆线槽(桥架)应敷设在通信缆线线槽(桥架)的下方。活动地板下作为空调静压箱时,电缆线槽(桥架)的布置不应阻断气流通路。

79.主机房和辅助区设有地漏时,应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏,地漏下应加设水封

装置,并应采取防止水封损坏和反溢措施。

80.不间断电源系统电池室温度15oC-25 oC 。

81.空调系统配电A类机房要求双路电源(其中至少一路为应急电源),末端切换。采用放

射式配电系统。

82.空调设备管道安装完成后应做检漏和压力测试。

83.反向弯需安装高于冷凝器最高的一排铜管。垂直高度上每7.5m要安装一个集油器(存

油弯)。

84.因远红外加湿器中有高温水流动,必须使用耐热度高于90℃的水管。

85.当制冷剂侧单程管路等效长度超过30m,则需加装延长组件。在现场安装延长组件时,

为防止管路敞口,建议将延长组件的电磁阀阀体安装在液管球阀的外侧工程管路上,在设备的外侧或底部均可。

86.添加POE冷冻油量的公式为制冷剂添加量(kg)×22.6 。

87.精密空调的空气开关包括压缩机、电加热、冷凝器(室外机)、风机、加湿器、控制板

空气开关。

88.视镜显示水份超标准 50PPM, 颜色变红。

89.液管过滤器压降 4psi, 须更换。

90.EMERSON精密空调开机调试(尤其冬季)压缩机加热带需预热12h以上才可进行。

91.精密空调与舒适性空调相比应具有高可靠性、高显热比以及大风量的特点。

92.Liebert.PEX系列空调根据冷却方式可分为风冷系列和水冷系列。

93.Liebert.PEX系列精密空调压缩机采用Copeland高效涡旋压缩机,丝口连接方式使维

护更方便。

94.Liebert.PEX系列空调采用外平衡式热力膨胀阀,同时取温度和压力信号,对冷媒的流

量调节更精确。

95.干燥过滤器在一段时间内能有效除去系统中存在的水份,同时过滤系统中长期运行产生

的杂质,保证了系统的正常运行。

96.精密空调相比舒适性空调具有来电自启动(掉电自恢复)功能和特点。

97.Liebert.PEX系列空调微处理控制器可以自动显示当前故障内容,可储存400条历史事

件记录。

98.Liebert.PEX系列空调微处理控制器配置RS485接口,通信协议采用信息产业部标准通

信协议。

99.Liebert.PEX系列空调运行环境海拔高度当大于1000m降额使用。

100.我国标准电网运行电压范围为380V±10%。

101.如果压缩机发生故障,应查明压缩机故障是因为电气故障或是机械故障而导致的。102.用来更换的新压缩机不要过早拔掉吸气和排气口的橡胶塞,拔掉裸置在空气中不要

超过15分钟,避免压缩机冷冻油吸水后带到系统中。

103.当压缩机发生完全烧毁的情况时,更换压缩机同时还应更换干燥过滤器,并且对膨胀阀进行检查,如出现故障,也应更换处理。

104.Liebert.PEX系列空调单系统热气旁通打开运行低压最大压力不超过700kpa。105.如压缩机长期运行在吸气过热度小或无的情况下,可能直接导致压缩机产生“液击”,涡旋压缩机的涡旋盘被击碎。

106.精密空调正常范围过热度设置为5.6℃-8.3℃。

107.精密空调通过测量过热度即可判断膨胀阀的运行是否正常。

108.精密空调膨胀阀如果供给蒸发器的制冷剂太少,过热度就会很高;如果供给蒸发器的制冷剂太多,过热度就会很低。

109.Liebert.PEX系列空调电加热内部控制回路上串接了三个温度开关,包括两个自动复位开关和一个手动复位开关。

110.Liebert.PEX系列空调机组安装完毕、调试前,请先拆除在运输时加装了压缩机底脚三个“L”型固定钣金,拆除后按拆卸的逆顺序安装螺栓和垫片,螺栓紧固的力矩为12±1N.m。

111.漏水探测传感器包含有一对干接点开关,当开关的一对探针探测到水(或其他导电液体)时,该开关即闭合。

简答题:

1.空调系统夏季冷负荷和湿负荷分别包括哪些内容?

冷负荷包括:1 机房内设备的散热; 2 建筑围护结构的传热; 3 通过外窗进入的太阳辐射热; 4 人体散热; 5 照明装置散热; 6 新风负荷。 7 伴随各种散湿过程产生的潜热。

湿负荷包括:1 人体散湿; 2 新风负荷

2.精密空调的工作原理?

3.精密空调日常维保巡检的工作内容?

4.热力膨胀阀功能包括哪些?

1. 产生压降从而完成制冷循环的节流过程

2. 调节流过蒸发器的冷煤流量

3. 从而控制蒸发器产生的过热度, 保证流进压缩机的冷媒全部是气态。

5.分析艾默生精密空调报BMS掉线故障分析原因及处理办法?

产生原因:安装了SNNP及485监控接口卡做监控的场地,如果运行过程中用户监控模块出问题,中断发出正常的通信请求,会触发BMS掉线报警。

解除办法:检查排除SNMP或485监控接口卡外接部分的监控通信问题。

6.分析艾默生精密空调报断电故障分析原因及处理办法?

产生原因:空调在正常运行时如果突然掉电,在恢复供电启动运行后会产生断电报警,在90分钟后报警会自动解除,90分钟内无法复位。

解除办法:在维护菜单的报警设置S261将LOP项目的“yes”改为“no”,可以屏蔽该报警。

7.分析艾默生精密空调机组自检不能完成上电的故障及处理办法?

产生原因:可能的原因有几种,主控制板拨码开关或其它开关设置不对,显示板拨码开关设置不对,或是机组码未设。

解除办法:对照检查主控制板及显示板的拨码开关等的设置情况,

8.艾默生精密空调远红外加湿器清洗的步骤?

答:1.关机拆开挡板,感知水槽温度,若凉:排除水槽内水;若热,手动或自动放自来水降温后,排水,拆管、线、水位开关、螺丝,注意:橡胶密封垫、塑料件。

2.使用铲刀铲除结垢物。

3.复原,按手动复位按钮。

4.启动机组运行,水槽水满,检查接头、垫子是否漏水、排水是否畅通。

9.分析艾默生精密空调报过漏网堵塞故障原因及处理办法?

产生原因:空气滤网太脏后使空气滤网后侧机组内的空气静压与环境大气压之间的压差大于设定值时,过滤网堵塞开关动作就会触发过滤网堵塞报警。在检测到过滤网后侧空气静压与大气压之间压差大于设定值时开路,U21由于控制电压24V被切断而发生报警。

解除办法:更换新的空气滤网或调整过滤网检测开关的设定值,调整办法为:反时针将过滤网检测开关调整螺丝向外旋到底,此时如果风机在运行,系统会报过滤网堵塞报警,然后慢慢将调整螺丝顺时针旋进去直到报警刚解除,再反时针将螺丝旋出来到报警刚发生,

最后将螺丝旋进去一圈半。这一圈半的设定值就是我们设定的报警压差。

10.分析艾默生精密空调报主风机过载故障原因及处理办法?

产生原因:室内风机电机运行电流过大,通常是因为三相风机电机缺相或市电电压偏低等原因,造成风机过流保护开关动作。

解除办法:在排除主风机过流的原因后(比如缺相),手动复位OL1、OL2及OL3过载保护开关,报警即可解除。

11.分析艾默生精密空调报气流丢失故障原因及处理办法?

产生原因:由于皮带断裂等原因造成室内风机运行不正常时,风机气流检测开关检测到机组内风机进口附近空气静压与大气压之间的压差小于设定的压差时,风机气流检测开关的常开、常闭端与公共端之间的通断状态发生变化,触发风机气流丢失报警。

解除办法:在排除皮带等风机运转不正常的原因后重新开机,报警即可解除。

12.分析艾默生精密空调报压缩机1或2高压故障原因及处理办法?

产生原因:有几种可能,一是排气过温报警,二是高压保护报警,三是机组拆解时将高压保护开关接错,四是保压保护开关本身故障或针阀口憋压。

解除办法:由于报警牵涉到压缩机的运行状态,第一件需做的事情是接好双头压力表,然后在维护菜单的诊断菜单将压缩机报警次数改为0,复位报警后启动压缩机,检查压缩机的吸排气压力,如果发现低压偏低则因重点怀疑排气过温异常,如果发现排气压力高则应检查冷凝器的运行状况。如果压力完全正常,则应检查排出报警反馈电路的连接可靠性及是否有接线错误,检查高压开关的管路连接可靠性。

注意:在某一种高压开关接错线的情况下,会发生既不误报高压报

警,实际发生高压保护工况时也不报警的危险情况。在排除了接线错误后,还有一种可能,就是由于针阀阀芯位置陷得较深,高压开关内的顶针不能有效顶开针阀,解决办法是将高压开关从针阀口拆下来,将针阀阀芯反时针旋松出来一圈或更多一些,观察到针阀口有一点小小漏气后再把高压开关装回去,重新上电复位恢复机组运行。

13.分析艾默生精密空调报压缩机1或2低压故障原因及处理办法?

产生原因:低压保护开关LP是常通的,当低压开关被触发动作时断开,报警反馈光耦开关U28因为得不到24V交流电压而触发控制系统发生报警,此时,U28旁边的LED指示灯熄灭(正常应该亮)。低压开关LP1的动作触发压力为20PSI,当压缩机低压运行,吸气压力低于20PSI时,控制系统在控制逻辑要求的延时过后发出低压保护报警。

解除办法:在维修排出低压运行的故障原因,比如排除管路泄漏点,更换管路上发生

堵塞的部件后,将系统下电重新上电开机可以复位。

14.艾默生精密空调主界面图形模式和简易模式中的图标具体含义?

15.分析艾默生精密空调室内低湿故障分析原因及解决办法?

产生原因:室内机组回风湿度低于低湿度报警设定点(用户菜单U206或维护菜单S206)。解除办法:检查机组加湿系统工作是否正常,检查机房密封状况是否良好,检查低湿度报警设定点是否适当,当回风湿度高于低湿度报警设定点时报警自动解除。

16.分析艾默生精密空调室内高湿故障分析原因及解决办法?

产生原因:室内机组回风湿度高于高湿度报警设定点(用户菜单U205或维护菜单S205)。解除办法:检查制冷系统工作是否正常、是否能做正常的除湿动作,检查机房的密封状况是否良好,检查高湿度报警设定点是否适当,当回风湿度低于高湿度报警设定点时报警自动解除。

17.分析艾默生精密空调加湿器故障分析原因及解决办法?

产生原因:加湿器的高水位探头开关正常应该闭合,如果开路会产生加湿器故障报警。

解除办法:重新调整高水位探测浮子的安装位置或排除排水不通畅等产生高水位的原因。

18.压缩机烧毁后,更换压机需要考虑哪些事项?

1.确认压缩机烧毁对系统污染程度. –中等程度污染?杂质还没扩散到整个系统?如

果系统安装压缩机维修阀,可以节省冷媒浪费。–严重污染?冷冻油已经碳化分解, 分解出酸,杂质扩散到系统高压侧和低压侧,操作时应注意避免人吸入酸性气体和避免皮肤接触被污染液体。

2.彻底清洁和更换系统配件–膨胀阀, 电磁阀,单向阀,四通阀,等等,去掉所有系统过

滤器。

3.安装更换的压缩机–全面电气检查

4.确保连接压缩机的回气管段已清洁–安装大一号的液管过滤器和SFD气管过滤器

5.压力/泄漏检测–根据系统制造商的摧荐

6.三次清洗疏散, 使系统杂质在500微米下,用真空泵抽干净冷媒到0 psi.

7.通过EK干燥过滤器向系统灌注冷媒–灌注量按照机组制造商的摧荐。

8.起动压缩机,运行系统–记录回器过滤器SFD的压降

9.更换回气过滤器,如果压降超过摧荐值

10.运行头4小时观察系统–每当需要时重复第9步,直到压降没有继续变化 11.系统

运行48小时后–检查油的酸性,如果显酸性, 同时更换液管和气管过滤器 12.系统运行2周后,检查系统油的情况–如果油仍然变色,更换液管和气管过滤器–重复第12步

13.清洁完毕–油洁静没异味–用试剂测试O

19.冷媒铜管系统吹污方法?

1.冷媒铜管焊接时,留出室内机组和冷凝器接口处的冷媒铜管不要焊接。

2.一人在室内机组冷媒铜管一端接上氮气,另一人在室外冷凝器冷媒铜管接口端用手捂紧,当冷媒铜管内的压力大到捂不住时,猛然松手释放压力,致使管内氧化皮、焊渣等杂质被吹出,重复 2~3 次,直至排污口压放的白纸上无污点出现,即可认为系统已吹干净。

20.空调系统气密检漏方法有哪些?

1.冷媒铜管焊接、吹污完成后,给冷媒铜管充氮加压。加压时,需在氮气瓶嘴安装减压阀;高压表接在压缩机高压阀上进行监测,同时将系统管道上的电磁阀通电,

使管道畅通。

2.为了节省气源,可采用逐步加压的方法,先升压到 0.3~0.5 kgf/cm2 (4.3~7 lbf/in2 ),检测有无大的泄漏处。若无,则将充氮压力升高到如下值进行检漏:

高压压力值:18~20 kgf/cm2 (256~280 lbf/in2 )

3.当系统管道压力值达到规定要求后,应将高压表改接在压缩机低压阀上进行测量确认。但管道系统的电磁阀没有开通时,在压缩机低压阀上测量的压力值为:

低压压力值:12~13kgf/cm2 (171~185 lbf/in2 )

注意:管道压力必须保持 24h 以上,前 6h 的压力降不应超过 1%[室温温差不大

于 5℃时,压降应小于0.18 kgf/cm2 (5.1 lbf/in2 )],其余 18h 应能保持压

力稳定。

21.机房空调验货内容包括哪些?

为了安装工作顺利进行,设备必须在用户代表、厂商代表共同在场方可开始验收(声明不参与除外),进行严格的开箱检验,内容包括:

1.首先检查设备包装箱外观,有无变形、开裂、水浸、雨淋等现象。

2.按照系统装箱数,检查箱体标识的发货数量和序号。

3.小心撬开空调机包装木框、不得损伤空调机外表,注意保留外包塑料薄膜。

4.取出随机资料袋,按照装箱清单清点,检查设备装箱内容的正确性:

设备及附件、随机技术资料、备用零件等是否与清单相符。

5.设备外观检查:检查设备外观有无变形,漆膜有无脱离或刮伤。

6.设备内部检查:

1) 打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符;

2) 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及泄漏等现象;

3) 检查蒸发器翅片是否有划伤,压瘪等现象;

4) 转动风机皮带,检查是否灵活;

5) 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器、红外灯管等是否有因运输而

松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏;

6) 检查完毕,重新装回设备外壳,并填写装箱单;

7) 请用户在装箱单上签字确认,然后交服务部存档、录入;

8) 开箱后如发现设备及附件有损坏、遗漏现象,应填写《开箱问题反馈单》,然后

与当地服务部或公司的相关部门联系。

22.精密空调现场安装施工原则?

1.施工前,施工人员必须仔细阅读该产品的《用户手册》,了解产品技术要求及结构特性;掌握“空调施工施工安装指导手册”,熟悉产品安全安装过程及保证施工质量的要求。

2.为了确保安全施工,根据各用户的实际情况及要求,我方工程督导及施工人员必须严格遵守用户机房和动力设备的各项管理规章制度,以规范施工行为,确保施工安全。绝不允许随意触摸或扳动用户原有设备开关、旋钮等现象的发生。

3.施工人员及雇工进出用户机房时,须衣着整齐,否则用户有权拒绝入内。如果有条件,施工人员应穿戴统一着装。

4.施工过程中,主动征询用户随工人员意见,尊重用户有关人士提出的建议,以取得施工的认可。对工程质量要做到认真检查,确保安装及施工质量。

5.工程结束,应仔细检查施工现场和设备内外,并将废料、杂物等清理干净。

6.每天收工时,应将设备附件、工程辅助材料等全部清理并放回物料箱中。清理、打扫施工现场,和用户随同人员一起对现场进行巡检,经双方确认后,方可离去。23.精密空调现场安全作业原则?

1.施工人员按照用户要求提交 2 张 1 寸人像照片,用于办理出入证;向用户提供操作人员的特殊行业操作证件复印件,如:电工操作证、焊工操作证,用于办理有关

机房明火钎焊的相关手续。

2.施工前,施工人员应检查施工工具、压力表以及防护用品是否完好。

3.施工人员在机房进行明火钎焊时,要通知用户派人跟随,并准备好干粉灭火器,且放在随手可及的地方。

4.对钎焊处旁边的非金属材料进行防护处理。

5.当管路在竖井或封闭坑道施工时,照明灯具必须采用安全电压供电,并且井口留有看护人员。

6.当设备需进行交流接电时,设备的断路器(即空气开关、空气自动开关等),均

应调整在 OFF的断开状态。然后,由用户人员负责停电作业,并在停电设备的隔离开关手柄上悬挂“停电作业,请勿合闸”的警示牌。

7.电气连接前,先用电压表测量,确保电源关闭。

8.空调设备停机后,必须经过 5 分钟的停留时间方能重新启动设备

9.必须将三相电源按正确顺序连接至设备线电压端子,以使涡旋压缩机、送风电机

以及冷凝器风机按正确方向旋转。

10.为了确保人身安全和设备安全,停电后,一定要用万用表和试电笔确认有无电压存在。

11.严禁在雷雨天气下进行高压、交流电及铁塔作业。

12.当室外设备需要安装在高层建筑物的外墙时,施工人员必须做好人身和设备安

全措施,检查安全带及其附件等是否完好;室内作业时,应佩戴安全帽。

24.艾默生空调设备安装原则?

1.室内机组和室外冷凝器的安装,必须用水平尺校平。

2.设备安装完毕,应将设备表面的污痕用中性清洁剂擦拭干净。当现场土建工程还未

完工时,需将空调设备加以防护。

3.对因搬运造成的蒸发器、冷凝器散热翅片倾倒受损部位,需用翅片梳与翅片相同的

梳齿进行梳理。

4.室内设备安装完毕,应将运输保护装置去除。

25.试比较艾默生DME、CM+、PEX空调加湿系统差别。

答:DME空调:具有独立一块加湿板(含手动排水开关),单极电极加湿,含有上、下水电磁阀,水质较硬地区无法正常使用,当运行一定小时数,空调会出现报警,需要在加湿板上清零重新计时。

CM+空调:2极或3极电极加湿,上水电磁阀+上水阀门,灌上有溢水口+水位探头,主板上控制加湿,使用范围较DME广泛。

PEX空调:采用远红外加湿方式,上水电磁阀+水位开关+手动复位保护开关+溢水口,使用范围较DME、CM+广泛。

26.简述精密空调吸气压力低可能的原因?

答:1.系统内的制冷剂不足。2.空气过滤网太脏。3.干燥过滤器堵塞。4.膨胀阀调节不当。5.膨胀阀感应元件有缺陷。6.空气气流分配不好(送风、回风系统)。7.冷凝压力过低。8.皮带打滑。9.系统泄漏。10.低压开关、传感器损坏。

27.请描述一下精密空调系统检漏方法?

1.当系统出现泄漏时,需用卤素灯或冷媒电子检漏仪先对系统焊接点较多的室内机组管道、针阀、压缩机控制阀等进行检测,然后在检测室外管道与冷凝器的接头、接缝。

2.现场一般采用简单易行的皂液涂覆检测方法,即将洗衣粉兑制成高浓度检漏皂液,然后用一小块海绵沾取检漏液对可疑处包裹,观察是否有气泡从皂液覆盖膜逸出,直至找出泄漏点。尤其是微漏处,必须仔细反复检查。

3.凡在检测中查明的渗漏点,应做好记号,待全部检查完成后在进行补漏工作。

4.补漏工作必须在系统无压力状态下进行,因此应将氮气放掉。补漏工作完成后,还需再次充入氮气、加压试验直至整个系统无泄漏为止。

注意:1.泻放氮气时,应缓慢拧开压缩机控制阀,当系统压力逐渐减小时,再适当拧开截止阀阀门,仅防压缩机的冷冻机油被迅速减压的氮气带出。 2。检漏时,应选用中性皂液或者洗洁液。检漏后,一定要将检查部位清洗干净,否则会使管路焊接处、连接处以及零部件产生腐蚀。

28.请描述一下精密空调抽真空的意义及步骤?

抽真空是排除系统中的空气和水份,系统含有空气的危害有排气压力增大、排气温度升高、加剧腐蚀作用、降低压缩机绝缘性能甚至导致压缩机烧毁、存在爆炸危险。真空度达不到要求将会,降低系统制冷效果,致使系统使用寿命减少。如果真泵容量大、效率高,抽真空步骤如下:

仪表组连接到系统——打开系统高、低压截止阀——缓慢拧开仪表组阀门,卸载系统压力——仪表组中间软管连接到真空泵——启动真空泵,至真空度达至 101KPa(30inHg)——关闭系统截止阀和仪表组阀门——关闭真空泵——拆卸仪表软管——完成抽真空。

当系统保压正常后应立即对系统抽真空抽真空的时间视管道长短湿度大小而定 15米以内抽一小时 30米以内抽2小时如真空泵真空度达不到50HMG 则应向管道内注入R22气体至平压以上保持10-15分钟后再次抽真空管道抽真空后不得真空状态长时间放置应立即向管道内注入R22至平压以上。

29.分析一下精密空调在冬季报低压报警原因和解决办法?

1、恒温恒湿精密空调低压保护设定值不正确。正确的低压保护设定值应设定在2bar 左右,若设定值不对则产生低压报警。

2、机房专用空调充氟的量不够。冬天气温低时,可能发生类似情况。如果查明原因的确是缺氟时,应向系统补充氟利昂制冷剂。

3、恒温恒湿精密空调空气过滤网太脏。过滤网太脏不及时更换,易产生低压告警。更

换时注意应按照箭头指示码放,不能装反了。

4、机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀故障。热力膨胀阀失灵或开启度小,引起供液不足;造成低压告警。应加大热力膨胀阀的开启度或者更换膨胀阀。

5、机房专用恒温恒湿精密空调系统中有泄漏。用氮气进行试压检漏,充气压力应≥1.4MPa,并且要从系统的高、低压部分同时允入氮气,直至平衡为止。系统充入氮气后,在24h保压的时间内应无泄漏。如24h内气温变化较大,由于气体的热胀冷缩特性,压力会有微小变化,应属正常;如果压力变化值超标,那么应检查漏点,主要查以下几处:(1)与机房专用恒温恒湿精密空调压缩机相连螺母处;

(2)与室外机相连的单向阀处;

(3)室外机与压力开关连接处;

(4)储液罐上的单向阀处;

(5)管道和盘管等处。

机房专用恒温恒湿精密空调试压检漏完成后,放掉系统内的氮气,用双连压力表连接吸排气阀门,打开真空泵及吸排气阀门抽真空,时间不少于90min,直至系统真空度无限接近760mmHg。

机房专用恒温恒湿精密空调抽真空结束后,静态从排气阀处(高压端)直接注入氟利昂液体,观察低压表,使之上升至6~7kg/cra2处,关闭排气阀,开机从吸气阀处(低压端)补充氟利昂气体,直至视液镜内气泡刚刚消除时停止充注。这时双连表的低压指示应在0.4~0.5MPa,高压表的指示应为1.5~1.8MPa。

30.STULZ精密空调拟加装油分离器,根据什么选择油分大小?

答:需要考虑1.机组总的冷却负荷 2.使用的制冷剂类型 3.压缩机的排气管管径.油分离器入口的连接管径需要与压缩机的排气管管径一致。

31.热力膨胀阀过热度调节方法?

中高温热力膨胀阀出厂静态过热度设定:3.3K z在必要调节过热度时 ---取下阀体侧面的密封螺帽 ---调节过热度调节旋钮,顺时针方向增大,逆时针减小,每圈过热度调节量与蒸发温度和冷媒种类有关. (R22,每四圈大约1K/1C)) ---每次调节运行20-30分钟,系统运行稳定再测量实际运行过热度 ---重复上述步骤直到理想过热度 z调节后确认调节口是否有外漏,锁紧密封(专用工具)

32.若机房专用恒温恒湿精密空调高压高而低压低,则为管道堵塞。堵塞处管道前后有明显

的温差,甚至结霜。可能发生堵塞的地方及处理方法?

答:1.发生堵塞的地方在液镜上方的电磁阀处。首先判断在机房专用恒温恒湿精密空调压缩机开启时是否有24V电送到电磁阀处。检查方法为:卸掉电磁阀顶端螺钉,测量其接线柱对应插头有无24V,如果没有,则为控制线路故障,反之则为电磁阀损坏,需更换电磁阀。

2.机房专用恒温恒湿精密空调发生堵塞的地方在干燥过滤器。关闭空调电源(此时制冷电磁阀为关闭状态),将储液罐处三通阀顺阀杆方向顺时针旋到底(阀杆旋进去),此时储液罐与管道不通,旋开干燥过滤器连接螺母,更换干燥过滤器。

3.机房专用恒温恒湿精密空调管道内堵,尤其是管道焊接处有堵焊。焊接处前后有温差,

管道前后的压力差别很大,此时需重新焊管,重新抽真空,充氟。

4.以上3种情况均正常的前提下,可判断为机房专用恒温恒湿精密空调膨胀阀堵,维修办法如下:

1.机房专用恒温恒湿精密空调冰堵,用热毛巾敷之,则低压端压力回升,需放氟,重新抽真空,再加氟,最好更换干燥过滤器。

2.机房专用恒温恒湿精密空调脏堵,需更换膨胀阀。

3.保护器失灵造成控制精度不够。修理、更换低压压力控制器。

4.低压延时继电器设定不正确或低压启动延时太短。重新机房专用恒温恒湿精密空调设定低压延时时间。

33.请根据下面的图例,分别描述在什么情况下加装回油弯、存油弯,各自的作用是什么?

三、计算题(30分,每题15分):

1.合肥有一机房,机房在3楼(每层楼高约4米),外机放置在8楼平台,内外机有效距离约55米,机房面积250m2,机房内部放置80个服务器机柜,每个机柜发热量为3500W,根据合肥地区的气候特点建筑物按照150W/m2计算,照明设备功耗将以20W/m2,机房常有人员5人,每个人体发热量均为120W,新风热负荷6000W ,其它热负荷取200W。

参照公司常用品牌艾默生空调配置空调内机和外机,并给出配置原因;

请将安装材料列出,如需增加新的配件请简述原因;

安装注意事项。

答:计算机房内热量Q=80×3500+250×150+250×20+5×120+6000+200=329.3(KW) 选取制冷量大于329.3KW空调均可+1台空调冗余

以艾默生精密空调PEX2060及PEX2070系列为例,已知垂直距离20M,有效距离55M

选P2060空调6台+1台(冗余),铜管25/16(mm) 室外机:LSF42×2或LDF70(45°C)选P2070空调5台+1台(冗余),铜管25/19(mm) 室外机:LSF52×2或LDF85(45°C)直铜管(气/液管)一个需55M

电源线一个系统60M

保温管大于31根

加厚弯头

延长组件

存油弯

反向弯

冷冻油

制冷剂

氧气、乙炔、氮气

(室内、外机)机组支架

按实计算

安装注意事项:

1、压缩机吸、排气接头螺母打胶拧紧。

2、安装完毕压机固定钣金共三个、送风机运输螺栓,水位开关橡皮筋、保护泡沫拆除。

3、安装冲洗装置、室外机留有冲洗阀门接头。

4、管道支架、

2.客户需要在老机房增加一台制冷60KW的精密空调,作为机房备机考虑,要求推荐两套设计方案,作为专业的工程师勘测现场时需要了解哪些内容,请以艾默生和STULZ两个主流厂家配置总空开、主电缆、室外机电源线、信号线,假设安装路由40米,室外机高出室内机8米,请列出两个厂家空调安装配置材料的区别?

3.艾默生精密空调制冷剂添加量的计算公式?

制冷剂添加量(kg)=单位长度液管制冷剂添加量(kg/m)×延长液管总长度(m)

延长液管总长度(m)=液管总长度(m)-10m

不同液管外径对应的单位长度液管制冷剂添加量

液管外径(inch)单位长度制冷剂添加量(kg/m)

12mm (1/2) 0.112

16mm (5/8) 0.181

19mm (3/4) 0.261

22mm (7/8) 0.362 28mm (1-1/8) 0.618

2015年最新机房设备精密空调设计方案

机房设备精密空调 全 新 设 计 方 案 模 板

目录 第一章公司简介 (3) 第二章了解精密空调 (4) 2.1 机房精密空调的作用 (4) 2.2 机房使用精密空调与普通空调的区别 (4) 2.3 精密空调的特点 (7) 2.3.1显热量大 (4) 2.3.2潜热量小 (8) 2.3.3风量大、焓差小 (8) 2.3.4不间断运行、常年制冷 (8) 2.3.5送回风方式较多 (8) 2.3.6静压箱送风 (9) 2.3.7洁净度要求高 (9) 2.4、机房温度和湿度设计条件........................................................... 错误!未定义书签。 2.5、机房环境不适合所造成的问题 (10) 2.6、机房专业空调精密空调的功能 (10) 第三章机房精密空调工作原理 (12) 3.1 机房精密空调工作原理简析 (12) 3.1.1 压缩机 (12) 3.1.2 冷凝器 (14) 3.1.3 膨胀阀 (15) 3.1.4 蒸发器 (16) 第四章机房精密空调施工方案 (17) 4.1 工程概况 (17) 4.2 工程质量保证 (17) 4.3 工程执行标准 (17) 4.4 安全生产措施 (17) 4.5 管理人员及施工人员安排 (18) 第五章售后服务 (20) 5.1机房精密空调系统维护保养内容 (20) 5.2其它系统维护保养内容 (21) 5.3服务支持方式 (21) 5.4 客户培训体系 (23) 5.5 现场培训规划方案 (24)

第一章公司简介 广州莱安智能化系统开发有限公司 一、广州莱安智能化系统开发有限公司创建于2002年,座落于广州天河软件园,是一家集科研、生产和销售物联网产品设备。 莱安以“科技领先,优质高效,顾客至上,遵信守约”的质量方针,立足于物联网的研发、生产和销售,,是国内一流的物联网产品开发生产制造基地。营造出国内知名的"KITOZER"品牌。 莱安技术力量雄厚,自主开发机房监控、冰箱温度监控、冷库温湿监控、药业仓库温湿度监控、档案室环境监测、军药库环境监测、电力远程监测、漏水检测报警、噪声粉尘监测、农业大棚监控、渔塘水质监测、称重监控记录系统、空调远程监控、楼宇自控等多种物联网产品。目前公司拥有先进的光刻机、镀膜机、湿度标准箱、高低温恒湿箱、高度精密的露点仪等设备... 二、品牌风格"KITOZER"中文为"开拓者","KITOZER"着力于物联网产品开发,""KITOZER"是一个现代物联网环境动力监控品牌,也代表一种质量第一的个性,不断创新的精神。汲取物联网设计精华,搭配不同的智能化风格,结合西方先进技术,质量与创新完美结合,用精湛的工艺将匠心独运的设计贯穿品牌,全新展现创新、先进、人性化,质量第一的现代物联网! 三、品牌范围:1、机房监控2、冰箱温度监控3、冷库温湿监控4、药业仓库温湿度监控;5、档案室环境监测; 6、军药库环境监测; 7、电力远程监测; 8、漏水检测报警;9、噪声粉尘监测 10、农业大棚监控 11、渔塘水质监测 12、称重监控记录系统13、空调远程监控14、楼宇自控15、空调切换器16、空调启动器17、温湿度字符叠加器18、游泳池水质监测19智能照明 四、品牌定位:结合当代先进技术,运用现代物联网,精致的工艺细节,演绎现代化智能化物联网。以人为本,质量第一,实事求是,不断创新等丰富经验阐述"KITOZER"独有现化物联网技术。通过种种系列的组合与不同通讯协议的搭配,融合商务与生活的需求,尽显开拓者不断创新的精神,为机房、家庭、楼宇、药业、仓库、库房、农业、电力、渔塘、工厂提供先进的动力环境实时监控以及报警通知技术。 目标群体定位机房、家庭、楼宇、药业、仓库、档案库房、政府机关、公检法、教育、农业、电力、渔塘、工厂、部队、金融等行业 品牌个性?量身定制:适合就是最好。 ?低碳环保:呵护地球。 ?以人为本,质量第一,实事求是,不断创新!

风冷精密空调方案与水冷精密空调方案对比

风冷精密空调方案与冷冻水型精密空调方案的能耗分析 一、空调制冷形式 对于中国大部分的中小型计算机机房工程而言,采用直接风冷一拖一精密空调的形式较多,这种空调形式的优点在于系统形式简单、安装简单、施工周期短、维修方便、维保工作量少、初投资相对低廉等,因此在中国的计算机机房项目中得到广泛的应用。但风冷一拖一精密空调方案最大的缺点就是制冷效率低,由于每一组精密空调都自带压缩机,精密空调的制冷系数(COP值)极低,一般不超过3.0。对于面积越来越大型化和服务器发热量越来越大的新建数据中心而言,使用风冷一拖一精密空调将会耗费巨大的电能。 在临沂商行的项目中,结合现场情况,由于设备平台与计算机机房在同一层,且两者相邻,采用“风冷一拖一精密空调”形式和“风冷冷水机组+精密空调”形式都比较适合;若采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式,由于大楼不一定能提供单独的制冷机房,且楼板的开洞工作量较大,冷却塔的维护保养工作量较大,因此在该项目中不建议采用“水冷冷水机组+开式冷却塔”的空调形式。 二、三种空调形式的简介 1、风冷式一拖一精密空调形式 此种空调形式是最简单的空调形式,压缩机位于室内机内,通过冷媒管连接室外机。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,精密空调压缩机需全年全天候运行。 2、风冷冷水机组+精密空调形式 此种空调形式的冷源由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,

机房专用空调采用冷冻水型精密空调。其空调系统形式如下图: 对于全年均需制冷的计算机机房,风冷冷水机组需全年全天候运行。 3、风冷冷水机组+Free Cooling(闭式冷却塔)+精密空调形式 此种空调形式的冷源在夏季时由风冷冷水机组提供,风冷冷水机组提供7/12℃的冷冻水供回水,机房专用空调采用冷冻水型精密空调;在冬季或过度季节,理论上当室外湿球温度低于12℃时,冷冻回水先通过Free Cooling设备,对12℃的冷冻回水进行降温处理,再将降温处理后的冷冻回水送至风冷冷水机组的蒸发换热器进行进一步降温。 由于冷冻水回水温度降低,相应减少了风冷冷水机组压缩机的负荷,甚至可以停运一台或若干台压缩机,从而达到节能的目的。当室外温度继续降低达到一定值时,冷冻回水通过Free Cooling(闭式冷却塔)设备就能使12℃冷冻回水降温到7℃,此时风冷冷水机组可以全部停止运行,从而达到节能的目的。其空调系统形式如下图:

精密空调的种类

机房精密空调的种类有:风冷型、水冷型、双冷源型及自由制冷型。 对于精密空调的制冷,不管是以上哪一种,都是通过精密空调内的制冷剂的状态变化从外界吸收热量或向外界释放热量。除非精密空调的部件或者铜管泄露,不然制冷剂是处在一个密闭的环境里,制冷剂就在压缩机、冷凝器、压力膨胀阀、风机和铜管之间循环,同时改变制冷剂自身的状态,即气态变为液态,液态变为气态,这就是所谓的内循环。 一、风冷型机房精密空调 风冷,即空调的制冷剂通过风来冷却,安装在室外的冷凝器(精密空调室外机)将冷凝剂的热量带走,使制冷剂放出热量。风冷型冷凝器,主要由若干组铜管和风机组成,由于空气的传热性能很差,通常会在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时用风机来加速空气流动,增加散热效果,其中风机的速度有恒速的,有可调的,或者恒速+可调。根据不同厂家设备的要求,室内机与室外机之间铜管的距离,即室内外机之间的高度差也有要求,在选型时要与实际情况相结合。 风冷型一般采用下送风,上回风,由于大多数数据中心均采用防静电地板,把防静电地板(离楼板高度一般为40~45cm之间)下的空间作为空气静压箱,在设备机柜吸气方向设置出风口,冷风经过设备机柜后变成热风,再通过回风管或顶部吊顶回风或者直接返回精密空调的回风口(一般采用热风直接返回,因此精密空调的摆放位置很重要)。因此,风冷型精密空调的应用较为广泛。 风冷型机房精密空调存在一些缺点: 1、外机的噪声和发热大,对周边环境的影响。 2、在夏季高温期,室外机可能因为散热不良导致高压报警。 3、室外机肋片容易积累灰尘,不经常清洗,会影响空调的制冷效果。 4、制冷效率较低,低于水冷型。 5、在严寒地区应用效果不佳。 6、室内外机之间铜管长度级室内外机之间高度差的要求。 二、水冷型机房精密空调 水冷型机房精密空调的结构跟风冷型的差别不大,主要的差别是:水冷型机房精密空调在室内机设置水冷板式冷凝器(跟风冷型精密空调相比,制冷剂的内循环只在室内机,压缩机的工作压力就要小得多),制冷剂在经过水冷板式冷凝器时放出热量,而水冷板式冷凝器的冷水吸收热量后经水泵(一般安装在精密空调外部)排到大楼冷却塔,再由冷却塔将热量排放到空气中去。由于冷却塔为热湿型交换设备(空气与水直接接触),所以冷却效果好。也有选用干冷型室外冷凝器。 水冷型机房精密空调也存在一些缺点: 1、电子信息设备是必须远离水的,因此对与精密空调连接的水管提出了极高的要求,包括水管本身质量、水管走向、水管焊接技术等,同时要严密监视漏水情况,因此对客户而言,这点是最为担心的。 2、由于冷却水为循环水,长期与空气接触后会非常脏,因此在水循环管路上必须安装水过滤器。 3、增加了冷却塔、水泵、水管的单点故障,需要有备用设备。 4、维护费用较高。 5、能耗比风冷的低不了多少。 因此,水冷型机房精密空调应用较少。 三、自由制冷(乙二醇冷却制冷) 这种机型主要用在北方寒冷地区,也可以算是水冷型机房精密空调。一旦室外温度低于0摄氏度时,在水中加入乙二醇溶液,保证冷却水不结冰。与一般水冷型机房精密空调不同,

精密空调方案参考

机房精密空调设计方案 目录 1.1机房恒温、恒湿控制方案 (1) 1.2电子机房环境要求 (1) 1.3设计依据 (3) 1.4针对本中心机房的设计方案 (4) 1.5精密空调施工方案 (6) 1.6精密空调施工时间表 (6) 1.7其他空调系统 (7)

1.1 机房恒温、恒湿控制方案 温度、湿度、洁净度是机房设备运行工作环境的关键因素,设备 运行情况、使用寿命与之有密切关系,要为机房内精密设备提供良好 环境,要达到机房设计规范要求就必须采用具有恒温恒湿控制能力及 滤尘功能的精密空调。 本次方案设计了一套制冷量为30KW精密空调一套,作为主用, 以满足机房设备需求。另外配置一台5P柜式空调,作为备用。 为了使工作人员能在一个较舒适的环境下工作,在机房的辅助区 域及办公区域配置了1台2P柜式空调。 主机房内新风采用大厦的空调进风,另外安装排风排烟管道,通 风系统与消防及门禁系统联动。 1.2 电子机房环境要求 为使机房內主要设备和管理操作人员有一个良好的工作环境,并为其具备能够安全、可靠地运行,发挥其最大的工作效率,就要提供一个符合其运行标准要求的机房环境。这包含对制冷、制热、加湿、去湿、滤尘有严格的标准要求,设备运行情況、使用寿命与工作环境有密切关系,温度、湿度、洁净度就是工作环境的关键因素。根据中华人民共和国《计算站场地技术要求》(GB2887-89)标准: 机房环境参数要求:

停机时应满足的条件 为达到上述机房的环境要求,空调机的选型十分重要。为了确保机房内的系统设备在恒温、恒湿工作条件下的送风量以及使人感到舒适的送风量,必须计算出机房内的热负荷。 机房的热负荷主要来自两个方面: ●机房内的计算机设备、照明灯具、辅助设施及工作人员所产 生的热; ●由机房外部进入的热,如:从墙壁、屋顶、隔断和地面传入 机房的热;透过玻璃窗射入的太阳辐射热;从窗户及门的缝 隙渗入的风而侵入的热;新风机补充新风带进来的热等。 为了确定该机房内主要设备所需恒温、恒湿环境温度条件下,机房专用空调设备的容量,我们根据机房系统内设备运行的特点和本市夏季气候的情况,采用类比计算法来确定机房恒温、恒湿专用空调的容量。 尘埃对于机房的电子设备影响较大。因大量含导电性的尘埃落入设备內部,就会使设备的绝缘性降低,甚至短路。绝缘性尘埃將引起

机房精密空调系统

第六章精密空调系统 6.1设计依据 GB50174-2008对空气调节的规定如下: 计算主机房属于中型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 电子信息系统机房的空调设计,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 和《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定: 要求有空调的房间宜集中布置; 室内温、湿度参数相同或相近的房间,宜相邻布置。 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按各级电子信息系统机房技术要求执行。应设有漏水检测报警装置,并应在管道入口处装设切断阀,漏水时应自动切断给水,且宜装设温度调节装置。 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用不燃烧材料或难燃B1 级材料。冷表面应作隔气、保温处理。 采用活动地板下送风时,断面风速应按地板下的有效断面积计算。

风管不宜穿过防火墙和变形缝。必需穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀。防火阀应具有手动和自动功能。 空调系统的噪声值超过本规范第5.2.1 条的规定时,应采取降噪措施。 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于SPa,与室外静压差不宜小于10Pa。 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值: 主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设置在正压端。 设有新风系统的主机房,在保证室内外一定压差的情况下送排风应保持平衡。 打印室等易对空气造成二次污染的房间,对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。 分体式空调机的室内机组可安装在靠近主机房的专用空调机房内,也可安装在主机房内。 空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式。 6.2设计目标 本次项目精密空调采用静电地板下送风,上回风的制冷方式,要求静电地板净高为500MM以上。本次机房空调我们根据标书要求选择,采用便于维护和可靠性高的风冷制冷方式。根据标书相关制冷量的要求,我们设计如下:主机房规划设计方案,基于国际标准和国内有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准机房空调相关规范以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为建设高标准、高性能机房奠定基础。 先进性与实用性相结合 机房空调系统设计立足于高起点,参考国际先进的机房空调建设经验以及内业界同类机房的建设经验,适应当前数据主机房的不同功率密度的变化以及布局方式的更改实际情况,构建合理并适当超前的技术体系架构。 可靠性 数据资源主机房空调系统应具有高可靠性,以保证主机房主设备的稳定运行;机房空调制冷量按照机房内设备功耗量以及规划布局等因素设计计算,并考虑合适的冗余,保证为用户提供连续不间断的365×24小时空调运行服务。 可扩充性和工程可分期实施

机房精密空调项目设计方案

机房精密空调项目 方案书 海瑞弗空调设备(北京)有限公司 机房精密空调TADR0261方案 一、项目描述 中心机房空调项目:现有机房面积约为70m2,机房内机架柜现有8台,备用电源UPS功率20KVA。 二、选型描述 本空调项目是为了满足贵公司所提供的机房环境控制的技术要求,使机房环境温度稳定在夏季23℃±1℃,冬季20℃±1℃,变化率<5℃/h,相对湿度在45%~65%不结露,净化度≤100万级。 我们就根据机房制冷量360Kcal/h/m2进行制冷选型,60㎡的机房所需要的制冷量约为21600Kcal/h,即是。考虑到机房重要性及制冷冗余性,因此我们推荐使用1台海瑞弗TADR0261(制冷量为:)型下送风上回风恒温恒湿机房精密空调,下送风空调利用架空地板下面的空间进行送风,形成点对点的制冷方式,不容易形成送风死角。海瑞弗系列恒温恒湿机房精密空调能为贵单位机房提供恒温恒湿的机房环境。 海瑞弗机房精密空调有多种送回风形式空调可选择,我们会根据贵公司的具体要求及机房现场的实际条件,提供最合适的送、回风形式。 三、机房工程设计概述

数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本设计方案项目主要是机房精密空调。本设计方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的

精密空调施工方案精编WORD版

精密空调施工方案精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

组织实施方案及工作大纲 一、项目概况 1.背景 本项目的信息中心机房位于佛山市教育局大院内,由于现有的精密空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精密空调进行改造以满足实际使用需求。 2.项目周边环境 佛山市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精密空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,避免意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局内部和附近学校的影响。 3.工作内容 信息中心机房原有精密空调拆除及运输;新增精密空调供货、运输、安装、调试和试运行。 4.工作要点 保证在原有精密空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精密空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房内部的温度进行降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间内完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、设备选型 根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数: 室外机技术参数

1.精密空调液晶屏操作说明 本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。 1.1.外观 微处理控制器显示面板如图5-1所示。 微处理控制器显示面板 1.2.显示屏 液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室内温度和湿度(湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进行湿度显示)、设备输出状态(制冷、加热、除湿、加湿)、机组属性(单机、主机、备机)、机组运行状态(运行、待机、锁定)、告警信息及当前时间,如图5-2所示。 显示屏

机房精密空调解决方案

易事特机房精密空调 解决方案 广东易事特电源股份有限公司 2014年9月 一概述 (3) 二设计原则 (3) 三设计依据 (4) 四产品选型: (4) 4.1 工程简介 (4) 4.2 选型描述 (4) 五产品介绍: (6) 5.1机组结构组成 (6) 5.2 智能控制系统 (8) 5.3机组功能 (8) 5.4 设备配置列表 (9) 六机组安装 (10) 6.1 机组接收 (11) 6.2安装注意事项 (11) 6.3 机组外形尺寸 (11) 6.4安装室内机 (12) 6.4.1 场地选择 (12)

6.4.2 安装要求 (12) 6.4.3 机架安装 (12) 6.5 风冷冷凝器安装 (13) 6.5.1 场地选择 (13) 6.5.2 安装要求 (14) 6.5.3 冷凝器支架安装 (15) 6.6制冷系统连接 (15) 6.6.1 管路布置 (15) 七精密空调日常维护管理 (16) 7.1 精密空调维护管理要求 (16) 7.1.1 通信机房环境要求 (16) 7.1.2 空调技术要求: (16) 7.2 精密空调设备维护细则 (16) 7.2.1 空气处理机的维护 (16) 7.2.2 风冷冷凝器的维护 (17) 7.2.3 制冷部分的维护 (17) 7.2.4 加湿器部分的维修 (17) 7.2.5 冷却系统的维护 (17) 7.2.6 电气控制部分的维护 (17) 八服务承诺 (18) 8.1、服务体系架构 (18) 8.2、售后服务简要说明 (18)

一概述 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下四个方面: 温度控制:服务器及交换机工作时产生大量热量,其密度是普通办公室的6~10倍。为了保证计算机设备能够发挥最佳功效,机房温度最佳控制范围为22℃±1℃。这就要求空调机组一定要有足够的制冷能力和及时的反应调控能力,以应对温度急剧变化。 湿度控制:在机房中,过高或过低的湿度都会对计算机造成破坏。过高的湿度会使空气中的水分在计算机内凝结产生冷凝水,致使主机硬件短路或损坏。而湿度过低时,机房内会产生静电,造IT 设备无法运行甚至死机。 风量/洁净度控制:服务器及交换机工作时产生大量的显热,为了能迅速地排除这些热量,要求空调具有足够大的冷却循环风量和足够远的送风距离。同时,机房对空气洁净度的严格需求要求空调机组应提供相当于30次/小时换气次数的风量,以便对空气进行过滤。 全年运行:一般民用空调(制冷运行)只用于夏季,而且每天只工作8h~10h。但是机房空调需要全年365天、每天24小时不停地运转,甚至在冬季室外环境下都需正常制冷运行。 二设计原则 机房的主设备间原则上尽可能按《电子信息系统机房设计规范》(GB50174—2008)规定的机房标准进行设计和建设,个别环节因客观条件不允许而不能完全达到标准要求的,按实际情况设计。 鉴于机房严格的温湿度等环境要求和24小时不间断的持续运行能力要求,本方案推荐选用机房专用恒温恒湿风冷精密空调。精密空调系统是一个以微处理器控制为基础的空调系统,具有精确制冷、加热加湿、自动故障报警监测、来电自重启(避免因多个单元同时启动时引起的浪涌)、高效过滤等特点,同时有比普通空调长得多的平均无故障时间(MTBF),能为机房微电子设备提供一个长期温湿度相对恒定,空气清洁、稳定可靠的运行环境。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

精密空调

1.1.1 机房空调系统 1、环境要求 电子计算机(包括程控机)是有许多电子及机电设备组成的,这些设备中,使用了大量的集成电路和电子元件,对使用环境条件有各自的特定要求,否则会影响使用寿命和可靠性。同时,也应兼顾人体的舒适要求。所以机房空调的目的是保证一定要求的温度,湿度,洁净度等环境条件。它包括机房环境空调和机器空调两部分。机房环境空调和机器空调可以合二为一,也可以各自独立。在实际的工程上,应根据具体的条件而定。 机房温湿度,机房的温度以保证计算机中各类元器件工作环境和冷却介质热容量的要求而确定。 机房的空调湿度除了考虑操作人员的舒适感好,主要应符合各类设备性能和可靠性对湿度的要求。 我国在1993年编制的电子计算机房设计规范(GB50174—1993)中按等级规定了电子计算机房空调设计参数,见以下表 开机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.1规定 停机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.2规定 1)开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A, B 两级执行,其他辅助房间应按工艺要求确定。 2)电子计算机房空气洁净度,在电子计算机房设计规范GB50174——1993中规定,主机房在静态的条件下,空气含尘量为每升空气中大于或等于0.5/um

的尘埃粒子少于18000粒。 2、制冷量计算依据 电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容: ●计算机和其它设备的散热; ●建筑围护结构的传热; ●太阳辐射热; ●人体散热、散湿; ●照明装置散热; ●新风负荷。 ●制冷损耗(下送风因地板下静压仓线槽、气体灭火管道等增加了风 阻,部分制冷量没有真正制冷); ●制冷冗余(部分机组维修或损坏造成冷量减少,一般机房所配空调 相对要偏多或偏大); 在工程实践中,制冷量的计算方法一般有以下两种方法: 1)功率及面积法 机房内的冷负荷要考虑机房设备所产生的热量,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。一般网络设备的发热量为设备功率的70%-80%,有些存储设备甚至接近100%。 机房围护结构(墙壁、窗户等)的传热,灯光、人员、日照等的辐射热以及换新风损失的冷量一般按照机房面积100-150W/M2制冷量考虑。 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(KW) Q1:室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2:环境热负荷(=0.1KW/m2×机房面积) 2)面积法(当设备负荷难以确定,只知道机房面积时) Qt=S×P Qt:总制冷量(KW) S:机房面积(m2)

精密空调安装施工组织方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (3) 1.4、地面处理部分建议 (4) 1.5、气流组织方式 (4) 二、安装与调试 (6) 2.1、安装指导的内容 (6) 2.2、系统的调试 (7) 三、施工组织方案 (8) 3.1、本空调工程概况 (8) 3.2、施工安装调试组织设计 (8) 3.3、工程界面综述 (10) 3.4、安装施工及调试验收方案 (11) 3.5、安装过程质量控制措施 (13) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (14) 3.7、布局 (14) 3.8、交付使用 (15) 四、售后服务承诺及培训计划 (16)

一、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》(GBJ19-87)2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 6. 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》(GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积XXm2计算,应使用XXKW风冷式机房精密空调,送风方式为下送风。建议使用XX牌XX型号,制冷量为XXKW。 2、总体选型思路 网络区机房采用精密空调。目标:提高网络机房空调系统的可靠性,使机房环境温度稳定在夏季22℃±2,相对湿度在45%-65%,冬季温度20℃±2,相对湿度在45%-65%。

精密空调设计方案参考

XXX机房精密空调 设 计 方 案 年月日

目录 第一章项目概述 (1) 第二章设计依据 (2) 1.1精密空调设计标准 (2) 2设计依据 (2) 3设计原理 (3) 3.1舒适性空调与机房专用空调区别 (3) 第三章精密空调设计 (7) 1精确总热负荷的计算 (7) 2机房热负荷估算法依据 (8) 3机房热负荷估算法依据 (9) 4空调室内室外机位置建议 (9) 第四章艾默生机房精密空调介绍 ......................................... 错误!未定义书签。1PEX系列描述................................................................. 错误!未定义书签。2PEX机组的特点............................................................. 错误!未定义书签。3PEX机组的设计............................................................. 错误!未定义书签。4PEX P1025F技术参数.................................................... 错误!未定义书签。第五章精密空调配置表 ......................................................... 错误!未定义书签。

第一章项目概述 XXV机房层高3米,地板下高度30厘米。根据及计算机机房设计国家标准,需要通过精密空调来实现对环境温度、湿度的调节,为计算机及网络设备的稳定运行提供优良的环境。 空调安装位置预留第二台精密空调位置。目前机房内UPS的容量为20KVA,准备采用下送风方式。 机房平面布置图如下:

精密空调施工方案及措施

一、设备安装整个工程执行标准 空调设备安装是严格按照国家标准执行,执行的有关国家标准如下: 《制冷设备,空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB50274-98)《建筑给排水工程施工及验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 《通风与空调工程质量检验评定标准》(GBJ304-88) 在精密空调的安装中设备产品必须先满足设计参数,然后还应向甲方及工程监理提供产品牌号、产品合格证书、产品质量鉴定书、安装使用说明书。 二、安装工艺及主要施工方法 Ⅰ、安装工艺 1)室内机定位。 a.现场室内机安装时,安装在甲方指定的位置,甲方对在室内机安装位置地面已做防水处理。机器为全正面维护,机器两侧无需预留维修空间,与现场一期设备并排摆放,后部预留特殊维护工作空间。 b.室内机机架尺寸见下图表 c.室内机机架制作要求:室内机机架高度应与机房内地板高度平齐,在安装时加装导流板及5mm厚减震垫,减少机组运行时的震动传输和噪音。 2)室外机(冷凝器)的定位: 为确保足够的空气供应,冷凝器安装在空气清洁的环境内,远离浮尘和可能阻塞盘管的异物。 风冷器不能置于蒸汽、热空气和烟雾的环境中。应保证冷凝器与墙面、障碍

物或在机组上没有障碍物的其他机组距离。把冷凝器安装在水平位置上有利于通风和排水。 室外机定位安装在甲方指定的位置。甲方将室外机位置定在室外高压箱上,需加高箱体护栏,在护栏上做一个平台,平台底部有柱子支撑,且平台高度高于一层窗台。采用这样安装方式有两个优点:1.连接室内机及室外机的铜管长度缩短了,节省成本。2.这样安装即美观,又节省室外空间。具体安装示意图如下: 换热方向:统一方向。不会造成冷热气流组织汇风。 所有的冷凝器支柱都有安装孔,以在安装到钢制支座或混凝土基座时保护冷凝器。为减少噪声和震动传递,铺垫降噪皮垫。 Ⅱ、制冷管道的安装概要 1、风冷机组的安装; 制冷管道的安装好坏直接影响空调机组的功率,运行故障率,压缩机的寿命等。因此制冷设备,制冷管道等的安装工作必须符合制冷技术的要求。我司委派多年丰富经验的熟练专业人员负责执行。所有制冷管道必须采用标准制冷专用直管紫铜管连接,以保证制冷管道最高耐压达45Kg/cm。 注意:切勿使用软盘铜管。 A、制冷管道安装要求: a制冷管道的安装应按空调机组的冷量,室内/外机组之间的距离等设计合适的管道尺寸铜管径及铜管壁厚度。

精密空调安装规范

精密空调安装规范 机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求室内外机垂直位差? 22m,管道水平距离?30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1( 机房空调室设备的二次搬运就位 运前进行设备箱体/外观检查; 1( 二次搬 2( 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3( 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;

4( 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5( 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6( 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7( 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8( 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9( 系统前方空闲空间不得低于 853mm,以进行日常维护; 10(设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11(底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12(室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1( 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及90度弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2( 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

精密空调的介绍

编辑本段机房专用精密空调特点 精密空调机,通常具有如下一些性能特点: 大风量、小焓差 与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。通常舒适性空调冷负荷中有30%是为了消除潜热负荷,有70%是为了消除显热负荷。对机房来讲,其情况却大不相同,机房主要是设备散出的显热,室内工作人员散出的热负荷及夏季进入房间的新鲜空气的热湿负荷(仅占总负荷的5%)。并且冬季是需要加湿而不是减湿,即使在冬季机房仍需要消除热负荷,特别是程控机房更是如此。鉴于以上特点,如将一般舒适性空调机组用于机房,则会造成能量浪费。例如一个热负荷为7056kcal/h的机房,若使用机房专用空调机组,则总耗电量为2.7kw,而舒适性空调机组则需耗电8.1kw,即多耗电两倍。同样制冷量的空调机其风量各异,舒适性空调机的风量与冷量比为1:5,而恒温恒湿机风量与冷量比为1:3.5,机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点,通常焓差为2kcal/kg左右。也就是说,机房的热负荷90%~95%是显热负荷,同样的热负荷显热比越高要求送风量越大。这就要求机房的空调系统能够提供较大的送风量,所以一般机房送风量要比通常舒适性空调房间所需的送风量大1.6~2倍。 机房的热负荷变化幅度较大 通常要在10%~20%之间变动,这是由于主机设备所处的工作状态不同,消耗的功耗不同所造成的。因此,机房精密空调系统必须能够适应这种负荷的变化,以使电子元器件工作在所要求的环境条件之中,保证电路性能的可靠性。 送回风方式多样 由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,

机房精密空调方案及现场施工组织方案

精密空调机房专用空调技术方案 设计时间: 2010年11月22日 机房精密空调方案

机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目主要是精密空调。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 机房中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全、靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: