1 总则

1.0.1为了适应门式刚架轻型房屋钢结构的发展,促进其合理的设计、制作和安装, 做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量, 制定本规程。

1.0.2本规程适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或仅有起重量不大于20t的A1~A5工作级别桥式吊车或3t?悬挂式起重机的单层房屋钢结构的设计、制作和安装。

门式刚架轻型房屋的外墙亦可采用砌体。此时应符合本规程4.4.3条的规定。

1.0.3本规程遵照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068规定的原则,?根据现行国家标准《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T 50083、《建筑结构荷载规范》GB50009、《建筑抗震设计规范》GB50011、《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205等的有关规定, 立足于我国轻型房屋钢结构设计和施工的具体条件编制而成。

1.0.4关于门式刚架轻型房屋钢结构的设计、制作、安装和防护, 本规程未作规定的,应按现行有关标准执行。

2 术语、符号

2.1 术 语

2.1.1 孔口 Opening

在建筑的外包面(墙面和屋面)上未设置永久性有效封闭装置的部分。 2.1.2 敞开式建筑 Opening building 外墙面至少有80%敞开的建筑。

2.1.3 部分封闭式建筑 Partially enclosed building

受外部正风压力的墙面上孔口总面积超过该建筑物其余外包面(墙面和屋面)上孔口面积的总和,并超过该墙毛面积的5%, 且建筑物其余外包面的开孔率不超过20%的建筑。 2.1.4 封闭式建筑 Enclosed building

在所封闭的空间中无符合部分封闭式建筑或敞开式建筑定义的那类孔口的建筑。 2.1.5 边缘带 Edge strip

确定围护结构构件和面板上风荷载体型系数时,在外墙和屋面上划分的位于建筑物端部和边缘的区域。凡不属边缘带的均为中间区。如附录A 中图A-2和图A-3所示。 2.1.6 端区 End zone

确定主刚架上风荷载体型系数时,在外墙和屋面上划分的位于建筑物端部和边缘的区域。?凡不属端区的均为中间区, 如附录A 中图A-1所示。 2.1.7 有效受风面积 Effective wind load area

确定风荷载体型系数时取用的承受风荷载的有效面积。

2.2 符 号

2.2.1 作用和作用效应

F ──集中荷载;

H ──刚架柱顶等效水平力; M ──弯矩;

'M ──垂直荷载引起的檩条下翼缘侧向弯矩;

f M ──工字形截面两翼缘所承担的弯矩; 1M ──构件大头的弯矩设计值;

'

0y M ──忽略弹性支座影响的自由翼缘侧向弯矩;

N ──轴心力;

E N ──欧拉临界力;

0N ──构件小头的轴向压力设计值;

P ──高强度螺栓的预拉力;

l P ──中间柱(即摇摆柱)承受的荷载;

f p ──边柱承受的荷载;

'y q ──由截面扭转引起的作用于自由翼缘的假想侧向荷载; R ──支座反力;

u ──刚架柱顶的水平侧移; V ──剪力;

d V ──腹板受剪板幅考虑屈曲后强度的抗剪承载力设计值;

cr ──利用拉力场时腹板的屈曲剪应力。

2.2.2 材料指标

f ──钢材抗拉、抗压、抗弯强度设计值;

y f ──钢材屈服强度; v f ──钢材抗剪强度设计值; v f `──腹板屈曲后抗剪强度设计值。

2.2.3 几何参数

A ──截面毛面积; 有效受风面积;

a ──加劲肋间距; 螺栓间距; B ──建筑宽度; s

b ──子板件宽度;

0d 、1d ──分别为构件小头和大头的截面高度(图6.1.3-3); w e 、f e ──分别为螺栓中心至腹板和翼缘边缘的距离;

H ──屋面至地面的平均高度;

h ──刚架柱高度;

w h ──腹板高度; c h ──腹板受压区高度;

e h ──截面全部受压时的腹板有效高度;

e1h 、e2h ──分别为腹板受压区上、下有效截面的高度;

b I 、

c I ──分别为横梁和柱的平均截面惯性矩; e I ──截面等效惯性矩;

l I 、r I ──分别为左、右两柱的截面惯性矩;

L ──刚架跨度;

fz l ──自由翼缘的计算长度;

s ──纵向柱距; 斜梁长度; w t ──腹板厚度;

W ──截面最大受压纤维的截面模量;

e W ──有效截面最大受压纤维的截面模量;

e1W ──构件大头有效截面最大受压纤维的截面模量; en W ──有效净截面最大受压纤维的截面模量;

2.2.4 计算系数及其它

K ──侧向刚度;

τk ──受剪板件的凸曲系数; σk ──受弯板件的凸曲系数;

α──屋面坡角; mx β──等效弯矩系数; γ──变截面构件的楔率;

R γ──抗力分项系数;

η──放大系数;考虑自由翼缘弹性支承影响的修正系数;

p λ──与板件受弯、受压有关的参数; w λ──与板件受剪有关的参数;

γμ──楔形柱计算长度系数; t ξ──柱与梁线刚度比值;

ρ──有效宽度系数;

b ?──梁的整体稳定系数;

b γ?──均匀弯曲楔形受弯构件的整体稳定系数。

3 基本设计规定

3.1 设计原则

3.1.1 门式刚架轻型房屋钢结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计法, 按分项系数设计表达式进行计算。

3.1.2 门式刚架轻型房屋钢结构的承重构件,应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。 3.1.3 当结构构件按承载能力极限状态设计时,应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用荷载效应的基本组合计算,并符合下列要求:

S 0γ≤R (3.1.3)

式中 0γ──结构重要性系数。对一般的门式刚架钢构件安全等级取二级,当设计使用年限为50

年时,重要性系数取不小于1.0;当设计年限为25年时,取不小于0.95;

S ──不考虑地震作用时, 荷载效应组合的设计值; R ──结构构件承载力的设计值。

3.1.4 在抗震设防地区, 门式刚架轻型房屋钢结构应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011 进行抗震设计,并符合下列要求:

E S ≤RE /γR (3.1.4)

式中,E S -考虑多遇地震作用时, 荷载和地震作用效应组合的设计值;

RE γ-承载力抗震调整系数。

当由抗震控制结构设计时,尚应采用抗震构造措施。 3.1.5 承载力抗震调整系数应按下列规定采用: 表3.1.5

承载力抗震调整系数RE γ

3.1.6 门式刚架轻型房屋钢结构的地震作用效应可采用底部剪力法分析确定。抗震验算时,结构的阻尼比可取0.05.

3.1.7 当结构构件按正常使用极限状态设计时,应根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用荷载的标准效应组合计算变形,,并应符合本规程3.4?节的要求。

3.1.7 结构构件的受拉强度应按净截面计算, 受压强度应按有效净截面计算,稳定性应按有效截面计算, 变形和各种稳定系数均可按毛截面计算。

3.2 作 用

3.2.1 结构自重、施工或检修集中荷载、屋面雪荷载、积灰荷载和吊车荷载,应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定采用。 悬挂荷载应按实际情况取用。

3.2.2 当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5kN /m 2

注:对受荷水平投影面积大于60m2的刚架构件,屋面竖向均布活荷载标准值可取0.3 kN/m2。

3.2.3 垂直于建筑物表面的风荷载标准值,应按本规程附录A的规定计算。

3.2.4 地震作用应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50011的规定计算。

3.2.5 荷载效应组合应符合下列原则:

1 屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑, 应取两者中的较大值;

2积灰荷载应与雪荷载或屋面均布活荷载中的较大值同时考虑;

3施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的其它荷载同时考虑;

4多台吊车的组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定;

5当需要考虑地震作用时, 风荷载不与地震作用同时考虑。

3.3 材料

3.3.1钢材选用应符合下列规定:

1 用于承重的冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢和钢板,?应采用现行国家标准《碳素结构钢》

GB/T 700规定的Q235和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591规定的Q345钢材。

2 门式刚架、吊车梁和焊接的檩条、墙梁等构件宜采用Q235B级或Q345A及以上等级的钢。非焊接的檩条和墙梁等构件可采用Q235A钢。

当有根据时, 门式刚架、檩条、墙梁和墙梁可采用其它牌号的钢制作。

3 门式刚架轻型房屋的檩条和墙梁,宜选用本规程附录B规定的卷边Z形冷弯型钢或附录C规定的卷边槽形冷弯型钢。

3.3.2钢材设计指标应符合下列规定:

1 钢材强度设计值应按表3.3.2-1采用。

表3.3.2-1 钢材强度设计值(N/mm2)

f:对Q235钢取235N/mm2;对Q345钢取345N/mm2。

注:钢材屈服强度

y

2焊缝强度设计值应按表3.3.2-2采用。

表3.3.2-2 焊缝强度设计值(N/mm2)

注:1 自动焊和半自动焊采用的焊丝和焊剂,应保证其敷金属的力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T5293和《低合金风埋弧焊用焊剂》GB/T12470中相关的规定。

2 焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢工程施工质量验收规范》GB50205的规定。其中厚

度小于8mm 的对接焊缝,不宜用超声波探伤确定焊缝质量等级。 3 对接焊缝抗弯受压区强度设计值取w c f ,抗弯受拉区强度设计值取w t f 。

4 表中厚度系指计算点钢材的厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。 3 螺栓连接强度设计值应按表3.3.2-3采用。

表3.3.2-3 螺栓连接的强度设计值(N /mm 2

)

注:1 A 级螺栓用于d ≤24mm 和l ≤d 或l ≤150mm (按较小值)的螺栓;B 级螺栓用于d >24mm 和l >10d 或

l >150mm (按较小值)的螺栓。d 为公称直径,l 为螺杆公称长度。

2 A 、B 螺栓孔的精度和孔壁表面粗糙度,C 级螺栓孔的允许偏差和孔壁表面粗糙度,均应符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的要求。

4 每个高强度螺栓的预拉力,应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定。

5 冷弯薄壁型钢采用电阻点焊时,每个焊点的抗剪承载力设计值应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的规定。

6 当采用厚度小于4mm 的钢材或冷弯薄壁型钢时,本条第1款和第2款规定的强度设计值应降低5%。

当冷弯薄壁型钢构件全截面有效时,可采用现行国家标准《冷弯薄壁型钢技术规范》GB50018附录C 规定的考虑冷弯效应的强度设计值计算构件的强度。经退火、焊接、热镀锌等热处理的构件不

予考虑。

7 当计算下列结构构件和连接时,本规程表3.3.2-1、表3.3.2-2、表3.3.2-3规定的强度设计值应乘以相应的折减系数:

1)单面连接的角钢

按轴心受力计算强度和连接时 0.85

按轴心受压计算稳定性时

等边角钢0.6+0.0015λ,但不大于1.0

短边相连的不等边角钢0.5+0.0025λ,但不大于1.0

长边相连的不等边角钢 0.70

注:λ为长细比, 对中间无连系的单角钢压杆, 应按最小回转半径计算确定。当λ<20时,取λ=20。

2) 无垫板的单面对接焊缝 0.85

3) 施工条件较差的高空安装焊缝 0.90

4) 两构件采用搭接连接或其间填有垫板的连接以及单盖板的不对称连接

0.90

5) 平面桁架式檩条端部的主要受压腹杆 0.85

当以上几种情况同时存在时, 相应的折减系数应连乘。

8钢材的物理性能指标应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定采用。

3.4 变形规定

3.4.1计算钢结构变形时, 可不考虑螺栓孔引起的截面削弱。

3.4.2 单层门式刚架的柱顶位移计算值, 不应大于表3.4.2-1规定的限值。

受弯构件的挠度与其跨度的比值, 不应大于表3.4.2-2所列的限值。

由于柱顶位移和构件挠度产生的屋面坡度改变值,不应大于坡度设计值的1/3。

注: 表中为刚架柱高度。

注: 1 表中L为构件跨度;

2对悬臂梁,按悬伸长度的2倍计算受弯构件的跨度。

3.5 构造要求

3.5.1门式刚架轻型房屋钢结构的构造,应符合下列一般规定:

1 用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢, 壁厚不宜小于1.5mm。?用于焊接主刚架构件腹板的钢板,其厚度不宜小于4mm; 当有根据时可不小于3mm。

2 构件中受压板件的最大宽厚比, 不得大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018规定的宽厚比限值; 主刚架构件受压板件的最大宽厚比不得大于本规程第6.1.1条第1款的规定。?当受压板件的局部稳定临界应力低于钢材屈服点时, 应按实际应力验算板件的稳定性,?或采用有效宽度计算构件的有效截面, 并验算构件的强度和稳定。

3.5.2 构件长细比应符合下列规定:

1 受压构件的长细比, 不宜大于表3.5.2-1规定的限值。

2 受拉构件的长细比,不宜大于表3.5.2-2规定的限值。

表3.5.2-2 受拉构件的长细比限值

注: (1) 对承受静态荷载的结构, 可仅计算受拉构件在竖向平面内的长细比;

(2) 对直接或间接承受动荷载的结构, 计算单角钢受拉构件的长细比时, 应采用角钢

的最小回转半径;在计算单角钢交叉受拉杆件平面外长细比时,应采用与角钢肢边

平行轴的回转半径;

(3) 在永久荷载与风荷载组合作用下受压的构件,其长细比不宜大于250。

4 结构形式和布置

4.1 结构形式

4.1.1 在门式刚架轻型房屋钢结构体系中, 屋盖宜采用压型钢板屋面板和冷弯薄壁型钢檩条, 主刚架可采用变截面实腹刚架,外墙宜采用压型钢板墙面板和冷弯薄壁型钢墙梁。主刚架斜梁下翼缘和刚架柱内翼缘出平面的稳定性, 由与檩条或墙梁相连接的隅撑来保证。主刚架间的交叉支撑可采用张紧的圆钢。

4.1.2 门式刚架分为单跨(图 4.1.2a)、双跨(图4.1.2b)、多跨(图4.1.2c)刚架以及带挑檐的(图4.1.2d)和带毗屋的(图4.1.2e)刚架等形式。多跨刚架中间柱与斜梁的连接可采用铰接(图4.1.2f)。多跨刚架宜采用双坡或单坡屋盖,必要时也可采用由多个双坡单跨相连的多跨刚架形式。

图4.1.2 门式刚架形式示例

4.1.3 根据跨度、高度及荷载不同,门式刚架的梁、柱可采用变截面或等截面实腹焊接工字形截面或轧制H形截面。设有桥式吊车时,柱宜采用等截面构件。变截面构件通常改变腹板的高度做成楔形;必要时也可改变腹板厚度。结构构件在安装单元内一般不改变翼缘截面,当必要时,可改变翼缘厚度;邻接的安装单元可采用不同的翼缘截面。两单元相邻截面高度宜相等。

4.1.4门式刚架的柱脚多按铰接支承设计,通常为平板支座,设一对或两对地脚螺栓。当用于工业厂房且有5t以上桥式吊车时,宜将柱脚设计成刚接。

4.1.5门式刚架轻型房屋屋面坡度宜取1/8~1/20, 在雨水较多的地区宜取其中的较大值。

4.1.6轻型房屋的外墙, 除采用以压型钢板等作围护面的轻质墙体外, 尚可采用砌体外墙或底部为砌体、上部为轻质材料的外墙。

4.1.7门式刚架可由多个梁、柱单元构件组成。柱一般为单独的单元构件,斜梁可根据运输条件划分为若干个单元。单元构件本身采用焊接,单元构件之间可通过端板以高强度螺栓连接。

4.1.8门式刚架轻型房屋可采用隔热卷材做屋面隔热和保温层,也可采用带隔热层的板材做屋面。

4.2 建筑尺寸

4.2.1门式刚架轻型房屋钢结构的尺寸应符合下列规定:

1 门式刚架的跨度,应取横向刚架柱轴线间的距离。

2 门式刚架的高度,应取地坪至柱轴线与斜梁轴线交点的高度。高度应根据使用要求的内净高确定,有吊车的厂房应根据轨顶标高和吊车净高确定,有吊车的厂房应根据轨顶标高和吊车净空要求确定。

3 柱的轴线可取通过柱下端(较小端)中心的竖向轴线。工业建筑边柱的定位轴线宜取柱外皮。斜梁的轴线可取通过变截面梁段最小端中心与斜梁上表面平行的轴线。

4 门式刚架轻型房屋的檐口高度,应取地坪至房屋外侧檩条上缘的高度。

门式刚架轻型房屋的最大高度,应取地坪至屋盖顶部檩条上缘的高度。

门式刚架轻型房屋的宽度,应取房屋侧墙墙梁外皮之间的距离。

门式刚架轻型房屋的长度,应取两端山墙墙梁外皮之间的距离。

4.2.2门式刚架的跨度宜为9~36m, 当边柱宽度不等时,其外侧应对齐。

门式刚架的高度宜采用4.5m~9.0m,当有桥式吊车时不宜大于12mm。

门式刚架的间距,即柱网轴线在纵向的距离宜采用6~9m。

挑檐长度可根据使用要求确定,宜为0.5~1.2m, 其上翼缘坡度宜与斜梁坡度相同。

4.3 结构平面布置

4.3.1门式刚架轻型房屋钢结构的温度区段长度(伸缩缝间距),应符合下列规定:

纵向温度区段不大于 300m

横向温度区段不大于 150m

当需要设置伸缩缝时, 可采用两种做法:

檩条的螺栓连接处采用长圆孔,

在构造上允许胀缩或设置双柱。

吊车梁与柱的连接处宜采用长圆孔。

4.3.2 在多跨刚架局部抽掉中间柱或边柱处

托架梁。

4.3.3屋面檩条的布置,

屋面压型钢板厚度和檩条间距应按计算确定。

4.3.4山墙可设置由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架,或采用门式刚架。

4.4 墙架布置

4.4.1门式刚架轻型房屋钢结构侧墙墙梁的布置,应考虑设置门窗、挑檐、遮雨蓬等构件和围护材料的要求。

4.4.2门式刚架轻型房屋钢结构的侧墙, 当采用压型钢板作围护面时,墙梁宜布置在刚架柱的外侧,其间距随墙板板型和规格确定,且不应大于计算要求的值。

4.4.3门式刚架轻型房屋的外墙,当抗震设防烈度不高于6度时, 可采用轻型钢墙板或砌体; 当抗震设防烈度为7度、8度时,可采用轻型钢墙板或非嵌砌砌体;当抗震设防烈度为9度时,宜采用轻型钢墙板或与柱柔性连接的轻质墙板。

4.5支撑布置

4.5.1门式刚架轻型房屋钢结构的支撑设置应符合下列要求:

1 在每个温度区段或分期建设的区段中, 应分别设置能独立构成空间稳定结构的支撑体系。

2 在设置柱间支撑的开间,宜分别设置屋盖横向支撑,以组成几何不变体系。

4.5.2支撑和刚性系杆的布置宜符合下列规定:

1 屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间。当端部支撑设在第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。

2 柱间支撑的间距应根据房屋纵向柱距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60m。

3 当建筑物宽度大于60m时,在内柱列宜适当增加柱间支撑。

4 当房屋高度相对于柱间距较大时,柱间支撑宜适当增加柱间支撑。

5 在刚架转折处(单跨房屋边柱柱顶和屋脊,以及多跨房屋某些中间柱柱顶和屋脊)应沿房屋全长设置刚性系杆。

6 由支撑斜杆等组成的水平桁架,其直腹杆宜按刚性系杆考虑。

7 在设有带驾驶且起重量大于15t桥式吊车的跨间,应在屋盖边缘设置纵向支撑桁架。当桥式吊车起重量较大时,尚应采取措施增加吊车梁的侧向刚度。

4.5.3刚性系杆可由檩条兼作,此时檩条应满足对压弯杆件的刚度和承载力要求。当不满足时,

可在刚架斜梁间设置钢管、H型钢或其它截面的杆件。

4.5.4门式刚架轻型房屋钢结构的支撑, 可采用带张紧装置的十字交叉圆钢支撑,圆钢的夹角应在

30°~60°范围内,宜接近45°。

4.5.5当设有起重量不小于5t的桥式吊车时,柱间宜采用型钢支撑。在温度区段端部吊车梁以下

不宜设置柱间刚性支撑。

4.5.6 当不允许设置交叉柱间支撑时,可设置其它形式的支撑;当不允许设置任何支撑时,可设置纵向刚架。

5 作用效应计算

5.1 变截面刚架内力计算

5.1.1 变截面门式刚架应采用弹性分析方法确定各种内力。仅在构件全部为等截面时才允许采用塑性分析方法, 并按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017的规定进行设计。

5.1.2 变截面门式刚架宜按平面结构分析内力,一般不考虑应力虑蒙皮效应。当有必要且有条件时,可考虑屋面板的应力蒙皮效应。

5.1.3 变截面门式刚架的内力可采用有限元法(直接刚度法)计算。计算时宜将构件分为若干段,每段可视为等截面;也可采用楔形单元。

5.2 变截面刚架侧移计算 5.2.1 变截面门式刚架的柱顶侧移应采用弹性分析方法确定。

当单跨变截面门式刚架斜梁上缘坡度不大于1:5时,在柱顶水平力作用下的侧移u ,可按下列公式估算:

柱脚铰接刚架

u = c

3

12EI Hh (2 +t ξ) (5.2.1-1)

柱脚刚接刚架

u = c 312EI Hh t

t

2623ξξ++ (5.2.1-2)

其中 b c t /hI L I =ξ (5.2.1-3)

式中,h 、L ──分别为刚架柱高度和刚架跨度。当坡度大于1:10时,L 应取横梁沿坡折线的总长

度2s (图5.2.1);

c I 、b I ──分别为柱和横梁的平均惯性矩, 按本规程第5.2.2条的规定计算; H ── 刚架柱顶等效水平力, 按本规程第5.2.3条的规定采用;

t ξ── 刚架柱与刚架梁的线刚度比值。

图5.2.1 变截面刚架的几何尺寸

5.2.2 变截面柱和横梁的平均惯性矩, 可按下列公式近似计算:

楔形构件 2/)(c1c0c I I I +=

(5.2.2-1)

双楔形横梁 2/])1([b2b1b0b I I I I ββ-++= (5.2.2-2)

式中,c0I 、c1I ——分别为柱小头和大头的惯性矩;

b0I 、b1I 、b2I ——分别为楔形横梁最小截面、檐口和跨中截面的惯性矩(图5.2.1)

; β——楔形横梁长度比值(图5.2.1)。

5.2.3 当估算刚架在沿柱高度均布的水平风荷载作用下的侧移时(图5.2.3-1), 柱顶等效水平力H 可取为:

柱脚铰接框架 H =0.67W (5.2.3-1) 柱脚刚接框架 H =0.45W (5.2.3-2) 其中 W =(1w +4w )h (5.2.3-3) 当估算刚架在吊车水平荷载c P 作用下的侧移时(图5.2.3-2), 柱顶等效水平力H 可取: 柱脚铰接框架 c 15.1P H η= (5.2.3-4) 柱脚刚接框架 c P H η= (5.2.3-5) 式中 W ──均布风荷载的总值;

1w 、4w ──分别为刚架两侧承受的沿柱高度均布的水平风荷载(kN/m )

,按附录A 规定的标准值计算;

η──吊车水平荷载c P 作用高度与柱高度之比(图5.2.3-2)。

5.2.4 中间柱为摇摆柱的两跨或多跨刚架,柱顶侧移可采用公式(5.2.1-1)或(5.2.1-2)计算, 但公式(5.2.1-3)中的L 应以双坡斜梁全长2s 代替, s 为单坡长度(图5.2.4)。

5.2.5 当中间柱与横梁刚性连接时,可将多跨刚架视为多个单跨刚架的组合体(?每个中间柱分为两半, 惯性矩各取I /2),按下列公式计算整个刚架在柱顶水平荷载作用下的侧移:

i

K H

u ∑=

(5.2.5-1)

)

2(12t 3e i i i

i h EI K ξ+=

(5.2.5-2)

i

i i

i i I h l I b e t =

ξ (5.2.5-3) 4r e I I I l i +=

+ r

r I I I

I l l + (5.2.5-4) 式中 i K ∑──柱脚铰接时各单跨刚架的侧向刚度之和; i h ──所计算跨两柱的平均高度;

i l ──与所计算柱相连接的单跨刚架梁的长度; i I e ──两柱惯性矩不相同时的等效惯性矩;

1I 、r I ──分别为左、右两柱的惯性矩(图5.2.5)。

i I b ──与所计算柱相连接的单跨刚架梁的惯性矩;

ti ξ──所计算柱与相连接的单跨刚架梁的线刚度比值。

6 构件设计

6.1 变截面刚架构件计算

6.1.1 板件最大宽厚比和屈曲后强度利用应符合下列规定:

1 工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度b 与其厚度t 之比,不应大于15y f 235;?工字形截面梁、柱构件腹板的计算高度w h 与其厚度w t 之比,不应大于250y f 235。此处, y f 为钢材屈服强度。

2 当工字形截面构件腹板受弯及受压板幅利用屈曲后强度时,应按有效宽度计算截面特性。有效宽度应取:

当截面全部受压时 w

e h h ρ=

(6.1.1-1a)

当截面部分受拉时,受拉区全部有效,受压区有效宽度应取:

c e h h ρ= (6.1.1-1b)

式中 c h ──腹板受压区宽度;

ρ──有效宽度系数,按本条3款的规定采用。

3 有效宽度系数ρ应按下列公式计算:

当p λ≤0.8时 ρ=1 (6.1.1-2a) 当0.8<p λ≤1.2时 ρ=1-0.9(p λ-0.8) (6.1.1-2b) 当p λ>1.2时 ρ=0.64-0.24(p λ-1.2) (6.1.1-2c)

式中,p λ──与板件受弯、受压有关的参数, 按本条4款的规定采用。

4 参数p λ应按下列公式计算:

p λ=

y

f k t h /2351.28/σw

w (6.1.1-3)

)

1()1(112.0)1(16

2

2

βββσ++-++=

k (6.1.1-4)

β=12/σσ (6.1.1-5)

式中β-截面边缘正应力比值(图6.1.1),1≥β≥ -1; σk -杆件在正应力作用下的凸曲系数。 当板边最大应力1σ<f 时,计算p λ可用R γ1σ代替式(6.1.1-3)中的y f ,R γ为抗力分项系数。

对Q235和Q345钢, R γ=1.1。

5 腹板有效宽度e h 应按下列规则分布(图6.1.1): 当截面全部受压,即β>0时

)5/(2e e1β-=h h (6.1.1-6a)

1e e e2h h h -= (6.1.1-6b)

当截面部分受拉,即β<0时

e e14.0h h = (6.1.1-7a)

e e26.0h h = (6.1.1-7b)

6 工字形截面构件腹板的受剪板幅,当腹板高度变化不超过60mm/m 时可考虑屈曲后强度(拉力场),其抗剪承载力设计值应按下列公式计算:

v w w d f t h V `= (6.1.1-8)

当w λ≤0.8时 v v f f =` (6.1.1-9a ) 当0.8

v h ──腹板高度,对楔形腹板取板幅平均高度;

w λ──与板件受剪有关的参数,按本条7款的规定采用;

v f `──腹板屈曲后抗剪强度设计值。

当利用腹板屈曲后抗剪强度时,横向加劲肋间距a 宜取w h ~2w h 。 7 参数w λ应按下列公式计算:

y

t w

w w f k t h /23537/=

λ(6.1.1-10)

当a /w h <1时 2)//(34.54w t h a k += (6.1.1-11a )

当a /w h ≥1时 2)//(434.5w t h a k += (6.1.1-11a) 式中 t k ──受剪板件的凸曲系数;当不设横向加劲肋时,取t k =5.34。

a ──加劲肋间距。

6.1.2 刚架构件的强度计算和加劲肋设置应符合下列规定:

1 工字形截面受弯构件在剪力V 和弯矩M 共同作用下的强度,应符合下列要求: 当V ≤0.5d V 时

M ≤ e M (6.1.2-1a)

当0.5d V <V ≤d V 时

图6.1.1 有效宽度的分布

M ≤f M + (f e M M -)[1-(

d

5.0V V -1)2

] (6.1.2-1b) 当截面为双轴对称时

f t h A M )(w f f += (6.1.2-2)

式中 f M ──两翼缘所承担的弯矩;

e M ──构件有效截面所承担的弯矩,

f W M e e =; e W ──构件有效截面最大受压纤维的截面模量; f A ──构件翼缘的截面面积;

d V ──腹板抗剪承载力设计值, 按公式(6.1.1-8)计算。

2 工字形截面压弯构件在剪力V 、弯矩M 和轴压力N 共同作用下的强度,应符合下列要求: 当V ≤0.5d V 时

M ≤M N

e (6.1.2-3a)

M

N e =

e M -N e e /A W (6.1.2-3b)

当0.5d V ≤V <d V 时

M ≤])15.0(

1)[(2d

N f N e N f ---+V V

M M M (6.1.2-3c) 当截面为双轴对称时

)/)(w f N f A N f t h A M -+=( (6.1.2-4)

式中 e A ---有效截面面积;

N f M ──兼承压力N 时两翼缘所能承受的弯矩。

2 梁腹板应在与中柱连接处、较大集中荷载作用处和翼缘转折处设置横向加劲肋。 梁腹板利用屈后强度时, 其中间加劲肋除承受集中荷载和翼缘转折产生的压力外, 还应承受拉力场产生的压力。该压力应按下列公式计算:

cr w w s 9.0τt h V N -= (6.1.2-5)

当0.8<w λ≤1.25时,

v w cr )]8.0(8.01[f --=λτ (6.1.2-6a)

当w λ>1.25时

w 2cr /λτv f = (6.1.2-6b)

式中 s N ──拉力场产生的压力;

cr τ──利用拉力场时腹板的屈曲剪应力;

w λ──参数, 按本规程第6.1.1条7款的规定采用。

当验算加劲肋稳定性时,其截面应包括每侧y f t /23515w 宽度范围内的腹板面积,计算长度取w h 。 6.1.3 变截面柱在刚架平面内的稳定计算,应符合下列规定:

生活污水处理操作规程

生活污水处理操作规程 1、调节池和人工、机械格栅的操作规程: (1)生活污水进入集水池(生活污水)前必须先经过人工格栅和机械格栅过筛,档在人工格栅前的浮漂物,必须及时清除。 (2)机械格栅操作可采用手动和自动两种方法,按自动档时,机械格栅就采用自动操作,实现自动开机和停机,时间可以任意设置调整。按手动档时,机械格栅就采用手动操作。被机械格栅清除后的垃圾进入小车内,满后及时处理。 2、生物接触氧生化池操作规程: a、调试时,先开启集水池(生活污水)内潜污泵,将经厌氧处理后的污水引入生化池,进行1—2天的充分闷曝气,同时开动污泥回流装置。 b、生化池内污水自动流入二沉池,经沉淀污泥循环又回流到厌氧池,经2天曝气后,曝气池内就会出现模糊状的絮凝体,此时可适当增添营养物质(如尿素和磷肥)和排除对微生物增长有害的代谢物质。 c、要及时进行换水,即及时排除上清水,补充新鲜水,换水可以间歇进行,也可以连续进行。直到悬浮混合液(MLSS)浓度30分钟沉降比达到15%-20%时为止。 d、一般水温在15℃以上条件下,经过10-15天以上大致培养后可达到上述要求。若进水浓度很低的情况下,为缩短培养期,可将二沉池或污水沟污泥直接引入曝气池,也可以在运行时,先

投入部分菌种污泥或粪便水,作为菌种和营养物质,以加速活性污泥的形式。在培养和运行阶段,曝气池内必须连续曝气。(间歇换水时停止曝气)。 e、活性污泥培养也可以用粪便水或生活污泥接种后直接培养,用粪便水直接培养时,先将浓粪便用水稀释并经过滤后投入曝气池,进行静态(闷曝1-2天)后培养,在采用间歇或连续方式进行培养。对于一般生活污水,在培养开始阶段,一般均采用间歇法培养,并最好引入接种污泥和营养物质。营养物质可用淘米水、面粉、氮肥、钾肥、磷肥等,碳;氮;磷=100:5:1为宜。当活性污泥浓度达到一定值后,即时可改间歇培养为连续培养。连续进出水一定时间后,曝气池内出现絮凝体,表示活性污泥已经形成,即可正式投入运行。 f、生化池在进水的同时必须立即开启罗茨风机(确保氧气连续供应),池内曝气量必须分布均匀,气泡细微;生物接触氧化池内溶解氧控制在3-5mg/L. 3、罗茨风机操作规程: 1、风机开机前的检查:润滑油是否充足;各固定螺丝是否紧固;电压、电流指示是否正常; 2、罗茨风机操作可分为自动切换和手工操作两种; 3、风机开机前供氧阀门应打开,根据供氧需要各支路上供氧阀门调整到位后,应及时进行闭锁。(风机切换无需再次关闭供氧阀门)

公路养护安全作业规程 试题 答案

2016年度安全培训考核测试题 姓名: 一、是非题(每题2分,计30分) 1、警告区内必须设置标志,限制速度标志和可变标志牌或线形诱导标志。() 2、二、三级公路养护维修作业时,在警告区内应设置的主要标志有施工标志、线形诱导标志或可变标志及渠化装置。() 3、凡在高速公路、一级公路上养护维修作业人员除必须穿着带有反光标志的桔红色工作装(套装)、管理人员必须穿着带有反光标志的桔红色背心外,并配戴安全帽。() 4、实施对养护维修作业人员的安全培训和教育,应在市政局统一组织的安全培训,不可自行组织培训,并记录在职工安全生产三级教育卡中。() 5、养护机械应按时进行保养,严禁养护机械带故障运转或超负荷运转。() 6、施工隔离墩的内部可放置水袋、灌沙或消能材料。防撞桶应为半刚性装置,桶内部可灌水或装水或灌沙等消能材料。() 7、雾天需要进行抢修时,宜会同有关部门,封闭交通进行作业,所有安全设施上均须设置黄色施工警告灯号。() 8、各级工会依法维护本单位从业人员在安全生产方面的合法权益。() 9、对生产、使用、储存危险品的装置和场所,应有专门的安全措施和人员负责管理。() 10、从业人员未经安全生产教育和培训合格的,不得上岗作业。() 11、用于养护的标志标线属于临时性安全设施,交通标志与标线应组合使用。()12、养护维修作业单位均应按国家规定建立安全管理部门,配备专职或兼职安全管理人员,实施对养护维修作业人员的安全培训和教育。()13、《实施细则》规定,锥形交通路标(将军帽)的设置距离,以15米至20米为宜。()

14、养护维修作业控制区的警告区长度,可以根据实际情况自行确定。() 15、在上游过渡区起点至下游过渡区终点之间应设置安全锥,在缓冲区和工作区交界处不得放置任何东西。() 二、单项选择题(每题3分,计30分) 1、若某条二级公路的设计速度为40(Km/h,其警告区的最小长度为__ _(m) 2、若封闭车道宽度为3(m),限制车速40(Km/h),则养护维修作业控制区的车道封闭上游过度区最小长度为___ _(m)。 B40 3、若封闭路肩宽度为3(m),限制车速为40(km/h),则养护维修作业控制区的路肩封闭上游过度区最小长度应为___ __(m)。 4、〈实施细则〉规定,高速公路、一级公路,施工区域标志牌的形状为矩形,其长×宽尺寸不得小于_ _ (m)。 、〈实施细则〉规定,两种类型交通、施工标志标牌合二为一,其尺寸不得小于__ (m)。 、实施细则〉规定,夜间养护维修作业控制区,应在设置的安全锥或路栏上,每隔__ (m)增设一盏施工标志号灯。 7、在城市快速道路实施清扫、洒水等流动作业的车辆,最高车速不得超过 km/h。 8、对于同一方向的相同车道内,如果在不同断面同时进行维修作业,若断面的间距在__ (m)以内,可以作为同一个作业控制区来进行布置。 9、对于同一方向的不同车道内,如果必须在不同断面同时进行维修作业,两断面的间距高速公路不得小于__ (m)。

废气处理操作规程

废气处理操作规程 一、废气处理启动前的准备: 1、检查窑尾引风机前后轴承油位,各拉链机铰刀下料器入库提升机 减速机油位,传动链条润滑情况,均化库顶袋收尘风机联轴器油位。 2、检查窑尾引风机轴承冷却水压力及阀门开关情况。 3、检查增压水泵进出口阀门是否正确,水箱水位在1.0米以上。 4、检查窑尾袋收尘压缩空气压力是否正常,气缸、喷吹压力是否达 到规定值,各人孔门是否关闭到位,有无漏风。 5、检查各设备地角丝有无松动,人孔门是否关严,各下料口有无积 料或堵塞。 6、各转动设备周围有无妨碍物,靠背轮、传动链护罩是否安好。 7、与中控联系对照各仪表反馈信号是否相符。 8、在现场具备启运条件后,将钥匙开关打至中控位置,与中控联系 是否有备妥并通知班长、电气人员到现场,准备启运。 二、废气处理的巡检 1、检查窑尾引风机轴承、入库提升机减速机及其他辅机减速机油位 变化以及窑尾引风机轴承冷却水压力。 2、记录对照窑尾引风机轴承及电机轴承、定子温度,当发生大幅度 变化时应急停窑尾引风机。(风机轴承:75℃报警80℃跳停) 3、入库提升机皮带有无跑偏。 4、拉链机链条有无异音、跑偏,传动链有无冒牙或断裂。 5、星形下料器是否卡死,脱销。 6、增湿塔铰刀尼龙棒是否正常,下料是否有湿块。 7、库顶袋收尘运行是否正常,有无冒烟,灰斗有无积料。 8、窑尾袋收尘压差变大时,及时检查压缩空气压力及脉冲阀有无漏 气,压力表是否正常。 9、窑停时,能够正确开关供水阀门。 三、废气处理设备的正常停运与紧急停运 (一)、正常停运 1、当窑止料后,关闭水泵进口阀门,停运水泵。 2、当窑正常停运时,窑止料后废气处理窑尾袋收尘及输灰系统应再运行一段时间,以便把回灰走净,再通知中控停运设备。 3、如需做设备急停试验,应通知班长联系好操作员现场急停设备并

绿化养护标准作业规程

绿化养护标准作业规程 22.1草坪的施工与保养作业规程 22.1目的 使得草坪布置合理,施工规范,养护良好,从而达到美化环境的目的。 22.2适用范围 麓山国际社区草坪绿化施工及养护。 22.3工作内容 22.3.1地植草坪的施工首先是平整土地,清除建渣、杂物等,中心地区不能低凹,也不能将地做成水平式,因为水平的地面即单调又缺乏艺术性,而且对雨水的排除很不利,中心地区可以稍微高一些,但要整体平整,利于机器修剪。 22.3.2要对土壤进行一次全面的深翻,其深度要在2 0厘米以下,同时根据情况对土壤进行改良,施足基肥。基肥以有机肥为主,同时可混用过磷酸钙。 22.3.3播种草坪的建植 22.3.3.1一般春播在4月前,秋播在10月前完成。 22.3.3.2播种量要比理论播种量多20%左右。 22.3.3.3播种后应及时填压、覆土,覆土厚度为种子的高度一倍。 22.3.3.4在陡坡上使用喷播。 22.3.4铺植草坪 22.3.4.1铺植草坪可分为密铺、间铺、点铺和径铺,较长采用的是密铺,草坪成型快,效果好。 22.3.4.2密铺时选用不同规格的草块(20cm×20cm,30cm×30cm等)按顺序平铺,块与块之间应留有2~3cm的缝隙,铺后及时滚压浇水(冷季型草种可不留缝隙)。 22.3.4.3间铺与密铺相似,只是缝隙较大,1平方米草块铺设2~3平方米面积。22.3.4.4点铺则将草皮切成3×3cm的小块,1平方米草块可点铺2~5平方米面积。 22.3.4.5径铺是无性繁殖方式,即斩碎草径撒铺,之后滚压覆土。 22.3.5草坪浇水:检查10~15cm深处土层是否呈干燥状态,应及时浇水,浇水必须湿透根系层,至少在7cm以上深度。浇水频次依据季节和品种不同而定,冷季型草坪春秋多浇水,夏季适量浇水度夏,暖季型草坪夏季多浇水,冬季少浇或不浇。

前处理岗位操作规程

前处理岗位操作规程 1. 目的: 建立中药材前处理岗位标准操作规程,以规范本岗位人员的操作行为,确保药品质量。 2. 范围: 适用于中药材前处理岗位。 3. 责任: 岗位操作人员、班组长、QA、工艺员、车间主任对此操作规程的实施负责。 4. 内容: 4.1 生产前检查及准备: 4.1.1 操作人员按照“人员进出生产区管理规程”、“人员更衣的操作规程”穿好一般生产区工作服,进入生产操作间。 4.1.2 生产开始前进行检查,确保设备和工作场所没有上批遗留的产品、文件及与本批产品生产无关的物料。设备、工器具处于已清洁及待用状态,有清洁、清场合格证。 4.1.3 确认岗位操作文件是否齐全,有空白生产操作记录。 4.1.4 核对待炮制药材名称、编号应准确。 4.2 拣选操作: 4.2.1 开启除尘装置,从前室领取原药材,倒于拣选台上,一次倾到药材时不能太多,用手将原药材中的非药用部位及杂质挑除。 4.2.2 拣选时要认真、仔细的把混入原药材中的杂质,如草枝、泥块、砂石霉变等除去,并根据不同品种,把非药用部分等除去。

4.2.3 药材拣选必须在工作台上操作,严禁药材直接接触地面。 4.2.4 将拣选后的净药材放入洁净的编织袋中,称量并附标签。 4.2.5 填写生产记录,记录清楚净药材量和杂质量。 4.2.6 每个品种拣选完毕,清理拣选台后,再拣选下个品种。 4.2.7 若同时拣选两个或二个以上品种时,拣选台上要有有效物理隔离。 4.2.8操作结束后,关闭除尘装置。 4.3 筛选操作: 4.3.1 按各品种工艺要求,从前室领取待筛选的原药材,通过手工或电动筛选,除去药材中的细小杂质。 4.3.2 将筛选后的净药材放入洁净的编织袋中,称量并附标签。 4.4 切制操作: 4.4.1根据工艺要求,将须切制的原药材拣选后,通过切药机将较长或较大的药材切制成适宜长度或大小,使其符合该品种实际工艺要求。 4.4.2切制操作在中药前处理工段的切药间内进行。使用设备为剁刀式切药机。 4.4.3开启除尘装置,把待切的药材移至切药间,在切药机出口放好装料容器,点动试机,设备应无阻卡现象,开启切药机,根据工艺要求调节切药档位。4.4.4 将药材放在履带上,由传动履带自然送入切药口,操作过程中需保持加药均匀,不宜过多过快,更不得用手将药材推挤入切药口,切好的药材饮片及时装入编织袋中,称量并附标识。 4.4.5 设备具体操作执行“剁刀式切药机使用维护操作规程”。 4.4.6切制过程中严禁药材直接接触地面。 4.4.7不同品种的药材不得同时进行切制,更换品种前应对设备及场地进行清洁

瓦斯检查员技术操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 瓦斯检查员技术操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8910-27 瓦斯检查员技术操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、瓦斯检查员必须经过专门培训,经考试合格持证上岗。 2、要爱护仪器仪表,经常检查和更换药品,药品颗粒以3--5mm为宜,仪器有故障时要及时上交处理。 3、严格执行巡回检查制度,请示报告制度和交接班制度,井下所有检查地点每班必须检查两次,严禁空班、漏检、假检、交接班时要向下一班瓦检员交清井下通风,瓦斯等情况,异常情况要特别交待并汇报值班矿长,并认真填写日报和台帐。 4、仪器取样范围在巷道风流中距顶、底、帮各200mm的范围内。巷道高冒区内做为临时检查,检查沼气时在巷道顶部吸取气样,检查一氧化碳在巷道中部吸取气样,检查CO2时在巷道底部吸取气样。 5、测定浓度,先测出该地点的瓦斯浓度,然后取

函授论文模版

成人教育毕业设计(论文) 论文题目: 年级.专业.层次: 学生姓名:学号 函授站: 指导教师姓名: 年月

毕业设计(论文)任务书 动力学院热能动力工程专业热动000班、学生刘志民 一、毕业设计(论文)课题住宅供热热负荷校核计算的研究 二、毕业设计(论文)工作自2005年10月31日至2006年5月1日止 三、毕业设计(论文)进行地点:承德市热力公司 四、毕业设计(论文)的内容要求: 五、分阶段完成时间: 2005.10.31~12.15 完成开题报告 2005.12.15~12.31 完成任务书的1部分

2006.01.01~02.15 完成任务书的2、3部分 2006.02.16~03.30 完成任务书的第4部分、撰写论文 2006.04.03~04.16 审阅及安排答辩 六、原始数据和参考资料: 1、承德市气象资料 2、承德市双柳小区工程设计书 3、《供热工程》第三版 4、《中国城镇集中供热的可持续发展》(论文) 5、《城市热力网设计规范》 6、《暖通规范》 7、《暖通规范设计手册》 负责指导教师 指导教师 接受设计、论文任务开始执行日期 学生签名

基于计算机视觉的空间飞行器 对接系统(黑体小一号字居中) 摘要(黑体小二号字居中,段前一行)交会对接技术是发展空间在轨基础设施的关键技术。本文对基于计算机视觉的空间飞行器自动对接系统进行了详细的研究。(宋体小四号字,首行缩进两字符,行距固定值20磅) 首先,讨论了许我常规姿态表示方法,并指出姿态表示的复杂性。然后给出了代数法姿态态表示和可能的定义。在各种姿态表示上,给出了空间飞行器姿态运动学和动力学方程。为后面建立对接系统数学模型打下了基础…… (上述内容约400字左右) 关键词(黑体四号字):交会对接;计算机视觉;非线性最小二乘;非线性观测器;非线性控制器(宋体小四号字,3-5个关键词) 括号中红色文字为标注,需按其排版!!!

公路养护安全作业规程题库讲解

公路养护安全作业规程题库讲解 《公路养护安全作业规程》题库一、填空题(共17题) 1、公路养护维修作业控制区由警告区、上游过渡区、纵向缓冲区、工作区、下游过渡区和终止区组成。 2、当夜间进行养护维修作业时~应设布照明设施和警示频闪灯。 3、过渡区一般有两种:上游过渡区和下游过渡区。 4、纵向缓冲区是指上游过渡区和工作区之间的安全缓冲区域。 5、在养护维修作业中~车道渠化设施可包括交通锥、防撞桶、水马、防撞墙、隔离墩、附设警示灯的路栏等。 6、公路长期养护作业应组织制定养护安全作业应急预案。当发生突发事件时~应急及时启动应急预案。 7、公路养护安全设施在使用期间应定期检查维护~保持设施完好并能正常使用。 8、用于夜间养护作业的安全设施必须具有反光性或发光性。 9、公路养护作业控制器安全设施布设应从警告区开始~向终止区推进~确保已摆放的安全设施清晰可见,移除顺序应与布设顺序相反~但警告区标志的移除顺序应与布设顺序相同。 10、公路养护作业时~养护作业人员应按有关规定穿着反光服~佩戴安全帽。 11、公路养护作业人员必须在作业控制区内进行养护作业。 12、缓冲区可分为纵向缓冲区和横向缓冲区 13、临时标线包括渠化交通标线和导向交通标线。14、二、三级公路养护作业时~同一方向不同断面同时养护作业时~相邻两个工作区净距不应小于3km。 15、不满足超车视距的弯道或纵坡路段养护作业控制区布置~应提前布置警告区。

16、弯道路段养护作业~应根据工作区与弯道的相应位置关系确定养护作业控制区布置方法。 17、四级公路全封闭车道养护作业~在作业控制区前后的交叉路口应布设道路封闭或改道标志。 二、单项选择题(共16题) 1、移动标志车的颜色为, C , A 红色 B 橙色 C 黄色 D 黄黑相间 2、当进行养护维修作业时~应B 着交通流方向设置安全 设施。 A 逆 B 顺 3、警告区是从公路养护作业控制区起点布设施工标志牌到的C起点之间的区域。 A 缓冲区 B 工作区 C 上游过渡区 D 下游过渡区 4、工作区是从缓冲区终点到,D,起点之间的施工作业区域。 A 缓冲区 B 工作区 C 上游过渡区 D 下游过渡区 5、下游过渡区的最小长度宜取 B m。 A、20 B、30 C、40 D、50 6、缓冲区的最小长度宜取 A m。 A、30 B、40 C、50 D、60 7、终止区的最小长度宜取 C m。 A、10 B、20 C、30 D、40 8、在移动养护作业时~移动标志车应与作业车保持在 B m的间距。 A、10,50 B、50,100 C、100,150 D、100,200

废水处理操作规程

废水处理操作规程 1.目的 为加强污水处理的设备管理,工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质,处理和处置污泥,保护环境的目的,制定本规程。 2.范围 本规程适用于公司内污水处理操作,污水处理设备保养、维护、水质化验等工作。 3.运行管理要求 ⑴操作人员必须熟悉本公司污水处理设施,设备的运行要求与技术指标与水质达标要求。 ⑵操作人员必须了解熟悉本岗位设施,设备的运行要求及参数设置;以及加药比例。 ⑶操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况。 ⑷操作人员应按时做好运行记录,数据应准确无误。 ⑸操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管领导。 ⑹各种机械设备应保持清洁、无漏水、漏气等。 ⑺水处理构筑物建口,池壁应保持清洁、完好。 4.加药要求 4.1化学药剂 ⑴烧碱(N3OH),添加50kg,按质量浓度10.3﹪配制; ⑵聚铝(A1CI3)(简称PAC),添加25kg,按质量浓度1.57﹪配制;

⑶聚丙稀酰胺(简称PAM),添加25kg,按质量浓度1.68﹪配制; ⑷稀硫酸(H2SO4),以密度1.3左右均可。 4.2加药周期 一般加药为1个月1次,聚丙稀酰胺一般用量较少,可以2-3个月加1次。 4.3药品储存放置 一般药品在仓库放存,使用时从仓库提取配置即可,现场没有必要库存。5水质检测要求 5.1检测项目 ⑴水质中的悬浮物SS,化学需氧量COD,五日生化需氧量BOD5。 ⑵进出水口的流量。 ⑶进出水口的含铅量。 5.2检测周期 生产期间要2h取样一次 5.3检验人员从出水口取样,进行化验,填写(水质化验记录)。 6.处理水排放要求 水质经化验合格后可以进入中水管道进行公司内洗地,灌溉。 7.安全操作要求 ⑴操作人员必须经过技术培训和生产实践方可上岗。 ⑵启动设备应在做好启动准备工作后进行。 ⑶操作人员加药时要注意个人防护及安全事项,不要让酸硫等化学品接触到皮肤,造成化学灼伤,或者腐蚀中毒等危害。

瓦斯检查工操作规程(新编版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 瓦斯检查工操作规程(新编版)

瓦斯检查工操作规程(新编版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一、一般规定 瓦斯检查员应完成下列工作: 1.测定矿井作业地点的瓦斯、二氧化碳等气体浓度、温度。 2.及时准确填报瓦斯报表和各种记录。 3.在瓦斯等级鉴定时,测定有关参数及协助做好有关资料汇总工作。 4.校对甲烷传感器。 5.负责本区域的通风设施、装备的日常检查。 二、基本要求 1.瓦斯检查员必须经过培训,取得安全技术工种操作资格证后,持证上岗。 2.瓦斯检查员需要掌握以下知识: (1)《煤矿安全规程》有关风量、气体浓度、温度以及对瓦斯检查的规定。

(2)所用仪器的性能、参数。 (3)熟悉矿井通风系统,掌握各用风地点所需风量。 (4)了解煤与瓦斯突出的相关知识。 (5)瓦斯、二氧化碳涌出机理和规律。 (6)熟悉入井人员的有关安全规定。 (7)了解有关煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。 (8)了解煤矿避灾路线。 (9)了解井下各种气体超限的危害及预防知识。 三、安全要点 1.必须按规定对煤矿井下采掘作业地点进行巡回瓦斯检查或专人定点检查。 2.瓦斯检查地点的设置、瓦斯检查次数、检查周期、瓦斯检查方式,由矿技术负责人确定,瓦斯检查员要严格牌板确定的地点、次数、检查方式进行检查,严禁空班漏检和假检。 3.掘进工作面需测定甲烷及二氧化碳的地点有: (1)掘进工作面风流(指风筒出口或入口前方到掘进工作面的一段风流)。 (2)掘进工作面回风流。

电子类毕业设计方案经典题目集

本工作室承接电子类毕业设计论文一条龙服务!!!电子毕业设计:945701216 1.基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现 2.双闭环直流调速系统设计 3.单片机脉搏测量仪 4.单片机控制的全自动洗衣机毕业设计论文 5.FPGA电梯控制的设计与实现 6.恒温箱单片机控制 7.基于单片机的数字电压表 8.单片机控制步进电机毕业设计论文 9.函数信号发生器设计论文 10.110KV变电所一次系统设计 11.报警门铃设计论文 12.51单片机交通灯控制 13.单片机温度控制系统 14.CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析 15.仓库温湿度的监测系统 16.基于单片机的电子密码锁 17.单片机控制交通灯系统设计 18.基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现 19.智能抢答器设计

20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信 21.DSP设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计 23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文 25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计 27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统毕业论文 29.宽带视频放大电路的设计毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文 31.球赛计时计分器毕业设计论文 32.IIR数字滤波器的设计毕业论文 33.PC机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文 35.110kV变电站电气主接线设计 36.m序列在扩频通信中的应用 37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现 39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文 41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材

瓦检员岗位操作规范

瓦检员岗位操作规范 一、操作准备: 1、准备仪器:下井要带齐瓦斯检测仪、检查棍、胶皮管、温度计、手册及其他规定的仪器、用具。 2、对要携带的瓦斯检测仪的各部件进行检查,要求做到部件完整、电路畅通、光谱清晰。 3、检查药品是否失效:检查吸收管内装的氯化钙或硅胶以及附加吸收管内装的钠石灰的吸收力,药品颗粒直径约为3~5毫米。如发现药品变色、失效应该立即更换药品。 4、气密性检查: 首先检查吸气球:用右手捏扁吸气球,左手捏住吸气胶管。如果吸气球不膨胀还原,说明吸气球不漏气。 其次检查仪器是否漏气:将吸气球胶皮管与瓦斯检测仪吸气孔连接,一手堵住进气孔,另一气捏扁吸气球,松手后1分钟内不涨起还原,说明瓦斯检测仪不漏气。 检查气路是否畅通:放开进气孔,捏、放吸气球,气球瘪起自如时,说明完好。 如果漏气、气路不畅通,需要查明原因,进行处理,重新征得上述程序。 5、检查干涉条纹是否清晰:由目镜观察,按下按钮,同时旋转保护玻璃座调整视度,使得观察数字最清晰,再看干涉条纹是否清晰。 6、对仪器进行校正:简单的校正办法是,将光谱的第一条黑纹对在"0"位上,如果第1条正对在"7%"的数值上,表明条纹宽窄适当。否则应对仪器的光学系统进行调整。 7、用新鲜空气清洗气室;每班在进入工作地点前,必须在和零位与指标线复合,然后按下按钮,转动粗手轮,从目镜中观察,把干涉条纹中最黑的一条或两条黑线中的任意一条与分划板上的零位线对准,并雇对准零位的这条黑线,旋上护盖。 二、操作顺序: 本工种操作应遵照以下顺序进行: 安全检查—取样—记录—现场班组长签字—填牌板—填报表 三、正常操作: 1、将调整零位瓦斯检测仪背在身上,把连接瓦斯入口的橡胶管或瓦斯检查棍伸入气体进入气室。 2、测定地点一般应在巷道靠近棚梁以下20厘米的位置,在有冒顶的巷道中,要将橡胶管伸入冒顶高处,由低到高逐渐向上检查,检查人员的头部不得伸入冒顶高处,以防缺氧窒息。 3、按动粗计数按钮,观看目镜,查看原来零位黑线移动位置,读出整数。 4、按动精数按钮,转动测微手轮,将零位黑线移动到整数位置,再查看刻度盘上的读数,即为小数位。 5、整数和小数相加,即为该地点的瓦斯浓度。 6、检查二氧化碳浓度后,拿掉二氧化碳吸收管,按上述操作检查混合气体的浓度(即瓦斯和二氧化碳的浓度)。 7、用温度计检查测点的温度。 8、用多种气体检定器检查其他气体;在待测地点先将活塞往复抽送2~3次,使检定器内原来的气体被待测气体完全转换,然后抽取现场气样,把检查该气体的检定管两端的玻璃封口打开,将进气端插入到检定器的插孔中将三通阀门拨到通气位置,推动活塞把,按照检定管上要求的通气量和时间,均匀地将气样送到检定管里,根据检定管上产生的变色圈的刻度,读出该气样的浓度。测量一氧化碳时,要避开放炮时间,防止炮烟中的一氧化碳的干扰。 9、检查完瓦斯、二氧化碳等气体及温度后,瓦斯检查员要将检查结果及时废瓦斯检查员手册,然后未老先衰检查地点的瓦斯检查牌板上,并将检查结果通知现场作业人员并由班组长或带班组长在瓦斯检查员手册上签字。

函授毕业论文典型范例

华北电力大学成人教育毕业设计(论文) 论文题目:住宅供热热负荷校核计算的研究 学生姓名:刘志民学号00103005 年级、专业、层次:2000级、热动、本科 函授站:直属 二○○六年四月

住宅供热热负荷校核计算的研究 摘要 供暖系统的设计热负荷是设计供热系统的最基本依据,其结果直接影响到热源厂锅炉出力、换热站内各种设备的选型、用户供热系统的方案选择以及供热管道的管径和散热器等设备的确定等,关系到供热系统的使用和经济效益问题。本文针对集中供热系统进行规划或初步设计时往往尚未进行各类建筑物的具体设计工作,不可能提供较准确的建筑物热负荷资料的问题,采用通常的概算指标法确定了各类热用户的热负荷,并举出实例。在实例中,讨论了供热热负荷的计算方法;研究了供热热负荷设计负荷计算和热负荷面积指标计算方法的步骤,分析了两种计算方法的计算结果和对设计带来的影响,以及对供热事业的节能降耗和可持续发展的实际意义。 关键词:住宅供热,热负荷计算, 计算方法

Study on The Calculation and Check of Heating Load in Housing ABSTRACT The design for heating load is the base of heating system, which has direct influnce on the out-comes of boilers, the selection of equipments and the method of user,s heating, even on the diameter of pipes and the use of radiators. As above reasons mentioned, the success of a heating system and its economy are attached with it. Generally, the design for the heating system goes before the actual construction of buildings, impossible to give exact information on heating load of the buildings, therefore, a method of budgetary estimate is used for calculation of the load. In this article, true examples are made to discuss the calculation methods, to study two different methods and their steps and compare their results and different effects on designs, economy on power and resources, as well as the far meaning on continual development on heating career. Keywords: heating system, the design for heating load, calculation methods

水处理操作规程

水处理操作规程 一、启动搅拌泵,配制溶液。 (Nao溶液150g/l,Ald3溶液25g/l,高分子液 0.5g/l) 二、启动碱泵和提升泵,控制流量,使其PH达到7-8进入反应塔。再启动铝泵和高分子泵,流量为120l/h。 三、处理水终端PH为6-7,循环利用。 四、定期排放沉淀物,用过滤机压缩过滤。泥块由专人运走。 五、若设备出现故障,应及时修理,设有应急池。 六、操作人员要勤观察设备是否正常,流量、PH是否在范围内,若不在,应及时调整。 七、工艺流程

司炉工制度 一、对工作认真负责,对技术钻研求精。 二、坚决按照“锅炉工操作规程”操作。 三、认真记录有关数据,必须准确、真实。 四、经常检查各处设备运行情况,发现异赏时处理,避免事故发生。 五、按时上下班,上班时间不脱岗,不睡觉,保持头脑清醒。 六、做好并保持机械、场地干净卫生。 七、交接班做好各项交接,保持良好及时充分沟通。

保管员制度 一、树立爱岗敬业精神,对业务精益求精。 二、帐目日清月结,做到真实、准确、及时。 三、做到帐实库符,经常盘点库存。 四、库存物品分类难堆放,做到有序整齐。 五、出入库物品仔细检查杜绝差错发生。 六、扫打库房做到:整洁、干净、卫生。 七、工具等物品借出应及时催还,做到出库记录,还回有记录。

水箱操作流程 水箱工艺流程: 相关拉拔前准备→拉原料→挂线→进水箱穿模具→开机(开机前检查)→停机卸→包装→入库 一、明确生产任务。1、从班长处了解所需生产任务; 2、明确使用设备、产品数量、型号、要求等。 二、拉拔前准备。1、上一班工作人员做好交接班工作,沟通了解并检查相关共用设备状况和使用运行情况。发现问题及时处理。2、特别注意检查电路系统各开关、设备线路是否漏电等(严防用电事故发生)。3、准备好个人工具、量具、劳保用品。4、检查并确保收线罐牢固、可靠、无松动。严防收线罐甩出造成事故。 三、拉原料。1、明确所用原料型号、机头位置、数量等。2、检查所用原材料有无黑丝、落锌、乱红、线径否在规定范围内,抗拉强度是否在范围内(过软、过硬都不允许)。整架丝当中是否有断头。如存在问题取出不合格原丝并做相关记录。3、搬运原料丝时必须保证收线框在搬运车的中心位置,做到前后左右不倾斜、不偏重。搬运过程中保持平稳搬运。严防搬运过程中造成翻框事故。必须保证框的稳定性,防止翻框事故。4、将原料丝放于抽丝架下时必须使丝中心对准抽丝架上第一块抽丝模具。 四、挂线。1、初次(或断线时)挂线时将原料丝从框内拉出并放入抽丝卡簧。检查过线滑轮是否灵活按顺序穿

瓦检员操作规程

编号:SM-ZD-75583 瓦检员操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

瓦检员操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1.瓦斯检查员负责检查所管辖范围内的瓦斯浓度、温度及一通三防”设施的运行情况。 2.必须熟悉矿井通风系统和所管辖范围内的通风、瓦斯、防尘、防灭火设施。 3.必须严格执行有关通风、瓦斯等的规定,会填写瓦斯检查记录手册、牌板及有关报表。 4.当井下局部地区瓦斯超限时,在浓度小于3 %时,能及时处理;发现“一通三防”中的隐患时,能立即采取措施,并应向通风调度汇报。 5.应严格执行交接班制度。 6.瓦斯检查员应携带瓦检仪、检查棍、胶皮管、温度计、记录表格。 7.在领取瓦检仪时应检查药品、电路、气密性、条纹是否符合要求;领取一氧化碳检定器时应检查气密性和螺栓。

8.使用瓦斯检定器检查甲烷和二氧化碳浓度的方法如下: (1)在待测瓦斯地点的进风流中清洗瓦斯室,将微读数回零位,基线对零; (2)在检测地点、带辅助管挤压气泵5 ~7 次,观测检定器,读出甲烷浓度; (3)在检测地点检查二氧化碳浓度时,先按上述方法测出甲烷浓度;再将辅助管拔掉,用检查甲烷的方法测出混合气体浓度;混合气体浓度减去甲烷浓度即得二氧化碳浓度。 9.测定一氧化碳浓度的操作方法,按本规程火区观测工第10 、11 条执行。 10.需要测定瓦斯的地点如下 (1)采煤工作面需测定甲烷和二氧化碳的地点有 ①工作面进风流(指进风顺槽至工作面煤壁线以外的风流); ②工作面风流(指距煤壁、顶、底板各20 厘米和以采空区切顶线为界空间风流); ③上隅角(指采煤工作面回风侧最后一架棚落山侧1 米

电子类毕业设计题目

盼盼电子设计网本网站承接电子类毕业设计论文一条龙服务!!! 电子毕业设计:12 1.基于FPGA的PCI总线设计 2.基于FPGA的UART接口设计 3.基于单片机的数字电压表 4.单片机控制的全自动洗衣机毕业设计 电梯控制的设计与实现 6.恒温箱单片机控制 7.单片机脉搏测量仪 8.单片机控制步进电机毕业设计论文 9.函数信号发生器设计论文 变电所一次系统设计 11.报警门铃设计论文 单片机交通灯控制 13.单片机温度控制系统 通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析 15.仓库温湿度的监测系统 16.基于单片机的电子密码锁 17.单片机控制交通灯系统设计 18.基于DSP的IIR数字低通滤波器的设计与实现

19.智能抢答器设计 20.基于LabVIEW的PC机与单片机串口通信设计的IIR数字高通滤波器 22.单片机数字钟设计 23.自动起闭光控窗帘毕业设计论文 24.三容液位远程测控系统毕业论文 25.基于Matlab的PWM波形仿真与分析 26.集成功率放大电路的设计 27.波形发生器、频率计和数字电压表设计 28.水位遥测自控系统毕业论文 29.宽带视频放大电路的设计毕业设计 30.简易数字存储示波器设计毕业论文 31.球赛计时计分器毕业设计论文 数字滤波器的设计毕业论文 机与单片机串行通信毕业论文 34.基于CPLD的低频信号发生器设计毕业论文 35. 基于labVIEW虚拟滤波器的设计与实现序列在扩频通信中的应用 37.正弦信号发生器 38.红外报警器设计与实现 39.开关稳压电源设计 40.基于MCS51单片机温度控制毕业设计论文

41.步进电动机竹竿舞健身娱乐器材 42.单片机控制步进电机毕业设计论文 43.单片机汽车倒车测距仪 44.基于单片机的自行车测速系统设计 45.水电站电气一次及发电机保护 46.基于单片机的数字显示温度系统毕业设计论文 47.语音电子门锁设计与实现 48.工厂总降压变电所设计-毕业论文 49.单片机无线抢答器设计 50.基于单片机控制直流电机调速系统毕业设计论文 51.单片机串行通信发射部分毕业设计论文 52.基于VHDL语言PLD设计的出租车计费系统毕业设计论文 53.超声波测距仪毕业设计论文 54.单片机控制的数控电流源毕业设计论文 55.声控报警器毕业设计论文 56.基于单片机的锁相频率合成器毕业设计论文 57.基于Multism/protel的数字抢答器 58.单片机智能火灾报警器毕业设计论 59.无线多路遥控发射接收系统设计毕业论文 60.单片机对玩具小车的智能控制毕业设计论文 61.数字频率计毕业设计论文 62.基于单片机控制的电机交流调速毕业设计论文

高速公路安全养护作业规程

高速公路安全养护作业规程 一、术语 1 、养护维修作业控制区:为公路养护维修作业所设置的交通管理区域,分为警告、上游过渡、缓冲、工作、下游过渡和终止等六个区域。 2 、警告区:从作业控制区起点设臵施工标志到上游过渡区之间的路段,用以警告车辆驾驶员已经进入养护维修作业路段,按交通调整行车状态。 3 、警告区最小长度:保证驶入警告区的车辆减速至工作区规定的限速所需要的警告区路段的最短长度。 4 、上游过渡区:保证车辆平稳地从封闭车道的上游横向过渡到缓冲区旁边非封闭车道的路段。 5 、缓冲区:上游过渡区和工作区之间的路段。 6 、工作区:养护维修作业的施工操作区域。 7 、下游过渡区:保证车辆平稳地从工作区旁边的车道横向过渡到正常车道的路段。 8 、终止区:设臵于工作区下游调整车辆行车状态的路段。 9 、养护安全设施:警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区域,保护养护维修作业人员和设备安全的设施。 10、渠化装置:警告、提醒和引导车辆和行人通过养护维修作业控制区域,隔离车流、人流与工作区的设施。 11、临时性交通标志:为了满足养护维修作业安全需要而临时设臵的交通标志。

12 、临时性路面标线:为满足养护维修作业安全需要而临时施划的交通标线。 二、基本规定 1、公路养护作业可分为长期养护作业、短期养护作业、临时养护作业和移动养护作业,因根据养护作业类型制定相应的安全保通方案。 2、长期养护作业应加强交通组织,必要时修建便道,宜采用稳固式安全设施并及时检查维护,加强现场养护安全作业管理;短期养护作业应按要求不止作业控制区,可采用易于安装拆除的安全设施;临时和移动养护作业控制区布置可在长期和短期作业控制区基础上,根据实际情况,在保障安全的前提下进行简化。 3、公路养护作业应在保障养护作业人员、设备和车辆运行安全的前提下,充分考虑养护作业对交通安全保通状况的影响,保障交通通行。 4、公路养护作业应利用可变信息标志、交通广播、网络媒体、临时性交通标志等沿线设施、信息服务平台,及时发布前方公路或区域路网内的养护作业信息。 5、公路长期养护作业应组织制定养护安全作业应急预案。当发生突发事件时,应及时启动应急预案。 6、养护作业前应了解埋设或架设在公路沿线、桥梁上和隧道内的各种设施,并与有关设施管理部门取得联系,采取必要的保护措施。 7、公路养护作业前应覆盖与养护安全作业设施相冲突的既有公路设施,结束后应及时恢复被覆盖的既有公路设施。 8、公路养护作业未完成前,不得擅自改变作业控制区的范围和安全

热处理安全操作规程

热处理安全操作规程 1、操作人员必须具有热处理资格证,辅助人员必须具备电气方面的基本知识。 2、操作前要熟悉热处理设备使用方法及其它工具、器具。穿戴好必要的防护用品。 3、热处理工件要认真看清图纸要求及工艺要求,严格按照工艺规程操作。 4、用电阻炉加热时,工件进炉、出炉应先切断电源,以防触电。出炉后的工件不能用手摸,以防烫伤。 5、在热处理过程中,加热件附近不得存放易燃,可燃物品禁止用易燃,可燃物作临时支撑。并应配备消防器材。 6、使用显微镜时,手和样品要保持清洁,试样上不得有水和腐蚀剂残余。装卸显微镜附件要轻拿轻放,严禁用手或其它物品触摸镜头,更不要用嘴吹镜头。使用完毕后应关闭照明电源,盖好防尘罩。 7、使用硬度计时,必须按照试验方法规定的测量硬度范围进行,以免压头使用不当而损坏。若不能确定被测试样的硬度范围,应先采用较小的试验力进行试验。 8、硬度计使用完毕后应将手柄推向后方,压头使用完毕后应用纱布擦拭干净,压头应涂上少许防锈油,以防锈蚀;硬度计应经常保持清洁,使用完毕盖好防尘罩。 9、结束后,打扫场地卫生,工具用具放好。 一、井式电炉 1、清除炉内氧化皮,检查电阻丝及炉壳接地线。开动风扇检查运转情况,并在升温支承和迥转处注入适量的润滑油。 2、热处理件应放于装料筐内入炉,严禁撞击和任意抛甩。入炉工件不能超过250公斤。 3、操作时精力集中,随时检查和校准仪表温度,防止产生高温而使工件过热退火,加热室温度最高不能超过650°C。Hm 4、炉子检修后,应先按规定进行分段干燥处理。 二、箱式电炉 1、清除炉内铁屑,清扫炉底板,以免铁屑落于电阻丝上造成短路损坏。 2、入炉的工件应不超过炉底板最大载荷量,装卸工件时应确保电源断开的情况下进行。 3、注意检查热电偶安装位置;热电偶插入炉内后,应保证不与工件相碰。

瓦检员操作规程示范文本

瓦检员操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

瓦检员操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.瓦斯检查员负责检查所管辖范围内的瓦斯浓度、温 度及一通三防”设施的运行情况。 2.必须熟悉矿井通风系统和所管辖范围内的通风、瓦 斯、防尘、防灭火设施。 3.必须严格执行有关通风、瓦斯等的规定,会填写瓦 斯检查记录手册、牌板及有关报表。 4.当井下局部地区瓦斯超限时,在浓度小于3 %时, 能及时处理;发现“一通三防”中的隐患时,能立即采取 措施,并应向通风调度汇报。 5.应严格执行交接班制度。 6.瓦斯检查员应携带瓦检仪、检查棍、胶皮管、温度 计、记录表格。

7.在领取瓦检仪时应检查药品、电路、气密性、条纹是否符合要求;领取一氧化碳检定器时应检查气密性和螺栓。 8.使用瓦斯检定器检查甲烷和二氧化碳浓度的方法如下: (1)在待测瓦斯地点的进风流中清洗瓦斯室,将微读数回零位,基线对零; (2)在检测地点、带辅助管挤压气泵5 ~7 次,观测检定器,读出甲烷浓度; (3)在检测地点检查二氧化碳浓度时,先按上述方法测出甲烷浓度;再将辅助管拔掉,用检查甲烷的方法测出混合气体浓度;混合气体浓度减去甲烷浓度即得二氧化碳浓度。 9.测定一氧化碳浓度的操作方法,按本规程火区观测工第10 、11 条执行。