文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临建施工方案

临建施工方案

临建施工方案
临建施工方案

目录

1.编制依据、原则及范围 (1)

1.1编制依据 (1)

1.2 编制原则 (1)

1.3 编制范围 (1)

2.工程概况 (2)

3.主要临时设施数量表 (2)

4.临建工程施工方案 (2)

4.1 项目驻地建设 (2)

4.2 试验室 (7)

4.3施工临时用电 (10)

4.4施工临时用水 (14)

4.5施工便道 (15)

4.6 混凝土拌和站建设 (19)

4.7 预制梁(件)场 (21)

4.8 钢筋加工场 (23)

4.9 取弃土场设置 (25)

5.技术措施和注意事项 (27)

6.施工保证措施 (27)

6.1施工进度保证措施 (27)

6.2 文明施工保证措施 (28)

7. 附件:临建费用估算表、拌合站、驻地平面布置图 (30)

铁路XX项目部

临建施工方案

1.编制依据、原则及范围

1.1编制依据

(1)集宁至通辽铁路扩能改造工程现场勘探、施工调查资料。

(2)铁道第三勘察设计院设计的施工图纸、设计文件。

(3)《中铁五局集团第一工程有限公司项目临时建设管理办法》(Q/ZTSY1-2011);

(4)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

(5)我单位拥有的机械设备状况、现场实际情况和我单位类似临建施工经验。

1.2 编制原则

(1)遵照施工图纸、临建标准、现场实际情况、项目部实际情况和业主要求;

(2)确保临建符合安全适用、经济合理的要求,同时实现施工现场标准化管理,规范现场布置。

1.3 编制范围

中铁五局集团铁路XX项目部(以下简称XX项目部分部)临建包括以下内容:项目驻地建设、试验室、施工用水、施工临时用电、施工便道、混凝土拌合站、预制构件场、钢筋加工场等相关临建设施。

2.工程概况

XX项目部分部管段K660+000~K692+200施工总长度32.2Km,其中双线绕行地段15.417km,增建二线16.783km。管段内桥梁包括,新建双线大桥1座/4孔,中桥2座,新建单线中桥一座/1孔(已完),新建双线中桥1座/3孔;公跨铁4座,涵洞49座。

3.主要临时设施数量表

序号名称单位数量

1 施工便道Km 26.945

2 板梁预制构件场处 1

3 小型预制构件场处 1

4 HZS90混凝土拌和站处 1

5 钢筋加工场处 3

6 电力干线Km 2

7 驻地平方米3000

8 630KV变压器台 1

9 200kw柴油发电机台 2

10 15kw柴油发电机台8

4.临建工程施工方案

4.1 项目驻地建设

公司《项目临时建设管理办法》3.0.2 要求:项目部驻地优先设在工程重要工点或交通近便的城镇为宜,一般建造在离线路300m 以内的场地平整区。生活区与施工区要有明确划分,生活现场布置合理,设施齐全,食堂、澡堂、厕所干净卫生,宿舍整齐划一,会

议室和娱乐体育活动场所等布置有序。办公区及生活区内应安装空调等取暖或降温设施。高寒地区应配备专门的供暖设备。

XX项目部分部项目驻地设置在管段内铁路里程K684+400右侧0.2km处,位于林东镇道劳毛道村,生活、交通便利。项目部驻地所在位置最低温度-35.7℃,在办公区、生活区配备有统一的供暖系统。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.3要求:项目部应根据工点情况和地形构造进行布置,原则上生活、办公用房应与村镇隔离自建,办公用房可采用活动板房,也可租用当地的集中的空置房屋,但不得租用有产权纠纷的或危房。占地面积一般在2000~3000㎡,并设有围墙和大门,驻地四周采用砖砌成2m高的围墙或铁栅栏围墙组成的四合院,实行封闭管理,大门一般采用双扇铁门,门宽4m,条件具备可采用电动伸缩门。驻地办公用房、生活用房及机具停放场地应适当分开,场地及主要道路应硬化处理,并适当绿化。

项目部驻地生活和办公房屋采用租赁的方式,并配备自建的活动板房满足办公、生活的需要,项目占地3000㎡,房屋建筑面积1500㎡,设有围墙和大门,驻地四周采用砖砌成的围墙组成的四合院,实行封闭管理,大门采用双扇铁门,门宽4m。场地及主要道路均已硬化。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.4要求:功能划分:生活设施应根据项目部组织机构和人员数量进行设置,一般情况下应包括办公室(项目经理、书记、总工程师、工程技术部、安全质量部、物资设备部、工程经济部、财务部、试验室、综合办公室等应有独立办公室)、会议室、活动室(可兼做学习室)、职工宿舍、食堂、淋浴室、厕所以及停车场、篮球场等活动场所等。

驻地一层房屋内设置宿舍间、洗脸间、洗澡间、餐厅、会议室、锅炉房,驻地二层房屋设置经理、书记、副经理、总工办公室及各部室办公室

公司《项目临时建设管理办法》3.0.6 要求:办公室:各办公室门口应设400mm×100mm铭牌。房间净空高度应控制在2.5m以上,房顶选用阻燃材料、地面硬化、门窗齐全,砖墙时墙面抹灰刷白。室内具备办公条件,岗位职责、有关制度图表上墙,设施良好,文件资料归档整齐。

各办公室门口已设400mm×100mm铭牌。房间净空高度为2.7m,地面硬化、门窗齐全,墙面抹灰刷白。室内具备办公条件,岗位职责、有关制度图表已上墙,设施良好,文件资料归档整齐。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.7 要求:会议室:会议室面积一般为50~60㎡,室内设椭圆型会议桌,地面为水泥地面,墙上挂有管段工程概况牌、组织机构图、平面布置图、施工形象进度图、安全、质量与环保保证体系图、项目管理方针和管理目标等。会议室做到宽敞、明亮。

会议室面积为56㎡,室内设椭圆型会议桌,地面为水泥地面,墙上挂有管段工程概况牌、组织机构图、平面布置图、施工形象进度图、安全、质量与环保保证体系图、项目管理方针和管理目标等。

公司《项目临时建设管理办法》3.0.9 要求:消防及排水

办公区每栋房配备4KG干粉灭火器1只,挂于墙上1.5m高处。办公区周围有排水沟,排水畅通,不积水。

办公区按要求每150m2配备了4KG干粉灭火器2个,共配备20个,挂于墙上1.5m高处。办公楼周围设排水沟。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.0要求:宿舍:职工宿舍应要坚固、美观,人均生活用房面积一般不应小于4~5㎡。房间净空高度应控制在2.5~2.8m,门窗(开启式)齐全,保证室内通风良好,照明线路及开关符合安全用电要求,保证每人(可上下)单床,禁止通铺或钢管搭设上下床铺。

生活用品应放置整齐,每人设有(排号)生活专用组合柜。宿舍内挂设治安、卫生、防火管理制度,夏季设有消暑、防蚊虫咬措施,冬季设有保暖措施。

宿舍(项目部应统一床单被罩)内外环境应安全、卫生、清洁,室外设有标识的垃圾箱,有值日表或专人清扫。

每栋房设4KG干粉灭火器2只,挂于过道旁1.5m高处,消防责任牌、“安全用电、注意防火”、“严禁乱倒乱扔垃圾,保护自然生态环境”等警示牌(0.6m×0.6m)挂于醒目位置。

职工宿舍面积21m2,居住人员3-5人,人均生活用房面积为4~4.5㎡。房间净空高度为2.7m,门窗齐全,室内通风良好,照明线路及开关符合安全用电要求,每人单床。

生活用品统一配置衣柜及生活用品,放置整齐,夏季统一发放防暑用品,冬季统一供暖。

项目部统一床单被罩,室外设有标识的垃圾箱,安排专人清扫。

按要求每栋房设4KG干粉灭火器2只,挂于过道旁1.5m高处,消防责任牌、“安全用电、注意防火”、“严禁乱倒乱扔垃圾,保护自然生态环境”等警示牌(0.6m×0.6m)挂于醒目位置。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.1 要求:食堂:食堂面积按工地施工高峰人数70%、1㎡/人计算,位置要距厕所、垃圾有害

物质大于30m远。食堂设施应符合食品卫生法规的要求,要配备职工餐厅和小餐厅,做到清洁、美观、卫生。食堂应分设加工间和储存间,加工间灶台及其周边应贴瓷砖,所贴瓷砖高度不小于1.5m;加工间内还应设置橱柜,地面应做硬化和防滑处理;食堂应有通风、排气和排水措施;储存间应配备必要的冷藏设施。食堂门、储存间门、下水道口、排气窗口要设挡鼠网。食堂外设密闭式泔水桶,并应及时清运。食堂应设门锁,闲杂人等不得入内。食堂挂设有食堂卫生管理责任制度及卫生许可证;炊事员(包括工作人员)有健康证,工作时必须戴工作证,穿工作服。必须保证供应符合卫生标准的饮用水,高温季度应有降温防暑措施,如绿豆汤、茶水等。

食堂面积56m2,项目部施工高峰人数约为60人能满足要求。食堂位于办公楼后院,食堂设施符合食品卫生法规的要求,配备有职工餐厅和小餐厅,食堂分设有加工间和储存间。地面做硬化和防滑处理;食堂设通风、排气和排水措施。储存间配备冷藏设施。在食堂门、储存间门、下水道口、排气窗口要均设挡鼠网。食堂设门锁,闲杂人等不得入内。食堂挂设食堂卫生管理责任制度及卫生许可证;炊事员(包括工作人员)有健康证,工作时戴工作证,穿工作服。饮用水采用自来水。高温季度安排人员进行发放防暑药品和送绿豆汤、茶水、西瓜等消暑物品。

公司《项目临时建设管理办法》3.1.5 要求:宣传工作

1、企业铭牌

在围墙大门门墩悬挂项目经理部铭牌:“中铁五局**铁路(公路或其他)**标项目经理部(**项目分部)”,一般采用竖式。

1、企业铭牌:在大门上已悬挂项目经理部铭牌:中国中铁五局集团有限公司铁路XX项目部。

2、院内旗杆:大门正面设升旗台,按照要求进行设置。

3、企务公开栏及宣传栏。

在项目部一楼走道旁设有宣传栏,面积达4㎡。宣传栏含光荣榜、劳动竞赛、卫生评比、内部企务公开等。

4、宣传标语口号

在项目部围墙和走道内墙上悬挂宣传标语,重点是企业文化和建设理念、建设目标等宣传标语。

详见驻地平面布置图(见附件3、4)。

4.2 试验室

公司《项目临时建设管理办法》要求:工点距离中心试验室较远的,应在现场设置工地试验室,负责试验检测取样和常规的检测试验。工地试验室的验收同中心试验室,并由中心实验室负责其日常管理。

为便于管理,各项目部工地试验室一般设在搅拌站内,采用夹心彩钢板活动板房结构,试验室面积及房间布置按照局项目中心试验室制定的标准和要求执行如下。

试验室用房一般不小于150㎡。其中水泥检验室不小于20㎡,标准养护室不小于40㎡,办公用房不小于40㎡。水泥检验室和标准养护室应分别配备温、湿度自动控制设备。一般分水泥检验室、力学试验室、土工试验室、标养室和办公室。设置专门的材料堆放场所。

铁路XX 项目部距离局指中心试验室较远(20km ),应在分部设置工地试验室。工地试验室设置在拌和站内,位于既有铁路线路里程K676+800里程段右侧200m 处,设有土工室、力学室、水泥室、标养室及办公室共5个室,整个试验室均采用彩钢瓦房结构,呈一字型布置,门前设置4m 宽混凝土硬化路面,试验室占地总面积114平方米。试验室计划2013年3月20日开始修建,4月份投入使用。其具体布置见图4.2-1,试验室设备见表4.2-2。

水 泥 路 面

标养室力学室土

工室

水泥室办公室

试验室平面布置图4.2-1

序号 仪器设备名称 型号规格 单位 数量 备注 1 平板载荷测试仪

K30型 台 1 具有3表3测桥 2 灌砂桶 Φ15cm 套 2 3 粗集料试验筛

Φ30cm 台 1 4 天平 感量0.01g ,2000g 和5000g ;感量0.1g

台 2 5 磅秤、台秤 30Kg 台 2 6 电热鼓风干燥箱 0~300℃可调

台 1 7 细集料试验筛 Φ30cm 台 1 8 石料压碎值仪 台 1 9 游标卡尺 个 1 10 分析天平 感量0.0001g

台 1 11 干湿温度计 个 2 12 土壤筛 Φ30cm 台 1 13

针片状仪

1

14 直读式含气量测定仪台 1

15 塑钢试模150*150*150 台40组

16 塑钢试模70.7*70.7*70.7 台15组

17 脱模气泵台 1

18 玻璃温度计2℃-300℃套 5 水银

19 玻璃温度计1℃-100℃台 5 水银

20 竹节温度计台 2

21 钢直尺30cm 台 2

22 钢直尺60cm 台 2

23 砼坍落度筒台 3

24 砼振动台台 1

25 化学器具药品全套EDTA滴定台 1

26 修理工具套 1

27 回弹仪台 1

28 秒表台 2

29 压力试验机2000KN 台 1

30 微波炉台 1 非转盘式

31 标准养护室不少于20平方米个 1

32 烧杯、三角瓶、量筒

玻璃棒、捣棒、量杯、

酒精

台若干

33 全站仪台 2

34 水泥留样桶个30

35

水泥胶砂试件养护盒个30

36 不锈钢环刀个20

37 泥浆测定仪三件套 2

38 动力触探仪轻型圆锥 1 10kg 49 灌砂标准砂大包装 5

40 铝盒中号30

表4.2-2 试验室设备统计表

4.3施工临时用电

公司《项目临时建设管理办法》4.0.3 要求:电路:生活用电尽量从就近的变压器接入专线,以满足项目部生活用电为宜,项目部可配备发电机,一般不大于50KW;生产用电根据经审批的《安全用电施工组织设计》进行安装配置。

2012年9月10日至10月1日我项目部对管段内施工用电进行了施工调查。本管段西起查干哈达站,经乌力吉尔、达日其嘎、道劳毛道至新建林东站K692+200,初步调查情况如下:沿线电力网较少,提前和当地电力部门协调解决,临时用电可就近“T”接使用,优先保证拌合站用电,经计算拌合站配置630KVA变压器一台。管段内各桥、涵结构物施工现场由于电力线路少,拟采用移动式发电机自发电施工。

4.3.1 拌合站变压器的选择

公司《项目临时建设管理办法》4.0.4 要求:变压器

1、站址基础稳固,靠近施工负荷中心,周围用2.5m高铁丝网或围墙围起。

2、门口设置岗位安全操作规程牌(0.8m×0.55m)、“配电重地,闲人免进”警告牌(0.6m×0.4m)。

3、变压器站用2.5m高铁丝网或围墙围起,变压器边挂“高压危险”警告牌(0.6m×0.6m)。

4、站内设4KG干粉灭火器2个,灭火砂2方,铁锹2把,铁桶2只,设置避雷针一个。

5、配电室内有绝缘垫、鞋、手套,配4KG干粉灭火器2个。

6、变压器必须按要求接地,使用前对变压器进行验收。

4.3.1.1 计算依据

施工用电量包括动力用电和照明用电两类。计算公式为P=K(K1∑P1/COSФ+K2∑P2+ K3∑P3)

式中 P—施工用电总容量(KW);

P1—动力设备额定功率(KW);

P2—电焊设备额定容量(KW);

P3—照明设备容量(KW);

K—功率损失系数,一般取1.05~1.1

K1 —动力设备同时使用系数

当动力设备在10台以下,K1=0.7

当动力设备11~30台时,K1=0.6

当动力设备在30台以上,K1=0.5

K2 —电焊机的同时使用系数

当电焊机在10台及10以下,K2=0.6

当电焊机在10台以上时,K2=0.5

K3 —照明设备同时使用系数,一般取0.7~0.9。

COSФ—功率因数,一般取0.7~0.75

4.3.1.2 用电设备

号用电设备名称规格型号数量

额定功率

KW

合计功率KW备注

1 搅拌站HZS90 1 140140

2 循环钻机 4 40 160 桥梁桩基使用

3 电焊机623138

4 钢筋切断机155

5 钢筋弯曲机155

6 钢筋调直机155

7 插入式振捣器 6 1.1 6.6

8砂轮切割机236

9水泵 2 48

10实验设备6060

11室内照明22

12 室外照明 4 1 4

总用电量P=1.05(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2+ K3ΣP3)

=1.05(0.6×395.6/0.75+0.6×138+0.8*6)

=404.08KVA

W=1.05×404.08/0.75=565.71KVA

经过计算我部搅拌站新建630KVA变压器1座,变压器具体位置见搅拌站平面布置图。

4.3.1.3 防雷与接地装置

真空开关、箱变或变压器高压侧等处均安装氧化锌避雷器保护。

接地装置图:

12圆钢

地面

焊接

16圆钢钢筋网

4.3.2配电线路

根据《施工现场临时用电安全技术规范》及《低压配电设计规范》等要求,搅拌站及工地现场主要干线采用橡套电缆埋地穿管敷设,照明采用电缆配线。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须用橡皮绝缘电缆。

4.3.3 配电箱和开关箱

配电箱采用统一铁制配电箱加工定做,固定式配电箱并严格按照《供配电系统设计规范》规定要求开关箱“一机、一闸、一漏、一箱”制原则和动力、照明配电分设原则。其设置地点平坦并高出地面20cm,并且悬挂安全标志。配电箱内设置两级漏电保护,在总配柜内装设总漏电保护器装置并在分配电箱的负荷侧装设漏电保护器及空气断路器等保护措施,另外用电设备开关箱内装设漏电保护器等保护措施,以便实现三级漏电保护。配电装置送电和停电时,必须严遵循下列操作顺序:

送电操作顺序为:总配电箱—分配电箱—开关箱

停电操作顺序为:开关箱—分配电箱—总配电箱

公司《项目临时建设管理办法》4.0.5 要求:网通:为保证现代化项目的实施,必须采用无线网络及有线网络,实现项目信息

化管理。项目部选址完成后,根据项目部周边网络条件接入电话线或网线,如有线网络不具备,可采用网卡无线网络。工程施工半径小于5km可采用对讲机配合手机指挥生产。

项目部选址完成后,根据项目部周边网络条件接入网线,项目配备10M宽带。拌合站内根据周边网络条件接入电话线。现场采用对讲机和电台配合手机指挥生产。

4.4施工临时用水

公司《项目临时建设管理办法》4.0.2 要求:水通:生活用水采用自来水,如无自来水则采用钻井取水,水井日出水量以满足生活用水的1.5倍为宜;生产用水一般就近采用塘水或河水。生活用水和生产用水均经化验合格采用。

沿途地表水源稀少,生产、生活用水以就地打进取水为主,水层约在20~40m深,给水采用打井和设置储水池的方式,在驻地和拌合站设置水井,用水量较小处采用水车送水,确保现场用水。4.4.1桥、涵施工用水

因混凝土集中供应,桥、涵施工用水主要是养护和钻孔桩用水。施工调查中发现管段内桥梁、涵施工现场水源缺乏,河道内常年干枯。对管段内桥、涵施工用水拟采用钻井取水和现场设置水池及水车拉水的方式来保证施工现场用水。

4.4.2路基及防护工程施工用水

路基及防护工程施工用水主要采用水车运水,如果现场附近有水源的工点可就近用水泵取水。如果现场附近无水源,则用供水车从附近储水站运至路基及防护工程施工现场。

4.4.3混凝土拌和站、预制场供水

混凝土拌和站、小构件预制场生产、生活用水就地打井取水,建设90m3水池蓄水,以确保重点构件的施工用水质量和连续供水得到保证。

4.4.4生活用水水源

生活用水主要采取打井取水。地下水使用前先经检验合格后方可饮用。

4.4.5消防用水

在生活区、材料库按管线供水设计,在管线布置时设消防水栓。

4.4.6施工供水临时设施表

按施工平面布置及现场调查,沿线需设水井、水池数量见表4.4.6-1。主要工程数量见表4.4.6-2。

序号名称设置位置数量容量供应范围

1 柳树沟子中桥水池DK686+150 1 60

2 拌和站储水池DK676+700 1 90

3 拌合站污水池DK676+700 1 90

3 涵洞DK672+700 1 60

表4.4.6-1 管段内供水情况设置表

序号名称单位数量备注

1 拌和站新建机井处 1

2 驻地新建机井处 1

表4.4.6-2 施工用水主要工程数量表

4.5施工便道

公司《项目临时建设管理办法》4.0.6 要求:路通设置原则

1、施工主干道线尽可能地靠近管段各主要工点,引入线以直达用料地点为原则,避免材料再次倒运。

2、施工现场的道路应保持畅通,并与现场的存放场、仓库、施工设备等位置相协调,应符合现行铁路(或公路)大型临时工程设计有关标准的规定,满足施工车辆的行车速度、密度、载重量等要求。

本管段工程所经地区公路发达,目前东西向的可利用公路为省际大通道和303国道;南北向有多条乡村道相连接,公路交通较为便利。根据上述便道布置原则及总体平面规划,但经过沿线实地调查,管段内存在先期开工段(见表4.5-1 先期开工段汇总表),项目临时施工便道布设贯通便道难度大,具体如下:

序号先期开工段名称段落开始里程段落结束里程长度(m)备注

1 沙力河开工段K664+860 K669+000 4140

2 道劳毛道开工段K682+285 K683+400 1115

表4.5-1 先期开工段汇总表

4.5.1纵向便道:充分利用既有道路系统,通过新建、改建既有乡村便道分段贯通,纵向便道分为五段,分别为位于K660+000~K664+860,K669+000~K676+650, K677+750~K682+285、K683+400~K685+150、K686+150~K692+200。其中K669+000~K671+000,段便道沿线路右侧设置,其余均按线路左侧设置。

4.5.2 横向便道:在铁路里程K676+800里程处修筑横向便道与省际大通道相连,长度约4km,该地段横向便道为利用既有乡村便道,便道为土路,需重新改建并加宽,将既有便道路面拓宽至4m。便道每

隔200m设置会车平台,平台宽6m,长20m;在铁路里程K683+631处与省际大通道相交,该段铁路路基填方较高,在铁路里程K684+400处修筑施工便道与大通道相连,便道长约0.7km。在铁路里程K687+629处修筑横向施工便道与省际大通道相连,便道长1km;K690+615里程段修筑横向便道与省际大通道相连,便道长约1.3km;全线共设计4条横向便道,进场交通比较便利。施工起点和终点都有既有道路,材料物资运输比较便利。

4.5.3 施工步骤

公司《项目临时建设管理办法》要求:施工主干道采用双车道,引入线采用单车道,路面宽度一般为4.5~5.0m和3.5~4.0m。单车道为方便错车,直线段每200m设一处会车道,宽6.5m;曲线段每100m设一处,视线不良地段视情况适当加密。一般最小曲线半径20m,极困难条件下为15m。最大坡度:一般情况下为8%,极困难条件下为10%。

便道断面结构:施工便道断面结构图如下:

4.5.3.1施工放样

既有便道路面宽度不足4m段,以少填方、少挖方、少砍树、少占用耕地为原则进行放线,将既有便道路面拓宽至4m,每隔200m,设一处汇车道,长20m,宽6m。

4.5.3.2基底处理

先清除地表植被,松土地段先碾压密实,有地表水地段先抽除地表水,将淤泥挖除并进行换填处理,跨小河埋设涵管,保证历年最大雨量满足排洪。

4.5.3.3 施工便道结构

公司《项目临时建设管理办法》要求:施工便道应压实,底部淤泥应进行挖除换填,一般施工便道路面采用泥结石路面,采用50cm 厚山皮土作基底处理,中间层为20cm厚山皮石,表层铺5cm厚细石。办公区及附近轻型车辆通行地段C20混凝土厚度为10+2cm,搅拌站、梁场及重载车辆通行且文明施工要求需硬化的临时路面C20混凝土厚度为20+2cm,并设置碎石或灰土垫层,碾压密实。便道与国道、省道相接的10m段采用15cm厚C15混凝土硬化过渡。

施工便道基底用压路机进行碾压处理,上部填筑填筑30cm山皮石作为基床构筑成施工便道,施工便道宽4m(见图:施工便道横断面示意图)。利用挖掘机或装载机,人工配合按设计厚度摊平并用压路机碾压密实。搅拌站、梁场及重载车辆通行的临时路面用C20混凝土浇筑,厚度为20cm,并设置山皮石基础,碾压密实。便道与

G303国道、省际通道相接的10m段采用15cm厚C15混凝土硬化过渡。

30cm山皮石

原地面整平碾压

4.5.3.4便道排水设施

施工便道直线地段做成2%人字坡横坡,曲线地段做成2%一字坡,地表水丰富地段便道设置双侧排水沟,其余地段设单侧排水沟,沟深和底宽均为40cm。

4.5.3.5 施工便道平面布置图(总平面布置图,见附件5)。

4.6 混凝土拌和站建设

4.6.1拌和站建设规划

公司《项目临时建设管理办法》要求:搅拌站必须设置地势相对平坦、交通方便的地方,并勘查水源是否满足搅拌站用水需要,搅拌站建设还应综合考虑施工生产情况,合理划分拌合作业区、材料计量区、材料存放区、材料检测区及运输车辆停放区等。绘制详细的现场布置图,设置明显的标志牌。

我部管段既有线路全长32.2km,混凝土方量约40000m3,根据施工生产需要,本管段设置HZS90型混凝土搅拌站1套,位于线路右侧(里程K676+800附近)。包括空心板梁预制场、小型预制构件场、搅拌站区、盖板预制区、生活区5大部分,详见《搅拌站平面布置图》。

表4.6.1-1 混凝土拌和站设置表

临建设施施工方案

五一广场绿化用地地下空间建设项目 主体工程 临 建 设 施 施 工 方 案 施工单位:湖南长工工程建设有限公司 五一广场绿化用地地下空间建设项目经理部 编制: 审核: 审批: 编制日期:2015年元月 一、编制依据 1、《湖南省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》;

二、编制说明 针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 长沙市五一广场绿化用地地下空间建设项目位于长沙市五一大道与黄兴北路、南阳街交汇北侧,交通便利。建(构)筑地下室三层,地上为绿化广场;结构类型为框剪结构,首层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负一层建筑面积为:平方米,下沉广场面积为:平方米;负二层建筑面积为:平方米,停车位:784位。首层与负一层为商业用地(商铺),负二层为停车场。本工程划分两个作业区:一期工程(A区)与二期工程(B 区),一期工程建筑面积约占55000平方米,二期工程约占33000平方米,根据现场情况先施工一期工程(A区),一期工程施工至主体结构完成,开始施工二期工程(B区)。临建设施暂建于二期工程(B区)区域。 四、场地总平面布置原则 有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同

施工现场临时道路布置及施工方案

西铺河综合治理工程(一期) K0+600-K1+300 段临时道路施工方案 编制人:________________________________ 审核人:________________________________ 批准人:________________________________ 北京东方园林生态股份有限公司盘县项目部 2016年3月5日 目录 一、概况.................................. 二、施工道路布置............................. 三、道路结构................................. 四、施工方案................................. 1、施工准备及要求 ............................ 2、基本要求.............................. 3、路基填筑施工方法 ........................... 4、跨河段拆除 ............................. 五、计划施工工期.............................. 六、机械设备及人员安排........................... 七、安全文明施工..............................

一、概况 根据盘县政府会议要求, 4 月 5 日前完成铁路桥下游的所有工程项目。由于目前西铺河综合治理工程(一期)的施工道路出口位于西入口,施工道路从湿地部位穿过,为了保证铁路桥下游段的工程项目按时施工完成,需要将现有的施工道路进行拆除。 为了不影响铁路桥上游湿地工程和河道扩挖工程施工,需要在K0+600-K1+300段修建临 时施工道路。 该临时施工道路主要作为铁路桥上游工程的主要施工通道,同时也作为二期工程的施工便道。 二、施工道路布置 该临时施工道路起点为K0+600,与现村路连接;终点在K1+300桩号,分别与东侧堤顶 路和西侧园路相连接。每隔50m-100m设置一错车带。 便道边缘距离石油管线的最近距离不小于5m。 该临时道路总长度约830m,主要工程量:土石方填筑约6000用。 具体平面布置见附图。 三、道路结构 1 )断面形式:该道路顶宽 5 米,两侧填筑坡比1: ; 2)路基填料:路基采用石渣料填筑,填筑厚度1m; 3)路基压实:分层碾压,按道路路基施工规范要求进行施工; 4)根据实际情况,每隔50-100m设置一错车带,错车带的宽度8m长度20m 5)跨河段一处,埋设DN1000砼涵管4 排,该部位填筑高度约; 6)跨石油管线2处,均采取管线保护措施,具体结构形式见附图。 四、施工方案 1 、施工准备及要求 (1)施工准备、测量放样根据施工方案的确定,落实机械设备和人员,以满足施工要求。 测量放样:根据甲方所确定的道路的线路走向,确定中桩、边桩,确定好开挖、回填边线。并测设道路施工范围断面图或地形图。 2、基本要求 1 )放出各设计断面边桩,并校核路基工程量。 2)严格按照技术规范要求组织施工,确保路基宽度、高度、平整度、压实度、边坡坡 度等符合要求。 3)对特殊不良地质路段,要进行换填等特殊处理,确保路基的稳定可靠。 4)路基采用的石渣等填筑用料,均按照施工程序依次分层填筑碾压。

施工现场临时道路施工方案.新

石杨路小学扩建工程 现场临时道路施工方案 编制: 审核: 审批: 监理单位审批: 建设单位审批: 编制单位: 重庆黄金建设(集团)有限公司编制时间: 二0一六年一月十六日

第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程现场实际情况工程施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、施工规范、验收标准及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。 五、本工程施工在实际过程中有大量土石方运出、材料进场,车辆多为大吨位运输车(如土石方工程车、钢筋车辆、混凝土车辆、河砂、碎石、砌体车辆等),且多为重型车辆,道路质量如不符合要求,将影响整个工程的进度。道路畅通成为制约整个工程工期关键,道路的畅通是保证工程正常进行的前提,重中之重。因此必须修建一条适用的施工便道才能保证土石方运出、材料供应保障工程顺利进行。 拟建临时便道处于杨石路小学大公馆立交正面,杨石路小学内,场内多为种植土壤、新近回填土层、上部较为松散,无法满足大吨位车辆的承载要求;影响道路的稳定性及强度,为了防止施工现场道路泥泞,便于施工车辆的正常运行,依据规范安全文明施工JGJ59-2011规定,施工现场道路需硬化覆盖处理。

第二章工程概况 一、工程特点: 工程名称:杨石路小学校扩建项目 建设地点:九龙坡区石坪桥五一新村51号杨石路小学校内。 工程范围:包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、土石方工程、室外景观工程、绿化工程、生化池、挡墙等。 二、施工准备:对临时施工道路,先进行规划放线,确定道路走向,再勘察道路地下有无地下管线,提前做好施工准备后与各单位协商,在不影响使用功能的情况下对有地下管线存在的单位进行协商,对管线进行移迁,现已对临时便道与大公馆立交正面交接处,人行道路上已探明有直径50mm自来水管一根,深约1米、宽约0.8米线缆管沟一条,里面有大量电缆;排水井一个,针对此情况我司对自来水管进行两端用90弯头下接,然后挖掘300宽500深的沟深埋,上面浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;电缆管沟深大约1米,我司决定在不影响以后管沟施工或线缆穿线,我司将在电缆沟上面铺模板浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;排水井上面浇筑300mm厚C30钢筋混凝土路面;未探明地下管线在施工工程中,进行保护性施工。如发现管线及时与相关单位联系,是否正在使用以便决定迁移或拆除。

临建工程施工方案

目录 第一章工程概况 (3) 1.1 项目概况 (3) 1.2 临建布置概况 (3) 1.3 施工现场现状 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工安排 (4) 4.1 组织结构 (4) 4.2 劳动力组织 (5) 4.3 工期安排 (5) 第五章主要施工方案 (5) 5.1 施工临时围挡板方案 (5) 5.1.1 施工临时围挡板简介 (5) 5.1.2 施工工艺 (5) 5.1.3 施工操作 (6) 5.2 施工临时道路方案 (6) 5.2.1 施工临时道路简介 (6) 5.2.2 主临时道路施工工艺 (6) 5.2.3 主临时道路施工要点 (6) 5.3 办公区及管理人员生活区搭设方案 (7) 5.3.1 办公区及管理人员生活区搭设简介 (7) 5.3.2 办公区及管理人员生活区临建搭设工艺流程 (9) 5.3.3 施工操作要点 (9) 5.4 工人生活区布置 (11) 5.5 标养室设置 (11) 5.6 食堂设置 (11) 5.7 卫生间、淋浴间布置 (12) 5.8 钢筋加及堆放场地 (12) 5.9 木工加工棚 (13)

5.10 安装加工场 (13) 5.11 塔吊布置 (13) 5.12 其他布置 (13) 5.12.1 洗车槽、沉淀池设置 (13) 5.12.2 化粪池、隔油池设置 (14) 5.12.3 封闭垃圾站设置 (14) 第六章质量保证措施 (14) 第七章临时设施工期保障措施 (16) 第八章临时设施安全文明施工保证措施 (16) 附图: 附图一:基础结构施工阶段平面布置 附图二:主体结构施工阶段平面布置 附图三:装饰装修施工阶段平面布置 附图四:临时用电平面布置 附图五:临时用水、消防平面布置

临时设施施工设计方案

电子科技大学清水河校区四号科研实验楼 光电信息学院 临 时 设 施 施 工 方 案 云南省建设投资控股集团有限公司

. 目录 第一章工程概况 (1) 第二章临时设施设置 (2) 第三章施工现场临时设施成 (3) 一、施工用房 (3) 二、施工运输设施 (8) 三、施工供水设施 (9) 四、工地临时围墙 (9) 五、施工供电设施 (11) 六、通迅设施 (11) 七、施工安全、文明设

施 (11) 第一章、工程概况 工程名称:电子科技大学清水河校区四号科研实验楼光电信息学院建设地点:成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区 建设单位:电子科技大学 勘察单位:中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 监理单位:中国轻工业成都设计工程有限公司 质监单位:成都市高新区建设工程质量监督站 施工单位:云南省建设投资控股集团有限公司 项目经理:张正桥

光电信息学院工程位于成都市高新开发西区电子科技大学清水河校区,该建筑地上五层,地下室一层,使用功能上地上部分为科研用房,实验用房及办公用房;地下部分为停车库、设备机房及人民防空地下室,采用钢筋混凝土框架结构;总建筑面积32989.89㎡,其中地上部分建筑面积:24936.17㎡,地下部分建筑面积:8053.72㎡,建筑高度为23.70m。地上建筑层高:一层:5.1m,二-五层:4.5m,地下室层高:5.4m。 本工程建筑结构使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,结构抗震等级为框架3级,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础加抗水底板,地下室外墙和人防墙采用墙下条形基础。建筑抗震类别为标准设防。防火设计的建筑分数为二类,其耐火等级为地上二级,地下一级。地下室防水等级:地下室底板与侧壁为二级,地下室顶板室外部分为一级,防水混凝土设计抗渗等级:P6。消防给水设施:消火栓系统,生活供水方式:市政供水,防雷级别:二类防雷。 第二章、临时设施设置 1、结合施工现场具体情况,统筹安排,进行科学合理的布置; 2、结合本工程施工场地的平面布置,办公、生活区尽量避开施工区,施工区加工场地结合业主报建需要及建筑物的结构位置及建筑形状,减少材料的二次转运; 3、以经济适用为原则,合理地选择临时设施的形式; 4、符合安全文明施工和现场防火要求,同时起到美化环境的作用。

工程现场临建方案

赵县南柏舍镇中心学校河西寨学校薄弱学校改造工程 新建综合楼 临 建 施 工 方 案 编制: 审批: 审核: 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 二〇一六年叁月

一、编制依据 本工程施工现场临时设施及施工现场平面布置是根据《施工合同》总的要求,结合施工现场实际场地情况,以及业主关于下期工程总体开发计划进行规划。 本方案按照国家及有关部门标准、三亚市地方规定、业主规划、湛江一建海南分公司企业标准要求等要求进行编制和施工。 本工程现场平面布置根据现场各单体工程位置、工期要求以及我公司现有设备势力进行综合考虑。 二、施工总平面布置 ㈠、施工现场平面布置原则 1、按照前后兼顾的原则,合理分段,适时调整并给分包单位预留一定面积的施工与办公场地。平面布置分基础施工阶段、主体结构施工阶段和施工阶段二部分,必要时做适当调整。 2、根据现场各单体位置及结构特点,合理布置大型设备,满足施工需要,并保证施工安全,在此基础上合理设置材料堆场,尽可能避免二次搬运。 3、按生产、生活区分离的原则,确保整个施工现场整洁、有序,满足标化要求。 4、临时用电、用水的水平线路走向和垂直线路的走向布置规范、合理。 5、周围农作物、施工现场与周围用围墙隔离,实行全封闭式施工,遵守环境保护条例,避免环境污染。 6、施工现场布置要求美观,严格执行企业及万科和地方标准化管理规定,用CI标识体现企业形象,建设标化工程。 ㈡、现场平面布置总体思路 施工平面布置中,应考虑不同施工阶段的动态调整,对施工现场平面布置

如下: 1、现场平面布置本的原则,优先考虑三通,确保材料加工、堆放、调运,同时兼顾到其他的配套设施。 2、施工时布置二台塔吊,基本上覆盖三个单体工程建筑及加工场、堆场,并部分满足C1、C2栋材料运输。 3、混凝土采用预拌商品混凝土,施工阶段采用汽车泵浇筑楼板面。 4、所有材料堆放场地均进行硬化,其中钢筋、模板加工场均合理安排,周转材料堆放场地设在建筑东侧。所有材料堆场按照就近堆放的原则,同时考虑到交通运输的便利。 5、在建筑物施工区设置一台搅拌机作搅拌砌筑、装饰用的砂浆及零星混凝土的搅拌。现场材料堆场根据材料的具体品种和施工部位,合理安排布置调整材料堆场。 6、临时办公设施在施工现场的东南侧,主要设有办公室、值班室、保管房、机修房、卫生间。生产设施主要布置在拟建建筑物的东、南侧靠围墙边,主要有周转材料、安装加工用材及成品材料仓库等。 7、施工区南侧设一个大门,大门东侧设置值班室,大门侧边设置洗车场,在场内施工道路旁利用拐角处设立一个封闭式垃圾处理站,临建设施已考虑消防要求。 ㈢、施工现场临时用水布置 本工程混凝土采用商品砼,施工用水量不大,根据我单位施工经验,施工用水量和生活用水量之和不会大于消防用水量,故取消防用水量作为现场的总用水量,即Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:Q=10L/S ; 采用下式计算供水管径:

最新施工现场临时设施专项方案

为了更好的贯彻实施:省厅和市建委有关加强建设工程施工现场围墙和临时 设施安全管理的文件精神,切实地加强本工程施工现场的围墙及临时设施的 安全管理,从根本上加强安全管理的硬件设施,特编制本临时设施专项施工 方案。 【一】编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》; 2、建筑施工安全检查标准; 3、建设工程施工现场消防安全技术规范GB50720-2011 4、消防管理条例; 5、施工现场临时建筑物技术规范JGJ/T188-2009 6、本工程总平面图,现场实际场地。 【二】工程概括 工程名称:台州湾招商服务中心EPC项目 建设单位:台州循环经济发展有限公司 设计单位:杭州千城建筑设计集团股份有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 台州湾招商服务中心EPC项目工程,位于浙江省台州市集聚区管委会大楼东侧、聚海大道西侧。本工程用地面积为8308㎡,总建筑面积为15694㎡,主要为1幢招商服务中心用房(7F)及裙房(2-3F)。本工程±0.000相当于1985国家高程 4.150m。拟建物采用框架结构,桩基础采用新型静钻根 植桩工法施工。本工程重要性等级为二级,场地复杂等级为二级,地基复杂

30%。 【三】临时设施总体部署 根据本工程地理位置及施工现场的环境,项目部对施工现场进行总体优 化设计,使之符合施工展开、现场文明环境及劳保技术安全。本工程计划落 实的辅助系统有:视频监控系统,安全监管、治安防范;音响广播系统,安 全教育、业余娱乐;雨水回收系统,节能环保、综合利用。 1、场地及面积部署 根据场地条件及施工部署,设大门两个,东北角为主入口,北面西侧为 次入口。围墙采用GRC围墙,共计390米;办公区域占地面积1000平方,办公用房为集装箱板房,二层叠拼;厕所为一层砖砌结构。本工程不设职工 宿舍,办公区设于场地东北侧。场内计划办公用房两层各9间,分别有甲方、监理、土建办公室及会议室等,面积共计350平方;办公区厕所面积16平方。具体如下: 序号工程用途搭建尺寸备注 1 办公室3m*6m*15 集装箱15间,共计270平方 2 会议室9m*6m 集装箱3间,共计54平方 3 门卫3m*3m 集装箱 3 办公区厕所 4.8m*4m 砖砌 5 办公区停车场25m*5m 6 东面机动车车棚30m*5m 7 东面非机动车棚30m*3m

临建施工方案[1]

临建工程施工方案 中铁建工集团有限公司 2012年2月5日 目录 一、编制依据 (1) 二、编制说明 (1) 三、工程概况 (1) 四、场地总平面布置原则 (1) 五、办公生活设施布置 (1) 六、各分项施工做法 (2) 七、临时设施房屋分配一览表 (3) 八、场地围挡、大门、场地道路及排水设施 (5) 九、场区临水 (6) 九、施工现场临水临电设计 (10) 十、平面布置图 (12)

一、编制依据 1、《辽宁省建筑施工现场管理标准》; 2、《建筑施工现场管理标准图集》; 二、编制说明 根据《辽宁省建设工程现场文明施工管理方法》、针对该工地的实际情况,对整个施工场区的现场文明施工作整体的规划,并在项目经理部内部进行讨论,进行详细的深化。并考虑其实用性、经济可行性的同时,尽可能地使施工现场美观大方、整洁,一切按照标准化文明工地的要求来实施,做到优质工程质量与安全文明施工双向进行,齐头并进。 由于本工程是我公司在沈阳首次施工,是我公司的重点工程,为保证临建工程质量和安全目标,为工人创建一个优美舒适的工作和生活环境,结合业主方要求,在经过认真研究后,特制定本方案,作为临建施工的依据。 三、工程概况 工程名称:中国沈阳嘉里中心—第一期发展C地块 建设单位:嘉里(沈阳)房地产开发有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 监理单位:北京兴电国际工程管理有限公司 本工程建设面积298987平方米(其中地上面积198979平方米,地下面积100008平方米),其中包括:地下3层设备用房及地下停车场、幼儿园1栋、会所1栋、公建2栋、10#-15#楼47层住宅楼6栋。6栋住宅楼建筑面积为183522平方米,最高层数47层,建筑最大高度162.37米。 四、场地总平面布置原则 本工程工期紧、任务重,是我公司的重点工程。有效利用场地将是本工程的重点和关键。在进行现场平面布置时,我们将遵循以下几个原则: 1、临时设施布置除满足有关文明施工现场的要求,满足业主要求,同时避免频繁搬迁外,还应充分考虑现场场地分布的实际情况。 2、场地配备的二级配电箱可以满足相应的功率要求。 3、消防设施的布置满足防火要求。 具体施工平面布置详见平面布置图。 五、办公生活设施布置 1、项目部办公区:项目部办公区位于建院街西(中建三局临建北部,中建一局临建东边)。由于临建场地有限,所以计划办公室、宿舍共用一栋板房:靠北侧计划设置10间标准板房(两层),一层分别为物资部,生产经理、总工办公室(共用一间)、工程部(两间合并)、安质部、经理办公室、办公室、监理办公室、监理办公室。二层分别为项目管理人员的宿舍7间(6间男宿舍1间女宿舍)、经营部、财务部、总监办公室,西侧为一个9M*7.5M的会议室(较大的空面满足日常会议要求);在院内东侧设置一大门为人员主要出入口。项目部办公室我们采用玻璃丝棉(彩钢夹芯板)活动板房,室外为素混凝土硬化,以良好的精神风貌迎接各方检查。

临时设施施工方案

临时设施施工方案 一、工程概况 芦潮港社区商贸中心项目工程位于上海市浦东新区港辉路以西,芦硕路以北,江山路南侧绿化带以南,东侧为纵二河,西侧为路漕河,占地面积为28358.2㎡,总建筑面积92044.77㎡,其中地上建筑面积71382.02㎡,地下建筑面积20662.75㎡。 建设单位:。 勘察单位:。 设计单位:。 施工单位:。 监理单位:。 二、编制依据 1、建筑总平面图; 2、现场实际情况及特点; 3、我公司内部文件、管理制度等以及质量/职业健康安全/环境管理手册和程序文件; 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《消防管理条例》

三、具体部署 本工程临时设施分为生活区、办公区、施工区和围墙四大部分。 1、生活区 施工现场生产与生活区域分开,北侧设置相对独立的生活区,内设职工宿舍、食堂、厕浴、活动室、宣传栏、阅报栏等生活设施。 2、职工宿舍 场地北侧,设3排职工宿舍,每排2层,每层6 间,共36间。每间宿舍放四张双层钢床,单间最多可住8人,宿舍门口挂标牌,注明宿舍管理制度。宿舍楼内安排职工活动室,配置乒乓球桌、棋牌、29寸彩电、报纸杂志等供职工娱乐、丰富职工生活,并设专人管理。 3、厕所、浴室 办公区和工人宿舍区分别厕所、浴室。办公区男厕设3个蹲位,淋浴间设6个淋浴头;女厕设2个蹲位,淋浴间设3个淋浴头;工人宿舍区男厕设30个蹲位,淋浴间设20个淋浴头;女厕设15个蹲位,淋浴间设10个淋浴头。 4、食堂 食堂设置在现场西北角,锅炉房、灶台设置在房子外侧,便于维护食堂的整洁、干净。食堂内设电热开水壶供给开水,气温高时在施工场地内设置临时茶水棚和茶水间供应开水。餐厅兼做职工学校,对职工进行安全教育、传授有关新技术、新产品及有关法令、法规。 5、办公区

施工现场临建方案

恒大雅苑二期主体及配套建设工程 二标段临建工程专项方案 一、工程概况 恒大君鑫房地产开发有限公司恒大雅苑工程位于重庆市九龙坡区华福路东面,我公司承建的为恒大雅苑二期主体及配套建设工程。该项目功能为商品住宅楼,共分三个标段,建筑面积约36万平方米,工程结构类型为剪力墙结构。设计单位:机械工业第三设计研究院;监理单位:重庆建新建设工程监理咨询有限公司;建设单位:重庆恒大君鑫房地产开发有限公司;施工单位:重庆建工第三建设有限责任公司。本方案为二标段临建工程专项方案,该标段包括六栋高层住宅,地下层为约1.8万平方米的车库、共两栋三层的幼儿园、物管辅助用房,共计13万平方米。六栋高层中32#楼18层、33#楼25层,34、35#楼28层、36、41#楼为32层,负一楼为地下车库。 根据业主指定位置,项目部在现场西北角设置临时办公区和生活区。本工程三个标段的办公区集中布置,供三个标段管理人员、业主、监理共同使用,其中办公室28间,会议室3间;二标段生活区布置于办公区东面(详见二标段民工之家平面布置图),与一标段生活区相邻,办公区、生活区采用围墙分隔。办公区、生活区均设置彩钢板房,其中每间面积为20M2。二标段管理人员宿舍和劳务人员宿舍布置在一个生活区,做适当分隔,管理人员宿舍共9间,包括食堂、餐厅和三间民工夜校为一栋;民工宿舍共计四栋,三栋二层,一栋三层,共计59间,每间面积20M2,食堂170M2、就餐区160M2,男女卫生间、浴室约210M2。 现场施工场区硬化,各种加工棚、材料库、搅拌台及防护设施按标准搭设,塔吊、施工电梯严格按照安全要求和技术标准布置。 二、编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 2、《屋面工程质量验收规范》GB50207 -2002

现场临建工程施工方案

中国建筑第二工程局 China Construction Engineering Second Bureau 1 目录 目录 .................................................................................................................................. 1 第一章 工程概况及编制依据 ......................................................................................... 2 1.1 工程概况 ........................................................................................................................ 2 1.2 重难点分析及对策 ........................................................................................................ 3 1.3 编制依据 ........................................................................................................................ 3 第二章 施工管理与人员配置 ......................................................................................... 3 2.1 施工管理组织机构图及说明 ........................................................................................ 3 2.2 项目经理部 .................................................................................................................... 4 2.3 进度、质量、安全及文明施工目标 ............................................................................ 4 第三章 施工组织及进度计划 ......................................................................................... 5 3.1 施工组织总述 ................................................................................................................ 5 3.2 施工进度计划及说明及与总进度计划的关系 ............................................................ 6 3.3 材料封样与样板计划 .................................................................................................... 7 第四章 施工准备与主要资源配置 ................................................................................. 7 4.1 施工准备计划 ................................................................................................................ 7 4.2 劳动力资源配置计划及保证措施 ................................................................................ 7 4.3 施工机械配置计划及保证措施 .................................................................................... 8 4.4 大宗材料与设备购置计划及保证措施 ........................................................................ 9 4.5 主要周转计划及保证措施 .......................................................................................... 10 第五章 施工技术与施工工艺 ....................................................................................... 10 5.1 施工技术与施工工艺重难点分析 .............................................................................. 10 5.2施工工艺与施工技术 ................................................................................................... 11 第六章 安全文明绿色施工及合理化建议 . (27)

临建设施施工实施方案

临建设施施工实施方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

天津市北辰区郡德花园项目(临建设施施工方案) 编制: 审核: 审批: 建建筑工程有限公司

日期:年月日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、临建设施总体布置原则 四、临建设施总体平面布置 1、防护设施 2、办公设施 3、卫生设施 4、生活设施 5、绿化及场地硬化设施 6、排水设施 7、其他临建设施 五、生活办公区日常管理 1、办公区管理 2、生活区管理 3、垃圾保洁管理

4、消防措施 一、工程概况 工程名称:郡德花园项目1#-13#楼、27#楼、28#楼、地下车库及幼儿 园工程项目 工程地址:天津市北辰区京津公路与小街新苑路交口 建设单位:天津双街投资发展有限公司监理单位: 施工单位: 总建筑面积61882.94㎡,其中洋房约44455.86㎡,商业约3694.05㎡,幼儿园约2250㎡,车库约11483.03㎡。结构类型为框架、剪力墙结构 二、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》。 2、工程建筑总平面图。 3、现场实际情况及特点。 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 三、总体部署 本工程施工场地比较大,本工程的生活区设置于围墙外侧,办公区设置于施工现场内。 根据现场条件和施工生产要求,以及综合考虑分包所需用房,办公区拟建1栋单层共12间办公室用房;工人生活区建4栋2层共56间标准用房,另设置食堂、厕所等设施。

三、临建设施总体布置原则 施工平面布置合理与否,将直接关系到施工进度的快慢和施工中的安全文明,为保证现场施工顺利进行,结合工程施工实际情况,对施工现场进行合理布置。本工程临建设施总体布置原则为: 1)充分利用现有可利用的场地,合理对临建设施进行布置; 2)在满足施工的条件下,尽量节约施工用地; 3)在满足施工需要和文明施工的前提下,尽可能减少临建搭设; 4)在平面交通上,要尽量避免土建、安装、钢结构及其它分包施工单位相互干扰; 5)符合施工现场卫生、安全技术要求和消防规范要求; 四、临建设施总体平面布置 根据施工现场办公及生活区平面布置原则及现场实际情况,施工现场临建设施总平面布置将从防护设施、办公设施、生活设施、卫生设施、水电设施、绿化及场地硬化设施、排水设施、其他临建设施等方面进行布置。 工地采用2.5m围墙与外界分隔;根据现场情况,在现场的东面开设1个大门以供车辆和人员进出,在大门处设自动洗车系统清洁出场车辆;现场排水由排水沟流进沉淀池最后进入市政排水管。 管理人员及工人生活区设消防台,确保安全。现场办公区及生活区附件场地除供车辆和人员行走作硬地坪处理外,其他区域和道路边等均做绿化。 1、防护设施 1.1大门

施工现场临建施工方案

目录 1、编制依据 (2) 1.1主要规范、标准 (2) 1.2相关法律、法规 (3) 1.3其他 (3) 2、工程概况 (4) 2.1项目概况 (4) 2.2工程建筑设计概况 (4) 2.3施工现场条件 (6) 3、现场临建设施总体部署 (6) 3.1总体布置原则 (6) 3.2现场临建总体布局设计 (6) 3.3施工进度安排 (7) 3.4施工人员、机械安排 (7) 3.5项目管理人员及管理责任 (8) 4、主要施工内容及要求 (8) 4.1现场围挡 (8) 4.2现场西大门 (8) 4.3洗车设备 (9) 4.4场地道路 (11) 4.5现场分区规划 (12) 4.6项目部办公区 (12) 4.7现场加工区 (13) 4.8现场设施效果图 (13) 5、安全文明施工管理措施 (20) 5.1安全施工措施 (20) 5.2扬尘治理措施 (21) 5.3绿色施工措施 (21)

1、编制依据 1.1主要规范、标准

1.2相关法律、法规 1.3其他

2、工程概况 2.1项目概况 2.2工程建筑设计概况

工区域为庞各庄镇市区,道路交通方便,施工水源、电力系统甲方供应完善,施工现场平整,通讯系统畅通,满足施工要求。 土方开挖、护坡工作已经完成,基底标高达到CFG桩施工条件;施工现场狭窄,尤其基础阶段施工,4#地下车库将各个住宅楼的基础连成一体,包括大小11个单位工程,基坑占整个现场80%,需要合理布置现场钢筋加工、木工加工、水电加工、仓库、材料堆放等区域,科学安排施工顺序、安排人员投入,合理安排垂直、水平运输设备十分重要。 现场东西向长度250米,南北宽度150米,与南侧五标段施工现场相连,且4#地下车库与五标段5#地下车库相连,施工组织与管理、群塔施工组织任务较重。 现场西侧建设单位分别提供2台500KVA箱变,其中南侧箱变与5标段合用;西侧场外提供DN100市政水源与5标段共用,北侧现场内DN100水源由于基坑防护施工无法使用,在基坑回填后可使用。 3、现场临建设施总体部署 3.1总体布置原则 (1)形象高标准:根据建设单位、集团公司要求,加大现场投入,按中建等央企标准建设,创建市级文明样板工地; (2)现场布置紧凑、合理:由于现场场地狭窄,尤其在基础施工阶段,基础大开挖,施工场地有限,合理布局十分重要; (3)标准化管理:现场设施按标准化图集设置; (4)企业文化:根据公司CI要求,反映本公司企业文化; (5)使用节俭:突出工地实用性,不做奢华粉饰; 3.2现场临建总体布局设计 (1)现场按项目管理办公区、施工现场区分开设置,办公区独立设置在现场西南侧,不与施

施工现场临建施工方案37744

郑东新区节俭路等道路工程施工一标段 现 场 临 建 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:*********有限责任公司 年月日

目录 第一节工程概况 (3) 第二节方案编制依据 (3) 第三节现场临时设施内容 (4) 一现场临时设施、管线及道路规划 (4) 1、现场临建布置 (4) 2、现场围挡、大门和警卫室及洗车池设置 (4) 3、办公区布置 (4) 4、工人生活区设置 (4) 5、临时加工场、材料堆放场 (5) 二、办公区布置 (5) 1、食堂设计 (5) 2、厕所设计 (5) 三、工人宿舍平面布置 (5) 1、工人生活区基础及地面设计 (6) 2、洗漱池设置 (7) 4、垃圾池 (7) 四、环境卫生 (7) 五、质量要求及措施 (7) 1、质量要求 (7) 2、质量措施 (8) 六、安全施工措施 (8)

现场临建施工方案 第一节工程概况 节俭路、勤工路位于郑州市白沙园区中部,规划为南北向城市支路,设计速度30km/h。依据郑东新区2016年第一批基础设施类项目政府投资计划,节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)段建设单位为河南东龙控股有限公司,节俭路、勤工路(绿博大道—永盛西路)段建设单位仍为郑州市郑汴开发建设有限公司。节俭路、勤工路全段南起杜桥路,北至永盛西路,全长2091.73m。本册图纸施工范围仅为节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道),施工起点为K0+025.5,施工终点为K1+074.73,施工长度为1049.23m。节俭路、勤工路(杜桥路—绿博大道)规划道路红线宽度为25m,为单幅路横断面形式。沿线自南向北分别为杜桥路、瑞佳路、魏庄路、忠贤路、绿博大道南辅路、绿博大道等六条道路相交,其中忠贤路、绿博大道南辅道为以设计道路,杜桥路为同期设计道路,绿博大道为现状道路,瑞佳路、魏庄路均为规划道路。现状绿博大道道路红线宽度为50m,三幅路横断面形式,沥青路面,路面状况良好。 现场布置详见附图“施工现场平面布置图” 第二节方案编制依据 1、《工程测量规范》 GB50026-93 2、《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 4、《建筑装饰工程施工及验收规范》 JGJ73-91

现场临建搭设施工方案

嘉定风荷丽景尚城(六期)项目 南通四建集团有限公司 2017年4月20日

目录 一、工程概况: (2) 二、施工现场临时设备布局: (4) 1、生活区布置: (4) 2、办公区布置: (4) 3、生产区布置: (5) 三、临建搭设 (5) 四、编制依据 (6) 五、准备工作 (6) 1、施工前准备 (6) 2、施工人员安排 (7) 3、施工机具与检测器具准备 (7) 4、材料准备 (8) 六、施工方法 (8) 1、现场临设施工方法: (8) 2、彩钢板房搭设施工方法: (9) 七、安全施工措施 (16) 八、预防电气火灾的措施 (16) 九、办公区平面布置图附后: (17) 施工现场临建搭设方案 一、工程概况: 1.工程名称:风荷丽景尚城(六期)。

2.建设地点:项目位于上海市嘉定新城D12地块,北侧为宝塔路、西侧为永盛路、南侧为伊宁路. 3.工程建设各相关单位: 建设单位:上海鼎申置业发展有限公司 主体设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 勘察单位:上海地矿工程勘察有限公司 基坑支护设计单位:上海地矿工程勘察有限公司 施工总承包:南通四建集团有限公司 监理单位:上海住远建设工程监理有限公司 4.建筑概况: 1)、本工程二栋商业办公楼及一、二层沿街商业、K型站及两层地下室组成。总建筑面积41468.81平方米,其中地上建筑面积:28182.90平方米,地下面积13285.92平方米; 2)、本工程的设计标高±0.00相当于绝对高程(吴淞高程系统)5.05m,室内外高差0.45m。 3)、本工程的结构安全等级为二级,建筑场地类别Ⅳ类;单体按基本烈度7度抗震设防,建筑抗震设防分类为丙类;结构抗震等级:各单位的地下室剪力墙抗震等级为二级,其他为三级。 4)、商办楼均采用框架--剪力墙结构;地下车库及配套用房均采用框架结构。 5)、本工程采用预应力混凝土空心方桩(承压桩、抗拔桩),基础均采用桩基+承台(承台梁)+筏板形式。 6)、地下室:车库底板厚为600mm,承台厚度为700~1800mm,地下室外墙厚为400mm、500mm两种,剪力墙厚为200~400mm;地库基础底板面标高为10.15m,顶板标高为-1.95m;地下室顶板上覆土厚度为1.5m。 7)、项目设计指标如下:

临时设施施工方案(新)

长乐威立雅水务有限公司 东区水厂EPC项目 施工现场临时设施规划方案 编制: 审核: 批准: 中国市政工程西北设计研究院有限公司长乐东区水厂项目部 二〇〇九年十二月二十日

施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况 (1) 二、施工平面规划的主要原则是 (1) 三、场地总体规划 (1) 四、临时用地表 (3) 五、施工临时用电规划。 .......................... 错误!未定义书签。 六、施工临时用水规划 ............................ 错误!未定义书签。 七、用电量计算 .................................. 错误!未定义书签。 八、施工总平面布置 (11)

一、工程概况 长乐东区水厂工程位于长乐市东部鹤上镇云路村与洞湖村交界处峡梅路东北侧。远期规划20万吨/日,本期建设规模10万吨/日。建构筑物主要有避咸池、配水井、反应沉淀池、汽水反冲洗滤池、鼓风机房、反冲洗水泵房、清水池、吸水井、变配电间及送水泵房、加氯间、加药间、废水调节池、排泥调节池、污泥浓缩池、污泥投配泵房、脱水机房、综合楼、休息室及食堂、机修车间仓及车库、门卫等。本期工程含建构筑物的土建、水电安装及厂区总体的道路、围墙、地下管网工程。 二、施工平面规划的主要原则是 1、尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理。 2、合理组织材料堆放,减少二次搬运费用,保证运输畅通。 3、合理利用现场设施为施工服务,降低临时设施费用。 4、各种生产、生活设施便于参建人员生产生活。 5、满足安全消防和劳动保护的要求。 三、场地总体规划 1、施工临设布置 (1)办公、生产、生活用房 本工程施工场地较大。在已建好的场地围墙东、北两侧各设置一个6.0米宽临时大门,门扇高2.4m,门两边砌筑50*50*280cm门垛,上覆砖压顶,压顶上设150w圆形景观灯,门垛和压顶表面采用砂浆抹面,砂浆厚度20mm。由于东侧大门前为峡梅路,为保证文明施工,拟将门口外6*8m范围场地整平后铺设5cm碎石垫层,其上浇筑20cm 厚C25砼加以硬化;在大门内北侧靠围墙设置一3.4m*0.5m*0.6m的冲洗池,用以冲洗车辆。为防止雨水横流到马路上,在出口靠近峡梅路一侧设置一道9m长截水沟,截面内尺寸为0.25*0.4m,截水沟采用C20砼浇筑,壁厚200mm,上覆单块尺寸0.5*0.7m 的钢纤维雨水篦子;道路两侧砖砌截面为0.12m*0.12m道牙,道牙表面抹20mm厚砂浆。 在场地南侧设置办公用房、工人宿舍、工人食堂、厕浴等现场工作和生活设施,并建临时化粪池,形成相对封闭独立的办公区、生活区。根据实际情况,工人宿舍、办公用房采用活动房,其余采用砖混结构。生产配套用房主要考虑配电间、材料仓库、材料

施工现场临时设施施工方案 精

济南市南华苑6#住宅楼 施工现场临时设施规划方案 目录 一、工程概况: 二、安全生产计划方案: 三、施工现场整理情况: 四、安全防护投入情况: 一、工程概况: 本工程为济南市胶州南关房地产开发公司投资,广厦建筑安装公司承建的济南南华苑6#住宅楼工程,位于杭州路东,扬州路南。本工程建筑面积10800M2,长156M,宽12.6M。为砖混结构,六层设阁楼共8个单元。 二、安全生产计划方案: 项目部建立安全生产责任制,并对生产指挥系统生产、技术、机械、器材、后勤等部门按其职责进行分工,确定安全责任,主要工种均有相应的安全技术操作规程,如砌筑、混凝土、拌灰、木做、钢筋、机械、电气焊、起重司机、信号指挥、塔司、架子、油漆等,其安全技术操作规程列入日常安全

活动和安全教育的主要内容,施工现场配备专职安全人员及安全监管员,经常性进行安全监督检查发现隐患,及时整改。 在安全教育方面,项目部有专人负责监督,新工人上岗前必须经公司、项目部、班组三级安全教育,项目部主要教育内容为:本工种的安全操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等。当有工人变换工种时,先对其进行操作技能及安全操作知识的培训,考核合格后方准予上岗操作。 班前安全活动是行之有效的措施,我们将其形成制度,按照规定坚持执行,并设专人负责抽查、指导、管理,对于特种作业人员,积极组织参加上级有关部门进行的培训,严格执行持证上岗制度,当超越合格证规定的有效期限前,认真安排复试。 针对作业危险部位,施工现场悬挂符合GB2894-1996〈安全标志〉的安全色标,以做到防患于未然。 三、施工现场整理情况: 1、施工现场围墙设置。 在住宅楼西侧设2.0米高的槽钢瓦围挡,围挡上方设置亮化灯具,做到坚固、平稳、整齐、美观。 2、出入管理。 施工现场西侧安装了金属大门,大门两侧书写了醒目的标语,出入大门有专职门卫人员根据门卫管理制度严格执行。 为加强对出入现场人员的管理,杜绝闲杂人等进入施工现场,从而产生不安全隐患,项目部规定凡进入施工现场都必须

相关文档