( )监护下操作 ( )单人操作 ( )检修人员操作 操作任务: 400V 厂用B 段母线冷备转检修

顺序 操 作 项 目

√ (时间)

1 接值长令: 400V 厂用B 段母线检修转冷备。

2 查400V 厂用B 段检修工作票已终结,安措已拆除,警示牌已收回。

3 查400V 厂用B 段绝缘合格。

4 查#2低厂变工作票已终结,安措已拆除,警示牌已收回。

5 查#2低厂变绝缘合格,保护传动试验合格,具备投运条件。

6 查#2低厂变高压侧开关***在“断开”位置。

7 将#2低厂变高压侧开关***摇至“试验”位置。

8 查#2低厂变低压侧开关***在“断开”位置。

9 将#2低厂变低压侧开关***摇至“试验”位置。

10 查400V 厂用B 段母联开关***在“断开”位置。 11 将400V 厂用B 段母联开关***摇至“试验”位置。 12

查400V 厂用B 段MCC 电源开关在“断开”位置。

13

依次将400V 厂用B 段MCC 电源开关摇至“试验”位置。

14 操作完毕,汇报值长。

备 注:

操作人: 监护人: 值班负责人(值长):

电气运行操作任务单NO:

操作任务400V系统操作年月日发令人受令人操作开始时间时分

操作人监护人操作结束时间时分所需工器具、钥匙、材料、标示牌、接地线等负责人

操作工器具10kV开关操作摇把、柜门钥匙、绝缘手套、手电筒、2500V摇表一块、对讲机2部

接地线无标示牌无

保护措施与用品√安全帽√安全鞋□耳塞√手套□安全绳/带

√防护眼镜□呼吸器□灭火器□围拦□护脸设备□其它

操作中的危险点分析及控制措施

危险点控制措施

1.人为误操作1.严格执行两票三制、操作复诵制。

2.核对设备双名称,防止走错间隔。

3.禁止操作人员私自改动操作票的内容或倒项、跳项、漏项。

4.运行操作要本着“一想”“二慢”“三看”“四操作”原则。

5.保证操作人情绪饱满,无情绪问题导致操作溜号分神。

2.人身触电1.使用合格、合适的安全工器具,使用的方法要正确。

2.在送上、取下低压交、直流保险时应使用绝缘工具或采取其它防止触电、短路

的措施。

3.测量设备、线路绝缘前要先验电、放电,证实在被测设备上方无人方可进行。

4.使用合格、合适的安全工器具,使用的方法要正确。

5.设备送电中和送电后应与带电设备保持安全距离。

3.机械伤害1.操作时,应缓慢防止用力过猛。

2.注意周围环境,头上易落物体、身旁物件、脚下坑空洞。

3.操作中戴好手套,使用安全工器具。

4.带地线合刀闸、开关1.核查清楚接地线(地刀)的位置和数量。

2.合闸操作前检查接地线已全部拆除、地刀已全部拉开,并将检查内容作为操作

项目正确填写在操作票上。

3.测好设备绝缘,再送电。

4.在不同的电气连接部分,其中一个有接地线(地刀),另一个要进行送电操作

时,这两个电气连接部分在连接处必须断开,并填写在操作票上,如原来是断开的要确认已断开。

工作票、操作票填写样票

目录 附录A:两票统计记录格式 (1) 附件B:倒闸操作票样票(潍坊公司提供) (3) 附录C:工作票样票 (6) C1:变电站第一种工作票总票样票(德州公司提供) (6) C2:变电站第一种工作票分票样票(德州公司提供) (9) C3:变电站第二种工作票样票(德州公司提供) (12) C4:变电站带电作业工作票样票(德州公司提供) (14) C5:变电站事故应急抢修单样票(莱芜公司提供) (16) C6:二次工作安全措施票样票(济宁公司提供) (17) C7:电力线路第一种工作票样票(济宁公司提供) (18) C8:电力线路工作任务单样票(济宁公司提供) (20) C9:电力线路第二种工作票样票(济南公司提供) (23) C10:电力线路带电作业工作票样票(济南公司提供) (24) C11:现场勘察记录样票(济南公司提供) (26) C12:电力电缆第一种工作票样票(莱芜公司提供) (27) C13:电力电缆第二种工作票样票(莱芜公司提供) (30) C14:电力线路事故应急抢修单样票(临沂公司提供) (32) C15:一级动火工作票样票(临沂公司提供) (33) C16:二级动火工作票样票(临沂公司提供) (35) 附录D:工作票中单位编号 (37)

附录A:两票统计记录格式 A1 操作票统计记录 …………………………………装………订………线……………………………………… 年月倒闸操作票统计

A2 工作票统计记录 年 月电气工作票统计 ………………………………………………装…………订…………线………………………………………………………

发电机常规试验作业指导书

发电机常规试验作业指导书 1 范围 本作业指导书适用于额定功率为50 MW及以上、环氧粉云母绝缘的三相同步发电机和同步调相机,规定了发电机交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB/T 1029 三相同步电机试验方法 GB/T 7064 透平型同步电机技术要求 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 (1)为保证人身和设备安全,应严格遵守 DL 408《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 (2)进行交直流耐压等高电压试验时,为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,发电机出线侧和中性点侧应派专人把守,防止无关人员误人。试验时试验人员与看守人员通信要通畅,没有试验人员的命令看守人员不能乱动。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指针摆动很大、电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立刻降低电压,断开电源停止试验,对被试绕组进行放电后再对绕组进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4 试验项目及程序 4.1 发电机常规试验包括以下试验项目 (1)定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数;

柴油发电机作业指导书

柴油发电机组作业指导书 1范围 本作业指导适用于丰润电厂柴油发电机组的检修、试验工作。 2 本作业指导书涉及的资料和图纸 柴油发电机组技术说明书 柴油发电机组使用说明书 柴油发电机组电气图纸 3 安全措施 严格执行《电业安全工作规程》。 4 备品备件清单 5 修前准备 5.3 工作准备 5.3.1工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 5.3.2作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。5.3.3工作票已履行开工手续。 5.3.4其他检修该设备需要做的其他准备。 6 检修工序 6.1 柜体内检查及清扫 6.1.1控制柜内应清洁无尘,接线应无机械损伤,端子压接应紧固。 6.1.2检查前应先断开直流电源,后断开交流电压。 6.2一般性外观检查 6.2.1 控制柜内外部清洁积尘。

6.2.2检查小开关及按钮、指示灯是否良好。 6.2.3检查各控制部件连线是否连接好。各插接线是否插接紧固。 6.2.4 控制柜内端子排螺丝是否拧紧,配线连接良好。 6.3 绝缘检查 用1000V兆欧表摇测,要求大于1MΩ 测试后,应将各回路对地放电。 6.3.1测交流电压回路对地绝缘 6.3.2测交流电流回路对地绝缘 6.3.3测控制电源回路对地绝缘 6.4 IG-CU控制器开入信号检查 检查前应先合上交流电压,后合上直流电源。 6.4.1 DCS启动信号BI1 6.4.2 DCS停机信号BI1 6.4.3 GCB开关合闸位置信号BI2 6.4.4 MCB开关合闸位置信号BI3 6.4.5远程紧急停机BI4 6.4.6远程故障复位BI5 6.4.7保安段故障不启动BI6 6.4.8远程手动BI7 6.4.9远程启动测试BI8 6.4.10远程带载测试BI9 6.5 IG-CU控制器开出测试 6.5.1启动控制信号BO1 驱动继电器K1 6.5.2燃油供油信号BO2 驱动继电器K2 6.5.3润滑油压力低BO3 驱动继电器K3 6.5.4机组超速BO4 驱动继电器K4 6.5.5三次启动失败BO5 驱动继电器K5 6.5.6冷却液高温BO6 驱动继电器K6 6.5.7发电电压异常BO7 驱动继电器K7 6.5.8故障跳闸BO8 驱动继电器K8 6.5.9润滑油压力低预警BO9 驱动继电器K9 6.6 IG-I/O M控制器开出测试 6.6.1冷却液高温预警BO1 驱动继电器K10 6.6.2非自动状态BO2 驱动继电器K11 6.6.3冷却液低液位BO3 驱动继电器K12 6.6.4发电合、分闸命令BO4 驱动继电器K13 6.6.5保安段合、分闸命令BO5 驱动继电器K14 6.6.6逆功故障BO6 驱动继电器K15 6.6.7机组运行正常BO7 驱动继电器K16 6.6.8机组公共警告BO8 驱动继电器K17 6.7IG-I/O M控制器开入信号检查 6.7.1应急!!(紧急停机)BI1 6.7.2保安段故障(闭合正常)BI4 6.7.3GCB开关按钮BI5

工作票(第一种、第二种)样本

**公司 电气第一种工作票 单位电气车间编号07-11-01 1.工作负责人(监护人)**班组调试班 2.工作班成员(不包括工作负责人)**.** 共 2 人。 3.工作的变配电站名称及设备双重名称301总变10KV设备区1#主变。 0711 月06 日10 时20 分07 1106 日1630 分 工作票签发人签名**签发日期:2007 年11 月06 日7.收到工作票时间:2007年11 月06 日10 时00 分 运行值班人员签名**工作负责人签名** 8.确认本工作票1~7项工作负责人签名** 工作许可人签名** 许可开始工作时间:2007 年10 月06 日10 时20 分 9.确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施已明白无误 工作班组人员签名**.** 10.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分新工作负责人签名 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间) 工作负责人签名 11.工作票延期:有效期延长到2007年11 月07 日16 时30 分 工作负责人签名**07 年11月06日16 时00 分 工作许可人签名** 07 年11 月06 日16 时 01 分 2007 11 07 日16 05 分结束, 前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名** 工作许可人签名** 14.工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除,常设遮拦已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 共0 组、接地刀闸(小车)01#接地线,110167 共2副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名**07 年11 月07 日16 时08 分 15备注: (1)指定专责监护人** 负责监护110KV设备区1#主变的预防性试验 (地点及具体工作,此栏由工作负责人填写)。 (2)危险点分析及补充的安全措施和其他事项(由工作负责人填写): 无

杭州杭州市《业主大会表决票》等20个示范文本

杭州市《业主大会表决票》等20个示范文本 附件: 1、《关于成立业主大会告知书》 2、《业主大会筹备组组成人员名单公示》 3、《业主委员会委员候选人产生办法及业主委员会选举方式公告》 4、《业主委员会委员候选人推荐表》 5、《业主委员会委员候选人名单公示》 6、《业主委员会委员候选人简历表》 7、《业主身份及其在业主大会会议上投票权数公告》 8、《业主大会会议形式公告》 9、《业主大会会议讨论事项公告》 10、《业主委员会委员选票》 11、《业主大会表决票》 12、《业主大会选举、表决投票委托书》 13、《业主委员会组成人员选举结果等事项公告》 14、《业主委员会成立备案表》 15、《业主委员会换届备案表》 16、《解聘物业公司表决意见单》 17、《选聘物业公司选票》 18、《业主大会、业主委员会印章刻制证明》 19、《业主大会、业主委员会印章启用公告》

20、《业主大会、业主委员会印章备案报告》 关于成立业主大会告知书 社区: 杭州市区小区(大厦)于年月日竣工,年月日交付使用,总建筑面积平方米,房屋出售并交付使用的建筑面积平方米,达到%,(首套房屋于年月日出售并于年月日交付使用,至今已满两年),已符合法律、法规规定的成立业主大会、业主委员会的条件。 物业详细地址: 联系人: 联系电话: 特此告知。 抄送:街道办事处 区建设(房管)局 物业管理企业(盖章) 年月日 关于杭州市区小区(大厦) 业主大会筹备组组成人员名单公示根据国家、省、市《物业管理条例》及《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见(试

行)》等法规、规章和规范性文件的规定,现成立杭州市区小区(大厦)业主大会筹备组,筹备组组长为,副组长为。具体名单如下: 业主如对上述筹备组组成人员有异议,请在年月日之前与 联系, 联系人:地址: 联系电话:时间: 特此公示。 社区党委(代章) 年月日 关于业主委员会委员候选人产生办法及 业主委员会选举方式公示 根据国家、省、市《物业管理条例》及《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见(试行)》等有关法规、规章和规范性文件的相关规定,业主大会筹备组根据本小区(大厦)的具体特点,同时考虑委员的代表性、广泛性和物权的分布比例,现就本届业主委员会的成员组成、选举方式及业主委员会委员候选人的产生办法等事项公告如下: 一、本届业主委员会拟由名成员组成。

柴油发电机检修作业指导书

)燃气-蒸汽联合循环机组 柴油发电机检修作业指导书 前言 本指导书是根据燃气热电有限公司(以下简称公司)技术标准体系及生产工作的需要编制,是企业标准体系建立和实施的个性技术标准,目的是为了规范手动截止阀检修的工艺要求及质量标准,以提高检修队伍的检修水平,从而规范并加快公司技术标准体系的完善,适应国家标准和国际先进标准的需要。 本指导书的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。 本指导书由公司设备管理部提出并归口管理。

目次 1 范围-------------------------------------------------------------------------------------------------------4 2 职责与权限----------------------------------------------------------------------------------------------4 3 作业要求-------------------------------------------------------------------------------------------------4 4 质量标准-------------------------------------------------------------------------------------------------5 5 规范性引用文件----------------------------------------------------------------------------------------5 6作业流程表-----------------------------------------------------------------------------------------------6 7 检修记录-------------------------------------------------------------------------------------------------8 8 检修报告-------------------------------------------------------------------------------------------------10 9 修改页---------------------------------------------------------------------------------------------------11 附:作业指导书填写要求 1.《作业流程表》、《检修记录》、《检修报告》中的每一项内容都应填写,不能有空项。因这三者 对应同一项工作因此编码应一致。 2.《作业流程表》中的“工作内容”按工序完成后及时在“□”内划上“√”。“W、H点”在完成 验收后及时签字。 3.《检修记录》中的“项目名称”应填写该工作名称,如:“1号机1号轴封风机大修”;“检修情 况记录”应依照作业流程详细填写检修中发现的问题及必要的数据、截门的型号、参数、出厂日期、生产厂家等;“材料消耗及备件更换”应如实填写。如《检修记录》填写不下时可以自行插入空白页填写。 4.《检修报告》中的“检修情况简介”应按括号中要求的内容填写,对于没有内容的填写“无”。 “检修后存在问题、纠正措施及下次检修建议”应如实填写,对于没有内容的填写“无”。 作业指导书填写确认无误后,工作负责人及班组负责人(班组技术员)应在《检修记录》中签字。 报告人(工作负责人)及批准人(班长)在《检修报告》中签字。

电力线路第一种工作票(样票)

地电公司咸阳分公司 电力线路第一种工作票(样票) 编号:2009-11-16-01工作单位:武功县电力局班组:城区供电所 1、工作负责人(监护人):王选峰 2、工作班人员(不包括工作负责人):杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏 王恩科共7人3、工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重名称) 185城公线沿河路支线 、计划工作时间:2009年11月16日 8302009年11月16日17时30分6、安全措施(必要时可附页绘图说明): 6、1 应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、 保留或邻近的带电线路、设备: 6、3其他安全措施和注意事项:(1)工作前仔细检查安全工器具;登杆前“三确认”、“四 防止”(2)拆除旧线路必要时应装设临时拉线;(3)紧线时应统一指挥,并注意安全。 6、4变电站补充安全措施及注意事项:工作票签发人签名:贾创林2009年11月15日17时10分工作负责人签名:王选峰2009年11月 16 日8时 0分 杨敏、武军峰、雷浩、杜宣峰、薛建军、王骏王恩科(注:工作负责人在此栏不签名,只是工作班本人签名) 9、工作负责人变动情况:原工作负责人:离去,变更为工作负责人 工作票签发人:年月日时分工作人员变动情况:(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名: 10、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名:年月日时分 工作许可人:年月日时分 11、工作票终结: 11、1 工作班组现场所挂的接地线编号城供1# 、城供2# 、城供3# 共3组,已 (1)、指定专责监护人:负责监护: (人员或地点及具体工作)(2)、其他事项:(需雇佣民工签名)

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。

8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

发电机检修作业指导书

目录 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 作业条件 (4) 5 风险分析/危害辨识 (4) 5.1 检修总体危害辨识 (4) 5.2 文明施工作业措施 (4) 6 组织及人员分工 (4) 6.1 组织措施 (4) 6.2 用工人员组织 (5) 7工具、材料明细 (5) 8备品备件 (6) 9修前设备状况(如缺陷、运行情况等) (6) 10检修工序、工艺及质量标准 (6) 10.1 修前准备 (6) 10.2发电机T检检修工艺和质量标准 (6) 10.3 检修记录单 (9) 10.4工作结束 (9) 11 设备检修质量验收卡 (10) 12 备品备件检查(检验)记录 (11) 13试运记录 (12) 14不合格项目审批单 (13) 15完工报告单 (14) 16本检修项目其它反馈(由工作负责人填写) (15)

#发电机检修作业指导书 1目的 1.1 保证发电机符合检修工艺质量要求和文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,验收人员确定必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 2.1 本作业指导书适用于发电机检修工作。 3引用标准 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。 《设备厂家说明书》 4 作业条件 4.1发电机停机,办理检修工作票。 4.2作业组成员了解检修前发电机的缺陷。 4.3作业组成员了解发电机的运行状态。 4.4清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 4.5参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 4.6参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4.7准备好检修用的各易损件及材料。 4.8开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4.9在发电机本体及其氢系统上进行检修、试验工作时,必须断开氢系统,在充氢侧阀门加装严密的堵板。 5风险分析/危害辨识 5.1 检修总体危害辨识 5.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 5.1.2发电机与所有系统完全解列。 5.1.3 严禁携带工具以外的其它物品。 5.1.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 5.1.5 所带的常用工具、应认真清点,绝不许遗落在设备内。 5.1.6 各作业过程工作负责人要进行安全交底,做好危险预想。 5.2 文明施工作业措施 5.2.1 严格按照《检修工序、工艺及质量标准》和《检修质量验收卡》开展工作。 5.2.2 现场和工具柜工具、零部件放置有序,拆下的零部件必须妥善保管并作好记号以便回装。 5.2.3 工作区域卫生干净、整洁,做到工完、料净、场地清。 5.2.4 检修临时电源、电焊线等一定要横平竖直,保证整洁、美观。 5.2.5 因跑、冒、漏、滴影响工作环境及现场卫生后,必须及时清理。 5.2.6 检修人员必须严格遵守工作纪律,严禁工作现场打闹、嬉戏等造成不良影响事件的发生。 5.2.7 工作结束后将所修设备全面打扫干净,临时物品清理干净。 6 组织及人员分工 6.1 组织措施 6.1.1 在整体检修工作中,各工作人员必须听从工作负责人的统一指挥。 6.1.2 各小组成员,分工明确,各负其责,不得随意离开检修现场。 6.1.3 所有在场的工作人员必须保持良好的精神状态。

电力电缆第二种工作票样票

电力电缆第二种工作票 签发编号:青2006001 单位:_青山分局_变电站:_110kV中心变_编号:_2006001 1. 工作负责人(监护人):__张三__工作班组:__检修一班__ 2. 工作班人员(不包括工作负责人):李四、王五、赵六 ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________共_4_人。 3. 工作任务: 4. 计划工作时间: 自2006年07月02日08时00分至2006年07月21日17时00分 5. 工作条件和安全措施:不停电 进入变电站,只能在制定地点工作;试验打压时应由专人监护;与带电设备保持足够的安全距离:10kV:0.7米; _______________________________________________________________________________ 工作票签发人签名:王大力签发日期:2006年07月01日15时00分 6. 确认本工作票1-5项工作票负责人签名:张三 7. 补充安全措施(工作许可认填写): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8. 工作许可: (1)线路上的电缆工作: 工作开始时间________年____月____日____时____分。 工作负责人签名:_________________

《业主大会表决票》等20个示范文本

关于成立业主大会告知书 社区: 东莞市镇小区(大厦)于年月日竣工,年月日交付使用,总建筑面积平方米,房屋出售并交付使用的建筑面积平方米,达到%,(首套房屋于年月日出售并于年月日交付使用,至今已满两年),已符合法律、法规规定的成立业主大会、业主委员会的条件。 物业详细地址: 联系人: 联系电话: 特此告知。 抄送:街道办事处 区建设(房管)局 物业管理企业(盖章) 年月日

关于东莞市区小区(大厦) 业主大会筹备组组成人员名单公示 根据国家、省、市《物业管理条例》及《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见(试行)》等法规、规章和规范性文件的规定,现成立东莞市镇小区(大厦)业主大会筹备组,筹备组组长为,副组长为。具体名单如下: 业主如对上述筹备组组成人员有异议,请在年 月日之前与联系,

联系人:地址: 联系电话:时间: 特此公示。 村委会(代章) 年月日 关于业主委员会委员候选人产生办法及 业主委员会选举方式公示 根据国家、省、市《物业管理条例》及《关于业主大会及筹备组组建工作指导意见(试行)》等有关法规、规章和规范性文件的相关规定,业主大会筹备组根据本小区(大厦)的具体特点,同时考虑委员的代表性、广泛性和物权的分布比例,现就本届业主委员会的成员组成、选举方式及业主委员会委员候选人的产生办法等事项公告如下: 一、本届业主委员会拟由名成员组成。 二、业主委员会委员应当符合下列条件: (一)本物业管理区域内具有完全民事行为能力的业主;(二)遵守国家有关法律、法规; (三)遵守业主大会议事规则、业主公约,模范履行业主义务;(四)热心公益事业,责任心强,公正廉洁,具有社会公信力;(五)具有一定组织能力; (六)具备必要的工作时间。 三、业主委员会委员候选人的具体分布如下: 四、业主委员会委员候选人在社区党委领导下,拟采用下述办法产生: 1、自荐 2、联合提名 3、组织推荐 五、业主委员会成员的选举实行额选举(从人中选定人)。 业主如对上述公示内容有异议,请在年月日之前与筹备组联系。 联系人:地址:

特殊作业工作票要求规范(工作票样表)

特殊作业工作票规范 1 范围 规定了八项特殊作业工作票管理要求。 适用于除动力厂外各单位/部门及承包商有关动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等特殊作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范 3 术语和定义 以下术语和定义也适用于本标准。 3.1 工作票 保证检修设备与运行设备可靠隔离,保证检修人员的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 3.2特殊作业 设备检修过程中可能涉及的动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路等,对操作者本人、他人及周围建(构)筑物、设备、设施的安全可能造成危害的作业。 3.3动火作业 禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行的作业。 3.4易燃易爆场所 GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.5受限空间

进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 3.6受限空间作业 进入或探入受限空间进行的作业。 3.7盲板抽堵作业 在设备、管道上安装和拆卸盲板的作业。 3.8高处作业 在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 3.9坠落基准面 坠落处最低点的水平面。 3.10异温高处作业 在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指作业地点具有生产性热源,其环境温度高于本地区夏季室外通风设计计算温度2℃及以上。低温是指作业地点的气温低于5℃。3.11带电高处作业 采取地(零)电位或等(同)电位方式接近或接触带电体,对带电设备和线路进行检修的高处作业。 3.12吊装作业 利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.13临时用电 正式运行的电源上所接的非永久性用电。 3.14动土作业 挖土、打桩、钻探、坑探、地锚入土深度在0.5m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 3.15断路作业 在厂区内交通主、支路与车间引道上进行施工、吊装、吊运等各种影响正常交通的作业。4管理要求

倒闸操作票新规范(改)

倒闸操作票填写新规范 1、单位部门:××变电站(配电室) 2、编号:年/月/当月累计票数编号。例:170601,17(年)06(月)01(当月第一份票),170704,17(年)07(月)04(当月第四份票)以此类推。 3、发令人:调度人员或机电部门(停送电)负责人。 4、受令人:填写一名值班员姓名(由当班工作时间较长的值班员填写)。 5、发令操作时间:按照发令人下令后的年/月/日/时分填写。 6、监护下操作:变电站、配电室值班员为双岗,(井下为单岗,值班员监护,井下电工操作)全部默认在监护下操作处打“√”。 7、操作任务:按电压等级、编号、开关名称填写。例:××KV ××号××开关柜。状态转换,由××状态转换为××状态(例如:运行、热备、冷备、检修) 8、操作原因:操作此开关柜要做什么工作。(操作后的检修工作与开关柜工作状态转换密切相关。例如检修新综合楼箱变高压进线开关,就应该在35KV变电站10KV Ⅱ-19# 新综合楼出线开关柜二次侧,做安全防护措施,挂接地线一组,因此开关由运行状态转换为检修状态。 开关柜状态解释: 运行是指开关柜的断路器、隔离刀闸(断路器小车)都处在合

的(工作)位置; 热备是指开关柜断路器处在断开位置,隔离刀闸(小车)仍处在合的(工作)位置; 冷备是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置; 检修是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置,接地刀闸在合的位置或已挂接地线。 开关柜运行、热备、冷备、检修状态转换相关步骤: 例:1:程庄35KV变电站 操作任务:10KV Ⅱ-19# 新综合楼开关柜 由运行状态转为检修状态 1).核实10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜工作状态 2).断开10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器 3).检查10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器在“分”的位置 4).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸 5).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸确定在“分”的位置 6).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸 7).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸确定在“分”的位置 8).合上10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸 9).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸确定在“合”的位置注:1)为核实开关工作状态,2)-3)为运行转热备,2)-7)为运行转冷备,2)-9)为运行转检修,4)-7)为热备转冷备,4)-9)为热备转检修,8)-9)为

发电机设备维护作业指导书

发电机设备维护作业指导书 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录

1.目的 规范发电机设备维护标准及维护作业要求,确保设备完好、运行正常。 2.范围 适用于发电机设备维护管理。 3.职责 4.方法与过程控制 4.1 发电机管理规范 4.1.1 柴油储油罐室应安装防爆灯,罐底有足够的消防沙。油罐应采用透明玻璃管并加装阀门的油位标识,油箱油位在80%位置,储油量不超过1000升,满足8小时连续运行,油罐上方有透气管。油箱、油管无渗漏。 4.1.2 发电机接地可靠。 4.2 发电机维护要求 4.2.1 发电机、柴油内燃机、润滑油泵、启动电机运行无异常声音、震动。发动机转速稳定、输出电压符合380士5%v。 4.2.2 内燃机、减速箱、启动马达、发电机润滑良好。润滑系统(油泵、管线、联结、阀门等)无泄漏。 4.2.3 润滑机油油质无发黑,油位在游标尺L-H之间接近H处;冷却水清撤、无杂质,水量保持在容积的80%以上。 4.2.4 应配备一主一备两组启动电池,启动电池电压24v,连接端子牢固,无爬碱现象。启动电池配置浮充充电器;电池表面张贴启用时间,每两年更换。两套蓄电池至少每月轮流切换一次,配备具有防止同时闭合或断开互锁装置的切换开关。 4.2.5 在配电柜上安装模拟市电停电试验开关;操作直流柜、应急直流电源柜,应按设备使用说明书要求作好蓄电池的充放电保养工作。

4.2.6 双电源切换柜应配备电气及机械互锁装置,防止向电网反供电。 4.2.7 排烟过滤系统应设置自动补水装置,安装水位标识,且排烟符合国家废气排放要求。 4.2.8 发生停电5分钟内,发电机必须能够自动启动、运行正常,并至少能连续运行8小时。排烟风机能够与发电机联动并具备延时停止功能,延时设置不低于10分钟,但须保证灭火系统启动时,排风机停止运转。 4.2.9 正常情况下,发电机控制开关应处于自动状态。 4.3 发电机定期巡检及维护要求: 4.3.1 一级检查维护要求: 1)每周至少清洁一次机房和检查发电机的燃油库存量、机油油位、冷却水位、皮带和蓄电池电压,尽可能使机油平面推近机油行尺上高位“H”标记处,如果需要加机油,应添加与发电机中质量和牌号相同的机油,重点检查发电机的启动电池各参数,并作记录。 2)发电机每月试运行一次,每次运行8-12分钟(当月己经正常运行超过12分钟的可不做试运行);观察机油压力、油温、水温、电压、频率等,并记录相关数据。检查发动机有无异常声,如有故障及时排除。运行后设定机组怠速运行状态,使润滑油和冷却水带走燃烧室、轴承和轴等部位的热量,这对机组的使用寿命相当重要。怠速运行时间一般控制在3-5分钟左右。 3)试运行时密切注视发动机仪表盘。启动后发电机转速应稳定在额定转速,电压、频率符合工频标准,为防止启动机发生损坏,连续启动发动机的时间不得超过30秒,如果发电机在30秒内不能启动,需等一,两分钟后再启动。机油油温表的正常读数应在82℃至107℃之间,空载时较低。(机抽温度的突然增高,如果不是负荷的突然增加所引起,则可能有机械故障,应立即停机进行检查)。冷却水的温度在74℃至91℃之间较为正常。机油压力在额定转速时,一般在0.4Mpa-0.7Mpa之间,不同的机型压力有所不同。 4.3.2 二级检查维护要求:〔250小时或半年) 1) 重复一级检查。 2)发电机运行半年,但实际运行时间未达到250个小时,需检查冷却水水质,视情况添加水箱除锈剂,检查机油油质及机油滤清器、冷却液滤清器、柴油滤清器、空气滤清器,如果滤清器出现端都密封松动、密封表面凹陷,其他形式的损坏就需要更换滤清器。

工作票、操作票填写样票

附件2: 操作票、工作票填写样票 目录 附件B:倒闸操作票样票 附录C:变电站第一种工作票总票样票 附录D:变电站第一种工作票分票样票 附录E:变电站第二种工作票样票 附录F:变电站带电作业工作票样票 附录G:变电站事故应急抢修单样票 附录H:二次工作安全措施票样票 附录I:电力线路第一种工作票样票 附录J:电力线路工作任务单样票 附录K:电力线路第二种工作票样票 附录L:电力线路带电作业工作票样票 附录M:现场勘察记录样票 附录N:电力电缆第一种工作票样票 附录O:电力电缆第二种工作票样票 附录P:电力线路事故应急抢修单样票 附录Q:一级动火工作票样票 附录R:二级动火工作票样票 附录S:客户停送电工作联系票 附录T:客户设备检修工作申请单 附录U:工作票中单位编号

附件B:倒闸操作票样票 B.1 开关分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.2 刀闸分闸操作间接位置判断判据票例: 变电站倒闸操作票

B.3 输配电线路停电接地间接验电操作票例: 变电站倒闸操作票

附录C:变电站第一种工作票总票样票 变电站第一种工作票 单位变电检修工区编号总320910097(03)1.工作负责人(监护人)孙志强工作联系人: 班组:变检一班、继电保护班、试验油务班2.工作班人员(不包括工作负责人) 王玉刚、张天明、齐顺利等共 11 人。 3.工作的变、配电站名称 220kV赵庄变电站 计划工作时间:自 2009 年 10 月 19 日 8 时 30 分 至 2009 年 10 月 22 日 18 时 0 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

发电机维修保养作业指导书讲解学习

柴油发电机维修保养 标准作业规程 1.0 目的 规范柴油发电机维修保养工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机良好运行。 2.0 适用范围 适用瑶湖组件厂柴油发电机的维修保养工作。 3.0 职责 3.1 系统工程师负责制定《柴油发电机维修保养年度计划》并组织、监督该计划的执行。 3.2 电气值班人员负责柴油发电机柴油发电机的日常维修保养。 4.0 程序要点 4.1 《柴油发电机维修保养年度计划》的制定 4.1.1 每年的12月15日之前,由系统工程师组织柴油发电机日常维护人员一起研究、制定《柴油发电机维修保养年度计划》并上报公司审批。 4.1.2 制定《柴油发电机维修保养年度计划》的原则: a)柴油发电机使用的频率; b)柴油发电机的运行状况(故障隐患); c)合理的时间(避开节假日、特殊活动日等)。 4.1.3 《柴油发电机维修保养年度计划》应包括如下内容: a)维修保养项目及内容: b)具体实施维修保养的时间; c)预计费用; d)备品、备件计划。

4.2 柴油发电机机外附件的维修保养,由工程部维修人员负责,其余维修保养由对外委托完成,维修保养应按《柴油发电机维修保养年度计划》进行。 4.3 柴油发电机维修保养 4.3.1 进行维修保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序(必要时应作记号),不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(用扭力扳手)。 4.3.2 空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次: a) 空气滤清器显示器: 当显示的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位; b) 空气滤清器: ——松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下小心清洁滤芯; ——滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷咀不应太接近滤芯; ——如果滤芯太脏,应用从代理商处购买的专用清洁液清洗,完后用电热风筒吹干(注意不能过热); ——清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯泡从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯已穿孔,此时则应更换同型号的滤芯; ——如果没有发现光点出现则表明滤芯末穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。 4.3.3 蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次: a)用验电器检查蓄电池充电是否足够,否则应充电; b)检查电池液位是否在极板上15MM左右,如果不够则加蒸馏水至上述位置; c)检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火痕迹,否则应修复处理或更换,并涂上黄油。 4.3.4 皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次: a)检查每条皮带,发现有损坏或失效的,应及时更换;

相关文档
相关文档 最新文档