一、与住宅电气设计有关的规范条文、表格中的一些注释

(注:下列编号对应“附件4-与住宅电气设计有关的规范条文”中的编号)

①、《民用建筑设计通则》GB50352-2005中3.1.2条:“普通住宅宜为2.8m(层高)”。

《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006中1.0.3条:“住宅按层数划分如下:1.低层住宅为1层至3层;2.多层住宅为4层至6层;3.中高层住宅为7层至9层;4.高层住宅为10层及以上”。另外,F10~F18为二类高层;≥F19为一类高层。

按新《建规》(草稿)表 5.1.1:“建筑高度大于60m的住宅、宿舍等建筑为一类高层;建筑高度大于27m(9层*2.8m/层=25.2m),但不大于60m(21层*2.8m/层=58.8m)的住宅、宿舍等建筑为二类高层”。

按新《建规》(草稿)1.0.5:“高层建筑建筑高度超过250m(89层*2.8m/层=249.2m)时,其防火设计专题研究、论证”。……“超过100m但不超过250m的超高层”建议按本文实施。

②、根据《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005中3.1.4条:“居民用电负荷及其它不属于上述一级或二级的负荷为三级负荷”。可以说,负荷等级划分只是针对住户门外的那些用电设备而言,住户内的都是三级负荷。

负荷等级的划分按此行三个格子内的条文执行,概念比较清楚。

③、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9.4.1条的条文说明内有句话:“在国外发达国家,如美国、英国、日本、德国、法国和瑞士等,火灾自动报警设备的生产、应用相当普遍,美、英、日等国火灾自动报警设备甚至普及到一般家庭”。此话是95年说的,距今又有16年了。鉴于江苏省经济发展现状、实力,以及“以人为本”的社会精神需求,我们认为有消防联动控制要求的一、二类高层住宅的公共部位都应设火灾自动报警系统。

④、按新《建规》(草稿)8.4.1.10:“一类高层公共建筑,建筑高度大于100m的住宅建筑,其他高层住宅建筑的公共部位及电梯机房,┅┅应设置火灾自动报警系统”。

⑤、按新《建规》(草稿)8.4.1.10:“一类高层公共建筑,建筑高度大于100m的住宅建筑,

其他高层住宅建筑的公共部位及电梯机房,二类高层民用建筑中面积大于50m2的可燃物品库,面

积大于500m2的营业厅”,含义类似,略有区别,需注意“电梯机房”和“大于500m2的营业厅”

要设火灾探测器。

据此条可推论,单个营业厅,不超过500m2时,可不考虑应急照明和消防报警。

⑥、据此可看出:10层及以上的住宅都应设疏散照明。对照上面看,10层及以上的住宅都有

火灾自动报警系统,所以,强制点亮的措施是具备的。

《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006中10.1.5.2.2与此条文字上稍有区别,含义相同,

“高层住宅的楼梯间、防烟楼梯间前室、消防楼梯间及其前室、合用前室和避难层(间)、但不是强条。

配电室、消防控制室(值班室)、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用的蓄电池室、自备发电机

房、居住建筑内走道长度超过20.00m的内走道及强、弱电竖井应设应急照明。”

10.1.5.2.3项也有类似,“19层及以上的高层住宅的疏散走道和安全出口处,应设灯光疏散

指示标志”

⑦、除上一条中要求的空间照度用的疏散照明之外,在一类高层中的各出口处加出口指示灯,

不要求走廊和楼梯踏步处的方向指示灯。两单元之间的通廊上是否要设方向灯?长度超过20m时,

要设;否则,可以不设。

⑧、楼梯间分类的详情可见《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2006中8.4节。

据此可看出18层及以上单元式或10层及以上塔式住宅都可能有防排烟机。

并可结合下列条文确定是否要设置应急照明:

·《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95中

9.2 火灾应急照明和疏散指示标志

9.2.1 高层建筑的下列部位应设置应急照明:

9.2.1.1 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。

·《建筑设计防火规范》GB 50016—2006中

11.3 消防应急照明和消防疏散指示标志

11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:

1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

从这两条来看,一是“楼梯间”,一是“封闭楼梯间”,字面差别不大,要求甚远,新《建

规》采用“封闭楼梯间”的说法。由此可肯定只有“封闭楼梯间”才要作应急照明,普通“楼梯

间”不必考虑设置应急照明。

《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011中9.3.1:“高层住宅建筑的楼梯间、电梯间及其前

室和长度超过20m的内走道,应设置应急照明;中高层建筑的楼梯间、电梯间及其前室和长度超

过20m的内走道,宜设置应急照明”。

也就等于说: 9层及以下可以不考虑设置应急照明;10层及以上应设疏散照明;19层及以

上再加设出口指示灯;当内走道长度超过20m时才考虑设方向指示灯,当内走道长度未超过20m 时可以不考虑设方向指示灯。

二、本文建议的一些住宅电气设计的基本方法

1、住宅公共用电设备有哪些?

消防电梯、普通客梯、消防排水泵、生活泵、生活排水泵、稳压泵、正压风机、排烟风机、应急照明、公共照明、航障灯、强弱电井、三表远传、安监对讲。

2、住户电源与公用电源要分开。是自外就分还是进来再分,要视情而定。理由见下列条文要求。

·《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005中3.3.4.4款:“为公建供电的低压线路不应与为住宅供电的低压线路公用一路”。

·《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005中3.6.1条:“居民住宅用电应实行一户一表计量方式”。

·《居住区供配电设施建设标准》DGJ32/J11-2005中3.6.3条:“住宅区域內不同电价分类的用电负荷,应分别装设计量表计。对执行同一电价的公用设施用电,应相对集中设置公用计量表计”。

具体做法可参看“图1 6层以下每单元内干线系统参考图”,“图2 7层至9层每单元内干线系统示意图”,“图3 10层及以上每单元内公共用电配电干线系统示意图”,图附后。

3、住宅应急照明指备用照明和疏散照明,疏散照明又包括(解决空间照度用的)疏散照明灯、出口指示灯和方向指示灯三种。术语使用应准确,不能含混不清。

先提一下住宅使用上的特点:每户3~5人,每层6~10人,35层也最多350人,人员密集又不是很密集;内部居住人员熟悉整栋建筑的内部环境;最多约有2/5人员腿脚不利索,行动不麻利;对建筑日常维护工作和费用要尽可能少。

具体做法:

9层及以下可不考虑应急照明。对塔式住宅看似略有放松,实际上很少有这样的工程,无大碍。

10层及以上公用照明全按疏散照明作。可以在楼梯休息平台上方不设灯具,理由是高层住宅有电梯,楼梯的利用率并不高。

我们建议只用ATS切换箱,不用带蓄电池的灯具。满足了规范《建筑照明设计标准》GB50034-2004中7.2.2.1款的要求,规范允许用市电作备用电源,不增加住户经济负担,还不会因电池报废而影响环保。对市电电源的要求,满足规范要求即可。若用蓄电池,属锦上添花之举措,当然可以。

9层及以下单电源即可;10层及以上要双回路。

电源优先采用直接从外面引进来的办法。无论何种做法都要满足电力公司安装计量表的要求。

除个别超过20m长的内走道需另行具体考虑之外,均可不设方向指示灯,也不作楼梯休息平

台上的方向指示灯。

19层及以上再考虑加设出口指示灯,仍不做方向指示灯,因无规范明确的条文要求。

楼梯间用节能延时开关,19层及以上时一定要设自动强制点亮措施。18层及以下的没有火灾自动报警系统的工程中可以考虑设置手动集中点亮措施。

节能延时开关选用时,要注意产品质量,要考虑是否能与所采用的光源相匹配。

电梯厅、门厅、自行车库等处不得用节能延时开关。可以考虑使用双控开关、增加回路数或设值班照明等无人时降低照度以期节约的措施,应保证正常使用时的最低照度。

公用照明配电箱的配电范围不要太大,建议不要超过6层(这里的层数为地下、地上总层数)。

“图2 7层至9层每单元内干线系统示意图”中的公共电力配电箱若指客梯用的,此箱可用双回路供电,也可在下面切换后再往上单回路供电。

4、设计中请注意GB50368-2005中10.1.5条的要求:住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。这是强条!

5、设计时应注意以下问题:

·总说明中应写清工程概况:幢号,单元数,每层户数,地下/地上层数,总高度,总建筑面积,户型代号,各种户型用电量及电源进线的相数等。

·平面图内容画到住户配电箱以上的内容即可,住户配电箱以下的内容用户型详图代替即可,可使图纸既清晰又实用,既省力又叫好。

·变电所在楼内或地下层时,消防、非消防电源要从变电所母线上分开;变电所在楼外时,消防、非消防电源可从总配电箱分开。

·根据JGJ16-2008中12.9.2.8的要求,卫生间的线路应处在“末端”位置,不要再穿越出去。

·有太阳能热水器辅助加热器的用户配电箱中要根据规范要求,设置符合Ⅱ级试验要求的SPD,按GB50343-2004中5.4.1.7款及其条文说明执行即可。

·地下层各住户的储藏间允许照明和插座共用一回路,但要有RCD保护,并注意计量问题。各种插座要选用安全型的。

·阁楼楼梯处的照明要有上/下都设的双控开关。

·消防用的声光报警器要设在住户内的人能听到的位置,楼梯间内可不设。

·住宅建筑内可以不设应急扬声器,但是100m以上的住宅建筑要设,尤其楼梯间要设,可与探测器结合,隔层而设。例如:单层设扬声器,双层设探测器,充分利用规范允许的条件,要充分利用探测器的有效高度,还要保证扬声器的声压,达到规范要求即可,既实用又经济。

·“层显”只在一层门厅设一台即可。

·DGJ32/J26-2006中10.1.4.2款,10.1.4.7.1项,10.1.6.4.5项,10.1.7.1款,10.3.2条应严格执行,认真审查。也就是说,防火RCD要有,住户箱内2P/4P主开关要注意,卫生间0~2区内不准设插座及开关,平面图上要见MEB端子箱,卫生间平面图上要见LEB端子箱,厨房平面图上要见可燃气体探测器。这些都是住宅设计的重要问题,应注意设计、注意审查。

·《民用建筑电气设计规范实施指南》7.6.7条【注释】“……报警器只发出报警信号,但不使电源进线或配电干线的保护电器跳闸,以保证供电的连续性。”

·不支持多个回路合用一台RCD保护。

·LEB端子箱应放在洗脸池下面,既隐蔽又便于检修。应交代燃气管接地措施。

·门禁系统是一定会有的,所以,可燃气体探测器一定要设。

·可燃气体探测器要联网,不应使用独立式的,应注意用户的安全,出现事故时要有人来抢救。

·电梯轿厢、单元出入口等关键场所一定要设安监摄像机。要特别注意住户的生命安全措施。

·人防配电设计方案请注意《防空地下室电气设计》07FD01页5~18上提供的设计方案。

·按照JGJ16-2008中13.10.4条的要求,确定线路的阻燃性能。

三、两点说明

1、上述意见若与电力公司、消防局等主管部门意见相左,以电力公司、消防局等主管部门意见为准。

2、当新版《江苏省住宅设计标准》开始正式实施时,本文所提设计方法有不相符合的,按新标准执行。

附件:

1、图1:6层以下每单元内干线系统参考图

2、图2:7层至9层每单元内干线系统示意图

3、图3:10层及以上每单元内公共用电配电干线系统示意图

4、与住宅电气设计有关的规范条文

住户配电箱住户配电箱

住户配电箱

住户配电箱

总配电箱

公共照明回路

图1 6层以下每单元内干线系统参考图

图2 7层至9层每单元内干线系统示意图

住户配电箱

住户配电箱

住户配电箱 住户配电箱

住户总配电箱 住户配电箱

住户配电箱 住户配电箱

住户配电箱

层电表箱

层电表箱

公共总配电箱

公共照明配电箱

公共电力配电箱 出线上

应分别

计量

公共总配电箱公共应急照明配

电箱

公共应急电力配电箱

公共总配电箱

公共照明配电箱公共电力配电箱

图3 10层及以上每单元内公共用电配电干线系统示意图

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实

如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 论文上传:ttt001 论文作者:不祥您是本文第193位读者 摘要:某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 关键词:设计说明图书馆 -------------------------------------------------------------------------------- 如何写电气设计说明系列8--某图书馆建筑电气方案设计实例 【建筑概况】某图书馆框架结构,地上共六层,地下三层,建筑面积为81000m2。地下层为书库和设备用房,一层至八层为阅览室和办公室。 【电气设计说明】 1.设计范围 (1)变、配电系统; (2)应急电源系统; (3)照明配电系统; (4)防雷接地及电磁脉冲防护系统; (5)楼宇自控系统; (6)综合布线系统; (7)火灾自动报警和联动控制系统; (8)闭路电视保安监视系统; (9)停车场管理系统; (10)有线电视系统; (11)同声传译系统。 2.变、配电系统 (1)一级负荷包括:火灾报警及联动控制设备、消防泵、消防电梯、排烟风机、加压风机、保安监控系统、应急照明、疏散照明及重要的计算机系统(如检索用电子计算机系统)等。其中保安监控系统、检索用电子计算机系统和所有的消防用电设备为一级负荷中的特别重要负荷。 客梯、排水泵、生活水泵等其他用电设备属二级负荷。 (2)负荷估算:本工程用电总设备容量约为:Pe=9720kW~总计算负荷约为Pjs=5832kW。设计变压器总装机容量为8000kV A。 (3)电源:本工程由市政电网引来两路独立10kV电源供电,两路电源同时工作,互为备用,每路10kV电源均能承担全部负荷。另外,设置一台1000kW柴油发电机组,作为第三电源。高压系统电压等级为10kV,低压系统电压等级为~220V/380V。 低压配电采用放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷,如:冷冻机房、水泵房、电梯机房、电话站、消防中心等设备采用放射式供电;对于一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。 本工程的消防动力设备、计算中心、应急照明、重要书库的空调设备、计算机设备、电话机房、变配电所所用电等采用双电源供电,并在末端互投。 (4)在本楼地下一层设置一处变、配电所,内设四台2000kV A变压器。 3.应急电源系统 本工程设置一台1000kW柴油发电机组,给一级负荷中的特别重要负荷供电。 4.照明配电系统 (1)照度标准参照国标《民用建筑照明设计标准》(GBJ 133—90),主要场所的照度如下: 阅览室500lx

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文本

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

居民住宅电气设计与防火的探讨参考文 本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1家庭电气火灾形势严峻 据统计,近年来居民家庭火灾起数、人员伤亡所占的 比例呈整体上升趋势,其中由于电线和用电器具短路、超 负荷、接触不良等原因造成的家庭火灾高居榜首。以成都 市为例,电气火灾在该市家庭火灾总起数中占的比例在1 998~2003年一直高达40%。 2研究家庭住宅电气设计与防火的重要性 随着人们生活水平的提高,研究居民住宅电气设计与 防火的重要性日益凸现: (1)住宅的面积越来越大,结构越来越复杂,人们 对住宅的划分越来越细,房间的功能越独立,住宅的结构

就越复杂; (2)人们对住宅的要求越来越高。住宅除了结构型式要满足人们感官上的要求外,还应满足人们心理上的需求,灯具的选择、灯光的谐调、布线的美观等也是重中之重。 总之,随着人们生活水平的提高,居民住宅的面积、结构型式都发生了很大的变化,而且随着人们审美水平和对居住环境要求的不断提高,家用电器的增多和用电量的增大,旧的敷设方式会越来越不适合安全、舒适、美观的要求,因此研究居民住宅电气设计与防火的重要性日益凸现。 3导致居民住宅电气火灾的原因 3.1电气线路引发火灾 (1)建筑在布线时设计的用电量少,选择的电线截面较小,且经过长时间使用,电线绝缘层部分可能已老化

2021年住宅小区的电气设计

住宅小区的电气设计 住宅小区的电气设计具体内容是什么,下面为大家解答。 1、随着人民生活水平的提高,居民家用电器的种类和数量也迅速增加,使生活用电量增长较快,以前住宅电气设计的容量选择及布线等方法已不能适应当前的实际情况,因此有必要就当前住宅小区的电气设计提出一些新的看法。 2、供电可靠性方面 旧的住宅小区供电方式一般都在附近10kV变压器台低压侧直接引电源至小区,而且一个变压器台所带的负荷也比较大,大多数变压器台同时供应几个小区和一些零散的住宅群的生活用电,造成变压器台经常过载,在夏季用电高峰期更加严重,经常造成10kV线路过载跳闸,甚至有时造成变压器过载烧坏。另外,人们对供电可靠性(这里指停电时间)要求也不断提高。因此,我们对新建住宅小区的供电方式应该有所改变。 (1)在新建住宅内配套建配电房。配电房由配电室和变压器室组成,高、低压进出线均采用电缆并敷设于电缆沟或电缆保护管内。如果一些住宅小区公用面积较小,也可以采用预装式变电站(美式箱变),这样可以节约用电,但投资比前者大些。 (2)供电方式有多种选择。其一,10kV高压侧双电源进线(该方式可以通过分段开关或箱式变的四工位开关来实现环网功能),经联络开关柜后至变压器;低压侧采用单母线分段,正常情况下分段运行。其二,10kV高压侧单电源进线,低压侧单母线分段或不分段。前一种

方式可靠性较高,但投资大,适用于较高档的住宅小区,特别是有高层建筑的小区;后一种方式可靠性较前一种低,但投资省。从目前的情况来看,后一种方式的供电可靠性已能够满足普通的生活用电,一般采用后种方式,但考虑以后的发展,配电室应该预留有安装高压进线柜的位置。 综合以上两点,当前新建住宅小区应该配套建立配电房或箱式变;同时,10kV电源进线应该预留2回进线位置(以保证供电可靠性及环网功能的实现),首期可以根据实际情况只接入1回10kV进线。 3、变压器容量和台数的选择 要确定合适的变压器容量和台数也是件困难的事情。容量选择大了,台数选择多了将造成浪费;而相反,则造成变压器的过载,供电可靠性和安全性又得不到保证。那么,怎样才能做到选择合理?下面以一个实例来探讨这个问题。 假设有一个小区有20幢8层楼房,每幢楼有2个单元,每个单元每层有2套住户,即该小区共有住户640户,每套住宅面积从90~150m2不等。下面用两种方法来确定该小区的总用电量。 (1)单位住户负荷预测法: 根据资料统计,我国住宅电气设计每户计算负荷大概为:近期每户4kW,远期每户为10kW。则该住宅小区总负荷P为: P近期=4kW/户×640户=2560kW P远期=10kW/户×640户=6400kW (2)单位面积法:

建筑电气施工图设计说明

建筑电气施工图设计说明 一、建筑概况及总体说明 工程名称:浩创-达观上院 建设单位:惠州市宏诚实业开发有限公司 本工程为:1.建设地点:惠州市仲恺 2.建筑层数:地上29层;建筑高度:90.2m,地下2层 3365.24m,总建筑面积:62126.58m 22建筑基底面积: 3.建筑耐火等级一级 二、设计依据: 1、相关专业提供给本专业的工程设计资料 2、建设方提供的有关职能部门认定的工程设计资料,建设方设计要求; 3、本工程采用的主要标准及规范: 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《低压配电设计规范》GB 50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》(2009 ) 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》 GB 50098-2009 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《有线电视系统工程技术规范》 GB 50200-94 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB 500116-2013 《住宅设计规范》GB 50096-2011 《建筑机电工程抗震设计规范《住宅建筑规范》GB50981-2014 三、设计范围: 1、本设计负责红线范围内的建筑内电气设计及室外电气管网设计 2、精装修区域的照明设计由建设方另行委托其他设计公司负责,本设计负责精装修区域的电源预留及相关的协调配合工作。 3、本工程设计内容如下: (1)供配电系统 (2)配变电所(配电房内的高低压电气设计由专业电力公司设计) (3)低压配电系统 )照明设计(办公室,商业部分及其他需要精装修的场所由业主二次装修自行设计)4(.(5)防雷保护、接地系统及安全措施

住宅小区公共配电工程设计技术规定

温州市住宅小区公共配电工程设计技术规定 (试行) 温州电力局生产处 2009年2月

目次 前言 1总则?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 2引用标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1 3术语和定义?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3 4供配电方式及负荷容量?????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 5线路管沟及所址要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 6配电装置要求?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 附录A????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14

电气设计说明精选文档

电气设计说明精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

电气设计 一、设计依据: (一)上级主管部门批准的文件和兴建方提出的有关要求。 (二)国家现行的有关规范、规程: 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《住宅建筑规范》GB50386-2005 《住宅设计规范》GB50096-2011 《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242—2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 (三)各专业提供的有关资料及图纸。 (四)由甲方处了解的市政相关条件及方案构想。 二、设计范围: (一)本工程拟设置的强电系统 1.高、低压变配电系统。 2.动力配电系统、照明配电系统(不包括住宅电表箱以前公变部分); 3.柴油发电机系统 4.漏电火灾报警系统

5.防雷、保护接地系统。 (二)本工程拟设置的主要弱电系统 1.通讯系统。 2.安全防范系统。主要由以下子系统组成: ①视频安防监控子系统; ②出入口控制子系统; ③入侵报警子系统; ④保安报警子系统; ⑤电子巡查子系统; ⑥停车库管理子系统; ⑦周界及公共区域防范系统。 3.有线电视及卫星电视系统。 4.火灾自动报警及消防联动控制系统。 5.背景音乐及紧急广播系统。 6.楼宇控制系统 7.公共信息显示系统 三、供电系统 (一)负荷等级 本建筑群属于一类、二类高层及多层建筑,其中一类高层建筑消防控制室、防 排烟设施、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散标志灯和电动卷帘.生活水泵、客梯、楼梯间照明等用电等为一级负荷; 二类建筑中以上部分为二级负荷;其余的用电设备属三级负荷。 (二)供电电源及电压:由市政为本建筑引入两组(共4路)(按一路高压10000KV A)10KV独立电源,每组10KV电源需引自上级不同开闭站。(需与 供电部门落实)。 东南区装设220/380V应急式柴油发电机组作为酒店、商业等一级负荷的备用电源。 (三)供电系统:10kV系统采用单母线分段加联络型式接线,放射式馈至各台 变压器;低压系统采用单母线分段接线,正常时各变压器独立运行,变压器之

关于住宅电气设计及安装存在问题及改进办法

关于住宅电气设计及安装存在问题及改进办法的探讨摘要:可靠、经济的住宅配电系统方案设计固然重要,但施工中住宅电气安装质量直接影响建筑安全性与舒适性,因此,对电气安装工程中常见质量通病应给予足够重视,做到有效控制,以确保工程的质量。 关键词:住宅电气设计;容量;电气安装;常见问题;改进方法abstract: the reliable, economic housing distribution system design is important, but the construction of residential electrical installation quality directly influence the construction safety and comfort, therefore, the common in electrical installation quality problems, we should pay enough attention to effectively control to ensure that the quality of the construction. keywords: residential electrical design; capacity; electrical installation; common problem; improvement methods 中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号: 1、引言 当前,随着我国国民经济实力提高,在日常生活中,为了满足各种使用功能需要,住宅内使用电气设备种类与数量越来越多,分布广泛,让住宅电气设计和施工在民用住宅中的重要性变得越来越突出。所以,探讨其有关问题,以满足住房的舒适度需要很有必要。

医院电气方案设计说明

医院建设项目 设计说明 第七章电气专业设计 一、设计依据 1、甲方设计任务书及设计要求; 2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008; 4、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013; 5、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 6、《低压配电设计规范》GB50054-2011 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 9、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2013; 11、《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 12、《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013 13、《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 14、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 15、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 16、《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007 17、《视频安防系统工程设计规范》GB50395-2007 18、《出入口控制系统工程设计规范》GB500396-2007 19、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 20、《电子会议系统工程设计规范》GB50799-2012 21、《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010 22、《数据中心设计规范》GB50174-2017 23、《全国民用建筑工程设计技术措施--节能专篇(电气)》2007年版 24、其它有关的国家及地方现行规程规范;二、设计范围 本设计包括红线以内的如下内容: 1、中低压配电系统;动力配电系统;照明配电系统;电气安全及防雷接地系统。 2、综合布线系统;有线电视系统;安全防范系统监控系统;楼宇自控系统;医护对讲系统;ICU探视系统;手术监控管理系统;手术室示教系统;信息显示系统;火灾自动报警及消防联动控制系统;消防应急及日常广播系统等。 三、用电负荷估算: 编号名称面积(㎡)用电标准计算负(kW) 备注 1 A区行政综合楼2280.19 80W/㎡182 2 A区中医门诊综合楼4415.4490W/㎡397 3 B区门诊综合楼8713.8290W/㎡784 4 B区住院综合楼14899.0960W/㎡893 5 C区康疗中心2741.4690W/㎡247 6 地下室建筑8996.00 50W/㎡450 一部份为诊疗区 7 其他200 合计3153 用电负荷同期系数取:0.8 整个项目用电负荷合计:2552KW; 三、高、低压配电系统 1、1.负荷分级: 一级负荷:火灾报警及联动控制设备、消防电梯、排烟风机及加压送风机、保安及消防监控系统、应急照明及疏散照明、急诊部、监护病房、手术部、分娩室、婴儿室、血液病房的净化室、血液透析室、核磁共振、介入治疗用CT及X光机扫描室、洁净手术室空调、ICU病房、重要的计算机系统等。其中重要手术室、

住宅小区变配电室的设计案例

备选择、对各专业条件要求等几方面,结合有关现行国家规范以及本人的设计实践经验,对变配电室设计作一粗浅的分析和总结。 提纲 1. 前言 2. 工程概况 3. 变配电室选址 4. 变配电室内的电气设计 5.变压器及高低压电器的选择 6. 对土建设备的要求 7. 结束语 ************************************************************************ ********************** ██前言 近几年来,国家及北京、上海等地区相继制定了一系列较为先进的住宅设计标准,如《住宅设计规范》GB50096-99(2003 年版), 民住宅区入楼配电室设计细则》等一系列相关规范及文件。这些规范和文件的颁布,推动了住宅电气设计的发展,同时也带来一系列值得我们思考的问题,如小区变配电室形式、所址的确定,供配电系统设计等。住宅小区变配电室是整个小区供配电系统的核心,不仅要考虑

它的技术可行性,还要兼顾它的经济合理性。本文以唐山天元帝景住宅小区的变配电室设计为实例,总结了一些有关变配电室设计的常见问题,谈谈关于这方面的一些体会。 ██工程概况 唐山天元帝景住宅小区,总建筑面积约40万m2,是集多层住宅楼、高层住宅楼、配套商业、车库、会所、幼儿园等多种类型单体的综合性住宅小区。小区内共设置9 个变配电室和1 个10kV高压开闭站。共分二期建设,其中一期总建筑面积约22 万m2,共设5 个变配电室;二期总建筑面积约17 万m2 ,共设4 个变配电室。见表1 :表1 唐山天元帝景住宅小区变配电室明细表 ██变配电室的选址 确定了居住区负荷并选定变压器后,需要确定变配电室的位置。首先要深入负荷中心;其次要符合供电半径的要求,同时还要协调与其他专业的关系,与小区总体规划相结合。在总平面上难以确定最佳站址,

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明设计依据相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JG J16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》G B50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》G B50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》G B50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611 -2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311 -2006 《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003

《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1. 强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2. 弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管, 具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。

浅谈住宅小区的电气设计

浅谈住宅小区的电气设计 作为住宅设计的重要组成部分,电气设计对住宅建筑的美学设计、使用、居民的生命财产安全以及住宅成本的降低都有一定的影响。本文分析了住宅小区电气设计过程中存在的问题,提出了相应的解决方案,以期为工程实际运行提供相应的理论参考和指导。 标签:住宅小区;电气设计 一、住宅小区的建筑电气整体设计 (一)估算电气负荷 电气负荷作为建筑电气设计中的重要参数,受多种客观因素影响。随着家用电器的普及,准确计算住宅小区的用电负荷相当困难。因此,在规划或初步设计时,可采用单位面积负荷密度估算住宅区的电负荷,而在施工图设计阶段通常采用单位指标法(每户用电多少)与需要系数法估算住宅区的电负荷。然而,采用需要系数应根据当地气候条件、采暖方式、电炊具使用等因素等进行确定。 (二)确认供电电源 电压等级的合理选择直接影响到住宅小区的供电,对住宅小区未来的管理和经济运行也不可忽视。因此,住宅小区供电的电压等级已经成为设计者们讨论的话题。根据实际工作经验,小区的大小和电负载对电压电平不要求。例如,当电池的电负载小于200kV A时,供电范围小于200米,低电压可用于380/220V电源。当电池的电负荷大于300kV A时,应使用高压电源来实现高压深负荷中心,从而减少线路损耗并降低电压损失。当小于8mV A时,可使用10kV电压电平供电,10kV/0.4kV/0.23kV变电站将安装在适当的区域。 二、住宅小区的安全管理问题 住宅小区安全管理系统包括防火系统和防盗系统,消防系统应按国家有关消防法规设计。以下重点谈防盗系统。多层住宅中常用的防盗系统由门铃对讲机和用户对讲机组成。来访者通过门口对讲机进入到访住户的住址,住户可通过室内对讲机打电话给来访者,确定是否打开防盗门。现在很多家庭使用可视对讲系统。可视对讲系统不仅具有上述系统的基本功能,还可以通过屏幕观察访客,判断是否打开防盗门。高层住宅采用可视对讲系统,居民不仅可以确认是否打开防盗门,还可以拨打大楼管理办公室的电话。建筑管理办公室设置一个主机,可以记录24小时的访问时间、打开记录和住户地址,并可以通过微型计算机打印结果进行后期检查。 三、住宅小区电气设计

学校电气方案设计说明

港中旅学校电气方案设计说明 一、设计依据 相关专业提供的设计资料; 建设方提供的设计任务书; 主要设计规范和标准: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《消防安全标志设置标准》DBJ01-611-2002 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2006《智能建筑设计规范》GB/T50314-2006 《建筑智能化系统设计技术规程》DBJ-1-615-2003 《教育建筑电气设计规范》JGJ310-2013 二、设计范围 1.强电设计包括如下系统: 10kV变配电系统 380V低压配电系统 动力配电系统 照明配电系统 防雷接地系统 2.弱电设计包括如下系统: 综合布线系统 有线电视系统 可视对讲系统 CCTV监控系统 火灾自动报警系统及广播系统 汽车库管理系统 信息化应用系统 建筑设备管理系统 安全防范系统 弱电系统可根据甲方要求增加或减少,本次设计只负责预埋管,具体设计由甲方指定的弱电深化设计公司完成。 三、10/0.4KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,消防负荷等级按二级考虑,其他负荷等级按三级考虑。 消防用电设备,如消防泵、喷淋泵、排烟风机、消防电梯、消防控制室、保安监控室电源等;应急照明(疏散照明、安全照明、备用照明),电信机房电源,主要通道照明,排污泵、客梯、生 活水泵为二级负荷,其余为三级负荷。 2.供电电源 采用单位指标法每平米按60va估算,在地下设1个变电所,内设2台1000KVA变压器,由 10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源,10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿

住宅(小区)电气设计

住宅(小区)电气设计 25.1 一般规定 25.1.1本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 25.1.3康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)。 25.1.4住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设备监控与管理系统;家庭智能控制器;线路敷设及防雷、接地等。 25.2 负荷等级 25.2.1住宅楼的负荷等级应遵守本规范第3章表3.2.2常用用电负荷分级表的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设备的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 25.2.2建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 25.2.3 10层至18层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 25.3 供配电系统 25.3.1供配电系统设计应符合下列要求: 1住宅小区的10kV供电系统宜采用环网方式。 2住宅小区的220/380V配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的备用回路。 4住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5住宅供电系统的设计,应采用TT、TN-S、TN-C-S接地方式,并进行总等电位联结。 6每幢住宅的总电源进线断路器,应能同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功能。剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A时,断路器的剩余电流动作值宜为300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A时,断路器的剩余电流动作值宜为500mA。

电气系统设计方案范文

目录 电气系统设计方案 (2) 2.1配电系统 (2) 2.2管线回路系统 (5) 2.3照明系统 (6) 供配电施工部分 (7) 2.1配电盘安装 (7) 2.2金属线槽敷设 (8) 2.3电缆、电线放线施工及工艺 (9) 2.4线缆接线施工工艺 (10) 2.5电气钢管施工工艺 (10) 2.6插座、开关安装施工 (11) 2.7照明灯具安装施工 (15)

电气系统方案 计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。 2.1配电系统 机房进线电源采用TN-S三相五线制,建议从大楼总配电室引双回路电源到机房空调配电间。 配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。 2.1.1辅助设备动力配电系统 机房辅助动力设备包括机房专用空调系统、新风系统、照明系统、维修插座、UPS主机供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。 电源进线采用TN-S三相五线制。在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上,并要留出一定的冗余以满足将来增加设备的需求。 2.1.2计算机设备UPS配电系统 机房计算机设备包括计算机主机、小型机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。 电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,

2012年《住宅建筑电气设计规范》(总结版)

《住宅建筑电气设计规范》总结版 JGJ 242 - 2011 术语 住宅建筑常用的术语有:住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅、联排式住宅、跃层式住宅等。 一、供配电系统 1.应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 2.住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级) 3.照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 4.每套住宅用电负荷和电能表的选择

注: A.S≧150超出的建筑面积可按40W/~50W/计算用电负荷 B.每套住宅用电负荷不超过12kW用单相进户供电,超过用则三相进户 5.电能表的安装位置:安装在户外 A.低层:1~3;多层:4~6 ;按住宅单元集中安装 B.中高层:7~9;高层:10层及以上; 宜按楼层集中安装; C.电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为1.5m,明装箱底 距地宜为1.8m; 安装在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿 距地不宜高于 2.0m。 6.方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及 施工图设计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。 注: 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的 15% 时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相 负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 二、配变电所 1.单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW 以下时,宜多栋住宅建筑 集中设置配变电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW 及以上时, 宜每栋住宅建筑设置配变电所。 2.当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正 下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最

电气方案设计说明

中国·安仁新公馆聚落 规划建筑设计方案电气说明 八、电气设计 一、设计依据: 建设单位提出的相关设计要求; 建筑、给排水、暖通专业提供的设计资料及用电要求。 本专业所采用的设计规范: 《民用建筑电气设计规范》(JGJ T 16-2008) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94) 二、《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)2000年版 《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《建筑照明设计标准》(GBJ133-2004) 《工业企业通信设计规范》(GBJ42-81) 《工业企业共用天线电视系统设计规范》(GBJ120-88) 《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 二、设计范围: 高低压变配电、照明、防雷及接地、有线电视、电话、综合布线(仅含宽带网线路部分)、 三.方案一 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6736KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五台箱变,高压进线就近从区域内10KV室外高压分支箱分别埋地引入,每台箱变设高压计量,低压分别在区域内室外及室内设集中计量装置。 2.。分别在1区、2区室外各设一台电话分线箱、有线电视前端箱、数据交换箱,然后再分别引入各单体的弱电箱。 3.该项目所有的单体均按三类防雷建筑设计。 四.方案二 1. 1区用电总的估算设备容量为759KW, 2区用电总的估算设备容量为6852KW, 2.根据估算容量考虑该项目分别在1区室外设一台箱变、2区室外设三~五

住宅小区)电气配电设计

住宅(小区)电气设计 该帖被浏览了695次?|?回复了3次 住宅(小区)电气设计 25.1.1 本章适用于城镇普通及康居住宅的电气设计,住宅电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 25.1.2 普通住宅套型按居住空间个数和使用面积分为一、二、三、四类。 25.1.3 康居住宅分为:基本型(1A)、提高型(2A)、先进型(3A)25.1.4 住宅电气设计应与国家同期经济发展水平相适应。 25.1.5 住宅电气设计一般包括:供配电系统;电力、照明系统;火灾自动报警及联动控制系统;安全防范系统;通信网络系统;信息网络系统;建筑设监控与管理系统;家庭智控制器;线路敷设及防雷、接地等。 25.2 负荷等级

25.2.1 住宅楼的负荷等级应遵守本规范第 3 章3.2.2 常用用电负荷分级的规定,消防电梯、应急照明等消防用电设的负荷等级应符合消防电源的供电要求。 25.2.2 建筑装修标准高和设有空调系统的高级住宅、19 层及以上普通住宅的消防供电系统应按一级负荷要求设计。 25.2.3 10 层至 18 层的普通住宅的消防供电系统应按二级负荷要求设计。 25.3 供配电系统 25.3.1 供配电系统设计应符合下列要求: 1 住宅小区的 10kV 供电系统宜采用环网方式。 2 住宅小区的 220/380V 配电系统,宜采用放射式、树干式、或是二者相结合的方式。 3 住宅小区供电系统宜留有发展的用回路。

4 住宅小区内重要的集中负荷宜由变电所设专线供电。 5 住宅供电系统的设计,应采用 TT、TN-S、TN-C-S 接地方式,并进行总等电位联结。 6 每幢住宅总电源进线断路器,应同时断开相线和中性线,应具有剩余电流动作保护功。 剩余电流动作值的选择应符合下列要求: 1)当住宅的电源总进线断路器整定值不大于250A 时,断路器的剩余电流动作值宜为 300mA。 2)当住宅的电源总进线断路器整定值为250~400A 时,断路器的剩余电流动作值宜为 500mA。 3)当住宅的电源总进线断路器整定值大于400A时,宜在总配电柜的出线回路上分别装设若干组具有剩余电流动作保护功的断路器,其剩余电流动作值按本款1)、2)项设定。 4)消防设供电回路的剩余电流动作保护装置不应作用于切断电源,只应作用于报警。

电气设计(住宅标准)

上海《住宅设计标准》2006年修改版 12 电气设计 12.1 用电负荷 12.1.1 每套住宅应设计费电能表箱。采用集中或分层集中的安装方式。 12.1.2 低层、多层住宅应采用集中安装计费电能表箱方式,计费电能表箱集中安装在底层或地下一层。当总户数在18户及以下时,可集中嵌墙暗装在公共部位或明装在配电壁龛内;总户数在18户以上时,应设置在电表间内。 12.1.3 中高层、高层住宅应采用分层集中安装计费电能表箱方式,计费电能表箱分层嵌墙暗装在公共部位或明装在楼层电表间内。 12.1.4 每套住宅用电负荷计算功率不应小于表12.1.4的规定。 表12.1.4 用电负荷计算功率 当套内建筑面积大于150m2时,用电负荷计算功率可按70W/ m2设计。 12.1.5每套住宅用电负荷功率小于等于12kW时,应单相进户。 12.2 电源插座

12.2.1电源插座应选用防护型,其位置应与室内设施和家具布置综合考虑。卫生间电源插座应选用防溅型。 12.2.2电源插座设置数量不应少于表12.2.2的规定。 表12.2.2 电源插座的设置数量 12.3 住户配电箱 12.3.1每套住宅应设住户配电箱,箱内应设置电源总断路器,该总断路器应具有过载、剩余电流、过压等保护功能,并应同时断开相线和中性线。 12.3.2住户配电箱的配出回路的确定应符合以下规定:

1空调电源插座、厨房电源插座、卫生间电源插座、其它电源插座及照明,应单独回路设计。 2每个空调电源回路不宜超过两只电源插座,但每只柜式空调电源插座应单独一个回路。 3各配出回路保护断路器均应具有过载保护和短路保护功能,并应同时断开相线和中性线。 12.4 供配电设计 12.4.1 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜芯导线。由电能表箱引至住户配电箱的导线截面不应小于10mm2。住宅内分支回路的截面不应小于2.5mm2。 12.4.2住宅供电系统的设计,应符合下列要求: 1应采用TT系统或TN-C-S、TN-S接地型式,并进行总等电位联结; 2设洗浴设备的卫生间应设局部等电位联结的接地端子; 3低层、多层、中高层住宅的垂直干线宜采用铜芯导线穿管暗敷,分支方式采用专用导线分流器; 4高层住宅的垂直干线宜采用电缆和母线槽的组合,或者采用预分支电缆,该垂直干线应在专用的楼层电表间内敷设; 5高层住宅应设总配电间; 6低层、多层、中高层住宅的电梯可单电源供电,高层住宅的电梯应双电源末端自切供电。消防电梯兼作客梯时,其消防电梯电源、

2019年整理住宅电气设计说明标准版资料

一.设计依据 1.建筑概况: 本工程位于湖南省长沙市岳麓区, 天麓住宅小区内。地下2层,局部1层,高3.0米,主要为汽车车库及设备用房;地上30层,每层层高2.9米,一层局部为商业,其它为住宅;屋顶设有电梯机房及水箱间;建筑主体高度99米,总建筑面积为20万平方米。结构形式为框架剪力墙结构,现浇混凝土楼板。本工程属于一类高层住宅建筑。 人防工程为六级,平战结合; 防火等级:一级; 2. 设计环境参数: 1)海拔高度:1106m ; 2)年最高气温36.5℃;最低气温-27.70℃,年平均气温8~9℃,七月平均最高气温24℃,电缆选择按室内℃环境温度。 3) 冻土层深度:-1.03m 4)全年雷暴日数:18.3d/a,年预计雷击次数:0.075次/年。 3.相关专业提供给的工程设计资料; 4.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 5.甲方提供的设计任务书及设计要求; 6.中华人民共和国现行主要标准及法规: --《供配电系统设计规范》GB50052-2009; --《低压配电设计规范》GB50054-95; --《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008; --《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版); --《住宅设计规范》GB 50096-1999 2003年版; --《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版) --《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 --《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2007; --《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004; --《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94; --《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98(2001年版) 7.国家、地方现行标准、规范。 二.设计范围 1.本工程设计包括红线内的以下电气系统: 1)220/380V配电系统; 2)建筑物防雷、接地系统及安全措施; 3)有线电视系统; 4)电话系统; 5)网络布线系统; 6)多功能访客对讲系统; 7)表具数据远传系统。 2. 本工程电源分界点为地下层配电室电源进线柜内的进线开关。电源进建筑物的位置及过墙套管由本设计提供。 三.220/3800V配电系统 1.负荷等级:本工程消防系统及设备(包括消防电梯、加压风机、送风机、排风排烟机等)、客梯、潜污泵、应急照明等用电按一级负荷考虑,负荷容量为:;其他为三级负荷,负