文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005防火卷帘
GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005 《防火卷帘》

前言

本标准的第6章和第8章为强制性内容,其余为推荐性内容。

本标准代替GB14102—1993《钢质防火卷帘通用技术条件》,与GB14102—1993相比主要变化如下:

——标准名称《钢质防火卷帘通用技术条件》修订为《防火卷帘》;

——增加了术语和定义(见第3章);

——增加了无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘的名称、符合(见4.2);

——代号中增加了示例(见4.3);

——取消了按安装位置和安装型式分类,增加了按帘面数量和启闭方式分类,将耐火时间分类的四个表合为一个表(1993版的表2、表3、表4、表5,本版的表4);

——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面外观质量的要求(6.1.2);

——将材料与零部件分两条编写,并将帘板、导轨、门楣、座板等归为零部件一条(1993版5.45.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12,本版的6.2、6.3);

——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面的要求(见6.3.3);

——取消了对帘板直线度的要求(1993版5.6.3);

——修改了帘板尺寸允许偏差和串接后的摆动角度(1993版5.5、5.6.1,本版6.3.16.3.2.1);

——增加了对侧向防火卷帘导轨的要求(见6.3.4.3)。

——增加了导轨和门楣防烟装置的示意图(见图3、图4);

——增加了对卷轴的要求(见6.3.7.3、6.3.7.4);

——增加了侧身和水平卷帘启闭平均速度的要求(见6.4.5);

——修改了垂直卷帘启闭的平均速度和自重下降速度(1993年版5.10.2,本版6.4.5);

——修改了卷门机、电器安装,增加了规范性附录A“防火卷帘用卷门机要求和试验方法”和规范性附录B“防火卷帘用控制箱要求和试验方法”(1993年版5.11、5.12,本版附录A、附录B);

——修改了噪声、防烟性能、耐火性能的要求,增加了性能要求(1993年版5.3、5.13、5.15,本版6.4);

——取消了钢质防火卷帘与墙体的安装要求(1993年版5.16);

——调整了试验方法一章的编排顺序,修改了试验方法的内容(见第7章);

——修改了检验数量及判定规则(1993年版7.2.2,本版8.3)。

本标准附录A、附录B都是规范性附录。

本标准由中华人民共和国公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第八分技术委员会归口。

本标准由公安部天津消防研究气负责起草。

本标准参加起草单位:北京英特莱科技有限公司。

本标准主要起草人:解凤兰、张相会、吴海江、韩庆发、刘晓慧、白淑英、张伟。

本标准于1993年首次发布。

本标准规定了防火卷帘的定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标准、包装、运输和贮存。

本标准适用于工业与民用建筑中具有防火、防烟功能的防火卷帘。

本标准规定的无机纤维复合防火卷帘仅适用于室内干燥通风的场所。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T1243短节距传动用精密度滚子链和链轮(GB/T1243—1997,eqvISO606:1994)

GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批抽样检验计划(GB/T2828.1—2003,ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T3923.1纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法(GB/T3923.1—1997,neqISO/DIS13943-1:1994)

GB4717—1993火灾报警控制器通用技术条件

GB/T5454纺织品燃烧性能试验氧指数法(GB/T5454—1997,neqISO4589:1984)

GB/T5455纺织品燃烧性能试验垂直法

GB/T5464建筑材料不燃性试验方法(GB/T5464—1999,idtISO1182:1990)

GB/T7633门和卷帘的耐火试验方法(GB/T7633—1987,eqvISO3008:1976)

GB8624—1997建筑材料燃烧性能分级方法

GB9969.1工业产品使用说明书总则

GB/T14436工业产品保证文件总则

GB15930—1995防火阀试验方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

钢质防火卷帘steelfireresistantshutter

指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

3.2

无机纤维复合防火卷帘minealfibrecompositusfireresistantshutter

指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘。

3.3

特级防火卷帘specialtypefireresistantshutter

指用钢质材料或无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求的卷帘。

4结构示意图、名称符号、代号

4.1结构示意图

结构示意图及各零部件名称见图1。

1——帘面;7——限位器;

2——座板;8——卷门机;

3——导轨;9——门楣;

4——支座;10——手动拉链;

5——卷轴;11——控制箱(按钮盒);

6——箱体;12——感温、感烟探测器。

图1防火卷帘结构示意图

注:防火卷帘的结构有多种形式,此图仅是示例。

4.2名称符号

4.2.1钢质防火卷帘的名称符号为GFJ。

4.2.2无机纤维复合防火卷帘的名称符号为WFJ。

4.2.3特级防火卷帘的名称符号为TFJ。

4.3代号

防火卷帘的代号表示为

注1:防火卷帘的帘面数量为一个时,代号中帘面间距无要求。

注2:防火卷帘为无纤维复合防火卷帘时,代号中耐风压强度无要求。

注3:钢质防火卷帘在室内使用,无抗风压要求时,代号中耐风压强度无要求。

注4:特级防火卷帘在名称符号后加字母G、W、S、和Q,表示特级防火卷帘的结构特征。其中G表示帘面由钢质材料制作;W表示帘面由无机纤维材料制作;S表示帘面两侧带有独立的闭式自动喷水保护;Q表示帘面为其他结构型式。

示例1:CFJ-300300-F2-CZ-D-80表示洞口宽度为300cm,高度为300cm,耐火极限不小于2.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为一个,耐风压强度为80型的钢质防火卷帘。

示例2:TFJ(W)-300300-TF3-CZ-S-240表示帘面由无机纤维制造,洞口宽度为300cm,高度为300cm,耐火极限不小于3.00h,启闭方式为垂直卷,帘面数量为两个,帘面间距为240mm的特级防火卷帘。

4.4防火卷帘规格(洞口尺寸)

防火卷帘规格用洞口尺寸(洞口宽度×洞口高度;单位cm)表示。

5分类

5.1按耐风压强度分类见表1。

表1按耐风压强度分类

5.2按帘面数量分类见表2。

表2按帘面数量分类

5.3按启闭方式分类见表3。

表3按启闭方式分类

5.4按耐火极限分类见表4。

表4按耐火极限分类

7试验方法

7.1外观质量

防火卷帘的外观质量采用目测及手触摸相结合的方法进行检验。

7.2材料

7.2.1防火卷帘使用的主要原材料应具有生产厂方提供的检查单及保质单。原材料厚度采用卡尺测量。

7.2.2将无机纤维复合防火卷帘帘面中的装饰布或基布正反向折叠4次,放入低温试验箱内。调节试验箱内温度至20℃±2℃,保持30min±5min后,以不大于5℃/min(不超过5min的平均值)的降温速率使温度降至-20℃±2℃,在此温度下保持48h后,将装饰布或基布从低温箱中取出,观察其是否脆裂,是否仍保持一定的弹性。将无机纤维复合防火卷帘帘面中的装饰布或基布正反向折叠4次,放入高温试验箱内。调节试验箱内温度至20℃±2℃,保持30min±5min后,以不大于5℃/min(不超过5min的平均值)的升温速率使温度降至+50℃±2℃,在此温度下保持48h后,将装饰布或基布从高温箱中取出,观察其是否粘连。

7.2.3无机纤维复合防火卷帘帘面中装饰布的燃烧性能按GB/T5454、GB/T5455进行检验;基布燃烧性能按GB/T5464进行检验。

7.2.4无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物的断裂强度按GB/T3923.1进行检验。

7.3零部件

7.3.1零部件尺寸公差

7.3.1.1钢质防火卷帘帘板长度(L)采用钢卷尺测量,测量点为h/2处。宽度(h)及厚度(s)采用卡尺测量,测量点为距帘面两端部50mm处和L/2处3点,取平均值。如图5所示。

图5帘板尺寸公差测量示意图

7.3.1.2防火卷帘导轨的槽深(a)和槽宽(b)采用卡尺测量,测量点为每根导轨长度的1/2处及距其底部200mm处2点,取其平均值。

7.3.2帘板

钢质防火卷帘帘板串接后相邻帘板的摆动量采用直角尺测量;窜动量采用直尺或钢卷尺测量。装配成帘后的性能采用目测检验。

7.3.3无机纤维复合帘面

无机纤维复合帘面拼接缝处的搭接量采用直尺测量;夹板的间距采用直尺或钢卷尺测量,其他性能采用目测检验。

7.3.4导轨

7.3.4.1防火卷帘帘面嵌入导轨的深度采用直尺测量,测量点为每根导轨距其底部200mm处,取较小值。

7.3.4.2导轨的平行度误差采用钢卷尺测量。测量点为距导轨顶部200mm处,导轨长度的1/2处及距导轨底部200mm处3点,取最大值与最小值之差。

7.3.4.3防火防烟卷帘导轨内防烟装置采用塞尺测量。当卷帘关闭后,用0.1mm的塞尺测量帘板或帘面表面与防烟装置之间的缝隙,若塞尺不能穿透防烟装置,表明帘板或帘面表面与防烟装置紧密贴合。

7.3.4.4导轨的垂直度误差采用吊线的方法,用直尺或钢卷尺测量。

7.3.4.5导轨的其他性能采用目测检验。

7.3.5门楣

防火防烟卷帘门楣内的防烟装置按7.3.4.3的规定进行测量。非贴合部分间隙采用2.0mm的塞尺测量。

7.3.6座板

防火卷帘的座板与地面的平行状态采用目测检验。

7.3.7传动装置

7.3.7.1防火卷帘的传动装置采用目测检验。

7.3.7.2垂直卷帘轴的挠度采用精度为±0.1mm的挠度计测量。测量时先将卷轴用夹具固定在测试架上,再施加均布荷载(荷载值等于卷帘帘片重量)于卷轴上,待稳定10min 后,测中间挠度值。试验装置如图6所示。

——重块;

——挠度计;

——试件;

——夹具;

——可调框架。

图6卷轴挠度测量装置示意图

7.3.7.3侧向卷卷轴的垂直度误差按7.3.4.4的规定进行测量。

7.3.8卷门机

防火卷帘用卷门机的各项性能按附录A的规定进行测量。

7.3.9控制箱

防火卷帘用控制箱的各项性能按附录B的规定进行测量。

7.4性能要求

7.4.1耐风压性能

7.4.1.1试验设备

帘板耐风压试验设备示意图如图7所示。试验设备包括以下几部分:

a)可调支架:支架带有锁紧装置,通过调节支架可以对不同长度的帘板进行耐风压试验。

b)砂袋:每个砂袋的质量为3.0kg,内装松散密度为1500kg/m3的砂子,用来对试件进行加载。

c)挠度计:测量并显示被测试件的挠度。其精度为±1.0mm。

d)其他:直尺、钢卷尺、卡尺、磅秤。

7.4.1.2试件

从生产条件完全相同的帘片中,任意抽取3片,将其横向啮合成卷帘状作为试件。

7.4.1.3试验步骤

a)测量试件质量、尺寸,并计算出面积。

b)将试件安装在可调支架的导轨槽内,并使其迎风面向上。

c)将表8规定的耐风压值换算成试件应承受的荷载值。

d)开启挠度计,按图7所示的放置顺序将砂袋均匀地放置在试件上。

e)待10min后,读取挠度计的显示数据。此数据即为试件的跨中挠度。

1——导轨

1——导轨槽;

2——挠度计;

3——砂袋;

4——帘板;

5——可调支架。

图7帘板耐风压试验设备示意图

7.4.2防烟性能

7.4.2.1导轨和门楣

防火防烟卷帘导轨和门楣的防烟性能按7.3.4.3和7..3.5的规定进行测量。

7.4.2.2帘面漏烟量

7.4.2.2.1试验设备

帘面漏烟量试验设备示意图如图8所示。试验设备包括以下几部分:

1——进气阀;6——连接管道;

2——引风机;7——气体流量计;

3——旁通调节阀;8——测量管道;

4——压力传感器;9——压力传感器;

5——温度计;10——试件。

图8帘面漏烟量试验设备示意图

a)连接管道:试件通过连接管道与气体流量计相连,连接管道的截面尺寸为1m×1m,轴向长度为2m。

b)测量管道和气体流量计:气体流量可采用标准孔板、漩涡流量计或其他流量测量仪表进行测量。气体流量计的测量精度应不低于±51/min。气体流量计安装在测量管道中。

c)压力传感器:测量并显示连接管道和测量管道内的气体压力,其测量精度应不低于±3Pa。

d)温度计:测量并显示测量管道内的气体温度,其测量精度应不低于±1℃。

e)引风机系统:包括引风机、进气阀、旁通调节阀和旁通管道。

7.4.2.2.2试件

试件由帘面和框架组成。帘面有效面积为1m×1m,帘面安装在框架中,与框架的接触部分应密封。

7.4.2.2.3试验步骤

a)将试件安装在连接管道上,并用密封材料将试件密封。

b)调整各测量仪表,使其进入正常工作状态,启动引风机,调节进气阀和旁通调节阀,使试件前后的气体差压为20Pa±3Pa,待稳定后,测量并记录气体流量计的流量和气体流量计处的气体压力及温度。测量并记录此刻的大气压力。此时测得的流量为设备的漏烟量。

c)拆去试件的密封,调整进气阀和旁通调节阀,使试件前后的气体差仍保持为20Pa ±3Pa,待稳定后,测量并记录气体流量计的流量和气体流量计处的气体压力及温度。测量并记录此刻的大气压力。此时测得的流量为总漏烟量。

d)试件漏烟量(帘面漏烟量)的计算:

(1)

(2)

(3)

式中:

Q——标准状态下试件的漏烟量,立方米为每平方米每分钟[m3/(m2?min)];

Q标1——标准状态下总漏烟量,立方米每平方米每分钟[m3/(m2?min)];

Q标0——标准状态下设备漏烟量,立方米每平方米每分钟[m3/(m2?min)];

Q1——实测总漏烟量,立方米每平方米每分钟[m3/(m2?min)];

T1——测总漏烟量时,测量管道内的气体温度,单位为摄氏度(℃);

B1——测总漏烟量时的大气压力,单位为帕(Pa);

P1——测总漏烟量时,流量计处的气体压力,单位为帕(Pa);

Q0——实测设备漏烟量,[m3/(m2?min)];

T0——测设备漏烟量时,测量管道内的气体温度,单位为摄氏度(℃);

B0——测设备漏烟量时的大气压力,单位为帕(Pa);

P0——测设备漏烟量时,流量计处的气体压力,单位为帕(Pa)。

7.4.3运行平稳性能

防火卷帘运行平稳性能采用目测进行检验。双帘面卷帘的两个帘面之间的高度差采用钢卷尺测量。

7.4.4噪声

防火卷帘在运行中的噪声采用声级计测量。声级计距卷帘表面的垂直距离为1m,距地面的垂直距离为1.5m,应水平测量3点,取平均值。

7.4.5电动启闭及自重下降运行速度

防火卷帘电动启、闭及自重下降的运行速度采用钢卷尺、秒表进行测量。

7.4.6两步关闭性能

防火卷帘两步关闭性能采用目测进行检验。延时时间采用秒表进行测量。

7.4.7温控释放性能

7.4.7.1温控释放装置动作温度

选择3套温控释放装置,按GB15930—1995中5.1的规定进行试验,温控释放装置动作温度全部合格,判为动作温度合格,否则判为不合格。

注:能提供有效检验报告的,可不做该项试验。

7.4.7.2温控释放装置联动性能

防火卷帘安装并调试完毕后,开启至上限,切断电源,加热温控释放装置,使其感温元件动作,观察卷帘下降关闭情况。

7.4.8耐火性能

防火卷帘的耐火极限按GB/T7633的规定进行试验。其中钢质防火卷帘和无机纤维复合防火卷帘的耐火极限按GB/T7633的规定测其耐火完整性;特级防火卷帘的耐火极限按GB/T7633的规定测其耐火完整性和隔热性。

注:若受检方或委托方要求测试卷帘背火面热辐射强度,可按GB/T7633的有关规定或受检方或委托方提供的方法进行检测,其结果不作为卷帘防火性能的判定依据。

8检测规则

8.1出厂检验

8.1.1检验项目为6.1、6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.3.1、6.3.3、6.3.4.2、6.3.7.3。

8.1.2出厂检验按GB/T2828.1的规定,采用一般检验水平Ⅱ,接收质量限6.5,一次正常检验抽样方案。

8.1.3防火卷帘应由生产厂质量检验部门按出厂检验项目逐项检验合格,并签发合格证后方可出厂。

8.2型式检验

8.2.1检验项目为本标准要求的全部内容。

8.2.2有下列情况之一时应进行型式检验:

a)新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定。

b)正式生产后,产品的结构、材料、生产工艺、关键工序的加工方法等有较大改变,可能影响产品的性能时。

c)产品停产1年以上恢复生产时。

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

e)发生重大质量事故时。

f)质量监督机构提出要求时。

8.3检验数量及判定规则

在出厂检验合格的同一批产品中任意抽取一樘作为样品检验。如检验项目全部合格,该批产品判为型式检验合格;如表9所列检验项目全部合格,其他检验项目中有4项(含4项)以下不合格,但经修复后合格,该批产品判为型式检验合格;如表9所列检验项目全部合格,其他检验项目中有4项以上不合格,或表9所列检验项目中任一项不合格,该批产品判为型式检验不合格;需重新对该批产品加倍抽样,对不合格项进行复检,如复检全部合格,该批产品除首次检验不合格的样品外,判为型式检验合格,如复检中仍一项不合格,该批产品判为型式检验不合格。

表9检验项目

9标志、包装、运输、贮存

9.1标志

每樘防火卷帘都应在明显位置上安装永久性铭牌,铭牌上应含有以下内容:

a)产品名称、型号、规格及商标;

b)制造厂名称;

c)出厂日期及产品编号或生产批号;

d)电机功率;

e)执行标准。

9.2包装、运输

9.2.1产品和各种零部件的包装应安全、可靠、便于装卸、运输及储存。

9.2.2随产品应提供如下文字资料:

a)产品合格证,其表述应符合GB/T14436的规定;

b)产品使用说明书,其表述应符合GB9969.1的规定;

c)装箱单;

d)产品安装图;

e)零部件及附件清单。应把上述资料装入防水袋中。

9.2.3产品在运输过程中应平稳,避免因行车时碰撞损坏包装、卸装时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形损坏产品。

9.3贮存

产品和各种零部件在厂内或现场存放时,应放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并要有必要的防潮、防雨、防晒、防腐等措施。

附录A

(规范性附录)

防火卷帘用卷门机要求和试验方法

A.1要求

A.1.1外观及零部件

A1.1.1卷门机的外壳应完整,无缺角和明显裂纹、亦形。

A1.1.2涂覆部位表面应光滑,无明显气泡、皱纹、斑点、流挂等缺陷。

A1.1.3卷门机的零部件不应使用易燃和可燃材料制作。

A1.1.4卷门机的操纵装置应便于使用人员操纵。

A.1.2基本性能

A.1.2.1卷门机的额定输出扭矩应符合设计要求。生产方应提供检验合格证明。

A.1.2.2卷门机刹车抱闸应可靠,刹车力不应低于额定输出扭矩下配重后的1.5倍,滑行位移不应大于20mm。

A.1.2.3卷门机应具有手动操作装置,手动操作装置应灵活、可靠,安装位置应便于操作。使用手动操作装置操纵防火卷帘启、闭运行时,不得出现滑行撞击现象。

A.1.2.4卷门机应具有电动启闭和依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,电动启闭和自重下降速度应符合6.4.5的要求,启动防火卷帘自重下降的臂力不应大于70N。

A.1.2.5卷门机应设有自动限位装置,当防火卷帘启、闭至上、下限位时,能自动停止,其重复定位误差应小于20mm。

A.1.3机械寿命

在额定输出扭矩下配重后,卷门机启闭运行循环次数不应低于2000次。注:卷帘由关闭状态到完全开启,再到完全关闭为一个循环。

A.1.4噪声

卷门机空载运行的噪声不应大于65dB。

A.1.5电源性能

当交流电网供电电压波动幅度不超过额定电压的+10%,不低于额定电压的—15%时,卷门机应能正常操作。

A.1.6安全性能

A.1.6.1绝缘电阻

卷门机的电气绝缘电阻,在正常大气条件下应大于20MΩ。

A.1.6.2耐压性能

卷门机带电部件与机壳之间应能承受1760V、50Hz的试验电压,历时1min而不发生击穿、表面飞弧、扫掠现象。试验后其性能应符合A.1.2的规定。

A.1.7气候环境下的稳定性

卷门机应能经受住表A.1规定的气候环境下的各项试验。试验后其性能应符合

A.1.2规定。

A.2试验方法

A.2.1外观及零部件

采用目测及手触摸相结合的方法进行检验。

A.2.2基本性能

表A.1气候环境下的稳定性试验

A.2.2.1试验设备

基本性能试验设备如图A.1所示。

A.2.2.2试验步骤

a)将卷门机按图A.1所示安装到试验支架上并按正常使用连接和连线。

b)根据卷门机生产厂家提供的卷门机输出扭矩计算出需加砝码的重量。

1——卷轴;

2——支架;

3——卷门机;

4——钢丝绳;

5——砝码或重块;

H——设备高度,一般为3m~4m。

图A.1基本性能试验设备示意图

A.2.2.3试验项目

A.2.2.3.1输出扭矩

将砝码与卷轴相连后,启闭卷门机,测量并计算出卷门机的输出扭矩。

A.2.2.3.2刹车力

将砝码的重量增加到卷门机额定输出扭矩下配重的1.5倍,启动卷门机,观察卷门机的运行情况,关闭卷门机,目测卷门机刹车情况,并用直尺测量滑行位移。

A.2.2.3.3手动操作性能采用目测的方法检验卷门机的手动操作性能。

A.2.2.3.4电动启闭及自重下降速度、自重下降臂力

采用卷尺和秒表测其电动启、闭和自重下降速度。采用弹簧测力计或砝码测量其自重下降臂力,弹簧测力计的精度为±2N。

A.2.2.3.5重复定位误差

按正常使用情况将卷门机装配到卷帘上后(或利用图A.1所示的试验设备),启动卷门机,运行一定时间后,关闭卷门机,采用直尺测量重复定位误差。

A.2.3机械寿命

利用图A.1所示的试验装置,在额定输出扭矩下配重后,启闭卷门机,使卷门机处于完全开启状态,然后,再将其下降到完全关闭,完成一个循环。卷门机每连续运行5min 后停止25min,重复上述动作,检验卷门机的机械寿命。若采用人工或机械方法降低卷门机运行温度,也可连续进行试验。

A.2.4噪声

将卷门机放置在环境噪声不大于50dB的实验室内,接通电源,启动卷门机。待其运行正常后,用声级计测量卷门机空载运行时的噪声。声级计距地面垂直距离为1m,距卷门机水平距离为1m。

A.2.5电源性能

将卷门机通过调压设备与电网相连。调节调压设备。使输入卷门机的电压分别为额定工作电压的110%和85%,按A.2.2的规定测量卷门机的基本性能。调压器的电压应在0V~500V之间可调。

A.2.6安全性能

A.2.6.1绝缘电阻

卷门机绝缘电阻按GB4717—1993中5.8.3的规定进行测量,其试验设备应符合GB4717—1993中5.8.4的规定。

A.2.6.2耐压性能

卷门机的耐压性能按GB4717—1993中5.9.3的规定进行测量,其试验设备应符合GB4717—1993中5.9.4的规定。试验后按A.2.2的规定测量卷门机的基本性能。

A.2.7气候环境下的稳定性

A.2.7.1高温试验

卷门机的耐高温试验按GB4717—1993中5.12.3的规定进行,其试验设备应符合GB4717——1993中5.12.4的规定。

A.2.7.2低温试验

卷门机的耐低温试验按GB4717—1993中5.13.3的规定进行,其试验设备应符合GB4717—1993中5.13.4的规定。

A.2.7.3恒定湿热试验

卷门机的耐恒定湿热试验按GB4717—1993中5.16.3的规定进行,其试验设备应符合GB4717—1993中5.16.4的规定。

A.2.7.4低温储存试验

卷门机的低温储存试验按GB4717—1993中5.17.3的规定进行,其试验设备应符合GB4717—1993中5.17.4的规定。

在完成了气候环境下的各项试验后,应按A.2.2的规定测量卷门机的基本性能。

附录B

(规范性附录)

防火卷帘用控制箱要求和试验方法

B.1要求

B.1.1外观

B.1.1.1控制箱各种元器件安装应牢固,控制机构应灵活、可靠。

B.1.1.2控制箱内部应清洁、无杂物。箱内走线应整齐、无误。

B.1.2主要零部件

a)控制箱上的指示灯应以颜色标识。绝色表示火灾报警信号,黄色或淡黄色表示故障信号。绿色表示电源工作正常。上述3种颜色以外的颜色可用作其他功能。

b)所有指示灯应被清楚地标注出功能。

c)在一般环境工作条件下,指示灯在距其3m远处应清晰可见。

B.1.2.2接线端子

所有接线端子上都清晰、牢固地标注编号和符号,其含义应在产品说明中给出。

B.1.2.3开关和按键

控制箱的开关和按键应坚固、耐用,并应在其上或附近位置上清晰地标注出功能。控制箱开关和按钮(盒)的安装应便于操作人员操纵。

B.1.3基本性能

B.1.3.1一般要求

控制箱应设有操作按钮或按钮盒,在正常使用时,通过操纵操作按钮控制防火卷帘的电动启、闭和停止。

B.1.3.2火灾报警性能

控制箱能直接或间接地接收来自火灾探测器或消防控制中心的火灾报警信号。当接到火灾报警信号后,控制箱应自动完成以下动作:

a)发出声、光报警信号。

b)控制防火卷帘完成二步关闭。即控制箱接受到报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,延时5s~60s后继续关闭至全闭;或控制箱接第一次报警信号后,自动关闭至防火卷帘中位处停止,接第二次报警信号后继续关闭至全闭。

c)输出反馈信号,将防火卷帘所处位置的状态信号反馈至消防控制中心,实现消防中心联机控制。

B.1.3.3逃生性能

当火灾发生时,若防火卷帘处在中位下,手动操作控制箱上任意一个按钮,防火卷帘应能自动开启至中位,延时5s~60s后继续关闭至全闭。

B.1.3.4故障报警性能

B.1.3.4.1控制箱应设电源相序保护装置,当电源缺相或相序有无误时,能保护卷帘不发生反转。

B.1.3.4.2当火灾探测器未接或发生故障时,控制箱能发出声、光报警信号。

防火卷帘门施工组织设计

附中教学楼主楼及男、女生自行车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案 XXXXX有限公司 2017年10月10日

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 1.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 1.2、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 1.3、《防火卷帘》(GB14102-2005) 1.4、工程设计变更、洽商记录及图纸会审记录 1.5钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为附中教学楼主楼及男女生自行车库防火卷帘门改造工程,涉及原有防火卷帘门的拆除、部分吊顶拆除以及新防火卷帘门的安装。由于本工程的特殊性,施工只能采取双休日施工,我公司会进行合理的施工安排,力保人员、材料、质量、进度等达到预期目标。本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、服务承诺及措施 1、施工期:在双休日施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 3、工程进度与质量保证:由项目经理和技术员负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB191包装储运图示标志GB699优质碳素结构钢技术条件 GB700碳素结构钢GB9493灰铁铸件 GB1243.1传动用短节距精密滚子链GB2518连续热镀锌薄钢板和钢带 GB5824建筑门窗洞口尺寸系列GB6388运输包装收发货标志 GB7633门和卷帘的耐火试验方法GB14102-93防火卷帘通用技术条件

卷帘门安装方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系 5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施 附施工组织质量、安全保证体系机构图 防火卷帘门施工方案 1、编制依据 xxx施工图纸及洽商或变更 xxx施工组织设计 建筑装饰装修工程质量验收规范《GB50210-2002》

钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为xxxx酒店、办公、商业综合体,位于马甸桥西北角。建筑檐口高度为99.000米,建筑面积143492平米,其中地下三层、地下二层为车库,层高为3.8米,地上酒店为30层,办公26层,地下一层和首、二层为商业,首二层层高为5.4米,酒店层高为3.1米,办公3.7米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘(F5特级)耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。详见施工进度计划。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带 GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 GB 6388 运输包装收发货标志 GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法 GB14102-93 防火卷帘通用技术条件 GB/T9978—1999 建筑构件耐火实验方法 3.4、施工组织

防火卷帘安装要求

防火卷帘安装要求文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

防火卷帘安装要求 1、防火卷帘门应满足的技术要求 1.1平均升降速度:3米/分钟。 1.2耐火时间:240分钟。 1.3漏烟量:0.18m3/分钟。 1.4电动上下,自动闭锁,手动开启。 1.5接到烟温感信号,卷帘自动迫降。 1.6接到消防控制中心信号,可迫降到底或停在任意位置。 2、主要原材料的厚度应满足下列规定: 零部件名称 材料厚度(mm) 帘板2 座板?3 导轨?3.0 门楣1.5 箱体0.8 3、外观要求 3.1帘板、导轨、门楣、卷轴等部位的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、空洞等缺陷。 3.2相对运动在切割、弯曲、冲钻等加工处,必须清理毛刺。 3.3构件或零部件的组装、拼接处不允许有错位。 3.4焊接处应牢固,外观平整、不允许有夹渣、漏焊等现象。 3.5零部件的外漏表面,必须做防锈处理,其涂层、镀层应均匀,不得有斑剥的现象。 3.6所有紧固件必须紧牢,不允许有松动现象。 4、卷帘启闭、运行平均噪音应满足下列要求: 卷门机功率W,KW 平均噪音dB W?0.4?50 0.4,W?1.5 ?60 ,1.5 ?70 5、主要质量要求 (1)、帘板 1.1相邻互锁帘板串接后转动灵活,摆动?900不允许脱落,对具有防烟性能的重叠形帘板串接后,摆动?900不允许脱落。 1.2帘板两端挡板或防窜机构装配要牢固,装配成卷帘后,帘板窜动量不得大于2mm。 1.3帘板要平直,帘板直线度每米不得大于1.5mm,全长直线度不得超过0.12%。 1.4帘板装配成卷帘后,不允许有空洞和缝隙存在。

防火卷帘门的安装要求和使用说明

( 1)封闭疏散楼梯,通向走道;封闭电梯间,通向前室及前室通向走道的门。 (2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。 (3)划分防火分区,控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时,要用防火卷帘门代替,同时须用水幕保护。 (4)规范(如GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等),通风、空气调节机房等的隔墙门应采用甲级防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用甲级防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,专用房间隔墙上的门,都应采用甲级防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用甲级或乙级防火门。高层高级住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。 主要用于大型超市(大卖场)、大型商场、大型专业材料市场、大型展馆、厂房、仓库等有消防要求的公共场所。当火警发生时,防火卷帘门在消防中央控制系统的控制下,按预先设定的程序自动放下(下行),从而达到阻止火焰向其他范围蔓延的作用,为实施消防灭火争取宝贵的时间。 在通常情况下,大型建筑根据国家消防法的规定配置了消防中央控制系统。当火灾发生时,安装在房顶的烟感传感器(简称烟感)首先接到烟雾信号,同时向中央控制系统报警,消防中央控制系统通过识别后接通火警所在区域的防火卷帘门电源,使火灾区域的防火卷帘按一定的速度下行。当卷帘下行到离地面约1.5米位置时,停止下行,以利于人员的疏散和撤离。防火卷帘门在中间停留一定时间后,再继续下行,直至关闭。防火卷帘门的下行速度和中间停留时间可在安装时进行调整。 在某些场合,建筑内不配备消防中央控制系统,防火卷帘门仅借助于防火卷帘门的消防控制电器箱实现防火卷帘门的防火规定运行程序。在这种情况下,当火警发生时,烟雾传感器接收的火警信号直接传至防火卷帘门的消防控制电器箱。 在停电的情况下,只能通过拉动铁链将防火卷帘门放下。防火卷帘门配备的手动,只能单向放下,不能提升。 防火卷帘门的制作要求较高,即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验,防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节 钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品,因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中,专用设备应有专人使用和保管,并具有一定电工及机械基础知识。 在操作使用过程中,操作人员不得擅自离开操作地点,应密切注意启闭情况和执行情况,在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵,卷帘卡死,电机受阻和发生其它事故。防

防火卷帘技术要求

防火卷帘技术规格书 一、本工程采用特级钢制防火卷帘。 二、尺寸及数量: 三、技术规格 1、防火卷帘及与其配套的卷门机、控制器等应是经国家法定检测机构检测合格的产品,应有国家法定检测机构出具的检验报告及公安部消防产品合格评定中心核发的型式认可证书和生产厂方的出厂合格证、安装使用说明书等,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。 2、在防火卷帘及卷门机、控制器的明显部位应设有耐久性铭牌,标明产品名称、型号、规格及商标;制造厂名称、出厂日期及产品编号、执行标准等。 3、防火卷帘及卷门机、控制器的外观不应有明显的损坏。 4、帘板(面)安装后应符合下列规定: 1)钢质卷帘相邻帘板串接后应转动灵活,摆动90°不允许脱落。 2) 钢质卷帘的帘板应平直,装配成卷帘后,不允许存在孔洞或缝隙。 3)钢质卷帘帘板两端挡板或防窜机构应装配牢固,卷帘运行时相邻帘板窜动量不应大于2mm。 4)无机纤维复合帘面上除应装夹板外,两端还应设防风钩。 5)无机纤维复合帘面不应直接连接于卷轴上,应通过固定件与卷轴相连。 5、导轧安装后应符合下列规定: 1) 帘板或帘面嵌入导轨的深度应符合表1的规定。导轨间距超过表1规定,导轨间距每增加1000 mm时,每端嵌入深度应增加10 mm。 2)导轨顶部应成圆弧形,其长度应超过洞口至少75 mm。 3) 导轨的滑动面、侧向卷帘供滚轮滚动的导轨表面应光滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳顺畅,不允许有碰撞和冲击现象。

4) 单帘面卷帘的两根导轨应互相平行,其平行度误差不应大于5mm;双帘面卷帘不同帘面的导轨也应互相平行,其平行度误差不应大于5mm。 5)垂直卷卷帘的导轨安装后相对于基础面的垂直度误差不得大于 1.5mm/m,全长不应大于20mm。 6)防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置,防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与帘面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。 7) 防火卷帘的导轨应安装在建筑物墙体上,采用焊接或预埋螺栓连接。对原有建筑可以在混凝土墙或混凝土板上采用膨胀螺栓装配,并保证安装强度符合设计要求。导轨安装应牢固,预埋钢件间距为600mm~1000mm。 表1 帘板或帘面嵌入导轨深度 6、座板安装后应符合下列规定: 1)座板与地面应平行,接触应均匀。 2)座板的刚度应大于卷帘帘板或帘面的刚度。座板与帘板或帘面之间的连接应牢固。 3)无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅,并保证帘面具有适当悬垂度。 7、门楣安装应符合下列规定: 1)门楣安装应牢固,预埋钢件间距为600mm~1000mm。 2) 防火防烟卷帘的门楣内应设置防烟装置,防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。防烟装置与卷帘帘板或帘面表面应均匀紧密贴合,其贴合面长度不应小于门楣长度的80%,非贴合部位的缝隙不得大于2mm。 8、防火卷帘安装后应符合下列规定: 防火卷帘洞口上端至顶棚之间应采用防火墙、不燃或难燃材料封堵。当采用不燃或难燃材料封堵时,其不燃或难燃材料的耐火极限应不低于防火卷帘的耐火极限。如防火卷帘采用水幕保护,其封堵材料亦应采用水幕保护。 9、温控装置安装后应符合下列规定: 每樘防火卷帘均应设置温度控制装置,温度控制装置的动作温度为73℃±0.5℃。

工艺- 防火卷帘门安装工艺流程、工艺规程

卷帘门安装工艺流程、工艺规程 1.技术交底 1.1 安装工艺流程固定支架→装卷筒→装挂帘片→固定导轨→电器安装→调试→安装包厢→接 电源→综合调试→清理。 1.2 安装班长接受任务后,照单(材料明细表)清点材料,做到不漏、不混。 1.3在安装工地找好材料堆放场地,防潮防腐蚀,在安装中注意材料规范,不乱摆乱放,严防损 坏、丢失。 1.4 依据卷帘安装结构示意图,确定安装形式(中装、侧装、中侧装),焊好所有的支架板,启 闭机链轮盘支架与支架板应周边满焊,不允许有焊接缺陷,确保安全可靠。 1.5 依据卷轴长度、帘板长度、导轨长度、安装高度(甲方有特殊要求的需保证包厢底边至地平 净空)找好安装基准点。 1.6 用水平管找准卷轴水平点,确定安装高度,同时保证两端在一个对称面内,不允许出现一前 一后。确定好支架基准点,依据基点,根据支架板划好膨胀螺栓孔线,打好膨胀螺栓,固定好支撑板。 1.7 支承板采用焊接形式,另加斜撑加固,确保支架牢固可靠。 1.8 吊装根据受力点位置,采用三角桁架型式,以牢固安全为准则。 2.吊装卷筒 2.1 将卷筒和卷筒联轴节联接好,然后再将轴承(调心轴承)固定好。 2.2 调整卷筒水平度,允许在洞口的1/300内,并与支架板平面垂直,保证卷筒、联轴节、轴承 同轴度一致,使之运转自如。 2.3 特别注意锁紧调心轴承紧固螺钉,防止卷筒轴向窜动。 3.安装启闭机 3.1 在不接通电源的情况下,装上启闭机,各个旋转轴的链轮中心应同轴一至,无破损。 3.2 启闭机小链轮、大链轮的安装既要保证对称平面位移度,又要保证两链轮轴线间的不平行度。 3.3 安装链条,调节中心距。调节螺栓,使链条胀紧合理,再锁紧螺母,避免运行时损坏齿轮箱 的脚柱,同时也保证了卷帘门重定位精度,允许精度≤20mm。 3.4 特别注意活节边接处的弹性止片安装,一定要安全可靠,以免在运行中脱落。 3.5 手拉环形链条进行机械传动方面的调试,检查传动系统的灵活性,不得有传动阻滞、异声。 3.6 特别应检查启闭机制动器,消除其打渐现象,保证卷帘下行时不出现突降,但制动要灵敏。 4.装挂帘片 4.1 根据图纸要求,装好引片,同时应注意加厚平垫圈,拧紧引片螺母,使引片紧贴卷筒。 4.2 保证互邻帘片转动灵活,成帘后不允许有蛇动现象,帘片运行要平稳、噪音符合GB14102-93 标准。

双轨特级防火卷帘技术说明

双轨特级防火卷帘技术说明 (一)技术特点说明 采用无机织物作为帘面,中间用空气作为隔热层,具有隔热性,并达到一定的耐火极限的防火卷帘。 a.不用水进行保护,减少管线的布置,解决了原有防火卷帘与水幕 配合管线繁杂、总体造价高的问题。 b.防火性能稳定。 c.安装方便。 d.两侧设有防风钩,具有一定的抗风压性。 e.需留有一定的安装空间,在设计时需要与设计师进行必要的勾 通。 技术参数: 1.耐火极限大于等于3。0小时。背火面最高平均温升,最高单点温 升℃未丧失隔热性. 2.卷帘的两帘面中心距不小于280mm. 3.电动卷门机: (1)限位开关:具有限位开关,卷帘启闭至上下限位时,能自动停止,重 复定位误差小于20mm;

(2)设有低温熔断装置; (3)具有自重下降恒速性能; (4)能使卷帘在任何位置停止; (5)附设控制保险装置:联动装置\手动速放关闭装置(臂力≤N)、下 降至1。5M处设有延时下降装置。 4.下降至1。5m处有延时下降装置。 5.使用手动速放装置时,臂力小于等于50N 6.卷门启闭、运行的平均噪音:机平均噪间小于等于60Db。 7.洞口高度2m-5m,电动启降速度2m/min~min,自重下降速度3m/min~7m/min。 检验依据:按照双轨特级防火卷企业标准Q/TXTMX00J-2004 试验方法:按照GB/9978-1999《建筑构件耐火试验方法》 (二)设计依据 1.《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93 2.《高层民用建成筑防火规范》GB50045-93 3.《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 4.依据合同提供的技术要求 5.《双轨特级防火卷帘》企业标准Q/TXTMX001-2004 (三)设计说明 1.帘面用材料的燃烧性能达到GB8624中A级的规定。 2.导轨选材:采用镀锌钢板掩埋型导轨. 3.安装形式分为:中装、侧装、(具体形式见安装图)

防火卷帘门施工方案

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 裕华国际·欧洲城12#楼施工图纸及洽商和设计变更防火门、防火卷帘门图集 2、施工部署 选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3、施工组织 3.1施工组织的指导思想:“严格遵守合同,确保工期,质量第一,信誉至上”提倡“精益求精“的工作作风。 3.2 从采购材料抓起,尽量缩短采购时间。 3.3 采取各种措施尽力减少不均衡施工的不利影响。考虑采取合理安排交叉施工,尽量向前赶工期。 3.4.根据现场的洞口尺寸,进行图纸深化设计。对图纸反复核对,确保无误,依据图纸要求,防火卷帘门如不到顶,上部采用耐火极限不小于3小时的防火板材封堵。 3.5施工布署 3.5.1生产顺序:采取先生产一批,然后进场安装,安装与生产同时进行的方式。 3.5.2原材料存放:原材料进厂到产品加工及成品的存放都设专管专用,材料在厂内或现场存放时要放置在干燥、通风的地方,要避免和有腐蚀的物质及气体接触,并必须做防潮、防雨、防晒、防腐等措施。平放时,下面垫平,防止变形。由专人负责管理。 3.5.3所有材料进场上报合格证、检验报告和相关资质证明文件。 3.5.4所有隐蔽工程检查验收,必须经监理验收合格后,方可下道工序施工。3.5.5质量检查:检查部门必须严格把关,从原材料的购进到车间生产,每道环节都该做好质量计录,以确保产品质量; 3.5.6产品运输:产品在运输过程中要平稳,牢固,避免因行车时碰撞损坏产品。

装卸时要轻抬轻放,严格避免磕、摔、撬等行为,防止机械变形,损坏产品,影响安装使用。 3.5.7施工技术、验收依据步骤 技术依据:本工程施工方案主要依据GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》和GB7633-87《门和卷帘的耐火试验方法》。 技术质量要求:防火卷帘应符合本工程施工方案,参考GB14102-93《防火卷帘通用技术条件》,并按规定程序批准的图纸和技术文件生产加工。 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程确认洞口及产品规格——左右支架安装——卷筒轴——开闭机——空载试车——帘面安装——负荷安装——负荷试车——侧导轨——导轮横梁——控制箱和按钮盒——行程限位调试——箱体护罩——验收交付 4?1?1确认洞口及产品规格 安装前,依据安装任务单和报批确认的防火卷帘安装图检查测量建筑物洞口尺寸、标高以及防火卷帘产品规格、尺寸、型号、确认正确的安装位置。 4?1?2划线 确认建筑洞口及防火卷帘产品和开闭机左或右安装要求无误后,安装施工人员应首先以建筑物标高线施实划线 a?划出建筑洞口宽度方向中心线; b?左右支架中心卷筒轴中心的标高位置线; c?左右支架宽度万向固定位置线划线后依据防火卷帘门安装图,对所划线位置进行检验验证其精度允差不大于3mm。 4?1?3安装左右支架 右支架的安装应按以下步骤要求进行。 a?根据安装图纸确认安装型式首先确认墙侧安装、墙中安装等安装型式。 b?清理并找平大小支架与建筑物(墙体、柱、梁)的安装基准面。当安装形式为墙侧安装时: 1)建筑有预埋件(钢板)时应在清理安装基准面后,检查校对预埋件尺寸及形状位置是否与安装图设计相符合,符合设计要求时,则以此为大小支架安装的基准

防火卷帘门安装规范[1]

钢质防火门、防火卷帘门的相关技术规范 发布时间:2009-3-30 13:43:56 浏览次数:269 来源:中国消防商务网 钢质防火门、防火卷帘门一简介80年代初,钢质防火门、钢质防火卷帘门、钢质防火防烟卷帘门、钢质复合型防火防烟卷帘门,在我国的建筑中被逐渐推广应用。在建筑防火中起到了非常好的效果,现已在全国形成了产业化生产。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述,对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。二防火门、防火卷帘门、防火防烟卷帘门的应用根据《高规》GB50045-95规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的乙级防火门、窗。2.与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h 的防火卷帘分隔。3.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。4.防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。5.地下室内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。三防火卷帘的技术规范防火卷帘门根据《钢质防火卷帘通用技术条件》GB14102-93规定:1.防火卷帘产品分类钢质防火卷帘可依其安装位置、形式和性能进行分类。1.1钢质防火卷帘依其在建筑物中的位置分类。1.2 按耐风压强度分类。1.3 按耐火时间分类1. 3.1 普通型钢质防火卷帘。1.3.2复合型钢质防火卷帘。类别及代号耐风压Pa 50 490.3 80 78 4.5 120 1176.8 类别及代号耐火时间h F1 1.5 F2 2.0 类别及代号耐火时间h F3 2.5 F4 3.0 1.4按耐火时间和防烟性能分类1.4.1普通型钢质防火卷帘,见表5。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY1 1.5 ≤0.2m3/m2min FY 2.0 ≤0.2m3/m2min 1.4.2复合型钢质防火防烟卷帘。类别及代号耐火时间h 漏烟量(20Pa压差)FY3 2.5 ≤0.2m3/m2min FY4 3.0 ≤0.2m3/m2min 1.5 按安装形式分类。类别及代号安装形式说明C 墙侧安装外墙用防火卷帘a.墙外侧安装b.墙内侧安装Z 墙中间安装1.墙中安装2.通道安装2.技 术要求2.1钢质防火卷帘应符合本标准的要求,并按规定程序批准的图纸和技术文件制造。

GB14102-2005防火卷帘

GB14102-2005 《防火卷帘》 前言 本标准的第6章和第8章为强制性内容,其余为推荐性内容。 本标准代替GB14102—1993《钢质防火卷帘通用技术条件》,与GB14102—1993相比主要变化如下: ——标准名称《钢质防火卷帘通用技术条件》修订为《防火卷帘》; ——增加了术语和定义(见第3章); ——增加了无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘的名称、符合(见4.2); ——代号中增加了示例(见4.3); ——取消了按安装位置和安装型式分类,增加了按帘面数量和启闭方式分类,将耐火时间分类的四个表合为一个表(1993版的表2、表3、表4、表5,本版的表4); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面外观质量的要求(6.1.2); ——将材料与零部件分两条编写,并将帘板、导轨、门楣、座板等归为零部件一条(1993版5.45.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12,本版的6.2、6.3); ——增加了对无机纤维复合防火卷帘帘面的要求(见6.3.3); ——取消了对帘板直线度的要求(1993版5.6.3); ——修改了帘板尺寸允许偏差和串接后的摆动角度(1993版5.5、5.6.1,本版6.3.16.3.2.1); ——增加了对侧向防火卷帘导轨的要求(见6.3.4.3)。 ——增加了导轨和门楣防烟装置的示意图(见图3、图4); ——增加了对卷轴的要求(见6.3.7.3、6.3.7.4); ——增加了侧身和水平卷帘启闭平均速度的要求(见6.4.5); ——修改了垂直卷帘启闭的平均速度和自重下降速度(1993年版5.10.2,本版6.4.5); ——修改了卷门机、电器安装,增加了规范性附录A“防火卷帘用卷门机要求和试验方法”和规范性附录B“防火卷帘用控制箱要求和试验方法”(1993年版5.11、5.12,本版附录A、附录B); ——修改了噪声、防烟性能、耐火性能的要求,增加了性能要求(1993年版5.3、5.13、5.15,本版6.4);

防火卷帘门的安装规范

防火卷帘门广泛应用于商场,商厦及地下车库,但是具体的安装步骤别说外行人,就是做防火卷帘门的也不一定能详细的说明白,下面对防火卷帘门安装进行一步一步的详细说明一下: 第一步:安装导轨 1、在防火卷帘门的两侧确定导轨安装位置,用锤线放出导轨基准线,放出导轨连接件固定螺栓十字线,导轨超过吊顶不小于75cm。 2、用冲击钻在墙柱上打出连接件固定膨胀螺栓孔,连接件的间距不得大于600 mm,两端距导轨口100 mm。先上下固几块连接件,将导轨贴上,校正其垂直并点焊,导固定后再复一下导轨的垂直度,每米不得大于5 mm,全长垂直度不得超过20 mm,复合帘面嵌入导轨深度(见GBl4102—2005)。 3、将其余连接件装上,连接件与导轨之问采用点焊,每件连接件与一导轨间点焊点不少于5点,点焊的宽度不小于5 mm,焊接处绝不应穿现象发生。采用不锈钢导轨时焊条采用不锈钢焊条。 第二步:安装卷轴 1、依据大样图中卷轴的设计中心高度,在立柱或墙上定出主动支承板的中心位置,放出膨胀螺栓的中心十字线。 2、以主支承板中心为基准,用水平塑料管找出对应的从动支承板中心和从动膨胀螺栓孔十字线。 3、打孔:用冲击钻打膨胀孔要求钻头垂直于柱面,若个别螺孔碰钢筋,钻不进则可适当移动,但不能影响牢固和外观。 1、安装直支撑扳. (1)装主动支承板(驱动机支架事先连接,焊接在支承板上),用螺母,弹簧挚圈,平垫圈把穿过支承扳孔的膨胀栓旋紧,要求支承板面垂直于卷轴。 (2)装从动承板方向同上,但在紧螺栓前,要求川水平管校核从动支承板的中心高度是否与主动支承板一致,水平度控制在洞口高度的1/300内,如有偏差及时调整。 (3)支承板随整扇门的重量,有些支承板虽有膨胀栓固定,但还不够稳固,则应补以支撑或加强筋,现场固定、配焊、砖墙上固定支承板用对穿栓。 5、安装防火卷轴 (1) 卷轴安装前,先将挂板定好方向装到卷轴上,再把4-6片帘板装到挂板上并卷紧在卷轴上川铁丝扎牢。 (2) 吊装卷轴,一定要注意安全,设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中,对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。 (3) 卷轴上好后,可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整好后,光轴与卷轴满焊固定,光轴与轴承用支头螺钉固定。 (4) 卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板,用钢丝绳捆扎时要垫木板。 第三步:安装付轴特别场合,必须装付轴时: 1、在门柱一端确定付轴中心高度位置,放出轴承板连接螺栓孔十字线,以此为基准,刚水平管找出另一端门柱付轴中心位置,放出轴承板螺孔十字线。

防火卷帘门的安装要求及常见问题

防火卷帘门的安装要求及常见问题 [消防 ] 防火卷帘门同防火墙的作用一样起到水平防火分隔,它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等13个部分组成,一般安装在不便采用防火墙分隔的部位。如:敞开电梯厅、自动扶梯、百货大楼的宽大营业厅、展览楼的展览厅和建筑物中洞口较大不能用防火门窗的部位。防火卷帘门在建筑工程中,使防火分隔得到了广大的应用。 一、防火卷帘分类: 按材质分:钢质、复合、无机等。 按安装形式:墙中、墙侧(或称洞内、洞外)两种。 按开启方向可分为:上卷和侧卷两种。 防火卷帘防火性能的分级尚无国家标准,GB14102《钢质防火卷帘通用技术条件》中将普通钢质防火卷帘分为: F1级,耐火时间1.50h F2级,耐火时间2.0h 复合型钢质防火卷帘分为: F3级,耐火时间2.50h F4级,耐火时间3.00h 但国标GB14102对钢质防火卷帘的耐火性能分级,均未要求耐火试验测背火面温升,也不以背火面温升作为判定耐火时间的条件,近几年市场上出现汽雾式钢质防火卷帘,蒸发式汽雾式钢质防火卷帘等,按“高规”要求,当用作防火分区分隔的构件时,必须以背火面温升作为耐火极限的判定条件。为区别以上两种不同判定条件的耐火极限的防火卷帘的分级,在防火卷帘分级国家标准出台以前,《高规》管理的专家们建议:将按国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB7633进行耐火试验,达到包括背火面温升在各项判定条件的要求,耐火极限≥3.0h的,称为特级防火卷帘,凡是在耐火试验中不以背火面温升作为判定条件的统称普通防火卷帘。 二、技术要求: 1、帘板、导轨、门楣、卷轴等部件的表面不允许有裂纹、压坑及较明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷 2、焊接应牢固,外观平整,不允许有夹渣、漏焊,透焊等现象。 3、零部件的外露表面必须做防腐处理,其涂层、镀层应均匀。 4、卷帘启闭、运行的平均噪声应符合要求。 W≤0.4KW≤50dB 0.4≤w≤1.5≤60dB W≥1.5KW≤70dB 5、帘板嵌入导轨的深度。 洞口宽B1mm B<3000 每端嵌入深度≥45mm 3000≤B<5000 ≥50mm 5000≤B<9000 ≥60mm

地下车库防火卷帘门施工方案(完整版)

地下车库 防 火 卷 帘 门 施 工 方 案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施3.2、产品性能及参照标准 3.4、施工组织 3.5、施工布署 4、主要施工技术措施及施工工艺 4.1安装工艺流程 4.2、防火卷帘门侧装和中装的封堵 5、质量管理组织机构及质量保证体系5.1、防火卷帘 5.2、过程执行程序 6、工程施工管理措施 7、施工安全管理 8、绿色、文明施工 9、环境保护措施 10、材料现场仓储、搬运及成品保护措施

防火卷帘门施工方案 1、编制依据 世纪华阳二期施工图纸及洽商和设计变更 钢质防火门、防火卷帘门图集《88J13-4》 2、工程概况 本工程为。地下室层高为5.4米,本工程防火卷帘门均采用无机复合双轨特级防火卷帘耐火极限4.0小时。 3、施工安排及部署 3.1、施工期、保修期、服务承诺及措施 1、施工期:在具备施工条件的情况下,按计划进行生产,安装。 2、保修期:2年 3、服务承诺及措施:我公司组织专业的售后保修队伍,由专业工程师及有多年工作经验的技师组成,依据工程保修的承诺,严格遵守承诺时间进行维护修理,以确保使用。 4、工程进度与质量保证:由项目经理全权负责该工程项目的全部运作。选用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的高素质的安装队伍进场安装,确保工程进度。施工过程中坚持自检、互检、交接检和抽验相结合的质量检查制度。质检人员定期到工地跟踪检查,发现问题及时解决。 3.2、产品性能及参照标准 GB 191 包装储运图示标志 GB 699优质碳素结构钢技术条件 GB 700 碳素结构钢 GB 9493 灰铁铸件 GB 1243.1 传动用短节距精密滚子链 GB 2518 连续热镀锌薄钢板和钢带

防火卷帘安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防火卷帘安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

防火卷帘安全技术措施(最新版) 第一章工程概况 中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目位于合肥市滨湖新区(位于杭州路南、徽州大道交汇处)室内防火卷帘及地下室防火卷帘安装、调试。该工程室内防火卷帘工程采用电动提升机作材料吊装机具,拟设高度最高35m,吊装区域为1#楼中庭无人区域。 第二章吊装作业电动提升机方案 一、吊装作业电动提升机简介: 本工程选用吊装作业电动提升机,作为现场室内防火卷帘材料垂直运输专用机具。具有牢固可靠和安拆方便的特点。其构成如下: 1、支架系统:上部摇臂支架系统采用无缝钢管拼装而成,电动提升机支座在建筑面通过地脚螺栓连接固定,整个支架系统水平方向可根据材料大小及吊装要求进行调节。

2、电动提升机升降及保护系统:采用电动方式升降,整个系统由提升机,摇臂,钢丝绳及电动开关组成,提升机工作速度为15m/min,钢丝绳由交互捻钢丝绳组成,保证电动提升机在断绳或倾斜8°等意外事故发生时能即时停止。 3、人员防护:工作平台为现场现浇地面。临边区域设置紧固钢丝绳或栏杆,用于施工人员紧固安全带使用。 二、提升机安装准备: 1、电动提升机由我方运抵安装现场指定安装位置,并进行现场组装及安装。 2、电动提升机悬臂现场组装安装。 三、提升机设置: 根据中国信达(合肥)灾备及后援基地建设项目现场实际情况,1#楼A区及B区两处共计使用电动提升机数量为2台,在9层地面安装提升机。 四、提升机安装及注意事项: 1、安装组织:安装是在专业技术人员的指导下进行,并经试机

卷帘门安装步骤

卷帘门安装要点 一)卷帘门窗的特点 卷帘门窗具有造型美观新颖、结构紧凑先进、操作简便、坚固耐用、刚性强、密封性好、不占地面面积、启闭灵活方便和防风、防尘、防火、防盗等特点。 (二)卷帘门窗的类型 (1)根据传动方式的不同分。根据传动方式的不同,卷帘门窗可分为四种: ①电动卷帘门窗;②遥控电动卷帘门窗;③手动卷帘门窗;④电动手动卷帘门窗。 (2)根据外形的不同分。根据外形的不同,卷帘门窗可分为四种: ①全鳞网状卷帘门窗;②直管横格卷帘门窗;③帘板卷帘门窗;④压花帘板卷帘门窗。 (3)根据材质的不同分。根据材质的不同,卷帘门窗可分为五种: ①铝合金卷帘门窗;②电化铝合金卷帘门窗;③镀锌铁板卷帘门窗;④不锈钢钢板卷帘门窗;⑤钢管及钢筋卷帘门窗。 (4)根据门扇结构的不同分。根据门扇结构的不同,卷帘门可分为两种: ①帘板结构卷帘门窗: 其门扇由若干帘板组成,根据门扇帘板的形状,卷帘门的型号有所不同。其卷帘门窗的特点是: 防风、防砂、防盗,并可制成防烟、防火的卷帘门窗。②通花结构卷帘门窗: 其门扇由若干圆钢、钢管或扁钢组成。卷帘门的特点是: xx,轻便灵活。

(5)根据性能的不同分。根据性能的不同,卷帘门窗可分为三种: ①普通型卷帘门窗;②防火型卷帘门窗;③抗风型卷帘门窗。 (三)卷帘门窗的适用范围 卷帘门适用于各类商店和商场、宾馆、银行医院、学校、机关、厂矿、车站、码头、仓库、变电室及工业厂房等装璜设施。 (四)防火卷帘门的构造及其安装与调试 (1)防火卷帘门的构造。防火卷帘门由帘板、卷简体、导轨、电气传动等部分组成。帘板为 1.5删厚的冷轧带钢轧制成“C”型板重叠联锁,具有刚度好,密封性能优的特点。亦可采用钢质“r型串联式组合结构。另配温感、烟感、光感报警系统,水幕喷淋系统,遇有火情自动报警,自动喷淋,门体自控下降,定点延时关闭,使受灾区域人员得以疏散。全系统防火综合性能显著。 防火卷帘门一般都安装在洞口墙体的局部后墙体的预埋铁件上。 (2)防火卷帘门的安装与调试。防火卷帘门的安装与调试顺序如下: 1)按设计型号,查阅产品说明书和电气原理图。检查产品表面处理和零附件。 量测产品各部位基本尺寸。检查门洞口是否与卷帘门尺寸相符;导轨、支架的预埋件位置、数量是否正确。 2)测量洞口标高,弹出两导轨垂线及卷筒中心线。 3)将垫板电焊在预埋铁板上,用螺丝固定卷筒的左右支架,安装卷筒。卷筒安装后应转动灵活。 4)安装减速器和传动系统。 5)xx电气拴街系统。

防火卷帘安装步骤

防火卷帘门安装方法及测量设计注意事项 防火卷帘门广泛应用于商厦、厂房及地下车库,具体的安装步骤详细的说明如下: 测量设计: 第一步:卷帘安装总分类 1、根据水平左右区分为: 中装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口内侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去两导轨的宽度(200*2),常见于两条建筑立 柱间的安装。 边装,即卷帘两边导轨安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞的宽度,常见于墙体开门装卷帘的。 边中装,即卷帘两边导轨一边安装于建筑洞口内侧,另一边安装于建筑洞口外侧,也就是说安装好后的门洞有效净宽是原门洞减去一条导 轨的宽度(200*1),常见于不规则建筑立柱或洞口间的安装。 2、根据垂直或高低区分为: 梁上:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的上方,通常门头的高度为400mm。 梁下:即卷帘上卷后的门头悬挂于原建筑门洞的下方,通常门头的高度为400mm,实际有效净高是原建筑洞口的高度减去门洞的高度(这一 点特别注意)。 第二步:查看现场 1、查看要安装卷帘门现场建筑结构,根据实际情况作出卷帘门类选择,要求便于牢固安装两端机头板及导轨。对于双轨双帘的安装,要考 虑每一端两导轨安装厚度必须达400mm,主机关板的厚度为900mm。2、对于有水电气等管桥线架必须穿越卷帘门洞的,能常做法是将管桥线架安装于门洞宽的一侧,齐管边用砖石砌封缩小门洞后再测量;或 将管桥线架顶门洞顶安装,降低门头安装位置及降低门洞有效净高,后用防火卷帘材料进行封堵,有效阻挡火势的漫延。 3、对于确定设计好安装两端机头板及导轨位置后开始用卷尺测量门洞,宽=两端导轨背部间的距离,高=地面至机头板顶的距离。若为中装 需加装封堵,宽=卷帘宽,高=建筑顶部至导轨顶部距离+50mm。 4、对于不规则的建筑洞口,要充分考虑牢固安装两端机头板及导轨(或双导轨)安装位置后,借用砖石、角钢、H钢等材料进行加固或支撑 ,对于宽度或高度有阻隔的只有缩小安装宽度或高度再借助于砖石或防火材料

防火卷帘使用说明书

防火卷帘 使用说 明书

保定恒升消防工程有限公司 感谢您选择使用保定恒升消防工程有限公司产品!在启用产品前请您仔细阅读本使用说明书,正确的使用和维护可以让产品保持良好状态,发挥最佳效用。 一、产品介绍 1、概述 防火卷帘门广泛应用于商场、仓库、厂房、地下车库、饭店、大厦等工程的大空间防火隔断,能阻止火势蔓延,确保生命财产安全,是现代建筑中必不可少的配套产品,防火卷帘门根据耐火等级及材料可分为特级防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘、钢质防火卷帘三大类型,我公司生产的防火卷帘系列产品通过国家防火建筑材料监督检验中心按照国标《GB14102-2005}检验,其耐火极限均满足国标要求,达到了同类产品的领先水平。 特级防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做导轨、座板、夹板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性,隔热性和防烟性能要求的卷帘。我公司生产的特级防火卷帘,采用新型的无机防火布、抗热辐射布及装饰布组成的复合结构帘面,中间夹层为优质新型耐火材料,精心

加工而成,安装完成结构为双轨双帘,可替代防火 墙,无需水幕保护,大火不变型,保持高温强力等功能,其防火 隔热性能达到国标要求。 无机纤维复合防火卷帘门是指用无机纤维材料做帘面,用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以防火卷门机和电脑控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,其制作工艺及材料与特级防火卷帘相似,同样能保持高温强力,大火不变形等功能,安装完成结构为单轨单帘,可替代钢质防火卷帘门,它具有外型平整美观、重量轻,启闭灵活,安装空间小7吏用安全、可靠等特点,更适合于大跨度门洞使用。 钢质防火卷帘门是指用钢质材料做帘板,导轨?座板?门楣、箱体等,并配以防火卷门机和控制箱所组成的能符合耐火完整性要求的卷帘,我公司生产的钢质防火卷帘门是选用优质带钢,采用最先进的双层帘片挤压成复合结构,中间填充优质耐火材料,采用流水线生产技术加工而成。具有外型平整、美观、结构紧凑,启闭灵活,使用安全可靠等特点。 我公司生产安装的特级、无机纤维复合、钢质防火卷帘,采 用双面按钮幵尖控制,无论防火区域任意一面失火,均可在其背火面控制,并可通过消防控制中心烟感?温感探头自动控制。

防火卷帘安装施工方案

目录 一、安装前的准备工作及相关的配合工作 (1) 二、安装工艺流程及质量控制 (3) 防火卷帘门 (3) 三、现场成品保护措施 (3) 四、现场补救措施 (4) 五、验收及交付方案 (4) 任丘市龙华金属门窗厂

一、安装前的准备工作及相关的配合工作 在正式进场前,准备好资质材料及安装人员名单和相关职业证书向总包进行报审。 1、临时设施的准备 1.1配备一间不小于15m2的临时仓库,用以临时存放施工机具,配件及其它重要物品。 1.2 临时仓库及办公室、工人宿舍均必须配设临时单相电源供照明,电风扇等使用,容量不小于1.5kw。 1.3 每一施工点50m范围内应分别提供3-AC380v/20A动力电源临时接驳口和AC220/10A的单相电源接驳口,并配设动作可靠的漏电保护开关以确保施工用电安全。 2、人员配备及相关安全准备工作 2.1工地配备专职质量、安全监督员(指定)。 2.2进场前,安装人员须持身份证、操作证和进出入证,并作好安全教育和考核,并作好记录 2.3总包方专职安全员结合工地实际情况及时纠正安装工人非安全事项,并作好记录; 2.4现场施工由工地总工负责协调和管理,配专职安全员佩带安全员标志。 2.5焊工、电工持有效操作证上岗,穿戴好防护用品,严格遵守动火规定办理动火证明,配备一定的灭火器材。 2.6配备安全生产的保护工具及相应设施; 2.7作好施工电动工具的接地保护,电源配电箱应设有漏电保护,确保不发生触电事故。 3、辅材准备:安装防火卷帘门需要的一切专用五金配件和有关防火装置等。 4、机具准备:

5、文明施工保证措施 5.1根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫; 5.2遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音及环境保护和安全生产等的管理规定。 5.3贯彻谁施工谁负责的生产原则。 5.4服从发包方施工现场有关安全生产管理规定,接受总包的检查督促和合理处罚。 5.5必须认真执行上级有关文明施工规定,搞好施工范围内的现场文明施工。 5.6必须在施工现场配备专职安全员持双证到岗;做到施工人员持证上岗。 5.7进场之前必须办理进场各种手续(包括总包对承包方的交底手续)。 5.8必须遵守国家有关的规定和法令及总包方的现场管理的规章制度,并执行相关处罚规定。

相关文档