文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 330mw长治规程

330mw长治规程

330mw长治规程
330mw长治规程

第一章冷态启动

第一节厂用电送电

1.1 直流系统送电

1.1.1 220V直流系统送电就地操作

序号操作内容画面

1 合上蓄电池出口开关220V直流系统(就

地)

2 投入蓄电池电压表-PV12,-PV22的开关

3 检查220VDC电压正常

4 合上绝缘监测仪入口开关

5 合220V直流母线出口开关,

1.1.2 UPS系统送电就地操作

序号操作内容画面

1 合上机组220V直流屏来开关UPS交流不停电(就

地)

2 合上UPS输出开关,检查220VDC电压正常

3 合上主输入来开关

4 合上旁路输入来开关、旁路开关

1.2交流系统送电

1.2.1 启动/备用变压器送电操作

序号操作内容画面

主接线图(就地)

1 合上220KV母线出口隔离开关211—南和211—北,212-

南和212北

2 合上211断路器和212断路器并置于“控制开关投入”、“机

构开关投入”

3 合上211-1和212-1隔离开关并置于“机构开关投入”

4 合上2北9和2南9隔离开关并置于“机构开关投入”

5 合上220KV母线出口隔离开关210—南或210—北

6 将210断路器置于“控制开关投入”、“投入机构开关”,“远

方方式”

7 将210断路器合闸6KV系统(DCS)

8 检查启动/备用变压器出口电压为6KV

1.2.2 #1机 6KV系统送电

序号操作内容画面

1 合上6KV IA段母线电压互感器PT ;#1机6KVIA段接线图

(就地)

2 合上6KV IB段母线电压互感器PT ;

3 合上6KV IA段工作电源PT(6IA04) 一次侧保险;

4 合上6KV IB段工作电源PT(6IB04) 一次侧保险;

5 合上6KV IA段备用电源PT(6IA02) 一次侧保险;

6 合上6KV IB段备用电源PT (6IB02) 一次侧保险。

(三相均合好时,就地显示为红色。)

1 6KV A段备用电源开关61A02置“推到工作位置”、“控制

开关投入”、“二次插头插入”、“远方方式”;#1机6KVIA段接线图(就地)

2 合10BBA02 6KV A段备用分支断路器,合10BBB02 6KV B段

备用分支断路器;6KV厂用电系统(DCS)

3 检查6KV A、B段母线电压带电

4 将各工作变和电源(空冷变A和B,汽机变A,化学变A,除

尘变A,锅炉变A,输煤空压机A段工作电源,热网A段电源,

电动给水泵,磨煤机#1#2,凝结水泵#1#3,#1机#1汽动给

水泵前置泵,#1辅机循环水泵,#1一次风机,#1排粉风机

等)

将各工作变高压侧开关置“工作位置”、“控制保险投入”,

“选择远方方式”,“二次插头插入”#1机6KVIA段接线图(就地)

5 将各工作变和电源(空冷变C和D,汽机变B,化学变B,除

尘变B,锅炉变B,输煤空压机B段工作电源,热网B段电源,

磨煤机#3,#2辅机循环水泵,#2一次风机,#2#3排粉风机等)

将各工作变高压侧开关置“工作位置”、“控制保险投入”,

“二次插头插入”、“选择远方方式”#1机6KVIB段接线图(就地)

6 合上高压厂用工作A,B段备用分支断路器;合上A,B段各

工作变高压侧断路器;#1机厂用电6KV(IA.IB)段(DCS)

1.2.3 380KV系统送电

1 合电源进线开关公用PCA,PCB段(就

地)

2 将母联开关,#1机炉检修MCC,#1#2锅炉房和汽机房采暖通

风MCC,汽机房运转层采暖通风MCC,给水炉水加药MCC,集

控楼空调机房MCC,采暖加热站MCC,煤仓间MCCA和B置“推

到工作位置”、“控制保险投入”、“远方方式”

3 合上#1机公用变低压侧断路器,合上上步中的各个电源-

断路器

380V公用系统(DCS)

4 母联开关,电源进线开关,汽机MCCA和B,凝结水精处理

MCC,辅机循环水冷却塔风机MCC,空冷MCC“推到工作位置”、

“控制保险投入”,“选择远方方式”,#1机汽机PCA和PCB 段(就地)

5 双投开关接由#1机汽机PCA段来或由#1机汽机PCB段来,合#1机汽机房MCCA段

上给水泵汽轮机#1排油烟风机,发电机密封油系统#1排烟

机,发电机密封油系统真空泵,抗燃油冷却泵,油处理输

油泵,电动给水泵,电机加热站,定子冷却水电加热,主

油箱加热器等“推到工作位置”、“控制保险投入”“合闸”

(就地)

6 双投开关接由#1机汽机PCA段来或由#1机汽机PCB段来,将

小机油净化装置,电动给水泵润滑油站电加热组,抗燃油

滤油泵,发电机密封油系统#2排烟机,给水泵汽轮机#2排

油烟风机,#2定子冷却水电加热,发电机密封油系统加热

器,#2汽动给水泵前置泵电加热组,#2真空泵电机加热站

等“推到工作位置”、“控制保险投入”“合闸”#1机汽机房MCCB段(就地)

7 合各工作变高压侧和低压侧断路器,及各电源—断路器,

380V汽机分段断路器不合#1汽机PC-MCC系统(DCS)

9 将电源进线开关,母联开关,保安MCC电源一,#1炉锅炉

MCCA,B电源一,#1炉锅炉定排排水泵控制柜,#1#2给煤机

控制柜,#1炉给粉机I II段母线电源一,#1吸风机#3 #4冷

却风机“推到工作位置”、“控制保险投入”、“远方方式”#1机锅炉PCA,B段(就地)

10 将各6KV设备的断路器置“推到工作位置”、“控制保险投

入”、“远方方式”#1机锅炉房MCCA段(就地)

11 合各工作变高压侧和低压侧断路器,及各电源—断路器,

380V汽机分段断路器不合#1锅炉PC-MCC系统(DCS)

12 电源进线母联开关,联络,#6A输送机甲乙,#3 #1

雨水泵,#1A输送机,程控主站电源,#3工业电视,

电子设备空调,输煤工作变A温控器电源,#1—#3

电暖器插座并“推到工作位置”“控制保险投入”“远

方方式”。将碎煤机MCC一,#1 #2转运站MCC一,

含煤废水MCC一“推到工作位置”“控制保险投入”

“选择远方方式”

输煤PCA段(就地)

13 电源进线母联开关,联络,#4 #2雨水泵,#1B输送机,#2

工业电视,配电间轴流风机配电箱电源,输煤工作

变B温控器电源,输煤配电间照明箱并“推到工作

位置”“控制保险投入”“远方方式”。将碎煤机MCC

二,#1 #2转运站MCC二,含煤废水MCC二“推到

工作位置”“控制保险投入”“选择远方方式”

输煤PCB段(就地)

14 合上输煤变A B高低压侧断路器并“投连锁”合上碎煤机

MCC,#1 #2转运站MCC,含煤废水MCC开关

输煤PC MCC(DCS)

15 将电源进线开关,A段电源进线母线开关,启动锅炉房MCC

电源一,中水深处理MCC电源一,灰库MCC电源一,干灰搅

拌加湿泵房MCC,供氢站MCC电源一,燃油泵房MC电源一

C,空压机MCC电源一,#1供油泵,#3供油泵变频柜,原

灰库气化系统电控柜,粗灰库气化系统电控柜,空压站MCC

电源一,燃油泵热控电源一,空压机A变温控箱电源“推空压机PCA系统(就地)

到工作位置”“控制保险投入”“远方方式”,

16 将电源进线开关,B段电源进线母线开关,启动锅炉房MCC

电源二,中水深处理MCC电源二,灰库MCC电源二,干灰搅

拌加湿泵房MCC电源二,供氢站MCC电源二,燃油泵房MCC

电源二,空压机MCC电源二,#2供油泵,干灰分选系统电

控柜,细灰库气化系统电控柜,空压站MCC电源二,燃油

泵热控电源二,空压机B变温控箱电源“推到工作位置”

“控制保险投入”“远方方式”,空压机PCB系统(就地

17 合上空压机工作变低压侧断路器,启动锅炉房MCC,中水

深处理MCC,灰库MCC,干灰搅拌加湿泵房MCC,供氢站MCC,

燃油泵房MCC,空压机MCC

空压机PC MCC(DCS)

18 A段工作电源进线,A段备用电源进线,#1炉#1电除尘本

体照明箱,#1炉电除尘配电照明箱,#1炉电除尘配电检修

箱,#1炉电除尘场地零米检修箱,控制室电暖器插座,#1

炉灰斗气化系统电控柜,烟囱照明箱一电源,除尘车间电

源一,#1炉电除尘配间轴流风机,#1炉电除尘配间过滤风

机,#1炉#1 #2安全检修箱,#1炉#1电除尘顶部起吊负荷

“推到工作位置”“控制保险投入”“远方方式”#1炉除尘PCA段(就地)

19 B段工作电源进线,B段备用电源进线,#1炉#2电除尘本

体照明箱,灰网CCTV系统电源一,全厂辅助系统电源一,

控制式空调插座一,控制室空调插座二,厂用道路照明箱

四,电子设备间轴流风机,#1炉电除尘场地零米检修箱,,

#1炉#3 #4#5安全检修箱,#1炉#2电除尘顶部起吊负荷“推

到工作位置”“控制保险投入”“远方方式”#1炉除尘PCB段(就地)

20 合上除尘变A# B#变低压侧断路器机炉除尘系统(DCS)

21 A段工作电源进线,A段备用电源进线,空冷塔喷淋水泵,

水泵间MCC电源一,#1高压泵变频柜,综合材料库MCC电

源一,热网站MCC电源一,配电间轴流风机配电箱,化水

变A温控器电源,水网系统CCTV电源一,水网DCS控制系

统电源一,辅机循环水泵房#1机热控电源,全场热网控制

电源一,辅机循环水泵房MCC电源一“推到工作位置”“控

制保险投入”“远方方式”;合上锅炉启动冲水泵,#1空冷

塔喷淋水泵,#1辅机循环水喷淋水泵,#1反渗透升压水泵,

#3反渗透升压水泵,#1除二氧化碳风机,#1除盐中间水

泵,#1锅炉补给水泵,并“推到工作位置”“控制保险投

入”!化学水处理间PCA段(就地)

22 B段工作电源进线,B段备用电源进线,化学楼MCC电源二,

#3辅机循环水喷淋水泵,水泵间MCC电源二,#2高压泵变

频柜,综合材料库MCC电源二,热网站MCC电源二,检修

箱电源,水网系统CCTV电源二,水网DCS控制系统电源二,

辅机循环水泵房#2机热控电源,全场热网控制电源二,辅

机循环水泵房MCC电源二“推到工作位置”“控制保险投入”

“远方方式”;合上#2空冷塔喷淋水泵,#2辅机循环水喷

淋水泵,并“推到工作位置”“控制保险投入”!化学水处理间PCB段(就地)

23 合上化学变A低压侧开关,化验楼MCC,水泵间MCC,综合

材料库MCC,热网站MCC,辅机循环水泵房MCC!化学水PC,MCC系统(DCS)

24 将工作电源进线“推到工作位置”“控制保险投入”“选

择远方方式”同时合上其余分机电机开关并“推到工作位

置”“控制保险投入”!#1机空冷PCA锻PCB 锻PCC锻PCD锻(就地)

25 6KV脱硫系统

26 将工作电源一,二;空压机变AB;输煤变AB;#1-#8空压

机,#2-#4皮带输送机甲乙;碎煤机AB;斗轮堆取料机“推

到工作位置”“二次插头插入”“选择远方方式”“控制保险

投入”!合上输煤空压机6KVA B段PT!输煤空压机6KVA B 段接线图(就地)

27 合上输煤空压机AB段进线一断路器,输煤变AB,空压变

AB,6KV输煤空压机系统(DCS)

28 将工作电源一,二;#1-#5热网循环水泵;#1-#6疏水泵;

“推到工作位置”“二次插头插入”“选择远方方式”“控制

保险投入”!合上热网6KVA B段PT 热网6KVAB段接线图(就地)

29 合上热网A B段电源一短路器,热网A B段进线一短路器热网电源系统(DCS)

30 合上办公楼A#变高压侧断路器,#1照明变高压侧断路器

(其余开关找不见)

办公,照明系统(DCS)31 不可操作#1#2机锅炉(汽机)

房零米采暖通风MCC

段(就地)

32 燃油泵房MCC段(就

地)

33 空压机MCC段(就地)

34 辅机循环水泵房MCC

段接线图(就地)

35 #1#2空冷岛MCC段

(就地)

36 #1机辅机循环水冷

却塔风机MCC段(就

地)

37 #1机保安MCC接线图

1(就地)

38 A段工作电源接线,A段备用电源接线,工业废水处理站综合水泵房PCA段

MCC电源一,综合水泵房MCC电源一,生活污水处理站MCC

电源一,综合水泵房系统DCS电源一,综合水泵房仪表电

源柜一,“推到工作位置”“选择远方方式”“控制保险投入”!

将#1,#3,#5工业补给水泵,#2,#4化学水车间补充水泵

在就地合上!

(就地)

39 不可操作综合水泵房PCB段

(就地)

40 合上综合水变A低压侧断路器,工业废水处理站MCC,综

合水泵房MCC,生活污水处理站MCC 综合水PC,MCC系统(DCS)

第二节冷却及公用系统恢复

2.1 辅机循环冷却水系统的投运

序号操作内容画面

1 打开从工业水泵升压泵来水就地手动门蒸发冷却器系统(就

地)

2 打开闭式冷却水系统水路前后手动门

3 打开闭式水系统就地手动门;闭式循环水系统(就

4 打开膨胀水箱上水就地手动门;

5 开启除盐水补水至膨胀水箱水位调节阀,打开放水门,对膨

胀水箱进行冲洗,合格后,将其水位补至正常水位;闭式冷却水系统(DCS)

6 膨胀水箱注水至1200mm——1400mm,关闭闭式循环水膨胀水

箱水位调节阀,投入水箱补水自动;

7水位正常后打开#1辅机循环水泵或#2辅机循环水泵的入口电动门,出口蝶阀关闭闭式循环水系统(DCS)

4 打开#1或#2循环泵过滤器前后电动阀门

5 检查满足辅机循环水泵启动允许条件:(1)辅机循环水泵电

机远方控制;(2)辅机循环水泵电机轴瓦温度<70℃;(3)

辅机循环水泵电机绕组温度<85℃。

6 启动#1或#2辅机循环水泵,出口电动门联开;

7 检查辅机循环水泵启动正常,电流正常(<78.2A),出口压

力正常(>0.25Mpa)泵与电机运行正常,无异音,无异常振

动,无过热现象.排空气门见水后关闭,系统高点排空气门

见水后关闭;

8 依据冷却塔的出水温度(高于20℃)启动机械通风冷却塔风

机;

9 应先启动风机、喷淋泵、渐开循环介质至正常;闭式循环水系统

(DCS)

10 需冷却循环介质进入设备时应先低压、小流量,以保证设备

不受急剧的温度变化、压力冲击等影响,然后缓慢升至工作

的温度、压力、流量进行工作

11 检查蒸发冷却器投入正常, 根据设备出口温度进行调整冷

却风机,和喷淋水量。

2.2 排汽装置热井上水操作

序号操作内容画面

1 检查排气装置放水手动门关闭;凝结水系统(就地)

2 打开凝结水系统就地上水手动门;

凝结水系统(DCS)

4 开启除盐水至排气装置补水调节阀,检查排气装置水位开

始上升;

5 排气装置注水至1100mm左右,排气装置补水调门投自动;

6 排气装置水位正常——1100 mm ,水位高I≥1500mm报警,

高II值≥1800mm报警

备注排气装置上水过程可以要求教练员进行加速操作;

2.3 辅助蒸汽系统的投运

序号操作内容画面

1 检查开启辅汽联箱至B列疏水母管前、后手动门;辅助蒸汽系统(就地)

2 检查开启辅汽联箱至地沟疏水手动门;

3 打开启动锅炉房来汽至辅汽联箱来汽电动门;辅助蒸汽系统(DCS)

4 辅汽联箱压力正常——0.8 Mpa -1.3 Mpa;辅汽联箱温度正

常——330℃;

5 关闭辅汽联箱至地沟疏水手动门;辅助蒸汽系统(就地)

6 打开辅汽联箱其他用户的手动门;,投入辅汽系统运行

第三节汽机油系统投入

3.1 润滑油系统投运

操作内容画面

1 检查主油箱底部放油门关闭;润滑油进化贮存系

统图(就地)

2 打开净油箱至主油箱出口手动门、主油箱入口手动门、润滑油

输送泵前后手动门给主油箱上油;

3 检查主油箱油位开始上升至430mm关闭净油箱至主油箱出口手

动门、主油箱入口手动门、润滑油输送泵前后手动门停止注油;

(润滑油箱油位高于700mm(20000L)发“H”报警;

润滑油箱油位低于500mm(17300L)发“L”报警;润滑油箱

油位低于400mm(16000L)发“LL”报警,ETS)

主油箱注油过程可以要求教练员进行加速操作;

4 打开一组冷油器入口三通阀;润滑油系统

(就地)

5 打开冷油器冷却水出入口手动门;

6 检查主油箱油温正常,否则投入油箱电加热;汽轮机润滑油系统

(DCS)

7 油温正常38℃-45℃

8 启动油箱排油烟机(当润滑油压大于0.1MPa时油箱排烟风机

应自动启动),投入备用排烟风机联锁;;

10 油箱油温高于10℃时可启动交流润滑油泵,油箱油位略有下

降,检查电流正常,约67A,母管压力正常(0.096 Mpa -0.16

Mpa),母管油压大于0.15MPa,低油压报警信号消失,启动直

流润滑油泵,检查其运行正常后停运列备用

11 检查油系统无泄漏现象,油泵运行正常,油箱油位计正确。

3.2 顶轴油系统及盘车投运

序号操作内容画面

1 打开顶轴油泵入口手动门和出口手动门,确认油箱油位正常;润滑油系统

(就地)

4 确认润滑油母管油压>0.15MPa,润滑油温>20℃;润滑油系统(DCS)

确认发电机密封油、氢气系统投入,且氢油压差大于0.03MPa:

5 启动一台顶轴油泵运行,检查其电流、压力正常,运行良好,

分油器压力正常,系统无泄漏,投入备用顶轴油泵联锁;

6 检查各瓦顶轴油压正常;空试盘车电机正常;

7 检查盘车控制开关在“远方”,确认盘车手动装置保护盖盖好

8 在DCS上投入盘车电机,检查电流正常,开始盘车;

9 检查汽机转速稳定在54rpm,转子偏心率正常,不不大于原始

晃动值20um,倾听机组动静部分无金属摩擦声。

备注盘车运行规定:

1,汽轮机冷态冲转前至少12小时应投入连续盘车运行;热态

启动前盘车装置必须连续运行4小时才能再次启动;

2,顶轴油泵及盘车装置必须在润滑油系统投运后方可启动

3,汽机停止后,盘车及润滑油循环应连续运行至少48小时,

直到转子被冷却到149℃以下,并监视主机各有关参数变化情

况;

4,汽缸第一级金属温度低于149℃时,方可允许停止连续盘

车;

5,盘车停止后,润滑油系统应连续运行;

6,在锅炉打压时盘车必须连续运行。

3.3 EH油系统的投运

序号操作内容画面

1 检查EH油箱底部放油手动门关闭;EH油系统(就地)

2 打开EH油箱补油门;

3 检查EH油箱油位开始上升至800mm左右关闭补油门,停止注

油;

4 EH油箱油位正常500mm左右,油位高——560 mm报警,油位低

——430 mm报警;

5 检查EH油箱油位正常,补放油门关闭,油质合格,油温大于

21℃(正常为40℃-45℃),EH油温小于37℃冷却油泵停止,

冷却水回水电磁阀关闭;

6 打开#1、#2EH油泵入口出口手动门、升蓄能器手动隔离门;

7 打开EH油滤油泵入口出口手动门;

8 启动一台EH油泵,检查油泵电机电流在80A左右,出口油压

14-15MPa左右;

EH油系统(DCS)

9 将备用泵投入联锁;

3.4 密封油系统投运

序号操作内容画面

1 打开密封油系统就地手动门;发电机密封油系统

(就地)

2 打开密封油滤网出、入口手动门,备用滤网入口门关闭,出

口门开启;

3 检查冷却器水侧投入正常,氢冷却水调门投自动,温度定值

为40℃;闭式冷却水系统(DCS)

4 启动密封油箱排烟风机;发电机密封油系统

(DCS)

5 投入备用风机联锁,

6 启动密封油泵,检查供油压力正常(约0.56 Mpa),电机电流

正常(约22A),

7 投入备用泵联锁;

8 检查密封油箱油位正常(100mm-300mm);

3.5 发电机氢气系统的投运

序号操作内容画面

1 CO2置换空气

打开CO2汇流排出口手动门;发电机氢气系统

(就地)打开发电机底部CO2进口门;

CO2纯度到95%,置换完毕,关闭发电机底部CO2进口门、CO2

汇流排出口手动门;

2 H2置换CO2和提高氢压

检查关闭压缩空气母管手动门、接临时压缩空气手动门,打开制氢站来氢气母管手动门、旁路手动门、发电机顶部H2进口门;发电机氢气系统(就地)

打开发电机底部CO2排放门;

适当开启补氢调节手动门,控制机内气体压力不超过

0.21Mpa,最大不超过 0.35Mpa;

氢气纯度>96%,停止气体置换,关闭CO2排放门、发电机排

气总门,开始提高氢气压力;

氢气压力到约0.3 Mpa,关闭制氢站来氢气母管手动门、旁路

手动门、发电机顶部H2进口门,补氢调节手动门;

3 打开一组氢气干燥器出入口手动门,投入氢气干燥器运行;

4 检查氢气压力约0.3 Mpa,纯度>96%;发电机氢气系统

(DCS)

5 检查发电机氢气系统运行正常;

3.6 定冷水系统的投运

序号操作内容画面

1 打开定冷水箱排空门,检查关闭定冷水系统所有放水门;定子冷却水系统

(就地)

2 打开除盐水至定冷水箱补水手动门;

3 打开补水电磁阀前手动门,关闭补水电磁阀旁路门;

4 打开离子交换器出、入口门,关闭放水门;

5 打开补水调节阀,检查定冷水箱水位开始上升;定子冷却水系统

(DCS)

6 定冷水箱上水至610mm,关闭定冷水箱排空门、补水调节阀投

入自动;

7 定冷水箱水位正常——500 mm - 650 mm,水位高750 mm;

8 检查准备投运的定子冷却器闭式冷却水入、出口门开启,备

用的定子冷却水冷却器入口门开启,出口门关闭,定冷水温度调整门前、后手动门开启;闭式冷却水系统(就地)

9 将准备投运的定子冷却水冷却器定子冷却水侧入、出口门开

启,备用的定子冷却水冷却器入口门开启,出口门关闭;定子冷却水系统(就地)

10 开启定冷泵出、入口手动门

11 准备投入运行的定子冷却水滤网入、出口门开启,备用滤网

入口门关闭,出口门开启;

13 发电机氢压在0.2MPa以上时,启动一台定冷水泵,检查运定子冷却水系统

行正常;(DCS)

14 发电机并网前检查调整定子冷却水流量为105t/h;

15 待定子冷却水流量、压力正常后,将备用泵投入联锁;

第四节锅炉上水

4.1 凝结水系统的投运

4.1.1凝结水系统就地操作

序号操作内容画面

1 打开凝结水至低压缸喷水手动门;凝结水系统(就地)

2 检查打开至凝结水泵机械密封水的手动门;

3 检查打开凝结水至锅炉点火油吹扫蒸汽减温器和暖风减温减

压器的手动门;

4 检查打开凝结水其他用户手动门;

5 检查打开凝结水至排气装置疏水扩容器手动门;

4.1.2 凝结水泵启动与停止

序号操作内容画面

1 凝泵启动允许条件:(见凝泵操作小窗口)凝结水系统(DCS)

2 满足凝泵启动允许条件,启动凝结水泵,检查出口电动门联

开,出口压力正常(>2.42Mpa),流量正常(416t/h),凝泵

电流(<54.7A);

3 工作凝泵运行正常(凝结水泵的轴承温度小于75℃;凝结水

泵电机轴承温度<85℃;凝结水泵推力瓦温度<70℃;凝结

水泵电机定子绕组线圈温度<115℃),投入备用泵联锁;

4 凝泵保护跳闸条件:(见凝泵操作小窗口)

5 凝泵变频正常启动(以启动A凝泵为例):

1)系统就地检查结束,按规程规定检查完毕;

2)凝泵各有关开关送电,具备启动条件;

3)检查A凝泵工频开关、变频器供#2凝泵开关、变频器进

线开关、变频器供A凝泵开关处于工作位分闸状态;

4)合变频器供A凝泵开关;

5)检查变频器供A凝泵开关合上后,再合变频器

进线开关;变频器自动进行充电操作;

6)手动全开凝结水再循环调整门,手动关闭凝结水上除氧器

调阀及其旁路阀;

7)启动A泵

8)启动变频器, 凝泵出口电动阀联开

9)检查变频器电流、凝泵电流正常

10)全面检查无异常后,可逐步打开凝结水至除氧器上水调

阀和旁路门,同时调节凝泵转速,保证凝泵出口母管压力,

保证正常上水。

6 变频泵事故跳闸

1) 正常运行当中,应检查变频泵运行正常,及时发现异常

通知维护处理;

2) 正常运行当中,应检查备用泵工频备用正常,其出口电

动阀处于打开状态,各个开关在工作位;

3) 当出现凝泵本身热工保护或者开关本身故障时,变频器

供A凝泵开关跳闸,工频开关供B凝泵开关合闸;(当

出现变频器故障报警时,则变频器供线开关跳闸);

4) 检查上水旁路门关闭、上水调节阀快速关闭至当时给水

流量所需要开度附近控制除氧器水位;

5) 全面检查A凝泵跳闸原因,尽快投入正常。

7 变频泵故障跳闸后恢复正常运行

1) 变频泵故障跳闸后,及时通知维护检查处理,查明原因

恢复正常;

2) 按上述变频器正常启动程序启动变频器,凝泵以最小转

速运行;

3) 在30s内升高变频泵至100%转速(防止因变频泵转速低

而闷泵发生汽化),检查除氧器水位正常;

4) 停运工频泵运行,列入备用;

8 变频泵正常切换(以A变频泵切换为B变频泵运行为例)

1 ) 由于凝泵为一用一备方式,为保证凝泵的正常运行,应

定期进行切换;

2) 检查凝泵运行正常,A凝泵无任何报警,B凝泵正常备用;

3) 关闭凝结水上水旁路门;

4) 切除凝泵变频自动,投入凝结水上水调阀自动控制,逐

渐升高A凝泵转速至额定转速;

5)启动B凝泵工频运行;

6)在30s内降低A凝泵转速至最低转速后(防止因变频泵转速低而闷泵发生汽化),停止A凝泵运行;

7)启动A凝泵工频运行,查运行正常;

8)停止B凝泵运行;

9)启动B凝泵变频运行;

10)在30s内提高B变频泵的转速至100%转速(防止因变频泵转速低而闷泵发生汽化),停止A凝泵工频运行;

11)逐渐降低B凝泵的转速;

12)投入变频泵自动控制,投入除氧器水位控制自动

13)检查热井水位及除氧器水位正常。

4.2除氧器上水、投加热

4.2.1 除氧器上水

序号操作内容画面

1 在凝结水质未合格前,开启除盐水至除氧器上水门上水;凝

结水水质合格后,开启凝结水至除氧器上水门上水

1 打开凝泵至除氧器的凝结水主调门前、后手动门凝结水系统

(就地)

2 打开除氧器至排气装置、至锅炉连排扩容器排污至定排管道

就地手动门高加疏水,排气及除氧器溢流放水系统(就地)

3 启动凝泵,检查启动电流正常;凝结水系统

(DCS)

4 打开低加至除氧器电动门

5 打开凝泵至除氧器调门,除氧水箱水位开始上升,除氧器水

位在水位500mm,此时可以开始加热除氧器;

6 除氧器水箱上水至2300mm,停止除氧器上水;

7 1)除氧器水箱水位正常2300 mm;

2)除氧器水箱水位高高2600 mm除氧器溢流阀开启(正

常后关闭);

3)水位高三值3000 mm,报警;

4)水位低1500 mm,报警;运行给水泵跳闸;

备注除氧器上水过程可以要求教练员进行加速操作;#2:TBCYQ

4.2.2除氧器投加热

序号操作内容画面

1 打开辅汽至除氧器供汽调门前电动门,稍开辅汽至除氧器供

汽调门进行疏水暖管.控制加热速度1.5~2.0℃/min,防止除

氧器振动;

除氧器系统(DCS)

2 逐渐开大辅汽至除氧器供汽调门,在向锅炉上水期间,保证

给水温度104℃,否则应控制锅炉上水量;

3 除氧器正常运行压力0.915Mpa,保持除氧器温度104℃;

4.3 给水系统的投运

4.3.1电动给水泵启动前检查

序号操作内容画面

1 打开电泵最小流量调门前、后手动门;给水系统(就地)

2 检查电动给水泵油水系统投运正常,电泵密封水,润滑油,

冷却水投入;闭式循环水系统

电泵润滑油系统

润滑油进化贮存系统图(就地)

3 检查除氧器高水位运行,水温在70℃-100℃;除氧器系统(DCS)

4 检查电泵最小流量调门全开;给水系统(DCS)

5 检查电泵出口电动门关闭;

6 启动给水泵辅助油泵;电泵润滑油系统

(DCS)

4.3.2电动给水泵启动

序号操作内容画面

1 电动给水泵启动允许条件:(见给水泵操作小窗口),润滑油

压0.15-0.25MPa,暖泵完成(暖泵时间不少于2小时或泵体

上下壳体温差小于15-20℃),电动给水泵润滑油温(润滑冷

油器出口油温)<55℃;

除氧给水系统(DCS)

2 启动电动给水泵,检查电机电流、泵出口压力正常,流量正

常;

3 当润滑油压大于等于0.1MPa时,辅助油泵自停;电动给水泵

润滑油压力低至0.1MPa时,油压低报警,并联锁启动辅助油泵;电泵润滑油系统(DCS)

4 开启电泵出口门,根据锅炉上水要求调节最小流量阀和主给

水旁路调节门

除氧给水系统(DCS)

5 电动给水泵跳闸条件;(见给水泵操作小窗口)

4.4 汽包上水

序号操作内容画面

1 检查高加出口管道疏水门关闭;锅炉给水系统(就地)

2 关闭汽包排污一、二次门(连排,定排)锅炉排污系统(就地)

3 打开汽包双色水位计两侧的手动门;

4 打开锅炉汽包主给水旁路调门前、后电动门,稍开主给水旁

路调整门,检查关闭锅炉主给水电动门;

除氧给水系统(DCS)

5 调节给水泵最小流量调节阀使电动给水泵出口压力到5Mpa,

开启电泵出口电动门,开始锅炉上水;

6 调节汽包主给水旁路调整门,维持锅炉上水流量约30~

60t/h ;

7 汽包见水后,控制给水流量提高汽包水位至0mm处;

8 汽包水位正常-50mm-+50mm,汽包水位低-170mm,汽包水位低

低-270mm,汽包水位高+100mm,汽包水位高高+250mm,

备注汽包上水过程可以要求教练员进行加速操作#3:BLHTER2

第五节风烟系统

5.1 风机油站投运

5.1.1空预器油站的投运

序号操作内容画面

1 打开A、B空预器导向轴承润滑油泵的入口手动门;A、B空预器油系统

(就地)

2 检查A、B空预器导向轴承润滑油滤网出入口三通阀打开;

3 打开A、B空预器支撑轴承润滑油泵的入口手动门;

4 检查A、B空预器支撑轴承润滑油滤网出入口三通阀打开;

5 打开A、B空预器导向轴承润滑油冷却器的出入口手动门;锅炉闭式循环冷却水

系统(就地)

6 打开A、B空预器支撑轴承润滑油冷却器的出入口手动门;

7 启动#1,#2空预器任一导向轴承润滑油泵;空预器(DCS)

8 将另一台导向轴承润滑油泵投入联锁;

9 启动#1,#2空预器支撑轴承润滑油泵,检查泵的启动电流正

常;

5.1.2 送风机油站的投运

序号操作内容画面

1 检查A、B送风机润滑油油箱排污门关闭;A、B送风机液压润滑

油(就地)

2 打开A、B送风机润滑油油箱手动补油门,检查A、B送风机润

滑油油箱油位上升(系统默认油箱油位正常);

3 检查A、B送风机润滑油油箱油位上升至油位计的2/3时,关

闭A、B油箱手动补油门;

4 检查打开锅炉闭式循环冷却水系统供送风机油站油冷却器

冷却水供、回水手动门,打开A、B送风机液压润滑油冷却器

进、出就地油门,打开A、B送风机润滑油滤网进、出三通阀

送风机系统(DCS)5 检查#1,#2送风机润滑油油温正常,投入电加热(当油温小

于30℃,电加热自动投入,大于40℃,电加热自动退出);

6 启动#1,#2送风机#1(#2)油泵;

7 投入备用泵联锁;

5.1.3 引风机油站的投运

序号操作内容画面

1 检查A、B引风机润滑油油箱放油门关闭引风机液压润滑油

(就地)

2 打开A、B引风机润滑油油箱手动补油门,检查A、B引风机

润滑油油箱油位上升(系统默认油箱油位正常)

3 检查A、B引风机润滑油油箱油位上升至油位计的2/3时,

关闭A、B油箱手动补油门;

4 检查打开锅炉闭式循环冷却水系统供引风机油站油冷却器

冷却水供、回水手动门,打开A、B引风机润滑油冷却器进、

出就地油门,打开A、B引风机润滑油滤网进、出三通阀

引风机系统(DCS)

5 检查#1,#2引风机润滑油油温正常,投入电加热(当油温

小于30℃,电加热自动投入,大于40℃,电加热自动退出);

6 启动#1,#2引风机#1(或#2)油泵;

7 投入备用泵联锁;

5.2风烟系统

5.2.1空预器的投运与停止

序号操作内容画面

1 空预器的启动:风烟系统(DCS)

1)启动#1(#2)空预器主油泵

2)在DCS画面上启动辅电机;开启空气预热器一、二次风出

口电动关断挡板;开启空气预热器烟气入口电动关断挡板;运

行3分钟后启动主电机,辅助电机自动停止

3)启动后检查轴承油循环系统无异常;空气预热器运转良好

无异音;空气预热器电流等正常

2 空预器的停止:(见空预器操作小窗口)

3 联锁与保护:

1)导向轴承油系统的运行温度升高到60℃启油泵,当油温

降低到50℃时,停止油泵,油温升高到80℃,系统报警;

2)支持轴承油系统当油温升高到50℃启油泵,当油温降低

到45℃时,停油泵,油温升高到70℃时,系统报警;

3)当空预器主驱动电机跳闸,延时2s,辅助驱动电机自动

投入,并发声光报警,当辅助驱动电机未能投入,空预器

跳闸,发声光报警

5.2.2引风机的投运与停止

序号操作内容画面

1 引风机启动条件(见引风机操作小窗口):引风系统(DCS)

2 引风机的启动

1)引风机启动条件满足

2)启动引风机;

3)引风机转速达额定值,电流返回至最小电流后,自动开

启引风机入口风门1和2;

4)根据需要调节引风机动叶开度,维持炉膛负压-40Pa。

3 引风机的停止

1)确认锅炉负荷≯50%,炉膛负压正常;

2)逐渐关闭要停用的风机动叶,另一台风机的动叶自动调节

炉膛压力;

3)待要停用的风机动叶关至零后,检查炉膛压力调节正常;

4)停止该引风机;

5)手动关闭风机入口门;

6)根据需要关闭风机出口门;

7)根据需要停止冷却风机。

4 引风机联锁与保护:(见引风机操作小窗口):

5.2.3送风机的投运与停止

序号操作内容画面

1 送风机启动条件(见送风机操作小窗口);送风机(DCS)

2 送风机的启动:

1)满足送风机启动条件

2)启动送风机马达,电流返回正常;

3)查送风机出口挡板自动开启;

4)手动操作送风机动叶,根据炉膛压力和系统情况调整送风

机出力或投入自动。

3 送风机的停止:

1)逐渐关小送风机动叶,注意炉膛压力调整,直至送风机动

叶关至0%;

2)停止送风机电机;

3)关闭送风机出口档板;

4)送风机停止后,转子已静止,液压油温<40℃时,可停

止液压油泵运行。

5)油泵的停止:

5.1. 确认风机停止10分钟以上,风机油温≯35℃;

5.2. 退备用油泵联锁;

5.3. 停止风机油泵运行;

5.4. 根据需要停止油冷却器冷却水。

4 送风机的跳闸条件(见送风机操作小窗口);

第六节锅炉点火前准备

6.1汽轮机密封系统投运

序号操作内容画面

1 打开各疏水门;辅助蒸汽系统(就地

轴封系统(就地)

2 打开就地手动门(无);

3 启动一台轴封风机,备用风机投入联锁;汽轮机密封系统

(DCS)

4 打开辅助及再热蒸汽至轴封电动门,稍开再热冷段及辅汽至轴

封调节阀,对轴封母管进行疏水暖管;

5 轴封母管温度到接近辅汽温度时,暖管结束,投入辅汽至轴封

供汽调门自动,维持母管压力21~31Kpa;

6 低压轴封汽温在121~177℃,投入低压轴封减温水自动;

7 投入轴封至排气装置调节阀自动,设定溢流压力35Kpa;

6.2 抽真空系统投运

序号操作内容画面

1 检查各真空泵汽水分离器放水门、真空泵本体放水门关闭;抽真空系统

(就地)

2 打开除盐水母管至各泵汽水分离器补水电磁阀前手动门;

3 检查真空泵汽水分离器补水电磁阀自动补水,当水位升至汽水

分离器液位计2/3高度时,真空泵汽水分离器水位正常;

4 打开各真空泵入口门前手动门;

5 检查排气装置真空破坏门关闭;主机抽真空系统

(DCS)

6 依次启动#1、#2真空泵,检查入口门联开正常,排气装置真

空上升;

7 排气装置压力到15Kpa,保持一台真空泵运行;

8 投入备用泵联锁;

9 汽轮机最高排汽背压和负荷的对应关系;

负荷(%)报警背压(Kpa)停机背压(Kpa)备注

5 20 25 延时15分钟跳闸

10 20 25 延时15分钟跳闸

20 20 25 延时15分钟跳闸

30 28 33 延时15分钟跳闸

50 37 45 延时15分钟跳闸

75 48 65 无延时跳闸

100 48 65 无延时跳闸

6.3机侧疏水门打开

序号操作内容画面

1 排气装置真空建立后,打开主蒸汽、冷再、热再、抽气管道及主再本体疏水系统

汽缸本体疏水门。(DCS)

汽机本体疏水系统

(DCS)

6.4旁路系统

6.4.1旁路系统的概述

序号操作内容画面

旁路系统(DCS)

1 高压旁路喷水减温取自高压给水,最大水压为22MPa,正常

为21.8MPa,最高水温为173℃;

2 低旁喷水减温取自凝结水,水压: 1.5MPa~3.20MPa,水温:

36~49℃

6.4.2旁路系统的设备规范

高旁

项目冷态启动

高旁入口压力 5 MPa

高旁入口温度350℃

高旁出口压力0.911 MPa

高旁出口温度~260℃

高旁减温水压力~11 MPa

高旁减温水温度~111℃

低旁

项目强度设计

低旁入口压力0.828 MPa

低旁入口温度320℃

低旁出口压力0.6 MPa

低旁出口温度171

低旁减温水压力 3.5 MPa

低旁减温水温度33℃

6.4.3旁路系统的联锁与保护

序号操作内容画面

1 当机组在运行中有下列情况之一发生时,高压旁路自动快开:旁路系统(DCS)

1. 主汽压力与设定值相差大于0.8Mpa,且不在开启状态;

2. 汽轮机跳闸。

2 当机组在运行中有下列情况之一发生时,高压旁路自动快关:

1. 阀后温度高高380℃,延时20秒;

2. 高旁喷水压力低≤4.5MPa;

3. 110%超速;

4. 低压旁路系统快关。

3 当机组在运行中有下列情况之一发生时,低压旁路自动快开:

1. 汽轮机跳闸;

2. 高旁快开;

3. 热再压力与设定值差值大于0.6Mpa,且热再压力大规定

值;

4. 110%超速。

4 当机组在启动或运行中有下列情况之一发生时,低旁自动快

速关闭:

1. 凝汽器背压≥43kPa;

2. 热井温度高≥80℃;

3. 喷水压力低≤1.5 MPa;

4. 热井液位高≥1800mm;

5. 低旁出口压力或温度高于设定值。

6.5检查炉侧疏水门、排空门处于正确状态

序号操作内容画面

1 打开汽包左、右侧排空手动门、屏式过热器进、出口集箱、

二级过热器出口排空手动门、一级过热器左、右侧排空手动门;主、再热蒸汽系统锅炉本体疏放水系统过热蒸汽系统

再热蒸汽系统

(就地)

打开锅炉过热蒸汽系统所有疏水手动门;

检查关闭锅炉过热蒸汽系统所有取样、加药、充氮手动门;

检查锅炉过热蒸汽系统所有减温水电动门、调门关闭;

2 打开再热器进、出口集箱疏水手动门

打开再热器入口排空手动门;

检查关闭锅炉再热蒸汽系统取样、加药、充氮手动门;

检查再热器入口减温水电动门、调门关闭;

3 打开再热器出口排空电动门、再热器出、入口集箱疏水电动

门;锅炉主再热蒸汽系统锅炉过、再热疏水系统(DCS)

检查再热器减温喷水电动门、调门关闭;

4 打开一级过热器出口、屏过出口联箱,屏过出口、二级过热

器出口联箱、二级过热器出口排空电动门;

检查关闭过热器减温水电动门、调整门、二级过出口PCV阀;

6.6火检冷却风机投运与停止

序号操作内容画面

1 火检冷却风机的启动火焰监视系统(DCS)

启动火检冷却风机,检查风机出口压力正常(约7.55Kpa),

长治市遗址

长治市遗址 玉峡关 在平顺县城东南50千米处,明王朝于嘉靖年间在此剿灭陈卿起义军后在此设关。又称风门口,这里群山叠嶂,尖峰屏立,悬崖陡峭,深沟万丈,有一夫当关,万夫莫及之势。《玉峡关铭》立于明嘉靖七年,由当时的兵科给事中夏言书写。此外,在它周围7千米范围内形成了一个游览区,北有金灯石窟、南天门,东有桃花洞、红旗渠,西有黄龙洞、苍龙洞等。 虹梯关 在平顺县城东约25千米处,明王朝于嘉靖年间在此剿灭陈卿起义军后在此设关。近蚁千砦,千峰壁立,中通峭峡,状如风门而小,下则无底之壑,石噔齿齿,盘回霄汉,望之若虹霓。立有《虹梯关铭》碑,为省级文物保护单位。 上党关 在屯留县城南25千米处。《魏书·地理志》:“上党郡有上党关,先属卩奇氏,后属屯留。”关址在屯留境内的摩诃岭上。摩诃岭,俗称毛儿岭,是上党西通平阳的古道必经之路。山高地险,关城雄伟,上党关建在山顶西侧,十分壮观。东西两侧还有吴寨、华寨、边寨等要塞关卡为屏障,互相接应,是上党的西大门。虽然关城在历代战争中毁坏,但从现存的断壁残垣中,仍可想见当年的壮观境况。建国后,政府在这里建起林场,植树造林,绿化荒山,现已成为屯留、安泽两县的用林基地。 南关 在武乡县境的西北侧,距县城60千米,北接祁县,西临平遥,四面残岩陡峭,山绝路险,是上党通往晋中平原的孔道,古称“冀南之门户,潞泽之咽喉。”扼守上党之绝隘,古为西北雄关,历称“南关锁钥”。五代时李纲救太原克南关,北宋时金兵南侵,也由此袭入上党陷潞州。明代农民义军曾多次在此与官兵发生战斗。20年代阎锡山修筑由太原通往长治的公路,关隘遂被增扩。1939年春,日军侵占上党,先占南关,杀戳人民,拆除关隘,烧毁民房,居民外逃,筑成白晋铁路后,又在此凭险修筑车站,为日军在晋冀豫三省最大的物资转运站之一。八路军129师主力部队在刘伯承、陈赓、周希汉诸将领的指挥下,破路夺关,三战南关 东阳关 在黎城县城东10千米处,古称吾儿峪,即壶口旧关。《资治通鉴》、《元史》均有记载。明朝设有巡检司,为上党通往河北之要道。1938年3月31日,八路军129师为打击日本侵略军邯郸至长治的重要补给线,在徐向前副师长的指挥下,以三个团于东阳关至涉县响堂铺之间设伏,此役歼敌400多人。建国后立碑纪念。 壶口遗址(战国) 位于长治市郊区壶口村东100米处。南北长100米,东西宽100米,总面积约1万平方米。地面上暴露有绳纹陶片,可辨器形有豆柄、罐口沿及汉化板瓦片等。属战国时代文化遗址,内存有汉代文化层。 古城堡遗址 石勒城遗址(晋)山西省重点文物保护单位。在襄垣县城东北25千米的西营镇城底村北200米处,背山面水。西、南为悬崖陡岸,山川险固,总面积为80万平方米。据《襄垣县志》记载:“晋大兴二年(319)石勒世居襄国,称赵王,后改上党,筑城于城底村北。以积刍米,其址犹存。”城底村由此得名。城底村西500米处西营村为石勒屯兵营地,城底东北的护驾脑村为石勒的护兵驻地;城底村东的花果园村为石勒的花园。城址遗存在地面上的城墙,残长27米,高6米,底宽6米,城

长治市创建全国文明城市情况工作总结

★★★资料分享大全-分享无极限★★★ 我们长治市下辖13个县(市、区)和一个高新技术开发区,总面积13896平方公里,总人口316万。其中,市区面积334平方公里,常住人口64万。近年来,全市人民高举邓小平理论伟大旗帜,以“三个代表”重要思想为指导,深化改革,促进发展,保持稳定,抓创新,争一流,使国民经济和社会各项事业的发展步入建市以来最快最好的时期。2001年,全市国内生产总值达到185亿元,比上年增长9.5,分别高于全省、全国增长速度1.2和2.2个百分点。全市财政总收入17.91亿元,比上年增加2.86亿元,增长19。今年1—5月份,财政收入完成10.16亿元,同比增长26.41。在加快经济建设步伐的同时,我市全力推进精神文明建设,并将创建全国文明城市作为精神文明建设的龙头工程来抓,全市上下开展了声势浩大、规模空前、扎实有效的文明创建活动。经过全市干部群众的辛勤努力,我市的创建工作取得了丰硕的成果,连续7年获全省卫生城市第一名,1999年进入全国卫生先进城市,2000年被评为全国双拥模范城,连续两年荣获全省社会治安综合治理第一名,同时我市的信访工作在全省名列前茅。现将今年以来我市的创建工作简要汇报如下:一、加强领导,增加投入,保证创建任务落到实处去年年底,我市向中央文明办汇报了创建全国文明城市工作情况,张兵生市长代表市委、市政府在全省精神文明建设表彰大会上承诺——长治市要在2002年跨入创建全国文明城市先进市行列。为了确保这一战略目标的实现,今年以来,市委、市政府在继续落实“一级负责,三级挂钩,五定到位”(一级负责,即从上到下,各级“一把手”都是第一责任人,实行下级“一把手”向上级“一把手”交账的工作责任制;三级挂钩,即市四大班子领导与市级各部门挂钩,市级各部门领导与所辖各单位挂钩,城区与各社区挂钩;五定到位,即定任务、定进度、定责任、定考评、定奖惩)工作运行机制的基础上,通过实施“五个一”,进一步强化了对创建工作的领导。一是坚定了一个决心。在年初召开的市委八届二次全体(扩大)会议上,市委将文明城市创建工作确定为今年要打好的“五场硬仗”之一,周密部署,进一步坚定了全市人民全力以赴创建全国文明城市的信心和决心。二是定好了一个“盘子”。在深入调查、总结经验、多方听取意见建议、借鉴全国文明城市创建实践和经营理念的基础上,市委、市政府制定并下发了《2002年创建全国文明城市工作方案》。《方案》以创新的原则和可操作性的原则,全面提出了创建工作的指导思想及目标、任务,使创建工作有章可循,整体推进。三是建立了一个机制,即一把手负总责的领导机制。市里成立了“创建全国文明城市指挥部”,市委书记吕日周同志担任总指挥,指挥部下设的优美环境组、优良秩序组、优质服务组、优秀文化组、文明创建组和指挥部办公室,全部由市级分管领导牵头、涉及单位一把手负责。市委明确规定,市区各单位,大到市直机关,小到沿街门店,在创建工作中必须一把手负总责,一把手抓到底。四是强化了一支队伍。从创建工作的实际出发,市委调整充实了市精神文明建设指导委员会成员,为市文明办增加了5个事业编制,并从宣传、文化、城建等部门抽调精兵强将,充实到指挥部办公室,负责搞好组织、协调、督促、指导工作,建立了一个高效权威、运转灵活、指挥有力的工作班子。五是奠定了一个基础,即坚实的群众基础。3月22日,市委召开了包括驻市单位所有一把手2000多人参加的创建全国文明城市动员大会,并通过现场直播,号召全市人民迅速行动起来,以家庭为细胞,以单位为基本单元,积极投身文明城市创建。3月28日,市里召开了由万余名驻市部队官兵、青少年学生参加的创建全国文明城市誓师动员大会,号召部队官兵和青少年学生从我做起,从小做起,从今天做起,从身边做起,从一点一滴做起,在文明城市创建中贡献力量。两次动员大会的召开,极大地调动了广大市民参建的主体意识,全市范围内迅速掀起了轰轰烈烈的群众性创建****。创建文明城市,群众是基础,领导

发电机组安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L3780 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 发电机组安全操作规程 正式样本

发电机组安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 (一)自动状态 1、保持启动电动机的蓄电池组达到启动电压。 2、保持散热器冷却水位正常,循环水阀常开。 3、曲轴箱油位保持在量油尺刻线±2cm的范围内。 4、油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。 5、发电机控制屏的“运行——停止——自动”开关放在“自动”位置。 6、机组配电屏的模式开关在“自动”位置。 7、散热器风机开关打在“自动”位置。 8、机组收到市电失压的讯号后启动,确认市电

失压,切开转换柜市电开关,合上转换柜发电开关,启动机房的进风和排风机。 (二) 手动启动 1、室内气温低于20℃时,开启电加热器,对机器进行预热。 2、检查机体及周围有无妨碍运转的杂物,如有应及时清走。 3、检查曲轴箱油位、燃油箱油位、散热器水位。如油位水位低于规定值,应补充至正常位置。 4、检查燃油供油阀和冷却水截止阀是否处于开通位置。 5、检查起动电动的蓄电池组电压是否正常。 6、检验配电屏的试验按钮,观察各报警指示灯有否接通发亮。 7、检查配电屏各开关是否置于分闸位置,各仪

锅炉检修方案精编版

锅炉检修方案 批准: 审核: 编制:

目录 一、人员组织与分工 二、检修内容 三、检修步骤及要求 四、工器具准备 五、风险分析 六、检修风险控制及应急措施 七、各类作业票证 八、质量验收 九、检修进度

一、人员组织与分工: 1、项目负责人: 职责:全面负责现场的检修协调工作、检修质量验收及检修进度。 2、检修负责人:: 职责:全面负责现场的检修质量工作、检修测量及检修记录。 3、安全负责人: 职责:全面负责现场的检修安全工作,确保检修工作顺利进行。 二、检修内容 1、设备检修项目: 外协施工项目: 1)、埋管更换(喷涂),部分风帽更换 2)、空气预热器更换 3)、试压、试漏;(车间配合) 车间项目: 1)、脱硫塔进口烟道漏水改造 2)、下料管更换,三楼煤仓钢板修整 3)、配除尘泵出口管至造气循环下水总管 4)、除尘上水总管更换 5)、1#上水泵重新做基础消振 2、静止设备、管线检查项目: 1)、上锅筒检查清理内部装置 2)、隔墙管、过热器、对流管检查测厚

3)、省煤器检查; 4)、进风箱检查消漏 5)、安全阀打压 6)、烟道补焊消漏 7)、所有排污阀、锅炉上水泵进口阀门检查更换 8)、炉膛风帽南北两侧用浇注料各堵5排 3、运转设备检查项目: 1)、引风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 2)、鼓风机检修项目及检查内容 A、缓冲圈、柱销检查更换 B、润滑油更换油视窗清理 C、轴承检查更换 D、电机基础修理 三、检修步骤及要求: (一)检修步骤: 1、工艺处置结束后,经生产科、设备科、安全科进行安全确认签字 后交付检修。 2、停炉吹底料降温后、风箱检查清灰;炉膛检查清理、各分离器进行清灰。

机组司机操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.机组司机操作规程正式版

机组司机操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、开车前 开车前检查各手把、按钮是否置于零位或停止位置,截煤部离合器手把是否断开,截齿是否齐全完好,各连接螺栓、齿轨是否牢固可靠,电缆、水管、各部位油量是否正常符合规定。遇有断层、压顶、底鼓,岩石坚硬应提前处理。 二、开车顺序 解除各紧急按钮,打开各部冷却水阀,接通电路器,合上截煤部离合器,发出开车信号,确认正常后,启动电机空载试车,观察滚筒转向,启动溜子,打开喷

雾供水阀,先试转后牵引。 三、运行中 1、随时注意顶底板,煤层的变化、运输机的载荷情况,机组距工作面机头机尾的位置等及时选择合适的牵引速度;发现异常情况及时停车。 2、随时注意电缆、水管及电缆夹的连接,不得使电缆及水管脱落在槽外,注竟前后滚筒运转情况,防止损坏支架构架。 四、停机顺序 1、停机顺序:停牵引,排净煤后,停电机、关喷雾,司机离机或长时间停机,应摘脱离合器,断开电源隔离开关,关闭总供水阀。 2、紧急停车:电机闷车、严重偏邦或

余热锅炉安全操作规程

余热蒸汽锅炉安全操作规程 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身和财产安全,依据《锅炉安全技术监察规程》的有关规定特制订本规程。 1 人员要求 司炉人员必须熟知所操作锅炉的性能、原理、结构和有关安全知识,持证上岗,非本岗人员严禁操作。司炉人员应认真学习本规程和锅炉、燃烧器等附属设备的安装使用说明书,并按照其要求操作。 值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班时应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2 启动、升压、供汽 2.1 启动前的准备工作 2.1.1 内外部检查:确认锅炉本体、燃烧器、附属设备状态良好;安全附件、各阀门,仪表等开关灵活,位置正确;防爆门开关灵活,密封严密。 检查煤气压力是否正常,不要过高或过低。 2.1.2 检查线路电压是否符合要求,各种开关位置是否正常,启动水泵、燃烧器的风机等各种辅机以检查运行是否正常,转向是否正确。

2.1.3 锅炉上水:打开排空阀,使水位上至正常水位(略低于中水位)。 2.2 启动 2.2.1不论是前面生产装置上的燃烧器还是余热锅炉上的辅助燃烧器,在点火前首先进行炉膛吹扫,风机开启时间通常为5分钟左右,确保炉膛内及烟道内没有残余煤气,置换合格,然后点火。 若点火失败,须开启鼓风机重新吹扫5分钟后方可点火。 2.2.2 点火完毕后根据所需要的负荷调整燃烧量,锅炉投入正常运行。 2.2.3 启动过程中,要严密监视水位变化情况,防止锅炉缺水事故或满水事故的发生。 2.2.4 开始送汽时要微开阀门,进行暖管,避免突然送汽量过大造成水击震动。暖管5分钟后再开大阀门送汽。 3 正常运行 3.1 水位 3.1.1锅炉水位表应有红线指示高、中、低水位,运行中不得超过最高安全水位或低于最低安全水位。 3.1.2 水位表每班至少冲洗一次,运行中对水位有怀疑时,应随时冲洗检查;正常情况下,水位应轻微上下晃动,如出现水位呆滞不动,应立即冲洗检查。

长治市城区七年级上学期语文期末考试试卷

长治市城区七年级上学期语文期末考试试卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、选择题 (共8题;共16分) 1. (2分)下列划线字注音完全正确的一组是() A . 汲取诘难脂粉 B . 玄虚诓骗怡情 C . 藻饰狡黠要诀 D . 锲而不舍咬文嚼字滞碍 2. (2分) (2017七上·长沙月考) 下列各组词语书写完全正确的一项是() A . 伫蓄造仿朗润絮絮叨叨 B . 烘托嘹亮憔悴翻来覆去 C . 镶嵌黄晕烂漫喜出忘外 D . 决别竦峙抖擞拙拙逼人 3. (2分) (2019九下·乌海月考) 下列各句中,加下划线成语使用错误的一项是() A . 早晨雪停了,好一派红妆素裹的绚丽景象。 B . 他在老师眼里是好学生,在父母眼里是好孩子,他觉得自己就是备受宠爱的一代天骄,事事顺心如意。 C . 从建国之初的百废俱兴到今天的气象万千,我们伟大的祖国,已经迎来了六十华诞! D . 他到我们班来检查卫生是醉翁之意不在酒,其实他想学习我们班抓卫生的方法。 4. (2分)下列句子没有运用修辞方法的选项是() A . 把一整团线都打开来,就像一个纸风筝拖着一条极长的尾巴。 B . 可可马上变得活泼而神采奕奕起来,并且对我恋恋不舍。 C . 一天,又在他睡午觉的时候,我忽然听见他在阳台上像大兵似的大声咒骂起来…… D . 要是这时我不继续叫唤,它们就要尖声地哭了。 5. (2分)下列句子中没有语病的一项是() A . 2013年我国多地出现人感染H7N9型禽流感疫情,为了防止这种病毒不再蔓延,我国政府采取强有力的应对措施。 B . 通过湘潭火车站的改扩建,河西新城区将得到快速发展,河西商贸中心将逐步形成,不久这里可望成为我市经济社会发展新的“增长极”。 C . 作为一档新兴的电视节目,《中国好声音》目前最重要的当务之急就是扬长避短,带给观众更为持久的音乐享受和情境感受。 D . 毕业在即,骊歌唱响,让人不由得想起了三年来我们同窗共读、互相切磋、快乐成长、共同进步。 6. (2分)下列句子组成语段顺序排列正确的一项是()

余热锅炉操作规程

余热锅炉讲义 锅炉的定义 锅炉是由锅和炉组成的,上面为锅,下面的加热部分为炉,锅和炉的一体化设计称 为锅炉。 余热锅炉;利用各种工业过程中的废气、废料或废液中的显热或(和)其可燃物质燃烧后产生的热量的锅炉。或在燃油(或燃气)的联合循环机组中,利用从燃气轮机排出的高温烟气热量的锅炉。 余热锅炉 和常规锅炉不同,余热锅炉中不发生燃烧过程,也没有燃烧相关的设备,从本质上讲,它只是一个燃气—水/蒸汽的换热器,有些地方直接叫水热交换器。 工作原理 燃烧设备出来的高温烟气经烟道输送至余热锅炉入口,烟气温度从高温降到排烟温度所释放出的热量用来使水变成蒸汽。锅炉给水进入锅筒。进入锅筒的水与锅筒内的饱和水混合后,沿锅筒下方的下降管进入蒸发器吸收热量开始产汽,通常是只用一部分水变成汽,所以在蒸发器内流动的是汽水混合物。汽水混合物离开蒸发器进入上部锅筒通过汽水分离设备分离,水落到锅筒内水空间进入下降管继续吸热产汽,而蒸汽从锅筒上部进入分气缸送出。 锅筒上开设有供酸洗、热工测量、水位计、给水、加药、连续排污、紧急放水、安全阀、空气阀等的管座,以及人孔装置等 锅筒设有两只弹簧安全阀;水位计两只,采用石英管式双色水位计,安全可靠,便于观察,指示正确 一、锅炉的基本参数: ①锅炉额定蒸发量:9.5t/h ②额定蒸汽压力:3.8mpa ③额定蒸汽温度:249℃ ④给水温度:104℃ ⑤烟气进口温度:900±100℃ ⑥烟气出口温度:360±20℃ ⑦锅炉热效率:61.6%

⑾给水压力〉4mpa ⑿炉水总碱度:6-16mm01/L ⒀炉水磷酸根:10-30mg/L ⒁炉水PH值:10-12 15汽包工作安全阀(南部):整定压力:4.03mpa, 汽包控制安全阀(北部):整定压力:3.95mpa, 分汽缸安全阀:整定压力:0.88mpa, 16新型高效膜式除氧器: 工作压力;0.02mpa 工作温度:104℃ 二、余热锅炉作用: 在正常工作指标操作下,锅炉使底吹炉引出的含有高浓度烟尘,高温(900±100℃)制酸烟气冷却到360±20℃左右,产生的饱和汽减压后供用户使用,达到余热利用的目的。 三、工艺流程①软水(电厂)除氧器给水泵汽包饱和蒸汽分汽缸 ②底吹炉来的烟气锅炉1、2、3、4、5道烟室受热面 锅炉出口电收尘 四:余热锅炉启动 (一)余热锅炉启动前的检查: 1、检查安全阀、水位表、压力表、温度表及控制仪表是否完好。 2、检查汽包上的人孔,除氧器的人孔是否已封好。 3、检查主蒸汽阀、给水阀、排污阀的开闭情况及检修时加装的赌板是否 拆除。 4、检查锅炉的连接件及钢架是否完好。 5、检查各人孔门,检查门是否关闭。 6、检查高温风机的冷却水是否正常,润滑油站油位是否正常并试启润滑 一次。 7、检查埋刮板减速机油位是否正常,并启动埋刮板运行。 8、检查各振打器是否正常,螺栓有无松动。 9、炉本体的爆破清灰设备是否正常有无泄漏。 10、检查除氧器的水位是否正常,保持水位1/2—2/3,核实与远控水位 是否一致。 11、检查给水泵、清水泵是否正常,备用泵是否正常,冷却水畅通并开启。 12、检查分气缸进汽门是否打开,去用户的阀门应在关闭状态,去除氧气 加热的阀门应开启 13、检查空气压缩机并启动 (二)余热锅炉上水

长治市(市辖区)市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积3年数据专题报告2019版

长治市(市辖区)市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积3年数据专题报告 2019版

序言 长治市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积数据专题报告 从城市市政公用设施建设固定资产投资,年末实有城市道路面积等重要因素进行分析,剖析了长治市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状、趋势变化。本报告知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需注明出处。 借助对数据的发掘及分析,提供一个全面、严谨、客观的视角来了解长治市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状及发展趋势。本报告数据来源于中国国家统计局等权威部门,并经过专业统计分析及清洗而得。本报告以数据呈现方式客观、多维度、深入介绍长治市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积真实状况及发展脉络,为需求者提供必要借鉴及重要参考。

目录 第一节长治市市政公用设施建设固定资产投资和实有城市道路面积现状 (1) 第二节长治市城市市政公用设施建设固定资产投资指标分析(均指市辖区) (3) 一、长治市城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计 (3) 二、全国城市市政公用设施建设固定资产投资现状统计 (3) 三、长治市城市市政公用设施建设固定资产投资占全国城市市政公用设施建设固定资产投 资比重统计 (3) 四、长治市城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计分析 (4) 五、长治市城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动分析 (4) 六、全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2016-2018)统计分析 (5) 七、全国城市市政公用设施建设固定资产投资(2017-2018)变动分析 (5) 八、长治市城市市政公用设施建设固定资产投资同全国城市市政公用设施建设固定资产投 资(2017-2018)变动对比分析 (6) 第三节长治市年末实有城市道路面积指标分析(均指市辖区) (7) 一、长治市年末实有城市道路面积现状统计 (7) 二、全国年末实有城市道路面积现状统计分析 (7) 三、长治市年末实有城市道路面积占全国年末实有城市道路面积比重统计分析 (7) 四、长治市年末实有城市道路面积(2016-2018)统计分析 (8)

冷水机组操作规程

冷水机组操作规程 一、试运行的准备 1.检查机组各部位连接是否正常,冷水管保温。 2.按照工艺流程检查各开关阀的位置是否正确。 3.检查冷却塔、膨胀水箱的水量是否正常,各水系统管道是否注满水,如水 位低应及时补水。并检查浮球阀补水是否正常。 4.检查油位应在油镜1/2—1/3之间。 5.检查电线连接是否正常,合上电源开关。(如在环境温度低时,机组必须 提前12小时通电预热) 二、开关机操作 按下触摸控制屏ENTER键,进入产品介绍画 面,按下监视键,进入监视画面控制冷水机 组运行(如图)。 1)开机操作: ①按下冷水泵按键,并观察冷水泵的转向 对不对,不对应立即停机。调好线后再重 复开泵。 ②按下冷却泵按键,并观察冷却泵的转向对不对,不对应立即停机。调好 线后再重复开泵。 ③按下冷却塔启动按钮,观察冷却塔散热风机的转向是否正确。不对应立 即停机调线,并观察有无异常振动是噪音,洒水器洒水是否均匀。 ④按下压缩机1按键, 1号压缩机进入起动延时。2号压缩机的开机操作 与1号相同。必须确保先开冷冻水泵和冷却水泵及冷却塔以后,再开冷 水机组。 注意:每台压缩机停止后(或冷水机组控制系统首次通电)到压缩机再次起动,相隔的时间必须为360秒,此功能由压缩机待机时间控制。

⑤运行期间,操作人员应经常注意冷水机组的运转情况,并做好记录。如: ?运行电流。 ?油压及油温是否正常、油位是否在正常位置。 ?蒸发压力与冷凝压力是否正常。 ?冷冻水出水温度是否达到设定值。 2)关机: 机组的关机操作顺序刚好与开机操作顺序相反。 ①在运行的状态下,按下压缩机1按键,1号压缩机进入关机延时,将在 60秒后关闭1号压缩机。2号压缩机的关机操作与1号相同。 ②按下冷却塔停止按钮,冷却塔停止。 ③按下冷却泵按键,冷却水泵停止运行。 ④按下冷水泵按键,冷冻水泵停止运行。 注意:压缩机运行的过程中,严禁关闭冷却水泵及冷冻水泵,必须确保先关闭冷水机组后, 再关冷冻水泵和冷却水泵。机组停机后,不要关断主电源。 三、温度设置 按控制屏下方设置功能按键,进入温度设置 画面。(如图) 按一下CLR按键,清除原值;按数字键输入要设定的 温度;按下ENT键确认输入数值。 注意:设定温度值请不要低于8℃,以防止冻结。

长治市调研情况

山西省长治市 长治市位于山西省东南部的上党盆地,它东倚太行,与河北、河南两省为邻;西屏太岳,与临汾地区接壤的;北交晋中;南连晋城。市辖城区、郊区、长治县、潞城市、长子、黎城、襄垣、沁县、屯留、武乡、平顺、壶关和沁源共13个县市区,面积l.5万平方公里,人口292.82万,是山西著名的米粮产地。长治市是全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市。 历史文化状况 长治“居太行之巅,叶形最高,与天为党,故名上党”。上党历史悠久,已有3000多年历史,地理位置险要,自古为兵家必争之地,曾有“得上党而望中原”之说。这里殷商时为黎国,周朝为潞子国,春秋战国时先后属晋、韩、赵国,秦朝时为上党郡,隋开皇年间改为潞州,明嘉靖八年改为潞安府、并附廓置长治县(取长治久安之意),长治之名由此而始。 地理位置概况 长治市,位于山西省东南部,地处晋、冀、豫三省交界处,东倚太行山与河北、河南两省为邻,西屏太岳山与临汾地区接壤,南部与晋城市毗邻,北部与晋中地区交界。全市地势由西北向东南缓缓倾斜。 长治地处黄土高原东南部,群山环绕,地形复杂,海拔较高。按中国气候大划分标准,属暖温带季风气候。其基本特征是:四季分明,冬长夏短,春略长于秋;气候温和始终雨热同季,大陆性季风强盛持久,海洋性季风的作用相对较弱。年平均气温5℃度到11℃,年平均降雨量为600毫升以上无霜期155-184天,现有耕地37.2万公顷,十分适合北方各种农作物的生长。境

内各种植被种类较多,有林面积达到30.8 万公顷,森林覆盖率达到22%,林木蓄积量1062万立方米各种牧草200余种,野生植物500多种,玉米、谷子,小麦、薯类等是本地的主要粮食作物,素有“米粮川”之称,是山西农业经 济比较发达的地区之一。 气候类型 长治属典型中温带半湿润大陆性季风气候,全年冬无严寒,夏无酷暑,雨热同季。年平均气温在4.9--10.4 摄氐度之间,气候条件与避暑山庄承德相近。1月份最冷,平均最低气温为-6.9摄氐度;7月份最热,平均最高气温为22.5摄氐度。号称“无扇之城”。年日照时数2418-2616小时,一般年降水量在537.4-656.7毫米,7月最多,为132.2毫米,1月最少,为5.5毫米,年平均无霜期在156.8-181.9天,年平均风速为1.5-3.0米/秒之间。 交通情况 铁路:长治站、长治北站 太焦铁路,长邯铁路 公路:太长高速公路(太原-长治)、长晋高速公路(长治-晋城)长邯高速公路(长治-邯郸)、长临高速公路(长治-临汾)、207国道、208国道、309国道 航空:长治王村机场

垃圾焚烧锅炉检修规程只是分享

锅炉检修规程青岛环境再生能源有限公司

目录 第一章锅炉结构说明 (2) 第二章垃圾供给装置 (8) 第三章燃烧装置 (13) 第四章汽水系统检修 (34) 第五章垃圾抓斗检修 (40) 第六章引风机检修 (45) 第七章风机检修规程 (55) 第八章刮板输送机检修规程 (63) 第九章管阀检修规程 (65)

第一章锅炉结构简述 本锅炉是单汽包自然循环水管锅炉,卧式、室内布置、微负压运行,落地抗震结构的锅炉。锅炉设置在焚烧炉上方,以回收焚烧所产生的热量为目的。 垃圾由抓斗供入垃圾给料斗,经过搭桥破解装置和溜槽,由推料器推入焚烧炉燃烧。 焚烧炉排由干燥炉排、燃烧炉排和燃烬炉排三部分组成,垃圾灰烬通过排渣机排出。燃烧空气主要由炉排底部流经主烟道进入烟气混合室,燃烧烟气的一部分用于炉排上垃圾的辐射和干燥,经副烟道进入烟气混合室,与从主烟道进入的烟气进行混合再燃烧。炉排下部布置八个漏渣斗,漏渣斗下为落灰管及档板阀,灰渣由炉渣输送机排出。 炉排上方是由φ57×5,材料为20G的锅炉管组成的膜式水冷壁,烟气在水冷壁中经过三个垂直辐射通道进入卧式布置的水平对流区域,在水平对流区域烟气依次经过第一组蒸发器,三组过热器,第二组对流蒸发器,三组省煤器,最后排入烟气处理设备。 过热器前设置了一组受热面较小的蒸发器管束,过热器前布置的蒸发器可使烟气温度降至650℃以下,减少了高温烟气对过热器的高温腐蚀。过热器第一组管子为φ57×6,材料为20G,第二组管子为φ57×6,材料为15Mo3,第三组管子为φ57×6,材料为15Mo3; 蒸发器、水冷壁和省煤器材质均为20G。三组过热器之间设置两级喷水减温器。 锅炉采用三个垂直通道和一个水平通道的结构布置方式,在燃烧室后部有三组垂直的膜式水冷壁组成的烟气通道及带有过热器、蒸发器和省煤器的第四水平通道。 1.1.1.汽包:汽包采用单汽包,材质为Q345R,汽包长度为9140mm,内径为1800mm,壁 厚为55mm,总重为26.6吨,全容积为26.31m3,封头用20g钢板压制成。本锅筒是把汽水引出管进入的汽水混合体和从溢流管的湿蒸气完全分离为饱和水和干饱和蒸 气,汽水分离采用构造简单的遮护板式,使锅炉水的循环一直保持稳定且良好的状 态。汽包采用全焊接筒,配置降水管、溢流管、给水管、饱和蒸气管、连排管安全 阀、水位计和其它仪表座等。锅炉零水位在汽包中心线下100mm,最高和最低水位 距零水位分别为200、250mm。汽包上装有两只就地双色水位表,另外还装有一只电接点水位计,可把汽包水位显示在操纵盘上,并且有报警的功能,汽包上配备有水 位管座,可装设水位记录仪表。汽包上还装设有连续排污管和加药管等。汽包通下 降管支撑在锅炉支座上。锅炉给水经过省煤器预热后,通过φ141×10的管子送到 汽包。为了监视给水、锅炉水、蒸汽的取样。 饱和水通过设置在各部的下降管,引到各个下部集箱,通过各部的水冷壁传热管集中到上部集箱,通过上部集箱以及蒸汽管道流入汽包。锅炉采用落地抗震结构,由设置在侧壁下部集箱上的支撑脚自立。它的热膨胀以固定点为中心,向上方、下方、侧向呈放射性膨胀。 1.1.3.过热器:本锅炉的过热器由No.1,No.2,No.3的3段组成,过热器入口烟气最高温 度不超过650℃。汽包产生的饱和蒸汽,按No.1,No.2,No.3的顺序导入,各过热器之间设置喷水减温器,调节过热器出口的蒸汽温度,每个减温器能处理110%MCR 的蒸汽流量。另外,从烟气入口开始,各过热器按No.3,No.2,No.1的顺序排列,

长治市城区2021年中考语文试卷B卷

长治市城区2021年中考语文试卷B卷 姓名:________ 班级:________ 成绩:________ 一、语文基础知识 (共6题;共12分) 1. (2分)句中划线字注音有误的是() A . 衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯。 B . 大禹之圣,且惜寸阴;陶侃之贤,且惜分阴,又况圣贤不若彼者乎? C . 募有能捕之者,当其租入。 D . 陈胜、吴广皆次当行,为屯长。 2. (2分)下列词语中没有错别字的一项是:()。 A . 藏污纳垢粗制烂造长吁短叹 B . 郁郁寡欢鹤立鸡群油光可签 C . 盛气凌人不可名状无所事事 D . 暗然失色光大门楣正襟危坐 3. (2分)阅读课文《蒲柳人家》,对划线的字在语境中的意思解释有错误的一项是() A . 奶奶气得咬牙切齿地骂他,手里握着擀面杖要梆他,还威吓要三天不给他饭吃。咬牙切齿————形容极端愤恨或仇视。 B . 阎王爷老眼昏花的看不真切,也就起不了勾魂索命的恶念。老眼昏花————指老年人视力模糊。 C . 有个年轻不知好歹的纤夫,白瞪了一丈青大娘一眼……不知好歹————不知道好坏。 D . 可是,掂量一下自己这点财力,供他念完小学,已经是鼓着肚子充胖。掂量————用手托着东西上下晃动来估量轻重。 4. (2分)下列句子没有语病的一项是() A . 瓢泼大雨淅淅沥沥下个不停。 B . 在这次活动中,使我学到了很多东西。 C . 在新世纪里,我们要刻苦学习,将来为实现中华民族伟大复兴。 D . 实施素质教育以来,我校开展了丰富多彩的活动。 5. (2分) (2017九上·东台期中) 下列句子顺序排列最恰当的一项() ①“东台”地名的原先含义,便是东部那一片地势又平又高的地方 ②东台西部成陆较早,在新石器时代,长江和淮河东流入海所挟带的泥沙沉积不断向海延伸 ③东台地名的出现与该地的地貌形成和特征有关 ④东部则由于季风的影响和海潮的壅塞,堆起了由南向北的沙岗 ⑤唐代大历年间修筑的常丰堰和宋代范仲淹兴修的捍海堰,均在这条东冈堤上 ⑥大约在距今3000年时,又形成了一条东冈沙堤,约在2000年前露出海面

长治市人民政府办公厅关于印发长治市城市扩容提质大行动实施方案的通知

长治市人民政府办公厅关于印发长治市城市扩容提质大行动 实施方案的通知 【法规类别】城市规划与开发建设 【发文字号】长政办发[2011]73号 【发布部门】长治市政府 【发布日期】2011.07.18 【实施日期】2011.07.18 【时效性】现行有效 【效力级别】XP10 长治市人民政府办公厅关于印发长治市城市扩容提质大行动实施方案的通知 (长政办发[2011]73号) 各县、市、区人民政府,高新区管委会、市直各有关单位: 《长治市城市扩容提质大行动实施方案》已经市人民政府研究同意,现印发给你们,请认真遵照执行。 二〇一一年七月十八日 长治市城市扩容提质大行动实施方案

城市扩容提质是推进城镇化的重要内容,也是建设宜居城市的有效途径,是促进经济转型跨越发展的关键措施。根据《山西省人民政府办公厅关于印发全省城市扩容提质大行动实施方案的通知》(晋政办发[2011]44号)要求,市人民政府决定,“十二五”期间在全市开展城市扩容提质大行动。为保证行动顺利实施,结合我市实际,制定本实施方案。 一、总体目标 以建设宜居城市、县城为目标,以加快基础设施建设、加强城市管理为主线,实施“一建一改两治理(即建设城市新区和基础设施,改造城中村、棚户区和老旧基础设施,开展城市容貌和人居环境专项治理,开展市政设施运营提质专项治理),力争使我市主城区和各县(市)县城在环境质量、聚集能力、承载功能、居住条件、风貌特色、管理服务等方面都有较大提升,创建一批国家园林城市、卫生城市,逐步构筑适宜居住、有利发展的城镇体系。 二、组织机构 为加强对城市扩容提质的组织领导,市政府成立长治市城市扩容提质领导组,领导组组成人员如下: 组长:张保市长 副组长:董岩市委常委、常务副市长 成员:李柏市长助理、市公安局局长 于川市政府秘书长 秦正安市政府副秘书长 张晓里市委宣传部副部长、长治日报社社长 石建旺市委宣传部副部长、市广播电视台台长 郝彩英市爱委会办公室主任

机组司机操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD636 机组司机操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机组司机操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、开车前 开车前检查各手把、按钮是否置于零位或停止位置,截煤部离合器手把是否断开,截齿是否齐全完好,各连接螺栓、齿轨是否牢固可靠,电缆、水管、各部位油量是否正常符合规定。遇有断层、压顶、底鼓,岩石坚硬应提前处理。 二、开车顺序 解除各紧急按钮,打开各部冷却水阀,接通电路器,合上截煤部离合器,发出开车信号,确认正常后,启动电机空载试车,观察滚筒转向,启动溜子,打开喷雾供水阀,先试转后牵引。 三、运行中 1、随时注意顶底板,煤层的变化、运输机的载荷情况,机组距工作面机头机尾的位置等及时选择合适的牵引速度;发现异常情况及时停车。 2、随时注意电缆、水管及电缆夹的连接,不得使电缆及水管脱落在槽外,注竟前后滚筒运转情况,防止损坏支

美丽长治我的家乡

美丽长治我的家乡 这是一座有着美丽神话传说的城市,精卫填海、后羿射日等一个个美丽的神话曾传颂千年。这是 一座谱写过英雄史诗的城市,这里的太行精神激 励了一代又一代人。这就是我的家乡长治。 走进长治,四通八达的交通,纵横交织的绿茵,花团锦簇的广场公园,干净整洁的街道,每个人 都可以真切的感受到一个国家卫生城市的魅力。 早在上古时代,我们的祖先神农氏炎帝就曾在 这里尝百草,驯养牲畜,发展原始农业。这里是 华夏民族的发源地之一,女娲补天、精卫填海、 后羿射日、愚公移山等脍炙人口的神话传说都发 源于此,这里具有悠久的历史文化,两万五千年 前的木化石印证着长治源远流长的古老文明。 这里也曾在革命时期续写着传奇。抗日战争时期,这块土地是华北人民的抗日根据地,朱德、 左权、刘伯承、邓小平等老一辈无产阶级革命家 曾在这里生活、战斗。解放战争时期,著名的上

党战役就在这里打响。 如今,这里正诞生着新的神话:魅力城市、园林城市、卫生城市,一项项荣誉接踵而来。炎帝广场、潞安府衙、城隍庙景区和五峰山原生态旅游博览园等标志性的工程正在加快建设。当你漫步于长治市区,映入眼帘的是一幢幢漂亮的高楼大厦,一条条宽阔整洁的马路,一颗颗高大挺秀的树木,一片片绿草如茵的草地。这里有连绵起伏的老顶山,神奇秀丽的大峡谷,风景如画的太行水乡,波光粼粼的漳河水。滨河公园、黑水河公园、城南生态苑更是人们休闲娱乐的好去处。 东山西水、南秀北美的长治在这块土地上续写着奇迹! 我作为一名11岁的少年,近年来亲身感受到了长治的巨大变化。从机场的扩建到马路的扩展,从河道的改造到街道的绿化,从游园的美丽到城市的亮化,从饮水的安全到污水的净化,长治的城市建设和管理一直走在了全省的前列,城市环境卫生和综合整治保持了全省第一的水平。全国

余热锅炉检修规程

仅供参考[整理] 安全管理文书 余热锅炉检修规程 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

余热锅炉检修规程 1.适用范围本规程适用于烟化炉余热锅炉及底吹炉余热锅炉的检修。 2.检修的周期 2.1检修周期 检修项目大修项修热水套2-3年10-12个月汽化水套3-4年 10-12个月余热锅炉本体2-3年10-12个月 2.2检修内容2.2.1汽泡(低压、中压)①检修汽泡的腐蚀和结垢;②检查、修理水位表连通管、压力表按头、加药管、给水管、排污管等装置;① 检查活动支吊架;② 检验水位计指示的准确性及测量汽泡的倾斜和弯曲度;③ 拆除保温层、全面检查测试焊缝的严密性;④ 汽泡挖补、开孔;⑤ 更换或检修汽泡内装置。2.2.2汽化水套和热水套①检查汽化水套、热水套的腐蚀和结垢;②对汽化水套、热水套的水压试验;③全面检查水套的焊缝的严密性。水冷壁管和联箱① 清理管子和联箱外壁焦渣、积灰和内壁水垢;② 检查管壁的磨损、胀粗、变形和损伤;③ 检查管子支吊装、拉钩及联箱支座;④ 检查各处膨胀问题;⑤ 检查和清理联箱内水垢、腐蚀,检查外部变形、裂纹。⑥ 更换或挖补联箱;⑦ 更换或处理水冷壁管、对流管。2.2.4汽水阀门及管道①检修安全阀、水位计、水位报警器,调节器及其它各种阀门;②检修调整管道,支吊架、调整管道膨胀值;③检修或更换主汽管法兰螺栓等;①更换局部汽水管道及附件;2.2.5钢架、护墙及保温①检修观察孔、 第 2 页共 5 页

人孔门、防爆门,开展堵漏风工作;②修补炉墙、灰斗等;③检查和校正钢柱和栋梁的下沉和弯曲;① 翻修炉墙、修补保温层;本体炉壳、钢架全部刷油漆。2.2.6其它①检修吹灰器;②检修除氧器;③检修膨胀指示器并调整合适;④检修加药防联样装置;⑤整体水压试验;⑥安全阀的整定;2.3小修消除运行中发生的设备缺陷,重点检查和修理易损零件,进行必要的清扫和试验。大修前的一次小修,应做好大修项目的检查与核实。3.检修质量及标准1. 热水套及汽化水套必须按图纸要求试压;2. 水套装配平面的撬曲性要求小于5㎜;3. 各部分受热面在检修时,必须全部清扫积灰及焦垢,使管子表面或管间无积灰、焦垢;4. 承压部件所用金属材料应符合设计图纸或《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定。5. 钢架主柱、横梁不应有沉降、变形;6. 防爆门应有足够的通道及开启量,动作应灵活;7. 检修工作必须遵守劳动部《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的有关规定。8. 汽包内壁应清扫干净,不得有锈垢污存在。9. 加药管、取样管、连通管、给水管、排污管应畅通无阻,装置位置应正确,水位计引出管应畅通无污垢,引出管应水平;10. 汽包支座光滑无卡阻现象。膨胀指示器要调整正确,安装牢固。11. 人孔门结合面应平整,无麻点,闪痕及裂纹,接合面应不小于全宽度的2/3;12. 汽水分离装置,各部件应完整,紧固、密封处严密;13. 水冷壁 第 3 页共 5 页

长治市(市辖区)城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积3年数据专题报告2019版

长治市(市辖区)城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积3年数据专题报告2019 版

引言 本报告借助数据对长治市城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积进行深度剖析,从城市建设用地总面积,城市居住用地面积,绿地总面积等方面进行阐述,以全面、客观的角度展示长治市城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积真实现状及发展脉络,为需求者制定战略、为投资者投资提供参考和借鉴。 长治市城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积专题报告的数据来源于权威部门如中国国家统计局、重点科研机构及行业协会等,数据以事实为基准,公正,客观、严谨。本报告相关知识产权为发布方即我公司天津旷维所有,其他方引用我方报告均需要注明出处。 本报告旨在全面梳理长治市城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积的真实现状、发展脉络及趋势,相信能够为从业者、投资者和研究者提供有意义的启发和借鉴。

目录 第一节长治市城市建设用地总面积、居住用地面积和绿地总面积现状 (1) 第二节长治市城市建设用地总面积指标分析(均指市辖区) (3) 一、长治市城市建设用地总面积现状统计 (3) 二、全国城市建设用地总面积现状统计 (3) 三、长治市城市建设用地总面积占全国城市建设用地总面积比重统计 (3) 四、长治市城市建设用地总面积(2016-2018)统计分析 (4) 五、长治市城市建设用地总面积(2017-2018)变动分析 (4) 六、全国城市建设用地总面积(2016-2018)统计分析 (5) 七、全国城市建设用地总面积(2017-2018)变动分析 (5) 八、长治市城市建设用地总面积同全国城市建设用地总面积(2017-2018)变动对比分析6 第三节长治市城市居住用地面积指标分析(均指市辖区) (7) 一、长治市城市居住用地面积现状统计 (7) 二、全国城市居住用地面积现状统计分析 (7) 三、长治市城市居住用地面积占全国城市居住用地面积比重统计分析 (7) 四、长治市城市居住用地面积(2016-2018)统计分析 (8) 五、长治市城市居住用地面积(2017-2018)变动分析 (8) 六、全国城市居住用地面积(2016-2018)统计分析 (9)

相关文档