牵引变电所作业标准
值班标准化
一、交班准备
1、整理检查各种表报记录,清点工具、仪表、资料,并放置整齐。2、用干净布清扫配电盘(包括整流装置)内外操作手柄,继电器、光字牌外壳的浮灰,打扫室内(包括高压室、电容室、远动室)及过道卫生。
3、校正模拟盘设备状态。
4、询问供电调度在即将进行的交接班时间内有否倒闸作业,若有倒闸作业,不能进行交接班。
5、交班助理值班员陪同接班人员巡视设备,介绍本班设备运行状况,并帮助接班人员在巡视时做一些辅助性工作(如开关机构箱、端子箱门等)
6、交班完毕,双方签字,交班者退勤。
二、接班
1、接班人员应提前十五分钟到达控制室做好接班准备,值班人员着装应整齐,不得穿拖鞋和裙子接班、值班。
2、交班值班员向接班者讲述本班所做的工作和遗留工作、设备情况及有关命令指示,回答接班人员的询问。
3、接班人员认真翻阅本班休班以来的表报记录、命令指示,交接双方人员共同核对模拟盘,接班人员有不清楚的地方要提出询问,交班要彻底,接班要清楚。
4、接班人员接班时要清点图纸、资料,检查试验工具、仪表、钥匙、劳动保护用品及安全用具是否齐全良好。
5、交接清楚后,双方签字,交班者退勤,接班者开始值班,并向供电调度报告接班完毕和接班中发现的缺陷,填写或检查核对设备缺陷记录,同时校对时间。
三、值班
1、当班人员应佩带臂章标志并面对控制盘而坐,坐态端庄、严肃,随时严密监视仪表、信号显示情况,夜间值班时要将面向室外高压设备区的窗帘拉开,以便监视设备运行状态。
2、当班人员认真履行职责,坚守岗位,正确执行供电调度的命令,按时、正确、仔细地填写各种表报记录并及时上报。
每日18时计算当日负荷;每月5日、15日、25日零时至24时抄表作负荷曲线;26日18时抄表计算供电月报。
3、当班人员班前班中禁止饮酒,班中不准睡觉,不准会客闲谈,不准喧哗打闹,不看与值班业务无关的书籍、刊物,不干与值班无关的事,值班员短时离开控制室必须征得供电调度或助理值班员的同意,助理值班员未经值班员的同意不得离开控制室。
4、当班人员要坚持文明生产,与生产无关的东西(如餐具、私人用品等)不准放在控制室及值班桌内,时刻保持室内环境整洁。
巡视标准化
1、巡视分为交接班巡视、班中巡视、熄灯巡视和加强巡视四种。
交接班巡视:由接班人员和交班助理值班员共同进行,巡视开始前,
交班助理值班员向接班人员介绍设备运行情况及当班中发现的问题,同时接班助理值班员对设备检查呼唤提问,接班值班员确认应答。
班中巡视为零时、六时、十二时、十八时四次。
熄灯巡视:每周一次,定为每周六的夜间零时进行,与当晚零时班中巡视合二为一,但要做好熄灯巡视记录。
加强巡视:开关每次操作及跳闸过后;(设备大修后投入运行);雷电过后;过负荷运行时;雨、雪、雾、冰、大风及室外温度剧烈变化等特殊情况时;所长每周单独巡视一次。加强巡视次数由值班人员根据具体情况而定,但恶劣天气时的加强巡视至少每小时进行一次。2、所长单独巡视时要用望远镜对高压设备引线、线夹接触是否良好,各绝缘瓷件是否有破损、裂纹、放电痕迹等重点巡视。
3、巡视时按规定的巡视线路严肃认真地进行,不得走过场,不得漏项,巡视中不得闲谈、打闹、吃东西和做与巡视无关的事。
4、设备巡视结束,在值班记录中记录设备缺陷,不正常运行情况等,并将设备缺陷记录于"设备缺陷记录"中,且要及时汇报,妥善处理。
5、巡视重点设备内容见附录。
倒闸作业标准化
1、倒闸操作属供电调度管辖的设备(在)非紧急情况下必须有供电调度的命令编号或(和)批准时间。
2、值班员接受倒闸命令时,助理值班员要侍立监听,明确倒闸目的,此时,不得准备劳保用品或其它用具。
3、倒闸操作必须由二人进行,先在模拟盘模拟操作,然后对照实际设备由值班员唱票、指位,助理值班员复诵、回示、操作,值班员和助理值班员按规定穿戴劳保用品。
4、倒闸操作时必须按"操作卡片"或"倒闸操作命令记录"逐项操作。5、倒闸操作必须遵循"三准"、"二清"、"一稳"的原则。即:操作卡片或倒闸操作命令记录看得准,设备编号对得准,操作位置站得准;唱票指位清、复诵回示清;操作开关稳。
6、操作断路器和电动隔离开关时,先确认操作对象及"43"手柄在当地位,再由助理值班员操作。
7、推拉真空断路器小车时,应站好位置,右脚踩紧急分闸踏板,均匀用力,一次推拉到位,并确认闭锁良好,特别是推真空断路器小车时,不得发生强烈碰撞。
8、操作隔离开关时,应遵循合闸时先慢后快,分闸时先快后慢的原则,操作国产室外隔开时,助理值班员应站在与操作把手成90度角的位置操作,不得双手扶在操作把手推、拉操作把手进行分合操作。
办理工作票标准化
1、工作签发人应尽早将工作票交给工作领导人和值班员。
2、值班员必须复查工作票的内容无误后方可向供电调度申请办理工作票。
3、值班人员手持工作票,按工作票的要求和《安规》的有关规定布置安全措施和办理准许作业手续。工作领导人要协同值班人员共
同办理工作票,并对值班人员办理工作票的情况进行安全监督。
4、作业开始前,值班员应会同工作领导人复查安全措施,并向工作领导人指明准许作业的范围,接地线的位置和附近有电的设备及其它有关注意事项。
5、工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经发票人同意,若发票人不在,可经工作领导人同意,但工作领导人更换时必须经发票人同意,并均要在工作票上签字。工作领导人应将作业组成员的变更情况及时通知值班员。
6、值班员和工作领导人双方确认布置的安全措施符合规定,且双方在工作票上签字后方可允许开工。
7、第一种工作票在规定的作业时间内作业不能完成,应在规定的结束时间前,根据工作领导人的请求,由值班员向供电调度办理延期手续。工作票污损影响继续使用时,应将该工作票重新填写,并将新、旧工作票一并保存。
8、作业结束后,值班人员按规定恢复安全措施,消除作业命令后,工作票至此方结束。
要令消令标准化
1、要令消令时,呼唤所、亭名必须为所、亭名的全称。
2、除遇有危及人身和设备安全紧急情况下,所有的作业命令均需有供电设备的命令。
3、要令消令由值班员执行,助理值班员监听,受令消令应严肃认真,正确记录,清楚复诵,细心确认,严禁臆测。在要令消令的复
诵过程中,?quot;作业命令记录"中的"命令内容、发令人、受令人、命令号、要求完成时间、批准时间、消令时间、消令人、供电调度员"等字样都必须完整地复诵,办理"倒闸命令"
时也必须比照"作业命令"办理。
4、对同一范围内的几个作业组同时作业时,值班员必须对每个作业组逐一办理停电申请(或消令)手续;只有当某项作业全部结束,作业所规定的安全措施均已撤除,设备恢复正常后,值班人员方可向供电调度消除该作业命令。
验电接地标准化
1、验电接地须二人同时进行,值班员监护,助理值班员操作,二人均须配戴好规定的防护用品。
2、验电接地前,应先在模拟盘上模拟操作。
3、验电时需先检查验电器声光信号良好,然后在有电设备上检验,确认验电器显示正确后,方可对停电设备进出线验电。注意,雷雨天时,严禁用验电器验电;验电时严禁将验电器贴紧绝缘瓷件部。4、验电接地前应先确认有关断路器和隔离开关处于分位。
5、装设接地线前应检查地线的状态,确认地线无断股、散股接头,连接部位接触良好后,方可按规定的装设地线程序对验明已停电的设备装设地线。验电接地时,值班员按工作票和倒闸操作命令记录的内容唱票指位,助理值班员复诵、回示操作。
6、每个接地螺栓最多只能接二根地线,凡设有保护接地线的杆塔上均应有接地螺栓,高压室每个网栅立柱上应设有专用的接地螺栓,
严禁将地线设在网栅的保护连接带固定螺栓上。
开工收工标准化
1、工作领导人按规定办好准许作业的手续后,应立即集合全体作业组成员在作业现场宣读工作票,指明作业地点及其附近有电的设备,对作业组成员的询问予以答复,同时强调作业安全事项、作业程序、技术要求,并对检修人员进行分工,落实岗位,指派监护人,积极开展事故预想活动后方可开工。
2、检修过程中需暂时中断工作,离开作业现场时,应按《安规》第62条执行。
3、检修作业过程中,值班员经常巡视作业现场,对作业中不安全的因素要及时提醒检修人员,若其不听规劝,有权中止作业,并向上级有关部门汇报。对检修质量达不到标准的设备,坚决要求返修,直至合格为止。
4、作业组检修完毕,清理作业现场后,工作领导人会同值班员检查作业所涉及的设备正常无误后,工作领导人方可在工作票上填写结束时间并签字。
5、值班员负责清点地线数目并核对其号码,撤除临时防护栅、标示牌,必要时测试设备状态,之后,值班员方可消令并在工作票上填写结束时间、签字,从而结束作业。
6、工作领导人召集作业组所有成员召开收工会,对作业质量、安全情况进行总结讲评,特别对作业中存在的问题要认真分析,作业组成员对检修工作中存在的问题要开展批评与自我批评。
7、检修人员按照规定详细填写检修记录,检修人员及值班员要按照自检互检制度的要求搞好互检工作,并在检修记录的自检、互检位置上签字。
附:牵引变电所、亭主要电气设备的巡视内容
1、变压器(或国产油浸电抗器)
(1)变压器(或电抗器)音响应正常。
(2)变压器(或电抗器)油位、油色、油温应正常。
(3)防爆管玻璃应无破裂、喷油现象。
(4)高低压套管应无裂纹、破损和放电痕迹。
(5)引线受力应适当,无断股、松股现象。
(6)瓦斯继电器无气体,无渗油现象。
(7)呼吸器内无油,硅胶颜色应正常,无受潮变色。
(8)变压器(或电抗器)接地良好,无渗漏油现象。
(9)变压器冷却装置、风扇电机应齐全,运行应正常。
2、少油断路器(配备液压机构)
(1)瓷件无裂纹、破损和放电痕迹。
(2)油位、油色应正常,无渗漏油现象。
(3)引线受力应适当,无断股、松股现象。
(4)分合闸指示应正确。
(5)液压机构压力应正常,无渗漏油现象。
3、六氟化硫断路器
(1)瓷件无裂纹,破损和放电痕迹。
(2)引线受力应适当,无断股、松股现象。
(3)防爆口膜片平整,箱体应无变形、无异状。
(4)导簧管、闭锁杆、凸轮位置应正确,隔离触指应接触良好。
(5)充油设备气压和气体状态应正常,无渗漏现象。
(6)分合闸指示应正确。
4、国产手车式真空断路器
(1)真空泡无破损、裂纹现象,内部无零件脱落及发生红色或乳白色辉光。
(2)隔离触指接触良好,无烧伤痕迹。
(3)瓷瓶装配无裂纹、破损和放电痕迹。
(4)分合闸标示牌指示应正确。
(5)闭锁杆闭锁应良好。
(6)手车流互无放电现象。
5、日产真空断路器
(1)绝缘瓷套无裂纹、破损和放电痕迹。
(2)引线受力适当,无松股、断股现象。
(3)分合闸指示器应指示正确。
(4)机构内部无零部件松动,脱落现象。
(5)隔离触指接触良好,无烧伤痕迹。
(6)闭锁杆闭锁应良好。
注:第(5).(6)二条适应于室内手车式断路器
6、避雷器
(1)瓷件无裂纹、破损和放电痕迹。
(2)引线受力适当,无松股、断股现象。
(3)均压环水平。
(4)计数器指示正确,外壳密封良好。
(5)接地装置良好。
7、避雷针
(1)安装牢固,无倾斜,无弯曲,外壳无严重锈蚀,接地良好,基础无严重破损。
(2)针尖无熔化。
8、室外隔离开关
(1)瓷件无裂纹、破损和放电痕迹。
(2)引线受力适当,无断股、松股现象。
(3)开关合闸,触头接触良好,无烧伤痕迹。
(4)开关分闸,角度为90度(双断口隔离开关分闸角度适当)。
(5)操作把手已经加锁。
(6)电动隔开机构箱密封良好,已经加锁。
9、室内隔离开关
(1)瓷件无裂纹、破损和放电痕迹。
(2)铝母线受力适当。
(3)开关合闸,触头接触良好,无烧伤痕迹。
(4)开关分闸适当。
(5)机构箱密封良好,已经加锁。
10、互感器
(1)瓷件无裂纹,破损和放电痕迹。
(2)油位、油色正常,无渗漏油现象。
(3)硅胶颜色正常,无受潮变色。
(4)引线受力适当,无松股、断股现象。
11、母线
(1)母线驰度适当,无过紧、过松、散股、断股现象。
(2)瓷瓶无裂纹、破损和放电痕迹。
12、高压保险
(1)瓷件无破损、裂纹和放电痕迹。
(2)压接部分接触密贴,无烧伤痕迹。
13、国产电容器
(1)瓷瓶无破损、裂纹和放电痕迹。
(2)外壳无膨胀变形,接缝应无开裂、无渗漏油。
(3)连接引线接触良好,熔断器无熔断,安装牢固,附属装置应完好。
(4)室内温度应符合规定,通风应良好。
14、集约充油式电容器(电抗器) (1)电容(电抗)器音响应正常。
(2)套管无裂纹、破损和放电痕迹。
(3)放压板无破损和喷油现象。
(4)引线受力适当,无断股、松股现象。
(5)油位、油温、压力正常。
(6)接地良好,无渗漏油现象。
15、干式空芯电抗器
(1)电抗器音响应正常。
(2)引线受力适当,无断股、松股现象。
(3)表面漆层无老化脱落,无异味。
(3)工作接地接触良好,无发热。
16、端子箱
(1)端子箱箱体应清洁、牢固,不倾斜,密封良好。
(2)箱内端子应完好、清洁、连接整齐、牢固、接触良好。
(3)闸刀接触良好、无烧伤,熔断器不松动。
(4)箱体内外无严重蚀。
17、配电盘
(1)仪表指示正常,试验插座完好。
(2)灯光、音响、信号显示无异常。
(3) 仪表、继电器玻璃外壳完整、清洁,继电器内部无异音,能观察的接点无抖动,位置正常,信号继电器无掉牌。
(4)模拟图与实际运行方式相符。
(5) 充电设备运行正常,蓄电池切换器位置正确,浮充电流、尾电池放电电流正常,自动记录表计运行正常。交直流绝缘监视指示正常。
(6)转换开关把手的位置、继电保护和自动装置压板以及切换开关的位置、标示牌应正确,并与记录相符。
(7)开关、熔断器、端子安装牢固,接触良好,无过热和烧伤痕迹。
(8)二次回路熔断器、信号小刀闸投退位置应正确,端子排的连片、
跨接线应正常。
(9)硅整流器和领储能电容器连接牢固,容量足够,交流电源正常供电。
(10)事故照明切换正常。
18、蓄电池
(1)蓄电池周围无明火。
(2)蓄电池液面高度符合要求。
(3)极板颜色正常,极板无弯曲变形现象,表面活性化物质无脱落。
(4)各连接片无松动,极耳各部连接牢固,无腐蚀。蓄电池外壳无破损、裂纹和漏液现象。
(5) 母线固定牢固、无锈蚀,支架完好无变形,绝缘瓷件无脏污、裂纹、破损和放电痕迹。
(6)蓄电池室门密闭、遮光,瓷砖和耐酸漆完好;室内通风良好,温度适宜。
(7)测量领示电池的电压、比重及液温、液面高度,均应符合规定。19、整流操作电源装置
(1)整流变压器,磁饱和稳压无异音、异味和过热。
(2)整流元件无过热及放电痕迹。电容器无膨胀和渗油。
(3)直流母线电压符合规定。
20、电缆及电缆沟
(1)电缆外皮应无锈蚀、无断裂其裸露部分无损伤。
(2) 接地良好,基础、支架应无严重破损和剥落。
(3)电缆沟盖板应齐全、无严重破损,沟内无积水、无杂物。
(4)电缆头及接线盒密封良好,应无接头发热、放电及杂物。21、其它方面
(1)绝缘鞋和绝缘手套良好,手套经试验不漏气。
(2)各种工具仪表齐全,仪表测试良好。
(3)大、小电话均良好。
电工作业安全生产标准1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作 业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆, 或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员 要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开 至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷, 后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验 电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线 路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压 验收时必须戴绝缘手套。
(3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装 设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部 分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔 断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与 止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必 须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路; ⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2。 (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及 时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作 的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀 闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人, 工作人员要听从监护人的指挥。 4、电工在施工现场内不得架设裸导线。
维护电工岗位作业指导书(标 准版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改
维护电工岗位作业指导书(标准版) 1总则 1.1目的 充分识别维护电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事维护电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于公司内从事维护电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。 1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程
2岗位要求 2.1素质要求 具备初中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工号技术负责人的技术交底和安全员的安全管理。 3.2对下负责什么 负责带好徒工,为下道工序创造条件。 3.3权利和义务
严格执行安全技术操作规程,不违章作业; 施工作业中正确佩戴劳动保护用品和用具,服从领导和安全员的指挥; 积极参加安全活动和班前会,认真执行安全技术交底和危险度预测; 努力完成施工任务,搞好相互协作; 有权拒绝违章指挥的作业; 发生事故时要保护好现场,积极参加抢救,如实报告事故发生经过。 4操作指南 4.1工作程序 班前安全活动—岗位工作准备—施工作业—班后现场清理—收回工具 4.2工作要求 4.2.1维护电工工具 4.2.1.1作业前必须对维护电工工作进行检查。
管理制度编号:YTO-FS-PD354 运行电工岗位安全生产职责通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
运行电工岗位安全生产职责通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 (1)严格执行门禁制度,禁止无关人员进入。 (2)熟悉配电设备运行状况,掌握并遵守电气设备安全使用操作规程,确保供电系统正常运行。 (3)严格执行工作交接班制度,当日工作结束,交班人员和接班人员要进行工作交接,并做好记录。 (4)认真履行值班职责,加强巡视检查,及时消除各类不安全隐患,做好记录。 (5)从事电气操作时,严格执行监护制度和操作规程,并做好安全防护措施。 (6)严格执行劳动防护用品佩戴使用制度,进行电气作业时正确佩戴和使用劳动防护用品。 (7)妥善保管使用工具,定期进行维护和保养,确保使用时安全可靠。 (8)按时对电气设备进行安全巡视检查,发现问题立即采取安全措施并及时修复,同时做好巡检记录。 (9)加强对临时用电管理,建立健全临时用电审批制度,确保用电安全。
( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工岗位安全作业指导书(新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes
电工岗位安全作业指导书(新版) 一、岗位名称: 电工 二、作业人员数: 21人 三、岗位性质: 特殊岗位 四、工作范围: 龙丰球团、龙华选厂全厂电器设备及电磁站 五、操作设备与工器具: 电工工具、桁吊、钻床、切割机、千斤顶、扳手、手锤、手锯、撬棍、手电钻、倒链等。 六、工作内容:
所属设备的操作、点检与维护;保持电器设备卫生清洁 七、安全作业标准: 岗位 钳工 防护器具 劳保服、防砸鞋、手套 作业人员 21人 使用工具 电工工具、桁吊、钻床、切割机、千斤顶、扳手、手锤、手锯、撬棍、手电钻、倒链等。 作业名称 作业内容 存在危险源 可能造成的伤害 安全作业标准
拧螺丝 用各类适合的扳手,管钳等,紧固各种螺丝、管道和其他需要固定的设备零部件。 1、由于工作服不系扣或上衣下摆过长被旋转部位人; 2、用力过猛使物品飞出砸伤自己和他人 3、扳口加垫和扳把加管造成设备和器具损坏。 撞伤、机械伤害、物体打击 1.劳动保护用品穿戴符合本岗位规定,工作服的扣子要全部扣上2、使用扳手等用力不可过猛3、使用扳手等扳口不可加垫,扳把不可加管。 加润滑油 维护和检查各种电器设备轴承和其他需要润滑的零部件和部位 1、在运转情况下加润滑油,造成绞伤 绞伤、挤伤 1、运转设备需要加润滑油时需要停车或者采取一定的保护措施和用专门的加装器具 2、不可用手触摸润滑部位,必须使用专门的加
电焊工安全操作规程 电气焊作业程序: 首先由班组提出申请,填写《高危作业审批单》,如有箱槽罐的焊接作业时,还需填写《受限空间作业审批表》,值班主任或包片主任根据焊接任务,安排电焊工并组织属地管理组、电焊工、安监组人员审核该项作业的安全防护是否合格,并做好安全评估,防护不合格禁止作业,合格后由值班主任或包片主任、生产调度室主任签字后存档。无领导审批禁止作业。当班主任或包片主任为安全负责人。 一、进入操作现场 1、现场检查 (1)检查焊接场地:是否存放有易燃易爆物品,焊接场地离易燃、易爆物品的地方或库房最小距离不得小于6米。是否备有消防器材;是否有足够的照明和良好的通风。 (2)检查操作现场零件堆放是否安全,施焊件支撑是否可靠平稳。 (3)风力超过5级,下雨雪天时,禁止露天作业。 (4)高空作业,必须系好安全带,地面有至少1人监护。(5)在焊接作业时,必须有监护人员。 (6)在焊接作业现场,当班主任或包片主作、属地管理组、安监组人员必需到场,否则按违章操作处理。 (7)电焊作业时应先拉好电缆,然后接电,工作完毕后立即切断电源,并卷起电缆置于焊机边。
(8)压力容器或带电设备,在一般情况下禁止焊接。对有残余的油脂或易燃气体、液体的容器应用火碱水冲洗,确认清理干净并注水打开所有孔口后方可进行焊接。 (9)被焊接设备糖粉或周围环境粉尘浓度过大,禁止作业。 (10)在箱槽罐内施焊时,必须可靠接地,做好绝缘防护,做好有氧试验,通风良好,并有人监护严禁向容器内输入氧气。箱槽罐内操作人员最少2人,外面监护人员最少1人(必须懂得如何处理应急事件)。现场要有灭火装备,电焊机要有专人看护。 (11)在电、气焊操作时,离墙体5米内,要对墙体做安全防火防护。对作业点相对应的以下楼层要有人监护,检查。离墙体较近作业时,现场必须有水源、灭火器材及专人监管。 (12)在电、气焊操作时,对可能有害成品糖质量的焊接现场,要做好安全防护。 2、电焊设备检查 (1)检查电焊机、变压器等是否有可靠的接地线,接头必需牢固。电焊机绕组绝缘是否有焦化、脆化、破损等缺陷。检查电焊钳、焊把线是否破损、祼露,发现有破损处要及时处理或更换。 (2)检查焊条是否符合标准并有无合格证明书,不得使用药皮脱落的焊条。 (3)气焊接与切割前必须检查气管、焊具是否有泄漏之处,各阀门可否可靠,仪表是否灵活准确。 (4)开启阀门要平稳缓慢进行,禁止用易产生火花的工具去开
管理制度编号:LX-FS-A36421 电工安全生产岗位职责标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电工安全生产岗位职责标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严格执行各项规章制度和安全技术操作规程,遵守劳动、操作、工艺、施工纪律,持证上岗,不违章作业。对本岗位的安全生产负直接责任。 二、正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套等劳动保护用品,高处作业应系安全带,负责本岗位工具的使用和保管,定期维护和保养,确保使用时安全可靠。 三、作业时应将施工线路电源切断,并悬挂断电施工标志牌,安排专人监护,监护人不得随意离开,不得随意离岗。 四、熟练掌握岗位操作技能和故障排除方法,做好巡回检查和交接班检查,及时发现和消除事故隐
电工工作标准项目工作标准 业务工作 1.有较强的业务技能,熟悉服务区配电系统的线路走向。 2.对配电设备、发电机组操作程序和维护保养方法熟练掌握。 3.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,是否完全断电,遵守安全操作规程,履行工作职责。 4.作业时应有人监护,以防安全事故发生。 5.对服务区供配电设备早晚8:00进行巡查,特殊天气时应加大巡查次数;在值班日志中清除记录巡查情况。 6.根据巡查结果对服务区供电设施定期(一周)进行检修、防护、维护、保养等工作。 7.对发电机房进行检查,冬季每隔10天、夏季每隔20天对发电机试机运行10分钟,确保发生紧急情况时服务区的正常供电。 8.巡查供电设备及电力线路时,对异常状态要及时、正确处理,并向值班领导报告,对于不能解决的问题立即向相关领导汇报并联系供电部门进行检修恢复。 文明服务及规范 1.待人礼貌,讲普通话,态度谦和有礼。 2.着装整洁,左胸前佩戴工作牌。 工作纪律 1.遵守后勤物业部供电的相关规章制度。 2.按时上班,不得迟到早退。 3.工作期间要保持高度的工作热情,上班时间不准擅自离岗,不得做与工作无关的事情。 环境及个人卫生 1.着装干净整洁,整理好个人卫生。 2.维持值班室、配电室、发电机房等的环境卫生,做到值班室地面整洁,各种供电工具摆放整齐有序。 安全 1.工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,是否完全断电,遵守安全操作规程,履行工作职责,确保供电安全。 2.作业时应有人在场监护,以防安全事故的发生。
水管工工作标准项目工作标准 业务工作 1.熟悉设备及附属设施的使用性能,熟练掌握操作工序。 2.惯窃“安全第一,预防为主”的工作方针,严格执行安全操作规程。 3.对服务区深井水、供水设备、供水管道、排污管道、污水处理设备、供暖管道及设施管理、安装、保养、维护和维修,保证服务区内各类管道顺畅运行。 4.每日早晚8:00必须巡视检查一次,对供水设施设备、排污设施设备、供暖设施设备进行检查,并做好巡查记录,发现上下水管道跑、冒、滴、漏现象,及时处理,并上报相关负责人。 5.每周必须对需要维护保养的设备及其辅助设施进行维护保养,保证设备能够正常使用,杜绝安全事故的发生。 6.做好易损零部件的储备管理工作,严禁出现短缺、损坏,并做好记录。 7.做好每日检查、维护记录,保证记录清晰准确;每月进行记录的整理,及时上报相关负责人。 文明服务及规范 1.待人礼貌,讲普通话。 2.着装整洁,左胸前佩戴工作牌,注重仪表仪容整洁。 3.上岗不准佩戴与工作无关的饰物(如戒指、耳环、手镯等)。 工作纪律 1.遵守后勤物业部供水的相关规章制度。 2.按时上班,不得迟到早退。 3.工作期间要保持高度的工作热情,上班时间不准擅自离岗,不得做与工作无关的事情。 环境及个人卫生 1.着装整洁,整理好个人卫生。 2.维持值班室的环境卫生,做到值班室地面整洁、各种供水工具摆放整齐有序。 安全 1.在使用供水设备时要执行安全操作规程,杜绝安全事故的发生。 2.每周对供水设备进行维护保养,保证设备正常使用,防止事故发生。
北交大17春《牵引供电系统》第二次作业参考答案 (2018 年 10 月 6 日----2018 年 11 月 6 日) 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是那种备用方 式? 6、计算题: 沪宁线(单线考虑)某变电所(镇江变电所)供电分区内:列车运行密度N=25对/天,假设每列列车牵引能耗A=1750KVA H所有列车累计运行时间56min,供电分区内有6个车站,该变电所采用三相变压器,固定备用,请确定该变电所的安装容量。 7、牵引网阻抗是什么?牵引网阻抗包含哪些回路,请画出单线铁路等值电路图。 8、牵引网阻抗的影响因素是什么? 9、如何计算牵引网阻抗? 10、计算牵引网阻抗有何意义? 11、如何测量牵引网阻抗? 12、计算:新建合肥至上海(按单线考虑)客专,接触网采用GJ-70+GLCA100/215 已知数据:导线有效电阻R仁0.184欧/公里,当量系数A=0.95 计算半径9.025毫米;等导线有效电阻R仁0.184欧/公里,当量系数A=0.95 承力索GJ-70计算参数: 有效电阻R2=1.93欧/公里,当量系数A=0.95 计算半径5.75毫米;等导线有效电阻R2=0.184 欧/公里,当量系数B=0.1导线高度 H仁6200毫米;结构高度h=1500毫米;驰度f=700毫米 钢轨参数:有效电阻R3=0.18欧/公里;计算半径96.5毫米;当量系数A=0.16 ;等值半径15.4毫米;大地土壤电导率:-=10°/i」cm 试计算牵引网阻抗。 1.常用的有四种接线方式:平衡变压器(阻抗匹配,非阻抗匹配;斯科特(Scoot )接线方式;三相接线方
电工岗位作业标准 一.基本任务、责任与权限 1、维护电气设备正常运转 2、责任 1)听从班长、段长指挥 2)严格按用电规程停送电,维护电气设备的正常运转,对电气设备进行定期巡检和保养工作。 3)提高安全意识,控制危险源点。认真履行安全生产责任制,杜绝人身事故的发生。经常保持警示牌、高压操作工具、电气试验设备等安全设施完好。煤气区域作业时,必须有岗位陪同监护,严防煤气中毒;高压操作及低压重要操作必须由班长以上人员监督,防止出现安全事故。 4)对所属设备做到巡检工作,要求方法部位和标准三落实。特别是对变压器、变频器、直流屏等关键设备严禁漏检。 5)严格贯彻岗位责任制,班前禁止喝酒,班中禁止脱岗、串岗、睡岗、漏岗和干私活等。
6)负责本区域内卫生清扫工作,保管好本岗位的设备维护工具。 7)认真做好交接班,做到交的清、接的明。 3、权限 ①电工有权对其他电工奖罚的建议权。 ②对所属岗位人员的违章违纪现象有权制止,对当事人有权向班长建议停止其工作。 ③非岗位人员未经允许,擅自进入配电室、变压器等,有权制止。 ④在生产中对上级的违章指挥有权抵制。 ⑤对设备无安全保护装置或安全装置不完善的,有权拒绝作业。 二.作业前的准备 1.按标准要求穿戴好劳动保护品,按时参加班前会,认真听取班长、段长布置的当班工作和传达有关领导的指令及安全注意事项后,方可上岗。 2.上岗后对口交接班,认真进行交接班检查,听取交班
者介绍电气设备运转、故障处理情况以及安全生产等情况。 3.交班者介绍完毕,接班者认为交班清楚时方可接班。 4.当接班者提出问题或认为不符合交班制度时,交班者要耐心回答接班者提出的问题,得到处理和解决后,方可接班,不得强行交班。 5.接班后准备劳动工具。 三.作业程序、方法与要求 1. 电气设备操作与维护、方法与要求
北交大17春《牵引供电系统》 第二次作业(2018年10月6日----2018年11月6日) 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 铁道电气化牵引供电方式有①、AT方式(自耦变供电);②、BT方式(吸流变);③、直供方式。不同的供电方式,需要的变压器是不同的。 ①、在一些老的支线上采用Dy11接线,此种变压器制造简单,运行中会产生 严重的负序分量,容量利用率也低,大约在70%多。后来经过云南变压器厂的改进,虽然提高了容量利用率,但负序问题没有解决;②、为了解决负序问题,就出现了平衡变压器,国外有斯科特和李伯来斯等接线方式。国内有阻抗匹配平衡变压器,后者不仅解决了负序问题,还提高了容量利用率(达100%),高压侧可有中性点引出。但设计和制造复杂,由云南变压器厂制造; ③、目前高铁常用的是220kV比27.5kV的单相变压器。其制造简单、运行可 靠。 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 现在用的比较多的就是带回流线的直接供电方式和AT方式。一般接触网电压不应低于20kv即可。牵引网阻抗主要和接触线规格有关,另外AT方式的阻抗分长回路阻抗和段中阻抗两项。 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 设备容量:该变压器所带的所有用电设备额定容量的和。 计算容量:1、单个用电设备,设备容量与用电负荷存在一个设备效率的差异。 2、针对某一组具体用电设备,每台设备运行时也并不一定运行在额定状态, 必须考虑负载系数的问题;所有的用电设备并非同时运行,这就需要考虑设备的同时系数问题。 3、多个组的用电设备,还存在是否同时运行的因素,因此需要考虑多个组的 同期系数。 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 如果电机的容量大于变压器容量,实际上的物理反应就是变压器绕组过热,时间长了就导致线圈烧毁。 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电工岗位作业指导书(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-8043-80 电工岗位作业指导书(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、电气设备的检修 1.制定电气设备、仪表设备的年月检修保养计划; 2.根据生产调度部的指示,结合本厂生产任务,做好供电、安全用电检修工作; 3.在计划检修和年底大修期间,对电气设备、仪表设备抢修及技改工作,以满足开车后的满负荷生产。 二、电气设备的巡查 1.定期巡查电气设备,及时发现、收集电气设备安全隐患,并上报设备副厂长协商处理措施; 2.定期检查设备备用品的存留情况,做好相关申报增添工作; 3.制定所需电气设备备用品计划上报分管设备副厂长审核,确保电气设备检修工作顺利进行;
4.定期安排人员协助水电站巡检线路安全。 三、电气设备的保养 1.拟定详细的设备保养细则,延长设备使用年限; 2.定期对电气设备、仪表设备进行日常的维护和保养,以保证设备运行正常; 3.妥善存放有关设备技术资料,并整理存档,以备发现设备隐患缺陷时,协商解决措施; 4.妥善保存电工专用设备,领出还进记录要求及时登记在册,以备查证。 四、电子仪器的采购 根据厂内所需,广泛收集资料,协助分管设备副厂长做好电气设备申报购本买工作。 五、现场的管理 1.作业现场妥善放置各类电工使用仪器,按章操作,树立安全警示牌; 2.及进清理现场卫生,保持现场高标准化。 六、维修班协调 根据工作安排,协调维修班,制定工作计划,共
北交大《牵引供电系统》离线作业2 1.电气化铁道牵引变压器的接线方式有哪些?各有何特点? 答:常用的有四种接线方式:平衡变压器(阻抗匹配,非阻抗匹配;斯科特(Scoot)接线方式;三相接线方式;单相接线方式; 特点:平衡变压器与斯科特变压器的利用率较高,对系统的不对称影响最低;单相的容量可以很大,但对系统影响较大,三相变压器利用率接近0.79-0.82,制造工艺成熟,质量稳定,有中性点,但对系统的影响较大。 2.当前高速铁路普遍采用的变压器接线方式是哪一种?为什么? 答:当前高速铁路较多采用单相接线VV方式,大容量单相变压器制造容易,采用220KV 的电源网络,对系统影响可降至最低。 3.变压器的计算容量,校核容量,最大容量,安装容量有何不同? 答:计算容量:根据列车正常运行密度(年货运量),线路区间状况(区间数),列车运行特征(能耗)等计算条件确定的最小容量; 最大容量:根据列车紧密运行密度(年货运量),线路区间状况(区间数),列车运行特征(能耗)等计算条件下,馈线短时最大工作电流时的容量; 校核容量:利用变压器的过负能力,最大容量与过负荷系数的比值,成为校核容量; 安装容量:根据运行备用方式和校核容量,综合计算容量,最大容量,在产品序列中选取确定的变压器最终容量。 4.变压器的过负荷能力对变压器容量有和影响? 答:变压器的过负荷能力越强,(即在运行条件下过负荷的倍数大和时间长),变压器校核容量越小。但工程实践中,变压器负荷率一般在0.75是变压器的工作状态最好,功率因数最高,安全性能最稳定,因此实际的变压器都取较大容量,留有足够备用,虽然增加了工程静态投资,建设成本升高,但可最大限度延长变压器使用寿命,已策安全。 5.变压器的备用方式对变压器容量的选择有何影响?当前高速铁路采用的是
管理制度编号:LX-FS-A45265 电工作业安全生产标准正式版 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电工作业安全生产标准正式版 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),
管理制度编号:LX-FS-A40439 安装电工岗位作业指导书标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
安装电工岗位作业指导书标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1总则 1.1目的 充分识别安装电工岗位的危险源和环境因素,并进行风险评价和重要环境因素评价,采取相应的控制措施,保证从事安装电工岗位作业人员在施工生产过程中职业健康与安全,防止环境污染,防止意外事故发生。 1.2适用范围 本指导书适用于电气公司内从事电工岗位人员。 当上述人员从事高处作业或有限空间作业时,应遵守相关规定。
1.3编制依据 [80]建工劳字第24号建筑安装工人安全技术操作规程 2岗位要求 2.1素质要求 具备高中以上学历; 身体健康,无癫痫病史和障碍性残疾。 2.2技能资质 经过培训、考试合格,并持有劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”。 2.3工作经历 有半年以上工作经历。 3岗位职责 3.1主管领导 在所在班组的班组长的领导下工作,接受工程技
1.一般3~15kV电压互感器采用()结构。 A.单相 B.三相 C.四相 D.五相 答案:B 2.当短路发生在电缆线路或低压网络时,总电阻与总电抗之比值大于()。 A.1/5 B.1/4 C.1/3 D.1/2 答案:C 3.牵引变电所将电力系统输送来的110kV三相交流电变换为()V的单相电。 A.27.5 B.30 C.37.5 D.40 答案:A 4.油浸式电压互感器多用于()kV及以下的电压等级。 A.35 B.110 C.220 D.330 答案:A 5.若发现全锚段接触线平均磨耗超过该型接触线截面积的()时,应当全部更换。
B.15% C.25% D.35% 答案:C 6.我国电气化铁路采用()。 A.工频单相交流制 B.工频三相交流制 C.工频四相交流制 D.工频五相交流制 答案:A 7.低式布置的断路器安装在()的混凝土的基础上。 A.0.5-1 B.1-2 C.2-4 D.4-6 答案:A 8.YNd11接线牵引变压器一般容量为()kVA。 A.10000~63000 B.20000~63000 C.30000~63000 D.40000~63000 答案:A 9.短时发热最高允许温度对硬铝及铝锰合金取()。
B.200℃ C.250℃ D.300℃ 答案:B 10.保护线电位一般在()V以下。 A.10 B.50 C.100 D.500 答案:D 11.浇注式电压互感器多用于()kV及以下的电压等级。 A.35 B.110 C.220 D.330 答案:A 12.当用开关电器断开电流时,如果电路电压不低于10~20V,电流不小于()mA。 A.50~80 B.80~100 C.100~120 D.120~140 答案:B 13.为满足机械强度要求,连接导线的截面不得小于()mm2。
操作规程编号:LX-FS-A42797 电工外线作业安全操作规程标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电工外线作业安全操作规程标准范 本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、雨、雪、雾、大风(六级以上)等恶劣天气,禁止检修外线。紧急停电或必须进行检修时,需经有关部门及车间领导同意后,持有安全作业批准书,采取可靠的防护、监护措施,方可进行工作。 2、一般不允许带电作业,车间添装设备接线时,应严格执行“停电工作票”的规定,必须做到线路上无电,才能进行工作。 3、外线作业时,不得少于二人,工作必须相互
协助。 4、放置架空线不能低于5.5米,在外工作时使用电气用具必须接地。 5、外线及设备全部安装完毕,自己先检查电源进线,接地是否正确,保险丝放置是否合适,设备接地是否良好。 6、外线放临时电线,要注意安全,临时线不能超过100米。时间最长不要超过六个月,线要扎牢,接头不能马虎,经常检查,用毕后立即拆除。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here
( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工作业安全生产规定(2020 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
电工作业安全生产规定(2020版) 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高
压验收时必须戴绝缘手套。(3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路;⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2. (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥。
A 《牵引供电系统》习题一 第一章供电系统的结构、原理与电力机车的相关知识 一、填空题请将第一大题前10○题作为作业上交,其余作为课后练习掌握,不需上传。 1、电力系统是指发电、送电、变电、用电组成的整体。 5、电网按其规模主要分为地区电网和区域电网。 7、电力网简称电网,由输电线路、配电线路、变电所组成。 10、按变电所的规模及作用,可将其分为枢纽变电所、地区变电所、用户变电所三种。 13 桥接线方式、双T接线方式、单母线分段方式三种。 16、牵引供电系统的电流制主要有(直流制)、低频单相交流制、三相交流制、工频单相交流制四种。 B 20、单相牵引变压器结线的方式有纯单相结线、单相 ,V结线、三相V,V 结线三种。 23、斯科特变压器可以把 ○ 90°的两相对称电压,它对电力系统形成的负序较小,且变压器的容量利用率较高。 、一台斯科特变压器包括M座变压器和T 30、牵引网是由 34、牵引变电所的一次供电方式有一边供电、两边供电、环形供电三种。 37、
型电力机车25kV侧的电路主要包括(受电弓)、主断路器、变压器、电压互感器、电流互感器、避雷器等设备。 80 二、名词解释 A仁慈慷慨的 B、环形供电—— 2、直接供电方式—— 四、作图题 1 2、画出复线区段的单边供电方式示意图。 第二章牵引变电所容量计算和选择 ○ 2、牵引变电所容量计算步骤分确定计算容量、确定校核容量、安装容量三步进行。 4 移动备用和固定备用两种。 二、名词解释 B1、牵引变压器的计算容量—— 2、牵引变压器的校核容量—— 3、牵引变压器的安装容量—— 三、简答题 1、简述牵引变压器容量计算和选择的步骤。 ○
( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工安全技能操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.
电工安全技能操作规程(标准版) 1.电事情业人员必需经过有关部分安全技能培养训练,取得特殊的一种功课操作证后,方可自力上岗操作。现场用电功课必需由电工完成,严禁他人私拉乱接等功课。 2.所有绝缘、查验工具,应妥帖保管,严禁他用,并应按期检查、查验。 3.现场动工用电凹凸压装备及路线,应按照动工社团预设及有关电气安全技能规程安装和架设。路线上禁止带负荷接电或者断电,并禁止带电操作。 4.电气装备和路线必需绝缘杰出,电线不得与金属物绑在一路;各类动工用电装备必需按划定举行掩护接零及装没漏保器。遇有临时停电或者停工苏息时,必需拉闸加锁。 5.有人触电时,该当即堵截电源,举行抢救;电气着火时,该
当即将有关电源堵截,施用绝缘把火搞灭机或者干砂把火搞灭。 6.在动工现场专用的中性点直接接地的电力体系中,必需接纳TN—S接零掩护体系。 7.动工现场每处重复接地的按地电阻值应半大于10欧姆,且不得少于3处(即总配电箱、路线的中心和结尾处)。 8.电气装备所有断电丝(片)的额定电源应与其负荷容量相顺应。禁上用其它金属丝代替断电丝。 9.动力路线与照明路线必需分开架设。照明开关、灯口及插座等,应不错接入相线及零线。 10.动工现场夜里临时照明电线及灯具,室内高度应不低于2.4米,室外高度应不低于3米。易燃、易爆场合应有防爆灯具。动工现场照正确方向具的金属外壳和金属支架必需作掩护接零。电线要接纳三芯橡皮护套电缆,严禁施用花线和护套线。 11.要按划定做好钢管脚手架、物料提升机、塔形吊车等的防雷接地掩护。接地体可用角钢,不得施用罗纹钢,接地电阻应切合规范要求。
电工作业安全生产标准-制度大全 电工作业安全生产标准之相关制度和职责,1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运... 1、电气作业人员要熟知电工安全用具的性能和使用方法,在带电作业或停电检修时,配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具,在高处作业时,使用电工安全带;从事装卸高压熔丝,锯断电缆,或打开运行中的电盒,浇灌电缆混合剂,蓄电池注入电解液等工作时,要戴护目镜。 2、在全部停电或部分停电的电气设备上工作时,电气作业人员要采取下列安全技术措施: (1)停电:①将被检修的设备可靠脱离电源;②断开电源,拉开至少有一个明显的断开点的开关;③停电操作时,必须先停负荷,后拉开关(断路器),最后拉开隔离开关。严禁带负荷拉隔离开关。 (2)验电:①分相逐相进行,在对断开位置的开关或刀闸进行验电的同时,对两侧各项验电;②对停电的电线路进行验电时,若线路上未连接可构成放电回路的三相负荷,要予以充分放电;③高压验收时必须戴绝缘手套。 (3)装设接地线:①对于可能送电至停电设备的,各方面都要装设接地线,接地线应装设在工作的地点可以看见的地方;②检修部分若分几个在电气上不相连接的部位(如分段母线以隔离开关或开关隔开),则各段应分别验电并接地;③在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方;④接地线与检修部分之间不应有开关或熔断器;⑤接设接地线必须先接地端,后接导体端,拆地线的顺序与止正好相反,装拆接地线均应使用绝缘棒并绝缘手套;⑥接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方法进行接地或短路;⑦接地线应用多股软裸铜线,最小面积不应小于25mm2。 (4)悬挂标志牌和装设临时遮栏:悬挂标志牌可提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而向有人工作的设备合闸关电,要求在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标志牌。 3、电工带电作业应由两人及以协调进行,其中一人做监护人,工作人员要听从监护人的指挥。 4、电工在施工现场内不得架设裸导线。 5、架空线路的中端杆及转角杆要做重复接地。线路架设时要整齐牢固,不得成束捆扎。 6、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚手架上。 7、施工照明及电气设备用线要使用护套缆线,严禁使用花线、塑胶软线等不合格及外皮破损的电线。 8、现场固定的设备的配电线路均不得沿地面明敷设,应穿管埋地敷设,管内不得有接头,管口要密封。 9、现场配电箱、开关箱的装置要符合有关规定,保证现场“一机一闸”。 10、现场局部照明的行灯及标志电压不得超过36V。 11、现场高大设施必须按规定装设避雷装置。 12、电焊机要设独立开关,机外壳做接零或接地保护。一次线长度不应小于5m,二次线长度小于30m,两侧接线压接牢固,并安装可靠的及护罩.电焊线要双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。 13、凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置。