文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电运维调考题库(1000题)

变电运维调考题库(1000题)

变电运维调考题库(1000题)
变电运维调考题库(1000题)

运维面试题(含答案)

运维工程师面试题 姓名: 答题时间: 1.新安装MYSQL后怎样提升MYSQL的安全级别? A.修改mysql默认端口 B.linux下可以通过iptables来限制访问mysql端口的IP地址 C.对所有用户设置较复杂密码并严格指定对应账号的访问IP(可在mysql库 中user表中指定用户的访问可访问IP地址) D.root特权账号的处理(建议给root账号设置强密码,并指定只允许本地登录) E.开启二进制查询日志和慢查询日志 F.mysql安装目录及数据存储目录权限控制:给mysql安装目录读取权限,给mysql日志和数据所在目录读取和写入权限 G.删除无用mysql账号和删除无用的数据库(安装好的mysql默认会有个 test库,可将其删除) 2.MYSQL的主从原理,怎么配置文件? 整体上来说,复制有3个步骤: A.master将改变记录到二进制日志(binary log)中(这些记录叫做二进制日 志事件,binary log events); B.slave将master的binary log events拷贝到它的中继日志(relay log);

C.slave重做中继日志中的事件,将改变反映它自己的数据。 3.mysql主从复制的优点 <1> 如果主服务器出现问题,可以快速切换到从服务器提供的服务; <2> 可以在从服务器上执行查询操作,降低主服务器的访问压力; <3> 可以在从服务器上执行备份,以避免备份期间影响主服务器的服务。 4.Mysql复制的基本原理过程 (1)Slave上面的IO线程连接上Master,并请求从指定日志文件的指定位置(或者从最开始的日志)之后的日志内容; (2)Master接收到来自Slave的IO线程的请求后,通过负责复制的IO线程根据请求信息读取指定日志指定位置之后的日志信息,返回给Slave端的IO线程。返回信息中除了日志所包含的信息之外,还包括本次返回的信息在Master端binary log文件的名称以及在Binary log中的位置; (3)Slave的IO线程收到信息后,将接收到的日志内容依次写入到Slave端的RelayLog 文件(mysql-relay-lin.xxxxx)的最末端,并将读取到的Master端的 bin-log的文件名和位置记录到master-info文件中,以便在下一次读取的时候能够清楚的告诉master“我需要从某个bin-log的哪个位置开始往后的日志内容,请发给我” (4)Slave的SQL线程检测到Relay Log中新增加了内容后,会马上解析该Log 文件中的内容成为在Master端真实执行时候的那些可执行的查询或操作语句,并在自身执行那些查询或操作语句,这样,实际上就是在master端和Slave端执行了同样的查询或操作语句,所以两端的数据是完全一样的。

国网技术学院变电运维题库2014年(技能竞赛)

素质课程模块 一、单项选择题 XDD0000A001Y 群体与团队最重要的区别是()方面。 (A)协同配合;(B)工作目标;(C)技能;(D)责任。 答案:A XDD0000A002Y 团队成员的技能是()。 (A)相同的;(B)不同的;(C)部分重叠的;(D)互补的。 答案:D XDD0000A003Z 团队在企业中所处的位置是团队的()。 (A)整体定位;(B)个体定位;(C)权限;(D)计划。 答案:A XDD0000A004Y 构成团队最核心的力量是()。 (A)授权;(B)人员;(C)资源;(D)愿景。 答案:B XDD0000A005N 团队成员对团队的忠诚与奉献精神称为()。 (A)共同愿景;(B);共同目标;(C)一致的承诺;(D)谈判的技能。 答案:C XDD0000A006Y()是管理层应给团队提供完成工作所必需的各种外在资源。 (A)物质条件;(B)非物质条件;(C)外部支持;(D)内部支持。 答案:C XDD0000A007N 沟通中的拉斯韦尔程式又被称为()。 (A)5W模式;(B)7W模式;(C)5W2H模式;(D)4W模式。 答案:A XDD0000A008Z 沟通双方的情绪与态度是指沟通过程中的()。

(A)心理背景;(B)社会背景;(C)文化背景;(D)物理背景。 答案:A XDD0000A009Z 通过(),沟通成为一个双向动态的过程。 (A)反馈;(B)译码;(C)接收者;(D)换位思考。 答案:A XDD0000A010Y ()是沟通中人们对某一类人或事物产生的比较固定、概括而笼统的看法。 (A)第一印象;(B)首因效应;(C)晕轮效应;(D)刻板印象。 答案:D XDD0000A011Y 沟通过程中,体现事实真相的往往是()。 (A)书面语言;(B)口头语言;(C)图表;(D)非语言信息。 答案:D XDD0000A012Z 正确对待沟通需要沟通双方有()态度。 (A)折衷性;(B)回避性;(C)迁就性;(D)合作性。 答案:D XDD0000A013Y 自下而上的沟通被称为()。 (A)平行沟通;(B)下行沟通;(C)上行沟通;(D)团队沟通。 答案:C XDD0000A014Z 倾听过程中,如果想得知关于某一问题更多的信息,应该采取()方式。 (A)开放式提问;(B)封闭式提问;(C)重复提问;(D)反问。 答案:A XDD0000A015Y 与同事日常沟通时,正确的做法是()。 (A)多谈私事;(B)争强好胜;(C)当众炫耀;(D)不直来直去。 答案:D XDD0000A016Z 时间管理是从()开始的。 (A)行动;(B)计划;(C)目标;(D)过程。 答案:B

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

运维知识题库V1.0

《运维手册》包含以下内容 1、日常巡检计划及维护规则 2、保养方法及注意事项 3、分布式光伏电站运行过程中常见问题及处理办法 4、运维人员配备及预算 一、日常巡检计划及维护规则 分布式光伏系统已并网发电,其日常巡检计划及维护规则如下:1、组件日常巡检及维护规则 (1)组件支架巡检及维护规则 1.支架稳定性良好 2.防腐保护、镀锌层完好沥青防腐完善 3.螺丝和夹具紧密 4.接地良好 (2)组件巡检及维护规则 1.组件正面无损伤,背板无划伤、损伤 2.无鸟粪、杂物、灰尘等污染

3.MC4插头链接紧密,接线盒完好、接线端子无腐蚀 4.正常运行中组件温度不大于70℃ 5.用红外热成像仪测试,组件无热斑(组件最高温度不大于平均温度20℃) (3)直流侧线缆巡检及维护规则 1.线缆无动物啃咬痕迹,线缆外皮无损伤,线头无腐蚀 2.线缆穿线孔洞防火泥封堵严密 (4)汇流箱巡检及维护规则 1.汇流箱外壳、密封完好,内部无积灰,安装稳定可靠 2.线缆连接紧密,保险完好,浪涌无动作,接地牢靠 3.汇流箱支路开关完好 4.汇流箱支路电流正常 5.用红外成像仪测量汇流箱各支路开关、底座及电缆接头,无明显或局部过热现象;(最高温升不大于35℃) 6.智能汇流箱每天查看对比支路电流正常,(对异常的进行详细检查处理) 2、逆变器巡检及维护规则 (1)逆变器外观完好,内部无积灰、湿气 (2)风机运转正常、电缆连接紧密完好 (3)母线、绝缘端子完好无腐蚀,端子排连接紧密完好,接地连接完好 (4)控制面板无报警信号,绝缘监测显示正常,显示器和发光二极管正常运行 (5)逆变器支路电流、电压、绝缘电阻、接地电阻值正常,夏季对母排进行红外测量无过热 (6)检查逆变器谐振回路中的电阻线无熔断,电阻线接头无过热老化造现象。 (7)用红外成像仪测量逆变器母排、电缆接头处,无明显或局部过热现象(最高温升不大于35℃) 3、箱变巡检及维护规则 (1)箱变外观完好、变压器油位正常 (2)本体无报警、损伤、放电、漏油、异音,瓦斯继电器无气体溢出 (4)电缆连接完好、防火密封完好,接地装置、电流表、电压表、照明正常 (5)不间断电源保护装置电压正常、熔断器完好、电池无腐蚀,显示器和发光二极管显示正常

变电运维专业考试题库100道

《220kV、500kV变电运维专业考试题库》 一、简答题 1、小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? 答:小电流接地系统发生单相接地时的现象有: (1)监控系统发接地信号。 (2)如故障点系高电阻接地,则接地相电压降低,其她两相对地电压高于相电压;如系金属性接地,则接地相电压降到零,其她两相对地电压升为线电压。 (3)系统装有消弧线圈时,消弧线圈测控装置出现系统接地信息。 (4)三相电压表的指针不停摆动,这时就是间歇性接地。 2、瓦斯保护动作跳闸时,应重点分析哪些因素? 答:瓦斯保护动跳闸时,在未查明原因消除故障前不得将变压器投入运行,应重点分析以下因素后,做出综合判断: (1)就是否呼吸不畅或排气未尽; (2)保护及直流等二次回路就是否正常; (3)变压器外观有无明显反映故障性质的异常现象; (4)气体继电器中积集气体量,就是否可燃; (5)气体继电器中的气体与油中溶解气体的色谱分析结果; (6)必要的电气试验结果; (7)变压器其她继电保护装置动作情况。 3、变压器新安装或大修后,投入后轻瓦斯继电器动作频繁,试分析动作原因,如何处理?答:(1)轻瓦斯的动作原因:可能在投运前未将空气排除,当变压器运行后,因温度上升,形成油的对流,内部贮存的空气逐渐上升,空气压力造成轻瓦斯动作。 (2)处理方法: 应收集气体并进行化验,密切注意变压器运行情况,如:温度变化,电流、电压数值及音响有何异常,如上述化验与观察未发现异常,故可将气体排除后继续运行。 4、变压器的压力释放阀在运维中有何规定? 答: (1)变压器的压力释放阀接点宜作用于信号 (2)定期检查压力释放阀的阀芯、阀盖就是否有渗漏油等异常现象。 (3)定期检查释放阀微动开关的电气性能就是否良好,连接就是否可靠,避免误发信号。 (4)采用有效措施防潮防积水。 (5)结合变压器大修应做好压力释放阀的校验工作。 (6)释放阀的导向装置安装与朝向应正确,确保释放通道畅通。

运维人员考试题库

1、水污染源在线监测系统由水污染源在线监测站房和水污染源在 线监测仪器组成。 2、超声波明渠污水流量计适用于测量明渠出流及不充满管道的各 类污水流量的设备,采用超声波反射波和发射波的时间差测量标准化计量堰(槽)的水位。 3、零点漂移是指采用零点校正液为试样连续测试,相对于水污染源 在线监测仪器的指示值在一定时间变化的幅度。 4、对于排放水质不稳定的水污染源,不宜使用总有机碳自动分析仪 或紫外吸收水质在线自动在线监测仪。 5、对于排放高氯废水(氯离子浓度在1000-20000mg/L)的水污染 源,不宜使用化学需氧量水质在线自动监测仪。 6、总有机炭水质自动分析仪是采用非分散红外吸收法的检测方法。 7、采样取水管材料应对所监测项目没有干扰,并且耐腐蚀。取水管 应能保证水质自动分析仪所需的流量。采样管路应采用优质的硬质PVC或PPR管材,严禁使用软管做采样管。 8、在现场完成水污染源在线监测仪器的安装、初试后,对在线监测 仪器进行调试,调试连续运行时间不少于72小时。 9、如果使用总有机炭水质自动分析仪或紫外吸收水质自动在线监 测仪,试运行期间应完成总有机炭水质自动分析仪或紫外吸收水质自动在线监测仪与CODcr转换系数的校准。 10、水污染源在线监测设备的平均无故障连续运行时间应满足:化学 需氧量在线自动监测仪不低于360小时/次,其余项目平均无故

障连续运行时间不低于720小时/次。 11、数据采集传输仪可存储12个月及以上的原始数据,记录水质测 定数据和各类仪器运行状态数据。 12、零点校正液指在校正仪器零点时所用的溶液,除PH值外企业参 数用蒸馏水作零点校正液。 13、现场维护是检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要 技术参数,判断运行是否正常。 14、若部分站点使用气体钢瓶,应检查载气气路系统是否密封,气压 是否满足要求。 15、每月现场维护容是检查TOC-CODcr的转换系数是否适用,必 要时进行修正。 16、化学需氧量水质在线自动在线监测仪应每月检查部试管是否污 染,必要时进行清洗。 17、每月需检查超声波流量计高度是否发生变化。 18、每月的现场维护容还包括对在线监测仪器进行一次保养,对水泵 和取水管路、配水和进水系统、仪器分析系统进行维护。对数据存储/控制系统工作状态进行一次检查,对自动分析仪进行一次日常校验。 19、根据实际情况更换化学需氧量水质在线自动监测仪水样导管、排 水导管、活塞和密封圈,每年至少更换一次总有机炭水质自动分析仪注射器活塞、燃烧管、CO2吸收器。 20、在线监测设备需要停用、拆除或者更换的,应当事先报环境保护

变电运维安规考试精彩试题库

2013年度变电运维专业安规考试复习题 一、单选题(共120题) 1. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以完成。答案:B A. 15s B. 10s C. 16s D. 8s 2. 带电更换63(66)kV绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( )片。答案:B A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 3. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C A. 设备 B. 断路器 C. 手车开关 4. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应( )清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A A. 隔离 B. 拆除 C. 查询 5. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。答案:A A. 工作负责人(包括用户) B. 线路工作许可人 C. 工作票签发人 6. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。答案:B A. 设备运行单位 B. 双方 C. 承发包单位 7. 总、分工作票在格式上与( )工作票一致。答案:A A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 8. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D A. 使用一种工作票 B. 使用二种工作票 C. 执行口头或命令 D. 使用事故应急抢修单 9. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C A. 三年

B. 四年 C. 两年 D. 一年 10. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A A. “止步,高压危险!” B. “从此上下!” C. “在此工作!” 11. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )设备。答案:C A. 运行 B. 停电 C. 带电 12. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 13. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格 14. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业 15. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 16. 六氟化硫设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )。答案:A A. 30min B. 20min C. 10min 17. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B A. 装设接地线 B. 直接验电 C. 操作 18. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C A. 调度部门 B. 设计单位 C. 修试及基建单位 19. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

28个运维经典面试题

1、Linux如何挂载windows下的共享目录? mount.cifs //IP地址/server /mnt/server -o user=administrator,password=123456 linux 下的server需要自己手动建一个后面的user与pass 是windows主机的账号和密码注意空格和逗号 2、如何查看http的并发请求数与其TCP连接状态? netstat -n | awk ‘/^tcp/ {++b[$NF]}’ END {for(a in b) print a,b[a]}’ 还有ulimit -n 查看linux系统打开最大的文件描述符,这里默认1024,不修改这里web服务器修改再大也没用。若要用就修改很几个办法,这里说其中一个: 修改/etc/security/limits.conf soft nofile 10240 hard nofile 10240 重启后生效 3、如何用tcpdump嗅探80端口的访问看看谁最高? tcpdump -i eth0 -tnn dst port 80 -c 1000 | awk -F”.” ‘{print $1″.”$2″.”$3″.”$4″.”}’ | sort |uniq -c | sort -nr | head-5 4、如何查看/var/log目录下的文件数? ls /var/log/ -1R | grep “-” | wc -l

netstat -n | awk ‘/^tcp/ {print $5}’ | awk -F: ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -rn 6、shell下生成32位随机密码 cat /dev/urandom | head -1 | md5sum | head -c 32 >> /pass 7、统计出apache的access.log中访问量最多的5个ip cat access.log | awk ‘{print $1}’ | sort | uniq -c | sort -n -r | head -5 8、如何查看二进制文件的内容? 我们一般通过hexdump命令来查看二进制文件的内容。 hexdump -C XXX(文件名) -C是参数不同的参数有不同的意义 -C 是比较规范的十六进制和ASCII码显示 -c 是单字节字符显示 -b 单字节八进制显示 -o 是双字节八进制显示 -d 是双字节十进制显示 -x 是双字节十六进制显示 9、ps aux 中的VSZ代表什么意思,RSS代表什么意思?

变电运维岗位能力测评试题I级试卷及复习资料

2013年變電運維崗位能力測評I級考試試卷(一) 理論試卷 一、選擇題(每小題1分,共25分) 1、()變壓器一、二次繞組之間既有磁の聯繫,又有電の聯繫。 (A)單相;(B)三相;(C)自耦;(D)三圈。 2、金屬導體の電阻與導體()有關。 (A)長度;(B)截面積;(C)電阻率;(D)材料。 3、對於頻率為50Hzの交流電,流過人體の電流超過( )時,就有致命危險。 (A)20~30mA; (B)30~40mA; (C)40~50mA; (D)50~100mA。 4、為防止電壓互感器高壓側穿入低壓側,危害人員和儀錶,應將二次側( A)。 (A)接地; (B)遮罩; (C)設圍欄; (D)加防保罩。 5、埋入地下の扁鋼接地體和接地線の厚度最小尺寸為( D)mm。 (A)4.8; (B)3.0; (C)3.5; (D)4.0。 6、胸外按壓與口對口(鼻)人工呼吸同時進行,其節奏為:單人搶救時,每按壓( C)次後吹氣2次,反復進行。 (A)5; (B)10; (C)30; (D)20。 7、中性點接地系統比不接地系統供電可靠性( A)。 (A)高; (B)差; (C)相同; (D)不一定。8、變壓器呼吸器作用( A)。 (A)用以清除吸入空氣中の雜質和水分; (B)用以清除變壓器油中の雜質和水分; (C)用以吸收和淨化變壓器匝間短路時產生の煙氣; (D)用以清除變壓器各種故障時產生の油煙。 9、變壓器溫度計是指變壓器( D)油溫。 (A)繞組溫度; (B)下層溫度; (C)中層溫度; (D)上層溫度。 10、選擇斷路器遮斷容量應根據其安裝處( C)來決定。 (A)變壓器の容量;(B)最大負荷;(C)最大短路電流;(D)最小短路電流。 11、電流互感器在運行中必須使( A)。 (A)鐵芯及二次繞組牢固接地; (B)鐵芯兩點接地; (C)二次繞組不接地; (D)鐵芯多點接地。 12、隔離開關可拉開( B)の空載線路。 (A)5.5A; (B)電容電流不超過5A; (C)5.4A; (D)2A。 13、為防止電壓互感器斷線造成保護誤動,距離保護( B)。 (A)不取電壓值; (B)加裝了斷線閉鎖裝置; (C)取多個電壓互感器の值; (D)二次側不裝熔斷器。 14、線路帶電作業時重合閘( A)。 (A)退出; (B)投入; (C)改時限; (D)不一定。

变电运行培训试题(A卷)试题及答案

变电运行试题及答案(A卷) 一、填空题(10空,每空1分) 1.电气设备的绝缘水平是指该电气设备能承受的试验电压值。 2.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。 3.真空断路器熄灭时间短,当电流过零时电弧即熄灭。 4.变电运行班组每周开展一次安全活动。 5.工作现场布置的安全措施是否完善是工作许可人的安全责任。 6.无功功率按照分层分区的控制原则,力求就地平衡,避免无功功率的长距离输送。 7.倒闸操作由两人执行,先由监护人按操作项目内容高声唱票,操作人手指被操作设备及操作方向高声复诵。 8.更换吸湿器硅胶时应将重瓦斯保护改投发信。 二、选择题(25题,每题1分) 1.在送电线路负荷不变时,当首端电压调高时,其电流是(B )。 (A)增大(B)减小(C)不变(D)不一定 2.负载取星形连接还是三角形连接,是根据(D )而定。 (A)电源的接法(B)电源的额定电压 (C)负载所需电流大小(D)电源电压的大小,负载额定电压大小 3.RLC串联正弦电路,已知U R= 2U L= 3U C= 6V,则端电压U =(B )。 (A)6V (B)37(C)7V (D)35 4.RL串联电路的功率因数cosφ=0.8,Q L=3kvar,则视在功率S=( C )。 (A)3kV A (B)4 kV A (C)5kV A (D)2 kV A 5.两只电容C1=10mF,C2=20mF并联后的电容量为(A )。 (A)30mF (B)20/3mF (C)10mF (D)20mF 6.灯光监视的断路器控制和信号回路,红灯亮表示(C )。 (A)断路器在跳闸状态,并表示其跳闸回路完好 (B)断路器在合闸状态,并表示其合闸回路完好 (C)断路器在合闸状态,并表示其跳闸回路完好 (D)断路器在跳闸状态,并表示其合闸回路完好 7.不能保护主变低压绕组故障的保护为(B )。 (A)纵差(B)零差(C)瓦斯(D)复合过流 8.短接电流互感器二次回路的操作顺序是(A )。

2016年国网变电运维竞赛题库

市变电运维竞赛题库 目录 一、填空题 (2) 二、选择题 (8) 三、判断题 (21) 四、问答题 (23) 五、论述题 (29)

一、填空题 1.断路器操动机构脱扣线圈的端子动作电压应满足:低于额定电压的30%时,应不动作;高于额定电压的65%时,应可靠动作。 2.采用电磁操动机构时,运行中电源电压如有变化,其合闸线圈通流时,端子电压不低于额定电压的80%。 3.液压操动机构及采用差压原理的气动机构应具有防“失压慢分”装置。4.采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa(表压)时,应有压力安全释放装置。 5.机构箱应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。 6.新装SF6断路器投运前必须复测断路器本体内部气体的含水量和漏气率,7.新装SF6断路器投运前灭弧室气室的含水量应小于150ppm(体积比),其它气室应小于250ppm(体积比)) 8.SF6断路器年漏气率小于l%。 9.运行中的SF6断路器应定期测量SF6气体含水量,新装或大修后,每三个月一次,待含水量稳定后可每年一次,灭弧室气室含水量应小于300ppm(体积比).其它气室小于500ppmm(体积比)。 10.新装或投运的断路器内的SF6气体严禁向大气排放,必须使用SF6气体回收装置回收。 11.每台断路器应有运行编号和名称 12.断接地金属外壳应有明显的接地标志,接地螺栓不小于M12且接触良好13.断路器基本参数必须满足装设地点的运行工况并留有适当裕度,如产品的额定短路开断电流应大于装设地点的最大短路电流 14.真空断路器应配有限制操作过电压的保护装置 15.断路器采用气动机构时,对合闸压缩空气气源的压力要求基本保持稳定,一般变化幅值不大于±50KPa. 16.新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短.投运72h以后转入正常巡视. 17.每年对断路器安装地点的母线短路容量与断路器铭牌作一次校核. 18.每台断路器的年动作次数应作出统计,正常操作次数和短路故障开断次数应分别统计. 19.断路器运行中,由于某种原因造成油断路器严重缺油,空气和SF6断路器气体压力异常(如突然降至零等),严禁对断路器进行停、送电操作,应立即断开故障断路器的控制电源,及时采取措施,断开上一级断路器将故障断路器退出运行; 20.分相操作的断路器操作时,发生非全相合闸,应立即将巳合上相拉开,重新操作合闸一次。 21.电力系统的过电压有两种,一种是内部过电压,另一种是外部过电压。22.为运行中的变压器加油、滤油、充氮,更换净油器及呼吸器中的硅胶前,应先将重瓦斯保护改接信号,待工作完毕后再投入跳闸。 23.母线及刀闸长期允许的工作温度通常不应超过70℃。 24.在电气设备上工作,保证安全的技术措施是停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏。 25.电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。

完整版变电运行技能竞赛笔试试题

变电运行技能竞赛笔试试题( 120 分) 一.单项选择题( 30题,30分) 1. 2. 3. 4. 5. 变压器吸湿器内受潮硅胶不超过( A ) A ) 2/3 (B ) 1/3 (C ) 1/2 (D ) 1/4 当有载调压变压器过载( D )倍运行时,禁止分接开关变换操作并闭锁。 A ) o.95 (B ) 1.o5 (C ) 1.1 (D ) 1.2 停运 ( B ) 及以上的互感器应按有关规定试验检查合格后方可投运。 (A )三个月 (B )半年 (C 一年 (D ) —年半 高压开关设备新投运及大修后,巡视周期相应缩短, (A ) 24小时 (B )36小时 (C ) 48小时 方向闭锁高频保护发信机起动后当判断为外部故障时 (A )两侧立即停信 (B )两侧继续发信 (C )正方向一侧发信,反方向一侧停信 (D ) ( D ) 以后转入正常巡视。 D ) 72 小时 D )。 正方向一侧停信,反方向一侧继续发信 下列接线方式为无备用接线方式的是( A )。 (A )放射式 (B )环式 (C )两端供电网 线路发生两相短路时,短路点处正序电压与负序电压的关系为( B )。 (A) U U K 2 (B) U

最新运维工程师笔试试题

运维工程师笔试试题 姓名:________________ 日期:________________ 时间:________________ 一、选择题 1、下列系统默认端口号错误的是() A SSH端口22 B mysql端口3306 C Telnet端口20 D Https端口443 2、linux系统中查看ip地址的命令是() A ipconig B ifconfig C icmp D iptables 3、进入cisco路由特权模式的命令是() A system-view B enable C config D sudo su 4、在使用mkdir命令创建新的目录时,在其父目录不存在时先创建父目录的选项是() A -m B -d C -f D -p 5、文件file1 的访问权限为rw-r--r-- 对应权限用数字表示的是() A 744 B 755 C 644 D 655 6、正确的DNS查询解析的顺序是() A 缓存、是否本机、HOSTS文件、DNS服务器 B 是否本机、缓存、HOSTS文件、DNS服务器 C 缓存、是否本机、DNS服务器、HOSTS文件 D 是否本机、HOSTS文件、缓存、DNS服务器 7、DHCP服务器的主要作用是() A 动态IP地址分配 B 域名解析 C IP地址解析 D 分配MAC地址 8、当内网内没有条件建立dns服务器,又不想用IP访问网站,应配置的文件是() A hosts B sysconfig C network D hostname

9、mysql列出所有数据库的命令是() A show databases; B show tables; C select databases; D select tables; 10、在linux系统中,用来存放系统所需要的配置文件和子目录是() A /etc B /var C /root D /home 二、简答题 1、ISO/OSI 7层模型和TCP/IP 四层协议都是什么 2、网络排错所用到的命令,四种以上及其作用 3、写一个脚本进行nginx日志统计,得到访问ip最多的前10个(nginx日志路径:/home/logs/nginx/default/access.log

55道变电运行考试题及答案

变电运行人员提素试题如下: 1.简述值班员接班后,一天的值班工作内容。 2.画出所在变电所的电气主接线图。 3.主变、CT、PT、六氟化硫断路器、隔离开关、避雷器的主要巡视项目. SF6断路器的正常巡视检查项目有哪些 (1) 断路器各部分及管道无异声(漏气声、振动声)及异味,管道夹头正常;(2) 引线连接部位无过热,引线弛度适中;(3) 套管无脏污,无裂痕,无放电声和电晕;(4) 检查压力表密度继电器指示正常并记录压力值(各开关的正常及报警压力值参见设备技术参数表),与以前的数据对比没有太大区别;(5) 接地完好; (6) 断路器分、合位置指示正确,并和当时实际运行工况相符;(7) 壳体及操作机构完整,不锈蚀,弹簧储能位置正常;(8) 断路器各电源及重合闸指示灯是否正确。 避雷器巡视检查项目有: (1)检查瓷质部分是否有破损、裂纹及放电现象。(2)检查放电记录器是否动作。(3)检查引线接头是否牢固。(4)检查避雷器内部是否有异常音响。 变压器在运行中巡视检查项目 (1)检查油枕内和充油套管内的油位是否正常:(2)检查变压器上层油温是否超过允许范围。(3)检查变压器运行声音是否正常。(4)检查管外部是否清洁,有无破损裂纹,放电痕迹等异常现象。(5)引线是否过松过紧,接头接触是否良好,测温腊片无熔化。(6)呼吸器是否畅通,硅胶是否吸潮至饱和状态。(7)变压器辅助设备有无渗漏油,外壳是否清洁。(8)外壳接地线是否良好。(9)防爆膜是否良好。(10)天气变化应特巡。(11)根据变压器的构造特点应增加检查巡视项目. 电流互感器巡视检查项目 1.各部件接点无松动现象。 2.有无异昧、异常声音。 3.二次侧无开路现象,接地良好。 4.瓷件部分清洁完整 无损伤和放电现象。5.充油互感器油面正常无渗漏油现象。6.定期清扫保持清洁。7.定期进行预防性试验.电压互感器巡视检查项目 1.电压互感器运行声音是否正常。 2.充油电压互感器外观清洁,油量充足,无渗漏油现象。 3.瓷套管或其它绝缘部件无裂纹破损及放电现象。 4.一、二次回路连接部分应良好,无松动现象。 隔离开关的巡视检查项目 1.当隔离开关通过较大负荷时应注意检查合闸状态。 2.隔离开关接触严密无弯曲发热变色等异常现象. 3.支持绝缘于等应清洁无裂纹损坏。 4.所有的示温腊片。腊帽无熔化,特别是铜铝接头应严格检查。 5.在高温负荷下和对接头有怀疑时应进行温度测量。 6.母线连接处应无松动脱落现象。 7.隔离开关的传动机构应正常。8.接地线应良好.9.发生事故及天气骤变,按特殊巡视检查。 4.写出电力电缆\电容器\母线\主控室内设备的巡视检查项目. 电力电容器巡视检查项目 (1)认真监视运行电压、电流和围周环境温度,不超过规定范围,作好记录。 (2)电熔器外壳有无膨胀喷油渗油的痕迹,附属设备应充好无损。(3)电熔器内部应无有异音。 (4)熔丝是否烧断。(5)放电装置是否完好。(6)各处接头有无发热及小火花放电现象。 (7)套管是否清洁完整有无裂纹放电现象。(8)引线连接有无松动脱落断线,母线有无烧伤过热现象。 (9)电容器通风是否良好。(10)外壳接地线是否良好。(11)电容器继电保护装置是否良好。 (12)故障电容器或断路器跳闸,熔丝熔断,应认真检查巡视.(13)电容器支架是否安全可靠。 电力电缆巡视项目 1.电缆终端头绝缘套管有无破裂、引出线的连接线卡有无发热;(2)电缆终端头内绝缘胶有无软化、溢出、缺少以及表面有无水分;(3)电缆终端头各密封部位是否漏油;(4)接地线是否良好;(5)电缆铠甲锈蚀是否严重;(6)电缆表面温度是否正常;(7)直埋电缆地表有无作业施工及积水;(8)沟内电缆是否排列在支架上,有无机械性损伤。

运维工程师笔试题及答案

运维工程师笔试题及答案 第一部分:Linux系统知识 填空题: 1.创建目录用mkdir命令,创建文件用touch命令。 2.移动文件用mv命令,复制文件用cp命令。 3.使用history命令查看用过的命令列表。 4.查看各类环境变量用env命令。 5.终止进程用kill命令。 6.编写的Shell程序运行前赋予该脚本文件读和执行权限。 7.链接分为:硬链接和软链接/符号链接。 8.在Linux系统中,以文件方式访问设备。 9.当前用户主目录用~/表示。 10.L inux下命令可使用的通配符有“?”和“*”。 选择题: 1.某文件的组外成员的权限是只读、属主是全部权限、组内权限是可读可写、该文件权限为?(D) A.467 B.674 C.476 D.764 2.Linux配置文件一般放在什么目录?(A) A.etc

B.bin C.lib D.dev 3.什么命令常用于检测网络主机是否可达?(C) A.ssh C.ping D.exit 4.对所有用户的变量设置,应当放在哪个文件下?(B) A./etc/bashrc B./etc/profile C.~/.bash_profile D./etc/skel/.bashrc 5.什么命令解压缩tar文件?(B) A.tar-czvf filename.tgz B.tar-xzvf filename.tgz C.tar-tzvf filename.tgz D.tar-dzvf filename.tgz 第二部分:数据库 填空题: 1.数据库系统的核心是___数据库管理系统___。 2.事务四大特性分别是原子性、隔离性、一致性、持久性。 3.索引字段值不唯一,应该使用的索引类型为普通索引。

变电运维调考试题库(1000题

电力公司变电运维调考题库(1000题) 一、填空题(200题) 1.无人值班变电站设备室空调均应按运行设备管理。 2.需运维操作站人员到现场办理的变电第二种工作票,检修单位应通过生产安全管理系统或其他方式提前一天送达运维操作站。 3.防误闭锁装置应保持良好的运行状态,无人值班变电站现场运行规程中对防误装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;防误闭锁装置的巡视维护等同主设备,发现问题应及时录入设备缺陷并启动流程,并督促尽快处理。 4.总、分工作票应由同一个工作票签发人签发。 5.无人值班变电站的检修工作许可开工令,由调度直接下达到运维操作站运行人员,其中省调管辖设备许可开工令下达给地调;汇报完工时,由运维操作站运行人员向调度汇报,省调管辖设备由地调向省调汇报。 6.无人值班变电站设备的测温周期,计划普测:带电设备每季至少应安排一次计划普测,一般在试验和检修开始前应安排一次红外检测。 7.无人值班变电站管理规范适用于省公司内运维操作站及所辖的所有电压等级无人值班变电站。 8.各单位根据本地区电网的结构、变电站站址分布和电网的发展情况,充分利用现有设备资源、节省投资、降低运行维护成本,结合基建工程规划因时、因地制宜选择确定。 9.运维操作站每年初应制定安全管理目标,结合实际情况和设备巡视、设备检修、操作计划,制定出年度安全管理目标,并上报主管部门。 10.运维操作站、调度之间进行与变电站相关的操作联系时,必须加上相应的变电站站名。 11.无人值班变电站的新设备启动,运维操作站应安排人员前往该站,在现场接受调度指令。在启动过程中,调度只与该站的运维操作站现场运行人员进行调度业务联系,待启动完毕或告一段落后,恢复正常监控模式管理。 12.值班期间,应穿戴统一的工作服,衣着整齐,佩带值班岗位标志,不允许穿高跟鞋及拖鞋,不允许进行与工作无关的其他活动。 13.运维操作站应明确防误专责人,负责所辖站防误闭锁装置的技术管理工作,参加新建、扩建工程中有关防误闭锁装置的投运前验收。 14.因工作调动或脱离本岗位3个月及以上的运行人员,重新上岗担任正式值班工作前,应经过培训、考试合格后方可上岗。 15.安全工器具、工具、常用备品备件设置专柜存放,各柜、格应编号,存放时应“对号入座”。 16.运维操作站应结合所管辖的设备、人员和工作实际,提出实现安全管理目标的组织技术措施。 17.运维操作站站长接到上级部门安全生产文件、通报后应立即组织学习,传达到每位员工。 18.进入无人值班变电站施工作业现场的施工人员应遵守变电站安全管理规定,必须履行工作票手续,在作业中不准擅自变更安全措施。 19.正常情况下,无人值班变电站运行或热备用状态的断路器,必须置于“远方”位置。 20.《无人值班变电站管理规范》制定了无人值班变电站运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、运行管理、技术资料管理、设备管理、培训管理、文明生产管理等九个方面的规范化要求。 21.运维操作站负责所辖站的运行维护、倒闸操作、事故及异常处理、设备巡视、设备定期试验轮换等工作。 22.运维操作站宜设置在敞开式500kV、220kV枢纽或重要负荷变电站,且应充分考虑布点的生产、交通、生活、通信情况,利用原有变电站的生活设施。 23.每个运维操作站负责维护和操作的变电站数按照10-15座110kV变电站标准考虑,变电站较密集的地区不宜超过20座110kV变电站。 24.运维操作站负责所辖站的工作票审核、办理、分析、统计工作。 25.无人值班变电站的工作票保存在运维操作站,保存期至少为一年。 26.无人值班变电站的设备巡视检查一般分为正常巡视、全面巡视、熄灯巡视、特殊巡视。 27.江西省电力公司无人值班变电站管理规范制定了运行管理模式、岗位职责、安全管理、调度管理、