隔离变、发电机测量绝缘操作步骤
1、 确认机组在停用状态下:
2、 确认发电机主开关在断开位置。摇出:发电机主开关。
3、 将:隔离变压器解除接地保护。
4、 确认励磁PT开关在断开位置。摇出:励磁PT开关。
5、 确认仪表PT 开关在断开位置。摇出:仪表PT开关。
6、 拉开:励磁变出线刀闸。
7、 在发电机中性点用验电棒验电确认无电后,安装临时接地线。
(先接接地侧,再接母排侧。)
8、 拆除:发电机中性点连接线。
9、 在隔离变压器三相引线端子上用验电棒验电确认无电后,安装 临时接地线。(先接接地侧,再接母排侧。)
10、 拆除:隔离变压器进出线端子及相与相之间的连接线。
(共9点,详见附图。)
11、 在励磁变进线侧用验电棒验电确认无电后,安装临时接地线。
(先接接地侧,再接母排侧。)
12、 拆除:励磁变进线侧连接线。(共3点。)
13、 测量励磁变压器及进、出线的绝缘值。(相对相、相对地)
14、 测量发电机的各项绝缘值。
(定子:相对相、相对地;转子:对地)
15、 测量隔离变压器及进、出线的绝缘值。(相对相、相对地)
16、 测量完毕后,全部恢复原样,并逐个检查接头。
附图:
注:白圈处为拆开点
Ⅱ
临时接地线。、相对地)、相对地)
关。
无电后,安装
。
临时接地线。接线。
3
1
2
4
5
6
7
8
C(红相)