一、工程概况

本工程为太原市尖草坪区棚户区改造领导组办公室开发建设的南固碾保障房南区13#(15#)楼,位于太原市尖草坪区。西临大同路,东至迎新街西一条,北至迎新街北一巷,南至迎新街。地下两层,地上三十三层,总建筑面积31936.75、(33558.26)m2,结构总高度97.800m,主体为钢筋混凝土剪力墙结构,基础为墙下桩基+筏形承台。-1~-2层为住宅储藏室,地下二层层高3.00 m,地下一层3.15 m,一至三十三层层高2.95m,出屋面楼梯间层高3.00 m,电梯机房层高4.8 m。

15#楼分5次进行悬挑架施工如下:

第一次:外架从五层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至十层楼面,悬挑六层;

第二次:从十一层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至十六层楼面,悬挑六层;

第三次:从十七层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至二十二层楼面,悬挑六层;

第四次:从二十三层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至二十八层楼面,悬挑六层;

第五次:从二十九层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至三十三层女儿墙顶加扶手;

13#楼分5次进行悬挑架施工如下:

第一次:外架从四层楼面采用16#号工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至九层楼面,悬挑六层;

第二次:从十层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至十五层楼面,悬挑六层;

第三次:从十六层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至二十一层楼面,悬挑六层;

第四次:从二十二层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至二十七层楼面,悬挑六层;

第五次:从二十八层楼面采用16#工字钢悬挑式钢管脚手架搭设至三十三层女儿墙顶加扶手;

二、处理方案:

1、外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵施工应按以下要求进行封堵。具体工

艺流程为:悬挑槽钢洞口清理→钢丝刷刷毛→洒水润湿→灌混凝土→养护。

(1)悬挑槽钢洞口清理应满足以下要求:清理悬挑槽钢洞口粘存杂物,清理完毕后用吹风机吹干净。

(2)钢丝刷刷毛应满足以下要求:悬挑槽钢洞口清理干净后,用钢丝刷绕周圈刷毛,用吹风机吹净。

(3)洒水润湿应满足以下要求:使用喷壶进行喷水润湿,在施工前一小时进行喷水,使悬挑槽钢洞口周围保持湿润。施工时再进行小量喷水,以便施工。

(4)灌混凝土:将外墙一面用模板封堵严密,用比原墙标号高一等级的微膨细石混凝土边浇灌边捣密实,

2、外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵完毕后应做好成品保护,防止碰撞造

成未凝固前表面损伤,待砼、砂浆有一定强度后应及时养护,防止收缩干裂。

3、施工过程中遵守安全操作的有关规定。

三、质量保证

1、工字钢预留洞封堵前进行隐蔽验收

2、封堵完成后,组织专项验收。

五、安全生产保证措施

1、消防安全措施

1)现场严禁抽烟,设定专门吸烟区,烟蒂入缸,不准随意抛扔。

2)易燃易爆物品专库存放,远离火源热源,仓库严禁使用碘钨灯,照明使用高压水银灯,室内通风良好。

3)严禁在施工现场焚烧施工垃圾。

4)施工现场每个楼面配置灭火器,位置明显,不随意变动。

5)熟悉消防器材用法,专人检查,保持完好。

2、电安全措施

1)所有用电,专人负责,严禁非电工人员接驳电源。

2)接驳电源切断电源,严禁带电作业,特殊情况需带电作业时,必须采取严格保护措施。

3)所有电线须用双层胶皮护套线,电线须架空,架设顺牢固,不得绑在金属管道或结构物上。

4)使用空气开关或漏电开关,插头、插座保持完好,电气开关不能一物多用。

5)机械设备、电气设备须有可靠接地,并不得带病运转和超负荷使用,手用电动工具要保持良好,使用是注意安全。

3、施工安全措施

1)施工现场须带安全帽,不准穿拖鞋进入施工现场。

2)高空作业严禁穿皮底鞋,系好安全带,严禁在没有扶手的情况下顺攀沿物走动。

3)使用电动工具时,要谨慎操作,方法得当,把握牢靠,被切割件要夹牢。

工字钢洞口封堵施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、安全防护棚搭设方法选择 (2) 四、质量保证措施 (2) 六、安全生产保证措施 (3)

一、工程概况 工程名称:一期16#楼工程 建设单位:重庆房地产开发有限公司 监理单位:重庆建设工程咨询有限公司 施工单位:重庆建设(集团)有限公司 工程地址:永小学旁 一期16#楼工程为33层高层建筑,剪力墙结构建筑高度105米,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。建筑的抗震设防类别为丙类。本工程高层住宅采用现剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5024-2010 2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 3、《建设施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5、《高层混凝土结构技术规程》JGJ3-2002 三、安全防护棚搭设方法选择 根据施工现场实际情况,16#楼在9层、15层、21层、27层、32层位置悬挑工字钢,搭设安全防护棚,工字钢纵向间距 1.8米,悬挑出楼层3米,工字钢上采用Φ48×3.6钢管(验算时钢管壁厚取 2.8mm)作为次楞,纵向布置在工字钢梁,间距0.8米;为确保次楞钢管稳定,应在次楞上沿次楞垂直方向锁横向钢管,间距1米,以使次楞钢管形成一片整体骨架。次梁上先满铺一层密目安全网,然后在搭放40*80的木方,间矩200mm,木方上再铺设一层模板,模板选用工地上的旧模板,为18m厚的九夹板。 四、质量保证措施 根据悬挑架槽钢预埋位置,穿过剪力墙部位槽钢处设置120×200预留洞,槽钢搁置位置尽量避免与墙柱主筋冲突,如与主筋冲突应将主筋折弯,严禁割断墙柱主筋,在槽钢洞上部附加两根同墙柱主筋的洞口附加筋,两侧加两根同墙柱主筋的附加筋并锚入柱内,待悬挑槽钢拆除后进行封堵。阳角部位严禁预留槽钢洞,混凝土浇筑时将槽钢浇筑进转角柱内,待后期将槽钢割断,并保证凹进砖墙10-15mm。待细石混凝土有一定强度后再用掺10%防

高层住宅楼外悬挑脚手架方案

东岭新区二期19#住宅楼悬挑式 脚手架搭设方案 东岭新区二期19#高层住宅楼,为剪力墙结构,地下一层,地上三十三层,总建筑面积17276.64M2,施工脚手架采用先落地后悬挑的方式,槽钢悬挑式脚手架自三层开始搭设,根据《中华人民共和国建筑安全生产管理条例》的要求,脚手架施工前必须制定施工方案,并作出设计,以满足工人操作及材料堆置和运输的需要,保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形、不倾斜和不摇晃,确保坚固稳定和安全施工使用。 本项目根据《建筑工程施工手册》、《建筑工程安全验收规范》JGJ59-99、《扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2001的相关规定编制该方案。 一、材料选用 1、脚手架钢管采用外径48㎜×3.5㎜的钢管,长度为1.5m~6m之间配合使用。 2、外悬挑材料为16#号槽钢。 3、脚手板采用300mm宽竹脚手板。 4、扣件为直角扣件,对接扣件、旋转扣件,进场时应有出厂合格证明,发现有裂纹、变形、滑丝的禁止使用。对于有严重锈、弯曲、压扁或裂纹的钢管不得使用。 二、构架形式尺寸设计 1、一般规定

①、外脚手架搭设采用钢管(扣件式)外悬挑式双排脚手架,悬挑材料为16号槽钢。采用在楼面埋设Φ16钢筋环作为槽钢与建筑物连接(埋设方法详见附图)。 ②、立杆纵向间距为1.5m,排距为1.0m,大横杆步距为1.5m,小横杆步距为1.5m,小横杆在大横杆上用扣件上牢,且超出大横杆不能小于10㎝,内外排脚手架每个节点必须设置小横杆连接。 ③、所有立杆、大横杆接头均应错开,并用扣件连接拧紧螺栓。脚手架两端,转角处、立面全部设剪刀撑。剪刀撑与地面的角度45~60度。 ④、脚手板的满铺宽度为0.8m,离墙面不得大于40㎝,不得有空隙和探头板。脚手板与脚手板间的接头用铁丝牢固绑扎于小横杆上。 ⑤、挑架满挂密目网,最后一道密目网超出檐口两步架,密目网用专用绳索绑牢,接缝必须留在平杆和立杆处。 ⑥、脚手架搭设成后在施工期间未经施工负责人同意,不准随便乱拆或改变架体结构。 ⑦、脚手架和墙连接的拉锚如有妨碍工作时,一定要经施工负责人

外墙洞封堵施工方案

外墙支模螺杆洞封堵施工方案 1、施工方法 1)结构施工时因外墙支模螺栓孔,为确保外墙面不渗漏,在外墙 抹灰前必须采取封堵防水措施; 2)采用冲击锤在外墙面扩孔,将留设在螺杆孔内的塑料管初步清 除,扩孔深度50mm,再用尖头小钢凿仔细清除四周残余的塑料 管,以利填补水泥砂浆时粘结牢固; 3)螺杆洞外墙面部位清除后,按先里后外的次序填补。第一次将 螺杆洞内侧留有塑料管的一段先填补密实,从外墙内侧采用圆 钢、木抹子或弧形铁皮喂料板等专用工具,用1∶2.5~1∶3 稠度适中的水泥砂浆(掺10%UEA)向孔洞内填补,深度150mm; 4)间隔不少于1天时间,待孔内砂浆充分凝结后,再第二次由外 向内采用半干硬性1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA),用圆钢和 铁锤多次向内将砂浆挤压和敲打夯实,确保孔内第二次灌入的 50mm长度的半干硬性水泥砂浆被充分敲实(类似管道工处理承 插口铸铁水管接口的方法)。仍按分层填补的原则采用小铁皮 等专用工具,前后分二次用1∶2.5水泥砂浆(掺10%UEA)精 心填补,每次的间隔时间不得少于5h,每次填补厚度控制在 25mm左右,并应特别注意做好填补前的洒水湿润和挤压密实,确保每层砂浆粘结牢固,避免砂浆收缩裂缝。

2、施工要求 1)组织专人修补班子,挑选工作责任心强、技术素质好的抹灰工 专门负责螺杆洞的修补工作。 2)外墙面螺杆洞封堵施工时,操作人员必须在脚手架上佩戴安全 带和安全帽。 3、施工组织与验收 1)外墙螺杆洞封堵应由专人负责施工,专人检查,做好隐蔽验收; 2)每道工序均须经现场监理人员验收认可方可进行下道工序施 工,总监及甲方代表须抽查部分洞口封堵施工过程。 3)

悬挑外脚手架专项施工方案

昭通市龙韵雅苑2号地块标段2 脚手架搭拆 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 鲁甸县江山建筑建材有限公司 二0一3年一月五日

- 1 - 目录 一、工程概 况 (4) 二、编制依 据 (4) 三、外脚手架材质要 求 (4) 1、悬挑杆件材 料 (4) 2、连梁杆件材 料 (4) 3、架体材 料 (4) 2、扣件材质要 求 (5) 3、脚手板材质要 求 (5) 四、悬挑脚手架搭设方 案 (5) 1、悬挑外架的搭设原

则 (5) 2、悬挑外架各杆件设置要 求 (6) (1)悬挑杆及其锚环设 置 (6) (2)立杆设置要 求 (6) (3)大横杆设置要求 (7) (4)横向水平杆(小横杆)设置要求 (7) (5)剪刀撑设 置 (8) (6)横向斜撑设 置 (8) (7)钢丝绳的设 置 (9) (8)连墙件设 置 (9) (9)护栏和挡脚板设 置 (10)

- 2 - (10)挂设安全网及胶合板 (10) (11)扣件的安装要 求 (10) 五、卸料平台的设置方 案 (11) 六、斜道设置方 案 (11) 七、脚手架的搭设规 定 (12) 八、脚手架搭设质量的检查验收规 定 (13) 九、使用脚手架的规 定 (13) 十、脚手架的拆除要 求 (14) - 3 - 一、工程概况 二、编制依据

1、本工程施工组织设计; 2、《建筑施工安全检查标准》GBJ59-99; 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ131-2001; 4、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查方法》; 5、中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》; 6、云南省人民政府令第82号《云南省建筑现场管理规定》; 7、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》(建质[2003]82号)。 三、外脚手架材质要求 1、悬挑杆件材料 采用16号工字钢,锚环采用:前面1个Φ20钢筋,尾部2个Φ20钢筋。 杆件长度:4.5m。 2、连梁杆件材料 连梁采用Ф48×3.5钢管。采用扣件连接。 3、架体材料 (1)钢管采用ф48×3.5无缝钢管。 (2)钢管材质使用Q235,其材质应能符合《碳素结构钢》。 (3)立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度为4~6m。小横杆的钢管长度为1.5m。 (4) 扣件:直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 (5)木脚手板:厚50㎜、宽150㎜、长2000㎜或4000mm。

洞口封堵方案

洞口封堵方案

丁山监狱民警(职工)安置房(一期)工程-------预留洞口封堵施工方案 编制: 审核: 审批: 中弘泰建设集团有限公司 10月13日

目录 一.工程概况 ............................... 错误!未定义书签。 1.1建筑概况............................ 错误!未定义书签。 1.2结构特征............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 三.预留洞二次浇注措施 ..................... 错误!未定义书签。 四、施工准备 .............................. 错误!未定义书签。 五、施工方法 .............................. 错误!未定义书签。 3.1、放线洞、泵管洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.2、工字钢预留洞封堵操作工艺 ............. 错误!未定义书签。 3.3、厨卫等处预留洞封堵操作工艺............ 错误!未定义书签。 3.4、对拉螺栓孔洞封堵方案 ................. 错误!未定义书签。 1、地上: ................................ 错误!未定义书签。 2、地下: ................................ 错误!未定义书签。 四、质量保证措施 .......................... 错误!未定义书签。 五、安全保证措施及文明施工 ................ 错误!未定义书签。

四公司悬挑模板支撑方案

中铁四局四公司阜阳北路18#~19#住宅楼工程 消 防 连 廊 模 板 方 案 中铁四局建筑公司四公司阜阳北路集资楼项目部 二0一二年十月十六日

消防连廊模板施工方案 一、工程概况 本工程为中铁四局四公司阜阳北路生活区18#~19#住宅楼采用短肢剪力墙结构,主体为十五层、十四层,在十层顶有一悬挑消防连廊,连廊具体标高为+30.385 m,消防连廊距十层顶板的高度为+1.435m。连廊详细设计见下图: 图一一至九层顶梁结构图 图二十层顶梁结构图 二、方案选定

本消防连廊施工方案可供选择的主要满堂支撑法和槽钢悬挑法,两种方案的技术经济比较情况如下:表—1 综上所述,宜采用槽钢悬挑方案,较为安全、经济。 三、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 2、《现行建筑材料规范大全》中国建筑工业出版社; 3、《钢结构基本原理》第二版中国建筑工业出版社; 4、《建筑结构静力计算手册》第二版中国建筑工业出版社。 5、《PKPM》软件2005版本 四、材料选用及质量要求 1、悬挑梁:22#槽钢必须符合国家标准,不得锈蚀,不得有刻痕损伤; 2、简支梁:22#槽钢必须符合国家标准,不得锈蚀,不得有刻痕损伤; 3、预埋拉环:φ20圆钢外观无颗粒状或片状老锈,无刻痕损伤; 4、架体构件:φ48×3.0㎜钢管符合国标要求,无锈蚀、弯折,无孔眼、刻痕或损伤; 5、扣件:可锻铸铁制作的扣件(十字扣件,旋转扣件,对接扣件) 6、连墙件:φ48×3.0㎜钢管 7、架体外侧防护:密目安全网,不得采用防尘网代替。 五、基本要求

简支槽钢、悬挑槽钢、立杆、小横杆、大横杆是主要受力杆件,剪刀撑、连墙件是保证整体刚度和稳定的杆件,有加强抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承载风荷载,扣件是整体的连接件和传力件。 六、受荷情况和具体方案 1、荷载传递:连廊结构荷载(含模板)→立杆→悬挑梁槽钢→简支梁槽钢 本搭设方案中采用的槽钢简支梁是施工用临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,包括施工材料、施工人员、风荷载等,因此必须有足够的承载能力,刚度和稳定性。在架体结构设计容许的条件下,确保不变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、方案设计:该顶板支承系统设计采用扣件式钢管脚手架搭设。钢管选用外径φ48,壁厚3.0mm的钢管,立杆间距1200×600mm,立杆总高度为1400 mm横杆步距600mm,纵、横方向每2m设置一道剪刀撑,距底面20cm设置纵横向扫地杆;板底模板选用优质15mm厚胶合板,立杆的底端由悬挑槽钢支撑,悬挑槽钢一端固定在砼楼板上,一端由简支槽钢支撑。简支槽钢的两端固定在剪力墙中。具体布置如下图。

外墙内墙穿墙螺杆洞封堵方案

西山区3号片区城中村改造项目A-4地块外墙、内墙穿墙螺杆洞封堵方案 编制人: 审核人: 审批人: 二零一八年三月

目录 一、编制说明 (3) 二、工程概况 (3) 三、编制依据 (4) 四、施工前准备工作 (4) 五、地上外墙及内墙对拉螺杆孔的处理 (4) 六、地下室外墙及人防区对拉螺杆孔的处理 (6) 七、外墙孔洞封堵的处理 (6) 八、施工要点及质量要求 (7) 九、施工技术管理 (8) 十、质量管理 (8) 十一、消防、安全以及文明施工措施 (9)

一、编制说明 本方案的编制是针对对拉螺杆孔洞、地下室外墙止水螺杆、外墙孔洞的封堵。 模板拆除后,内外剪力墙体上、地下室外墙上留下了部分对拉螺杆孔洞以及外墙预留孔洞,特别是外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故我项目部对螺杆孔的封堵及外墙预留洞口封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保工程无渗漏。从施工方面分析原因,提出来针对性的措施,结合以往的经验,本项目部拟对孔洞封堵采取以下方案进行处理。 二、工程概况 本项目位于昆明市西山区近华浦路与白云路交界处,是由昆明宝华房地产有限公司开发的西山区三号片区城中村改造项目,项目为二类居住用地,规划建设净用地面积3.38万㎡,项目共8栋建筑,设地下三层,基础形式为预应力高强混凝土管桩+筏形基础,工程概况见下表: 项目名称西山区3号片区城中村改造项目 A-4地块 总包单位 中国建筑第七工程局有限公 司 建设单位昆明宝华房地产开发有限公司设计单位云南中建人文建筑设研究院 有限公司 勘察单位监理单位云南城市建设工程咨询有限 公司 工程地点昆明市西山区近华浦路与云山路交叉路口 承包方式施工总承包工程类别二类高层住宅楼及临街商业 总建筑面 积 26.28万㎡地上面积17.36万㎡地下面积8.92万㎡合同造价/ 合同工期/ ±0.000 1891.550m 抗浮水位1889.00m 结构的安全等级二级 设计使用年限50年 抗震烈 度 8度抗震设防类别丙类防水砼抗渗等级P8 建筑耐火等级一级 场地类 别 Ⅲ类防雷级别二类防水等级 地下室二 级,地下 室顶板一 级 栋号建筑面积 m2 总层数层高m 户型 建筑高度 m 结构类型 占地底面积 ㎡ 建筑功能 4-1楼 37747.29 41F 2.90 120.45 剪力墙结构930.32 住宅4-2楼 28496.41 34F 2.90 100.85 剪力墙结构938.04 住宅

悬挑脚手架专项施工方案(品茗最新版)

苏地2012-G-95项目3#地块工程 脚手架 安 全 专 项 施 工 方 案 编制单位:南通二建集团有限公司苏地2012-G-95 3#地块工程项目部

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------- 2 一、工程概况 ----------------------------------------- 2 二、施工平面布置 ------------------------------------- 3 三、施工要求 ----------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ------------------------------------- 4第二节、编制依据 ---------------------------------------- 4 第三节、施工计划 ---------------------------------------- 5 一、材料与设备计划------------------------------------ 5第四节、施工工艺技术 ----------------------------------- 10 一、技术参数 ---------------------------------------- 10 二、工艺流程 ---------------------------------------- 13 三、施工方法 ---------------------------------------- 14 四、检查验收 ---------------------------------------- 27 第五节、施工安全保证措施-------------------------------- 30 一、组织保障 ---------------------------------------- 30 二、技术措施 ---------------------------------------- 31 三、监测监控 ---------------------------------------- 41 四、应急预案 ---------------------------------------- 43 第六节、劳动力计划 ------------------------------------- 46 一、专职安全生产管理人员----------------------------- 46 二、特种作业人员 ------------------------------------ 46 第七节、计算书及相关图纸-------------------------------- 47 【计算书】 ------------------------------------------ 47 型钢悬挑脚手架(扣件式)计算书---------------------- 47 型钢悬挑脚手架(阳角)计算书------------------------ 67 三排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 74 四排悬挑架主梁验算计算书-------------------------- 88 搁置主梁验算计算书------------------------------- 103附图-------------------------------------------------- 115

手孔封堵施工方案

目录令狐采学 一﹑工程概况第错误!未定义书签。页 二、编制依据第错误!未定义书签。页 三、人员配备计划第错误!未定义书签。页 四、脚手架搭设方案第2页 五、管片手孔封堵第4页 5.1界面处理第4页 5.2手孔充填第5页 5.3管片嵌缝第6页 六、工程质量保证措施第7页 七、安全文明施工第8页 八、施工进程安排第11页 九、工程建设标准强性条文第12页 十、项目风险评估第13页

一、工程概况 220千伏航云输变电电力隧道工程(第一标段)南段盾构部分设计起止里程为NDK0+000~NDK0+918.073,区间全长918.073米,包括盾构区间隧道、3个工作井及隧道内电缆支架钢结构等工程内容。 盾构始发井南段1#井位于云城西路与云城南一路相交处,隧道总体沿云城西路呈南北走向,吊出井南段3#井位于云城西路与云城南三路相交处。沿线现主要为道路、绿化带及平整人行道,全线地形较为平坦,全线无较大的坡度。地面标高10~15m,相对高差2~5m。 盾构隧道采用海瑞克土压平衡盾构机施工,开挖直径4.396米,混凝土衬砌为1.0米环宽标准管片(外径4.1米、内径3.6米)。 二、编制依据 (1)《盾构法隧道施工与验收规范》(GB50446-2008); (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204-2002 )(2011); (3)《水泥胶砂强度试验方法》(GB17671-1999); (4)《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-1999(2003修订版)。 (5)《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 三、人员配备计划 手孔封堵人员配置 四、脚手架搭设方案 本工程为隧道嵌缝工程,为了便于施工和安全管理的要求。故采用移动式钢管脚手架,脚夫手架材料48mm,壁厚3.5mm扣件连接。 脚手架选用的钢管符合HB700-793号钢技术文件,扣件采用KT-33-8可锻铸铁铸造,采购时要严格把关,材料规格正确,材质优良,无脆裂,无变形,滑移等现象,用于立杆、大横杆、剪刀撑的钢管长4-6m为宜。 4.1搭设方法和规范

槽钢悬挑方案

1)脚手架钢管宜采用Q235A(3号)钢(含碳量为0.14-0.22%)的焊接钢管。 2)钢管必须具有产品质量合格证和钢管材质检验报告,材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB700)的相应规定。Q235A钢冶炼方便、成本较低、塑性好,在结构中能保证在超载、冲击、焊接、温度应力等不利条件下的安全。其截面特性见表4.1.2。 3)脚手架钢管供应长度一般为6.0~6.5m(每根重量不超过25Kg,适合人工操作)。 ①用于立杆、大横杆、剪刀撑和斜杆的钢管长度一般为4.0~6.5m; ②用于小横杆的钢管长度一般为1.5~2.5m,因脚手架宽度不同而略有差异。 4)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、孔洞、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕、深的划痕和严重锈蚀。 5)作为脚手架杆件使用的钢管必须进行防锈处理:先对钢管除锈,再将内壁擦涂防锈漆两道,然后在外壁涂一道防锈漆和两道面漆。2.1.3扣件 1)扣件是钢管与钢管的连接,工字钢悬挑架使用的扣件分为三种:

①两钢管90°交叉连接采用直角扣件; ②两钢管呈任意角度交叉连接采用旋转扣件; ③钢管与钢管接长采用对接扣件。 2)扣件应采用可锻铸铁和钢板压制制作,必须具有产品质量合格证、生产许可证和专业检测单位测试报告。可锻铸铁扣件的材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831),钢板压制扣件使用较少, 目前尚无国家产品标准,可参照现行建设部标准《钢管脚手架扣件》(JC22)的规定进行测试,其材质符合标准要求时才准许使用。 3)脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。扣件活动部位应能灵活转动,旋转扣件的两旋转面间隙应小于 1mm,当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm。 4)扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、气孔、砂眼、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,扣件使用前应进行防锈处理:先除锈然后采用油浸防锈。 2.1.4工字钢悬挑梁 1)工字钢悬挑梁宜采用Q235钢、16Mnq钢、15MnVq钢或15Mvq钢,其材质应分别符合现行标准《普通碳素结构钢技术条件》(GB/T700)、《低合金结构钢技术条件》(GB1591)、《桥梁碳素钢及普通低合金钢 板技术条件》(YB168)的规定。 2)焊接构件的焊缝应符合相关焊接规范要求。 2.1.5脚手板 1)脚手架作业层上铺放的脚手板为竹串片板。

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

外墙孔洞封堵方案1

悬挑脚手架及卸料平台槽钢预留孔封堵 措施方案 一、工程概况: 本工程为北京市大兴区瀛海镇镇改造B地块A02-5地块住宅楼项目。位于北京市大兴区瀛海镇,紧邻104国道,地理位置优越,交通便利,环境优美。该工程由北京立信铭达建筑勘察设计有限公司设计。建筑面积是43815.22m2 , 由于本工程建筑平面特点及施工需要, 2层以上进行预留悬挑外架及卸料平台的孔洞。1#楼、2#楼、3#楼4#楼高为34.8米分别在2层和8层悬挑,5#楼、6#楼、7#楼高为46.5米分别在2层和8层14层悬挑。 二、混凝土外墙孔洞封堵处理方案 悬挑脚手架及卸料平台槽钢安装时在剪力墙上留有孔洞处理方案如下: 1、一般情况下采用细石混凝土封堵;所有封堵必须保证密实。封堵洞口的外侧涂刷 1.0mm 厚 JS 防水,涂刷范围必须大于孔洞周边 50mm。细石混凝土封堵做法如下。 2、工艺流程:穿墙钢管或悬挑型钢取出——基层凿毛湿润——两侧支模——浇注混凝土——两侧拆模——凿除凸出砼——外侧刷JS 防水——外墙保温及装饰面层施工 3、构造做法: 1)、穿墙钢管或悬挑型钢取出,并将杂物垃圾清理干净。

2)、基层凿毛湿润孔洞周壁凿毛,并浇水湿润周边范围 100mm 以上。 3)、两侧支模,支洞口两侧模板,模板超出洞口上方 100mm。 4)、浇注混凝土,浇筑高于墙体混凝土等级一个标号的细石混凝土(掺防水剂和膨胀剂),充分插捣密实。 5)、两侧拆模混凝土两侧模板在 2~3 天后拆除。 6)、凿除凸出混凝土,拆模后,凿除表面凸出的多余混凝土,并修补好混凝土缺陷。 7)、刷JS防水在墙外侧孔洞及周边分多遍涂刷1.0mm 厚JS 防水,涂刷范围超出孔洞周边50mm。 8)、外墙保温及装饰面层施工按图纸要求,施工保温及外墙装饰面层。 4、节点图: 5、质量控制要点 1)、基层清理凿毛

槽钢悬挑架搭设施工方案

XXXX工程X#楼 建设单位: 监理单位: 施工单位: 年月日

附表二 审批页

目录 一、工程概况 二、搭设方案 1、材料要求 2、脚手架基础 3、脚手架构造 4、脚手架 5、挑架设计 6、挑架计算书 三、脚手架的检查、管理 四、安全措施和脚手架的保养 五、脚手架的拆除 六、附图

一、工程概况 1、申江豪城人和家园工程由上海申丰房地产有限公司投资建设,天津市设计研究院设计,上海房屋工程建设监理公司监理,上海海盛建筑安装有限公司承建。 2、人和家园23#l楼座位于浦东新区上南路东侧,杨新东路南侧。本工程23#房为9—11层的小高层,地下1层,平均层高为2.9M,跃层高度为2.8M 总高度为37.9M。 3、本工程23#房因为要抢进度,所以在回填土前外脚手架六层以下用双排钢管搭设14.5m,上部采用型钢三角架组成的悬挑式脚手架,型钢间距为1500mm,搭设高度为七层高,12步架。阳台处搭设高度为五层,立杆必须支在挑梁的限位上。 二、搭设方案 1、材料要求 ①、平跳型钢:[16槽钢,角架的斜杆采用[12。 ②、钢管、外径φ48,壁厚3.5mm,A3焊缝钢管。其质量应符合《普碳钢技术条例》GB700-88的要求,长度一般为4-6m,小横杆1.3-1.5m。 ③、扣件。应符合GB978-67规定,其机械性能不低于KT33-8的可锻铸铁要求。其附件(T形螺栓、螺母、垫圈)的材料应符合A3的要求。如发现扣件有裂缝、气孔、砂眼、变形、滑丝缺陷的不得使用。机械与钢管的贴合面要接触良好。 ④、竹笆。应横向密编,纵片不得少于五道,每道用双片;横片应一反一正,在四周边应用两根竹片相对夹紧,并打眼穿铁丝扎牢,竹片宽不得小于30,

外墙对拉螺杆洞封堵方案

外墙对拉螺杆洞封堵施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西建工集团有限公司 怡佳别苑工程项目经理部 2016年9月 外墙对拉螺杆孔封堵施工方案 一、工程概况 工程地点:太原市小店区 工程名称:怡佳别苑工程 建设单位:太原昊奕房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:山西创享建筑工程咨询有限责任公司 勘察单位:山西省地质工程勘察院 施工单位:陕西建工集团有限公司 本工程由25栋别墅楼(地上3层)、1栋综合楼(地上3层)和7栋高层楼(4栋27层、1栋25层、1栋17层、1栋11层,层高均为)及地下车库组成。别墅及综合楼设计结构形式为框架-剪力墙结构;高层楼设计结构形式为剪力墙结构,基础均为桩基础,总建筑面积平方米。 外墙螺杆孔封堵涉及到外墙的渗漏风险,故针对外墙螺杆孔的封堵编制专项施工方案。本着预防为主,加强事前控制和事后检查,增加相应投入,把质量隐患消灭在萌芽状态,确保无渗漏工程。从施工方面分析原因,并提出来针对性的措施。

二、施工准备 1、现场准备 楼层模板拆除结束,楼层垃圾清理干净,外墙脚手架防护到位。混凝土墙面预留穿墙PVC管的清理,用直径16的电钻将孔扩成喇叭口形。将孔内及孔眼周边垃圾清理干净,提前洒水湿润。 2、材料及机具准备 材料:水泥、砂、膨胀剂、防水粉、聚合物防水涂料。 机具:铲刀、铁抹子、小平锹、小水桶、长毛刷、钢筋棍、冲击钻、锤子、凿子等。 三、施工方法及工艺要求 1、施工工艺 螺栓孔及孔眼周边垃圾清理→用直径16的冲击钻将孔眼扩成喇叭口形→冲洗湿润→外墙外侧孔眼用膨胀防水砂浆封堵密实→墙内侧采用膨胀水泥砂浆封堵→墙外侧刷聚合物防水涂料(面积100mm*100mm)。 (1)用铲刀将露出墙面的PVC管清理干净,孔眼周边残余灰浆清理。用毛刷扫净。 (2)用直径16的冲击钻将螺杆孔洞内的PVC套管剔除,剔除深度20~30mm,剔除后清理孔内杂物。PVC套管剔除完成后,使用长毛刷将螺杆孔内清理干净 (3)在封堵施工前一个小时,使用喷壶对处理完的螺杆孔内及周边洒水润湿,将沾附在混凝土表面的灰尘冲洗干净,使螺杆孔及周围保持润湿、干净。 (4)用1:3膨胀防水砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)从外墙外侧进行封堵入孔内100mm,用Φ10圆钢捣实与墙面抹平。 (5)当外墙外侧砂浆达到一定强度之后,墙内侧用1:3膨胀水泥砂浆(膨胀剂掺加量为4%~5%)将剩余100mm孔洞堵实,用Φ10圆钢捣实与墙

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图

脚手架眼封堵方案

施工组织设计/(专项)施工案/报审表 工程名称:编号:

年月日审批意见(仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工案): 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 xxxxxxx1#地块 外墙洞封堵施工案

施工单位:xxxxxxxxxxx集团有限公司 工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1#地块 项目负责人:xxxxxxx 编制人:xxxxxxx 日期:2016年7月7日 目录 一、工程概况: (3) 二、施工准备: (3) 三、施工工艺: (4) 四、施工注意事项: (5)

五.质量验收 (5) 六.安全文明施工 (6) 一、工程概况: xxx1#地块,包括四栋住宅及一座地下车库,建筑面积52227.23m2。其中住宅为剪力墙结构。外墙洞主要为剪力墙对拉螺栓眼、外挑脚手架槽钢眼、构造柱加固件眼及脚手架拉节点眼。由于外墙洞的封堵关系外墙渗漏,为本工程的重要节点。 二、施工准备: 1.施工材料: 水泥:采用PO42.5水泥; 砂:采用中砂含泥量不得大于3.0%; 细:采用5~10细,含泥量不得大于2.0%;

膨胀剂:采用硫铝酸钙类膨胀剂,掺量宜为7~12%。 聚氨酯:双组份 丙纶布 2.人员、机械准备: 施工人员:2人。 施工机械:350搅拌机、专用注浆工具、抹子等。 3.进度计划:详见附件 三、施工工艺: 1.封堵前清理:脚手眼封堵前必须将脚手眼砂浆清理干净,并 用清水冲刷后可进行后续封堵。禁不清理脚手眼直接进行封 堵。 2.对拉螺栓眼封堵:根据市质量通病防治措施,外墙对拉螺栓 眼采用防水膨胀干硬性水泥砂浆填塞, 使用专门注浆工具自 向外填塞,直至砂浆填满溢出为止,封堵后洞外侧表面应进 行三遍聚氨酯防水处理。聚氨酯圆心同对拉螺栓眼,直径自 向外分别为110mm,130mm,150mm。 3.外挑槽钢眼封堵:外挑槽钢眼使用掺微膨胀剂(使用根据说 明,不大于水泥用量的7%-12%)干硬性细混凝土封堵,将 一侧使用模板固定,从另一侧封堵细混凝土,外脚手眼应分 两次进行封堵,第一层填一半振捣密实后,待混凝土表面回 浆后再进行第二次填嵌混凝土,振捣完毕后再使用铁抹子将

某高层住宅悬挑脚手架专项施工方案

1 编制说明及依据 - 3 - 1.1 编制说明- 3 - 1.2 编制依据- 3 - 2 工程概况 - 3 - 3 施工计划 - 4 - 3.1进度计划- 4 - 3.2材料设备计划- 4 - 4 脚手架的主要搭设方法及检查验收 - 4 - 4.1悬挑脚手架搭设- 4 - 4.2 悬挑脚手架搭设详图- 5 - 4.3 悬挑脚手架验收- 7 - 5 质量保证措施 - 7 - 5.1 悬挑脚手架材质及规格要求- 7 - 5.2 悬挑脚手架搭设参数及要求- 9 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施 - 10 - 6.1 悬挑脚手架搭设安全技术措施- 10 - 6.2 脚手架使用和维护要求- 11 - 6.3 脚手架拆除安全技术措施- 11 - 6.4脚手架安全管理- 12 - 7 监测措施 - 12 - 8 文明施工措施 - 13 - 9 施工应急救援预案 - 14 - 10 劳动力计划 - 15 - 11 悬挑脚手架安全管理措施 - 15 - 12 设计计算 - 16 - 12.1参数信息- 16 - 12.2大横杆的计算- 19 - 12.3 小横杆的计算- 20 - 12.4 扣件抗滑力的计算- 22 - 12.5脚手架立杆荷载的计算: - 22 - 12.6立杆的稳定性计算: - 23 - 12.7 连墙件的计算- 24 - 12.8 悬挑梁的受力计算- 26 - 12.9悬挑梁的整体稳定性计算: - 28 - 12.10拉绳的受力计算: - 28 - 12.11拉绳的强度计算- 28 - 12.12锚固段与楼板连接的计算: - 29 -

附表一:**工程悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录31附表二**工程悬挑式脚手架验收表32

外墙悬挑型钢穿墙洞眼处封堵工程施工方案

范文范例指导参考 南陵和顺阳光城市三期 外架悬挑型钢穿墙洞眼及连墙件洞眼封堵施工方案 编制:_________________________ 审核:_________________________ 审批:_________________________ 安徽水利开发股份有限公司南陵和顺项目部 二O 一四年七月五日

一、工程概况 二、编制依据 三、封堵人员要求 四、洞口封堵施工工艺 五、安全及文明施工要求

专项施工方案审批栏 一、工程概述 南陵和顺阳光城三期工程,位于南陵县籍山镇。本次外架拆除后洞口封堵工程共8栋单体;其中95#、96#楼为小高层11 + 1层剪力墙结构,层高2.8 米。建筑高度33.9米;94#、97#楼为小高层13层剪力墙结构,层高2.8米, 建筑高度

36.7米;93#、99#、100#、101#楼高层17+1层剪力墙结构,层高2.8米,建筑高度50.7米,总建筑面积约43266 m2,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度六度,建筑设计使用年限为50年。基础形式为小高层为预应力 管桩承台基础,高层为预应力管伐板基础。93#、99#、100#、101#楼。二层 平面以上采用全封闭悬挑双排外脚手架,分3次悬挑:2--7层做第一次悬挑, 钢梁设置在第二层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m ;8--13层做第二次悬挑,钢梁设置在第八层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m;14层--屋面女儿墙上端做第三次悬挑,钢梁设置在第十四层面标高处,悬挑架搭设最大高度为18.2m。94#、95#、96#、97#楼,二层平面以上采用全封闭悬挑双排外 脚手架,分2次悬挑:2--7层做第一次悬挑,钢梁设置在第二层楼面标高处,悬挑架搭设高度为16.4m ;8--屋面女儿墙上端做2次悬挑钢梁在第八层楼面标高处,悬挑架搭设高度为18.2m。除悬挑层外每层按规范设置连墙件。 建设单位:南陵和顺实业发展股份有限公司 勘察单位:南陵汇华岩土工程技术有限公司 设计单位:安徽省华盛国际建筑设计工程咨询有限公司 监理单位:合肥工大建设监理有限公司 施工单位:安徽水利开发股份有限公司 二、编制依据 2.1南陵和顺93#--101#楼施工图纸 2.2南陵和顺93#--101#楼楼悬挑架施工方案及技术交底

槽钢悬挑式外脚手架搭拆方案

槽钢悬挑式外脚手架搭拆方案 作者: pkpm0001 发表日期: 2006-12-01 20:31 复制链接 为了确保施工安全,切实做好文明施工,美化环境,减少灰尘外扬,结合本工程实际情况,采用工字钢悬挑式外脚手架。 一、编制依据: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 公司有关规定和本工程实际情况。 二、材料选用: 悬挑梁:16#工字钢架体构件$ 48X 3.5mm钢管。 扣件:可锻铸铁制作的扣件(十字扣件,旋转扣件,对接扣件) 脚手板:毛竹片踢脚板:五夹板 连墙件:$ 48X 3.5m钢管,三步一隔离:木板 斜拉保险: $ 14钢丝绳。架体外侧防护:密目安全网。 三、受荷情况:工字钢悬挑扣件式外脚手架的工字钢、钢丝绳、立杆、小横杆、大横杆是主要受力杆件,剪刀撑、连墙件是保证脚手架整体刚度和稳定的杆件,有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力,其中连墙杆还承载风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。 四、基本要求: 本脚手架是施工用临时结构,它要承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,包括施工材料、施工人员、风荷载雪荷载等,因此必须有足够的承载能力,刚度和稳定性。在架体结构计设 容许的条件下,确保不变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 五、搭设要求: 1 、悬挑梁尾端应固定在钢筋混凝土楼板上,另一端挑出楼板,悬挑梁按立杆间距 1.5m 布置,梁上焊 $ 25 短钢筋作底座,脚手架立杆插入固定,然后绑扫地杆,将一段高度的脚手架荷载全部传给底部的悬挑架承受。 2、悬挑梁尾端楼板上的固定采用$ 16钢筋根据楼板厚度制作高出楼板面18 —20 cm的钢筋箍,预埋在楼板钢筋网中,钢筋箍底部与楼板下层筋连接牢固。安置挑梁时,挑梁尾端套入预埋钢箍内,用木楔打紧固定。 3、立杆接长必须采用对接扣件,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立 杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 m,各接头中心至主节点的距离不 宜大于步距的1/3。 4 、剪刀撑设置每道跨越立杆的根采用6根(4跨6米),斜杆与地面的倾角在45°—60°之 间。剪刀撑应随立杆, 纵向和横向水平杆等同步搭设。斜杆用旋转扣件与立杆或横向水平杆扣牢。剪刀撑斜杆接长采用搭接,搭接长度不小于1m,采用不小于3个旋转扣件固定,端 部扣件盖柜的边缘至杆端距离不小于10 cm,每组剪力撑由底至顶层呈之字型连续设置,用 旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上, 扣件中心离节点距离不宜大于150 m。 5、横杆水平杆用直角扣件在立柱上,伸出内外立杆应不少于10 cm,纵向水平杆应安置在 横向水平杆上面, 靠内外立杆的纵向横杆在立杆内侧用直角扣件与立杆固定, 中间的纵向横 杆与小横杆固定,间距不大于40 m。 6、架体拉结(连墙件)采用刚性节点,离主节点距离大于300 mm,拉结垂直间距根据建筑 物层高,每层楼面设置,水平距离开4.5m 设置一个上下层呈梅花形错开设置,转角处1m 内设一拉结点。