文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析
2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

真题是指导我们备考的方向

2017年一级注册消防工程师考试真题

《消防安全技术实务》

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.关于火灾探测器的说法,正确的是()

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

答案:C

解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。

2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

答案:D

解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。

3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()

A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件

B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源

答案:B

解析:参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。D火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。

4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

答案:C

解析:参见教材284-285页。饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等宜采用点型感烟探测器。吸烟室、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等、需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧不宜安装感烟火灾探测器。

5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

答案:A

解析:参见教材285页。厨房等不宜安装感烟火灾探测器。

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()

A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料

B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀

C.火灾自动报警系统采用感温探测器

D.设置湿式自动喷水灭火系统

答案:A

解析:参见教材133页柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油闪点不应小于60。C。GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作船舶、发电等各种柴油机的燃料,故A错误。

7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

A.礼堂

B.电影院观众厅

C.歌舞厅

D.会议厅

答案:C

解析:参见教材71页。歌舞娱乐放映游艺场所不应设在地下二层及二层以下,设置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m。

8.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上

B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数小于等于500人

D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房

答案:D

解析:参见教材177页。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设室外消防给水系统。

9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定

A.燃烧性能

B.耐火等级

C.燃烧性能和耐火极限

D.结构类型

答案:C

解析:参见教材58页。建筑物的耐火等级由建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限决定的。

10.在标准耐火试验条件下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()

A.序号2

B.序号1

C.序号3

D.序号4

答案:B

解析:参见教材57页。承载能力是承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力,所以说承载能力的时间应该是最长的,只能有B中序号1正确。

《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》GB/T9978.1-2008

12.1 耐火极限

试件的耐火极限是指满足相应耐火性能判定准则的试件。

12.2 判定标准

12.2.1隔热性和完整性对应承载能力

如果试件的“承载能力”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”和“完整性”不符合要求。

12.2.2 隔热性对应完整性

如果试件的“完整性”已不符合要求,则将自动认为试件的“隔热性”不符合要求。

11.关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是()

A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统

B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯件采用封闭楼梯间

C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间

D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

答案:D

解析:参见教材98页。D是一类高层公共建筑应设置防烟楼梯间。

12.采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用()

A.抗溶泡沫液

B.水成膜泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.蛋白泡沫液

答案:A

解析:参见教材249页。酒精属于水溶性液体火灾必须选用抗溶性泡沫液。

13.下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是()

A.占地面积500m2的丙类仓库

B.粮食仓库

C.高层公共建筑

D.建筑体积5000m3,耐火等级三级的丁类厂房

答案:B

解析:参见教材179页。1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层或多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m3的丁类厂房和建筑体积不大于5000m3的戊类厂房(仓库);

2)粮食仓库、金库、远离城镇并无人值班的独立建筑可不设置室内消火栓;

3)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物;

4)室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m3的其他建筑;

14.关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()

A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3

B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9

C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5

答案:A

解析:参见教材362页。A应为0.5。

15.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于()

A. 2.0

B.3.0

C.6.0

D.5.0

答案:D

解析:参见教材178页。

16.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于()1X

A.3.0

B.1.0

C.5.0

D.10.0

答案:A

解析:参见教材102页。建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:1)对于疏散走道,不应低于1.0lx。

2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。

3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。

17.灭火器组件不包括()

A.筒体阀门

B.压力开关

C.压力表、保险销

D.虹吸管、密封阀

答案:B

解析:参见教材353页。灭火器由筒体、阀门、灭火剂、保险销、虹吸管、密封圈和压力指示器(二氧化碳灭火器除外)等组成。

18.下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是()

A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质

B.消除静电火花

C.设置可燃气体浓度报警装置

D.设置泄压构件

答案:D

解析:参见教材113页。预防性技术措施

(1).排除能引起爆炸的各类可燃物质

1)在生产过程中尽量不用或少用具有爆炸危险的各类可燃物质;

2)生产设备应尽可能保持密闭状态,防止“跑、冒、滴、漏”;

3)加强通风除尘;

4)预防燃气泄漏,设置可燃气体浓度报警装置;

5)利用惰性介质进行保护。

(2). 消除或控制能引起爆炸的各种火源

1)防止撞击、摩擦产生火花;

2)防止高温表面成为点火源;

3)防止日光照射;

4)防止电气火灾;

5)消除静电火花;

6)防雷电火花;

7)防止明火。

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号

C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D.在联动控制器上手动控制送风口开启

答案:B

解析:参见教材296页。由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑),作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号。B联动控制器接收到送风机启动的反馈信号,表明送风口已经启动过了,不会再动作。

20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是()

A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D.地下换乘车站的换乘通道不应作为安全出口

答案:B

解析:参见教材389页。安全出口应分散设置,当安全出口同方向设置时,两个安全出口通道口部之间净距不应小于10m。

21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()

A.经验模型

B.区域模型

C.不确定模型

D.场模型

答案:B

解析:参见教材534页。区域模拟思想:把所研究的受限空间划分为不同的区域,并假设每个区域内的状态参数是均匀一致的,而质量、能量的交换只发生在区域与区域之间、区域与边界之间以及它们与火源之间。从这一思想出发,根据质量、能量守恒原理可以推导出一组常微分方程;而区域、边界及火源之间的质量、能量交换则是通过方程中所出现的各源项体现出来的。

22.联动型火灾报警控制器的功能不包括()

A.显示火灾显示盘的工况

B.显示系统屏蔽信息

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

答案:C

解析:参见教材304页。AB火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态,火灾报警状态,屏蔽状态及故障状态等相关信

息;应能控制火灾声光警报器的启动和停止。172页C稳压泵通过三个压力控制点分别与压力继电器相连接,用来控制其工作,与火灾报警控制器无直接关系。298页,D消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。

23.水喷雾的主要灭火机理不包括()

A.窒息

B.乳化

C.稀释

D.阻断链式反应

答案:D

解析:参见教材204页。水喷雾的灭火机理包括表面冷却、窒息、乳化和稀释。

24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用()

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶性泡沫液

答案:A

解析:《泡沫灭火系统设计规范》3.2.2保护非水溶性液体的泡沫—水喷淋系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应符合下列规定:当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氟蛋白、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。当采用非吸气型泡沫产生装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。

25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、贴邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m

A.9

B.4

C.6

D.13

答案:A

解析:参见教材68页。建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,当符合现行国家标准允许减少的条件时,仍不应减少。

26. 消防工程师中在单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计借口

A.0.50MPa、25L/s

B.1.00MPa、25L/s

C.1.00Mpa、20L/s D,0.50MPa、20L/s

答案:D

解析:参见教材169页。单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

27.下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是()

A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线

B.消防电梯配电线路采用树干式供电

C.消防配电线路设置过负载保护装置

D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换

答案:D

解析:参见教材367-368页。A消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开。B消防电梯配电线路应采用放射式供电。C消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置、剩余电流保护和过、欠电压保护。D防排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()

A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2

B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区

C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2

D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm

答案:A

解析:参见教材389页。站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。

29.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是()

A.湿式系统

B.干式系统

C.雨淋系统

D.预作用系统

答案:C

解析:参见教材184页。自动喷水灭火系统的分类,湿式系统、干式系统和预作用系统属于闭式系统;雨淋泵系统和水幕系统属于开式系统。

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为()

A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h

C.1.50h、2.00h

D.1.00h、3.00h

答案:B

解析:参见教材96页。避难走道采用耐火极限不低于3h的防火隔墙,耐火极限不低于1.5h的楼板与其他区域分隔。

31.人防工程是的采光窗井与相邻一类高层民用建筑主体出入口的最小防火间距是()m。

A.6

B.9

C.10

D.13

答案:D

解析:《人防》GB50098-2009 3.2.2人防工程的采光窗井与相邻地面建筑的最小防火间距,应符合表的规定。

32.机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的事()

A.走道、前室、防烟楼梯间

B.前室、防烟楼梯间、走道

C.防烟楼梯间、前室、走道

D.防烟楼梯间、走道、前室

答案:C

解析:参见教材316页。机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求:1)前室、合用前室、消防电梯前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25 ~30Pa。2)防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为40 ~50Pa。

33.某商业综合体建筑,裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层,地下2层,地下二层为汽车库,地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院。下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是()

A.地下超市,2100m2

B.商业营业厅,4800m2

C.餐厅去,4200m2

D.电影院区域,,3100m2

答案:A

解析:参见教材76页。A一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

1)设置在高层建筑内时,不应大于4000m2;

2)设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m2;

3)设置在地下或半地下时,不应大于2000m2。选项A错误。

BCD裙房与高层建筑主体之间设置防火墙,墙上开口部位采用甲级防火门分隔时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,有自动灭火系统时,一个防火分区的面积不大于5000m2。

34.净空高度不大于6.0m的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于()m。

A.20

B.35

C.50

D.30

答案:D

解析:参见教材310页。⑥室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当公共建筑室内高度超过6. 00m且具有自然对流条件时,其水平距离可增加25%。当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚不应大于建筑内空间净高的2. 8倍。

35.某地上4层乙类厂房,其有爆炸危险的生产部位宜设置在第()层靠外墙浸压设施附近。

A.三

B.四

C.二

D.一

答案:B

解析:参见教材117页。有爆炸危险的甲乙类生产部位,宜设置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

36.某7层商业综合体建筑,裙房与塔楼连通部位采用防火卷帘分隔。裙房地上3层,地下2层,建筑面积35000m2,耐火等级为一级,商业业态包括商业营业厅及餐厅等。裙房第三层的百人疏散宽度指标应为()m/百人。

A.0.65

B.1.00

C.0.75

D.0.85

答案:B

解析:参见教材90页。一级耐火等级,楼层数为1-2层时为取0.65m/百人,3层时为0.75m/百人,4层及以上为1m/百人。《建规》5.5.12 当裙房建筑和主体建筑之间有防火墙分隔时,裙房的安全疏散可按照单多层建筑确定。

37.根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50967,关于室外消火栓用水量的说法,正确的是()

A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于15L/s

B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于20L/s

C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于10L/s

D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于5L/s

答案:B

解析:参见教材445页。Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于20L/s。Ⅲ类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于15L/s。Ⅳ类汽车库、修车库室外消火栓用水量不应小于10L/s。

38.下列加油加气站组合中,允许联合建站的是

A.LPG加气站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/2d16484928.html,G加气母站与加油站

https://www.wendangku.net/doc/2d16484928.html,G加气母站与LNG加气站

D.LPG加气站与CNG加气站

答案:A

解析:参见教材404-405页。

39. 消防工程师中消防用电应采用一级负荷的建筑是()。

A.建筑高度为45m的乙类厂房

B.建筑高度为55m的丙类仓库

C.建筑高度为50m的住宅

D.建筑高度为45m的写字楼

答案:B

解析:参见教材365页。下列场所的消防用电应按一级负荷供电:①高度>50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房。②一类高层民用建筑。③一级大型石油化工厂。④大型钢铁联合企业。⑤大型物资仓库。

40.下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是()

A.注入氮气

B.提高温度

C.增大压力

D.增大点火能量

答案:A

解析:参见教材23页。可燃混合气体中加入惰性气体,会使爆炸极限范围变窄。

41. 下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是()

A.设置在二层,房间建筑面积为50m2的歌舞娱乐放映游艺场所

B.地下一层的防烟楼梯间前室

C.建筑面积120m3的中庭

D.建筑内长度为18m的疏散走道

答案:C

解析:参见教材307页。:《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的规定:1)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;A可不设置;

2)中庭;C应设置;

3)公共建筑中建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300m2可燃物较多的地上房间;

4)建筑内长度大于20m的疏散走道。D可不设置;

42.下列建筑材料中,燃烧性能等级属于B1级的是()

A.水泥板

B.混凝土板

C.矿棉板

D.胶合板

答案:C

解析:参见教材143页。AB属于A级材料。D属于B2级材料。

43.下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是()

A.塑料贴面装饰板

B.纸质装饰板

C.无纺贴墙布

D.纸面石膏板

答案:D

解析:参见教材143页。ABC都属于B2级墙面材料。

44.根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在()

A.高压配电系统末端

B.采用IT、TN系统的配电线路上

C.泄露电流大于500mA的供电线路上

D.低压配电系统首端

答案:D

解析:参见教材302页。剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。

45. 消防工程师中判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是()

A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道

B.不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道

C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道

D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道

答案:C

解析:参见教材394页。A允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道。不允许同行危险化学品车的隧道,定为三类隧道

46.下列消防救援口设置的规范中,符合要求的是()

A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

B.救援口净高和净宽均为1.6m

C.每个防火分区设置1个救援口

D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕

答案:B

解析:参见教材156-157页。高层建筑外立面上要设置消防登高面,在消防车登高面一侧的外墙上,不得设置凸出广告牌影响消防车登高操作。厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于l.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m,且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别的明显标志。

47.某单位拟新建一座石油库,下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是()

A. 储罐区布置在本单位地势较低处

B. 储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区

C. 铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带

D. 行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧

答案:D

解析:参见教材380页。AC甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,D并宜设置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。B:《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008 4.2.8 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤外的非防爆区,与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。

48.采用燃烧性能为A级,耐火极限≥1h的秸秆纤维板材组装的预测环保型板房,可广泛用于施工工地和灾区过道设置,在静风状态下,对板房进行实体火灾试验,测得距着火板房外墙各测点的最大热辐射如下表所示,据此可判定,该板房安

A.1.0

B.2.0 C .3.0 D. 4.0

答案:D

解析:题中表格所示,达到最大热辐射强度的时间相差并不大的情况下,最大热辐射温度最小的为测点A,该距离为4m。由题意该板房可广泛用于施工工地,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011,查表3.2.2,施工现场主要临时用房、临时设施的防火间距最小为4m,因此可推断,该板房安全经济的防火间距是4m。

49.关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做饭,错误的是()

A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭

B.采用耐火极限为1.00h的防火隔墙

C.采用耐火隔热和耐火完整性为1.00h的防火玻璃墙

D.采用耐火完整性为1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。

答案:A

解析:参见教材80页。中庭与周围连通空间当采用防火隔墙时,耐火极限不低于1.00h;当采用防火玻璃时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统保护;当

采用防火卷帘时,耐火极限不低于3.00h;与中庭相连通的门、窗,均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

50.一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于()s。

A.1

B.3

C.5

D.2

答案:D

解析:参见教材240页。一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

同一防护区内的预制灭火系统装置多于一台时,必须能同时启动,其动作时差不得大于2s。

51.下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是()

A.服装加工厂房

B.机械修理厂

C.汽车厂总装厂房

D.金属冶炼厂房

答案:A

解析:参见教材97页。高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并向疏散方面开启;其他建筑可采用双向弹簧门。

52.发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由()开启

A. 火灾探测器

B.水流指示器

C.闭式喷头

D.压力开关

答案:C

解析:参见教材187页。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,喷头开启并开始喷水。此时,管网中的水由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号,在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。由于持续喷水泄压造成湿式报警阀上的上部水压低于下部水压,在压力差的作用下,原来处于关闭状态的湿式报警阀将自动开启。

53.关于可燃性气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是()

A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路

B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部

C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式

D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所

答案:D

解析:参见教材300页。当有消防控制室时,可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近;当无消防控制室时,可燃气体报警控制器应设置在有人员值班的场所。

A可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路B 探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。C中液化石油气主要成分是丙烷,密度大于空气,因此设在下部更合适。

54.关于建筑防烟分区的说法,正确的是()

A.防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排出

B.建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区

C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延

D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于低位补风

答案:C

解析:参见教材85页和329页。A储烟仓高度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm,同时应保证疏散所需的清晰高度,因此,挡烟垂壁下降过低会影响疏散所需的清晰高度。B防烟分区不可跨越防火分区。D当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

55.下列物质中,火灾分类属于A类火灾的是()

A.石蜡

B.沥青

C.钾

D.棉布

答案:D

解析:参见教材11页。AB都属于B类火灾为液体或可融化固体火灾;选项C属于D类火灾,为金属火灾。

56.对于25层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是()

A.20m,10m

B.15m,10m

C.15m,15m

D.10m,10m

答案:A

解析:参见教材156页。最小操作长度和宽度不宜小于15x10m。建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20x10m。一般住宅建筑层高为3m,25层的住宅建筑高度大于50m。

57.建筑保温材料内部传热的主要方式是()

A.绝热

B.热传导

C.热对流

D.热辐射

答案:B

解析:参见教材15页。热传导属于接触传热。

58.采用t2火模型描述火灾发展过程时,装满书籍的厚布邮袋火灾是()t2火。

A.超快速

B.中速

C.慢速

D.快速

答案:D

解析:参见教材524页。塑料泡沫、堆积的木板、装满邮件的邮袋属于快速火

59.下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气体的是()

A.萘

B.赤磷

C.硫磺

D.镁粉

答案:B

解析:参见教材34页。

60.某机组容量为350MW的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求的是()

A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统

B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统

C.电子设备间采用气体灭火系统

D. 点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统

答案:A

解析:根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229-2006

61.按下图估算,200人按疏散指示有序通过一个净宽度为2m且直接对外的疏散出口疏散至室外,其最快疏散时间约为()s。

A.40

B.60

C.80

D.100

答案:C

解析:参见教材544页。比流量反应了单位宽度的通行能力。也就是比流量越大疏散时间越短。由图显示,对于出口来讲比流量最大时为1.3人/s?m,经计算最短时间为76s,约等于80s。

62.下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是()

A.可燃气体火灾

B.易燃、可燃液体火灾

C.可溶化固体火灾

D.可燃固体表面火灾

答案:D

解析:参见教材265页。碳酸氢钠干粉可扑救BCE类火灾。

63.湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由()信号直接启动系统

A.信号阀

B.水流指示器

C.压力开关

D.消防联动控制器

答案:C

解析:参见教材187页。湿式自动喷水灭火系统的工作原理。应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

64.集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括()

A.分配电装置

B.应急照明控制器

C.输入模块

D.疏散指示灯具

答案:C

解析:参见教材334页。集中电源非集中控制型系统由应急照明集中电源、应急照明分配电装置和消防应急灯具组成。应急照明集中电源通过应急照明分配电装置为消防应急灯具供电。

65.影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是()

A.人员密度

B.人员对环境的熟悉度

C.人员心理承受能力

D.人员身体状况

答案:A

解析:参见教材491页。为了确保人员能够在紧急情况下的安全疏散,消防法规中规定应设置消防照明、消防指示、消防广播等消防设施。然而,评估建筑或活动场地内人员是否能够安全疏散,除了上述消防设施,还需要考虑建筑物或活动场地内人员自身的一些特点对安全疏散的影响,主要表现在人员荷载、人员素质、人员熟知度和人员体质几个方面。人员荷载是决定疏散分析结论的基础,是评估建筑疏散安全性的前提条件。

66.净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚

射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的()处

A.5%

B.1%

C.3%~5%

D.5%-10%

答案:B

解析:参见教材530页。一般情况下顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的1%处。

67.闭式泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m2)

A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

答案:B

解析:参见教材259页。泡沫一水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/(min.m2)。

68.需24h有人值班的大型通讯机房,不应选用()

A. 二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.IG541灭火系统

D.细水雾灭火系统

答案:A

解析:《二氧化碳气体灭火系统设计规范》1.0.5A二氧化碳全淹没灭火系统不应用于经常有人停留的场所(由于二氧化碳灭火时的窒息作用)。

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005,3.3 七氟丙烷灭火系统;3.3.7条,在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,

设计喷放时间不应大于10s。故七氟丙烷灭火系统可选用;

《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005,3.4,IG541混合气体灭火系统;2 通讯机房、电子计算机房内的电器设备火灾,宜采用10min;故IG541灭火系统可选用;

《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898-2013,3.1.3,系统选型应符合下列规定:

液压站,配电室、电缆隧道、电缆夹层、电子信息系统机房、文物库,以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库,宜选择全淹没应用方式的开式系统;故细水雾灭火系统可选用。

69.七氟丙烷灭火系统不适用于扑救()

A.电气火灾

B.固体表面火灾

C.金属氢化物火灾

D.灭火前能切气源的气体火灾

答案:C

解析:参见教材236页。七氟丙烷不适用于含氧化剂的化学制品火灾、活泼金属火灾、活泼金属氢化物火灾、能自行分解的化学物质火灾、可燃固体物质的深位火灾。

70.下列建筑中,不需要设置消防电梯的是()

A.建筑高度26m的医院

B.总建筑面积21000m2的高层商场

C.建筑高度32m的二类办公楼

D.12层住宅建筑

答案:C

解析:参见教材157页。

消防电梯的设置范围:

1) 建筑高度大于33m的住宅建筑。

2) 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

3) 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。

①建筑高度大于32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

②局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。

71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()

A.商场女装库房配置水型灭火器

B.碱金属( 钾钠)库房配置水型灭火器

C.食用油库房配置泡沫灭火器

D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

答案:B

解析:参见教材356页。金属火灾可采用7150灭火剂,也可用干沙、土或铸铁屑粉末代替进行灭火。

72.关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的是()。

A.连续排放的放空管口应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

B.间歇排放的放空管口应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定

C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体,可通过放空管向大气排放

D.放空管管口不宜朝向临近有人操作的设备

答案:C

解析:参见教材378、9页。放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有人操作的最高设备2m以上。此外,连续排放的放空管,还应高出半径20m范围内的平台或建筑物顶 3.5m以上;间歇排放的放空管口,应高出10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上。大型的石油化工生产装置都是通过火炬来排放易燃易爆气体的。当中小型企业设置专用火炬进行排放有困难时,可将易燃易爆无毒的气体通过放空管(排气筒)直接排入大气。

73.城市消防远程监控系统不包括()

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.火警信息终端

D.火灾报警控制器

答案:D

解析:参见教材341。城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心及火警信息终端构成。

74.细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵祖式系统、瓶组与泵组结合式系统和()

A. 低压系统

B.瓶组式系统

C.中压系统

D.高压系统

答案:B

解析:参见教材219页。细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵组式系统、瓶组式、瓶组与泵组结合式系统。

75.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是()

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽车库

C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

答案:D

解析:参见教材446页。除敞开式汽车库外,I类汽车库、修车库,Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库,Ⅱ类高层汽车库、修车库,机械式汽车库,以及采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库应设置火灾自动报警系统。

76.室内消火栓栓口动压大于()MPa时,必须设置减压装置。

A.0.70

B.0.30

C.0.35

D.0.50

答案:A

解析:参见教材182页。消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa 时,必须设置减压装置。

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2017年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

消防工程师历年真题能充分体现考试题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。下面,中华考试网小编整理了2017年一级消防工程师《案例分析》真题答案,供各位考生参考练习,更多消防工程师模拟试题、历年真题请的登录中华考试网消防工程师 (https://www.wendangku.net/doc/2d16484928.html,/cfe/)频道查看。 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计巯量分别为20L/S、10L/S:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设罝了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设罝在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设罝流量开关,动作流量设定值为1.75L/S。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检査时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急工关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工猃收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘査原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,増加了 1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( ) A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2017年一级消防工程师真题和答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案

2017年一级消防工程师技术综合能力真题及答案一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接收到群众的举报后及时派员到场,确认情况属实。并认定该行为造成的后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是() A.对该歌舞厅法定承包人处三日拘留,并处罚500元罚款 B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处罚500元罚款 C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处罚300元罚款 D.对该歌舞厅经理处罚500元罚款 答案:D 2.外墙保温材料的传热方式() A.传热 B.热对流 C.热传导 D.热辐射 答案:C 3.某消防设施检测机构的人员在对一商场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统未端试水装置,在达到规定流量时水流指示器不动作,下列故障原因中,可以排除的是() A.浆片被管腔内杂物卡阻 B.调整螺母麦收触头未调试到位 C.连接水流指示器的电路脱落 D.报警阀前端的水源控制未完全打开

答案:C 4.下列设施中不属于消防车取水用的设施是() A.市政消防栓 B.消防水池取水 C.水泵接合器 D.消防水栓 答案:C 5.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全专业培训机构,面向社会从事消防安全专业培训。他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级民政部门申请非民办企业单位登记。 A.省级教育行政部门 B.省级公安机关消防机构 C. 地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构 答案:A 7.根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,下列事故中,应按照重大责任事故罪予以立案追诉的是() A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.在生产、作业中违反有关安全管理规定,导致发生重伤4人的事故 C.强令他人违章冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故 D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生死亡2人的事故 答案: B 8.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的建筑消防设施检测。根据《中华人民共和国消防法》,对该

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2017年一级消防工程师考试消防安全技术综合能力模拟试卷一

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》模拟试卷(一) 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.挡烟高度即各类挡烟设施处于安装位置时,其底部及顶部之间的垂直高度,要求不得小于()。 A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm 2.电梯井应独立设置,井壁不可开设()。 A.电梯门 B.高窗 C.安全逃生门 D.通气孔洞 3.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为()。 A.70℃ B.100℃ C.150℃ D.280℃ 4.总油量为600kg以上的充油设备,可安装在()。 A.单独房间 B.两侧有隔板的间隔内 C.有防爆隔墙的间隔内 D.单独的防爆间隔内 5.系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于()个月。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 6.应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为()级电线电缆时,应穿金属管保护。 A.A B.B1 C.B2 D.B3 7.大型群众性活动的消防安全管理实施不包括()阶段。 A.前期筹备 B.后期总结 C.现场保卫 D.集中审批 8.下列符合管网及阀门维护管理规定的是()。 A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验 D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀进行一次检查,并应核实其处于全开启状态 9.气体灭火系统中,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过()个。 A.五 B.六 C.八 D.十 10.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过()。 A.28.5℃ B.65.5℃ C.80.5℃ D.82.5℃ 11.防烟楼梯间疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为()。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.双向弹簧门 12.先确定将社会上公认或允许的防火安全指标作为防火安全评价的衡量标准,将自身的结果同安全指标进行比较,从而发现自身工作的不足和优势,以采取相应的技术或者管理措施予以加强的消防安全管理方法属于()。 A.安全检查表分析方法 B.因果分析方法 C.事故树分析方法 D.消防安全状况评估方法 13.下列属于消防安全责任制主要内容的是()。 A.确定消防安全教育的频次,考核办法 B.确定防火检查和防火巡查的内容 C.确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法 D.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责 14.下列关于消防安全责任人应履行的消防安全职责,说法正确的是()。 A.拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作 B.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队 C.拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作 15.施工现场用气,空瓶和实瓶同库存放时,应分开放置,两者间距不应小于()m。 A.0.8 B.1.0 C.1.5 D.2

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C?控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D?控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3 ?关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D. 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4. 下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 5. 某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C. 火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6. 下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 D. 设置湿式自动喷水灭火系统 7. 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A. 礼堂 B. 电影馆观众厅 C. 歌舞厅 D. 会议厅 8. 下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

一级注册消防工程师考试历年真题09-2017年案例分析

2017 年一级消防工程师真题 消防安全案例分析 第一题 某居住小区中,4 座建筑高度为 69.0m 的23 层单元式住宅楼和 4 座建筑高度54.0m 的18 层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条 DN300 的市政给水管,供水压力为 0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为 0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为 20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23 层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为 50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s.消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了 1 倍。 根据以上材料,回答下列问题: 1. 两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有(DE) A. 有效容积为 4m3 的消防水池 B.有效容积为 24m3 的消防水池 C.有效容积为 44m3 的消防水池 D.有效容积为 55m3 的消防水池 E.有效容积为 60m3 的消防水池 2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有(DE)水规 8.26

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题及解析

真题是指导我们备考的方向 2017年一级注册消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:参见教材276-277页。A火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。B火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。D剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:参见教材303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系 统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:参见教材279页。A在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。C火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警

2017年一级消防工程师消防技术实务真题及答案

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答 案.

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案 一、单项选择题 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测 器 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器D.

【答案】C 【 | 】 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 】| 【

3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。 【选项】 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时 间要求时,主电源可不采用消防电源 【答案】B

【 | 】 。)( 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是4. 【选项】 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 【 | 】 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。 厨房内安装的是感烟火灾探测器A.

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 【 | 】 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 火灾自动报警系统采用感温探测器C.

相关文档
相关文档 最新文档