文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隔离变、发电机测量绝缘操作步骤

隔离变、发电机测量绝缘操作步骤

隔离变、发电机测量绝缘操作步骤
隔离变、发电机测量绝缘操作步骤

隔离变、发电机测量绝缘操作步骤

1、 确认机组在停用状态下:

2、 确认发电机主开关在断开位置。摇出:发电机主开关。

3、 将:隔离变压器解除接地保护。

4、 确认励磁PT开关在断开位置。摇出:励磁PT开关。

5、 确认仪表PT 开关在断开位置。摇出:仪表PT开关。

6、 拉开:励磁变出线刀闸。

7、 在发电机中性点用验电棒验电确认无电后,安装临时接地线。

(先接接地侧,再接母排侧。)

8、 拆除:发电机中性点连接线。

9、 在隔离变压器三相引线端子上用验电棒验电确认无电后,安装 临时接地线。(先接接地侧,再接母排侧。)

10、 拆除:隔离变压器进出线端子及相与相之间的连接线。

(共9点,详见附图。)

11、 在励磁变进线侧用验电棒验电确认无电后,安装临时接地线。

(先接接地侧,再接母排侧。)

12、 拆除:励磁变进线侧连接线。(共3点。)

13、 测量励磁变压器及进、出线的绝缘值。(相对相、相对地)

14、 测量发电机的各项绝缘值。

(定子:相对相、相对地;转子:对地)

15、 测量隔离变压器及进、出线的绝缘值。(相对相、相对地)

16、 测量完毕后,全部恢复原样,并逐个检查接头。