北京信息职业技术学院多媒体机房方案

北京明华世纪电子科技有限公司

2005年03月18日

目录

一. 前言

二. 系统简介

三. 系统配置

3.1 投影系统配置

3.2 音响系统配置

3.3 集中控制系统配置

四. 主要系统设备特点

五. 主要系统设备选择依据

六. 设备报价

七. 售后服务及技术支持条件

八. 公司重点工程举例

九. 附件

一. 前言

二十一世纪,信息技术正以惊人的速度传播着。丰富、精彩、多变的各种计算机文化扑面而来,这使得现代学校中的传统教育受到强烈的冲击。停留在“粉笔、教鞭和纸张”固有模式的传统教育体系受到了时间和空间的极大限制,已不能适应培养具有新技术、新知识密集型人才的需要。而且,传统教育所存在的缺少对教育对象的个性细分、潜力挖掘和能力培养等问题,也亟待解决。目前,计算机多媒体正渗透着社会生活的各个角落,它将极大的提高人们的工作效率,改变人们的生活面貌。高性能的校园多媒体系统目前已经成为衡量学校能力和水平的一项必备的硬件设施。形式单调的黑板式教学被先进的声.光.电技术及多媒体技术取代已成为无可争议的发展趋势。多媒体的应用不仅大丰富了教学手段,并且通过现代技术这一载体,使课本上抽象的知识形象化.生动化.变得图文并茂,因而更容易被学生理解与吸收,对培养高素质的学生及教学质量的提高起了事半功倍的作用,尤其是国家提出了一个跨世纪的宏伟规划——211工程,“211工程”的实施,将有效地推动我国现代化教育事业的发展,也将大大加快我国教育事业追赶世界先进水平的步伐。为配合国家“211工程”的顺利实施,学校教学手段的改进和提高,我公司特为贵院推荐以下多媒体教学系统配置方案。

1、多媒体教室的客户需求

在校园信息化建设中,多媒体教室以其实用易用的特点,成为被优先考虑的解决方案:

1、利用多媒体教室进行基于多媒体课件的计算机辅助教学。

2、利用多媒体教室实现语音教室功能,进行外语口语、听力教学。

3、利用多媒体教室实现教师和学生之间的交流、互动功能。

4、多媒体教室软件还应具有机房的管理和维护功能。

2、多媒体教室的设计思路

在多媒体教室的设计中,主要解决用户比较关注的以下问题:

1、多媒体教室的简单易用和个性化需求。由于每个老师对计算机的掌握程度不同,老师需要多媒体教室简单易用,一看就会,能够很快的进行信息化教学。而对计算机掌握程度较高的老师,则需要根据对计算机和信息化的理解,进行个性化教学。

2、多媒体教室的实用丰富的教学功能。信息化教学是教学的一种手段,其目的是为了提高教学效果。这种信息化手段是否符合教学习惯,是否有丰富实用的教学功能,真正帮助老师进行教学,提高教学效果就成为老师最为关心的问题。

3、多媒体教室的教学管理功能。学生如果上课不认真听讲,做与课堂无关的事,比如玩游戏,或随便添加删除程序等都是信息化教学中令老师头疼的问题;而为保障教学的顺利进行,也需要有相应的教学管理功能加以辅助。

4、多媒体教室的机房的管理和维护。学生经常会因太好奇或误操作等原因,导致机房庞大的维护工作量,这很花费机房老师的时间。

3、明华多媒体教室方案优势

针对用户对多媒体教室的需求,我们提供的明华多媒体教室解决方案,具有以下优势。

1、简单易用,明华多媒体教室软件使用图形化界面,每个功能都有相应按钮,操作上一目了然,使教师一看就会,轻松上手。

2、灵活定制,满足教师个性化教学需求。教师可以对明华多媒体教室软件的界面、图标、工具条进行定制;可以自定义班级模型;同时利用明华多媒体教室的并发运行设计,各教学功能可以任意组合,随心所欲。

3、国内领先的优异性能,一流的屏幕广播速度,可以实时广播多媒体课件中的各种动画效果,使得明华多媒体教室特别适合多媒体课件的教学。

4、采用音频混合技术,支持多人同时用语音进行交谈,结合声音广播、声音监听、双向对讲、多人会话、以及分组功能,用明华多媒体教室软件可以方便地实现功能强劲的语音教室。

5、明华多媒体教室独创的缩略图显示方式,可以把整个班级的全部学生端电脑的屏幕画面同时显示在教师端,让教师方便地一览全局。

6、实用丰富的教学功能,明华多媒体教室提供了实用丰富的教学功能,包括屏幕广播、影音广播、声音广播、下发程序、收集作业、集体讨论、点名签到等。

7、支持多种教学策略,可以用广播的功能,把自己的屏幕广播给大家,也可以让学生协同操作,边看老师的演示边操作学习,老师还可以利用明华多媒体教室的“分组讨论”功能,让学生协作完成一个学习任务。

8、教学管理功能,在明华多媒体教室中,各项功能都是受老师的控制,可以远程设置学生机,而且明华多媒体教室也增强了很多老师与学生互动的功能,如“远程遥控”、“双向对讲”、“网上讨论”,这些都充分保障了学生和老师之间的交互。

9、为保证教学的顺利进行,老师希望多媒体教室软件能帮助其的管理好学生的情况。明华多媒体教室软件提供了锁定电脑、黑屏肃静、拨网线保护、屏幕日志、禁止运行某些程序等功能

10、多媒体教室的日常维护工作量很大,老师没有太多的时间进行多媒体教室的维护,希望多媒体教室软件可以提供很好的维护功能。明华多媒体教室具有远程设置、远程关机、远程重启、远程开机、文件发布、收取、删除、远程命令、远程遥控等功能。

11、明华多媒体教室软件具有极强的系统稳定性,极高的软、硬件环境兼容性,无论电脑配置的高低、显卡、声卡的类型,都能保证多媒体教室正常运行。

12、由于明华多媒体教室是纯软件实现,安装简单,升级维护十分方便。另外,明华多媒体教室无用户数限制,以及免费升级政策,完善的售后服务,专业的技术支持,解除了学校无后顾之忧。

4、明华多媒体教室软件的主要功能

1、教学功能,包括屏幕广播、屏幕监视、声音广播、双人对讲、多人会话、声音监听、影音广播、网上讨论、电子画板、发布消息、发布文件、收取文件、提交文件等功能,这些都是老师上课时最常用的功能。

2、教学管理功能,明华多媒体教室的教学管理功能可保证教学的顺利进行,包括班级模型、分组管理、点名签到、锁定电脑、黑屏肃静、电子举手、拨网线保护、屏幕日志、禁止运行某些程序等。

3、维护方面,为方便老师对多媒体教室的维护,明华多媒体教室提供远程设置、远程开机、远程关机、远程重启、远程遥控、电脑信息、音量设置、显示分辨率及色彩设置等功能。

5、多媒体教室的搭建

多媒体教室是一个小型的局域网环境,一般采用100M交换到桌面,就可以确保音视频文件的良好传输,因此交换机可选100M交换机。电脑的选择本着实现效果好而且经济实惠的原则,多媒体教室选用的电脑最低应保证可以流畅运行多媒体课件、以及常用的办法软件,如Word、PowerPoint等,教师机配置可比学生机的配置高一些,另外最好选购支持网络唤醒功能的电脑。最后把教师机、学生机、交换机用双绞线连接起来,设置好TCP/IP协议,调通网络,再安装上明华多媒体教室软件,一个完整的多媒体教室就建设完毕。

多媒体教室方案示意图

明华多媒体教室软件 - 主要特点

?国内领先的优异性能,一流的屏幕广播速度,可以实时广播多媒体课件中的各种动画效果,使得明华多媒体教室软件特别适合多媒体课件的教学;

?最新支持对DirectX游戏进行屏幕广播,彻底支持各种视频播放软件的视频窗口的广播,不会出现黑窗口的问题;

?采用音频混合技术,支持多人同时用语音进行交谈,结合任意分组功能,明华多媒体教室软件可以实现功能强劲的语音教室;

?独创的缩略图显示,明华多媒体教室软件可以把整个班级的任意多台学生端电脑的屏幕画面同时显示在教师端,让教师方便地一览全局;

?独创的并发运行设计,各功能可以任意组合,随心所欲;

?独创的拨网线保护,防止学生拨网线;

?明华多媒体教室软件能够对所有学生进行任意分组,进行分组讨论,教师可以随时加入任何一组参与讨论,并可以向不同的组广播不同的信息;

?教师能够随时将某个学生的荧屏显示和语音等信息,向所有学生或某个组进行广播;

?教师能够随时监看和监听某个学生的信息,和控制学生的键盘、鼠标,进行“手把手”式的指导,并可以在学生中间任意切换;

?窗口遥控辅导,明华多媒体教室软件的窗口智能滚动遥控,在教师进行其他各项教学功能的同时,教师可以对多个学生机同时进行遥控操作;

?教师能够让某一个学生控制另一学生的鼠标、键盘,采取互助式的学习方法,提高学生的学习效率;

?教师可以将所有(某一组或某一个)学生的屏幕设置成“黑屏”,并锁定学生的键盘、鼠标,提醒学生注意听讲;

?智能滚屏:屏幕广播及遥控操作中采用独创的智能滚动、自由滚动技术,不必进行屏幕缩放,学生可在接收教师广播过程中边看边操作;

?鼠标捕获:支持软光标、动画鼠标光标、鼠标光标广播,即使在窗口模式下都能体现,鼠标形态实时改变;

?动态切换:适应能力强,支持色彩和显示模式的动态切换;

?多点监看:明华多媒体教室软件支持多个窗口的同步同时监看,也可以把监看窗口分布到多台机器上,实时监看其他各学生机的状态;

?影音广播:明华多媒体教室软件支持更多的影音文件格式,支持vcd、mp3、avi、wav等多种文件在网上播放;

?自动登录:学生机开机后自动登录到教师机;

?电子举手功能,教师的屏幕上就能立即反映出“举手”学生的具体位置;?点名签到,便于教师进行考勤管理;

?无人值守,明华多媒体教室软件可以自动记录全体学生电脑的屏幕画面,压缩成jpeg格式文件,保存到指定的文件夹中,供教师事后检查学生电脑的使用情况;

?明华多媒体教室软件具有极强的系统稳定性,保证教学过程的顺利进行;?功能完善,界面美观,易学易用,各项操作直观简洁、使用统一的操作模式;

?纯软件实现,明华多媒体教室软件不需要服务器,安装简单,升级维护方便;

硬件兼容强:明华多媒体教室软件对所有的网卡、声卡及显示卡都能体现出良好的性能,不会出现任何不稳定的现象;

无用户数限制,方便学校以后添加更多的电脑,解除了学校的后顾之忧。二.系统简介

1、本系统具有如下功能:

☆本系统可将计算机上CAI教学软件及制作好的课件,实物展台上的实物.文字.图形.图片.幻灯片及照像底片,录像机,影碟机上的教学节目以及其它视频信号等,通过大屏幕投影机适时地向学生演示.讲评,同时还可通过其它显示终端(如闭路电视)把图像适时的传输到不同教室或地点。

☆除可进行计算机及其它教学和实验外,在举办各种大型多媒体报告及会议中发挥得尤为突出。特别是和闭路电视系统连接效果更佳。另外还可在周末播放电影等文艺节目,丰富学校的课余文化生活。

☆若大屏幕教学系统与校长评估系统连为一体则与教师授课同步,教室内的摄像机和话筒将教室内的情况及时反馈回评估系统控制室,以便学校对总体教学情况的把握,帮助教师課后回顾与总结教学上得失,做到对症下药.

有的放矢,提高教学质量。

☆教师用高保真无线话筒授课,减轻授课中的疲劳,特别是在上集体课时更为突出,可以在课堂的任一角落进行授课,使教师和学生溶为一体。多媒体投影系统包含了全部电化教学、计算机辅助教学和演示的手段,是目前最受欢迎、最便于使用、效果最理想的教学演示系统。它将录相机、影碟机、多媒体计算机、多媒体视频实物展台、多媒体投影机等先进的视听设备以及其他可遥控设备(如电动屏幕、电动窗帘、灯光等)有机地连接,构成现代化视听教学环境。系统由教师根据执教内容集中控制,能实现对各种设备常用功能的控制和音视频之间的切换操作,使教学的内容生动化、形象化和具体化,克服了以往呆板的灌输形式,学生对于声像并茂的教学方式更易于领会和接受。系统充分发挥了现代教学设备对提高教学质量的作用,缓解了上课教师的劳动强度,大大提高了各种设备的利用率。本系统适用于各类学校进行多媒体教学、课例教学、专题演讲、报告会、国际学术交流会、演示及娱乐等活动。如果与校园计算机和互联网相连,则可以共享校园网和互联网上丰富的信息资源。

衷心感谢贵校的领导给予我公司机会,参加到贵校的信息化建设中来,我们将以我们在多媒体教育领域多年来积累的丰富经验,尽我们最大的努力,在最短的时间内,将贵校多媒体教室建设好。

2、教室布置示意图

3、多媒体讲台图例

打开示意图

关闭示意图

三.系统配置

大屏幕投影教室及综合报告厅从目前的任务和今后的发展趋势,应包括下列子系统;

☆投影系统

☆音响系统

☆集中控制系统

☆其他设备

3.1 投影系统配置

☆1台日本NECMT-1065+液晶投影机

☆1台MH-8500高清晰数字展台

☆1床美国森浦120”电动投影银幕

☆1套投影机吊装架

3.2 音响系统

☆1台美国钢琴AV-788功放机

☆1对美国钢琴音箱

☆1台台湾雷达领夹式无线话筒(一拖二)

3.3 MH-CS3000集中控制

主要实现对系统设备的统一管理,简化操作

☆1台3000型中央控制器

☆软件编程

3.4 其他设备

☆1台专用控制平台

☆1套辅助材料

四、主要系统设备特点

4.1 NEC投影机

外形尺寸:334mm(宽)*115mm(高)*323mm(厚)

分辨率:真正XGA分辨率(1024*768)

动态功能:DTV. HDTV同时兼容

灯泡:超高亮质200W(节电模式152W)

彩色显示:全真彩色

亮度:3500ANSI流明

对比度:800:1

扬声器:内置式5W

梯形校正:3D校正、水平正负34度,垂直正负40度

功率:390W(ECO320W)

风扇噪音:34dB

控制方式:5mm厚卡式红外遥控器

重量:5.9G

4.2 120”美国森浦电动屏幕

香摈金吕合金外壳,不易变形

电机卷轴系统宁静,定位装置可靠

控制方式手动、无线遥控任选,遥控距离大于等于20M

幕布防火、防霉、无味、不变形、不变色

屏幕规格:234X175cm

亮度系数:3.5

有效散射角:>或=40度

4.3 MH-8500视频展台视频展示台

镜头:F1.8-2.7,FL=5.4-64.8MM,12X光学变焦,8倍数码变焦。

拍摄区域:360X270MM

对焦:自动/电动

像素:1/3“ 85万像素逐行扫描CCD

清晰度:VGA600TV线

黑白/彩色可以选择

数码图像处理功能:图像冻结

16幅图像存储图像在现

图像正负片反转

输出端子:复合视频

VGA输出 USB接口

4.4 MH-CS3000集中控制系统

尺寸:对象42MM

宽23MM

高11MM

当今世界音频,视频,环境电子系统比比皆是,设备的数量不断增加,相配的遥控更是层出不穷,用户往往因为控制键太多而无所适从。MH-CS3000控制系统尽在控制之中。MH-CS3000集中控制系统主要由控制主机,控制面板和背控制设备组成。

五. 主要系统设备选择依据

5.1 NEC770+投影机除具有一般摄影机特点外,还具备数学梯形变换校正、DTV

与HDTV同时兼容、MTBF30000小时、数字变焦功能、直接图象键位控制、高达3000流明亮度输出及局部定格放大功能等等。在世界投影机评比大会中屡屡获奖,受到用户广泛好评。

5.2 MH-CS3000集中控制系统为了使投影系统的操作达到更好地水准,我们

荐使用国产先进的智能控制系统-CS3000中央集中控制系统。

MH-CS3000系统使用简便、技术先进,既可作单按钮功能操作,又可编定多项功能的程序、其遥控系统的精髓就是能将复杂的控制、清晰明了地呈献给

用户。

MH-CS3000系统是通过红外接收信号后,通过有线或无线方式,将功能码传给处理器,利用程序对功能码进行分析、处理、编译后,调出相对应功能,过接口发往受摇控设备,向达到控制其操作运行之日的。

MH-CS3000系统功能强大、使用灵活,所有的操作均有图像反馈。用户可以在会议室的任何位置对室内的应控电器设备以最简便、直观的选择方式,即可确保您的指示得到完整执行,令您放心。

本系统可完成的功能主要为:

1)通过控制面板完成对系统中所有可控设备的单独操作;

2)系统中设备进行组合控制,如,按动一个按钮即可完成:打开投影机、

AV源切换通道等一系列动作;

3)时序控制,即按用户要求对系统中的设备进行定时控制;

MH-CS3000系统可控制设备备之多、应用范围之广、操作灵活之简、智能控制性之好,是当今世界上在、绝无仅有的。

考虑到贵校电教室及综合报告厅的环境及应用设备,我们推荐的本系统可控制如下设备:

1)电动窗帘一开/关/停

2)录像机、影碟机一开始/停止/暂停/快进/快退/进、出盘

3)摄影机、视频展示台一开/关机

4)计算机、视频展示台一开/关机

5)视频信号一切换

6)灯光-开/关/白炽灯的调光

六、设备报价

见附件:

七、售后服务及技术支持条件

1.项目管理

明华公司高度重视每项工程的实施,视工程的质量为企业的身命;近几年在工程实践中不断总结和健全自身功程管理作业流程,严把工程质量关,并使之成为我们顺利完成各项工程的统一标准。

本次工程项目人员设置如下:

项目负责人:

由公司项目经理担任,负责技术人员调配、检查工程进度、落实施工计划。

技术负责人:

由公司资深工程师负责现场施工技术指导,协调落实施工进度、把握工程质量、实时督导、管理工程人员在现场的施工。

工程实施组:

由具有丰富施工经验的工程技术人员担任,严格遵循设计方案要求和工程进度计划进行系统安装,测试系统性能、修正错误并整理相应文档资料。

后勤保障:

严格按照工程施工进度计划进行物资准备与管理。

技术支持:

公司全体技术人员作为该项目的全方位的技术支持力量。

顾问组:

由设备供应厂家技术人员组成技术顾问团,负责解答设备安装调试过程中遇到的疑难问题。

2.工程流程

施工准备

施工计划拟定:详细拟定工程进度计划,由我方和客户共同监督工程进度计划的实施情况。

协调人员配置:合理配置工程岗位--管理、调度、协调、各行其是,各负其责。设备开箱检验

设备到施工地,由我方组织人员在客户方监督的情况下进行开箱检验。在检验中如发现设备短缺或损坏,我方负责迅速采取措施补救。合格后签定《系统设备交货验收清单》。

工程施工

物质配套;施工前按规定清点设备类别、数量,检验设备参数、产地,及时增补替换短缺、损坏设备。

责任落实:施工过程中严格执行各项检查措施,做到分工明确、责任到人。

工程验收

工程竣工验收由客户方主持,组织有关专家进行验收,验收的具体工作由我方负责,竣工验收前我方将竣工资料的准备情况及时提交给客户方,客户方协调有关方面的配合。工程验收合格后签订《工程验收报告》。

3.售后服务

我公司一贯非常重视为客户提供优质的售后服务,以支持我们客户的成功。本公司在国内北京,武汉,郑州,西安分设有售后服务维修中心,拥有全系列产品服务工程师20人,其服务质量、效率、态度各方面都在国内已有几百个客户中深得好评。

为确保贵校大屏幕显示系统优质运行,本公司在贵校的投影系统提供高质量的维修服务,并作如下承诺:

1.系统设备的操作及日常维护由贵校技术人员负责,本公司将

提供完善的培训及现场指导。

2.设备安装后的所有技术服务,由本公司郑州的技术支援中心

提供预防性维修服务。

3.本公司对系统提供一年的免费保修。保修期满,我公司对所

有设备终生维修,只收取更换的零配件费用。我公司设有24小时响应

电话,如遇技术问题,可在24小时内做出反应。

信息中心机房搬迁方案设计

信息中心设备(服务器、存储、交换机)搬迁

目录 一、总体要求 (3) 二、搬迁前提条件 (3) 三、搬迁工作内容 (4) 四、机房搬迁流程 (8) 五、机房搬迁实施 (9) 六、机房搬迁时间安排 (9) 七、应急处理 (9) 八、机房设备及设备配置清单 (9)

一、总体要求 1.搬迁方案 机房服务器、网络等设备的搬迁需要经过前期调研准备,搬迁前系统有效的备份,应急预案的制定和测试,搬迁过程断电、下架、上架、给电等,搬迁后系统的搭建安装,系统完好性测试及有效的监控机制确立等步骤。每一步工作都需要制定周密计划、步骤并严格按照该计划、步骤实施,其中任何一个环节出现差错都将影响整个搬迁工作的进度并增加风险。 搬迁前制定周密、详细的搬迁计划、步骤并形成文档资料,其中应包括准确的搬迁实施时间表和具体实施步骤以及紧急情况下的应急方案。同时,对计划中每一个步骤都要明确安排具体责任人员以确保搬迁计划落实和实施。保证搬迁方案的正确性、可执行性,搬迁过程合理、有序。 2.搬迁要求 搬迁时限:为保证业务系统运行的连续性,务必保证核心网络系统于12小时(周末进行)内搬迁并调试完毕,投入正常运行,其他信息。 应急要求:为最大程度降低因搬迁造成硬件故障从而导致的对业务运行连续性的影响,必须能够对关键设备提供充足的备件以备应急。一旦搬迁过程中出现硬件故障,必须在2小时将备件更换完毕。其它设备硬件若因搬迁过程中人为物理损坏,按照损坏程度进行一定的赔偿。 3.其他要求 ?保证搬迁前做好数据备份工作,搬迁后数据不得丢失,系统能够恢复正常运行; ?保证各硬件设备搬迁过程中不损坏; ?对重要业务系统提前联系厂家,保证意外情况下的技术支持; 二、搬迁前提条件 1.搬迁实施方案

计算机机房系统建设方案样本

机房建设项目 解 决 方 案 书

目录 1、项目概述 (1) 2、客户需求概要 (1) 2.2可靠性 (1) 2.2安全性 (1) 2.3稳定性 (2) 3、机房设计根据 (2) 4、项目总体设计目的 (3) 5、弱电机房规划 (4) 5.1机房装修 (5) 5.2机房抗静电活动地板 (6) 5.3机房UPS系统 (8) 5.4机房接地系统 (8) 6、弱电机房详细设计 (10) 6.1天花吊顶系统 (10) 6.2防静电活动地板 (12) 6.3机房空调系统 (14) 6.4机房新风系统 (16) 6.5电力配电系统 (17) 6.6机房服务器综合布线系统 (20)

6.7机房UPS系统 (23) 6.8接地系统 (25) 6.9屏蔽系统 (27) 6.10机房环境监控系统 (28)

1项目概述 数据机房是客户数据网络信息互换中心,其计算机、网络设备安全运营直接关系到客户业务正常运作。由于计算机机房环境必要满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、干净度、电磁场强度、噪音干扰、安全、后备、防漏、电源质量、振动、防雷、接地等规定;因此,一种合格当代计算机机房,应当是一种安全、可靠、实用、高效、不间断和具备可扩充性机房。 2客户需求概要 2.1可靠性 网络设备及出口数据链路通路,到机房电源及空调等核心环节,在数据机房中都将拥有相应应急冗余系统来保证数据机房可以提供可靠、7天24小时不间断对外服务能力。 2.2安全性 从机房物理设施来讲,数据机房设计将使其拥有统一、非常完善多层安全保卫设立,例如警卫、指纹认证等系统,来保证数据机房正常运营。同步作为数据机房网络安全服务内容,数据机房可觉得顾客提供网络安全及保护方面服务。依照需要,数据机房客户所有服务器状态都可通过设在数据机房内部网管控制中心统一控制台来监控。

一个详细的计算机机房设计方案

一个详细的计算机机房设计方案 计算机机房建设方案 设计宗旨 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 室内装璜部分的设计原则:体现作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。 在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。 一、机房的布局要求 根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)、《计算站场地技术要求》(GB2887-89)和《计算机站场地安全技术》(GB9361-88)要求, 1、计算机机房的使用面积应按照S=KA 式中:S——计算机机房的面积,平方米; A——计算机机房内所有设备台(架)的总数;(包括服务器、路由器、防火墙、交换机等主要设备 K——系数,取值(4、5~5、5)平方米/台(架)。

2、机房位置要有利于人员的进出和设备的搬运。机房包括主机房、UPS电源房及其它辅助房间等。 3、机房高度要求梁下最小高度不低于3米,以防机架过高,不利于设备的安装、维护。机架前后至少留有1、2m的空间,以方便设备的安装、调试及维护。 4、机房地板要能够承受足够的重量,尤其是楼上机房对于较重的设备(如直流蓄电池)要在机架下面垫上槽钢来分散重力。 5、机房顶、墙、门、窗、地面应不脱落、不起尘,装饰材料应为不可燃材料,凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。门窗密封性良好,以防止尘土、有害气体或其它物质微粒侵入造成金属接点接触不良或短路,影响设备工作性能。墙面、天花板应涂防尘漆。 6、机房内的环境必须保持一定的湿度和温度,并有良好的通风条件。为此,机房应配备专业空调及抽风机,满足设备正常工作时对温度、湿度的要求。设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对湿度保持60%至80%。 7、机房应有防静电措施。铺设防静电地板,地板安装有接地铜带。 8、机房应有可靠的工作接地、保护接地、防雷接地。(良好的接地是设备正常运行的必要条件,同时它也是防静电、防雷击、抗干扰、消除感应电的重要手段)防静电和防雷击是机房最主要的预防灾害。

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

信息中心机房建设方案

目录 1.1 装修部分 (1) 1.1.1 机房装修设计原则 (1) 1.1.2 装修材料选择原则 (2) 1.1.3 天棚 (2) 1.1.4 架空地板工程 (3) 1.1.5 墙面工程 (5) 1.1.6 门窗工程 (6) 1.2 机房动力配电系统 (6) 1.3 机房照明配电系统 (7) 1.4 精密空调系统 (7) 1.5 新风系统 (8) 1.6 机柜及KVM切换系统 (10) 1.7 综合布线 (10) 1.8 接地系统 (10) 1.9 防雷工程 (12) 1.10 消防系统 (12) 1.11 门禁系统 (13) 1.12 机房设备监控系统 (13)

1.1装修部分 为了机房的安全可靠、正常运行,对该机房的设计必须符合国家标准、行业标准及规范;在防火安全方面,要按照一级防火要求设计。 机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风室内回风的循环送风方向,这样可保证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。为了防止空调机的加湿器漏水,在每台空调机周围安装了漏水检测报警系统。 为了保证电脑机房内工作人员有一个舒适的工作环境,和保证机房内的空气洁净程度,设计了新风系统送入机房,这样既可保持机房内的空气新鲜,同时也能维持机房内的正压需要。 1.1.1机房装修设计原则 (1)集成系统的节能化考虑,新技术的应用,以节约日后的运行成本; (2)合理的信息路由结构设计,以防止可能造成系统互联的阻塞; (3)机构紧密的供配电设计,以减少网络设备的电磁干扰; 装璜部分的设计遵循原则是:要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、先进性的前提下,达到美观、大方的风格,有现代感。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

信息中心机房设计方案报告

XXXXXX信息中心机房 工程设计方案 一、概述: 1、建设单位: 2、设计单位: 3、工程名称: 4、工程地点: 5、建筑概况: (1)办公楼为框架结构,共16层,地下1层,地上15层,建筑高度46m,长 度82m,2。层,使用面积163.76m宽度24m,机房区设在8经室内变压器供低,埋地长度为200m(2)进户电源为双路高压埋地引入地下室配电间,压配电柜。;线制:;频率:50Hz(3)信息中心机房电源由地下室配电柜引入,电压:380V/220V )。三相五线制(TN-S 4)机房数据线为光纤进户。()机房设备集成化较高。(5 雷电防护区内。6)本机房电子信息系统所在LPZ1()电子信息系统工作性质: 不允许中断,一旦中断后果严重。(7 8)本建筑物地域为多雷区。(二、设计、施工原则机房建设不仅涉及建筑装饰、电气安装、计算机网络、安全防范、环境控制等多门专业技术,更需要有丰富的工程实施和管理经验。机房设计与施工的优劣,直接关系到计算机系统能否稳定可靠的运行,关系到银行数据及资金的安全。因此各个系统设计和施工必须按国家有关技术标准进行,同时设计风格要与银行业务办公区融为一体。、先进性和实用性原则1机房工程应采用先进成熟的技术和设备,在满足当前需求的同时,还应兼顾未来业务扩展的需要,适应高速的数据传输,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,具有良好的发展潜力,以适应未来信息技术的发展需要。 2、安全可靠性原则机房在布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。对关键设备采用硬件备份、冗余配置等,并采用相关的软件技术提供较强的管理机制与控制手段,提高机房的安全可靠性。 3、可管理性机房内将同时运行各种银行专用及办公自动化系统,具有一定的复杂性,要求在机 房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备要具有智能化、可管理的功能,同时采用先进的管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、音响报警,实时事件记录,简化机房管理人员的维护工作,从而为机房安全、可靠的运行提供有力的保障。 4、灵活性和可扩展性、标准化原则 机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,支持多种网络传输,具有充足的物理接口,能够根据今后的业务不断深入发展的需要,增加设备、扩大容量和提高性能。遵照国家颁布的有关标准,坚持统一规范的原则,为业务发展,设备增容奠定基础。 三、工程设计、施工依据的技术标准 1、GB50174—93 《电子计算机机房设计规范》 2、GB2887—2000 《电子计算机场地通用规范》

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

机房及网络系统建设方案

中心机房及网络系统建 设方案 目录 第一章机房及网络系统建设的必要性................................ 第二章项目内容........................................... 、XXX人民政府信息办中心机房建设................................ 、总述 、内容及要求 .......................................... 、机房装修 ............................................ 、网络系统建设 .......................................... 、总述 第三章投资概算........................................... 第四章工程招标事项......................................... 第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 、信息办中心机房建设 、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信息存储交换和设备运行支撑承载。机房承担着信息网络、信息系统的运行,实现全市各种系统连通、汇聚、贯穿的重要作用,因此,机房建设具有重要的意义,良好的机房环境不仅能够保障设备的稳定运行,而且能够延长设备的使用寿命,降低故障率的发生。 、内容及要求 中心机房总面积为12米X米,机房净高米。机房工程整体构成包括以下几个方面的内容:机房装修、电气系统、空调及新风系统、门禁系统、监控系统、防雷接地系统、消防系统、漏水检测系统。 、机房装修 1) 吊顶 一次吊顶采用石膏板顶,二次吊顶采用微孔铝板吊顶,装修后吊顶以上空间要留有》300mm间距,吊顶上空必须做防尘处理,涂刷不易脱落的防尘漆。 2) 地面 地面铺设抗静电活动地板,要求具有抗静电性能好、强度高、耐磨、耐酸、耐碱、

计算机机房建设方案

机房建设方案 一、设计的主导思想 针对该教室的建设要求,并以机房设计规范为依据,对该教室进行设计。主要对教室的配电系统、防静地板、消防、电脑桌椅等几方面进行着重设计。教室设计的主导思想:首先需要保证教室设备安全可靠地运行,主要考虑它的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足教室的设备对环境的要求,主要考虑环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对电脑教室的特点,还要考虑教室照度的足够和防眩光处理要求。在保证设备安全运行和满足设备的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对教室空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现教室的装饰特点,又能营造良好的学习氛围,旨在重点突出教室机房装饰的高科技形象,体现设计的人性化特点。针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细的设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 整体构成: 一个全面的机房建设应包括以下几个方面: 1.机房装修 2.电气系统 3.空调系统 4.门禁系统 5.监控系统 6.消防系统 1、机房装修 1、一般规定 计算机房的室内装修工程施工验收主要包括吊顶、隔断墙、门、窗、墙壁装修、地面、活动地板的施工验收及其他室内作业。 室内装修作业应符合《装饰工程施工及验收规范》、《地面及楼面工程施工及验收规范》、《木结构工程施工及验收规范》及《钢结构工程施工及验收规范》的有关规定。 在施工时应保证现场、材料和设备的清洁。隐蔽工程(如地板下、吊顶上、假墙、夹层内)在封口前必须先除尘、清洁处理,暗处表层应能保持长期不起尘、不起皮和不龟裂。

机房建设方案完整版

机房建设方案 一、机房组建的必要性 随着信息技术的迅猛发展,电脑应用的越来越普及,电脑教育已成为各学校学生的必修课。电脑在未来一段时间或者以后将继续占领教育市场。因此,良好的电脑设施设备的建设将成为电脑教育成败的关键,所以我们需要建设配套设备良好的机房,以满足教学需要,同时使学生学的更好,教师教的更出色。 二、机房组建的目的 因要满足教学需要,本系需要组建两间计算机教学机房,以供5个班(08办公1、2;09办公1、2;09商务英语与文秘)的学生教学使用。 三、机房的用途 1、教学:机房的主要用途用于上计算机基础课(计算机基础和办公软 件等)和计算机专业课(PhotoShop、Dreamwear、数据库等)。 2、培训:用于办公软件培训,会计培训等多种培训。 3、考证:用于计算机基础,会计等证书的考试。 4、办公:用于教师办公使用。 5、外租:外租于外面的公司使用。 四、机房组建的总体布局

他 空调4000/台2台散热 音箱 200元/ 台 一对教师演讲电源插排60元/个22个教师演讲 无线麦克风系统300元/ 套 一套教师演讲 有线话筒40元/个二个教师演讲 教学、办公桌3套 教师演讲、 办公 网络布置 网线走地线,组网采用对等工作方式,管理维护较为方便。 装机 先在学生机和教师机中装好以下常用教学软件:

以装好的那台学生机为源,进行网络复制系统,在其他台学生机装上同样的系统和软件。接下来,根据地理位置,对60台学生机进行手动标号,再由此手动设置60台学生机的计算机名、IP地址,IP地址段从 192.168.11.1——192.168.11.60。最后设置教师机的IP地址为192.168.11.61。

信息中心机房搬迁项目实施方案

****公司 信息中心机房搬迁项目实施方案 设备技术科 二〇一二年一月

一、项目概述 ****公司信息中心搬迁项目将原有设备包括机房环境设备、网络设备、服务器主机设备等完好地搬入到新厂区机房内,并保证搬迁后系统仍能正常投入运行。 由于****公司大部分业务工作都要依托信息网络和相关系统开展,因此信息中心搬迁工作不是普通的设备搬运,而是一项集网络规划、设备调优、应用整合于一体的复杂的系统工程。 搬迁方式:部分服务外包方式; 搬迁目标:按时、按量;保质、保安全; 搬迁内容:按地理位置分为机房、成品仓、装封箱车间的信息系 统相关设备。 二、风险评估和措施 (一)设备搬运风险 1、设备损坏的风险。由于设备在搬迁过程中不可避免会发生碰撞、挤压,导致设备硬件损坏不能正常工作。 解决措施: (1)做好设备的包装和运输工作,并且在堆放设备时遵守“先重后轻”、“上小下大”的原则; (2)在与搬家公司形成设备搬迁过程中出现的安全问题责任协议,督促各方做好各自工作;

(3)建立虚拟备品备件库,以备不时之需。 2、设备丢失风险。设备丢失,导致信息系统不能正常运作。 解决措施: (1)制定清晰的设备清点和交接流程。 (2)货物搬运过程对物流公司进行现场监督。 3、数据丢失风险。搬运过程的硬盘易损坏,导致数据丢失。 解决措施: 备份操作系统和数据库数据:如果备份失败,必须重新备份,直到备份成功为止,并且必须作1份异地备份; (二)设备安装风险 1、设备连接风险。设备接口、网卡、连线对接混乱。 解决措施:提前对现有设备端口的进行详细的登记,并加挂标识。 2、设备入网风险。新旧机房的网络拓扑结构不同,简单地接入网络,必然不能共享信息系统服务和资源。 解决措施:与新机房信息中心承建单位沟通,要求提供网络拓扑图、网络设备配置、IP地址分配等说明书。 (三)基础设施风险。 运输工具出现故障,影响运输进度。 解决措施: 协调相关部门事先做好车辆、叉车、电梯等工具的检测工作。 (四)工作人员风险 1、指挥协调的风险。人员众多,指挥协调难度大,导致搬迁流程不顺

计算机机房设计方案

计算机机房设计方案 为了使机房设计确保电子计算机系统稳定可靠运行及保障机房良好的工作环境,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本方案。 装修部分 一、机房位置选择 机房位置选择应符合下列要求:一、水源充足、电子比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;二、远离产生粉尘、油烟、有害气体以及、易燃、易爆物品的仓库、堆场等;三、远离强振源和强噪声源;四、避开强电磁场干扰。设备布置 产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并宜集中布置在靠近机房的回风口处。 机房内通道与设备间的距离应符合下列规定:一、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m;二、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m;三、走道净宽不应小于1.2m。 二、环境条件 土建部分: 根据国家标准:机房的主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能和变形缝、伸缩缝不应穿过机房的规范要求。

机房净高:建成后的计算机机房净高应按机柜高度和通风要求确定。宜为~3.0m 门:入口高不低于2.2m,净宽不应小于1.5m。 窗户: 网络机房操作间做窗帘盒并配垂摆窗帘。 隔断:应用12mm防火玻璃(厚钢化玻璃)。 墙、柱面、柱面:做高0.1m的不锈钢踢脚线,墙面上采用环保乳胶漆。 吊顶:室内顶棚上预留安装灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等位置。 布线:机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井。 应符合现行国家标准《电子计算机机房设计规范》的规定。 三、室内装饰 机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形的材料,并应符合下列要求:一、墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。 二、应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。地板规格尺寸为600mm*600mm,敷设高度应按实际需要确定,宜为200~350mm。三、活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间为静

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局

完整的IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (24) IDC综合管理系统 (32) IDC计费系统 (36) IDC计费系统 (40) 技术服务 (43) IDC机房系统设计说明 (51) 一期实施内容建议 (58)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

信息中心机房施工方案

信息中心机房工程施工方案 一、概述 (1) 二工程装修 (2) 2.1地面 (2) 2.2天棚 (3) 2.3隔断 (3) 一、概述

计算机机房是各类信息的中枢,机房建设工程必须保证计算机系统设备能够达到长期、安全、可靠运行,同时还为机房工作人员提供一个美观、舒适的工作环境。为使机房工程的设计能够满足上述要求,对如下几点进行着重考虑: ◆机房的装修效果:要达到舒适宜人,简洁明亮。 ◆设计方案的完善性:机房工程一旦竣工,不宜再进行阶段性翻新、改造。 ◆机房设备和供配电器件的可靠性:全部采用符合国际标准的进口产品或 国内优质标准的产品,技术性能和安装工艺均应符合国家标准,以确保 系统运行稳定。 ◆工程的可扩展性:机房设计应具有较高的科技含量和超前意识,应考虑 到今后设备所需的空间布局、空调及电力容量,能够满足今后业务发展 的需要。 ◆机房设计强调以安全可靠为准绳:有完善的不间断供电系统、可靠的配 电方案、功能齐全的设备环境、有效的防雷防过压及接地保护措施。 ◆人性化设计:强调以人为本,注重对工作人员的身心保护。在机房设计 中,特别注重人、机工作场地的绝对分离等,专门划分出大型、高尖端、 现代化设备的工作场地,以满足这些设备所需的特殊工作条件和工作环 境要求,并做出相应的安全保护措施。 二工程装修 2.1地面 机房地面主要材料为活动地板,活动地板已成为现代化机房内必不可少的设施之一,利用它可在计算机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板上用于安放各类计算机设备,活动地板下的空间则有强弱电桥架、铜排网及电气管线,可用来敷设联接设备的各种电源和信号管线;静电地板上安装地板弹簧插座作为机房设备用电使用;同时还可用作构成空调送风的静压箱,此外活动地板可迅速地安装与拆卸、方便设备的布局与调整。上述地板具有重载重能力,不易变形。地板性能符合《计算机机房用活动地板技术要求》。所有支架由优质钢材制成,保证地台结构稳固、耐火。

机房设计方案 (1)

机房工程设计方案 一、工程建筑与结构 项目面积:设备机房设计面积120m2,指挥中心设计面积180 m2,会议决策室面积50 m2 机房位置:建议一楼; 机房层高:4m;指挥中心层高米; 设计净高:机房区净高:2.8m;指挥中心净高:米,会议区净高:3m; 地板架空:0.4m。 二、设计原则 本次机房建设工程旨在设计一套符合用户使用要求的机房,机房必须具有较强的通用性及应变能力,适应多样化计算机设备运营管理需求发展变化,并能够满足贵校未来5年—10年的发展使用需求。建设中充分利用、整合现有资源,按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本,同时在同类工程中起先进和示范作用。 先进性:在满足可靠性和实用性前提下,采用先进的技术和设备建设机房,给计算机系统、数据网络系统及宽带、互联网通信等系统提供安全、可靠的服务空间。 可靠性:具备在现有条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。并具备长期可靠和稳定运行能力(实现高安全性的措施包括:视频监控系统、门禁系统、自动安全报警系统、智能监控系统等)。 实用性:应具备完成机房项目技术需求的能力和水准;符合本项目实际需要的国家有关规范的要求。 经济性:工艺与造价两者兼顾,满足性能价格比的最优化。 整体性:机房项目是一个整体,考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性,以及施工过程中各系统间的同步协调。 安全性:确保设备运行环境以及值班和技术人员的工作环境;从防火、防水、

防盗、接地、防雷、防磁、防干扰、降噪等方面采取有效措施;地面承重能力等特殊技术措施。 环保性:项目中使用环保型材料,符合国家环保方面的相关要求。 扩展性:鉴于贵校未来机房需求的不断发展与变化,应用技术也在不断提高,故在设计建设时考虑这些变化对资源需求的改变,使整个系统具有灵活的可扩展性,特别是精密空调、配电开关及配电柜、UPS及供电母线等。 易于管理:通过使用先进和可靠的管理工具来实现系统的高质量管理,以节约人力资源。由于贵校机房设备繁多,具有一定复杂性,随着数据管理平台和全市教育系统的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以设计时,必须建立一套完善的信息中心机房管理和智能监控系统。实时监控、监测信息中心机房各区域的运行状况、多种样式的报警,实时事件记录,可以迅速确定故障,提高可靠性,简化信息中心机房管理人员的维护工作。 三、建设内容 整体建设包括以下几个部分: 机房装饰装修系统 机房灾害维护系统工程 机房供配电系统 机房UPS系统工程 机房防雷及接地系统工程 机房综合布线工程 机柜设备选型 机房空气调节系统工程 机房设备及环境监控系统 机房KVM系统工程 消防报警及无管网灭火系统 业务管控系统 四、设计指标 本次机房参照国家B级机房建设标准建设,依据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中的有关要求:

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。