10k V配网线路保护整定存在的问题分析及优化对策

蒋道乾

(云南电网有限责任公司昭通供电局,云南昭通657000)

摘要:10kV配网线路保护的 、整定不 ,将严重影响供电的可靠性。现分析指出常规保护配置、整定方案存在的问题,并提 出优化对策,探讨从整定方面入手提高供电 的技术手段。

关键词:10kV配网线路;保护;配置;整定;可靠性

0引言

配网线路的继电保护是保证配网安全稳定运行和 供电的基本前提。经济的发 用户对供电 的要 益提高,对配网的继电保护工作提出了更高的要求,相关文献

对配网保护 、整定进行了 [12]和一些研究[36]。本文结合实际配网整定计算工作指出配网保护整定存

的问题,并提出优化 ,希望能 似问题

提供参考,为切实提 网供电 提供技术

保障。

110 kV配网线路保护整定计算常见问题

1.1保护配置运行问题

保护配置不 定方案不合理。本文

讨论是基于无配网自动化系统的城网,配网线路

主要指配网10k V城网线路及10k V馈线供电

线路。网线路中保护配置基本无统一标

准,保护 不 ,未对 提出统一要

,如部分设 有仅有一段,部 段,

部 段,有些主干线路多达4级保

护;重合闸功能的 不统一#成网线路运行

方式灵活;部 网断路器灭弧时间不达标(大

于0. 1s),导致上下级配合时间受限,不便于各

区段故障隔离;整定方案的“四性”[1]取舍不合

理。上述情况造了保护整定方案比活,因

此,选择合适的整定方案有利于提 网供电可

1.2保护整定问题

10k V配电线路网架中,通常存在T电变压器以及供用户专用变压器,多 保护,在这种条件下,常规的保护整定计算方法可能会出现如下问题:

()10k V线路发生故障时可能 跳变电站出线开关。220 k V变或110k V主变10k V侧一般 了两段过流保护,10k V线路保护按3段式配置-]。220 k V或110k V变电站母 线故障及出口故障短路电流较大,要求220 kV、110k V主变 10kV侧 快速保护,动作值按变电站10k V母线故障有灵敏度整定,1时限跳主变10k V母联(一般为0. 3s),2时限按 跳主变10k V侧整定,跳低压侧开关时间不大于0. 6 s-]。主变 的慢速过流段按躲最大负荷电流整定,时限与跳高压侧复压过 流时限 。

220 k V或110k V变电站10k V出线的瞬时速断(或限时 速断)与主变速断(0. 3 s)反配,按照0. 3 s的时限配合级差要 求,10k V出线的速断时限被压到0 s(最大不超过0. 1s),10kV出线工段、"段级差仅0. 1s,如图1所示,因此速断保护 没有必要使用I段,用"段 ,取消工段后的 如图2所示。其次,若要使用工段,为保 择性,按躲线末故障整定,存在I段无保护区的问题,并且配网线路长度台 ,计算数据准确性不高;若按 度整定I段,存在与 保护无选择性(同为0 s),造 故障越级跳变电站侧开关的问题。

(2)长线路主干线T节点 ,瞬时段按躲线末故障或灵

度整定,常导致整定电流 ,无法躲过 流,送电时,变电 10k V开关及支线开关同时跳闸(支线时限与主干线时限一般整定为0 s)。

()带专用用户电动机负荷的保护存 种情况%)线路慢速过流段保护按躲最大负 定,难以躲过电动机启动电流#)变电 开关动作跳闸后电动机低压保护动作。一般专用负荷线路,长度 ,灵敏度普遍满足规程,此处不作讨论。

()对于负荷电流与线路 路电流数 近的供电线路,过电流保护的电流定值按躲负荷电流整定,存 系数不够的问题。

(5) C T饱和。随着电网系统的发展,部分配置的C T抗短 路能力不足,特 线路,存在用户选择变比不 导致CT 饱和,本级保护拒动,越级跳变电站侧开关的现象。