一、工程概况

1.1工程名称:吉林铁道职业技术学院新校区建设项目—教学楼

1.2工程地点:吉林永吉经济开发区与吉林市毗邻

1.3工程结构概况:

1.3.1建筑规模

建筑面积建筑总高使用年限34981.76 47.00 50年

1.3.2地震设计烈度7度,耐火等级为二级,屋面防水等级为二级。

1.3.3主体结构:框剪结构

1.4. 建设单位:吉林铁道职业技术学院

1.4.1勘察单位:吉林省岩海工程勘察有限公司

1.4.2设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院

1.4.3监理单位:吉林省先胜建设工程咨询有限公司

1.4.4施工单位:吉化集团吉林市北方建筑工程有限公司

1.5 工程特点

1.5.1基础工程

(1)基础类型为钢筋混凝土拓展基础

(2)抗震设防为标准设防(丙级);抗震等级:框架抗震等级为三级、剪力墙抗震等级为二级。

(3)地基基础设计等级:乙级

(4)混凝土强度等级:基础垫层C15,基础、基础梁C30。

(5)基础采用机械开挖时,最后应留出不小于300mm用人工挖掘、修整。

(6)基槽开挖至基础底标高处,应进行普遍钎探,做好记录,并会同甲方、设计、监理、勘察等有关单位共同验槽确定持力层准确无误后方可进行下道工序。当发现持力层土质与勘察报告有出入及软土质时,须四方协商研究处理。验槽前应对基坑进行钎探。

(7)基槽、基坑开挖后应采用必要的排水措施,防水雨水、施工用水及地下水的侵入。

(8)开挖基槽后,不应扰动土的原状结构,如开挖至基底标高未达到持力层则应继续开挖,直至达到持力层,基础相应下落。

(9)当需要降水时,需降低地下水至地下室底板板底500mm下,降水作业应持续至地上结构梁板施工完成后方可解除。解除前应将地下室基坑及基础板上覆土填时。

(10)基坑开挖时应注意边坡稳定,定期观测其对周围道路市政设施和周边建筑物有无不利影响,非自然放坡开挖时,基坑护壁应由具相关资质的专业公司做专门设计及施工,并经有关部门验收合格后再开挖地下室基坑。

(11)基坑回填应采用松散材料回填,回填工程应均匀对称进行,并分层夯实,人工夯实每层不应大于250mm,机械夯实每层不应大于300mm,并应防止损伤防水层。地面以下基坑深度范围内压实系

数不小于0.94。回填土夯实后干容重应符合有关规范要求。

1.5.2主体结构

(1)主体结构的混凝土强度等级:

构件部位混凝土强度等级备注

框架柱C50~C30 详见基础图

梁、板C30

楼梯C30

圈梁、构造柱、现浇过梁C20

标准构件按标准图要求

后浇带采用比相应构件部位混凝土强度高一级的微膨胀混凝土(2)主体结构需要的钢筋型号有:HPB300、HRB335、HRB400.

(3)裂缝标准:一类环境下一般混凝土构件的裂缝控制标准为0.3mm,二b类环境下裂缝控制标准为0.2mm,水池内壁裂缝控制标准为0.2mm。

1.5.3构造要求

(1)梁内箍筋除单肢箍外,其余采用封闭形式,并作成135度弯钩其弯钩平直段长度不小于(75mm、10d较大值)。

(2)梁内第一道箍筋距柱边或梁边50mm起。

(3)主梁内在次梁作用处,箍筋应贯通布置,末注明箍筋者均在次梁两侧各设3组箍筋,箍筋肢数、直径同梁箍筋,间距50mm。次梁加吊筋时,在次梁两侧各设2组箍筋。次梁吊筋在梁配筋图表示。

(4)梁底部纵向钢筋的接头,可选择在支座或支座两侧1/3跨度范围接头,不应在跨中接头,梁的上部纵向钢筋可选择在跨中1/3跨度范围接头,不应在支座处接头。悬臂梁的上部纵向钢筋不应设接头,绑扎搭接接头处梁的箍筋间距≥5d且≤100mm(d为较小搭接纵向钢筋的直径)。

1.5.4构造柱

(1)填充墙与混凝土墙或柱连接处均应设拉结筋,拉结筋2φ6@500~600沿混凝土墙或柱全高设置,锚入混凝土墙或柱内100mm。楼梯间内和人流通道的填充墙,还应双侧采用20厚内配φ4@200×200的钢丝网砂浆面层加强,砂浆的强度等级为M10

(2)当砌体填充墙墙长超过8米或层高2倍时,每隔3500~4200㎜设置钢筋混凝土构造柱,悬墙(墙端部无支撑或拉结构件)的端部设置钢筋混凝土构造柱,构造柱钢筋伸入楼层梁(板)及相关混凝土构件内。当墙是夹心墙时,仅在内叶墙里设置构造柱,厚度同内叶墙。

(3)当墙长度小于5m时,墙顶部宜与顶梁(板)用相同材料的实心砌块斜砌挤紧,当墙长度大于5m时,墙顶部宜与顶梁板有可靠拉接。填充墙砌至板、梁附近后,应待砌体沉实(约5天)后再用斜砌法把下部砌体与上部板梁间用蒸压灰砂砖,逐块敲紧填实.

(4)当隔墙墙高≧4米时,墙体半高处宜设置与柱连接的通长水平系梁宽度同墙厚,纵筋3φ8,横向设置Φ6@200构造钢筋与纵筋连接形成钢筋网

1.5.5其它

板上孔洞应预留,避免后凿,当孔洞尺寸≤300时洞边不再另加钢筋,板内钢筋由洞口绕过,

但洞口尺寸>300时,应设洞边加强筋。

1.5.6防雷及接地设置利用建筑物金属体。

1.5.7砌体部分:

(1)外墙为200厚陶粒混凝土砌块+100EPS保温板(燃烧性能等级为A级)+0~350厚陶粒混凝土砌块;梁、柱外贴100厚EPS保温板(燃烧性能等级为A级),内墙为200(100)厚陶粒混凝土砌块砌筑。

(2)除室外造型空间内出屋面用房女儿墙为现浇钢筋混凝土,室外造型空间内出屋面用房女儿墙为200厚陶粒混凝土砌块,上做100厚C15内配钢筋网φ6@200细石混凝土板压顶。

1.5.8地下室防水工程

(1)因地势原因,建筑北侧埋入土中,外墙按地下室外墙设计。

(2)本工程临土一侧墙体防水设计执行《地下工程防水技术规范》GB50108-2001.

(3)本工程地下防水等级为一级,采用两道防水设防,做法为临土处外墙为防水混凝土浇注,外设1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材一道。

1.5.9楼地面工程

(1)楼地面工程执行《建筑地面设计规范》;

(2)凡用水房间楼地面应低于相邻房间地面30mm,设地漏房间均以0.5%坡度坡向地漏,用水房间防水层均上卷600mm。

(3)用水房间楼板四周除门洞以外,均做混凝土上翻边,高度为150mm,宽度同墙体厚度。

1.5.10屋面工程

(1)根据建筑性质及使用功能本工程屋面防水等级为二级,防水层合理使用年限为15年

(2)本工程平屋面三道防水设防,两道1.2+1.2厚双层三元乙丙橡胶防水卷材,一道刚性防水层;坡屋面三道防水设防,一道1.5厚三元乙丙橡胶防水卷材、一道刚性防水层、一道块瓦。屋面保温层为160厚EPS复合保温板,本工程所有屋面均设隔气层,做法为1.0厚三元乙丙共混防水卷材隔气层,隔气层沿墙上卷与防水层相接。

(3)九层屋面排水采用内排水系统,其余屋面排水采用有组织外排水。

(4)本工程当高屋面向低屋面有组织排水时,在雨水管下端设900×500×60厚素混凝土板。

(5)刚性防水层钢筋网片在分格缝处断开,保护层厚度不小于10mm。

(6)卷材防水屋面基层与突出屋面的女儿墙,风道交接处及转角处,水落口,口均设应做成圆弧,内部排的水落口四周应做成略低凹坑。

1.6.0门窗工程:

(1) 玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》及地方主管部门的有关规定。

(2) 门窗框与墙体相连接处用发泡聚氨酯灌缝,然后用1:2水泥砂浆抹面。

1.6.1幕墙工程

(1)本工程玻璃幕墙为中空镀膜钢化玻璃隐(显)框玻璃幕墙,抗风压性能分级为4级,保温性能为分级为6级,气密性能分级为3级。

(2)玻璃幕墙的设计、制作、安装应执行《玻璃幕墙工程技术规范》和《建筑结构荷载规范》,玻璃的选应应遵照《建筑玻璃应用技术规程》和《建筑安全玻璃管理规定》及地方主管部门的有关规定。

(3)玻璃幕墙与每层楼板,隔墙之间的缝采用100厚防火棉毡添实填充,耐火极限>1h,满足防火要求。

1.6.2内装修工程

(1)内装修工程执行《建筑内部设计装修设计防火规范》楼地面工程执行《建筑地面设计规范》

(2)所有房间阳角均用1:2水泥砂浆做护角,护角宽100㎜,高2000㎜。

(3)室内楼梯均为花岗岩面层,花岗岩火烧防滑条,楼梯间内设不锈钢栏杆及不锈钢扶手。

1.6.3外装修工程

(1)外饰面:本工程外饰面采用外墙砖及真石漆。

(2)门台阶与室外平台:入口台阶与室外平台均为火烧板花岗岩饰面,底部加铺500厚中粗砂垫层,13轴~18轴间,A轴与F轴上的两个大台阶底部设地垄墙,C15细石混凝土改为C20细石混凝土,内配φ8@200钢筋网,间距8000设分格缝,填充油膏缝。

(3)本工程所有装饰材料均应先取样板或色板,会同设计人员及使用单位确定后进行封样,并据此进行验收。

监理工作依据

1.1工程建设施工承包合同。

1.2监理投标文件及工程建设监理合同。

1.3国家和省市有关的工程建设监理的法律、法规、规章、政策、标准等。

1.4现行的国家技术规范,操作规程,试验规程和现行的施工及验收规范。

1.5经审查批准的本工程地质勘察报告及施工设计图纸、设计变更、设计审查意见书及相关的设计文件。

1.6 监理规划

土方工程监理实施细则

1.1土方开挖与回填

1.1.1 土方开挖的质量标准

土方开挖的质量验收标准见下表:

项序项目基坑基槽机械挖方检验方法

主控项目1 标高-50 ±50 水准仪

2

长度、宽度(由设计

中心线两边量)

+200

-50

+500

-150

经纬仪

用钢尺量

3 边坡设计要求观察或坡度尺检查

一般项目

1 表面平整度20 50 用2m靠尺和楔形塞尺检查

2 基底土性设计要求观察或土样分析

1.1.2 基坑土质的验收,应有勘察、设计人员参加并签字确认。

1.2 土方开挖监理检控要点

1.2.1 土方开挖应根据〈施工组织设计(方案)〉的要求进行施工,防止超挖。

1.2.2 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水系统等应符合设计和规范规定。

1.2.3 施工现场应设置照明、安全防护,并应设置明显标志。

1.2.4 审核施工单位报审的〈土方工程检验批质量检查验收记录〉,合格后予以签字确认。

1.3 土方(级配砂石)回填的质量标准

1.3.1填土工程质量检验标准应符合下表的规定:

项序检查项目

允许偏差

检查方法基坑基槽

场地平整

人工机械

主控项目1 标高-50 ±30 ±50 水准仪

2 分层压实系数设计要求按规定方法

一般项目1 回填土料设计要求取样检查或表观鉴别

2 分层厚度及含水量设计要求水准仪及抽样检查

3 表面平整度20 20 30 用靠尺或水准仪

1.3.2 填方每层铺土厚度和压实遍数应根据土质、压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。

填土施工时的分层厚度及压实遍数

压实机具分层厚度(mm)每层压实遍数

柴油打夯机200—250 3-4

1.3.3 土方(级配砂石)监理检控要点

1、土方回填前应清除坑底垃圾、树根等杂物,抽除坑内积水、淤泥,验收基底标高

2、填土施工前,应根据工程特点、填料种类、设计压实系数、施工条件等合理选择压实机具,并确定填料含水量控制范围、铺土厚度和压实遍数等参数;

3、填方土料应符合设计要求;

4、填土施工应接近水平分层填土、压实和测定压实后土的干密度,检验其压实系数和压实范围符合设计要求后,才能填筑上层;

5、土方回填,要实施旁站监理,并填写好“旁站记录”;

6、审核施工单位〈土方回填报验申请表〉和〈土方回填隐蔽工程检查验收记录〉、〈土方回填工程检验批质量验收记录〉并签字确认;

7、回填前对基础进行检查验收并办理隐蔽验收手续。

工程测量及基础监理实施细则

1.1施工前的准备

1.1.1认真熟悉规划设计图纸,明确由规划院(勘测设计院)以图上控制点放样到实地的各控制点位置,方位作为建筑工程的首级控制。

1.1.2对施工单位的经纬仪、水准仪、钢尺等测量工具作认真检查,同时对施工单位的测量人员进行检核,要求持证上岗。

1.1.3配备工程测量监理所必须的图表及对工程测量中实际情况提出监理的具体意见。

1.2轴线控制测量

1.2.1施工单位依据已知控制点进行轴线放样的控制测量,监理工程师必须全方位,全过程进行监测,

发现问题及时检测,复测或令其整改。

1.2.2施工单位必须因地制宜做好首级控制点的埋设及保护工作,监理必须按工程测量规范进行指导。

1.2.3轴线控制完毕后,监理必须对控制网,轴线起始点的测量定位及轴线的间距作认真检测,严格按工程测量规范进行验收,同时测得纵横轴线几何图形对角线数据值进行方正度的校核。

1.2.4施工单位必须绘制轴线控制测量成果图,图中必须注明:工程名称、地点、时间、层次、施测方法及所使用何种仪器、测绘者、自检偏差数据等项后,向监理方报验。经监理方检测合格,由测量监理工程师签字认可。资料存档,数据上实行规范化监管。

1.3 钢筋砼独立基础,质量控制

1.3.1 检查基坑开挖尺寸及轴线尺寸符合基础质量验收规范规定要求。

1.3.2 检查基坑开挖后基底标高,承载力达到工程地质勘察报告及设计地基承载力要求;基底标高控制在-20㎜。用水准仪测量,检查测量记录。

1.3.3 控制基础垫层顶面标高,垫层几何尺寸,厚度按设计要求放线,砼标号按试配比进行配制,按规定要求见证取样留取试件。检查垫层砼试块试验报告。

1.3.4 检查钢筋、混凝土进场合格证,试化验单;见证取样复验报告单,随车混凝土材料单。

1.3.5 检查基础层钢筋规格、间距、受力钢筋在底层,柱插筋直径、根数,砼浇筑配比、坍落度,见证留取试件,检查基础砼试块试验报告单。

1.4 钢筋地梁、基础圈梁的质量控制

1.4.1控制钢筋砼地梁底部及顶部标高,垫层厚度,复核轴线的尺寸,校核完毕后方可进行其他检查。

1.4.2 依据施工图纸检查钢筋砼地梁、基础圈梁截面尺寸,标高是否符合设计要求。

1.4.3 检查钢筋、水泥出厂合格证,质量证明书和试验报告,见证取样复验报告。

1.4.4 检查砼按试配比报告配比坍落度。

1.4.5 检查钢筋直径,间距,接头位置,接头方式质量(绑扎、焊接),锚固长度及保护层厚度。

1.4.6检查梁底防冻涨苯板材质及安装牢固程度。

钢筋工程监理实施细则

包括钢筋进场复验、加工、制作、安装等全部监理工作。

1.1质量要求

1.1.1 原材料

1、钢筋的品种、级别、规格必须符合设计要求;钢筋的生产厂家应满足业主要求。

2、进入施工现场的钢材必须有产品质量合格证和出厂检(试)验报告,并按规定(同

一规格、同一炉号、同一交货状态,每批数量≤60t)现场外观检查(应平直、无损伤、表面无裂纹、油污、颗粒状或片状老锈)合格后见证取样送实验室复验。

3、外观检查不合格或未取样复验或复验报告不合格的钢筋,不得在工程上使用,并

限期运出现场。

4、审查施工单位〈工程材料/构配件/设备报审表〉(表C009)。

1.1.2 钢筋加工

1、钢筋使用前必须保证其表面洁净,如有油渍、漆污、铁锈等必须清除干净,带有颗粒状或片状锈的钢筋不得使用。

2、钢筋调直、切断及加工的规格形状、尺寸、弯钩长度、角度必须符合设计要求,偏差应在规范允许偏差范围之内。

3、钢筋在加工过程中如发现脆断、焊接性不良或力学性能显著不正常现象,应对该批钢筋进行化学成分检测或其它专项检测。

1.1.3 钢筋连接

1、基本要求

根据各工程实际情况和设计要求,钢筋的连接采用焊接和搭接两种形式。

当采用焊接连接时:

○1焊工必须持证上岗,且人证相符;

○2焊条必须符合现行国家产品标准和设计要求,并且要有产品质量合格证明。

2、搭接焊

○1搭接长度——双面焊大于等于5倍主筋直径;单面焊大于等于10倍主筋直径

○2焊缝宽度——不应小于主筋直径的0.7倍

○3焊缝厚度——不应小于主筋直径的0.3倍

○4焊接端钢筋应预弯,并使两端钢筋的轴线在同一直线上

○5焊接完毕前应按规范规定随机取样,作力学性能检验。

1.1.4 钢筋绑扎与安装

1、钢筋的直径、形状、数量、尺寸位置必须符合设计要求;

2、楼板双向板的双层钢筋,必须绑全扣;单向板四周两行及负弯矩钢筋交叉点应每点绑牢,但必须保证钢筋不位移。

3、钢筋的锚固长度必须符合设计和规范规定;

4、梁、柱箍筋应与受力主筋垂直设置,绑扎牢固,箍筋弯钩应沿受力钢筋方向错开设置;

5、梁、柱核心区、加密区箍筋的位置应准确,绑扎要牢靠;

6、混凝土的保护层应符合设计和规范规定;

7、钢筋安装位置允许偏差见下表:

项目允许偏差检验方法绑扎钢筋网

长、宽±10 钢尺检查

网眼尺寸±20 钢尺连续量三档、取最大值绑扎钢筋骨架

长±10 钢尺检查

宽、高±5 钢尺检查

受力钢筋

间距±10 钢尺量两端、中间各一点区最大值

排距±5

保护层

厚度

基础±10 钢尺检查

柱、梁±5 钢尺检查

板、墙、壳±3 钢尺检查

绑扎箍筋、横向钢筋间距±20 钢尺连续量三档、取最大值

钢筋弯起点位置20 钢尺检查

预埋件中心线位置 5 钢尺检查

水平高度+3.0 钢尺和塞尺检查

注:1、检查预埋件中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。

2、表中梁、板类构件上部受力钢筋保护层厚度的合格率应达到90%以上,且不得有超过表中数值

1.5倍的尺寸偏差。

1.2 钢筋工程监理工作注意、防止的质量通病

1.2.1 材质检验与保管不符合要求

1、无产品合格证、出厂检验报告或复印件不符合要求;

2、无进场复试报告;

3、批量不清、漏检漏验;

4、钢筋标识丢失,或堆放分类不清;

5、钢筋锈蚀、污染;

1.2.2 钢筋接头错误

1、接头长度不足,绑扎、焊接质量差;

2、接头位置不当或接头百分比不符和规范;

3、梁、柱筋搭接处箍筋未加密;

1.2.3 钢筋锚固长度不足,锚固形式不对

1.2.4 钢筋绑扎不符合要求

1、主筋未绑扎到位,或主筋偏位严重;

2、钢筋绑扎花扣,缺扣、松扣不符合规范要求;

3、钢筋间距不匀,绑扎不牢

1.2.5钢筋保护层厚度不符和要求

1.2.6焊接钢筋未作焊接实验

1.2.7焊工作业人员无上岗证或人证不符

1.2.8焊条无出厂合格证,或不符合钢筋等级要求

1.2.9焊接接头质量不符和要求

1.3 钢筋工程监理质量监控要点

1.3.1 钢筋原材料的质量控制

1、审查施工单位报送的钢筋出厂合格证、检(试)验报告,如为复印件,应加盖销售单位公章,

并注明原件存放处,并有经办人签字。

2、监理工程师对进场钢筋进行外观检查。外观检查不符合要求的应责令施工单位将其退出现场,

外观检查合格应现场见证取样送试验室复验。

3、钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应要求施工单位

停止加工,并取样进行化学成分检验或其它专项检验。

4、审查施工单位报送的复试报告,对于复验不合格的钢材应责令施工单位清理出现场。

5、审查施工单位报送的焊件力学性能试验报告,合格后方可进行下道工序施工。

1.3.2 在巡视检查中,要求焊工持证上岗、人证相符,否则不得施焊。

1.3.3 在巡视检查中,注意钢筋的品种、规格、数量、位置,绑扎或焊接质量,特别是关键部位的配筋

处理,如核心区、加密区,附加吊筋等。发现问题及时以“监理通知”形式通知施工单位整改。

1.3.4 对钢筋接头、位置、接头百分率,钢筋锚固长度等,在巡视中发现问题及时通知施工单位整改。

1.3.5 双层配筋的顶板、墙板应设置撑筋(马镫)和拉钩。

1.3.6 钢筋保护层不得小于钢筋直径并且符合设计和规范要求。

1.3.7 预留孔洞的位置应正确、固定可靠,孔洞周边钢筋加固应符合设计要求。

1.3.8 审查施工单位〈钢筋加工报验申请表〉及〈钢筋加工工程检验批质量验收记录〉、〈钢筋安装工程报验申请表〉及〈钢筋安装工程检验批质量验收记录〉合格予以签字确认。

1.3.9 在混凝土浇筑前在施工单位自检合格后,填写〈钢筋混凝土隐蔽工程报验申请表〉(表C010)和

〈钢筋混凝土隐蔽工程检查验收记录〉并附有〈钢筋焊接件试验报告〉、〈钢材机械性能试验报告〉经检验如不符合设计、规范要求,应下达“监理工程师通知”要求施工单位整改,整改后再次检验,合格后予以签字确认。未经监理工程师检验或检验不合格,施工单位不得进行混凝土浇筑施工。

模板工程监理实施细则

1.1模板安装的质量要求

1.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类、施工设备、材料供应等条件进行设计(写在施工组织设计中或单独编写),模板及其支撑系统必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支撑系统的支撑部分必须有足够的支撑面积。能可靠地承受浇筑混凝土的重量以及施工荷载。

1.1.2 模板的接缝不应漏浆,在浇筑混凝土之前,模板应浇水湿润,但模板内不应有积水。

1.1.3 为防止模板表面与混凝土粘结造成拆模困难,施工中在模板表面涂涮隔离剂,但不得污染钢筋影响结构性能或妨碍装饰工程施工。

1.1.4浇筑混凝土前,模板内的杂物应清除干净。

1.1.5对于楼板的模板面应平整,标高应超平并符合设计。

1.1.6 对跨度大于4m 的梁、板其模板应按设计要求起拱,当设计无要求时,起拱高度宜为跨度的1-3‰。

1.1.7 固定在模板上的预留孔洞不得遗漏,且安装牢固,其偏差应符合下表规定。

预埋件和预留孔洞的允许偏差

项目允许偏差mm

预埋钢板中心线位置 3

预埋管、预留孔中心线位置 3

中心线位置 5

插筋

外露长度+10,0

中心线位置10

预留洞

尺寸+10,0

1.1.8 模板的规格、尺寸必须符合设计要求,其偏差应在规范允许的范围之内。现浇结构模板安装的允许偏差见下表:

项目允许偏差mm 检验方法

轴线位置 5 钢尺检查底模上表面标高±5 水准仪或拉线、钢尺检查

截面内部尺寸

基础±10 钢尺检查

柱、墙、梁+4,-5 钢尺检查层高垂直度

不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查

大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查相邻两板表面高低差 2 钢尺检查表面平整度 5 2m靠尺或塞尺检查1.2 模板拆除的质量要求

1.2.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下表:

构件类型构件跨度(m)达到设计的混凝土强度标准值的百分率%

≤2 ≥50 >2、≤8 ≥75 >8 ≥100

梁、拱、壳

≤8 ≥75

>8 ≥100 悬臂构件——≥100

1.2.2侧模拆除时的混凝土强度应能保持其表面及棱角不受损伤。

1.2.3 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架应分散堆放和及时清运。

1.3 模板工程监理工作注意防止的质量通病

1.3.1 模板施工不符和要求

1、强度、刚度和稳定性不能保证;

2、无模板设计方案;

3、整体性、密闭性达不到规范要求;

4、未按规范对模板工程作同步验收。

1.3.2 轴线发生位移

1、轴线定位错误;

2、墙、柱模板根部和顶部无固定措施,发生偏差后不作认真校正,造成累积误差;

3、不拉水平和竖向通线,无竖向总垂直度控制措施;

4、支模刚度差,拉杆太稀,间距不规则;

5、不对称浇灌混凝土,挤偏模板;

6、螺栓、顶撑、木楔使用不当或松劲,用铁线拉结捆绑,变形大;

7、模板与脚手架拉结。

1.3.3 模板体系变形,接缝不严、接头不规则。

1.3.4 模板内清理不符和要求。

1.3.5 隔离剂涂刷不符合要求。

1.3.6 其它支模错误:

1、未按规定起拱;

2、支模中遗漏预埋件、预留孔洞;

3、合模前与钢筋及各专业未协调配合。

1.3.7 模板拆除必须符合规范规定。

1.4 模板工程监理质量监控要点

1.4.1 审核模板工程的施工方案,及进场模板的规格、质量。

1.4.2 审查施工单位报送的隔离剂(脱模剂)有关资料。

1.4.3 柱、墙支模前检查基底放线是否正确,及检查钢筋位置是否准确。

1.4.4 对模板拼缝、节点位置、断面尺寸、支模加固情况巡视检查和验收。防止涨模、漏浆、缩径、错位及混凝土蜂窝、麻面等质量缺陷。

1.4.5 梁、板底模当跨度≥4m 时应起拱,设计无具体要求时一般起拱高度宜为1‰—3‰。

1.4.6 预埋件、预留孔洞的位置、标高、尺寸应符合设计要求。固定方法可靠、防止位移。

1.4.7 合模前钢筋隐蔽验收已合格;合模后检查模板位置、尺寸及钢筋位置、垫块位置数量、保护层厚度等要符合要求,并且模板内已经清理干净。

1.4.8 模板涂涮隔离剂,应清除模板表面尘土和混凝土残留物,再涂刷隔离剂。要涂刷均

匀,不得沾污钢筋和混凝土交接处。

1.4.9 混凝土浇筑前、对〈模板安装工程报验申请表〉和〈模板安装工程检验批质量验收

记录表〉进行审核,并对模板、钢筋做一次检查验收(检验批),合格后,方可浇筑混

凝土。

1.4.10 拆除模板前,对施工单位检验的〈模板拆除报验申请表〉和〈模板拆除工程检验批质量验收记录表〉进行审核。承重结构必须是同条件养护试块试验合格后方可拆除。

混凝土工程监理实施细则

混凝土工程包括基础、柱、梁、板及楼梯屋面等全部混凝土工程的监理工作。本工程基础垫层为C15,其他混凝土为C30、C20。

1.1 混凝土工程的质量要求

1.1.1 原材料每盘称量的偏差

1、凝土原材料每盘称量的允许偏差规定如下:

○1水泥、掺合料±2%

○2粗、细骨料±3%

○3水、外加剂±2%

2、各种计量器具必须有年检合格证,应当定期校检,每次使用前应进行零点校核,保持计量准确。

3、当遇雨天或含水率有显著变化时,应及时调整水和骨料的用量。应保持混凝土的强度等级符合设计要求。

1.1.2 混凝土浇筑

1、在浇筑与柱连成整体的梁和板时,应在柱浇筑完毕后停歇1—1.5小时,再继续浇筑。梁、板宜同时浇筑混凝土。

2、混凝土应分层浇筑,振捣密实。混凝土浇筑厚度,当采用插入式振动器时为振动器作用部分长度的1.25倍,插点间距不宜大于振动器作用半径的1.5倍。

3、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不得超过下表的规定,如超过应留置施工缝。

混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间(min )(分)

气温

混凝土强度等级

不高于25℃高于25℃不高于C30 120 90

高于C30 90 60

注:按实验室确定时间进行

4、混凝土浇筑时应实施旁站监理并填写好旁站记录。

1.1.3 混凝土强度等级试件的取样和位置

1、混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检测结构构件混凝土强度等级的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取;

2、每工作班搅制的同一配合比的混凝土每100盘且不超过100立方米取样不少于一次;

3、每一楼层(检验批)同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;

4、每次取样应至少留置一组标准养护试件,梁、板承重结构还应留置一组同条件养护试件;

1.1.4 施工缝

1、施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工方案确定。

2、施工缝的处理应按施工方案进行;

1.1.5 混凝土的养护

1、混凝土浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。如果是泵送混凝土,应在浇筑完毕后2-3小时用木抹子抹压一遍,并洒水养生。

2、混凝土浇水养护时间不得少于7天,浇水次数应保持混凝土处于湿润状态。

3、采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并保持塑料布内有凝结水。

1.2 混凝土工程防治的质量通病

1.2.1 混凝土施工常见质量通病

1、水泥无出厂合格证或试验报告;

2、砂、石级配不合格,含泥量超过规定;

3、无试验室试配比或试配与材料、试块不一致;

4、无称或有称不用(用体积比、铁锹比、眼睛比)

5、搅拌不均匀、试块留置数量不符和规定,缺少同条件养护试块;

6、施工缝留置位置与处理不符合要求;

7、振捣失控、不均、漏振、模板变形、跑浆;

8、混凝土无混凝土下料单,现场不做塌落度检测或无检测记录;

9、混凝土出罐时间过长,现场随意加水;

10 混凝土现场不留试块。

1.2.2 混凝土工程外观常见质量通病

(1)蜂窝(2)麻面(3)孔洞(4)漏筋(5)烂根(6)缺棱掉角

(7)洞口变形(8)错位(9)裂缝(10)板缝混凝土浇筑不实

1.2.3 混凝土工程监理质量控制要点

1、审核承包单位的施工组织设计,应特别注意混凝土的生产、输送、浇筑顺序、施工缝的设置。

2、在施工现场搅拌混凝土,应审核水泥、砂、碎石试验报告及混凝土外加剂试验报告。对混凝土搅拌站、水泥库、砂石堆场的布置做通盘考虑。砂、石堆应分开不得混杂;有一定的储备能保持混凝土连续生产。

○1拌机的配备应能满足混凝土浇筑量的需要,且应有备用搅拌机。

○2搅拌机加水系统应准确可靠,原材料必须过秤,计量装置应校核准确。

3、审查混凝土配合比,混凝土配合比必须保证取现场的水泥、砂、石试样,应委托有资质的试验室计算试配合格的正式混凝土配合比通知单。

4、监理工程师在钢筋工程、模板工程、水电暖通专业以及混凝土浇筑准备验收合格之后,施工单位方可开机搅拌,浇筑混凝土。

5、对混凝土的搅制过程,要进行不定期抽查,抽查内容有:原材料计量及加水控制应准确,加料顺序及搅拌时间应符合规范要求。

6、混凝土的浇筑顺序和方法,事先应周密考虑,振捣密实,施工缝位置及处理,应符合规范要求。

7、混凝土浇筑完后应派专人进行养护。

8、以混凝土同条件养护试块强度,作为混凝土拆模强度的依据,当拆模后发现混凝土存在蜂窝、麻面、漏筋甚至孔洞时,施工单位不得自行修整,要做好记录,报监理工程师检查,然后根据缺陷严重情况,区别对待进行修整。

9、现浇混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理。经处理的部位,应重做检查验收。对于影响结构安全和使用功能的严重缺陷或事故,必须会同设计单位共同研究处理。

10、现浇混凝土结构不应有影响结构安全和使用功能的尺寸偏差。

拆模后,尺寸偏差应符合下表规定

项目允许偏差/mm 检查方法

轴线位置

基础15

钢尺检查独立基础10

墙、柱、梁8

直度层高

≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查

>5m 10 经纬仪或吊线、钢尺检查全高(H)H/1000且≤30 经纬仪或吊线、钢尺检查

注:检查轴线、中心线位置时,应沿纵、横两个方向量侧,并取其中的教大值。

11、审查施工单位〈混凝土工程报验申请表〉(表C010)和〈混凝土施工工程检验批质量验收记录表〉合格后签字确认。

砌体工程监理实施细则

1.1 原材料

1.1.1 砂浆

1、砂浆用水泥、沙子、石灰均应有出厂合格证和性能试验报告,并按有关规定现场见证取样,进行复验,合格后方能使用。

2、砂浆的配合比、稠度和匀性和易性应符合规范规定。

3、搅拌砂浆应按规定留置试块,按要求做好试块养护。

1.1.2 普通砖

1、普通砖应有出厂质量合格证和性能实验报告。

2、砖的强度应符合设计要求,其外形尺寸偏差应符合下表规定。

烧结普通砖的尺寸允许偏差(mm)

公称尺寸

mm

优等品一等品合格品

样本平均偏差样本级差≤样本平均偏差样本级差≤样本平均偏差样本级差≤

240 ±2.0 8 ±2.5 8 ±3.0 8 115 ±1.5 6 ±2.0 6 ±2.5 7

53 ±1.5 4 ±1.6 5 ±2.0 6

1.1.3 混凝土小型空心砌块

1、混凝土小型空心砌块强度等级、外形尺寸应符合设计要求。

2、砌块侧壁和横肋最小厚度应符合规范规定。

3、砌块的相对含水率、抗渗、抗冻、纹理等应符合设计和规范要求。

1.2 砖砌体工程的质量要求

1.2.1 砖和砂浆强度等级必须符合设计要求,均应取样复试。

1.2.2 转的外观检查应是边角整齐、色泽均匀,其外形尺寸偏差符合下表规定:

工程尺寸

一等品

样本平均偏差样本极差≤240 ±2.5 8

115 ±2.0 6

53 ±1.6 5

1.2.3 砖砌筑前应提前1-2d浇水润湿。

1.2.4 砌筑时应上、下错缝,内外搭砌,灰缝为10mm,不应小于8mm,也不应大于12mm,铺灰宽度比墙窄10mm左右,长度不宜过长。

1.2.5 水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,不得有透明缝、瞎缝。

1.2.6 砌体转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑时应留斜搓。不能留斜搓时,应加设拉结钢筋,每120mm墙厚放一根ф6拉结筋(墙厚只有120时放2根),间距沿墙高不超过500mm,埋入长度从留搓处算起每边不应小于1000mm,且有弯钩。

1.2.7预埋件、预留孔洞应按设计要求,做到正确、稳固,洞口上方应加设钢筋或过梁。

1.3 混凝土小型空心砌块砌体质量要求

1.3.1 混凝土小型空心砌块的形状、尺寸、强度等级、颜色和外观纹理等均应满足设计要求。

1.3.2 砌块的侧壁和横肋的最小厚度应符合下表规定

砌块侧壁和横肋的最小厚度单位:mm 砌块模数宽度砌块实际宽度砌块侧壁最小厚度砌块横肋最小厚度100 90 30 25

150 140 30 25

200 190 30 25

250 240 38 28

1.3.3 砌块的质量强度等级必须符合规范和设计要求,并应见证取样,进行复试。

1.3.4 砌块应“倒砌”,即使其底面朝上,并应对孔错缝搭砌,且搭接长度不小于90mm。

1.3.5转角处、内外墙交接处应同时砌筑,严禁留直搓。可沿墙高每三皮砌块(600mm)设2ф6拉结钢筋,埋入墙内长度不小于1000mm。

1.3.6 砌体灰缝宽度应控制在8-12mm,灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆,水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%;竖缝砂浆饱满度不得低于80%,不得出现瞎缝,透明缝。

1.3.7 小砌块用于框架填充墙时,应与框架中预埋的拉结筋连接,当墙砌至顶面最后一皮,与上部结构的接触处,宜用实心砌块斜砌楔紧。

1.3.8 预留洞口、管道、沟槽和预埋件等应在砌筑时预留或预埋,严禁在砌好的墙体上打凿。

1.3.9 检查〈砂浆施工配合比下料单〉、〈烧结普通砖物理性能试验报告〉和〈砖砌体(混合)工程检验批质量验收记录表〉及〈砌体工程施工记录〉。

1.4构造柱、圈梁、过梁的质量要求。

1.4.1构造柱、圈梁、过梁钢筋型号、数量、间距必须满足设计要求。

1.4.2构造柱、圈梁、过梁竖向钢筋锚固于主体混凝土构件中的锚固性能必须满足相应规范技术质量要求。

1.4.3构造柱、圈梁、过梁平面位置及竖向柱高必须满足设计要求。

1.4.4构造柱、圈梁、过梁混凝土强度必须满足设计要求并振捣密实。

1.4.5构造柱处砌体按要求砌成马牙槎。拉结筋的长度及位置按设计要求及规范规定预留到位。

1.5 砌体工程监理工作注意防止的质量通病。

1.5.1 砌体砂浆强度低,饱满度不足。

1.5.2 砌体用砖、砌块质量不符和要求,砖不浇水湿润,干砖砌筑。

1.5.3 砌体组合不合理,灰缝不规范,出现通缝、透明缝、瞎缝。

1.5.4 留搓不规范,接搓处理不当,拉结筋漏放。

1.5.5 砌体表面垂直度、平整度超出允许偏差,墙体表面任意留水平槽沟。

1.5.6 墙体局部裂缝。

1.5.7构造柱内砌筑砂浆的杂物清理不到位,砼出现夹渣或断柱等现象。

1.5.8圈梁、过梁标高不准出现门窗洞口尺寸偏差。

1.6 混凝土小型空心砌块砌体监理控制要点

1.6.1主控项目全部符合规定

1、小砌块和砂浆的强度等级必须符合要求。

每生产厂家、每一万块小砌块至少检查一组。

砂浆试块,每一检查批且不超过250m3砌体的砂浆,每台搅拌机应至少检查一次。

2、砌体灰缝检查每检验批不应少于3处。

3、临时间断应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于高度的2/3。

4、砌体的位置及垂直度允许偏差应符合下表规定

序号项目允许偏差mm 检查方法

1 轴线位置偏移10 用经纬仪和尺检查

2 垂

每层≤10m 5 用2m托线板检查

全高>20m

10 用经纬仪、吊线和尺检查

或用其他测量仪器检查

20

1.6.2 小型砌块砌体工程一般项目

1、砌体灰缝宽度应为10mm,但不应大于12mm,也不应小于8mm。

2、小砌块的一般尺寸允许偏差应符合下表规定。

序号项目允许偏差mm 检验方法

土建监理实施细则内容

、专业工程特点 (一)工程概况 (二)、监理工作依据 1、《中华人民共和国建筑法》 2、《建设工程质量管理条例》 3、《中华人民共和国安全生产法》 4、《建设工程安全生产管理条例》 5、《建设工程监理规范》 (GB50319-2000) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 7、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 ( GB50202-2002) 8、《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 10、《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 11、《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 12《地下防水工程质量验收规 范》 (GB50208-2002) 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-2002) 14、《建筑装饰装修工程质量验收规范》 ( GB50210-2002) 15、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 16、《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 17、《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 18、《智能建筑工程施工质量验收规范》 ( GB50339-2003) 19、建设工程强制性条文、标准 20、江苏省其他有关建设工程的法律、法规、强制性标准、规章、规程和规范性文件 21、建设工程委托监理合同 22、建设工程承(分)包合同(包括协议书、招投标文件和工程预算书)

23、《监理规划》 23、建设单位提供的本项目的地质勘察报告、设计施工图纸和其它工程建设文件 24、图纸会审纪要、设计变更、工程变更洽商记录、工程技术核定单等及其他补充文件 25、建设工程的各种标准、图集 26、建设单位对监理工作的其他指令性文件 (三)本工程的专业特点 1、工程环境: 该工程南面紧靠河浜,水和自然地面基本持平,场地地面低平,土方回填较多;地下室基础承台底标高为-4. oom地下降水工作量较大。 2、建筑特点: ⑴ 该工程范围内有主建筑六层框架办公楼一幢,门卫及配电房一座,水泵房一座及地下水池一座。区内道路为二灰结石基层,沥青混凝土面层。设计总建筑面积为7047叭其中办公楼建筑面积为6879 m2(其中地下室建筑面积为394眄, 层数为地下一层,地上6层,总高度22. 8m。建筑层高为:地下室3. 0m, 一层4. 2m 二?六层3. 6m ⑵本工程室内土0.000高于室外地面600伽(室外地面为0.33m)。 ⑶地下室防水等级为二级,防水混凝土等级为S&外墙做法为防水混凝土 墙体上做20 厚1:2. 5水泥砂浆找平层、25厚聚乙烯泡沫挤塑保温板、涂聚氨酯涂料三遍防水层厚1.5-1 . 8120厚、花铺200g油毡一层、20厚1:2.5水泥砂浆保护层、 1 :3 水泥砂浆砌永久性保护墙。 ⑷本工程屋面防水等级为U级,该屋面为不上人屋面,其做法为:钢筋混凝土屋面板上做20 厚1:3 水泥砂浆找平、涂聚氨酯三遍防水层厚1. 5-1 . 8,四周卷起150高、贴35 厚挤塑聚苯乙烯保温层用胶粘剂粘牢(全粘法,、20厚1:1.25 水泥砂浆、40厚C20细石混凝土随捣随抹,内配①4@ 150双向。 ⑸建筑物外立面采用石材幕墙装饰,办公楼局部为玻璃幕墙。窗及幕墙采用铝合金双层中空玻璃系统。 ⑹内装饰做法:

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

监理实施细则格式文本

第一章监理实施细则编制依据 1、监理规划:XX项目监理规划。 2、工程建设标准、工程设计文件 、工程建设标准:编制本细则实施所涉及使用的相关规范、规程、标准。 、工程设计文件:经审核通过的相关设计图纸。 3、施工组织设计、(专项)施工方案 、施工组织设计:XX项目施工组织设计。 、(专项)施工方案:XX项目(专项)施工方案。 第二章专业工程特点 第一节XX(专业)基本概况 1、本工程建筑物组成及使用功能:编制内容,①工程建筑物划分、各建筑物地下及地上楼层数、地下室与上部主体结构关系、建筑总面积;②地下室及地上建筑物主要使用功能。 2、XX专业特点:土建专业编制内容,描述专业结构(工艺)形式;安装专业编 制内容,描述专业系统组成、主要系统设备名称及安装位置。 3、工期目标:①工程施工总工期;②XX专业施工工期。 第二节XX专业工程质量验收项目划分 1、按分部工程所包含的各子分部工程名称顺序编制。 2、在各子分部工程下,按编号编写所包含的分项工程名称。 第三节分项工程质量验收检验批(随工检验)划分 1、按专业工程所包含的分项工程内容,依据检验批划分原则,根据设计图纸及 施工顺序、组织,详细编制各分项工程验收的各检验批(随工检验)具体划分内容。 2、检验批划分基本原则 、土建专业 ①按建筑物基础划分检验批;②多个建筑物基础时,每个建筑物基础划分为一个检验批。 ①以房间为验收单元的,每50间为一个检验批,小于50间的划分为一个检验批;

②大空间,以每30m2为一个计算房间,检验批划分同上;③一般情况,以楼层各房间组合划分为一个检验批;④楼道、大空间为一个检验批。 ①每500-1000m2为一个检验批;②一般情况,每层或两层(具体看建筑物长宽尺寸、楼层高度确定)划分为一个检验批。 、给排水及采暖专业:①以系统为一个检验批;②高层建筑的给排水及采暖系统分项工程,每5-10层为一个检验批。 、通风与空调专业:按楼层、各系统为一个检验批。 、电气专业 ①依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;②一般情况,可划分为一个检验批。 电气动力、照明子分部的各分项工程及等电位连接分项工程: 检验批划分界区与土建工程一致。 ①人工装置和利用基础钢筋的接地各为一个检验批;②大型基础可按区段划分若干检验批(随土建检验批划分);③避雷引下线6层以下的建筑物为一个检验批;④高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批; ⑤接闪器同一屋面为一个检验批。 、智能建筑分部工程:按土建检验批区段进行随工检验。 、电梯安装:每部电梯为一个检验批。 第三章监理工作流程 第一节质量控制 1、工程材料、构配件和设备质量控制程序 2、分包单位资质审查基本程序 3、分项、分部工程签认基本程序 4、单位工程验收基本成序承包单位填写 《工程物资进场报验表》承包单位另选 监理工程师审核承包单位使用方法:1、审核证明资料2、到厂家考察3、进场材料检查4、进行验证 不合格选择分包单位承包单位填写《分包单位资质报审表》监理工程师审查签认审查意见承包单位与分包单位签订施工分包合同不同意承包单位达到分项工程报验条件进行自检承包单位填写《分项/分部工程施工报验表》监理工程师审查 承包单位进行纠正不合格 承包单位自检合格填写《单位工程竣工预验收报验表》监理工程师核查质量控制资料承包单位进行整改项目监理部签发《监理通知》

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

土建监理实施细则(范本)

一、工程概况 (一)工程名称: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼 (二)工程地点: 莱州市城三路与备战路交汇处 (三)建筑工程类型组成及规模: 莱州市变电线路检修、配电工区生产楼,建筑面积均为9798.77㎡;建筑结构形式为框架结构;建筑结构类别为二类;建筑使用年限为50年;抗震设防烈度为7度;防火设计的建筑分类为二类;耐火等级为二级;屋面防水等级为二级。 本工程包括以下电气系统:220V/380V配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;系统;网络布线系统。 (四)工程投资总额: 预计工程投资总额约为1670万元。 (五)建设工程计划工期: 工程开工日期:2010.11.20 工程竣工日期:2011.12.31 (六)建设工程质量要求: 合格 (七)工程参建单位: 二、施工阶段的质量控制 (一)质量控制的原则: 1.坚持质量第一、提高质量意识 监理工程师不仅要对业主负责,同时也为国家社会负责,所以必须将质

量意识贯穿于项目建设全过程,将质量第一的思想贯穿于监理工作每一个细节。 2.坚持全过程质量控制,加强预控 施工阶段质量控制,重点工序、重点环节工程质量问题采取预控为主。即:事先分析在施工中可能产生的问题,提出相应控制措施,将各种隐患和问题消除在发生之前。 3. 坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的监理方式。 (二)质量的事前控制 1.掌握和熟悉质量控制的技术依据; 2.施工现场的质量检验验收; 3.施工机械的质量控制; 4.审查承包商提交的施工组织设计、施工进度计划和施工方案,要点如下: 5.协助承包商完善质量保证工作体系,完善质量报表、质量事故的报告制度等。 6.为保证工程实施有一个好的开端,监理工程师在工程开工前召开第一次监理工地会议,进行监理交底,明确监理工作程序及各专业监理工程师的职责分工。 (三)质量的事中控制 1.原材料质量控制: 1)控制目标:本工程需要的材料、购配件及设备质量必须满足合同规定的 质量要求和现行的国家标准。

多层及高层住宅工程监理实施细则(土建类 82页)ser8622

目录 一、编制目的 (2) 编制依据 (2) 工程特点 (2) 监理工作流程 (2) 施工准备阶段的监理工作 (3) 施工阶段进度控制工作流程 (3) 平行检验监理 (5) 旁站监理 (7) 土方工程质量控制 (9) 混凝土工程质量控制 (13) 钢筋工程质量控制 (20) 模板工程质量控制 (29) 砌体工程质量控制 (33) 装饰工程质量控制 (36)

防水工程质量控制 (44) 质量通病监控要求及措施 (59) 一、编制目的: 施工阶段质量控制是工程项目质量控制的关键性环节,其中心任务是通过建立、健全质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系、安全保证体系,严格施工管理,确保工程达到施工合同、设计、图纸和施工规定的标准。 二、编制依据: 1、本工程施工阶段的监理规划 2、本工程施工阶段的监理合同 3、国家颁发的建筑施工、验收规范及地方标准 4、施工图及有关设计文件 5、施工单位的承包合同及施工组织设计 三、工程特点:

本工程为多层及高层住宅、商用混和建筑,基础采用预应力高强混凝土管桩,筏形承台,地下二层,地上分别为11 层、18 层、24层,住宅为混凝土砌块填充墙结构,住宅建筑面积46.23万M2,公建及商业建筑面积0.98万M2,总占地面积为32.97万M2。 四、监理工作流程: 五、施工准备阶段的监理工作: 组织监理人员熟悉委托监理合同和工程施工内容。 熟悉设计文件并对图纸中存在的问题通过建设单位提出书面意见和建议,参加建设单位组织的设计交底会,对设计交底会议要进行签认。 3、督促施工单位完善各种准备工作。

六、施工阶段进度控制工作流程: 审 否 审 否 可 否 进度控制内容 进度安排是否满足汇景花园居住小区工程 B 区项目合同工期的要求和规定的开竣工日期;(2) 项目划分是否合理,有无重项或漏项;

道路工程监理实施细则范文

市长寿区2014年农村公路路面改造工程 监理实施细则 (道路工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

道路工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2路达工程勘察设计咨询的一阶段施工设计图纸 1.3规、规程: 1.3.1《建设工程监理规》GB50319--2000 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.3.3工程建设标准强制性条文 1.3.4各分部工程质量验收规如:(根据工程项目具体情况增加删减) 《工程建设强制性标准条文》房屋建设部分 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-2002 《公路路基设计规》JTG D30—2004 1.4 ******工程施工组织设计 ******工程委托监理合同 ******工程建筑工程施工合同 ******工程招投标文件 2. 专业工程特点

2.1 ******工程,位于****省******市****,总面积约****平方米,地上**层,地下**层,主要由*****组成。地下是***,地上主要是***,建筑高度是米,结构形式为**,基础形式为****。耐火等级是***,抗震设防烈度是****。 2.2 该工程建设单位是***,施工单位是***,设计单位是***(简单描述) 3.监理工作的流程如下: 4. 监理目标值

房屋建筑工程施工监理实施细则

兰州西至武威南增建二线 房建工程监理实施细则 (C2监理标段) 审批人: 编制人:苏未宁陈世清 西南交通大学工程建设监理公司 兰武二线监理站 二○○四年六月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 兰武二线房建工程位于兰武线各站内,建筑结构为框架结构低层建筑,基础为井桩基础,填充墙采用粘土空心砖。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留孔洞较多,工程地质情况较为复杂。

1、房屋建筑工程监理工作

2、土方工程 2.1 土方开挖 2.1.1监理工程师审批施工方案,重点审查开挖方式、支护形式、临时排水措施、 回填方案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土方开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑周围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应严格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、周围环境进行观察和监测,出现异 常情况,应协调各方及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥善 处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进行 控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工方案,承包单位必须严格按照批准的施工方案进行组织 施工。

扬尘防控监理实施细则范本样本

B13江苏安德福投资有限公司厂房项目工程 监理实施细则 ( 扬尘控制 ) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构( 章) :

专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 扬尘污染防控监理实施细则 为了确保本工程的扬尘污染防控工作, 特制订本监理细则 第一章编制依据 1、《中华人民共和国环境保护法》 2、《中华人民共和国大气污染防治法》 3、《江苏省扬尘污染防治管理办法》 4、《南京市大气污染防治条例》 5、《南京市扬尘污染防治管理办法》 6、南京市政府文件[宁政发]32号文《加强扬尘污染防控”十条措施”》 其它相关法律、法规、管理办法等。

第二章工程概况及专业特点 本工程位于南京市浦口高新技术开发区, 地处星火路以西, 永新路以北, 施工现场地势平坦、场地开阔, 研发楼一期建设项目由01栋及人防地下室组成, 建筑总高度98.7m, 总投资约2亿元。 第三章监理工作流程 一、制度及网络建设 1、针对本工程特点及扬尘防治要求, 要求施工单位制定落实公司、项目部、班组的三级环境保护管理制度, 在执 行制度中, 明确各级所承担的职责。 2、要求施工单位建立扬尘防控三级管理网络, 在项目部成立领导小组, 落实责任人, 定期或不定期组织现场检查, 针对现场实际工作情况及时召开专题会议, 严格控制扬尘。 3、监理对扬尘控制检查建立记录台帐并要求施工单位项目机构管理人员平时对本项目的扬尘控制情况建立工作台帐, 明确控制点、措施及整改情况、对各班组成员进行防尘控制教育工作。

4、本项目监理部将跟踪监督现场的扬尘防控治理工作, 对不符合扬尘污染防控”十条措施”的行为下发监理工程师通 知单, 要求施工单位及时整改。 第四章扬尘制监理工作的控制要点及目标值 1、检查各专业队伍的施工场所, 划分施工责任区, 是否及时清除散落的物料, 保持道路整洁, 并及时清洗。 2、对于施工现场道路等公共区域, 检查项目部是否配备洒水降尘设备, 并配备专人进行清扫。不得使用空气压缩机来清理车辆, 设备和物料的尘埃。 3、检查为在粉尘工作环境中的施工人员是否配备口罩等防尘措施, 并随时注意检查、救护。 4、在出口处设置车辆清洗的专用场地, 配备运输车辆冲洗保洁设施。 5、施工期间四周必须采用2.5米高封闭围档。施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的, 应当在其周围设置不 低于堆放物高度的封闭性围栏; 工程脚手架外侧必须施用密目式 安全网进行封闭。 .6、从事土方、渣土和施工垃圾的运输, 必须使用封闭式运输车辆。施工现场出入口设置冲洗车辆的设施, 出场时必须将车辆清洗干净,

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

【最新版】建筑工程监理实施细则范本

仓前街道联具塘村美丽乡村建设工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 浙江禾城工程管理有限公司 2020年12月

目录 一、工程项目概况 (4) 二、监理工作的依据和内容 (4) (一)、施工阶段监理工作依据 (4) (二)、施工阶段监理工作内容 (5) 三、监理工作程序细则 (7) (一)、监理工作程序 (7) (二)、监理工作流程图: (11) 1、监理机构及业主、承包人的关系 (11) 2、工程设计变更程序流程 (12) 3、开工准备阶段质量监理工作流程 (13) 4、材质核定的监理工作流程 (14) 5、隐蔽工程监理工作流程 (14) 6、施工阶段分部与分项工程质量监理工作流程 (15) 7、进度控制工作流程 (16) 8、投资控制工作流程 (17) 9、竣工验收阶段质量监理工作 (18) 四、监理工作控制目标及控制要点 (19) (一)、监理工作控制目标 (19) (二)、监理工作控制细则及要点: (19)

1、道路工程监理要点 (19) 2、雨、污水管道监理控制要点 (30) 3、砌体工程监理控制措施 (38) 4、装饰工程的质量控制措施 (49) 5、人行道工程监理要点 (53) 6、种植土及地形工程质量控制要点 (60) 7、植物材料种植工程质量控制要点 (64) 8、大树或特大树木种植、移植工程质量控制要点 (70) 9、草花、地被种植工程控制要点 (71) 10、养护管理阶段的管理 (72) 11、土方回填质量控制要点 (74) 五、监理工作方法及措施 (78) (一)、质量控制的方法及措施 (78) (二)、进度控制的方法及措施 (79) (三)、投资控制的方法及措施 (79) (四)、合同管理的方法及措施 (80) (五)、信息管理的方法及措施 (80) (六)安全管理及文明生产措施 (81) (七)、组织与协调 (81) 六、测量控制监理细则 (81) (一)、平面控制 (81)

监理实施细则93148

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、监理工作流程 四、监理控制措施 五、质量、安全控制措施及要点 六、安全文明施工监理

一、工程概况 1、建设工程名称:重庆市江津区四面山白岩嘴危岩排危处置工程 2、建设单位:重庆市江津区地质灾害整治中心 3、建设工程地点:该工程位于江津区四面山白岩嘴 4、承包人:重庆市二零八建设工程公司 5、设计单位:重庆市地质灾害防治工程勘查设计院 6、工程概况:本工程位于重庆市江津区马家坪官家坝白岩嘴,目前凹腔已经形成,在降雨作用下随时有垮塌的可能。斜坡坡脚有有水泥乡村公路通过,但危岩地处高程较高,脚手架、混凝土等材料及施工机具需要采用索道运输陡崖区,场地交通不便,治理难度较大。 7、建设工程内容:本工程对危岩采用爆破+人工清理坡面+C25混凝土支撑封闭泥岩凹腔+被动网的综合治理方法。共爆破清除W1、W2危岩体方量约20500m3;人工清理坡面松动碎石5000 m3;坡面清理26390 m3,C25混凝土嵌补封闭凹腔500 m3;脚手架26390 m2;弃方39200 m3。 二、编制依据: 1、施工单位经论证审批通过的相关专项施工方案; 2、重庆市江津区崩岩山滑坡治理工程设计图; 3、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013); 4、《爆破安全规程》(GB 6722—2014); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015; 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013;

7、《建设工程监理规范》(GB503l9-2013); 8、《地质灾害防治工程监理规范》(DZ/T 0222-2006); 9、《公路边坡柔性防护系统构件》(JTT 528-2004); 10、《工程建设标准强制性条文》; 11、其他国家、行业部门颁发的各种规范、评定标准等; 12、已被批准的监理规划。 三、监理工作的流程:(见监理规划) 审查施工单位资质及人员执业资格审查施工技术方案及作业准备情况对所用材料质量按规定要求控制 对工序质量按规定报验程序检查收集、整理资料 对完成分部工程组织检查评定验收 四、监理控制措施 (一)安全措施 1、审查施工单位技术安全资质等级和安全许可是否符合要求。 2、审核施工技术方案及有关安全施工措施是否符合要求。 3、检查安全施工规章制度及作业程序落实情况,尤其安全作业交底是否到位。 4、按规定对施工用机具设备报验进行检查验收。 5、施工人员认真学习安全操作规程,提高安全意识,重点很抓违章操作的现象,坚持做到每道工序有安全交底。

幼儿园建设工程监理实施细则 精品

XX社区文明小区幼儿园建设工程 监理实施细则 编制人: 审核人: XXXX建设监理有限责任公司 年月日

1、工程概况及特点 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程特点 (1) 2、监理工作流程 (2) 2.1施工准备阶段 (2) 2.2施工过程阶段 (3) 2.3施工验收阶段 (5) 3、监理工作的控制要点及目标值 (7) 3.1施工准备阶段 (7) 3.2施工过程阶段 (8) 3.3竣工验收阶段 (34) 4、监理工作方法及措施 (34) 4.1质量控制 (35) 4.2进度控制 (36) 4.3投资控制 (36) 4.4安全控制及文明施工 (37) 4.5合同控制 (33) 4.6信息管理 (37) 4.7组织协调 (38)

1.0工程概况及特点 1.1工程概况 XX社区文明小区幼儿园工程,建设地点:东营市河口区。建设单位:XX社区管理中心。建筑面积:4062.66平方米,局部四层,建筑高度14.830米。结构形式为框架结构,建筑工程等级为三级,抗震设防烈度7度,设计使用年限50年。 1.2工程特点 本工程规模为大型,项目所在地的气候区为寒冷区 2.0监理工作流程 2.1施工准备阶段 2.1.1参加建设单位组织的设计交底,并组织图纸会审。 2.1.2参加建设单位组织的第一次工地会议,并进行监理交底。 2.1.3承包单位施工前,应向监理提交必要的资料以供审查。 2.1. 3.1施工企业资质等级证书复印件; 2.1. 3.2企业法人营业执照复印件; 2.1. 3.3管理人员资格证书和特殊工种人员上岗证复印件; 2.1. 3.4检测仪器、工具的核定证书复印件; 2.1. 3.5施工组织设计、专项施工方案; 2.1. 3.6开工报告及其它有关资料等; 2.1.4检查承包单位质保体系、HSE体系是否健全; 2.1.4.1施工质保体系、HSE体系组织机构落实情况; 2.1.4.2施工质保体系、HSE体系的主要规章制度; 2.1.5进场材料与设备的检查及报验手续

工程监理实施细则范文

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。 审查施工单位单项施工组织方案的可行性,督促其开展技术交底和安全交底工作。

检查施工单位配制模板的合理性。 严格做好模板木枋等周转材料的进场验收工作,根据施工单位的投标承诺控制模板质量。 支撑体系的强度、刚度及稳定性必须良好,符合计算书规范的要求,确保浇筑的砼构件的绕度在规定值范围内。 模板安装好以后,应校核其轴线垂直度,几何尺寸及梁、墙、柱顶对角线是否有误。模板安装完成后,督促施工单位及时报验,根据规范再逐条系统地进行检查,确保砼浇筑的顺利进行。 模板工程监理工作流程 模板工程质量控制工作流程如下图:

监理实施细则(土建工程)

一、工程概况 阳泉汇能煤业有限公司为合资股份制企业,矿井设计规模1800Kt/d,为满足生产需求,改善工作环境,设计生产能力为1800Kt/d,自动化环保型选煤厂,该工程由煤炭工业太原设计研究院设计,由山西省第一建筑工程公司负责施工,该工程建筑场地类别Ⅱ类,抗震设施烈度为7度,建筑结构有办公区,储运区,在储运区布置有末原煤仓、洗块煤仓、洗末煤仓、基础为钢筋砼基础,砼强度除垫层为C10外,筒壁滑膜施工砼C30,钢筋采用长钢集团生产的HPB235、HPB335级钢,水泥为阳泉亚美,黄沙产地为河北。 二、主要建筑物 动筛排矸车间、主厂房、综合楼、1#转载站、2#转载站、原煤储煤场、末原煤储煤场、煤泥卸载站、1#矸石仓、2#矸石仓、末原煤仓、洗块煤仓、洗末煤仓、浓缩车间、水池及泵房 三、监理范围和控制目标 1、监理范围:汇能煤业选煤厂工程监理。 2、监理目标: 质量目标:合格工程;工程目标:24个月 四、监理机构组织: 监理部设总监理工程师一名,土建六名,安装一名。 五、质量控制的任务、措施和方法 1、质量控制的任务

该工程质量目标为合格标准,这就要求在施工监理过程中必须做到以下几点: 1)所有的分部工程质量应全部合格。 2)质量保证资料应齐全。 3)所有工序衔接和隐蔽工程未经监理检验合格认可不得进入下道工序进行施工。 主要建筑单位工程一览表 工程名称结构建筑面积层数备注 动筛排矸车间钢筋砼 主厂房钢筋砼 综合楼砖混 1#转载站钢筋砼 2#转载站钢筋砼 原煤储煤场钢筋砼 末原煤储煤场钢筋砼 煤泥卸载站钢筋砼 1#矸石仓钢筋砼 2#矸石仓钢筋砼 末原煤仓钢筋砼 洗块煤仓钢筋砼 洗末煤仓钢筋砼 浓缩车间砖混 泵房砖混 水池钢筋砼 2、质量控制的措施

工程监理实施细则范本大全

目录 第一章安全施工监理实施细则 (1) 1. 总则 (1) 2. 监理安全生产监督保证体系 (2) 3. 安全生产监督管理措施 (3) 4. 施工准备阶段的安全监理 (3) 5. 施工阶段的安全监理 (4) 6. 爆破作业安全监督管理规定 (5) 7. 大型土石方作业安全监督管理规定 (8) 8. 高边坡安全监督管理规定 (10) 9. 施工用电安全监督管理规定 (11) 10.设备及物资存放安全监督管理规定 (15) 第二章质量控制保证导则 (19) 1. 总则 (19) 2. 工程质量控制流程 (20) 3.开工前质量控制 (23) 4. 施工过程质量控制 (25) 5. 施工质量事故处理 (28) 第三章设计文件、图纸审核监理实施细则 (37) 1. 总则 (37) 2. 设计文件审核的依据 (37) 3. 审核程序 (37) 4. 审核的主要内容 (38) 5. 其他 (38) 第四章工程验收监理实施细则 (39) 1. 总则 (39) 2. 工程质量验收与评定组织 (39) 3. 工程验收的程序 (40) 4. 工序和单元工程检查验收 (40) 5. 分部分项工程验收 (42)

6. 阶段(中间)验收 (43) 7. 单位工程验收 (44) 8. 合同工程竣工验收 (45) 9. 其它 (46) 第五章信息管理监理实施细则 (47) 1. 总则 (47) 2. 施工期监理信息来源及分类 (48) 3. 信息流通程序 (49) 4. 信息收集、传递规则 (49) 5. 工程信息计算机辅助管理 (50) 6. 信息的整理、保存和归档 (51) 第六章施工测量监理实施细则 (51) 1. 总则 (51) 2. 施工测量的质量管理 (52) 3. 控制测量 (54) 4. 施工放样 (54) 5. 施工期变形监测 (54) 6. 机电及消防测量 (55) 7. 竣工测量及其他 (55) 第七章工程原材料及砼检测试验监理实施细则 (56) 1. 总则 (56) 2. 工程原材料进场验收质量控制 (57) 3. 混凝土配合比的设计及试验 (60) 4. 混凝土拌和生产过程中的试验检测监理 (60) 第八章土石方明挖工程监理实施细则 (63) 1. 总则 (63) 2. 施工准备工作监理 (63) 3. 施工过程监理 (65) 4. 施工质量控制 (68) 5. 工程验收 (69)

土建工程监理实施细则

土建工程监理实施细则 根据监理合同、监理规划、国家有关规定及现行规范,结合重庆市要求及工程的特点,特制定本监理细则: 一、工程特点: 见监理大纲 二、监理工作的流程(见图表)附后 三、监理工作的控制要点及目标值 1、定位放线:开工前,对每个单位工程的测量定位及标高复验后,符合规划及设计要求,才能进行土方开挖。 2、土方工程 (1)、土方开挖前必须上报土方开挖方案,经审批后才准开挖; (2)、根据工程特点及基础深度,挖土放坡系数按规范控制在1:0.5—1:1之间。 (3)、控制土方开挖标高,当土方达到设计标高时必须进行验槽,合格后方可进行下道工序施工。严禁有超挖或浅挖现象。 (4)、基坑四周边坡要有防护措施。 3、模板工程 (1)、模板必须保证工程结构和构件各部分形状及几何尺寸符合设计要求。 (2)、必须具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受砼的自重和侧压力及施工中所产生的荷载。 (3)、模板拼缝应连密;表面要平整,标高应准确,脱模剂涂刷应均

匀。 (4)、模板拆除。侧模在砼强度保证其表面及棱角不因模板拆除受损坏,方可拆除,底模按设计的砼标准值达到所规定的百分率才能拆除,阳台、楼梯、雨蓬要砼强度达到百分之百后方可拆除。 4、钢筋工程: (1)、进场钢筋必须是有出厂质量证明书和试验报告单。进场时应按炉(批)号及规格分批见证取样,封存后送有资质的试验站作力学性能复试,合格后方可使用。 (2)、钢筋的规格及数量应符合设计要求。特殊情况下,当需要代换时,应征得设计单位的同意,且附有代换计算书,经复核符合要求方可代换。 (3)、钢筋的焊接接头要进行基本性能的试验,合格后方可使用。 (4)、C20砼附钢筋的搭接长度为48d,锚固长度为40d。 (5)、当受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的接头应相互错开,在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35d且小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头。 (6)、为受力钢筋之间绑扎接头位置应相互错开,受拉区不得超过25%,受压不得超过50%。 (7)、严格控制钢筋保护层,保护层的合格率要达到90%,该项目钢筋保护层厚度分别为:板为20mm,梁柱为30mm。 (8)、在钢筋绑扎时要加强巡检,发现问题立即通知施工单位改正。绑扎结束后,施工单位按照检验批进行自检合格后,报监理公司进行验收

相关文档
相关文档 最新文档