文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 母线并列运行和分列运行

母线并列运行和分列运行

母线并列运行和分列运行

并列————母联开关合着

分列————母联开关断开

并列运行,就是变压器或者发电机要并车,必须满足并车的条件才可以;三个条件:电压相同;相序一致、相位角一致或在允许的范围内。

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定 倒闸操作在火力发电厂的电气运行工作中非常频繁和重要,因此要严格按照规定执行好电气操作任务,认真贯彻落实电气运行各项管理制度,确保人身、设备安全和系统稳定。 电气操作应坚决杜绝发生下列恶性误操作: 1.带负荷拉合刀闸 2.带电装设接地线(合接地刀闸) 3.带接地线(接地刀)合闸送电 4.误拉合开关 5.误入带电间隔 6.非同期并列 (一)倒闸操作与设备状态 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作与电气设备实际所处的状态密切相关,设备所处的状态不同,倒闸操作的步骤、复杂程度也不同。故进行电气设备的倒闸操作,必须了解设备所处的状态,根据设备的状态和系统运行方式,写好操作票,然后进行倒闸操作。 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。 2.热备用状态:指设备的开关断开,而闸刀在合上位置,其它同运行状态。 3.冷备用状态:指设备的开关、闸刀均断开,控制电源小开关断开,设备本身保护均投入,但跳其它设备压板退出,其它设备跳本设备压板可不退出。 4.检修状态:指检修设备各侧开关、闸刀均断开,相应接地闸刀合上或挂上接地线,并挂好标志牌。 (二)倒闸操作的内容 倒闸操作有一次设备的操作,也有二次设备的操作,其操作内容如下: 1.合上(断开)开关; 2.合上(拉开)闸刀; 3.合上(拉开)接地刀闸(拆除或挂上接地线); 4.装上(取下)某些控制回路、合闸回路、电压互感器回路的熔断器; 5.投入(停运)某些继电保护和自动装置及改变其整定值。 (三)倒闸操作一般规定 1.倒闸操作必须得到值长的命令才能执行。 2.倒闸操作必须由具备操作条件的人员进行。

铝母线设计装配技术要求

铝母线设计装配技术要求 1.适用范围: 本规范适用于公司所有产品导电母线设计、制造、质量认证、产品生产过程中的质量控制检验。 目的及作用: 1.统一设计产品设计要求,为母排选型提供数据支持; 2.为生产提供工艺指导及品质控制检验;。 2.引用/参考标准或资料 GB5585.1-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铜和铜合金母线 GB5585.2-2005《电工用铜、铝及其合金母线》第1部分:铝和铝合金母线 GB7251-2008《低压成套开关设备》 GB/T9798-2005《金属覆盖层镍电镀层》 GB/T/12599-2002《金属覆盖层锡电镀层》 GB/T 5231-2001 加工铜及铜合金化学成分和产品形状 GB/T 2040-2002 铜及铜合金板材 GB/T 2529-2005 导电用铜板和条 电器制造技术手册》之《第二十二章:母线连接工艺》等

3.设计图上铝母线规格的确定 3.1、铝和铝合金母线的化学成分 铝和铝合金母线的化学成分中铝含量应不小于 99.50 ,即相当于 GB/T 1196 中牌号为 A199.50的铝锭化学成分;推荐使用牌号6061-T5; 3.2、在铜母线相同使用电流下,保证铝母线损耗不变,以利于铝母线温度较低,通常铝母线截面为铜母线的 1.64 倍。 3.3、选用铝母线时一律按环境温度为 40℃确定允许电流,允许最高温度为 40℃,推荐使用最高温度为 60℃。 环境温度40℃时母线允许载流量θn—最高允许温度

环境温度 40℃时铝母线和铜母线允许载流量及使用电流 4、母线连接工艺要求 4.1、国家标准搭接要求:母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂(导电膏) 电力复合脂对金属导体连接耐腐蚀性能的试验研究.pdf 4.2、铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。 4.3、铝与铝:直接连接。 4.4、铜与铝:由于铜和铝的电子活性不一样,如果将铜母线和铝母线直接连接在一起并放置在空气中或潮湿环境内,会产生化学电池效应,发生电解。在铜铝金属的表面行程硬脆且电阻极大的金属化合物,在电流较大

单母线单母线分段

单母线单母线分段公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

单母线分段接线 单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。 优点: 1,两母线段可以分裂运行,也可以并列运行; 2,重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电; 3,任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。 缺点: 1,分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积; 2,某段母线故障或检修时,仍有停电情况;

3,某回路断路器检修时,该回路停电; 4,扩建时需向两端均衡扩建。 适用范围: 1,110-220KV配电装置,出线回路数为3-4回; 2,35-65KV配电装置,出线回路为4-8回; 3,6-10KV配电装置,出线回路为6回及以上。 单母线接线 单母线接线(single-bus configuration)是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线。 单母线接线的每一回路都通过一台断路器和一组母线隔离开关接到这组母线上,见图。

双电源单母线接线 特点优势 这种接线方式的优点是简单清晰,设备较少,操作方便和占地少。但因为所有线路和变压器回路都接在一组母线上,所以当母线或母线隔离开关进行检修或发生故障,或线路、变压器继电保护装置动作而断路器拒绝动作时,都会使整个配电装置停止运行,运行可靠性和灵活性不高,仅适用于线路数量较少、母线短的牵引变电所和铁路变、配电所。 母线段隔离开关 英文名称

busbar section disconnector 定义 串联在两母线段之间,用于将它们彼此隔离的开关。

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015、01、05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),就是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品得开发、生产与技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目得洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富得经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔得低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线得发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品就是管母线系列产品中得核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良得产品特性受到电力电气行业得逐步重视,目前保持了较高得利润附加值与明显得技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲得德国与瑞士在该产品开发领域就是先驱国家,特别就是瑞士得MGC公司生产得管母线在我国得市场开拓也小有成就。2000年左右,北京、合肥得部分高校得电气研究人员通过电力行业得专业期刊了

解到了这个产品,并在一些专业得行业会议上进行了相关得技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏得企业与个人得注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效得就是广州日昭电力新技术应用有限公司得罗志昭,她们当时主要得做法就是包装企业与罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍与网络,重点做了电力设计院与各地电力公司得工作,为绝缘管母线进入我国得电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展得先机与优势,到目前其市场占有率还就是保持一定得优势。目前活跃在各地各企业得管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。她们取得得专利为图谋管母线产品复制或开发得其她企业设置了一定得门槛,被广州日昭诉讼侵权得企业有很多,只要就是市场做得有点名堂得,她们就会告上一告,我们本地得有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,她们得专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来得管母企业很多,从刚开始得十几家到了现在得几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业得企业很多,但就是真正做得有点名气得却屈指可数,我们本地得很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中得原因,可能也只有极少数得专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣得老总可以单独与我聊得玩。从这一点来瞧,绝缘管母线貌似简单,实质还就是很有些道道在里面得。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线得基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,原因在于该产品入门得门槛比较高,一般得企业没有实力涉足。这样得产品每年

母线槽技术规范

母线槽技术规范 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

母线槽技术规范 以下为对本次招标货物和服务的要求,投标人应对以下要求作出偏差和响应说明,以及投标人认为需要的其他说明和承诺。 本次招标产品为全封闭式密集绝缘铜母线槽,具体技术规范要求如下: 1.投标设备必须满足以下的标准与要求。 l)国家标准( GB7251.l— 2005)低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 2)国家标准(GB7251.2—2006)《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 3)国家标准(GB 4208-1993)外壳防护等级(IP代码)》 4)国家标准(GB5585.1-1985)《电工用铜、铝及其合金母线第一部分:一般规定》 5)机械行业标准(JB/T 9662-1999)《密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)》 6)国际电工委员会IEC439; 2.提供的资质或认证文件的内容(不仅限于以下内容,并且按照新的规范、新的要求更新所需资料)。 1)注册资金不低于3000万,并需要提供证明文件及项目业绩; 2)中国国家强制性产品认证CCC:本次投标的各个规格型号的母线槽产品(动力母线)必须通过国家强制性产品认证CCC,并提供有效的型 式试验报告; 3)质量控制体系:本次投标产品的生产厂家必须通过IS09001质量保证体系认证; 4)环境管理体系:投标人应通过环境管理体系ISO14001认证: 5)职业健康安全管理体系;投标人应通过OHSAS 18001:2007认证; 6)投标人应具有“守合同,重信用”的资质或其他能够证明其具有良好履约信用的证明文件; 7)提供主要原材料的产地及厂家名称;

220kV母线倒闸操作讲义

220kV母线倒闸操作讲义(实操课) 课程目标 通过本次课程,使学生们了解掌握双母线倒闸操作基本要求、遵循原则、及倒、停母线操作相关知识。达到能熟练的手工填写(220kV母线)倒闸操作票。 一、220kV母线及部分设备 1、什么是母线 在发电厂和变电所的各级电压配电装置中、将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。母线是各级电压配电装置的中间环节,它的作用是汇集、分配和传送电能。 2、思考题 1)母线的作用是什么何种情况应设置母线 母线的作用:是汇集和分配电能。 在进出线较多的情况下,为便于电能的汇集和分配,应设置母线,这是由于安装时,不可能将很多回进出线安装在一点上,而是将每回进出线分别在母线的不同点连接引出。一般具有四个以上间隔时,就应设置母线 2)母线有哪些部件组成 母线组成:由导线、绝缘子、架构(支杆)接地装置、金具。导线形式有软导线(钢芯铝导线)、硬导线(管型和矩形铝或铜导线)。

二、220kV母线接线方式 1、有汇流母线的接线形式可分为两大类: (一)单母线: 1:单母线 2:单母线分段 3:单母线(分段)带旁路(二)双母线: 1:双母线 2:双母线分段(单分段双分段) 3:双母线(分段)带旁路 4:3/2断路器接线 5:变压器-母线组接线 2、双母线

3、双母线接线特点 有两组母线(Ⅰ、Ⅱ)。 每一个电源回路和出线回路均通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上。两组母线通过一台母联断路器相连。 1)双母线接线优点 供电可靠性大,轮流检修母线时,不必中断对用户的供电; 检修任何一条母线的隔离开关时,只需将隔离开关所属的线路停电,其余线路可以不停电; 当一条母线发生故障时,可以用另一条母线迅速恢复供电,缩小线路停电范围; 任何一条线路的断路器因故不能操作时,可以用倒母线的方式,用母联断路器代替线路断路器进行操作; 运行方式灵活;

母线桥技术协议

山东铭晟金属材料有限公司10KV母线/母线桥技术协议书合同编号: 买方:山东铭晟金属材料有限公司 卖方:山东衡达有限责任公司 签约地点:山东省莒县

签订日期:2013年8月26日 山东铭晟金属材料有限公司(以下简称买方)“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥”由山东衡达有限责任公司(以下简称卖方)供货,就双方供货合同达成以下技术协议: 一、使用环境及安装位置 1、气象条件 年平均最高气温35.6℃(七月) 年平均最低气温-13.3℃(一月) 年平均相对湿度80% 年最长降雨天数86.5天 日最大降雨量298.2mm(1962年7月14日) 年平均蒸发量1736.8mm 年极端最大风速20m/s 年品均风速 2.9m/s 夏季主导风向SE 冬季主导风向NE 积雪厚度250mm 冰冻深度37cm (1967年1月19日-22日) 地震基本烈度及场地土类别 厂区基本烈度8度 场地土类别Ⅱ类 2、安装位置:室内外安装 二、设备技术参数 1、设备名称及用途 设备名称: 10KV及低压封闭式母线桥 用途:“2×25.5MV A硅锰合金工程110KV/10KV至开关柜及动力变至开关柜”配套“母线桥” 2、设备规格、数量 2.1 高压母线桥

2.2低压母线桥: 2.3数量:以实际验收测量长度为准,以实际验收长度乘以单价作为最终结算的价格。 三、设备技术要求 1、卖方保证所提供的产品符合或优于以下的标准及规范,并在设计、制造、运输、安装及验收过程中全面贯彻实施: 1.1 高压母线执行标准 GB/T8349 金属封闭母线 GB/T311.1 高压输配电设备的绝缘配合 GB/T16927.1 高电压实验技术第一部分:一般试验要求 GB/T16927.2 高电压实验技术第二部分:测量系统 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB191 《包装贮运标志》 JB2420 《户外、防腐电工产品的涂漆》 1.2低压母线桥执行标准: GB7251.1-2005 《低压成套开关设备和控制设备》 GB7251.2 -2006 《母线干线系统对母线槽的特殊要求》 GB/T4942.2 低压电器外壳防护等级 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 GB50258-1996 《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

单母线和双母线优缺点及图解

1、单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2与QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3与QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4就是在检修电路与设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性与灵活性较差。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回; 35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。 改进:单母线分段接线、单母线带旁路接线。 (2)单母线分段接线:避免单母线接线可能造成全厂停电的缺点,提高供电可靠性及灵活性。见图2。

图2 单母线分段接线图 单母线用分段断路器QF1进行分段。两段母线同时故障的几率甚小,可以不予考虑。在可靠性要求不高时,亦可用隔离开关分段(QS),任一段母线故障时,将造成两段母线同时停电,在判别故障后,拉开分段隔离开关,完好段即可恢复供电。分段的数目,取决于电源的数量与容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置与运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线与6~220kV变电所配电装置中。4 优点:对重要用户可以从不同段引出两回馈线,由两个电源供电;当一段母线发生故障(或检修),仅停该段母线,非故障段母线仍可继续工作。 缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,接在该段母线上的回路必须全部停电;任一回路的断路器检修时,该回路必须停止工作。 (3)单母线分段带旁路接线:检修出线断路器,不致中断该回路供电。见图3。 图3 单母线分段带旁路接线示意图

单母线和双母线优缺点及图解

单母线和双母线优缺点 及图解 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线 ,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。图中倒闸操作:如对馈线LI送电时,须先合上隔离开关QS2和QS3,再投人断路器QF2;如欲停止对其供电,须先断开QF2,然后再断开QS3和QS2。即隔离开关相对于断路器而言要“先通后断”,母线隔离开关相对于线路隔离开关也要“先通后断”。接地开关QS4是在检修电路和设备时合上,取代安全接地线的作用。 图1 单母线接线图 单母线接线优点:简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便,且有利于扩建。 缺点:可靠性和灵活性较差。

分段的数目,取决于电源的数量和容量。段数分越多,故障时停电范围越小,但使用断路器的数量亦越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线方式广泛用于中、小容量发电厂的6~10kV主接线和6~220kV变电所配电装置中。4

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

母线槽参数及技术要求内容

母线槽参数及技术要求 1、密集型母线槽性能参数和要求 1.1母线结构型式:密集母线;电压等级:380V 耐压等级:690V 1.2母线系统:交流TN-C系统 1.3防护等级:IP55;额定频率:50HZ;额定绝缘电压:660AC;绝缘电阻:≥20MΩ 1.4母线槽至少采用100%相线容量的N线,PE线要求不少于50%相线容量,允许采用铝导体外壳作为接地,但必须是可靠的,截面>50%相线的外壳方式。 1.5母线槽必须保证110%额定电流下长期稳定运行。 1.6电流密度必须不大于2A/MM2 1.7地线系统采用先进的整体接地地线(地线将相线和中性线全部包裹在,从而把直接带电部分完全隔离,同时阻断母线周围的磁路,以保证母线槽具有了可靠的接地性能,较小的电抗值,较强的抗谐波能力)。 1.8导体材料 1.8.1母线槽A、B、C、N四相导体采用T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排,符合国标,铜排纯度要求≥99.99%,导电率≥98.6%,电抗率≤0.00032Ωmm2 /m,硬度HB≥65。

1.8.2铜排表面全长必须镀锡。 1.8.3中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同,中性线等效截面应等于100%的相线等效截面。 1.8.4接地导体等效截面应不小于50%的相线等效截面母线接地。1.9绝缘材料: 1.9.1母线绝缘介质选用阻燃材料,绝缘等级及耐热等级达到A级或A级以上,能耐受150℃高温和-60℃的低温,在火灾时不释放有毒气体。 1.9.2绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘老化寿命达到30年以上。 1.9.3在长期处于-5℃~40℃的环境温度下,能保持其柔韧性和介电强度,不会老化。介电强度≥80KV/mm,抗拉强度>12Mpa。 1.9.4 投标人应提供绝缘材料的所有相关的检测报告。 1.10外壳材料: 1.10.1为保证母线槽的强度和刚度及散热效果,母线槽系统外壳侧板采用带散热装置外壳,必须提供相应报告。 1.10.2采用全封闭形式,结构紧凑,配置灵活,动热稳定性好,有较强的抗外力冲击能力。 1.10.3线槽外表面应作阳极氧化处理,以达到良好的防腐蚀效果。1.11其它性能要求 1.11.1密集母线与变压器的连接要求采用的铜导体软连接,低压盘和母线连接采用硬连接。 1.11.2密集母线接头部分为了保证良好的电气接触性能,应作镀锡或镀银处理。接头导体之间的接触必须是锡——锡接触,以保证低的接

(技术规范标准)低压密集型母线设备技术规范

低压密集型母线设备技术规范 1.一般技术条件 适用标准 GB7251.2-1997 GB/T9662-1999 IEC439-152 GB2900.19《电工名词术语:高电压试验技术和绝缘配合》 GB5465.2《电气设备用图形符号》 GB191《包装储运图示标志》 GB4205《控制电气设备的操作件标准运动方向》 GB156《额定电压》 GB762《电气设备额定电流》 GB1980《电气设备额定频率》 GB5582《高压电力设备外绝缘的污秽等级》 GB4797.2《电工电子产品自然环境条件、海拔和气压、水深和水压》GB311.1《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311.2-6《高电压试验技术》 GB4585.2《流系统用高压绝缘子人工污秽试验方法固体层法》 GB7354《局部放电测量》 GB11604《高压电器设备无线电干扰测试方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB4728.1-13《电气图用图形符号》 GB4025《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB4884《绝缘导线的标记》 GB7159《电气技术中的文字符号制订通则》 GB1/T8349《金属封闭母线》 GB1207《电压互感器》 GB11021《电气绝缘的耐热性评定和分级》 GB12193《出口机械、电工、仪器仪表包装通用技术条件》 GB3910《铝及铝合金加工产品的化学成分》 ZBK11001《封闭母线》 JB1580《铝制焊接容器技术条件》 JB2420《户外防腐电工产品的条件》7.2.2.2环境条件 安装使用地点高程: 海拔高程<2000m

单母线分段带旁路母线开关的操作方法

单母线分段带旁路母线开关的操作方法 摘要:该文列举并分析了单母线分段带旁路结线,在各种方式下线路开关相互转带和恢复带路操作中,曾经出现的错误操作方法的错误原因及含有隐性错误操作方法的错误所在,提出了正确的操作方法。 关键词:单母线分段;旁路;线路开关;代路;方法 变电站的倒闸操作是一项技术含量很高的工作,其中带路操作属于重要且复杂的操作。通过专用旁路开关或母联兼旁路开关进行的带路操作比较常见,一般变电站值班员都能较为熟练、正确地完成;用一台线路开关带一条以上线路的操作则相对较少见,所以一般变电站值班员不熟悉这种操作方法。同时,用线路开关相互转带的操作,需要考虑的问题也比较多,一旦考虑不周,就有酿成事故的可能。特别是10~35 kV由于电压等级低,线路开关相互转带操作往往不能引起人们足够的重视,使得一些操作过程中的隐性问题更加难以发现。笔者结合自身多年的运行工作经验,仅就10~35 kV单母线分段带旁路结线,在不同方式下用线路开关相互转带操作方法提出见解,以供同行们参考。 1 用一台线路开关带另一线路的操作 1.1 设定运行方式及操作任务 图1中4号、5号母线只有一个电源,电源开关在4号母线运行;母联兼旁路545开关做母联运行;514开关带着重要负荷,需保证用电安全,但开关严重漏油,需立即停电检修;母联兼旁路545-6刀闸损坏,待修;根据各路出线的负荷情况及其所带负荷的重要性,决定用511开关带514线路负荷运行,设定511线路保护定值满足带514负荷的要求。为了方便分析和版面整洁,以下倒闸操作步骤的填写与正常填写的操作票格式有所不同,且与分析问题关系不大的部分操作步骤被省略。请参看图1。 1.2 在给定方式下的操作方法(1) ①上511-6隔离开关,检查511-6隔离开关已合好; ②合上514-6隔离开关,检查514-6隔离开关已合好; ③拉开514开关,检查514开关已拉开; ④分别拉开514开关两侧隔离开关,并检查已拉开; ⑤在514开关两侧三相分别验电、封地线。 这种操作方法过去曾有人使用过,并顺利地完成了操作任务。下面分析操作方法(1)(以下简称方法(1),方法(2)……)。 方法(1)中的第?项合上511-6隔离开关,是对空母线(6号旁路母线)充电,符合《调度管理规程》中允许用隔离开关拉合空母线的规定,似乎没有问题,而实际上这样操作是错误的。因为调度规程规定,允许用隔离开关拉合空母线是有前提条件的,即在“系统正常时”方可用隔离开关拉合空母线,而6号旁路母线经常会长时间不带电运行,怎知该母线是否正常呢?操作人关键是对规程的规定没有很好地学习和掌

母线桥技术要求

母线槽技术要求: 1、范围: 1.1 本技术要求对改造工程中的设计,选材,制造和检查/测试和供应方面提出最基本的要求。 1.2关于对母线槽的电气额定值和尺寸要求的专门工程数据,详细标准图纸、数据清单将在工程中明确。 2、责任 2.1 本技术要求与相关法规,标准,数据表,图纸等之间的任何矛盾应由需方负责澄清。 2.2 不允许用假设来掩盖数据的不足,供方有责任由需方或其它渠道获取可靠信息。 2.3 为确保设备的正确安装,操作及维修,供方应提供所有必须的或附加的工具,专用工具和附件的清单。即使这些设备在技术要求或数据表中未列出。 3 规范 母线槽应符合本技术要求及下列最新版法规、刊物及规范的要求。。 3.1中国规范 GB156-1993 标准电压 GB50052-1995 电源输送和配电系统设计规范 GB50053-1994 10KV及以下变电站设计规范 BG50054-1995 低压变电站设计规范 GB7251.1-1997 低压开关装置和控制装置装配 第一部分:型式试验和半型式试验装配 GB7251.2-1997 低压开关装置和控制装置装配 第二部分:母线干线系统的特殊要求 JB/T9662-1999 无偏析封闭的绝缘母线槽系统 GB4208-1993 围壳提供的保护程度(IP规范) 3.2 IEC标准 IEC38 IEC 标准电压 IEC 79 易爆气体环境中使用的电气设备 IEC 287 电缆直流电流额定值的计算 IEC 364 建筑物的电气安装 IEC 417 设备中使用的图解符号 IEC 592 围壳提供的保护程度 IEC 909 短路电流计算 IEC 1082 电工技术方面文件的编制 4.设计 4.1

电气设备倒闸操作规定

电气设备倒闸操作规定

 电气设备有检修、冷备用、热备用和运行四种状态,分别加以说明: 1.运行状态:指设备的开关、闸刀合上,继电保护及自动

装置投入,控制、信号、储能合闸、保护等电源均送上。母线槽技术规范、图纸及 其它需要说明的事项1、技术要求 1.1 环境条件 密集型母线使用环境要求见下表: 1.2 使用环境的对产品的基本要求

1.3 采用标准 制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 439-2.1987 《国际电工化协会标准》(国家电工标准) GB7251.2-1997 《母线干线系统-对母线槽的特殊要求》(国标) JB/T 9662-1999 《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) JB 8511 《空气绝缘母线干线系统》 GBJ 149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208 《外壳防护等级(IP代码)》 GB5585.1~3 《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892 《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1 《母线槽安装、维护标准》 GB7251.1 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 GB7251.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型试验成套设备》 IEC439.2 《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》 参考标准:

美国UL857标准 英国BS5486标准 欧洲EN60439-1标准 德国DIN VDE0660标准 德国DIN EN50081标准 1.4 结构与散热性 (1)温升要求: (2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。请投标人详细描述。 安装母线槽的外壳应采用铝镁合金,外壳可以作为50%相排的接地容量(必须提供第三方权威机构的试验报告)要求外壳通过1800小时抗盐雾腐蚀试验(必须附报告)。 (3)母线槽应有多种防护等级可选,本工程选用母线防护等级要求为IP55,且投标人应考虑环境的各种恶劣情况的发生,请在投标文件中详细阐述所能预想到的各种情况并提出相应的解决措施。 1.5 绝缘材料 (1)母排绝缘介质选用阻燃材料,绝缘等级及耐热等级达到B级,工作温度是130 摄氏度。 (2)绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺,绝缘材料采用美国杜邦Mylar 聚脂薄膜及3M公司进口产品,每相导体采用单层绝缘包裹,然后再对整个导体进行整体包裹,提高绝缘的可靠性。单层耐压15000V,耐高温130℃,不允许

单母线接线和单母线分段接线

单母线接线 图1为单母线接线,其供电电源在 发电厂是发电机或变压器,在变电站是 变压器或高压进线回路。母线既可保证 电源并列工作,又能使任一条出线都可 以从任一个电源获得电能。各出线回路 输送功率不一定相等,应尽可能使负荷 均衡地分配于母线上,以减少功率在母 线上的传输。 单母线接线每条回路上都装有断路器和隔离开关,紧靠母线侧的隔离开关称为母线隔离开关,靠近线路侧的称为线路隔离开关。由于断路器具有开合电路的专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通或切断电路的控制电器。隔离开关没有灭弧装置,其开合电流能力极低,只能用作设备停运后退出工作时断开电路,保证与带电部分隔离,起着隔离电压的作用。所以,在断路器可能出现电源的一侧或两侧均应配置隔离开关,以便检修断路器时隔离电源。若馈线的用户侧没有电源时,断路器通往用户的那一侧,可以不装设线路隔离开关,但是由于隔离开关费用不大,为了阻止雷击过电压的侵入或用户启动自备柴油发电机的误倒送电,也可以装设。若电源是发电机,则发电机与其出口断路器之间可以不装设隔离开关,因为该断路器的检修必然是在发电机组停机状态下进行;但有时为了便于对发动机单独进行调整和试验,也可以装设隔离开关或设置可拆连接点。 高压隔离开关一般有主闸刀与接地开关,QE是线路隔离开关的接地开关,用于线路检修时替代临时安全接地线的作用,为避免发生接地开关接地状态下误合主闸刀的事故,主闸刀与接地开关之间装设有机械联锁装置。当电压在110KV 及以上时,断路器两侧的隔离开关和线路隔离开关的线路侧均应配置接地开关。此外,对于35KV及以上的母线,在每段母线上亦应设置1~2组接地开关或接地器,以保证电气设备和母线检修时的安全。 在运行操作时,必须严格遵守下列操作顺序:在接通电路时,应先合断路器两侧的隔离开关,如对馈线WL2送电时,须先合上母线隔离开关QS21,再合线路隔离开关QS22,然后再投入断路器QF2;切断电路时,应先断开断路器QF2,再依次断开QS22和QS21。这样的操作顺序遵守了两条基本原则:一是防止隔离开关带负荷合闸或拉闸;二是防止了在断路器处于合闸状态下(或虽在分闸位置,但因绝缘介质性能破坏而导通),误操作隔离开关的事故不发生在母线隔离开关上,以避免误操作的电弧引起母线短路事故;反之,误操作发生在线路隔离开关时,造成的事故范围及修复时间将大为缩小。为了防止误操作,除严格按照操作规程实行操作票制度外,还应对隔离开关和相应的断路器加装电磁闭锁、机械闭

单母线和双母线优缺点及图解

1.单母线接线 (1)只有一组母线的接线,进出线并接在这组母线上。 单母线接线图见图1。 应用:6~10kV配电装置的出线回路数不超过5回;35~63kV配电装置的出线回路数不超过3回;110~220kV配电装置的出线回路数不超过2回。铜排技术规范 拟制:高文军日期:审核: 廉纪奎日期: 规范化审查:赵永刚日期:批准:张运清日期: 艾默生网络能源有限公司

修订信息表

目录..................................................错误!未定义书签。 前言..................................................错误!未定义书签。 1目的................................................错误!未定义书签。 2 适用范围............................................错误!未定义书签。 3引用/参考标准或资料.................................错误!未定义书签。 4 规范内容............................................错误!未定义书签。 基本功能描述..........................................错误!未定义书签。 技术要求.............................................错误!未定义书签。 一般设计要求.........................................错误!未定义书签。 设计选型.............................................错误!未定义书签。 基础数据..............................................错误!未定义书签。 5 检验/试验要求 检查母线及其附件的质量,按图纸技术要求检验 镀层检验 搭接面检查 绝缘性能指标 母线样件防腐试验

倒闸操作的原则和步骤

倒闸操作的原则和步骤 倒闸操作的原则(1)拉合刀闸时,开关必须断开(倒母线除外,但母联开关必须处于合闸状态并取下其控制保险),合闸能源为电磁机构的开关还应将合闸的动力保险取下。 (2)设备送电前必须将有关保护加用,没有保护或不能电动跳闸的开关不准送电。 (3)开关不允许带电压手动合闸,但在特殊情况下,弹簧操作机构的开关当其能量储备好时允许带电压手动合闸。 (4)运行中的小车开关不允许打机械闭锁手动分闸。 (5)在操作过程中,发现误合刀闸时,不得将误合的刀闸再拉开,只有弄清情况并采取了可靠的安全措施后,才允许将误合的刀闸拉开。 (6)在操作过程中,发现误拉刀闸时,不得将误拉的刀闸重新合上。只有用手动蜗姆轮传动的刀闸,在动触头未离开静触头刀刃之前才允许将误拉的刀闸立即合上,不再操作。 (7)对于有位置指示器的刀闸,在相应开关合闸前要检查切换继电器励磁。倒闸操作的规定(1)倒闸操作必须得到相应级别调度员和值长的命令才能进行。 (2)执行操作票和单项操作,均应在模拟图板上进行模拟操作,核对操作程序无误。 (3)设备送电前,必须终结全部工作票,拆除一切与检修工作有关的安全措施,恢复固定遮栏及常设警告牌,对设备各连接回路进行全面检查,摇测设备绝缘电阻合格,检查是否符合送电条件。 倒闸操作的要求(1)倒闸操作必须严格按规范化倒闸操作的要求进行。 (2)操作中不得造成事故。万一发生事故,影响的范围应尽量小。若发生触电事故,为了解救触电人,可以不经许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (3)尽量不影响或少影响对用户的供电和系统的正常运行。 (4)交接班时,应避免进行操作。雷电时,一般不进行操作,禁止在就地进行操作。 (5)操作中一定要按规定使用合格的安全用具(验电器、绝缘棒、绝缘夹钳),应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴,绝缘棒应有防雨罩),戴安全帽、绝缘手套或使用安全防护用品(护目镜)。 (6)操作时操作人员一定要集中精力,严禁闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。操作中,遇有特殊情况,应经值班调度员或站长批准,方能使用解锁工具(钥匙)。 倒闸操作的步骤1、调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 2、操作人查对模拟图板,填写操作票;

相关文档