文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MODSCA-M4-精华阀组使用方法

MODSCA-M4-精华阀组使用方法

MODSCA-M4-精华阀组使用方法
MODSCA-M4-精华阀组使用方法

精华协议箱阀组使用M4无线传输使用方法

当前井场使用精华协议箱采集阀组间数据,精华协议箱的数据采集与传输使用485串口方式传输,包括有线和无线两种方式。有线方式需要挖沟布线,将阀组间数据上传到留有485数据接入口的RTU上,目前安控设备生产的L201和凯山主RTU均有485数据接口,可不同程度的满足数据转发的要求。无线传输多用于使用安特设备的井场,安特井口RTU使用无线电台方式和交换机传输数据,阀组同样可以使用无线电台方式传输数据。需要注意的一点是,数据传输转换的类别不同,在井口和阀组间使用的设备是存在差别的,安特RTU的数据输出方式为串口,阀组数据输出方式为485,其中M4是将485串口数据转换为232串口数据进行发送,M2是将232串口数据进行直接进行发送的,即在安特井口RTU使用M2传输数据,阀组使用M4传输数据。无线电台有发送数据装置,同样需要有接收数据装置,由于多使用一光四电(光纤收发器)将网口数据转换为光数据进行远程传输,因此需要将无线电台接收到的数据转换为网口数据,这里就需要使用Nport设备,Nport用于将232串口数据转换为网口数据。在杆上进行数据传输因接收端为天线,输出数据位232串口,因此统一使用M2设备。

安特井场无线传输方式归纳如下:井口设备为M2,阀组设备为M4,杆上设备为M2加Nport。下面就使用无线电台方式进行阀组数据转发的各步骤进行详细解析。

(1)现场接线

用料:M4及阀组间配线,DC12V电源。

M4配线共分4根线,分别为A+,B-,12V,GND,其中A+,B-用于485数据传输,12V,GND用于给M4供电。将A+,B-两根线连接精华协议箱的上位机485两个端子,12V,GND两根线连接DC12V电源的输出端。将天线与M4正确连接,设置M4的拨码,M4的拨码只需设置前五位即可,即使用无校验方式传输数据(第8位为0即为无校验方式,无线电台的校验方式只需保证M2和M4之间一直即可,与Nport的校验方式无关)。

(2)阀组间设置

阀组间除保证可正常显示各水井仪表数据外,只需设置协议箱地址即可,一般协议箱地址为保险起见,可设置的略为大一些。就无线传输而言,在有效范围内保证M2可接收到的阀组间协议箱地址是唯一的即可。有线传输有时候会遇见同一个井场有两个或以上阀组间,由于两个阀组间共用同一个主RTU的IP地址,这时就要保证两个阀组间的地址不同。

(3)M2和Nport设备

接线:使用专用配线将M2和Nport正确连接,使用网线将Nport与交换机连接。设备具体设置步骤如下:

①NPORT设置IP:使用网线将Nport与电脑连接,使用“NPort Administrator”软件扫描连接的Nport设备,在对Nport进行参数配置修改时要确保当前电脑IP与Nport的IP处于同一网段中,否则会出现进度条进展缓慢的现象。

②设置Nport串口:如下图所示,点击Serial按钮即可设置Nport的串口方式,

这里的串口方式是与协议箱的传输方式保持一致的,选择波特率为9600,偶校

验方式,数据位8位,停止位1位,无码流的校验方式。使用有线传输时要将

L201的485COM1口设置为偶校验方式的目的是于此类似的。

③设置Nport的工作模式:Nport支持工作于多种模式下,一般正常工作时候应使Nport处于TCP Clint工作模式,此时还需设置目标电脑(即接收显示数据的工控机)的IP地址和端口等信息。现场调试时因使用个人笔记本电脑,无工控机类似的端口信息,因此无法使用TCP的方式查询阀组间的数据。因此需要设置Nport的工作模式为虚拟串口方式。如下图所示。

④虚拟串口:给Nport虚拟串口需使用COM Mapping按钮,首先选择Add按钮添

加新连接设备的IP,此时在上图所示界面中将出现该IP的相关信息,需要关注的是COM Port该项,此项用于设置虚拟的串口号。需要注意的是使用MODSCAN 软件扫描阀组信息时,若使用串口方式扫描则MODSCAN软件支持的串口为1~9,超过9的串口Nport将会不予分配,而有些时候由于之前使用了多个虚拟串口服务,尤其是将电脑直接连到交换机时,会出现虚拟的串口远大于9,此时的解决办法为将全部虚拟的串口选中,然后点击Remove移除按钮,将串口信息都移除,然后再点击add只添加要设置的IP,这时Nport给该IP分配的串口将处于1~9之间,若还无法满足要求则双击该IP,在弹出的如下菜单中选择1~9之间的串口即可。

⑤modscan软件扫描数据:虚拟好串口候即可使用modscan软件扫描数据了,设

置modscan的连接方式为前述设置的虚拟串口,串口的设置参考下图即可。其中校验方式为偶校验为保持与精华协议箱一致。在Device Id一栏中输入精华协议箱的地址,在Address一栏中输入寄存器的偏移地址,在Length一栏中输入显示的数据长度,可选择几个命令依次查看阀组间数据的情况。一般在主从机数据收发显示栏显示数据正常连接即可实现数据传输。正常观察到阀组间数据后需将NPORT的工作模式改为TCP模式。

氧气减压阀的使用方法和注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 氧气减压阀的使用方法和注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

氧气减压阀的使用方法和注意事项 氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。 1、使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 2、转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 3、减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。 4、氧气减压阀的安装使用的注意事项: (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为,最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为,最高出口压力为。 (2)安装减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。 (3)氧气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。 (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免 第 2 页共 4 页

弹性元件长久受压变形。 (5)减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触。 5、其它气体减压阀的注意问题: 有些气体,例如氮气、空气、氩气等永久性气体,可以采用氧气减压阀。但还有一些气体,如氨等腐蚀性气体,则需要专用减压阀。市面上常见的有氮气、空气、氢气、氨、乙炔、丙烷、水蒸气等专用减压阀。这些减压阀的使用方法及注意事项与氧气减压阀基本相同。但是,还应该指出:专用减压阀一般不用于其它气体。为了防止误用,有些专用减压阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹,也称反向螺纹,安装时应特别注意。 第 3 页共 4 页

调节阀操作说明书

气缸直行程控制阀 使用说明书 成都欧浦特控制阀门有限公司 ChengDu OPTIMUX Control Valves Co.,Ltd

一、 概述 OPGL 气缸直行程控制阀是成都欧浦特控制阀门有限公司引进美国先进技术,集多年成功的专业制造经验而生产的产品。该系列控制阀采用高刚性、大推力的气缸式执行机构,气源压力可达1.0MPa,气缸强大的推力可克服很高的介质流体压力。(OPGL 电动控制阀所配用的电动执行机构,根据用户要求确定)。自动对中心无螺纹连接卡入式阀座,使维修工作轻而易举,简单快捷。粗壮的阀杆及与其一体式的阀芯,能够承受高压差而阀芯不致脱落。另外它还综合了传统的单座控制阀、双座控制阀和笼式控制阀的优点,泄漏量小、稳定性好、允许压差高,使OPGL 气缸直行程控制阀充分显示出其独有的特点,它代表了国际九十年代末控制阀最先进的主流,我们相信广大客户在使用OPGL 气缸直行程控制阀时很快会发现其越来越多的优点。 在安装使用和维护OPGL气缸直行程控制阀前阅读本说明书将会给你很大的帮助。安装、操作或维修阀门时,使用和维修人员一定要充分地阅读安装说明,了解它的结构特点和拆装方法步骤,才能保证其安全运行。 OPGL 电动控制阀的用户请阅读本说明书和相应配套的电动执行机构的说明书。 OPGL 气缸直行程控制阀国内独家生产,具有国家发明专利的高科技产品。 二、 结构特点 1、OPGL 气缸直行程控制阀技术先进,性能卓越。具有调节、切断、切断压差大、泄漏量小等全部功能,特别适用于允许泄漏量小、而阀前后压差较大的自控系统,可同时替代薄膜式单座阀、双座阀及笼式阀。 2、标准化、模块化设计,库存备件少、维修更方便。 3、带弹簧的双作用气缸式执行机构,材质为压铸铝合金,体积小、重量轻,配双作用阀门定位器,动作灵敏、定位精度高,活塞的上部和下部同时接受纯净的压缩空气,气缸内部免受腐蚀。气源压力最高可达1.0MPa,推力大、行程速度快、使用寿命长。气源故障时弹簧可使阀门自动关闭或打开,保证了系统的安全。特殊设计的气缸卡环结构可使气关、气开方式在现场很方便地更换。同时具备了单作用执行机构和双作用执行机构的功能和优点。 4、自动调准中心插入式无螺纹连接阀座,通过阀盖和阀笼固定在阀体内,易于拆出、维修方便,控制阀可以在线检修,阀芯阀座密封面的优化设计和超精加工无需研磨就可以达到极小的泄漏量。 5、阀芯和阀杆为一体式,阀杆较传统类型阀杆粗3~4倍,可承受高压差并消除了阀芯脱落、阀杆弯曲断裂的事故隐患。 6、双顶式导向结构,阀芯与阀笼无接触,彻底消除了阀笼导向所引起的阀芯擦伤、阀笼卡死等阀门应用问题。 7、阀笼有多种设计:分别用于一般工况和高温高压差的严酷工况。如:消除气蚀型、降噪型,保护阀芯和阀体免受气蚀的损坏,大幅度降低噪音。 8、维修简单、快捷、经济,阀体不必从管线上拆下来,只需拧下阀盖法兰上的螺母,阀盖、阀芯、阀座零件就可很方便的依次取出检查,反之亦然。

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 气体钢瓶减压阀工作原理及使用 方法(新版)

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。最常用的减压阀为氧气减压阀,简称氧气表。 1.氧气减压阀的工作原理 氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。高压表的示值为钢瓶内贮存气体的压力。低压表的出口压力可由调节螺杆控制。 使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,

实验室中的气体减压阀使用方法

在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这些气体一般都是贮存在专用的高压气体钢瓶中。使用时通过减压阀使气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使气体输入使用系统。 钢瓶和减压阀组装示意图 减压阀分类: 减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式

和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。现以氧气减压阀为例进行说明。 氧气减压阀的工作原理: 氧气减压阀的高压腔与钢瓶连接,低压腔为气体出口,并通往使用系统。 减压阀都装有安全阀,它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。

实验室常用气体减压阀 氧气减压阀的使用方法: 1.使用时先打开钢瓶总开关,然后顺时针转动低压表压力调节螺杆,使其压缩主弹簧并传动薄膜、弹簧垫块和顶杆而将活门打开。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系统。 2.转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 3.减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。

电磁阀常见故障与解决方法

电磁阀常见故障与解决方法 电磁阀线圈的额定电压有DC12V、DC24V、 AC24V(50/60Hz)、AC110V(50/60Hz)、AC220V(50/60Hz)、 AC380V(50/60Hz)。 一般在电气设计时要么采用AC220V(不需加装开关电源,成本低、线路简单而便于维护)、要么采用DC24V(常用的的安全电压、开关电源/电磁阀线圈都易于维修更换)。 检测电磁阀好坏的方法 先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体<空气>,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈

通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。 电磁阀常见故障有 1、线圈短路或断路 检测方法: 先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试。 找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。 处理方法:更换电磁阀线圈。 2、插头/插座有问题

故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。 最好养成一个习惯: 插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。 如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。 另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。 如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器<这种中间继电器以原装小日本的居多>,需要区分极性)。 处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。 3、阀芯问题 故障现象一: 在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变

 (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。一、产品[插板阀]的详细资料: 产品型号:SCZ 产品名称:插板阀 产品特点:插板阀报价本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。 二、主要性能规范:

注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。 闸板材质牌号取决于介质性质。 三、壳体试验和密封试验: 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。 2、密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。 3、密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm3/s计算,没有密封性能要求的不做 此项试验。 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。

6、静压寿命试验。 7、插板阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要按JB/Z 234的规定。 注:1、金属密封指密封副材料是金属-金属 2、非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。 订货须知: 一、①气动插板阀产品名称与型号②气动插板阀口径③气动插板阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的气动插板阀型号,请按气动插板阀型号三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: PZ643气动对夹式刀型闸阀 PZ73H手动刀型闸阀 刀型闸阀 气动穿透式刀闸阀 PZ973电动刀型闸阀 PZ573伞齿轮刀型闸阀 液动刀型闸阀 PZ673X型气动浆液阀 PZL43链轮式浆液阀 PZ773H电动液动阀

减压阀的工作原理

本文为大家介绍的是减压阀的工作原理,首先介绍减压阀的定义,所谓的减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。 下面我们通过减压阀的三个结构分别为大家介绍减压阀的工作原理。 减压阀是气动调节阀的一个必备配件,主要作用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制。按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可分为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。 减压阀的工作原理 一组合式减压阀的内部结构 1、组合式减压阀自动调节原理: 组合式减压阀是一种在复杂多变的工况下亦可利用水压进行自我调节的减压阀稳压阀,在进口压力和流量产生变化的时候保持出口的压力和流量稳定。其完全实现自力控制,调试简单,运行可靠。 2、组合式减压阀的双反馈切换的工作原理: 组合式减压阀的反馈系统是根据减压阀出口压力的变化信号来控制过流面积(节流锥开度)的独立系统。减压阀装备有互为备用的双反馈系统,启用A系统即停用B系统的运行模式可以达到减压阀不停机检修的目的。 3、组合式减压阀反冲排污的工作原理: 水电站的运行工况比较复杂,尤其水质的好坏直接关系到设备的安全运行。针对泥沙含量较大的水电站,除了在减压阀的过流位置采用不锈钢材质并堆焊镍基合金防磨蚀外,减压阀的反冲排污装置亦能有效地防止反馈控制系统的堵塞,使减压阀在多泥沙杂物的水质中保持良好的工况。(反冲排污系统标配为手动控制,根据水质实际情况把握反冲排污频率,或直接

气动插板阀

一、产品[插板阀]的详细资料: 产品型号: SCZ 产品名称:插板阀 产品特点:插板阀报价本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。汽动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器,如安装以上驱动装置,汽动装置应在合同中注明。 二、主要性能规范: 注:橡胶牌号取决于介质性质和使用温度。

 注:1、金属密封指密封副材料是金属-金属

2、非金属密封指密封副材料是金属-非金属或非金属-非金属。 订货须知: 一、①气动插板阀产品名称与型号②气动插板阀口径③气动插板阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的气动插板阀型号,请按气动插板阀型号 三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数, 相关产品: PZ643气动对夹式刀型闸阀 PZ73H手动刀型闸阀 刀型闸阀 气动穿透式刀闸阀 PZ973电动刀型闸阀 PZ573伞齿轮刀型闸阀 液动刀型闸阀 PZ673X型气动浆液阀 PZL43链轮式浆液阀 PZ773H电动液动阀 PZ973电动刀闸阀 伞齿轮对夹式闸阀 Z73X纸浆浆液阀 Z473X链轮式浆液阀 伞齿轮浆液阀 不锈钢刀型闸阀 电磁阀是用来控制流体方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。工作原理电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装维护基本操作示意图

8、电磁阀对流体的要求:应确保流体无杂质、不结晶、不凝固、不结垢、不结膏、粘度< 22CST,否则会引起故障,同时应在电磁阀的前端管道上安装过滤器,且过滤器的滤网目数应≥60目,以避免杂质进入电磁阀。 9、注意您所订购产品的防护等级,普通型不可在易燃易爆危险场合使用,IP54级不宜安装在露天、严重漏水、溅水的地方。 10、电磁阀应安装于水平管道(如图1所示) 线圈应竖直向上,不得垂直安装(如图2所示)否则会引起泄漏和影响寿命。 11、电磁阀的安装位置应预留一定操作空间,以便于日常保养和定期维护。 12、在管道钢性不足或有水锤现象的情况下,建议把阀前后管子用支架或其它方式固定,以防电磁阀工作时引起振动。 13、在冰冻或严寒场所使用时,须用隔热材料对管道和阀体加以保温或在管道上设置加热器。 14、电磁阀与管道接好后,要进行正向打压(切勿反向打压,否则会损坏电磁阀),检查电磁阀及接管处是否有泄漏。 15、对于配有标准接线盒的电磁阀,应将塑料接线盒拆下打开将出厂时测试电源线去掉后将用户电源线连接到端子上固定,而对于导线或引线式的电磁阀则不能去除,直接将导线与用户电源线连接。 16、与电磁阀相关的电源控制线路及设施,如继电器、开关和接触器等应连接牢固、不得有松动或振动,电气回路要接入相应的保险线,作为电气回路的保护,否则将影响电磁阀的正常工作或损坏。 17、为便于正常维护或预防电磁阀发生故障时维修更换,并保证系统正常运行,建议采取以下其中之一备用管路方案: 18、电磁阀安装后经检查前期准备试验工序完成后,须通入流体试动作3~5次,确认正常后方 可投入正式使用。 19、注意:如果您订购电磁阀时告诉我们是通液体的,而试验时是通入气体,如果产生泄漏或泄漏超标,则属正常现象,因为气体和液体存在密度和粘度差别,此时如果你通入液体时就不出现泄漏或超标了。 20、用户订购产品为防爆型电磁阀时,同时应遵守以下事项: ①安装使用应遵守GB3836.15-2000规定,请在本产品所允许的场所使用; ②严格遵守断10分钟电后开盖,产品接地连接部位应与现场接地装置可靠接地;

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

气体钢瓶减压阀工作原理及使用方法在物理化学实验中,经常要用到氧气、氮气、氢气、氩气等气体。这样进口的高压气体由高压室经节流减压后进入低压室,并经出口通往工作系

统。转动调节螺杆,改变活门开启的高度,从而调节高压气体的通过量并达到所需的压力值。 减压阀都装有安全阀。它是保护减压阀并使之安全使用的装置,也是减压阀出现故障的信号装置。如果由于活门垫、活门损坏或由于其它原因,导致出口压力自行上升并超过一定许可值时,安全阀会自动打开排气。 2.氧气减压阀的使用方法 (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。(方-圆)型手动插板阀文档

方形手动插板阀圆形手动插板阀电液动插板阀 手动插板阀适用介质:无粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。手动插板阀,电动插板阀采用优质碳素钢焊接而成,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。 手动插板阀大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。方型手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。方型手动插板阀经久耐用,流动阻力小,体积小,重量轻,使用广泛。 方型手动插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好,结构紧凑等特点,密封阀座为活动结构制造,有防磨损和自动补偿功能,因而寿命更长。 方型手动插板阀也称手动插板门,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置,防止野风吹入。手动螺旋插板阀、方型手动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。方型手动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。手动插板阀配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置,是控制流量大小,切断迅速的理想设备。本系列方型手动插板阀采用优质碳素钢焊接而成,广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。方型手动插板阀结构紧凑、耐磨,泄漏量小,具有操作简便、动作灵活、省力等特点,可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。 圆形气动插板阀 1、插板阀的壳体试验和密封试验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适宜液体。 2、密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体试验和要求按GB/T13927-92 D级规定。 3、密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能要求的,密封试验的泄漏量按1×DNmm/s 计算,没有密封性能要求的不做此项试验。 4、用电动、液动、气动装置驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3要求进行壳体和密封试验。 5、插板阀清洁度要求按JB/T7748的规定。 6、静压寿命试验。 7、插板阀静压寿命试验次数按规定,其他技术要按JB/Z 234的规定

电磁阀安装维护基本操作示意图

电磁阀安装 维护基本操作示意图 电磁阀安装维护基本操作示意图 故障分析与解决方法: 故障现象分析故障产生的原因故障排除方法 控制输出电源后电磁阀的动磁芯无吸合动作声(1)线圈没有接通电源 (2)电源接触不良或端子松动 (3)电源电压过高或过低 (4)线圈断路或短路 (万用表可测出:电阻值为0或者无穷大时) (1)用万用表或电笔直接检测线圈接线盒处是否有电 (2)打开线圈接线盒拧紧电线端子螺丝 (3)调整电压或给供电、控制设备增加稳压装置 (4)重新购买更换线圈 通电后动磁芯有吸合动作声但电磁阀没打开(1)流体超过最大工作压力或压差 (2)动磁芯和阀内有杂质堵塞或卡住 (3)使用时间过长或寿命到期 (1)降低流体输送压力或电磁阀前增加减压设施 (2)拆开电磁阀清洗,并在阀前安装过滤器 (3)更换新的电磁阀

电磁阀安装细则 1、收货时应核对电磁阀标牌或标签上的型号、参数是否订货时提出的型号、参数一致,若有错误请马上与供方联系。 2、安装前应仔细阅读使用说明书,检查现场实际工况参数是否在您所购的产品使用范围内,若现场工况参数超过允许范围请立即停止安装或使用并向我方咨询,以免引发事故或损坏产品。 3、严格按照安装操作步骤进行,切记注意事项和要点,做好安装前充分准备工作。 4、在电磁阀与管道安装连接之前,先用≥的空气或水对管道进行冲洗,确保把管道中的杂质(如焊渣、密封残物、污垢等)清除后再连接电磁阀。 5、电磁阀不宜安装在管道的低凹处,若是安装在容器排放管道段时,管道出口应尽量不要从容器底部引出,以免容器底部沉积杂质冲出后进入电磁阀引起故障,所以管道出口应从容器底部稍上位置引出。 6、电磁阀一般只能单向使用,不可装反,通常在阀体上有“→”标志表示介质流向,或以英文字母“IN”表示入口、“OUT”表示出口,请务必按此指示方向安装,否则当流体到达电磁阀处时会产生自动开启或泄漏现象。 7、接管时注意,密封材料不可使用过量,如螺纹连接时,接管外螺纹长度不可超过电磁阀内螺纹的有效长度,并在外螺纹前端半螺距处用锉刀倒棱,自螺纹2牙处开始缠绕密封带,否则过量的密封带或粘结剂残渣进入电磁阀的内腔会引起故障。

减压阀的安装与调节方法范本

工作行为规范系列 减压阀的安装与调节方法(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-65730减压阀的安装与调节方法Installation and adjustment method of pressure reducing valve 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 减压阀的安装非常容易,在每一只减压阀的包装盒上或盒内均有减压阀的安装使用说明,按照说明您能很容易地了解减压阀的外形结构和安装方法,确保减压阀的正常使用,使您能够舒适长久地使用减压阀。 减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。 减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门。过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后! 如果您需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压

阀和膨胀水箱之间安装止回阀,这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。 减压阀出口压力的调节方法: 1.把减压阀上面的黑色盖子打开,找到调整减压阀出口压力的地方,用一字起子把减压阀弹簧逆时针拧到最松状态; 2.把减压阀上的压力表接口的黑色堵头取下,把压力表安装到压力表接口; 3.把减压阀安装到管道上,关闭减压阀阀后的球阀或者闸阀; 4.用一字起子顺时针旋转,使弹簧力逐渐变大,可以发现压力表读数不断变大,当达到所需要的出口压力值时,停止旋转,把黑色盖子重新盖上,以免灰尘或其他脏污掉到减压阀发体内; 5.打开减压阀阀后的球阀或闸阀,打开阀后的水龙头或其他用水器具,观察减压阀阀体上压力表的读数,可以发现此时压力值比刚设定的压力值略小,这个是正常的,因为调整压力的时候是在静压状态下进行的,当有人用水的时候,

阀门安装使用说明书

阀门安装使用说明书 -阀门安装的质量、直接影响使用效果 --阀门安装使用之前请务必仔细阅读以下说明书*****阀门有限公司

1、阀门的安装及拆卸的注意事项 1.1维护保养和安装使用注意要点 一).阀门应放在干燥通风的室内,通径两端须密封防尘; 二).长期存放应定期检查,并在加工表面上涂油,防止锈蚀; 三).阀门安装前应仔细核对标志是否与使用要求相符; 四).安装时应清洁内腔和密封面,检查填料是否压紧,连接螺栓是否均匀拧紧; 五).阀门应按照允许的工作位置安装,但须注意检修和操作的方便; 六).使用中,不可将闸阀部分开启调节流量,以免在介质流速较高时使密封面损坏,宜全开或全闭; 七).在开启或关闭时旋转手轮,不宜借助其它辅助杠杆; 八).传动件应定期加油润滑; 阀门使用时应经常在转动部分注油,阀杆梯形螺纹部分涂油 九).安装后应定时检修,清楚内腔的污垢,检查密封面,阀杆螺母磨损情况; 十). 应有一套科学正确的安装作业标准,检修应进行密封性能实验,并做好详细的记录以备考察. 十一)其他注意事项: 1)阀门一般应在管路安装之前定位。配管要自然,位置不对不能硬扳,以免留下预应力; 2)低温阀门在定位之前应尽量在冷态下(如在液氮中)做启闭试验,要求灵活无卡壳现象; 3)液体阀应配置成阀杆与水平成10°倾斜角,避免液体顺着阀杆流出,冷损增加;更主要的是要避免 液体触及填料密封面,使之冷硬而失去密封作用,产生泄漏; 4)安全阀的连接处应有弯头,避免直接冲击阀门;另外要保证安全阀不结霜,以免工作时失效; 5)截止阀的安装应使介质流向与阀体上标示的箭头一致,使阀门关闭时压力加在阀顶的锥体上,而填 料不受负荷。但对不经常启闭而又需要严格保证在关闭状态下不漏的阀门(如加温阀),可有意识地反装,以借助介质压力使之紧闭; 6)大规格的闸阀、气动调节阀应该竖装,以免因阀芯的自重较大而偏向一方,增加阀芯与衬套之间的 机械磨损,造成泄漏; 7)在拧紧压紧螺钉时,阀门应处于微开状态,以免压坏阀顶密封面; 8)所有阀门就位后,应再作一次启闭,灵活无卡住现象为合格; 9)大型空分塔在裸冷后,在冷态下对连接阀门法兰预紧一次,防止常温不漏而在低温下发生泄漏的现 象; 10)严禁在安装时把阀杆当脚手架攀登 11)200℃以上的高温阀门,由于安装时处于常温,而正常使用后,温度升高,螺栓受热膨胀,间隙加大,所以必须再次拧紧,叫做“热紧”,操作人员要注意这一工作,否则容易发生泄露。 12)天气寒冷时,水阀长期闭停,应将阀后积水排除。汽阀停汽后,也要排除凝结水。阀底有如丝堵,可将它打开排水。 13)非金属阀门,有的硬脆,有的强度较低,操作时,开闭力不能太大,尤其不能使猛劲。还要注意辟免对象磕碰。 14)新阀门使用时,填料不要压得太紧,以不漏为度,以免阀杆受压太大,加快磨损,而又启闭费劲。 1.2作业体制和作业现场 1.2. 1在进行施工时,施工承包单位、安全主管部门、工厂生产部门及施工单位要充分进行协调,以 明确作业责任范围。 1.2.2专职负责人要在各自的作业责任区现场工作。 1.2.3 拆除或安装阀门时,先要受到这种作业影响的一定范围内的日常生产作相应的变更和安排,并

活塞式减压阀使用说明

Y43H-16C活塞式减压阀使用说明 本阀适用于蒸汽介质管路上,通过调节将进口压力降低至某一需要的出口压力,当进口压力与流量有变化时,靠介质本身能量可自动保持出口压力在一定范围内,但进口压力和出口压力之差必须≥0.2MPa/cm2。 一、安装与使用 1.安装减压阀之前必须对管路系统进行冲洗清理,以防焊渣、氧化皮等赃物流入阀内,影响阀门正常工作。 2.减压阀应安装在便于操作和维修的地方,并且必须直立安装在水平管路上,应注意管路中介质的流向与阀体上箭头所示方向一 致,切勿装反。 3.减压阀在安装使用时,应先把旁通管路上的截止阀打开,排除管路中的冷凝水和汽水混合物,以防减压阀开启时产生水击现象 损坏减压阀;当无异常现象后,按顺时针方向缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需压力(以阀后表为准),调整好后,将锁紧螺母背面,拧上防护罩。 4.减压阀前应安装过滤器,以防止介质中的杂质进入减压阀,影响其性能。 5.安装的减压阀前后应有一段直管,阀前直管长度约为600mm,阀后直管长度约为1000mm。 二、维护与检修 1.减压阀应存放在干燥的室内,通路两端必须用盲板堵塞,不准堆置存放。 2.长期存放的减压阀应定期检查,清洗污垢,在各运动部位及加工面上应涂以防锈剂,防止生锈。

三、故障与消除方法

四、如出口压力高于所需压力,需要重新设定,方法如下: ①关闭上游隔离阀; ②把出后压力泄掉; ③将导阀调节螺钉逆时针旋松,使调节弹簧处于自由状态; ④慢慢开启上游隔离阀至全开; ⑤顺时针慢慢向下拧紧导阀调节螺钉,出后压力逐步升高,直到设定值时将调节螺母锁定; ⑥如果调压过头,须从第一步开始重新调节,即只能从低压往高压调。

燃气调压阀工作原理

燃气调压阀工作原理

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

?燃气调压阀工作原理 概述: 燃气调压阀是安装在锅炉用气源与燃烧器之间的很重要部件,其作用是将较高压力且不稳的气源减小并调节成较小的且相对稳定气源,给燃烧器提供合适能源,并具有切断保护功能,为安全用气提供保障。 它是由指挥器、执行(调节)器、切断保护器三大部件组成。 它的好坏直接影响燃烧器的点火、运行。 一、指挥器: 指挥器位于阀体上部靠压力调整侧,它是由连接至阀上、下游的引压管、过滤网(进气用)、隔离皮膜、调整螺丝及弹簧、连杆、阀芯、阀座等机构组成。来自阀下游的出口气压通过引压管加至隔离皮膜的一侧,皮膜的另一侧则由弹簧及调整部件给力,当两侧施加压力大小平衡时,阀芯处于相对静止位置。 ?如果阀出口气压大于调整弹簧力量时,由于出口气压的作用,

通过皮膜、连杆导至阀芯向外顶出,减小阀芯与阀座的距离,降低控制气源压力(载荷压力)。[出口气压增大——>控制气压减小] ?如果阀出口气压小于调整弹簧力量时,由于弹簧的作用,通过皮膜、连杆导至阀芯向内回缩,加大阀芯与阀座的距离,增高控制气源压力。[出口气压减小——>控制气压增大] ?这个控制气源压力能直接导至调压阀主阀芯的动作,从而起到了一个指挥的作用。 另外,在进气引压管与阀座之间装有一个滤网,滤去进气中的杂质。在控制腔体内装有一个止回阀,防止出口气压侧向控制气源侧串气。还装有改变引压方式的镙钉,分内置或外置,内置时:卸掉此镙钉,(卸下主调节阀芯可见两枚镙钉)用丝堵塞住出口气引压管连接处。 二、执行(调节)器: ?执行器位于阀上部指挥器的另一侧,它是由控制气源引压管、隔离皮膜、弹簧、连杆、主调节阀芯、阀座等机构组成。控制气压与弹簧共同作用施加在皮膜的一侧,皮膜的另一侧则由阀下游的出口气压供给,当两侧施加压力大小平衡时,调节主阀芯处于相对静止位置。 ?如果控制气压与弹簧共同作用大于出口气压时,由于控制气

插板阀

插板阀 目录 气动插板阀 气动超高真空插板阀CCQ-A 超高真空插板阀CC-A

首页>>产品中心>>其它真空阀类>>CC-A 系列超高真空插板阀 CC-A 系列超高真空插板阀是通过手柄以螺杆传动推动钢球架运动,撑开阀板关闭,又靠弹簧力收拢阀板,打开后再退出的真空阀门。阀门适用于超高真空系统中接通或截止气流之用。高真空系统中接通或截止气流之用。适用的工作介质为洁净的空气和非腐蚀性气体。 主要技术性能适用范围(Pa) 105~1.3x10-7阀门漏率(Pa.L/S) DN≤200为≤1.3x10-7DN≥250为≤6.7x10-7阀门烘烤温度(℃) ≤150(除传动装置外)开阀时阀板两侧压力差(Pa) ≤2.7x103阀板密封件 氟橡胶轴封处密封件不锈钢波纹管 连接及外形尺寸型号 通径(DN)ΦD ΦD0ΦD1ΦD2ΦD3H A n-d L L1B 法兰标准CC-50A 508972.461.655.6/60918-M849316580GB/T6071CC-63A 6311492.182.676.6/651058-M854719080CC-80A 801301109993/6513016-M860722580CC-100A 100152130.2120.7114.7/ 7015216-M8660267100

CC-150A150202181171.5165.5/7020220-M8784350100 CC-200A200254231.8222.3216.6/8025124-M8882426100 CC-250A2503142883082752718530024-M101146570130JB5278 CC-300A3003653383533233189035232-M101206613130/ 订货须知: 一、①真空阀产品名称与型号②真空阀口径③真空阀是否带附件二、若已经由设计单位选定公司的ZRSF(H)型电子式三通电动调节阀型号,请按ZRSF(H)型电子式三通电动调节阀型号 相关产品: 电磁真空带充气阀DDC-JQ系列 电磁真空带充气阀DDC-JQ-B系列 低真空电磁压差充气阀DYC-JQ系列 电磁真空压差式充气阀DYC-JQ、GYC-JQ系列 电磁高真空充气阀GQC系列

燃气电磁阀-说明书

燃气电磁阀-说明书本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

DN15燃气电磁阀 DN20燃气电磁阀 DN25燃气电磁阀 ● 概 述: 本公司PS01A 系列燃气紧急切断电磁阀,是燃气管道的安全紧急切断装置。它可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接,实现现场或远程自动/手动紧急切断气源,确保用气安全。当发生有害的强烈震动时,阀门会自动关闭。开阀须经人工干预,手动开启,满足安全管理规范,符合事故处理特点。 ● 外型尺寸: ● 主要技术参数 ◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 ◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动 无腐蚀性气体 ◆ 驱动电压: DC9V ~DC12V.(脉冲) ◆ 阀体材质:黄铜合金 ◆ 驱动电流: <2A (脉冲) ◆ 密封材质:NBR 橡胶 ◆ 关阀时间: 小于1秒 ◆ 工作环境温度:-10℃~+50℃ ◆ 防爆类型: 浇封型 ◆ 最大工作压力:50kPa ◆ 出线长度: 米 规格 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) DN15A 64 28 89 103 DN20A 67 34 92 109 防护盖 红色拉柄 执行机构 控制电缆 阀体

◆ 连接方式:G1/2”(DN15A)/G3/4”(DN20A) ◆ 开阀方式:手动复位 ◆ 执行标准: ● 原 理 该阀巧妙利用瞬时电磁力与永磁力及弹簧力的相互作用,实现脉冲驱动自保持关阀及 手动开阀自保持功能。 关阀驱动原理:瞬时直流脉冲驱动关阀(DC 9V ~12V/1s ) 例:电容放电方式驱动电路原理图: 玑法 燃气紧急切断电磁阀说明书 型号: PS01A DN15A/DN20A 台州磐石金属制品有限公司 ● 操作说明 1. 阀门在开启状态有两种关阀方式:① 给电磁线圈提供一个(约1秒)瞬时直流脉冲(DC 9~12V ) 电能,阀门则快速关闭; ② 打开防护盖,手动压下红色手柄也可关阀。关阀后状态自保持。 注意:通常情况不宜打开防护盖,以免误操作关阀。 2. 阀门在关闭状态只有一种开阀方式:手动用力向上拉起红色手柄,即可开阀。开阀状态 可自保持。 注意:开阀时,如手柄向上提拉困难,则应采取措施使阀门两端进、出口压力平衡,平 衡后再开阀。 电磁阀 DC9V ~12V GND 470uf~1000uf /35V 10K 白 DC 黑

气动插板阀

气动插板阀的壳体实验和密封实验介质为水(含防腐剂)、煤油或粘度不大于水的其他适合液体。密封副是非金属密封的插板阀,密封壳体实验和请求按 GB/T13927-92D级规则.密封副是金属密封的插板阀,对有密封性能请求的,密封实验的走漏量按1×DNmm/s计算,没有密封性能请求的不做此项实验。用电动、液动、气动安装驱动的插板阀,关闭位置调定后,关闭3次按1和3请求停止壳体和密封实验。插板阀清洁度请求按JB/T7748的规则。静压寿命实验。插板阀静压寿命实验次数按规则,气动阀门的其他技术要按JB/Z234的规则。阀门驱动安装可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等安装。汽动安装可装置空气过滤器、电磁阀、感应器,如装置以上驱动安装,汽动安装应在合同中注明。气动插板阀的工作原理:气动插板阀主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成,用手转入手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿程度方向往复运动,到达闸门的启闭目的。 【气动插板阀适用范围及优点】: 1、气动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量保送控制的主要设备。气动插板阀普遍适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门装备电动、气动、电液动推杆作为驱动安装,是控制流量大小,切断疾速的理想设备。手动插板阀采用优质碳素钢焊接而成,普遍应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调理、切换作用。 2、气动插板阀、电动插板阀、手动插板阀大多用于卸料器配套运用分为方口圆口两种。气动插板阀口型要依据卸料器外形做出选择。插板阀重工机械消费的经久耐用,活动阻力小,体积小,重量轻,维修便当,运用普遍。插板阀密封构造能够分软密封、硬密封构造。手动插板阀工艺性好,构造紧凑等特性,密封阀座为活