文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊施工方案1

塔吊施工方案1

塔吊施工方案1
塔吊施工方案1

塔吊基础设计施工方案

一、工程概况

根据工程的特点及施工要求,安装一台QTZ63型自升式塔吊(1#塔吊)。在地下室南面安装一台QTZ63型自升式塔吊(2#塔吊),其中1#塔吊位于地下室底板处,基础面标高为相对-2.550m,比地下室底板面(相对-4.900 m)高1000mm。在地下室基础开挖前安装完毕,2#塔吊为临时塔吊,承台面标高为相对-2.600m.待地下室施工完成后拆除。

二、基础要求:

根据设备租赁公司所提供的数据及技术参数,要求基础达到以下几点:

基础的土质应坚固牢实,要求承载力不小于20吨/m2;

采用固定式承台桩基础,承台砼等级为C30,尺寸为5000×5000×1350;1#塔吊桩型选用Φ700钻孔灌注桩4根、2#塔吊桩型选用PTC400(60)预应力管桩4根。桩位图见附图;

基础底架采用固定底架(5000×5000×1350),由集团公司设备租赁公司提供;

塔吊的避雷接地和保护接地,必须与固定底架及桩钢筋,承台钢筋焊接,且符合接地规范要求。

三、基础施工:

1、挖土

1#塔吊基础施工在地下室土方开挖前完成,挖塔吊基础土方时要对周边进行1:2放坡并保护好工程桩,2#塔吊由于离地下室较近,开挖后应在靠近地下室一侧桩外边打松木桩(密桩)以防地下室基础开挖时土体滑坡对塔吊基础产生影响。并应处理好塔吊基础与底板相交处的接点。

2、承台

从自然地面挖至承台底标高为-3.900m,调直4根钢立柱后按图测量放好5000×5000×1350的承台,100mm厚C10素砼垫层,一定要确保钢立柱伸入承台1000mm。基础节放入承台内,按图按规范制作好承台与暗梁的配筋,待监理单位验收钢筋后浇捣C30砼,承台表面应校水平,并作好保养工作。

3、基础的加固

①浇灌砼承台后继续向下挖土,但一定要严禁挖机撞击承台和钢支撑柱,承台的土最好采取人工修土。

②土方挖下后,在承台底钢立柱的四周上焊上角钢(160×160×14)以增大钢支撑与承台受力面积。待-5.400m土方开挖后,四周用剪刀支撑将四根钢立柱相连,水平内剪刀撑一道,采用蝴蝶板(150×250×14连接)。均用角钢100×100×12逐挖逐撑。

四、塔吊基础计算:

(一)、基础情况:

本工程1#、2#塔吊采用QTZ63自升式塔吊,起重臂长48米,平衡重12吨,最大起重弯矩630 KN·M,最大起重量6吨,最大自由

高度为40米。根据设备租赁公司提供的技术参数如下:

表二:QTZ63塔吊的荷载参数

基础所受垂直力P1 基础所受水平力P2 基础所受倾覆力矩M

工作状态630 KN 23 KN 1210 KN·M

非工作状态570 KN 59 KN 1230 KN·M 承台采用C30砼(位于底板处的混凝土同底板混凝土强度),尺寸为5000×5000×1350mm,基础配筋为双排双向Φ25@200,撑脚为Φ16@400,本地基本风压为0.50KN/M2。

A、1#塔吊验算

(一)、1#塔吊位置(详见附图)及地质资料,塔吊基础5000×5000×1350mm(桩顶标高为相对标高-5.400M、钢立柱顶标高为-2.900m)以下土质分布情况表:

地质编号及名称?k(KP a) Q s(KP a) 厚度(M)2c淤泥 5.5 9.1

5b粉质粘土24 1.9

5c粉质粘土夹粉砂25 2.6

5c’含粘性土粉砂26 1.4

5d粉质粘土22 1.9

6a粘土21 13.2

6b粘土150 23 11.4 1.1、塔吊桩选用Ф700钻孔灌注桩,C30砼。

单桩承载力及桩长确定

R=U P·∑Q Si·l i+A P·?k=0.7×3.14×(5.5×9.1+24×1.9+25×2.6+26×1.4+22×1.9+21×13.2+23×3)+130×0.352×3.14=1335.94KN

即有效桩长为33.1米,进入6b层土3M,桩顶标高为相对标高-5.400M。式中: U P——桩身周长(M)

A P——桩端截面积(M2)

Q Si——桩身部分第I层土的摩擦系数(KP a)

l i——第i层土的厚度(M)

R——单桩承载力(KN)

桩数确定

n=1.1×N/R=(1.1×5×5×20×9.8)/1335.94≈4根

1.2、配筋计算(根据2001甬DBJ02-12有关内容进行计算)

1.2.1、水平承载力计算(附表5-1及5-2)

查表4.4.5得综合指数αh=49KN

竖向荷载N G=(32+12+6)×9.8+1.35×5×5×25=1333.75KN

查附表5-2可得R h‘=42.55

则有R h=49×0.0237×42.55=49.4KN

根据式4.4.5中

αh·d2·[1+(0.5×N G)/(γm·?t·A)] ×(1.5×d2+0.5×d)1/5 =49×0.72×[1+(0.5×1333.75)/(2×1.3×0.352×3.14)]×[(1.5×0.72+(0.5×0.7)〕1/5

=16035.26KN

∴R h≤αh·d2[1+(0.5×N G)/(γm·?t·A)](1.5×d2+0.5×d)1/5

故桩水平筋配筋可按构造配。

上述式中:αh——综合指数(KN)本处取49KN

d——桩身直径(M)

N G——桩身承受竖向力设计值(KN)

?t——桩身砼轴心抗拉强度设计值(KP a)

γm——桩身截面模量塑性系数,圆截面取2

A——桩身截面积(M2)

1.2.2、竖向力计算

?C·A=12.5×0.352×3.14=4.808KN

γ0·N=1.0×1333.75=1333.75KN

故竖向配筋

A S≥(γ0·N- ?C·A)/ ?y

=[(1333.75-4.808)×103]/310

=4286.9mm2

取10Ф25(通长),A S=4908mm2

1.2.3塔吊桩配筋

纵筋为10Ф25(通长),环筋为φ8@200另加Ф14@2000加强箍。(二)、塔吊基础验算

塔吊桩中心位置离基础边800mm,桩在基础边方向距离为3400mm,标准节中心与基础中心重合且与基础边平行,(如附图二)根据塔吊厂家提供的塔吊技术参数,验算时作以下约定:在计算N MAX 及M MAX时,自重荷载是不利荷载,分项系数取1.2,在计算N MIN及M MIN

时,自重荷载是有利荷载,分项系数取1.0,倾覆力矩分项系数均为1.4。

1、非工作状态下验算

1.1、水平力产生的倾覆力矩P2×H=59×1.35=79.65 KN·M

1.2、总的倾覆力矩 M=1230+79.65=1309.65 KN·M

1.3、混凝土基础自重G=5.0×5.0×1.35×25=843.75 KN

1.4、单桩自重G P=0.352×3.14×28.1×25=270.2KN

1.5、复合基桩竖向力计算

1.5.1、倾覆力矩M作用于平行基础边线方向时

N MAX=1.2×(570+843.75)/4+1309.65/(2×5.0)=555.1 KN

N MIN=1.0×(570+843.75)/4-1309.65/(2×5.0)=222.5 KN

1.5.2、倾覆力矩M作用于基础对角线方向时

N MAX=1.2×(570+843.75)/4+1309.65/(21/2×5.0)=609.4 KN

N MIN=1.0×(570+843.75)/4-1309.65/(21/2×5.0)=168.2 KN

1.6、单桩抗压安全验算

γ0×N MAX=1.0×609.4=609.4 KN≤R=1335.94 KN

抗压验算满足要求。

1.7、抗拔安全验算

应根据上述计算,N MIN≥0,基桩未受向上的拔力,故不作验算。

2、工作状态下验算

2.1、水平力产生的倾覆力矩P2×H=23×1.35=31.05 KN·M

2.2、总的倾覆力矩 M=1210+31.05=1241.05 KN·M

2.3、混凝土基础自重G=5.0×5.0×1.35×25=84

3.75 KN

2.4、单桩自重G P=0.352×

3.14×28.1×25=270.22KN

2.5、复合基桩竖向力计算

2.5.1、倾覆力矩M作用于平行基础边线方向时

N MAX=1.2×(630+843.75)/4+1241.05/(2×5)=566.2 KN

N MIN=1.0×(630+843.75)/4-1241.05/(2×5)=244.3 KN

2.5.2、倾覆力矩M作用于基础对角线方向时

N MAX=1.2×(630+843.75)/4+1241.05/(21/2×5)=459.7 KN

N MIN=1.0×(630+843.75)/4-1241.05/(21/2×5)=192.9 KN

2.6、单桩抗压安全验算

γ0×N MAX=1.0×566.2=566.2 KN≤1107.27 KN

抗压验算满足要求。

2.7、抗拔安全验算

应根据上述计算,N MIN≥0,基桩未受向上的拔力,故不作验算。

3、承台验算

已知条件:桩中心距离L=3400mm,塔吊标准节宽度T=1600mm,计算简图如附图三。

M MAX=1.2×P2×(L-T)/8+1.2×G×(L-T)×(L+T)/(16×L)+1.4×M×(L-T)/(5×21/2)=621.8 KN·M

A S= M MAX/(0.9×?×h0)=621.8×106/(0.9×310×1300)=1714.0mm2/M 承台配筋双排双向Ⅱ级钢φ25@200(面积为2453.1mm2),

满足要求(附图四)。

B、2#塔吊验算

(一)、2#塔吊位置(详见附图)及地质资料,塔吊基础5000×5000×1350mm(桩顶标高为-3.850M)以下土质分布情况表:

地质编号及名称?k(KP a) Qp(KP a) Q s(KP a) 厚度(M)

1 粘土15 1.0

2 a 淤泥质粘土7 1.3

2b粘土9 2.4

2c淤泥 6 0.8

5b粉质粘土27 8.7

28 1.7

5c粉质粘土夹粉

5c’粘土24 4.8

5d粉质粘土700 23 1.9 1.1、塔吊桩选用PTC400(60)预应力管桩.

1.2、单桩承载力及桩长确定

R=1.2×(U P·∑Q Si·l i+A P·?k)=1.2×0.4×3.14×(15×1+7×1.3+9×2.4+6×0.8+27×8.7+28×1.7+24×4.8+23×1)+0.064056×700=755.03KN

即有效桩长为21.7米,进入5d层土1M,桩顶标高为相对标高相对-2.850M。

式中: U P——桩身周长(M) A P——桩端面积(M2)

Q Si——桩身部分第I层土的摩擦系数(KP a)

Qp——桩端土的承载力(KP a)

l i——第i层土的厚度(M)

R——单桩承载力(KN)

桩数确定

n=(196-75)×5×5/755.03=4.01≈4根

(二)、塔吊基础验算

塔吊桩中心位置离基础边600mm,桩在基础边方向距离为3800mm,标准节中心与基础中心重合且与基础边平行,(如附图)

根据塔吊厂家提供的塔吊技术参数,验算时作以下约定:在计算N MAX 及M MAX时,自重荷载是不利荷载,分项系数取1.2,在计算N MIN及M MIN 时,自重荷载是有利荷载,分项系数取1.0,倾覆力矩分项系数均为1.4。

1、非工作状态下验算

1.1、水平力产生的倾覆力矩P2×H=59×1.35=79.65 KN·M

1.2、总的倾覆力矩 M=1230+79.65=1309.65 KN·M

1.3、混凝土基础自重G=5.0×5.0×1.35×25=843.75 KN

1.4、单桩自重G P=1.6×26=41.6 KN

1.5、复合基桩竖向力计算

1.5.1、倾覆力矩M作用于平行基础边线方向时

N MAX=1.2×(570+843.75)/4+1309.65/(2×5.0)=555.1 KN

N MIN=1.0×(570+843.75)/4-1309.65/(2×5.0)=222.5 KN

1.5.2、倾覆力矩M作用于基础对角线方向时

N MAX=1.2×(570+843.75)/4+1309.65/(21/2×5.0)=609.4 KN N MIN=1.0×(570+843.75)/4-1309.65/(21/2×5.0)=168.2 KN 1.6、单桩抗压安全验算

γ0×N MAX=1.0×609.4=609.4 KN≤R=755.03 KN

抗压验算满足要求。

1.7、抗拔安全验算

应根据上述计算,N MIN≥0,基桩未受向上的拔力,故不作验算。

2、工作状态下验算

2.1、水平力产生的倾覆力矩P2×H=23×1.35=31.05 KN·M

2.2、总的倾覆力矩 M=1210+31.05=1241.05 KN·M

2.3、混凝土基础自重G=5.0×5.0×1.35×25=84

3.75 KN

2.4、单桩自重G P=1.6×26=41.6KN

2.5、复合基桩竖向力计算

2.5.1、倾覆力矩M作用于平行基础边线方向时

N MAX=1.2×(630+843.75)/4+1241.05/(2×5)=566.2 KN

N MIN=1.0×(630+843.75)/4-1241.05/(2×5)=244.3 KN

2.5.2、倾覆力矩M作用于基础对角线方向时

N MAX=1.2×(630+843.75)/4+1241.05/(21/2×5)=459.7 KN

N MIN=1.0×(630+843.75)/4-1241.05/(21/2×5)=192.9 KN 2.6、单桩抗压安全验算

γ0×N MAX=1.0×566.2=566.2 KN≤755.03 KN

抗压验算满足要求。

2.7、抗拔安全验算

应根据上述计算,N MIN≥0,基桩未受向上的拔力,故不作验算。

3、承台验算

已知条件:桩中心距离L=3800mm,塔吊标准节宽度T=1600mm,计算简图如附图三。

M MAX=1.2×P2×(L-T)/8+1.2×G×(L-T)×(L+T)/(16×L)+1.4×M×(L-T)/(5×21/2)=621.8 KN·M

A S= M MAX/(0.9×?×h0)=621.8×106/(0.9×310×1300)=1714.0mm2/M 承台配筋双排双向Ⅱ级钢φ25@200(面积为2453.1mm2),

满足要求(附图)。

五、基础验算结论

经上述验算,塔吊基础符合要求。

六、注意事项

1、1#塔吊钢立柱锚入承台1000mm、伸入桩身2800mm;2#塔吊桩顶嵌入承台长度为100mm,桩锚筋锚固长度不小于40d;

2、塔吊使用须经验收后方可使用;

3、加强沉降观测,若发现不均匀沉降应及时处理;

4、若发生塔吊倾斜,严禁使用并立即采取技术措施进行纠偏。

5、基础挖土时应控制好挖土标高,不允许有超挖现象,基底须为原状土。

6、塔吊作业时,都配有塔吊指挥,确保塔吊运转安全。

7、2#塔吊应在塔吊基础开挖后灌桩(砼为C30),深度为3700mm,即

比地下室底板深1米。内配筋为6φ20通长且高出桩顶1m锚入承台,箍筋为φ8@150

8、1#塔吊在基础开挖、垫层做好后铺油毛毡隔离层,上扎钢筋。以便基础下方土开挖后清理。

七、塔吊使用安全措施:

1、塔吊装拆队伍必须具有《塔式起重机安装拆卸许可证》,安拆人员具有《塔式起重机安装拆卸证书》。

2、本塔吊自立高度为36米,等楼层施工到36米以上,塔吊必须按规范要求加设附墙。

3、项目部配备的塔吊司机和指挥必须持证上岗。

4、本塔吊安装后,使用单位和安装单位要联合对塔吊进引验收,验收合格后才可使用并挂上塔吊验收合格牌。

5、塔吊做好避雷接地装置,电阻不大于10欧,并与施工现场临时用电的保护接零系统贯通。

6、塔吊司机必须得到指挥信号后方可操作,并执行“十不吊”规程。

7、塔吊指挥使用对讲机同塔吊司机进行指挥,所有工种使用塔吊要同塔吊指挥请示,只有在塔吊指挥同意后才准起吊。

8、严格按额定重量起吊,不得超吊,也不准吊运人员,斜拉重物,拨除地下埋物等。

9、中间休息或下班时不准将重物悬挂于空中。

10、风速大于六级及雷雨天,禁止操作。

11、作业前重点检查:

A:机械结构的外观情况,各传运机构应正常;

B:各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准;

C:主要部位连接螺栓应无松动;

D:钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合标准:

E:供电电缆应无破损,检查电源电压应达到380V,其变动范围不得超过±20V,送电前启动控制开关应在零位。接通电源,检查金属结构部分无漏电后方可上机。

12、空载运转,检查回转、起重等各机构的制动器、安全限位、防护装置等确认正常后,方可作业。

13、操纵各控制器时应依次逐级操作,严禁超档操作。在变换转动方向时,应将控制器转到零位,待电动机停止转动后,再转向另一方向。操作时力求平稳,严禁急开急停。

14、吊钩提升接近臂杆顶部、小车行至端点应减速缓行至停止位置。吊钩距起重臂不得小于1M。

15、提升重物后,严禁自由下降。重物就位时,可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。提升的重物平移时,应高出其跨越的障碍物0.5m以上。

16、作业后,尚须做到以下几点:

A、起重机臂杆转到顺风方向,并放松回转制动器。小车及平衡重应移到非工作状态位置。吊钩提升到离臂杆顶端2~3M处;

B、将每个控制开关拨至零位,依次断开各路开关,关闭操作室门窗,下机后切断电源总开关,打开高空指示灯;

C、任何人员上塔帽、吊臂、平衡臂的高空部位检查或修理时,必须佩带安全带。

八、塔吊技术性能(租赁公司提供)及附图

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

1#塔吊基础施工方案(65米) -

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1工程建设一览表 (2) 2.2 单位工程概况 (2) 三、塔机技术特征及安装措施 (3) 四、塔吊基础施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 地脚螺栓预埋 (4) 4.3 接地装置 (4) 五、塔机的技术安全措施 (5) 5.1技术安全措施 (5) 5.2塔吊防碰撞措施 (5) 六、基础设计 (6) 七、附图 (6)

根据工程施工需要,我公司拟定在施工现场K轴×52/53轴位置安装1台(附着式)塔式起重机(自编号: 1#),塔机安装高度为105米用于吊运钢筋、模板、混凝土及排栅钢管等到建筑材料,方便工程垂直运输施工。 三、塔机技术特性及安装措施 该工程安装的塔吊采用TC6013型的广西建工程机械有限公司生产的塔式起重机,安装臂长61.5m。该机最大起重量为8t,额定起重力矩为1250KN.m,最高起升速度达48m/min,最低速度小于5m/min,可以大大提高了工作效率。 塔吊基础施工过程中,当钢筋绑扎到一定程度时,将装配好的固定支腿和预埋支腿装入钢筋网内,待钢筋安装完成后,将塔吊基础整体进行浇注砼。 在塔吊基础的混凝土强度达到设计值的75%以上后进行塔机组装安装,塔机标准节每节高为3m,截面为2.0×2.0M。标准节安装时,将1节基础节吊装到埋好在固定基础上的地脚螺栓上,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,再吊装1节标准节,用12件10.9级高强度螺栓连接牢固,如此类推安装至顶部,所有高强度螺栓的预紧扭矩应达到2400N·m,每根高强度螺栓均应装配二个垫圈和二个螺母,并拧紧防松。 该型号塔吊独立式的起升高度为50m,附着式的起升高度可达200m。 四、塔吊基础施工 4.1 基础施工 (1)在基础位置定位放线,定出桩位后,由专业桩基础施工队按设计要求进行预制管桩施工,塔吊基础桩的要求和其它工程桩相同。在确保桩基符合设计要求后,开挖塔吊基础,基础垫层为铺100厚C15混凝土。桩头机械切割割平,并人工进行清理,采用2mm厚钢板填补管孔,C35砼封闭桩芯(桩芯配筋按图纸设计图纸抗拔桩芯配筋要求),且应保证桩身伸入承台不小于100mm。 (2)按照塔机基础图要求,制作并绑扎好钢筋,砌好砖模、预埋地脚螺栓。自检后报监理验收合格后方可用C35砼浇灌至符合塔吊基础要求。本基础浇混凝土,考虑到工期及时间要求增加使用7天早强添加剂。 (3)钢材、混凝土、外加剂等原材料进场时,按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定作材料性能检验。

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础施工方案-(终)

新建宝鸡至兰州铁路客运专线 兰州西站站房工程 塔吊基础施工方案 莹卅5箔 UBwmruwnrw ’ 2 *'/ " ?f ¥ 编制人:

15 16 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 中SB 中铁兰州西站站房工程第二项目经理部 编制日期:2013年3月23日 1. 施工依据 .......... 1.1. 施工图纸 ............. 1.2. 主要施工规程、规范?… 2. 工程概况 ......... 2.1. 设计概况 .............. 2. 2.主要工程量 ............. 2. 2.1.塔吊进场数量表 ....... 2. 2. 2.塔吊基础钻孔桩数量表 3. 组织机构 ......... 3.1. 施工组织机构图 ........ 3. 2. 4. 5. 岗位职贵 .................... 施工部署 .............. 施工准备 ............. 材料准备 .................... 1. 材料的进场验收 ............. 2. 材料的保管 ................ 机具准备 .................... 劳动力准备 .................. 技术准备 .................... 测量准备 .................... 主要工艺流程及施工方法 10 10 6. 6.1. 施工工艺流程 .......... 6. 2.主要施工方法 ........... 6.2.1. 塔吊位置 ............ 6. 2. 2.桩基施工 ........... 6. 2. 3.塔吊基础支座马凳制作 10 10 10 10

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

塔吊基础施工方案(新)

目录 一、编制依据 ......................................................... - 2 - 1、编制依据.............................................................. - 2 - 二、工程概况 ......................................................... - 3 - 1、基本情况.............................................................. - 3 - 2、总体简介.............................................................. - 3 - 三、施工部署..............................................................- 6 - 1、塔基布置.............................................................. - 7 - 2、塔基基础设计参数............................................... - 7 - 四、塔吊基础施工技术措施及质量验收 ........... - 8 - 1、2#.4#塔吊基础施工.............................................. - 8 - 2、3#塔吊基础施工................................................... - 8 - 3、施测安全及仪器管理 ........................................... - 9 - 4、质量标准............................................................ - 10 - 五、质量安全保证措施 ...................................... - 12 - 六、塔吊基础尺寸设计参数及计算.........................- 13 - 七、施工测量所应有的技术资料............. .........- 15 - 八、附图................................................................ - 15 -

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊安全施工方案

塔机安全施工方案 一、工程概况 本工程名为:粮食配送中心A栋。总面积为:4991.96㎡,建筑层数3F+1层,建筑总高度18.60m.结构类型采用框架结构。抗震设防裂度为6度丙类,耐火等级为二级,建筑设计合理使用年限为50年。 二、塔吊安装安全技术措施 (1)塔吊安装前的准备工作 1、组织有关人员学习塔吊使用说明书,熟悉掌握塔吊技术性能。 2、根据施工现场情况确定塔吊位置和塔吊安装高度,塔吊一次独立安装高度24米。 3、塔吊基础施工:塔吊基础设置在老土上。塔基施工工艺按塔吊使用说明书要求执行(具体施工方法附后)。 4、塔吊安装机具准备: 20T汽车吊一辆,10T载重汽车一辆,钳工常用工具一套,电工常用工具一套,经纬仪一台,活动搬手一套,死搬手一套,管钳两把,8磅大锤2个,撬棍4把,钢丝绳及滑鞍两组,钢卷尺2个,安全带6条,安全帽16顶。 5、将电源引入塔吊专用配电箱 6、人员组织:该工程使用的塔吊由塔吊公司机械设备租赁站塔吊安装队伍负责安装,工地配合1名电工,3名架子工,2名起重工。 (2)塔吊安装前安全检查验收 1.塔吊基础检查:检查塔基砼试压报告,待砼达到设计强度后方可进行组织塔吊安装。砼塔基的上表面水平误差不大于0.5mm。砼塔基应高于自然地面150mm,并有良好的排水措施,严禁塔基积水。 2.对塔吊自身的各个部件,结构焊缝、螺栓、销轴、导向轮、钢丝绳、吊钩、吊具及起重顶升液压爬升系统、电气设备等进行仔细的检查,发现问题及时解决。 3.检查塔吊开关箱及供电线路,保证作业时安全供电。检查安装使用机具的技术性能是否良好,检查安装使用的安全防护用品是否符合要求,发现问题立即解决,保证安装过程中安装使用的机具设备及安全防护用品的使用安全。 4.塔吊在安装过程中必须保持现场清洁有序,以免防碍作业影响安全。设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止以塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场。 5.塔吊安装必须在白天进行,并应避开阴雨、大风、大雾天气,如在作业时突然发生天气变化要停止作业。

塔吊的安全专项施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD763 塔吊的安全专项施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

塔吊的安全专项施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、塔吊基础施工控制要点: (一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。 (二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。 (四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 (五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。 二、塔吊安装控制要点: (一)、塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 (二)、在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔

塔吊基础施工方案

常熟虞悦广场二期项目 塔吊基础工程 专 项 施 工 方 案 上海锦惠建设集团有限公司 2018年8月10日

目录 第一章工程概况 (3) 一、危大工程概况和特点 (3) 二、施工平面布置 (7) 三、施工要求 (7) 四、技术保证条件 (8) 第二章编制依据 (8) 第三章施工计划 (10) 一、施工进度计划 (10) 第四章施工工艺技术 (10) 一、技术参数 (10) 二、施工工艺流程 (12) 三、塔吊基础设计及质量验收 (13) 第五章计算书及相关施工图纸 (16) 一、计算书 (16) 二、施工图纸 (16)

第一章工程概况 一、危大工程概况和特点 1、工程基本情况 2、各责任主体名称 3、地质条件 ①素填土:杂色,松软状态,以人工回填粘性土为主,夹植物根茎,南部浅部含少量碎砖石、混凝土块等建筑垃圾。堆积时间大于10年。 本土层在拟建场地均有分布,层厚0.1~3.1m,层面标高1.19~2.82m,工程性能差。 ②粉质粘土:灰黄色,软塑状态,局部夹薄层粉土,尚均匀。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地大部分布,层厚0.9~2.1m,层面标高-0.15~1.59m,静力触探锥尖阻力qc =1.38MPa,压缩模量Es0.1-0.2=4.31MPa,工程性能较差。 ③1淤泥质粉质粘土:灰色,流塑状态。含腐殖物,有臭味。无摇振反应,稍有光泽,干强度中等,韧性中等。 本土层在拟建场地均有分布,层厚3.2~14.5m,层面标高-1.29~0.45m,静力触探锥尖阻力qc =0.58MPa,压缩模量Es0.1-0.2=2.16MPa,工程性能极差。

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊拆除施工方案(1)

富蕴县大德商务酒店塔 吊 拆 除 施 工 方 案 编制人:审核人:审批人:

目录 一、工程概况 (1) 二、准备工作计划……………………1~7 三、拆卸所需的设备工具……………7~8 四、塔吊拆卸程序……………………8~11 五、塔机的拆卸要求及注意事项…...11~13

一、工程概况 富蕴县大德商务酒店由富蕴县大德商旅有限公司投资兴建,富蕴县天德建筑工程有限责任公司承建。本工程主体已经完工,为了更合理的使用资源,让塔吊能更充分的发挥经济效益,现决定拆除塔吊,安全为了生产,生产必须安全,为了确保该塔吊能顺利拆卸完毕,特制定如下方案。 二、准备工作计划 由专业拆卸队组织人员进场拆卸,施工人员必须熟悉《塔机使用说明书》和拆卸方案,了解掌握拆卸顺序及安全操作规程,检查并配齐拆卸所需要的吊装工具,蔡子义担任拆卸总指挥及技术负责,有关人员组织及职责分工如下: 负责人:刘玉贵 1、是拆卸作业的技术、质量、安全、人员分工、

工程进度、经济核算的负责者和全权指挥者。2、召开拆卸作业人员会议,认真进行拆卸前的安全技术交底,做到安全拆卸,文明施工。 3、牢固树立“质量第一、用户至上”的思想,按操作加强检查,规程和说明书的要求精心组织和指挥施工, 提高拆卸质量。 4、对现场作业人员进行统一指挥和统一调度。 5、主持塔吊拆卸后的检验工作,严格把关,按标准执行。 6、具体负责拆卸过程中对各主要工序的检查和拆卸后保养工作,并做好各项记录;负责对作业人员做好拆卸前的技术交底和拆卸过程中对关键工序的重复交底工作。 7、检查、监督作业人员严格按照拆卸工艺程序和技术要求实施拆卸,禁止违章作业。 8、对发现的质量问题,提出整改方案并组织实施,及时消除隐患,确保拆卸质量与安全。 安全员:胡诗武 1、具体负责拆卸全过程的安全工作。 2、检查督促安全技术措施交底后的落实情况,监督施工现场的安全作业。

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础施工方案

吊 基 础 施 工 方 案 编制单位: 项目技术负责人: 项目经理:

一、工程概况 1、工程概况 2、施工现场条件内容 二、编制依据 2.1及厂家《QTZ60(5610)塔式起重机使用说明书》对于基础的相关要求。 2.2以往同类工程的施工经验。 2.3有关的标准图和现行有关的施工验收规范,包括但不限于下述规范: 三、施工管理体系 3.1项目部施工组织机构图 项目部施工组织机构图

3.2管理人员分工及职责 3.2.1项目经理岗位职责 贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度和项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;建立各种管理体系并组织实施,对工程项目施工进行有效控制,确保工程安全、质量、进度等目标的实现。 3.2.2生产经理岗位职责 协助项目经理做好施工、进度,负责本项目的组织指挥,协调各方关系,保证业主、甲方、监理单位的指令实施;负责制定施工计划并全面组织实施,确保各阶段及整体目标的实现。 3.2.3项目工程师岗位职责 负责本工程技术管理工作,主持编制施工组织设计及质量计划,指导编写主要项目施工方案、危险性工程的专项施工方案;大力推广采用新材料、新工艺。 3.2.4施工员岗位职责 熟悉施工图纸,编制各项施工方案和各项生产计划;向施工队伍进行安全、质量、进度、技术交底,顺利完成本工程的各项施工任务;参与各分项工程质量评定,认真做好隐蔽工程记录和分项工程的自检、互检和交接检。 3.2.5 HSE管理员岗位职责 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录,现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况,对作业人员违规违章行为予以纠正或查处,对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改,依法报告生产安全事故;负责施工现场环境保护和节能减排,参与施工现场管理与文明施工的监督,加强劳动保护,预防职业病。 3.2.6质检员岗位职责 参与建筑材料、构配件和设备的进场验收,严格按照图纸、规范、工

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊专项施工方案[1]

塔吊专项施工方案 编制依据: 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 一、工程概况 二、塔吊的选用和布置 根据工程的地理位置及现场施工条件要求,垂直运输采用一台T C5610-6的塔吊,塔吊安装的高度为30米,臂长为25米,塔基中心见塔吊基础图,塔吊在承台地梁未完成施工前立于此位置可以满足塔臂的就位空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见现场平而布置图。 塔吊挖孔桩桩基及承台土方开挖达到要求,即粘性土,,磴强度 等级标号为C35。

施工前先立塔吊,由于施工场地及其限制,人工挖孔桩完成后, 租用一台挖掘机,在清除场地余土的同时,在现场开挖铺垫一条4米宽的临时道路并压实,保证道路路基不塌陷,然后利用一台20t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转、负重一次性超过工地旁现用10000V高压线(距塔吊约3米左右),第一次立塔高度为塔吊承台以上20米,等结构主体上来后按要求顶升。塔吊的布置主要考虑施工起吊范围、工地旁现用10000V高压线、周边居民房及街道行人等安装条件。 三、起重机的安装与拆卸 1、塔吊安装由有相应资质的安装,安装人员必须经过安全专业培训,并取得特种作业操作资格证书。 2、QTZ80 (TC5610-6)塔式起重机由于较普遍采用销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻因此安装适宜20t的轮胎汽车吊,安装时风力不得高于四级。 3、安装前的准备工作 1)了解施工现场布局和土质情况,安排两个信号员专门负责 10000V 高压线的防范,及时通报操作人员机械和高压线的安全距离(2m), 如发现超过安全距离,马上停止操作并立即退出安全距离内; 2)根据建筑施工要求,确定起重机的基础位置。 3)准备吊装机械,按前述汽车吊20t。 4)准备辅助吊装设备、索具、绳扣等常用工具。 4、装拆要求及注意事项

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊安全施工方案

XX项目(一期)工程 塔 吊 安 全 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制日期:二〇一一年三月一日

目录 一、工程概况 .......................................................................................................... - 3 - 二、塔吊平面布置图(后附图) .......................................................................... - 3 - 三、塔吊安装安全技术措施 .................................................................................. - 3 - 四、塔吊安装工艺 .................................................................................................. - 5 - 五、塔吊安装工艺标准要求 .................................................................................. - 9 - 六、塔吊使用、维修、保养技术措施 ................................................................ - 10 - 七、塔吊拆卸 ........................................................................................................ - 12 - 八、塔吊防碰撞及基坑围护 (13)

相关文档